1.测量放线

1.1 测量控制点确定

土方开挖施工前,根据建设单位提供的固定水准点和施工总平面图利用全站仪在本项目区域固定处上设置控制点(坐标、标高),该控制点视现场实际情况设置,原则上不能妨碍施工车辆机具运行,且通视良好,控制桩应妥善保护,并有明显标志。施工中如果损坏,应及时修正恢复。用红油漆标注控制桩的坐标,然后根据设计图纸从控制桩利用全站仪确定施工区域。

1.2 施工过程测量施工

(1)根据控制点和施工总平面图将线引入需要施工区域,土方施工前,应考虑土方开挖放坡及工作面,用灰线画出基坑开挖线,挖土时由测量工随时测量控制开挖深度及尺寸。

(2)当垫层施工完,强度达到初凝强度以后测量基础中心线,由测量人员用经纬仪将基础的中心轴线投至垫层上(弹墨线),据此将基础的外缘线放出。

(3)按照各主轴线施放钢筋位置线(弹墨线)。

1.3 高程控制

(1)垫层表面标高可用水准仪测量,根据控制点将高程引至垫层表面,用同样方法确定模板及钢筋的安装标高。

(2)在施工好的基础身上用墨线弹出标高线,并用红油漆标出标高,在基础上表面用墨线弹出十字坐标线,同时也可用此点作为后续工程施工测量放线的引测点。

2.基坑土方开挖、回填及地基处理

2.1 土方开挖前应检查定位放线、排水和降低地下水位系统,合理安排土方

运输车的行走路线及弃土场地。施工过程中应检查平面位置、水平标高、边坡坡度、排水等,并随时观测周围环境变化。

2.2 施工程序:测量放线→机械开挖/人工开挖→人工清底→验坑槽→铺筑垫层→制作基础→分层回填、夯实。

2.3 基坑采用反铲挖掘机开挖,基坑边角部位,机械开挖不到之处,应用少量人工配合清坡,将松土清至机械作业半径范围内,再用机械掏取运走。机械开挖由深而浅,基底及边坡应预留一层300mm左右厚土层用人工清底、修坡、找平,以保证基底标高和边坡坡度,避免超挖和土层遭受扰动。土方开挖应经常测量和校核平面位置、水平标高和边坡坡度。开挖遵循“开槽支撑,先撑后挖,分层开挖,严禁超挖”的原则。

2.4 基坑支护方式根据现场实际情况并结合地质勘探报告确定。

2.5 基坑开挖后请建设、监理、勘探与设计单位及时验槽并尽快施工垫层。

2.6 土方回填前先清除基底垃圾、树根等杂物,土方回填采用机械运土,人工分层回填,每层填土厚度200~250mm,用蛙夯夯压密实。回填土夯实时,对于打夯机无法夯实的死角,如基坑周边应采取人工夯实。用木夯或石夯的质量0.04~0.08t,人力送夯的落距40~50cm,每搭接半夯。回填土每层填土夯实后,应按设计或规范要求进行取样,达到设计要求后,再进行上一层的回填土。

2.7 分段分层填土,交接处应填成阶梯形,每层互相搭接,其搭接长度应不少于每层填土厚度的两倍,上下层错缝距离不少于1000mm。

2.8 砂和砂石地基施工:施工前将基地表面浮土、淤泥、清除干净后再施工,砂、石原材料质量和配合比符合设计要求,并搅拌均匀,施工过程中必须分层、分段施工,当基坑底面标高不同时,应按照先深后浅的顺序施工,搭接处夯压密实。分层铺设时,接头应做成斜坡或阶梯形搭接,每层错开500~1000mm并充分捣实,如采用夯实法每层铺设150~200mm,如采用碾压法每层铺设150~350 mm。

3.预埋螺栓安装和固定的施工

3.1 确保螺栓安装精度是施工中难度较大的关键环节。螺栓安装前应根据设计图纸提供的地脚螺栓布置图,将全部螺栓分解成若干螺栓组(各螺栓组必须有牢固

的连接)并绘成草图,标明螺栓型号、直径、长度、标高、螺栓之间的尺寸,以及基础纵横轴线之间的相对位置,以供布置螺栓固定架和安装、检查螺栓排距时使用。对于同型号、同直径、同长度的地脚螺栓应编成统一符号,并在图上表示,以免发生错用。

3.2 各组地脚螺栓应根据主轴线确定其位置,这样既能避免误差累积,又可提高安装精度。各螺栓组安装完后,必须检查相互之间的尺寸,以防出错。

3.3 地脚螺栓安装时,首先根据轴线尺寸及安装图安装螺栓固定架(也称定位模板),并用螺栓将固定架与模板连接牢固,然后将每个螺栓按标高、尺寸初步安装,当尺寸误差控制在0~+4mm以内时再找正垂直度,使误差控制在2mm以内,此时即可固定螺栓的上下部位,完成螺栓的安装过程。

3.4 地脚螺栓的固定架必须根据基础的大小设置,对于较小的独立基础固定架采用木方钻孔固定,直接支承在基础模板上固定。对于较大的基础如大型塔器基础采用钢制材料钻孔固定,不能直接支承在基础模板上,必须制作型钢支架固定。固定架上的螺栓孔采用机械方法加工,孔径比螺栓直径大1mm,允许偏差见下表。

固定架螺栓孔允许偏差

3.5 预埋螺栓施工时依据所绘制草图按顺序编号安装,并派专人负责,各工序之间进行自检、互检和专检,合格后会同建设、监理等单位对预埋螺栓进行全面检查,验收合格后方可浇筑混凝土。

3.6 地脚螺栓露出混凝土面的螺杆外径超过螺纹外径的尺寸不得大于1mm,螺纹长度不得小于设计文件要求。

4.预埋件安装

4.1 基础施工前须核对相关专业所需要的预埋件,当基础预埋件数量和型号较多时,必须绘制预埋件安装示意图。

4.2 安装前对钢板与锚固钢筋的规格、尺寸和锚固筋的数量及焊接质量进行检查,大型预埋件安装时还应进行调平,并按需要设置排气孔。

4.3 在基础顶面安装小型预埋件,必须先做好标识,待混凝土表面抹平拍实后再安装预埋件。对于大型预埋件应先安装后浇筑混凝土,安装时应先设置支撑架固定。

4.4 采用钢模板时,侧面预埋件的固定根据具体情况可选用下列方法:

螺栓固定焊接固定嵌木模固定

5.预留孔模及套管的安装

5.1 螺栓的预留孔模采用木模壳或钢模,并有不小于3%的拔模坡度。

5.2 对于深度超过1m的预留孔,孔模可用钢管制作,严禁在孔模外刷机油做隔离层,管下端封闭成圆锥形,孔模上、下端应采取固定措施,并设专人监护,初凝拔模时应防止基础表面受损。

5.3 预埋螺栓孔的边缘至基础边缘的距离和预留螺栓孔底至基础底面的距离均不小于100mm。

5.4 预留孔内的水、泥土和杂物必须清除干净并封闭上口。

6.基础灌浆

6.1 灌浆准备

(1)灌浆前必须由安装、建设、监理单位共同签发基础灌浆通知单,基础灌浆应在螺栓和灌浆部位检查验收合格后进行,同一部位灌浆应连续进行。

(2)地脚螺栓预留孔的一次灌浆应在初找正后进行,底座下承力范围内的二次灌浆应在最终找正、找平和隐蔽工程验收合格后24h内进行。

(3)设计文件或产品技术文件未规定时,灌浆部位的处理应符合下列规定:1)螺栓及底面应无油污;

2)预留孔中的油、水等杂物应清除干净;

3)沾污、疏松的混凝土及表面浮浆应剔除;

