管线(布置)综合平衡技术简介

管线(布置)综合平衡技术是应用于建筑机电安装工程的施工管理技术,涉及到建筑机电工程中通风空调、给排水、电气、智能化控制等专业的管线安装。管线布置综合平衡技术,是通过应用施工图电子版,在计算机上进行施工前的模拟预装配,合理布置机电工程各专业管线,将问题解决在施工之前,避免施工阶段各专业管线交叉、衔接不当造成返工,将返工率降低到零点的技术,提高整体布局的观感质量。被建设部列为“建筑业10项新技术”小项技术之一。

管线布置综合平衡技术适用于建筑机电安装工程,近几年应用也较为广泛。

综合平衡技术一定要有总承包管理思路,对业主指定分包系统管线和预留扩容管线要做好统筹布置。分包单位进场后要将其设计人员纳入部门统一管理,机电部门相关技术人员要了解和指导机电分包单位进行管线综合平衡布置。做到统一管理、共同设计、协调施工、成果共享。

在施工总承包的模式下一般深化设计仅指管线综合平衡布置,在工程总承包的承包模式下,深化设计的范围更为广泛。

综合管线平衡技术特点:

1、采用管线综合平衡技术施工,能更好的落实和调整工程建设方、监理方及设计方的各项要求,尽可能全面发现施工图纸存在的技术问题,并在施工准备阶段全部解决,减少返工损失,减少事故隐患。

2、管线布置综合平衡技术的推行与应用,可以缩短施工工期,避免各专业管路(线)交叉重叠、衔接不当而造成的返工浪费,降低施工成本,提高工程质量和生产效率,并创造一定的经济效益。

具体如下:

①能较快完善节点设计和施工详图设计。

②在保证功能情况下,解决管线设备的标高和位置问题,避免交叉时产生冲突,同时还要配合并满足结构及装修的各个位置要求。

③在排列各种管道(线)时要考虑施工顺序对不同管线的要求及运行管理维修的需要,要考虑先施工的管道(线)不要影响后续施工的管(线),还要考虑对于需要维修和二次施工管道(线)的安排。

④能主动进行成本控制。如采用综合支吊架可减少施工后的拆改工作量;排布好管线可减少窝工损失、降低人工费用等。

在施工管理方面体现在:

——工序管理:先通风工程、其次消防工程、再次是强弱电

——工程管理:各专业分包召开施工协调会,集思广义,确定最佳施工方案——制定奖罚制度,做好管线的设计变更等信息发布,变更文件注意时效——保工期,合理安排劳力,最大限度减少窝工返工。

综合管线布置意义:

——解决设计中不合理问题

——避免无序施工

——提高施工效率

否则会造成很多的返工,延缓施工进度,增加施工成本,影响美观,甚

至会影响建筑物的正常使用。

综合管线平衡技术步骤:

1、成立深化设计小组:组长,各专业技术骨干为主要成员

2、编制图纸深化设计计划:明确深化设计深度和广度,要求的完成时间,设计设计步骤

3、收集深化设计资料:机电、建筑、结构、精装修图纸及变更资料,最好是能收集到电子版,这样能减轻后续CAD绘图的工作量。

综合机电专业管线主要包括以下内容:

(1) 给排水系统:给水管道、污废水管道、雨水管道、排水管道、热水及动力管道、中水管道等

(2) 消防水系统:各类消防水管道、气体灭火管道等;

(3) 通风空调系统:各类风管、空调冷冻水管、冷却水管道、冷凝水管道等;

(4) 供配电系统:动力管线、照明管线、母线、桥架等;

(5) 弱电系统:消防广播、电话、楼宇自动化、电视、网络等管线桥架。

其中过程中的信息管理很重要:包括:各种招投标文件、设计图纸、各种设计规范、制图标准、内部编写的实施方案、标准化文件、工作流程、施工过程中的专题会议记录、图纸过程设计资料、现场施工反馈情况、图纸变更记录、综合布置资料等工程信息。

信息具有很强的时效性,所有的资料在应用过程中持续改进和调整,这需要在信息管理中不断更新,保证及时通报修改信息,确保综合布置图的有效性,避免信息滞后出现无效工作而引起不必要的损失。

4、熟悉图纸:各专业熟悉图纸、理解设计意图和要达到的使用功能,以及

对相关专业(建筑、结构、机电图纸)、标准图及规范有一定的了解;多与设计沟通,了解图纸中不能完全体现的设计意图;审图发现设计中不合理的地方;熟悉各个系统管线的走向,管径大小,图纸设计标高、现场的建筑和结构情况、装修图纸要求等内容。首先应该了解结构专业各平面的梁位、梁高、板厚等问题;其次是了解建筑天花的控制高度及天花的结构形式。

5、找出深化设计的范围和重点:管线交叉影响和密集部位作为重点、装饰面(平面和立面)上的末端设备综合排布满足精装修要求;

6、管线综合布置剖面图:

要根据结构的梁位、梁高和建筑层高及安装后的高度要求,在管线密集交叉较多或管线安装高度有困难的地方画安装剖面图,同时调整各管道的位置和安装高度,在必要的情况下还需要调整一些管道的截面尺寸(如风管截面)。为了尽可能减少交叉点,有时须调整管道的水平位置,管道上下排列时,要考虑哪些管道应在上,哪些在下;交叉管时,要考虑哪些管道能上绕,哪些能下绕。在有限的空间内提出多套排布方案,进行集体讨论比较,确定最优方案;确定后再绘制综合管线布置图;

布置总原则:尽量错开、并排、向上、紧凑安装,且必须有足够的安装检修高度(空间)。

布置一般原则:小管让大管、有压让无压管、冷水让热水、气管让水管、电缆桥架与水管的综合排布考虑电缆防水保护措施、附件少的管道让附件多的管道、不影响功能的前提下可适当调整管道和桥架规格。各种管线在同一处垂直方向布置时,一般是线槽或电缆在上水管在下,热水管在上冷水管在下,给水管线在上排水管线在下,风管尽可能贴梁底安装,风管在上水管在下。尽可能使管线呈直线,相互平行不交叉,使安装维修方便,降低工程造

价。

7、根据剖面图再进行各专业的平面布置调整:管线位置及标高,以便现场施工;

8、提交业主审核确认后施工。将图纸交业主和设计院审核。审核后的深化图一方面可以作为施工的依据,一方面机电管线综合布置完成后,该图纸将作为结算和设计变更的一个依据。

综合管线平衡技术设计注意要点:

绘图格式

绘图格式是最能体现施工标准化的一项内容。在绘制综合管线布局图时,要尽量结合原设计图纸绘图格式,避免在综合平面图上有过多的调整格式的工作;以避免过多的格式影响施工人员阅读。出图时严格参照标准格式,保证图面的整体效果。

