验电接地——是指在高压供电检修及其设备上进行各种作业时,被检修或达不到安全距离要求时,高压供电及其设备必须停电,然后在停电的高压供电进行先验电、后接挂地线的工作。

高压供电停电作业必须先进行验电接地。验电接地应由两人进行,一人操作,一人监护。操作人和监护人均必须穿绝缘靴和戴安全帽,操作人还要戴绝缘手套。

验电时,必须用电压等级合适而且合格的验电器,验电前要将验电器先在有电的设备上试验确认良好,然后在停电的设备上验电,最后再在有电的设备上复验一次,验电时对被检验设备的所有引入、引出线均要检验。

验明高压供电已停电后,须在作业地点两端,及和作业地点相连可能来电的所有停电设备上装设接线。

装设接地线时,先将接地线夹紧固在接地排上,再用绝缘棒将另一端地线挂钩接在停电的电气设备上。拆除接地线则顺序相反,现拆连接停电设备端,再拆接接地排。整个过程中,人体不得接触接地体。整个过程中,人体不

得接触接地体。在牵引变电所中,对直流1500V导体的接地,需将正极与负极相连后再与变电所PE相连。严禁将正极与直流设备的外壳或框架母排相连。

接地线采用截面不小于25 mm2 (DC1500V,70)mm2的软铜铰线,不得有断股、散股和接头;接地时要连接牢固,接触良好。

表示断路器、开关分闸的信号、以及常设的测量仪表显示无电时,仍应通过验电器检验设备是否已停电。若验明有电则禁止在该设备上作业。110KV进线用万用表测量进线单相PT的电压确认。

停电的即使是事故停电的电气设备,在未断开有关断路器和隔离开关并按规定做好安全措施前,不得进入相关的设备区,且不得触摸该设备,以防突然来电。

在设备因事故停电时,若已派出人员到现场查巡,在未与现场人员取得联系前,无论何种理由,都不得对停电设备重新送电。

当作业人员进入电容器室(柜)内或在电容器上工作时,要将电容器逐个放电,并接地和做好其他安全措施方可作业。

该位置可输入公司/组织对应的名字地址

The Name Of The Organization Can Be Entered In This Location

三大保护管理制度

过流保护管理制度 一、矿(井)或采区应有专人负责低压设备和高压配电装置过流保护装置的整定和管理工作。矿机电部门要加强对此项工作的检查和指导,要作好对机电维修工和负责整定人员的培训工作。 二、新投产的采区,在作采区供电设计时,应对保护接地装置的整定值进行技术、校验,机电安装工按设计要求进行安装、整定、调整。 当电气设备涉及的电网负荷发生变化时,专管人员应及时进行计算,经电气技术人员审批后,由专职的电气维修工负责调整。 三、运行中的电气设备的保护装置,由电气维修工负责定期检查,如发现有误动作或整定值选择有差错时,应查明原因,由电气技术人员或矿井主管电气的负责人根据实际情况作必要的改动,其他人员不的任意变更。 四、矿井电气主管部门应备有实际的供电系统图板(或计算机辅助管理系统),其上注明电气设备型号、容量、电缆线路规格、长度、短路电流和保护装置的整定值。此图板由矿机电科负责管理并随时修改补充。 各运行维护单位也必须建立相应的供电系统图板(或计算机管理系统)。 五、为了便于检查,设备应挂标志牌,牌上注明设备的编号、型号、整定值、两相短路电流值、整定日期、用途、使用单位及维护人。 六、高低压开关在机(电)修厂检修完后,必须对其保护装置进行校验,使之符要求,以便在下井使用,可以根据其刻度正确的调整。 七、各类开关设备(含新的、检修完的)及单独保护器,在入井前应由专职的、经考试合格的电气设备防爆检查员检查其电气保护及防爆安全性能,取得合格证后,方可入井。 八、开关在井下使用超过6个月时,应对其过流保护装置进行一次检验和调整。接地保护装置管理制度 一、36V以上的电气设备的金属外壳、铠装电缆的刚带(或钢丝)、铅皮和橡套(塑料)电缆的接地芯线或屏蔽护套等均必须接地。

