工业企业采光设计标准解析

工业企业采光设计标准

TJ 33 — 79 (试行)

第一章总则

第1条为了在工业企业的采光设计中,贯彻党的社会主义建设总路线,执行“

独立自主,自力更生,艰苦奋斗,勤俭建国”的方针, 做到技术先进, 经济合理,充分利用天然光, 节约用电,有利于生产和保护视力, 特制定本标准。

第2条本标准适用于新建工程,亦可适用于改、扩建和续建工程。

第3条采光设计除应符合本标准的规定外,尚应综合考虑建筑、结构、热工、通风和泄爆等方面的技术和标准的要求。

第二章采光标准

第4条采光设计的光源应以全阴天天空的扩散光作为标准。

全阴天天空亮度分布符合下列公式:

1十2sin

B θ=————— B d (1)

3

式中: B θ——与地平面成θ角的天空亮度;

B d ——天顶亮度。

第5条采光的数量评价指标以采光系数c来表示。

室内某一点的采光系数,可按下列公式计算:

E n

C=———100% (2)

E w

式中 En ——室内某一点的照度;

E w ——与E n同—L时间的室外肉度。

第6条室外临界照度一般取5000勒克斯。

注:重庆及其附近地区的室外临界照度可取4000勒克斯。

第7条本标准以采光系数的最低值作为设计标准值。生产车间工作面上的采光系数最低值不应低于表1所规定的数值。

生产车间工作面上的采光系数最低值表1

注:

1.采光系数最低值是根据室外临界照度为5000勒克斯制定。如采用其他室外临界照度值,采光系数最低值应作相应的调整。

2.生产车间和工作场所的采光等级亦可按附录一采用。

第8条对于I、Ⅱ级采光等级的建筑物,当开窗面积受到限制时;其采光系数最低值可降低一级采用,但所减少的天然光照度应用照明补充。

第9条当采用矩型、锯齿型、平天窗和侧窗采光时,其采光系数最低值Cmin可扫下列公式计算:

顶部采光时:

Cmin = C d.Kτ.Kp.K g (3)

侧面采光时:

Cmin = Cˊd.Kτ.Kˊp.Kw.Ke (4)

混合采光时:

Cmin = C d·Kτ·Kp·Kg + Cˊd·Kτ·Kˊp·Kw·Ke (5) 式中 C d ——天窗窗洞的采光系数,其值可按附录二中的附图2采用;

Cˊd ——侧窗窗洞的采光系数,其值可按附录二中的附图4采用;

Kτ——总透光系数,Kτ=τ·τe·τw·τj;

τ——采光材料透光系数,其值可按附表2采用;

τ a ——窗结构挡光折减系数,其值可按附表3采用;

τw ——窗玻璃污染折减系数,其值可按附表4采用;

τj ——室内结构挡光折减系数,其值可按附表5采用;

Kp ——顶部采光室内反射光增量系数,其值可按附表6采用;

Kˊp——侧面采光的室内反射光增量系数,其值可按附表7采用;

Kg ——高跨比修正系数,其值可按附表9采用;

Kw——侧面采光的室外建筑物挡光折减系数,其值可按附表10采用;

Σb c

Ke——侧面采光的窗宽修正系数,Kc=————

L

Σb c——在建筑长度方向一面墙上的窗宽总和;

L ——建筑长度。

注:侧面采光时,窗下沿高度距工作面高度hx≥米时,采光系数的最低值应为窗高等于hx和hs的两个窗的采光系数的差值。

第10条采光计算应选取建筑物的典型剖面。假定工作面一般取距地面1米高的水平面。单侧采光的计算点一般选在距内墙1米处,如此时采光系数不能达到标准要求时,计算点可以外移,但不宜超过建筑进深的1/4。

第11条对于单层普通玻璃的木窗,当车间为1级采光等级,并按清洁车间和室内各表面反射系数的加权平均值p = 0.5计算时,或Ⅱ~Ⅴ级采光等级的车间,按一般污染车间和p=0.3计算时,其窗洞面积可按表2所列窗地面积比确定。

窗地面积比表2

注:当I级采光等级的车间采用单侧窗或I、Ⅱ级采光等级的车间采用矩型天窗时,其采光不足部分应用照明补充。

第12条顶部采光时,I~Ⅳ级采光等级的采光均匀度不宜小于0.7。为保证采光均匀度0.7的规定,相邻两天窗中线的距离不宜大于工作面至天窗下沿高度的二倍。

第13条当需要检验采光设计的实际效果时,可按附录四的采光实测要点进行。

第14条为保证建筑物在使用中符合采光标准的规定,在设计中应尽量为擦窗和维修创造便利条件,工厂亦应加强管理,定期擦窗和维修窗扇。

附录五名词解释

附录一生产车间和工作场所的

采光等级举例

建筑幕墙设计面试习题

21.钢结构普通螺栓连接设计中,承压承载力设计值:普通螺栓 N b c =dΣt·f b c , 式中f b c 热轧型钢、冷弯成型钢材各取为多少 22.铝合金结构构件的抗力分项系数γ R 怎样采用

23.用计算示例说明铝合金结构材料强度设计值材料强度设计值计算方法。 24.《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003对总安全系数和材料性能分项系数是怎样规定的 25.《玻璃墓墙工程技术规范》JGJ102-2003板面板内力分析是怎样规定的 26.《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003对夹层玻璃和中空玻璃的计算是怎样规定的 27.复合(蜂窝)铝板抗弯截面最大应力设计值怎样计算 28.四边简支金属板、加肋金属板各验算那些部位 29.幕墙立柱的计算简图怎样选用 30.单元式幕墙竖框怎样验算 31.幕墙横梁的计算简图怎样选用 32.幕墙预埋件怎样设计 33.用钢螺栓直接锚入铝型材(即以铝型材为螺母时),铝螺母怎样进行抗剪验算 34.什么是膨胀型螺栓 35.什么是扩孔型锚栓 36.什么是粘结型锚栓 37.什么是化学植筋 38.怎样按后锚固设置位置进行后锚固计算 39.怎样计算膨胀(扩孔)型螺栓混凝土锥体受拉破坏承载力 40.怎样计算粘结型螺栓混凝土锥体受拉破坏承载力 41.建筑幕墙平面内变形性能以建筑幕墙层间位移角为性能指标。在非抗震设计时,指标值应不小于主体结构弹性层间_________;在抗震设计时,指标值应不小于主体结构弹性层间__________。(答案B) (A) 位移角控制值2倍, 位移角控制值3倍 (B) 位移角控制值, 位移角控制值的3倍 (C)位移角控制值, 位移角控制值2倍(D)位移角控制值2倍, 位移角控制值2倍 42.建筑幕墙应满足所在地抗震设防烈度的要求。对有抗震设防要求的建筑幕墙,其试验样品在设计的试验峰值加速度条件下不应发生破坏。幕墙具备_______时应进行振动台抗震性能试验或其他可行的验证试验。 (A)面板为脆性材料,且单块面板面积或厚度超过现行标准或规范的限制;(B)面板为脆性材料,且与后部支承结构的连接体系为特殊应用; (C)应用高度超过150m时; (D)所在地区为8度以上(含8度)设防烈度。 43.幕墙在自重标准值作用下,水平受力构件在单块面板两端跨距内的最大挠度不应超过该面板两端跨距的_________,且不应超过3mm。 (A)1/250 (B)1/180

