SDX系列电涌保护器

使用说明书

江苏斯菲尔电气股份有限公司JIANGSU SFERE ELECTRIC CO.,LTD

目录

1.用途 (1)

2.使用条件 (1)

3.常用名词定义 (1)

4产品命名意义 (2)

5主要技术参数 (2)

6主要结构特点 (2)

7外形尺寸 (3)

8安装与使用 (3)

9运输和保管 (4)

10保修 (4)

11订货须知 (4)

12附表一 (5)

1.用途

感谢您选用SDX系列电涌保护器!本产品适用对间接雷电和直接雷电或其他瞬时过电压的电涌进行保护。这些产品被组装后连接到交流额定电压不超过1000V(有效值)、50/60Hz或直流电压不超过1500V的电路和设备。其中Ⅰ级产品(符合Ⅰ级分类试验)用于从室外引来的线路上(在LPZ0区与LPZ1区分界处,一般为总配电箱)使系统或设备免遭雷电击中输配电线路或户外避雷器而引起的浪涌电流的损害;Ⅱ级产品(符合Ⅱ级分类试验)用于室内线路(LPZ1区与LPZ2区分界处或以后雷电防护分界处,一般为楼层配电箱、电表箱或终端箱)防止由于间接雷击或开关操作引起的瞬态浪涌电压;Ⅲ级产品(符合Ⅲ级分类试验)适用于线路末端(一般为插座箱)的用电设备进一步保护,使其不受过电压损坏。

2.使用条件

2.1正常工作条件

2.1.1频率:电源的交流频率在48Hz至62Hz之间。

2.1.2电压:持续施加在SDX系列电涌保护器的接线端子间的电压不应超过其最大持续工作的电压。

2.1.3海拔:海拔不应超过2000m。

2.1.4使用和储存温度:

──正常范围:-5℃至+40℃

──极限范围:-40℃至+60℃

2.1.5相对湿度:在室温下应不大于95%RH。

2.1.6污染等级:保护器适用于污染等级为2的场合。

2.2异常使用条件

对置于异常使用条件下的SDX系列电涌保护器,在设计和使用中需作特殊考虑,请在订货时与我公司市场部联系。

3.常用名词定义

3.1SDX系列电涌保护器

用于限制瞬时过电压和泄放电涌电流的电器,它至少包含一非线性元件。

3.2标称放电电流In

流过SDX系列电涌保护器具有8/20波形的电流峰值,用于II级试验的SDX系列电涌保护器分级以及I 级﹑II级试验的SDX系列电涌保护器的预处理试验。

3.3冲击电流Iimp

它由电流峰值Ipeak和电荷量Q确定。其试验应根据动作负载试验的程序进行。这是用于I级试验的SDX 系列电涌保护器分类试验(一般用10/350波形)。

3.4Ⅱ级试验的最大放电电流Imax

流过SDX系列电涌保护器,具有8/20波形电流的峰值。其值按II级动作负载的程序确定。Imax大于In。

3.5最大持续工作电压Uc

允许持久地施加在SDX系列电涌保护器上的最大交流电压有效值和直流电压。其值等于额定电压。

3.6残压

放电电流流过SDX系列电涌保护器时,在其端子间的电压峰值。

3.7限制电压

施加规定波形和幅值的冲击电压时,在SDX系列电涌保护器接线端子间测得的最大电压峰值。

3.8电压保护水平Up

表征SDX系列电涌保护器限制接线端子间电压的性能参数,其值可从优先值的列表中选择。该值应大于限制电压的最高值。

4

产品命名意义

5主要技术参数

6

主要结构特点

该保护器由过电压保护模块、芯片劣化(热敏)保护、过流保护、指示装置及外壳等五部分组成,符合

《GB18802.1-2002;IEC61643-1:1998低压配电系统的SDX 系列电涌保护器第一部分:性能要求和试验方法》的要求,其主要部件为压敏元件(或气体间隙),正常工作时处于高阻状态,当电气线路中出现瞬态过电压时,压敏元件电阻非线性大幅度变小(或电气间隙击穿),使流过其中的电流急剧增大,而将保护器两端电压钳制在安全范围之内。

该保护器具有保护范围全;安装、维护方便(模块化、标准化设计);动作时间短(小于20ns );限制电压低(1kV 以下);工作状态一目了然(带劣化指示窗口)等特点。并有声光报警、遥信触点、雷击计数器等监控附件可选,已通过国家级鉴定并获建设部推荐,可满足各种防雷及浪涌过电压保护的需求。

试验分级

型号外形尺寸

标称放电电流In

(8/20μs)

最大放电电流Imax

(8/20μs)

最大持续工作电压Uc 电压保护水平Up

Ⅰ级分类

SDX DG5390×36×6660kA 140kA AC420V 2.4kV SDX DG5490×27×6660kA 120kA AC 420V 2.4kV Ⅱ级分类

SDX DG55

90×27×6640kA 80kA AC 420V 2.4kV SDX D5690×18×6630kA 60kA AC 420V 2.2kV SDX D5790×18×6620kA 40kA AC 420V 2.0kV SDX D58

90×18×66

10kA

20kA

AC 420V

1.6kV

电涌保护器用户使用手册

7外形尺寸

型号a(mm)b(mm)c(mm)

SDX DG53903666

SDX DG54902766

SDX DG55902766

SDX D5*******

SDX D5*******

SDX D5*******

8安装与使用

8.1对新建工程,电涌保护器宜装在有隔仓或隔板的配电柜内,对后续或改建工程,如配电箱内有位置而且可与其他电器保持一定的距离,接线只会有个别交叉,电涌保护器宜在配电箱内安装,如配电箱内安装有困难,可在配电箱近旁设置电涌保护箱。

8.2安装前应进行以下各项现场检查:

8.2.1标识:检查电涌保护器外壳标明的厂名或商标、产品型号、认证标记、参数等应清晰、完整。8.2.2说明书:检查随附的产品说明书,产品结构类型、安装方法、注意事项等。

8.2.3外表:应平整、清洁、无裂纹、划伤、变形。

8.2.4运行指示器:指示“正常”即绿色的位置。

8.2.5接线端子:对压线端子,检查螺栓是否可以压紧;对接线柱,检查接线螺栓、接触面和垫片是否良好。8.3插拔式产品本公司在出厂时已调整好,请勿随便拆卸,以免影响产品性能。

8.4电涌保护器接入主电路的引线,特别是下引线即接地线,应尽量短而直,不宜形成回环和尖锐的转角,不得形成螺旋环。上引线和下引线之和应小于0.5m,如下图:

如引线长于0.5m,应采用凯而文接线(V形接线)或采用多根接地线并在多处接地,不得将电涌保护器电源侧引线与被保护侧引线并拢绑扎或互绞(如下图):

8.5电涌保护器的级联配合:

第一级保护的SPD应靠近建筑物的入户线的等电位连接端子处;

第二、三极保护的SPD应尽量靠近被保护设备安装;

电涌保护器接至等电位连接的导线要尽可能的短而直;

