1.3×35+2×16电缆与4×35+1×16的区别

单从电缆线芯规格上看,两者都是三相五线,区别就是N线(也称零线)前一个是16mm2,后一个是35mm2,当使用的单相负荷较多且三相负荷不均衡时,后者可以流过更大的零线电流。

2.电力电缆型号2*WDZA-YJY-3*35+2*16 分别代表什么

2代表2根的意思WDZA-YJY 代表电缆的型号3*35+2*16 代表电缆的规格

3.电气施工图的3(NHYJV-0.6/1KV-4*240mm2)表示什么

3根耐火交联4芯240平方耐压0.6/1.0KV电缆。

3-3根,NH-耐火,YJV-交联绝缘,聚氯乙烯护套,0.6/1KV-耐压0.6/1.0KV,4*240mm2-4芯每芯电缆截面积为240平方毫米。

4.HD13BX-1000/31

HD 大电流刀开关13 设计序号BX 旋转式操作1000 电流3极1 带灭弧罩

而HD13BX一般是指旋转式刀开关。如果用于PGL柜型,一般用HD13系列,而如果是用于GGD型,就要使用HD13BX系列了。

自动空气开关

一、自动空气开关的作用

自动空气开关又称自动空气断路器,是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除了能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路.严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动电动机。

二、自动空气开关的特点

自动空气开关具有操作安全.使用方便.工作可靠.安装简单.动作后(如短路故障排除后)不需要更换元件(如熔体)等优点。因此,在工业.住宅等方面获得广泛应用。

自动空气开关具有过载和短路两种保护功能,当电路发生过载、短路、失压等故障时能自动跳闸,正常情况下可以用来不频繁的接通和断开电路以及控制电机的启动和停止。

自动空气开关有DW系列(称为框架式或万能式)和DZ系列(称为塑料外壳式或装置式)两种。DW系列主要用作配电网络的保护开关及正常工作条件下不频繁转换电路用。DZ系列即可作为配电网络的保护开关,也可作电机、照明电路的控制开关。

三、自动空气开关的工作原理

空气开关也就是断路器,在电路中作接通、分断和承载额定工作电流,并能在线路和电动机

发生过载、短路、欠压的情况下进行可靠的保护。断路器的动、静触头及触杆设计成平行状,利用短路产生的电动斥力使动、静触头断开,分断能力高,限流特性强。短路时,静触头周围的芳香族绝缘物气化,起冷却灭弧作用,飞弧距离为零。断路器的灭弧室采用金属栅片结构,触头系统具有斥力限流机构,因此,断路器具有很高的分断能力和限流能力。

在复式脱扣器中,反时限动作是双金属片受热弯曲使脱扣器动作,瞬时动作是铁芯街铁机构带动脱扣器动作。

主触点通过操作机构(手动或电动)使之闭合的,其触点系统由于装有灭弧装置因而不仅能接通或切断正常的工作电流,还能在发生故障时迅速切断比正常工作电流大好几倍的故障电流,从而能有效地保护电路中的电气设备开关的脱扣机构是一套连杆装置。当主触点通过操作机构闭合后,就被锁钩锁在合闸的位置。如果电路中发生故障,则有关的脱扣器将产生作用使脱扣机构中的锁钩脱开,于是主触点在释放弹簧的作用下迅速分断。脱扣方式有热动、电磁和复式脱扣3种:

1.当线路发生一般性过载时,过载电流虽不能使电磁脱扣器动作,但能使热元件产生一定热量,促使双

金属片受热向上弯曲,推动杠杆使搭钩与锁扣脱开,将主触头分断,切断电源。

2.在正常情况下,过电流脱扣器的衔铁是释放着的;一旦线路发生短路或严重过载电流时,短路电流超

过瞬时脱扣整定电流值时,电磁脱扣器产生足够大的吸力,将衔铁吸合并撞击杠杆,使搭钩绕转轴座向上转动与锁扣脱开,锁扣在反力弹簧的作用下将三副主触头分断,切断电源。

3.欠压脱扣器的工作恰恰相反,在电压正常时,电磁吸力吸住衔铁,主触点才得以闭合。一旦电压严重

下降或断电时,衔铁就被释放而使主触点断开。当电源电压恢复正常时必须重新合闸后才能工作,实现了失压保护。

四、自动空气开关的分类

1.按极数分:单极.两极和三极

2.按保护形式分:电磁脱扣器式.热脱扣器式.复合脱扣器式(常用)和无脱扣器式。

3.按全分断时间分:一般和快速式(先于脱扣机构动作,脱扣时间在0.02秒以内)。

4.按结构型式分:塑壳式.框架式.限流式.直流快速式.灭磁式和漏电保护式。

五、自动空气开关选择时要注意一下几点

1.根据用途选择自动空气开关的型式和极数

2.根据最大工作电流来选择自动空气开关的额定电流

3.更具需要选择脱扣器的类型、附件的种类和规格

4.要注意上下级开关的保护特性,合理配合,防止越级跳闸

六、自动空气开关的型号

由于每个厂家生产的型号不同下面仅举一些例子

注:

1.1配电用无代号,保护电机用以2表示

2.0为无脱扣器1为热脱扣器式2为电磁脱扣器式3为复式

3.手柄直接操作无符号,电动机为P 转动手柄为Z

4.Y为一般型G为最高型S为四极型J为较高型C为经济型正泰的型号及性能参数

德力西断路器型号及性能参数

1.级数:单级两线(1P+N)、三级四线(3P+N)

1.1.短路脱扣特征:8~12In

1.2.主要技术参数

2.而定工作电压Ue(V)

2.1.单级两线:230 三级四线400

2.2.额定控制电源电压Us:交流230V,50Hz

2.3.额定电流In(A):63、80、100

2.4.壳架等级额定电流Inm(A):100

2.5.信号控制脱扣动作时间

2.5.1.信号控制脱扣延时时间(t):0.5s≤t<2s

2.5.2.信号控制脱扣瞬间时间(t):t<0.1s

2.6.额定短路分断能力Icu(A):6000

2.7.过电流保护特征(见表)

施耐德空气开关型号

对于照明电路选择空气开关

空气开关的额定电流应为电路工作电流的1.05∽1.1倍之间

对于控制电机的空气开关

空气开关的额定电流应为电路工作电流的1.5∽2.5倍之间

空气开关的型号

C65N 1P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A

C65N 2P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A

C65N 3P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A

C65N 4P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A

C65N 1P-:D1A D2A D4A D6A D10A D16A D20A D25A D32A D40A D50A D63A

C65N 2P-:D1A D2A D4A D6A D10A D16A D20A D25A D32A D40A D50A D63A

C65N 3P-:D1A D2A D4A D6A D10A D16A D20A D25A D32A D40A D50A D63A

型号上升一般是6,10,16,20,25,32,40,50,63,80,100,125,150,225,400。

工业使用的动力电路有DW和DZ型,常见的型号:

20,32,50,63,80,100,125,160,250,400,600,800,1000...(单位A)

家庭使用DZ系列的空气开关(带漏电保护的小型断路器),常见的有以下型号:

C16、 C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120...(单位A)

DZ47-60A C20

这是微(小)型断路器的额定电流标法,英文字表示磁脱扣(短路保护)的动作倍数,C一般用于普通配电(5-10倍)(照明),另外一种常见的是D型(动力),用于起动电流较大(如电机)的电器(10-14倍)。C表示脱扣电流,即起跳电流,例如C32表示起跳电流为32安,一般安装6500W热水器要用C32,安装7500W、8500W热水器要用C40的空开。20A表示额定电流。

DZ10-100/330 Ie=60A

DZ--“自动”的反拼音,系列微型断路器,10--设计序号(还有很多系列,基本都是厂家命名的),100--是它的壳架等级,3--表示极数即三相,3--脱扣形式(0--无脱扣器,1--热脱扣器式,2--电磁脱扣器式,3--复式),0--有无辅助触头(0--无辅助触头,2--有辅助触头),Ie=60A--过电流调节额定电流。

空开的额定电流有几安培至几百安培如10安的和600安的,但是普通的DZ47-63系列的最大电流63安,分为5 10 16(15) 20 25 32(30) 40 50 60(63)好像还有3安和

2.5安的。

短路分断电流一般c型6000安,d系列4000安

壳架等级电流可以理解为断路器的最大通流能力,不同壳架的断路器内部导体是不一样的。

例如,壳架400的断路器不仅比壳架250的断路器体积要大,内部的导电部件也要大些。而脱扣环器额定电流提供电流保护的范围。

比如说:回路负载计算电流170A,选择断路器时可以选壳架等级225A(有的厂家只有250档的),脱扣器(热磁脱扣器)电流200A的(调整范围160A~200A)。当然如果你考虑增容的问题,如后期容量可能增至320A,则可以选壳架400A的断路器,为了保证保护的准确度,脱扣器电流仍选200A的。这样在增容的时候只需更换断路器或脱扣器,不需要对柜的结构和连接导体进行改动。

一般国产的传统热磁脱扣器的整定范围都不大,好像只0.8~1.0In(In指脱扣器电流),档位也不够多。如果是电子式的脱扣器,整定范围和档位就要大得多。

要点:

1.空气开关额定电压大于等于线路额定电压;2、空气开关额定电流和过电流脱扣器的额

定电流大于等于线路计算负荷电流。

2.空气开关是用来保护电线及防止火灾,所以是要根据电线的大小选配的而不是根据电

器的功率选配的。如果空气开关选用太大就不用保护电线,当电线超载空气开关仍不会跳,就会为家庭安全带来隐患。所以应该先检查电线的大小,如果电线允许更大的空气开关则可以换大一点的空气开关。1.5平方线配C10的开关,2.5平方线配C16或20的开关,4平方线配C25的开关,6平方线配C32的开关。如果电线太小,应给大功率的电器配专用线。

3.额定电流和起跳电流有区别。而且额定电流是在环境温度为40摄氏度时的整定值。实

际使用时可参照厂家提供的降容曲线。

FAQ

根据什么依据选择低压柜主受空气开关(3P或4P)

看看四极断路器的选用吧!