第18章 工业建筑概论

1 第18章工业建筑概论 【教学目的】 了解工业建筑的分类、了解工业建筑的设计要求、了解厂房内部常采用的运输设备。 【教学要求】 通过本章的学习,学生能够: 1. 了解工业建筑的分类,特别是按生产状况分类。 2. 了解工业建筑的设计要求 3. 了解厂房内部常采用的运输设备,特别是各类吊车的特点。 【学习重点与难点】 本章重点是工业建筑按生产状况分类及常见吊车的特点。 【重要知识点】 工业建筑按生产状况分类 什么是工业建筑?哪些房屋属于工业建筑?可以这样说:用以从事工业生产的各种房屋就是工业建筑,也叫厂房或厂房建筑。由于也是建筑,所以它和民用建筑在设计原则、建筑材料、建筑技术等方面有很多共同之处。但由于是工业建筑,是为工业生产服务的,所以它在总体布局、人流、物流的组织、厂房内部空间、建筑形象设计等方面与民用建筑有所不同,具有自身的特点。工业建筑必须满足工艺流程的要求,安全生产的要求,企业才能有好的经济效益。 18.1工业建筑的分类 工业生产的类别繁多,产品种类不计其数。为了生产出各种不同类型的产品就有各种不同的工厂,如生产电视机的工厂,生产各种笔的工厂。纺织部门的工厂,为了生产出各种质地、品种的衣料,就有毛纺厂、麻纺厂、棉纺厂、丝纺厂、印染厂,还有尼龙厂、维尼纶厂等等。一个工厂往往不是只有一幢厂房,很多工业产品也不是在一幢厂房里就能生产出来的。由于生产的内容不同,生产的性质不同,对厂房建筑的要求也就各不相同。为了了解各种厂房建筑的特征,掌握厂房建筑的设计规律,就需要对厂房建筑进行分类,通常是按厂房的用途、层数和厂房内部的生产状况进行分类。 18.1.1按用途分类

2 一个工厂、一个企业往往有多幢厂房建筑,根据厂房用途的不同可分为: 1.主要生产厂房 主要生产厂房,是指直接加工、装配产品所使用的厂房建筑。如铸工、锻工、冲压、机械加工、装配等车间所使用的厂房就是主要生产厂房。在这些厂房里常布置有较多较大型的生产运输设备,所占的建筑面积较大,职工人数也较多。 2.辅助生产厂房 辅助生产厂房,是指不直接加工产品,只是为主要生产厂房服务的厂房建筑。如机修、工具等车间所使用的厂房建筑。 3.动力用厂房 动力用厂房,是为全厂生产提供能源所使用的建筑。如锅炉房、煤气发生站、氧气站、压液站等。 4.仓储建筑 仓储建筑是用于存放各种材料、原料、半成品、成品的各种仓库。如成品库、总仓库、冷冻库、粮仓等等。这类建筑应结合储藏物品的不同,相应满足其防火、防潮、防爆、防腐蚀、温湿度条件等要求。 5.运输工具用建筑 用于停放、检修各种运输工具的建筑,如汽车库、电瓶车库等。 对于一个工厂来说,除了以上直接用于工业生产和为工业生产服务的建筑外,还有诸如办公楼、食堂、保健站等民用建筑。 18.1.2按层数分类: 1.单层厂房 只有一层的厂房叫单层厂房,如图18-1。单层厂房广泛应用于冶金、机械制造、纺织等工业部门。这种厂房便于水平方向组织工艺流程,既适于组织较小空间小型产品的生产,更适于组织大空间大型笨重产品的生产和加工。 单层厂房有很多特点: 第一,平面面积大,可以连成片的修建,面积可达上万平方米甚至十几万平方米,内部可采用各种吊车、汽车、铲车、火车等等运输设备。 第二,地面可承受较大的荷载,可比较自由地构筑地坑、地沟等地下设施。 第三,内部空间大,厂房高度可达五六十米,甚至可以设置几层吊车。 第四,厂房结构承载能力大,当采用桥式吊车时,吊车的起重量可达到几百吨。 第五,为了解决厂房内部的采光和通风,屋顶设有各种类型的天窗,这使建筑构造处 图18-1 单层厂房 (a) 单跨厂房 (b) 多跨厂房

三种玻璃幕墙采光顶设计说明

穹型玻璃采光顶、长连廊玻璃顶采光顶、双坡采光顶 工程设计说明 一、工程概况 (一)工程概况 工程名称:xxxxxxxx玻璃采光顶工程 工程地点:xxxx 工程种类:穹型玻璃采光顶、长连廊玻璃顶采光顶、双坡采光顶(二)工程设计、施工范围 玻璃采光顶工程的深化设计、制作、安装、验收及保修。

二、设计依据及采用规范(一)设计依据 1. 基本风压值:W=0.55KN/m2 2.基本雪压值:S=0.3KN/m2 3.地面粗糙度:C类。 4.本工程的建筑设计及其说明等。 (二)采用规范 工程技术规范 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 《玻璃幕墙工程质量验收标准》JGJ/139-2001 《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 《钢结构设计规范》GB50017-2003等

三、设计说明 (一)分格设计 本工程的分格设计,基本参照设计师原外形效果加局部改动进行的深化方案设计,保证了整个建筑的整体风格效果不变。 1.穹型玻璃采光顶:在水平方向、高度方向均采用了折线效果。采光顶上电动开启窗占整个采光顶面积的50%。采光顶玻璃采用了10+12A+10+1.52PVB+10钢化中空夹胶玻璃。 2.长连廊玻璃顶采光顶:在水平、高度方向均采用了折线形式。玻璃顶上在低一层有洞口的相应位置上加设了电动开启窗。采光顶玻璃采用了8+12A+6+1.52PVB+6钢化中空夹胶玻璃。 3.双坡玻璃采光顶:分别在水平、高度上保证了玻璃分格尺寸的一致性,保证了建筑图上的标高要求,整个玻璃顶均加设了电动开启装置。采光顶玻璃采用了8+12A+6+1.52PVB+6钢化中空夹胶玻璃。

