文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 毕业设计办公楼详细计算书

毕业设计办公楼详细计算书

毕业设计办公楼详细计算书
毕业设计办公楼详细计算书

河北建筑工程学院本科毕业设计说明书

办公楼电气工程设计

学科专业: 建筑电气与智能化

班级:

姓名:

指导教师:

指导教师职称:

摘要

本工程为张家口##办公楼电气工程设计,包括照明系统设计、供配系统设计、智能建筑弱电系统设计、火灾报警及消防联动设计、防雷接地设计。

照明系统设计:本工程涉及照明有正常照明、公共照明和应急照明三部分,照明设计使用利用系数法进行计算,根据建筑物内各房间的用途确定照度,合理选择光源与灯具,并进行照度计算及校验;插座设计依据规范要求,合理布置普通插座和空调插座。供配电系统设计:在本工程中公共照明、配电室照明、消防控制室照明、机房照明、消防泵、喷淋泵、排污泵、电梯电机均为二级负荷,其余为三级负荷;对进行相应的负荷计算,确定其敷设方式并按发热条件选择线缆,选择合理的低压开关设备。智能建筑弱电系统设计:主要是综合布线系统设计和有线电视系统设计。根据规范进行信息点数目计算,并进行均匀布置。火灾报警及消防联动系统设计中,由相应条件确定防火等级,根据各房间的具体情况,选择探测器的类型,依据探测区域的面积及探测区域的高度等数据进行探测器个数的计算,并将探测器合理布置。同时我们需要合理布置扬声器、手动报警装置、消火栓启泵按钮、消防联动装置等,进行火灾报警及消防水泵联动的设计。防雷接地系统的设计中,首先确定建筑物的防雷等级及雷击次数,设计内容主要包括避雷带、避雷网格、等电位端子箱联结的布置,利用自然基础做接地体,通过测试点测试电阻,如不符合,则要补打人工接地体。。

关键词:照明;供配电;智能建筑弱电系统;防雷接地;电气设计

Abstract

This project is Zhangjiakou an office building electrical engineering design, including lighting design, power supply design, intelligent building design, building fire design, building lightning protection and grounding.

This design content is: Lighting Design: this project involves lighting with normal lighting, public lighting and emergency lighting in three parts, lighting design by using coefficient method to calculate, according to the purpose of each room in the building to determine the reasonable choice of light source and illumination lamps, and the illumination calculation and check socket design according to the specification requirements; reasonable arrangement of common socket and air conditioning socket. Power supply design: this project consists of two level load and three load distribution, public lighting, room lighting, fire control room lighting, room lighting to load two, the remaining three class load; the corresponding load calculation, determine the installation according to the heating conditions Selection of cable, low voltage switchgear was selected. Intelligent building design is mainly the design of integrated wiring system design and cable TV system, information points in the design according to the provisions of "weak national technical measures for design of civil construction electrical > to layout. Safety design of building: the main building of the lightning protection and grounding design this project, through calculation, lightning 0.05 times /a, belong to the third class lightning protection and grounding design, and according to the above conditions including reasonable selection of lightning protection equipment.

Keywords: lighting; power supply; intelligent building systems; earthing; electrical design

目录

第一章工程概况 (1)

1.1 建筑结构条件 (1)

1.2设备条件 (1)

1.3气候概况 (1)

1.4设计内容 (1)

第二章照明系统设计 (4)

2.1 照明简介 ...................................... 错误!未定义书签。

2.2照度确定及照明设计要求 (4)

2.3 照明光源和灯具选择 (5)

2.4灯具数目确定及布置 (5)

2.5 插座回路的设置 (29)

第三章供配电系统设计 (30)

3.1负荷等级及其供配电系统 (30)

3.2负荷计算及设备选型 (31)

第四章智能建筑弱电系统设计 (64)

4.1综合布线系统 (64)

4.2有线电视系统 (72)

4.3火灾报警及消防联动控制设计 (75)

第五章防雷与接地系统设计 (82)

5.1 防雷设计 (82)

5.2接地设计 (84)

5.3等电位联结 (86)

结论 (87)

致谢 (88)

参考文献 (90)

第一章工程概况

1.1 建筑结构条件

本工程为张家口##办公楼,位于张家口市桥东区,地上九层,主要为办公用房,屋顶设水箱、电梯、楼梯等用房。剪力墙和框架结构,建筑物主体高度42.0m,总建筑面积为1223.19㎡,由于该建筑的建筑高度超过24米, 该建筑的任一楼层的建筑面积超过1500平方米,并且建筑高度不超过50米的办公楼。所以这个建筑属二类办公建筑。

1.2设备条件

本工程为二类办公建筑,其中配电室照明、排烟风机,消防控制室照明、排污泵、喷淋泵、消防泵,楼道,电梯,应急照明(加蓄电池)及屋顶电梯机房、排烟风机等为二级负荷,要求双电源末端切换,其他为三级负荷。本工程中反射率:吊顶为铝板抛光面;砖墙为白灰粉刷;地面为水泥抹面。

本工程中我们涉及到消防泵、喷淋泵、排污泵、电梯电机、风机为二级负荷设备。其中消防泵功率为55KW,为一用一备的方式,如果使用的消防泵出现问题,我们可以更换使用备用消防泵。消防泵供电为双回路,其中一路供电是通过变压器降压供电,如果此路供电出现问题,我们可以使用柴油发电机对消防泵供电;喷淋泵功率为35KW,也是采用一用一备的方式,如果使用的喷淋泵出现问题,我们可以更换使用备用喷淋泵。喷淋泵供电为双回路,其中一路供电是通过变压器降压供电,如果此路供电出现问题,我们可以使用柴油发电机对喷淋泵供电;排污泵功率选用2.2KW。屋顶放置两个电梯电机,分别为一用一备,电机的功率为21KW。一个风机泵,为一用一备。风机泵的功率为25KW。

本工程中电源从供电公司箱变引入380/220V照明电源和动力电源,二级负荷备用电源从柴油发电机房引入。

1.3气候概况

张家口海拔高度714.0m,雷暴日45.4(日/年),最热月平均气温23.2℃,极限最高气温40.9℃,极限最低气温零下26.2℃,地表下0.8米最热月温度21.0℃,最大风速20.0m/s,最大覆冰厚度10mm,最大冻土深度1.36m。由《建筑物防雷设计规范 GB50057-2010》可计算综合服务楼年预计雷击次数为 0.063,且规范中规定预计雷击次数大于或等于 0.05 次/a,且小于或等于 0.25 次/a 的住宅、办公楼等一般性民用建筑物或一般性工业建筑物,属于第三类防雷建筑物。

1.4设计内容

张家口##办公楼的电气设计内容主要包括低压配电系统设计、照明系统设计、防雷接地系统设计、智能建筑弱电设计、建筑消防设计。

1.4.1照明系统

照明系统包括一般照明和应急照明。办公室为一般照明,走廊和楼梯间除一般照明外,还应有应急照明及疏散指示照明。一般照明采用T8型荧光灯,应急照明和疏散指示照明选用消防专用灯具光源,荧光灯选用符合国家能效标准的电子镇流器。

1.4.2供配电系统

供配电系统主要设计低压配电系统。低压电缆选用YJV-1.0KV交联电缆,消防电源出线电缆选用ZR-YJV-1.0KV交联耐火电力电缆;电缆在桥架上明敷,若不敷设在桥架上,应穿焊接钢管敷设。所有电力、照明支线除供给消防等重要负荷的配线用ZR-BV-500V型耐火导线,其余选用普通导线

1.4.3消防系统

本工程属于二类办公建筑,属火灾自动报警二级保护对象,消防控制室设在综合服务楼的首层。

本工程在展览大厅、会议室、配套商业、办公室、休息室、消防前室、走廊等公共区域处设感烟探测器,在楼梯口、电梯口、走廊等处设手动报警按钮及声光报警器,且手动报警按钮和声光报警器成对出现,走廊、展览大厅、会议室等公共设置有额定功率不小于 3W 的消防广播扬声器,消防控制室、风机房、消防水泵房等房间设消防直通电话,在电井放置水流指示器与压力开关,并且在风井外放置正压送风机。

本工程中电源线主要采用阻燃聚氯乙烯绝缘电缆穿钢管敷设,信号线和广播

线采用阻燃铜芯聚氯乙烯绞型毗连电线穿钢管敷设,消防电话线主要采用阻燃铜

芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆穿钢管敷设,手动控制线主要采用阻燃

聚氯乙烯绝缘控制电缆穿钢管敷设。

1.4.4 智能建筑弱电系统

包括综合布线系统和有线电视系统。

综合布线系统是将语音信号、数字信号的配线,经过统一的规范设计,综合在一套标准的配线系统上,此系统为开放式网络平台,方便用户在需要时,形成各自独立的子系统。综合布线系统可以实现资源共享。