(1)图幅、打印比例、标题栏要求

图幅和打印比例既要便于阅读,又要便于配备的打印设备打印图纸。绘图比例按照1: 1绘制,通过打印比例缩放。

表1 图幅与打印比例

标题栏的设置要标识具有必备的信息,还要体现四方会签的作用,体现图纸版本图纸及状态。

( 2)图层、线型、颜色、标注、文本格式

在绘制综合平面布置图时,为避免交叉修改和误操作,确保有效反映各专业的单独修改, 每个专业只出现1个图层, 并用中文命名区分。如“电缆桥架层”,等。首先必须进行大量的准备工作,将所有设备专业的每张图纸的管道逐一进行详细分析,每个专业最好采用一个图层,包括管线、阀门、设备及附件,用来标注该种管的管径、编号、文字说明等,为了便于区分,每种类型的管线图层和说明图层可采用一种颜色,比如风管、给水管、喷淋管、排水管、动力桥架可采用各自不同的颜色。另外,由于喷淋管较多,为了图面的清晰一般在较小的支管处断开,标上断开符号,施工时可参照喷淋平面。剖面图管线不分层。参照原设计图纸统一规定各系统管线线型、颜色、标注及文本格式,以便图面的清晰、协调且重点突出。

(3)管线布置基本架构

绘图人员要仔细阅读施工图纸(包括机电各个专业图纸和建筑结构图纸) ,按照技术要求和业主对各个功能区的标高要求,先规划出各区管线布置的平面定位、标高尺寸和交叉避让基本框架。

A 平面定位

管线平面定位要考虑管线外形尺寸、保温层厚度、风管法兰、支吊架尺寸、相邻管线施工规范要求间距、施工人员操作空间、预留管线位置、检修通道等诸多因素。

B 标高布置

基本原则:优先布置大管线和尽量不用翻绕的管道,其它管线通过在平面上水平位移避让或者翻弯避让。对于标高紧张的区域尽量只考虑最大的管线。

C 交叉翻弯

通过综合布置,管线在平面水平方向上已经避开,并减少交叉的次数。管线确实需要交叉翻弯的地方,要遵循“小管让大管,压力流管道让重力流管道,冷水管道让热水管道”的原则来进行。既要满足技术规范要求,又要符合经济规律。技术要求主要是考虑规范要求、施工便利等;经济分析是量化的比较,就是“翻弯造价低的管道让翻弯造价高的管道”,然后再确定如何翻弯、在何处翻弯等问题。

以管线综合布局图为架构进行平衡,尽可能减少管线交叉,减少协调和管理难度。调整时要结合功能要求、现场状况、施工工序进行,做好经济、质量、功效对比分析。如地下车库无吊顶,让喷淋主管敷设在上层,便于上装喷头安装。在有吊顶的走廊,则把喷淋主管布置在下层,便于下装喷头安装。一般车库风管少而大,给排水管线小而多,可以通过分层和平面水平避让来减少深化设计工作量,提高设计工作效率。

综合管线布置注意问题:

(1) 空调风管、供回水管、冷凝水管、热水管等需保温,深化设计时应考虑保温层厚度,预留合适的保温空间;

(2) 喷淋横干管上要接出支管以布置喷头,管线布置时应留有接出支管的空间;

(3) 走廊送回风口、灯具、感烟探测器、喇叭,叭、喷头等布置应统一协调,避免相碰。一般风口、灯具等要求居中,呈直线布置,以保证装修效果。喷头与空调送风口有一定的距离,以免影响喷头的响应时间。

(4) 强弱电桥架之间宜有一定间距,以免互相干扰。有条件时,可分别布置在走廊两侧。

(5) 各专业支、吊架尽量采用综合支、吊架,节省材料,布置美观,必要时把支、吊架占用的空间也要反应在深化图纸中。

(6) 各专业之间的详细接口方案要充分考虑,尤其是设备与弱电之间的通讯协议等问题。(这一点对综合图影响不大,重点考虑设备采购时应提出相关的通讯协议要求)

(7) 详细绘制安装大样图,表现机房内设备的安装位置和安装方式。

(8)车库车位要求净空2200mm。

综合管线引发的商务问题:

在进行设计前,施工单位一定要将相关商务事宜与业主协调好,以免日后造成不必要的纠纷。

一般由业主出面组织协调或是指定一个相对主要的机电安装施工单位来协调二次深化事宜,方能保证二次深化设计的顺利完成。

管线布置综合平衡技术的应用就是为了更好地实现设计意图与施工产品之间的衔接,统筹布置各类管线,使其不但满足设计与规范的技术要求,而且要更好地符合使用功能、经济效益和审美标准。

管线综合平衡技术在应用过程中通常都会遇到设计资料操作性不强、管理中执行力不够的问题。为保证技术成果在施工中准确的执行,必须要有相配套的保证措施。

案例:

满足净空要求是管线综合平衡技术的难点。车库区梁下与控制标高间仅存在400~500mm 空间,卖场区有500~600mm空间。管线综合排布时首先就是要让占空间最多的风管单层能满足净空要求。即风管高度不得超过

300mm,下部不得再布置其它管线,支架、下翻的喷头及短管(如有)控制在100mm 以内,

图1 为难点处理流程。管线综合平衡技术是建立在科学的态度之上的,在应用中要利用科学的方式突破2 个认识:

(1)通过科学计算和必要的沟通,设计图纸上的某些技术参数、管线规格是可以调整的(前提是得到设计许可)。

(2)达不到标高要求时可以要求建筑功能变化,甚至降低标高要求,不可一味满足标高要求而违背工程的客观规律。一般情况有变更车库位置、取消车位以及管线穿梁的做法。

管线综合平衡技术总结

管线综合平衡技术总结 管线综合平衡技术是应用于建筑机电安装工程的施工管理技术,涉及到建筑机电工程中通风空调、给排水、电气、智能化控制等专业的管线安装。为确保工程施工工期和工程施工质量,避免因各专业设计不协调和设计变更产生的“返工”等经济损失,避免在选用各种支吊架时因选用规格过大造成浪费、选用规格过小造成事故隐患等现象,通过对设计图纸的综合考虑及深化设计,在未施工前先根据所要施工的图纸进行图纸“预装配”,通过典型的截面图直观的把设计图纸上的问题全部暴露出来,尤其是在施工中各专业之间的位置冲突和标高“打架”问题。通过在图纸上提前解决,在实际施工中基本做到一次成活减少了因变更和拆改带来的损失。通过核算各个管线支吊架受力强度保证质量安全。 作为建筑机电工程管理技术,并且是通过计算机应用与工程实际相结合产生的技术,不仅在计算机硬件、软件上有要求,而且在人员配置和操作流程管理方面应重视。 (1)采用管线布置综合平衡技术的工程应具备电子版的设计图纸,这是应用该技术的前提条件。 (2)设备配置 计算机:符合当前主流配置的主机,要求该建筑工程中所涉及的机电工程每个专业都应该有独立的机器。

移动存储:应配备刻录光驱,同时每个专业都应该有各自的移动存储器,便于和设计院或现场进行图纸交流。 打印设备:中等幅面(A2幅)打印机。有条件可配大幅面(A0幅)打印机、晒图仪等大型设备。便于输出图纸和晒成蓝图。 网络:有条件可安装广域网接入,便于和外部联系。 (3)常用的软件配备: 计算机的操作系统:Microsoft Win98/2000/Me/XP CAD图纸的软件:AutoCAD R14/2000/2002/2004/2005 专业设计软件 (4)管理制度的建立 1)建立清楚明了的操作目录和文件档案以便日后查找 2)明确图纸编制的依据和责权范围以合约为依据,在合约条款中明确,或单独签订合同。甲方提供的设计院的全部机电施工图及施工图电子版。国家及地方的相关规范。 3)建立管理体系明确职责 深化设计就是站在全局的角度上来结合各专业各自的特点解决合理平面布局的问题。在满足工艺、标高等要求的前提下,为施工,检修建立最合理的层次。所以在深化设计前和设计中都需要针对具体问题与每个参与项目的专业设计单位、施工队伍的全面讨论、协调与配合。这是深化设计过程中需要重点掌握的内容。它体现了工程项目部的管理能力,也是决定管线综合平衡技术应用效果的重要因素之一。

