文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 路灯灯杆安装检验批

路灯灯杆安装检验批

路灯灯杆安装检验批
路灯灯杆安装检验批

路灯灯杆安装检验批 Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】

检验批质量检验记录

编号:

隐蔽工程检查验收记录

表B1-7 照明工程工程报验单

工程名称:石家庄市裕华路道路改造工程第五标段编号:YH—ZM3—001

检验批质量检验记录

隐蔽工程检查验收记录

2009年月日质检表4

表B1-7 照明工程工程报验单

工程名称:石家庄市裕华路道路改造工程第五标段编号:YH—ZM3—002

检验批质量检验记录

隐蔽工程检查验收记录

2009年月日质检表4

表B1-7 照明工程工程报验单

工程名称:石家庄市裕华路道路改造工程第五标段编号:YH—ZM3—003

路灯安装工程质量评估报告

路灯安装工程 竣工预验收质量评估报告 建设单位:设计单位:施工单位:监理单位 偉): 总监理工程师:

才录 —、工程概况 二、评估依据 三、质量保证体系评估 四、工程质量评估 五、竣工预验收监理结论 六、附录:附一:工程概况表附二:道路照明工程质量综合评定汇总表附三—1 : 电缆线路分项工程质量检验评定表附三一2 :管配线及手孔井分项工程质量检验评 定表附三一3 :路灯安装分项工程质量检验评定表附三一4 :电器安装分项工程质 量检验评定表附三一5 :配电柜安装分项工程质量检验评定表附三一6 :接地装置 分项工程质量检验评定表附四:分项工程质量平定汇总表(一)附五:道路照明工程质量保证资料检验评定表(二)附六:道路照明工程技术资料检查评分表(三)附 七:路灯保护接地电阻的检验测试记录附八:路灯电缆线路绝缘电阻检验测试记录、工程概况 1)建设工程名称:固原市固原东街路灯工程 2)建设工程地点:固原市固原东街 3)建设工程规模:安装9米双臂金属灯杆及相关配套工33套、安装电力电缆YJV22-3*35 mm2共50米、安装电力电缆安装电力电缆VLV22-4*35 mm2共 15321米及安装箱式配电室50KVA箱变一套 4)工程投资总额:39万元 5)建设工程工期:丄5天 6)项目参建单位名称

二'■评估依据 1.依据国家法律、法规、部门和地方规章 (1)《中华人民共和国建筑法》 (2)《中华人民共和国合同法》 (3)《建设工程质量管理条例》 (4)《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案暂行办法》2.技术规范与标准 3.工程设计文件 (1)施工图纸与设计说明 (2)设计交底资料、设计变更文件 4.合同 (1)施工承包合同 (2)监理合同

6米LED路灯灯杆检验报告(出厂)(20210109173133)

出厂检验报告产品名称 6米LED路灯 委检单位湖南星珂绿色能源科技有限公司(检验部) 生产单位湖南星珂绿色能源科技有限公司 检验类别出厂检验 湖南星珂绿色能源科技有限公司 湖南星珂绿色能源科技有限公司 检验报告 共2页第1页产品名称路灯商标———规格型号10米 生产日期/批 号 委检单位名称 及联系电话 湖南星珂绿色能源科技有限公司 生产单位名称 及联系电话 湖南星珂绿色能源科技有限公司 任务来源厂家委托 抽样日期抽样人员许年玉 样品到达日期朱雪华 样品数量 2 组抽样基数4组检查封样人员 样品等级合格品样品/抽样单编号样品状态完好检验类别委托检验抽样地点该厂场地检验日期 检验依据Q/321084KZM01-2009 钢质照明杆

检验结论 样品经检验,所检项目符合Q/321084KZM01-2009标准规定的要求。 签发日期 2015年09月15日备注 批准:许香玉主检:蒋晔校核:许年玉编制:蒋晔 湖南星珂绿色能源科技有限公司出厂检验结果表 产品名称: 10米LED路灯 共2页第2页 序号检验项目单位技术要求检验结果单项评价 1 灯杆总高度m ±%L 合格 2 灯杆上口径mm Ф70±ФФ合格 3 灯杆下口径mm Ф180±ФФ合格 4 法兰盘厚度mm 合格 5 法兰盘尺寸mm Ф300 ФФ300 合格 6 对角中心距mm Ф300 Ф300 Ф300 合格 7 法兰盘孔径mm 4*Ф28*45 4*Ф28*45 4*Ф28*45 合格 8 灯杆开门mm 110 110 110 合格 9 主杆壁厚mm ±合格 10 膜层厚度um ≧160(热镀锌+喷塑) 178 216 171 177 合格 11 镀锌层外观质量—镀层应光滑均匀无气孔 挂锌、镀层与金属本体结 合牢固,经锤击试验镀层 符合合格

