监理细则审批表
马鞍山市中心城区水环境综合治理PPP项目
监理实施细则
(扬尘污染防治)
内容提要:
专业工程特点
监理工作流程
监理工作控制目标及控制要点
监理工作方法及措施
项目监理机构(章)
专业监理工程师
总监理工程师
日期
武汉宏宇建设工程咨询有限公司
二〇一七年一月
目录
一、工程概况 (02)
二、工程特点 (03)
三、监理工作依据 (03)
四、监理工作流程 (04)
五、监理工作控制要点及目标值 (09)
六、监理工作方法及措施 (09)
七、安全文明施工监理要点 (12)
一、工程概况
本工程本工程包括16条水系79处水体综合治理,其中新建及改扩建排涝泵站28座工程,河道总长约122.33km,治理水域总面积约632.1ha,而水系水体提升治理包括截污、湿地生态修复、清淤、驳岸等工作。工程场地地貌极大部分属于长江冲洪淤积平原,地势较平坦。地下水、土对混凝土结构一般具有弱腐蚀性,对钢筋混凝土结构中的钢筋,在干湿交替条件下具有腐蚀性,在长期浸水条件下具有微腐蚀性。
本工程实行施工总承包,主要内容有:中心城区16条水系79处水体综合治理,其中,63处水体(黑臭水体33处,水质较差水体30处)需进行黑臭治理,54处水体需进行提标改造(既需要进行黑臭治理,又需要进行提标改造的水体共38处),同步提标新建及改扩建排涝泵站28座。工程施工合同造价约为约315090.50万元,合同工期分五期实施,2020年前完成。
马鞍山市中心城区水环境综合治理PPP项目建设单位为中冶华欣水环境治理有限公司,勘察单位为马鞍山华天岩土工程有限责任公司,设计单位为中冶华天工程技术有限公司,监理单位为武汉宏宇建设工程咨询有限公司,施工单位为安徽欣创节能环保科技股份有限公司。
二、工程特点
本工程场地地貌极大部分属于长江冲洪淤积平原,地势较平坦。经勘察,地基土层按其成因类型和工程地质性质共分为9个工程地质层:①-1杂填土,①素填土,②淤泥质粉质粘土,③粉质粘土,④粉质粘土,⑤粉质粘土,⑥粉质粘土,⑦残积土,⑧强风化花岗岩闪长岩,⑨中风化花岗闪长斑岩。淤泥或淤泥质粘土分布较广且层厚较大,其含水量大,天然孔隙比大,饱和度高,成流塑状,承载力较低,变形较大,压缩性高,抗剪强度低,极易产生土方滑动破坏及沉降破坏。
根据本工程的岩土特性和工程特点,河道护岸翼墙基础、进水闸、箱涵、防洪闸和消力池软基处理均采用水泥搅拌桩加固处理,布置形式有梅花形和矩形。葛羊泵站水泥搅拌桩直径0.5m,约1253根,水泥搅拌桩的水泥含量>15%,水泥采用强度等级为42.5级的普通硅酸盐水泥,水泥含量、石膏增加剂和木质碳酸钙减水剂配合比由材料试验确定。
三、监理工作依据
1、《建设工程监理规范》(GB50319-2013);
2、已签订的《委托监理合同》;
3、已签订的《工程承包合同》;
4、经审查批准的《施工图纸》和《设计技术文件》;
5、经审查批准的《监理规划》;
6、经审查批准的《开工报告》(含施工组织设计);
7、中冶华天工程技术有限公司工程岩土工程地质勘察报告
8、《工程测量规范》(GB50026-2007);
9、《水利泵站施工及验收规范》(GB/T51033—2014);
10、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2015);
11、《建筑地基处理技术规范》(JGJ7 9-2012);
12、《钢筋焊接及验收规程》(JGJ 18-2012);
13、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL 176-2007);
14、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》(CJJ2-2008);
15、《混凝土泵送施工技术规程》(JGJ/T 10-2011);
16、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB 50303-2011);
17、《建筑物抗震构造详图》(11G329-1~6);
18、《土工试验方法标准》(GB/T 50123-99);
19、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268-2008);
20、《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB 50141-2008);
21、《砼强度检验评定标准》(GB/T 50107—2010);
22、《砼和钢筋砼排水管》(GB/T 11836-2009);
23、其他相关规程、规范、技术标准。
四、监理工作流程
1、水泥搅拌桩施工监理工作流程
2、施工准备质量控制流程
3、分部分项工程签认基本程序
4、进度控制流程
5、工程计量流程
6、隐蔽工程验收程序
7、设计变更基本程序框图
五、监理工作控制目标及控制要点
1、监理工作控制目标
水泥搅拌桩施工无质量事故,无安全事故,单桩或复合地基承载力满足设计要求。
2、监理工作控制要点
(1)检查施工场地、回填地面高程、桩位的放样;
(2)水泥的质量检测、水灰比的控制、水泥含量控制、泥浆的搅拌质量;
(3)施工机械的平稳、钻机平面水平、钻杆的对中;
(4)钻进、提升与喷搅的速度、压力等过程控制;
(5)钻孔深度、喷浆深度与复喷、补喷;
(6)每根搅拌桩水泥浆用量的总量检查。
六、监理工作方法及措施
1、施工准备阶段
(1)、施工前的准备检查
1)施工场地。搅拌桩施工场地应事先平整,清除桩位处地上的一切障碍物(包括石块、草跟和垃圾等),准确地进行桩位放样,场地低洼或水塘地段应按设计要求清淤后填筑石屑至清表后地面标高,并进行预压整平后,即可进行钻机定位施工。
2)水泥搅拌桩施工机械应配备有自动计量装置,可电脑记录并打印喷浆量。
3)桩位放样。依据设计图纸审核承包人的桩位放样复核记录,并进行现场抽验,抽检频率20%~25%,要求桩位定位平面偏差不大于5cm。
4)检查进场的P.O 42.5号水泥,按进场批次进行试验,原材料试验均委托检测公司进行,水泥要有出厂检验报告和委托试验报告。严禁使用过期、受潮、结块、变质的水泥。搅拌用水应符合《混凝土拌合用水标准》,严禁使用河水。
(2)、审批开工报告
审批开工报告监理应从以下几方面着手工作:
1)水泥质量检查(附:材料的试验报告等。)
2)督促承包人按设计要求进行试桩,验证水泥掺量的正确性,并进行技术总结,以此指导搅拌桩施工。
3)审查施工组织设计、施工技术方案。重点是质量检验体系;施工过程中质量保证措施,成桩后的质量检验。
4)检查承包人、材料、机具准备情况(依据可行的施工组织设计)。现场监理对以上几方面检查认为符合要求时,签署意见报总监理工程师审批,否则要求承包人整改,直至符合要求为止。总监理工程师接到承包人提交的开工申请报告后,经审查符合要求后进行批准。
2、施工阶段
(1)、施工机具的安装
施工机械就位要平稳,钻机平面要水平,钻杆要对中,偏差不得大于5cm,钻杆导向架要垂直,垂直度偏差要小于1%。