4)采用水泥砂浆或细石混凝土灌浆时,混凝土凿面层应达到(100×100)mm2内不少于3~5个深10mm左右麻点;

5)采用水泥基灌浆时,混凝土表面应全部凿毛,用水冲洗干净,保持湿润24h以上,灌浆前应无积水;

6)采用树脂基灌浆时,混凝土表面应全部凿毛并保持干燥。

(4)灌浆和捣固时不得移动螺栓,不得污染基础。二次灌浆层的厚度为25~70mm,厚度大于70mm时应采取措施防止收缩开裂。

(5)一次灌浆应充满预留孔,设计文件无规定时,二次灌浆层外缘至底座外缘距离不得小于60mm,且不得小于灌浆层的厚度。二次灌浆层在靠近底座处应高于底座底面10mm以上,外缘应略低于底座底面;压浆垫铁底座浆四周应抹成不小于45°的坡脚。

(6)螺栓紧固时,一次灌浆材料强度应达到设计规定强度的100%,二次灌浆材料的强度应达到设计要求强度的75%以上。

(7)清理干净所需灌浆的区域,对较深的预埋螺栓孔应用空压机吹扫,然后用清水冲洗,去除灌浆区混凝土表面的油脂。

6.2 试验和检验

(1)灌浆材料的配合比,应根据所需材料做好试配,并确定最佳配合比,对于加水直接拌合的灌浆材料,其加水量应通过试验确定。流动性试验合格后取样制做3组100mm的立方体试块,一组用于7d强度,一组用于28d试压,

另一组备用,均须达到设计强度的要求。

(2)灌浆时必须做好施工记录,包括灌浆部位、日期、水温、材料配合比、搅拌后浆温、流动性试验,并签字确认。

7.钢筋施工

7.1 钢筋必须有出厂质量证明文件,钢筋表面或每捆(盘)有炉罐(批)号、直径、强度等级等出厂标志,钢筋应平直、无机械损伤,表面不得有裂纹、颗粒状或片状锈蚀和油污,钢筋施工前着重检查钢筋锈蚀程度,做好表面处理。

7.2 对有抗震设防要求的混凝土构架,其纵向受力钢筋强度必须满足设计文件要求,当设计文件无具体要求时,对一、二级抗震等级检验的强度实测值必须符合下列规定:钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不得小于 1.25;钢筋屈服强度的实测值与强度标准值的比值不得大于1.3。

7.3 钢筋的制作、绑扎满足GB50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》要求,受力钢筋的弯钩和弯折符合下列规定:

(1)HPB235级钢筋末端作180°弯钩,其弯弧内直径不得小于钢筋直径的2.5倍,弯钩弯后平直部分的长度不得小于钢筋直径的3倍。

(2)设计要求钢筋末端作135°弯钩时,HRB335级、HRB400级钢筋的弯弧内直径不得小于钢筋直径的4倍,弯钩弯后平直部分的长度符合设计要求。

(3)钢筋作不大于90°弯折时,弯折处的弯弧内直径不得小于钢筋直径的5倍。

7.4 除焊接封闭环式箍筋外,箍筋的末端必须作弯钩,弯钩形式必须符合设计要求,当设计无要求时必须符合下列规定:

(1)箍筋弯钩的弯弧内直径除满足上述受力钢筋的弯钩和弯折规定外,不得小于受力钢筋直径。

(2)箍筋弯钩的弯折角度,对一般结构不得小于90°;对有抗震等级要求的结构必须为135°。

(3)箍筋弯后平直部分长度,对一般结构不得小于箍筋直径的5倍,对有抗震等要求的结构不得小于箍筋直径的10倍。

7.5 钢筋调直可采用机械方法,也可采用冷拉方法。当采用冷拉方法调直钢筋时,HPB235级钢筋的冷拉率不小于4%,HRB335级、HRB400级和RRB400级钢筋的冷

拉率不大于1%。

7.6 应根据结构构件配筋详图,结合保护层厚度、接头形式、弯钩及弯折的弯曲直径等要求计算下料尺寸,绘制翻样图后,方可进行钢筋弯曲成型。弯曲成型后的钢筋,不得粘油、粘漆或粘泥土等。钢筋安装时必须保证受力筋的位置。特别是上层负筋,必须用马凳支撑,浇注混凝土时必须有专人护筋。

7.7 普通混凝土中直径大于22mm的钢筋接头不得采用搭接,必须采用焊接连接。受压柱中直径大于32mm的受压钢筋接头须采用机械连接。钢筋焊接必须符合JGJ18-2012《钢筋焊接及验收规程》要求,焊工必须按实际操作条件进行试焊,以确定合理的工艺参数。试焊合格后方可正式成批焊接。成批焊接前,按规定作班前试焊,经外观检查合格后,再行施焊。

7.8 钢筋绑扎

(1)钢筋的交叉点用镀锌铁丝绑扎牢固,每一扎点要拧转二圈半。镀锌铁丝须符合:绑扎直径小于12mm的钢筋,用22号铁丝(直径0.711mm);绑扎直径12-25mm的钢筋,用20号铁丝(直径0.914mm);绑扎直径大于25mm的钢筋,用18号铁丝(直径1.219mm),绑扎镀锌铁丝需要的最小长度见下表。

绑扎镀锌铁丝需要的最小长度

(2)单向受力钢筋网,除周围两行钢筋的交叉点全部扎牢外,中间部分可隔一点扎一点,但铁丝绑扎方向必须互相成八字形。双向受力钢筋网,所有钢筋交叉点必须全部扎牢。

(3)钢筋绑扎接头的搭接长度要符合GB50204-2002《混凝土结构工程施工

质量验收规范》的要求,搭接处须在中心和两端用铁丝扎牢。受力钢筋的绑扎接头位置要相互错开,并不得位于构件最大弯矩处。

(4)钢筋绑扎安装完毕后,应检查配置钢筋的级别、直径、根数和间距是否符合设计要求。绑扎或焊接的钢筋网和钢筋骨架如有变形、松脱和开焊现象,必须及时修理完好。

(5)混凝土保护层厚度要符合设计要求,必须在竖向钢筋外侧和水平钢筋下方与模板的间隙处垫以水泥砂浆垫块,不得用石子乱塞,也不得采取边浇混凝土边提拉钢筋的办法。

8.模板及支架工程施工

8.1 模板及支架使用构配件及材料的材质、规格、性能等应符合设计文件的要求和相关产品标准规定,搭设模板及支架的钢管、扣件使用前应进行抽样检测,未经检测或检测不合格的不得使用,有裂纹、变形或螺栓出现滑丝的扣件、紧固件不得使用。

8.2 安装模板时先在混凝土垫层或底板上放出基础轴线和外形线,以便安装模板。模板安装前须满足下列规定:模板接缝不应漏浆;浇筑混凝土前木模板应浇水湿润,但模板内不得积水;模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷隔离剂,但不得采用影响结构性能或妨碍装饰工程的施工隔离剂;浇筑混凝土前,模板内杂物应清理干净。

8.3穿越基础的管、线不得直接浇筑在混凝土中,应放置套管。

8.4模板使用钢模板时应符合下列要求:

(1)模板工程拟在现场制作安装,模板支撑系统采用扣件式钢管脚手架,钢管规格为Φ48×3.5mm。

(2)模板安装应与钢筋绑扎,水电安装密切配合,对预埋管线和预埋件,应先在模板的相应部位划线作标记,然后将管线预埋件等在模板上加以固定。

(3)模板支撑系统必须有足够的稳定性。

(4)砼浇筑前24h应对模板淋水,并用油毡纸或小木板堵缝,以免漏浆。

(5)模板的拆除应严格按规范要求,并在砼施工时,留置两组试块,同条件养护,作为拆模的依据。砼若未达到强度要求,不得提前拆模。

8.5 模板及支架安装的允许偏差详见下表。

模板及支架安装的允许偏差

8.8 侧模拆除时混凝土强度应能保证其表面及棱角不受损伤,拆除带有对拉螺栓的模板时,混凝土强度不得低于5MPa。拆模板时应按照与安装相反的顺序拆模(一般先拆侧模板,后拆底模板;先拆柱模板,后拆梁模板及平台模板)。模板及其支架的拆除按照设计要求执行,如果设计未要求按照下表执行。

