文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › I_BUS照明总控系统在省委综合楼中的应用

I_BUS照明总控系统在省委综合楼中的应用

I_BUS照明总控系统在省委综合楼中的应用
I_BUS照明总控系统在省委综合楼中的应用

1.I-BUS系统介绍

随着现代建筑的功能日趋复杂,品质不断提高,科技更为彰显人性化的理念,对电气集控系统的功能提出了更高的要求,采用传统的继电器控制回路和布线方式,往往需要敷设大量的导线及元器件,最终导致较为复杂的电气系统。特别突出的影响了系统的可靠性、易用性,给日后的维护、管理等工作带来诸多不便。因此,在这种时代科技进步的潮流下,各类总线控制系统应运而生,促使传统的电气系统转向更加智能、更为灵活集控方式。EIB智能控制系统作为欧洲电气行业总线控制标准,仅利用一条双绞线与前端模块作为控制体,从而轻松实现控制目的。该控制系统通过网桥与接口以及本身网络协议的开放性能够与其他的系统集成互联,如集照明、门禁、调光、百叶窗、场景控制、用电负荷控制、安

保、供热等系统总线控制于一体,

一般的BAS如Johnson、Honeywell

等都与EIB系统兼容,系统提供与

其他自动化设备相连的如下接口:

干簧继电器、RS232、RS485、

DMX512,针对BAS系统提供一个

插入BAS程序中的Activex控制

软件来实现,完成无缝连接,从而

成为一个实用的、完整的总线控制

系统。同时,可依据外部环境的变

化自动调节总线中设备的状态,达

到安全、节能、人性化的效果,并能

在今后的使用中根据用户的要求

增加或修改系统的功能,该系统扩

展时仅需增加模块并用数据线接

入已有网络即可,真正成为灵活的

电气控制系统,这是传统的电缆敷

设方式所望尘莫及的。可以说EIB

集控系统是源于经典的自控闭环

控制理论,却远远优越与它,前者

控制模式一旦形成,需要更改则比

较困难,而后者把所有问题的焦点

都归根为程序的变换,从而衍生出

多种优秀的控制方式。

目前,EIB系统已被成功地运

用于各种功能的建筑当中,如工

厂、会展中心、酒店、办公楼、大型

超市、机场、医院、别墅等。ABB的

EIB系统既是一个面向使用者、体

现个性的系统,又是一个面向管理

者的系统,使用者可根据个人的喜

好任意修改系统的功能,达到自己

所需要的效果,并可通过操作传感

器(如按钮开关等)来控制系统的动

作;另一方面,ABB的EIB系统还

提供WINSWITCH软件平台,管理

者(如物业中心、大楼管理中心、车

库管理处等)将安装此套软件的计

算机联接至EIB系统即可对EIB

系统进行控制并进行管理,从而达

到集中管理的功能。

I-BUS照明总控系统在省委综合楼中的应用

何金新

(陕西建工集团设备安装工程有限公司710068西安)

摘要:楼宇智能化、自动化已经成为当今建筑业发展的主流技术,所以本文专注介绍了智能建筑的一个主要的发展方向,ABB I-BUS EIB/KNX智能控制系统及其基本原理。并已在省委综合楼工程中的成功应用为范例,阐述了智能照明系统所发挥的卓著性能,即强大的系统功能、灵活的控制方式及出色的节能效果。

关键词:I-BUS;智能建筑控制;照明系统;节能

2.智能照明总控系统在建筑

中的应用效果

智能化已经涵盖了从空调系统、消防系统到安全防范系统以及完善的计算机网络和通信系统。但是长期以来,智能照明在国内一直被忽视,大多数建筑物仍然沿用传统的照明控制方式,部分智能大厦采用楼宇自控(BA )系统来监控照明,但也只能实现简单的区域照明和定时开关功能。相比之下,智能照明系统体现出强大的优越性,它

在智能建筑中的应用越来越广泛。具体应用效果如下:

(1)实现照明控制智能化。通过

合理管理如定时控制、光感控制的结合,在需要的时候将需要的区域照明通过智能开关的方式将灯光控制到合适的照度。

(2)改善工作环境,提高工作效

率并把建筑的功能发挥到极致。智能照明系统中的可调光电子镇流器则工作在很高频率(40~70kHz ),不仅克服了频闪,而且消除了起辉时的亮度不稳定,在为人们提供健康、舒适环境的同时,也提高了工作效率;

同时在某些重要区域通过调光方式和场景预设置功能产生各种灯光效

果,营造不同的灯光环境氛围,从而达到把建筑的功能效果发挥至极致甚至说是完美的地步。

(3)可观的节能效果。智能照明

控制系统使用了先进的电力电子技术,能对大多数灯具(包括白炽灯、日光灯,配以特殊镇流器的钠灯、水银灯、霓虹灯等)进行智能调光。当室外光较强时,室内照度自动调暗,室外光较弱时,室内照度则自动调亮,使室内的照度始终保持在恒定值附近,从而能够充分利用自然光实现节能的目的。

(4)提高管理水平,减少维护费

用。

3.系统基本原理及组成3.1I-BUS 系统是一个基于开

放式的总线标准EIB/KNX ,此系统具备开放性,兼容性,稳定性及安全性等特点,同时具备强大的可扩展性及操作等简单的优势。

3.2系统工作原理如(图1)所

3.3系统元件分为三类:1.传

感器,2.驱动器,3.系统元件。此三类元件除电源模块外大部分均内置处理器及存储器,通过一根I-

BUS 总线电缆连接起来,每个模块

通过唯一的物理地址与其它模块相区别,经过编程后的组地址设定各种功能,传感器送出组地址信号通过驱动器判断做出相应的动作。其总的系统分布式控制如(图2)

4.I-BUS 智能照明控制系统

在省委综合楼中的应用

4.1工程概况:省委综合楼总

建筑面积约72000㎡,

本文主要对

(图1

分布式控制系统图

(图2)