(2)、水泥浆的配置
严格按最佳水灰比进行配料,用砂浆搅拌机拌和,每次搅拌不得少于3分钟。水灰比符合设计要求为1:0.40左右(具体根据试桩的参数确定),使水泥浆充分搅拌均匀。制作好的水泥浆,放入罐(池)中,指定有专人进行搅拌,确保水泥浆稠度均匀,放入量不得少于每根桩设计用量。
(3)、水泥搅拌桩的施工操作
1)督促施工人员在钻机的钻杆上依据设计桩长做明显标志,以便现场施工人员及检查人员准确掌握钻孔深度,避免下钻深度不足;
2)钻头下钻前应进行试喷,确认能够正常喷浆时方可下钻,待下到设计深度时,方可开始喷浆,首先,应在桩底连续喷浆30秒左右,然后方可匀速提升喷浆,提升时压浆泵的压力为0.4~0.6Mpa,提升至离设计桩顶面50cm处,停止喷浆,然后重复搅拌下沉到底,重复喷浆搅拌提升。钻进、提升速度应控制在0.5~1.0m/min,喷浆压力和钻杆升降速度应互补同步,确保整桩搅拌均匀。桩顶高出设计桩顶面的50cm;
3)桩机操作者与拌浆人员要保持密切联系,保证机械搅拌喷浆时连续供浆,不得中断,严禁在尚未喷浆的情况下进行搅拌提升。供浆因故暂停时,应立即通知操作着,为防止断桩,采取补喷处置措施,在断浆面上下重复搭接应大于0.5m;
4)在整个注浆过程中,常有冒浆的产生,在冒浆过程中,有一定数量的土粒随着一部分浆液沿着注浆管壁冒出地面,冒浆量小于注浆量的20%为正常,超过20%或完全不冒浆时,应要求查明原因,采取相应处理措施;
5)施工中,发现喷浆量不足,应要求整桩复搅复喷,复喷的喷浆量仍应不少于设计量。如遇停电,机械故障等原因使喷浆中断时,应及时记录中断深度,在12小时内采取补喷处理措施,并将补喷情况填报于施工记录内。补喷重叠孔段应大于100cm,超
过12小时应采取补桩措施;
6)承包人在钻杆钻进下沉遇到较硬土层下沉困难时,需报监理工程师批准后,方可足量冲水。随着施工进展,应随时复核桩位位置,以防人为、机械震动等因素造成桩位发生偏离。钻头直径磨损量不得大于1cm;
7)承包人在搅拌桩施工中,应认真做好施工记录,施工记录应包括下列内容:
①施工里程或部位,桩号,施工日期,天气情况;
②记录搅拌机下沉及提升时间,供浆与停浆时间,钻进深度,停浆面标高等以及每根桩所用水泥浆总量和所用时间总长;
③水泥浆泵送压力、管道压力;
④每罐(池)浆液的水泥和水以及外掺剂得用量;
⑤每米喷浆量,储料罐(池)内浆液剩余量;
⑥搅拌次数与深度;
8)要求施工人员进行上岗培训,认真执行作业规定,保证工程质量。水泥浆配合比、桩机操作规程及主要技术参数现场挂牌注明。
3、泥搅拌桩成桩检验
(1)质量检验
1)要求承包人开挖自检,用目测法检查桩体成型情况、搅拌均匀程度,如实做好记录。开挖深度为0.5m~1.0m,如发现凝体不良等情况,应报废补桩。
2)成桩28天后,用钻孔取芯法检测桩身完整性、搅拌均匀程度及桩的施工长度。桩体的设计强度(90天无侧限)不低于1600Kpa,28天强度不低于1200Kpa。对每桩取出的芯样监理工程师应现场指定相对较弱的地方截取一段,送外委检测单位做一组(三个)一个月龄期的无侧限抗压试验,以测定桩身强度。
3)在对搅拌桩进行检验时,钻孔后留下的空洞应采用与原桩配比相同的搅拌均匀的水泥土回填并挤压密实,也可采用同等强度的水泥砂浆回灌密实。
(2)外观鉴定
①桩体圆匀,无缩颈和凹陷现象。
②搅拌均匀,凝体无松散。
③群桩桩顶齐平,间距均匀。
(3)实测项目如下表:
七、安全文明施工监理要点
1、贯彻执行《建筑工程安全生产管理条例》、安全文明施工管理规定等法律文件精神,要求施工单位建立健全安全、文明施工管理体系,施工中保证管理体系正常运行。
2、督促施工单位做好安全教育及安全技术交底工作,施工中监理人员经常检查施工单位是否做好相应的安全、环境管理措施,是否做好应急预案措施。
3、监理人员要检查电工、电焊工、起重工等特种作业人员的特种工操作证及其有效期,确保所有特种工都持证上岗。
4、检查施工用电是否严格执行一机一闸一漏电的三级保护措施,配电箱应由专业电工负责,是否存在非专业施工人员乱拉、乱接电线。
5、检查进入施工现场人员是否都正确佩戴了安全帽等劳保防护用品。
6、夜间施工时,检查照明准备工作是否到位。
7、吊装作业前,检查吊装区域是否设置安全警戒线或彩旗、警示牌等,并有专人防护;吊装作业时,监理人员需随时检查是否设置专职起重指挥人员,吊车司机与地面指挥人员应相互熟悉标号、旗语、手势、哨声等。
8、监理人员要经常检查钻机的安放、固定是否牢固稳定,及时消除钻机歪斜偏位、底部边角脱空等现象。
9、施工中,监理人员经常检查桩孔周边是否做好防滑防护措施,防止施工人员意外滑倒。
10、施工中,督促施工单位加强桩基水泥浆管理,泥浆搅拌桶内的水泥浆不得外漏或外溢,禁止水泥浆随意排放,污染周围环境和水体。
11、现场在必要的位置悬挂各种安全标识(安全标志牌和警示牌等);是否有加强季节性施工的安全防护措施,雨季做好防雨、防雷及防台工作,在雨季(台风季节)施工时,监理人员着重检查有无做好相关安全技术措施、应急救援预案的准备工作。
武汉宏宇建设工程咨询有限公司
马鞍山市中心城区水环境综合治理PPP项目监理部
二〇一七年一月
水泥搅拌桩监理细则(标准版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0502
水泥搅拌桩监理细则(标准版) 监理依据 1、业主与承包人之间的《工程承包合同》 2、《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2004) 3、本工程的《招标文件》有关章节 4、《公路路基施工技术规范》(JTGF10-2006) 5、本工程设计文件及有关设计技术联系单 6、被批准的开工报告(含施工组织设计) 监理工作控制目标及控制要点 (一)监理工作控制目标 水泥搅拌桩施工无质量事故,无安全事故,单桩或复合地基承载力满足设计要求。
(二)监理控制要点 1、施工前的准备检查 (1)施工场地 搅拌桩施工场地应事先平整,清除桩位处地上的一切障碍物(包括石块、树跟和垃圾等),清表至桩顶施工工作面标高,如遇明、暗浜部分,采用满足规范要求的粘性土或粉性土等细粒土分层填浜,不可采用改良土(石灰土或二灰)或粒料等粗粒土,压实度应不小于90%(重型)。 (2)测量放线 ①测量的基准线、轴线、水准基点经总包复测无误后妥善保护,监理在施工前进行复核。 ②桩位根据桩的定位控制线定位,该线施工单位测放完毕后,总包先复测,监理后复核。 ③测量报验手续:先由总包填写“定位测量报验申请表”报监理,然后监理进行复核,并签字认可。 ④规划红线必须由区(市)规划局签字认可。
. Word 资料建发商务中心(一期)项目 三轴水泥搅拌桩监理实施细则 编制 审批 五洲工程项目管理有限公司 建发商务中心(一期)项目监理部 2016年12 月15 日