路灯安装检验批验收记录表

单位工程名称商务一区C号线(苗岭路——A号线)环 境综合整治工程 验收批序号 分部工程名称路灯工程验收部位路灯施工单位青岛高科技工业园市政有限公司项目经理朱明正分包单位分包项目经理 专业工长施工班组长 施工执行标准 名称及编号 《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ89-2012 施工质量验收规范的规定施工单位检查评定记录监理(建设)单位验收记录 1 同一道路的路灯,灯具安装位置应 符合规范要求 符合规范要求 2 灯杆、灯具安装完毕后,灯杆底部 应做混凝土结面,厚度不小于100mm 符合规范要求 3 灯具的效率不应低于70%,光源腔、 电源腔的保护等级应符合规范要求 符合规范要求 4 灯具的外观、质量、温升及光学性 能应符合规范要求 符合规范要求 5 灯泡座、接线应位置正确、固定牢 靠,绝缘外壳应无损伤、开裂 符合规范要求 6 灯具引至主线路的导线应符合规范 要求 符合规范要求 7 灯臂、灯杆内穿线应符合规范要求符合规范要求 8 每盏灯的相线应安装熔断器,熔断 器的安装应符合规范要求 符合规范要求 9 高压钠灯应设无功补偿,灯泡、镇 流器、触发器的使用应符合规范要 求 符合规范要求 10 灯具内的接线应符合规范要求符合规范要求 11 各种螺栓安装应符合规范要求符合规范要求 12 路灯金属构件防腐应符合规范要求符合规范要求 13 灯杆、灯臂等热镀锌后外表涂层处 理应规范要求 符合规范要求14 路灯单独编号时应符合规范要求/ 15 地脚螺栓的预埋应符合规范要求, 基础法兰螺栓中线分布正经应与灯 杆底座法兰孔中线分布一致,螺栓 紧固应加垫圈并采用双螺母 符合规范要求 16 中、高杆灯的灯杆、灯盘、配线、 升级电动机构等应符合规范要求 符合规范要求17 中、高杆灯的供电应符合规范要求符合规范要求

路灯测试报告汇总

测 试 报 告 汇 总****通讯技术有限责任公司

尊敬的客户: ****通讯技术有限责任公司作为电缆故障测试仪先进生产厂家,一直在致力于研发、生产、销售最先进的故障测试设备。对于现场使用情况,我们积累了很丰富的经验。 客户遍布各行各业,但因为各种原因,客户对仪器设备使用熟练程度不一,对设备褒贬不一,为了共同提高我们的测试水平,对设备性能能有更深入的了解。我们摘录了部分我们的出差测试报告以作共享。其中有不到之处,请谅解。 各位对现场有疑难之处随时致电。 ****通讯技术有限责任公司

断线故障一: 湖北咸丰市政管理局测试报告 测试时间:2014年9月3号 测试地点:湖北省恩施自治州咸丰县 测试人员:湖北省恩施自治州咸丰县市政园林局 协助人员:****通讯技术有限责任公司王工 现场情况:电缆是三相四线制铜芯低压电缆 选用设备:路灯电缆故障测试仪HLDY-200型 测试过程: 初步了解被测线路的基本情况:电缆为380V三相四线低压电缆,带了将近20盏灯,从其中某一盏开始不亮,初步怀疑为接地故障或断线故障。 首先,将电缆始端全部(包括零线)脱离供电系统,通过HLDY-200路灯电缆故障测试仪的发射机给故障相低频满档施加信号,外部阻抗为300欧姆。 其次,用接收机采用信号比较法寻径,当路过其中一盏灯杆时接收机的信号强度从900左右突然大幅度衰减低至100左右,初步怀疑此处为故障点,用A 字架利用跨步电压原理在此处扎出明显泄露点并精确定位。之后经过开挖验证,发现此处是电缆上灯线接头处,部分已经烧断,定位精准,整个测试过程用时不到半小时,现场的工作人员对我们的仪器和技术服务人员是相当的满意。 合同签订后,和客户闲聊时,客户说:从一开始买电缆故障测试仪,我就认准了****的产品,不管是从宣传上还是技术上,华傲都是NO.1

到米路灯灯杆标准参数

6-12米灯杆标准参数以下是公司6-12米灯杆的相关标准参数,签单计算杆子时可供参考。一、标准灯杆尺寸参数表?

二、利用率 1、公司常用规格材料:常规灯杆宽为0.85米、1.25米、1.5米,厚度为 2.75mm、 3.0mm、3.5mm、3.75mm。 2、6-12米利用率计算如下: 6米灯杆: (1)已知灯杆上口=φ60锥度=11‰δ=2.75L=6000选用宽为1.25米钢板料; 得到:开料尺寸:上口开料尺寸=174下口开料尺寸=387,根据下料尺寸,可开4张。 4张钢板的重量=7.85×0.275×112.2×600=145.33Kg (2)1.25米钢板全部利用完的重量=7.85×0.275×125×600=161.9Kg (3)材料的利用率=145.33/161.9×100%=89.77% 7米灯杆: (1)已知灯杆上口=φ60锥度=11‰δ=3.0L=7000选用宽为1.25米钢板料;