验电接地环

电力中的“验电接地环”有什么作用?能详细地说说吗? 在目前城市配网的中低压线路中(即10千伏及以下电压等级)一般都采用架空绝缘线铺设.而在检修线路或设备时,为了保证检修人员的安全需要验明线路无电后挂设接地保护线.这就要求在挂接地线时接地线夹与电线必须可靠的接触.而绝缘线是没办法挂的.所以采用验电接地环. 防雷验电接地环 防雷验电接地环具有防止架空绝缘导线雷击断线以及用于检修施工时的验电和临时接地的保护装置 防雷验电接地环 产品简介:FDL型防雷验电接地环[1]是一种安装在线路绝缘子负荷侧,专门用于防止10-20KV架空导线雷击断线以及用于检修施工时的验电和接地装置的二合一产品。目前配网10-20KV及以下架空线路普遍采用绝缘导线,但架空绝缘线路先天不足的耐雷水平,又令人烦恼不止。目前国内外防止架空绝缘导线雷击断线所采取的主要措施有:架设架空避雷线;加装防弧线夹;安装氧化锌避雷器等。但现有的技术存在以下缺点:投资成本较大,施工安装复杂等,又因为电杆侧常吊挂着验电接地环、故障指示器、防弧线夹、分支线夹等一连串,造成线路凌乱不雅观。本产品安装方便,合二为一,使线路简洁并降低成本,为电力部门提供更经济有效的产品。根据用户需要采用剥皮型

的非穿刺式防雷验电接地环型号为:FDL-50/240B;穿刺式防雷验电接地环型号为:FDL-50/240 结构特点: 1. 本产品是一种新型二合一结构的防雷验电接地环,其主要由绝缘护罩、压紧螺母、压块、线夹座和绝缘多用环等组成。 2. 绝缘护罩采用有机复合材料制成,具有良好的绝缘性能、抗老化性能和阻燃性能,把其装配在上金属帽的外部,可起到绝缘保护作用。 3. 多用环是把引弧棒和验电接地环合二为一的零件。当雷击发生时,引弧棒和绝缘子金属件之间放电,使续流工频电弧移动到引弧棒上烧灼,从而保护绝缘导线不受损伤。当检修施工时,可用于验电及临时接地装置。 4. 在多用环的外部装配了用有机复合材料制成的绝缘层,可提高其绝缘水平。 5. 本产品具有多种用途,安装施工方便,性能可靠,可极大地减轻操作工人的劳动强度。 6. 防止鸟类对架空导线造成短路危害的独特结构。 7. 能耐受多次左右工频大电流电弧的烧灼。 型号规格和性能参数: 型号规格 额定电压 (KV) 绝缘导线截面mm2

氰胺分公司电气设备接地保护安全管理制度(标准版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 氰胺分公司电气设备接地保护安 全管理制度(标准版)

氰胺分公司电气设备接地保护安全管理制度 (标准版) 导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 为加强电气安全管理工作,保障电气接地装置完好有效,防止发生触电事故,确保职工在生产过程中的安全,特制定本制度。 1、所有电气设备的金属外壳和支架必须有良好的接地(或接零)线。 2、接地装置必须符合下列要求: 2.1接地电阻值应符合电气装置保护和功能上的要求,并长期有效。 2.2能承受接地故障电流和对地泄漏电流无危险。 2.3有足够的机械强度或有附加的保护,以防外界影响而造成损坏。 2.4变配电所的接地装置应尽量降低接触电压和跨步电压。 2.5严禁用易燃易爆气体、液体、蒸气的金属管道做接地线;不得用蛇皮管、管道保温用的金属网或外皮做接地线。