一、专业工程特点 1、工程建设概况 工程名称:建发商务中心(一期) 建设地点:江滨道北侧、 建设单位:市建发集团有限公司 勘察单位:省建专岩土工程有限公司 设计单位:省建专岩土工程有限公司 监理单位:五洲工程项目管理有限公司 施工单位:三桥建筑工程有限公司 2、工程概况 安全等级: (1)本工程三轴水泥土搅拌桩主要用来对基坑起止水帷幕作用,桩径为850mm,间距600mm、搭接250mm,基坑支护工程(1-1剖面)-(7-7剖面)按一级基坑设计。(8-8剖面)按二级基坑设计,若S地块榕金大厦地下室和T、R、Q地块同时施工,可取消此剖面施工。(9-9剖面)按三级基坑设计,若S地块榕金大厦地下室和T、R、Q地块同时施工可取消此剖面施工。基坑设计使用期限1年。 2、支护案:基坑总体支护按采用“灌注桩+三轴搅拌桩+可回收高压旋喷水泥土锚桩和工法桩悬壁支撑体系”结构支护;沿基坑边设置三轴搅拌桩相互咬合,作为止水帷幕。坡顶设置挡水台(或围墙),坡底设集水井、排水沟,采用水泵抽水排水,基坑部地下水采用集水明排。 (2)设计要求:桩中心偏位不得超过40mm,桩身垂直度误差不得超过0.5%的桩长。该三轴水泥土搅拌桩采用42.5级普通硅酸盐水泥,水泥应过筛,制备好的浆液不得离析,泵送必须连续,拌制水泥浆液的罐数、
水泥和外加剂的用量、流量泵流量、下沉和提升时间以及泵送浆液的时间应有专人记录。水泥浆液配置好后,停滞时间不得超过2小时;搭接施工的相邻搅拌桩施工间隔不得超过24小时,否则需进行补桩加强,具体措施根据现场情况另定。三轴水泥土搅拌桩施工时做好信息化施工措施,必要时调整施工参数和采取有效措施以减少施工挤土对边环境的影响。 三轴水泥土搅拌桩土体加固施工技术参数见下表: 表一: 3、工程地质概况: 根据业主提供的地质勘察资料,本工程施工场区分布的土层性质如下: 1、杂填土①(Q4ml):灰褐杂色,稍湿,成份主要为粘性土混大量建筑垃圾,含碎块(块径约20-300mm)较多,局部见砼路面或砼基础等,均匀性差。粗硬质总含量大于50%,堆填时间约1-5年。场地部分钻均有分布,厚度0.30-3.60m。 2、冲填土①-1(Q4al+ml):灰黄色,湿,松散,主要成分为粗中砂粒,粉粘粒含量约10-20%,含少量杂质,底部见薄层淤泥夹砂,系冲填而成,冲填时间一般大于5年。该层在场地仅JK22、JK37~JK40未揭露,本层未经专门压实处理,属欠固结土,该层揭露厚度变化大,揭露层厚为1.50~7.30m,平均厚度3.12m。 3、淤泥②(Q4l):深灰色,饱和,流塑状,属高压缩性土层。具腥臭味,易污手,摇振反应慢,捻面较光滑,有光泽,干强度及韧性中等,局部夹粉细砂,厚度约20cm~40cm,夹层间距约2.00m,淤积成因,该层大部分钻有分布。层厚为0.40~4.00m,平均厚度1.92m。
徐州子仙220kV变电站新建工程 监理实施细则 ( 水泥搅拌桩 ) 批准: 年月日审核: 年月日编制: 年月日 徐州子仙220kV变电站新建工程监理项目部 二〇一六年一月 目录
1、工程概况 (1) 2、编制依据 (2) 3、监理内容 (2) 4、监理主要工作 (2) 5、监理工作流程 (10) 6、旁站监理人员职责 (13) 7、安全文明施工监理要点 (13)
1 工程概况: 1.1专业特点 拟建站区现为农田, 地形平坦, 地面高程22.05~22.25m, 地貌单元属冲洪积平原区。 设计高程采用1985国家高程基准, 场地±0.000M相当于1985国家高程23.10M, 竖向布置采用平坡式, 边坡采用挡土墙, 平整场地需外购土方8940m3, 外弃耕植土1440m3。 地基处理采用水泥搅拌桩, 桩径为600mm, 设计桩长11米, 水泥掺入量比约为19%, 估算单桩竖向承载力的特征值约为140KN。 主要土层分布( 0.7~13.7) 米: 粉质粘土、粉土、粉土、粉土、淤泥质粉质粘土、粉土、淤泥质粉质黏土、粘土、粘土、粘土、粉土、粉土 本工程水泥搅拌桩所在位置及数量如下: 1.2工程特点 场地揭示土层主要由粉、黏土组成, 水文地质条件简单, 粉
土层为含水层( 弱-中等透水层) 。根据地下水的赋存条件、水理 性质, 地下水类型属孔隙潜水, 主要赋存在粉土层中, 补给来源 为大气降水、农田灌溉水和地表人工排水, 排泄方式以蒸发为主, 径流主要为侧向径流, 水量动态变化相对较大, 潜水是本工程重 点防治对象, 受季节性影响, 雨季水位有所抬升。 勘察期间, 为准确确定各钻孔初见水位, 在钻孔施工时对地 下水位以上土层进行干钻, 测得各钻孔初见水位埋深介于 2.10~ 2.60; 稳定水位在钻探施工结束24小时后进行量测, 测得各钻孔 稳定水位埋深介于 1.70~2.30m。据调查地下水位年变幅约 1.00- 2.00m。 2 编制依据: 1) 业主与承包人之间的《工程承包合同》 2) 本工程的《招标文件》有关章节 3) 《岩土工程勘察报告》( B23071S-G) 4) 《工程测量规范》GB50026- 5) 本工程设计文件及有关设计技术联系单 6) 被批准的开工报告( 含施工组织设计) 7) 《建筑地基处理技术规范》JGJ79- 8) 《建筑桩基技术规范》JGJ94- 9) 《建筑桩基检测技术规范》JGJ106- 3 监理内容: 依据国家规范、规程, 根据本项目监理部所监理工程的特点,
三轴水泥搅拌桩监理实施细则 编制: 审核: XXXX管理有限公司 二0一九年一月
目录 一、编制依据 二、专业工程概况与特点 三、监理工作流程目标、要点 四、监理工作的方法和措施 五、三轴搅拌桩安全监理控制措施
三轴水泥搅拌桩监理实施细则 一、编制依据: 1、《型钢水泥土搅拌墙技术规程》(DB33/T1082-2011) 3、《建筑地基基础施工质量验收规范》(GB50202-2014) 5、《建筑桩基检测技术规范》(JGJ106-2014) 6、本工程《三轴水泥搅拌桩施工方案》、《岩土勘察报告》及施工图设计 二、专业工程概况与特点 1.工程名称: 2.建设单位: 3.设计单位: 4.围护设计单位: 5.勘察单位: 6.监理单位: 7.施工单位: 8.施工单位:建设地点:项目位于XXX,东侧为XX路,南侧为XX路,西侧为 XX路,北侧为XX路。 9.建筑规模:XXXX项目总用地面积48976.00平方米,总建筑面积142584.90 平 方米,其中地上建筑面积101041.90平方米,地下建筑面积41536.00平方米。项目拟建19幢13~16层高层住宅、1幢2层红事馆及1~2层配套公建用房,下设1层大底盘式地下室,局部带夹层。地库部分采用了PHC 500 AB 100-10a预应力管桩。 10.根据外业勘探、室内土工试验成果,结合场地土成因类型,场地勘探深度范 围内岩土层可划分为8个工程地质层,11个工程地质亚层,现将地基各岩土层的特征自上而下分述如下: 11.第①层:杂填土,杂色,松散~稍密,稍湿。主要成分为粉土及建筑垃圾。 底部混较多植物根茎。全场分布,层顶高程9.14~5.68米,层厚3.40~0.50米。 12.1层填土后期因场地施工、平整等原因,成分可能会发生一定的变化。 13.第②层:砂质粉土与粘质粉土互层,灰黄色,松散~稍密,稍湿~湿,互层