涉及i-bus系统使用的公共区域(走廊、大厅、多功能厅、会议室、报告厅、地下车库等)进行论述。

4.2主要实现功能

4.2.1本系统可实现单回路独立控制和任意回路组合控制。

4.2.2实现周时间编程自动设定,自动控制相应照明回路的开或关。可根据不同工作时间段内的不同场景控制要求,进行场景自动变换。

4.2.3通过人机界面实现电脑的远程控制功能,并能实时反映现场所有照明设备的工作状态。

4.2.4实现工作人员在特殊情况下进行面板控制开启灯路组合。该面板还设置了自锁功能,避免非工作人员的误操作。

4.3.系统设备特点与优势

4.3.1双值输出驱动模块、调光模块

驱动器(图3)每一回路均可独立控制或组合控制。驱动器均为35mm标准DIN导轨安装,体积小、安装方便,维护简便。安装时只需要在原有照明配电箱内加装一条与安装微型断路器同等长度的35mm的DIN导轨即可满足安装要求,无需另行增加控制柜。驱动器的驱动负载容量为交流220V,16A。不需要加装接触器即可实现对照明灯具的控制。同时,由于操作人员不必在配电箱内直接操作,从而降低了操作人员的用电危险。

驱动器本身具有应急照明系统控制功能。通过软件设置,当市电

断电时,控制模块可自动打开应急

照明回路,当市电恢复时,相应应

急照明回路关闭。系统无需再增加

应急照明与正常照明切换控制系

统。在多功能厅、会议室、报告厅等

场所增加了调光模块如(图4),可

以根据省委各部门的会议模式需

要,变换为报告模式、演讲模式、视

频会议模式、小型演出模式等,以

上均可由集控系统轻松而又完美

的实现。

4.3.2五联智能控制面板

为方便工作人员能现场对各

层公共区域照明回路进行控制,系

统配置了智能控制面板(图5)。控

制面板采用标准86盒安装,通过

总线耦合器与控制总线连接。

控制面板分别安装于各层的

消防应急通道入口处,每层4个,

共56个。各控制面板均可通过程

序设定,控制任何一组或一个照明

回路,每一控制面板共可控制10

种场景。由于现场为办公场所,故

将场景设置为不同公共区域的照

明模式。如每日上班前、下班后,保

洁人员对楼内进行清洁时,就不必

将公共照明系统全部开启,只需要

将需要打扫卫生的区域照明开启。

为防止非工作人员的误操作,此次

选配的控制面板带有自锁功能,工

作人员可现场进行锁定和解锁,也

可通过中央工作站进行锁定和解

锁。

4.3.3移动探测器、光敏探测

设置在地下车库的传感器,按

照系统设置的时间投入工作,

根据(图3

(图4

(图5)

(图6)

人员及车辆的出人情况,自动的开闭相应区域的照明设备,在保证照度的基础上,最大限度的节约电能。由于车库为非办公场所,地下车库的使用高峰为上下班时段,此时段整个地下车库照明系统全面开启;在上班时间,地下车库仅开启车道上空照明,基本满足行车、行人对照度的基本要求;在夜间,由于地下车库仅有少量车辆出入,移动探测器的使用可有效的降低了地下车库照明能耗。探测器的设

置基本实现了无盲区设置。在其探测范围以内,只要移动传感器探测到运动的物体,就会打开其相应的区域的照明灯具,并在5分钟后关闭,这种灯具的控制装置节约能源且方便车主。

在二楼的大门厅及三层通厅内设计了光敏探测器,该控制模式取I-BUS的时间控制与光敏控制在逻辑上求与的值。从而达到了控制更精确、更理想的效果。

4.3.4中央工作站

在值班室设置中央工作站,即设置在大楼监控机房的ABB I-BUS智能中控Winswitch软件平台显示的大楼模拟图,可实时掌握大楼内照明设备的运行状况,及时调整以便合理控制相应区域的照明,以便节约能源。

通过中央工作站上运行的模拟控制软件,工作人员足不出户即可全盘了解整个大楼内受控区域内灯具照明回路的工作状况。从(图7)的画面截图可清楚的看到其控制范围和实况。

4.4.系统优势

(1)数字化:电器设备的开关

量将来源于传感器(移动探测器、

光敏探测器、遥控器、TRITON面

板)发出命令,并通过总线传送数

字信号给驱动模块,而不再像传统

方式用开关面板直接对电源进行

分合。

(2)经济:本系统采用先进可

靠的国际技术,合理配置各种设

备,使系统的管理费用及维护费用

较低。并通过智能化控制,通过调

节各种设备的负荷水平,从而达到

节省能源成本的目的。

(3)安全:本系统的应用将使

控制者或使用者不可能直接接触

强电部位,而是通过亮度、移动物、

遥控及24V弱电开关等方式进行

控制。

5.节约电费支出(理论计算

值)

省委综合楼一层至十二层公

共区域常用照明设备容量

52.92kW,应急照明设备容量

15.7kW,按每天工作时间为11个

小时(早7:30至晚6:30),每月22

天计算。

5.1、未安装系统前全年电费

计算:

每天消耗电能:52.92×11=

582.12kWH

全年消耗电能:582.12×12×

22=153679.68kWH

按办公用电每千瓦时1元计

算全年支付电费:

153679.68×1=153679.68元

5.2、安装系统后全年电费计

算:

按每天工作时间8小时,早晨

上班前7:30~8:00保安巡视、卫生

清洁30分钟仅开启总量10%灯

具,午休时间12:00~14:00仅开启

总量30%灯具,下午下班后6:00~

6:30保安巡视、卫生清洁30分钟

仅开启总量10%灯具,其余工作时

间根据环境及采光情况开启80%~

100%灯具(按80%灯具计算)。

每天节约电能:52.92×11-

52.92×(0.5×10%+2×30%+0.5×10%

+8×80%)=206.388

kWH

(图7)

全年节约电能:206.388×12×

22=54486.432kWH

全年节约电费支出:

54486.432×1=54486.432元

全年节能率:54486.432/

153679.68=35.5%

5.3、省委综合楼智能照明系

统的经济分析

从以上的概算有效的节能是显而易见的,使用中的成本只需正常运行8年左右即可结余出一次性建安成本投入,再后期后续运行使用纯粹体现净的节省成本,不管是从国家的节能规范(GB50189-

2005《公共建筑节能设计标准》规

定值12~19W/M2)要求等各个方面来说均达到比较理想的效果。再从延长灯具使用寿命来说也是比较理想的,灯具损坏的除正常使用寿命外,致命原因是电网过电压,

只要能控制过电压就可以延长灯具的寿命。智能照明控制系统采用软启动的方式,能控制电网冲击电压和浪涌电压,使灯丝免受热冲击,灯具寿命得以延长。从而在投入使用后,附加成本的投入也大大降低,所以经济性很强。