2.6每台电气设备的接地线应与接地干线可靠连接,不得在一根接地线中串接几个需要接地的部分。 2.7在进行检修、试验工作需挂临时接地线的地点,接地干线上应有接地螺栓。 2.8设备与接地干线之间的连接,应采用抗腐蚀有镀锌层的钢制件,其露出地面的部分应采用漆涂成黑色或黄绿相间的斑马纹。 2.9在接地线引入建筑物内的入口和备用接地螺栓处,应标以接地符。 2.10保护用接地、接零线上不能装设开关、熔断器及其它断开点。 3、不同用途和不同电压的电气设备,除另有规定外,可使用一个总接地体,但接地电阻应符合其中最小值的要求。 4、在中性点直接接地的低压电力网中,电气设备的金属外壳应采用接零保护。在中性点非直接接地的低压电力网中,电气设备的金属外壳应采用接地保护。由同一台变压器或同一段母线供电的低压电力网上的用电设备只能采用一种接地方式。 5、下列电气设备的金属部分,均应接地或接零。 5.1变压器、开关设备、电机、电焊机及手持式电动工器具的底座和外壳、其他电气设备的底座或外壳。

2016年安规调考题库(配电1-8章)

国网分宜县供电公司 2016年安规调考题库(配电安规第1-8章) 一、单选题 1.【单选题】任何人发现有违反本规程的情况,应立即制止,经()后方可恢复作业。 A.上级领导同意 B.处罚 C.批评教育 D.纠正 答案:D配电《安规》1.2 2.【单选题】()有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。 A.工作人员 B.管理人员 C.作业人员 D.任何人 答案:C 3.【单选题】在试验和推广新技术、新工艺、新设备、新材料的同时,应制定相应的(),经本单位批准后执行。 A.组织措施 B.技术措施 C.安全措施 D.应急措施 答案:C 4.【单选题】配电线路系指()及以下配电网中的架空线路、电缆线路及其附属设备等。 A.6k V B.10k V C.20k V D.35k V 答案:C 5.【单选题】从事配电相关工作的( )应遵守并严格执行配电《安规》。 A.运维人员 B.检修人员 C.施工人员 D.所有人员 答案:D 6.【单选题】作业人员应经医师鉴定,无妨碍工作的病症,体格检查每()至少一次。 A.半年 B.一年 C.两年 D.三年 答案:C 7.【单选题】作业人员应具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会()。 A.创伤急救 B.触电急救 C.溺水急救 D.灼伤急救 答案:B 8.【单选题】作业人员应接受相应的安全生产知识教育和岗位技能培训,掌握配电作业必备的电气知识和业务技能,并按工作性质,熟悉本规程的相关部分,经()合格上岗。 A.培训 B.口试 C.考试 D.考核 答案:C 9.【单选题】参与公司系统所承担电气工作的外单位或外来人员应熟悉本规程;经考试合格,并经

停电、验电、挂接地线操作规程

行业资料:________ 停电、验电、挂接地线操作规程 单位:______________________ 部门:______________________ 日期:______年_____月_____日 第1 页共7 页

停电、验电、挂接地线操作规程 1、线路作业前,应作好下列停电措施: (1)、断开发电厂,变电所(包括用户)线路刀闸和开关。 (2)、断开需要工作班操作的线路各端开关、刀闸和可熔保险。 (3)、断开危及该线路停电作业,且不能采取安全措施的交叉跨越,平行和同杆线路的开关和刀闸。 (4)、断开有可能反回低压电源的开关和刀闸。 2、应检查断开后的开关、刀间是否在断开位置,开关、刀闸的操作机构应加锁,跌落保险器的保险应摘下,并应在开关或刀间操作机构上悬挂,线路有人操作,禁止合闸的标示牌。 3、在停电线路工作地段装接地线前,要首先验电,验明线路确无电压,验电要用合格的验电瑞,35千伏及以上的线路,可用合格的绝缘杆或专用的绝缘绳验电,验电时绝缘棒的验电部分应逐渐接近导线,听其有无放电声,确定线路是否正确无电压,验电时应戴绝缘手套,并有专人监护。 4、线路的验电应逐相进行,联络用的开关或刀闸植修时,应在两侧验电。同杆塔架设的多层电力线路进行验电时,先验低压,后验高压,先验下层,后验上层。 5、线路经过验明确实无电压后,各工作班(组)应立即在工作地段两端挂接地线,凡有可能送电到停电线路的分支线也要挂接地线,若有感应电压反映在停电线路上时,应加挂接地线。 6、同杆塔架设的多层电力线路挂接地线时,应先挂低压,后挂高压,先挂下层,后挂上层。 第 2 页共 7 页

