文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 无机房电梯自检报告年检

无机房电梯自检报告年检

无机房电梯自检报告年检
无机房电梯自检报告年检

报告编号:(公司如果有规定填写,没有的取消)

曳引驱动无机房电梯

年度自检报告

使用单位名称

使用登记证编号

自检日期年月日

XXXXXXXXXXX公司

说明

1、本报告适用于曳引驱动无机房电梯的年度自行检查。

2、检验依据

⑴ TSG T7001 《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》

⑵ TSG T5002 《电梯维护保养规则》

3、“自检结果”和“自查结果”栏中要求测试数据的项目应填写实测数据,测试

多个或一组数据时在附表或附图中记录,其余均应根据设备实际状况分别填写“符合”、“不符合”和“无此项”。

4、检验所用计量器具均在计量检定合格或校准有效期内。

5、检验条件符合TSG T7001《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动

电梯》的规定。

6、无相关人员签名、未填写检验日期或未加盖使用单位及维保单位公章或专用

章的自检报告无效。

7、本报告由计算机打印输出,或者用黑色钢笔、签字笔填写,字迹应工整,如

作修改,修改处应有修改人员的签章。

8、本报告一式三份,由特种设备检验机构、使用单位和日常维保单位分别保存。本报告格式为推荐格式,维保单位也可自行编制,但是项目和内容不得少于本推荐格式报告所含内容。

为保证每页内容的完整性,建议进行如下页面布局:页边距上下各20毫米左右各18毫米

版式距边界页眉15毫米页脚17.5毫米

信息表

使用单位资料自查表

维保单位自检项目表1

维保单位自检项目表2

附表1

单位(mm)

附表2平衡系数项目测试记录表(8.1)

3040 45 50 60

载荷(%)kg

附表3 对重

电梯自查自纠报告

电梯自查自纠报告 为保证红寺堡博大购物中心电梯安全运行,根据宁夏回族自治区县质量技术监督局《关于开展电梯安全专项大检查的紧急通知》《宁质监局【2013】3号》文件要求,博大购物中心立即组织人员按照专项检查工作要求,认真组织开展了自查自纠工作,具体情况如下: 一、领导高度重视,强化管理 开展电梯安全专项检查室降低电梯故障和事故、保障电梯安全经济运行的一项有力措施。红寺堡博大购物中心电梯的安全运行事关整个购物中心的运行稳定,事关顾客、员工的安危,事关社会的和谐稳定,博大购物中心一直都高度重视电梯的安全运行。一是指定专人负责电梯的日常管理,并组织人员参加上级举办的电梯操作培训,提高管理水平;二是成立了电梯安全事故应急处理工作组,在电梯内设有应急救援联系人,联系电话。三是积极与电梯维保单位签订了维保合同书,要求维保单位必须按时、保质提供维保服务。 二、强化宣传,提高安全意识 为提高电梯乘坐人员的安全防范意识和自我保护能力,博大购物中心结合此次检查活动,积极开展了电梯安全使用知识、应急救援知识和乘坐注意事项等内容的宣传。 三、自检自查内容 根据检查通知要求,博大购物中心就以下方面的内容开展了自检自纠工作。 (一)电梯使用管理方面:1、安全管理人员持证及履职情况;2、安全管理制度建立及执行情况、日常巡视制度建立情况;3、设备注册登记情况;4、设备年度检验情况;5、检验合格标志、警示书名及标识是否按要求悬挂情况;6、报警装置是否齐全、各种安全保护装置是否齐全有效情况;7、电梯定检、维保和巡检过程中发现的

安全隐患是否及时整改合格情况;8、是否按规定与专业维保单位签订维保合同情况;9、应急救援措施是否建立并有记录情况。 (二)电梯维护保养方面:1、是否配备持证司机;2、是否与持有效资质的电梯维保单位签订维保合同;3、维保单位是否按期进行维保并对维保工作质量进行监督和确认;4、是否定期检验并对提出的整改问题及时整改;5、是否进行电梯运行的日常巡视;6、是否严格执行电梯三角钥匙专人保管制度;7、是否有专人值守;8、是否定期开展电梯应急救援演练;9、是否对电梯作业人员进行电梯安全教育和培训等。 四、存在的问题及整改措施 通过此次自纠自查,博大购物中心存在的问题主要:应急电话线接口线破裂针对存在的问题我们将采取以下措施加以整改:一是增强电梯安全专项整治的紧迫感、责任感,牢固树立安全意识,严格执行新修订的《特种设备安全监察条例》《特种设备使用单位安全管理准则》《电梯使用管理与维护保养规则》的要求,将安全制度落实到 实处。二是完善健全各类安全制度、措施及台账,三是积极与维保单 位协商,做到电梯故障紧急召修及时、到位。 二0一三年一月二十二日 附件1 特种设备使用单位现场安全监督检查项目表 (表1---使用单位安全管理情况检查项目表) 检查项类检查项目检查内容别目编号 1 是否建立安全管理机构或专兼职管理人员 是否按规定建立安全管理制度和岗位安全责任机构及 2 制度制度