结束语:笔者通过对省委综合楼工程采用I-BUS 控制的实例分析,可以了解目前主流智能照明总控系统的原理、组成,以及在工程实例中体现出无可比拟的技术先进性、经济优越性。与此同时,EIB/

KNX 已经成为国家标准(GB/Z20965-2007)。可以有理由相信:

未来的电气安装系统必将汲取目前各类总线系统的优点,通过更多地向楼宇自控、安全防范等其他智能建筑系统相互渗透、相互融合,并以其更好的灵活性、易用性、开

放性、可靠性、经济性、安全性成为标准化、人性化、分散化、网络化的多功能网络集成式全分布控制系统。

依据标准及参考文献:[1]张全林/杜乐.《ABB I-BUS EIB/KNX 在商业广场中的应

用》.

[2]ABB I -BUS EIB/KNX

智能建筑控制系统设计手册.

[3]“一种实用的照明控制系

统”.《建筑电气》2003.3.

[4]行业标准《民用建筑电气

设计规范》JGJ /T16—92.

[5]赵德申主编.《建筑电气

照明技术》.机械工业出版社,

2003.6.

[6]国家标准《公共建筑节能

设计标准》GB50189-2005.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

三相短路接地线的使用和管理

贾兰妮

(中国水电建设集团十五工程局有限公司710065西安)

摘要:水利水电施工中,正确使用和管理三相短路接地线,是电工技术人员从事电力操作最主要的人身安全保障。在实际施工现场,往往由于工作面交叉施工、电路布置困难、电力操作人员的自身水平参差不齐,对三相短路接地重视不够,实施效果不佳,容易形成安全隐患,势必造成难以挽回的人身伤亡事故或设备损失。笔者结合电力安全要求,对三相短路接地线的使用和管理进行探讨,以飨读者。

关键词:三相;短路;接地线;使用;管理

智能照明系统方案

智能照明系统方案 目前来说,科学技术迅猛发展,并极大的改变了人们的生活。随着智能化技术的出现,照明控制系统更加体现出智能化特点,可以利用人工和自动化控制进行结合,使照明系统更能满足人们的实际需要。与此同时,现代化照明系统不仅操作简单,而且更加便于管理,有利于更好的节省人力、财力资源。本文针对智能照明系统的应用现状展开分析探讨,并提出照明系统的未来发展趋势。 一.系统概述 现代化的建筑对照明的要求越来越高,不仅要求提供舒适、绿色的光照,同时不同的场合需要不同的照明环境。传统的照明控制一般采用开关手动控制,操作非常繁琐,对于上述要求很难实现,而且无法充分利用自然光及避免人为失误造成能源浪费。随着用户要求的提高和科学技术的进步,传统的照明控制由于许多问题无法解决而逐步被智能照明控制取代,这已成为一种趋势。 智能照明意义有: 节能:当前我国的宏观经济建设中,节电节能的任务越来越紧迫。智能照明系统借助各种不同的'智能设置'控制方式和控制元件,对不同时间 不同环境的光照度进行精确设置和管理来实现最大的节能效果。 延长灯具寿命:无论是热辐射光源,还是气体放电光源,电网电压的波动是光源损坏的一个主要原因。智能照明系统可以有效抑制电网电压的

波动,通过系统对电压的限定和轭流滤波等功能,避免过电压和欠电压 对灯具的损害。另外,智能照明系统还可以利用软启动和软关断技术, 避免冲击电流对光源的损害。 改善照明质量:智能照明系统以调光模块控制面板代替传统的平开关控制灯具,可以整体的控制各房间内照度值,提高照度均匀性。同时,智 能照明系统也可以避免频闪效应。 实现多种照明效果:智能照明系统易于实现多种照明场景控制方案,按不同时间、不同用途、不同效果采用相应的预设置场景进行控制,可以 达到丰富的艺术效果。 管理维护方便:智能照明控制系统对照明的控制是以模块式的自动控制为主,手动控制为辅,照明预置场景的参数以数字式存储在可擦除可编 程ROM中,这些信息的设置和更换十分方便,加上灯具寿命的大大提高, 使照明管理和设备维护变得更加简单。 二.系统功能 2.1.智能化的控制方式 采用智能照明控制系统,可以使照明系统工作在全自动状态,系统将按先设定的若干基本状态进行工作,这些状态会按预先设定的时间相互自动地切换。场景控制 通过场景控制键按照预先设定的多种场景进行灯光的控制,可以定义开、关、调光亮度值,也可定义为延时,比如开灯以后自动延时关断。 定时控制 在公共区域可以通过时间控制,按照正常的工作时间安排灯的开关调光时间,使灯能够定时开、关、调光和场景调用。 红外线传感器 通过人体红外线传感器自动控制公共区域的照明(诸如走廊、电梯前室等区域),根据实际需求可以通过中央监控计算机改变其工作状态。 就地控制

楼控系统监控设备现场调试方案资料

楼控系统监控设备现场调试方案 一、空调机组的调试方案 空调机组“关”状态下的目视及功能测试 1)目视检查所有设备的接线端子(所有端子排接线,机电设备安装就绪,做好 运行准备等) 2)目视检查温度传感器、压差开关、水阀及执行器、风阀执行器的安装和接线 情况,如有不符合安装要求或接线不正确情况则立即改正。 3)通过BAS手持终端(手操器),依次将每个模拟输出点,如水阀执行器、风阀 执行器、变频信号等手动置于100%,50%,0;然后测量相应的输出电压信号是否正确,并观察实际设备的运行位置。 4)通过手操器,依次将每个数字量输出点,如风机启停等分别手动置于开启, 观察控制继电器动作情况。如未响应,则检查相应线路及控制器。 5)将电器开关置于手动位置,当送风风机关闭时,确认下列事项: A.送风风机启停及状态均为“关”。 B.冷热水控制阀关闭。 C.所有风阀处于“关闭”位置。 D.过滤器报警点状态为“正常”。 E.风机前后的压差开关为“关”。 空调机组送风风机启停检查 保证无人在空调机内或旁边工作,确认送风风机可安全启动。按下列步骤检查:1)用鉴定合格的压差计,标定风机前后压差开关。当压差增至设定值(可调) 时,使压差开关状态翻转。标定好后,作好标定记录。 2)用鉴定合格的压差计,标定过滤器报警压差开关。使压差开关在压差增加至 设定值(可调)时状态翻转。标定好后,作好标定记录,表明该压差开关已标定。

