文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 项目的工程试验检测计划清单

项目的工程试验检测计划清单

项目的工程试验检测计划清单
项目的工程试验检测计划清单

试验检测计划

审批页

编制人:

审核人:

审批人:

监理单位:

目录

第一章编制依据 (2)

第二章工程概况 (3)

第三章现场试验管理保证体系及管理措施 (4)

1.建立试验管理台帐 (5)

2.试验质量保证措施 (5)

3.资料管理措施 (5)

4.试验安全管理 (5)

5.试验检测设备及工具管理 (6)

第四章试验项目检测的内容、方法、频率 (7)

(一)路基填土 (7)

(二)原材料 (7)

(四)水质分析试验 (11)

(五)水泥混凝土、水泥砂浆、水泥净浆配合比 (11)

(六)水泥混凝土检验 (13)

(七)砂浆、水泥净浆抗压强度检验 (15)

(八)混凝土实体检测 (15)

(九)地基承载力检验 (16)

(十)路面质量检测 (17)

第五章试验检测项目与检测计划 (20)

(一)原材料、成品、半成品及构配件综合检验计划表 (21)

(二)路基、路面工程试验检测项目计划表 (24)

(三)给排水工程试验检测项目计划表 (29)

一、编制依据

1.1 依据施工合同、施工设计图纸、地勘资料、施工组织设计及相关资料。

1.2 依据国家、住房和城乡建设部、交通部部相关规范、标准、规程。

公路路基施工技术规范(JTJ 033-95)

钢结构工程施工质量验收规范(GB50205-2001)

给水排水管道工程施工技术及验收规范(GB 50268-976)

混凝土结构工程施工质量验收规范(GB 50204-2015)

地下防水工程质量验收规范(GB50208-2011)

公路土工实验规程(JTG E40-2007)

公路工程水泥及水泥混凝土试验规程(JTG E30-2005)

公路工程石料试验规程(JTJ054-94)

公路工程集料实验规程(JTG E42-2005)

公路路基路面现场测试规程(JTG E60-2008)

普通混凝土配合比设计规程(JGJ55-2011)

砌筑砂浆配合比设计规程(JGJ/T98-2010)

钢筋混凝土用热轧光圆钢筋(GB1499.1-2008)

钢筋混凝土用热轧带肋钢筋(GB1499.2-2007)

混凝土强度检验评定标准(GB/T50107-2010)

建筑装饰及验收规范(GB50210-2002)

建筑工程施工及验收规范

木结构工程施工质量验收规范(GB50206-2002)

回弹法检测混凝土抗压强度技术规程(JGJ/T 23-2011)

1.3 依据地方或相关行业规范、标准、规程。

1.4 依据施工招标文件指定的标准和相关规定;依据监理程序文件和业主及监督部门

下发的相关规定和要求。

二、工程概况

三、现场试验管理保证体系及管理措施

现场试验管理是一项非常重要的工作,要求试验人员认真负责落实好各项工作。

1.建立试验管理台账

(1)试验检测方案

(2)各种试验记录

2.试验质量保证措施

(1)掌握工程的特点及类型,形象进度,做好试验及准备工作。

(2)建立试验管理台账记录表,制定各项管理制度。

(3)经常与工地技术、施工员联系,了解进度情况,按规定时间取样。(4)对工作要认真负责。试验取样真实且具有代表性,资料的填写要清楚整齐,日期、部位的填写要清楚。

(5)及时出具试验资料,交技术资料员存档,做好交接记录。

(6)试验人员每天做好试验记录,将每天的试验取样项目填写清楚、编号。

(7)对于所检项目如出现不合格情况,以书面报告形式报给技术负责人及监理单位,以便于现场进行补救处理,复检抽样合格后出具合格的试验报告。

3.资料管理措施

(1)为了加强过程管理,现场试验台帐,试验记录和试验管理资料,台帐编号连续,编号与报告上编号吻合。

(2)试验台帐:建立各类试验台帐。

(3)试验管理资料包括试验管理制度(包括试验管理制度、试验检测责任制、试验设备管理制度),试验计划、试验技术交底、试验设备购置计划。

4.试验安全管理

(1)试验人员必须熟练掌握所用设备,仪器的使用要求、性能、操作前认真检查试验电源线路、设备防护情况。

(2)操作时按要求使用劳动防护用品,操作时应精神集中。

5.试验检测设备及工具管理

实验室设施、工具的管理,包括保管、使用、保养、检修、申请更新等各个环节的工作均要规范,符合要求。具体事宜由安顺兴建检测公司

进行。

四、试验项目检测的内容、方法、频率

(一)路基填土

路基填土技术要求及试验频率:

(1)有机质:每个取土场一次若土质发生变化时重做;

(2)易溶盐:每个取土场一次若土质发生变化时重做;

(3)颗粒分析:(如果小于0.075mm颗粒质量超过总土质量的10%,这部分土要用移液管法或比重计法再进行分析),每5000m3或土质变化时检验一次;

(4)液塑限:每5000m3或土质变化时检验一次;

(5)自由膨胀率:每个取土场一次或土质变化时检验一次;

(6)重型击实试验:每5000 m3或土质变化时检验一次;

(7)CBR试验:每个取土场一次或同一土场土质变化时检验一次; (8)天然含水量:每个取土场一次若土质发生变化时重做;

根据试验结果对土进行分类定名,(1)有机质含量≥8%,(2)易溶盐含量≥5%,(3)液限≥50%(4)塑性指数≥26的土为不合格土,CBR设计值按照《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008的有关规定或图纸设计执行。

压实度规定值按《公路工程技术标准》JTG B01—2003、《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008和图纸的有关规定执行,检验频率为每1000㎡检测3点,不足1000㎡时检测3点,必要时可根据需要增加检验点,且每层都需要进行评定。

(二)原材料

1.水泥:对于每批水泥厂家要提供《出厂水泥质量检验报告单》,每批水泥进场后,试验人员要认真审核《出厂水泥质量检验报告单》,看其各项试验结果是否符合规范要求,同时对进场水泥进行查验。看其批号和数量是否和《出厂水泥质量检验报告单》一致。取样检验:对进场的同一厂家、同品质、同编号、同生产日期的水泥,袋装水泥以200t为一批(不足200t按一批对待)验收,散装水泥以500t为一批(不足500t按一批对待)验收,每批至少取样一次,一般应为20个以上不同部位取等量样品,样品总数至少10kg。做胶砂强度(3d,28d)、标准稠度、凝结时间、安定性、细度等规范规定的试验检测项目,对检验不合格的必须清理出场。