有线电视进线埋地引进,引入的馈线均加装避雷保护器,以防止雷电波的侵入。

本工程中由市政引来的电话、光纤进线在室外地坪-0.8米,进线预埋 2SC100 的钢管至一层机房。

1.4.5防雷及接地系统

张家口##公楼防雷等级为三类。在屋顶采用φ10 镀锌圆作接闪带,将建筑物的基础主筋、梁内主筋可靠焊接,形成良好的法拉第笼,下端与建筑物基础底梁及基础底板轴线上的上下两层钢筋内的两根主筋焊接。外墙引下线在室外地面下1m

处引出与室外接地线焊接。利用一层和顶板中的柱和梁的对角主钢筋(两根≥φ20),纵横垂直连接成一个等电位接地体,接地极为建筑物桩基、基础底板上的上下两层主筋中的两根(不小于φ20)通长焊接、绑扎形成的基础接地网并连接室外人工接地装置。室外接地极采用40*4 镀锌扁钢连接成水平接地装置,垂直接地极为φ50 镀锌钢管,长2.5m。

张家口##办公楼防雷接地、变压器中性点接地、电气设备的保护接地、电梯机房、消防控制室等弱电装置的直流工作接地共用统一接地极,要求接地电阻不大于1Ω,实测不满足要求时,增设人工接地极。

第二章照明系统设计

随着建筑照明技术的逐步提高,照明设计已将成为建筑设计的重要组成部分。现在照明设计为本的人性化设计,来满足人们提出的环境优美、亮度适宜、空间层次感舒适、立体感丰富等各个层面的要求,并且也更加注意艺术性、文化品味和特色。

在进行照明设计时,应根据视觉要求、工作性质和环境条件,使工作区或空间获得良好的视觉效果、合理的照度和显色性及适宜的亮度分布。在确定照明方案时,应考虑不同使用功能对照明的不同要求,处理好电气照明与天然采光、建设投资及能源消耗与照明效果的关系。照明设计应合理选择光源、灯具及附件、照明方式、控制方式,以降低照明电能消耗指标。照明设计还应满足照度标准、照度均匀度、照度功率密度值等相关标准值的综合要求。此外,照明设计应在保证整个照明系统在效率、照明质量的前提下,要全面实施绿色照明工程,保护环境,节约能源。

2.1照度确定及照明设计要求

值班照明、警卫照明、景观照明和障碍照明。正常照明为在正常情况下使用的照明。应急照明为因正常照明的电源失效而启用的照明。应急照明包括备用照明、疏散照明和安全照明。

2.1.1正常照明设计要求

1.办公房间的一般照明宜设计在工作区的两侧,采用荧光灯时,宜使灯具纵轴与水平视线相平行。不宜将灯具布置在工作位置的正前方。大开间办公室宜采用与外窗平行的布灯形式。

2.对于小开间房间,可采用面板开关控制,每个照明开关控制光源数不宜太多,每个房间的开关数不宜少于 2 个(只设置一只光源的除外)。

3.普通办公室的照度不应小于300lx,在选用光源的时候照度不能大于规定

2.1.2应急照明

疏散应急照明:为保证人员在发生事故时能快速而安全地离开建筑物所设立的照明。根据《建筑设计防火规范》民用建筑下列部位应设置疏散照明:封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室、避难走道、避难层(间);观众厅、展览厅、多功能厅;公共建筑内的疏散走道。

疏散通道的疏散照明的照度值对于疏散走道,不应低于 1.0lx ;对于人员密集场所、避难层(间),不应低于 3.0lx;对于楼梯间、前室或合用前室、避难走道,不应低于 5.0lx。安全出口标志宜设在出口的顶部;疏散走道的指示标志宜设在疏散走道及其转角处距地面 1m以下的墙面上。走道疏散标志灯的间距不应大于

10m。应急照明和疏散指示标志,可采用蓄电池作备用电源,且连续供电时间不应少于30min。

张家口##办公楼内封闭楼梯间及其前室、建筑内的疏散走道、业务营业厅和多功能会议室设置疏散照明。消防控制室、低压配电室和电梯机房在正常照明因故熄灭后要保持正常工作因此要设置备用照明。

2.2 照明光源和灯具选择

依据《建筑照明设计标准GB50034-2013》室内照明应采用高光效光源和高效灯具,室内的灯具利用系数装有遮光格栅时不低于60%。灯具安装高度较低的房间宜采用细管直管形三基色荧光灯;灯具安装高度较高的场所,应按使用要求,采用大功率细管直管荧光灯;潮湿场所应选择有相应等级的防水灯具,室内的一般照明宜选用同一光源。张家口##办公楼中的应急照明灯为双头灯,应急灯具自带蓄电池。同时依据规范荧光灯需要电子镇流器。张家口##办公楼为办公建筑,在灯具和光源的选择时,考虑到房间的功能特性,具体型号见表2-1。

表2-1 本工程的灯具和光源的选择

场所灯具光源

门厅FBH058/218型嵌入式筒

灯紧凑型荧光灯2×18w

实验室嵌入式下开放荧光灯具

FAC42601P T8双管荧光灯

办公室嵌入式下开放荧光灯具

FAC42601P T8双管荧光灯

商业厅嵌入式下开放荧光灯具

FAC42601P T8双管荧光灯

休息厅嵌入式下开放荧光灯具

FAC42601P T8双管荧光灯

走廊、楼梯间、人行通道、

电梯前室、吸顶灯三基色环形荧光灯 32W

公共卫生间、办公室内卫生

间防尘防水灯飞利浦

TC20971236 三基色环形荧光灯 32W

2.3灯具数目确定及布置

照度的计算方法有利用系数法、概算曲线法、比功率法等方法,平均照度的计算通常应用利用系数法,该方法考虑了由光源直接投射到工作面上的光通量和经过室内表面相互反射后再投射到工作面上的光通量。利用系数法适用于灯具均匀布置、墙和天棚反射系数较高、空间无大型设备遮挡的室内一般照明,故张家口##办公楼的照度计算采用利用系数平均照度法。依据《建筑照明设计标准GB50034-2013》可以确定

照度标准值、维护系数、光通量、功率密度值的规定值,并根据不同房间的照度需要进行照度校验、功率密度值校验和距高比校验。

2.3.1灯具选择所需参数

2.4.1.1房间要求照度:入射在包含该点的面元上的光通量 dΦ除以该面元面积 dA 所得之商。单位为勒克斯(lx),1 lx=1 lm/m2。《建筑照明设计标准GB50034-2013》中照度设计的要求见表2-2

表2-2照明标准值

房间或场所参考平面及其高度照度标准值(lx)UGR Ra

一般商店营业厅0.75m水平面300 22 80 门厅(普通)地面100 ——60 办公(普通)0.75m水平面300 19 80 走廊地面75 ——80 休息厅0.75m水平面300 19 80 2.3.1.2维护系数要求

《建筑照明设计标准》 GB50034-2004 维护系数的要求如表2-3所示:

表2-3维护系数

环境污染特征工作房间或场所示例维护系

灯具擦洗次数(次/年)

清洁办公室、阅览室、仪器、仪表装配车

0.8 2

一般商店营业厅、机加工车间0.7 2

污染严重铸工、铸工车间、厨房0.6 3 室外雨棚、站台0.65 2

2.4.2确定灯具数目的计算过程

我们在上述过程中已经确定了灯具的类型以及灯具中的光源数、光源的光通量、光源功率,这样我们可以根据所选用房间的照度计算来确定使用所选用的灯具数目。

2.4.2.1利用系数以及灯具数目的确定

照度的计算方法有利用系数法、概算曲线法、比功率法等方法,本工程照度计算采用利用系数平均照度法。

平均照度的计算通常应用利用系数法,该方法考虑了由光源直接投射到工作面上的光通量和经过室内表面相互反射后再投射到工作面上的光通量。故本设计照度计算采用利用系数法。

1.《照明设计手册》第二版基本公式:

A

UK

N E av Φ=

(2-1) 式中 Φ—每个灯具中光源的额定总光通量,lm ; N —灯具数; U —利用系数; A —工作面面积,m 2; K —灯具维护系数;

E av —工作面的平均照度值,lx 。 通过上述公式的变形得:

2.室内空间的表示方法: 室型系数:

)

(w l h w

l RI rc +?=

(2-2)

室空间系数:

w

l w l h RCR rc ?+=)

(5 (2-3)

顶棚空间系数:

RCR h h w l w l h CCR rc

cc

cc =?+=

)(5 (2-4)

地板空间系数:

RCR h h w

l w l h FCR rc

fc fc =

?+=

)(5 (2-5)

式中 l —室长,m ; w —室宽,m ; rc h —室空间高,m ;

cc h —顶棚空间高,m ;

fc h —地板空间高,m 。

当房间不是正六面体时,因为墙面积=2h rc (l+b ),地面积=lb ,则式(2-2)可

改写为

地面积

墙面积

5.2=

RCR (2-6)

3.有效空间反射比和墙面平均反射比:

UK

A E N av Φ=

为使计算简化,将顶棚空间视为位于灯具平面上,且具有有效反射比ρcc

的假想

平面。同样,将地板空间视为位于工作面上,且具有有效反射比ρfc

的假想平面,光

在假想平面上的反射效果同实际效果一样。有效空间反射比由式(2-7)、式(2-8)

计算

eff A

A A A s s ρρρρ+-=

(2-7)

∑∑=

i

i

i A A ρρ (2-8)

上二式中eff ρ—有效空间反射比;

0A —空间开口平面面积,m 2;

s A —空间表面面积,m 2; ρ—空间表面平均反射比; i ρ—第i 个表面反射比; i A —第i 个表面面积,m 2; N —表面面积。

若已知空间表面(地板、顶棚或墙面)反射比(ρf 、ρc 或ρw )及空间比,即可从事先算好的表上求出有效空间反射比。

为简化计算,把墙面看成一个均匀的漫射表面,将窗子或墙上的装饰品等综合考虑,求出墙面平均反射比来体现整个墙面的反射条件。墙面平均反射比由式(2-9)计算

w

g

g g w w wav -A A A A ρρρ+=

)( (2-9)

式中w w ρ、A —墙的总面积(包括窗面积),m 2 和墙面反射比;

g g ρ、A —玻璃窗或装饰物的面积,m 2玻璃窗或装饰物的反射比。

4.根据设计中计算出的cc ρ、wc ρ、 fc ρ、RI 四个参数来查《照明设计手册》第二版P117页嵌入式开放式荧光灯的利用系数表得到U 。

5.灯具数计算,根据灯具维护系数表格查出该荧光灯具的维护系数为0.8,由光源光通量可得知Ф,痛过公式:

计算出该房间应该使用的具体灯具数,并进行合理分布。 2.4.3校验

2.4.

3.1实际照度校验:

UK

A E N av φ=

UK N E φ=

%

10≤-=

av

av E E E δ

(2-10)

满足使用要求。

2.4.

3.2功率密度校验:11≤=A P

LPD (2-11)

2.4.

3.3

距高比校验:

由于灯具布设距离墙的距离,是两盏灯之间的距离的0.5倍 (1)房间开间长度W,灯具个数为N 个,距高比需要小于灯具A-A 的规定值a

A-A a

h N

N W rc <÷?=)(2.1-h l (2-12) 当出现只布设一盏灯具时。

a h W rc

<÷=22.1-h l )( (2)房间进深长度L,灯具个数为M 个,距高比需要小于灯具B-B 的规定值b

B-B b

h M

M L rc <÷?=)(.30-h l (2-13)

当出现只布设一盏灯具时。

b h L rc

<÷=2

2.1-h l )(

2.4.3详细照度计算 2.4.

3.1化验室 详情见图(电施01)

办公场所,周长C=56.8m ,H=4.2m ,S=146.882m ,吊顶至3.2m 处,工作面高度为m h 75.0fc =,室空间高度为m h 45.2rc =,化验室规定照度为Eav =300lx, 墙壁及顶棚刷大白,顶棚反射率%70c =ρ,墙壁反射率%70w =ρ,玻璃反射率为

%10g =ρ,地面为水泥地,地面反射率%20f =ρ。

灯具选择:灯具是嵌入式荧光灯具FAC42601P ,光源为TLD30W/840双管荧光灯,功率为60W ,光通量为4800lm ,吸顶安装。 (1)求空间系数

室型系数: 11.2)

2/1(8.5645.288

.146)2/1(=??=??=

C h S RI rc

室空间系数: 37.211

.25

)2/1(5==?=

S C h RCR rc

顶棚空间系数 037.245.20

)2/1(5=?==??=RCR h h S C h CCR rc cc cc

地板空间系数 725.037.245

.275

.0)2/1(5r f f =?==??=RCR h h S C h FCR c c c

(2)顶棚空间反射比

70.0ρcc =

(3) 墙壁有效空间反射比

m 16.1392w =A m 4.682

g =A 7.0w =ρ 1.0g =ρ

.41016

.1394

.681.0)4.6816.139(7.0ρ)(ρw g w g wc =?+-?=

+-=

A A

A A g

w ρ

(4)地板有效空间反射比

地板空间平均反射比

.3008

.5675.088.1462

.016.1398.5675.07.0ρρi =?+?+??=∑∑=

i i A A

m 88.14620=A

m 48.1892

=s A 地板有效空间反射比

26.088

.14631.0189.48.310-89.48188

.1463.0ρρ-ρρ00f =?+??=+=A A A A s s c

(5) 根据RCR=2.11,%70cc =ρ,%41w c =ρ, %26fc =ρ查《照明设计手册》第二版P120页嵌入式开放式荧光灯具的利用系数表,并进行修正,得到U=0.64

(6) 该化验室的灯具套数为:

维护系数K=0.8,Ф=4800lm (采用双管荧光灯)。

93.178

.064.0480088

.146300=???==UK A E N av φ

均匀布置这里取18盏灯,具体布置方式见图 (7)校验结果:

1)实际照度校验:18.30188

.1468

.064.0480018=???==

A UK N E φ %10%39.0300

18.301300≤=-=-=av av E E E δ

满足使用要求。 2)功率密度校验:1109.888.146%)

101(6018≤=+??==

A P LPD

3)距高比校验

由于灯具布设距离墙的距离,是两盏灯之间的距离的0.5倍

A-A 29

.198.045.2662.1-6.21h l <=÷?=)(

B-B 37

.180.045.2333.0-8.6h l <=÷?=)( 均小于最大允许距高比,满足要求。

2.4.

3.2一、二层化验室② 详情见图(电施01)

办公场所,周长C=50.4m ,H=4.2m ,S=131.722m ,工作面高度为m h 75.0fc =,吊顶高至3.2m 出,室空间高度为m h 45.2rc =,化验室规定照度为Eav =300lx, 墙壁及顶棚刷大白,顶棚反射率%70c =ρ,墙壁反射率%70w =ρ,玻璃反射率为

%10g =ρ,地面为水泥地,地面反射率%20f =ρ。

灯具选择:灯具是嵌入式荧光灯具FAC42601P ,光源为TLD30W/840双管荧光灯,功率为60W ,光通量为4800lm ,吸顶安装。 (1)求空间系数

室型系数: 13.2)

2/1(4.5045.272

.131)2/1(=??=??=

C h S RI rc

室空间系数: 35.213

.25

)2/1(5==?=

S C h RCR rc

顶棚空间系数 035.245.20

)2/1(5=?==??=RCR h h S C h CCR rc cc cc

地板空间系数 72.035.245

.275

.0)2/1(5r f f =?==??=RCR h h S C h FCR c c c

(2)顶棚空间反射比

70.0ρcc =

(3) 墙壁有效空间反射比

m 48.1232w =A m 2.612

g =A 7.0w =ρ 1.0g =ρ

04.048

.1232

.611.0)2.6148.123(7.0ρ)(ρw g w g wc =?+-?=+-=

A A

A A g

w ρ

(4)地板有效空间反射比

32.075

.04.5072.13172

.13175.04.507.0ρρi =?++??=∑∑=i i A A

m 72.13120=A

m 52.1692

=s A

地板有效空间反射比

27.072

.13132.052.169.320-69.52172

.13132.0ρρ-ρρ00f =?+??=+=A A A A s s c

(5)根据RCR=2.13,%70cc =ρ,%40w c =ρ, %27fc =ρ查《照明设计手册》第二版P117页嵌入式开放式荧光灯具的利用系数表,并进行修正,得到U=0.64 (6)该化验室的灯具套数为:

维护系数K=0.8,Ф=4800lm (采用双管荧光灯)。

08.168

.064.0480072

.311300=???==UK A E N av φ

均匀布置这里取15盏灯,具体布置方式见图 (7)校验结果:

1)实际照度校验:

87.27972.1318

.064.0480015=???==

A UK N E φ %10%7.630087.279300≤=-=-=av av E E E δ

满足使用要求。 2)功率密度校验:1152.772.131%)

101(6015≤=+??==

A P LPD

3)距高比校验:

由于灯具布设距离墙的距离,是两盏灯之间的距离的0.5倍

A-A 29.196.045.2552.1-8.17h l <=÷?=)( B-B 37.188.045.2333.0-4.7h l <=÷?=)( 均小于最大允许距高比,满足要求。

2.4.