模板及其支架的拆除

9.混凝土施工

9.1 基础浇筑混凝土前,应检查轴线、标高和方位、模板和钢筋、预埋地脚螺栓、预留孔模、预埋件和金属支架等,检查合格后方可浇筑混凝土。

9.2 同一基础混凝土应选用同一个工厂生产的同品种同标号水泥,混凝土中禁止加入含有氯盐的外加剂。

9.3 浇筑混凝土前搭设好操作平台,不得站在钢筋上操作,应使用商品混凝土,

随用随要。混凝土浇捣前必须对钢筋、水电预留预埋件等进行认真复核,做好隐蔽验收记录,并经签字确认可后方可浇捣混凝土。

9.4 混凝土用插入式振动棒振捣,采用“快插慢拔”的方法。地脚螺栓、预埋件、预留孔模、预埋管附近的混凝土必须振捣密实,避免碰撞,施工过程中应检查位移偏差。

9.5 混凝土按规范要求留置足量的试块,相同配合比的混凝土保证每工作班不得少于二组,每50m3不少于一组,试块取样随机从每盘混凝土中抽取,不同部位试块分别留置。

9.6 混凝土施工完毕后12h内开始覆盖和浇水养护,浇水次数以保证混凝土湿润状态为宜,混凝土强度达到1.2MPa前不得在其上进行作业。采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土养护时间不少于7d,掺入缓凝型外加剂或有抗渗要求的混凝土养护时间不得少于14d。

市政工程施工组织设计方案(最全面)

目录 第一篇工程概况 第二篇施工组织机构及现场管理第三篇施工总平面图 第四篇确保工程进度的技术措施第五篇分部分项工程施工方法第六篇雨季施工措施 第七篇主要工程质量保证措施第八篇施工安全保证措施 第九篇现场文明施工措施 附表: 主要机械设备表 劳动力计划表 项目部组织机构图

施工组织设计 第一篇工程概况二、工程设计标准: 第二篇施工组织机构一项目部组成人员:

第三篇施工总平面布置 第一节施工现场平面布置原则 本工程主要施工项目包括道路、桥梁、照明、排水等工程,总体布设原则如下: 1、合理安排施工程序,进行施工场地规划,将施工对周边交通及周围环境影响程度降至最小,将现有场地的作用发挥到最大。 2、施工总平面布置总体上坚持阶段性、适用性、灵活性特点。 3、现场布置既要满足施工要求,方便施工管理,又要确保施工质量、安全、进度和环保的要求。 4、施工现场布置整洁、有序,同时做好施工废水净化排放、防尘、防噪措施,创建文明施工工地。 5、场地布置遵循“三防”原则,防火、防水、防盗设施齐全,布置合理,消除不安定因素。 6、施工现场实行“三区”(作业区、材料区、生活区)隔离。三区设置符合安全标准,标识清楚醒目。根据施工工序及现场情况布置各工种作业加工棚,以便于施工操作。现场办公室设置在明显位置,设施符合施工条件要求,做到各项管理制度齐全、上墙。 7、排水施工时采用围挡进行施工现场围蔽,围挡占地保证符合业主要求及规划占地要求,布设时,考虑尽可能地避免材料二次倒运,避免场道路进行多次迁改,电、水管线埋设符合标准规。 8、现场施工用电与用水情况执行国家及天津市标准规,做到安全用电,安全施工,节约水电资源。 第二节施工现场平面布置 根据现场情况,现场计划采用围挡进行封闭,并在道路南侧修建一条施工进出场道路,与周边现状道路连接贯通。在道路南侧空地上设置项目部及施工人员住宿,同时根据施工总体安排及划分,在现场设置各类原材料存放区及加工区,确保施工区域与住宿区域相隔离。

建筑施工组织设计范文完整版

某某某某学院 施工组织设计 课题名称多层砖混结构办公楼施工组织设计 学生姓名 __________ 学号 ____________ 院系 ____________ 专业 ____________ 班级 ____________ 指导老师 ______ 2016年6月9日 目录.

一、设计概况 -------------------------1 二、设计内容 -------------------------6 三、设计要求 -------------------------7 四、施工方案 ------------------------10 五、施工进度计划 --------------------23 六、施工现场平面布置图 --------------32 七、建筑技术组织措 ------------------35 八、参考文献 ------------------------37

施工组织课程设计任务书 ---多层砖混结构办公楼 一、设计条件 1、建筑物概况 本工程为四川省××公司的办公楼,位于成都市郊××公路边,建筑总面积为6262㎡,平面形式为L型,南北方向长61.77m,东西方向总长39.44m。该建筑物大部分为五层,高18.95m,局部六层,高22.45m,附楼(F~L轴)带地下室,在⑾轴线处有一道温度缝,在F轴线处有一道沉降缝。其总平面、立面、平面如附图所示。 本工程承重结构除门厅部分为现浇钢筋混凝土半框架结构外,皆采用砖混结构。基础埋深1.9 m,在C15素混凝土垫层上砌条形砖基础,基础中设有钢筋混凝土地圈梁,实心砖墙承重,每层设现浇钢筋混凝土圈梁;内外墙交接处和外墙转角处设抗震构造柱;除厕所、盥洗室采用现浇楼板外,其余楼板和屋面均采用预制钢筋混凝土多孔板,大梁、楼梯及挑檐均为现浇钢筋混凝土构件。 室内地面除门厅、走廊、试验室、厕所、后楼梯、踏步为水磨石面层外,其他皆采用水泥砂浆地面。室内装修主要采用白灰砂浆外喷106涂料,室外装修以涂料为主。窗间墙为干粘石,腰线、窗套为贴面砖。散水为无筋混凝土一次抹光。屋面保温为炉渣混凝土,上做二毡三油防水层,铺绿豆砂。上人屋面部分铺设预制混凝土板。 设备安装及水、暖、电工程配合土建施工。 2、地质及环境条件 2,地下根据勘测报告:土壤为Ⅰ级大孔性黄土,天然地基承载力为150kn/m水位在地表下7~8m。本地区土壤最大冻结深度为0.5 m。 建筑场地南侧为已建成建筑物,北侧西侧为本公司地界的围墙,东侧为××公路,距道牙3 m内的人行道不得占用,沿街树木不得损伤。人行道一侧上方尚有高压输电线及电话线通过(见总平面图)。 3、施工工期 本工程定于2011年4月1日开工,要求在本年12月30日竣工。限定总工期9

施工组织设计方案模板

XX片区市政配套道路二期工程 施 工 组 织 设 计 编制: 审核: 审批: XXXXX股份有限公司 年月日

施工组织设计目录 目录 第一章工程总说明 ----------------------------------------------------------- 1第一节编制总则 ------------------------------------------------------------------------------------- 1第二节工程概况 ------------------------------------------------------------------------------------ 2第二章施工总部署 ----------------------------------------------------------- 4第一节施工总计划安排--------------------------------------------------------------------------- 4第二节总体施工顺序和施工流程 ---------------------------------------------------------------- 6第三节管道工程 ---------------------------------------------------------------------------------- 8第四节施工重点、难点和相应对策----------------------------------------------------------- 19 一、沥青路面施工方案----------------------------------------------------------------------------- 19 二、软基换填施工方案----------------------------------------------------------------------------- 22 三、管道拉森钢板支护----------------------------------------------------------------------------- 24第五节劳动力管理 --------------------------------------------------------------------------------- 29第六节材料管理 ------------------------------------------------------------------------------------ 29第七节设备管理 ------------------------------------------------------------------------------------ 30第八节施工组织架构与岗位人员职责 --------------------------------------------------------- 32第四章施工总平面布置和施工准备 ------------------------------------ 34