管线综合布置方案

管线综合布置方案 由于设计院进行专业设计时,管线布置方面往往只考虑各系统接口,对现场实际由于缺乏相关资料而造成布置方面可能产生的交叉及冲突,而施工单位由于具有现场第一手资料,对现场情况比较熟悉,结合自身解决施工技术方面经验,绘制的管线综合布置图较合理、实际,特别本工程的技术设备层中,工艺管线布置复杂,施工要求高,更加需要进行管线综合布置。对此,我司承诺将充分利用自身多年在工艺设备安装方面的施工技术经验,抱着永远为业主排忧解难的服务宗旨,投入足够技术精湛并有丰富现场施工经验的技术人员,全力为业主作好管线综合布置的工作。 1 绘制管线综合布置图并认可 按建筑特点,如梁位、柱位等控制点,结合装修要求,把工艺管线(纯水、压缩空气、蒸汽管道等)、通风空调、消防、给排水专业施工图的管线布置要求合理合成机电系统管线综合布置图。因为管线综合布置图涉及到管道偏移及楼层结构,并对后期施工布置及施工流程影响较大,故绘制后的管线综合布置图需要经过业主、监理、设计院各方的认可或批准,方可执行。 2 管线综合布置图考虑因素 综合管线布置由于涉及各专业(土建、装修及机电专业)的施工,并且与GMP要求、工艺、安全、经济、维护等各方面相关,要求: 2.1 必须符合GMP要求及设计要求并不影响系统的使用功能 进行管线综合布置图编制应不影响原系统的设计要求,管道的走向应基本与施工图相同,布置时尽量减少弯头等影响系统运行阻力的因素。 进行管线综合布置只是使管线布置更加合理而不是修改原设计。 进行管线综合布置不可避免的出现一些管线作微小移位(施工现场需要并在容许范围内的),但必须忠于原设计意图。对此,编制出的管线综合布置图需要业主、监理、设计院的认可及确认后方可执行。 2.2 必须符合GMP标准的要求 本药厂最终将需要通过GMP的认证,必须达到GMP的要求。在进行管线综合布置时,应按GMP要求进行,如减少洁净室内的明装管道以及支架、边角位,使管线接向工艺设备部分更加美观实用,减少洁净室中存在的可能边角位,并为洁净室的装修创造有利条件。

城市工程管线综合设计规范

城市工程管线综合规划规范 1总则 1.0.1为合理利用城市用地,统筹安排工程管线在城市的地上和地下空间位置,协调工程管线之间以及城市工程管线与其他各项工程之间的联系,并为工程管线规划设计和规划管理提供依据,制定本规范。 1.0.2本规范适用于城市总体规划(含分区规划)、详细规划阶段的工程管线综合规划。 1.0.3 城市工程管线综合规划的主要内容包括:确定城市工程管线在地下敷设时的排列顺序和工程管线间的最小水平净距、最小垂直净距;确定城市工程管线在地下敷设时的最小覆土深度;确定城市工程管线在架空敷设时管线及杆线的平面位置及周围建(构)筑物、道路、相邻工程管线间的最小水平净距和最小垂直净距。 1.0.4 城市工程管线综合规划应重视近期建设规划,并应考虑远景发展的需要。 1.0.5 城市工程管线综合规划应结合城市的发展合理布置,充分利用城市地上、地下空间。 1.0.6 城市工程管线综合规划应与城市道路交通、城市居住区、城市环境、给水工程、排水工程、热力工程、电力工程、燃气工程、电信工程、防洪工程、人防工程等专业规划相协调。 1.0.7 城市工程管线综合规划除执行本规范外,尚应符合国家现行有关标准、规范的规定。

2 地下敷设 2.1一般规定 2.1.1城市工程管线宜地下敷设。 2.1.2工程管线的平面位置和竖向位置均应采用城市统一的坐标系统和高程系统。 2.1.3工程管线综合规划要符合下列规定: 2.1. 3.1应结合城市道路网规划,在不妨碍工程管线正常运行、检修和合理占用土地的情况下,使线路短捷。 2.1. 3.2应充分利用现状工程管线。当现状工程管线不能满足需要时,经综合经济、技术比较后,可废弃或抽换。 2.1. 3.3平原城市应避开土质松软地区、地震断裂带、沉陷区以及地下水位较高的不利地带;起伏较大的山区城市,应结合城市地形的特点合理布置工程管线位置,并应避开滑坡危险地带和洪峰口。 2.1. 3.4工程管线的布置应与城市现状及规划的地下铁道、地下通道、人防工程等地下隐蔽性工程协调配合。 2.1.4编制工程管线综合规划设计时,应减少管线在道路叉口处交叉。当工程管线竖向位置发生矛盾时,宜按下列规定处理: 2.1.4.1压力管线让重力自流管线; 2.1.4.2可弯曲管线让不易弯曲管线; 2.1.4.3分支管线让主干管线; 2.1.4.4小管径管线让大管径管线。 2.2 直埋敷设

4 管线综合布置施工技术总结

管线综合布置施工技术总结 一、综合布线施工要点 管线综合布置包括有:给排水及热水系统管道,电气系统电缆、线槽及桥架等。既要考虑到各种管道的合理布置,观感良好,又要兼顾留出操作及检修空间,还要保证业主需要的天花标高,必须重点考虑。 1.1 对无天花部分,管线综合布置的重点是:整体布局合理,观感良好。对于管线交叉的部位需要分层安装,安装前就要根据空间尺寸核好各工种管线位置、标高,对各工种管线作出合理的布置。 1.2 对有天花部分,管线综合布置的重点是:布局合理,确保标高。 天花部分一般施工空间有限,主要管线与支管线纵横交错。必须使各专业管线安装的位置紧凑,又要兼顾留出操作及检修空间。通风管道的截面尺寸一般为最大,所以应该以通风管道为主进行综合管道布置。如果不能满足业主需要的标高,则应积极与设计院联系,提出在不改变其通风面积的情况下改变其截面尺寸,以确保标高。 二、与分包单位及专业工种间的协调配合专项措施 1、概述 本工程体态较大且工期较紧、质量要求高,分包专业施工单位数量较多。各施工单位施工中要保证承建工程的质量和进度,搞好对安装等专业分包的协调管理,服从总包方的管理。要使整个工程协调有序地顺利完成,就必须发挥好总包作用,加强协调管理职能,同时分包单位也要积极地给予理解配合。 2、组织管理 在管理组织体系上采取有效措施,将总包方和各分包方在组织管理上联系紧密,确保总包方对各专业分包单位的质量、进度和产品相互保护等方面的有效控制,加强对分包间的管理协调,及时处理存在的矛盾与问题,以求项目整体目标的实现。分包方亦须根据总包方质量体系运行的要求,建立质量体系网络,责任到人,对质量实施全过程实行监控。 (1)把各专业施工单位、专业分包队伍的项目负责人组合进总包方的现场指挥部,作为成员共同参与工程的统一指挥安排与协调。 (2)建立每周工程协调会制度。由总包单位主持,业主、监理及施工单位、专业分包队伍参加。在协调会上,总结上周施工阶段的实施情况,明确后阶段的施工安排,分析及协调解决实际施工中发生的问题。 (3)建立每月简报制度。每月由总包单位发一次工程简报,分送监理及分包单位,通报现场进度、质量、安全、文明施工等方面的

