文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › G 屋面工程施工质量验收规范(GB50207-2002)

G 屋面工程施工质量验收规范(GB50207-2002)

G 屋面工程施工质量验收规范(GB50207-2002)
G 屋面工程施工质量验收规范(GB50207-2002)

UDC

华 人 民

和 国 国

标 准

P

GB

50207—2002

屋 面 工 程

质 量 验 收 规 范

Code for acceptance of construction quality of roof

屋 面 工 程 质 量 验 收 规 范 》

2002—

04—

01 发布 2002—

06—01 实施

第 1 页

@

.

i

.

c o 中 华 人 民 共 和 国 建

设 部

-

筑 龙

屋 面 工

程 质 量 验 收 规 范

Code for acceptance of construction qu

ality of roof

G

B 50

207

-200

2

主编部门:山 西 省 建 设 厅 批准部门:中 华 人 民 共 和 国 建 设 部 施行日期:2 0 0 2 年 6 月 1 日

资 料 编 号

G B

5 0 2 0 7

2 0 0 2

第 2 页

@

.

i

.

c

o

-

筑 龙

布 国 家 标 准

量 验 收 规 范 》

通 知

[2002]77 号

根据建设部《关于印发〈二○○○至二○○一年

度工

程建设

国家

标准制

定、

修订

划〉的通知

》(建

标[2001]87 号)的要求,山西省建设厅会同有关部门共同修订了《屋

工程质

量验收

规范

》。我

部组织

有关部

门对

该规范

进行了

审查,现

批准为

国家标

准,

号为 GB 50207—

2002,自 2002 年 6 月 1 日

起施行

。其中,3.0.6、4.1.8、4.2.9、4.3.16、

5.3.10、

6.1.8、

6.2.7、

7.1.5、

7.3.6、

8.1.4、

9.0.11

为强 制性 条文 ,必须 严格 执行

。原

《屋面工程技术规范》GB 50207—

94 于 2002 年 10

月 1 日废止。

规范

由建

设部

责管

理和

对强

制性

条文

的解

释,

山西

建筑

工程

(集

团)总公

司负

具体技

术内

容的

解释,

建设

部标准

定额

研究

所组织

中国

建筑

工业出

版社

出版发

行。

人民

国建

○○

二年

月一

料 编 号

G B

5 0 2 0 7 2 0 0 2

第 3 页

@

.

i

.

c

o -

前言

本规范是根据建设部《关于印发〈二○○○至二○○一年度工程建设国家标准制

定、修订计划〉的通知(建标[2001]87号)的要求,由山西建筑工程(集团)总公司会同有

关单位共同对《屋面工程技术规范》GB 50207—94和《建筑安装工程质量检验评定标

准》GBJ 301—88修订而成的。

在修订过程中,规范编制组开展了专题研究,进行了比较广泛的调查研究,总结

了多年建筑屋面工程材料、施工的经验,按照“验评分离、强化验收、完善手段、过

程控制”的方针,进行全面修改,先后参加部规范研究会、协调会议,并以多种方式

广泛征求了全国有关单位的意见,对主要问题作了反复论证,最后召开审查会议定稿

上报。

本规范的主要内容为:总则、术语、基本规定、卷材防水屋面工程、涂膜防水屋面

工程、刚性防水屋面工程、瓦屋面工程、隔热屋面工程、细部构造、分部工程验收。

本规范将来可能需要进行局部修订,有关局部修订的信息和条文内容将刊登在《工

程建设标准化》杂志上。

本规范以黑体字标识的条文为强制性条文,必须严格执行。

为了提高规范质量,请各单位在执行本标准的过程中,注意总结经验,积累资料,

随时将有关意见和建议反馈给山西建筑工程(集团)总公司《屋面工程质量验收规范》

管理组(地址:太原市新建路35号,邮编030002),以供今后修订时参考。

本规范主编单位、参编单位和主要起草人:

主编单位:山西建筑工程(集团)总公司

参编单位:北京市建筑工程研究院

浙江工业大学

太原理工大学

中国建筑标准设计研究所

中国建筑防水材料公司苏州研究设计所

上海建筑防水材料(集团)公司

主要起草人:哈成德王寿华朱忠厚叶林标项桦太

张文华马芸芳高延继姜静波瞿建民

徐金鹤

第 4 页

.

i

@

.c

o

1 2 3 4 5 6 7 8 9 总 则

.............................................................................................................. 6 术 语 .. (7)

基 本

定 (9)

材防

水屋面

工程

(11)

4.1

屋面找平层

(11)

4.2

屋面保温层

(12)

4.3

卷材防水层

(13)

膜防

水屋面

工程

(18)

5.1

屋面找平层

(18)

5.2

屋面保温层

(18)

5.3

涂膜防水层

(18)

性防

水屋面

工程

(20)

6.1

细石混

凝土

防水层

(20)

6.2

密封材

料嵌

(21)

屋面

工程 (22)

7.1

平 瓦 屋

(22)

7.2

油毡瓦屋面

(22)

7.3

金属板

材屋

(23)

热屋

面工程

(25)

8.1

架 空 屋

(25)

8.2

蓄 水 屋

(25)

8.3

种 植 屋

(26)

细 部

造 .................................................................................................... 27 10 分部工

程验

................................................................................................. 29 附录 A 附录 B 屋面工程防水和保温材料的质量指标. (31)

行建筑

防水

工程材

料标准

和现

场抽样

复验

......................................... 36 本规范用词说明 . (39)

第 5 页

@

. i

.

c

o

-

1 总

1.0.1 为了加

强建筑

工程

质量管

理,统

一屋

面工程

质量的

验收

,保证

工程质

量,制定 本规范。

1.0.2

本规范适用于建筑屋面工程质量的验收。

1.0.3

屋面工 程施工 中所 采用的 工程技 术文 件以及 承包合 同文 件,对 施工 质量验

收的

要求不得低于本规范的规定。

1.0.4

本规范 应与国 家标 准《 建筑 工程施 工质量 验收 统一标 准》GB 50300-2001 配套

使用。

1.0.5

屋面工 程施工 质量 的验收 除应执 行本 规范外 ,尚 应符合 国家现 行有 关标准

规范

的规定。

《 屋 面 工 程 质 量 验 收 规 范 》

资 料 编 号

G B

5 0 2 0 7

2 0 0 2

第 6 页

@

. i .

c o -

2 术语

2.0.1防水层合理使用年限life o f water proo f layer

屋面防水层能满足正常使用要求的年限。

2.0.2一道防水设防 a separate waterproof barr oer

具有单独防水能力的一道防水层。

2.0.3分格缝d iv id ing joint

在屋面找平层、刚性防水层、刚性保护层上预先留设的缝。

2.0.4满粘法f ull adhibiting method

铺贴防水卷材时,卷材与基层采用全部粘结的施工方法。

2.0.5空铺法border adhibiting method

铺贴防水卷材时,卷材与基层在周边一定宽度内粘结,其余部分不粘结的施工方

法。

2.0.6点粘法spot adhibiting method

铺贴防水卷材时,卷材或打孔卷材与基层采用点状粘结的施工方法。

2.0.7条粘法strip adh ib iting meth od

铺贴防水卷材时,卷材与基层采用条状粘结的施工方法。

2.0.8冷粘法cold adhibiting method

在常温下采用胶粘剂等材料进行卷材与基层、卷材与卷材间粘结的施工方法。

2.0.9热熔法h eat fusion method

采用火焰加热器熔化热熔型防水卷材底层的热熔胶进行粘结的施工方法。

2.0.10自粘法self-adhibiting method

采用带有自粘胶的防水卷材进行粘结的施工方法。

2.0.11热风焊接法hot air welding method

采用热空气焊枪进行防水卷材搭接粘合的施工方法。

2.0.12倒置式屋面inv er sio n typ e r oof

将保温层设置在防水层上的屋面。

2.0.13架空屋面elevated overh ead r oof

在屋面防水层上采用薄型制品架设一定高度的空间,起到隔热作用的屋面。

2.0.14蓄水屋面impo und ed roo f

在屋面防水层上蓄一定高度的水,起到隔热作用的屋面。

第7 页

@

.

i

.c

2.0.15 种植屋面 plan tied r oof

在屋面防水层上铺以种植介质,并种植植物的屋面。

w w w

s n o a e c m

屋 面 工 程 质 量 验 收 规 范

资 料 编 号

G B

5 0 2 0 7

2 0 0 2

第 8 页

@

. i .