属于下列情况,有必要选用四极断路器:

1.有双电源切换要求的系统必须选用四极断路器以满足其的维护、测试和检修时的隔离需

要;

2.住宅每户单相总开关应选用带N极的二极开关(可用四极断路器);

3.剩余电流动作保护器(漏电开关),必须保证所保护的回路中的一切带电导线断开,因

此,对具有剩余电流动作保护要求的回路,均应选用带N极(如四极)的漏电断路器。目前,国内市场供应的四极塑料外壳式断路器有六种型式:

1.断路器的N极不带过电流脱扣器,N极与其他三个相线极一起合分电路;

2.断路器的N极不带过电流脱扣器,N极始终接通,不与其他三个相线极一起断开;

3.断路器N极带过电流脱扣器,N极与其他三个相线极一起合分电路;

4.断路器的N极带过电流脱扣器,N极始终接通,不与其他三个相线极一起断开;

5.断路器的N极装设中性线断线保护器,N极与其他三个相线极一起合分电路;

6.断路器的N极装设中性线断线保护器,N极始终接通,不与其它三个相线极一起断开。1和2型式适用于中性线电流不超过相线电流的25%的正常状态(变压器联结组标号为Y/yno),其中2型适用于TN-C系统(PEN线不允许断开);3和4型式适用于三相负载不平衡,且负载中有大量电子设备(谐波成份很大),导致N线的电流等于或大于相线电流,N线过载而无法借助三个相线的过电流脱扣器的动作来切断过载故障的情况;4型适合TN-C 系统;5和6型式适合于在中性线断线时,切断三相及中线以保护单相设备避免损毁和间接触电事故的发生,6型适合于TN-C系统。

我家电表上写的是10(40)A,总开关是C32的,分两路空气开关,一路是照明的,用的C16的,一路是其他电器的,是C25的,我现在用的是大3匹的空调和2000W的热水器,老是那个C25的空气开关跳,我想把C25换上C30或C40的可以不?对了,进户开关没必要换了吧?进户的没有带漏电保护的,就是那个可以按的小方块的

应该换更大的,因为3P空调的输入功率在2000多W,在加上热水器2000W的功率,总共的输入功率达到4000多W,去个好算的数4400W,那么电流就=4400/220=20A,一般空开的选择都是要比市价电流打一倍。所以选个C40以上的(空开具体有没有C40我记不太清了,呵呵)比较好。

楼上回答正确,直接选择C40的空开,还有就是C40的开关是有的,我觉得应该使用D系列的空气开关吧!要带漏电保护的哦!

当然老是跳也可以是漏电的原因不一定是超负。我想漏电的原因比较大。因为C25的空开是要到30多安才能跳的,而你的这两样电器显然没有30多安。

补充一点很多人误解C25的空开是电流25安跳闸,其实C25是表示25安的电流可以长时间不跳闸,当电流到1.45倍是空开会在1小时内跳开。倍数越大越快跳闸。所以你的问题多数是因为漏电的原因造成的。

强烈建议你自己再给家里的用电大户(比如空调电磁炉等)专门拉线(从入户就开始)。不然的话电线老化带来的后果是不堪设想的。再有就是所有接插座的线路都要用漏电保护开关,而不仅仅是一个空气开关就可以了,照明线路离地都较高,一般不会出问题,不用漏电保护。空气开关只能起到过载保护作用,漏电保护开关既可以过载保护,又可以漏电保护。

有6台电脑,2台2200的电磁炉,3台电风扇,3台电视,2台冰箱,外加照明要用什么型号的空开?

用DZ47-40A的就应该可以了,空气开关都有一定的超负荷能力,电流过载百分之十一能保持一小时,怀疑是你原来的空开坏了,稍过热就自我保护了。你换一个吧,用德力西和正泰,长安的都可以。个人建议最好用两个25A的分成两路,电脑最好不要和电磁炉共用一路。功率在8000W左右,可以买个40A的空开,也可以分两路,用两个20A的。

功率在8000W左右,但是40A的空气开关老跳闸.不知道是怎么回事?

用DZ47两极40A空气开关。最好选用DZ47-63 2P 32A的空开,可用正泰、天正、等国产一线品牌,质量要稳定些!

建议你总开用1个60A2P的空开,电脑2台用1个16A的漏保,2台2200的电磁炉、3台电风扇、3台电视、2台冰箱用40A的漏保,照明用16A1P的空开。这样配置使用比较安全

的。

60A的2P空开。首先换个40A的看看是不是还跳,如果还跳就要检查一下了,不排除有漏电的可能,或者绝缘皮破损造成放电,8000W的40A是够了,你家那么多用电设备总不可能同时一直开着用的吧!空气开关建议买西门子或施耐得。

家里刚装修一共四层如何:电视,电冰箱,电脑,抽风机,微波炉,电饭锅,电磁炉,电动车各一只都在一楼。一楼其他的也只是装6个10W的节能和8条20W支架。二楼至三楼都是装十个左右的10W节能和12根20W的架。请问:我家一共需要几个空气单的,几个空气双,分别是多少A的。32A的行不行,会不会太大?然后还需要几个漏电开关。多少A的呢?

根据你说的情况,建议你一楼总进线装一个32A漏电保护器(漏电保护和空开是连一体的),每楼再安装一个15A的空开即可。如有空调等大功率用电器则需布专线,另在加装15A空开。

就是考虑你以后要用空调,所以总空开要用32的,如你以后空调多,可能得用40~60的空开,因为你有4层楼呀,其实你可把每层楼的照明和插座用15A的,再有空调什么的大用电器就要单独放线用15A的空开,特别是厨房,将来是用电器较多的地方,也要单独设空开,这个都要考虑远一点,为以后增加功率留余地。

1.全部电器总容量5000W,负荷不大,用[32A/2P断路器+漏电脱扣附件]即可。

如果考虑[需用系数]的话,25A规格也可。

2.计算公式: Ijs=Kx*P/U/cosφ.其中:

Ijs-------计算电流,

Kx--------需用系数。家庭用电Kx在0.5-0.7之间足够,

P---------安装容量.所有电器(插座也折算在内.每个100W估算进去),

cosφ------功率因数.民用电气线路按0.85-0.9估算.

得到计算电流值后.选择断路器可以套大1.2个规格的.但要注意.断路器与其所保护的线路之间要配套(指出线回路):

16A-对应线路为BV-2.5;20,25A对应线路为BV-4;32A对应线路为BV-6;40A对应线路为BV-10(一般是住宅进线规格,对应40A电表)。

3.品牌

最好的.选施耐德(梅兰日兰)C65N-32/2P+ELE,一般的.同样规格的通用型号DZ47-32/2P+ELE。

电器有大1.5匹空调(1)46寸液晶(1)电脑(1)冰箱(1)饮水机(1)电磁炉(1)21

寸液晶(1)灯具有350W的吊灯(1)40W灯管(6)房子外总线10平方的,房子内是6平方的。请问我的空气开关怎么选择?

用DZ47 20A的就应该可以了,空气开关都有一定的超负荷能力,电流过载百分之十一能保持一小时,怀疑是你原来的空开坏了,稍过热就自我保护了。

有35个电磁炉用6平方铜芯线分9路线走,还有照明2路,普通插座3路,空调1路,请问分别用啥型号的空气开关,还有总空气开关和电表?

你说得不够清楚。你的进线是三相5线还是单相220V,用电时差,电磁炉的功率,空调多少匹的?还有你说的分9路是指整个开关箱还是只电磁炉呢?

总开关:63A/3P,电磁炉开关:32A/1P(9个),照明开关:10A/1P(1个),插座开关:16A/1P (1个),空调开关:16A/1P(1个)。评价成功原创加2!你可以根据电器的额定功率和使用电压算出电器的额定电流值,在买一个比电器额定电流大一点的空开。

作为配电用的低压断路器,在选择时主要有如下几个方面内容:首先要根据工作场所,满足其型式及技术参数的要求;其次在初步确定好断路器的品种、规格后,还要考虑它与上下级电器坐在保护特性方面的协调配合,从总体上满足对选择性保护的要求;最后要进行逐项验算和选定。

用9个60A的(电磁炉用);2个10A(照明用);3个15A(普通插座用);1个30A(空调用);1个400A(总);1个500A的电表。

也就是总负荷有近70KW,基本是线性,如果用单相分布总闸至少300A电瓷炉每路8KW/220V,用63A,临时插座负载不确定,也应该不小于63A,照明每A220W,空调不知几台35个电磁炉,分9路电,每台电磁炉的功率按2000瓦计算,每路电的工作电流在40A以内,只要安装大于40A的空气开关即可。

把每路的电器功率相加,然后除以220伏电压,就是该电路的最大工作电流,空气开关的型号大于该电路的工作电流即可。空气开关与电源线的最大允许安全电流相匹配就可以了。DZ47-32A9个控制电磁炉DZ47-16 2个控制照明DZ47-32两个控制插座和空调。60-70A的电源开关。比较好用算你的各回路电流,然后乘上1.5就是所用的空气开关的大小了

电表;10~40A;总开关:dz47-63;电磁炉:dz47-32/9;照明:dz47-10/2;普通插座:dz47-16/2;空调:dz47-32。

其实家用的空气开关的技术要求不是很高,只要买一些大牌子的都可以(LG,台达,欧母龙,正泰)都还不错。

一般选用正泰的,质量不错,价格合适!