电压开关型SPD与限压型SPD之间的线路长度不宜小于10m,限压型SPD之间的线路长度不宜小于5m。

SPD电源侧应安装过流保护装置(断路器或熔断器)。

8.6电涌保护器上引线的截面积第一级不应小于10mm2(多股绝缘铜线),接地引线不应小于16mm2;第二级、第三级上引线截面积不应小于4mm2,接地引线不应小于10mm2。(见附表一)

8.7电涌保护器根据选用规格的不同接线有所不同,如下图:

8.8运行维护:

电涌保护器投入运行后每年雷雨季节前应在现场进行检查,请注意以下各项:

外表:是否变形、变色、是否有烧灼痕迹;

接线端子:是否松动;

接线:是否有绝缘破损、热熔、布线路径明显变动、是否有烧灼痕迹;

运行指示:有无运行不正常的指示;

发热情况:外壳是否有不正常温升;

离线试验:检测金属氧化物电涌保护器在75%直流参考电压下的泄漏电流,考察其逐年变化情况并进行相间比较。检测气体间隙型的直流击穿电压,并进行历史比较。

9运输和保管

电涌保护器在运输过程中,不得受强烈的震动和碰撞,在储存和运输中均应不受雨水侵袭,产品应储存在通风良好、温度为-10℃---+40℃、相对湿度不大于80%、周围无酸碱或其它的有害气体的库房中。

10保修

商用级产品从产品售出之日起三年内产品由于制造质量原因而发生损坏或不能使用,我公司无偿更换,三年以后成本价更换。

11订货须知

用户在订货时须注明电涌保护器的型号、电压等级、标称放电电流(最大冲击电流)等参数以及数量,如有特殊需求,可协商解决。

电涌保护器用户使用手册

12附表一

注:本手册如有变更,恕不另行通知。

产品型号

推荐后备保护上引线下引线第一级SDX DG53NT0-160A/50kA 16mm 225mm 2SDX DG54NT0-120A/50kA 16mm 225mm 2第二级SDX DG55MCB-40A/10kA 10mm 216mm 2SDX D56MCB-32A/10kA 10mm 216mm 2第三级

SDX D57MCB-20A/6.5kA 6mm 210mm 2SDX D58

MCB-10A/6.5kA

6mm 2

10mm 2

技术说明,如有变更恕不另行通知。江苏斯菲尔电气股份有限公司JIANGSU SFERE ELECTRIC CO.,LTD

地址:江苏江阴市澄江东路99号

Add:99Chengjiang R.(E),Jiangyin,Jiangsu,China.

邮编:214434

P.C:214434

电话:(0510)86199088

Tel:(0510)86199088

传真:(0510)86199058

Fax:(0510)86199058

http://https://www.wendangku.net/doc/949259342.html,

浪涌保护器的选型及使用

浪涌保护器的选型及使用 由于电气类和电子元件的高损耗,浪涌保护(浪涌保护器或SPD)在风能行业中过电压保护过程中越来越普遍。 风机停机的代价是非常高的,只有在不得不停机的情况下,才能停机。随着风机型号的增大而当其电力系统崩溃带来的损失也不断增大,因此为了免受过电压造成损失而实施保护措施的需求也随之增高。业主对浪涌保护器的需求越来越普遍。这意味着开发商和风机制造商必须确保系统符合现行法律规定及现代风力发电机组可靠性的要求。为了推动这项工作,国际电工委员会出版了低压用电分配系统浪涌保护设备选择和使用的标准。(IEC61643 低电压保护设备:第十二章是关于低压用电分配系统的浪涌保护器的选择和应用原理)该标准是一个应用及配置指南,对评估浪涌保护重要性非常有用,该标准同时也给风机浪涌保护设备的安装和尺寸测量提供指导规范。 应用指南 该标准可作为设计手册,并阐述了很多选型和设计时要考虑的相关问题。该标准也说明了选择过电压保护设备的各种问题。标准的第一部分详述了浪涌保护的基本原理和选择浪涌保护器时的各种相关参数(第3、4和5节)。简述之后就是应用指南,一步步介绍在选型前怎样评估应用程序(第6.1节)。下图是评估中最重要问题的概览:

选择安装浪涌保护器时,首先要考虑电网的设计(例如:TN-S系统,TT系统,IT 系统等)。浪涌保护器的安装位置也要考虑,它的放置位置与被保护设备间的距离要合适。如果浪涌保护器放置得离被保护设备太远了,那就不能确保被保护设备得到有效保护;如果太近了,设备和浪涌保护器之间会产生振荡波,而这样,即使设备被认为是被保护的,会在被保护设备上产生巨大的过电压。 仅因为正确安装浪涌保护器是个简单问题,导致许多浪涌保护器安装位置设计不合理。安装浪涌保护器时,首先确保它被放置在被保护设备的入口处;第二要正确安装浪涌保护器的接地线;第三连接浪涌保护器的电缆要尽可能的短。根据此标准(一般来说),连接电缆的电感一般是1μH/m左右。所以设计该系统时,记得连接电缆要包含火线和接地线。

通信局(站)低压配电系统用电涌保护器技术要求

通信局(站)低压配电系统用电涌保护器技术要求 Performance requirements for Surge Protective Devices Connected to Low-voltage Distribution Systems of Telecommunication Stations/Sites YD/T 1235.1-2002 2002-11-08 发布2002-11-08 实施 中华人民共和国信息产业部发布 目 次 前言 1 范围 2 规范性引用文件 3 术语和定义 4 使用环境条件 4.1 供电条件 4.2 气候条件 5 分类 5.1 按冲击测试电流等级分类 5.2 按用途分类 5.3 按端口分类 5.4 按构成分类 6 技术要求 6.1 标称额定值 6.1.1 优选值 6.1.2 SPD分类的冲击测试电流等级规定 6.2 整体要求 6.2.1 外观质量 6.2.2 保护模式 6.2.3 分离装置 6.2.4 告警功能 6.2.5 接线端子连接导线的能力 6.3 电涌防护性能 6.3.1 最大持续运行电压 6.3.2 等级限制电压 6.3.3 电压保护水平

6.3.4 动作负载试验 6.4 安全性能 6.4.1 电气间隙和爬电距离 6.4.2 外壳防护等级 6.4.3 保护接地 6.4.4 着火危险性(灼热丝试验) 6.4.5 暂时过电压失效安全性 6.4.6 暂时过电压耐受特性 6.4.7 热稳定性 6.5 二端口SPD及带独立输入/输出端子的一端口SPD 的附加要求 6.5.1 电压降 6.5.2 负载侧电涌耐受能力 6.5.3 负载侧短路耐受能力 6.6 环境适用性 6.6.1 耐振动性能 6.6.2 耐高温性能 6.6.3 耐低温性能 6.6.4 耐湿热性能 7 检验规则 7.1 交收检验 7.2 型式检验 8 标志、包装、运输和贮存 8.1 标志的内容 8.2 包装 8.3 运输和贮存 8.3.1 运输 8.3.2 贮存 附录A (规范性附录) 通信局(站)配电系统用电涌保护器(SPD)的构形 前 言 制订本标准的目的在于规范我国通信局(站)低压配电系统用电涌保护器的 技术要求,并为电涌保护器的设计、生产、检验、选择和应用提供技术依据。 本标准主要依据IEC61643-1:1998《连接至低压配电系统用电涌保护器第1 部分:技术要求和测试方法》,参考IEC 61312-1、UL 1449、IEEE Std C62.62 和YD/T 5098等标准,并结合低压配电系统用电涌保护器在我国通信局(站)的 实际应用情况而制定的。 本标准规定了通信局(站)低压配电系统用电涌保护器的电气、结构、安全 及环境适用性等方面的技术要求, 并重点突出了防雷及电涌保护的安全性和可靠 性,以使标准具有科学性、更好的可操作性和实用性。在编写方法上遵循 GB/T1.1-2000和GB/T1.3-1997的基本规则。 本标准于2002年11月 8日首次发布,2002年11 月8日起实施。 本标准附录A是标准的附录。