施工组织设计方案

目录 第一卷编制说明及工程概况 第一节一般说明 第二节编制依据 第三节编制原则 第四节工程概况 第二卷施工总平面布置及管理 第一节施工总平面布置 第二节施工现场平面管理 第三卷施工准备 第一节技术准备 第二节资源准备 第三节现场准备 第四卷资源配备计划与先进性 第一节人员动员进场周期 第二节机械设备、人员进场的方法和时间第三节技术准备 第四节机械设备配备 第五节劳动力计划 第五卷施工组织机构及职责

第一节指导思想 第二节施工组织机构及人员职责第六卷施工方案与技术措施 第一节铝合金窗安装施工 第二节空调格栅安装施工 第三节阳台栏杆施工 第四节雨棚施工 第七卷工程进度计划与措施 第一节施工进度计划安排 第二节确保计划工期的组织措施 第三节保证工期的技术措施 第四节工期调整及追赶措施 第五节节假日劳动力保证措施 第六节工期违约处罚承诺 第八卷季节性施工措施 第一节冬季施工措施 第二节雨季施工措施 第三节高温施工措施 第九卷质量管理体系与措施 第一节工程质量总体部署

第二节工程质量管理组织体系 第三节项目质量保证计划 第四节工程质量检查程序 第五节保证质量的技术措施 第六节施工过程中的质量保证措施 第七节质量事故处理基本程序 第十卷安全管理体系与措施 第一节指导思想和方针 第二节建立健全项目安全生产保证体系 第三节健全安全生产管理制度 第四节安全教育制度 第五节安全检查计划 第六节各类安全技术措施 第七节材料管理 第八节防火安全 第十一卷确保文明施工的技术组织措施第一节安全生产责任制 第二节安全管理程序 第三节安全文明施工管理制度 第四节施工安全技术规定

建筑施工组织措施方案

施工组织 一施工准备 1.1技术准备 1.1.1 根据变电所配电设备安装工程项目的工期要求,利用微机处理系统编制工程施工资料,对工期、安全、质量、资金、统计、人力资源等进行总体策划,科学、合理地编制工程进度计划,保证工程施工进度计划的合理性、有效性、实用性。 1.1.2根据业主招标的要求,业主供货设备与材料到场时间,编制详细的工程施工进度计划,合理安排工期及各项施工资源。组织人员熟悉、审核施工图纸和有关的设计资料,学习并掌握施工验收规、有关技术规定及招标文件中的有关规定,对施工中可能出现的问题进行预分析,做好预防。 1.1.3建立健全各项管理制度,在遵照公司各项管理制度。 1.1.4为了使变电所配电设备安装工程项目满足施工验收规,达到优良工程和达标投产工程标准的目标,必须对职工进行各种形式的培训学习,提高职工综合素质。 1.1.5根据工程设计特点,编制、补充、完善各分项工程施工作业指导书或安全技术措施,保证各分项工程施工前技术措施审批完毕,发放到施工人员手中。 1.1.6技术交底 1)工程部部长负责组织技术、质量、安全等有关部门参加,由项目总工程师负责对整个工程施工、各分部分项工程、特殊和隐蔽工程、易发生质量事故与工伤事故的关键部位对所有施工人员进行技术交底工作。技术交底的主要容包括:图纸交底、施工组织设计交底、设计变更和洽商交底、分项工程技术交底,详细交代施工技术

要点、质量安全要求和施工的安排,交底的图纸必须是经业主或甲方组织过会审的图纸。 2)技术交底采用三级制,即项目总工→职能管理部门→施工班组。技术交底以口头和书面形式进行,要求细致齐全,并结合具体操作部位、关键部位的质量要求及操作要点等项进行交底。必要时工序开工前应进行样板工程施工,邀请业主、监理、设计等有关单位参加,以使今后施工走向统一化、标准化。 3)将本工程施工中使用的技术标准、规程、验收规、管理规定、安全技术措施及施工质量记录,按受控文件发放给有关人员,确保在施工现场使用有效版本。 1.2材料准备 1.2.1材料供应 根据招标文件承包商采购的物资围、设计图纸和工程进度计划,编制物资采购计划,由物资部负责按质量体系程序文件《采购控制程序》的规定,到项目法人指定或同意的供货厂家进行物资采购,保证物资及时进场到位。对招标单位提供的物资按设备到货通知及时安排吊车卸车,并按到货清单认真组织核对,发现包装或设备损坏及时照相、通知监理、物资代表及时进行处理。 1.2.2材料管理 1)所有进场的设备、材料(包括项目法人提供的)由物资部按质量体系程序文件《顾客提供产品控制程序》、《进货检验和试验程序》、《产品标识和可追溯性程序》、《产品搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序》负责检验、标识、建帐、保管和分供。 2)将设备、材料堆放到设备、材料放置场地和材料库,设置更值人员,作好防火、防盗、防潮和防锈蚀工作。

总施工组织设计方案模板

总施工组织设计方 案

第一章: 总体概述 第一节、工程简介: 1、工程名称: 广东第二师范学院番禺附属中学教学楼卫生间改建工程; 2、工程地点: 广东第二师范学院番禺附属中学内 3、建设单位: 广东第二师范学院番禺附属中学; 4、设计单位: 广州番禺区市桥建筑设计院有限公司 5. 监理单位: 广州城工建设监理有限公司; 6、工程规模及设计要求: 总建筑面积: 480.5㎡建筑层数: 地上 五层 ; 建筑工程等级: 三级 ; 结构形式:钢筋混凝土 框架结; 抗震设防烈度: 七度 ; 防火设计的的建筑 分类: 二类 该工程基础采用天然独立地基, 工程主体结构砼采用C25的商品砼, 结构墙体采用Mb7.5砂浆砌筑MU10蒸压加气砼砌块, 外窗户采用玻璃铝合金, 外墙饰面砖为条形砖。 第二节、项目管理目标 质量目标 本工程质量目标: 经过国家及行业质量验收达到合格标准。 工期目标 本工程暂定开工日期为12月13日。施工总工期60日历天,其中主体工程计划40个工作日内完成, 余下时间穿插着水电和装饰装修工程的施工。根据本工程的施工条件、施工地点、施工内

容及建设单位对工期的要求, 结合本公司的施工力量穿插着安排施工, 我司确保在60日历天内完成本工程施工。 安全生产文明施工目标 1、在施工期间严格遵守国家、省、市有关防火、防爆和施工安全的规定, 建立规章制度和防护措施。贯彻”安全第一, 预防为主”的方针, 有效地控制和防止事故的发生。实现: ①无工伤死亡事故; ②无交通死亡事故; ③无等级火警事故; ④无重伤事故, 轻伤事故率控制在3‰范围内; ⑤无倒塌、无中毒事故。 2、文明施工目标: 做好规划管理, 场容场貌创一流水平, 使本工程施工工地达到市级安全文明工地, 争创省级”双优”工地。 3、环境保护: 在施工过程严格遵守相关法规, 减少水污染、大气污染和噪声污染。 第三节、施工管理及计划 一、项目管理模式 我公司将委派具有同类工程承包经验和能力的项目经理和具有同类型工程施工管理经验的高素质的管理人员组成项目经理部, 对工程施工实施项目管理。项目经理部在总部和区域公司领导下充分发挥企业集团的整体优势, 标准模式建立管理体系, 形成以全面质量管理为中心环节, 以专业管理和计算机管理相结合的科学化管理为体制, 以便出众地实现对建设单位的承诺以及我公司的质量方针。 二、施工进度控制