车间照明设计

车间照明设计 工业企业照明设计标准 GB50034-92 第一章总则 1 第二章照明方式和照明种类 2 第三章照度标准2 第一节一般规定2 第二节照度标准值3 第四章光源 4 第五章照明灯具 5 第六章照明质量5 第一节眩光限制5 第二节光源颜色7 第三节照度均匀度7 第七章照明供电8 第八章照明节能9 附录一名词解释10 附录二一般生产车间和作业场所工作面上的照度标准值11 附录三工业企业辅助建筑照度标准值12 附录四厂区露天作业场所和交通运输线的照度标准值13

附录五亮度曲线法13 附录六室内照明目标效能值(建议性)15 第一章总则 第1.0.1条为了在工业企业照明设计中贯彻执行国家有关的技术经济政策,有利于保护视力、提高产品质量和劳动生产率,做到节约能源、技术先进、经济合理、使用安全、维修方便,特制定本标准。 第1.0.2条本标准适用于工业企业中的新建、改建和扩建工程。不适用于地下建筑、地下矿井、无窗厂房等。 第1.0.3条工业企业照明设计,除应遵守本标准外,尚应符合现行国家有关标准和规范的要求。 第二章照明方式和照明种类 第2.0.1条照明方式可分为:一般照明、分区一般照明、局部照明和混合照明。其适用原则应符合下列规定: 一、当不适合装设局部照明或采用混合照明不合理时,宜采用一般照明; 二、当某一工作区需要高于一般照明照度时,可采用分区一般照明; 三、对于照度要求较高,工作位置密度不大,且单独装设一般照明不合理的场所,宜采用混合照明; 四、在一个工作场所内不应只装设局部照明。 第2.0.2条照明种类可分为:正常照明、应急照明、值班照

明、警卫照明和障碍照明。其中应急照明包括备用照明、安全照明和疏散照明,其适用原则应符合下列规定: 一、当正常照明因故障熄灭后,对需要确保正常工作或活动继续进行的场所,应装设备用照明; 二、当正常照明因故障熄灭后,对需要确保处于危险之中的人员安全的场所,应装设安全照明; 三、当正常照明因故障熄灭后,对需要确保人员安全疏散的出口和通道,应装设疏散照明; 四、值班照明宜利用正常照明中能单独控制的一部分或利用应急照明的一部分或全部; 五、警卫照明应根据需要,在警卫范围内装设; 六、障碍照明的装设,应严格执行所在地区航空或交通部门的有关规定。 第三章照度标准 第一节一般规定 第3.1.1条工业企业照明的照度标准值,应按以下系列分级:0.1、1、2、3、5、10、15、20、30、50、75、100、150、200、300、500、750、1000、1500、2000和3000Lx。 第3.1.2条照明设计标准值应为生产场所作业面上的平均照度值。 第3.1.3条作业面上的照度标准值,根据工作场所和视觉作业的具体要求,应按高、中、低选取适当的标准值,一般情

最新建筑幕墙与采光顶设计施工安装验收及标准规范全书(精)

最新建筑幕墙与采光顶设计施工安装验收及标准规范全书作者:编委会出版社:中国建筑科学出版社2006年8月出版 册数规格:全四卷+1CD 16开精装 优惠价:¥430元 详细目录 第一篇概述 第一章我国建筑幕墙与采光顶发展概况 第二章自主创新发展我国幕墙技术 第二篇幕墙的种类和构造特点 第一章概述 第二章幕墙与建筑物配合的构造设计 第三章幕墙的细部构造设计 第四章幕墙的防火构造设计 第五章幕墙的防雷设计 第三篇结构设计原理和方法

第一章结构设计方法的变迁第二章结构设计原理 第三章概率极限状态设计法 第四章幕墙镶板设计原理第五章设计计算方法 第四篇荷载与间接作用 第一章概述 第二章风荷载 第三章雪荷载 第四章地震作用 第五章自重活荷载 第六章湿度变化 第五篇幕墙的物理性能 第一章风压变形性能 第二章雨水渗漏性能

第三章空气渗透性能 第四章保湿性能 第五章隔声性能 第六章平面内变形性能 第七章耐撞击性能 第八章光学性能 第六篇构件式幕墙一隐框幕墙 第一章概述 第二章构造设计 第三章用硅酮结构密封胶胶缝固定玻璃是可靠度最高的玻璃安装方法第四章胶缝标准设计 第五章胶缝设计计赫 第六章半隐框幕墙 第七篇构件式幕墙一明框幕墙 第一章概述

第二章铝合金型材截面设计 第三章玻璃幕墙杆件设计计算第四章玻璃幕墙连接设计计算第五章幕墙玻璃设计计算 第八篇单元式幕墙 第一章概述 第二章构造设计 第三章多跨铰接连续梁 第四章组装与吊装 第九篇金属与石材幕墙 第一章构造设计 第二章设计计算 第十篇全玻璃及点式玻璃幕墙第一章玻璃回力胶接全玻璃幕墙第二章玻璃助胶接全玻璃幕墙

采光顶及玻璃幕墙节能方案

先农商旅区二期新建工程采光顶及玻璃幕墙装饰工 程 DY—()建—()—() 编制人: 初审人: 审核人: 审批人: 大元建业集团股份有限公司

年月 目录 目录 (2) 第一节、编制依据 (3) 第二节、工程概况 (3) 第三节、建筑幕墙节能施工 (3) 一、玻璃幕墙材料的选用................... 5. 二、玻璃幕墙的节能技术................... 6. 三、建筑节能质量验收规定 (7) 第四节、幕墙热工性能计算 (8) 一、计算基本条件:....................... 9. 二、基本计算参数:....................... 1. 1 三、幕墙计算单元的传热系数计算: (1) 1 四、太阳能透射比及遮阳系数计算: (1) 8 第五节、施工注意事项及质量标准 (19) 一、注意事项............................. 2. 二、本工程执行的质量标准 (2) 第六节、成品保护措施 (20) 一、地面成品保护......................... 2. 1 二、幕墙墙面成品的保护................... 2.