相序保护器

相序保护器 是一种自动相序判别的保护继电器,保证一些特殊机电设备 相序保护器 因为电源相序接反后倒转而导致事故或设备损坏。如电梯,如果电源在维修后相序出错会导致事故的发生,必须在控制回路接入相序保护器,保证相序无误。空调压缩机,也有采用相序保护器,保证压缩机不至于在维修后发生反转的情况。 工作原理 取样三相电源并进行处理,在电源相序和保护器端子输入的相序相符的情况下,其输出继电器接通,设备主控制回路接通。当电源相序发生变化时,相序不符,输出继电器无法接通,从而保护了设备,避免事故的发生。 三相电源依次接入保护器的U,V,W(有的是R,S,T)三个接线点,相序保护器的辅助触点一般有一常开一常闭。接入控制回路中,具体接常开还是常闭根据控制原理或者接线图来接,.当相序错误或者缺相的时候保护器的辅助触点动作常开变常闭,常闭变常开。若起到保护作用,应该接常闭触点。 相序保护器温度保护 在相序保护器电动机没有超过额定值时,由于通风不良、环境温度过高、启动次数过于频繁等原因,电动机也会过热。这种情况下用以上的过流保护或过载保护都不能解决问题,因此需要直接反映温度变化的热保护器。

温度保护通常可采用温度继电器。温度继电器主要有双金属片它们都被直接埋置在发热部位。 温度保护与过载保护都是利用温度来触发保护,但并不完全相同。过载保护是因为电流长时间超出额定值使得继电器升温触发保护;而温度保护是由于散热不良,环境温度过高等因素使得电机过热从而触发保护。温度保护被触发时,电动机中的电流值有可能是正常的,因此过载保护不一定会起作用。温度保护与过载保护也是不能互相替代的。 相序保护器漏电保护 相序保护器为了防止直接接触电击事故和间接接触电击事故,防止电气线路或电气设备接地故障引起电气火灾和电气设备损坏事故,低压配电系统应该具有漏电保护装置。 漏电保护根据工作零线是否穿过电流感应器,分为零序电流保护和剩余电流保护。零序电流保护与剩余电流保护的基本原理都是基于基尔霍夫电流定律:流入电路中任一节点的复电流的代数和等于零。不同之处是,零序电流保护检测的是各相线中电流的矢量和,而剩余电流保护检测的是各相线还有零线中的电流矢量和。 理论上来说,三相线负载平衡且电路正常工作的情况下,各相线电流矢量和应该为零。但是在实际的产品制造中,由于生产工艺、使用条件及电源品质等因素的制约,理想的三相完全平衡的负载不大可能存在,其三相电流的矢量和不为零而且很容易达到漏电保护器的动作电流值例如30mA。因此,“负载三相平衡”这个概念只具有理论意义。 相序保护器原理 相序保护器原理一般情况下,电动机工作的接线顺序是有规定的,如果由于某种原因,导致相序发生错乱,电动机将无法正常工作甚至损坏。相序保护就是为了防止这类事故发生。 相序保护可采用相序当电路中相序与指定相序不符时,相序继电器将触发动作,切断控制电路的从而达到切断电动机电源、保护电动机的目的。 由和氖泡NB组成三相交流电相序检测电路。由于C1的移相作用,当电源按图中A、B、C相序接入时,氖泡发光,而逆相序如A、C、B接入时,氖泡则不亮。当按下启动按钮QA时,交流电经C2降压、VD1和整流、DW后得到12V直流电压,加在由继电器K、光敏电阻管V组成的保护执行电路上。如果此时相序为A、B、C 顺序,则氖泡发光,与氖泡封装在一起的CDS受光照后呈现很低的阻抗,V便得到基极偏流而导通,K吸合,K1接通交流的控制回路,C吸合,电动机启动运转。反之,如为逆相序,则氖泡不亮,K不吸合,K1断开,电动机便不能被启动。由此而达到保护目的。

安全防范系统雷电浪涌防护技术要求GA-T670-2006

安全防范系统雷电浪涌防护技术要求 GA/T 670-2006 中华人民共和国公安部2006-12-14发布2007-06-01实施 前言 本标准的附录A、附录B为资料性附录。 本标准由全国安全防范报警系统标准化技术委员会(SAC/TC 100)提出并归口。 本标准起草单位:广西地凯科技有限公司、全国安全防范报警系统标准化技术委员会(SAC/TC100)秘书处、广西壮族自治区公安厅技防办。 本标准主要起草人:王东生、刘希清、张凡夫、施巨岭、张跃、马宁。 1 范围 本标准规定了安全防范系统雷电防护的基本要求,着重规定了安全防范系统雷电浪涌防护的具体要求。 本标准适用于安全防范系统雷电防护的设计、实施和检验等。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本,凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB 18802.1—2002 低压配电系统的电涌保护器(SPD) 第1部分:性能要求和试验方法(IEC 61643-1:1998,IDT) GB 50057-1994(2000年版) 建筑物防雷设计规范 GB 50343-2004 建筑物电子信息系统防雷技术规范 GB 50348-2004 安全防范工程技术规范 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1 安全防范系统security and protection system:SPS 以维护社会公共安全为目的,运用安全防范产品和其他相关产品,所构成的入侵报警系统、视频安防监控系统、出入口控制系统、防爆安全检查系统等;或由这些系统作为子系统组合或集成的电子系统或网络。 [GB 50348-2004,2.0.2] 3.2 直击雷direct lightning flash 闪击直接击在建筑物、其他物体、大地或防雷装置上,产生电效应、热效应和机械力者。 [GB 50057-1994(2000年版)附录8] 3.3 雷电感应lightning induction 闪电放电时,在附近导体上产生的静电感应和电磁感应,它可能使金属部件之间产生火花。 [GB 50057-1994(2000年版)附录8] 3.4 雷电浪涌lightning surge 与雷电放电相联系的电磁辐射,所产生的电场和磁场能够耦合到电气(电子)系统中而产生破坏性的冲击电流或电压。 3.5 雷电活动区分类classification of thunder and lightning active zone