3)将机组电气开关置于自动位置,通过BAS手持终端(手操器)启动送风风机, 送风风机将逐渐提速,确认风机已启动,送风风机运行状态压差开关为“开”。 通过BAS手持终端(手操器)关闭风机,确认送风风机停机,送风风机运行状态压差开关为“关”。 4)将“自动-手动”开关仍置于“自动”位置,再次启动送风风机,以便作进 一步测试。 空调机组温度控制 随着送风风机状态为“开”,执行下列检查: a)在“夏季”工况下,如果回风温度或房间温度高于设定温度,程序可以自动 开大水阀开度;当回风温度或房间温度低于于设定温度时,程序可自动减小水阀开度。 b)在“冬季”工况下,如果回风温度或房间温度高于设定温度,程序可以自动 减小水阀开度;当回风温度或房间温度低于于设定温度时,程序可自动开大水阀开度。 (注, 调试报告中所列值均为参考值,以批准设计值为准。) 注:由于PID控制环节积分时间的作用,执行器将花费一定时间,才能将阀门全开或全关。 空调机组过滤器报警 1)当空调机组送风风机状态为“开”时,确认过滤器阻塞报警点为“正常”。 2)用一块干净纸板或塑料板部分阻塞过滤器网,使检定合格之压差计测得的过 滤器前后压差超过开关点设定值(如250Pa,可调),确认BAS手持终端(手操器)上的报警输入点为“报警”。从过滤网上移去纸板或塑料板,确认过滤器阻塞报警点恢复正常。 连锁功能测试 1)当空调机组运行状态为“关”时,检测以下设备是否正常: 水阀执行器是否为0%,风阀执行器是否为0%; 2)当空调机组运行状态为“开”时,检测以下设备是否正常:

RTU远程终端控制系统

知识|远程终端控制系统(RTU) ---- 工厂自动化系统系列知识之远程测控终端RTU [编者按]: RTU是Remote Terminal Unit(远程测控终端)的缩写,是SCADA系统的基本组成单元。一个RTU可以有几个,几十个或几百个I/O点,可以放置在测量点附近的现场。RTU应该至少具备以下2种功能:数据采集及处理、数据传输(网络通信),当然,许多RTU还具备PID控制功能或逻辑控制功能、流量累计功能等等。 远程测控终端RTU作为体现“测控分散、管理集中”思路的产品从上世纪80年代起介绍到中国并迅速得到广泛的应用。它在提高信号传输可靠性、减轻主机负担、减少信号电缆用量、节省安装费用等方面的优点也得到用户的肯定。 Terminal Unit 负责对现场信号、工业设备的监测和控制。 RTU(Remote Terminal Unit) 动化系统的核心装置,通常由信号输入 微处理器、有线 组成,由微处理器控制,并支持网络系统。它通 过自身的软件 企业中央监控与调度系统对生产现场一次仪表 的遥测、遥控、遥信和遥调等功能。 SCADA 独立的数据获取与控制单元。它的作用是在远端 控制控制现场设备,获得设备数据,并将数据传

钢铁厂、化工厂)之外在测控点特别分散的场合,例如在 以下行业中远程测控终端 自动化控制系统; 调度系统;天然气、石油行业自动化系统;电力远程数据 集控系统;热网管道自动化控制;大气 水情水文测报系统;灯塔信标、江河航运、港口、矿山调 度系统。 其他相关文章 几种远程测控终端( GPRS 基于 电力系统、给水系统、石油、化工等领域的数据 采集与监视控制以及过程控制等诸多领域。在电 自动化系统。它可以对现场的运行设备进行监视 和控制,以实现数据采集、设备控制、测量、参

楼宇自控系统配置

智能化大厦弱电系统一般包括以下几个分系统:楼宇自动化管理分系统(BAS)、消防自动报警分系统(FAS)、安保监控分系统(CCTV)、卫星接收及有线电视分系统(CATV)、地下车库管理分系统(CPS)、公共广播及紧急广播分系统(PAS)、程控交换机分系统(PABX)、结构化综合布线系统(PDS) 操作站级由计算机及打印机组成,采用实时图形监控操作软件,是BAS系统的人-机界面,既可通过显示或打印各种信息来观察当前或以前的系统及其所监控各种机电设备的运行状况及数据,又可通过键盘或鼠标的操作来改变各种机电设备的运行,从而达到特定的监控要求。 网络控制器级 网络控制器是BAS系统通讯网络的重要装置,也是整个BAS系统的心脏。它一方面通过以太网与操作站及其他网络控制器联系,另一方面通过现场总线网络与分布在大厦各处的直接数字控制器通讯。在网络控制器中存放着整个系统所有信息,网络控制器具有多种控制功能,如各种机电设备运行时间统计、事件统计、电力负荷削峰限载计算、联动控制、机组群控等复杂的高性能控制功能,对整个BAS系统进行着有条不紊的监控。同时,网络控制器又是将各个分系统接入BAS系统进行设施集成的重要接口。现场控制器级 现场控制器构成系统的第三级,其主要功能是接收安装于各类机电设备上的各种传感器、检测器发出的数据,按控制器内部预先

设置的参数和预先编制的控制程序来进行相应的运算(如PID、最大值、延时等),并对各类机电设备进行控制,同时随时根据操作站经由网络控制器发出的各种指令来调整参数或启动有关程序以改变或启动相应设备的监控。 采用三级控制的特点如下: 系统的三级控制采用了分散控制、集中管理的结构,即使系统网络的某一部分控制或线路受到损坏,也只有系统的这一部分瘫痪,不会影响到整个系统的运行。同时,现场控制器采用工业级器件并具有独立运行功能,即使万一操作站或网络发生问题不能工作时,现场控制器仍然能够按控制器内部预先设置的参数和预先编制的控制程序继续运行,整个系统仍能运行。采用三级控制结构,使每一层的结构都相对简单,降低了维修的复杂程度,同时一级网络为10兆以太网,二级网络为9600波特RS-485总线,减少了系统网络之间、尤其是现场环境引入的干扰的可能性。楼宇自动化管理分系统监控着大厦内所有机电设备,如冷热源机组、空调机组、新风机组、变风量末端装置、给排水、送排风、变配电、照明、电梯等设备。 怎样做楼宇自控系统配置 楼宇自控系统的配置也就是楼宇自控系统的功能实现,在智能化弱电工程的招标文件中一般对纳入楼宇自控系统的机电设备及其各子系统