c o

-

3 基

3.0.1 屋面工

程应根

据建

筑物的

性质、重 要程度、使用功能要求以及防水层合理使用 年限,按不同等级进行设防,并应符合表 3.0.1 的要求。 表 3.0.1 屋 面 防水 等 级和 设 防 要求

术措施。

3.0.4

屋面工 程施工 时, 应建立 各道工 序的 自检、 交接检 和专 职人员 检查的 “三

检”

度,

并有

完整

的检

查记

录。

每道

工序

完成

,应

经监

理单

(或建

设单

)检查

验收

合格后方可进行下道工序的施工。

3.0.5

屋面工 程的防 水层 应由经 资质审 查合 格的防 水专业 队伍 进行施 工。作业人

员应

持有当地建设行政主管部门颁发的上岗证。

3.0.6 屋面工

程所采

用的

防水、保

温隔热

材料

应有产

品合格

证书

和性能

检测

报告,材

品种

、规

、性

等应

合现

国家

品标

和设

要求

料进

场后,应

按本

规范附

录 A 、附

录 B

的 规定 抽样复 验,并 提出试 验报告

;不

第 9 页

@

.

i

.

c

o

合格的材料,不得在屋面工程中使用。

3.0.7当下道工序或相邻工程施工时,对屋面已完成的部分应采取保护措施。

3.0.8伸出屋面的管道、设备或预埋件等,应在防水层施工前安设完毕。屋面防水层完工后,不得在其上凿孔打洞或重物冲击。

3.0.9屋面工程完工后,应按本规范的有关规定对细部构造、接缝、保护层等进行外观检验,并应进行淋水或蓄水检验。

3.0.10屋面的保温层和防水层严禁在雨天、雪天和五级风及其以上时施工。施工环境气温宜符合表3.0.10的要求。

表3.0.10屋面保温层和防水层施工环境气温

3.0.11屋面工程各子分部工程和分项工程的划分,应符合表3.0.11的要求。

表3.0.11屋面工程各子分部工程和分项工程的划分

2 3 接缝密封防水,每50m应抽查一处,每处5m,且不得少于3处。

细部构造根据分项工程的内容,应全部进行检查。

第10 页

@

.

i

.c

o

-

4 卷

面 工 程

4.1 屋 面 找 平

4.1.1 4.1.2 本节适

用于防

水层

基层采

用水泥

砂浆

、细石

混凝土

或沥

青砂浆

的整体

找平

层。

找平层的厚度和技术要求应符合表 4.1.2 的规定。 表 4.1.2 找 平 层的 厚 度和 技 术 要求

1 2 3 4.1.4 板端、侧缝应用细石混凝土灌缝,其强度等级不应低于

C20。

板缝宽度大于 40mm

或上窄下宽时,板缝内应设置构造钢筋。

板端缝应进行密封处理。

找平层

的排水

坡度

应符合

设计要

求。

平屋面

采用结

构找

坡不应

小于 3%,

采用

料找坡

宜为 2%;天沟、檐沟纵向找坡不应小于 1%,沟

底水

落差不

得超过 200mm 。

4.1.5

基层与 突出 屋面结 构(女儿墙 、山 墙、天 窗壁 、变形 缝、 烟囱等 )的 交接处

和基

的转角

处,找平层

均应做

成圆

弧形,圆弧

半径应

符合表 4.1.5 的

要求

。内部

排水

的水

落口周围,找平层应做成略低的凹坑。

表 4.1.5 转

角处

半径

大间距

:水

泥砂

浆或细

石混

凝土找

平层,

不宜

大于 6m ;

沥青

砂浆找

平层

,不宜

大于

第 11 页

@

.

i

.

c

o

4m 。

4.1.7 主 控

找平层的材料质量及配合比,必须符合设计要求。

检验方法:检查出厂合格证、质量检验报告和计量措施。

4.1.8

屋面(含天 沟 、檐 沟 )找 平层 的 排水 坡度 , 必须 符 合设 计 要求 。

检验方法:用水平仪(水平尺)、拉线和尺量检查。

一 般

4.1.9

基层与突出屋面结构的交接处和基层的转角处,均应做成圆弧形,且 整齐平

顺。

检验方法:观察和尺量检查。

4.1.10

水泥砂 浆、细石混 凝土 找平层 应平整 、压

光,不得有酥松、起砂、起皮现象;

沥青砂浆找平层不得有拌合不匀、蜂窝现象。 4.1.11 找平层■■■

检验方法:观察和尺量检查。

4.1.12 找平层表面平整度的允许偏差为

5mm 。

检验方法:用 2m 靠尺和楔形塞尺检查。

4.2 屋 面 保 温

4.2.1

本节适用于松散、板状材料或整体现浇(喷

)保温层。

4.2.2 保温层

应干燥

,封

闭式

保温层

的含水

率应

相当于

该材料

在当地

自然

风干状

态下

的平衡含水率。

4.2.3

屋面保温层干燥有困难时,应采用排汽措施。

4.2.4

倒置式 屋面应 采用 吸水率 小、长期

浸水不腐烂的保温材料。保温层上应用混凝

土等块材、水泥砂浆或卵石做保护层;卵石保护层与保温层

之间

,应干

铺一

层无

纺聚

酯纤维布做隔离层。

4.2.5

松散材料保温层施工应符合下列规定:

1

铺设松散材料保温层的基层应平整、干燥和干净。

2

保温层含水率应符合设计要求。

3

松散保温材料应分层铺设并压实,压实的程度与厚度应经试验确定。

4

保温层

施工完

成后

,应

及时进

行找

平层和

防水

层的施

工;雨季施

工时

,保

温层

应采取遮盖措施。

4.2.6

板状材料保温层施工应符合下列规定:

1

板状材料保温层的基层应平整、干燥和干净。

第 12 页

@

.

i

.

c

o

2 3 4 4.2.7 1 板状保温材料应紧靠在需保温的基层表面上,并应铺平垫稳。

分层铺设的板块上下层接缝应相互错开;板间缝隙应采用同类材料嵌填密实。 粘贴的板状保温材料应贴严、粘牢。 整体现浇(喷)保温层施工应符合下列规定:

沥青膨胀蛭石、沥青膨胀珍珠岩宜用机械搅

拌,并应

色泽

一致,无

沥青

团;压 实程度根据试验确定,其厚度应符合设计要求,表面应平整。

2

硬质聚氨酯泡沫塑料应按配比准确计量,发泡厚度均匀一致。

主 控

4.2.8

保温材 料的堆 积密 度或表 观密度 、导 热系数 以及板 材的 强度、吸水率 ,必

须符

合设计要求。

检验方法:检查出厂合格证、质量检验报告和现场抽样复验报告。 4.2.9

保 温层 的 含水 率 必须 符 合设 计 要求 。

检验方法:检查现场抽样检验报告。

一 般

4.2.10

保温层的铺设应符合下列要求:

1

松散保温材料:分层铺设,压实适当,表面平整,找坡正确。

2

板状保温材料:紧贴(靠)基层,铺平垫稳,拼缝严密,找坡正确。

3

整体现浇保温层:拌合均匀,分层铺设,压实适当,表面平整,找坡正确。

检验方法:观察检查。

4.2.11

保温 层厚度 的允许 偏差 :松散保温材料和整体现浇保温层为+10%,-5%;板状

保温材料为±5%,且不得大于 4mm 。

检验方法:用钢针插入和尺量检查。

4.2.12

当倒置 式屋面 保护 层采用 卵石铺 压时 ,卵石 应分布 均匀,卵石 的质(重)量

应符

合设计要求。

检验方法:观察检查和按堆积密度计算其质(重

)量。

4.3 卷 材 防 水

4.3.1

本节适用于防水等级为 I ~Ⅳ级的屋面防水。

4.3.2

卷材防 水层应 采用 高聚物 改性沥 青防 水卷材 、合 成高分 子防水 卷材 或沥青

防水

卷材。所选用的基层处理剂、接缝胶粘剂、密封材料等配套

材料

应与铺

贴的

卷材

材性

相容。

4.3.3

在坡度大于 25%的屋面上采用卷材作防水层时,应采取固定措施。固定点应密

第 13 页

@

.

i

.

c o

封严密。

4.3.4铺设屋面隔汽层和防水层前,基层必须干净、干燥。

干燥程度的简易检验方法,是将1m卷材平坦地干铺在找平层上,静置3~4h后掀开检查,找平层覆盖部位与卷材上未见水印即可铺设。

4.3.5卷材铺贴方向应符合下列规定:

1 屋面坡度小于3%时,卷材宜平行屋脊铺贴。

2 屋面坡度在3%~15%时,卷材可平行或垂直屋脊铺贴。

3 屋面坡度大于15%或屋面受震动时,沥青防水卷材应垂直屋脊铺贴,高聚物改性沥青防水卷材和合成高分子防水卷材可平行或垂直屋脊铺贴。

4 上下层卷材不得相互垂直铺贴。

4.3.6卷材厚度选用应符合表4.3.6的规定。

表4.3.6卷材厚度选用表

4.3.7铺贴卷材采用搭接法时,上下层及相邻两幅卷材的搭接缝应错开。各种卷材搭接宽度应符合表4.3.7的要求。

表4.3.7卷材搭接宽度(mm)

铺贴方法短边搭接

卷材种类满粘法空铺、点粘、条粘法满粘法沥青防水卷材100 150 70

防水卷材

合成胶粘剂80 100 80 高分胶粘带50 60 50 子防长边搭接

空铺、点粘、条粘法

100

100

100

60

水卷材单缝焊

双缝焊

60,有效焊接宽度不小于25

80,有效焊接宽度1032+空腔宽

4.3.8

1

2 冷粘法铺贴卷材应符合下列规定:

胶粘剂涂刷应均匀,不露底,不堆积。

根据胶粘剂的性能,应控制胶粘剂涂刷与卷材铺贴的间隔时间。

第14 页

@

2

.

i

.c

o

高聚物改性沥青

80 100 80

-

3 4 5 4.3.9 1 铺贴的卷材下面的空气应排尽,并辊压粘结牢固。 铺贴卷材应平整顺直,搭接尺寸准确,不得扭曲、皱折。 接缝口应用密封材料封严,宽度不应小于 10mm 。

热熔法铺贴卷材应符合下列规定:

火焰加

热器加

热卷

材应均

匀,

不得过

分加热

或烧

穿卷材

;厚度

小于 3mm 的高 聚物改性沥青防水卷材严禁采用热熔法施工。

2

卷材表

面热熔

后应

立即滚

铺卷材

,卷

材下面

的空

气应排

尽,并

辊压粘

结牢

固,

不得空鼓。

3

卷材接缝部位必须溢出热熔的改性沥青胶。

4

铺贴的卷材应平整顺直,搭接尺寸准确,不得扭曲、皱折。

4.3.10

自粘法铺贴卷材应符合下列规定:

1

铺贴卷材前基层表面应均匀涂刷基层处理剂,干燥后应及时铺贴卷材。

2

铺贴卷材时,应将自粘胶底面的隔离纸全部撕净。

3

卷材下面的空气应排尽,并辊压粘结牢固。

4 铺贴的卷材应平整顺直,搭接尺寸准确,不得

扭曲、皱折。搭

接部

位宜采

用热

风加热,随即粘贴牢固。

5

接缝口应用密封材料封严,宽度不应小于 10mm 。

4.3.11 卷材热风焊接施工应符合下列规定:

1

焊接前卷材的铺设应平整顺直,搭接尺寸准确,不得扭曲、皱折。

2

卷材的焊接面应清扫干净,无水滴、油污及附着物。

3

焊接时应先焊长边搭接缝,后焊短边搭接缝。

4

控制热风加热温度和时间,焊接处不得有漏焊、跳焊、焊焦或焊接不牢现象。

5

焊接时不得损害非焊接部位的卷材。

4.3.12

沥青玛 脂的配制和使用应符合下列规定:

1

配制沥

青玛

脂 的配 合比应 视使用 条件

、坡度和当地历年极端最高气温,并根

据所用的材料经试验确定;施工中应按确定的配合比严格配

料,

每工作

班应

检查

软化

点和柔韧性。

2

热沥青玛

脂的加热温度不应高于

240℃,使用温度不应低于

190℃。

3

冷沥青玛

脂使用时应搅匀,稠度太大时可加少量溶剂稀释搅匀。

4

沥青玛 脂应涂刮均匀,不得过厚或堆积。

粘结层厚度:热沥青玛

脂宜为

1~1.5mm ,冷沥青玛

脂宜为 0.5~ 1mm ;

面层厚度:热沥青玛 脂宜为 2~

3mm ,冷沥青玛 脂宜为 1~

1.5mm 。

第 15 页

@

.

i

.

c

o

4.3.13 天沟、檐沟、檐口、泛水和立

面卷材

收头

的端

部应

裁齐,

塞入

预留

凹槽

内, 用金属压条钉压固定,最大钉距不应大于 900mm ,并用密封材料嵌填封严。

4.3.14

卷材防水层完工并经验收合格 后,应 做好 成品 保护 。保护 层的 施工 应符

合下

列规定:

1 绿豆砂应清洁、预热、铺撒均匀,并使其与沥青玛 脂粘结

牢固,不得残

留未

粘结的绿豆砂。

2

云母或

蛭石保

护层

不得有

粉料,撒

铺应均

匀,不得

露底,多余

的云

母或蛭

石应

清除。

3

水泥砂浆保护层的表面应抹平压光,并设表面分格缝,分格面积宜为 1m 。

4 块体材料保护层应留设分格缝,分格面积不宜大于

100m ,分

格缝

宽度不

宜小

于 20mm 。

5 细石混

凝土保

护层

,混凝

土应密

实,表

面抹平

压光,并留设

分格缝

,分格

面积

不大于 36m 。

6

浅色涂料保护层应与卷材粘结牢固,厚薄均匀,不得漏涂。

7

水泥砂浆、块材或细石混凝土保护层与防水层之间应设置隔离层。

8

刚性保

护层与

女儿

墙、山

墙之

间应预

留宽度

为 30mm

的 缝隙,并用 密封材

料嵌

填严密。

主 控

4.3.15

卷材防水层所用卷材及其配套材料,必须符合设计要求。

检验方法:检查出厂合格证、质量检验报告和现场抽样复验报告。 4.3.16

卷 材防 水 层不 得 有渗 漏 或积 水 现象 。

检验方法:雨后或淋水、蓄水检验。

4.3.17

卷材防水层在天沟、檐沟、檐 口、水 落口 、泛 水、 变形缝 和伸 出屋 面管

道的

防水构造,必须符合设计要求。

检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

一 般

4.3.18

卷材防 水层的 搭接 缝应粘 (焊)结牢固 ,密封 严密 ,不得 有皱折 、翘边 和鼓

泡等

缺陷;防水层的收头应与基层粘结并固定牢固,缝口封严,不得翘边。

检验方法:观察检查。

4.3.19

卷材防水层上的撒布材料和浅 色涂料 保护 层应 铺撒 或涂刷 均匀 ,粘 结牢

固;

水泥砂浆、块材或细石混凝土保护层与卷材防水层间应设置

隔离

层;刚

性保

护层

的分

格缝留置应符合设计要求。

第 16 页

@

2 2 2

检验方法:观察检查。

4.3.20

排汽屋面的排汽道应纵横贯通 ,不得 堵塞 。排 汽管 应安装 牢固 ,位 置正

确,

封闭严密。

检验方法:观察检查。

4.3.21

卷材的铺贴方向应正确,卷材搭接宽度的允许偏差为-10mm 。

检验方法:观察和尺量检查。

屋 面 工 程 质 量 验 收 规 范

资 料 编 号

G B

5 0 2 0 7

2 0 0 2

第 17 页

@

. i .

c o -

5 涂

面 工 程

5.1 屋 面 找 平

涂膜防水屋面找平层工程应符合本规范第

4.1

节的规定。

5.2 屋 面 保 温

涂膜防水屋面保温层工程应符合本规范第

4.2

节的规定。

5.3 涂 膜 防 水

5.3.1

本节适用于防水等级为Ⅰ~Ⅳ级屋面防水。

5.3.2

防水涂料应采用高聚物改性沥青防水涂料、合成高分子防水涂料。

5.3.3

防水涂膜施工应符合下列规定:

1

涂膜应根据防水涂料的品种分层分遍涂布,不得一次涂成。

2

应待先涂的涂层干燥成膜后,方可涂后一遍涂料。

3

需铺设

胎体增

强材

料时,屋面坡

度小

于 15%时可

平行屋

脊铺

设,屋

面坡度

大于

15%时应垂直于屋脊铺设。

4

胎体长边搭接宽度不应小于 50mm ,短边搭接宽度不应小于 70mm 。

5 采用二层胎体增强材料时,上下层不得相互垂

直铺设

,搭

接缝应

错开

,其

间距

不应小于幅宽的 1/3。

5.3.4

涂膜厚度选用应符合表 5.3.4 的规定。

表 5.3.4 涂膜 厚 度选 用 表

5.3.5 屋面基

层的干

燥程

度应视

所用涂

料特

性确定

。当采用

溶剂

型涂料

时,屋面

基层 应干燥。

5.3.6

多组份 涂料应 按配 合比准 确计量 ,搅 拌均匀 ,并应 根据 有效时 间确定 使用

量。

5.3.7

天沟、檐沟、檐口、泛水和立面 涂膜防 水层 的收头 ,应 用防水 涂料 多遍涂

刷或

用密封材料封严。

5.3.8

涂膜防 水层完 工并 经验收 合格后 ,应做 好成品 保护。保 护层的 施工 应符合

本规

第 18 页

@

.