2.砂:采用级配良好的中砂,要求质地坚硬,颗粒洁净,粒径小于4.75mm 的河砂,做以下试验:筛分、表观密度、吸水率、含泥量、泥块含量、云母含量、轻物质含量、SO3含量、有机质含量、坚固性等。其中除云母含量、轻物质含量、SO3含量、有机质含量、坚固性每料源试验一次外其它试验项目每批试验一次。进场时每批不超过400m3检验一次。

3.碎石:采用级配良好的碎石。做以下试验:筛分、表观密度、吸水率、压碎值、针片状颗粒含量、含泥量、泥块含量等,以上试验项目每批试验一次,按每批不超过400m3检验,分散生产按每批不超过200m3检验,不足一批的按一批对待。

4.块石

砌筑片石、路缘石、人行道面石等石料厂家要提供《出厂检验报告》并复检,强度和尺寸需符合设计要求,每进场检验批抽检一次。

5.钢筋:钢筋进场后承包商要认真审查质量保证书(或检验合格证),

检查钢筋和钢筋上的标志牌,看其品种、等级、炉号、数量是否与质量保证书(或检验合格证)相符,两者不相符者不予验收。带肋钢筋应符合《钢筋砼用热轧带肋钢筋》(GB1499.2-2007)的规定,光圆钢筋应符合《钢筋砼用热轧光圆钢筋》(GB1499.1-2008)的规定。

(1)钢筋原材料检验,在每批钢筋(同品种、同等级、同截面尺寸、同厂家生产的每60T为一批)内任选三根钢筋,各截取一组试样,每组5个试验件,一个试验件用于拉伸试验(屈服强度、抗拉及延伸率),一个试件用于冷弯试验,三个试件用于可焊性试验(如果焊接单、双两种形式都用则每组还要增加三个试件)如果有一个试件试验结果不合格则该批钢筋不合格。

(2)钢筋电弧焊接头质量检验,以300个同类型接头为一批,不足300个时仍按一批对待:首先进行外观检查,强度检验试验要从成品中截取3个接头拉伸试验,3个接头试件的抗拉强度不得低于该级别钢筋的规定抗拉强度值,至少有两个试件呈塑性断裂,3个试件均断于焊缝外,当其中一项不合格时应双倍取样进行复验,复验如仍有一项不合格则该批电弧焊不合格,该批焊接头报废。

(3)钢筋机械连接工程开始前及施工过程中,应对每批进场钢筋进行接头工艺检验,工艺检验每种规格钢筋的接头试件不应少于3根,钢筋母材抗拉强度试件不应少于3根,且应取自接头试件的同一根钢筋。接头的现场检验按检验批进行,同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同形式、同规格接头,以500个为一个验收批进行验收,不足500个也作为一个验收批。对接头的每一验收批,必须在工程结构中随机截取3个接头试件作抗拉强度试验,按设计要求的接头等级进行评定。

8.钢材:钢拱架、钢管等钢结构的施工验收必须满足《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001),

下列情况之一的钢材,应进行抽样复验,其复验结果应符合现行国家产品标准和设计要求。

(1)国外进口钢材;

(2)钢材混批;

(3)板厚等于或大于40mm,且设计有Z向性能要求的厚板;

(4)建筑结构安全等级为一级,大跨度钢结构中主要受力构件所采用的钢材;

(5)设计有复验要求的钢材;

(6)对质量有疑义的钢材;

9.对于工程上使用的土工布、土工格栅、土工模等土工材料,也要按有关规范要求的检验指标和频率进行检验,合格后才能使用。

(三)外加剂的检验:

同试验监理工程师和中心试验室共同取样委托有资质的试验机构进行检验,检验按GB 8076-2008《混凝土外加剂》表1(掺加外加剂混凝土性能指标)和表2(匀质性指标)进行,对钢筋混凝土用外加剂还要进行锈蚀试验,试验合格才能使用。

(四)水质分析试验:

水泥混凝土、砂浆拌合用水要进行水质分析试验,合格后才能使用。应符合JGJ63-2006《混凝土用水标准》,对于水质分析试验结果用材料报

验单向试验监理工程师报验,并交中心试验室一份。

(五)水泥混凝土、水泥砂浆、水泥净浆配合比:

所有水泥混凝土、砂浆、水泥净浆配合比按实验室给出的配合比配制,配合比中所有指标必须按有关规范、规程、图纸等要求选取。所有配合比必须经过批准后方可使用,施工过程中严格按配合比浇筑。

(六)水泥混凝土检验

1、混凝土的强度

混凝土的强度应符合设计要求,包括立方体抗压强度、抗折强度等。

(1)立方体抗压强度

立方体抗压强度标准值系指按照标准方法制作养护的边长为150mm的立方体试件,在28d龄期用标准试验方法测得的具有95%保证率的抗压强度。混凝土强度等级应按立方体抗压强度标准值确定。

对混凝土结构工程中的各混凝土强度等级,均应预留置同条件养护试块,同条件养护试块应在达到等效养护龄期时进行强度试验。等效养护龄期应根据同条件养护试件强度与标准养护条件下28d龄期试件强度相等的原则确定,可取按日平均温度逐日累计达到600℃·d时对应的龄期,0℃及以下的龄期不计;等效养护龄期不应小于14d,也不宜大于60d。

(2)抗折强度

混凝土抗折强度是指混凝土的抗弯拉强度。根据城镇道路工程施工与质量验收规范(CJJ 1-2008),混凝土抗弯拉强度应符合设计要求。

(3)坍落度及坍落扩展度值

混凝土拌合物的流动性大小可用坍落度及坍落度扩展度法测定。坍落度及坍落度扩展度法测定适用于骨料最大直径不大于40mm,坍落度不小于10mm的混凝土拌合物稠度测定。预拌混凝土交货检验时,应对坍落度进行检验,确保其满足和易性要求。

2、制取组数应符合下列规定:

(1)浇筑一般体积的结构物(如基础墩台等)时,每一单元结构物应制取2组。

(2)连续浇筑大体积结构物时,每80~200m3或一个工作班制取2组。(3)上部结构,主要构件16m以下应制取1组,长16-30m制取2组,长31-50m制取3组、50以上都制取不少于5组。小型构件每批或每工作班至少应制取2组。

(4)对于零星的、分散的混凝土工程(如小桥和涵洞),每个结构中每种混凝土等级或每个工作班制取不少于2组。

(5)每工作日从同一拌和站投配的同一混合料用在不同的工程时,可以合并制取2组或2组以上试件。

(6)应根据施工需要,另制取几组与结构物同条件养护的试件,作为拆模、吊装、张拉预应力、承受荷载等施工阶段的强度依据。

(七)砂浆、水泥净浆抗压强度检验:

(1)砂浆试块为6块70.7mm×70.7mm×70.7mm立方体试件,不同强度等级及不同配合比的水泥砂浆应分别制取试件,试件应随机制取。

(2)重要及主体砌筑物,每工作班制取2组。

(3)一般及次要砌筑物,每工作班可制取1组。

(八)混凝土实体检测

测定方法:强度回弹

回弹法要点:

(1)每个结构物回弹测区不少于10个。

(2)测区应避开位于混凝土内保护层附近设置的钢筋。

(3)测区表面应清洁、干燥、平整、必要时要用砂轮打磨,磨光的表面不应有残余的粉尘或者碎屑。

(4)一个测区的面积不小于20cm*20cm,每一测区测定16个测点,相邻两点件距离不小于3cm,测点距离结构物边缘不少于20cm。

(5)测区应选在那是回弹仪处于水平方向检测混凝土浇筑面,不能满足要求的要进行修约。

(6)对于龄期超过3个月的硬化混凝土,应进行混凝土表面的碳化深度测定,并进行修约。

(九)地基承载力检测

路基和构筑物在施工过程中采用荷兰式轻型触探仪与标准轻型动力触探仪作为基本的试验工具。荷兰式轻型动力触探仪一般作为不适宜土的判别及其范围和深度的调查,标准轻型动力触探仪一般作为不适宜土清除后的地基承载力验算。动力触探点的数量每不适宜土段宜采用断面控制方式,断面间距一般控制在10-20m之间,小范围不适宜土段可加密,每个断面布置3-5个测试点,按路基范围左、中、右布置。不适宜土的判别统一采用荷兰式,荷兰式轻型动力触探仪以贯入20cm的锤击数小于所要求的锤击数进行确定,在按荷兰式轻型动力触探仪所确定的深度后,立即采用标准轻

型动力触探仪按承载力标准的要求进行试验和验算。标准轻型动力触探仪的承载力与锤击数之间的关系为F0=8N20-30(KPa)。如果验算承载力大于设计要求,即可停止清除不适宜土的工作而进入回填施工。

(十)路面质量检测

在路面工程施工完成后进行路面质量检测工作,包括压实度、面层厚度、弯沉值、平整度、宽度、抗滑性能等;

(1)面层压实度

检查数量:每1000m2测1点。

检验方法:查试验记录(马歇尔击实试件密度,试验室标准密度)。(2)面层厚度应符合设计规定,允许偏差为+10~-5 mm 。

检查数量:每1000m2测1点。

检验方法:钻孔或刨挖,用钢尺量。

(3)弯沉值,不得大于设计规定。

检查数量:每车道、每20m,测1点。检验方法:弯沉仪检测。

五、试验检测项目与检测计划。(详见样表如下)

(一)、原材料、成品、半成品及构配件综合检验计划表

(二)、路基、路面工程试验检测项目计划表

(三)、给排水工程试验检测项目计划表

(一)、原材料、成品、半成品及构配件综合检验计划表

说明:上述原材料、构配件试验检验项目及数量,将根据工程实际情况加以完善。

(二)、路基、路面工程试验检测项目计划表

1、路基、路面工程试验检测项目计划表

2、路基填料、压实度及弯沉检测指标统计

(三)、给排水工程试验检测项目计划表

1、给排水工程混凝土、砂浆试验检测项目计划表

项目工程试验检测计划清单

试验检测计划

审批页 编制人: 审核人: 审批人: 监理单位:

目录 第一章编制依据 (2) 第二章工程概况 (3) 第三章现场试验管理保证体系及管理措施 (4) 1.建立试验管理台帐 (5) 2.试验质量保证措施 (5) 3.资料管理措施 (5) 4.试验安全管理 (5) 5.试验检测设备及工具管理 (6) 第四章试验项目检测的容、方法、频率 (7) (一)路基填土 (7) (二)原材料 (7) (四)水质分析试验 (11) (五)水泥混凝土、水泥砂浆、水泥净浆配合比 (11) (六)水泥混凝土检验 (13) (七)砂浆、水泥净浆抗压强度检验 (15) (八)混凝土实体检测 (15) (九)地基承载力检验 (16) (十)路面质量检测 (17) 第五章试验检测项目与检测计划 (20) (一)原材料、成品、半成品及构配件综合检验计划表 (21) (二)路基、路面工程试验检测项目计划表 (24) (三)给排水工程试验检测项目计划表 (29)

一、编制依据 1.1 依据施工合同、施工设计图纸、地勘资料、施工组织设计及相关资料。 1.2 依据国家、住房和城乡建设部、交通部部相关规、标准、规程。 公路路基施工技术规(JTJ 033-95) 钢结构工程施工质量验收规(GB50205-2001) 给水排水管道工程施工技术及验收规(GB 50268-976) 混凝土结构工程施工质量验收规(GB 50204-2015) 地下防水工程质量验收规(GB50208-2011) 公路土工实验规程(JTG E40-2007) 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程(JTG E30-2005) 公路工程石料试验规程(JTJ054-94) 公路工程集料实验规程(JTG E42-2005) 公路路基路面现场测试规程(JTG E60-2008) 普通混凝土配合比设计规程(JGJ55-2011) 砌筑砂浆配合比设计规程(JGJ/T98-2010) 钢筋混凝土用热轧光圆钢筋(GB1499.1-2008) 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋(GB1499.2-2007) 混凝土强度检验评定标准(GB/T50107-2010) 建筑装饰及验收规(GB50210-2002) 建筑工程施工及验收规 木结构工程施工质量验收规(GB50206-2002) 回弹法检测混凝土抗压强度技术规程(JGJ/T 23-2011) 1.3 依据地方或相关行业规、标准、规程。 1.4 依据施工招标文件指定的标准和相关规定;依据监理程序文件和业主及监督部门 下发的相关规定和要求。