电梯年检自检报告总结模板总结模板.doc

曳引驱动电梯 年度自检报告 报告编号 使用单位 自检日期 编制审核批准 森赫电梯有限公司四川分公司

说明 1、本报告适用于曳引驱动电梯的年度自行检查。 2、检验依据 ⑴TSG T7001-2009 《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》 ⑵ TSGT7001-2009 《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》 1 号修改单 ⑶ TSG T5001-2009 《电梯使用管理与维护保养规则》 3、“自检结果”和“审查结果”栏中“√” 、“×”和“/”分别表示“合格”、“不 合格”和“无此项” 。要求测试数据的项目应填写实测数据。 4、检验所用计量器具均在计量检定合格或校准有效期内。 5、检验条件应符合TSG T7001-2009《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强 制驱动电梯》的规定。 6、无相关人员签名、未填写检验日期或未加盖使用单位及维保单位公章或专用 章的自检报告无效。 7、本报告宜由计算机打印输出,或者用黑色钢笔、签字笔填写,字迹应工整, 如作修改,修改处应有修改人员的签章。 8、本报告一式三份,由特种设备检验机构、使用单位和日常维保单位分别保存。

信息表 设备名称使用登记编号 使用单位地址 使用单位联系人联系电话 设备使用地点 使用单位代码使用单位设备编号 安全管理人员制造日期 制造单位 规格型号产品编号 资质许可证号TS33 维护保养单位 资质有效期年月日联系人联系电话 额定载重量kg 额定速度m/s 层站数层站 □手柄开关控制、自动门;□手柄开关控制、手动门;□按钮控制、自动门; 控制方式 设备□按钮控制、手动门;□信号控制;□集选控制;□并联控制;□梯群控制 技术 参数开门方向□中;□左;□右;□垂直开门方式□自动;□手动曳引绳根数曳引绳直径(mm) 缓冲器型式□蓄能型;□耗能型安全钳形式□渐进式;□瞬时式 拖动方式□交流调压调频调速;□交流调压调速;□交流单速;□交流双速;□直流调速 备注

(完整word版)杂物电梯检验作业指导书

杂物电梯检验作业指导文件编号: HFDT-ZY-02-2016-011 编制:冀晶晶 审核:王维宏 批准:石军伟 河北合丰电梯安装工程有限公司

一.目的 为了加强对杂物电梯安装、维修、日常维护保养、使用和检验工作的管理,规范杂物电梯安装重大维修监督检验和定期检验行为及测试方法,提高检验工作质量,促进杂物电梯运行安全保障工作的有效落实,特制定本细则。 二.适用范围 本检验细则适用于电力驱动的曳引式或者强制式杂物电梯和液压杂物电梯(防爆杂物电梯除外)的安装、重大维修监督检验和定期检验。 三.检验依据 3.1《电梯安装验收规范》(GB/T10060─2011) 3.2《电梯监督检验和定期检验规则—杂物电梯》(TSG T7006-2012) 四. 检验基本规定 施工单位应当按照设计文件和标准的要求,对杂物电梯机房、井道、底坑等涉及杂物电梯施工的土建工程进行检查,对杂物电梯制造质量(包括零部件和安全保护装置等)进行确认,并且做好记录,符合要求后方可以进行杂物电梯施工。 施工单位或维护保养单位应当按照相关安全技术规范和标准的要求,保证施工质量,真实、准确地填写施工检验记录和检验报告书,对施工或者日常维护保养质量以及提供的相关文件、资料的真实性及其与实物的一致性负责。 五. 实施现场检验时应具备下列检验条件: 5.1.机房温度、电压符合杂物电梯设计文件的规定; 5.2.环境空气中没有腐蚀性和易燃性气体及导电尘埃; 5.3.检验现场(主要指机房、井道、轿顶、底坑)清洁,没有与杂物电梯工作无关的物品和设备,相关现场(例如层站门口)放置表明正在进行检验的警示牌; 5.4.对井道进行了必要的封闭。 六.检验仪器要求

电梯自评报告

电梯自评报告 Prepared on 22 November 2020

中船重工第709所控制系统集成中心 (电梯分部工程) 质 量 自 评 报 告 编制人: 审核人: 审批人: 武汉天域梯业有限公司 一、工程概况: 1、建设单位:中国船舶重工集团公司第七0九研究所 2、工程地址: 武汉市东湖高新技术开发区凤凰产业园

3、工程性质: 分项工程,电梯设备安装 4、1#楼设备型号:FOVF 载重:2000kg 速度:s ; 层/站:2/2/2;数量:1台;控制方式:微机. 5 施工周期: 2012年3月18日开工至2012年5月23日 二、工程现场负责人:李小垒 建设单位现场负责人:文俊军 安装单位现场负责人:阮学志 三、安装质量管理过程 1、我公司落实电梯井道的尺寸是否与图纸相符。对电梯井道在设 备安装前做了三次现场勘测,做到尺寸与图纸相符。保证了设 备进场的前期工作。 2、设备进场后,我公司与甲方现场负责人一起对设备进行了验 收,检查设备合格证、资料与签订合同的设备相符,并经双方 签字。 3、经双方对设备检查并签字后,我公司施工人员对设备进行现场 清点,并对设备零部件进行现场部件的保护。同时对电梯的安 装进行样板放线,安装导轨支架,导轨等工艺。安装程序严格 遵照国家相关的标准执行(GB50310—2002)。同时分公司质检 人员根据GB10060—93对电梯安装的每一工序进行检查,做到 自检、互检,专检合格后,报监理工程师及甲方工程人员验收 合格后进行下一道工序的施工。如在过程检查中发现问题,分