得到:开料尺寸:上口开料尺寸=179下口开料尺寸=421,根据下料尺寸,可开4张。 4张钢板的重量=7.85×0.3×120×700=197.82Kg (2)1.25米钢板全部利用完的重量=7.85×0.3×125×700=206.06Kg (3)材料的利用率=197.82/206.06×100%=96% 8米灯杆: (1)已知灯杆上口=φ60锥度=11‰δ=3.0L=8000选用宽为1.25米钢板料; 得到:开料尺寸:上口开料尺寸=179下口开料尺寸=456,根据下料尺寸,可开4张。 4张钢板的重量=7.85×0.3×127×800=239.27Kg (2)1.25米钢板全部利用完的重量=7.85×0.3×125×800=235.5Kg (3)材料的利用率=239.27/235.5×100%=101% 10米灯杆: (1)已知灯杆上口=φ70锥度=11‰δ=3.75L=10000选用宽为1.5米钢板料; 得到:开料尺寸:上口开料尺寸=208下口开料尺寸=553,根据下料尺寸,可开4张。 4张钢板的重量=7.85×0.375×152.2×1000=448.04Kg (2)1.5米钢板全部利用完的重量=7.85×0.375×150×1000=441.56Kg (3)材料的利用率=448.04/441.56×100%=101% 12米灯杆:

路灯灯杆壁厚的检测方法

路灯灯杆壁厚的检测方法 摘要:文章介绍了一种适用于路灯灯杆壁厚检测的超声波测厚仪检测方法,并详细介绍超声测厚仪的基本结构、测量原理,以及检测方法和注意事项。该仪器具有测量效率高、准确性高和安全可靠等优点。 关键词:路灯灯杆壁厚测量超声波测厚工作原理技术参数使用方法 1、前言随着国家城市化进成日益加快,城市道路照明事业得到迅速发展,大量路灯灯杆得以使用,如何选取优质的灯杆变得尤为重要。如何判断灯杆质量的好坏,灯杆厚度是一项重要指标,要根据实际需求选择灯杆的厚度,并能准确、快捷、方便的测量出灯杆的壁厚,可以有效的防止一些不良产品流入市场。 测厚的方法很多,除了常规的机械方法(卡尺、千分尺等)外,还有其他一-些方法,如超声波测量、磁性测厚、电流法测厚、射线测厚等。 在这些方法中,目前检验应用最多的是超声波测厚。因为超声波测厚仪体积小,质量轻,速度快,精度高,携带使用方便。 一.超声波测厚仪 超声检测是常用的无损检测技术之一,超声测厚是超声检测技术在测厚方面的应用。它是利用超声波脉冲回波技术在非破坏情况下,对工业上 许多重要结构和部件进行精确测量,一般壁厚10mm以下的测量精度可达 0.01mm[1]超声测厚所使用的仪器是超声测厚仪,它的结构框图如图1和图2所示,并且除了测厚以外还可测声速。

二.测试原理 超声测厚仪的工作原理如下:它的脉冲发生器以一个窄电脉冲激励专用高阻尼压电换能器,此脉冲为始脉冲,一部分由始脉冲激励产生的超声信号在材料界面反射,这信号称为始波。其余部分透入材料,并从平行对面反射回来。这一返回信号称为背面回波。始波与背面回波之间的时间间隔代表了超声信号穿过被测件的声程时间。如测得声程时间则可由公式(1)确定被测件厚度[1],同时假设测厚时声速是确定的。 d=2C/t(1) 式中:d——被测件厚度 C——超声波在被测件中的传播速度(即声速) t——声程时间 反之由公式(1)可知,如测得工件厚度和声程时间则可求出被测工件中的声速,声速是描述超声波在介质中传播特性的基本物理量,它的大小由传播介质决定,即与材料的弹性模量、密度、超声波波型和泊松比有关。

路灯灯杆行业企业标准

路灯灯杆行业企业标准集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#

路灯灯杆行业企业标准 Q/KKAW001-2004 道路灯杆 Q/KKAW001-2004 目录 一、前言 1、范围 2、规范性引用文件 3、锥形管 4、焊接 5、镀锌 6、喷塑 7、几何精度检验 8、安装 9、标志 10、包装、运输及安装 11、安装基础 Q/KKAW001-2004 道路灯杆 1、范围 本标准规定了道路灯杆材料质量、几何尺寸、检验方法。本标准适用于道路灯杆的生产、检验。

2、规范性引用文件 下列文件的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准。然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB700-88 GB2975 Q/WG(RZ)07-99 GB228 GB232 GB247 3、锥形管 原材料为Q235热轧钢板,符合Q/WG(RZ)07-99标准。 锥形管主要尺寸

底座尺寸 字母表示 DB-单臂 SB-双臂 GG-高杆 4、焊接 焊接锥形管采用自动埋弧焊接。 焊接要求表面光洁,焊缝饱满,焊缝高出表面不大于2mm。 5、镀锌 采用热浸式镀锌 镀层均匀,厚度不小于0.06mm。

6、喷塑 采用静电喷塑粉,燃油热风炉固化。 喷塑前对镀锌杆全面打磨,使之平整、光洁。 喷层均匀、牢固,喷涂厚度不小于0.06mm。 7、几何精度检验 8、安装 6-8米灯杆地笼直径不小于Φ,深。 12米以下灯杆螺杆直径M20×4根,用30×3扁钢连成整体并用δ=3钢板定位,用#字形扁钢将地笼固定,然后捣制混凝土。 安装必须牢固,接地线路稳妥、可靠。 9、标志 产品完工后装订产品标牌。 标牌注明厂名、产品名称、出厂日期、地址、联系电话。