管线综合排布规则

管线综合排布规则 管线综合标准1.1 总则 1.1.1大管优先,小管让大管。 1.1.2有压管让无压管。 1.1.3低压管避让高压管。 1.1.4常温管让高温、低温管。 1.1.5可弯管线让不可弯管线、分支管线让主干管线。 1.1.6附件少的管线避让附件多的管线。 1.1.7电气管线避热避水,在热水管线、蒸气管线上方及水管的垂直下方不宜布置电气线路。 1.1.8安装、维修空间≥500mm。 1.1.9预留管廊内柜机、风机盘管等设备的拆装距离。 1.1.10管廊内吊顶标高以上预留250mm的装修空间。 1.1.11租赁线以外400mm距离内尽可能不要布置管线,用作检修空间。 1.1.12管廊内靠近中庭一侧预留卷帘门位置。 1.1.13各防火分区处,卷帘门上方预留管线通过的空间,如空间不足,选择绕行。 1.2 机电各专业细则1.2.1给排水专业 1.2.1.1管线要尽量少设置弯头。 1.2.1.2给水管线在上,排水管线在下。保温管道在上,不保温管道在下,小口径管路应尽量支撑在大口径管路上方或吊挂在大管路下面。 1.2.1.3冷热水管(垂直)净距15cm,且水平高度一致,偏差不得超过5mm(其中对卫生间淋浴及浴缸龙头严格执行该标准进行检查,其余部位的可以放宽至1cm)。 1.2.1.4除设计提升泵外,带坡度的无压水管绝对不能上翻。 1.2.1.5给水引入管与排水排出管的水平净距离不得小于1m。室内给水与排水管道平行敷设时,两管之间的最小净间距不得小于0.5m;交叉铺设时,垂直净距不得小于0.15m。给水管应铺设在排水管上面,若给水管必须铺设在排水管的下方时,给水管应加套管,其长度不得小于排水管径的3倍。 1.2.1.6喷淋管尽量选在下方安装,与吊顶间距保持至少100mm。(无吊顶区域貌似尽量走上方好点,因为通常是上喷) 1.2.1.7各专业水管尽量平行敷设,最多出现两层上下敷设。 1.2.1.8污排、雨排、废水排水等自然(即重力)排水管线不应上翻,其他管线避让重力管线。 1.2.1.9给水PP-R管道与其它金属管道平行敷设时,应有一定保护距离,净距离不宜小于100mm,且PP-R管宜在金属管道的内侧。 1.2.1.10水管与桥架层叠铺设时,要放在桥架下方。 1.2.1.11管线不应该挡门、窗,应避免通过电机盘、配电盘、仪表盘上方。1.2.1.12管线外壁之间的最小距离不宜小于100mm,管线阀门不宜并列安装,应错开位置,若需并列安装,净距不宜小于200mm。 1.2.1.13水管与墙(或柱)的间距,见下表:

管线布置综合平衡技术

管线布置综合平衡 管线布置综合平衡技术简介 管线布置综合平衡技术是应用于建筑机电安装工程的施工管理技术,涉及到建筑机电工程中通风空调、给排水、电气、智能化控制等专业的管线安装。管线布置综合平衡技术是根据工程实际将各专业管线设备在图纸上通过计算机进行图纸上的预装配,将问题解决在施工之前,将返工率降低到零点的技术,被建设部列为“建筑业10项新技术”小项技术之一。 采用管线综合平衡技术施工,能更好的落实和调整工程建设方、监理方及设计方的各项要求,尽可能全面发现施工图纸存在的技术问题,并在施工准备阶段全部解决。 管线布置综合平衡技术的推行与应用,可以缩短施工工期,避免各专业管路(线)交叉重叠、衔接不当而造成的返工浪费,提高工程质量并创造一定的经济效益。技术特点如下: ①能较快完善节点设计和施工详图设计。青岛流亭机场国际航站楼等工程都应用此项技术,不仅降低施工成本(和传统的施工相比,应用此项技术施工成本可以降低2/3),减少施工中因各种原因带来的返工损失,同时还大大减少了事故隐患,提高施工质量和生产效率,保证施工工期,使社会综合效益和企业经济效益得到双赢。 (1)主要技术内容管线布置综合平衡技术是施工管理技术,随着建筑工程施工图 纸电子版的应用,为施工过程控制以及竣工资料整理提供了较好的条件。为了更好的落实和调整工程建设方、监理及设计的各项要求,合理分布机电工程各专业管线的位置,在设计交底和综合审图阶段,由机电总承包方采用机电管线综合平衡技术,可以最大限度实现设计和施工之间的衔接,为机电总承包方有效协调各机电专业分包方的施工提供技术支持,为施工的顺利进行创造条件。(2) 技术特点机电管线布置综合平衡技术的推行与应用,可以缩短施工工期、避免各安装专业施工阶段管路(线)交叉打架、衔接不当而造成的返工浪费、提高工程质量并创造一定的经济效益。技术特点如下:①机电管线布置综合平衡技术可以较快完善节点设计和施工详图设计。②机电管线布置综合平衡技术通过采用综合图纸解决在保证功能情况下机电系统内部管线的标高和位置问题,避免交叉时产生冲突,同时还要配合并满足结构及装修的各个位置要求。综合审图的水平不仅仅依赖于各专业施工员的施

浅谈建筑物的管线综合布置

综合线管布置的原则 一、综合管线施工布置准备工作 (3) 二、建筑管线的综合布置原则及需考虑因素 (4) 三、熟悉有关规范对管线布置的要求 (6) 四、综合管线施工过程中的其他注意事项 (9) 五、结语 (11)

浅谈建筑物的管线综合布置 在现代房屋建筑中,各种设备为人们提供了卫生、舒适的工作环境,设备工程已成为各类建筑必不可少的重要组成部分。给水、中水、污水、杂排水、热水、饮用水、采暖、通风、空调、燃气、照明、电话、通信、网络、电视系统等,构成了建筑设备工程丰富的内容。 在这些功能系统中,除其设备外,管道、线路是重要的组成部分,它们种类多、数量大,材质不同,截面尺寸大小不一,承担着输送介质、能源、信息、动力等功能,有些管线内的介质还有一定的危险性。这些建筑管线通常比较集中地分布在建筑物的有限空间内,如地下室的设备层、技术层、楼层和公用通道的吊顶内、管道井等等,管线安装时容易出现因相互交叉、挤占空间而引起的质量缺陷、检修空间不足、降低楼层的净高等问题。因此建筑管线的综合布置越来越引起人们的重视。因此,在进行建筑设备设计施工时,由于设备的用途及性能不同,施工时间先后有异,各承担施工的单位也有所不同,各类设备及其相应的管线往往会在平面和立体空间位置上相互挤占、发生冲突,造成建筑空间的混乱或浪费。如不预先在编制施工方案时对各项管线进行综合安排,就会给后期的施工安装乃至竣工后的维修和管理工作带来诸多不便,拖延建设进度,浪费资金,影响整个建筑物的正常使用。因此,建筑物管线综合设计是当今建筑设备设计、施工中需认真对待的一个新问题。