防爆电气设备管理制度

防爆电气设备管理制度 为加强井下电气防爆以及电气保护管理,提高机电设备管理水平,严格落实电气设备的防爆性能和电气设备保护的安全评价,促进机电标准化工作稳步提升,保证井下电气设备安全运行,彻底杜绝井下设备失爆现象,杜绝因井下电气火花引起的瓦斯、煤尘爆炸事故,保障矿井安全生产。特制定本管理制度,望各单位遵照执行。 第一条建立防爆设备检查组和检查组成员 组长:刘景新 副组长:姜杰、丁峰 专职成员:梁龙、马闯 兼职成员:刘旭、卢永生、郭磊、任鹏辉、侯宪岩及各区队机电副队长和机电班长 第二条防爆设备检查组管理制度 1、井下电气设备防爆管理工作,由防爆设备检查组全面负责,集中统一管理,即防爆设备检查组应对全矿防爆电气设备和小型防爆电气设备的管理和安全运行负全面责任.区队兼职防爆检查员对所属责任区内的设备负有直接责任,防爆检查员对全矿设备负有监督管理责任。 2、防爆检查组应严格执行《煤矿安全规程》、《防爆电气设备标准汇编》、《机电设备完好标准》等有关规定,对防爆电气设备(包括小型防爆电气)的各项制度有检查、监督实施的权利和义务。 3、对于因防爆检查组工作失误,不按期检查防爆性能和不负责任造成失爆或发生事故的,由分管机电副矿长负责追查责任,处罚其单位10000元,包保防爆检查员1000元。 第三条专职防爆检查员职责范围及要求: 1、分工负责管理井下的供电系统,对防爆设备和小型防爆电器,三大保护、高低压电缆线路(包括通讯、信号、照明及控制线路)、局扇风机闭锁及其他安全保护设施实行监督检查,对上述范围存在的隐患,影响安全的问题,有权停止使用,并监督整改,认真填写记录,送交有关单位,重大问题立即向领导汇报。 2、防爆检查组成员应对井下所有防爆设备分片包干,责任到人,在专责范围内与区队兼职防爆检查员密切合作。每周至少检查一次防爆性能,发现失爆或保护失灵等危及安全生产的情况,立即停止其运行,并向有关领导汇报。 3、监督检查分管单位的维护保养、定期测试、检查检修等制度落实执行情况,及时向机电部长汇报。

验电接地环安装规范

验电接地环安装规范 1 范围 本办法规定了10 kV架空绝缘线验电接地环的安装规范,适用于福建省长乐市供电有限公司。 2 引用标准 GB14049—92 《额定电压10kV、35kV架空绝缘电缆》 SDJ206—87 《架空配电线路设计技术规程》 DL/T 601—96《架空绝缘配电线路设计技术规程》 3 验电接地环的安装规范 各相验电接地环的安装点距离绝缘导线固定点的距离应一致。接地环的颜色应与线路相色一致。 安装后接地挂环应垂直向下,接地环与导线连接点应装设绝缘防护罩。 设计线路图纸上应注明接地环的编号。 4 10kV架空绝缘线验电接地环的安装位置。(附图说明) 主干线:变电站每条出线#2杆和终端杆都需装设接地环(如:#2杆向#1杆侧装设一组验电接地环,终端杆#30杆向#29杆侧装设一组验电接地环),满足全线停电检修工作。 分支线:每条分支线隔离刀闸下一根杆(如:#8-1杆向#8-2杆侧装设一组验电接地环);在终端杆也需装设验电接地环(如#8-16杆向#8-15杆侧装设一组验电接地环),满足支线停电检修工作。 线路T接点:在线路T接点端两端装设验电接地环(如:#7向#8杆侧装设一组验电接地环,#9向#8杆侧装设一组验电接地环,#13向#12杆侧装设一组验电接地环,#19向#20杆侧装设一组验电接地环,#21向#20杆侧装设一组接验电接地环),满足支线隔离刀闸检修工作。 备注:两个T接点间隔少于或等于6基杆,可共用一组验电接地环;如两个T接点大于6基杆,需在T接点两端装设验电接地环。如上图中:#8杆至#12杆间隔4基杆,可共用一组验电接地环;#12杆至#20杆间隔8基杆,需在T接点两端装设验电接地环。 终端配变台架:在配变台架电杆向线路侧装设验电接地环(如:#12杆向线路侧装设一组验电接地环),满足配变检修工作。 线路上配变台架:接地环应装设在靠配变台架两端的电杆上(如:#7杆向#8杆侧装设一组验电接地环,#9杆向#8甲杆侧装设一组验电接地环),满足该配变检修工作。 耐张段处:在耐张杆前一根杆及下一根杆都需装设验电接地环,(如:#14杆向#15杆侧装设一组验电接地环,#16杆向#15杆侧装设一组验电接地环)。