浪涌保护器工作原理

以下是电源系统SPD选择的要点: 欧阳学文 1、根据被保护线路制式,例如:单相220V、三相 220/380V TNC/TNS/TT等,选择合适制式SPD 2、根据被保护设备的耐冲击电压水平,选择SPD的电压保护水平Up。一般终端设备的耐冲击电压1.5kV,具体可参照GB 503435.4。Up值小于其耐冲击电压即可。 3、根据线路引入方式,有无因直击雷击中而传到雷电流的风险,选择一级或者二级SPD。一级SPD是有雷电流泄放参数的10/350波形的。 4、根据GB 500576.3.4里的分流计算,计算线路所需的泄放电流强度,选择合适放电能力的SPD,需要SPD标称放电电流参数大于线路的分流电涌电流即可。 至于型号,不同厂家型号不一,没什么参考价值。建议选择知名品牌,现在防雷市场鱼龙混杂,不要贪图便宜而使用劣质产品。 浪涌保护器设计原理、特性、运用范畴 设计原理

在最常见的浪涌保护器中,都有一个称为金属氧化物变阻器(Metal Oxide Varistor,MOV)的元件,用来转移多余的电压。如下图所示,MOV将火线和地线连接在一起。MOV由三部分组成:中间是一根金属氧化物材料,由两个半导体连接着电源和地线。 这些半导体具有随着电压变化而改变的可变电阻。当电压低于某个特定值时,半导体中的电子运动将产生极高的电阻。反之,当电压超过该特定值时,电子运动会发生变化,半导体电阻会大幅降低。如果电压正常,MOV会闲在一旁。而当电压过高时,MOV可以传导大量电流,消除多余的电压。随着多余的电流经MOV转移到地线,火线电压会恢复正常,从而导致MOV的电阻再次迅速增大。按照这种方式,MOV仅转移电涌电流,同时允许标准电流继续为与浪涌保护器连接的设备供电。打个比方说,MOV的作用就类似一个压敏阀门,只有在压力过高时才会打开。 另一种常见的浪涌保护装置是气体放电管。这些气体放电管的作用与MOV相同——它们将多余的电流从火线转移到地线,通过在两根电线之间使用惰性气体作为导体实现

推荐-浪涌保护器技术要求 精品

成都市城市照明管理处20XX年至20XX年路灯维护材料采购项目各包描述: A包:电线电缆采购 此包为20XX-20XX年每年度电线电缆采购预估总量,实际供货量以每批次采购为准,每批次实际供货价格按照同类金属价格的上下浮动进行调整,价格调整计

算公式为:调整合同单价=投标报价×(电缆入库合同签订当日金属价格/开标期间金属价格),其中开标期间金属价格固定为:铜元/吨,铝元/吨。电缆入库合同签订当日金属价格以上海金属网公布价格为准。 招标人每批次电缆采购需求,以各入库单位的调整合同单价为报价上限进行比价,价格合理者与招标人订立该批次电缆供货合同。 B包:光源电器采购

此包为20XX-20XX年每年度光源电器采购预估总量,实际供货量以每批次采购为准。其中镇流器价格因受铜价影响较大按可调单价的方式进行,调价条件是以开标期间铜价格为基准,变化超过10000元/吨,具体为调后价格=投标报价×(合同签订当日铜价格/开标期间铜价格),其中开标期间金属价格固定为:铜元/吨,均以上海金属网公布价格为准。 C包:浪涌保护器采购 此包为20XX-20XX年每年度浪涌保护器采购预估总量,实际供货量以每批次采购为准。 请参与本项目投标的投标人遵守上述规定,否则其报价将被视为无效报价。 二、技术要求: A包电力电缆和护套线技术要求 一、电力电缆技术要求 1.投标人提供的产品应符合《额定电压35KV及以下铜芯铝芯塑料绝缘电力电缆》产品标准以及其它相关规定; 2.投标人应提供招标产品所遵循的标准及生产工艺,并提供主要生产设备清单、铜杆及塑料的原产厂; 3.投标人应提供法定质量检验机构出具的本厂相同型号规格产品近期质检报告,其检验依据应符合GB12706标准的要求,控制电缆应符合GB9330标准的要求; 4.电缆外观应无损伤,绝缘良好,不得有铠装压扁、电缆绞拧、护套层折裂等机械损伤。标志牌齐全、正确、清晰;

施耐德RM4T相序保护器说明书

Zelio Control - industrial measurement and control relays 3-phase supply control relays RM4 T Functions These devices are designed to monitor 3-phase supplies and to protect motors and other loads against the faults listed in the table below.They have a transparent, hinged ? ap on their front face to avoid any accidental Applications Control for connection of moving equipment (site equipment, agricultural equipment, refrigerated trucks). Control for protection of persons and equipment against the consequences of reverse running (lifting, handling, elevators, escalators, etc.).Control of sensitive 3-phase supplies. Protection against the risk of a driving load (phase failure).Normal/emergency power supply switching.from 5 to 15 %. 2Potentiometer for setting time delay, 0.1 to 10 s.R Yellow LED: indicates relay output state. U Green LED: indicates that supply to the RM4 is on.A Red LED: phase asymmetry. P Red LED: phase failure or incorrect rotational direction of phases. b b b b b RM4 T 561011 P resentation

相序保护器接线图

相序保护器 相序保护器是一种自动相序判别的保护继电器,保证一些特殊机电设备因为电源相序接反后倒转而导致事故或设备损坏。如电梯,如果电源在维修后相序出错会导致事故的发生,必须在控制回路接入相序保护器,保证相序无误。空调压缩机,也有采用相序保护器,保证压缩机不至于在维修后发生反转的情况。 相序保护器图 一般情况下,电动机工作的接线顺序是有规定的,如果由于某种原因,导致相序发生错乱,电动机将无法正常工作甚至损坏。相序保护就是为了防止这类事故发生。 相序保护可采用相序继电器,当电路中相序与指定相序不符时,相序继电器将触发动作,切断控制电路的电源从而达到切断电动机电源、保护电动机的目的。 相序保护器优点