1 三、玻璃成品保护......................... 2. 1

编制依据 1.《民用建筑节能管理规定》 2.《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411-2007 3.《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》JGJ26-95 4.《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-2001 5. 民用建筑热工设计规范》GB50176-93 6. 公共建筑节能设计标准》GB50189-2005 7. 公共建筑节能设计标准》DBJ 01-621-2005 8. 居住建筑节能设计标准》DBJ 01-602-2004 9. 建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113-2003 10. 《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》(送审稿) 11. 《建筑门窗幕墙热工计算及分析系统(W-Energy3.0)》 工程概况 天津市历史风貌建筑整理有限责任公司建设的先农商旅区二期新建工程, 项目位于天津市和平区湖南路以东、河北路以西,先农大院地块。。 本先农商旅区二期新建工程幕墙工程,建筑物高12.8m, 层高为3 层,工程内容包括:玻璃幕墙等;100 ㎡,采光顶300㎡。 玻璃选材隐框玻璃幕墙面板玻璃采用6 LOW-E +12A+6、采光顶6+1.52P+6 LOW-E+ 9A+6+9A+6+1.52P+6采用中空钢化玻璃,其导热系数较普通玻璃低的多,具有很好的保温隔热效果。 气候分区:夏热冬冷地区工程所在城市:天津市传热系数限值:≤2.50 (W/m 2.K)遮阳系数限值(东、南、西向):≤0.40 遮阳系数限值(北向):≤0.40 第一节、建筑幕墙节能施工 玻璃幕墙可以减少传统混凝土外墙大量的钢筋、混凝土使用量,对于减少高 耗能建材使用所达到的节约能源、资源有很大的帮助;但玻璃幕墙作为建筑外围护结构,其保温、隔热性能均远不及传统墙体,是传统墙体热损失的5~6 倍。

大进深建筑采光设计要点

大进深建筑采光设计要点 天然光是取之不尽、用之不竭的绿色能源,为节约城市用地,建筑进深日趋加大,给天然采光带来了较大的困难,故从被动式和主动式2方面阐述了改善大进深建筑天然采光的措施。 采光存在的问题 照度极不均匀,沿进深方向变化剧烈,近窗端区域能接受大面积的天然光直射,照度很高。 在远窗端区域,直射光大量减少,进入建筑深处的光线大多数来自室内各表面的反射光,室内照度大幅度降低,远窗端往往成为采光最不利区域,大进深建筑更为严重。 改善采光的措施 被动式 被动式指从建筑设计自身的角度出发,通过改变窗口位置及室内表面材料等方法改善大进深建筑室内光环境品质。 (1)大进深建筑本身的天然采光难度较大,在方案设计阶段,应尽量避免仅采用单侧窗采光。在有条件的情况下,单层建筑和多、高层建筑的顶层可增加顶部采光;对于中间层数的房间,应尽量考虑采用双侧或多侧采光的方式,可通过建筑本身的凹凸变化及设置中庭等方法为双侧或多侧采光创造条件。在严寒地区,考虑到围护结构热工性能,应对房间是否适于双侧、多侧或顶部开窗进行权衡,妥善解决采光和节能的问题。

(2)提高窗上沿高度。房间在进深方向上的采光均匀性受窗上沿高低的影响。窗上沿较低时,近窗端照度很高,往里迅速下降;窗上沿位置提高后,近窗端照度有所降低,但远窗端照度显著升高,采光均匀性得到很大的改善。因此,在建筑设计时,应尽量提高窗上沿的高度,在不影响建筑功能和形式的前提下,一般将窗上沿与梁下皮平齐。 (3)增加室内各表面反光能力。大进深房间中部和远窗端的光线主要来自于顶棚和内墙的反射。增加其光反射比对室内天然光照度的增加效果显著,因此在室内表面选材时,在满足采光标准中室内各表面反射比规定的情况下,尽量提高室内表面的反射比。 主动式 (1)棱镜窗 棱镜窗是把玻璃窗做成棱镜,玻璃的一面是平的,一面带有平行的棱镜,利用棱镜的折射作用改变入射光的方向,使光线到达房间深处。棱镜窗的缺点是人们透过窗户向外看时,影像是模糊或变形的。因此棱镜窗在使用时,通常是安装在窗户的顶部,或与普通透明玻璃交替使用。 (2)反光板 反光板是安装在眼睛高度以上的在立面窗口内侧或外侧的一块水平或倾斜的高反射性的挡板。通常反光板将整个窗户一分为二,反光板的作用是通过将光线反射到顶棚,使高亮度的顶棚成

采光顶设计计算书

采光顶设计计算书 1 计算引用的规范、标准及资料 1.1幕墙及采光顶设计规范: 《铝合金结构设计规范》 GB50429-2007 《玻璃幕墙工程技术规范》 JGJ102-2003 《建筑玻璃应用技术规程》 JGJ113-2009 《建筑玻璃采光顶》 JG/T231-2007 1.2建筑设计规范: 《地震震级的规定》 GB/T17740-1999 《钢结构防火涂料》 GB14907-2002 《钢结构设计规范》 GB50017-2003 《高层建筑混凝土结构技术规程》 JGJ3-2002 《高层民用建筑设计防火规范》 GB50045-95(2005年版) 《高处作业吊蓝》 GB19155-2003 《工程抗震术语标准》 JGJ/T97-2010 《混凝土结构后锚固技术规程》 JGJ145-2004 《混凝土结构设计规范》 GB50010-2010 《混凝土用膨胀型、扩孔型建筑锚栓》 JG160-2004 《建筑表面用有机硅防水剂》 JC/T902-2002 《建筑材料放射性核素限量》 GB6566-2010 《建筑防火封堵应用技术规程》 CECS154:2003 《建筑钢结构焊接技术规程》 JGJ81-2002 《建筑工程抗震设防分类标准》 GB50223-2008 《建筑结构荷载规范》 GB50009-2001(2006年版、局部修订) 《建筑结构可靠度设计统一标准》 GB50068-2001 《建筑抗震设计规范》 GB50011-2010 《建筑设计防火规范》 GB50016-2006 《建筑物防雷设计规范》 GB50057-2010 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》 GB50018-2002 《民用建筑设计通则》 GB50352-2005 1.3铝材规范: 《变形铝及铝合金化学成份》 GB/T3190-2008 《建筑用隔热铝合金型材》 JG175-2011 《建筑用铝型材、铝板氟碳涂层》 JG/T133-2000 《铝合金建筑型材第1部分基材》 GB5237.1-2008

