文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 常用机械设备用电功率表

常用机械设备用电功率表

常用机械设备用电功率表
常用机械设备用电功率表

1、照明回路:民规规定,一个照明回路的灯具数量最多25

个,现在国家倡导节能减排,白炽灯已经限用,在日常生活中应用最广泛的是荧光灯,常用荧光灯的单灯功率大了为37W。那Pe=37x25=925W 。而Pe=ui=925=220i,那么电流i=4.2A,满足规范要求。显然,一个照明回路的负荷不到1KW

。在我们日常的设计中,在符合规范的前提下,一个照明回路不论灯多少,按1KW 计。

2、插座回路:民规规定,一个普通插座回路插座个数不得超过10

个,一个普通插座的容量按大众家用电器来衡量为300W,那么一个普通插座回路的最大功率为3KW。电气设计中,一个普通插座回路就是3KW。

3、专用插座:民规规定,住宅插座回路额定电流不超过25A,用P=UI=220x25=5.5KW

。但是肯定要留冗

余,所以在电气设计中,专用插座(指空调插座、电磁炉插座、热水器插座、卫生间插座)是要各自接在单独回路上的。每个回路电气数量少了,还是按一个回路3KW

计算负荷,如果有具体电气功率,以实际功率为准。

4、总负荷:计算总负荷按需要系数法计算,照明回路数X1KW+插座回路数X3KW,就是总功率P

,注意三相平衡。照明配电箱需要系数取1,功率因数选0.9.

用需要系数法计算出配电箱的计算负荷和计算电流,选取适合的断路器、开关和导线。

功率因数调整电费

目录 1、什么是功率因数? (1) 2、为什么要实行功率因数调整电费? (1) 3、功率因数调整电费的适用范围是什么? (1) 4、功率因数执行标准是什么? (1) 5、功率因数低有什么危害? (1) 6、提高功率因数的基本方法? (1) 7、实行功率因数调整电费的客户在什么情况下可降低功率因数标准值或不实行功率因数调整电费办法? 8、功率因数调整电费金额的如何计算? (2) 9、如何计算功率因数调整电费增减率? (2) 1、什么是功率因数? 答:电网中的电力负荷如电动机、变压器等,属于既有电阻又有电感的电感性负载。电感性负载的电压和电流的相量间存在着一个相位差,通常用相位角φ的余弦cosφ来表示。cosφ称为功率因数,又叫力率,其大小由电路负载中的电阻与阻抗的比值来决定。 功率因数是反映电力客户用电设备合理使用状况、电能利用程度和用电管理水平的一项重要指标。 2、为什么要实行功率因数调整电费? 答:鉴于电力生产的特点,客户用电功率因数的高低,对发、供、用电设备的充分利用,节约电能和改善电压质量有着重要影响。为了提高客户的功率因数并保持其均衡,以提高供用电双方和社会的经济效益,达到改善电压质量、提高供电能力、节约用电的目的,故实行功率因数调整电费办法。 3、功率因数调整电费的适用范围是什么? 答:(1)大工业用电用户; (2)受电容量在100kVA(kW)及以上的一般工商业及其他用电(临时用电除外)、农业用电。 4、功率因数执行标准是什么? 答:根据“水电财字215号”《关于颁发<功率因数调整电费办法>的通知》和“华东电供字第204号”《关于〈功率因数调整电费办法〉的实施说明》,功率因数分为0.90、0.85、0.80三个执行标准,适用范围分别如下: 1、0.90:适用于160千伏安以上的高压供电的工业用户、装有带负荷调整电压装置的高压供电电力用户和3200千伏安及以上的高压供电电力排灌站; 2、0.85:适用于100千伏安(千瓦)及以上的其他工业用户、100千伏安(千瓦)及以上的商业和非工业用户、100千伏安(千瓦)及以上的电力排灌站; 3、0.80:适用于100千伏安(千瓦)及以上的农业用户和趸售用户。 5、功率因数低有什么危害? 答:功率因数低会造成: (1)增加供电线路的电能损失,降低输电效率; (2)增加供电线路的电压损失,造成电压波动,影响供电质量; (3)降低发、供、用电设备的有效利用率; (4)供电企业为减少电能损失、提高电压质量而投入的投资成本加大; (5)功率因数低的企业要增加电费支出,加大了生产成本。