施工组织设计方案及进度计划

施工组织设计方案及进度计划 一、主要工序的施工方法、技术措施 (一)供水管网施工方案 1 施工工艺流程 定位放线→沟槽开挖→沟槽支撑→室外埋地管道基础→室外管道安装→管道下管与配管→管道支墩→管道检验与试压→沟槽的回填土→验收 2 施工方法及要点 1)定位放线 按照设计施工图的坐标位置确定管道中心线位置,用龙门板在地面固定,并且分别测出各龙门板中心点的标高,作为开槽、配管的依据,龙门板要妥善保护,间隔距离一般不超过10米。同时管线中心桩和水准点均应用平移法设置与管线施工范围外的便于观察和使用的部位。 2)沟槽开挖 a.当管道的测量定位线经复核无误后,即可进行沟槽开挖。沟槽开挖采用机械,局部较小的部位可采用人力。 b.沟槽开挖后,应分段分别挖好集水坑,用污水泵排除沟槽内集水。 c.开挖管沟沟底最小宽度 注:1.表中d为管外径。2.当沟槽设有支撑时,沟深在2米以内,沟底宽度增加0.1米;深度在3米内,沟底宽度增加0.2米; 3.用机械开挖沟槽时,其沟槽宽度按挖土机械的切削尺寸而定,但不小于本表规定数值。 3)沟槽的支撑 当沟槽开挖较深、土质不好或受场地限制开梯形槽有困难而开直槽时,加支撑是保证施工安全的必要措施。支撑形式根据土质、地下水、沟深等条件确定常分为横板一般支撑、立板支撑和打桩支撑等形式,其适用条件可参见下表:

注意事项: ①撑板与沟壁必须贴紧,立木垂直,撑杠要平直.立木要排列整齐,便于拆撑. ②木撑杠部要用扒钉钉牢,金属撑杠下部要钉托木,两端同时旋紧,上下杠松紧一致。在土质良好时一般可随填随拆,如有塌方危险地段可先回土,再起出支撑。 4)室外埋地管道基础 a.天然地基:土壤耐压强度较高,地下水位较低,(如干燥黏土、砂质黏土等。)将天然地基整平,管道敷设在未经扰动的原土上。 b.混凝土基础;管基为回填土时,设混凝土基础。 c.给水铸铁管、镀锌钢管在一般情况下,可不做基础,将天然地基整平,管道铺设在未经扰动的原土上。 c.加筋UPVC塑料排水管,宜设置混凝土条形基础。加筋UPVC 塑料排水管道在闭水实验合格后,还应用混凝土捂帮保护。 d.总体埋地管道基础施工前,必须检验沟槽开挖的深度、宽度和坡度应满足给排水管道的设计坡度要求,验槽合格后,尽快浇注混凝土,同时严格控制平基面的高度,基础偏差应满足规范要求。 5)埋地管道支墩 a.管道管径DN≤300mm的管道,且埋设在原土层中,可不设支墩。 b.管道管径DN>300mm的管道,在管道的弯头、三通及管道端部应设置支墩,支墩一般用100号混凝土浇注,并且保证支墩与土体紧密接触。 6)埋地管道的下管与配管 a.总体埋地管道的下管,采用人工方式或机械方式。 b.采用人工方法下管,沿沟槽分散下管,以减少沟槽内管道的运营。 c.总体埋地给水管道的配管,应确保管道的每节管段按照设计中心位置和高程稳定在基础和坐标上。 d.排水管道配管时,在管道内放置一块带有中心刻度水平尺,当管道坐标中心线上下垂的中心吊线与水平尺的中心刻度重合时,为合格。 7)检查井与阀门井的砌筑

土建施工组织设计专业技术方案.doc

昆明工务段火烧坝林务工区生产设施改造工程 施 工 组 织 设 计 编制单位:云南华田建筑工程有限公司 编制人: 审核人: 编制日期:年月日 目录 第一章:编制说明和工程简况 第二章:施工组织管理机构 第三章:施工部署 第四章:施工计划 第五章:质量保证体系及技术措施 第六章:文明施工管理措施 第七章:季节性施工措施

第一章编制说明和工程简况 第一节编制说明 昆明工务段火烧坝林务工区生产设施改造工程位于昆明火烧坝林场。我公司非常荣幸能担任该工程的施工任务。我们承诺:精心组织,精心施工,以最快的速度将其建成优质工程。为投资方和我方争取良好的社会和经济效益。本《施工组织设计》编制时对施工组织管理、施工进度计划控制、主要施工方法、质量目标、材料及机械设备的配备、主要技术质量、安全措施、文明施工等诸多因素,尽可能作充分的考虑,突出科学性、实用性,力求文字简捷,突出重点。 在施工实施阶段,施工部署、主要施工方法等方面作更进一步的深化,编制专项施工方案。 本《施工组织设计》编制依据为: a.中铁八局集团昆明建筑设计有限公司昆明工务段火烧坝林务工区生产设施改造工程施工图; b.国家、地方现行相关建筑工程,建筑业的相关法规; c.国家、地方现行相关规范、规程、标准; 主要包括: 现行建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2001 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2002 混凝土结构设计规范 GB50010-2002 建筑地基基础工程施工质量验收规范 GB50202-2002 建筑地面工程施工质量验收规范 GB50207—2002 屋面工程质量验收规范 GB50207—2002 砌体工程施工质量验收规范 GB50203—2002 建筑工程工程管理规范 GB/T50326-2001 建筑工程文件归档整理规范 GB/50328-2001 建筑施工安全检查标准 JGJ59—99 d.我公司依据GB/T19001-2000idtISO9001:2000标准编制的公司质量手册,程序文件。

模板工程施工组织设计方案

宁晋名门世家 1# 楼 模 板 工 程 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制日期:二零一二年二月三日 编制单位:建设集团

目录 第一节编制依据 第二节工程概况 第三节模板方案选择 第四节材料选择 第五节模板安装 第六节模板拆除 第七节模板技术措施 第八节安全、环保文明施工措施 第九节模板计算

第一节编制依据 《建筑结构荷载规》GB50009-2001中国建筑工业; 《混凝土结构设计规》GB50010-2002中国建筑工业; 《建筑施工计算手册》江正荣著中国建筑工业; 《建筑施工手册》第四版中国建筑工业; 《钢结构设计规》GB 50017-2003中国建筑工业; 第二节工程概况 一、工程建设概况 1、本工程为宝盈房地产开发建设开发的宁晋名门世家1#楼。本工程采用剪力墙结构体系,建筑抗震设防类别为标准设防类,结构安全等级为二级。剪力墙的抗震等级为三级。主楼基础采用钢筋混凝土筏板基础. 2、建设单位:宝盈房地产开发 监理单位:安泰建设监理 设计单位:威斯顿建筑设计分公司 施工单位:建设集团 二、建筑设计概况 地下建筑面积() 地上建筑面 积() 总建筑面积 ()