供配电系统设计规范

第一章总则

第1.0.1条为使供配电系统设计贯彻执行国家的技术经济政策,做到保障人身安全,供电可靠,技术先进和经济合理,制订本规范.

第1.0.2条本规范适用于110kV及以下的供配电系统新建和扩建工程的设计.

第1.0.3条供配电系统设计必须从全局出发,统筹兼顾,按照负荷性质、用电容量、工程特点和地区供电条件,合理确定设计方案.

第1.0.4条供配电系统设计应根据工程特点、规模和发展规划,做到远近期结合,以近期为主.

第1.0.5条供配电系统设计应采用符合国家现行有关标准的效率高、能耗低、性能先进的电气产品.

第1.0.6条供配电系统设计除应遵守本规范外,尚应符合国家现行的有关标准和规范的规定.

第二章负荷分级及供电要求

第2.0.1条电力负荷应根据对供电可靠性的要求及中断供电在政治、经济上所造成损失或影响的程度进行分级,并应符合下列规定:

一、符合下列情况之一时,应为一级负荷:

1.中断供电将造成人身伤亡时.

2.中断供电将在政治、经济上造成重大损失时.例如:重大设备损坏、重大产品报废、用重要原料生产的产品大量报废、国民经济中重点

企业的连续生产过程被打乱需要长时间才能恢复等.

3.中断供电将影响有重大政治、经济意义的用电单位的正常工作.例如:重要交通枢纽、重要通信枢纽、重要宾馆、大型体育场馆、经常

用于国际活动的大量人员集中的公共场所等用电单位中的重要电力负荷.

在一级负荷中,当中断供电将发生中毒、爆炸和火灾等情况的负荷,以及特别重要场所的不允许中断供电的负荷,应视为特别重要的负荷.

二、符合下列情况之一时,应为二级负荷:

1.中断供电将在政治、经济上造成较大损失时.例如:主要设备损坏、大量产品报废、连续生产过程被打乱需较长时间才能恢复、重点企

业大量减产等.

2.中断供电将影响重要用电单位的正常工作.例如:交通枢纽、通信枢纽等用电单位中的重要电力负荷,以及中断供电将造成大型影剧院

、大型商场等较多人员集中的重要的公共场所秩序混乱.

三、不属于一级和二级负荷者应为三级负荷.

第2.0.2条一级负荷的供电电源应符合下列规定:

一、一级负荷应由两个电源供电;当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到损坏.

二、一级负荷中特别重要的负荷,除由两个电源供电外,尚应增设应急电源,并严禁将其它负荷接入应急供电系统.

第2.0.3条下列电源可作为应急电源:

一、独立于正常电源的发电机组.

二、供电网络中独立于正常电源的专用的馈电线路.

三、蓄电池.

四、干电池.

第2.0.4条根据允许中断供电的时间可分别选择下列应急电源:

一、允许中断供电时间为15s以上的供电,可选用快速自启动的发电机组.

二、自投装置的动作时间能满足允许中断供电时间的,可选用带有自动投入装置的独立于正常电源的专用馈电线路.

三、允许中断供电时间为毫秒级的供电,可选用蓄电池静止型不间断供电装置、蓄电池机械贮能电机型不间断供电装置或柴油机不间断供

电装置.

第 2.0.5条应急电源的工作时间,应按生产技术上要求的停车时间考虑.当与自动启动的发电机组配合使用时,不宜少于10min.

第2.0.6条二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电.在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回6kV及以上专用的架空线路或

电缆供电.当采用架空线时,可为一回架空线供电;当采用电缆线路时,应采用两根电缆组成的线路供电,其每根电缆应能承

受100%的二级负荷.

第三章电源及供电系统

第3.0.1条符合下列情况之一时,用电单位宜设置自备电源:

一、需要设置自备电源作为一级负荷中特别重要负荷的应急电源时或第二电源不能满足一级负荷的条件时.

二、设置自备电源较从电力系统取得第二电源经济合理时.

三、有常年稳定余热、压差、废气可供发电,技术可靠、经济合理时.

四、所在地区偏僻,远离电力系统,设置自备电源经济合理时.

第3.0.2条应急电源与正常电源之间必须采取防止并列运行的措施.

第 3.0.3条供配电系统的设计,除一级负荷中特别重要负荷外,不应按一个电源系统检修或故障的同时另一电源又发生故障进行设计.

第 3.0.4条需要两回电源线路的用电单位,宜采用同级电压供电.但根据各级负荷的不同需要及地区供电条件,亦可采用不同电压供电.

第 3.0.5条有一级负荷的用电单位难以从地区电力网取得两个电源而有可能从邻近单位取得第二电源时,宜从该单位取得第二电源.

第3.0.6条同时供电的两回及以上供配电线路中一回路中断供电时,其余线路应能满足全部一级负荷及二级负荷.

第3.0.7条供电系统应简单可靠,同一电压供电系统的变配电级数不宜多于两级.

第3.0.8条高压配电系统宜采用放射式.根据变压器的容量、分布及地理环境等情况,亦可采用树干式或环式.

第 3.0.9条根据负荷的容量和分布,配变电所宜靠近负荷中心.当配电电压为35kV时亦可采用直降至220/380V配电电压.

第3.0.10条在用电单位内部邻近的变电所之间宜设置低压联络线.

第3.0.11条小负荷的用电单位宜接入地区低压电网.

第四章电压选择和电能质量

第4.0.1条用电单位的供电电压应根据用电容量、用电设备特性、供电距离、供电线路的回路数、当地公共电网现状及其发展规划等因素

,经技术经济比较确定.

第4.0.2条当供电电压为只35kV及以上时,用电单位的一级配电电压应采用10kV;当6kV用电设备的总容量较大,选用6kV经济合理时,宜

采用6kV.低压配电电压应采用220/380V.

第4.0.3条当供电电压为35kV,能减少配变电级数、简化结线,及技术经济合理时,配电电压宜采用35kV.

第4.0.4条正常运行情况下,用电设备端子处电压偏差允许值(以额定电压的百分数表示)宜符合下列要求:

一、电动机为±5%.

二、照明:在一般工作场所为±5%;对于远离变电所的小面积一般工作场所,难以满足上述要求时,可为

±5%、-10%;应急照明、道路照

明和警卫照明等为±5%、-10%.

三、其它用电设备当无特殊规定时为±5%.

第4.0.5条供配电系统的设计为减小电压偏差,应符合下列要求:

一、正确选择变压器的变压比和电压分接头.

二、降低系统阻抗.

三、采取补偿无功功率措施.

四、宜使三相负荷平衡.

第4.0.6条计算电压偏差时,应计入采取下列措施后的调压效果:

一、自动或手动调整并联补偿电容器、并联电抗器的接入容量.

二、自动或手动调整同步电动机的励磁电流.

三、改变供配电系统运行方式.

第4.0.7条变电所中的变压器在下列情况之一时,应采用有载调压变压器:

一、35kV以上电压的变电所中的降压变压器,直接向35kV、10(6)kV电网送电时.

二、35kV降压变电所的主变压器,在电压偏差不能满足要求时.

第4.0.8条 10(6)kV配电变压器不宜采用有载调压变压器;但在当地10(6)kV电源电压偏差不能满足要求,且用电单位有对电压要求严

格的设备,单独设置调压装置技术经济不合理时,亦可采用10(6)kV有载调压变压器.

第4.0.9条电压偏差应符合用电设备端电压的要求,35kV以上电网的有载调压宜实行逆调压方式.逆调压的范围宜为额定电压的0~+5%.

第 4.0.10条对冲击性负荷的供电需要降低冲击性负荷引起的电网电压波动和电压闪变(不包括电动机启动时允许的电压下降)时,宜采取

下列措施:

一、采用专线供电.

二、与其它负荷共用配电线路时,降低配电线路阻抗.

三、较大功率的冲击性负荷或冲击性负荷群与对电压波动、闪变敏感的负荷分别由不同的变压器供电.

四、对于大功率电弧炉的炉用变压器由短路容量较大的电网供电.

第4.0.11条控制各类非线性用电设备所产生的谐波引起的电网电压正弦波形畸变率,宜采取下列措施:

一、各类大功率非线性用电设备变压器由短路容量较大的电网供电.

二、对大功率静止整流器,采取下列措施:

1 提高整流变压器二次侧的相数和增加整流器的整流脉冲数.

2 多台相数相同的整流装置,使整流变压器的二次侧有适当的相角差.

3 按谐波次数装设分流滤波器.

三、选用D,yn11结线组别的三相配电变压器.

注:D,yn11结线组别的三相配电变压器是指表示其高压绕组为三角形、低压绕组为星形且有中性点有“11”结线织别的二相配电变压器.