i

.

c

o

-

范第 4.3.14

条的规定。

主 控

5.3.9 防水涂料和胎体增强材料必须符合设计要求。

检验方法:检查出厂合格证、质量检验报告和现场抽样复验报告。 5.3.10

涂 膜防 水 层不 得 有渗 漏 或积 水 现象 。

检验方法:雨后或淋水、蓄水检验。

5.3.11 涂

膜防水

层在

天沟

、檐

沟、

檐口

、水

落口、

泛水

、变

形缝

和伸

出屋

面管

道的

防水构造,必须符合设计要求。

检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

一 般

5.3.12

涂膜防 水层的 平均 厚度应 符合设 计要 求,最 小厚 度不应 小于设 计厚

度的 80%。

检验方法:针测法或取样量测。

5.3.13

涂膜防 水层与 基层 应粘结 牢固,表面 平整 ,涂 刷均匀 ,无 流淌、皱折 、鼓

泡、

露胎体和翘边等缺陷。

检验方法:观察检查。

5.3.14

涂膜防水层上的撒布材料或浅 色涂料 保护 层应 铺撒 或涂刷 均匀 ,粘 结牢

固;

水泥砂浆、块材或细石混凝土保护层与涂膜防水层间应设置

隔离

层;刚

性保

护层

的分

格缝留置应符合设计要求。

检验方法:观察检查。

资 料 编 号

G B

5 0 2 0 7

2 0 0 2

第 19 页

@

.

i

.

c o

-

金属屋面工程质量验收标准要点

目录 1 总则 2 编制依据 3 术语 3.1 “贝姆”屋面系统 3.2 “贝姆”板 4 基本规定 5 原材料及主要辅助材料 5.1 铝锰镁合金板卷材 5.2 聚碳酸酯板 5.3 氟碳烤漆铝单板 5.4 彩色镀铝锌穿孔板 5.5 镀锌钢衬板 5.6 玻璃棉 5.7 石膏板 5.8 电动排烟窗 5.9 不锈钢天沟板 5.10 百叶格栅 5.11 吸音棒 5.12 钢檩条及支托 5.13 方钢管及固定件 5.14 铝型材及连接件 5.15 焊接材料 5.16 涂装材料 5.17 密封胶条和密封胶 5.18 避雷引下线 5.19 防跌落杆 6 板材加工 7 金属板屋面安装工程 7.1 钢檩条及支托安装

7.2 高强铝合金支架安装 7.3 底层板安装 7.4 吸音层铺设 7.5 衬板安装 7.6 隔声层安装 7.7 保温层铺设 7.8 铝锰镁合金板安装 8 采光屋面安装工程 8.1 支架及方钢管安装 8.2 采光板安装 8.3 排烟天窗安装 8.4 吸音棒安装 9 天沟及外檐口工程 9.1 不锈钢天沟安装 9.2 下返檐铝单板安装 9.3 百叶格栅安装 9.4 减震涂料 10 避雷系统安装 11 防跌落系统安装 12 分部工程验收 附录屋面抗渗性检测方法

2 编制依据 2.1 相关现行国家施工质量验收规范、规程和标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300—2001 《屋面工程质量验收规范》 GB50207—2002 《钢结构工程施工质量验收规范》 GB50205—2001 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》 GB50018—2002 《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210—2001 《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303—2002 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB50169—92 《外墙饰面工程施工及验收》 JGJ26—2000 《压型金属板设计施工规程》 YBJ216—88 《金属与石材幕墙工程技术规范》 JGJ133—2001 《建筑结构焊接规程》 JGJ81-91 2.2 主要材料标准: 《铝及铝合金压型板》 GB6891—86 《变形铝及铝合金牌号表示方法》 GB/T16474—1996 《变形铝及铝合金化学成份》 GB/T3190—1996 《变形铝及铝合金状态代号》 GB/T16475 《铝及铝合金阳极氧化、阳极氧化膜的总规范》 GB10711 《铝及铝合金轧制板材》 GB/T3880—1997 《建筑铝型材基材》 GB/T5237.1—2000 《建筑用铝型材、铝板氟碳涂层》 JC133—2000 《铝及铝合金彩色图层板、带材》 YS/T431—2000 《不锈钢冷轧钢板》 GB/T3280—1992 《碳素结构钢》 GB700—88 《低合金高强度结构钢》 GB/T1591—94 《优质碳素结构钢技术条件》 GB699—88

实用文库汇编之建筑工程施工质量验收规范

*实用文库汇编之建筑工程施工质量验收规 范* 第一章建筑工程施工质量验收统一标准 一、总则 1、加强建筑工程质量管理,统一建筑工程施工质量的验收,保证工程质量,制订本标准。 2、本标准适用于建筑工程施工质量的验收,并作为建筑工程各专业工程施工质量验收规范的统一准则。 3、本标准依据现行国家有关工程质量的法律、法规、管理标准和有关技术标准编制。建筑工程各专业工程施工质量验收规范必须与本标准配全使用。 二、术语 1、建筑工程:为新建、改建或扩建房屋建筑物和附属构筑物设施所进行的规划、勘察、设计和施工、竣工等各项技术工作和完成的工程实体。 2、建筑工程质量:反映建筑工程满足相关标准规定或合同约定的要求包括其在安全、使用功能及其在耐久性能、环境保护等方面所有明显和隐含能力的特性总和。 3、验收:建筑工程在施工单位自行质量检查评定的基础上,参与建设活动的有关单位共同以检验批、分项、分部、单位工程的质量进行抽样复验,根据相关标准以书面形式对工程质量达到合格与否做出确认。 4、进场验收:对进入施工现场的材料、构配件、设备等按相关标准规定要求进行检验,对产品达到合格与否做出确认。 5、检验批:按同一的生产条件或按规定的方式汇总起来供检验用的,由一定数理样本组成的检验体。 6、检验:对检验项目中的性能进生量测、检查、试验等,并将结果与标准规定要求进行比较,以确定第项性能是否合格所进行的活动。 7、见证取样检测:在监理单位或建设单位监督下,由施工单位有关人员现场取样,并送至具备相应资质的检测单位所进行的检测。 8、交接检验:由施工的承接方与完成方经双方检查并对可否继续施工做出确认的活动。 9、主控项目:建筑工程中的对安全、卫生、环境保护和公众利益起决定性作用的检验项目。 10、一般项目:除主控项目以外的检验项目。

建筑工程施工质量统一验收规范

建筑工程施工质量统一验收规范 公司方案~建筑公司~施工方案~施工组组组组大全~管理制度~公司制度~组效考核~豆丁文~道客文档档~组组方案~策方案~组组组表~组组制度~管理方案~工作组组~工作组~企组管理~培组制度~市组组组~划划组组管理~人力组源~生组管理~组量管理~采组管理~安全培组~部组组~组组管理~组组管理~管理培组~组组组境划~组文~修方案~合同装 中组人民共和家组准国国 Unified standard for constructional quality acceptance of building engineering GB 50300-2001 主组部组,中组人民共和建组部国 批准部组,中组人民共和建组部国 组施日期,,,,,年,月,日 1 组组 1.0.1 组了加强建筑工程组量管理~组一建筑工程施工组量的组收~保组工程组量~制组本组准。1.0.2 本组准适用于建筑工程施工组量的组收~作组建筑工程各组组工程施工组量组收组范组制的并 组一准组。 1.0.3 本组准依据组行家有组工程组量的法律、法组、管理组准和有组技组组准组制。建筑工程各组组国 工程施工组量组收组范必组本组准配合使用。与 公司方案~建筑公司~施工方案~施工组组组组大全~管理制度~公司制度~组效考核~豆丁文~道客文档档~组组方案~策方案~组组组表~组组制度~管理方案~工作组组~工作组~企组管理~培组制度~市组组组~划划组组管理~人力