椰海大道C段2市政工程 双轴水泥搅拌桩监理实施细则 编制 审批 海南辰光项目管理有限公司 二O一七年三月二十九日
一、工程概况 1、工程建设概况 工程名称:椰海大道C段市政工程 建设地点:海口市美兰区东营镇 建设单位:海口市城建集团有限公司 勘察单位:深圳市工勘岩土集团有限公司(补勘) 设计单位:上海市政工程设计研究院(集团)有限公司 监理单位:海南辰光项目管理有限公司 施工单位:海南第三建设工程有限公司 2、项目特点 2.1本工程双轴水泥土搅拌桩主要用来对近期实施红线和远期实施红线之间的10M范围设反压护道作用,桩径为700mm间距500mm、搭接200mm,桩长要求15M。 2.2设计要求: 双轴水泥搅拌桩采用P.O42.5新鲜普通硅酸盐水泥,单桩断面Ф700@500MM,水泥渗量为15%。外渗剂由施工单位根据本场地地质情况和经验确定。土的天然重度平均按18KN/m3计,水灰比0.55,桩身28天抗压强度不低于0.8Mpa。 施工单位应根据本工程特点选择合适的成桩设备和成桩工艺,确保双轴水泥土搅拌桩成桩质量。施工前应根据设计要求进行工艺性要求试桩,并根据工艺性试桩结果确定相关施工参数,工艺性试桩数量不应少于3根。搅拌桩应联系搭接施工,相邻桩施工间歇不得超过12小时,如果因特殊原因造成搭接时间超过12小时,应对最后一根桩先进行空钻留出头以待下一批桩搭接;如果间歇超过12小时与下一根无法搭接时,须采取局部补桩或注浆措施,补桩应与无法正常搭接的桩数和深度相同。搅拌桩必须坚持两喷三搅的操作顺序,且喷浆搅拌时钻头提升速度及下沉速度均不宜大于0.5m/min,钻头每转一圈提升(或下沉)量以1.0cm~1.5cm为宜,最后一次提升搅拌宜采用慢速提升。当喷浆口达桩顶标高时,宜停止提升,搅拌数秒,以保证桩头均匀密实。浆液泵送流量应与搅拌机的喷浆搅拌下
监理实施细则 工程名称: 实施阶段: 监理工程师: 总监理工程师:
xxxxxxxx有限公司 年月日 水泥搅拌桩监理实施细则 1 工程概况及专业工程的特点: 1.1工程概况: XXXX改造工程位于XXXX市XXXX区滨海新区,改造范围为霖霄路、体育场南路、滨江路、北界路、防洪堤所合围用地。改造工程位于XXXX湾口,气候温和湿润、雨量充沛,属亚热带季风气候。工程场地地貌属于滨海冲洪积~淤积平原,地势较平坦。地下水、土对混凝土结构一般具有弱腐蚀性,对钢筋混凝土结构中的钢筋,在干湿交替条件下具有强腐蚀性,在长期浸水条件下具有微腐蚀性。场地地震基本烈度为6度区。 本工程实行施工总承包,主要内容有:河道疏浚拓宽、挖填方、换方、驳坎、桥梁、园林绿化、景观、硬地铺装、建筑小品及装饰、水电安装、景观照明、背景音乐、喷泉、绿化养护等施工工作。改造总面积约483015 m2,其中建筑面积1674.5 m2,建筑占地面积1140 m2,铺装硬地面积49700 m2,河道水体面积156267 m2,绿地面积275908 m2,绿化率89.47%。工程施工合同造价约为14136万元,合同工期总日历天数900天。 工程建设单位为XXXX市XXXX区开发建设管理委员会,勘察单位为XXXXXX勘察有限责任公司,设计单位为设计院有限责任公司、XXXX市水利水电建筑勘测设计院,监理单位为XXXXXXX监理公司,施工单位为XXXXX 设集团有限公司。 本工程水泥搅拌桩工程量详见下表。
XXXX改造工程水泥搅拌桩工程量表 1.2 专业工程的特点 本工程场地地貌属于冲洪积~淤积平原,地势较平坦。经勘察,地基土层按其成因类型和工程地质性质共分为6个工程地质层:①-1素填土,①-2杂填土,②-1淤泥质粘土,②-2淤泥,②-3淤泥,③-1淤泥质粘土,③-2粘土,④-1粘土,④-2粘土,④-3含粉质粘土圆砾,⑤-1粘土,⑤-2粉质粘土,⑤-3含粉质粘土圆砾,⑥-1强风化岩,⑥-2中风化岩。地下水从上而下类型为:孔隙性潜水(赋存于淤泥、淤泥质粘土、粘性土的孔隙中);承压水(赋存于含粉质粘土圆砾中),承压水位埋深一般在20m 以上;裂隙水(赋存于强风岩、中风化岩的裂隙中)。淤泥或淤泥质粘土分布较广且层厚较大,其含水量大,天然孔隙比大,饱和度高,成流塑状,承载力较低,变形较大,压缩性高,抗剪强度低,极易产生路基滑动破坏及路基沉降破坏。 根据本工程的岩土特性和工程特点,河道护岸挡墙基础和桥台软基处
庐江县泥河路工程水泥搅拌桩监理实施细则 庐江县泥河路工程 水泥搅拌桩 监理实施细则 编制人:____________ 审核人: ____________
浙江同舟建设管理有限公司 庐江县泥河路工程施工项目监理办公室 二○一七年十月 1 庐江县泥河路工程水泥搅拌桩监理实施细则 目录 一、工程概况及特点 (3) 二、监理实施细则的依据 (4) 四、施工程序控制 (4) 五、工程施工特点 (5) 六、施工工艺要求 (6) 七、施工质量要求 (7) 八、施工进度监理控制要求 (7) 九、监理程序 (9) 十、监理要点 (9) 十一、监理方法及措施 (10)
2 庐江县泥河路工程水泥搅拌桩监理实施细则 一、工程概况及特点 项目名称:庐江县泥河路工程; 项目地点:合肥市庐江县; 项目计划工期:300日历天; 项目建设单位:庐江县重点工程建设管理局; 项目设计单位:厦门市政设计研究院; 项目监理单位:浙江同舟建设管理有限公司; 项目施工单位:铜陵市市政建设有限公司; 该道路全长约7.7千米,红线宽度40米,沥青混凝土路面。建设内容主要是道路(包括机动车道、非机动车道及人行道)工程、交通工程(含标识标线、交通信号灯、交通监控系统等)、绿化工程、桥梁工程、排水工程、路灯照明等建设项目。庐江县泥河路工程划分为三个标段:一标段为牌楼路-合铜路、移湖二路-城西大道段道路工程,里程桩号为:K0+000-DK2+300、XK0+000-XK2+100,主要工作内容包括道路、排水、桥梁、交通、照明等工程。二标段为县河大桥桥梁工程,里程桩号为:DK2+900-DK4+000,主要工作内容包括:县河大桥主桥、县河大桥引桥、县河大桥人行梯道等设计图纸施工范围内所有工程。三标段为牌楼路-外环东路道路工程,主要工作内容包括道路、排水、交通、照明等工程。
目录 一、工程概况 (1) 二、专业工程特点 (1) 三、监理工作依据 (1) 四、监理工作流程 (2) 五、监理工作的控制要点及目标值 (3) 六、监理工作的方法和措施 (5) 七、监理旁站内容方法和要求 (10) 八、现场监理检查记录表式 (10)