市政工程试验检测频率执行标准汇总

市政工程 1、《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008 本规范适用于城镇新建、改建、扩建的道路及广场、停车场等工程的施工和质量检验、验收。 原材料、半成品或成品的质量标准,凡本规范有规定者,应按照执行;无规定者,应按国家现行的有关标准执行。 施工前,应根据工程地质勘查报告,对路基土进行天然含水量、液限、塑限、标准击实、CBR试验,必要时应做颗粒分析、有机质含量、易溶盐含量、冻膨胀和膨胀量等试验。(频率每次5000m3~1万m3) a路基(路床)压实度:每1000㎡、每压实层抽检3点;弯沉值:每车道、每20m测1点。人行道路床与基层压实度:每100m查2点;路肩压实度:每100m,每侧各抽检1点。 b水泥稳定土类基层及底基层压实度:每1000㎡,每压实层抽查1点;7d无侧限抗压强度:每2000㎡抽检1组(6块);弯沉值:每车道、每20m测1点。 砌筑砂浆:同一配合比砂浆,每50m3砌体中,作1组(6块),不足50m3按1组计。 人行道砖铺筑用砂浆:同一配合比,每1000㎡1组(6块),不足1000㎡取1组。 2、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008 本规范适用于一般地质条件下城市桥梁的新建、改建、扩建工程和大、中修维护工程的施工与质量验收。 桥梁工程范围内的排水设施、挡土墙、引道等工程施工及验收应符合国家现行标准《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008的有关规定。 施工单位应根据施工文件的要求,依据国家现行标准的有关规定,做好原材料的检验、水泥混凝土的试配与有关量具、器具的检定工作。

注:构件混凝土强度必须通过同条件养护的试件强度确定。 钢筋进场时,必须按批抽取试件做力学性能和工艺性能试验,其质量必须符合国家现行的规定。检查数量:以同牌号、同炉号、同规格、同交货状态的钢筋,每60t为一批,不足60t也按一批计,每批抽检1次。 当钢筋出现脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常等现象时,应对该批钢筋进行化学成分检验或其他专项检验。检验数量:该批钢筋全数检查。 钢筋闪光对焊在同条件下经外观检查合格的焊接接头,以300个作为一批(不足300个,也应按一批计),从中切取6个试件,3个做拉伸试验,3个做冷弯试验。 钢筋搭接焊在同条件下经外观检查合格的焊接接头,以300个作为一批(不足300个,也应按一批计),从中切取3个试件,做拉伸试验。 钢筋机械连接在同条件下经外观检查合格的机械连接接头,以300个作为一批(不足300个,也应按一批计),从中抽取3个试件做单向拉伸试验。 3、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008 本规范适用于新建、扩建和改建城镇公共设施和工业企业的室外给排水管道工程的施工及验收;不适用于工业企业中具有特殊要求的给排水管道施工及验收。 给排水管道工程所用的原材料、半成品、成品等产品的品种、规格、性能必须符合国家有关标准的规定和设计要求;接触饮用水的产品必须符合有关卫生要求。严禁使用国家明令淘汰、禁用的产品。 给排水管道工程施工与验收,除应符合本规范的规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 a 管道应在沟槽地基、管基质量检验合格后安装;安装时宜自下游开始,承口应朝向施工前进的方向。 b 硬聚乙烯管、聚乙烯管及其复合管安装:1采用承插式()接口时,宜人工布管且在沟槽内连接;槽深大于3m或管外径大于400mm的管道,宜用非金属绳索兜住管节下管;严禁将管节翻滚抛入槽中;2采用电熔、热熔接口时,宜在沟槽边上将管道分段连接后以弹性铺管法移入沟槽;移入沟槽时,管道表面不得有明显的划痕。 c污水、雨污水合流管道及湿陷土、膨胀土、流砂地区的雨水管道,必须经严密性试验合格后方可投入运行。闭水试验5个井段/次。 d 砌筑砂浆:同一配合比砂浆,每50m3砌体中,作1组(6块),不足50m3按1组计。

试验检测计划

试验检测计划 1.1 试验、检测 根据撒多水电站厂区枢纽工程Ⅵ标施工招标文件施工招标文件编制试验、检测方案。 1.1.1 原材料试验检测 1.1.1.1水泥 每批进罐的水泥必须有厂家提供的品质检验报告,同时试验室按规定进行取样检测,检测取样以200~400吨同品种、同标号、同厂家的水泥为一个取样单位,一批不足200吨也作为一个取样单位,检测项目有:水泥强度等级、凝结时间、安定性、标准稠度、细度、比重等。散装水泥入罐温度实行抽检制度,入罐温度不高于65℃。水泥应满足《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB175-1999)等标准的要求。水泥存放应保证贮罐密封良好,避免材料受潮,不同品种、标号及厂家的水泥分别贮放。 1.1.1.2砂石骨料 砂石骨料的品质满足《水工混凝土施工规范》(DL/T5144-2001)的要求。生产的细骨料质地坚硬、清洁、级配良好,粗骨料表面洁净,超逊径含量合格。 砂石骨料生产过程中每8h检测1次,检验项目有:细骨料的细度模数、石粉含量、含泥量、泥块含量;粗骨料的超径、逊径、含泥量和泥块含量。 细骨料的细度模数在2.4~2.8的范围内。细骨料使用前有足够的堆存脱水时间,施工中严格控制细骨料的含水量不超过6%,以保证混凝土的施工质量。 拌和楼生产过程中每4h检测1次砂子的含水量,雨天加密检测次数。砂子的细度模数、石粉含量每班检测1次,并根据细度模数调整配料单的砂率;粗骨料的超逊径、含泥量每班检测1次。每月按《水工混凝土施工规范》(DL/T5144-2001)所列项目进行1次检测。 1.1.1.3外加剂 外加剂品质应符合《水工混凝土外加剂技术规程》(DL/T5100-1999)、《混凝土外加剂》(GB8076-87)等标准的要求。外加剂每批产品应有出厂检验报告和合格