接地系统安全管理制度(正式版)

接地系统安全管理制度 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:___________________ 日期:___________________

接地系统安全管理制度 温馨提示:该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据,通过对具体的工作环节进行规范、约束,以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。 本文档可根据实际情况进行修改和使用。 接地系统是指在故障情况下可能出现危险对地电压的导电部分同大地紧密地连接起来的系统整体结构。它是一种防止间接电击的保护性措施, 关系到人身安全、防火防爆、设备安全等。接地系统类型很多, 主要有防止人身间接电击以及电气火灾、线路损坏的故障接地、重复接地、防止过电压的接地、等电位接地、防静电接地、电磁屏蔽接地、检修接地以及维持系统安全运行的工作接地等。低压配电系统主要有TN系统、TT系统、IT系统三种接地制式, 保护性接地装置与其相连接的保护线(保护导体), 按现行标准以文字符号“PE”表示。这三种电源系统在运行中有时发生漏电、感应或故障接地、过电压等事故, 容易引起人身触电伤亡和电气火灾与爆炸事故。电气系统及电气设备在运行、维护、检修时或者在发生故障情况下, 为了保证安全应进行保护性接地。对于有些高压输电变配电设备装置以及发电设备等, 为了满足设备在运行上的需要或当发生 事故时使继电保护装置动作而必须将电气回路中性点接地。 要确保接地系统装置正常、安全, 管理工作应包括以下内容: 1.接地制式、接地装置连接要规范 电源系统接地制式不同, 安装规范要求不同。同一台发电机, 同一台变压器供电网路中, 不应采用两种不同接地制式的保护方法。 TN系统的装置或设备外露可导电部分严禁用作PEN线。PEN线严禁接入开关设备, 不得断股或断线。

配电房管理制度(8篇)全面版

《配电房管理制度》 配电房管理制度(一): 配电房管理制度 一、配电房由专人管理,保证供电正常,配电房工作人员须持证上岗,按时参加技术培训和安全教育活动。 二、严格操作规程和完全生产规则,杜绝违章操作和不安全行为。 三、对设备和安全设施要勤查,发现隐患及时报告。精心维护和保养好设备,确保安全供电。 四、做好防水、防鼠、防盗工作,注意随手关掉好门窗,经常查看防护网、密封条防护状况,谨防小动物窜入配电间而发生意外。 五、严格禁火制度。严禁将易燃易爆危险物品带进配电间;严禁烧电炉等;配电间内严禁吸烟。工作人员须能熟练使用消防器材。 六、严禁无关人员进出。未经培训,不得随便开关操作室内设施、设备。 七、管理员应经常检查设施、设备动作状况,发现隐患,及时处理,每半年组织大检查,保证供电系统有良好的性能。 八、没有经过领导批准,非工作人员不得擅自进入配电房。 九、抄表员来抄表,管理员应做好配合、复核工作,确保交费及时、准确。 十、遇到紧急事故,应快速准确地断电、防止事故扩大。 十一、每一天做好清洁卫生工作。 十二、因故需停部分负荷要提前一天通知使用部门,突发性停电事故要应打电话向使用部门做出解释。 十三、认真做好值班记录和巡回记录和交接班制度。 配电房管理制度(二): 《配电房管理制度》规章制度 一、配电房由专人管理,保证供电正常,配电房工作人员须持证上岗,按时参加技术培训和安全教育活动。