路灯灯杆行业企业标准

路灯灯杆行业企业标准 Q/KKA W001-2004 道路灯杆 Q/KKA W001-2004

目录 一、前言 1、范围 2、规范性引用文件 3、锥形管 4、焊接 5、镀锌 6、喷塑 7、几何精度检验 8、安装 9、标志 10、包装、运输及安装 11、安装基础 Q/KKA W001-2004 道路灯杆 1、范围

本标准规定了道路灯杆材料质量、几何尺寸、检验方法。 本标准适用于道路灯杆的生产、检验。 2、规范性引用文件 下列文件的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准。然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB7000.5-1996 GB700-88 GB2975 Q/WG(RZ)07-99 GB228 GB232 GB247 3、锥形管 3.1原材料为Q235热轧钢板,符合Q/WG(RZ)07-99标准。 3.2锥形管主要尺寸

3.3底座尺寸

3.4字母表示 DB-单臂SB-双臂GG-高杆 4、焊接 4.1焊接锥形管采用自动埋弧焊接。 4.2焊接要求表面光洁,焊缝饱满,焊缝高出表面不大于2mm。 5、镀锌 5.1采用热浸式镀锌 5.2镀层均匀,厚度不小于0.06mm。 6、喷塑 6.1采用静电喷塑粉,燃油热风炉固化。 6.2喷塑前对镀锌杆全面打磨,使之平整、光洁。 6.3喷层均匀、牢固,喷涂厚度不小于0.06mm。 7、几何精度检验

8、安装 8.1 6-8米灯杆地笼直径不小于Φ0.4M,深0.8M。 8.2 12米以下灯杆螺杆直径M20×4根,用30×3扁钢连成整体并用δ=3钢板定位,用#字形扁钢将地笼固定,然后捣制混凝土。 8.3安装必须牢固,接地线路稳妥、可靠。 9、标志 9.1产品完工后装订产品标牌。 9.2标牌注明厂名、产品名称、出厂日期、地址、联系电话。

路灯安装检验批

路灯安装检验批质量验收记录 CJJ89-2001 工程名称分项工程名称项目经理施工单位验收部位 施工执行标准名称及编号专业工长(施工员) 分包单位分包项目负责人施工班组长质量验收标准的规定施工单位自检记录监理(建设)单位验收记录 主控项目1 路灯排列第7.3.6 2 基础坑开挖尺寸第7.1.3 3 灯具的安装位置第7.1.4 4 灯具的效率第7.1.5 5 灯头接线第7.1.6 一般项目 1 接线检查第7.1.8 2 安装熔断器第7.1.9 3 灯具的配套使用第7.1.11 4 路灯灯具的防腐检查第7.1.12 5 灯具的隔热检查第7.1.13 6 螺母检查第7.1.14 施工操作依据完整 质量检查记录完整 施工单位检查 结果评定 合格 项目专业项目专业 质量检查员:技术负责人: 年月日 监理(建设) 单位验收结论专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年月日

接地装置安装检验批质量验收记录表 CJJ89-2001 工程名称分项工程名称项目经理 施工单位验收部位 施工执行标准名称及编号专业工长(施工员) 分包单位分包项目负责人施工班组长质量验收标准的规定施工单位自检记录监理(建设)单位验收记录 主控项目 1 电气装置应接地或接零 第6.1.2 条 2 接地电阻测试 第6.2.7 条 3 接地体埋深 第6.3.2 条 4 接地装置的截面积 第6.3.5 条 5 接地体的焊接 第6.3.7 条 施工操作依据完整 质量检查记录完整 施工单位检查 结果评定项目专业项目专业 质量检查员:技术负责人: 年月日 监理(建设) 单位验收结论专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年月日电缆沟内电缆敷设工程检验批质量验收记录表 CJJ89-2001

到米路灯灯杆标准参数

到米路灯灯杆标准参数 Document number【980KGB-6898YT-769T8CB-246UT-18GG08】

6-12米灯杆标准参数 以下是公司6-12米灯杆的相关标准参数,签单计算杆子时可供参考。 一、标准灯杆尺寸参数表 1、公司常用规格材料:常规灯杆宽为0.85米、1.25米、1.5米,厚度为 6米灯杆: (1)已知灯杆上口=φ60锥度=11‰δ=2.75L=6000选用宽为1.25米钢板料;得到:开料尺寸:上口开料尺寸=174下口开料尺寸=387,根据下料尺寸,可开4张。 4张钢板的重量=7.85×0.275×112.2×600=145.33Kg (2)1.25米钢板全部利用完的重量=7.85×0.275×125×600=161.9Kg