各国电压一览表

各国电压一览表

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: 2

亚洲 地方插头插座电压频率註解 台澎金马A, B110 V 60 Hz 插座大多为A型,部分B型插座的第三孔(接地用) 並未确实做好接地;多数电器为A型插头,但也有不少B型。高耗电电器使用220V 中国A, C, I220 V 50 Hz 大多插座均可接A、C、I型,其中A、C型插座合在一起(中间扁形、外侧圆形插孔),I型插座在其旁边;A型插座只适用同宽的插头,有分极性的插头必须另装转接头 香港G, D, M220 V 50 Hz 基本上是採用英国标准,而D、M型是在老旧配线才有,但规定必须限制电流处仍会使用M 型。一些浴室会有类似C型的电刮鬍刀用低电流插座;部分110 V 与220 V 插座做相连在一起,或是用开关切换电压,但这种类型的不像在英国那么普遍 澳门D, M, G, F220 V 50 Hz 未规定标准形式,但过去葡萄牙政府兴建、通行澳门香港之间的渡轮採用E&F型;主权移转之后,开始出现使用转换过的G型,另有小数量的F型 日本A, B100 V 50 Hz and 东日本:50 Hz、西日本:60 Hz 3

60 Hz 沖绳A, B100 V 60 Hz 军事基地为120 V 韩国C, F220 V 60 Hz C型是多数一般住宅使用,新近的办公室、机厂、旅馆、新型住宅也开始用F型。现在标准电压是220 V,以前曾用110 V 但现已被淘汰;一些人仍自已装设了降压器,以便使用以前的110V 电器。大多旅馆只有220 V 插座,少数旅馆同时有110 V (A、B型) 和220 V (C、F型)。插座与开关形式同於美国。 朝鲜C220 V 50 Hz 蒙古国C, E230 V 50 Hz 越南A, C220 V 50 Hz A型常见於北越,C型常见於南越。G型只在豪华旅馆才有柬普寨A, C, G230 V 50 Hz 寮国A, B, C, E, F230 V 50 Hz 4

施工现场用电量统计表知识讲解

靖边县阳光家园A5#A6#A7#住宅楼 临 时 用 电 专 项 方 案

编制人: 审核人: 审批人: 一、编制的目的和依据: 1、编制目的 为保证施工现场用电安全,防止触电事故及火灾的发生,特编制了此施工方案。 2、编制依据 ○1靖边县阳光家园A5#、A6#、A7#住宅楼施工图纸; ○2《建设工程施工现场用电安全规范》GB50194-93; ○3《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005; ○4《低压配电系统设计规范》GB50054-95; ○5《供配电系统设计规范》GB50052-95; ○6《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93; ○7建筑施工计算手册 二、工程概况

本工程位于靖边县县区内阳光家园住宅小区,A5#A6#A7#住宅楼地上均为6层,局部为跃层。结构形式为1-2为框架结构,3-6层为砖混结构。总筑面积约18000㎡。 三、供电系统总体思路 本工程采用TN-S三相五线制接零保护系统供电系统,对总配电以下的线路、电器开关,进行布置选择,电气设备的金属外壳必须与保护零线连接,保护零线应由工作接地线、配电室(总配电室)电源侧零线或总漏电保护器电源侧零线处引出。地面线路采用埋地套塑料管电缆铺设;楼层线路采用专线分路引上楼层;设置从配电到工地分路总配电箱、分路电箱及机具专用开关箱;动力照明电箱分设,总配电箱和开关箱配有漏电保护器,达到三级配电、二级漏电保护。 四、负荷计算 施工现场动力用电统计表

五、电缆选定 5.1总线路:(T ~ZP1) 计算总电量,计算用电量取75%; 按照∑C P =208.7×0.75=156.52KW 计算 导线截面选择: (1)按导线允许电流选择: .82373 38075.010002.515675.0cos 3P K ∑c =????=???=U I 线A 选择导线型号为YJV22 3×120+1×70 ㎜2电力电缆。 (2)按允许电压降选择: 为了简化计算,把全部负荷集中在线路的末端来考虑。变压器至ZP1的长度约为70m,允许相对电压损失ε=7%,材料内部系数C =77,导线截面为 .320%% 777.515670%εP L ∑c =??=?=C S 2mm 5.2施工现场总回路(总配至二级分配箱):