工程项目试验检测计划

岐江河环境整治工程二期- 东明桥至长江桥段都市生态滨水景观带及游艇会码头景观带工程 工 程 项 目 试 验 计 划 河南三建建设集团有限公司 二零一六年三月 目录

一、工程概况1 二、编制依据1 三、试验检测规划及资源配备2 3.1 试验规划2 3.2 资源配备2 四、主要试验项目检测计划3 五、试验管理3 5.1试验现场管理3 5.2 材料源管理4 5.3见证取样试验管理5 5.4 试验检测结果5 5.5 试验检测资料管理5 5.6 试验员岗位职责6 5.7主要工程项目试验计划表7

一、工程概况 1、岐江河环境整治工程二期(东明桥至长江桥段)工程的配套工程包括新建驳岸0.9663k m,工程建设的任务是结合园林绿化工程的要求,改善中山市城区水环境,满足人水和谐及区域经济可持续发展的要求。工程建设内容对岐江河东明桥至长江桥段的河岸进行驳岸设计,包括岐江河南北两岸分四段驳岸设计,涉及北岸人文滨水景观带、湿地公园、市民广场、都市生态滨水景观带、生态绿洲主题公园、南岸人文滨水景观带、文化走廊、停车场,游艇会码头景观带、滨江漫步景观带。 2、本工程驳岸主要采用亲水生态驳岸、衔接驳岸、慢行生态驳岸和重力式驳岸四种结构形式,局部涵闸(或涵管)出口处采用衔接段驳岸连接。 二、编制依据 (1) 施工合同,施工设计图纸、地勘资料和施工现场踏勘资料等全部资料。 (2)本工程的施工组织设计。 (3)主要规范、规程、标准: 1、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》G B502 02-2002 2、《给水排水管道工程施工及验收规范》G B50268-20 08

3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》G B50202-2002 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》G B50204-20 15 5、《城镇道路工程施工与质量验收规范》 C J J1-2008 三、试验检测规划及资源配备 3.1试验规划 本工程工地现场不设置试验室,所有关于本工程的 试验检测项目,仅在现场设置养护室1个,进行混凝土 、砂浆试块的同条件/标准养护,配置试验员进行试块 制作、材料取样送检及现场特殊试验的配合。 3.2资源配备 根据项目部目前的人员配备情况,拟固定程涛作为项目试验员,负责试验工作。各类试块制作和材料见证取样送检作为项目部试验工作的重点,配备相应设备、工具以便试验、取样工作顺利进行即可,具体见下表: 拟配置的试验设备表

市政工程项目试验检测计划

重庆市XXX用快速路北段Ⅱ标段项目试验检测计划 文件编号: XXX 编制: XXX 审核: XXX 审批: XXX 中建X局重庆市XXX快速路北段Ⅱ标段项目经理部 二○一○年十一月十日

目录 1 工程概况.................................................. 错误!未指定书签。 2 编制依据.................................................. 错误!未指定书签。 3 试验检测规划及资源配备.................................... 错误!未指定书签。 1.1 试验规划............................................ 错误!未指定书签。 1.2 资源配备............................................ 错误!未定义书签。 4 主要试验项目检测计划...................................... 错误!未指定书签。 5 试验管理.................................................. 错误!未指定书签。 ....................................... 错误!未指定书签。 .......................................... 错误!未指定书签。 .................................... 错误!未指定书签。 ........................................ 错误!未指定书签。 .................................... 错误!未指定书签。 ...................................... 错误!未指定书签。

市政工程试验检测计划

湖南省建筑工程集团总公司 湘西武陵山文化产业园I标 试 验 检 测 计 划 (市政工程) 湖南省建筑工程集团总公司 湘西武陵山文化产业园I标项目经理部 2015年5月

审批页 编制人:_________________________ 审核人:_________________________ 审批人:_________________________ 监理单位:_______________________

第一章编制依据 (2) 第二章工程概况 (3) 第三章现场试验管理保证体系及管理措施 (4) 1. 建立试验管理台帐 (5) 2. 试验质量保证措施 (5) 3. 资料管理措施 (5) 4. 试验安全管理 (5) 5. 试验检测设备及工具管理 (6) 第四章试验项目检测的内容、方法、频率 (7) (一)....................................................................... 路基填土7(二)......................................................................... 原材料7(三)................................................................... 外加剂的检验11(四)................................................................... 水质分析试验11(五)........................................... 水泥混凝土、水泥砂浆、水泥净浆配合比11(六)................................................................. 水泥混凝土检验13(七)砂浆、水泥净浆抗压强度检验.. (15) (八)................................................................. 沥青混合料试验15(九)................................................................. 混凝土实体检测15(十)地基承载力检验 (16) (十一)桥梁动静载试验 (16) (十二)路面质量检测 (17) (十三)隧道监控量测 (19) 第五章试验检测项目与检测计划 (20) (一)原材料、成品、半成品及构配件综合检验计划表21 (二)路基、路面工程试验检测项目计划表24 (三)隧道工程试验检测项目计划表27 (四)给排水工程试验检测项目计划表29 (五)防护工程及附属构筑物工程试验检测项目计划表31

建筑工程施工中试验检测管理措施

建筑工程施工中试验检测管理措施 摘要:在进行工程项目施工建设的过程中,强化试验检测管理对于施工质量的提高,对于建筑物使用寿命的延长及房屋建筑业的发展具有很大推动作用。因此,施工阶段要将试验检测管理的强化充分重视起来。本文在分析试验检测涵义、作用及其现存管理问题的基础上,提出了强化其管理的有效对策。 关键词:建筑工程;施工阶段;试验检测管理 abstract: in the project construction process, strengthen the test management for the improvement of the quality of construction, building use for longer life spans and housing construction has a great role. therefore, the construction stage will test management strengthening pay full attention to it. based on the analysis of the test connotation, function and existing problems on the basis of management, and puts forward some effective measures to strengthen its management. keywords: building engineering; construction stage; test management. 中图分类号:k826.16文献标识码:a文章编号:2095-2104(2013)作为建筑工程项目进行施工建设的重要依据,试验检测能够对工程造价进行控制,对工程质量进行提高,并对工期进行缩短。因此,对其管理力度的强化意义重大。然而,目前我国工程项目在施工建设阶段进行的试验检测管理工作仍然存在着一些问题,需要相关部