相序保护器是一种多功能三相电源系统或三相用电设备的监测和保护仪器。 相序保护器可实时显示三相电源电压、并可在电源发生过压保护、欠压保护、缺相保护、不平衡保护、错相保护等故障时通过继电器输出的形式,给用户提供报警输出和保护电路动作输出的触点控制信号,起到报警和保护作用。集三相电压显示、过电压保护、欠电压保护、缺相保护(断相保护)、电压不平衡保护、相序保护(错相保护)于一体,采用功能强大的微处理器芯片和非易失存储技术,显示采用高清晰超宽温中文液晶,具有功能齐全,性能稳定,显示直观、操作简便的特点。 相序保护器工作原理 取样三相电源并进行处理,在电源相序和保护器端子输入的相序相符的情况下,其输出继电器接通,设备主控制回路接通。当电源相序发生变化时,相序不符,输出继电器无法接通,从而保护了设备,避免事故的发生。 三相电源依次接入保护器的U,V,W(有的是R,S,T)三个接线点,相序保护器的辅助触点一般有一常开一常闭。接入控制回路中,具体接常开还是常闭根据控制原理或者接线图来接,.当相序错误或者缺相的时候保护器的辅助触点动作常开变常闭,常闭变常开。若起到保护作用,应该接常闭触点。 相序保护器操作指南 1、把三相电源的三相四线分别接入相序保护器的L1、L 2、L 3、N端。 2、相序保护器的常开、常闭输出端,分别接入控制设备的回路。详见相序保护器接线示意图 3、设置参数,把连接好的相序保护器通上三相电,液晶屏显示其中一相的电压。 (1)相序保护器正常情况下,按一下R/设置键,进入设置状态,设置字符闪烁,此时液晶屏上显示设置和相序字样,按▲或▼键可选择是否启用相序保护功能,ON表示开启,OFF 表示关闭。 (2)再按一下相序保护器的R/设置键,设置过电压值,液晶屏上显示设置和过压字样,按▲或▼ 键设置过电压值,过电压值在220V~300V范围内设置,步进量为1V;再按一次R/设置键,设置过电压动作时间(单位为秒),动作时间 可在0.1~20秒范围之间设置,步进量为0.1秒。接线示意图 (3)再按一下相序保护器的R/设置键,设置欠电压值,液晶屏上显示设置和欠压字样,按▲或▼ 键设置欠电压值,欠电压值在150V~220V范围内设置,步进量为1V;再按一次R/ 设置键,设置过电压动作时间(单位为秒),动作时间可在0.1~20秒范围之间设置,步进量为0.1秒。 (4)再按一下相序保护器的R/设置键,液晶屏上显示End字样,本次设置完成。 (5)当相序保护器发生电源过压、欠压、缺相、错相、不平衡等故障时,液晶屏上分别闪烁显示过压、欠压、缺相、相序、不平衡等字样,如果故障时间超过设置的动作时间,过压、欠压、缺相、相序、不平衡等字样保持常亮,同时显示故障时的电压值,这时输出触点转换。(6)由于相序保护器缺相、错相故障属于不可自动恢复性故障;故发生缺相、错相故障时,

浪涌保护器原理分析

浪涌保护器原理分析 随着相关设备对防雷要求的日益严格,安装浪涌保护器浪涌保护器 (Surge Protection Device, SPD)抑制线路上的浪涌和瞬时过电压、泄放线路上的过电流成为现代防雷技术的重要环节之一。 随着电子技术的高速发展,个人PC机、大中型计算机及相关信息设备的大量应用,使建筑物防雷击电磁脉冲(过电压)愈来愈受到大家的重视,由此,越来越多的过电压保护产品投入市场,浪涌保护器SPD(Surge Protective Device)也逐渐为人们所熟悉。 1 雷电的特性防雷包括外部防雷和内部防雷。外部防雷以避雷针(带、网、线)、引下线、接地装置为主,其主要的功能是为了确保建筑物本体免受直击雷的侵袭,将可能击中建筑物的雷电通过避雷针(带、网、线)、引下线等泄放入大地。内部防雷包括防雷电感电感应、线路浪涌、地电位反击、雷电波入侵以及电磁与静电感应的措施。其基本方法是采用等电位联结,包括直接连接和通过SPD间接连接,使金属体、设备线路与大地形成一个有条件的等电位体,将因雷击和其他浪涌引起的内部设施分流和感应的雷电流或浪涌电流泄放入大地,从而保护建筑物内人员和设备的安全。能产生电感作用的元件统称为电感原件,常常直接简称为电感。电感器在电子制作中虽然使用得不是很多,但它们在电路中同样重要。我们认为电感器和电容器一样,也是一种储能元件,它能把电能转变为磁场能,并在磁场中储存能量。 [全文] 雷电的特点是电压上升非常快(10μs

以内),峰值电压高(数万至数百万伏),电流大(几十至几百千安),维持时间较短(几十至几百微秒),传输速度快(以光速传播),能量非常巨大,是浪涌电压中最具破坏力的一种。 2 浪涌保护器的分类SPD是电子设备雷电防护中不可缺少的一种装置,其作用是把窜入电力线、信号传输线的瞬时过电压限制在设备或系统所能承受的电压范围内,或将强大的雷电流泄流入地,保护被保护的设备或系统不受冲击。 2. 1 按工作原理分类按其工作原理分类, SPD可以分为电压开关开关型、限压型及组合型。开关是最常见的电子元件,功能就是电路的接通和断开。接通则电流可以通过,反之电流无法通过。在各种电子设备、家用电器中都可以见到开关。 [全文] (1)电压开关型SPD。在没有瞬时过电压时呈现高阻抗,一旦响应雷电瞬时过电压,其阻抗就突变为低阻抗,允许雷电流通过,也被称为“短路开关型SPD”。(2)限压型SPD。当没有瞬时过电压时,为高阻抗,但随电涌电流和电压的增加,其阻抗会不断减小,其电流电压特性为强烈非线性,有时被称为“钳压型SPD”。(3)组合型SPD。由电压开关型组件和限压型组件组合而成,可以显示为电压开关型或限压型或两者兼有的特性,这决定于所加电压的特性。 2. 2 按用途分类按其用途分类, SPD可以分为电源电源线路SPD和信号线路SPD两种。电源是向电子设备提供功率的装置,也称电源供应器,它提供计算机中所有部件所需要的电能。 2. 2. 1 电源线路SPD 由于雷击的能量是非常巨大的,需要

防雷仪器-电涌保护器巡检仪K-2766(说明书)

电涌保护器安全巡检测试仪 K-2766 使用说明书 介绍 谢谢您选购了K-2766电涌保护器安全巡检仪。为了从此产品中获得最大收益,请在使用前先阅读此手册,并将其放在易于找到的地方,以便未来参照使用。 检查 当您收到产品后,仔细检查一下仪表,以确保在运输过程中没有任何损坏,特别要检查配件、面板开关及连接器。如果有损坏或者根据说明仪表也无法使用,请及时与销售商联系。 配置 K-2766电涌保护器安全巡检仪1部 测量电缆1对(黑:1.5m,红:1.5m);表笔1对(黑红各1只);转接电缆1对(黑:10cm,红:10cm);鳄鱼夹1对(黑红各1只);专用充电器1套; 使用说明书1册; 套装配置:感应数字式测电笔1只;防静电手套1副; (可选)SPD运行温度测试仪1部;漏电流钳形表1部; 专用仪表便携箱1个 安全提示 本手册包括此产品安全操作和在安全运行条件下维护的必要的信息和警告,在使用此产品前要仔细阅读下面安全提示。

△!提醒 ●在给电涌保护器安巡仪通电前,务必检查并确认连接于测量端 子的测试线无短路。 ●在测试过程中,可能有最大值为2100V的电压存在于测量端子 之间,注意采取适当的预防措施防止电击。 ●在没有确认可靠连接测试元件前,请不要进行测试键操作。 △!警告 ●为防止电击,不要把产品弄湿,以及手湿的时候不要使用此产 品。在使用户外元件时,要格外小心。 ●此仪表不要在腐蚀剂或易燃气体的环境中使用,否则仪表会损 坏或引起爆炸。 ●除了电池,不要将元件接电以阻止损坏或电击的危险。 △!小心 ●当仪表处于直接光照、高温、潮湿、结霜时,不要贮存或使用。 在这些条件下,可能造成绝缘损坏,使仪表不再满足指标。 ●此仪表并不完全防尘或防水,为了防止可能的损坏,避免在潮 湿或灰尘的环境中使用。 ●在使用仪表前,要确保测量电缆的绝缘没有损坏并且没有裸露 的导体暴露出来。在这种条件下使用仪表可能导致电击。 ●为了避免仪表损坏,在运输和操作中防止仪表撞击或震动,特 别小心不要坠落。 第一部分概要 1.1产品的概要 随着各种电源避雷器(SPD)的大量安装和在线运行,电源避雷器(SPD)的在线安全状态(即安全有效的在线运行状态)会直接影