第三节模板方案选择 本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点: 1、模板及其支架的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 2、在规定的条件下和规定的使用期限,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 4、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收; 5、综合以上几点,模板及模板支架的搭设,还必须符合规检查标准要求,要符合省文明标化工地的有关标准。 6、结合模板及模板支架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验选择合理的模板方案。 第四节材料选择 在模板满足强度、刚度和稳定性要求的前提下,尽可能提高表面光洁度,阴阳角模板统一整齐。 采用15mm厚清水墙板,木方作楞,配套穿墙螺栓M14使用。竖向楞采用40×80 木方,水平外楞采用48×3.5钢管。 第五节模板安装 1、一般要求 竖向结构钢筋等隐蔽工程验收完毕、施工缝处理完毕后准备模板安装。安装模板前,要清除杂物,焊接或修整模板的定位预埋件,预埋套管等,并经验收合格,做好测量放线工作。 2、±0.000以下模板安装要求 (1)底板模板安装顺序及技术要点 垫层施工完毕后进行底板模板安装,底板侧模全部采用砖模,沿底板边线外延20mm砌筑120mm厚砖墙,高度=底板厚+50mm,在底板厚度围砌筑永久性保护墙,砂浆采用1:3水泥砂浆,上面砌筑临时性保护墙,用混合砂浆砌筑,砖墙侧抹20mm厚1:3水泥砂浆。地下室墙体第一道水平施工缝留置在基础底板上

施工组织方案计划(投标)

1.1.1.项目管理及实施方案 如果我公司有幸中标,我司将会以担任过类似项目的项目经理担任本项目的项目经理,配备技术全面的工程师进行技术管理工作,组建强有力的项目队伍进行项目实施。 我们配备了设施齐全、技术精湛的客户服务队伍,从系统集成到计算机设备的供货、安装、调试、维护,从计算机网络建设到应用系统的支持,从设备的供货开始,都有相对应的业务、应用技术支持力量,完全做到“一条龙”服务,最大限度的满足客户的各方面需求。在项目实施阶段,我们将针对具体的项目成立专责小组,专人负责,定期交换信息、沟通情况,杜绝拖延、推诿等现象的发生。届时,我们将提供专业化的系统服务,使供应设备运行更可靠、维护更方便、响应更及时、保障措施更有力。 我们提供的服务形式主要包括:电话咨询、现场服务、专业培训、考察交流等。我方对本项目实行总承包,从设备的供货开始、工程项目管理、检查验收及后续服务保障,都最大限度的按照客户的建设需求来实施。 1.1. 2.技术保障方案 我们除了具有一批高素质的工程技术管理人员,精良的仪器、工具、设备外。在该系统所选用的产品都是质量过硬的国际知名品牌或经过多个工程上的实践,在多个项目上运行性能稳定的产品。我们更与供应商署售后技术服务《使用保障承诺书》、技术服务授权书和《产品授权书》,得到厂商对我单位全方位的强大的技术技持。 一般性的技术管理: 工程的技术管理包括施工图纸会审、编制施工组织设计、技术交流,技术检查、拟定各项技术措施和实施各种技术规程、提出合理化建议、加强工程技术监督管理,这些工作有助于确保工程质量和进度。工程中推广应用先进的技术,合理的施工工艺,可以给工程带来良好的经济效益,主要措施如下: 1).建立健全技术管理制度,包括技术责任制度,图纸会审制度,技术交底制度,材料、设备进场检验制度,施工技术日志,工程质量验收制度,工程技术档案制度,在施工中严格执行。

土建施工组织设计方案范本

第一章工程概况 一、工程简介 工程名称:河南大学新校区生物逆境材料室改造工程 建设单位:河南大学 设计单位:河南大学工艺建筑设计研究所 建设地点:开封市经济开发区北部 建筑层数:两层 建筑面积:约650㎡ 抗震烈度:七度 二、建筑概况 外窗采纳70系列蓝灰色铝合金框料,5厚无色透明浮法玻璃。铝合金门采纳100系列蓝灰色框料,六层无色透明钢化玻璃,外窗开启扇加铝纱窗。 外墙:灰白色50*100面砖,实验室采纳水磨石地面,办公室采纳陶瓷地砖600*600铺地,吊顶为轻钢龙骨石膏装饰板吊顶,内墙面用混合砂浆。 二层走廊与机房之间的隔墙采纳木质板材,如纤维板或刨花板。 三、结构概况 材料:±0.000以下砖基础采纳MU10烧结一般砖M5水泥砂浆砌筑。±0.000以上砌体砖采纳MU10烧结黏土多孔砖,M5混合砂浆,基础垫层采纳C10砼,其余砼构件采纳C20砼。 第二章要紧施工方法

一、施工协调及任务划分 施工协调 我公司坚决按照施工组织设计及业要紧求,对施工活动进行有效操纵和指挥,使施工中的各个环节,在各专业、各工种之间相互协调均衡工作,保证施工任务圆满完成。 施工协调工作建立在打算治理的基础上,贯穿施工全过程。关键工序施工实行两班工作制,确保按打算施工。 建立现场生产调度例会制度,每天召开各有关科室、专业施工班组现场碰头会,及时处理当天施工存在的疑难问题,布置次日的生产活动。 与甲方、监理单位建立联系,互通信息,积极协商、妥善解决施工中的各种问题,积极配合安装、装饰队的施工。 任务划分 我公司是多个专业化工程公司分工合作的大型综合建筑施工企业,工程承接后成立工程项目经理部。主体工程由土建工程专业施工队承担,装修工程由装饰工程专业施工队负责,水电暖通等安装工程由工业设备安装工程专业施工队施工。土建、装饰、安装各专业工种配合打算详见“劳动力安排打算”的详细叙述,配合要求见《施工进度打算网络图》(文后附图)。 二、施工部署及方案选择 施工部署 依照施工现场的具体情况,本工程的施工现场设置钢筋加工车间、模板加工车间、混凝土搅拌站、现场办公及生活用房等临时设施。严格按照网络打算组织施工,采纳双班轮换昼夜连续施

模板施工组织设计方案

xx花园三期C区工程 模板施工组织设计方案 编制:xxx 审核:xxx 审批:xxx 编制单位:xxxx建筑安装工程有限公司编制时间:二0一0年七月二十五日 xx花园三期C区工程

1.工程概况: 1.1工程总体概况 工程名称:xx花园三期C区工程 工程地点:xx经济开发区 建设单位:xxx经济开发区投资发展有限公司 设计单位:xxxx工程设计有限公司 工期:210天 1.2工程建筑概况 建筑总面积:6882.4m2 建筑层次:五层 2.模板设计思想: 2.1根据工程特点及合同计划要求,本工程工期为7月,由于前期拆迁工作拖延比较长,导致工期非常紧张,主要影响工程进度因数集中地主体施工上,其中模板安装进度直接影响工程进程,因此如何抓好工程进度确保质量,特别是模板工程的安装质量,成为项目经理部质量工作的重中之重。 2.2工程中的拟采用清水模板,根据施工图施工组织设计及我司实际情况,参照有关施工规范进行模板设计,确定木模板制作几何形状、尺寸要求,龙骨的规格,间距、选用支架系统,支撑间距,绘制各部砼模板设计图,编制工艺要求及说明。 3.施工准备: 3.1主要材料及机具: 3.1.1胶合板(1830×915×18、2440×1220×18双面刷脱模剂),松方木(50×105mm统一压刨50×100mm),木档(50×50mm) 3.1.2钢管支架,对拉螺柱、托具、卡具,压刨机、木工电锯等 3.2作业条件 3.2.1模板数量已按模板设计方案结合施工流水段的划分以及工期要求,确定模板套数。