建筑幕墙和采光顶设计与施工要点_一_

四川建筑科学研究 BU I LD I N G SC IEN CE R ESEA RCH O F S I CHUAN   第27卷 第1期 2001年3月 收稿日期:2000210230 作者简介:赵西安(1940-),男,教授,主要从事高层建筑结构、计算机软件、建筑幕墙方面工作。 建筑幕墙和采光顶设计与施工要点(一) 赵西安 (中国建筑科学研究院,北京 100013) 摘 要:主要介绍了建筑幕墙材料的质量与幕墙的功能、安全性的关系及幕墙和采光顶建筑功能与防护。关键词:建筑幕墙;采光顶;材料 中图分类号:TU 5 文献标识码:B 文章编号:1008-1933(2001)01-0070-03 1 幕墙材料111 一般规定 幕墙材料的质量与幕墙的功能、安全性紧密相关,所以幕墙和采光顶所采用的材料,必须符合以下要求: (1)材料必须符合现行国家标准规定;(2)材料必须有出厂合格证; (3)材料的物理力学性能、化学成分、耐候性能应符合设 计要求。 112 铝合金型材 铝合金型材的要求在《玻璃幕墙工程技术规范》(GJ 102296第31211条~31212条已作规定。铝材应有化学成分检测 报告、力学性能试验报告和出厂合格证。 (1)铝型材的壁厚:横梁跨度不大于112m 时,截面主要受 力部分的厚度不应小于215mm ;横梁跨度大于112m 时,不小于310mm 。立柱截面主要受力部分厚度不应小于3mm 。横梁和立柱在有螺纹连接部位,局部壁厚不小于螺钉的直径。为此,尽量采用带螺帽的螺栓连接,避免采用自攻螺钉连接。 (2)铝型材表面应作氧化镀膜层,一般情况下,膜厚不小 于15Λm ;在海滨、污染严重地区,膜厚为20Λm ,膜厚不宜大于25Λm ,否则,容易脱落。 113 钢型材 (1)碳素钢材应有力学性能试验报告和出厂合格证。钢 型材厚度不应小于315mm ,在海滨、污染严重地区宜预留腐蚀厚度。钢型材宜进行热镀锌处理,也可以涂船用防锈漆或富锌防锈漆。焊条和焊接参数应符合《钢结构设计规范》 GBJ 217的要求。 (2)不锈钢型材的化学成分应符合国家标准《不锈钢棒》GB T 1220的要求,应有化学成分和力学性能检测报告,有 出厂合格证,焊接应采用不锈钢焊条,采用气体保护焊。 (3)耐候钢应符合国家标准GB T 4172、GB T 4171的要 求。耐候钢应刷防腐涂层。 114 玻璃 《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102296第31311~31317条对玻璃的性能要求已作出明确规定。 (1)幕墙和采光顶必须采用安全玻璃,防止玻璃开裂时 伤人。安全玻璃通常指钢化玻璃和夹层玻璃。半钢化玻璃不 属于安全玻璃,但因破碎时具有放射形裂缝,不易脱落,所以仍允许使用。采光顶宜采用夹层玻璃,采用钢化玻璃时,下面应设安全网;采用夹层中空玻璃时,夹层玻璃应放底面。 (2)镀膜反射玻璃的反射率宜控制在15%~25%,以免 反光过强形成干扰,必要时,可采用低幅射(L ow E )玻璃。镀膜反射玻璃的质量标准应符合《玻璃幕墙工程技术规范》 JGJ 102296第31312、 31313条的规定。(3)夹层玻璃应采用胶膜干法加工,竖法合片的夹层玻 璃具有较好的平直度。夹层玻璃内、外片宜厚度相近,品种相近,不宜用钢化玻璃与普通玻璃合片,否则,内外片承载力悬殊容易使较弱片开裂。在气温高、阳光直射处采用有色胶片合片时,应考虑因热量聚集,容易产生玻璃开裂的问题。 (4)中空玻璃质量应符合JGJ 102296第31314条要求, 采用双道密封。中空玻璃内、外片厚度差不宜超过2mm ,空气层厚度宜在9mm 以上。 (5)幕墙和采光顶的玻璃边缘必须进行倒棱和磨边,31317条“边缘处理”一词,应理解为机械倒棱加上机械磨 边,不能仅仅用手工磨边倒棱。玻璃运输过程中要严防边棱碰损。工程经验表明:未经磨边和边棱缺损的玻璃往往是开裂的主要原因,不应安装到幕墙和采光顶上。 115 铝板 幕墙铝板可采用蜂窝铝板、单层铝板和复合铝板。蜂窝铝板有良好的性能,但由于价格较高,所以,目前较多采用单层铝板。复合铝板由于价格低、易加工、平整度好,应用也不少。 (1)单层铝板的性能、质量应符合国家标准GB T 3880 的要求。应有化学成分和力学性能检测报告及出厂合格证,单层铝板厚度不应小于215mm 。 (2)蜂窝铝板厚度不宜小于10mm 。正面铝板和背面铝 板厚度不应小于110mm 。 (3)铝塑复合板应符合国家标准GB T 17748的要求, 正、背面板厚度不应小于015mm ,总厚度不应小于4mm ,隔离强度标准值应大于7N mm 。用于18m 高度以上的复合铝 07

幕墙设计与建筑设计配合原则

幕墙设计与建筑设计配合原则

幕墙设计与建筑设计配合原则序 号 类别设计原则 1 幕墙 类型 ①常用幕墙形式有:1、构件式幕墙、2、单元式 幕墙、3、全玻幕墙,4、点式幕墙、 5、双层 幕墙,6 、光伏幕墙等。构件式幕墙当中的全 隐框玻璃幕墙已被限制使用。 ②通常,构件式幕墙的幕墙厚度在200mm~250mm 之间,特殊位置如剪力墙、柱位,可通过 增加龙骨支座来减小幕墙厚度;单元式幕墙厚 度在250mm以上。 全玻幕墙厚度主要取决于玻璃肋的高度,双层幕墙需考虑500~800mm的通道厚度。 ③如无特别说明,幕墙设计面积按可见光面积计 算。 2 幕墙 开窗 ①幕墙开窗形式通常有:上悬窗(最常用)、平 开窗、平推窗、下悬窗等。 ②当开启面积不能满足要求时,应设置通风换气 装置。 ③高层不宜设置外平开窗(许多地方规范禁止高 层设置外平开窗),超高层不宜设置开启窗, 上悬窗不得作为排烟窗使用。

④隐框式开窗,中空玻璃第二道密封胶应使用硅酮结构密封胶。 ⑤幕墙开启窗在设计时,安装高度不应过高,应 将开启窗设置在成人方便开启的高度。过高时应考虑机械或电动开启。 ⑥幕墙开启窗构造设计宜符合雨幕原理,窗框型 材内外高差不宜小于50mm,对容易渗入雨水或形成冷凝水的部位,在构造上应有导排水措施。 ⑦首层2m高范围以内不应设置外开窗。 3 幕墙 分格 ①幕墙分格应模式化,便于材料采购及安装施 工。 ②同一幕墙玻璃单元,不宜跨越建筑物的两个防 火分区。 ③玻璃幕墙水平标准分格为1.2m,超过1.2m时, 规范规定幕墙横向龙骨主要受力壁厚不小 2.5mm,小于1.2m时为2.0mm。分格太小时, 根据工程经验,每平方米铝材重量会增加,故 水平分格以1.2m为宜;铝板板材常规尺寸一 边边长≤1.2m,如两个边长均大于1.2m,造价 增加明显;石材幕墙短边长度以不超过0.73m 为宜,超过时造价增加明显。 ④幕墙高度方向宜在结构梁上下同时设计分格,

工业企业建设项目卫生预评价规范[详细]