工程试验检测计划

工程试验检测计划 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

前海自贸大厦公共空间部分 精装修工程试验检测计划 编制人:朱贵 审核人:刘耀军 批准人:崔峥 深圳市奇信建设集团股份有限公司 2017年7月 目录 试验检测计划 1.编制依据: 、前海自贸大厦公共空间部分室内精装修工程施工图纸。 、前海自贸大厦公共空间部分室内精装修工程施工组织设计。

、建筑工程资料管理规程:DB11/T695-2009。 2.工程概况: 基本概况 建筑设计概况

工期 本工程开工日期为2017年5月20日,计划竣工日期为2017年12月30日。 3、本工程进行试验预控的材料及相关项目 涉及结构安全的试块、试件和材料100%实行见证取样和送检。 原材试验:钢筋、水泥、砂子、石子; 复试材料:砌块、石材、瓷砖、电线、电缆、植筋胶等; 砼、砂浆试验; 安全防护物品设施试验:安全网、安全带、安全帽、扣件: 室内环境检测; 4.试验准备工作 根据该工程的工程量,依据图纸要求,依照有关文件、法规,原材试验检测及施工试验检测的规程,规范的要求,对现场的试验检测做出预控计划,以便有条不紊的做好试验检测工作,真正把好原材料及其制品的质量关,防止不合格材料用于工程上,以保证工程质量。 掌握有见证试验检测工作的原则及相关要求 该工程实行有见证试验检测,有见证取样和送检是在监理人员的见证下,由施工人员在现场取样,送到指定的试验检测(室)单位进行试验,有见证取样和送检次数达到100%,工程的重要部位须增加有见证取样和送检次数,送检试样

市政道路工程项目试验检测计划

市政道路工程项目试验检测计划 XXXX路改造工程 试 验 检 测 计 划 编制: 审核: 审批: X X X X工程集团有限公司 20 年月日

目录 1.工程概况 (1) 2.编制依据 (1) 3.试验检测规划及资源配备 (1) 3.1 试验规划 (1) 3.2 资源配备 (1) 4.主要试验项目检测计划 (2) 5.试验管理 (5) 5.1 试验现场管理 (5) 5.2 材料源管理 (5) 5.3见证取样试验管理 (5) 5.4 试验检测结果 (6) 5.5 试验检测资料管理 (6) 5.6 试验员岗位职责 (6)

1.工程概况 本次建沙路改造工程由南至北贯穿丹灶镇大金置地园区,设计范围为(桂丹路~丹建路段),总长约2.717km。 主要内容为按规划横断面拓宽现状路面,加长现状涵洞,新建市政排水系统,改造现状照明及景观绿化设施,按市政道路标准新建交通安全设施。 2.编制依据 2.1 施工合同,施工设计图纸、地勘资料和施工现场踏勘资料等全部资料; 2.2 本工程的施工组织设计。 2.3 主要规范、规程、标准: 1)《建筑地基基础检测规范》 DBJ 15-60-2008 2)《公路工程质量检验评定标准》 JTG F80/1-2004 3)《城镇道路工程施工与质量验收规范》 CJJ1-2008 4)《公路水泥混凝土路面施工技术规范》 JTG F30-2003 5)《给水排水管道施工及验收规范》 GB50268-97 6)《公路桥涵施工技术规范》 JTJ041-2000 7)《城市道路照明设计标准》 CJJ45-2006 8)其他规范和标准:按国家最新的规范和标准执行。 3.试验检测规划及资源配备 3.1 试验规划 本工程工地现场不设置试验室,所有关于本工程试验检测项目均委托广东成信建设工程质量检测有限公司完成试验检测工作,仅在现场设置养护室1个,进行混凝土、砂浆试块同条件/标准养护,配置试验员进行试块制作、材料取样送检及现场特殊试验的配合。 3.2 资源配备 根据项目部目前的人员配备情况,拟固定梁少岳作为项目试验员,负责试验工作。 由于所有试验检测均委广东成信建设工程质量检测有限公完成,故现场仅将各类试

建筑施工工程试验检测计划方案.docx

建筑施工工程试验检测计划方案 目录 1 工程概述 (1) 2 试验检测依据的标准 (1) 3 试验检测标准取样频次的要求 (2) 混凝土原材料进货验收检验取样频次的要求 (2) 混凝土拌和物试验检测取样频次的要求 (3) 4 试验检测方案 (3) 5 原材料进场品质检验试验. (5) 原材料进场检验试验的基本运作方式 (5) 原材料进场检验要求 (5) 6 工程施工质量控制试验检测 (7) 工程施工质量试验检测的运作方式 (7) 各部位砼检测计划 . (7)

7 本工程拟用混凝土配合比,砂浆配合比检测计划 (7)

1工程概述 2试验检测依据的标准 (1)《水运工程混凝土施工规范》(JTS 202-2011 ): (2)《通用硅酸盐水泥》(GB 175-2007); (3)《水泥密度测定方法》(GB/T 208-94 ); (4)《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》( GB/T 1346-2011); (5)《水泥胶砂流动度测定方法》(GB/T 2419-2005); (6)《水泥胶砂强度检验方法( ISO 法)》(GB/T 17671-1999); (7)《水泥比表面积测定法方法勃式法》(GB/T 8074-2008 ); (8)《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》(GB/T 1596-2005); (9)《钢筋混凝土用刚第1部分:热轧光圆钢筋》(GB); (10)《钢筋混凝土用刚第 2 部分:热轧带肋钢筋》(GB ); (11)《钢筋混凝土用刚弯曲和反方向弯曲试验方法》( YB/T 5126-2003); (12)《金属材料弯曲试验方法》(GB/T 232-2010 ); (13)《金属材料拉伸试验第 1 部分:室温试验方法》(GB/T ); (14)《钢筋焊接及验收规程》(JGJ 18-2012 ); (15)《焊接接头弯曲试验方法》(GB/T 2653-2008 ); (16)《钢筋焊接接头试验方法标准》(JGJ/T 27-2001 ); (17)《钢筋机械连接技术规程》(JGJ 107-2010 );

市政道路工程试验计划

《项目试验计划》第一版 XXXXXXXXXXXXX工程 试验检测计划书 XXXXXXXXXXXX经理部

XXXXXXXX项目经理部 项目试验计划 项目名称: 业主: 项目性质: 文件编号: 编写: 审核: 审批: 受控状态:(盖章有效)