公司检查将严格要求施工人员马上整改,由检查人员认可,方 可进行下一个工序。 4、施工人员安装到每一道工序,必须如实填写施工记录,做到有 据可依。 5、电梯安装初步完工后,分公司质检员对设备进行检查,如:支 架、导轨、厅门坎、轿厢、限速器、安全钳、厅门、完全回 路、控制柜架测试检查等。 6、测试检查合格后,对设备进行调试,调试员将根据OTIS的调试 程序进行调试,调试完毕后,将对设备进行各种试验,如150% 额载引静载试验;125%额载轿厢制停试验;轿厢空载、50%额 载、满载三种情况的运行试验,超载运行试验,3000次无故障 运行试验,试验完毕后,质检人员对设备进行检验,检验合格 后,并出书面的检验报告单报政府相关的检验部门检验。 四、综合评述: 本公司认为该电梯分项工程施工、自检、竣工验收符合设计要 求,并达到规范要求,评定等级为合格。 武汉天域梯业有限公司 二零一二年五月

2017杂物电梯施工自检报告范本

杂物电梯施工自检报告 使用单位名称: 设备类别: 设备品种: 使用地点: 出厂编号: XXXXXXXXXXX 编制

说明 1、本报告格式适用于杂物电梯的安装、改造、重大维修的自检。 2、检验依据TSG T7006-2012《电梯监督检验和定期检验规则—杂物电梯》及一号修稿单,二号修改单,GB25194-2010《杂物电梯制造与安装安全规范》。 3、“自检结果”栏填写“合格”、“不合格”和“无此项”。“自检结果”、“审查结果”栏中也可以用符号表示“√”、“×”、“/”分别表示“合格”、“不合格”和“无此项”。要求测试数据的项目应填写实测数据,测试多个或一组数据时在附表或附图中记录。 4、本报告由计算机打印输出或者用黑色钢笔、签字笔填写,字迹应工整,不得更改,涂改无效。 5、检验条件应符合TSG T7006-2012《电梯监督检验和定期检验规则—杂物电梯》及一号修改单,二号修改单的规定。 6、本报告由计算机打印输出或者用黑色钢笔、签字笔填写,字迹应工整,不得更改,涂改无效。 7、本报告一式三份,由特种设备检验机构、使用单位和施工单位分别保存。 8、本报未由使用单位、施工单位和制造单位加盖公章无效

杂物电梯施工质量证明书 制造单位:制造日期:年月日施工单位:施工单位许可证号: 施工类别:□安装□改造□重大维修施工合同编号: 驱动方式:□曳引式□强制式□液压式 规格型号:产品编号: 安装地点:使用单位内部编号: 额定载重量: kg 层站门:层站额定速度: m/s 控制方式: 开工日期:年月日竣工日期:年月日 该杂物电梯施工质量符合安全技术规范TSG T7006-2012《电梯监督检验和定期检验规则—杂物电梯》及一号修改单,二号修改单的规定和杂物电梯设计文件的要求。 检验(签字): 施工单位(盖章) 年月日

电梯安装改造重大维修自检报告

. . . .. . . .z 施工单位本记录编码(查质保手册) 报告编号:(按施工单位质保手册规定编写) 电梯施工自检报告 使用单位名称: 设 备 代 码: 设 备 类 别: 曳引与强制驱动电梯 设 备 品 种: □曳引驱动乘客电梯 □曳引驱动载货电梯 □强制驱动载货电梯 设 备 型 式: □ 有机房 □无机房 施 工 类 别: □ 安装 □改造 □重大修理 自 检 日 期: **********公司

. . . .. 注意事项 1、本自检报告依据《电梯监督检验和定期检验规则——曳引与强制驱动电梯》(TSG7001-2009)及《电梯维护保养规则》(TSG T5002-2017),适用于曳引与强制驱动电梯安装、改造、重大修理的自行检查; 2、安装按本报告序号1到79项目进行检验;重大修理或改造按修理或改造涉及的有关项目及本报告有“▲”的项目及序号80到88的项目进行检验; 3、符号表示:“√”表示“符合”;“×”表示“不符合”;“/”表示“无此项”; 4、检验项目及其内容是定性要求的,自检结果栏应该填“√”或“×”;是数据要求的,自检结果栏应该填数据,若同时有定性要求的,还要填“√”或“×”;无此要求的,自检结果栏应该填“/”;结论栏只能填“合格”、“不合格”、“/”,定性要求、数据要求均满足要求时,结论栏才能填“合格”; 5、对于允许按照GB 7588-1995及更早期标准生产的电梯,标有★的项目可以不检验; 6、标有☆的项目,已经按照《电梯监督检验和定期检验规则——曳引与强制驱动电梯》(TSG T7001-2009;含1、2号修改单)进行过监督检验的,定期检验时应当进行检验。 . . .z

无机房电梯的自检报告

受控文件号: 曳引驱动电梯 年度自检记录 报告编号:_____________使用单位:_____________安全管理部门:___________自检日期:_____________