功率因数调整电费办法

功率因数调整电费办法 鉴于电力生产的特点,用户用电功率因数的高低对发、供、用电设备的充分利用、节约电能和改善电压质量有着重要影响。为了提高用户的功率因数并保持其均衡,以提高供电用双方和社会的经济效益,特制定本办法。 功率因数的标准值及其适用范围 功率因数标准0.90,适用于160千伏安以上的高压供电工业用户(包括社队工业用户)、装有带负荷调整电压装置的高压供电电力用户和3200千伏安及以上的高压供电电力排灌站; 功率因数标准0.85,适用于100千伏安(千瓦)及以上的其他工业用户(包括社队工业用户),100千伏安(千瓦)及以上的非工业用户和100千伏安(千瓦)及以上的电力排灌站; 功率因数标准0.80,适用于100千伏安(千瓦)及以上的农业用户和趸售用户,但大工业用户未划由电业直接管理的趸售用户,功率因数标准应为0.85。 功率因数的计算 凡实行功率因数调整电费的用户,应装设带有防倒装置的无功电度表,按用户每月实用有功电量和无功电量,计算月平均功率因数; 凡装有无功补尝设备且有可能向电网倒送无功电量的用户,应随其负荷和电压变动及时投入或切除部分无功补尝设备,电业部门并应在计费计量点加装有防倒装置的反向无功电度表,按倒送的无功电量与实用无功电量两者的绝对值之和,计算月平均功率因数; 根据电网需要,对大用户实行高峰功率因数考核,加装记录高峰时段内有功、无功电量的电度表,据以计算月平均高峰功率因数;对部分用户还可试行高峰、低谷两个时段分别计算功率因数,由试行的省、市、自治区电力局或电网管理局拟订办法,报水利电力部审批后执行。

电费的调整 根据计算的功率因数,高于或低于规定标准时,在按照规定的电价计算出其当月电费后,再按照“功率因数调整电费表”(表一、二、三、)所规定的百分数增减电费。如用户的功率因数在“功率因数调整电费表”所列两数之间,则以四舍五入计算。 根据电网的具体情况,对不需增设补尝设备,用电功率因数就能达到规定标准的用户,或离电源点较近,电压质量较好、勿需进一步提高用电功率因数的用户,可以降低功率因数标准或不实行功率因数调整电费办法,但须经省、市、自治区电力局批准备,并报电网管理局备案。降低功率因数标准的用户的实际功率因数,高于降低后的功率因数标准时,不减收电费,但低于降低后的功率因数标准时,应增收电费。 表一以0.90为标准值的功率因数调整电费表

(产品管理)火电厂设备及使用产品一览表

(产品管理)火电厂设备及使用产品一览表

火电厂设备及使用产品壹览表 壹、燃料车间 1、卸煤机 开式齿轮开齿乐.润力斯 减速机润齿福、即可佳、塞普清.伊来康. 液压系统润博特、塞普清..润力斯 2、斗轮机 开式齿轮开齿乐.润力斯. 液压系统润博特、塞普清 轴承钼超 减速机润齿福、即可佳、塞普清.伊来康电机润力20 钢丝绳绳链康(绳链可) 3、给粉机 轴承钼超 减速机润齿福、即可佳、塞普清.伊来康

电机润力20 4、碎煤机 轴承钼超(诺得克) 减速机润齿福、即可佳、塞普清.伊来康 电机润力20 6.推土机.装载机 润齿福、即可佳、塞普清.可润奇 二、锅炉车间 1、磨煤机减速机润齿福85-140(多级粘度齿轮油) 220号320号.460号(200升/桶) 小齿轮2号红钼超、26升/桶 大瓦润齿福、即可佳 电机润力20(3号锂基脂)26升/桶 大小齿轮00#钼超、润齿福、 齿轮耦合器开式齿轮润滑油开齿乐10公斤/箱

轴承.活塞衬套.0号红钼超20升/桶 冷却器NM—40.BP800 2、给煤机轴承钼超(红钼超、诺得克) 减速机润齿福460、即可佳、塞普清.伊来康 链条绳链康(绳链可) 电机润力20(3号高速电机锂基脂)26升/桶 3、送风机电机润力20(3号高速电机锂基脂)26升/桶 轴承热力盾2号高温润滑脂20升/桶 4、锅炉本体可润奇、福锐 空预器减速机润齿福320号.100号200升/桶 空预器电机润力20(3号高速电机锂基脂)26升/桶 空预器主轴承润齿福SN75W-90合成油ISO32026升/桶 5、引风机电机润力20(3号高速电机锂基脂)26升/桶 6、灰浆泵诺得克(2号耐水润滑脂)26升/桶 7、沉降池开式齿轮开齿乐(开式齿轮润滑剂)10公斤/箱

SG-530A电工实验室成套设备(带智能型功率表、功率因数表)

SG-530A电工实验室成套设备(带智能型功率表、功率因数表) 一、产品的特点: 实验台具有较完善的安全保护措施,较齐全的功能。实验操作桌中央配有通用 电路插扳,电路板由进口ABS注塑而成,背面装有压铸而成九孔成一组的铜片,表面布有九孔成一组相互联通的插孔,创新实验元件模块在其上任意拼插成实 验电路。实验元件制成透明创新模块,直观性好,盒盖印有永不褪色元件符号,线条清晰美观。盒体与盒盖采用较科学的压卡式结构,维修、更换元件拆装方便。元器件放置在实验操作桌下边左右柜内,实验时取存方便,大大提高了管 理水平,规划化程度,大大减轻了教师实验准备工作。 二、适用范围: 适用于高等院校及要求较高的中专、技校、职业学校,可完成电工学、电工原理、电路分析等课程实验。该设备是现有实验室设备的更新换代或新建、扩建 实验室的理想产品,它的配备是学校上水平、上等级的重要标志。