3.2.2根据图纸要求,放好轴线和模板边线,定好水平控制标高。 3.2.3柱钢筋绑扎完后,水电管及预埋件已安装、通过隐蔽验收手续。 3.2.4根据模板方案,图纸要求和工艺标准,以书面形式向班组进行安全,技术交底。 4.模板设计: 4.1柱模板 4.1.1构造 柱柜由四面侧板,柱箍、支撑组成,其中柱侧采用大模裁割,纵向拼接,则模板接缝较少(如图①) 柱顶与梁交接处,留出缺口、缺口尺寸即为梁的高及宽(梁高以扣除平板厚度计算),并在缺口两侧及口底钉上衬口档,衬口档离缺口边的距离即为梁侧板及底板的厚度,衬口档为50×50mm木档,与梁柱接面刨平,拼接密实。 柱侧模外设竖向方木楞,方木楞与柱接面刨平,木楞以刨平面顶边压缝,如图② 柱截面大于500mm的柱模,在其中部设M12穿墙螺栓@800,柱模外设置Φ48@500钢管箍,以防止砼浇筑模板产生膨胀变形,安装。 柱模板安装时、先在基础面(或楼面)上弹柱轴线及边线。同一柱列应先弹两端柱轴线边线,然后拉通线弹出中间部分柱的轴线及边线,按照边线先把底部方盘固定好,再对准边线安装底部侧模,用临时支撑支牢,吊线调整垂直度,上口模外侧设高出板模50mm木档圈边锁口,再支设上部侧模,将中部接口档钉紧,调整柱口尺寸,钉紧侧模后,用线坠校正垂直度,用支撑加以固定,为保证柱模稳定,柱钢管箍与梁板立杆应联系牢固,柱模设剪力撑在梁板杆交接点周围与立杆系拉接固定。 柱拉结筋拟采用预埋后焊,在靠砼柱面相应柱侧模以间距500MM,定出预埋件位置,如图将预埋件钉干柱内侧模。 同一柱列模,采取先校正两端的柱模,在柱模顶中心拉通线,按通线校正中间部分。 4.2梁模板 4.2.1构造要求:

工程施工组织设计方案与实施计划方案

施工组织设计与实施方案 1、施工组织设计与实施方案综述 工程组织实施是整个项目建设成败的关键,在项目开展前制定出一个切实可行的方案,实现高质量的安全生产,才能向用户提供一个符合现在需求的质量优良的系统,更应为未来的维护和升级提供最大的便利、尽量节约资金。 智能弱电总包系统的系统工程实施是一个综合性很强的协调管理工作,其核心是行之有效的管理。引进国际先进的OEC+ISO9000管理理念,坚持“以人为本、共同发展”的企业理念,经过多年来实际工程的磨练,培养并且引进了一批成熟的技术设计人员和项目管理人员群。同时,不断探索工程实施的模式,组建整体作战的“联合舰队”,实现了将由本公司自己设计、自己工程安装的身体力行的工程模式转变为不断加强自身技术实力、质量保证体系和向外输出项目管理模式的头脑智慧型的模式,以控制项目成本、灵活整合组织,以先进的管理理念融合各个专业的项目施工队伍,在充分发挥双方资源的同时,大力开发社会资源优势,极大提高了承接大型项目的能力。 现将有关我司工程管理的主要容作一介绍: 1.1、项目管理 在项目实施过程中,一方面需要与建设单位、各个专业施工单位进行协调,另一方面还要制定出最佳的工程进度计划,控制进度、监督质量、搞好安全生产。在不同工程阶段下资源的配置、组织与协调、质量安全生产是我公司在项目管理中的重点: 1、人力、财力、物力资源的调配 2、设计、施工、服务环节的进度监管 3、设计、施工、服务环节的质量监管 4、设计、施工、服务环节的安全监管 5、对遵守法律法规的管理 1.2、商务管理 取得智能弱电总包合同以后,需要及时确定选择合格的设备材料供应厂商并且向其发出定单;合格的产品、充足的供给、及时的货期是商务管理的核心。 1. 总包合同、商品定单等文件的管理 2. 设备供应商的制度 3. 商品货期的制定与控制 1.3、设计管理 工程的深化设计好与坏是取得一个优良工程的前提。通过与建设单位、设计单位的沟通,对用户需求进行分析,理解设计单位的设计思想、了解用户的实际需求,才能做出用户满意的深化设计方案。我公司将派出富有经验的专业技术工程师小组来完成深化设计,邀请专家顾问组成会审小组对各个系统与集成方案进行评议。在弱电系统工程设计中,坚决执行和贯彻国家、行业的技术标准及规,遵照招标书的要求进行深化设计: 1、技术标准和规的建档 2、系统设计说明文档 3、系统设计图纸 4、系统施工图纸 5、系统软件设计与组态文档

建筑工程施工组织设计范本

施工组织设计 目录 第 1章工程概况 1 第 2章施工总体部署 1 2.1 施工部署 1 2.2 工期控制 1 2.3 施工准备 1 第 3章主要施工方法及技术措施 1 3.1 基坑支护工程 1 3.2 人工挖孔桩施工 1 3.3 施工测量 1 3.4 桩承台、地梁、底板施工 1 3.5 地下室结构施工 1 3.6 无粘结预应力钢筋施工 1 3.7 主体框架结构施工 1 3.8 砼泵送技术 1 3.9 砌体工程 1 3.10 乳胶漆施工 1 3.11 天花吊顶工程 1 3.12 楼地面工程 1 3.13 屋面坐砌陶质寸半方大阶砖 1 3.14 外墙面砖施工 1 3.15 墙面花岗岩施工 1 3.16 防水工程施工 1 3.17 抹灰、油漆工程 1 3.18 门窗安装工程 1 3.19 玻璃幕墙安装工程 1 3.20 外排栅搭设工程 1 第 4章施工进度安排 1 第 5章施工总平面布置 1 5.1 施工平面布置 1 5.2 施工临时用水计算 1 5.3 施工临时用电计算 1 第 6章设备配置及材料进场 1 6.1 主要施工机械计划表 1 6.2 主要材料进场计划 1 第 7章人力配备第 8章质量保证措施 1 8.1 质量控制程序 1 8.2 质量保证的检测、试验措施 1 8.3 质量保证技术措施 1 钢筋工程 1 模板工程 1 混凝土工程 1 砖砌体工程 1

抹灰工程 楼地面工程 1 门窗安装工程 1 油漆工程 1 8.4 质量保证体系 1 第 9章对专业施工单位的配合 第 10章文明施工及安全保证措施 1 10.1 安全施工管理体系 1 10.2 安全施工措施 1 10.3 临时用电安全 1 10.4 机械安全 1 塔吊使用安全 1 10.5 施工现场管理 1 10.6 施工现场的料具 1 10.7 施工现场的环境卫生 1 10.8 施工现场的环境保护 1 10.9 施工现场的消防保卫措施 1 第 11章工期保证措施 1 第 12章降低成本措施 1 第 13章成品保护措施 1 第 14章施工管理组织机构 1 第 15章施工进度计划横道图和网络图 1 第 16章施工平面布置图 1 第 17章基坑支护及土方开挖分区图 1 第 18章塔吊基础大样图 1 1

模板工程施工组织设计方案

、编制依据: 1)、主要依据施工图纸。 2)、甘肃XXXX发电有限责任公司16#住宅楼工程施工组织设计。 3)、规程、规范:混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204—2002). 二、工程概况: 1)、建筑面积:8905.5 m2,层数,地上六层。 3)、结构形式: 基础结构形式:井桩基础,基础梁。 主体结构形式:砖混结构。 4)、结构断面尺寸:①外墙厚度370伽厚。 ② 内墙厚度240 mm厚。 @两断面尺寸:见施工图。 三、施工准备; 1)、项目部技术负责人组织生产人员熟悉图纸,认真学习掌握施工图的内容,熟悉截面尺寸,标高,制定模板初步设计方案。 2)、机具准备:O、锤子、单头扳手、手提电锯、手提压刨、打眼电锯、线坠、方尺、铁 撬辊、水准仪等。 ②、支撑体系:柱箍、钢管支柱、钢管脚手架。 ③、材料准备:顶板、梁、柱,竹胶板,支撑采用巾48X 3.5钢 架杆,隔离剂用水性隔离剂。 四、主要施工方法及措施: 1)、模板设计: 1、垫层模板:垫层厚度为100伽,垫层模板采用钢模板。沿垫层边线设置方木,方木支撑在基坑壁上,如果支撑不到基坑壁上,用巾12钢筋棒插入地面固定模板。 2、柱模板:柱模板采用小型钢模板,竖楞采用50X 100方木,方木均经压刨找平,每20 cm—道,柱箍采用钢管,每40 cm—道,最底一层距地面300 mm,其板块与板块竖向接缝处理做成企口式拼接,然后加柱箍,支撑体系将柱固定,支撑采用 巾48X 3.5 m架子管钢支撑。 3、梁板模板:梁的底模与侧模均采用10 m厚竹胶板,柱龙骨采用,50X 100m @600单面