通力电梯有限公司厦门分公司. 说明 1、本报告格式由厦门市特种设备行业协会电梯分会编制,适用于曳引驱动电梯的年度自行检查。 2、检查依据 (1)TSG T7001-2009 《电梯监督检验和定期检验规划—曳引与强制驱动电梯》 (2)TSG T5001-2009 《电梯使用管理与维护保养规则》 (3)电梯使用维护说明书 3、“自检结果”和“审查结果”栏中“√”“×”和“/”分别表示“合格”、“不合格”和“无此项”。要求测试数据的项目应填写实测数据。 4、检验所用剂量器具均具在计量检定合格或校准有效期内。 5、检验条件应符合TSG T7001-2009《电梯监督检验和定期检验规划—曳引与强制驱动电梯》的规定。 6、无相关人员签名、未填写日期或未加盖使用单位及维保单位公章或专用章的自检报告无效。 7、本报告宜由计算机打印输出,或者用黑色钢笔、签字笔填写,字迹应工整,涂改无效。 8、本报告一式三份,由特种设备检验机构、使用单位和日常维保单位分别保存。 年度自检记录 基本情况和技术参 设备档案设备使用地联系电安全管理人通力电梯有限公制造单使用登记编产品出厂编规格型 设备名使用单位内部编控制方层站 kg m/s 额定速额定载重 该电梯按照TSG T5001-2009 《电梯使用管理与维护保养规则》进行了年度自行检查,运行状况良好,各项目符合TSG T7001-2009 《电梯监督检验和定期检验规划—曳引与强制驱动电梯》的规定和电梯使用维护说明书的要求,自检合格。 备注 检验(签章):审核(签章):维保单位(盖章) 年月日 页1第页11共.

杂物电梯自检报告

杂物电梯监督检验自检报告书 建筑名称电梯编号 工程地点安装合同号 建设单位销售合同号 制造单位电梯型号 安装单位施工队组 安装资质证书号开工日期 开工告知书编号竣工日期 注册代码(改造/重大维修) 施工单位(盖章)技术负责人(签字) 年月日年月日

填写说明 1、“控制方式”填写用的代号: 2、自检结果栏统一规定为:检验合格项填写“√”、不合格项填写“×”、无此项填“/”。自检结论栏根据相应自检结果填写“合格”、“不合格”或“无此项”,每个自检结论栏只填写唯一的结论。 3、有测试数据的项目应填写实测数据,有需要说明的项目,可用简单文字说明。 4、所有项目的自检结果、自检结论及表格中的数据应根据电梯的实际情况填写,不应有空项,对于不适用的项目填写无此项。 5、本报告书如果填写有误,应画双斜线进行杠改,在旁边写上正确数据,更改后应签上自检人员姓名及更改日期。错误之处不得使用涂改液、涂改带或其它方式进行更改。 6、本报告书应手工填写,不得采用复印或其它方式替代填写。 7、自检过程中如有不合格项目,应在整改意见栏中如实填写整改意见及整改工作完成情况,如没有整改项目则填写“/”。栏目相应人员处应有施工人员及质检员的签名及日期。 8、本报告书的结论页应如实填写自检结论。 9、本报告书的封面和结论页必须有施工单位技术负责人、施工人员、质检员的签字和日期,并加盖安装施工单位公章,否则本报告书无效。 10、施工自检单位对自检报告书的真实性负责。 11、本报告书一律采用签字笔或蓝、黑墨水笔填写。 12、本报告书原件交检验机构存档。 注:改造或重大维修检验时,应对标有▲的项目和改造和重大维修涉及的相关项目进行改造或重大维修监督检验。

电梯自检报告(定检)

电梯自检报告(定检)使 用 单 位 全称 电梯总台数 地址 自检报告序号NO: 管理部门 联系人 电话 手机 座机 维保单位 全称 负责人 维保 电话 手机 座机 电 梯 注册代码

安装位置 (楼号) 电梯 自编号 电梯名称 规格型号 额定载重量 (kg) 额定速度 (m/s) 层站数 层站 控制方式 电梯制造商 电梯出厂 编号 电梯上周期检验日期 限速器 型号 限速器动作速度(m/s) 机械: 电气: 制造商 限速器出厂编号 限速器上周期校验情况

校验日期 否□ 新装□未校□上行超速保护装置 有□无□ 轿厢及对重缓冲器 越程(mm) 轿厢: 对重: 底坑缓冲器形式 □液压□弹簧 □橡胶 自 检 结 论 维保单位 □合格 □不合格 (章) 签字: 年月日 使用单位 □合格

(章) 签字: 年月日 注:1、“自检报告”是报检电梯的凭证;2、本报告一式3份,一份交市质监局各分 县局特设科,一份交特检院对口检验室,一份由使用单位和电梯年检报告一并存档。3、 特检院定期将和质监分县局进行信息沟通汇总,以便及时安排电梯年检工作。4、维保单 位和使用单位都必须填写自检结论并加盖公章。5、“自检报告”应由维保单位逐台填写。 序号 自检项目 自检内容 自检结论 自检人 1 资料 设备档案及管理制度 应建立电梯档案(技术资料、维保、故障记录)、管理制度(三角钥匙管理制度和应 急救援预案等)并有序运行。 2 机房 门窗消防、固定照明及电源插座 机房门窗应防风雨,门应有锁,并标有“机房重地,闲人免进”字样。机房应有合适 的消防设施、固定照明和电源插座。 断相错相保护 每台电梯应配备供电系统断相、错相保护装置。对变频变压控制电梯,断相保护功能 应有效。 曳引机工作状态

杂物电梯定期检验自检报告书

杂物电梯定期检验自检报告书 (强制式) 设备注册代码 使用单位名称 设备使用地址 使用单位设备编号 企业自检人员 维护保养单位(盖章)技术负责人(签字)年月日年月日