第4.0.12条设计低压配电系统时宜采取下列措施,降低三相低压配电系统的不对称度.

一、220V或380V单相用电设备接入220/380V三相系统时,宜使三相平衡.

二、由地区公共低压电网供电的220V照明负荷,线路电流小于或等于30A时,可采用220V单相供电;大于30A时,宜以220/380V三相四线制

供电.

第五章无功补偿

第5.0.1条供配电设计中应正确选择电动机、变压器的容量,降低线路感抗.当工艺条件适当时,宜采取采用同步电动机或选用带空载切

除的间歇工作制设备等,提高用电单位自然功率因数的措施.

第 5.0.2条当采用提高自然功率因数措施后,仍达不到电网合理运行要求时,应采用并联电力电容器作为无功补偿装置.当经过技术经济

比较,确认采用同步电动机作为无功补偿装置合理时,可采用同步电动机.

第 5.0.3条采用电力电容器作为无功补偿装置时,宜就地平衡补偿.低压部分的无功功率宜由低压电容器补偿;高压部分的无功功率宜由

高压电容器补偿.容量较大,负荷平稳且经常使用的用电设备的无功功率宜单独就地补偿.补偿基本无功功率的电容器组,宜

在配变电所内集中补偿.在环境正常的车间内,低压电容器宜分散补偿.

第5.0.4条无功补偿容量宜按无功功率曲线或无功补偿计算方法确定.

第5.0.5条无功补偿装置的投切方式,具有下列情况之一时,宜采用手动投切的无功补偿装置.

一、补偿低压基本无功功率的电容器组.

二、常年稳定的无功功率.

三、经常投入运行的变压器或配、变电所内投切次数较少的高压电动机及高压电容器组.

第5.0.6条无功补偿装置的投切方式,具有下列情况之一时,宜装设无功自动补偿装置.

一、避免过补偿,装设无功自动补偿装置在经济上合理时.

二、避免在轻载时电压过高,造成某些用电设备损坏,而装设无功自动补偿装置在经济上合理时.

三、只有装设无功自动补偿装置才能满足在各种运行负荷的情况下的电压偏差允许值时.

第5.0.7条当采用高、低压自动补偿装置效果相同时,宜采用低压自动补偿装置.

第5.0.8条无功自动补偿的调节方式,宜根据下列原则确定:

一、以节能为主进行补偿时,采用无功功率参数调节;当三相负荷平衡时,亦可采用功率因数参数调节.

二、提供维持电网电压水平所必要的无功功率及以减少电压偏差为主进行补偿者,应按电压参数调节,但已采用变压器自动调压者除外.

三、无功功率随时间稳定变化时,按时间参数调节.

第5.0.9条电容器分组时,应满足下列要求:

一、分组电容器投切时,不应产生谐振.

二、适当减少分组组数和加大分组容量.

三、应与配套设备的技术参数相适应.

四、应满足电压偏差的允许范围.

第5.0.10条接在电动机控制设备侧电容器的额定电流,不应超过电动机励磁电流的0.9倍;其馈电线和过电流保护装置的整定值,应按电

动机-电容器组的电流确定.

第 5.0.11条高压电容器组宜串联适当参数的电抗器.低压电容器组宜加大投切容量或采用专用投切接触器.当受谐波量较大的用电设备影

响的线路上装设电容器组时,宜串联电抗器.

新网首页 - 建筑设计规范共2页、第02页

供配电系统设计规范 GB50052-95

第六章低压配电

第6.0.1条低压配电电压应采用220/380V.带电导体系统的型式宜采用单相二线制、两相三线制、三相三线制和三相四线制.

第6.0.2条在正常环境的车间或建筑物内,当大部分用电设备为中小容量,且无特殊要求时,宜采用树干式配电.

第6.0.3条当用电设备为大容量,或负荷性质重要,或在有特殊要求的车间、建筑物内,宜采用放射式配电.

第6.0.4条当部分用电设备距供电点较远,而彼此相距很近、容量很小的次要用电设备,可采用链式配电,但每一回路环链设备不宜超过

5台,其总容量不宜超过10kW.容量较小用电设备的插座,采用链式配电时,每一条环链回路的设备数量可适当增加.

第6.0.5条在高层建筑物内,当向楼层各配电点供电时,宜采用分日树干式配电;但部分较大容量的集中负荷或重要负荷,应从低压配电

室以放射式配电.

第6.0.6条平行的生产流水线或互为备用的生产机组,根据生产要求,宜由不同的回路配电;同一生产流水线的各用电设备,宜由同一回

路配电.

第6.0.7条 TN及TT系统接地型式的低压电网中,宜选用D、yn11结线组别的三相变压器作为配电变压器.

注:TN系统--在此系统内,电源有一点与地直接连接,负荷侧电气装置的外露可导电部分则通过保护线(PE 线)与该点连接.其定义应符合现行国家标准《电力装置的接地设计规范》的规定.

TT系统--在此系统内,电源有一点与地直接连接,负荷侧电气装置的外露可导电部分连接的接地极和电源的接地极无电气联系.其定义应符合现行国家标准《电力装置的接地设计规范》的规定.

第6.0.8条在TN及TT系统接地型式的低压电网中,当选用Y,yn0结线组别的三相变压器时,其由单相不平衡负荷引起的中性线电流不得超

过低压绕组额定电流的25%%,且其一相的电流在满载时不得超过额定电流值.

注:Y,yn0结线组别的三相变压器是指表示其高压绕组为星形、低压绕组亦为星形且有中性点和“0”结线组别的三相变压器.

第6.0.9条当采用220/380V的TN及TT系统接地型式的低压电网时,照明和其它电力设备宜由同一台变压器供电.必要时亦可单独设置照明

变压器供电.

第6.0.10条由建筑物外引入的配电线路,应在室内靠近进线点便于操作维护的地方装设隔离电器.

附录一名词解释

一、为便于在执行本规范条文时区别对待,对要求严格程度不同的用词说明如下:

1.表示很严格,非这样做不可的:

正面词采用“必须”;

反面词采用“严禁”.

2.表示严格,在正常情况下均应这样做的:

正面词采用“应”;

反面词采用“不应”或“不得”.

3.表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的:

正面词采用“宜”或“可”;

反面词采用“不宜”.

二、条文中规定应按其它有关标准、规范执行时,写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”.

附加说明

本规范主编单位、参加单位和主要起草人名单主编单位:机械工业部第二设计研究院

参加单位:上海市电力工业局

化工部中国环球化学工程公司

中国航空工业规划设计研究院

高低压电缆选型大全

目录 一. 概述 (2) 二. 范围……………………………………………………………………………2-3 三. 参考标准及参数取值依据 (3) 四. 符号说明………………………………………………………………………3-4 五. IEC 287-3-2/1995标准电力电缆截面经济最佳化计算方法的应用………4-11 六. 电力电缆经济截面最佳化数据查找的使用方法……………………………11-12 七. 电缆经济截面与发热截面总费用比较及投资回收年计算…………………12-15 八. 经济截面的校验条件..................................................................16-17 附录1 铜芯电力电缆综合造价统计表................................................18-19 附录2 电缆造价类别的平均A值 (20) 附录3 电缆型号与电缆造价类别对照表 (20) 附录4-1 铜芯电力电缆经济电流范围(I-A类别)....................................21-23 附录4-2 铜芯电力电缆经济电流范围(II-A类别)....................................24-26 附录4-3 铜芯电力电缆经济电流范围(III-A类别)....................................27-29 附录4-4 铜芯电力电缆经济电流范围(IV-A类别)....................................30-32 附录4-5 铜芯电力电缆经济电流范围(V-A类别)....................................33-35 附录5 铜芯电力电缆经济电流密度计算数据及图表(不同电价)...............36-40 附录6 电缆导体交流电阻及感抗......................................................41-42 附录 7 铜芯电力电缆允许载流量表 (42) 附录8 损耗费用辅助量F─Tmax─P关系的统计值 (43) 附录9 最大负载利用小时Tmax与最大负载损耗小时τ和cosΦ的关系 (43) 附录10 不同行业的年最大负载利用小时Tmax,(h) (44) 九. 参考资料 (44)

电线的选择

安全电压分为42V,36V,24V,12V和6V五个等级. 要弄监控摄像头,一个监控摄像头2A,电源线是1.5平方电线,请问如距离250米,距离200米能带多少个监控摄像头,150能带多少个,100米能带多少个. 线路过长线阻增大,载流量会降低的,一般几十米内铜芯电线1.5平方可以载流约9A。可根据有公式求出线阻、再求线损压降。R=电阻率*L/S,(L是长度,S是平方,铜线电阻率为0.0172),U=RI 0.75平方或者1.5平方电线能够安全承担多少个40W的灯泡。 0.75平方电线最大载流量12A, 1.5平方电线最大载流量22A(穿管最大18A). ,40W灯泡电流为40 / 220=0.18 A 最大载流量除以每个灯泡的电流就可以接多少个(必须留一定裕量)"电线负载电流值1平方1.5平方2.5平方4平方 国标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值(部分) 1平方铜芯线允许长期负载电流为:6A---8A 1.5平方铜芯线允许长期负载电流为:8A---15A 2.5平方铜芯线允许长期负载电流为:16A---25A 4平方铜芯线允许长期负载电流为:25A---32A