3.3商业营业厅① 详情见图(电施02)

周长C=57.6m ,H=3.6m ,S=155.522m ,工作面高度为m h 75.0fc =,室空间高度为m h 45.2rc =,吊0.4m 高的平顶,吊顶至3.2m ,平顶及墙壁刷大白,,商业营业厅要求照度为Eav =300lx, 顶棚反射率%70c =ρ,墙壁反射率%70w =ρ,玻璃反射率为%10g =ρ,地面为水泥地,地面反射率%20f =ρ。

选择灯具为:灯具是嵌入式荧光灯具FAC42601P ,光源为TLD30W/840双管荧光灯,功率为60W ,光通量为4800lm ,吸顶安装。 (1)求空间系数

室型系数: 2.2)

2/1(6.57452.52

.155)2/1(=??=??=

C h S RI rc

室空间系数: 27.22

.25

)2/1(5==?=

S C h RCR rc

顶棚空间系数 027.245.20

)2/1(5=?=??=S C h CCR cc

地板空间系数 7.027.245

.275

.0)2/1(5=?=??=

S C h FCR fc (2)顶棚空间反射比

70.0ρcc =

(3) 墙壁有效空间反射比

m 12.14145.26.572w =?=A m 63.932

g =A

7.0w =ρ 1.0g =ρ 3.012

.14163

.931.0)63.9312.141(7.0ρ)(ρw g w g wc =?+-?=+-=

A A

A A g

w ρ

(4)地板有效空间反射比

地板空间平均反射比

32.09

.13175.06.5775

.06.577.09.1312.0ρρi =+???+?=∑∑=

i i A A

m 52.15520=A

m 72.1982

=s A 地板有效空间反射比

27.052

.15532.072.198.320-98.72152

.15532.0ρρ-ρρ00f =?+??=+=A A A A s s c

(5) 根据RI=2.2,%70cc =ρ,%30w c =ρ, %27fc =ρ查《照明设计手册》第二版

P117页嵌入式下开放荧光灯具的利用系数表,并进行修正,得到U=0.63 (6) 商业厅的灯具套数为:

维护系数K=0.8,Ф=4800lm (采用双管荧光灯)。

28.918

.063.0480052

.155300=???==

UK A E N av φ 为了布置方便,均匀布置这里取21盏灯,具体布置方式见图 (7)校验结果:

1)实际照度校验:

67.32652.1558

.063.0480021=???==

A UK N E φ %10%89.8300

30067.326≤=-=-=av av E E E δ

满足使用要求。 2)功率密度校验:1291.852.155%)

101(6021≤=+??==

A P LPD

3)距高比校验:

由于灯具布设距离墙的距离,是两盏灯之间的距离的0.5倍

A-A 29

.177.045.2772.1-6.21h l <=÷?=)(

B-B 37.186.045.2333.0-2.7h l <=÷?=)(

均小于最大允许距高比,满足要求。

2.4.

3.4商业营业厅② 详情见图(电施02)

周长C=59.8m ,H=3.6m ,S=180.962m ,工作面高度为m h 75.0fc =,室空间高度为m h 45.2rc =,吊顶至3.2m 高的平顶,平顶及墙壁刷大白,Eav =300lx, 顶棚反射率%70c =ρ,墙壁反射率%70w =ρ,玻璃反射率为%10g =ρ,地面为水泥地,地面反射率%20f =ρ。

灯具选择为:灯具是嵌入式荧光灯具FAC42601P ,光源为TLD30W/840双管荧光灯,功率为60W ,光通量为4800lm ,吸顶安装。 (1)求空间系数

室型系数: 47.2)

2/1(8.5945.296

.180)2/1(=??=??=

C h S RI rc

室空间系数:

04.296.180)

2/1(8.5945.25)2/1(5=???=?=

S C h RCR rc

顶棚空间系数 004.245.20

)2/1(5=?==??=RCR h h S C h CCR rc cc cc

地板空间系数 62.004.245

.275

.0)2/1(5r f f =?==??=RCR h h S C h FCR c c c

(2)顶棚空间反射比

70.0ρcc = (3) 墙壁有效空间反射比

m 51.1462w =A m 89.762

g =A

7.0w =ρ 1.0g =ρ

.38051

.14689

.761.0)89.7651.146(7.0ρ)(ρw g w g wc =?+-?=

+-=

A A

A A g

w ρ

(4)地板有效空间反射比

地板空间平均反射比3.08

.597.096.18096

.1802.08.5975.07.0ρρi =?+?+??=∑∑=i i A A

m 96.18020=A

m 81.2252

=s A

地板有效空间反射比

23.096

.1803.0225.81.30-25.81296

.1803.0ρρ-ρρ00f =?+??=+=A A A A s s c

(5) 根据RI=2.47,%70cc =ρ,%38w c =ρ, %23fc =ρ查《照明设计手册》第二版P117页吸顶式开放式直管型荧光灯具的利用系数表,并进行修正,得到U=0.66 (6) 该商业厅的灯具套数为:

轻钢厂房毕业设计计算书

轻钢厂房毕业设计计算书 Prepared on 22 November 2020

本科毕业设计(论文) 题目鼎盛环保设备 生产车间设计 学生姓名 学号 院(系)土木工程学院 专业土木工程 指导教师 时间 2009年6月10日 西安建筑科技大学 毕业设计任务书 题目:鼎盛环保设备生产车间设计 院(系):土木工程学院 专业:土木工程 姓名: 学号: 指导教师: 填表日期:2009年6月10日 题目:鼎盛环保设备生产车间设计 一、工程概况 1. 工程名称:Xx环保设备生产车间设计。 2. 建设地点:拟建建筑物位于西安市, 室外地坪设计标高为。。

3. 建设规模:总建筑面积2000~2500平方米。 4. 本项目拟定开工日期:2009年7月1日,竣工日期:2009年10月31日。 5. 设计要求:单层轻型钢结构厂房,厂房内设起重量5t(或10t)吊车2台,轨顶标高7m或8m。 二、设计原始资料 (一)气象条件 1. 冬季采暖室外计算温度-5°C。 2. 主导风向:东北。基本风压m2。 3. 基本雪压:m2。 4. 年降雨量:632mm;日最大降雨量:92mm;时最大降雨量:56mm;雨季集中在9、10月份。 5. 土壤最大冻结深度450mm。 (二)工程地质条件 1.建筑场地地貌单元属黄土梁南缘,场地工程地质条件见附录2。 2.地下水稳定埋深~,属潜水类型。地下水对钢结构和混凝土结构、钢筋混凝土结构中的钢筋均无腐蚀性,但在干湿交替条件下对钢筋混凝土结构中的钢筋具弱腐蚀性。场地水位以上土质对钢结构和混凝土结构、钢筋混凝土结构中的钢筋均无腐蚀性。 3.I级非自重湿陷性黄土,地基承载力特征值为170kPa。 4.抗震设防烈度8度,建筑场地类别为II类。 5.根据场地岩土工程条件和建筑物荷载特点,建议本工程采用换土垫层法处理地基,基础形式采用柱下独立基础。 (三)施工条件 1. 建设场地平坦,道路通畅,水、电就近可以接通,基本具备开工建设条件。 2. 拟参与投标的施工单位技术力量和机械化水平均较高。 三、建筑设计任务及要求 (一)设计任务

毕业设计计算书

1 污水处理工程初步设计说明 1.1 设计要求 (1)设计规模 污水处理厂处理能力3015m3/d (2)设计进水水质 (3)设计出水水质 经污水处理工程处理后出水水质主要指标应达到《纺织染整工业水污 染排放标准》(GB4287-92)要求的一级水质标准,主要水质指标如表 2所示。 1.2工艺简介及工艺流程 针对*****生产废水和生活污水混合后形成综合废水的水质水量特征,采用以“絮凝沉淀—水解酸化池—交叉流好氧接触氧化池—脱色反应池”为主体的工艺对综合废水进行处理。其工艺流程图如下:

生产废水和生活污水先经过格栅、格网,截留一部份污水中悬浮物和漂浮物,保护后续水泵的正常工作,然后进入调节池;再经泵提升后,污水进入中和池,调节污水pH值;加入絮凝剂,出水进入初沉池沉淀大部分COD、SS和色度;出水流入水解酸化池,水解酸化池主要是分解大的有机物,然后进入二级

好氧池进行生物处理,二级好氧池主要是去除COD 、色度。从好氧池出来的水进入沉淀池进行沉淀,沉淀后的水进入生物活性炭池进行进一步脱色,达标后出水排放。生化污泥浓缩池的污泥一部份用于污泥回流,剩余污泥进入污泥浓缩池进行浓缩,浓缩后的污泥和物化污泥浓缩池的污泥通过带式压滤机进行脱水,泥饼外运,浓缩池的上清液及脱水的滤液则进入调节池。 2 主要构筑物计算 2.1筛网 设计说明 1选定网眼尺寸 污水中的悬浮物为纤维素类物质,所以筛网的网眼应小于2000um 。 2筛网的种类 根据生产的产品规格性能,选用倾斜式筛网,材料为不锈钢,水力负荷0.6~2.4m 3/(min*m 2) 3所需筛网面积A 参数 水力负荷q= 2.0m 3/(min*m 2) 设计流量Q=3015m 3/d=2.1m 3/min 面积 2.1 1.05 2.0 Q A q = ==m 2 设计取A=1.1m 2 2.2调节池 1在周期的平均流量为 33015125.625/24 W Q m h T = ==设计取130m 3/h 2水力停留时间t=8h