填写说明 1、“控制方式”填写用的代号: 2、自检结果栏统一规定为:检验合格项填写“√”、不合格项填写“×”、无此 项填“/”。自检结论栏根据相应自检结果填写“合格”、“不合格”或“无此项”,每个自检结论栏只填写唯一的结论。 3、有测试数据的项目应填写实测数据,有需要说明的项目,可用简单文字说明。 4、所有项目的自检结果、自检结论及表格中的数据应根据电梯的实际情况填写,不应有空项,对于不适用的项目填写无此项。 5、对于按照JG135-2000及更早期标准生产的电梯,条文序号为6.6的项目可以仅检查端站层门是否设置紧急开锁装置;条文序号为 6.8(2)的项目,间接机械连接的门扇中未被锁住门扇上的电气安全装置可以不检验;其它标有★的项目,可以不检验。 6、如果自检中发现曳引轮绳槽的磨损可能影响曳引能力时(见第 2.6(3)项),应当进行第7.5(1)项试验。 7、本报告书如果填写有误,应画双斜线进行杠改,在旁边写上更改后数据,更改后应签上自检人员姓名及更改日期。错误之处不得使用涂改液、涂改带或其它 方式进行更改。 8、本报告书应采用签字笔或蓝、黑墨水笔手工填写,不得采用复印或其它方式替代填写。 9、自检过程中如有不合格项目,应在整改意见栏中如实填写整改意见及整改工作完成情况,如没有整改项目则填写“/”。栏目相应人员处应有维护保养人员及质检员的签名及日期。 10、维护保养单位对本报告书的真实性和结论负责。在本报告书上签字的质检员、维保人员应持证上岗。 11、本报告书的封面页必须有维护保养单位技术负责人签字并加盖维护保养单位印章,否则本报告书无效。 12、本报告书原件交北京市特种设备检测中心存档。

杂物电梯定期检验自检报告书.doc

杂物电梯定期检验自检报告书 (曳引式) 设备注册代码 使用单位名称 设备使用地址 使用单位设备编号 企业自检人员 维护保养单位(盖章)技术负责人(签字)年月日年月日

杂物电梯自检报告资料 自编号 杂货电梯自检报告 设备注册代码 使用单位名称 设备使用地址 使用单位设备编号 维修保养单位 自检人员 填写日期年月日 填写说明 1、本记录适用于杂货电梯。 2、本记录有检验机构保存。 3、本记录用蓝色或黑色钢笔、碳素笔填写,字迹工整,不得涂改。 4、检验结果为“符合”的填写“,”;检验结果为“无此项”的,填写“/” ;检验结果为“不符合”的,填写“X”,有测试数据要求的项应当在填写实测数据或讣算处理后的数据。5>本记录作为检验报告依据。 6、对于不具备现场检验条件的电梯,或者继续检验可能造成安全和健康损害时,检验人员可以中止检验并在下列表中说明原因。 现场检验条件 序号检验条件要求实际状况备注 1机房温度、电压符合杂务合同的规定符合合格

2环境空气中没有腐蚀性和易燃性气体及导电尘埃符合合格 3机房、井道、轿顶、底坑应清洁,不应有与电梯工符合合格 作无关的物品和设施。 4层门口放置表明正在进行检验的警示标牌符合合格5对井道进行必要的封闭。符合合格6 2 设备注册代码设备类型 使用地址使用单位设备编号 使用安全管理人员电话 规格型号控制方式 kg m/s额定载重量额定速度 是[]否[] 层站数层站门是否经过改造 制造日期产品编号 制造单位 维修保养单位 联系人电话 万用表(X0-0037)游标卡尺(X0-005)拉力计(X0-008) 卷尺(X0-003)绝缘电阻仪(VC60B)主要检验仪器设备 备注 序检验类别自检内容与要求自检自检 3

号结果结论 使用单位应准备好以下资料无此无此项(1)使用登记资料,内容与实物相符;

新版曳引电梯定期检验自检报告精选文档

新版曳引电梯定期检验 自检报告精选文档 TTMS system office room 【TTMS16H-TTMS2A-TTMS8Q8-

曳引驱动电梯定期检验自检报告 设备注册代码 使用单位名称 设备使用地址 使用单位设备编号 企业自检人员 维修保养单位(盖章)技术负责人(签字)年月日年月日

 5、按照GB7588-1995及以前标准生产的电梯,注明“★”号的项目允许不检验。 标有☆的项目,已经按照《电梯监督检验和定期检验规则——曳引与强制驱动电梯》

(TSG T7001—2009;含第2号修改单)进行过监督检验的,定期检验时应当进行检验。 6、如果自检中发现曳引轮绳槽的磨损可能影响曳引能力时(见第项),应当进行第项试验,对于轿厢面积超过规定的载货电梯时还需进行第项试验。栏目相应人员处应有维保人员及质检员的签名及日期。 10、维护保养单位对本报告书的真实性和结论负责。在本报告书上签字的质检员、施工人员应持证上岗。 11、本报告书的封面页必须有维护保养单位技术负责人签字并加盖维护保养单位印章,否则本报告书无效。 12、本报告书原件交北京市特种设备检测中心存档。

曳引驱动电梯自检报告教材

曳引驱动电梯 施工自检报告 (安装、改造、重大修理) 使用单位名称: 设备注册代码: 设备品种:□曳引驱动乘客电梯□曳引驱动载货电梯施工类别:□安装□改造□重大维修 单位内编号:例如5-1-2 自检日期:年月日 施工单位名称:

共22页第1页

目录 共 24 页第 2 页 电梯施工质量证明书 ............................. .... .. 4 施工单位技术资料审查 ............................. ......... 5 使用单位技术资料审查 ............................. ......... 8 施工单位自检项目与结果 ............................. .......... 9 附表 1 门锁啮合长度,层门间隙, 门地坎距离检测记录 附表 2 缓冲距、顶部空间和底坑空间检测记录 .................................................... 附表 3 导轨工作面铅垂度测量表 (18) 附表 4 导轨顶面距离测量表 ... ............ 18 附表 5 平衡系数测试记录表 ............................. .. (18) 附表 6 整机合格证 ............................. ...... .19 附表 7 安装、改造、维修告知书 ............ 20 附表 8 施工委托书 ............................. ...... .21 说明 3 16 17 机房井道布置土建勘测声明(适用于新安装) 附表 9 附表 10 隐蔽工程资料或钢结构井道质量证明文件 23 22

曳引驱动电梯年度自检报告

曳引驱动电梯 年度自检报告 使用单位名称: 设备代码: 使用登记证编号:梯川A 单位内编号: 自检日期: 设备二维码编号: 编制审核批准 公司

目录 说明 (3) 信息表.............................. .. (4) 使用单位资料自查表 (5) 自检项目及其内容(要点)及结论 (6) 附表1 曳引与强制驱动电梯维护保养项目(内容)和要求 (11) 附表2 限速器校验数据记录表 (13) 附表3 门锁啮合长度,层门间隙,门地坎距离检测记录 (14) 附表 4 安全管理员 (15)

说明 1、本报告适用于曳引驱动电梯的年度自行检查。 2、检验依据 (1) TSG T7001-2009《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》 (含第1、2号修改单) (2) GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》(含第1号修改单) (3) TSG T5002-2017《电梯维护保养规则》 (4)电梯相关设计文件 3、“自检结果”和“审查结果”栏中“√”、“×”和“/”分别表示“合格”、 “不合格”和“无此项”。要求测试数据的项目应填写实测数据。 4、检验所用计量器具均在计量检定合格或校准有效期内。 5、检验条件应符合TSG T7001-2009《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强 制驱动电梯》的规定。 6、无相关人员签名、未填写检验日期或未加盖使用单位及维保单位公章或专用 章的自检报告无效。 7、本报告宜由计算机双面打印输出,或者用黑色钢笔、签字笔填写,字迹应工 整,如作修改,修改处应有修改人员的签章及修改日期。 8、本报告一式三份,由特种设备检验机构、使用单位和日常维保单位分别保存。

【表格范本】无机房电梯新装自检报告

文件编号: 无机房电梯安装自检报告使用单位名称:设备内部编号

填写要求 1、本报告书的结论页必须有检验结论、安装单位自检人员与审核人员的签字、日期,加盖施工单位公章或 检验合格章。 2、电梯制造单位的授权质检人员需对报告的检验结果和检验结论进行签字确认,并加盖制造单位 的有效鲜章,否则本报告无效。 3、制造单位、使用单位、施工单位须填写单位全称,不可简化。 4、对于要求测试数据的项目应填写实测数据(具体项目报告中已经用阴影着色) 。 5、自检结果栏填写要求: (1) 检验项目中所有内容均为“无此项”,则该项目的自检结果填写“ /”; (2) 检验项目中有任何一条内容为“不合格”,则该项目的自检结果填写“X”; (3) 检验项目中所有内容均为“合格”,或者其中部分内容为“合格”、部分内容为 “无此项”,则该项目的自检结果填写“2”。

电梯安装自检报告

项类及类型检验项目及其内容(要点) 自检结果 制造 资料 1 技术 资料 1.2 安装 资料 1.4 使用 资料(1) 制造许可证明文件,其范围能够覆盖所提供电梯的相应参数 (2) 整机型式试验合格证或报告书,其内容能够覆盖所提供电梯的相应参数 (3) 产品质量证明文件,符合要求 ⑷ 安全装 置、主 要咅部 牛 型式试 验合格 证及有 关资料 门锁装置型式试验合格证限速器型式试验合 格证限速器调试副本安全钳型式试验合格 证渐进式安全钳调试副本缓冲器型式试验 合格证含有电子元件的安全电路型式试验合 格证上行超速保护装置型式试验合格证驱 动主机型式试验合格证控制柜型式试验合格 证 (5)机房或者机器设备间和井道布置图,相关尺寸满足安全要求 ⑹「电气原理图,包括动力电路和连接电气安全装置的电路 (7)安装使用维护说明书内容包括安装、使用、日常维护保养和应急救援说明 (1) 安装许可证和告知书,范围能够覆盖所施工电梯的相应参数 (2) 施工方案,审批手续齐全 (3) 施工现场作业人员持有的特种设备作业人员证; (4) 施工过程记录和自检报告,检查和试验项目齐全、内容完整,施工和验收手续齐全 (5) 设计变更证明文件,履行了由使用单位提出、经整机制造单位同意的程序 (6) 安装质量证明文件,包括电梯安装合同编号、安装单位安装许可证编号、产品出厂编号、主要技术参数等内容,并且有安装单位公章或者检验合格章以及竣工日期。 (1) 使用登记资料,内容与实物相符— (2) 安全技术档案,符合要求 (3) 电梯运行管理规章制度,包括应急措施、救援预案、电梯钥匙管理制度等 (4) 与取得相应资格单位签订的日常维护保养合同 ⑸电梯管理人员和作业人员的特种设备作业人员证 2.2机器设备间应当专用,不得用于电梯以外的其他用途 2.6断错相保护;电梯运行与相序无关时,可以不装设错相保护装置 2 机器设备间及相关设备 2.7 主开关 2.8驱动 主机 2.9制动 装置 (1)主开关设置 ⑵主开关与照明等电路的控制关系;不得切断照明、插座、报警装置的电源 ⑶有稳定的断开和闭合位置,断开位置能挂锁或等效锁住、有效防止误操作 ⑷多台电梯公用机房时应当与驱动主机、控制柜、限速器等采用相同的标志 (1) 驱动主机工作时应无异常噪声和振动 (2) 曳引轮外侧面应当涂成黄色; ⑶轮槽不得有严重磨损,可能影响曳弓I能力时,应当进行曳弓I能力验证 试验 (1)所有参与向制动轮或盘施加制动力的制动器机械部件应当分两组装设; ⑵两组独立电气装置设置控制,接触器具有防故障情况下防止电梯反向运行