(3)材料的利用率=145.33/161.9×100%=89.77% 7米灯杆: (1)已知灯杆上口=φ60锥度=11‰δ=3.0L=7000选用宽为1.25米钢板料;得到:开料尺寸:上口开料尺寸=179下口开料尺寸=421,根据下料尺寸,可开4张。 4张钢板的重量=7.85×0.3×120×700=197.82Kg (2)1.25米钢板全部利用完的重量=7.85×0.3×125×700=206.06Kg (3)材料的利用率=197.82/206.06×100%=96% 8米灯杆: (1)已知灯杆上口=φ60锥度=11‰δ=3.0L=8000选用宽为1.25米钢板料;得到:开料尺寸:上口开料尺寸=179下口开料尺寸=456,根据下料尺寸,可开4张。 4张钢板的重量=7.85×0.3×127×800=239.27Kg (2)1.25米钢板全部利用完的重量=7.85×0.3×125×800=235.5Kg (3)材料的利用率=239.27/235.5×100%=101% 10米灯杆: (1)已知灯杆上口=φ70锥度=11‰δ=3.75L=10000选用宽为1.5米钢板料;得到:开料尺寸:上口开料尺寸=208下口开料尺寸=553,根据下料尺寸,可开4张。 4张钢板的重量=7.85×0.375×152.2×1000=448.04Kg (2)1.5米钢板全部利用完的重量=7.85×0.375×150×1000=441.56Kg (3)材料的利用率=448.04/441.56×100%=101% 12米灯杆: (1)已知灯杆上口=φ70锥度=11‰δ=3.75L=12000选用宽为0.85米钢板料;得到:开料尺寸:上口开料尺寸=208下口开料尺寸=624,根据下料尺寸,可开2张。 2张钢板的重量=7.85×0.375×83.2×1200=293.9Kg (2)0.85米钢板全部利用完的重量=7.85×0.375×85×1200=300.26Kg (3)材料的利用率=293.9/300.26×100%=97.88%

城市道路路灯安装检验批表格(修订版)

变压器质量验收记录 单位工程名称 施工单位项目经理 分包单位分包项目经理 施工执行标准名称及编号城市道路照明工程施工及验收规程(CJJ89-2012) 施工质量验收规范的的规定施工单位检查评定记录监理(建设)单位验收记录 1 室外压器安装方式宜采用柱上台架 安装 3.2.1 2 柱上台架的混凝土杆应符合本规程 中架空线路部分的相关要求,并且双 杆基坑的埋设深度一致,两杆中心偏 差不应超过±30mm 3.2.2 3 跌落式熔断器安装 3.2.3 4 柱上变压器试运行前检查项目 3.2.4 5 吊装油浸式变压器应利用油箱体吊 钩,不得用变压器顶盖上盘的吊环吊 装整台变压器,吊装干式变压器,可 利用变压器上部钢横梁主吊环吊装 3.2.5 6 变压器附件安装 3.2.6 7 室内变压器就位 3.2.7 8 变压器绝缘油 3.2.8 9 变压器应按设计要求进行高压侧、低 压侧电器连接 3.2.9 施工单位检查评定结 果专业工长(施工员)施工班组长 项目专业质量检查员:年月日项目专业技术负责人:年月日 监理(建设)单位验 收结论 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人)年月日

箱式变电站质量验收记录 单位工程名称 施工单位项目经理 分包单位分包项目经理 施工执行标准名称及编号城市道路照明工程施工及验收规程(CJJ89-2012) 施工质量验收规范的的规定施工单位检查评定记录监理(建设)单位验 收记录 1 箱式变电站基础 3.3.1 2 箱式变电站基础内的接地装置 3.3.2 3 箱式变电站起重吊装 3.3.3 4 箱式变电站内应有铭心啊部位张贴本 变电站的一二次回路接地线,接线图 应清晰、准确 3.3.4 5 引出电缆每一回路标志牌应标明电缆 型号、回路编号、电缆走向等内容, 并应字体清晰工整,经久耐用、不易 褪色 3.3.5 6 引出电缆芯线排列整齐,固定牢固, 使用的螺栓、螺母宜选用不锈钢材质, 每个接线端子接线不应超过两根 3.3.6 7 箱体引出电缆芯线和接线端子连接处 宜采用专门的电缆套保护,引出电缆 孔应采用有效的封堵措施 3.3.7 8 二次回路和控制线配线 3.3.8 9 二次回路和控制线成束绑扎 3.3.9 10 箱式变电站围栏 3.3.10 11 箱式变电站安装完毕送电投运前检查 项目 3.3.11 12 箱式变电站运行前试验项目 3.3.12 施工单位检查评定结果 专业工长(施工员)施工班组长 项目专业质量检查员:年月日 项目专业技术负责人:年月日监理(建设)单位验收结 论

6米LED路灯灯杆检验报告

6米LED路灯灯杆检验报告

(2012)量认(苏)字(Z0228)号(2012苏)质监验字(1004)号 检验报告 №:(2012)委字机电类第027号 产品名称 10米LED路灯

任务来 源 厂家委托 抽样日 期2014. 09.10 抽样人员 刘辰 凤样品到 达日期 卞秋 蓉 样品数 量2 组抽样基数4组 检查封 样人员 样品等 级合格 品 样品/抽 样单编号 样品状 态 完好 检验类 别委托 检验 抽样地点 该厂 场地 检验日 期 2014.1 1.8 检验依 据 Q/321084KZM01-2009 钢质照明杆 检验结 论 样品经检验,所检项目符合 Q/321084KZM01-2009标准规定的要求。 签发日期 2014年11月10日 备注