智能照明系统设计

智能照明系统的设计 1引言 随着人民生活水平的不断提高,人们对工作和生活环境的要求越来越高,同时对照明系统的要求也越来越高。照明领域的能源消耗在总的能源消耗中占了相当大的比例,节约能源和提高照明质量是当务之急。照明用电作为电力消耗的重要部分,已经占到了电力消耗的10%左右,并且随着我国国民经济的迅猛发展和人民生活水平的不断提高,照明用电还将不断增加。[1] 传统照明技术受到了强烈冲击。一方面,由于信息技术和计算机的发展对照明技术的变化提供了技术支撑;另一方面,由于能源的紧缺,国家对照明节能越来越重视,新型的照明技术得以迅速发展,以满足使用者节约能源、舒适性、方便性的要求。 智能照明系统是最先进的一种照明控制方式,它采用全数字、模块化、分布式的系统结构,通过五类控制线将系统中的各种控制功能模块及部件连接成一个照明控制网络,它可以作为整个建筑物自动化管理系统(BA系统)[2]的,一个子系统通过网络软件接入BA系统,也能作为独立系统单独运行,在照明控制实现手段上更专业、更灵活,可实现对各种照明灯的调光控制或开关控制,是实现舒适照明的有效手段,也是节能的有效措施。 智能照明系统可对白炽灯、日光灯(专用镇流器)、节能灯、石英灯等多种光源调光,满足各种环境对照明的要求。适用范围有:大型公共建筑,如会展中心、航站楼、客运站、体育场馆、大型商场等;博物馆、美术馆、图书馆等文化建筑和教学建筑;星级酒店和高档写字楼的宴会厅、多功能厅、会议室、大堂、走道等场所。 通过采用智能照明系统,可实现以下控制功能:

(1)时钟控制:通过时间设定实现各照明区域的不同控制。 (2)调光控制:通过照度探测器和调光模块,达到各区域照度值始终在预先设定值范围。 (3)区域场景控制:通过控制面板和调光模块,实现各照明区域的场景切换控制。 (4)动静探测控制:通过动静探测器和调光/开关模块,实现各照明区域的自动开关控制。 (5)手动遥控器控制;通过红外线遥控器,实现在正常状态下各区域内的照明灯具的手动控制和区域场景控制。 (6)应急照明控制:系统对特殊区域内的应急照明所执行的控制。 3智能照明控制系统原理与组成 智能照明系统是基于计算机控制平台的全数字、模块化、分布式总线型控制系统。中央处理器、模块之间通过网络总线直接通信,利用总线使照明、调光、百叶窗、场景、控制等实现智能化,并成为一个完整的总线系统。可依据外部环境的变化自动调节总线中设备的状态,达到安全、节能、人性化的效果,并能在今后的使用中根据用户的要求通过计算机重新编程来增加或修改系统的功能,而无须重新敷设电缆,智能照明控制系统的可靠性高,控制灵活,是传统的照明控制方式所无法做到的。 智能照明的系统通常主要由调光模块、开关模块、控制面板、液晶显示触摸屏、智能传感器、PC接口、时间管理模块、手持式编程器、监控计算机(大型网络需网桥连接)等部件组成。 线路系统:总线式智能照明简单的开关特点:负载回路连线接到输出单元的输出端,控制开关用五类线与输出单元相连。负载容量较大时仅考虑加大输出单元容量,控制开关不受影响;开关距离较远时,只须加长控制总线的长度,节省大截面电缆用量;可通过软件设置多种功能(开/ 关、调光、定时等)。总线式智能照明系统双控电路特点:实现双控时只需简单地在控制总线上并联一个开关即可;进行多点控制时,依次并联多个开关即可,开关之间仅用一条五类线连接,线路安装简单省事。 控制方式:智能照明控制,采用低压二次小信号控制,控制功能强、方式多、范围广、自动化程度高,通过实现场景的预设置和记忆功能,操作时只须按一下控制面板上某一个键即可启动一个灯光场景(各照明回路不同的亮暗搭配组成一种灯光效果),各照明回路随即自动变换到相应的状态。上述功能也可以通过其他界面如遥控器等实现。 照明方式:智能照明控制系统采用“调光模块”,通过灯光的调光在不同使用场合产生不同灯光效果,营造出不同的舒适的氛围。

写字楼智能化系统

1 一、方案总体规划 宽带网络系统、电话系统、有线电视系统、视频监控系统、停车场管理系统、楼宇对讲系统、电子巡更系统,通过采用现代信息传输技术、网络通信技术和信息系统集成技术,进行精密设计、优化集成、精心建设,提供更加舒适、智能的办公环境,可以有效防止外来人员侵入,全方位保证办公楼的人身安全、财产安全,可以提高物业服务水平及工作效率,可以提高办公楼的高新技术含量和办公环境质量。 二、方案设计目标与设计依据 一、设计目标 本项目方案遵循技术先进、功能齐全、性能稳定、节约成本的原则,并综合考虑施工、维护及操作因素,并将为今后的发展、扩建、改造等留有扩充的余地。系统具有科学性、合理性、经济性、可靠性、安全性与开放性。 二、设计依据: 智能建筑设计标准GB/T50314-2006 建筑智能系统设计技术规范DBJ01-615-2003 综合布线工程设计规范GB50311-2007 安全防范工程技术规范GB50348-2004 视频安防监控系统工程设计规范GB50395-2007 出入口控制系统工程设计规范GB50396-2007 有线电视系统工程技术规范GB50200-94 人民防空地下室设计规范GB50038-2005 住宅建筑规范GB50368-2005 民用建筑电气设计规范JGJ 16-2008;