组源~生组管理~组量管理~采组管理~安全培组~部组组~组组管理~组组管理~管理培组~组组组境划~组文~修方案~合同装 2 组组 2.0.l 建筑工程 building engineering 组新建、改建或组建房屋建筑物和附筑物组施所组行的组、勘察、组组和施工、竣工等各组属构划 技组工作和完成的工程组。体 2.0.2 建筑工程组量 quality of building engineering 反映建筑工程组足相组组准组定或合同组定的要求~包括其在安全、使用功能及其在耐久性 能、组境保组等方面所有明组和组含能力的特性组和。 2.0.3 组收 acceptance 建筑工程在施工组位自行组量组组组定的基组上~建组活组的有组组位共同组组组批、分组、分部、参与 组位工程的组量组行抽组组组~根据相组组准以组面形式组工程组量到合格否做出组。达与确2.0.4 组组组收 site acceptance 组组人施工组组的材料、配件、组组等按相组组准组定要求组行组组~组组品到合格否做出组。构达与确 2.0.5 组组批 inspection lot 按同一的生组件或按组定的方式组组起供组组用的~由一定量组本组成的组组。条来数体 2.0.6 组组 inspection 组组组组目中的性能组行量组、组组、组组等~组果组准组定要求组行比组~以定每组性能是否并将与确

建筑工程施工质量验收规范

建筑工程施工质量验收规范 第一章建筑工程施工质量验收统一标准 一、总则 1、加强建筑工程质量管理,统一建筑工程施工质量的验收,保证工程质量,制订本标准。 2、本标准适用于建筑工程施工质量的验收,并作为建筑工程各专业工程施工质量验收规范的统一准则。 3、本标准依据现行国家有关工程质量的法律、法规、管理标准和有关技术标准编制。建筑工程各专业工程施工质量验收规范必须与本标准配全使用。 二、术语 1、建筑工程:为新建、改建或扩建房屋建筑物和附属构筑物设施所进行的规划、勘察、设计和施工、竣工等各项技术工作和完成的工程实体。 2、建筑工程质量:反映建筑工程满足相关标准规定或合同约定的要求包括其在安全、使用功能及其在耐久性能、环境保护等方面所有明显和隐含能力的特性总和。 3、验收:建筑工程在施工单位自行质量检查评定的基础上,参与建设活动的有关单位共同以检验批、分项、分部、单位工程的质量进行抽样复验,根据相关标准以书面形式对工程质量达到合格与否做出确认。 4、进场验收:对进入施工现场的材料、构配件、设备等按相关标准规定要求进行检验,对产品达到合格与否做出确认。 5、检验批:按同一的生产条件或按规定的方式汇总起来供检验用的,由一定数理样本组成的检验体。 6、检验:对检验项目中的性能进生量测、检查、试验等,并将结果与标准规定要求进行比较,以确定第项性能是否合格所进行的活动。 7、见证取样检测:在监理单位或建设单位监督下,由施工单位有关人员现场取样,并送至具备相应资质的检测单位所进行的检测。 8、交接检验:由施工的承接方与完成方经双方检查并对可否继续施工做出确认的活动。 9、主控项目:建筑工程中的对安全、卫生、环境保护和公众利益起决定性作用的检验项目。 10、一般项目:除主控项目以外的检验项目。 11、抽样检验:按照规定的抽样方案,随机地从进场的材料、构配件、设备或建筑工程检验项目中,按检验批抽取一定数量的样本所进行的检验。

国家屋面顶防水施工及验收规范

屋面防水规范 一、关于发布国家标准《关于印关<二000至二00一年度工程建设国家标准制度、修订计划>的通知》(建标[2001]87号)的要求,山西省建设厅会同有关部门共同修订了《程质量验收规范》。我部组织有关部门对该规范进行了审查,现批准为国家国家标准,编号为GB0207-2002,自2002年6月1日起施行。其中3.0.6、4.1.8、4.2.9、4.3.16、5.3.10、6.1.8、6.2.7、7.1.5、7.3.6、8.1.4、9.0.11为强制性条文,必须严格执行。原《屋面工程技术规范》GB0207-94于2002年10月1日废止。 本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释,山西建筑工程(集团)总公司负责具体技术内容的解释,建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。 中华人民共和国建设部 二00二年四月一日 二、前言 本规范是根据建设部《关于印关<二000至二00一年度工程建设国家标准制度、修订计划>的通知》(建标[2001]87号)的要求,由山西建筑工程(集团)总公司会同有关单位共同对《屋面工程技术规范》GB50207-94和《建筑安装工程质量检验评定标准》GBJ301-88修订而成的。 在修订过程中,规范编制组开展了专题研究,进行了比较广泛的调查研究,总结了多年建筑屋面工程材料、施工的经验,按照“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”的方针,进行全面修改,先后参加部规范研究会、协调会议,并以多种方式广泛征求了全国有关单位的意见,对主要了反复论证,最后召开审查会议定稿上报。 本规范的主要内容为:总则、术语、基本规定、卷材防水屋面工程、涂膜防水屋面工程、刚性防水屋面工程、隔热屋面工程、细部构造、分部工程验收。 本规范将来可能需要进行局部修订,有关局部修订的条文内容将刊登在《工程建设标准化》杂志上。 本规范以黑体字条文为强制性条文,必须严格执行。 为了提高规范质量,请各单位在执行本标准的过程中,注意总结经验,积累资料,随时将有关意见和建议反馈给山西建筑工程(集团)总公司《屋面工程质

建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001

《建筑工程施工质量验收统一标准》 (GB50300-2001) 目录 关于发布国家《建筑工程施工质量验收统一标准》的通知 (2) 前言 (3) 1 总则 (4) 2 术语 (5) 3 基本规定 (7) 4 建筑工程质量验收的划分 (9) 5 建筑工程质量验收 (10) 6 建筑工程质量验收程序和组织 (14) 本标准用词说明 (32)

关于发布国家《建筑工程施工质量验收统一标准》的通知 建标[2001]157号 国务院各有关部门,各省、自治区建设厅,直辖市建委,计划单列市建委,新疆生产建设兵团,各有关协: 根据我部《关于印发一九九八年工程建设国家标准制订、修订计划(第二批)的通知》(建标[1998]244号)的要求,由建设部会同有关部门共同修订的《建筑工程施工质量验收统一标准》,经有关部门会审,批准为国家标准,编号为GB50300-2001,自2002年1月1日起施行。基中,3.03、5.04、5.07、6.0.3、6.0.4、6.0.7为强制性条文,必须严格执行。原《建筑安装工程质量检验评定统一标准》GBJ300-88同时废止。 本标准由建设部负责管理,中国建筑科学研究院负责具体解释工作,建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。 中华人民共和国建设部 2001年7月20日

前言 本标准是根据我部《关于印发一九九八年工程建设国家标准制订、修订计划(第二批)的通知》(建标[1998]244号)的通知,由中国建筑科学研究院会同中国建筑业协会工程建设质量监督分会等有关单位共同编制完成的。 本标准在编制过程中,编制组进行了广泛的调查研究,总结了我国建筑工程施工质量验收的实践经验,坚持了“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”的指导思想,并广泛征求了有关单位的意见,由我部于2000年10月进行审查定稿。 本标准的修订是将有关建筑工程的施工及验收规范和工程质量检验评定标准合并,组成新年的工程质量验收规范体系,以统一建筑工程施工质量的验收方法、质量标准和程序。本标准规定了建筑工程各专业工程施工验收规范编制的统一准则和单位工程验收质量标准、内容和程序等;增加了建筑工程施工现场质量管理和质量控制要求;提出了检验批质量检验的抽样方案要求;规定了建筑工程施工质量验收中子单位和子分部工程的划分、涉及建筑工程安全和主要使用功能的见证取样及抽样检测。建筑工程各专业工程施工质量验收规范必须与本标准配合使用。 本标准将来可能需要进行局部修订,有关局部修订的信息和条文内容将刊登在《工程建设标准化》杂志上。 本标准以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。 为了提高标准质量,请各单位在执行本标准过程中,注意积累资料、总结经验,如发现需要修改和补充之处,请将意见和有关资料寄交中国建筑科学研究院国家建筑工程质量监督检验中心(北京市北三环东路30号邮政编码100013),以供今后修订时参考。 主编单位:中国建筑科学研究院 参加单位:中国建筑业协会工程建设质量监督分会 国家建筑工程质量监督检验中心 北京市建筑工程质量监督总结 北京市城建集团有限责任公司 天津市建筑工程质量监督管理总站 上海市建设工程质量监督总站 深圳市建设工程质量监督检验总站 四川省华西集团总公司 陕西省建筑工程总公司 中国人民解放军工程质量监督总站 主要起草人:吴松勤高小旺何星华白生翔徐有邻葛恒岳刘国琦王惠明 朱明德杨南方李子新张鸿勋刘俭 建设部