批准:张梅主检:卞秋蓉校核:刘辰凤编制:张秋生 高邮市产品质量监督检验所检验结果表 产品名称: 10米LED路灯 (2012) 委 字 机 电 类 2 7 号 序号检验项目单位技术要求检验结果单项评价 1 灯杆总高 度m 6.0±0.6%L 6.0 6.1 合格 2 灯杆上口 径mm Ф70±0.3 Ф70.01 Ф70.02 合格 3 灯杆下口 径mm Ф180±0.3 Ф180.01 Ф180.02 合格 4 法兰盘厚 度mm 16.0-0.2016.2 16.1 合格 5 法兰盘尺 寸mm Ф300 Ф300.1 Ф300 合格 6 对角中心 距mm Ф300 Ф300 Ф300 合格 7 法兰盘孔 径mm 4*Ф28*45 4*Ф28*45 4*Ф28*45 合格

8 灯杆开门mm 110 110 110 合 格 9 主杆壁厚mm 3.0±0.17 3.1 3.2 合格 10 膜层厚度um ≧160(热镀锌+喷塑) 178 216 171 177 合 格 11 镀锌层外 观质量— 镀层应光滑 均匀无气孔 挂锌、镀层与 金属本体结 合牢固,经锤 击试验镀层 不剥离,不凸 起 符合 合 格 12 焊接表面 质量— — 不得有景响 应强度的裂 纹、夹渣、焊 瘤、烧穿、未 溶合、弧坑和 针状气孔等 缺陷 符合合格注意事项 一、对监督检验结果有异议者,请于收到检验结果之日起十五日内向实施监督检查的产品质量监督部门或者其上级产品质量监督部门申请复检;对其他类别检验结果有异议的,请于收到检验结果之日起十五日内向本质检机构提出。 二、送样委托检验,本检验机构仅对来样负责,检验结果

到米路灯灯杆标准参数图文稿

到米路灯灯杆标准参数文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

6-12米灯杆标准参数以下是公司6-12米灯杆的相关标准参数,签单计算杆子时可供参考。一、标准灯杆尺寸参数表 二、利用率 1、公司常用规格材料:常规灯杆宽为0.85米、1.25米、1.5米,厚度 为2.75mm、3.0mm、3.5mm、3.75mm。

2、6-12米利用率计算如下: 6米灯杆: (1)已知灯杆上口=φ60锥度=11‰δ=2.75 L=6000选用宽为1.25米钢板料; 得到:开料尺寸:上口开料尺寸=174下口开料尺寸=387,根据下料尺寸,可开4张。 4张钢板的重量=7.85×0.275×112.2×600=145.33Kg (2)1.25米钢板全部利用完的重量=7.85×0.275×125×600=161.9Kg (3)材料的利用率=145.33/161.9×100%=89.77% 7米灯杆: (1)已知灯杆上口=φ60锥度=11‰δ=3.0 L=7000选用宽为1.25米钢板料; 得到:开料尺寸:上口开料尺寸=179下口开料尺寸=421,根据下料尺寸,可开4张。 4张钢板的重量=7.85×0.3×120×700=197.82Kg (2)1.25米钢板全部利用完的重量=7.85×0.3×125×700=206.06Kg (3)材料的利用率=197.82/206.06×100%=96% 8米灯杆: (1)已知灯杆上口=φ60锥度=11‰δ=3.0 L=8000选用宽为1.25米钢板料;

得到:开料尺寸:上口开料尺寸=179下口开料尺寸=456,根据下料尺寸,可开4张。 4张钢板的重量=7.85×0.3×127×800=239.27Kg (2)1.25米钢板全部利用完的重量=7.85×0.3×125×800=235.5Kg (3)材料的利用率=239.27/235.5×100%=101% 10米灯杆: (1)已知灯杆上口=φ70锥度=11‰δ=3.75 L=10000选用宽为1.5米钢板料; 得到:开料尺寸:上口开料尺寸=208下口开料尺寸=553,根据下料尺寸,可开4张。 4张钢板的重量=7.85×0.375×152.2×1000=448.04Kg (2)1.5米钢板全部利用完的重量=7.85×0.375×150×1000=441.56Kg (3)材料的利用率=448.04/441.56×100%=101% 12米灯杆: (1)已知灯杆上口=φ70锥度=11‰δ=3.75 L=12000选用宽为0.85米钢板料; 得到:开料尺寸:上口开料尺寸=208下口开料尺寸=624,根据下料尺寸,可开2张。 2张钢板的重量=7.85×0.375×83.2×1200=293.9Kg (2)0.85米钢板全部利用完的重量=7.85×0.375×85×1200=300.26Kg (3)材料的利用率=293.9/300.26×100%=97.88%

米LED路灯灯杆检验报告

米L E D路灯灯杆检验报 告 GE GROUP system office room 【GEIHUA16H-GEIHUA GEIHUA8Q8-

(2012)量认(苏)字(Z0228)号(2012苏)质监验字(1004)号 检验报告 №:(2012)委字机电类第027号 产品名称10米LED路灯 委检单位高邮市润天照明器材厂 生产单位高邮市润天照明器材厂 检验类别委托检验 江苏省高邮市产品质量监督检验所 高邮市产品质量监督检验所 检验报告 №:(2012)委字机电类第027号共2页第1页 产品名称路灯商标———规格型号10米 生产日期/批 号 2014.11.7 委检单位名 称 及联系电话 高邮市润天照明器材厂 生产单位名 称 及联系电话 高邮市润天照明器材厂 任务来源厂家委托 抽样日期抽样人员刘辰凤样品到达日 期 卞秋蓉 样品数量2组抽样基数4组检查封样人 员 样品等级合格品样品/抽样单编 号 样品状态完好