一、工程概况 本工程占地面积为7789m2。总建筑面积为59162m2。其中一区总建筑面积58106m2。二区总建筑面积1056 m2。建筑层数,一区地上8层,地下一层,建筑高度35.1m;二区地上2层,无地下层,建筑高度12.7m。本工程+0.000米,相当于绝对标高5.550米,室外高差300。抗震设防烈度7度,设计使用年限50年,结构形式为框剪、框架结构,地基基础采用平板式桩筏基础,桩基类型为钻孔灌注桩,基坑围护采用水泥土搅拌桩重力坝体围护结构形式。 本工程相关单位如下: 1、建设单位:复旦大学 2、设计单位:同济大学建筑设计研究院 3、监理单位:上海三凯建设管理咨询有限公司 4、总承包单位:上海建工二建集团股份有限公司 5、勘察单位:上海市民防地基勘察院有限公司 6、桩基施工单位:青海省地质基础工程施工总公司 二、专业工程特点 本工程围护结构施工内容主要包括: (一)φ700双轴水泥土搅拌桩重力坝及坑底加固,搅拌桩采用两喷三搅施工工艺,水泥土搅拌桩材料采用42.5级普通硅酸盐水泥,双轴水泥土搅拌桩重力坝单桩截面积为0.71,水灰比为0.5~0.6,水泥渗量为13%,搅拌桩搭接长度为200mm,双轴水泥土搅拌桩重力坝桩长11.7米。 (二)φ700双轴水泥土搅拌桩坑内加固,双轴水泥土搅拌桩重力坝单桩截面积为0.71,水灰比为0.5~0.6,水泥渗量为13%,搅拌桩搭接长度为200mm。双轴水泥土搅拌桩重力坝桩长3米。 三、监理工作依据 1、基坑围护设计施工图纸及设计交底、图纸会审纪要 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); 4、《工程测量规范》(GB50026-2007); 5、《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012);
新江湾城23-1、 23-2地块商办项目( 泰宝大厦) 三轴搅拌桩 监理实施细则 编制: 审批: 上海同建工程建设监理咨询有限责任公司 二零一三年七月九日
目录 1. 专业工程特点........................................ 2. 编制依据........................ 错误!未定义书签。 3. 监理工作流程.................... 错误!未定义书签。 4. 监理工作的控制要点及目标值...... 错误!未定义书签。 5. 监理工作的方法及措施............ 错误!未定义书签。 6. 安全监理措施.................... 错误!未定义书签。 一、工程概况及本专业特点
1.工程概况 本工程地处杨浦区江湾新城, 临近五角场, 东侧为淞沪路, 南侧为相邻待建地块, 西侧为国安路, 23-1地块与23-2之间为规划中的国霞路。总占地面积约为12456.9㎡, 总建筑面积约8.9万㎡, 工程由一栋公寓式办公楼( 28层) , 一栋办公楼( 10层) 和商业裙房( 3层、 4层组成) , 地下三层。地块东侧为10号线三门路站, 距离工程建筑规划红线50M左右。南侧为规划中的地铁17号线及待建的公共交通枢纽, 经过地下步行街与之相连。 基坑围护工程由上海现代建筑设计集团申元岩土工程有限公司设计。基坑面积约为 1 ㎡, 基坑周边普遍区域底板挖深约为14.95M承台底挖深约为15.25M, 坑中基坑挖深达16.95M( 18.45M) , 属超大型深基坑工程。本区地下室外墙至地铁车站结构外墙最近处为47.51~50.72M. 本基坑东侧槽壁加固、西侧止水帷幕及局部坑内加固搅拌桩φ850三轴搅拌桩, 槽壁加固、北侧止水帷幕采用φ850@1200三轴搅拌桩。 计划工期: 80天质量目标: 合格 参建单位: 建设单位: 上海景荣置业有限公司 设计单位: 上海新华建筑设计有限公司 基坑围护设计单位: 上海申元岩土工程有限公司 监理单位: 上海同建工程建设监理咨询有限责任公司
XX工程 水泥搅拌桩监理实施细则 编制: 审核: XX监理有限公司 二〇一八年一月
目录 一、工程概况 (02) 二、工程特点 (03) 三、监理工作依据 (03) 四、监理工作流程 (04) 五、监理工作控制要点及目标值 (09) 六、监理工作方法及措施 (09) 七、安全文明施工监理要点 (12)
一、工程概况 拟建的XX本工程设有AO生化池、二沉池,深度处理提升泵房、废水池、磁混凝澄清池、反销化滤池、反冲洗车间、接触消毒池、尾水提升泵房、粗格栅进水提升泵房、细格栅曝气沉砂池、污泥浓缩池及污泥提升泵房等构(建)筑物。本工程分成四部分进行支护:AOO生化池、二沉池合并开挖基坑(1号基坑),开挖深度为5.50~6.30m; 深度处理提升泵房、废水池、磁混凝澄清池、反销化滤池、反冲洗车间、接触消毒池、尾水提升泵房合并开挖基坑(2号基坑),开挖深度为3.10~7.30m。1、2号基坑采用SMW工法+钢管内支撑的支护形式。 二、工程特点 场地原始地貌为海湾滩涂,后经人工回填改造形成现有场地,整体地势较为平坦、开阔,根据地勘报告,场地内主要由杂填土、素填土、淤泥质土、粉质粘土、粗砂、残积砂质粘性土、辉绿岩残积粘性土、全风化花岗岩、全风化辉绿岩、强风化花岗岩、强风化辉绿岩、中风化花岗岩、中风化辉绿岩组成。 根据本工程的岩土特性和工程特点,1、2号基坑采用水泥搅拌桩加固处理,桩径φ850@600,水泥采用P.C42.5复合硅酸盐水泥,水灰比1.5~2.0:1,搅拌桩作为支护桩墙时水灰比取高值,作为被动区时水灰比取低值。水泥搅拌桩的水泥掺入量不小于25%,水泥土28天的无侧限抗压强度≥1.5MPA,施工过程中泵送压力大于0.3MPA,且要求泵送流量恒定。 三、监理工作依据 1、《建设工程监理规范》(GB50319-2014); 2、已签订的《委托监理合同》; 3、已签订的《工程承包合同》; 4、经审查批准的《施工图纸》和《设计技术文件》; 5、经审查批准的《监理规划》; 6、经审查批准的《开工报告》(含施工组织设计); 7、《杏林污水处理厂三期工程岩土工程勘察报告》 8、《工程测量规范》; 10、《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008); 11、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》(CJJ2-2008)。
WORD完美格式 ..整理分享..南水北调东线第一期工程南四湖水资源控制工程大沙河闸工程水泥土搅拌桩监理实施细则 一、本细则制定主要依据: 《建设工程监理规范》GB50319-2000 ; 《水利工程建设项目施工监理规范》SL288 -2003 ; 《地基与基础工程施工及验收规范》GBJ202-83 ; 《基桩高应变动力检测规程》JGJ106-97 ; 《基桩低应变动力检测规程》JGJ/T93-95 ; 《建筑桩基础技术规范》JGJ94-94 ; 《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002 ; 《软土地基深层搅拌桩加固法技术规程》(Y BJ225—91); 《工程建设标准强制性条文》; 审核批准的《施工技术方案》; 本工程招投标文件、承包合同文件及施工设计图纸。 二、质量标准 1、水泥土水泥掺量室内试验 根据本工程地质勘察报告,取第(2)层为黄色粘土层为水泥土试验用土,做13%、15%二种水泥掺量,龄期分别为7d、28d、90d,水泥土强度以90天龄期的无侧限抗压强度为标准,设计要求无侧限抗压强度大于 1.8 M Pa。 2、水泥土搅拌桩试桩。根据水泥土水泥掺量室内试验,试桩选用水 泥掺量为15%、水灰比为0.55和0.6、四搅两喷施工工艺,进行一、三喷 浆。通过试桩确定本工程水泥土搅拌桩水泥掺量为15%,水灰比为0.6 , 水泥浆比重为1.72,钻进速度80cm/ min,提升速度120cm/ min ,搅拌速度75转/分,喷浆压力0.8Mpa,有效桩长不小于10m并深入持力层。 3、水泥土搅拌桩就位及施工准备