某高校教学楼计算书毕业设计_说明

华中科技大学土木工程2001级毕业设计 ——某高校教学楼 计算书 (下册) 设计: 指导教师 华中科技大学土木工程与力学学院

4 第⑨轴横向框架力组合及配筋计算 (86) 4.1 力组合....................................... 错误!未定义书签。 4.2 截面设计 (91) 5 部分板设计 (153) 5.1 七层板设计................................... 错误!未定义书签。 5.2 底层板设计................................... 错误!未定义书签。 6 1号楼梯设计 (160) 6.1 梯段板设计 (160) 6.2 平台板设计 (161) 6.3 平台梁设计 (162) 6.4 构造措施 (164) 7 主楼电算 (164) 7.1 PKPM电算 .................................... 错误!未定义书签。 7.2 电算、手算结果比较与分析..................... 错误!未定义书签。 7.3 基础设计荷载................................. 错误!未定义书签。 7.4 BIS隔震设计分析 ............................. 错误!未定义书签。 8 部分基础设计 (164) 8.1 基础隔震设计................................. 错误!未定义书签。 8.2 条形基础设计 (165) 9 全文总结 (176) 10 致 (178) 11 参考文献 (179)

辅助教学楼 毕业设计计算书

第一部分:工程概况 一.工程概况 1.建设项目名称:辅助教学楼 本工程建筑功能为公共建筑,使用年限为50年;建筑平面的横轴轴距为8.1m,纵轴轴距为5.4m和4.5m;内、外墙体材料为陶粒混凝土空心砌块,外墙装修使用乳白色涂料仿石材外墙涂料,内墙装修喷涂乳胶漆,教室内地面房间采用水磨石地面,教室房间墙面主要采用石棉吸音板,门窗采用塑钢窗和装饰木门。全楼设楼梯两部。 2.建筑地点:苏州某地 3.设计资料: 1.3.1.地质水文资料:根据工程地质勘测报告,拟建场地地势平坦,表 面为平均厚度0.3m左右的杂填土,以下为1.2~1.5m左右的淤泥质 粘土,承载力的特征值为70kN/m2,再下面为较厚的垂直及水平分 布比较均匀的粉质粘土层,其承载力的特征值为180kN/m2,可作为 天然地基持力层。 1.3.2抗震设防要求:六度四级设防 1.3.3.底层室内主要地坪标高为±0.000,相当于黄海高程3.0m。 1.3.4.地下潜水位达黄海高程 2.4-2.5m, 对本工程无影响。 4.主要构件材料及尺寸估算 1.4.1主要构件材料 框架梁、板、柱采用现浇钢筋混凝土构件, 墙体采用混凝土空心砌块, 混凝土强度:梁、板、柱均采用C30混凝土, 钢筋使用HPB235,HRB 400二种钢筋。 1.4. 2.主要构件的截面尺寸 (1)框架梁: 横向框架梁,最大跨度L=8.1m, h=(1/8~1/12)L=1000mm~675mm,取h=800mm b=(1/2~1/3)h=400mm~266mm,取b=300mm 纵向框架梁,最大跨度L=5.4m, h=(1/12~1/13)L=450mm~415mm,取h=600mm b=(1/2~1/3)h=300mm~200mm,取b=250mm (2)框架柱: 初定边柱尺寸400mm×600mm,中柱500mm×500mm 角柱500mm×600mm,一至五层框架柱混凝土强度等 C30。

结构毕业设计计算书

目录 第一部分设计原始资料 0 第二部分结构构件选型 0 一、梁柱截面的确定 0 二、横向框架的布置 (1) 三、横向框架的跨度和柱高 (2) 第三部分横向框架内力计算 (2) 一、风荷载作用下的横向框架(KJ-14)内力计算 (2) 三、竖向恒载作用下的横向框架(KJ-14)内力计算 (10) 四、竖向活载作用下的横向框架(KJ-14)内力计算 (21) 第四部分梁、柱的内力组合 (28) 一、梁的内力组合 (28) 二、柱的内力组合 (30) 第五部分梁、柱的截面设计 (34) 一、梁的配筋计算 (34) 二、柱的配筋计算 (35) 第六部分楼板计算 (38) 第七部分楼梯设计 (40) 第一节楼梯斜板设计 (40) 第二节平台板设计 (41) 第三节楼梯梁设计 (41) 第八部分基础设计 (43) 第一节地基承载力设计值和基础材料 (43) 第二节独立基础计算 (43) 参考文献 (48) 致谢 (49)

第一部分 设计原始资料 建筑设计图纸:共三套建筑图分别为:某办公楼全套建筑图:某五层框架结构。 1.规模:所选结构据为框架结构,建筑设计工作已完成。总楼层为地上3~5层。各层的层高及各层的建筑面积、门窗标高详见建筑施工图。 2.防火要求:建筑物属二级防火标准。 3.结构形式:钢筋混凝土框架结构。填充墙厚度详分组名单。 4.气象、水文、地质资料: (1)主导风向:夏季东南风、冬秋季西北风。基本风压值W 0详分组名单。 (2)建筑物地处某市中心,不考虑雪荷载和灰荷载作用。 (3)自然地面-10m 以下可见地下水。 (4)地质资料:地质持力层为粘土,孔隙比为e=0.8,液性指数I 1=0.90,场地覆盖层为1.0 M ,场地土壤属Ⅱ类场地土。地基承载力详表一。 (5)抗震设防:该建筑物为一般建筑物,建设位置位于6度设防区,按构造进行抗震设防。 (6)建筑设计图纸附后,要求在已完成的建筑设计基础上进行结构设计。 第二部分 结构构件选型 一、梁柱截面的确定 1、横向框架梁 (1)、截面高度h 框架梁的高度可按照高跨比来确定,即梁高h=)8 1 ~121(L 。 h=)81~121( L 1=)8 1 ~121(×9200=767~1150mm 取h=750mm (2)、截面宽度 b=)2 1~3 1(h=)2 1~3 1(×750=250~375mm 取b=250mm 2、纵向连系梁 (1)、截面高度 h=11( ~)1218L 1=11 (~)1218×3600=300~200mm 取h=300mm (2)、截面宽度

四层办公楼教学楼宿舍楼毕业设计

办公楼、教学楼、宿舍楼、旅馆毕业设计 一、设计资料: 建设地点:南方某城市。 场地面积:长×宽=110×70m,建筑平面设计可不考虑场地周边影响。 总建筑面积:3000±10%平方米。 最高气温:41℃。 最低气温:-8℃。 主导风向:夏季东南风,冬季西北风。 基本风压:0.35KN/m2。 基本雪压:0.5 KN/m2。 最大降雨量:60mm/h。 场地地震效应:建筑物所在地区抗震设防烈度为6度,设计基本地震加速度为0.05m/ s2,设计地震分组为第一组,拟建场地土类型中软场地土,Ⅱ类建筑场地。 地质水文情况:场地平坦,周围无相邻建筑物。自上而下土层分布情况为: 1、填土(Qm l),褐黄色,松散,湿,以粘性土为主,局部含快石和植物根系,层厚1m,不宜作为拟建建筑物的基础持力层。 2、粉质黏土(Qa l+p l), 褐黄色,可塑,湿,含褐色铁锰氧化物结核,层厚1m,f ak=200kPa,E S =7.7Mpa。 3、粉质黏土(Qa l+p l), 褐黄色,硬塑,湿,含褐色铁锰氧化物结核,该层未穿透,f ak=200kPa, E S=7.7Mpa。场地土15m深度X围内无液化土层。 二、建筑设计功能要求: 设计题目(一):某办公楼设计 (一)、层数为不超过4层,净高为3.6米。 (二)、建筑主要组成用房: 门厅:80平方米×1 传达值班:36平方米×1 展览室(含储藏室):120平方米×1(可与门厅结合布置) 接待室:30平方米×2 保健室:20平方米×2 办公室:20平方米×40(可考虑部分为大开间办公室) 套间办公室(带接待室):40平方米×5 小会议室:40平方米×2

建筑给排水毕业设计计算书

目录 第一章室内冷水系统 (3) 一竖向分区 (3) 二用水量标准及计算 (3) 三冷水管网计算 (4) 四引入管及水表选择 (9) 五屋顶水箱容积计算 (10) 六地下贮水池容积计算 (11) 七生活水泵的选择 (11) 第二章室内热水系统 (12) 一热水量及耗热量计算 (12) 二热水配水管网计算 (12) 三热水循环管网计算 (15) 四循环水泵的选择 (16) 五加热设备选型及热水箱计算 (17) 第三章建筑消火栓给水系统设计 (18) 一消火栓系统的设计计算 (18) 二消防水泵的选择 (20) 三消防水箱设置高度确定及校核 (20) 四消火栓减压 (20) 五消防立管与环管计算 (21) 六室外消火栓与水泵接合器的选定 (21)