一、综合管线施工布置准备工作 各种管线施工安装工程中会发生交叉,相互挤占有利位置,极易造成占据建筑空间大的情况,影响了建筑空间的合理使用,各种管线空间布局不合理,致使建筑使用空间压抑。而有效的解决方法是在管线安装前,合理布置综合管线。管线综合布置由于涉及各专业的施工,并与工艺、安全、经济、维护等各方面相关,因此应合理地进行管线综合布置。技术准备工作应做到“三个熟悉”:①熟悉建筑功能和各层的使用功能;②熟悉建筑设备系统有多少个功能系统、设备的布置、管线分布及其特点;③熟悉建筑结构的形式、装饰装修的构造等。具体地说,施工承包单位在收到施工图纸后,应组织有关专业的技术人员,认真阅读各专业施工图纸,包括建筑、结构、给排水、电气、采暖空调通风、弱电专业等,核对其有无表达不清、图示不明、缺项漏项、自相矛盾等问题,即做好各专业的图纸自审。在自审的基础上,由业主或监理组织好设计单位的设计交底以及各专业之间的交叉会审,重点解决各专业之间的“错、漏、碰、缺”等问题,在具体方法上,可以分别以某一个专业管道或线路为主导,沿管道或线路走向逐段与建筑、结构以及其他专业的管线核对,这一环节非常关键,往往因为耗时费力被忽略。 通过自审会审,使施工技术人员了解设计意图,进一步掌握管道内传输介质及特点,弄清管道材质、直径或截面大小、强电线缆与线槽(架、管)的规格、型号、弱电系统的敷设要求,清晰各楼层净高、管线安装敷设区段有吊顶时能够使用的空间、管道井的平面位置及尺

管线综合布置

管线布置综合平衡技术是应用于建筑机电安装工程的施工管理技术,涉及到建筑机电工程中通风空调、给排水、电气、智能化控制等专业的管线安装。该技术不仅降低施工成本(和传统的施工相比,应用此项

技术施工成本可以降低2/3),减少施工中因各种原因带来的返工损失,同时还大大减少了事故隐患,提高施工质量和生产效率,保证施工工期,使社会综合效益和企业经济效益得到双赢。 1、管线布置综合平衡技术概述 本工程机房、走道等管线密集处均应用管线布置综合平衡技术。 管线布置综合平衡技术是施工管理技术,随着建筑工程施工图纸电子版的应用,为施工过程控制以及竣工资料整理提供了较好的条件。为了更好地落实和调整工程建设方、监理及设计的各项要求,合理分布机电工程各专业管线的位置,在设计交底和综合审图阶段,采用机电管线综合平衡技术,可以最大限度实现设计和施工之间的衔接,为有效协调各机电专业分包方的施工提供技术支持,为施工的顺利进行创造条件。 2、绘制综合管线协调施工图 1.综合管线平面布置图 将机电各系统进行专业核对后,在项目深化设计组的组织下同其他各专业承包商绘制综合机电平面布置图,将各专业分不同图层、不同颜色绘制在同一图纸中,用于查找设计冲突。 2.综合管线剖面图 在综合机电平面图中管路密集的地方,当平面图无法准确表现设计意图的时候,绘制综合机电剖面图。 3、各专业间的协调要求 综合管线图绘制过程中应与装饰、消防、弱电等及其它专业承包商紧密配合,相互协调,应遵循以下原则: 1.通风风管布置在最上方,空调水管和桥架在同一高度时候,水平分开布置,在同一垂直方向时,桥架在上,空调水管在下进行布置。与其他专业的管线发生冲突时的避让原则是:有压管让无压管,小管线让大管线,施工容易的避让施工难度大的。以上为与其他各专业管线布置一般原则,管线综合协调过程中还应根据实际情况综合布置。 2.各专业每个区域最终出图时,剖面图、平面图所表现的位置、

市政综合管线设计原则

管线的布置原则 一般有给水管道、排水管道、燃气管道、供热管道、电力电缆、通信电缆等。其中,给水、燃气、热力管道是有压力的,排水管道是无压力自流的。 (一)需注意的问题 场地中管线的设置在一般情况下采取地下敷设,在具体的设计中需要注意以下几点: (1)各种管线的敷设不应影响建筑物的安全,并且应防止管线受腐蚀、沉陷、振动、荷载等影响而损坏。 (2)管线应根据其不同特性和要求综合布置,对安全、卫生、防干扰等有影响的管线不应共沟或靠近敷设。 (3)地下管线的走向宜沿道路或与主体建筑平行布置,并力求线形顺直、短捷和适当集中,尽量减少转弯,并应使管线之间以及管线与道路之间尽量减少交叉。 (4)与道路平行的管线不宜设于车道下,不可避免时应尽量将埋深较大、翻修较少的管线布置在车道下。 (二)管线布置的一般原则 (1)地下管线布置原则: 1.地下管线的合理安排顺序,应是从建筑物基础外缘向道路中心。由浅人深的安排下列管道、电信电缆、电力电缆、热力管(沟)、压缩空气管、煤气管、氧气管、乙炔管、给水管、雨水管,最后是污水管。 2.地下管线的基本布置次序,从建筑物基础外缘向外,离建筑物由近及远的水平排序宜为:电力管线或电信管线、燃气管、热力管、给水管、雨水管、污水管。 3.地下管线一般宜敷设在车行道以外的地段,特殊困难时才可以采取加固措施。后将检修较少的给水管和排水管布置在车行道下。 4.饮用水管应避免与排水管及其他含酸碱腐蚀、有毒物料管线共沟敷设。避免将直流电力电缆与其他金属管线靠近敷设。 5.尽可能将性质类似、埋深接近的管线并排列在一起,有条件的可共沟敷设。 6.地下管线交叉时,应符合下列条件要求: a)将煤气、易燃可燃液体管道,布置在其他管道上面; b)给水管应在污水管上面; c)电力电缆应在热力管和电讯电缆的下边,并在其他管线的上面。 d)互相干扰、影响的管道不能共沟。 e)地下管线可敷设在绿化带下,但不宜布置在乔木下。 f)地下管线重叠时,应将检修量多的、管径小的放在上面,将有污染的放在下面。 (2)地上和架空管线敷设原则:

建筑机电设备安装中管线布置综合平衡技术 梁永昌

建筑机电设备安装中管线布置综合平衡技术梁永昌 发表时间:2018-09-26T17:04:17.817Z 来源:《防护工程》2018年第10期作者:梁永昌[导读] 对建筑机电设备安装中管线布置综合平衡技术的探讨已经成为当前建筑机电设备安装工作的重点课题。本文分析机电设备安装中的管线布置综合平衡技术时,强调的是管线布置综合平衡技术的主要内涵及其在建筑机电设备安装过程中的具体应用。梁永昌 身份证号码:44120319XXXX150998 摘要:在建筑机电设备安装和调试过程中,现行应该重点关注的工程是管线的综合布置,这里涉及到管线布置的综合平衡技术。对建筑机电设备安装中管线布置综合平衡技术的探讨已经成为当前建筑机电设备安装工作的重点课题。本文分析机电设备安装中的管线布置综合平衡技术时,强调的是管线布置综合平衡技术的主要内涵及其在建筑机电设备安装过程中的具体应用。关键词:建筑机电设备;设备安装;管线布置;综合平衡技术引言: 建筑工程大空间开放式平面及开放式天花设计已开始占据建筑市场。怎么在有限的建筑净空高度及大平面中合理布置管线已成为重点。结合当前信息技术发展迅速的社会背景对机电设备安装中管线布置进行探讨,需要关注管线布置的综合平衡技术。管线布置综合平衡技术的应用离不开计算机软件的支持,需要使用到绘图软件及相应的数据整理软件等。合理的对管线布置综合平衡技术进行应用,并积极的结合信息技术,能够尽可能的模拟出管线布置的具体情况,并有针对性的设计出管线布置方案,对提高整体的机电设备安装质量而言意义重大。 1 管线布置综合平衡技术概述 1.1 内容 在管线布置综合平衡技术的应用过程中,需要首先对管线布置的综合平衡进行设计,需要设计的主要管线平衡内容包括管线设计的优化与复核、管线布置问题的解决方案的设计等。其中比较重要的是管线在出现交叉问题的解决方案。设计人员要关注管线交叉问题,要预测出可能会出现管线交叉的管线布置位置,并通过合理的平衡设计将交叉点处理好。一般对于较大机电工程出现交叉点的管线位置,要进行重新的优化设计,此时需要采取信息技术软件对管线交叉点进行处理和重新布置(例如:三维建模、BIM技术“revit”,优化安装工程的管线路径等方案)。其次要做好管线设计的复核工作,管线设计人员要系统的对管线平衡设计进行评估,要全面的考虑管线平衡设计质量及各专业间管线的配合,并将其对建筑结构和空间的影响进行评估。最后是综合管线各专业的安装顺序及安装协调,使综合管线横平竖直、节约空间和美观。 1.2 原则 在当前的管线布置综合平衡设计过程中,要善于利用信息技术进行优化设计,主要使用的是计算机的三维建模及BIM技术,需要应用在施工图纸设计与管线框架设计中。在设计管线线路时,要遵循相应的原则,一般机电工程涵盖通风空调、给排水、强电、建筑智能等多项分部工程,管道包括风管、水管、电线槽等,当管道交叉时,上下左右及跨越排布在施工前应明确,一般自上而下应为电、风、水。由于风管的截面最大,一般在管道综合排布时应首先考虑风管的标高和走向,但同时要考虑大管径水管的布置,尽量避免风管和水管多次交叉。一般布置原则是水管让风管、小管让大管、支管让干管、有压管让无压管。遵守的原则为防交叉原则和定位原则,其次还要遵循排列原则和空间原则。当设计人员严格遵循这四个设计原则时,则可以实现优化的管线布置综合平衡方案的设计。 1.3 流程 在机电设备安装过程中,应用管线布置的综合平衡技术需要遵照相应的流程。根据具体的工程实践可知,应按照以下设计流程进行:首先要设计和绘制施工图纸,在图纸绘制完成以后要对图纸进行审核和交底,接着要召开设计方案研讨会,进一步复核与优化设计方案,设备总包方也要加强对施工图纸的审核工作,根据安装技术上的经验和流程提出相应的建议来完善图纸,当图纸审核无误后,监理部门和业主要进行审批。总包工程负责人要了解设计的意图,要根据设计、甲方要求和合同对机电设备的安装工程做出相应的施工组织设计、施工方案、班组技术交底,并按要求制定相应的工艺流程,确定出合理的工期等。 2 管线布置综合平衡技术的具体应用 2.1 施工要点 (1)管线定位 在进行管线工程的施工时,要做好管线定位,要严格按照工程施工的顺序进行管线施工。施工顺序一般由难到易,先上后下,先里后外,先重后轻。布置好施工质量控制点,施工人员要抓住A级控制点重点工程,施工时要加强对A级控制点工程的质量监控,必须由施工、监理和业主三方质量质检人员共同检验;接着对B级质量控制点工程的施工,由施工、监理双方质量质检人员共同检验;C级质量控制点对工程质量影响较少由施工方质检人员自行检查。在安装具体的机电设备和管线时,一定要协调好水、电、风各专业间的安装程序,减少返工和材料的浪费。 (2)管线配比 管线配比要求在符合国家规范的前提下,合理排列管线,要使管线之间的间距合理,以满足各专业管道安装间距要求,留好相应的安装和检修位置。管线的配比主要应做好风管、消防给水管和强弱电线管的安装配比,为了加大楼层的净空高度,风管、消防给水管和强弱电线管应尽量减少上下层的叠加,做好交叉部位上下排列,在符合规范和不影响使用功能的同时调整各专业的管线尺寸。(3)避免管线交叉管线交叉的避让方案一般为工艺管道优先、大型通风管优先和无压水管优先,且要首先保证大直径管道的和主要管道的安装合理,其他的管道要尽量利用间隙空间排布。遵循管线安装规范,合理利用计算机技术和公司的安装经验,做到有序安装,排布整洁合理。 2.2 制图 (1)熟悉及绘制图纸

管线综合平衡技术

综合管线平衡技术 管线(布置)综合平衡技术简介 管线(布置)综合平衡技术是应用于建筑机电安装工程的施工管理技术,涉及到建筑机电工程中通风空调、给排水、电气、智能化控制等专业的管线安装。 综合管线平衡技术特点: 1、采用管线综合平衡技术施工,能更好的落实和调整工程建设方、监理方及设计方的各项要求,尽可能全面发现施工图纸存在的技术问题,并在施工准备阶段全部解决,减少返工损失,减少事故隐患。

2、管线布置综合平衡技术的推行与应用,可以缩短施工工期,避免各专业管路(线)交叉重叠、衔接不当而造成的返工浪费,降低施工成本,提高工程质量和生产效率,并创造一定的经济效益。 具体如下: ①能较快完善节点设计和施工详图设计。 在施工管理方面体现在: ——工序管理:先通风工程、其次消防工程、再次是强弱电 ——工程管理:各专业分包召开施工协调会,集思广义,确定最佳施工方案——制定奖罚制度,做好管线的设计变更等信息发布,变更文件注意时效——保工期,合理安排劳力,最大限度减少窝工返工。 综合管线布置意义: ——解决设计中不合理问题 ——避免无序施工 ——提高施工效率 否则会造成很多的返工,延缓施工进度,增加施工成本,影响美观,甚

管线布置原则

管线的布置原则相关标签:管线的布置 场地设计可能涉及的工程管线包括了城市公用设施的各个方面。一般有给水管道、排水管道、燃气管道、供热管道、电力电缆、通信电缆等。其中,给水、燃气、热力管道是有压力的,排水管道是无压力自流的。场地中的管线布局,压力管线均与城市干线网有密切关系,管线要与城市管网相衔接;重力自流的管线与地区的排水方向及城市雨污水于管相关。在进行管线综合布置时,应与周围的城市市政条件及场地的竖向规划设计互相配合,多加校验,才能使管线综合方案切合实际。 (二)管线布置的一般原则