电源相序保护器

PSC-100/101型 电源相序保护器 使用说明书 北京德泰法亚技贸有限责任公司 一、概述 在采用三相异步电机作为动力源的场合,往往要求电机的旋转方向保持恒定,以确保设备的正常运转。尤其是在运动方向不可变更的场合,电源相序的不慎改变将会使设备失控、造成设备损坏乃至发生重大事故。例如升降机和传送带的反向运行会使人员和物料的传送发生逆转;制冷电机的反转会使压缩机瞬间损毁;风机电机的反转会使通风或排风无法实现,从而引发人身事故,水泵电机的反转会使给排水系统工作紊乱等等。总之,电源相序的意外改变有可能给生产经营活动带来重大损失。 为了确保电机的转向正确,所有三相异步电机在接入电网时都要进行转向测试,当确认转向无误后方可投入运行。如果电源的相序从此不再改变,则电机的转向也不会发生变化。 但是,为异步电机供电的电源相序并不是永不改变的,一些企业或车间在对内部的电路进行维修时,相序改变的情况时有发生。特别是无人值守设备在租用三相电源的情况下,由于电路的出租方对电源的相序没有要求,往往会为了三相电源线的负荷平衡而改变相序。而这种改变就会使一些无人值守的设备发生故障或停机。 图一、相序保护器外形

为了确保设备在三相电源的相序发生意外改变时不致损坏,很多设备上需要安装相序监测装置,一旦电源相序发生该变,该监测装置将发出警告并令设备无法启动,从而保护了设备的安全。 PSC-100/101型电源相序保护器是一款兼有监测和执行功能的相序监控装置,用户只需配接一只接触器或一只带有欠压脱扣线圈的空气开关就可以组成一套完整的相序监控设备。该设备在检测到电源相序发生变化时,可以迅速切断电源,确保不会因电源相序发生改变而造成损失。 PSC-101型电源相序保护器具有三相电源缺相保护功能。由于采用相位差法来判断是否缺相,因此可以在带有三相异步电机的电路中检测是否发生缺相故障,其检测灵敏度可以调整,以适应不同性质的负载。 二、技术参数 1、电源电压:三相380V或660V (订货时选择) 2、频率:50Hz 3、缺相保护灵敏度:可调(仅PSC-101型有此功能) 4、缺相保护反应时间:1~2秒 5、几何尺寸:(高×宽×深)115 ×117 ×70 mm 6、重 量 : 0.48kg 7、 PSC-100/101型相序保护器的区别 型号缺相保护功能 PSC-100 无 PSC-101 有三、适用场合 PSC-100/101型电源相序保护器适用如下工作场合: 1、移动通信的基站:由于移动通信的基站大多设在民用建筑中,而民用 建筑中三相电源的相序是很难保证永不改变的,一旦电源相序发生了变化,基站中的部分三相设备将无法正常工作,进而导致局部通讯中断,甚至造成设备损坏。PSC-100/101型电源相序保护器可以保护三相设备不致因相序错误而造成伤害,而且可以发出报警信号,请求运维人员到场处理。 2、无人值守的皮带输送设备:由于无人值守的皮带输送设备往往是由许 多独立供电的皮带输送机组成的远距离运输设备。这些皮带输送机中只要有一台电机的电源发生故障,整条传送系统将处于瘫痪状态。采用PSC-100/101型电源相序保护器后,不但避免了由于电源缺相或电机反转造成的危害,而且在电源发生故障后发出警报,以便于控制人员关闭整条传送系统。 3、具有升降系统的建筑工地:这些建筑工地的升降系统,往往采用三相 异步电机进行拖动,而建筑工地的三相电源,其相序改变的几率又是最大的。因此,为了避免因电源相序的改变而发生事故,采用PSC-100/101型电源相序保护器是十分必要的。 4、矿井的通风和给排水系统:矿井的通风和给排水系统是否正常运转, 关系到矿井的安全。一旦由于相序错误造成上述系统失灵,将会造成重大的人身和财产损失。因此,在这种重要场合,安装PSC-100/101型电源相序保护器更显得尤为必要,而且一定要使用其报警功能。5、水利涵闸的控制系统:与矿井的通风和给排水系统类似,为涵闸伺服 电机供电的电源一旦发生相序错误或缺相故障,将导致涵闸的启闭失败,最终可能造成重大事故。而相序保护器的使用,可以最大限度地降低涵闸事故的风险。

菲尼克斯防雷器、电涌防护器使用说明

菲尼克斯防雷器、电涌防护器使用说明

VAL-MS230 ST 和F-MS 12 ST 德国菲尼克斯浪涌保护器防雷器 防雷器的工作原理:防雷器内部结构其实就是巨功率电压敏感器件,当雷击进入电源进户线路时:防雷器将过高的电压吸收和泄放到大地上,所以地线是很重要的,没有地线就没有防雷效果,只能吸收浪涌效果,当遇到过于强大的雷击时需要空气开关或熔断器(保险丝)来保护,所以空气开关和熔断器的电流要选择合适,不然烧了防雷器还与电网未断开,在空气开关后面再接熔断器是为了更保险,因为空气开关是机械动作的,不会100%可靠。防雷器的使用必须与空气开关和熔断器配合,理论上讲:空气开关或保险丝电流越小越好,防雷器的并联只数越多效果越好,对雷电的吸收功率越大,但如果选用过大电流的空气开关是不利的,当防雷器达到极限功率时间后,如果空气开关或保险丝未断开是不行的。 使用漏电开关要接在防雷线路之后,漏电开关里面有电子线路,接在防雷线路后面可以保护漏电开关被雷击损坏。 本防雷器属于快速更换结构,当过强雷击被击穿后可以快速更换防雷器芯,不用任何工具,只从防雷器座上拔下和插上,购买时也以多买几个防雷器芯备用,防雷器芯购买请看:德国菲尼克斯PHOENIX CONTACT V AL-MS230 防雷器芯 下图是:简单的浪涌保护接线图,本图不能实现防雷保护,只有浪涌保护,空气开关和溶断器大于32A时用两只防雷器并联。