三、方案设计要点 1、宽带网络电话系统采用目前最先进的EPON/GPON技术,光纤直接到每户内弱电箱(FTTH光纤到户),通过ONU设备(俗称“光猫”)的网络接口和电话接口,引出超五类/六类线和电话线至末端网络、电话插座。 2、宽带数据和电话信号仅通过1芯光缆即可实现上下行传输,宽带网络上行速度最高可达1.25下行速度最高可到2.5Gbps,维护简单、容易扩展。 3、商铺和大开间办公室内各设置1个弱电箱,宽带网络、电话、电视系统布线至每户的弱电箱内,房间内的布线由业主装修时自行敷设。住宅部分每户另外设置1个网络、电话、电视插座。 4、摄像机全部采用540线以上,考虑到整个办公楼共有341台摄像机,采用模拟数字结合的网络监控模式。强大的网络监控管理系统运行平台可以实现集中管理、任意部署、随意监控、任意整合、随意扩容等强大的功能。 5、在监控中心的管理主机上制作一张整个办公楼摄像机分布的电子地图,可以在22‘’液晶显示器显示该电子地图,通过点击电子地图上的摄像机图标,可以在电视墙指定的监视器上同步显示该摄像机的实时画面。 6、监控中心铺设防静电地板、设置UPS不间断电源、做好防雷接地保护,保证智能化系统安全、稳定地运行。 7、地下停车场管理系统1套,从一个入口进,另一个出口出,采用ID卡中远距离刷卡通行,具备语音提示、中文显示、图像对比功能,可以实现统一收费。 8、在三至五层住宅部分每户内设置1台7”彩色可视对讲分机,一层出入口设置对讲主机。 9、对讲系统和出入口车辆管理系统采用ID卡,两个系统实现一卡通。 10、办公楼规模大,所以线路敷设较长,施工中要注意线路的保护,接头要处理好,防止进水、短路。 11、做好防鼠工作:在桥架铺设线路结束后,注意桥架的封堵;注意上下楼管路的封堵;注意裸导线的保护。机房门口安装防鼠板,彻底杜绝老鼠进入机房内咬断线路。

江森楼控系统方案

目录 一、系统总体论述 (3) 二、系统整体结构设计 (5) 2.1.数据管理服务器 (6) 2.2.直接数字控制器(DDC) (6) 三、结构模块化 (7) 3.1.控制层的模块化结构: (7) 3.2.管理层的模块化结构: (7) 四、二级网络 (7) 4.1.管理层网络 (8) 4.2.监控层网络 (8) 五、系统设备 (8) 5.1.主控计算机 (9) 5.2.系统软件 (10) 5.3.现场DDC控制器 (16) 5.4.打印机 (18) 5.5.不间断电源-UPS (18) 六、系统监控功能 (18)

6.1 整体功能 (18) 6.2 监控对象 (19) 6.3 控制功能 (20) 6.4 补充说明** (22)

BA系统技术案 一、系统总体论述 现代建筑物中,中央空调系统的能耗占整个建筑物能耗的60~70%。而中央空调系统中,冷水机组的能耗占到整个空调能耗的60~70%,而水泵水塔的能耗占到整个空调系统能耗的10~20%,则整个机房设备的能耗占整个空调系统能耗的70~80%,则机房设备的能耗占整个建筑物能耗的50%左右,由此可见对机房设备进行节能控制是非常重要,是进行能源节约,减少物业管理费用的捷径。尽管此项目的冷热水主机主要用于印务系统,但能耗和建筑物空调能耗一样,占很大的比重,因此采用群控系统节能是非常重要的。 针对#####项目,机房群控系统分别设计为对以下设备进行监控:冷水机组、冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔、膨胀水箱,并且以此为基础,可将机房群控系统完美融合到楼宇自动化系统或其他系统用于集成,实现相关信息双向通讯。 我们本着设计简洁可靠,确保系统整体的安全性和可靠性,并符合########项目运营、管理和发展的需要,在一定时期保持其先进性,选用江森公司的VE800楼控系统,该系统有如下特点: ?先进性:全新的概念、全新的系统 ?开放性: 开放式网络、开放式协议、开放式用户界面 ?兼容性:兼容多种通信标准及机电厂商设备 ?经济性:易于施工、安装、操作和维护 ?灵活性:易于扩展 ?可靠性:已在全球围成功应用 我们将为您提供代表世界领先水平的江森公司VE800楼控系统,江森公司的设施管理系统采用完全集成化、网络化的系统架构,从设计到生产均符合ISO9000质量标准,我们将为您提供: 1.准确的控制精度。

远程计量终端管控系统

远程计量终端管控系统 科研攻关课题任务书 课题名称:远程计量终端管控系统 姓名:窦心愿袁晓飞褚晓敏单位:自动化室 自动化部 2013 年 8 月 14 日

一、课题背景及意义 随着舞钢公司废钢管控不断的深化,为实现公司提出的“四个突破”、“三个提高”目标,实行计量无差错,计量无投诉,不影响废钢计量一分钟,保证快速、准确计量而提出的设备零故障。 二、课题研究的目标 1、在物资计量网络内部建立起内部终端安全管理体系,明确内部终端的日常管理目标、策略、方法及流程,从管理制度和保障团队等多方面保障终端安全,树立终端管控机制。 2、研发并部署符合计量中心需要的终端管控信息化工具,从功能及性能方面保障客户需求的顺利实现,实现终端用户行为规范化、终端管理集中化,统一管理。 3、优化网络布局,加强对交换机端口的管理限制,IP和端口绑定,加强对IP的管理,保证物资计量网络的独立性,坚决避免与其他网络有交集,避免网络上出现异常和故障,提高整体网络运营的安全性和稳定性。 4、加强对各秤房的管理,严格人员准入制度,无关人员禁止进入,安装采集软件将工控机、硬盘录像机、打印机等设备的信息上传到计量中心的终端信息管控工具上,便于管理人员进行统一管理。三、课题研究的基本内容 结合目前公司对该系统的需求,系统设计包括两方面内容:终端信息监控管理、网络安全管理、数据库的管理。