第一章总则 第1.0.1条为加强工业企业建设项目的预防性卫生监督,保证建设项目卫生预评价工作的质量,使工业企业的建设达到卫生要求,保障职工的身体健康,促进生产发展,特制定本规范. 第1.0.2条本规范适用于中华人民共和国境内所有新建、改建、扩建、续建及技术引进、技术改造等工业企业建设项目(包括中外合资、中外合作、外资企业、乡镇企业、私营企业和个体工商户)的卫生预评价. 第1.0.3条卫生预评价是指卫生监督机构依据国家有关法律、法规和卫生标准,对各工业企业建设项目的全过程进行卫生学审查与评价. 第1.0.4条卫生预评价的全过程包括工业企业建设项目的可行性研究阶段、初步设计阶段、施工设计阶段的卫生审查,施工过程中的卫生监督检查、建设项目竣工验收以及竣工验收中对卫生防护设施效果的监测和评价. 第1.0.5条各设计单位应严格按照本规范要求编写工业卫生篇章. 第1.0.6条各级卫生监督机构应严格按照本规范要求,对工业企业建设项目进行卫生预评价,保证建设项目中的一切卫生防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用(即工业卫生“三同时”),以使之符合卫生学要求. 第二章可行性研究 第一节一般规定 第2.1.1条本规范涉及的工业企业按中华人民共和国国家标准GB4754-84《国民经济行业分类和代码》中划分的类型分类. 第2.1.2条本规范可行性研究阶段卫生审查必须遵循城乡全面规划、合理布局的方针,对工业、居住、文教卫生、商业、仓储、运输等功能分区进行全面规划,防止或减轻工业污染因素对城乡的污染和危害,保护居民健康. 第2.1.3条工业企业建设项目可行性研究报告中,必须设有工业卫生篇章. 第2.1.4条工业企业卫生防护设施所需费用应列入建设项目投资估算. 第2.1.5条工业企业与卫生防护设施有关的房屋建筑工程费用,应包括在建设项目建筑工程费用内. 第二节厂址选择 第2.2.1条根据工业企业建设项目生产过程的卫生特征、有害因素危害状况,结合建设地点的规划与现状,以及水文、地质、气象和人群健康状况等因素综合分析,依据我国现行的卫生、环境、保护、城乡规划及土地利用等法规、标准进行工业企业选址. 第2.2.2条厂址选择应防止工业粉尘、有害气体、工业废水、固体废弃物和物理因素等,对居民的生活、学习、文体活动环境的污染,保护居民身体健康. 第2.2.2.1条向大气排放有害物质的工业企业应布置在当地夏季最小频率风向的上风侧,以保证居住区受污染的机会最少. 第2.2.2.2条产生有害气体、恶臭、烟、雾、粉尘以及噪声、振动、微波辐射等工业企业,不得在居住区内和居住区边缘建厂. 第2.2.2.3条属于第一、二类开放型同位素放射性工业企业不得设在市区内. 第2.2.2.4条排放工业废水的工业企业不应在饮用水源上游建厂,防止工业废水的排放污染水源,保证下游最近取水点的水质符合地面水质卫生要求. 第2.2.2.5条固体废弃物堆放和填埋场应避免选在废弃物易渗漏、扬散、流失的场所以及饮用水源的近旁,防止污染水源和土壤. 第2.2.3条工业企业和居住区之间应设置足够宽度的卫生防护距离,按国家标准GB11654~11666及与此相关的国家标准实施.

建筑采光设计

目录 摘要,关键词 (2) 1.前言 (2) 2.侧窗采光 (2) 3.天窗采光 (3) 3.1.混合采光 (3) 3.2.新型采光 (4) 4.案例分析……………………………………………………………………5-7 5.结语 (8) 参考文献 (8)

摘要:建筑采光分自然采光和人工采光,为获得良好的光照环境,节约能源,我们尽量把自然光的作用发挥到最大。根据建筑功能和视觉工作的要求,在建筑设计中,我们常常在建筑设计中通过调整建筑设计的方法或者利用一些新技术新材料等措施,选择合理的采光方式,解决采光问题,创造良好的室内光环境。 关键词:采光技术设计方法公共建筑 Abstract:摘要外文翻译 Key words:关键词翻译 前言 遵守采光设计标准是必须的,但在建筑设计的方法上,采用一些巧妙的手段往往可以达到事半功倍的效果。实际操作中,调整采光口的位置是最直接最常用的方法,既是室内采光的必须,也是建筑立面表达的要求。采光口主要是窗户,可分为侧窗和天窗两种。根据建筑光学的原理和各类建筑对天然采光的要求所采取的开窗方式。一般分为侧窗采光、天窗采光、混合采光三类。 侧窗采光 利用建筑物外墙上所开的采光口(侧窗)进行采光。侧窗按 所处位置分为单侧窗、双侧窗和高侧窗(图1)。单侧窗构造简 单,造价低廉,使用维护方便,光线具有很强的方向性,有利 于显现立体造型,易与室外联系等优点,因此使用广泛。缺点 是光线分布不均匀,近窗、高侧窗采光,室内照度的均匀度比单 侧窗好。在窗洞上装乳白玻璃、折光玻璃或反光板,使光线折 向天棚,可以增加室内深处的照度。

天窗采光 进深大的建筑采取侧窗采光方式不能满足房间深处的采光要求,宜在屋顶开设天窗采光。由于天窗安装位置和数量不受墙面限制,因此能在工作面上形成较高而均匀的照度,并且不易形成直接眩光。常用的天窗有以下几种(图3): a)矩形天窗:具有高侧窗特点, 采光系数平均值可达5%。窗口如为南 北朝向,直射阳光不易进入室内。 b)锯齿形天窗:为单侧采光天 窗,由于有倾斜的顶棚反光,因而采 光效率比矩形天窗高15~20%,采光系 数平均值可达7%。在北半球,窗口如 朝北,可避免阳光直接射入室内,有利 于控制室内温湿度和避免眩光。 c)平天窗:用平板玻璃作成平 面形式或用合成材料作成壳体形式的天窗。平天窗构造简单,布置灵活,采光效率比矩形天窗高两倍以上,在各类建筑中广泛采用。但平天窗处于水平位置,应采取适当的遮阳措施,防止阳光直射室内。 d)横向天窗:直接在屋架垂直面上安设窗扇,可节省天窗架,降低建筑高度,节省建筑费用。横向天窗的采光效率同矩形天窗近似,但施工较复杂,屋顶整体刚度较差。 e)井式天窗:利用屋架上下弦之间的空间,将几块屋面板放在下弦杆上形成井口。一般不装玻璃,采光系数不超过1%,采光效率较低,主要用于高温车间。但由于它处于烟尘出口处,较易积灰,如不经常清扫,会影响室内采光效果。

玻璃幕墙及采光顶施工方案

玻璃幕墙及采光顶施工方案 1框架式玻璃幕墙的加工方法 本工程框架式玻璃幕墙的加工方法共分为:铝合金型材的加工、玻璃的加工、型钢挤压成型、外包铝合金(此部分铝合金全部开模加工)三种方法。 1、框架式玻璃幕墙系统铝合金型材的加工方法 (1).铝合金型材加工制作生产工艺流程