(1)地下管线布置原则: a.地下管线的合理安排顺序,应是从建筑物基础外缘向道路中心。由浅入深的安排下列管道、电信电缆、电力电缆、热力管(沟)、压缩空气管、煤气管、氧气管、乙炔管、给水管、雨水管,最后是污水管。 b.地下管线的基本布置次序,从建筑物基础外缘向外,离建筑物由近及远的水平排序宜为:电力管线或电信管线、燃气管、热力管、给水管、雨水管、污水管。 c.地下管线一般宜敷设在车行道以外的地段,特殊困难时才可以采取加固措施,后将检修较少的给水管和排水管布置在车行道下。 d.饮用水管应避免与排水管及其他含酸碱腐蚀、有毒物料管线共沟敷设。避免将直流电力电缆与其他金属管线靠近敷设。 e.尽可能将性质类似、埋深接近的管线并排列在一起,有条件的可共沟敷设。 f.地下管线交叉时,应符合下列条件要求: a)将煤气、易燃可燃液体管道,布置在其他管道上面; b)给水管应在污水管上面; c)电力电缆应在热力管和电讯电缆的下边,并在其他管线的上面。 g.互相干扰、影响的管道不能共沟。 h.地下管线可敷设在绿化带下,但不宜布置在乔木下。 i.地下管线重叠时,应将检修量多的、管径小的放在上面,将有污染的放在下面。

浅谈管线综合布置技术

浅谈管线综合布置技术 【摘要】主要介绍了综合管线深化设计,包括综合布置作业程序、布置要点、设计方法及原则及实例,本文就将普通民用建筑机电安装的综合管线布置进行探讨。 【关键词】综合管线;机电安装;规划布置 随着社会进步,建筑业技术发展,建筑物的功能越加完善、 自动化程度越来越高,与之相对应的则是机电系统各专业的管线越来越繁多复杂。且业主单位为了美观及实用的需要,往往对设计图进行修改,造成专业系统间各自为政、条块分割,缺乏统一规划,缺乏空间合理分配,在现场施工中必定会导致管线布置方面的冲突,引起返工、增加工作量甚至出现现场无法安装或施工质量不符合规范要求等问题,为日后维修带来相当大困难并存在着安全隐患。这就对施工单位提出了更高的施工技术与质量要求,施工单位必须在工程施工作业前预先进行排位规划布置,对照现场土建、装修等实际情况,综合布置各专业管线,以保证施工的可行性、美观性、实用性。 管线布置综合平衡技术由此产生。管线综合是将建筑物中的 通风空调风管、空调水管、给排水及消防水管、强弱电桥架等所有占据顶部空间的大型管线进行合理布局,使之在满足使用功能的前提下,提升施工工期、质量、成本观感等方面的要求。最大限度合理协调各安装专业、机电安装与土建、结构、装修之间的问题,以满足,甲方、监理、设计等相关方的各项要求,缩短工期,增加安装的经济效益和社会效益。

现在建筑施工行业中,主要是在CAD等绘图软件的帮助下进行的对设计进一步深化设计,细化及合理化施工图纸的各项机电安装项目,争取最大限度实现设计与施工之间合理衔接,有效的协调各机电专业各项施工活动。 一、机电管线综合布置的作业程序 (一)施工前投入足够专业技术的技术人员通过CAD软件汇集并绘制各楼层的机电管线综合布置图及相关的控制工作,包括内容:给排水管道、消防喷淋管、空调送排风管、空调冷冻水供回管、冷却水供回管、电缆桥架、线槽、工艺管线等的平面布置及竖向布置。运用CAD软件的绘图功能将各专业的管线设计图纸集中表示在一张图中。整体综合布线图的绘制,可直观地反映建筑内部所有机电设备管道的走向布置。特别是在大型项目里,便于各专业统一安排组织各部位的施工作业,对潜在的问题,提前反映协调解决,具有较强的可操作性和预见性。 (二)各管线布置密集的部位取关键节点,绘制初步机电管 线剖面布置图,在机电管线综合布置图的基础上能够一目了然的呈现管线及设备密集的部位,在以往的经验中通常的位置包括:走廊通道,设备机房、机电管线竖井等关键位置。局部综合布线图及初步机电管线剖面布置图的绘制,能针对性地反映建筑内部机电设备管线的平面布置和空间布置。适用于某个专业对空间有特殊占用要求的情况,有目的、针对性地识别图纸。在提出综合图要求后,结合各专业管线的布置、走向,在平面综合布置的基础上进行空间管线的布置,其中必

(完整版)机电管线综合排布原则

机电管线布置的重要性 机电专业中,管线布置包括:给排水管道、消防喷淋管、消防气体管、空调送排风管、空调冷冻水管、冷却水管、电缆桥架、线槽、工艺管线等的平面布置及竖向布置;机电管线布置在设计图纸中都是分专业、分系统进行管线绘制,专业间各自为政、条块分割,加上管线复杂、交叉繁多,缺乏统一规划,缺乏空间合理分配,当在现场施工中必定会造成管线布置方面的冲突,导致安装高度过低,为日后维修带来相当大困难和存在着安全隐患。施工单位具有现场第一手资料,根据现场情况,结合自身解决施工技术方面经验,投入足够专业技术的技术人员,通过施工前绘制机电管线综合布置图及相关的控制工作,才能有效地控制好设备、管道、电缆桥架等在空间的排列走向各专业管线,保证施工的可行性、美观性及生产使用中的实用性。 机电管线深化设计的必要性 (1)合理布置各专业管线,最大限度的增加建筑使用空间,减少由于管线冲突造成的二次施工。 (2)综合协调机房及各楼层平面区域或吊顶内各专业的路径,确保在有效的空间内合理布置各专业的管线,以保证吊顶的高度,同时保证机电各专业的有序施工。 (3)综合排布机房及各楼层平面区域内机电各专业管线,协调机电与土建、精装修专业的施工冲突。 (4)确定管线和预留洞的精确定位,减少对结构施工的影响 (5)弥补原设计不足,减少因此造成的各种损失。 (6)核对各种设备的性能参数,提出完善的设备清单,通过供货商或厂家核定各种设备的订货技术要求,尽快将数据传达给设计以检查设备基础、支架是否符合要,协助结构设计绘制大型设备基础图。 (7)合理布置各专业机房的设备位置,保证设备的运行维修、安装等工作有足够的平面空间和垂直空间。 (8)综合协调竖向管井的管线布置,使管线的安装工作顺利地完成,并能保证有足够多的空间完成各种管线的检修和更换工作。 1、管线综合排布原则