VALVETRAB -MS是一个单通道、导轨安装式的Ⅱ类(C级)电涌保护器。为了对多路导线进行电涌保护,可以将多个VALVETRAB并联在一起安装,并在接地侧桥接。VAL MS...VF产品在保护插头中特殊设计了压敏电阻和气体放电管,可以有效限制漏电流。VALVETRAB产品由保护插头和基座两部分组成,这种构造的优点是,在进行绝缘检测的整个过程中,可以拔出保护插头或者在超负荷情况下无需中断供电便可调换保护插头。保护插头的基座的编码在首次插入保护插头时即行完成。这样就排除了将不合适的保护插头插入已编码的基座中的可能。 VAL-MS产品特性: —可插拔 —热脱离装置 —机械式状态显示 —遥信接点(浮地干接点)

浪涌保护器的工作原理

浪涌保护器的工作原理 随着微电子技术的长足进步,个人PC、各类中型、大型及超大型计算机、大型程控交换机的运用越来越普及。由于这类电子设备内部有大量的对过电压十分敏感的大规模或超大规模集成电路,从而使由过电压造成的损失越来越大。针对这种现状,《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年版)中加入了第六章——防雷击电磁脉冲的内容。根据这一要求,一些生产厂家也推出了相应的过电压保护产品,也就是我们现在常说的浪涌保护器(SurgeProtectiveDeviceSPD)。要保护电气和电子系统重要的是在电磁兼容性保护区内设置一套包括全部有源导线在内的完整的等电位联结系统。不同种类的过电压保护装置中放电元器件的物理特性在实际应用中既有优点,亦有缺点,因此采用多种元件组合的保护电路运用得更为广泛。 但是,能满足具有当代技术水平的,能传导10/350μs脉冲电流的雷击电流放电器,用于二次配电的可插式浪涌保护器,电器电源保护装置直到电源滤波器所有技术要求的产品系列却是极为少见的。同样这种产品系列应该包括适用于所有的电路,即除电源外,还应包括用于测量、控制、调节技术电路和电子数据处理传输电路以及适用于无线和有线通讯的放电器,以便客户使用。 本文将对目前常用的几种浪涌保护产品做简单的介绍并对其特性及适用场合做简略分析。 1、等电位联结系统 过电压保护的基本原理是在瞬态过电压发生的瞬间(微秒或纳秒级),在被保护区域内的所有金属部件之间应实现一个等电位。“等电位是用连接导线或过电压保护器将处在需要防雷的空间内的防雷装置、建筑物的金属构架、金属装置、外来的导体物、电气和电讯装置等连接起来。”(《建筑物防雷设计规范条文说明》)(GB50057-94)。“等电位联结的目的在于减小需要防雷的空间内各金属部件和各系统之间的电位差”(IEC13123.4)。《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94)中规定:“第3.1.2条装有防雷装置的建筑物,在防雷装置与其他设施和建筑物内人员无法隔离的情况下,应采取等电位联结。”在建立这个等电位联结网络时,应注意使相互之间必须进行信息交换的电器和电子设备与等电位联结带之间的连接导线保持最短距离。 根据感应定理,电感量越大,瞬变电流在电路中产生的电压越高;(U=L·di/dt)电感量大小主要和导线的长度有关,与导线截面关系不大。因此,应使接地导线尽可能的短。多条导线的并联连接可显著地降低电位补偿系统的电感量。为了将这两条付诸实践,理论上可以把应与等电位联结装置连在一起的所有电路和设备连在同一块金属板上。基于金属板的构想在补装等电位联结系统时可采用线状、星状或网状结构。设计新的设备时原则上应只采用网状的等电位联结系统。 2、将电源线路与等电位联结系统连接 所谓瞬变电压或瞬变电流意味着其存在时间仅为微秒或毫微秒。浪涌保护的基本原理是:在瞬态过电压存在的极短时间内,在被保护区域内的所有导电部件之间建立起一个等电位。这种导电部件也包括电路中的电源线。人们需要响应速度快于微秒的元件,对于静电放电甚至要快于毫微秒。这种元件能够在极短的时间间隔内,将非常强大直到高达数倍于十千安的电流导出。在预期的雷击情况下按10/350μs脉冲计算,电流高达50kA。通过完备的等电位联结装置,可以在极短的时间内形成一个等电位岛,这个等电位岛对于远处的电位差甚至可高达数十万伏。但重要的是,在需要保护的区域内,所有导电部件都可认为具有接近相等或绝对相等的电位,而不存在显著的电位差。 3、浪涌保护器的安装及其作用 浪涌保护电器元件从响应特性来看,有软硬之分。属于硬响应特性的放电元件有气体放电管和放电间隙型放电器,二者要么是基于斩弧技术(Arc-chopping)的角型火花隙,要么是同轴放电火花隙。属于软响应特性的放电元件有压敏电阻和抑制二极管。所有这些元件的区别在于放电能力、响应特性以及残余电压。由于这些元件各有优缺点,人们将其组合成特殊保护电路,以扬长避短。在民用建筑领域中常用的浪涌保护器主要为放电间隙型放电器和压敏电阻型放电器。 闪电电流和闪电后续电流需要放电性能极强的放电器。为了将闪电电流通过等电位联结系统导入接地

ZFTW防雷器说明书

ZFTW-系列通道防雷保安器说明书 一、功能与特点 ZFTW-系列通道防雷保安器为我公司为铁路信号系统设计,用于防止雷电过电压和瞬态过电压对铁路信号系统及设备造成的损坏。 ●其主要特点是: ●防雷保安器为插拔式,防雷底座即可直接固定于直六柱瓷端子接线柱上,也 可固定于35mm导轨或防雷分线柜绝缘板上。实现传统6柱瓷端子的分线、防雷一体化,使用简单、方便、节省空间及改造成本。 ●内置过流保护电路,避免火险发生 ●内部串接压敏电阻,有效阻断漏流 ●采用绿、红色分别指示工作状态及失效状态,清晰直观 ●防雷模块设有测试点,方便对防雷器整体性能及内部器件定期测试。 二、工作原理及主要元器件选型 二.1 共模型 信号线2 PE

二.2 差模型 二.3 全模型 信号线 信号线 PE 信号线 信号线 PE

三、主要外形参数 防雷模块和底座组装后外形尺寸为49×40×82mm ,图为防雷模块及与底座组装后的示意图如下:

四. 使用方法 鉴别座的方向与电压等级一一对应,使用时,依据电压等级和保护模式选用相应的底座及与之配合的防雷保安器模块,电压等级与鉴别座的对应关系如下图所示: 共模 共模 共模 共模 差模和全模 签别座方向对应电压等级和保护模式对照图 差模和全模 差模和全模 差模和全模

黑点为签别座方向 底座俯视图 使用时,可以通过螺母将防雷保安器底座与直六柱瓷端子的接线柱连接起来,使得防雷保安 器底座固定在直六柱瓷端子上,此步骤还可同时实现接线柱与防雷电路的电气连接,使得防雷保 安器与信号设备并联连接,到达防雷减灾的目的;三个防雷底座可共用一接地连接排,用于与地 线连接;可共用一标识牌,用于记录信号线路的走向及其他信息。 五.检测方法 如图一二三所示,模块引脚和模块上所表示意图对应关系原则如下:左边对应左边;右边对应右边;中间对应中间;近端对应近端;远端对应远端。即原理图中所标的a,b,c,d,x,y,z分别对应模块 下引脚和测试点的A,B,C,D,X,Y,Z;具体对应关系如下: 检测方法如下:举例:如检测M1压敏电阻时,测量引脚D和测试点Y两端电压和漏流即可。检测放电管G1时,检测引脚A和测试点Y两点放电电压即可。