: 七、管理员应经常检查设施、设备动作状况,发现隐患,及时处理,每半年组织大检查,保证供电系统有良好的性能。 配电房管理制度(三): 配电房管理制度 一、配电房由专人管理,保证供电正常,配电房工作人员须持证上岗,按时参加技术培训和安全教育活动。 二、严格操作规程和完全生产规则,杜绝违章操作和不安全行为。 三、对设备和安全设施要勤查,发现隐患及时报告。精心维护和保养好设备,确保安全供电。配电房管理制度。 四、做好防水、防鼠、防盗工作,注意随手关掉好门窗,经常查看防护网、密封条防护状况,谨防小动物窜入配电间而发生意外。

氰胺分公司电气设备接地保护安全管理制度示范文本

氰胺分公司电气设备接地保护安全管理制度示范文 本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

氰胺分公司电气设备接地保护安全管理 制度示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 为加强电气安全管理工作,保障电气接地装置完好有 效,防止发生触电事故,确保职工在生产过程中的安全, 特制定本制度。 1、所有电气设备的金属外壳和支架必须有良好的接地 (或接零)线。 2、接地装置必须符合下列要求: 2.1接地电阻值应符合电气装置保护和功能上的要求, 并长期有效。 2.2能承受接地故障电流和对地泄漏电流无危险。 2.3有足够的机械强度或有附加的保护,以防外界影响 而造成损坏。

 2.9 在接地线引入建筑物内的入口和备用接地螺栓处,应标以接地符。 2.10保护用接地、接零线上不能装设开关、熔断器及

【CN209980887U】带接地验电装置的复合外套无间隙金属氧化物避雷器【专利】

(19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)实用新型专利 (10)授权公告号 (45)授权公告日 (21)申请号 201920494776.1 (22)申请日 2019.04.12 (73)专利权人 浙江中能电气有限公司 地址 323000 浙江省丽水市丽水经济技术 开发区南明路780号 (72)发明人 赵泽锋  (74)专利代理机构 重庆创新专利商标代理有限 公司 50125 代理人 邢明顺 (51)Int.Cl. H01C 7/12(2006.01) H01C 1/16(2006.01) H01C 1/01(2006.01) H01C 1/14(2006.01) H01T 4/08(2006.01) H01R 11/12(2006.01) (54)实用新型名称带接地验电装置的复合外套无间隙金属氧化物避雷器(57)摘要本实用新型公开了带接地验电装置的复合外套无间隙金属氧化物避雷器,包括避雷器本体、调节组件和接地验电组件,避雷器本体的表面等距设置有复合护套,避雷器本体的两端皆固定安装有金属端头,金属端头的底部固定安装有调节组件,金属端头的顶部固定安装有支撑组件。本实用新型通过设置有一系列的结构使本装置在使用的过程中利用绝缘多用环把引弧棒和验电接地环合二为一的零件,当雷击发生时,引弧棒和绝缘子金属件之间放电,使续流工频电弧移动到引弧棒上烧灼,从而保护绝缘导线不受损伤,当检修施工时,可用于验电及临时接地装置,使本装置具有防止架空绝缘导线雷击断线以及 用于检修施工时的验电和临时接地的保护装置。权利要求书1页 说明书3页 附图2页CN 209980887 U 2020.01.21 C N 209980887 U