市政管线的布置原则

管线的布置原则 场地设计可能涉及的工程管线包括了城市公用设施的各个方面。一般有给水管道、排 水管道、燃气管道、供热管道、电力电缆、通信电缆等。其中,给水、燃气、热力管道是有压力的,排水管道是无压力自流的。场地中的管线布局,压力管线均与城市干线网有密切关系,管线要与城市管网相衔接;重力自流的管线与地区的排水方向及城市雨污水干管相关。在进行管线综合布置时,应与周围的城市市政条件及场地的竖向规划设计互相配合,多加校验,才能使管线综合方案切合实际。 (一)需注意的问题 场地中管线的设置在一般情况下采取地下敷设,在具体的设计中需要注意以下几点:(1)各种管线的敷设不应影响建筑物的安全,并且应防止管线受腐蚀、沉陷、振动、 荷载等影响而损坏。 (2)管线应根据其不同特性和要求综合布置,对安全、卫生、防干扰等有影响的管线 不应共沟或靠近敷设。 (3)地下管线的走向宜沿道路或与主体建筑平行布置,并力求线形顺直、短捷和适当 集中,尽量减少转弯,并应使管线之间以及管线与道路之间尽量减少交叉。 (4)与道路平行的管线不宜设于车道下,不可避免时应尽量将埋深较大、翻修较少的 管线布置在车道下。 (二)管线布置的一般原则 (1)地下管线布置原则: n.地下管线的合理安排顺序,应是从建筑物基础外缘向道路中心。由浅人深的安排 下列管道、电信电缆、电力电缆、热力管(沟)、压缩空气管、煤气管、氧气管、乙炔管、给水管、雨水管,最后是污水管(图8—1)。 6.地下管线的基本布置次序,从建筑物基础外缘向外,离建筑物由近及远的水平排 序宜为:电力管线或电信管线、燃气管、热力管、给水管、雨水管、污水管(图8—1)。f.地下管线一般宜敷设在车行道以外的地段,特殊困难时才可以采取加固措施。后 将检修较少的给水管和排水管布置在车行道下。 d.饮用水管应避免与排水管及其他含酸碱腐蚀、有毒物料管线共沟敷设。避免将直 流电力电缆与其他金属管线靠近敷设。 P.尽可能将性质类似、埋深接近的管线并排列在一起,有条件的可共沟敷设。 f.地下管线交叉时,应符合下列条件要求: 口)将煤气、易燃可燃液体管道,布置在其他管道上面; 6)给水管应在污水管上面; c)电力电缆应在热力管和电讯电缆的下边,并在其他管线的上面。 9.互相干扰、影响的管道不能共沟。 h.地下管线可敷设在绿化带下,但不宜布置在乔木下。 i.地下管线重叠时,应将检修量多的、管径小的放在上面,将有污染的放在下面。 (2)地上和架空管线敷设原则: a.地上和架空管线应不影响交通运输及人行安全。 b.应不影响建筑物的采光和通风。 c.无干扰的管线,尽可能集中在同一支架上。 (3)管线敷设发生矛盾时的处理原则。 临时管线让永久性管线;管径小的让管径大的;可弯曲的让不可弯曲的;新设计的让 原有的;有压力管道让重力自流的管道;施工量小的让施工量大的。 工程管线综合布置原则

BIM技术在机电管线综合平衡中的应用

BIM技术在机电管线综合平衡中的应用 建筑信息化模型(BIM)的英文全称是Building Information Model,是一个完备的信息模型,能够将工程项目在全生命周期中各个不同阶段的工程信息、过程和资源集成在一个模型中,方便的被工程各参与方使用。随着建筑信息化的高度发展,建筑信息模型(BIM)也在建设项目各方得到了广泛的推广与应用。 碰撞的解决虽然并不能减少直接成本,但可以通过降低设计变更及施工现场变更所带来的简介成本,从而增加工程效益。此外,通过BIM解决碰撞过程检查,可优化管综设计,以帮助决策者做出更好的管线综合决定。 1.BIM技术时代带来的新应用 (1)信息整合、高仿真、虚拟漫游 在二维图纸时代,建筑、结构、机电等各个专业的设计相互独立,缺乏有效、精准的协调与互动,是造成空间布局不合理、高程控制不如意、动线走向不优化的最直接根源。

而BIM将整个设计整合到一个共享的建筑模型空间中,结构与设备、设备与管线间的空间关系三维可视化,工程师们以超越实际现场查看的方式,在高仿真的三维模型中任意视角查看、巡游、模拟并尝试现实中的各种方案,以准确地寻找到最佳的高程控制、空间共享及最合理的动线安排,并最终整合成一个最优化的综合设计方案。 (2)碰撞检查 图纸三维化后通过模型分析可查找在实际施工时可能出现的碰撞点,提前预见避免在施工时浪费过多的时间,从而加快工程进度,如此也可减少关键部位返工造成的材料损耗,节约成本。 在实际施工过程,在各专业承包单位各自为政,由于对其他专业或者工种、工序间的不了解,产生的冲突与碰撞比比皆是。其主要体现在: a. MEP和结构:比如结构梁、墙的后期打洞或开孔。

建筑、排水、机电管线交叉、排布避让原则

建筑、排水、机电管线交叉、排布避让原则管线交叉布置原则: 一、管道交叉处理的原则 1、排水管道施工时若与其他管道交叉,采用的处理方法须征得权属 单位和其他单位同意。 2.管道交叉处理中应当尽量保证满足其最小净距,且有压管道让无压管、支管避让干线管、小口径管避让大口径管。 管道交叉处理的方法 在施工排水管道时,为了保证下面的管道安全又便于检修、上面的管道不致下沉破坏,应进行必要的处理。 1.混凝土或钢筋混凝土排水圆管在下,铸铁管、钢管在上。上面管 道已建,进行下面排水圆管施工时,采用在槽底砌砖墩的处理方法。 上下管道同时施工时,且当钢管或铸铁管道的内径不大于400mm时,宜在混凝土管道两侧砌筑砖墩支承。 2.混凝土或钢筋混凝土排水圆管(直径<600mm)在下,铸铁管,钢管在上,高程有冲突,必须压低下面排水圆管断面时,将下面 排水圆管改为双排铸铁管、加固管或方沟。 3.混合结构或钢筋混凝土矩形管渠与其上方钢管道或铸铁管道交叉,当顶板至其下方管道底部的净空在70mm及以上时,可在侧 墙上砌筑砖墩支承管道。当顶板至其下方管道底部的净空小于70mm

时,可在顶板与管道之间采用低强度等级的水泥砂浆或细石混凝土填实,其荷载不应超过顶板的允许承载力,且其支承角不应小于900。 4.圆形或矩形排水管道在上,铸铁管、钢管在下,上下管道同时施工时,在铸铁管、钢管外加套管或管廊。 5.排水管道在上,铸铁管、钢管在下,埋深较大挖到槽底有困难,进行上面排水管道施工时,上面排水管道基础在跨越下面管道的原开槽断面处加强。 6.当排水管道与其上方电缆管块交叉时,宜在电缆管块基础以下的沟槽中回填低强度等级的混凝土、石灰土或砌砖。排水管道与电缆管块同时施工时,可在回填材料上铺一层中砂或粗砂。电缆管块已建时,回填至电缆管块基础底部的材料为低强度等级的混凝土,回填材料与电缆管块基础间不得有空隙。 7.一条排水管道在下,另一排水管道或热力管沟在上,上下管道同时施工(或上面已建,进行下面排水管道施工)时,下面排水管道强度加大,满槽砌砖或回填C8混凝土、填砂。 8.排水方沟在下,另一排水管道或热力方沟在上,高程冲突,上下管道同时施工时,增强上面管道基础,位于下面排水方沟的顶板或根据情况,压扁排水方沟断面,但不应减小过水断面。 9.预应力混凝土管与已建热力管沟高程冲突,必须从其下面穿过施工时,先用钢管或钢筋混凝土套管过热力沟,再穿钢管代替预应力混凝土管。