6平方铜芯线允许长期负载电流为:32A---40A 8.家庭电路设计,2000年前,电路设计一般是:进户线4—6 mm2,照明1.5 mm2,插座2.5 mm2,空调4 mm2专线。2000 年后,电路设计一般是:进户线6—10 mm2,照明2.5 mm2,插座4 mm2,空调6 mm2专线。 9.电线重量:1.5平方约重2.2公斤,2.5约重3.3公斤,4平方约重4.8公斤,6平方约重6.8公斤,快递以实际重量为准,只供参考. 电线火线为红色,零线可选颜色有:红、黄、蓝、绿、棕、白、黑、双色几种。单芯电线1.5平方电线,用于灯具照明,单芯电线2.5平方电线,用于插座。单芯电线4平方电线用于3匹空调以上,单芯电线6平方电线用于总进线,双色线用于接地线。二芯、三芯护套电线是做明线使用,多用于工地上施工用,家装不太用到。三芯护套电线2.5平方可用于柜式空调上用。 4平方电线可以承受的最大功率多少2009-03-02 21:19 单相电源1KW约是4.5A,8KW约是36A。4平方电线(独根的塑铜线)载流量约是30A,小一些,换6平方线(单跑电源).你的表和闸都必须换大的。不用这么大功率吧,最小4KW,也可以的。

工程电线电缆种类及选型计算

工程电线电缆种类及选型计算 广义的电线电缆亦简称为电缆。狭义的电缆是指绝缘电缆。它可定义为:由下列部分组成的集合体,一根或多根绝缘线芯,以及它们各自可能具有的包覆层,总保护层及外护层。电缆亦可有附加的没有绝缘的导体。 我国的电线电缆产品按其用途分成下列五大类: 1.裸电线; 2.绕组线; 3.电力电缆; 4.通信电缆和通信光缆; 5.电气装备用电线电缆。 电线电缆的基本结构:

1.导体:传导电流的物体,电线电缆的规格都以导体的截面表示。 2.绝缘:外层绝缘材料按其耐受电压程度。 电(线)缆工作电流计算公式: 单相 I=P÷(U×cosΦ) P-功率(W);U-电压(220V);cosΦ-功率因素(0.8);I-相线电流(A)。 三相 I=P÷(U×1.732×cosΦ) P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.8);I-相线电流(A)。 一般铜导线的安全截流量为5-8A/平方毫米,铝导线的安全截流量为3-5A/平方毫米。 在单相220V线路中,每1KW功率的电流在4-5A左右,在三相负载平衡的三相电

路中,每1KW功率的电流在2A左右。 也就是说在单相电路中,每1平方毫米的铜导线可以承受1KW功率荷载;三相平衡电路可以承受2-2.5KW的功率。 但是电缆的工作电流越大,每平方毫米能承受的安全电流就越小。 电缆允许的安全工作电流口诀: 十下五(十以下乘以五)。 百上二(百以上乘以二)。 二五三五四三界(二五乘以四,三五乘以三)。 七零九五两倍半(七零和九五线都乘以二点五)。 穿管温度八九折(随着温度的变化而变化,在算好的安全电流数上乘以零点八或零点九)。 铜线升级算(在同截面铝芯线的基础上升一级,如二点五铜芯线就是在二点五铝芯线上升一级,则按四平方毫米铝芯线算)。 裸线加一半(在原已算好的安全电流数基础上再加一半)。 电线电缆规格型号说明:

电线电缆种类及选型计算

电线电缆种类及选型计算! 广义的电线电缆亦简称为电缆。狭义的电缆是指绝缘电缆。它可定义为:由下列部分组成的集合体,一根或多根绝缘线芯,以及它们各自可能具有的包覆层,总保护层及外护层。电缆亦可有附加的没有绝缘的导体。 我国的电线电缆产品按其用途分成下列五大类: 1.裸电线; 2.绕组线; 3.电力电缆; 4.通信电缆和通信光缆; 5.电气装备用电线电缆。 电线电缆的基本结构: 1.导体:传导电流的物体,电线电缆的规格都以导体的截面表示。 2.绝缘:外层绝缘材料按其耐受电压程度。

电(线)缆工作电流计算公式: 单相 I=P÷(U×cosΦ) P-功率(W);U-电压(220V);cosΦ-功率因素(0.8);I-相线电流(A)。 三相 I=P÷(U×1.732×cosΦ) P-功率(W); U-电压(380V); cosΦ-功率因素(0.8); I-相线电流(A)。 一般铜导线的安全截流量为5-8A/平方毫米,铝导线的安全截流量为3-5A/平方毫米。在单相220V线路中,每1KW功率的电流在4-5A左右,在三相负载平衡的三相电路中,每1KW功率的电流在2A左右。常用电缆种类及选型计算方法

电缆种类及选型计算 电缆种类及选型计算 一、电缆的定义及分类 广义的电线电缆亦简称为电缆。狭义的电缆是指绝缘电缆。它可定义为:由下列部分组成的集合体,一根或多根绝缘线芯,以及它们各自可能具有的包覆层,总保护层及外护层。电缆亦可有附加的没有绝缘的导体。 我国的电线电缆产品按其用途分成下列五大类: 1.裸电线 2.绕组线 3.电力电缆 4.通信电缆和通信光缆 5.电气装备用电线电缆 电线电缆的基本结构: 1.导体传导电流的物体,电线电缆的规格都以导体的截面表示 2.绝缘外层绝缘材料按其耐受电压程度 二、工作电流及计算 电(线)缆工作电流计算公式: 单相 I=P÷(U×cosΦ)

P-功率(W);U-电压(220V);cosΦ-功率因素(0.8);I-相线电流(A) 三相 I=P÷(U×1.732×cosΦ) P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.8);I-相线电流(A) 一般铜导线的安全截流量为5-8A/平方毫米,铝导线的安全截流量为3-5A/平方毫米。 在单相220V线路中,每1KW功率的电流在4-5A左右,在三相负载平衡的三相电路中,每1KW 功率的电流在2A左右。 也就是说在单相电路中,每1平方毫米的铜导线可以承受1KW功率荷载;三相平衡电路可以承受2-2.5KW的功率。 但是电缆的工作电流越大,每平方毫米能承受的安全电流就越小。 电缆允许的安全工作电流口诀: 十下五(十以下乘以五) 百上二(百以上乘以二) 二五三五四三界(二五乘以四,三五乘以三) 七零九五两倍半(七零和九五线都乘以二点五) 穿管温度八九折(随着温度的变化而变化,在算好的安全电流数上乘以零点八或零点九) 铜线升级算(在同截面铝芯线的基础上升一级,如二点五铜芯线就是在二点五铝芯线上升一级,

电线电缆选用基本原则

电线电缆选用基本原则 一、电线电缆选用的一般原则 在选用电线电缆时,一般要注意电线电缆型号、规格(导体截面)的选择。 ⒈电线电缆型号的选择 选用电线电缆时,要考虑用途,敷设条件及安全性;例如, 根据用途的不同,可选用电力电缆、架空绝缘电缆、控制电缆等; 根据敷设条件的不同,可选用一般塑料绝缘电缆、钢带铠装电缆、钢丝铠装电缆、防腐电缆等; 根据安全性要求,可选用不延燃电缆、阻燃电缆、无卤阻燃电缆、耐火电缆等。 ⒉电线电缆规格的选择 确定电线电缆的使用规格(导体截面)时,一般应考虑发热,电压损失,经济电流密度,机械强度等选择条件。 根据经验,低压动力线因其负荷电流较大,故一般先按发热条件选择截面,然后验算其电压损失和机械强度;低压照明线因其对电压水平要求较高,可先按允许电压损失条件选择截面,再验算发热条件和机械强度;对高压线路,则先按经济电流密度选择截面,然后验算

其发热条件和允许电压损失;而高压架空线路,还应验算其机械强度。若用户没有经验,则应征询有关专业单位或人士的意见。一般电线电缆规格的选用参见下表: 电线电缆规格选用参考表

说明:1.同一规格铝芯导线载流量约为铜芯的0.7倍,选用铝芯导线可比铜芯导线大一个规格,交联聚乙烯绝缘可选用小一档规格,耐火电线电缆则应选较大规格。 2.本表计算容量是以三相380V、Cosφ=0.85为基准,若单相220V、Cosφ=0.85,容量则应×1/3。 3.当环境温度较高或采用明敷方式等,其安全载流量都会下降,此时应选用较大规格;当用于頻繁起动电机时,应选用大2~3个规格。 4.本表聚氯乙烯绝缘电线按单根架空敷设方式计算,若为穿管或多根敷设,则应选用大2~3个规格。

常用电力电缆规格型号

常用电力电缆规格型号 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

电力电缆规格型号 1KV聚氯乙烯绝缘电力电缆 本产品适用于交流额定电压1kV的线路中,供输、配电能用。 一、生产执行标准 等同采用国际电工委员会IEC60502。 二、使用特点 1.电缆导体长期允许工作温度不超过70℃; 2.短路时(最长持续时间不超过5秒),电缆导体的最高温度不超过160℃; 3.敷设电缆时的环境温度应不低于0℃。 三、电缆的型号、名称及适用场合:

注: 1、普通阻燃型:在原型号前加“ZR”,如ZR-VV 2、低烟低卤阻燃型: a、在原型号前加“DDZ”,如DDZ-VV b、在原型号前加“ZR”,并将型号中字母“V”改写为“VD”如ZR-VDVD 3、低烟无卤阻燃聚烯烃型:在原型号前加“ZR”并将型号中字母“V”改写为“E”,如ZR-EE 四、型号、芯数、标称截面 金属屏蔽电力电缆 适用于额定电压1kV及以下的电力线路中作输送电能用。本产品具有较强的抗电磁干扰、抗雷击及均匀电场,改善供电品质的特性,特别适用具有精密电子装置的场所,如计算机中心、航空航天监控中心、智能大厦等。

一、产品用途 适用于额定电压1kV及以下的电力线路中作输送电能用。本产品具有较强的抗电磁干扰、抗雷击及均匀电场,改善供电品质的特性,特别适用具有精密电子装置的场所,如计算机中心、航空航天监控中心、智能大厦等。 二、执行标准 本产品按Q/HX-15设计制造 三、型号名称:

型号说明:金属屏蔽电力电缆只是在设计结构上与交联聚乙烯绝缘电力电缆和聚氯乙烯绝缘电力电缆有所不同,在型号上以“-P”后缀加以区分,如:VV-P、YJV-P、 YJLV22-P等等。 四、规格型号

电缆开关选型及配电设计规范

1.3×35+2×16电缆与4×35+1×16的区别 单从电缆线芯规格上看,两者都是三相五线,区别就是N线(也称零线)前一个是 16mm2,后一个是35mm2,当使用的单相负荷较多且三相负荷不均衡时,后者可以流过更 大的零线电 流。 2.电力电缆型号2*WDZA-YJY-3*35+2*16 分别代表什么 2 代表2根的意思WDZA-YJY 代表电缆的型号3*35+2*16代表电缆的规格 3.电气施工图的3(NHYJV-0.6/1KV-4*240mm2)表示什么 3根耐火交联4芯240平方耐压0.6/1.0KV电缆。 3-3根,NH-耐火,YJV-交联绝缘,聚氯乙烯护套,0.6/1KV-耐压 0.6/1.0KV,4*240mm2-4芯每芯电缆截面积为240平方毫米。 4.HD13BX-1000/31 HD大电流刀开关13设计序号BX旋转式操作1000电流3极1带灭弧罩 而HD13BX一般是指旋转式刀开关。如果用于PGL 柜型,一般用HD13系列,而如果是用 于GGD型,就要使用HD13BX系列了。 自动空气开关 1、自动空气开关的作用 自动空气开关又称自动空气断路器,是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除了能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路.严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动电动机。 2、自动空气开关的特点 自动空气开关具有操作安全.使用方便.工作可靠.安装简单.动作后(如短路故障排除后)不需要更换元件(如熔体)等优点。电缆线 种类直径(φ)mm BVR 16mm28 TRVV 5*0.5 mm27-8 TRVV 8*0.5 mm28-9 TRVV 12*0.5 mm210-11 TRVV 16*0.5 mm212 TRVV 19*0.5 mm213 TRVV 25*0.5 mm214 TRVV 3*0.75 mm28 TRVV 4*0.75 mm29 TRVVP 4*1 mm29 TRVV 6*1 mm210 TRVVP 4*1.5 mm210 TRVV 4*1.5 mm29 TRVV 4*2.5 mm212 TRVVP 4*2.5 mm212 TRVVP-S 2*6*0.2 mm211-12(旧) TRVVP-S 12*0.2 mm29 TRVVP-S 4*0.2 mm2 6 TRVVP-S 2*0.2 mm2 5

TRVVP-S 8*0.2 mm27-8 软管及接头 管接头适配软管内径mm 备注M27*2 AD28.5 23 M24*1.5 AD21.2 16.5 M18*1.5 AD15.8 12 M12*1.5 AD10.0 6.5 普通、直角M25*1.5 AD28.5 23 普通、直角M25*1.5 AD21.2 16.5 普通、直角M32*1.5 AD28.5 23 普通、直角M16*1.5 AD13.0 10 M20*1.5 AD18.5 14.3 M36*2 AD34.5 29 普通、直角M10 AD10.0 6.5 M20*1.5 AD21.2 16.5 M16*1 AD13.0 10 防水接头 型号孔径(mm) M16*1.5 4-8 M18*1.5 5-10 M20*1.5 6-12

电线电缆绝缘材料的选择

电线电缆绝缘材料的选择 10.0 PVC胶粒
10.1 基本配方
VC粉:主体一般常用S60、S65、S70﹔
可塑剂:主要目的在调整软硬度,提高耐寒绝缘等作用﹔
填充剂:目的在增强加热,光之安全性,及绝缘性﹔
改质剂:依特性要求添加﹔
安定剂:抑制PVC内之少量游离Cl-分解﹔
防火剂:增强耐烧性﹔
染颜料:颜色调配。
10.2 硬度
国际上常以shore A表示之,而国内软硬度常以P%表示,例如:50kg之PVC料,可塑剂40kg时是以80P,50gPVC料,可塑剂55kg时是以110P表示即可塑剂愈多P数愈大,PVC 胶粒愈软而萧氏硬度(shore A)度数愈大,PVC胶粒愈硬。
10.3 移行说明
电气用品之外壳……等常用的塑料材质大部份为PS,ABS,HIPS,电线为PVC塑材料时,由于含有可塑剂(软化剂),而有此可塑剂会移行者,会将PS,ABS,HIPS塑料壳侵蚀,因此有非移行的要求,也就是PVC材料不能移。
10.3.1 移行的试验方法
将试片(ABS,或PS或HIPS)两片(长50x宽50x厚20mm),中间夹PVC电线,再上下两层用玻璃盖住并用500±5g砝码压住,施以不同时间(24,48,72小时)不同温度(50℃,60℃,70±2℃)之条件下,测试(条件由客户设定),测试后取出试片,用肉眼观察,试片上不能很轻易的看出痕迹,亦即需极费眼力才能看出来。
ABS = Acrylonitrile Butadiene Styrene Terpolymer
苯乙烯,丁二烯,丙烯,参聚合体
S = POL YSTRRENE 聚苯乙烯
HIPS = High Impact Polystyrene 高冲击聚苯乙烯
10.3.2 PVC胶粒应具下列性质
耐热性( Thermal Stability ) ﹔
硬度( Hardness )﹔
安全性( Safety )﹔
老化性( Aging Properties ) ﹔
机械性质( Mechanical Properties )﹔
耐燃性( non-flammability )﹔
电气特性( Electrical Properties )﹔
耐候性( Weather ability )﹔
光安定性( Light Stability )﹔
低温特性( Low Temperature Properties )。
11.0 塑料常用特性名词解释
11.1 抗张强度:(Tensile Strength)
将试样(如哑铃片……等)拉断时所需要之应力,用之单位为PSI或kg/mm2。
11.2 热变形(Heat Distortion)
将材料适当的取样后,将其加热至一定之温度后,试验该材料之外形改变情况。其计算公式如下:
11.3 热冲击(Heat Shock)——试验材料稳定性方法之一,将材料在特定的时间内卷绕于规定之圆棒上,暴露于高温中,不得有龟裂现象发生。
11.4 冷弯(Cold Bend)——将电缆之试样绕在规定之圆棒(Mandrel)上,而置于特定温度之冷室中,通常为零下之温度。再将试样取出作弯曲试验,则可试验出材料之破坏程度或有无缺点。
11.5 延伸(Elongation)——试样拉断时的伸长情形
11.6 焊接性(日文:半田性)——PVC芯线等在焊接或热镀时其塑料部份后缩收,所以其材质要经X—RAY处理成架桥,或改其塑料本身性质,如:SR—PVC。
11.7 老化(Aging)——仿真电缆经长时间的使用后,其物理性(抗张延伸)改变的情形。
11.8 额定温度(Temperature Rating)——绝缘材料在连续使用之情况下,其基本特性不会发生变化或损失时,所能容许之最高温度。如交连PE 为90℃,PVC有60℃,75℃,90℃,105℃,PE为75℃等。
11.9 额定电压(V oltage Rating)——依照规定或标准可连续实施于各种电缆电缆之最高允许电压。
11.10 绝缘阻抗(Insulation Resistance)——加于绝缘体两极间之电压与电流之比,以公式表示为R=E/I,其单位一般用MΩ(百万欧姆表示之)。
11.11 耐电压(介质强度)(DielectricStrength)——绝缘材质在破坏之前所能承受之电压,介质强度在材料中是一个非常重要特性,在同一种耐电压情况下,介质强度好的材质,其绝缘厚度可以较薄。
12.0 塑料之耐燃测试
依UL规定UL Standard 94 分为水平燃烧(94—HB)及垂直燃烧
94V-0,94V-1,94V-2。
13.0 发泡
目的:在改变或降低成品的电容(介电常数)并使成品轻量化,小型化,进而节省材料,达到提高品质与降低成本的最终目的,一般常用方法
(a) 物理发泡
(b) 化学发泡,化学发泡在加热过程中,发泡剂分解