目录 一、编制项目试验计划目的 (1) 二、工程概况 (1) 三、编制依据 (1) 四、主要结构设计要求 (2) 4.1路面结构设计 (2) 4.2结构层技术指标标准 (3) 4.3路基设计 (4) 4.4路基处理 (5) 4.5连续配筋水泥混凝土技术要求 (6) 五、试验检测主要工作内容 (6) 六、主要项目试验检测计划表 (7) 七、试验管理 (14) 7.1 试验现场管理 (14) 7.2 见证取样试验管理 (14) 7.3 试验检测结果管理 (14) 7.4 试验检测资料管理 (14) 八、工作流程图及质量控制体系 (15) 九、不合格处理程序 (16) 十、附件(现场试验设备配置表) (17)

XXXXXXXXXXXXXXXX经理部 一、编制项目试验计划目的 1.1编制项目试验计划是贯彻市政道路工程验收标准,保证施工质量和创优目标的必要控制手段。 1.2项目试验计划是本项目开展试验工作的大纲和依据。 1.3项目试验计划是保证本项目试验工作有计划,确保检测工作质量,消除工程质量隐患。 二、工程概况 2.1 XXXXX位于青菱工业园,是园区内一条重要的南北向货运通道,规划定位为城市次干路,道路红线宽40m,设计车速30~50km/h(辅道车速30 km/h)。本标段工程南起XXX二路桩号K3+260,北至XXXX西路桩号K5+120,桩号里程长度为XXXm,主要工程为道路、岩土、交通、排水、景观、电气等工程。 三、编制依据 3.1施工合同、施工设计图纸、地勘资料和施工现场勘探资料等; 3.2本工程的施工组织设计; 3.3现行的规范、规程、验标,以及国家和其他行业规范、规程。 1)《城市道路路基设计规范》CJJ 194-2013 2)《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004 3)《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008 4)《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012 5)《公路路基施工技术规范》JTG F10-2006 6)《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2014

(完整版)工程试验检测方案

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、试验检测人员及管理办法 (4) 四、主要试验检测方法 (7) 五、试验检测计划 .............................................................................. 18-26

嘉华大桥南延伸段二期工程(二标段)试验检测方案 一、编制依据 1、本工程施工图设计。 2、本工程招标文件及施工合同。 3、建筑工程、市政工程施工相关安全技术规范、操作规程。 《城市桥梁工程施工与质量验收规范》(CJJ2-2008) 《城市桥梁工程施工质量验收规范》(DBJ50-086-2008) 《钢筋剥肋滚轧直螺纹连接技术规程》(DB50/5027-2004) 《钢筋机械连接技术规程》(JGJ107-2010) 《钢筋机械连接用套筒》(JG/T163-2013) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002(2011)版) 《公路桥涵施工技术规范》(JTGTF50—2011) 《预应力钢绞线施工技术规范》(GB/T50224-2003) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2013) 《建筑工程检测试验技术管理规范》(JGJ 190-2010) 二、工程概况 嘉华大桥南延伸段二期工程位于九龙坡区,所涉及的工程内容包含高架主线里程K9+840-K10+275.053段、主线里程K9+840-K10+275.053段两侧的C、D、E、F四条辅道线、高架主线桥里程K9+854-K10+051段之下的四层车库、1座挡墙、1座涵洞及1个含五个出口的地通道。 1、车库工程 车库部分工程在直港大道北侧与一标段主线终点之间,设计里程为K9+852.811~K10+045.591,平面呈不规则矩形,南北向长约200m,东

项目工程试验检测计划

试验检测计划

审批页 编制人: 审核人: 审批人: 监理单位:

目录 一、编制依据 .................................................................................................................................... - 1 - 二、工程简况...................................................................................................................................... - 2 - 三、现场实验管理保证体系及管理措施 .......................................................................................... - 2 - 现场实验管理是一项非常重要的工作,要求实验人员认真负责落实好各项工作。 ......... - 2 - 1.建立实验管理台账.................................................................................................................. - 3 - 2.实验质量保证措施.................................................................................................................. - 3 - 3.资料管理措施.......................................................................................................................... - 3 - 4.实验安全管理.......................................................................................................................... - 3 - 5.实验检测设备及工具管理...................................................................................................... - 3 - 四、实验工程检测的内容、方法、频率 .......................................................................................... - 3 - (一)路基填土......................................................................................................................... - 3 -(二)原材料............................................................................................................................. - 3 -(三)外加剂的检验:............................................................................................................. - 4 -(四)水质分析实验:............................................................................................................. - 4 -(五)水泥混凝土、水泥砂浆、水泥净浆配合比: ............................................................. - 4 -(六)水泥混凝土检验............................................................................................................. - 5 - 1、混凝土的强度.............................................................................................................. - 5 - 2、制取组数应符合下列规定:...................................................................................... - 5 - (七)砂浆、水泥净浆抗压强度检验: ................................................................................. - 5 -(八)混凝土实体检测............................................................................................................. - 5 -(九)地基承载力检测............................................................................................................. - 6 -(十)路面质量检测................................................................................................................. - 6 -五、实验检测工程与检测计划。(详见样表如下) ...................................................................... - 6 - (一)、原材料、成品、半成品及构配件综合检验计划表 ................................................. - 6 -(二)、路基、路面工程实验检测工程计划表 ..................................................................... - 8 -(三)、给排水工程实验检测工程计划表 ............................................................................. - 9 - 一、编制依据 1.1 依据施工合同、施工设计图纸、地勘资料、施工组织设计及相关资料。 1.2 依据国家、住房和城乡建设部、交通部部相关规范、标准、规程。 公路路基施工技术规范(JTJ 033-95) 钢结构工程施工质量验收规范(GB50205-2001) 给水排水管道工程施工技术及验收规范(GB 50268-976) 混凝土结构工程施工质量验收规范(GB 50204-2015) 地下防水工程质量验收规范(GB50208-2011) 公路土工实验规程(JTG E40-2007) 公路工程水泥及水泥混凝土实验规程(JTG E30-2005) 公路工程石料实验规程(JTJ054-94) 公路工程集料实验规程(JTG E42-2005) 公路路基路面现场测试规程(JTG E60-2008) 普通混凝土配合比设计规程(JGJ55-2011)