⑴施工所放轴线经复核后应妥善保护,桩位置与设计图误差控制在± 5cm 以内。 ⑵为保证搅拌桩的垂直度,旋喷管的允许倾斜度不得大于 1.0%。 ⑶水泥土搅拌桩施工应按成桩试验确定的施工工艺和参数实施。 ⑷搅拌桩的施工顺序,施工单位应详细制定计划,并绘制示意图报监理部审核。 4、水泥浆液的制配⑴水泥浆液的水灰比通过室内试验和试桩结果确定 选用0.6; ⑵制备好的浆液不得离析,停置时间不得过长,超过 2 小时的浆液应降低标号使用; ⑶泵送浆液必须连续;拌制浆液的数量、水泥用量及泵送液的时间应有专人记录,采用喷浆记录仪自动记录。 5、施工过程中质量控制 ⑴施工过程中应随时检查施工参数、施工工艺及质量记录,并对每根桩进行质量评定。 ⑵承包人应与施工人员签订责任证书,一经发现有违反施工工艺要求的作业,应严格处理。 ⑶施工过程中的各项记录要有专人负责,要做到施工记录与实际情况保持一致。 根据室内水泥土试验和现场试桩情况,选定水泥土搅拌桩施工工艺为四搅两喷,一、三喷浆;水泥掺入比15%。 一、三喷浆工艺质量控制 ⑴预搅下沉。预搅下沉速度控制在80cm/mi n,边下沉边喷浆,预搅深度在离设计桩顶标高50cm 时开始喷浆,到达设计桩底标高时停止喷浆。 ⑵重复搅拌提升。提升速度控制在120cm/mi n以内,边提升边搅拌至桩顶设计标高以上50 cm 。
新江湾城23-1、23-2地块商办项目(泰宝大厦) 三轴搅拌桩 监理实施细则 编制: 审批: 上海同建工程建设监理咨询有限责任公司 二零一三年七月九日 目录 一、工程概况及本专业特点 1.工程概况 本工程地处杨浦区江湾新城,临近五角场,东侧为淞沪路,南侧为相邻待建地块,西侧为国安路,23-1地块与23-2之间为规划中的国霞路。总占地面积约为㎡,总建筑面积约万㎡,工程由一栋公寓式办公楼(28层),一栋办公楼(10层)和商业裙房(3层、4层组成),地下三层。地块东侧为10号线三门路站,距离工程建筑规划红线50M左右。
南侧为规划中的地铁17号线及待建的公共交通枢纽,通过地下步行街与之相连。 基坑围护工程由上海现代建筑设计集团申元岩土工程有限公司设计。基坑面积约为12000㎡,基坑周边普遍区域底板挖深约为承台底挖深约为,坑中基坑挖深达(),属超大型深基坑工程。本区地下室外墙至地铁车站结构外墙最近处为~. 本基坑东侧槽壁加固、西侧止水帷幕及局部坑内加固搅拌桩φ850三轴搅拌桩,槽壁加固、北侧止水帷幕采用φ850@1200三轴搅拌桩。 计划工期:80天质量目标:合格 参建单位: 建设单位:上海景荣置业有限公司 设计单位:上海新华建筑设计有限公司 基坑围护设计单位:上海申元岩土工程有限公司 监理单位:上海同建工程建设监理咨询有限责任公司 总包单位:上海仁信建筑安装工程有限公司 分包单位:上海智平基础工程有限公司 2.本专业特点 三轴搅拌桩主要用于围护结构的止水,施工中薄弱环节有喷浆量不足、喷浆与搅拌不均匀,以及搅拌桩搭接不符合要求等。 配比和水泥量控制:搅拌桩的质量监控是本工程的重点和难点。而水泥浆配合比和水泥总量的控制是其中的关键。本工程止水帷幕三轴搅拌桩桩身采用普通硅酸盐水泥,水泥掺量不小于20%。监理必须通过旁站和巡视相结合的方法进行控制,并对进场水泥用量与剩余水泥量进行核对。坚决杜绝弄虚作假和偷工减料的现象,确保施工质量,以达到止水、加固土体的效果。 文明施工,环境保护要求高 三轴水泥搅拌桩施工时,搅拌站及空压机等机械设备噪音较大,且水泥浆及置换土等建筑垃圾对周边环境都有一定影响,合理安排施工流程,尽量减少影响。 二、编制依据 1、已批准的监理规划; 2、已批准的施工组织设计,及专项施工方案; 3、本工程施工图; 4、国家标准《建设工程监理规范》(GB50319-2000);
水泥搅拌桩监理细则 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】
监理细则审批表
马鞍山市中心城区水环境综合治理PPP项目 监理实施细则 (扬尘污染防治) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章) 专业监理工程师 总监理工程师 日期 武汉宏宇建设工程咨询有限公司 二〇一七年一月 目录
一、工程概况 本工程本工程包括16条水系79处水体综合治理,其中新建及改扩建排涝泵站28座工程,河道总长约,治理水域总面积约,而水系水体提升治理包括截污、湿地生态修复、清淤、驳岸等工作。工程场地地貌极大部分属于长江冲洪淤积平原,地势较平坦。地下水、土对混凝土结构一般具有弱腐蚀性,对钢筋混凝土结构中的钢筋,在干湿交替条件下具有腐蚀性,在长期浸水条件下具有微腐蚀性。 本工程实行施工总承包,主要内容有:中心城区16条水系79处水体综合治理,其中,63处水体(黑臭水体33处,水质较差水体30处)需进行黑臭治理,54处水体需进行提标改造(既需要进行黑臭治理,又需要进行提标改造的水体共38处),同步提标新建及改扩建排涝泵站28座。工程施工合同造价约为约万元,合同工期分五期实施,2020年前完成。 马鞍山市中心城区水环境综合治理PPP项目建设单位为中冶华欣水环境治理有限公司,勘察单位为马鞍山华天岩土工程有限责任公司,设计单位为中冶华天工程技术有限公司,监理单位为武汉宏宇建设工程咨询有限公司,施工单位为安徽欣创节能环保科技股份有限公司。 二、工程特点 本工程场地地貌极大部分属于长江冲洪淤积平原,地势较平坦。经勘察,地基土层按其成因类型和工程地质性质共分为9个工程地质层:①-1杂填土,①素填土,②淤泥质粉质粘土,③粉质粘土,④粉质粘土,⑤粉质粘土,⑥粉质粘土,⑦残积土,⑧强风化花岗岩闪长岩,⑨中风化花岗闪长斑岩。淤泥或淤泥质粘土分布较广且层厚较大,其含水量大,天然孔隙比大,饱和度高,成流塑状,承载力较低,变形较大,压缩性高,抗剪强度低,极易产生土方滑动破坏及沉降破坏。 根据本工程的岩土特性和工程特点,河道护岸翼墙基础、进水闸、箱涵、防洪闸和消力池软基处理均采用水泥搅拌桩加固处理,布置形式有梅花形和矩形。葛羊泵站水泥搅拌桩直径,约1253根,水泥搅拌桩的水泥含量>15%,水泥采用强度等级为级的普通硅酸盐水泥,水泥含量、石膏增加剂和木质碳酸钙减水剂配合比由材料试验确定。
编号:监细- 上海××工程项目工程 水泥土搅拌桩工程 监理实施细则 总监理工程师: 专业监理工程师: 上海××建设咨询监理有限公司 项目监理组 2010年08月29日
目录 1、专业工程概况与特点 2、监理工作依据 3、监理工作流程 4、监理工作控制要点及目标值 5、监理工作方法和措施 6、安全、文明施工监理工作 7、监理检查记录表式