3.1终端信息监控管理 目前厂区内的计量终端比较分散,计算机分为自动化部安装和各厂自备安装的,存在以下问题: 1.没有经过安全检查的计算机直接连接网络。 2.操作系统的补丁无法保证每一台终端都能安装上。 3.防病毒软件的安装率无法达到100%,导致病毒在网络上传播。 4.U盘及光驱的使用导致计算机染上病毒的可能性大大增加。 5终端较为分散,无法进行统一全面的管理及其监控。 6秤房等敏感重要区域的设备缺少统一监控。 针对上面存在的问题,事实终端管理后达到的目标: 1.对计量网络用户实施强制准入制度,保证只有合法用户才能访问计量网。 2.终端在进入计量网之前其自身的安全性必须符合企业的安全策略,落实并强势实施企业的网络安全策略,为合法终端建立起防护体系,强制安全网络终端安全程序(防病毒软件、防入侵软件),安全操作系统补丁,实行强制更新。 3.对终端上运行的程序进行限制,只允许运行于工作相关的程序,禁止非法软件的运行。 4.禁止或限制光盘及U盘等外设工具的使用。 5.在秤房等重点区域实时采集计算机及录像机、打印机等设备信息上传至管理终端,实现统一管理。 3.2 网络安全管理

楼宇自控系统设计说明

楼宇自控系统设计说明 一、楼宇自控系统 1.系统概述 楼宇自控系统是对建筑物内各类机电设备的运行、安全状况、能源使用和管理等实行自动监测、控制与管理的自动化系统,通过对各个子系统进行监视、控制、信息记录,实现分散节能控制和集中科学管理,为用户提供安全、健康和舒适的工作环境,为管理者提供方便的管理手段,从而减少建筑设备的能耗,延长设备寿命并降低管理成本。 楼宇自控系统将对以下机电设备进行监控: ?冷热源系统 ?空调系统 ?送排风系统 ?给排水系统 ?变配电系统 ?电梯系统 2.子系统设计 2.1系统规划 在校消控室内配置一个管理平台。网络控制器安装在楼层弱电井,通过智能网进行组网。空调机组、新风机组、送排风机、潜污泵等设备的监控由楼控系统配置现场控制器,现场控制器均布置在受控设备附近。 变配电系统、电梯系统通过通讯接口的形式接入本系统监控,充分利用了设备自带的控制系统。 冷水机组、燃气热水机组等第三方设备通过通讯接口的形式接入本系统的网络控制器,与楼控系统现场控制器配合完成冷热源系统的群控。 2.2系统构架 楼宇自控系统设计为两层网络架构:网络控制层、现场控制层。 网络控制层: 网络控制层由管理服务器和网络控制器等设备组成;

管理服务器处于楼宇自控系统的最高监视与管理层,它通过智能网连接网络控制器,通过人机交互界面,实现对各机电子系统的集中监视与管理。支持浏览器访问,浏览器界面可以支持构架显示、窗口推出、动画和参数变量值动态显示,支持查询,实现带有口令验证的安全管理操作控制,也可以支持多媒体技术,应用视频、图像和音响等技术,使报警监视和设备管理图形界面生动直观。 网络控制器通过双绞线通讯网络连接各楼层的现场控制器,将各种机电设备的实时运行状况集成,其功能主要是实现网络匹配和信息传递,具有总线控制功能和提供WEB 服务,可以通过BACnet 、Modbus 等开放协议进行有效的系统集成,突破了传统的系统集成只能在管理服务器实施的局限性。 现场控制层: 现场控制层网络采用现场总线技术实现建筑内现场控制器之间的通讯,既可满足传送管理服务器下达指令的任务,又可及时向管理服务器反馈建筑设备的信息。同时,现场控制层网络还可在管理服务器故障时,继续按预定的程序工作,从而保证系统的正常使用。 系统架构如下图所示: 工作站)

智能照明系统设计方案

智能照明系统 1、概述 办公环境不仅要有足够的工作照明,更应营造一个舒适的视觉环境,减少光污染。现代办公楼的照明已经成为直接影响办公效率的主要因素之一,因此,越来越引起人们的高度重视。做好照明设计,加强照明控制设计,已成为现代智能办公大楼的一个重要内容。据国内外有关资料介绍,办公照明用电量占整幢大楼能耗的约1/3,办公照明的设备费用(包括照明器件和配布线工程费)约占电气工程费用的10%以上,因此选择合理的照明方案,配置先进的控制系统,不仅能大大简化穿管布线的工作量,而且能有效地节约能源,降低用户运行费用,提高大楼管理水准,具有极大的经济意义和社会效益。在一些欧美发达国家,照明系统的智能化控制已成为智能化大楼不可分割的组成部分,而且应用范围越来越广。 智能照明控制系统的技术,随着现代建筑技术的发展而不断更新以适应各种建筑结构布局,不同灯具的选配,实现多样化的控制模式。由于这是一个开放式的系统,采用标准接口可以方便地与其它系统诸如BA、安保、消防等相互连接完成系统集成功能;同时利用系统配备的监控软件,大楼管理工作人员借助“友好”的用户界面,能极其方便地遥控、监控大楼所有控制设备的工作状态。 2、智能照明系统 长期以来智能照明在国内一直受到忽视,绝大多数建筑物仍然沿用传统照明控制方式。部分智能区域照明和定时开关功能,很难实现调光、场景控制等负责多变的功能,澳洲奇胜的C-BUS正是为了满足这些更高的照明需求而开发出来的新一代智能照明控制系统。就照明管理系统而言,它不仅要控制照明光源的发光时间、亮度来配合不同应用场合做出相应的灯光处理,而且还要考虑到管理智能化和操作简单化以及灵活适应未来照明布局和控制方式变更等要求。一个优秀的智能照明系统可以提升照明环境的品质,确保在建筑物里工作和生活群体的舒适和健康。

电力新办公楼弱电智能化系统工程招标文件

资料范本 本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 电力新办公楼弱电智能化系统工程招标文件 地点:__________________ 时间:__________________ 说明:本资料适用于约定双方经过谈判,协商而共同承认,共同遵守的责任与义务,仅供参考,文档可直接下载或修改,不需要的部分可直接删除,使用时请详细阅读内容