市政道路工程试验及检测方案

市政道路工程试验及检测方案 一、机构设置布局 试验室在项目经理、总工程师直接领导下从事试验工作。试验室设主任工程师一名,负责试验室的全部工作,设助理工程师两名,主要分管原材料检验、混凝土试验、设备校验与内业资料整理、汇总,并配备三名试验员协助工程师完成试验项目。 二、试验室布局 试验室设置在拌和站附近的工作场地上,与混凝土搅拌站、材料仓库、钢筋加工场用地相邻,以利检验。 试验室分为办公室、养护室、水泥室、力学室、土工室。 三、主要试验项目 可分为粗集料检验、细集料检验、水泥检验、钢筋检验、混凝土配合比设计、砂浆配比设计、压实度检测、桩基检测、粉煤灰检测、混凝土试块检测、外加剂试验、张拉设备校验、桥梁检测等。 1、原材料检验 (1)砂:采用中砂,其检测频率为200立方一次,其试验科目分筛分试验、砂的最大杂质含量试验和含泥量实验、密度检验等。 (2)石子:每400立方检验一次,检测项目包括筛分、密度、空隙率、含泥量、压碎值等。 (3)水泥:水泥每100吨检验一次,检测项目包括细度、凝结时间、安定性、强度等。 (4)外加剂:生产外加剂厂家须经有关部门认可,外加剂质量应符合《混凝土外加剂》(GB8276-1997)规定,进场外加剂须带质量报告书,并认真进行复核报告中化学成份中有害物质是否超量,使用过程中,试验室则应对进场每批量外加剂作如下检验:减水率、对检工作性能

影响、凝结时间、含气量、抗压强度,其标准可与试配选定配合比的条件进行对比。 (5)水:采用饮用水,可不进行检验。采用地下水要检验。 (6)配合比设计:设计依据:《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》(JTGE30-2005)《公路桥涵施工技术规范》(TJ04l-2000),江海高速公路江都二标施工图设计。设计完成后报监理工程师审批。 (7)钢筋机械性能检验: A.进场钢筋每批量需带有质量保证书。工地试验以20T为一批量,作其机械性能试验,试验项目及指标见下表。 钢筋试验项目及指标表

工程检测试验项目计划

v1.0 可编辑可修改 批准:(项目技术负责人)年月日 审核:(项目质检员)年月日 编写:(项目技术员)年月日

目录

南京殷巷—天井山T接学景变110kV线路工程 检测试验项目计划 1 工程概况 现状110kV学景变两回进线均T接110kV高方线,为提高学景变运行安全性,将其中1回进线改T至110kV殷天线。全线采用架空、电缆相结合方式走线。南京市规划局编号为0#《南京市江宁区建设工程市政规划设计要点通知书》已经批复。 本工程将现状110kV学景变进线电缆通道位于龙眠大道东侧拉管出口处的部分电缆沟改造为电缆接头井,新建电缆线路自龙眠大道东侧新建接头井处与现状电缆接头后,沿月华西路、日晖路、善鉴路向西走线,绕过江宁区科学园消防中队后,采用22m跨度的钢桥架架空通过泄洪沟后,利用绕越高速公路既有现状涵洞下穿越绕越高速,然后沿科建路北侧继续向西走线至新立电缆终端杆G1,电缆上杆与110kV 殷天线架空线路搭接实现T接。 全线新建电缆通道长公里,利用现有通道长公里,新建通道按照3回110kV+12回10kV考虑,本期敷设1回,新放电缆电气长公里,电缆选用铜芯、交联聚乙烯绝缘、皱纹铝护套、聚乙烯外护套纵向阻水、涂石墨导电层的阻燃型电力电缆,型号为ZC-YJLW -Z-64/110-1×800mm2,并采用相配套的中间接头和户外终端。 03 本工程电缆土建主要采用电缆工作井、电缆沟、电缆排管、电缆桥架等土建形式,其中新建电缆沟30米、电缆工作井422米、电缆排管1822米。 跨越泄洪沟电缆桥架22米,采用一跨过河,基础为钻孔灌注桩,桩径800,桩长为25m,盖梁平面尺寸为2350*1000,高为600。 电缆井混凝土等级C30,抗渗等级P6,垫层采用C20素砼,电缆井断面内尺寸1600(B)*1900(H),外尺寸2100(B)*2450(H),预制盖板C20。 钢筋采用HPB300和HRB400级热轧普通钢筋。 排管基础为C20砼底板,下设碎石垫层,排管采用C20砼包封,电缆管采用砼管枕定位,每隔2m设置一道管枕,排列断面见T0201-04详图。 钢桁架下弦杆采用∟140X10双拼角钢,腹杆采用∟100X10双拼角钢,上下平联采用∟140X10角钢,端立柱及端横联采用[20b双拼槽钢,节点处通过螺栓连接,

市政工程试验检测计划

xxxx 工程 试验检测计划(市政工程) xxxxx工程项目部2016年7月

审批页 编制人:________________________ 审核人:________________________ 审批人:________________________ 监理单位:

第一章编制依据 (2) 第二章工程概况 (3) 第三章现场试验管理保证体系及管理措施 (4) 1.建立试验管理台帐 (5) 2.试验质量保证措施 (5) 3.资料管理措施 (5) 4.试验安全管理 (5) 5.试验检测设备及工具管理 (6) 第四章试验项目检测的内容、方法、频率 (7) (一)....................................................................... 路基填土7 (二)......................................................................... 原材料7 (三)................................................................... 外加剂的检验11 (四)................................................................... 水质分析试验11 (五)........................................... 水泥混凝土、水泥砂浆、水泥净浆配合比11 (六)................................................................. 水泥混凝土检验13 (七)砂浆、水泥净浆抗压强度检验 . (15) (八)................................................................. 沥青混合料试验15 (九)................................................................. 混凝土实体检测15 (十)地基承载力检验 (16) (十一)桥梁动静载试验 (16) (十二)路面质量检测 (17) (十三)隧道监控量测 (19) 第五章试验检测项目与检测计划 (20) (一)原材料、成品、半成品及构配件综合检验计划表 21 (二)路基、路面工程试验检测项目计划表 24 (三)隧道工程试验检测项目计划表 27 (四)给排水工程试验检测项目计划表 29 (五)防护工程及附属构筑物工程试验检测项目计划表31

相关文档