上海×××××项目 水泥土搅拌桩施工监理细则 一、工程项目概况: 1、工程名称:上海×××××××工程 2、工程地点: 3、建设单位: 4、设计单位: 5、施工单位: 6、监理单位:上海××建设咨询监理有限公司 7、工程情况: 经十路原设计采用块石进行地基处理,确保机械在上部进行碎石土路基施工,考虑到道路路基下有较厚淤泥。强度较低,现改为水泥土搅拌桩进行地基处理,设计桩底绝对标高为-2.50m,桩顶绝对标高为2.5m,桩长为5m,道路面积为m,桩径为Φ550,桩间距为1.4*1.4 m方格网布置,水泥土搅拌桩中水泥掺量为湿土重量的16%,石膏粉掺量为水泥重量的2%。 2、监理工作依据 2.1设计修改通知单 2.2建设监理合同、施工合同及招标文件 2.3专项施工方案 2.4建筑地基处理技术规范 JGJ79-2002 2.5地基处理技术规范 DBJ08-40-94 2.6地基基础设计规范 DBJ08-11-1999 2.7建筑地基基础工程施工质量验收规范 GB50202-2002 3、监理工作流程
3.1水泥土搅拌桩监理控制流程 3.2工程变更监理审批流程
4、监理工作控制要点及目标值 4.1施工准备阶段的质量控制要点 4.1.1水泥土搅拌桩施工单位的资格审查 水泥土搅拌桩工程施工单位必须持有上海市建筑企业管理处发的“营业执照”、“建筑业企业资质证书”、“施工企业经营手册”、“项目经理履历表”(附 本单位本人上岗证)等有关文件,并由总包填写“分包单位资格报审表”,报 监理审查。 施工单位必须具有质量保证体系和安全保证体系及技术保证体系,有资格的 质量管理人员和操作人员持证上岗,并将名单和上岗证由总包报给监理。 4.1.2水泥土搅拌桩施工组织设计(方案)审查 施工单位必须提交符合设计文件及有关规范、规程要求的施工组织设计(方案),总包审查合格后,并填写“施工组织设计(方案)报审表”,报监理审查,必要时需两次报审。 4.1.3平整场地 施工场地应事先清除地上、地下障碍物,并予以平整。潮湿或低洼地应抽水和清淤,回填素土分层夯实,不得回填杂填土或生活垃圾。施工场地的排水应畅通,并应满足施工所需要的足够承载能力。 4.1.4测量放线 ①测量的基准线、轴线、水准基点经总包复测无误后妥善保护,监理在施工前进行复核。 ②桩位根据桩的定位控制线定位,该线施工单位测放完毕后,总包先复测,监理后复核。 ③测量报验手续:先由总包填写“定位测量报验申请表”报监理,然后监理进行复核,并签字认可。 ④规划红线必须由区(或市)规划局签字认可。 4.1.5绘制水泥土搅拌桩施工平面图
水泥搅拌桩监理细则 CKBOOD was revised in the early morning of December 17, 2020.
监理细则审批表
马鞍山市中心城区水环境综合治理PPP项目 监理实施细则 (扬尘污染防治) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章)
专业监理工程师 总监理工程师 日期 武汉宏宇建设工程咨询有限公司 二〇一七年一月 目录 一、工程概况 (02) 二、工程特点 (03) 三、监理工作依据 (03) 四、监理工作流程 (04) 五、监理工作控制要点及目标值 (09) 六、监理工作方法及措施 (09) 七、安全文明施工监理要点 (12)
一、工程概况 本工程本工程包括16条水系79处水体综合治理,其中新建及改扩建排涝泵站28座工程,河道总长约,治理水域总面积约,而水系水体提升治理包括截污、湿地生态修复、清淤、驳岸等工作。工程场地地貌极大部分属于长江冲洪淤积平原,地势较平坦。地下水、土对混凝土结构一般具有弱腐蚀性,对钢筋混凝土结构中的钢筋,在干湿交替条件下具有腐蚀性,在长期浸水条件下具有微腐蚀性。 本工程实行施工总承包,主要内容有:中心城区16条水系79处水体综合治理,其中,63处水体(黑臭水体33处,水质较差水体30处)需进行黑臭治理,54处水体需进行提标改造(既需要进行黑臭治理,又需要进行提标改造的水体共38处),同步提标新建及改扩建排涝泵站28座。工程施工合同造价约为约万元,合同工期分五期实施,2020年前完成。 马鞍山市中心城区水环境综合治理PPP项目建设单位为中冶华欣水环境治理有限公司,勘察单位为马鞍山华天岩土工程有限责任公司,设计单位为中冶华天工程技术有限公司,监理单位为武汉宏宇建设工程咨询有限公司,施工单位为安徽欣创节能环保科技股份有限公司。 二、工程特点 本工程场地地貌极大部分属于长江冲洪淤积平原,地势较平坦。经勘察,地基土层按其成因类型和工程地质性质共分为9个工程地质层:①-1杂填土,
水泥土搅拌桩施工 监理 实施 细则 编制:__________ 审核:__________
目录 1 专业工程概况及特点 2 编制依据 3 监理工作流程 4 监理工作控制要点及目标值 5 监理工作方法及措施 5.1 加强开工条件审查 5.2 及时做好监理交底工作 5.3 搅拌桩质量控制要点 5.4 监理人员均需特别注意的事项 5.5 做好工程验收附件一:水泥土搅拌桩施工旁站监理记录表附件二:水泥土搅拌单桩施工旁站 监理记录汇总表
1 专业工程概况及特点 根据设计文件,某基坑支护工程采用水泥土搅拌桩重力墙有如下特点和要求: (1)本基坑工程主要采用水泥土搅拌桩重力式档墙的支护形式,部分区域坑内基底被动区土体采用水泥土搅拌桩加固。 (2)水泥土搅拌桩兼作基坑的临时支护及止水作用。 (3)本基坑工程安全等级为二级。 (4)± 0.000相当于绝对标高8.100m ,基坑工程施工前场地平整标高约为 7.000~6.500m。 (5)本工程基坑开挖深度为 5.73m。 (6)除注明外,本基坑坡顶超载为10kPa(其中出土口位置考虑超载30kPa),坡顶3m 范围内不得堆载,严禁行驶车辆。 (7)本基坑水泥土搅拌桩采用550,桩间的搭接长度为,150mm,桩间距为400mm,排距 为400mm。 (8)水泥土搅拌桩采用42.5级普通硅酸盐水泥做固化剂,水泥掺量为18%,水灰比为0.5~0.6,四搅四喷;根据开挖龄期的需要,添加适量的速凝剂和旱强剂。水泥土的设计抗压强度为0.7MPa。 (9)搅拌桩长度要求应穿过淤泥土层且入可塑或软塑黏土层不小于 1.0m 或穿过淤泥土层到达硬塑黏土层。施工中提前遇硬地层,一般应施工至桩机动力不足为止。 (10)基坑内被动区土体加固水泥土搅拌桩长度约为 3.0~8.0不等;基坑水泥土搅拌桩 重力式档墙水泥土搅拌桩长度约为10.0~15.0m不等,且成桩后2~4h内对桩内插筋要施工完 毕。
XXX基坑工程 三轴水泥搅拌桩监理实施细则 编制 审核 建研凯勃建设工程咨询
目录 一.工程概况 (3) 二.监理依据 (3) 三.监理主要工作容 (3) 四.监理控制措施 (3)