安装工程施工及验收规范

2 引用标准 GB 50254-96 电气装置安装工程低压电器施工及验收规范 GB 50257-96 电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范 GB 50258-96 电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范 GB 50168-92 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 3 术语 5.电站施工 5.1电气安装 5.1.1 低压电气柜安装 本规范的低压电气柜指的是发电机控制屏、变压器低压进线柜、站用电配电柜、电瓶柜、启动柜、泵房控制柜等电站内的低压电气柜。 5.1.1.1 设备和器材到达现场后,应及时做下列验收检查: 1)包装和密封应良好。 2)技术文件应齐全,并有装箱清单。 3)按装箱清单检查清点,规格、型号,应符合设计要求;附件、设备应齐全。 4)按本规范要求做外观检查。 5.1.1.2 与低压电气柜安装有关的建筑物、构筑物的建筑工程质量,应符合国家现行的建筑工程施工及验收规范中的有关规定。当设备或设计有特殊要求时,尚应符合其要求。 5.1.1.3 低压电气柜安装前,建筑工程应具备下列条件: 1)屋顶、楼板应施工完毕,不得渗漏。 2)对电气柜安装有妨碍的模板、脚手架等应拆除,场地应清扫干净。 3)室内地面基层应施工完毕,并应在墙上标出抹面标高。 4)环境湿度应达到设计要求或产品技术文件的规定。 5)电气室、控制室、操作室的门、窗、墙壁、装饰棚应施工完毕,地面应抹光。 6)设备基础和构架应达到允许设备安装的强度;焊接构件的质量应符合要求,基础槽钢应固定可靠。7)预埋件及预留孔的位置和尺寸,应符合设计要求,预埋件应牢固。 5.1.1.4 低压电气柜安装前的检查,应符合下列要求: 1)设备铭牌、型号、规格,应与被控制线路或设计相符。 2)外壳、漆层、手柄,应无损伤或变形。 3)内部仪器,灭弧罩、瓷件、胶木电气柜,应无裂纹或伤痕。

最新管道施工及验收规范汇总

压力管道全书管道施工及验收规范 8 管道施工及验收规范 8.1 综合性施工及验收规范 8.2 管道分类(级) 8.2.1 SH3501 -2002 管道分级 8.2.2 HG20225 -95 管道分级 8.2.3 GB50235-97 8.3 焊接接头射线检测要求 8.3.1 SH3501 -2002 焊接接头射线检测要求 8.3.2 HG20225 -1995 焊接接头射线检测要求 8.3.3 GB50235 -97 焊接接头射线检测要求 8.3.4 SH3501、HG 20225、GB50235的比较 8.4 管道的压力及密封试验 8.4.1 管道液体试验压力和气体试验压力 8.4.2 密封试验 8.5 施工验收规范的适用范围 8 施工及验收规范 8.1 综合性施工及验收规范 GB50235-97 工业金属管道工程施工及验收规范 GB50236-98 现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范 SH3501 -2002 石油化工有毒、可燃介质管道工程施工及验收规范 HG 20225-95 化工金属管道工程施工及验收规范 FJJ211 -86 夹套管施工及验收规范 GB50184-93 工业金属管道工程质量检验评定标准 SH/T3517-2001 石油化工钢制管道工程施工工艺标准 GBJ126 -89 工业设备及管道绝热工程施工及验收规范 SY/T0420 -97 埋地钢制管道石油沥青防腐层技术标准 HGJ229-91 工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范 SH3022-1999 石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范 SH3010-2000 石油化工设备和管道隔热技术规范 CCJ28-89 城市供热网工程施工及验收规范 CJJ/T81-98 城镇直埋供热管道工程技术规程 CJJ33 -89 城镇燃气输配工程施工及验收规范 8.2 管道分类(级) 在施工验收规范中,不同的介质、不同的操作条件的管道其检测要求是不同的8.2.1 SH3501 -2002 管道分级 SH3501将管道分为SHA SHB SHC SHD四个等级。 表8-1 SH3501 -2002 管道分级 管道级别适用范围 SHA 1. 毒性程度为极度危害介质管道(苯管道除外)

建筑工程施工质量验收统一标准2001

建筑工程施工质量验收统一标准2001 《建筑工程施工质量验收统一标准2001》的内容主要包括:(1)总则(2)术语(3)基本规定(4)建筑工程质量验收的划分(5)建筑工程质量验收(6)建筑工程质量验收程序和组织六部分内容,其中总则的基本内容如下: 1.0.1为了加强建筑工程质量管理,统一建筑工程施工质量的验收,保证工程质量,制订本标准。 说明:1.0.1本条是编制统一标准和建筑工程质量验收规范系列标准的宗旨。仅限于施工质量的验收。设计和使用中的质量问题不属于本标准的范畴。 本次编制是将有关建筑工程的施工及验收规范和其工程质量检验说不定标准合并,组成新的工程质量验收规范体系,实际上是重新建立一个技术标准体系。以统一建筑工程质量的验收方法、程序和质量指标。修订中坚持了”验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”的指导思想。 1.0.2本标准适用于建筑工程施工质量的验收,并作为建筑工程各专业工程施工质量验收规范编制的统一准则。 说明:1.0.2本标准的内容有两部他。第一部分规定了房屋建筑各专业工程施工质量验收规范编制的统一准则。为了统一房屋工程各专业施工质量验收规范的编制,对检验批、分项、分部(子分部)、单位(子单位)工程的划分、质量指标的设置和要求、验收程序与组织都提出了原则的要求,以指导本系列标准各验收规范的编制,掌握内容的繁

简,质量指标的多少,宽严程度等,使其能够比较协调。 第二部分是直接规定了单位工程的验收,从建筑单位工程的划分和组成,质量指标的设置,到验收程序都做了具体规定。 1.0.3本标准依据现行国家有关工程质量的法律、法规、管理标准和有关技术标准编制、建筑工程各专业工程施工质量验收规范必须与本标准配合使用。 说明:1.0.3本标准的编制依据,主要是《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建筑结构可靠度设计统一》标准及其他有关设计规范的规定等。同时,本标准强调本系列各专业验收规范必须与本标准配套使用。 另外,本标准规范体系的落实和执行,还需要有关标准的支持,其支持体系见图1.0.3工程质量验收规范支持体系示意图。(图见附件) 附件:建筑工程施工质量验收统一标准2001

《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002)

一、关于发布国家标准《关于印关<二000至二00一年度工程建设国家标准制度、修订计划>的通知》(建标[2001]87号)的要求,山西省建设厅会同有关部门共同修订了《程质量验收规范》。我部组织有关部门对该规范进行了审查,现批准为国家国家标准,编号为GB0207-2002,自2002年6月1日起施行。其中3.0.6、4.1.8、4.2.9、4.3.16、5.3.10、6.1.8、6.2.7、7.1.5、7.3.6、8.1.4、9.0.11为强制性条文,必须严格执行。原《屋面工程技术规范》GB0207-94于2002年10月1日废止。 本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释,山西建筑工程(集团)总公司负责具体技术内容的解释,建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。 中华人民共和国建设部 二00二年四月一日 二、前言 本规范是根据建设部《关于印关<二000至二00一年度工程建设国家标准制度、修订计划>的通知》(建标[2001]87号)的要求,由山西建筑工程(集团)总公司会同有关单位共同对《屋面工程技术规范》GB50207-94和《建筑安装工程质量检验评定标准》GBJ301-88修订而成的。 在修订过程中,规范编制组开展了专题研究,进行了比较广泛的调查研究,总结了多年建筑屋面工程材料、施工的经验,按照“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”的方针,进行全面修改,先后参加部规范研究会、协调会议,并以多种方式广泛征求了全国有关单位的意见,对主要了反复论证,最后召开审查会议定稿上报。 本规范的主要内容为:总则、术语、基本规定、卷材防水屋面工程、涂膜防水屋面工程、刚性防水屋面工程、隔热屋面工程、细部构造、分部工程验收。 本规范将来可能需要进行局部修订,有关局部修订的条文内容将刊登在《工程建设标准化》杂志上。 本规范以黑体字条文为强制性条文,必须严格执行。 为了提高规范质量,请各单位在执行本标准的过程中,注意总结经验,积累资料,随时将有关意见和建议反馈给山西建筑工程(集团)总公司《屋面工程