相序保护器说明书

相序保护器说明书 TVR-2000B系列相序保护器适用所有三相电源的保护器。通用性强(3Ph 220V~380V、TVR-2000C (380V~660V)、50Hz/60Hz均可使用),体积超小,外观非常漂亮,是电器,电机正常,稳定工作的良好伴侣,作为对各种三相电动机及其它三相设备(如制冷压缩机、水泵、风机、空压机、电梯、注塑机),输入电源的三相电压缺相、逆相及三相电压不平衡提供继电保护。 本保护器只对三相电源的电源侧采样!输出继电保护。 一、保护特点 1.动态缺相、静态缺相保护:指被保护设备在运行状态或非运行状态时,任意一相发生断相故障。指示灯形式为: 红灯亮,并优先 2.错相保护:防止L1、L2、L3三相交流电源相序接错的一种保护措施。即时动作。指示灯形式为:黄灯亮; 3.电压不平衡保护:指三相电压不平衡将会影响设备安全运行的一种电压不平衡率的保护。电压不平衡率高于8% 时。指示灯形式为:缺相红灯亮,并优先 4.延时保护:有故障出现时监视器延时1~2秒后动作,继电器释放 5.防雷击,抗浪涌功能:内置防雷,抗浪涌保护电路,最大限度保护您的用电设备; 二、性能特点 1. 监视器的保护功能不受线路或负载的电流大小,冲击电流、不平衡电流和负载性质的影响。能够全性能、全气候长期工作。功耗不大于2W; 2. 用于电机保护时对电机接线方式无要求; 3. 本产品符合GB/T 、eqv IEC60947-1:1999; 4 .本产品的EMC符合GB4343-1995的无线电干扰特性测量方法和允许值; 三、工作特点 1. L1、L2、L3三相接线正确,监视器绿灯亮,继电器吸合;如果相序接错,监视器黄灯亮,只要交换L1、L2、L3 三相中的任意两相,监视器就能认定该相序并正常工作。当被保护的设备正常工作后出现黄灯亮,继电器不吸合时,应视为外线路相序误接,监视器具有防误接保护功能; 2.. .L1、L2、L3三相缺相时,红灯亮,绿灯不亮,继电器释放;电压正常时恢复,绿灯亮,继电器吸合; 3. L1、L2、L3接三相交流电压,NO、COM为常开触点;NC、COM为常闭触点。直接使用导线连接 4 L1、L2、L3三相电压不平衡>8%时,红灯亮,继电器释放;电压回升至<5%恢复,绿灯亮,继电器吸合

SPD浪涌保护器的分级

SPD浪涌保护器的分级 分级防护 由于雷击的能量是非常巨大的,需要通过分级泄放的方法,将雷击能量逐步泄放到大地。第一级防雷器可以对于直接雷击电流进行泄放,或者当电源传输线路遭受直接雷击时传导的巨大能量进行泄放,对于有可能发生直接雷击的地方,必须进行CLASS—I的防雷。第二级防雷器是针对前级防雷器的残余电压以及区内感应雷击的防护设备,对于前级发生较大雷击能量吸收时,仍有一部分对设备或第三级防雷器而言是相当巨大的能量会传导过来,需要第二级防雷器进一步吸收。同时,经过第一级防雷器的传输线路也会感应雷击电磁脉冲辐射LEMP,当线路足够长感应雷的能量就变得足够大,需要第二级防雷器进一步对雷击能量实施泄放。第三级防雷器是对LEMP和通过第二级防雷器的残余雷击能量进行保护。 1、第一级保护 目的是防止浪涌电压直接从LPZ0区传导进入LPZ1区,将数万至数十万伏的浪涌电压限制到2500—3000V。 入户电力变压器低压侧安装的电源防雷器作为第一级保护时应为三相电压开关型电源防雷器,其雷电通流量不应低于60KA。该级电源防雷器应是连接在用户供电系统入口进线各相和大地之间的大容量电源防雷器。一般要求该级电源防雷器具备每相100KA以上的最大冲击容量,要求的限制电压小于1500V,称之为CLASS I级电源防雷器。这些电磁防雷器是专为承受雷电和感应雷击的大电流以及吸引高能量浪涌而设计的,可将大量的浪涌电流分流到大地。它们仅提供限制电压(冲击电流流过电源防雷器时,线路上出现的最大电压称为限制电压)为中等级别的保护,因为CLASS I级保护器主要是对大浪涌电流进行吸收,仅靠它们是不能完全保护供电系统内部的敏感用电设备的。 第一级电源防雷器可防范10/350μs、100KA的雷电波,达到IEC规定的最高防护标准。其技术参考为:雷电通流量大于或等于100KA (10/350μs);残压值不大于2.5KV;响应时间小于或等于100ns。 2、第二级防护 目的是进一步将通过第一级防雷器的残余浪涌电压的值限制到1500—2000V,对LPZ1—LPZ2实施等电位连接。 分配电柜线路输出的电源防雷器作为第二级保护时应为限压型电源防雷器,其雷电流容量不应低于20KA,应安装在向重要或敏感用电设备供电的分路配电处。这些电源防雷器对于通过了用户供电入口处浪涌放电器的剩余浪涌能量进行更完善的吸收,对于瞬态过电压具有极好的抑制作用。该处使用的电源防雷器要求的最大冲击容量为每相45kA以上,要求的限制电压应小于1200V,称之为CLASS II级电源防雷器。一般用户供电系统做到第二级保护就可以达到用电设备运行的要求了 第二级电源防雷器采用C类保护器进行相—中、相—地以及中—地的全模式保护,主要技术参数为:雷电通流容量大于或等于 40KA(8/20μs);残压峰值不大于1000V;响应时间不大于25ns。 3、第三级保护 目的是最终保护设备的手段,将残余浪涌电压的值降低到1000V以内,使浪涌的能量有致损坏设备。 在电子信息设备交流电源进线端安装的电源防雷器作为第三级保护时应为串联式限压型电源防雷器,其雷电通流容量不应低于10KA。 最后的防线可在用电设备内部电源部分采用一个内置式的电源防雷器,以达到完全消除微小的瞬态过电压的目的。该处使用的电源防雷器要求的最大冲击容量为每相20KA或更低一些,要求的限制电压应小于1000V。对于一些特别重要或特别敏感的电子设备具备第三级保护是必要的,同时也可以保护用电设备免受系统内部产生的瞬态过电压影响。 对于微波通信设备、移动机站通信设备及雷达设备等使用的整流电源,宜视其工作电压的保护需要分别选用工作电压适配的直流电源防雷器作为末级保护。 4、根据被保护设备的耐压等级,假如两级防雷就可以做到限制电压低于设备的耐压水平,就只需要做两级保护,假如设备的耐压水平较低,可能需要四级甚至更多级的保护。第四级保护其雷电通流容量不应低于5KA。

相关文档
相关文档 最新文档