批准:张梅主检:卞秋蓉校核:刘辰凤编制:张秋生 高邮市产品质量监督检验所检验结果表产品名称:10米LED路灯(2012)委字机电类027号 共2页第2页

9主杆壁厚mm 3.0±0.17 3.13.2合格10膜层厚度um≧160(热镀锌+喷塑)178216171177合格 11镀锌层外观质 量 — 镀层应光滑均匀无气 孔挂锌、镀层与金属 本体结合牢固,经锤 击试验镀层不剥离, 不凸起 符合合格 12焊接表面质量——不得有景响应强度的 裂纹、夹渣、焊瘤、 烧穿、未溶合、弧坑 和针状气孔等缺陷 符合合格注意事项 一、对监督检验结果有异议者,请于收到检验结果之日起十五日内向实施监督检查的产品质量监督部门或者其上级产品质量监督部门申请复检;对其他类别检验结果有异议的,请于收到检验结果之日起十五日内向本质检机构提出。 二、送样委托检验,本检验机构仅对来样负责,检验结果供委托者了解样品品质之用。 三、本检验报告未经本检验机构同意,不得以任何方式复制;经同意复制的检验报告应全文复制并经本检验机构加盖公章确认后方有效。 四、按照规定应当退还受检者的检验剩余样品,受检者应当在规定期限内取回。受检者在规定期限内不取回样品,又不提出妥善处理意见的,检验机构自发出通知之日起两个月后按照有关规定处理。 江苏省高邮市产品质量监督检验所

路灯安装检验批验收记录表资料

路灯安装检验批质量验收记录 单位工程名称梅山湖路延伸段分项工程名称路灯安装 分部工程名称梅山湖路延伸段-亮化工程验收部位K3+890.450~ K4+000 段施工单位中铁十局项目经理田猛 分包单位/ 分包项目经理/ 专业工长李国龙施工班组长 施工执行标准 名称及编号 《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ89-2012 施工质量验收规范的规定施工单位检查评定记录监理(建设)单位验收记录 1 同一道路的路灯,灯具安装位 置应符合规范要求 符合规范要求 2 灯杆、灯具安装完毕后,灯杆 底部应做混凝土结面,厚度不 小于100mm 符合规范要求 3 灯具的效率不应低于70%,光源 腔、电源腔的保护等级应符合 规范要求 符合规范要求 4 灯具的外观、质量、温升及光 学性能应符合规范要求 符合规范要求 5 灯泡座、接线应位置正确、固 定牢靠,绝缘外壳应无损伤、 开裂 符合规范要求 6 灯具引至主线路的导线应符合 规范要求 符合规范要求 7 灯臂、灯杆内穿线应符合规范 要求 符合规范要求 8 每盏灯的相线应安装熔断器, 熔断器的安装应符合规范要求 符合规范要求 9 高压钠灯应设无功补偿,灯泡、 镇流器、触发器的使用应符合 规范要求 / 10 灯具内的接线应符合规范要求符合规范要求 11 各种螺栓安装应符合规范要求符合规范要求 12 路灯金属构件防腐应符合规范符合规范要求

要求 13 灯杆、灯臂等热镀锌后外表涂 层处理应规范要求 符合规范要求 14 路灯单独编号时应 符合规范要求 / 15 地脚螺栓的预埋应符合规范要 求,基础法兰螺栓中线分布正 经应与灯杆底座法兰孔中线分 布一致,螺栓紧固应加垫圈并 采用双螺母 符合规范要求 16 中、高杆灯的灯杆、灯盘、配 线、升级电动机构等应 符合规范要求 符合规范要求 17 中、高杆灯的供电应 符合规范要求 符合规范要求 18 检修门尺寸偏差mm±5 -3 4 2 1 -○6 2 1 -2 -3 19 钢灯杆长度允许偏差杆长±5% 1% 1% 4%○6%+3%-1%-3%2%-2% 20 杆身直线度允许误差<3‰1‰2‰2‰2‰1‰1‰1‰1‰2‰ 21 杆身截面直径允许偏差±1% -1% 1% 1%-1%1%1%-1%1%-1% 22 悬挑灯臂仰角允许偏差±1°1°1°1°1°1°1°1°1°1° 23 直线灯间距与设计偏差<2% 2%2%1%1%2%1%2%1%2% 24 灯杆垂直度偏差应小于半个杆 梢,灯杆横向位置偏移应小于 半个杆根 符合规范要求施工单位 检查评定结果 经验收,主检项目全部合格,一般项目满足规范规定要求。符合设计及《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ89-2012,验收合格。 项目专业质量检查员:年月日 监理(建设) 单位验收结论 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年月日 隐蔽工程检查验收记录 质检表4 年月日