最新施工质量验收标准及编号汇总

本规划中引用标准如有旧版按最新标准执行 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 2、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 执行新的:建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2012 3、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 执行新的:《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 执行新的:《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011年版) 5、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 6、《木结构工程施工质量验收规范》GB50206-2002 7、《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002 执行新的:坡屋面工程技术规范(GB50693-2011) 执行《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 8、《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002 新的:《地下工程防水技术规范》GB 50108-2008 新的:《地下防水工程质量验收规》GB50208-2011 9、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002 新的:《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010 10、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 执行新的:《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2011 11、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

12、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 13、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 执行新的:《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2011 14、《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002 15、《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2003 16、高级建筑装饰工程质量验收标准DBJ/T01-27-2003 《大体积混凝土施工规范》GB 50496-2009 《建筑工程资料管理规程》JGJ/T 185-2009 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411—2007 混凝土强度检验评定标准GB/T50107-2010 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 施工企业安全生产评价标准(JGJT77-2010)

钢筋混凝土工程施工及验收规范最新

最新版 一、关于发布国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》的通知 中华人民共和国国家标准 钢筋混凝土工程施工及验收规范 建标[2002] 63号 根据建设部《关于印发一九九八年工程建设国家标准制定、修订计划(第二批)的通知》(建标[1998] 244号)的要求,中国建筑科学研究院会同有关单位共同修订了《混凝土结构工程施工质量验收规范》。我部组织有关部门对该规范进行了审查,现批准为国家标准,编号GB50204—2002,自2002年4月1日起施行。其中4.1.1﹑4.1.3﹑5.1.1﹑5.2.1﹑5.2.2﹑5.5.1﹑6.2.1﹑6.3.1﹑6.4.4﹑7.2.1﹑7.2.2﹑7.4.1﹑8.2.1﹑8.3.1﹑9.1.1为强制性条文,必须严格执行。原《混凝土结构工程施工及验收规范》GB 50204—92和《预制混凝土构件质量检验评定标准》GBJ 321—90同时废止。 本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释,中国建筑科学研究院负责具体技术内容的解释,建设部标准定额研究所组织中国建设工业出版社出版发行。 中华人民共和国建设部 2002年3月15日 二、前言 要规范是根据建设部《关于印发一九九八年工程建设国家标准制订、修订计划(第二批)的通知》(建标[1998]244号)的要求,由中国建筑科学研究院会同有关单位对《建筑工程质量检验评定标准》GBJ 301—88中第五章、《预制混凝土构件质量检验标准》GBJ 321-90和《混凝土结构工程施工及验收规范》GB 50204—92修订而成的。 在修订过程中,编制组开展了专题研究和工程试点应用,进行了比较广泛的调查研究,总结了我国混凝土结构工程施工质量验收的实践经验,坚持了“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”的指导原则,并以多种方式广泛征求了有关单位的意见,最后经审查定稿。 本规范规定的主要内容有:混凝土结构工程及分项工程施工质量验收标准、内容和程序;施工现场质量管理和质量控制要求;涉及结构安全的见证及抽样检测。 本规范将来可能需要进行局部修订,有关局部修订的信息和条文内将刊登在《工程建设标准化》杂志上。 本规范以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。 为了提高规范质量,请各单位在招待本规范过程中,注意总结经验,积累资料,随时将有关的意见和建议反馈给中国建筑科学研究院(通讯地址:北京市北三环东路30号;邮政编码:100013;E:code_ibs_cabr@https://www.wendangku.net/doc/976019647.html,),以供今后修订时参考。 本规范主编单位、参编单位和主要起草人: 本编单位:中国建筑科学研究院 参编单位:北京建工集团有限责任公司 北京城建集团有限责任公司混凝土公司 北京市建设工程质量监督总站 上海市第一建筑有限公司 中国建筑第一工程局第五建筑公司

金属屋面工程质量验收标准

目录1总则 2 编制依据 3 术语 3.1 “贝姆”屋面系统 3.2 “贝姆”板 4 基本规定 5 原材料及主要辅助材料 5.1 铝锰镁合金板卷材 5.2 聚碳酸酯板 5.3 氟碳烤漆铝单板 5.4彩色镀铝锌穿孔板 5.5 镀锌钢衬板 5.6 玻璃棉 5.7 石膏板 5.8电动排烟窗 5.9 不锈钢天沟板 5.10 百叶格栅 5.11 吸音棒 5.12钢檩条及支托 5.13方钢管及固定件 5.14 铝型材及连接件 5.15焊接材料 5.16涂装材料 5.17 密封胶条和密封胶 5.18 避雷引下线 5.19 防跌落杆 6 板材加工 7 金属板屋面安装工程 7.1 钢檩条及支托安装

7.2 高强铝合金支架安装 7.3 底层板安装 7.4 吸音层铺设 7.5 衬板安装 7.6 隔声层安装 7.7 保温层铺设 7.8 铝锰镁合金板安装 8采光屋面安装工程 8.1 支架及方钢管安装 8.2采光板安装 8.3 排烟天窗安装 8.4吸音棒安装 9天沟及外檐口工程 9.1 不锈钢天沟安装 9.2 下返檐铝单板安装 9.3百叶格栅安装 9.4 减震涂料 10 避雷系统安装 11 防跌落系统安装 12分部工程验收 附录屋面抗渗性检测方法

2 编制依据 2.1 相关现行国家施工质量验收规范、规程和标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001 《屋面工程质量验收规范》 GB50207—2002 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205—2001 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》 GB50018—2002 《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210—2001 《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303—2002 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169—92 《外墙饰面工程施工及验收》 JGJ26—2000 《压型金属板设计施工规程》 YBJ216—88 《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ133—2001 《建筑结构焊接规程》JGJ81-912.2 主要材料标准: 《铝及铝合金压型板》 GB6891—86 《变形铝及铝合金牌号表示方法》 GB/T16474—1996 《变形铝及铝合金化学成份》 GB/T3190—1996 《变形铝及铝合金状态代号》GB/T16475 《铝及铝合金阳极氧化、阳极氧化膜的总规范》 GB10711 《铝及铝合金轧制板材》GB/T3880—1997 《建筑铝型材基材》GB/T5237.1—2000 《建筑用铝型材、铝板氟碳涂层》JC133—2000 《铝及铝合金彩色图层板、带材》YS/T431—2000 《不锈钢冷轧钢板》GB/T3280—1992 《碳素结构钢》GB700—88 《低合金高强度结构钢》GB/T1591—94

房建工程所用规范及标准汇总

房建工程所用规范及标准汇总一、施工质量验收规范 1、GB50300-2013 建筑工程施工质量验收统一标准 2、GB50202-2013 建筑地基基础施工质量验收规范 3、GB50203-2011 砌体工程施工质量验收规范 4、GB50204-2002 混凝土结构工程施工质量验收规范(2011版) 5、GB50205-2001 钢结构工程施工质量验收规范 6、GB50207-2002 屋面工程质量验收规范 7、GB50208-2011 地下防水工程质量验收规范 8、GB50209-2010 建筑地面工程施工质量验收规范 9、GB50210-2001 建筑装饰装修工程质量验收规范 10、GB50242-2002 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 11、GB50243-2002 通风与空调工程施工质量验收规范 12、GB50303-2002 建筑电气工程施工质量验收规范 13、GB50310-2002 建筑电梯工程质量验收规范 14、GB50411-2007 建筑节能工序施工质量验收规范 15、GB50601-2010 建筑物防雷工程施工与质量验收规范 16、GB/T 50107-2010 混凝土强度检验评定标准 17、DBJ 01-81-2004 砌体工程施工质量验收规程 1& DBJ 01-82-2005 混凝土结构工程施工质量验收规程 19 、 DBJ 01-97-2005 居住建筑节能保温工程施工质量验收规程 二、国标施工技术规范 1、GB50108-2008 地下工程防水技术规范 2、GB50496-2009 大体积混凝土施工规范 3、GB50330-2002 建筑边坡工程技术规范 4、GB50327-2001 住宅装饰装修工程施工规范 5、GB506666-2011混凝土结构工程施工规范 三、建筑工程行业规程

主要施工验收标准及规范

主要施工验收标准及规范 机械、设备 国务院令第373号《特种设备安全监察条例》 质技监局锅发[1999]154号压力容器安全技术监察规程 劳人(1998)1号锅炉压力容器焊工考试规则 劳发部 (1993)441号锅炉压力容器无损伤检测人员资格考 试规则 安全监察暂 行条例 SH3065-1995 石油化工管 式炉急弯弯管技术标准 SH3085-1997 石油化工管 式炉碳钢和铬钼钢炉管焊接技术条件 SH3086-1998 石油化工管 式炉钢结构工程及部件安装技术条件 SH3087-1997 石油化工管 式炉耐热钢铸件技术标准 SH3504-2000 催化裂化装 置反应器再生器施工及验收规范 SH3506-2000 管式炉安装工程施工及验收规范 SH/T3511-2000 乙烯装置裂 解炉施工技术规范 SH3512-2002 球形储罐工 程施工工艺标准 SH3513-2000 石油化工铝 制料仓施工及验收规范