杂物电梯施工过程自检记录.docx

v1.0可编辑可修改 N0 电梯施工过程自检报告 使用单位 单位地址 施工单位 制造单位 设备名称 设备类型 施工类别 内部编号 告知书编号 开工时间 竣工时间 设备代码 上海佳登曼电梯有限公司

v1.0可编辑可修改

v1.0可编辑可修改 填写说明 一、填写要求 1、本施工自检记录适用于电力驱动的曳引式与强制式电梯(防爆电梯、消防员电梯、杂物电梯除外)安装 过程自检,也适用于电梯的改造、重大维修工程的自检。 2、电梯安装、改造、重大维修工程的“施工方案”、“质量、安全技术交底”、“图纸会审记录” (如有)、“设计变更洽商记录” (如有)、“质量事故报告” (如有)等资料,应整理齐全,与本册资料合并存档,以保证 施工技术资料的完整性。 3.原始记录中不应遗留空白表格,对于要求测试数据的项目,在“自检结果”栏中填写实测或者计算处理 后的数据;对于未要求测试数据的项目,如果经检验符合要求,在“自检结果”栏中填写“√”;如果经检验不符合要求,填写“X”;对于需要说明情况的项目,在“自检结果”栏中做简要说明,难以表述清楚的, 在检验原始记录中另加附页描述,“自检结果”栏中填写“见附页XX”;对于不适用的项目,在“自检结果”栏中填写“ / ”。“自检结论”栏只填写“√”、“X”、“ /”(表示无此项)等单项结论。 4、施工自检记录应用钢笔或签字笔填写,不得使用铅笔、圆珠笔,确需更正时,应在原错误处划删除线 “=”,并签章、标注更改日期,在上方书写正确内容。 5、根据施工电梯的类型和资料表格内容的要求,自检记录及表格需要分别由施工自检人员、质检员及相关 单位负责人认真填写,须由本人签字,不准代签。自检单位及相关单位负责人应对填写内容的真实性及其 与实物的一致性负责, 二、管理职责 1.施工单位应加强对施工自检记录的管理工作,建立健全岗位责任制,配备工程技术管理人员,并经主管 部门培训考核合格后,方可从事该项管理工作。电梯安装施工现场应有专人负责收集、管理施工自检记录。 2.施工自检记录应随施工进度及时整理、认真填写,做到字迹工整清晰、项目齐全,记录真实准确。施工 自检记录必须如实地反映工程的实际状况,由施工单位负责人审核并盖章确认。 3.在电梯安装工程竣工验收前,建设单位应认真检查施工自检记录并按规定要求在施工自检记录中签字并 盖章确认。

杂物电梯自检报告

报告编号: 杂物电梯 维护保养年度自检报告

注意事项 1.本报告依据《电梯监督检验和定期检验规则——杂物电梯》(TSG T7006-2012)、《电梯监督检验和定 期检验规则——杂物电梯》(TSG T7006-2012)第1号修改单制定,仅适合于杂物电梯年度自行检查。 2.本报告应由计算机打印输出,或者用钢笔、签字笔填写,字迹应当工整,修改无效。 3.检验所用计量器具均在计量检定合格或校准有效期内。 4.本报告一式三份,由检验机构、使用单位和安装改造重大维修单位分别保存。 5.本版自检报告自2014年3月1日起实施,前版同时作废。自检报告应由维保单位出具,至少包含本版规定全部项目,可另行增项。

注1: 条文序号为1.4、2.1、2.3、2.4(2)、2.6、2.8、2.10(2)、2.11(2)、3.3、3.5、3.7、3.8、3.9(2)、4.3~4.7(2)、5.1、5.2、5.5、6.2~6.8、7.1(2) 、7.2、7.4、7.5(2)、8.1~8.29的检验项目(共60项),适用于曳引驱动杂物电梯; 条文序号为1.4、2.1、2.3、2.4(2)、2.6、2.8、2.10(2)、2.11(2)、3.3、3.5、3.7、3.8、3.9(2)、4.3~4.7(2)、5.1、5.2、5.4、5.5、6.2~6.8、7.1(2) 、7.2、7.4、8.1~8.29的检验项目(共60项),适用于强制驱动杂物电梯; 条文序号为1.4、2.1、2.3、2.4(2)、2.7(3)、2.9、2.10(2)、2.11(2)、3.3、3.5、3.7、3.8、3.9(2)、4.3~4.7(2)、5.1、5.2、5.4、5.5、6.2~6.8、7.1(2) 、7.2、7.4、7.6、7.7、8.1~8.29的检验项目(共62项),适用于液压杂物电梯。 注2: 对于按照JG135---2003及更早期标准生产的电梯,条文序号为6.6的项目可以仅检查端站层门是否设置紧急开锁装置;条文序号为6.8(2)的项目,间接机械连接的门扇中未被锁住门扇上的电气安全装置可以不检验;其他标有★的项目,可以不检验。