电机电缆选择、电缆估算及实用电工口诀

电机电缆快速选择、电缆估算及实用电工速算口诀 下面这些内容是由本人在工作中积累的经验及结合书本知识和权威专业资料、国家规范和网络中的有用资料等共同总结出来的,其中有很多是本人在学习和实践过程中验证过的,所以拿出来同大家分享,以供大家参考,希望能帮助到朋友们。在此多谢百度文库贡献者“zazhpe”等,如有冒犯之处请多见谅。 一、380V三相电机电缆的快速选择 橡胶(塑料)铜电缆长度小于80米推荐值(交联聚乙烯电线可以适当减小,仅供参考): 经验选择一般55KW以下的电机可以按照1mm2=3KW来选取(接线方式为△ 上表列出了一些常见的380V普通电机的电缆线选择。在此,有必要对上表中37KW以上的电机做一下说明:一般30KW以上的电机(更严格的说是22KW以上)都应该选择降压启动,大多为星三角启动,重点来了,星三角接法从电机上引出来的线属于三角形内部的线,在正常三角形运行中,相电流只是线电流的1/√3倍,这里所说的线电流即为电机的额定电流,所以说选择电缆时一般取后者,比如(37KW,取10mm2)。这就是上表37KW以上电机的含义,这点很多人都忽略了,导致没必要的浪费。如果不明白我的解释,可以自己画个图研究研究或者请教有经验的人。 电机的种类很多,有高压电机还有低压电机,高压电机还有6KV和10KV 之分。低压电机有110V电机,即便是380V星形接法的电机还可以使用三角接

法在三相220V电路中使用,这些都不适合上面的线规。 附:按功率计算电流口诀: 低压380/220V系统每KW的电流,单位A。 千瓦、电流,如何计算? 电力加倍,电热加半。① 单相千瓦,4.5安。② 单相380,电流两安半。③ 说明: 口诀是以380/220伏三相四线系统中的三相设备为准,计算每千瓦的安数。对于某些单相或电压不同的单相设备,其每千瓦的安数,口诀另外作了说明。 ①这两句口诀中,电力专指电动机。在380伏三相时(力率0.8左右),电动机每千瓦的电流约为2安。即将”千瓦数加一倍”(乘2)就是电流,安。这电流也称电动机的额定电流。 【例】:5.5千瓦电动机按“电力加倍”算得电流为11安。 电热是指用电阻加热的电阻炉等。三相380伏的电热设备,每千瓦的电流为1.5安。即将“千瓦数加一半”(乘1.5)就是电流,安。 【例】:3千瓦电加热器按“电热加半”算得电流为4.5安。 这句口诀不专指电热,对于照明也适用。虽然照明的灯泡是单相而不是三相,但对照明供电的三相四线干线仍属三相。只要三相大体平衡也可这样计算。此外,以千伏安为单位的电器(如变压器或整流器)和以千乏为单位的移相电容器(提高力率用)也都适用。即是说,这后半句虽然说的是电热,但包括所有以千伏安、千乏为单位的用电设备,以及以千瓦为单位的电热和照明设备。 【例1】12千瓦的三相(平衡时)照明干线按“电热加半”算得电流为18安。 【例2】30千伏安的整流器按“电热加半”算得电流为45安(指380伏三相交流侧)。【例3】320千伏安的配电变压器按“电热加半”算得电流为480安(指380/220伏低压侧)。 【例4】100千乏的移相电容器(380伏三相)按“电热加半”算得电流为150安。 ②在380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条线,一条接相线而另一条接零线的(如照明设备)为单相220伏用电设备。这种设备的力率大多为1,因此,口诀便直接说明“单相(每)千瓦4.5安”。计算时,只要“将千瓦数乘4.5”就是电流,安。 同上面一样,它适用于所有以千伏安为单位的单相220伏用电设备,以及以千瓦为单位的电热及照明设备,而且也适用于220伏的直流。 【例】500伏安(0.5千伏安)的行灯变压器(220伏电源侧)按“单相千瓦、4.5 安”算得电流为2.3安。 对于电压更低的单相,口诀中没有提到。可以取220伏为标准,看电压降低多少,电流就反过来增大多少。比如36伏电压,以220伏为标准来说,它降低到1/6,电流就应增大到6倍,即每千瓦的电流为6*4.5=27安。比如36伏、60瓦的行灯每只电流为0.06*27=1.6

电线电缆的选型及方法

电线电缆的选型及方法 ⒈型号的选择 选用电线电缆时,要考虑用途,敷设条件及安全性等; 根据用途的不同,可选用电力电缆、架空绝缘电缆、控制电缆等; 根据敷设条件的不同,可选用一般塑料绝缘电缆、钢带铠装电缆、钢丝铠装电缆、防腐电缆等; 根据安全性要求,可选用阻燃电缆、无卤阻燃电缆、耐火电缆等。 ⒉电线电缆规格的选择 确定电线电缆的使用规格(导体截面)时,应考虑发热,电压损失,经济电流密度,机械强度等条件。 根据经验,低压动力线因其负荷电流较大,故一般先按发热条件选择截面,然后验算其电压损失和机械强度;低压照明线因其对电压水平要求较高,可先按允许电压损失条件选择截面,再验算发热条件和机械强度;对高压线路,则先按经济电流密度选择截面,然后验算其发热条件和允许电压损失;而高压架空线路,还应验算其机械强度。若用户没有经验,则应征询有关专业单位或人士的意见。一般电线电缆规格的选用参见下表: 电线电缆规格选用参考表

3、同一规格铝芯导线载流量约为铜芯的0.7倍,选用铝芯导线可比铜芯导线大一个规格,交联聚乙烯绝缘可选用小一档规格,耐火电线电缆则应选较大规格。 4、本表计算容量是以三相380V、Cosφ=0.85为基准,若单相220V、Cosφ=0.85,容量则应× 1/3。 3、当环境温度较高或采用明敷方式等,其安全载流量都会下降,此时应选用较大规格;当用于頻繁起动电机时,应选用大2~3个规格。 5、本表聚氯乙烯绝缘电线按单根架空敷设方式计算,若为穿管或多根敷设,则应选用大2~3个规格。 6、以上数据仅供参考,最终设计和确定电缆的型号和规格应参照有关专业资料或电工手册。 7.运输中严禁从高处扔下电缆或装有电缆的电缆盘,特别是在较低温度时(一般为5℃左右及以下),扔、摔电缆将有可能导致绝缘、护套开裂。 8.尽可能避免在露天以裸露方式存放电缆,电缆盘不允许平放。 9.吊装包装件时,严禁几盘同时吊装。在车辆、船舶等运输工具上,电缆盘要用合适方法加以固定,防止互相碰撞或翻倒,以防止机械损伤电缆。 10.电缆严禁与酸、碱及矿物油类接触 ,要与这些有腐蚀性的物质隔离存放.贮存

电线电缆选用的一般原则

简介:在选用电线电缆时,一般要注意电线电缆型号、规格(导体截面)的选择。 一、电线电缆选用的一般原则 在选用电线电缆时,一般要注意电线电缆型号、规格(导体截面)的选择。说明: 1.同一规格铝芯导线载流量约为铜芯的0.7倍,选用铝芯导线可比铜芯导线大一个规格,交联聚乙烯绝缘可选用小一档规格,耐火电线电缆则应选较大规格。 2.本表计算容量是以三相380V、Cosφ=0.85为基准,若单相220V、 Cosφ=0.85,容量则应×1/3。 3.当环境温度较高或采用明敷方式等,其安全载流量都会下降,此时应选用较大规格;当用于頻繁起动电机时,应选用大2~3个规格。 4.本表聚氯乙烯绝缘电线按单根架空敷设方式计算,若为穿管或多根敷设,则应选用大2~3个规格。 5 以上数据仅供参考,最终设计和确定电缆的型号和规格应参照有关专业资料或电工手册。 二、电线电缆的使用特性 产品使用特性详见具体产品目录。 三、电线电缆的运输和保管 ⒈运输中严禁从高处扔下电缆或装有电缆的电缆盘,特别是在较低温度时(一般为5℃左右及以下),扔、摔电缆将有可能导致绝缘、护套开裂。 ⒉尽可能避免在露天以裸露方式存放电缆,电缆盘不允许平放。

电缆型号大全

一电缆型号-电线电缆规格型号-屏蔽电缆型号-控制电缆型号-通信电缆型号-矿用通信电缆型号-铠装电缆规格型号 1)类别:H——市内通信电缆 HP——配线电缆 HJ——局用电缆 (2)绝缘:Y——实心聚烯烃绝缘 YF——泡沫聚烯烃绝缘 YP——泡沫/实心皮聚烯烃绝缘 (3)内护层:A——涂塑铝带粘接屏蔽聚乙烯护套 S——铝,钢双层金属带屏蔽聚乙烯护套 V——聚氯乙烯护套 (4)特征:T——石油膏填充 G——高频隔离 C——自承式 (5)外护层:23——双层防腐钢带绕包销装聚乙烯外被层 33——单层细钢丝铠装聚乙烯被层 43——单层粗钢丝铠装聚乙烯被层 53——单层钢带皱纹纵包铠装聚乙烯外被层 553——双层钢带皱纹纵包铠装聚乙烯外被层 2) BV 铜芯聚氯乙烯绝缘电线; BLV 铝芯聚氯乙烯绝缘电线; BVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电线; BLVV 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电线; BVR 铜芯聚氯乙烯绝缘软线; RV 铜芯聚氯乙烯绝缘安装软线; RVB 铜芯聚氯乙烯绝缘平型连接线软线; BVS 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软线; RVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线; BYR 聚乙烯绝缘软电线; BYVR 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线; RY 聚乙烯绝缘软线; RYV 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线 3)电缆的型号由八部分组成: 一、用途代码-不标为电力电缆,K为控制缆,P为信号缆; 二、绝缘代码-Z油浸纸,X橡胶,V聚氯乙稀,YJ交联聚乙烯 三、导体材料代码-不标为铜,L为铝; 四、内护层代码-Q铅包,L铝包,H橡套,V聚氯乙稀护套 五、派生代码-D不滴流,P干绝缘;