第四章自动喷水灭火系统设计 (22) 一自动喷水灭火系统的基本设计数据 (22) 二喷头的布置与选用 (22) 三水力计算 (22) 四水力计算 (23) 五自动喷水灭火系统消防泵的选择 (26) 第五章建筑灭火器配置设计 (28) 第六章建筑排水系统设计 (29) 一排水管道设计秒流量 (29) 二排水管网水力计算 (29) 三化粪池设计计算 (33) 四户外排水管设计计算 (34) 第七章建筑雨水系统设计 (35) 一雨水量计算 (35) 二水力计算 (36)

第一章室内冷水系统 一.竖向分区 本工程是一栋十二层高的综合建筑,给水分两个区供给。一、二、三层商场和办公室作为低区,由市政管网直接供水;三至十二层客房作为高区,由屋顶水箱供水。 二.用水量标准及用水量计算 1.确定生活用水定额q d 及小时变化系数k h。 根据原始资料中建筑物性质及卫生设备完善程度,按《建筑给水排水规范》确定用水定额和小时变化系数见下,未预见用水量高区按以上各项之和的15%计,低区按10%计。列于用水量表中。 2.用水量公式: ①最高日用水量 Q d =Σmq d /1000 式中 Qd:最高日用水量,L/d; m:用水单位数,人或床位数; q d :最高日生活用水定额,L/人.d,L/床.d,或L/人.班。 ②最大小时生活用水量 Q h =Q d K h /T 式中 Q h :最大小时用水量,L/h; Q d :最高日用水量,L/d; T: 24h; K h :小时变化系数,按《规范》确定。⑴.高区用水量计算 客房:用水单位数:324床; 用水定额:400L/(床/d); 时变化系数Kh=2; 供水时间为24h 最高日用水量Qd=324×400=129600L/d 最高日最大时用水量Qh=Kh×Qd/24=10.8 m3/h 未预见水量:按15%计,时变化系数Kh=1. 最高日用水量Qd=129600×15%=19400L/d 最高日最大时用水量Qh=19400/24=0.81 m3/h ⑵.低区用水量计算 办公:用水单位数:442×2×60%/7=76人 用水定额50L/(人*班) 时变化系数Kh=1.5

钢框架结构计算书-毕业设计

摘要 该计算书为滨岛医疗中心门诊楼建筑方案及钢框架结构设计计算书,本设计依据建筑方案及给出的结构类型。参照规范有《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012)、《建筑抗震规范》(GB 50011-2010)、《混凝土结构规范》(GB 50010-2010)、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)等。完成设计内容有:建筑方案、结构平面布置、结构计算简图确定、荷载统计、内力计算、内力组合、主、次梁、柱选取及布置连接截面验算以及节点设计、楼梯设计、基础设计、工程概预算。结构类型为钢框架结构,梁、柱为钢梁、钢柱,板为组合楼板,柱脚采用埋入式,楼梯为板式钢筋混凝土楼梯、基础采用锥形独立基础。本计算书中列出了框架在恒荷载、活荷载、地震荷载、风荷载作用下的弯矩、剪力、轴力图以及内力组合表。 关键词结构设计;钢框架;独立基础;医用建筑

Abstract The calculations for the BinDao medical center clinic building steel frame building solutions and design calculations, based on the design and construction program structure given type. Design process based on structural loads standard (GB50009-2012) determine the structure of the load, in accordance with the Seismic Design of Buildings (GB50011-2010), design of steel structures (GB50017-2003) and the relevant requirements for structural design and calculation. The main work to complete the structure diagram layout and calculation of the identification, load statistics, internal force calculation and combination of primary and secondary beams and floor cross-section design and checking, node connection design, staircase design, basic design as well as project budget.Type of structure is steel frame structure, beams, columns of steel beams, steel columns, plates of composite slabs, column foot buried, reinforced concrete slab staircase stairs, independent foundation with a tapered base. Meanwhile, The calculations in the framework of the book lists the dead load, live load, seismic loads, wind loads bending moment, shear, axial force, and force combination table. Keywords Structural Design; Steel Frame;single footing medical building;

毕业设计教学楼计算书1

3.5.1 柱截面尺寸的确定 柱截面高度可以取,H为层高;柱截面宽度可以取为。选定柱截面尺寸为500 mm×500mm 3.5.2 梁尺寸确定 框架梁截面高度取梁跨度的l/8~l/12。该工程框架为纵横向承重,根据梁跨度可初步确定框架梁300mm×600mm 3.5.3 楼板厚度 楼板为现浇双向板,根据经验板厚取130mm。 3.6 基本假定与计算简图 3.6.1 基本假定 第一:平面结构假定:该工程平面为正交布置,可认为每一方向的水平力只由该方向的抗侧力结构承担,垂直于该方向的抗侧力结构不受力。 第二:由于结构体型规整,布置对称均匀,结构在水平荷载作用下不计扭转影响。 3.6.2 计算简图 在横向水平力作用下,连梁梁对墙产生约束弯矩,因此将结构简化为刚结计算体系,计算简图如后面所述。 3.7荷载计算 作用在框架结构上的荷载通常为恒载和活载。恒载包括结构自重、结构表面的粉灰重、土压力、预加应力等。活荷载包括楼面和屋面活荷载、风荷载、雪荷载、安装荷载等。 高层建筑水平力是起控制作用的荷载,包括地震作用和风力。地震作用计算方法按《建筑结构抗震设计规范》进行,对

高度不超过40m以剪切为主且质量和刚度沿高度分布比较均匀的结构,可采用底部剪力法。 竖向荷载主要是结构自重(恒载)和使用荷载(活载)。结构自重可由构件截面尺寸直接计算,建筑材料单位体积重量按荷载规范取值。使用荷载(活荷载)按荷载规范取值,楼面活荷载折减系数按荷载规范取用。 3.8 侧移计算及控制 框架结构的侧移由梁柱杆件弯曲变形和柱的轴向变形产生的。在层数不多的框架中,柱轴向变形引起的侧移很小,可以忽略不计。在近似计算中,一般只需计算由杆件弯曲引起的变形。 当一般装修标准时,框架结构在地震作用下层间位移和层高之比、顶点位移与总高之比分别为1:650,1:700。 框架结构在正常使用条件下的变形验算要求各层的层间侧移值与该层的层高之比不宜超过1/550的限值。 3.9 内力计算及组合 3.9.1 竖向荷载下的内力计算 竖向荷载下内力计算首先根据楼盖的结构平面布置,将竖向荷载传递给每榀框架。框架结构在竖向荷载下的内力计算采用分层法计算各敞口单元的内力,然后在将各敞口单元的内力进行叠加;连梁考虑塑性内力重分布而进行调幅,按两端固定进行计算。 3.9.2 水平荷载下的计算 利用D值法计算出框架在水平荷载作用下的层间水平力,

锅炉房毕业设计计算书祥解

巴楚县集中供热燃煤锅炉房 设计说明书 学校:新疆大学 班级:建筑环境与设备工程10-1班学号: 20102203204 姓名:侯国春 指导老师:吴梅花 完成日期: 2013年3月

摘要 本工程为新疆巴楚县集中供热燃煤锅炉房设计,采暖面积为56.5万平方米,采暖半径3000米,采暖方式散热器采暖,设换热站,锅炉的供回水为115/70℃。 在本说明书中系统详细地解释了该锅炉房设计的原理和设计依据,并给出了合理的设备选型依据和主要设备的型号。根据建筑设计节能要求,计算出最大热负荷为39.19 MW。本设计选用3台SZL14-1.0/115/70-AⅡ型锅炉。单台锅炉额定功率为14MW,工作压力为1.0MPa,并根据水力计算确定管段的尺寸及水泵和风机型号。 关键词:燃煤锅炉房;热水采暖;锅炉选型;水处理;运煤除渣系统;风系统;锅炉房工艺布置。

Abstract This project is the design of Xinjiang Bachu County Central heating boiler room,heating area of 565000 square meters, heating radius of 3000 meters, heatingradiator heating, a heat exchange station, boiler water supply and return to 115/70 ℃. In the specification system explained in detail the principle and the design on the basis of the boiler room design, and gives the selection of equipment on the basis of reasonable and main equipment type. According to the requirements ofbuilding energy saving design, calculate the maximum heat load is 39.19MW. This design uses 3 SZL14-1.0/115/70-A Ⅱ boiler. A single boiler with rated power of14, working pressure is 1, and the calculation to determine the hydraulic pipeaccording to the size and the water pump and fan model. Keywords: coal-fired boiler room; hot water heating; boiler selection; water treatment; coal slag removal system; air system; layout of boiler room.

混凝土结构设计毕业设计计算书

混凝土结构设计毕业设 计计算书 This model paper was revised by LINDA on December 15, 2012.