三、实验台和实验操作桌结构及功能: 1、实验台构成与性能: 1.1.电源及参数 1.1.1输入电源:三相四线电源,输入时指示灯亮 1.1.2电源输出:有保险丝和漏电保护开关二级保护功能。 A组:单、三相可调交流电源,提供三相0~430V连续可调的交流电源,同 时可得至0~240V单相可调电源(配有一台1.5KVA的三相自耦调压器, 配有三只指针式交流电压表,指示调压器输出电压)。 B组:低压交流电压3-24V分七档可调,最大输出电流1.5A,电流表指示。 C组:低压直流稳压电源,电压5V,电流0.5A,电流表指示。 D组:双路稳流稳压电源,二路输出电压均为0~30V,由多圈电位器连续调节,输出最大电流为1.5A,每路电源输出有0.5级数字电流表、电压表指示。 电压稳压度<10-2,负稳压度<10-2,纹波电压: <5mV。 E组:单相交流市电输出,供用户自备设备使用。 1.2功率输出函数发生器: 1)采用直接数字频率合成(DDS)产生高精度正弦波,方波和三角波。采用大 屏幕LCD显示输出频率、波形,衰减值。 2)正弦波输出幅度≥10V,输出阻抗50Ω,失真度<1%(0.1HZ-- 1KHz)。 3)频率范围: 0.1HZ~3MHz, 采用键盘直接输入数字设定频率,。 4)输出幅度采用电位器调节,正弦波输出具有20db,40db衰减。 5)方波占空比可调, 调节范围:1%-99%调节;方波和三角波采用TTL电平输出。 6)频率计最高测量范围100MHz,自动换档。 1.3单次脉冲:每次可输出一对正负脉冲。 1.4音频功率放大器:输入音频电压不低于10mV,输出功率不小于1W,音量可调,内有喇叭,用于放大电路扩音,也可作信号寻迹。 1.5七段译码器(WBK-2000电工实验室成套设备无此功能):3组七段译 码器及对应译码显示数码管。 1.6外测交直流二用电流表:精度0.5级,三位半数字式显示,测量范 围:0~1000mA 1.7外测交直流二用电压表:精度0.5级,三位半数字式显示,测量范 围:0~99.9V。 1.8智能功率、功率因数表: 由24位专用DSP、16位高精度AD转换器和高速MPU单元设计而成,通过键控、数显窗口实现人机对话功能控制模式。软件上采用RTOS设计思路,同时配有 PC监控软件来加强分析能力。能测量电路的功率、功率因数。功率测量精度为1.0级,功率因数测量范围0.3-1.0,电压电流量程为450V和5A,能自动判别

火电厂设备及使用产品一览表

火电厂设备及使用产品一览表 一、燃料车间 1、卸煤机 开式齿轮开齿乐.润力斯 减速机润齿福、即可佳、塞普清.伊来康. 液压系统润博特、塞普清. .润力斯 2、斗轮机 开式齿轮开齿乐.润力斯. 液压系统润博特、塞普清 轴承钼超 减速机润齿福、即可佳、塞普清. 伊来康 电机润力20 钢丝绳绳链康(绳链可) 3、给粉机 轴承钼超 减速机润齿福、即可佳、塞普清.伊来康 电机润力20 4、碎煤机 轴承钼超(诺得克) 减速机润齿福、即可佳、塞普清. 伊来康 电机润力20 6.推土机.装载机 润齿福、即可佳、塞普清.可润奇 二、锅炉车间 1、磨煤机减速机润齿福85-140(多级粘度齿轮油) 220号320号.460号(200升/桶) 小齿轮 2号红钼超、26升/桶 大瓦润齿福、即可佳 电机润力20(3号锂基脂)26升/桶 大小齿轮 00#钼超、润齿福、