电梯自检报告填写格式

内控编号:填内部编号或不填 曳引驱动电梯 年度自检报告 设备名称曳引式客梯(填品种) 登记编号120158 (填档案号) 使用单位江阴扬子科技发展有限公司 维保单位江阴多快电梯工程有限公司 自检日期

说明 1、本报告依据TSG T7001-2009《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》和TSG T5001-2009《电梯使用管理与维护保养规则》制定,适用于曳引与强制驱动电梯的定期检验年度自检; 2、“自检结果”和“审查结果”栏中有定性要求的填写“√”、“×”、“∕”表示合格、 不合格、无此项,要求测试数据的项目应填写实测数据; 3、检验所用计量器具均在计量检定合格或校准有效期内; 4、检验条件、检验项目及其内容要求应符合TSG T7001-2009《电梯监督检验和定期 检验规则—曳引与强制驱动电梯》的规定; 4、标注★的项目为根据有关规定,对于允许按照GB7588-1995及更早期标准生产的电 梯,可以不检验、或者可以按照《电梯监督检验规程》(国质检锅[2002]1号)中的有关规定进行检验的项目。其中条文序号为(1)中的①项目,仅指可拆卸盘车手轮的电气安全装置可以不检验。 5、标注◆的项目不适用无机房电梯,序号39~43的项目为无机房电梯需增加检验的项 目,序号A、B项目仅在轮槽的磨损可能影响曳引能力时进行。 8、使用单位及维保单位应有相关人员签名并加盖公章或专用章; 9、本报告由计算机打印输出,或者用黑色钢笔、签字笔填写,字迹应工整,如作修改, 修改处应有修改人员的签章。 10、本报告一式三份,由特种设备检验机构、使用单位和维保单位分别保存。

电梯施工自检报告

电梯施工质量证明书 使用单位:使用登记编号: 制造单位:制造日期:年月日施工单位:施工单位许可证号: 施工类别:□安装□改造□重大维修施工合同编号: 设备名称:□曳引式客梯□无机房客梯□观光电梯□病床电梯□曳引式货梯□无机房货梯□汽车电梯 型号:产品编号: 安装地点:使用单位内部编号: 额定载重量: kg 层站门:层站门额定速度: m/s 控制方式: 竣工日期:年月日 该电梯施工质量符合安全技术规范TSG T7001-2009《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》的规定和电梯设计文件的要求。 检验(签字):施工单位(盖章) 审核(签字):年月日 该电梯施工质量已经我单位确认。制造单位(盖章) 年月日

受控文件号: 曳引驱动电梯 施工自检报告 报告编号 使用单位 自检日期 XXXXXXXXXXXXXXX公司

说明 1、本报告格式适用于曳引驱动电梯的安装、改造、重大维修的自检。 2、检验依据 TSG T7001-2009 《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》GB7588-2003 《电梯制造与安装安全规范》 电梯设计文件 3、“自检结果”、“审查结果”栏中“√”、“×”、“/”分别表示“合格”、“不 合格”和“无此项”。要求测试数据的项目应填写实测数据,测试多个或一组数据时在附表或附图中记录。 4、检验所用计量器具均在计量检定合格或校准有效期内。 5、检验条件应符合TSG T7001-2009《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与 强制驱动电梯》的规定。 6、对于改造和重大维修的电梯,对改造和重大维修涉及的相关项目及其内容 按照本报告进行检验,其他项目按照定期检验的要求进行检验,并在备注栏加以必要的说明。 7、本报告无相关人员签名、未填写检验日期、未加盖检验专用章或公章无效。 8、本报告宜由计算机打印输出,或者用黑色钢笔、签字笔填写,字迹应工整, 如作修改,修改处应有修改人员的签章。 9、本报告一式三份,由特种设备检验机构、使用单位和施工单位分别保存。

杂物电梯定期检验自检报告(新版)

杂物电梯定期检验自检报告 设备注册代码 使用单位名称 设备使用地址 使用单位设备编号 企业自检人员 维修保养单位(盖章)技术负责人(签字)年月日年月日

填写说明1、“控制方式”填写用的代号: 控制方式手柄开关控 制、自动门 手柄开关控 制、手动门 按钮控制 、自动门 按钮控制 、手动门 信号 控制 集选 控制 并联 控制 梯群 控制 代号SZ SS AZ AS XH JX BL QK 2、自检结果栏统一规定为:检验合格项填写“√”、不合格项填写“×”、无此项填“/”。 8、本报告书应手工填写,不得采用复印件或其它方式替代填写。 9、自检过程中如有不合格项目,应在整改意见栏中如实填写整改意见及整改工作完成情况,如没有则填写“/”。栏目相应人员处应有维保人员及质检员的签名及日期。 10、本报告书的结论页应如实填写自检结论。 11、本报告书的封面和结论页必须有维保单位技术负责人、维保人员、质检员的签字和日期,并加盖安装施工单位公章,否则本报告书无效。 12、自检实施单位对报告中填写内容的真实性及其与实物的一致性负责。 13、本报告书一律采用签字笔或蓝、黑墨水笔填写。 14、本报告书原件交检验机构存档。

相关文档