本科毕业设计 河南省郑州市企业办公楼的设计 学院:城市建设学院 专业:土木工程 学号:1162 学生姓名:郑健 指导教师:唐红 日期:二○一七年六月 摘要 本设计的题目是:河南省郑州市企业办公楼的设计,结构建筑规模为6层框架结构,各层层高(底层层高),建筑物总高度为 ,总建筑面积为。 对本课题的研究将分为毕业实习、建筑设计、结构设计、毕业设计整理四个方面。毕业实习阶段,收集必要的设计原始资料,做好设计前的调查研究工作,参考同类型设计的文字及图纸资料。学习有关的国家法规及规范。建筑设计分为初步设计及施工图设计两个阶段,在此阶段将拟定建筑方案,确定建筑使用的材料及做法,确定建筑的总体形状及各种尺寸,绘出平、立、剖、总平面图、详图、写出施工说明并列出门窗明细表。结构设计

阶段主要是进行结构计算简图的确定、荷载计算、内力分析、内力组合、梁、柱截面配筋、板的设计、楼梯的设计、基础的设计以及结构施工图的绘制等;毕业设计整理阶段则是对毕业设计所需资料的装订,按学校毕业设计条例及教研室实施细则整理毕业设计成果,做好毕业答辩准备工作。 关键词:结构设计;框架结构;荷载;配筋

Abstract This design topic is the design of Zhengzhou city enterprise office building, construction scale of 6 storey frame structure, each layer of (bottom height , the building’s height is , and the total construction area are . The study on this subject will be divided into graduation practice, architectural design, structural design, from four aspects of the design of finishing. The graduation practice stage, collecting the original design information necessary to do research work, before the design, drawings and documents with reference to the text type design. Learn about the national regulations and architectural design specifications. The design of the two stages of preliminary design and construction drawing, this stage will draw the construction plan, determine the use of materials and construction practices, to determine the overall shape and size, building paint Ping, Li, section, general layout, construction details, write instructions and lists the windows list. The structure design stage is mainly determined. The structure calculation diagram load calculation, internal force analysis, the combination of internal forces, beam, column reinforcement, plate design, stair design, foundation design and construction drawing design; finishing The stage is the information needed in the graduation design of binding rules for the

框架结构中学教学楼毕业设计计算书

框架结构中学教学楼毕业设计计算书 篇一:土木工程毕业设计五层教学楼框架结构计算书安徽建筑大学 摘要 本工程是费县晨光高中教学楼,为多层钢筋混凝土框架结构,共五层,层高为3.6米,建筑物总高度为19.100米。在遵循“适用、安全、经济、美观”的设计原则和国家有关现行建筑结构设计规范与标准的基础上,进行了教学楼的建筑与结构初步设计,获得了该建筑物初步设计阶段的建筑CAD设计图纸与技术指标,确定了结构布置方案与结构计算模型。 先进行了层间荷载代表值的计算,然后按底部剪力法计算水平地震荷载作用下大小,进而求出在水平荷载作用下的结构内力(弯矩、剪力、轴力)。接着计算竖向荷载(恒载、活荷载以及雪荷载)作用下的结构内力,找出最不利的一组或几组内力组合。选取最安全的结果计算配筋并绘图。此外还进行了结构方案中的室内楼梯的设计(完成了平台板,梯段板,平台梁等构件的内力和配筋计算)、楼盖的设计(完成了板的配筋和梁的配筋)、基础的设计(完成了基础的配筋) 关键词:钢筋混凝土,框架,结构设计 安徽建筑大学

Abstract This is a teaching building of a Chenguang chool in Feixian. It is a multi-layer reinforced concrete frame. It has five stories, the height of the storey is 3.6 meters.The height of the whole building is 18.75 meters. In accordance with the design principle of “applicability、safety、economy、aesthetic”and the present codes and standards of the architectural and structural design, the primary architectural and structural design of building is carried out. After getting the architectural drawing from CAD design, the anthor decides the structural scheme and the structural calculation model of the bottom-shear force method. The seismic force can be assigned according to the shearing stiffness of the frames of the different axis. Then the internal force in the structure under the horizontal loads can be easily calculated. After the determination of the internal force under the dead and live loads, the xxbination of internal force can be made by using the Excel software, whose purpose is to find one or several sets of the most adverse internal force of the wall limbs and the coterminous girders, which will be

土木工程毕业设计计算书

1 工程概况 1、1 建设项目名称:龙岩第一技校学生宿舍 1、2 建设地点:龙岩市某地 1、3 建筑类型:八层宿舍楼,框架填充墙结构,基础为柱下独立基础,混凝土C30。 1、4 设计资料: 1.4.1 地质水文资料:由地质勘察报告知,该场地由上而下可分为三层: 杂填土:主要为煤渣、石灰渣、混凝土块等,本层分布稳定,厚0-0.5米; 粘土:地基承载力标准值fak=210Kpa, 土层厚0、5-1.5米 亚粘土:地基承载力标准值fak=300Kpa, 土层厚1、5-5.6米 1.4.2 气象资料: 全年主导风向:偏南风夏季主导风向:东南风冬季主导风向:西北风 基本风压为:0、35kN/m2(c类场地) 1.4.3 抗震设防要求:七度三级设防 1.4.4 建设规模以及标准: 1 建筑规模:占地面积约为1200平方米,为8层框架结构。 2建筑防火等级:二级 3建筑防水等级:三级 4 建筑装修等级:中级 2 结构布置方案及结构选型 2、1 结构承重方案选择 根据建筑功能要求以及建筑施工的布置图,本工程确定采用横向框架承重方案,框架梁、柱布置参见结构平面图,如图2、1所示。 2、2 主要构件选型及尺寸初步估算 2.2.1 主要构件选型 (1)梁﹑板﹑柱结构形式:现浇钢筋混凝土结构

图2、1 结构平面布置图 (2)墙体采用:粉煤灰轻质砌块 (3)墙体厚度:外墙:250mm,内墙:200mm (4)基础采用:柱下独立基础 2.2.2 梁﹑柱截面尺寸估算 (1)横向框架梁: 中跨梁(BC跨): 因为梁的跨度为7500mm,则、 取L=7500mm h=(1/8~1/12)L=937、5mm~625mm 取h=750mm、 4 7.9 750 7250 > = = h l n= =h b) 3 1 ~ 2 1 (375mm~250mm 取b=400mm 满足b>200mm且b 750/2=375mm 故主要框架梁初选截面尺寸为:b×h=400mm×750mm 同理,边跨梁(AB、CD跨)可取:b×h=300mm×500mm (2)其她梁: 连系梁: 取L=7800mm h=(1/12~1/18)L=650mm~433mm 取h=600mm = =h b) 3 1 ~ 2 1 (300mm~200mm 取b=300mm 故连系梁初选截面尺寸为:b×h=300mm×600mm 由于跨度一样,为了方便起见,纵向次梁截面尺寸也初选为: b×h=300mm×600mm

某高校教学楼毕业设计计算书

目录 摘要 (Ⅰ) 一工程概况 (1) 二楼盖设计 (2) 三框架结构布置及计算简图 (9) (一)梁柱尺寸 (9) (二)计算简图 (10) 四恒荷载内力计算 (11) (一)恒荷载计算 (11) (二)恒荷载作用下内力计算 (12) 五活荷载内力计算(屋面布雪荷载) (22) (一)活荷载计算 (22) (二)活荷载作用下内力计算 (22) 六活荷载内力计算(屋面布活荷载) (30) (一)活荷载计算 (30) (二)活荷载作用下内力计算 (30) 七风荷载内力计算 (38) (一)风荷载计算 (38) (二)内力计算 (38) 八地震作用内力计算 (42) (一)重力荷载代表值计算 (42) (二)水平地震作用计算 (43) (三)一榀框架内力计算 (45) 九内力组合 (48) (一)梁内力组合 (48) (二)柱内力组合 (52) (三)内力设计值汇总 (56) 十截面设计 (59)

(一)梁截面设计 (59) (二)柱截面设计 (62) 十一楼梯设计 (67) (一)底层楼梯设计 (67) (二)其他层楼梯设计 (69) 十二基础设计 (75) (一)边柱基础 (75) (二)中柱基础 (77) (三)基础梁设计 (78) 致谢 (80) 参考文献 (81) 某高校教学楼 姓名:金坚志学号:071081249 指导教师:王新甫 浙江广播电视大学土木工程 [摘要]本工程是南京某高校教学楼。为多层钢筋混凝土框架结构。共五层,底层层高4.2米,其他层层高均为3.6米。建筑物总高度为18.6米。 本设计书包括如下部分: 1.工程概况; 2.屋盖设计; 3.荷载计算; 4.框架结构的受力分析、计算和设计; 5.楼梯设计; 6.桩基础设计。