铝合金型材加工制作生产工艺流程 2、铝合金型材加工制造质量保证措施 (1)铝型材骨架下料前,应再次对建筑物进行复测,按实际尺寸对铝型材下料进行调整; (2)对进场的铝型材,必须检验出厂合格证和产地证书,核对其型号,检查化学成份和力学性能报告; (3)工艺保证,合理优化加工工艺; 2框架式玻璃幕墙系统玻璃板块加工 外立面幕墙系统二:四个面外立面幕墙局部:主要采用8(LOW-E)+12A+8钢化中空玻璃,骨架采用铝包钢组合型材,骨架支撑形式;双跨梁/单跨简支梁。层间玻璃采用8(Low-E)+12A+8钢化中空玻璃+4防火铝塑板背衬。 外立面幕墙系统三:主入口玻璃幕墙系统;为全隐框玻璃幕墙形式,采用10(Low-E)+12A+10钢化中空玻璃,骨架采用铝包钢系统,主材为压型钢管,外扣铝合金型材,骨架支撑形式:单跨简支梁。 1.板块组框 ○1按加工单领取组框所需的半成品铝型材零件、附件,并准备好相关工具、工作平台和转运平台。 ○2装配工作在工作平台上进行。首先复核铝合金半成品零件的尺寸是否符合装配要求,然后按照工艺卡片要求的工序穿胶条、上角码、拼接组框。组装时应注意铝材的接头部分,必须要齐平、配合要紧密。组框完成后对框的尺寸和形状进行检验,合格后将框从工作平台上卸下,通过转运平台运出安装。 2.玻璃板块注胶 ○1核查批次型材与玻璃的结构胶相容试验报告,复核打胶工艺单中采用的结构胶、玻璃及铝合金型材品种与试验报告是否相同。 ○2把装配好的铝框连同转运平台,推进打胶房。采用异丙醇清洗玻璃、铝材的粘接表面。 ○3在铝合金框上贴上双面粘接条,再将玻璃板块按照正确的方向均匀地与铝框压紧。并沿注胶位置在玻璃和铝框的外表面四周贴上皱纹纸,以避免注胶时污染玻璃和型材表面。 ○4采用打胶机均匀注入结构硅胶,保证结构硅胶饱满,用刮刀清理好溢出的胶。

国家标准规范目录2016版

现行工程建设国家标准规范目录2016版,太全了! 2016-06-20 序号标准编号标准名称被代替编号 工程建设国家标准 1GB/T50001-2010房屋建筑制图统一标准GB/T50001-2001 2GB/T50002-2013建筑模数协调统一标准GBJ2-86 3GB50003-2011砌体结构设计规范GB50003-2001 4GB50005-2003木结构设计规范(2005年版)GBJ5-88 5GB50006-2010厂房建筑模数协调标准GBJ6-86 6GB50007-2011建筑地基基础设计规范GB50007-2002 7GB50009-2012建筑结构荷载规范GB50009-2001 8GB50010-2010混凝土结构设计规范GB50010-2002 9GB50011-2010建筑抗震设计规范GB50011-2001 10GB50013-2006室外给水设计规范GBJ13-86 11GB50014-2006室外排水设计规范(2014年版)GBJ14-87 12GB50015-2003建筑给水排水设计规范(2009年版)GBJ15-88 13GB50016-2014建筑设计防火规范GB50016-2006,GB500 45-95 14GB50017-2003钢结构设计规范GBJ17-88 15GB50018-2002冷弯薄壁型钢结构技术规范GBJ18-87 16GB50019-2015工业建筑供暖通风与空气调节设计规范 (2016-06-01实施) GB50019-2003 17GB50021-2001岩土工程勘察规范(2009年版)GB50021-94 18GB50023-2009建筑抗震鉴定标准GB50023-95 19GB50025-2004湿陷性黄土地区建筑规范GB50025-90 20GB50026-2007工程测量规范GB50026-93 21GB50027-2001供水水文地质勘查规范GBJ27-88 22GB50028-2006城镇燃气设计规范GB50028-93 23GB50029-2014压缩空气站设计规范GB50029-2003 24GB50032-2003室外给水排水和燃气热力工程抗震设计 规范 TJ32-78

5装置布置标准规范

5,装置布置的有关标准规范(3版) 装置布置是设计工作中很重要的一环,布置好坏直接关系到装置建成后是否符合工艺要求,能否有良好的操作条件,使生产正常安全地运行,以及对建设投资,经济效益等都有着很大影响。所以在进行装置布置前必须充分掌握有关生产安全卫生等资料,在布置时应严格执行有关标准规范,根据地形及气象条件,多方案比较,以取得最佳布置。 5.1标准、规范、规定 1,GB50016-2014 建筑设计防火规范 2,GB50160-2008 石油化工企业设计防火规范 3,GBZ1-2002工业企业设计卫生标准 4, GB50058-1992 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范 5,SH3011-2000石油化工工艺装置布置设计通则 6,HG20546-1992化工装置设备布置设计规定 7,GB50006—2010厂房建筑模数协调标准 5.2单层厂房的平面布置 5.2.1单层厂房的平面设计 单层厂房平面设计的内容较多,包括工艺布置、平面形式的确定、内部交通运输组织、

5.2.2单层工业建筑柱网选择 1柱网选择的依据 在骨架结构厂房中,柱子是最主要的承重构件,作为厂房平面设计重要内容之一的结构布置,要求确定柱子的平面位置,亦即柱网选择。 在厂房中,为支承屋盖和吊车需设柱子,一般在纵横向定位轴线相交处设柱子。厂房柱子纵横向定位轴线在平面上形成有规律的网格称为柱网,如图4.2所示。柱子纵向定位轴线之间的距离称为跨度,横向定位轴线间的距离称为柱距。柱网的选择实际上就是选择厂房的跨度和柱距。 工艺设计人员根据工艺流程和设备布置情况,对跨度和柱距提出初步要求,建筑设计人员在此基础上,依据建筑及结构的设计原则,最终确定厂房的跨度和柱距。 选择柱网时要综合考虑以下几个方面: (1)满足生产工艺提出的要求; (2)遵守《厂房建筑模数协调标准》的有关规定; (3)尽量扩大柱网,提高厂房的通用性; (4)满足建筑材料、建筑结构和施工等方面的技术性要求;