一.工程概况: 工程名称: 建设地点: 建设单位: 设计单位: 施工单位: 监理单位: XXX基坑支护工程,基坑普遍开挖深度11.45m,基坑周长862m,基坑面积约47600m2。 本基坑主要采用灌注桩排桩+一道钢筋砼支撑的支护方式。基坑围护墙体采用φ10001500钻孔灌注桩,桩长17.6~22.6m(有效桩长),桩顶落低地面约3m。坑外止水帷幕采用3φ850650三轴搅拌桩,止水帷幕采用单排三轴3φ850650搅拌桩,桩长14.5~17.0m,水泥掺量20%;部分搅拌桩插H500×200×9×14型钢,长度6.0m。 二.监理依据 1、《建筑地基基础工程施工质量验收规》; 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001); 3、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120—99); 4、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33—2001); 5、《施工现场临时用电安全技术规程》(JGJ46—2005); 6、有关施工规、质量标准和文明施工规定。 三.监理主要工作容: 依据国家规、规程,根据本项目监理部所监理工程的特点,结合监理合同、施工合同的特殊要求,对水泥搅拌桩施工中影响质量和安全的关键部位、关键工序编制监理细则; 四.监理控制措施 湿喷桩施工的场地,事先要回填平整,消除杂物,查明上空和低下有无管线。如果有问题应要求施工单位提前向项目监理部和业主汇报,以便及时妥善解决。 (一)机械设备及施工要求
地下承压水水流控制施工监理实施细则 1.总则 1.1本细则依据建设单位与工程承包人签订的工程承建合同文件和《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176—2007)、《水利工程建设项目施工监理规范》(SL288-2003)以及其他有关工程施工技术规程规范编制。 1.2 本细则针对xxxx工程土建施工及设备安装地下承压水水流控制工程编制。 1.3 xxxxx工程项目监理部安排现场监理工程师1名,监理员1名,负责地下承压水水流控制工程施工过程的全部监理工作。 1.4 本工程范围内使用的技术标准、规程、规范 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002 《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ/T111-98) 《供水井管设计、施工及验收规范》CJJ10-86 《供水管井技术规范》(GB50296-99) 2.开工审批程序和内容 2.1 承包人应按规范要求向监理部递交开工申请,内容包括: 2.1.1测量放样成果,含平面轴线及高程放样报验。 2.1.2施工技术方案,详述施工工艺、方法及质量、安全、工期、文明施工保证措施报验。 2.1.3施工进度计划,编制切实可行的施工进度计划报验。
2.1.4进场施工设备、人员、材料和半成品(主要包括水泥、粉煤灰、井管、滤料、滤布等)报验,多头搅拌桩浆液配比、水泥土配合比报验。 2.1.5多头搅拌桩流量记录仪标定(权威机构认证)报验;现场检测、检验仪器(浆液比重计、浆液粘度仪、水位测定仪、水表等)报验。 2.2 上述报送文件连同审签意见单一式五份,经承包人项目经理签署后递交,监理部审阅后限时返回审签意见单一份,原文件不退回。审签意见包括’“照此执行”、“按批复意见修改后执行”、“同意此方案”、及“修改后重新报送”四种。 2.3 除非承包人接到的批复意见为“修改后重新报送”,否则承包人可即向监理部申请开工许可文件,监理部将于接受承包人申请后的24h内开出相应工程项目的开工批复文件。 2.4 监理工程师对施工所进行的任何对照、检查、检验和批准,并不意味着可减轻承包人所应负的合同责任。 3.质量控制的内容措施和方法 3.1测量放样 测量放线复核,重点是多头搅拌桩防渗墙控制轴线、降压井和观测井井位,并检测机架平台平整度和导架垂直度,确保墙体垂直度小于5‰,降压井和观测井垂直度小于1%。 3.2 质量控制标准、检验内容、质量控制措施 3.2.1多头搅拌桩防渗墙为封闭止水帷幕,主要围封拦截9#层承压水,质量控制标准施工图规定防渗指标渗透系数小于10-6cm/s;桩间搭接满足成墙厚度20cm;墙体垂直度小于3‰;设计要求水泥掺入量12%,为保证9#层承压水封闭效果,实际控制水泥掺入量经建设处、设计院、监理
**********项目 水泥土搅拌桩工程监理实施细则 编写: (总监等编写人员签名) 审批: (企业技术负责人签名) 广州珠江工程建设监理有限公司 ******************项目监理部 年月日
目录 一、工程概况和专业工程特点 (1) 二、监理细则编制依据 (4) 三、监理工作内容和目标 (4) 四、监理工作流程 (5) 五、监理工作方法和措施 (6) 六、过程控制的相关记录 (16) 七、参考文献 (16)
一、工程概况和专业工程特点 (一)工程概况 广州绿地滨江汇项目位于广州市海珠区石岗路以西,为原广州精细化工厂地块(分南、北地块),拟建建筑物为16层塔楼和1~4层的裙楼,设置1层地下室,采用框架剪力墙结构,总建筑面积28510m2。 本工程参建单位: 建设单位:广州海珠绿地房地产开发有限公司 设计单位:广东省建筑设计研究院 勘察单位:广东省建筑设计研究院 承包单位:上海第五建筑工程有公司 桩基施工单位:广州中煤江南基础工程公司 基坑围护单位:广州中煤江南基础工程公司 (二)专业工程特点及设计要求 1、工程地质概况
根据钻孔揭露,该区地层按地质成因依次分为:第四系填土层(Q ml)、第四系冲(洪)积层(Q al+pl)和基岩(泥质粉细砂岩和泥灰岩)风化岩带(K),各土、岩层自上而下情况如下:( (1)杂填土(Qml) <1>杂填土:灰褐色、灰黑色,以填碎石土、填砂和粘性土为主,部分地段揭露原化工厂地下砼结构,局部钻孔填土厚度较厚,稍湿,松散。 (2)冲~洪积土层(Qal+pl) <2-1>淤泥(质土):灰黑色,以粉粘粒为主,含有机质,局部含较多粉细砂,饱和,呈流塑状态。实测击数范围值N=1~4击,平均值为2.3击. <2-2>粉细砂:灰褐、灰白色,以粉细砂为主,该层顶部与淤泥(质土)层接触部位含较多淤泥,其余含少量粘粒,级配差,饱和,呈松散~稍密状态。实测击数范围值N=5~15击,平均值为11.1击. <2-3>中粗砂:灰黑、灰黄色,以中粗砂为主,含少量砾砂,级配差,饱和,呈稍密为主,局部中密状态。 <2-4>砾砂:灰褐、灰白色,以砾砂为主,含较多中粗砂,级配差,饱和,呈稍密~中密状态。实测击数范围值N=15~22击,平均值为19.8击. <2-5>粉质粘土:灰黄、灰褐色,以粉粘粒为主,局部含少量中粗砂,湿,可塑。 (3)残积层(Qel) <3-1>粉质粘土(硬塑):灰红色,以粉粘粒为主,由粉砂质泥岩风化残积而成,稍湿,硬塑。实测击数范围值N=15~29击,平均值为27.3击. <3-2>粉质粘土(硬塑):灰绿色,以粉粘粒为主,由泥灰岩风化残积而成,稍湿,硬塑。实测击数范围值N=16~29击,平均值为23.6击.