SH/T3515-2003 大型设备吊 装工程施工工艺标准 、SH/T3516-2001 催化裂化装置 -烟气轮机组施工技术规范 SH/T3519-2002 乙烯装置离 心压缩机组施工技术规范 SH3524-1999 石油化工钢 制塔容器现场组焊施工工艺规范 SH/T3526-2004 石油化工异 种钢焊接规程 SH/T3527-99 石油化工不锈钢复合钢焊接规程 SH3530-95 石油化工换 热设备施工及验收规范 SH3534-2001 石油化工筑 炉工程施工及验收规范 SH/T3536-2002 石油化工工程起重施工规范 SH/T3537-2002 立式圆筒形 低温储罐施工技术规范 SH/T3113-2002 石油化工管 式炉燃烧器工程技术条件 SH/T3115-20052 石油化工管 式炉轻质浇注料衬里工程技术条件 GB150-1998 钢制压力容 器(加2000年第1号、2004年第2号修改单) GB151-1999 管壳式换热 器(加2002年第1号修改单) GB15386-1994 空冷式换热 器 GB16409-1996 板式换热器 GB3531-1996 低温压力容

屋面工程质量验收标准规范样本

屋面工程质量验收标准规范

屋面工程质量验收规范内容简介 (共4条强制性条文,、、、) 一、基本规定 屋面工程应根据建筑物的性质﹑重要程度﹑使用功能要求,《屋面工程技术规范》GB50345的有关规定。 施工单位应取得建筑防水和保温工程相应等级的资质证书;作业人员应持证上岗。 施工单位应建立、健全施工质量的检验制度,严格工序管理,做好隐蔽工程的质量检查和记录。 屋面工程施工前应通过图纸会审,施工单位应掌握施工图中的细部构造及有关技术要求;施工单位应编制屋面工程专项施工方案,并应经监理单位或建设单位审查确认后执行。 对屋面工程采用的新技术,应按有关规定经过科技成果鉴定、评估或新产品、,并应制定相应技术质量标准。 屋面工程所用的防水、保温材料应有产品合格证书和性能检测报告,材料的品种、规格、性能等必须符合国家现行产品标准和设计要求。产品质量应由经过省级以上建设行政主管部门对其资质认可和质量技术监督部门对其计量认证的质量检测单位进行检测。 防水、保温材料进场验收应符合下列规定: 1 应根据设计要求对材料的质量证明文件进行检查,并应经监理工程师或建设单位代表确认,纳入工程技术档案; 2 应对材料的品种、规格、包装、外观和尺寸等进行检查验收,并应经监理工程师或建设单位代表确认,形成相应验收记录; 3 防水,,并应提出进场检验报告; 4 进场检验报告的全部项目指标均达到技术标准规定应为合格;不合格材料不得在工程中使用。

当进行下道工序或相邻工程施工时,、设备或预埋件等,,不得进行凿孔、打洞或重物冲击等有损屋面的作业。 屋面防水工程完工后,应进行观感质量检查和雨后观察或淋水、蓄水试验,不得有渗漏和积水现象。 屋面工程各子分部工程和分项工程的划分,. 屋面工程各子分部工程和分项工程的划分 分部工程子分部工 程 分项工程 屋面工程 基层与保 护 找坡层,找平层,隔汽层,隔离层,保护层 保温与隔 热 板状材料保温层,纤维材料保温层,喷涂硬泡聚 氨酯保温层,现浇泡沫混凝土保温层,种植隔热 层,架空隔热层,蓄水隔热层防水与密 封 卷材防水层,涂膜防水层,复合防水层,接缝密封 防水 瓦面与板 面 烧结瓦和混凝土瓦铺装,沥青瓦铺装,金属板铺 装,波路采光顶铺装 细部构造 檐口,檐沟和天沟,女儿墙和山墙,水落口,变形 缝,伸出屋面管道,屋面出入口,反梁过水孔,设 施基座,屋脊,屋顶窗 屋面工程各分项工程宜按屋面面积每500㎡-1000㎡划分为 一个检验批,不足500㎡应按一个检验批;每个检验批的抽检数量应按本规范第4-8章的规定执行。 二、基层与保护工程

建筑工程施工质量统一验收规范2013

建筑工程施工质量统一验收规范2013 篇一:《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300—2013 2014年6月1日开始实施的《建筑工程施工质量验收统一标准》 (GB50300—2013)是对2001版《建筑工程施工质量验收统一标准》进行了补充和完善后修订的新《统一标准》。统一标准是对建筑工程各专业工程验收中的共性要求作出的统一准则,起到协调各专业验收规范的作用。所以学习《统一标准》掌握工程验收的划分方式、单位工程的验收要求、验收的程序和组织形式、严重的原则规定、检验批抽样方案、常用验收表的基本格式和遇到质量问题、资料缺少、使用新技术等如何处理是提高监理工程师实务工作能力的基本功。为了学好新《统一标准》公司总工办、工程部对新标准对原统一标准修改补充的内容进行介绍,供大学习时参考。 与原《统一标准》修改不大的条款,并对原统一标准不熟悉的同志应逐条认真学习。标准修订的主要内容: 1 (1)合适调整抽样复验、试验数量的规定; (2)增加制定专项验收要求的规定; (3)增加检验批最小抽样数量的规定; (4)增加建筑节能分部工程,增加铝合金结构、可再生能源、太阳能供暖空调系统、土壤源热泵换热系统等子分部工程; (5)修改主体结构、建筑装饰装修、通风与空调等分部工程中的分项工程划分;(6)增加计数抽样方案的正常检验一次、二次抽样判定方法; (7)增加工程竣工预验收的规定;

(8)增加工程质量控制资料缺失时,应进行相应实体检验或抽样试验的规定;(9)增加检验批验收应具有现场验收检查原始记录的要求。 一、调整抽样复验、试验数量的规定,《统一标准》第3.0.4条是新增条款,规定符合条件之一时,可按相关专业验收规范的规定合适调整抽样复验、试验数量,调整后的抽样复验、试验方案由施工单位编制,并经监理单位审核确认后实施。 符合以下三种情况之一的才能按规定作合适调整。 第一种,对同一项目中由相同施工单位施工的多个单位工程,使用同一生产厂家的同品种、同规格、同批次的材料、 2 构配件、设备; 第二种,对同一施工单位在现场加工的成品、半成品、构配件用于同一项目中的多个单位工程; 第三种,在同一项目中,针对同一抽样对象已有检验成果可以重复利用。 执行本条规定时,必须严格控制,避免随意。监理工程师应掌握以下几点:1、必须符合专业验收规 范要求,《统一标准》只提出允许调整的原则,至于哪些可以调整,如何调整、频次降低多少,应按专业验收规范根据详尽项目确定。 2、保证抽检试验科学合理,应由施工单位根据材料、设备的进场批次和使用情况,编制详尽试验方案,报监理单位审核确认。施工 或监理单位认为不必要时,也可不调整抽样复验、试验数量或不重复利用已有检验成果。 3、第一种、第二种情况应用对象是采购的产品或现场加工制作的制品,不包括需要施工安装的项目,如结构实体混凝土强度、钢筋保护层厚度等仍需按检验批,单位工程进行检验,不能调整抽样数量。第三种情况是同一个验收项

建筑工程施工验收规范-精选.pdf

验收规范 常用建筑工程施工验收规范目录 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 2、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 3、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 5、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2002 6、《木结构工程施工质量验收规范》GB50206-2012 7、《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 8、《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011 9、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010 10、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 11、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 12、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243-2002 13、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015 14、《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002 15、《智能建筑工程施工质量验收规范》GB 50339-2013 16、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411-2007 17、《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T104-2011 18、《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010 19、《建筑工程绿色施工评价标准》GB/T50640-2010 20、《建筑工程施工质量评价标准》GB/T50375-2006 21、《湿陷性黄土地区建筑规范》GB 50025-2004 22、《防静电工程施工与质量验收规范》GB50944-2013 23、《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》GB 50877-2014 24、《人民防空工程施工及验收规范》GB50134-2004 25、《土方与爆破工程施工及验收规范》GB50201-2012 26、《烟囱工程施工及验收规范》GB50078-2008 27、《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141-2008 28、《工业炉砌筑工程质量验收规范》GB50309-2007