最新路灯检验批

A区路灯报验申请表 工程名称:范县黄河滩区居民迁建张庄乡试点工程二期二标 致:河南大象建设监理咨询有限公司(监理单位) 我单位已完成了A区91座路灯工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收。 附件: 1、路灯安装检验批验收记录表 1 份 2、接地装置安装检验批质量验收记录表 1 份 3、电缆沟内电缆敷设工程检验批质量验收记录表 1 份 4、低压配电柜(屏/箱)安装验收记录 1 份 5、接地装置施工检查及评级记录 1 份 6、电气接地电阻测试记录表 1 份 承包单位(章):江西锦宇建设集团有限公司 项目经理: 日期:年月日 审查意见: 项目监理机构:河南大象建设监理咨询有限公司 总/专业监理工程师 日期

路灯安装检验批质量验收记录 CJJ89-2012 工程名称范县黄河滩区居民迁建项目张 庄乡试点工程 分项工程名称路灯照明项目经理乔伟敏 施工单位江西锦宇建设集团有限公司验收部位A区91座路灯 施工执行标准名称及编号城市道路照明施工及验收规程(CJJ89- 2012) 专业工长 (施工员) 张科 分包单位/ 分包项目负责人/ 施工班组长刘培河质量验收标准的规定施工单位自检记录监理(建设)单位验收记录 主控项目1 路灯排列第7.3.6 符合设计及规范要求 2 基础坑开挖尺寸第7.1. 3 符合设计及规范要求 3 灯具的安装位置第7.1. 4 符合设计及规范要求 4 灯具的效率第7.1. 5 符合设计及规范要求 5 灯头接线第7.1. 6 符合设计及规范要求 一般项目 1 接线检查第7.1.8 符合设计及规范要求 2 安装熔断器第7.1.9 符合设计及规范要求 3 灯具的配套使用第7.1.11 符合设计及规范要求 4 路灯灯具的防腐检查第7.1.12 符合设计及规范要求 5 灯具的隔热检查第7.1.13 符合设计及规范要求 6 螺母检查第7.1.14 符合设计及规范要求 施工操作依据完整 质量检查记录完整 施工单位检查 结果评定 合格 项目专业 质量检查员: 年月日 监理(建设) 单位验收结论专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年月日

路灯验收自评报告

西宁市火车站综合改造工程 滨河南路地下商业及道路工程Ⅰ标段 分 部 工 程 验 收 施 工 自 评 报 告 中铁十五局集团有限公司 二零一五年十月十六日

道路照明工程验收自评报告 一、工程概况 西宁市火车站综合改造滨河南路地下商业及道路工程属于市政工程项目,我单位承建的施工范围为K0+000~K0+457.541,全长457.541m。工程量包括丁香灯20盏,中杆灯4盏,各种电缆电线8000余米。 本次验收部位为:道路路灯验收。 二、工程质量自检评定依据 1.设计图纸; 2.《城市道路照明工程施工及验收规程》 CJJ/89-2012 3. 各级建筑、设计、监理部门的有关规定及建筑工程强制标准; 三、施工情况、主要设计变更及执行情况 我部在施工过程中,严格按照设计图纸、设计变更文件、施工规范、技术操作规程及强制性条文进行组织施工,所有工序在施工结束后均通过现场监理验收合格后再进入下道工序。工程的施工质量满足施工验收规范与设计图纸要求。 四、施工安全 施工阶段各项安全设施配置齐全,防护到位,对进场工人进行了三级安全教育,对各带班人员进行了安全交底。施工期间未发生安全事故。 五、施工过程质量控制 1、原材料质量控制 原材料采购根据施工要求,进场时检查其产品合格证和检验报告,不合格材料禁止入场。进场后再监理工程师的见证下按规定进行取样送检,检验合格后方可使用。

2、测量放线的质量控制 施工放线前对全站仪、水准仪进行检测校核,按图纸要求放线和标高测量完成后,由项目质检人员进行检查,再向监理报检,经监理验收合格后方可进行下到工序施工。 3、路灯基础质量控制 钢筋:基础钢筋均有合格证及复试报告,由抽样员按施工图编制后经技术负责人签字确认,然后下发班组进行加工。在加工过程中随时抽检钢筋的规格和尺寸。安装过程中重点检查安装部位的钢筋数量、规格型号、间距、接头位置和长度,经监理验收符合设计及规范要求后进行下一道工序;模板:施工时根据图纸和规范要求的结构尺寸进行模板加工,安装过程中控制器平整度、垂直度、截面尺寸。满足要求后进行下到工序施工。混凝土:混凝土使用商品混凝土,混凝土浇筑时,施工人员现场跟踪检查,安排专人进行混凝土试块制作。 4、线路敷设质量控制 所用电缆、电线进场均有合格证及复试报告,由抽样员按施工图编制后经技术负责人签字确认,进场后再监理工程师的见证下按规定进行取样送检,检验合格后下发班组方可使用。 5、路灯安装质量控制 对本工程选用的路灯灯杆,我部对供货厂家进行多方面考察,为确保工程质量和工期,要求产品具有高性价比和可靠的供货周期。同时要求厂家提供样品资料。主要设备和材料生产质量控制为保证产品质量,要求供货厂家出具一份证明货物符合合同规定的质量证明书和检测报告。如果样品出现不符合检测要求的情况,将拒绝接受该批产品,并要求厂家在不影响原订货周期的前提下重新生产,确保产品质量,保证工

相关文档