洁净厂房的照明设计

洁净厂房的照明设计 随着科学技术的日新月异,新技术、新工艺、新产品的不断涌现,对生产环境有洁净要求的建筑工程越来越多,目前,洁净技术已广泛应用于微电子、生物制药、手术医疗、精密仪器制造、医疗器械等重要部门。 下面就常见的大空间密闭型洁净厂房的照明设计谈一点看法: 一、洁净厂房照度的确定和光源的选择 洁净厂房一般为大柱网、大跨度、大空间、无采光窗的密闭厂房,《洁净厂房设计规范》GB50073-2001中对采光窗洁净厂房的照度值有明确规定(见该规范中的表9.2.3),并规定,无采光窗洁净区混合照明中的一般照明,不低于200 1x,比GBJ73-84中的150 1x提高了一级。国际照明委员会(CIE)“室内照明指南”规定,无窗厂房的照度最低不能小于500 1x。根据我国现有的电力水平,我国人工照明照度标准普遍比欧、美等国家低,实际上最近一些中外合资和国外独资的洁净厂房照度远高于2001x,达到300~500 1x。对于在密闭洁净厂房工作的操作人员来说,为他们提供明亮、舒适的视觉环境,可较大地提高生产效率和精细产品的成品率。因此,适当提高洁净厂房的人工照明照度水平,提高工作人员的视觉卫生,促进国民经济的发展都是有利的。目前国家正在制定《工业和民用建筑照明设计标准》,新规范中的照度标准将有较大的提高。不过考虑到生产车间的明暗适应,洁净厂房的走道、休息室的照度与工作是的照度等级不能相差太大,一般相差1~2个等级较合适,但最低不能低于100 1x。有窗洁净厂房的标准与普通生产厂房一样按现行国家标准《工业企业照明设计标准》GB50034-92执行。 不同的洁净工业厂房照度按工艺要求的不同也有较大的差异,如显像管工厂的电子枪装配车间混合照明的照度要达到1000~3000 1x,除设置一般照明外,还需设置局部照明,局照明占混合照明照度的比例不能太大,一般照明照度为混合照明照度的5~15%。我国由于

工业企业设计卫生标准GBZ1-2010

《工业企业设计卫生标准》 GBZ1-2010 前言 根据《中华人民共和国职业病防治法》制定本标准。 本标准是在GBZ1-2002《工业企业设计卫生标准》基础上修订的,本标准除个别语句明确表示为参照条款外均为强制性条款。自本标准实施之日起,GBZ 1-2002已于2010年8月1日起被GBZ1-2010代替实施。 本标准与GBZ 1-2002相比主要修改如下: a)调整了标准的适用范围,新增加了对事业单位和其他经济组织建设项目的卫生设计及职业病危害评价、建设项目施工期持续数年或施工规模较大、因特殊原因需要的临时性工业企业设计,以及工业园区总体布局等的规定; b)增加及更新了规范性引用文件; c)增加了工业企业卫生设计常用术语及定义; d)调整了部分章节编排顺序及逻辑关系; e)增加了建设项目可行性论证阶段、初步设计阶段及竣工验收阶段的职业卫生要求以及职业卫生专篇编制、职业卫生管理组织机构和人员编制要求等内容; f)增加了在无法避开自然疫源地,或毗邻气体输送管道,或工业污染区进行工业企业选址时的职 业卫生要求。 g)增加了工作场所职业危害预防控制的卫生设计原则; h)增加了工作场所防尘、防毒的具体卫生设计要求: ——增加了除尘、排毒和空气调节设计的卫生学要求; ——细化了事故排风的卫生学设计; ——增加了毒物自动报警和检测报警装置的设计要求; ——增加了系统式局部送风时工作地点的温度和平均风速的规定。 i)适当调整了防暑、防寒的卫生学设计要求: ——空气调节厂房内不同湿度下的温度要求; ——冬季工作地点的采暖温度和辅助用室的采暖温度。 j)调整了防非电离辐射的卫生学设计要求: ——增加了大型极低频电磁场发射源选址、极低频电磁场发射源和电力设备选择以及新建电力设施的卫生学要求; ——调整了工频电磁场设备安装地址与居住区等区域距离的卫生学要求; ——增加了居住区等区域磁通量密度最高容许接触水平;

生产车间照度

食品生产车间的工业照明标准 时间:2012-04-27来源:普瑞斯照明 摘要:食品生产车间的工业照明除了需要满足照明的充足,还要求灯管和灯泡包括灭蝇灯、防护和管控。下面一一详细列出食品生产车间的各项工业照明标准 生产车间的除了需要满足照明的充足,还要求灯管和灯泡包括、防护和管控。下面一一详细列出食品生产车间的各项工业照明标准 CAC《食品卫生通则》: 4.4.7?照明? 应提供充足的自然或人造光线,以保证工作在卫生的方式下进行。照明光线的色彩不应产生误导。光的强度应与食品加工过程的性质相适应。照明灯的固定装置应加以适当的防护,以防止其破损而造成对食品的污染。 GB14881-94食品企业通用卫生规范 4.5.9采光、照明 4.5.9.1车间或工作地应有充足的自然采光或人工照明,车间采光系数不应低于Ⅳ级,检验场所工作面混合照度不应低于540Lux,生产车间应在220Lx以上,加工场所工作面不应低于220Lx,其它场所不应低于110Lx。 4.5.9.2生产线上方的照明设施应装有防护罩 出口食品生产企业卫生要求 (四)车间内位于食品生产线上方的照明设施装有防护罩,工作场所以及检验台的照度符合生产、检验的要求,光线以不改变被加工物的本色为宜; 出口肉类屠宰加工企业注册卫生规范

7.1.11车间内应有适度的照明,光线以不改变被加工物的本色为宜。检验岗位的照明强度应保持540Lux以上,生产车间应在220Lux以上,宰前检验区域应在220Lux以上,预冷间、通道等其他场所应在110Lux以上。 生产线上方的照明设施应装有防护罩。 出口水产品生产企业注册卫生规范? 6.1.10车间应有充足的自然采光或者照明,光线不得改变被加工物的本色。照明设施应装有防护罩。?出口速冻果蔬生产企业注册卫生规范? 8.12?车间内位于工作区域照明设施的照度不低于220?Lux,包装间、检验台上方的照度不低于540Lux。车间内生产线上方照明设施应装有防护设施。 出口速冻方便食品生产企业注册卫生规范 7.2.6照明设施车间内位于食品生产线上方的照明设施应装有防护罩,工作场所以及检验台的照度符合生产、检验的要求,光线以不改变被加工物的本色为宜。检验岗位的照明强度应不低于540Lux;生产车间的照明强度应不低于220Lux;其他区域照明强度不低于110Lux。 出口脱水果蔬生产企业注册卫生规范 8.13?包装间光线充足。车间内位于工作区域照明设施的照度不低于220?Lux,包装间、检验台上方的照度不低于540Lux。车间照明设施应装有防护罩。 出口罐头生产企业注册卫生规范 4.7?灯具及照明 4.7.1?车间内的照明设施应当装有防护罩; 4.7.2?车间内照度应当满足操作的要求,加工场所的照度在220Lx至540Lx或者以上,检验场所的照度在540Lx以上; 4.7.3?车间内生产线正上方不得设置紫外线灭菌灯。

相关文档