齿轮耦合器开式齿轮润滑油开齿乐 10公斤/箱 轴承.活塞衬套. 0号红钼超 20升/桶 冷却器 NM—40.BP800 2、给煤机轴承钼超(红钼超、诺得克) 减速机润齿福460、即可佳、塞普清.伊来康 链条绳链康(绳链可) 电机润力20(3号高速电机锂基脂)26升/桶 3、送风机电机润力20(3号高速电机锂基脂)26升/桶轴承热力盾 2号高温润滑脂20升/桶 4、锅炉本体可润奇、福锐 空预器减速机润齿福320号.100号 200升/桶 空预器电机润力20(3号高速电机锂基脂)26升/桶 空预器主轴承润齿福SN75W-90合成油ISO 320 26升/桶 5、引风机电机润力20(3号高速电机锂基脂)26升/桶 6、灰浆泵诺得克(2号耐水润滑脂)26升/桶 7、沉降池开式齿轮开齿乐(开式齿轮润滑剂)10公斤/箱 减速机润齿福、即可佳、塞普清. .伊来康 8、捞渣机电机润力18 26升/桶 减速机润齿福85-140(多级粘度齿轮油) 100号.150号220号320号(26升100升/桶) 滚子链绳链康24支/箱 9、碎渣机电机润力20(3号高速电机锂基脂)26升/桶 轴承诺得克(2号耐水润滑脂)26升/桶 10、管阀可润奇垫圈油封抗烧结咬合润滑剂)20公斤/桶 密封胶.油漆清除剂 PR-120 24支/箱 11、空压机斯特康空压机油 200升/桶 塞普清空压机机油系统在线除垢剂 .NM-40. (去水垢除铁锈剂)200升/桶 可碧特..翅片清洗剂 200升/桶 12,油冷器 NM-40、(去水垢除铁锈剂)200升/桶 13、皮带运输机轴承钼超.来可润

用电设备清单

6000H P破碎机系统用电功率清单 一、高压用电设备(10000V)清单: 1、破碎机高压主电机 1台 型号YRKK 10000V 4500KW 二、低压用电设备(380V)清单: 2、进料链板机驱动电机: 110kw 3、进料链板机加热器: 3kw 4、双进料辊液压动力单元: 2台90kw 180 kW 5、双进料辊液压站加热器: 3kw 6、破碎机油缸液压动力单元电机: 75kw 7、油缸液压站加热器: 3kw 8、油循环单元: 9、泵驱动马达: 2台 10、加热器: kW 11、冷却塔风扇: 4kw 12、冷却塔循环水泵 : 11kw 13、起升驱动马达: 14、行走驱动马达: 15、破碎机出口振动给料机: 30kw 16、破碎机除尘系统: 220kw 17旋风除尘气锁(排灰阀): 18破碎后产品提升皮带机: 22kw 磁选系统 19磁滚筒驱动马达: 2台 20磁滚筒整流器 2台 20kw 21中磁振动器 2台 22空气分选系统风机 150kw

23空气分选气锁(排灰阀) 24铁料手选皮带机 2台 15kw 25铁料堆垛皮带机 皮带机驱动马达 回转驱动马达 26非铁料转移皮带机 27杂铁回收 29皮带机驱动马达 辅助设备所需功率总计: 935kw 建议高压用电容量为8000KVA, 低压用电部分1000KVA. 10000HP破碎机用电功率清单 一、高压用电设备(10000V)清单: 1、破碎机高压主电机 1台 型号YRKK 10000V 8200KW 二、低压用电设备(380V)清单: 2、进料链板机驱动电机: 150kw 3、进料链板机加热器: 3kw 4、双进料辊液压动力单元: 2台110kw 220 kW 5、双进料辊液压站加热器: 3kw 6、破碎机油缸液压动力单元电机: 75kw 7、油缸液压站加热器: 3kw 8、油循环单元: 9、泵驱动马达: 2台 10、加热器: kW 11、冷却塔风扇: 2台 15kw 12、冷却塔循环水泵 : 2台 37kw 13、起升驱动马达:

常用机械设备用电功率表

1、照明回路:民规规定,一个照明回路的灯具数量最多25 个,现在国家倡导节能减排,白炽灯已经限用,在日常生活中应用最广泛的是荧光灯,常用荧光灯的单灯功率大了为37W。那Pe=37x25=925W 。而Pe=ui=925=220i,那么电流i=4.2A,满足规范要求。显然,一个照明回路的负荷不到1KW 。在我们日常的设计中,在符合规范的前提下,一个照明回路不论灯多少,按1KW计。 2、插座回路:民规规定,一个普通插座回路插座个数不得超过10 个,一个普通插座的容量按大众家用电器来衡量为300W,那么一个普通插座回路的最大功 率为3KW。电气设计中,一个普通插座回路就是3KW。 3、专用插座:民规规定,住宅插座回路额定电流不超过25A,用P=UI=220x25=5.5KW 。但是肯定要留冗 余,所以在电气设计中,专用插座(指空调插座、电磁炉插座、热水器插座、卫生间插座) 是要各自接在单独回路上的。每个回路电气数量少了,还是按一个回路3KW 计算负荷,如果有具体电气功率,以实际功率为准。 4、总负荷:计算总负荷按需要系数法计算,照明回路数X1KW+插座回路数X3KW,就是 总功率P ,注意三相平衡。照明配电箱需要系数取1,功率因数选0.9. 用需要系数法计算出配电箱的计算负荷和计算电流,选取适合的断路器、开关和导线。