电线电缆规格型号表

电线电缆规格型号表 一、电线电缆选用的一般原则 在选用电线电缆时,一般要注意电线电缆型号、规格(导体截面)的选择。一般电线电缆规格的选用参见下表:

电线电缆规格选用参考表

电线及电缆截面的选择及计算

低压导线截面的选择,有关的文件只规定了最小截面,有的以变压器容量为依据,有的选择几种导线列表说明,在供电半径上则规定不超过。本文介绍一种简单公式作为导线选择和供电半径确定的依据,供电参考。 1 低压导线截面的选择 选择低压导线可用下式简单计算: S=PL/CΔU%(1) 式中P——有功功率,kW; L——输送距离,m; C——电压损失系数。 系数C可选择:三相四线制供电且各相负荷均匀时,铜导线为85,铝导线为50;单相220V供电时,铜导线为14,铝导线为。 (1)确定ΔU%的建议。根据《供电营业规则》(以下简称《规则》)中关于电压质量标准的要求来求取。即:10kV及以下三相供电的用户受电端供电电压允许偏差为额定电压的±7%;对于380V则为407~354V;220V单相供电,为额定电压的+5%,-10%,即231~198V。就是说只要末端电压不低于354V和198V就符合《规则》要求,而有的介绍ΔU%采用7%,笔者建议应予以纠正。 因此,在计算导线截面时,不应采用7%的电压损失系数,而应通过计算保证电压偏差不低于-7%(380V线路)和-10%(220V 线路),从而就可满足用户要求。 (2)确定ΔU%的计算公式。根据电压偏差计算公式,Δδ%

=(U2-U n)/U n×100,可改写为:Δδ=(U1-ΔU-U n)/U n,整理后得: ΔU=U1-U n-Δδ.U n (2) 对于三相四线制用(2)式:ΔU=400-380-(-×380)=,所以ΔU%=ΔU/U1×100=400×100=;对于单相220V,ΔU=230-220-(-×220)=32V,所以ΔU%=ΔU/U1×100=32/230×100=。 低压导线截面计算公式 三相四线制:导线为铜线时, S st=PL/85×=×10-3mm2(3) 导线为铝线时, S sl=PL/50×=×10-3mm2(4) 对于单相220V:导线为铜线时, S dt=PL/14×=×10-3mm2(5) 导线为铝线时, S dl=PL/×=×10-3mm2(6) 式中下角标s、d、t、l分别表示三相、单相、铜、铝。所以只要知道了用电负荷kW和供电距离m,就可以方便地运用(3)~(6)式求出导线截面了。如果L用km,则去掉10-3。 需说明的几点 用公式计算出的截面是保证电压偏差要求的最小截面,实际选用一般是就近偏大一级。再者负荷是按集中考虑的,如果负荷分散,所求截面就留有了一定裕度。 考虑到机械强度的要求,选出的导线应有最小截面的限制,

电缆线规格型 一览表

电缆线规格型号一览表(一) 一、电线电缆产品主要分为五大类: 1、裸电线及裸导体制品 本类产品的主要特征是:纯的导体金属,无绝缘及护套层,如钢芯铝绞线、铜铝汇流排、电力机车线等;加工工艺主要是压力加工,如熔炼、压延、拉制、绞合/紧压绞合等;产品主要用在城郊、农村、用户主线、开关柜等。 2、电力电缆 本类产品主要特征是:在导体外挤(绕)包绝缘层,如架空绝缘电缆,或几芯绞合(对应电力系统的相线、零线和地线),如二芯以上架空绝缘电缆,或再增加护套层,如塑料/橡套电线电缆。主要的工艺技术有拉制、绞合、绝缘挤出(绕包)、成缆、铠装、护层挤出等,各种产品的不同工序组合有一定区别。 产品主要用在发、配、输、变、供电线路中的强电电能传输,通过的电流大(几十安至几千安)、电压高(220V至500kV及以上)。 3、电气装备用电线电缆 该类产品主要特征是:品种规格繁多,应用范围广泛,使用电压在1kV及以下较多,面对特殊场合不断衍生新的产品,如耐火线缆、阻燃线缆、低烟无卤/低烟低卤线缆、防白蚁、防老鼠线缆、耐油/耐寒/耐温/耐磨线缆、医用/农用/矿用线缆、薄壁电线等。 4、通讯电缆及光纤(本公司目前不生产该类产品,故作简略介绍) 随着近二十多年来,通讯行业的飞速发展,产品也有惊人的发展速度。从过去的简单的电话电报线缆发展到几千对的话缆、同轴缆、光缆、数据电缆,甚至组合通讯缆等。 该类产品结构尺寸通常较小而均匀,制造精度要求高。 5、电磁线(绕组线)(本公司目前不生产该类产品,故作简略介绍) 主要用于各种电机、仪器仪表等。 电线电缆的衍生/新产品: 电线电缆的衍生/新产品主要是因应用场合、应用要求不同及装备的方便性和降低装备成本等的要求,而采用新材料、特殊材料、或改变产品结构采用不同材料如阻燃线缆、低烟无卤/低烟低卤线缆、防白蚁、防老鼠线缆、耐油/耐寒/耐温线缆等; 改变产品结构如:耐火电缆等;

电缆的敷设方式、选型、截面积的选择及施工中应注意的问题

电缆的敷设方式、选型、截面积的选择及施工中应注意的问题 电缆的敷设方式、选型、截面积的选择,网络及施工中应注意的问题 1电缆的敷设方式 电缆的敷设方式有以下几种:直埋敷设、穿管敷设、浅槽敷设、电缆沟敷设、电缆隧道敷设、架空敷设几种方式都有优缺点,一般要考虑城市发展规划,现有建筑物的密度电缆线路长度敷设条数及其周围环境的影响等。从技术上比较,电缆隧道方式和电缆沟敷设方式便于电缆的施工、维护和检修。在一些发达国家城市中,城市规划建设时,已考虑公用隧道。实践证明公用隧道运行效果良好,大大降低了重复投资次数和反复开挖路面的现象,但初期投资巨大,建筑材料耗资金,在国内,由于各种因素的限制,这种敷设方式是极少的。相比而言,直埋敷设和浅槽敷设则是属于经济型的敷设方式,直埋电缆是最经济而广泛系用电敷设方式,它运用于郊区和车辆通行不太频繁的地方。但不利于电缆的维护和检修,一旦遇到电缆故障,即使使用测试仪测出故障点,也要重新挖开电缆沟,极不方便。因此电缆敷设方式的选择,要结合实际情况,根据工程条件、环境特点、电缆型号和数量等因素,用发展的眼光,按照满足运行可靠性、便于维护的要求和技术经济合理的原则确定。 2电缆的选型 常用的电力电缆有油浸电缆、聚氯乙烯绝缘电缆、交联聚乙烯电缆等,根据使用场合的不同,又延伸为不同种类的特种电缆。目前,随着生产技术和生产工艺的不断提高,交联聚乙烯电缆已成为使用最广的电缆产品,在电缆选型时,应根据使用的不同环境和条件,结合具体情况进行选择,尽量减少穿越各种管边铁路,公路和通讯电缆;如采用直埋和浅槽敷设方式时,应考虑使用加钢铠的电缆。 3电缆截面积的选择 电缆截面积的选择,关系到投资多少、线路的损耗和电压质量、电缆的使用寿命等。如选用截面积偏小,会导致电压质量下降、线路损耗过大,则会使初期投资太高。因此应根据负荷预测结果,发展规划,选择合适的截面积,使电力电缆满足最大工作电流下的缆芯温度要求和电压降要求,最大短路电流作用下的热稳定要求。由于负荷预测工作难度性高、准确性较低,因此,选择电缆截面积时,还要满足《城市中低压配电网改造技术导则》和《城市电力网规划导则》要求。 在三相四线制低压电网选用电力电缆时,还要考虑零线截面积的选择,在公用低压网络中,由于受用户因素影响较大,三相负荷平衡难以控制,为改善电压质量,降低线损,零线截面积应与相线截面积相同。 4关于电缆网络及电缆网络自动化 随着电力电缆在配电网中的不断推广与使用,配电网可分为电缆网络和架空网络(含架空、电缆混合网络)。《关于〈城市中低压配电网改造技术导则〉的实施情况及补充意见》也对电缆配电网络自动化提出了具体要求。因此,在配电网区域网络采用电缆网络时,应按照配电自动化的要求,采用新技术、新设备,有条件的要考虑自动化试点工作,条件不成

电线电缆如何选型计算

电线电缆如何选型计算? 电线电缆的定义及分类 广义的电线电缆亦简称为电缆。 工作电流及计算 电(线)缆工作电流计算公式: 单相 I=P÷(U×cosΦ) P-功率(W);U-电压(220V);cosΦ-功率因素(0.8);I-相线电流(A)。

 铜线升级算(在同截面铝芯线的基础上升一级,如二点五铜芯线就是在二点五铝

相关文档
相关文档 最新文档