钰湖电力新办公楼弱电智能化系统工程 招标文件 招标人:深圳钰湖电力有限公司 日期:二0一三年十二月

总目录 第一章投标人须知前附表............................................................................................................................... - 4 -第二章投标邀请函........................................................................................................................................... - 7 -第三章招标项目内容及要求........................................................................................................................... - 9 -第四章投标人须知......................................................................................................................................... - 13 -第五章投标文件格式..................................................................................................................................... - 25 -第六章合同一般条款..................................................................................................................................... - 36 -第七章合同的特殊条款................................................................................................................................. - 41 -第八章智能化系统工程技术要求................................................................................................................. - 45 - 一、项目介绍 (45) 二、智能化系统工程各子系统技术要求 (45) 2.1、综合布线系统 .................................................................................................................................. - 45 - 2.1.1、总体说明 .................................................................................................................................................... - 45 - 2.1.2、系统设计 .................................................................................................................................................... - 46 - 2.1.3、主要设备技术要求 .................................................................................................................................... - 46 - 2.2、监控系统 .......................................................................................................................................... - 51 - 2.2.1、系统设计 .................................................................................................................................................... - 51 - 2.2.2、主要设备技术要求 .................................................................................................................................... - 52 - 2.3、门禁系统 .......................................................................................................................................... - 57 - 2.3.1、总体说明 .................................................................................................................................................... - 57 - 2.3.2、系统设计 .................................................................................................................................................... - 57 - 2.3.3、主要设备参数要求 .................................................................................................................................... - 58 - 2.3.4、系统品牌 .................................................................................................................................................... - 60 - 2.4、电子巡更系统 .................................................................................................................................. - 60 - 2.4.1、系统设计 .................................................................................................................................................... - 60 - 2.4.2、主要设备技术参数要求............................................................................................................................. - 60 - 2.5、计算机网络系统 .............................................................................................................................. - 61 - 2.5.1、总体说明 .................................................................................................................................................... - 61 - 2.5.2、系统设计 .................................................................................................................................................... - 61 - 2.5.2、主要设备技术参数要求★★................................................................................................................... - 61 - 2.6、背景音乐系统 .................................................................................................................................. - 61 - 2.6.1、系统设计 .................................................................................................................................................... - 61 - 2.6.2、主要设备技术参数要求............................................................................................................................. - 62 - 2.7、机房工程 .......................................................................................................................................... - 64 - 2.7.1、系统概述 .................................................................................................................................................... - 64 - 2.7.2、机房布局及建设内容 ................................................................................................................................ - 64 - 2.7.3、设计要求 .................................................................................................................................................... - 64 - 2.7.4、主要设备技术参数★★............................................................................................................................. - 67 -

楼控系统施工方案

天津国际贸易与航运服务中心弱电楼控系统施工方案 一、施工工序与施工方法 1.1 施工工序 天津国际贸易与航运服务中心弱电楼控系统施工工序如下: 1) 施工准备阶段 2) 弱电各系统主体结构剔凿、埋管阶段 3) 明配管敷设阶段 4) 弱电桥架、连接线管安装阶段 5) 线缆敷设阶段 6) 机柜、客户端设备安装阶段 7) 设备开通调试阶段 8) 交工验收阶段 1.2 具体的施工方法 1.2.1 弱电桥架、连接线管施工 因为天津国际贸易与航运服务中心大厦弱电系统工程的施工主要在线槽和线管内进行,所以桥架、线管必须安装牢靠,具体高度会在施工前征询建设方意见后实施。具体实施情况如下: ●墙体内配管进行墙面剔凿后暗埋,到达吊顶标高后统一标高(装修吊顶图出 来后与建设方、监理、总包房、装修公司协商),进行明配,明配管时,吊杆安装前弹线、打眼、吊杆安装;间距为1.5米; ●桥架安装时水平桥架宽度超过400mm时,采用φ10吊杆及40*40角铁作托架, 安装前弹线、打眼、吊杆安装;间距为1.5米,关键部位采用40*40角铁作龙门吊架;水平桥架宽度不超过400mm时,采用φ10吊杆及40*40角铁作托架,安装前弹线、打眼、吊杆安装;间距为1.5米,关键部位采用40*40角铁作单臂吊架;纵向桥架安装时,作支架固定,安装牢固; 1.2.2 弱电线缆施工 ●配线前消除槽内、管内的污物和积水,。 ●线缆布放前核对型号规格、路由及位置与设计规定是否相符;

●在同一线槽内线缆截面积总和不超过内部截面积的40%; ●线缆布放平直,不产生扭绞、打圈等现象,不受到外力的挤压和损伤; ●线缆在布放前两端应贴有标签,以表明起始和终端位置,标签书写清晰、 端正和正确; ●弱电线缆与强电线缆分离布放,线缆间的最小净距符合规范要求的 300mm以上; ●在整理、绑扎、安置线缆时,不让线缆叠加受力,线圈顺势盘整,固定 绑扎带、绳不能勒得过紧; ●拉线工序结束后,两端留出的冗余线缆要进行整理和保护,盘线时要顺 着原来的旋转方向,线圈直径不能太小,有可能的话固定在桥架、吊顶上或纸箱内,做好标注,提醒其他人员勿动勿踩; ●线缆布放时应有冗余,在设备间,双绞线预留适度,一般为2至4米, 用于端接配线架;工作区为0.3至0.5米;光缆在设备端预留长度一般为3至5米;有特殊要求的可以按设计及建设方要求预留长度; ●线缆布放,在牵引过程中,吊挂线缆的支点相隔间距不大于1.5m; ●布放线缆的牵引力,小于线缆允许张力的80%,对光缆瞬间最大牵引力 不超过光缆允许的张力; ●在以牵引方式敷设光缆时,主要牵引力加在光缆的加强芯上,避免损伤 光缆; ●电缆桥架内线缆垂直敷设时,在线缆的上端和每间隔1.5m固定在桥架 的支架上,以防线缆下坠造成自身损伤;水平敷设时,直接部分间隔距3~5m处设固定点;在线缆的距离首端、尾端、转弯中心点处300~500mm 处设置固定点; ●槽内线缆顺直、不交叉,线缆不溢出线槽,在线缆进出线槽部位,转弯 处绑扎固定。 ●在水平、垂直桥架和垂直线槽中敷设线缆时,对线缆进行绑扎,4对双 绞线以24根为束,25对或以上主干双绞线、光缆及其他电缆根据线缆的类型、缆径、线缆芯数为束绑扎,绑扎间距不大于1.5m,扣间距均匀、松紧适应;