施匸机械设备用电计JZ 辎时用电计舜: P=1.05XiKlL P1)/(K?L 1 式中:P---总需用客量IKT) P1---电动机狈定」 F2-一电焊机瓠"走容R(K怕 K1-A-电和机需跌系炕.方盍號用KLO. 3申 K2-一电即机额定容量系数,査衷采用K2=0. 6 ———也工机的带均切:'T川忍cos M). 75 E Pl-84. 65KW- £P2-L17KX r A K]=0. 5h K3=O

用电设备功率因数表

设备功率因数对照表 序号 名称类别 名称 cosφ tanφ 工业用电设备 1 小批量生产的金属冷加工机床 0.5 1.73 2 大批量生产的金属冷加工机床 0.5 1.73 3 小批量生产的金属热加工机床 0.55-0.6 1.51-1.33 4 单独传动的金属加工机床 大批量生产的金属热加工机床 0.6 5 1.17 5 锻锤、压床、剪床及其他锻工机械 0. 6 1.33 6 木工机械 0.5-0.6 1.73-1.33 7 液压机 0.6 1.33 8 生产用通风机 0.8-0.85 0.75-0.62 9 卫生用通风机 0.8 0.75 10 泵、活塞用压缩机、空调设备送风机、电动发电机组 0.8 0.75 11 冷冻机组 0.8-0.9 0.75-0.48 12 球磨机、破碎机、筛选机、搅拌机等 0.8-0.85 0.75-0.62 13 非自动装料 0.95-0.98 0.33-0.20 14 电阻炉(带调压器或变压器) 自动装料 0.95-0.98 0.33-0.20 15 干燥箱、电加热器等 1 0 16 工频感应电炉(不带无功补偿装置) 0.35 2.68 17 高频感应电炉(不带无功补偿装置) 0.6 1.33 18 焊接和加热用高频加热设备 0.7 1.02 19 熔炼用高频加热设备 0.8-0.85 0.75-0.62 20 电动发电机 0.7 1.02 21 真空管振荡器 0.85 0.62 22 中频电炉(中频机组) 0.8 0.75 23 氢气炉(带调压器和变压器) 0.85-0.9 0.62-0.48 24 真空炉(带调压器和变压器) 0.85-0.9 0.62-0.48 25 电弧炼钢炉变压器 0.85 0.62 26 电弧炼钢炉的辅助设备 0.5 1.73 27 点焊机、缝焊机 0.6 1.33 28 对焊机 0.7 1.02 29 自动弧焊变压器 0.5 1.73 30 单头手动弧焊变压器 0.35 2.68 31 多头手动弧焊变压器 0.35 2.68 32 单头直流弧焊机 0.6 1.33 33 多头直流弧焊机 0.7 1.02 34 金属、机修、装配车间、钢炉房用起重机 0.5 1.73

功率因数表

功率因数表 功率因数表用于测量单相和三相负荷电路的功率因素。本功率因素表资料由厦门日华机电成套有限公司总结,我司代理CEWE功率因素表,欢迎来电咨询。功率因数英语单词Power Factor,简称PF,又称功率因子,是有功功率与视在功率的比值。功率因数在一定程度上反映了发电机容量得以利用的比例,是合理用电的重要指标。 功率因数表接线方法 指针式功率因数表在设计时,是取A、B相电压和C相电流并且功率因数等于1时,指针在中间(1)位置设计的。低压供电网络的功率因数基本都是滞后。极少是等于1。(网络负荷显容性时才会超前。停电时表的指针应在中间,指1的位置。正常供电的网络,功率因数表很少在指1的位置。) 功率因数计算方法 在任意情况下,计算功率因数是一个比较复杂的问题。需要运用较深的数学知识。这里我们只给出结论。 从功率因数的基本定义公式: η= P有/PS 在有谐波的情况下,加入谐波的参数,再通过比较复杂的数学运算,我们可以得到这样一个公式: η=(I1/I)·cosφ =λ·cosφ 其中:

λ,叫基波因子。I1 是基波电流,I是总电流。 cosφ,叫相移因子,或者叫基波功率因数。 从公式可以看出,基波因子反映了谐波对功率因数的影响。显然,在总电流I恒定时,谐波电流越大,基波I1就会越小,也就是基波因子就越小,从而功率因数也就越小。 相移因子(基波功率因数)就是基波电流相对电压的滞后情况,是我们熟悉的计算公式。以前,电网中直流设备较少,所以谐波不多,大多数情况下: 基波电流I1 ≈总电流I, 所以:基波因子λ≈1 所以有:η≈cosφ 这就是以前我们把cosφ等同为功率因数的原因。 因此,以前我们不了解谐波,或者谐波较小时,考虑无功补偿,都主要考虑移相因子的作用,长此下来,我们就把基波功率因数(移相因子)作为了电网的功率因数的来理解。 因此,在有谐波的情况下,基波因子λ小于1,移相因子就算=1,电网的功率因数也都是小于1的。也就是说,有谐波时,仅仅用电容器补偿,功率因数是很难达标的。 提高功率因数的方法 可分为提高自然功率因数和采用人工补尝两种方法: 提高自然因数的方法: 1). 恰当选择电动机容量,减少电动机无功消耗,防止"大马拉小车"。 2). 对平均负荷小于其额定容量40%左右的轻载电动机,可将线圈改为三角形接法(或自动转换)。 3). 避免电机或设备空载运行。 4). 合理配置变压器,恰当地选择其容量。 5). 调整生产班次,均衡用电负荷,提高用电负荷率。 6). 改善配电线路布局,避免曲折迂回等。 人工补偿法: 实际中可使用电路电容器或调相机,一般多采用电力电容器补尝无功,即:在感性负载上并联电容器。一下为理论解释: 在感性负载上并联电容器的方法可用电容器的无功功率来补偿感性负载的无功功率,从而减少甚至消除感性负载于电源之间原有的能量交换。 在交流电路中,纯电阻电路,负载中的电流与电压同相位,纯电感负载中的电流滞后于电压90 ,而纯电容的电流则超前于电压90 ,电容中的电流与电感中的电流相差180 ,能相互抵消。 电力系统中的负载大部分是感性的,因此总电流将滞后电压一个角度,如图1所示,将并联电容器与负载并联,则电容器的电流将抵消一部分电感电流,从而使总电流减小,功率因数将提高。 并联电容器的补偿方法又可分为: 1.个别补偿。即在用电设备附近按其本身无功功率的需要量装设电容器组,与用电设备同时投入运行和断开,也就是再实际中将电容器直接接在用电设备附近。 适合用于低压网络,优点是补尝效果好,缺点是电容器利用率低。 2.分组补偿。即将电容器组分组安装在车间配电室或变电所各分路出线上,它可与工厂部分负荷的变动同时投入或切除,也就是再实际中将电容器分别安装在各车间配电盘的母线上。

用电设备清单

用电设备清单Newly compiled on November 23, 2020

6000H P破碎机系统用电功率清单 一、高压用电设备(10000V)清单: 1、破碎机高压主电机 1台 型号YRKK 10000V 4500KW 二、低压用电设备(380V)清单: 2、进料链板机驱动电机: 110kw 3、进料链板机加热器: 3kw 4、双进料辊液压动力单元: 2台90kw 180 kW 5、双进料辊液压站加热器: 3kw 6、破碎机油缸液压动力单元电机: 75kw 7、油缸液压站加热器: 3kw 8、油循环单元: 9、泵驱动马达: 2台 10、加热器: kW 11、冷却塔风扇: 4kw 12、冷却塔循环水泵 : 11kw 13、起升驱动马达: 14、行走驱动马达: 15、破碎机出口振动给料机: 30kw 16、破碎机除尘系统: 220kw 17旋风除尘气锁(排灰阀): 18破碎后产品提升皮带机: 22kw 磁选系统 19磁滚筒驱动马达: 2台 20磁滚筒整流器 2台 20kw 21中磁振动器 2台 22空气分选系统风机 150kw 23空气分选气锁(排灰阀)

24铁料手选皮带机 2台 15kw 25铁料堆垛皮带机 皮带机驱动马达 回转驱动马达 26非铁料转移皮带机 27杂铁回收 29皮带机驱动马达 辅助设备所需功率总计: 935kw 建议高压用电容量为8000KVA, 低压用电部分1000KVA. 10000HP破碎机用电功率清单 一、高压用电设备(10000V)清单: 1、破碎机高压主电机 1台 型号YRKK 10000V 8200KW 二、低压用电设备(380V)清单: 2、进料链板机驱动电机: 150kw 3、进料链板机加热器: 3kw 4、双进料辊液压动力单元: 2台110kw 220 kW 5、双进料辊液压站加热器: 3kw 6、破碎机油缸液压动力单元电机: 75kw 7、油缸液压站加热器: 3kw 8、油循环单元: 9、泵驱动马达: 2台 10、加热器: kW 11、冷却塔风扇: 2台 15kw 12、冷却塔循环水泵 : 2台 37kw 13、起升驱动马达: 14、行走驱动马达:

设备类型与功率因数表

用电设备组名称
小批量生产金属冷加工机床 大批量生产金属冷加工机床 小批量生产金属热加工机床 大批量生产金属热加工机床
通风机、水泵、空压机
非联锁的连续运输机械 联锁的连续运输机械
锅炉房和机加、机修、装配车间的吊车 铸造车间吊车
自动装料电阻炉 非自动装料电阻炉 小型电阻炉、干燥箱
高频感应电炉(不带补偿) 工频感应电炉(不带补偿) 电弧熔炉
点焊机、缝焊机 对焊机
自动弧焊变压器 单头手动弧焊变压器 多头手动弧焊变压器
生产厂房、办公室、实验室照明 变配电室、仓库照明 生活照明 室外照明
需要系数K d a
0.16~0.2
0.14
0.18~0.25
0.14
0.25~0.3
0.24
0.3~0.35
0.26
最大容量设 备台数
功率因数
b
0.4
5
0.5
1.73
0.5
5
0.5
1.73
0.4
5
0.6
1.33
0.5
5
0.65
1.17
0.7~0.8
0.65
0.25
5
0.8
0.75
0.5~0.6
0.4
0.2
5
0.75
0.88
0.65~0.7
0.6
0.2
5
0.75
0.88
0.1~0.15
0.06
0.2
3
0.5
1.73
0.15~0.25
0.09
0.3
3
0.5
1.73
0.75~0.8
0.7
0.3
2
0.95
0.33
0.65~0.75
0.7
0.3
2
0.95
0.33
0.7
0.7


1.0
0
0.8



0.6
1.33
0.8



0.35
2.68
0.9



0.87
0.57
0.35



0.6
1.33
0.35



0.7
1.02
0.5



0.4
2.29
0.35



0.35
2.68
0.4



0.35
2.68
0.8~1



1.0
0
0.5~0.7



1.0
0
0.6~0.8



1.0
0
1



1.0
0

功率因数和电费关系

功率因数和电费关系 鉴于电力生产的特点,用户用电功率因数的高低对发、供、用电设备的充分利用、节约电能和改善电压质量有着重要影响。为了提高用户的功率因数并保持其均衡,以提高供电用双方和社会的经济效益,特制定本办法。 功率因数的标准值及其适用范围 功率因数标准0.90,适用于160千伏安以上的高压供电工业用户(包括社队工业用户)、装有带负荷调整电压装置的高压供电电力用户和3200千伏安及以上的高压供电电力排灌站;功率因数标准0.85,适用于100千伏安(千瓦)及以上的其他工业用户(包括社队工业用户),100千伏安(千瓦)及以上的非工业用户和100千伏安(千瓦)及以上的电力排灌站;功率因数标准0.80,适用于100千伏安(千瓦)及以上的农业用户和趸售用户,但大工业用户未划由电业直接管理的趸售用户,功率因数标准应为0.85。 功率因数的计算 凡实行功率因数调整电费的用户,应装设带有防倒装置的无功电度表,按用户每月实用有功电量和无功电量,计算月平均功率因数; 凡装有无功补尝设备且有可能向电网倒送无功电量的用户,应随其负荷和电压变动及时投入或切除部分无功补尝设备,电业部门并应在计费计量点加装有防倒装置的反向无功电度表,按倒送的无功电量与实用无功电量两者的绝对值之和,计算月平均功率因数; 根据电网需要,对大用户实行高峰功率因数考核,加装记录高峰时段内有功、无功电量的电度表,据以计算月平均高峰功率因数;对部分用户还可试行高峰、低谷两个时段分别计算功率因数,由试行的省、市、自治区电力局或电网管理局拟订办法,报水利电力部审批后执行。 电费的调整 根据计算的功率因数,高于或低于规定标准时,在按照规定的电价计算出其当月电费后,再按照“功率因数调整电费表”(表一、二、三、)所规定的百分数增减电费。如用户的功率因数在“功率因数调整电费表”所列两数之间,则以四舍五入计算。 五、根据电网的具体情况,对不需增设补尝设备,用电功率因数就能达到规定标准的用户,或离电源点较近,电压质量较好、勿需进一步提高用电功率因数的用户,可以降低功率因数标准或不实行功率因数调整电费办法,但须经省、市、自治区电力局批准备,并报电网管理局备案。降低功率因数标准的用户的实际功率因数,高于降低后的功率因数标准时,不减收电费,但低于降低后的功率因数标准时,应增收电费。 本办法正式颁发执行后,1976年颁发的《电热价格》中的《力率调整电费办法》即同时废止。 本办法解释权属水利电力部。 表一以0.90为标准值的功率因数调整电费表 减收电费增收电费 实际功率因数月电费减少%实际功率因数月电费增加%实际功率因数月电费增加% 0.900.000.890.50.757.5 0.910.150.881.00.748.0 0.920.300.871.50.738.5 0.930.450.862.00.729.0 0.940.600.852.50.719.5 0.95~1.000.750.843.00.7010.0

相关文档