某高层建筑毕业设计计算书

一、设计资料 (1)设计标高:室内设计标高±0.000,室内外高差450mm. (2)墙身做法:采用加气混凝土块,用M5混合砂浆砌筑,内粉刷为混合砂浆底,纸筋灰面,厚20mm,“803”内涂料两度。外墙采用贴面砖,1:3水泥砂浆底厚20mm。 (3)楼面作法:楼板顶面为水磨石地面,楼板底面为15mm厚白灰砂浆天花抹面,外加V型轻钢龙骨吊顶。 (4)屋面作法:现浇楼板上依次铺20mm厚水泥砂浆找平层、300mm厚水泥珍珠制品隔热找平层、20mm厚水泥砂浆找平层和SDC120复合卷材,下面依次为15mm厚白灰砂浆天花抹面和V型轻钢骨龙吊顶。 (5)基本风压:ωo=0.3KN/m2(地面粗糙度属C类)。 (6)基本雪压:S0=0.3KN/m2。 (7)抗震设防烈度:八度(0.2g)第二组,框架抗震等级为二级。 (8)地质条件: 由上至下: 人工添土:厚度为1m 粉质粘土:厚度为7m,地基承载力特征值为500KPa 中风化基岩:岩石饱和单轴抗压强度标准值为3.6MPa 建筑场地类别为Ⅱ类;无地下水及不良地质现象。 活荷载:上人屋面活荷载2.0KN/m2,办公室楼面活荷载2.0KN/m2,走廊楼面活荷载2.5KN/m2,档案室楼面活荷载2.5KN/m2。 二、结构布置及结构计算简图的确定 结构平面布置如图1所示。各梁柱截面尺寸确定如下: 主梁:取h=1/9l=1/9×7200=800mm,取h=800mm,取b=350mm, 次梁:取h=1 /16l=1/16×7200=450mm,取h=500mm,取b=250mm, 柱子:取柱截面均为b×h=600×600mm,现浇板厚为100mm。 取③轴线为计算单元,结构计算简图如图2所示,根据地质资料,确定基础顶面离室外地面为500mm,由此求得底层层高为4.7m。各梁柱构件的线刚度经计算后列于图2中,其中在求梁截面惯性矩时考虑到现浇楼板的作用,取I=2I0(I0为不考虑楼板翼缘作用的梁截面惯性矩)。梁柱均采用C30混凝土。由于后面梁的组合弯矩过大,相对受压区高度超过了界限受压区高度,所以改用C40混凝土,因为梁柱刚度成比例增加,不会引起后面分配系数的改变。地震作用下的弹性侧移将更小,一定符合要求。

毕业设计结构计算书(格式模板)

湖南科技大学 毕业设计(论文) 题目 作者 学院 专业 学号 指导教师 二〇〇年月日

湖南科技大学 毕业设计(论文)任务书 院系(教研室) 系(教研室)主任:(签名)年月日 学生姓名: 学号: 专业: 1 设计(论文)题目及专题: 2 学生设计(论文)时间:自年月日开始至年月日止 3 设计(论文)所用资源和参考资料: 4 设计(论文)应完成的主要内容: 5 提交设计(论文)形式(设计说明与图纸或论文等)及要求: 6 发题时间:年月日 指导教师:(签名) 学生:(签名)

湖南科技大学 毕业设计(论文)指导人评语 [主要对学生毕业设计(论文)的工作态度,研究内容与方法,工作量,文献应用,创新性,实用性,科学性,文本(图纸)规范程度,存在的不足等进行综合评价] 指导人:(签名) 年月日指导人评定成绩:

湖南科技大学 毕业设计(论文)评阅人评语 [主要对学生毕业设计(论文)的文本格式、图纸规范程度,工作量,研究内容与方法,实用性与科学性,结论和存在的不足等进行综合评价] 评阅人:(签名) 年月日评阅人评定成绩:

湖南科技大学 毕业设计(论文)答辩记录 日期: 学生:学号:班级: 题目: 提交毕业设计(论文)答辩委员会下列材料: 1 设计(论文)说明书共页 2 设计(论文)图纸共页 3 指导人、评阅人评语共页 毕业设计(论文)答辩委员会评语: [主要对学生毕业设计(论文)的研究思路,设计(论文)质量,文本图纸规范程度和对设计(论文)的介绍,回答问题情况等进行综合评价] 答辩委员会主任:(签名) 委员:(签名) (签名) (签名) (签名)答辩成绩: 总评成绩:

房建毕业设计计算书

毕业设计(论文)任务书 建筑工程学院系(院) 2010届 题目教学楼设计14 学生姓名刘显威专业班 08土木专升本1班指导教师马彦飞职称讲师 填写日期: 2010年 05 月 26 日

一、工程概况 1、拟建基地尺寸20m×60m 2、建筑地点: 3、建筑规模: 1)建筑总面积: 1005.11*6=6030.66m2 2)建筑层数:全楼六层,楼梯上屋面 3)结构形式:框架结构。屋盖和楼盖采用现浇或装配整体式钢筋混凝土楼盖;基础采用条形基础或独立基础; 4)层高: 3.9m 4、建筑技术条件 (1)气象条件 雪荷载:基本雪压为S0=0.30kN/m2(水平投影); 风荷载:全年主导风向为北风,基本风压为W0=0.35kN/ m2; 常年气温差值:30℃。 最大降雨强度65.2mm/h,阵雨强度145mm/h。 (2)工程地质条件 ①地形概况:拟建场地为山坡地,地形复杂m。 ②地下水位:钻探至自然地面下7.5m处未见地下水。 ③地基持力层为基岩。 ④基础埋深:1.5~4m左右。 (3)建筑地点冰冻深度 冰冻深度:室外天然地面以下300mm。 (4)建筑场地类别: 二类场地土,地基承载力为特征值为f0k=400kpa,建筑场地复杂,基础埋深暂定为1~4米之间。无软弱下卧层,不考虑地下水影响。 (5)地震设防烈度 抗震按7度设防,一组。设计基本地震加速度值为0.15g (6)建筑耐久等级、防火等级均为Ⅱ级 5、建筑特点 要求本建筑造型独特、新颖美观,具有现代气息,功能合理,使用方便。 主要房间要求:见附表

附表

6、结构设计依据:《房屋建筑学》教材,建筑设计资料集1、2、3册,《中小学建设设计规范》,其他有关设计规范及总图,混凝土结构设计规范GB50007-2002,建筑结构荷载规范GB50009-2001,建筑地基基础设计规范GB50007-2002,混凝土结构学(上、下册),多层与高层建筑结构设计,现用建筑施工教材,建筑施工手册—(上、中册),中国建筑工业出版社。 由于在进行结构方案设计时要考虑结构型式、结构体系、结构布置是否满足安全经济、方便施工等方面的原因,特作如下设计说明: 7.结构选型 .1)结构型式包括:混合结构 框架结构 部分混合部分框架 混合结构施工简单,造价低,用钢量少,但整体性差,难满足高层大跨度的要求。框架结构整体性好,能满足大空间要求,耐久性好,缺点是造价高,结构要求整体性好,大空间比较的多,因此选用框架结构,框架结构包括:装配式框架,装配整体式框架,现浇式框架,装配式框架可节省模板,周期短,节点用钢量大。装配整体式框架,节点简单,工期长,用钢量和焊接少,整体性好,工序多。现浇式框架,整体性和抗震性好,模板多工期长,本工程采用先浇式框架,可保证框架和整体性 2)结构体系有框架,剪力墙联合结构 框架结构的特点是整体性好,满足大空间,耐久性好,框架结构占地面积小,可在地面留下较大的空间,以满足绿化,交通,保护既有建筑物等规划要求,造型新颖美观,具有很好的艺术效果,并且建筑采光好,视野开阔,而剪力墙联合结构既能形成较大的自由灵活的使用空间,剪力墙则可提供很大的抗侧刚度,减少结构在风荷载或侧向地震作用下的侧向位移,有利于提高结构的抗震能力,广泛用于办公室,旅馆综合考虑以上结构体系的特点,根据本地地形,抗震等级,以及经济方面,本工程选用框架体系 3)承重方式有:横向框架承重,纵向框架承重,纵横向框架混合承重 横向框架跨数少,主梁沿横向布置有利于提高建筑物的横向抗侧刚度,而纵向框架则往往相反,构造要求布置较小的联系梁,有利于房屋室内的采光和通风 纵向承重墙框架的横向梁高度较小,有利于设备管线的穿行,当在房屋开间方向需要较大空间时,可获得较高的室内净高,并且可利用纵向框架的刚度来调整房间的不均匀沉降,缺点是房屋的横向抗侧刚度较差,进深尺寸受预制版长度的限制。 纵横向框架混合承重则具有较好的整体工作性能,对抗震有利,由于建筑的横向框架跨数少,教室对室内的采光要求比较高,南昌抗震等级要求不高,建筑选用横向框架承重 8.初定梁柱截面尺寸: 主梁 1111( ),()121623 h l b b ==~~ 取 h=500mm , b=250mm 柱:l b 15 1 = (底层柱高) h=(1~1.5)b 取 h=400mm , b=300mm 连系梁:1111223h l b h = =,(~) 次梁:1111223 h l b h ==,(~)

相关文档