刨光方木,次龙骨采用50X 100伽@200双面刨光方木,梁侧模,梁底模按图纸尺寸进行现场加工,然后加横楞并利用支撑体系将梁两侧夹紧,在梁h/2 处加M4穿墙螺栓@600 板模板采用10伽厚度竹胶板,柱龙骨采用100X 100@120nm单面刨光方木,次龙骨选用 50X 200@200mm双面刨光方木,为保证板的整体混凝土成型效果,将整个顶板的竹胶板按同一顺序,同一方向对缝平铺,必须接缝处,下方有龙骨,且接缝严密,表面无错台现象,若与柱相交,则不可意躲开柱头,只在该处将多层板锯开与柱尺寸相应洞口,下垫方木作为柱头的龙骨。 2)、模板加工: 柱梁的模板加工必须满足截面尺寸,两对角线误差小于1伽尺寸过大的模板需 进行刨边,否则禁止使用,次龙骨必须双面刨光,主龙骨至少要一面刨光,翘曲、变形的方木,不得作为方木使用,模板加工完毕后,必须经过项目技术人员验收合格后方可使用。 3)、模板安装: 1、模板安装的一般要求: 竖向结构钢筋等隐蔽工程验收完毕,施工逢处理完毕后,准备模板安装,安装柱模前, 要清除杂物, 焊接或修整模板的定位预埋件,做好测量放线工作, 抹好模板下的找平砂浆 2、梁模板安装顺序及技术要点: ①、模板安装顺序:搭社和调整模板支架—按标高铺梁底模板—拉线找直—绑扎梁钢筋f安装垫块f梁两侧模板f调整模板 ②、技术要点:按设计要求起拱(跨度大于4m时,起拱2%。)并注意梁的侧模包住底模, 下面龙骨包住侧模. 3、板模板安装顺序及技术要点: ①、模板安装顺序:满堂脚手架—主龙骨—次龙骨—柱头模板龙骨—柱头模板顶板模板—拼装—顶板内、外墙柱头模板龙骨—模板调平验收—进行下道工序. ②、技术要点:楼板模板当采用单块就位时,宜以每个铺设单元从四周先用阳角模板与墙、梁模板连接,然后向中央铺设,按设计要求起拱(跨度大于4m时,起拱2%)起拱部分为中间起拱,四周不起拱。 4、柱模板安装顺序及技术要点: ①、柱模板安装顺序:搭设脚手架—柱模就位安装—安装柱模—安设支撑—固定柱模—浇筑混凝土—拆除脚手架、模板—清理模板。 ②、技术要点:板块竖向接缝处理,做成企口拼接,然后加柱箍,支撑体系将柱固定 4)、模板的拆除: 1、柱模板拆除:在混凝土强度达到1.2MPa能保证其表面棱角不应拆除模板而收损后方可拆除,拆除顺序为先纵墙后横墙,脱模困难时,可用撬棍在模板底部撬 动,晃动或用大垂砸模板,拆下的模板及时清理,刷好隔离剂,做好模板检验批质量验收记录,保证使用质量。

模板工程施工组织设计方案范本

模板工程施工方案 一、工程概况 ***城商业中心—剑桥V岸工程位于***城,框架四层,地下二层。土建及水电安装工程为二类民用建筑,为框架结构,抗震设防烈度为7度。建筑高度20.00m、塔楼高为:3.00m,总建筑面积:30184m2。墙、柱、梁及平模板采用18mm厚木夹板。楞采用45mm*95mm木方,对拉螺栓为φ12圆钢,外楞采用φ48*3.0钢管。 二、技术要求 1、平台排架必须设纵横向扫地杆,采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上,当力杆基础不在同一水平面上时,必须将高处的扫地杆向低处延伸两跨与立杆固定,高低差不应大于1m。 2、立杆底层步距不应大于2m。 3、两根相邻立杆的接头不应设置在同步,同步隔一根立杆的两个接头错开的距离不应小于500mm,各接头中心点至主节点的距离不宜大于步距的1/3。 4、支架立杆应竖直设置,2m高度允许偏差为15mm。 5、满堂模板支架应符合下列规定: ⑴、满堂模板支架四边与中间每隔四排支架立杆应设置一道剪刀撑,由底至顶连续设置。 ⑵、高于4m的模板支架,其两端与中间每隔四排立杆从顶层开始向下每隔两步设置一道水平剪刀撑。 三、模板的材料及构配件 1、地下室底模采用小钢模散拼U形卡连接,竖、横向用φ48钢管加强。 2、地下室外墙及标准层外墙模板及平台采用18mm厚木夹板,包括梁底板、旁板及门窗洞口封头板,龙骨为美松,规格为48mm*100mm(经压刨后尺寸)墙模单块拼装,外墙制成大模施工。 3、楞采用45mm*95mm木方及φ48*3.0钢管;外楞采用φ48*3.0钢管。 4、对拉螺栓为φ12圆钢,间距为450mm*600mm。 5、支撑系统采用φ48*3.0钢管排架,立柱间距为800mm*800mm,平台板向上200mm设纵横向扫地杆,扫地杆向上1600mm及顶部设两道水平杆,木龙骨间距为350mm。

项目施工组织计划方案

建筑施工组织课程设计任务书 姓名 smile 班级 16.15 学号 8888888 指导教师王新征 土木建筑工程学院 2016年9月

一工程概况 1、建设项目特点:建设项目特点是对拟建工程项目的主要特征进行描述。主要内容包括:工程性质,建设地点、建设总规模、总工期、总占地面积、总建筑面积、分期分批投入使用的项目和工期、总投资额、主要工种工程量、设备安装及吨数、建筑安装工程量、生产流程和工艺特点、建筑结构类型、新技术、新材料、新工艺的复杂程度和应用情况、建筑总平面图和各项单位工程设计交图日期及已定的设计方案等。 2、建设项目的建设、勘察设计、承包单位和建设监理单位:主要说明项目的勘察、设计、总承包和分包单位以及建设单位名称及监理班子组织情况。 3、建设地区自然条件状况:主要说明气象及变化情况、工程地形和工程地质及其变化情况、工程水文地质及其变化情况,以及地震级别及其危害程度。 4、建设地区技术经济状况:主要说明地方建筑生产企业及其产品供应状况,主要材料和生产工艺设备供应状况,地方建筑材料品种及其供应状况,地方交通运输方式及其服务能力状况,地方供水、供电、供热和电讯服务能力状况,社会劳动力和生活服务设施状况,以及承包单位信誉、能力、素质和经济效益状况。 二施工方案 主要是确定各部分分项工程的施工顺序、施工方法和选择适用的施工机械, 制定主要技术组织措施。根据本工程的概况和施工组织设计的编制依据确定施 工方案,设计施工方案时着重解决好以下几个方面: 1、施工程序。确定展开程序、施工顺序与施工合同,应遵守“先地下后地上,先土建后设备,先主体后围护,先结构后装修”的原则。 2、施工段的划分:根据工程的特点,为了有利于结构的整体性,而要尽量利用建筑缝作为划分主体结构流水施工段的界限。 3、拟定施工方法和施工机械的选择:在拟定施工方法时,应突出重点。凡