验电接地操作流程

验电接地操作流程 一、验电接地标准化用语: 1、原则:工作领导人必须得到电调下达的停电命令,才能通知作业组成员验电接地。 2、流程:地线监护人接到工作领导人传达的停电命令及验电接地命令后,地线监护人向地线操作人复述接地位置,并要求验电接地,验电接地完毕在确认人员器具已出清后,地线监护人向工作领导人汇报验电接地完毕,人员器具已出清。 张三为工作领导人,李四为地线监护人,王二为地线操作人 如:张三呼叫李四 张三:李四有没有,我是张三; 李四:李四有,张三请讲; 张三:传达电调命令内容(其中包括:停电区域、接地位置、命令编号、发令时间、要求完成时间); 李四:复述命令内容(其中包括:停电区域、接地位置、命令编号、发令时间、要求完成时间),李四明白; 李四:王二,现接工作领导人命令对XX位置进行验电接地; 王二:对XX位置验电接地,王二明白; (验电接地完毕) 李四:张三有没有,我是李四; 张三:张三有,李四请讲; 李四:XX位置验电接地完毕,人员器具已出清; 张三:XX位置验电接地完毕,人员器具已出清,张三明白。 操作人明白后先设红闪灯,红闪灯位置设在地线前方15米,然后再检查绝缘手套、绝缘靴、验电器、检查接地线各部连接是否牢固。 戴好绝缘手套,绝缘靴,先验电,先用钢刷刷回流轨,验电器接地端应夹在回流轨上,在挂接触网导体端上验电,然后取下验电器,再验电器自检,确认接触网已停电。 验完电后在接挂地线,先用钢刷刷回流轨,再把接地线接地端牢固接在回流轨上,然后在挂到接触网导体端上。 接挂地线完毕后,操作人向监护人汇报接挂地线已完毕,监护人再通知导人接挂地线完毕。 导人通知监护人可以拆除接地线,监护人告知操作人可拆除接地线 操作人明白后检查绝缘手套、绝缘靴确认完好后穿戴好 拆除接地线应先拆除接触网导体端,再拆除接地端。撤除红闪灯,人员工具出清 操作人向监护人汇报拆除地线完毕,工器具已出清,监护人在向导人汇报拆除地线已完毕,人员工器具已出清。

接地系统安全管理制度通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD926 接地系统安全管理制度通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

编写人:xxxxx 审核人:xxxxx 接地系统安全管理制度通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 接地系统是指在故障情况下可能出现危险对地电压的导电部分同大地紧密地连接起来的系统整体结构。它是一种防止间接电击的保护性措施,关系到人身安全、防火防爆、设备安全等。接地系统类型很多,主要有防止人身间接电击以及电气火灾、线路损坏的故障接地、重复接地、防止过电压的接地、等电位接地、防静电接地、电磁屏蔽接地、检修接地以及维持系统安全运行的工作接地等。低压配电系统主要有TN系统、TT系统、IT系统三种接地制式,保护性接地装置与其相连接的保护线(保护导体),按现行标准以文字符号“PE”表示。这三种电源系统在运行中有时发生漏电、感应或故障接地、过电压等事故,容易引起人身触电伤亡和电气火灾与爆炸事故。电气系统及电气设备在运行、维护、检修时或者在发生故障情况下,为了保证安全应进行保护性接地。对于有些高压输电变配电设备装置以及发电设备等,为了满足设备在运行上的需要或当发生事故时使继电保护装置动作而必须将电气回路中性点接地。

三大保护细则资料讲解

三大保护细则

义矿经发〔2014〕35号 关于印发《矿井供电三大保护管理制度》的 通知 矿属各单位: 为确保供电安全,根据集团公司有关文件要求,结合我矿实际情况,特制订本制度。请各单位认真组织学习,并严格遵照执行。 汶上义桥煤矿有限责任公司 2014年1月28日 义桥煤矿供电三大保护管理制度

第一条为确保供电安全,根据集团公司有关文件要求,结合我矿实际情况,特制订本制度。 第二条“三大”保护是指:煤矿供电系统中的接地保护、过流保护、漏电保护。 第三条机电部负责全矿“三大”保护日常技术管理工作,严格按照《煤矿安全规程》及《煤矿井下供电的三大保护细则》规定,加强“三大”保护使用状况的指导和检查工作。 第四条各使用单位应按《煤矿安全规程》规定的检查、试验周期对漏电保护、过流保护、接地保护进行检查和试验并做好记录工作,对存在的问题及不安全隐患要制定整改措施进行整改。机电部负责应限期对各单位的检查试验工作进行督导、检查。 第五条新增的电气设备,应按照规程规定装设完善“三大”保护,各项安全保护装置经验收合格后方可投入运行。 第六条过流保护使用管理 1、井下低压电网中过电流保护装置的整定和熔断器熔体的选择应按《煤矿低压电网短路保护装置整定细则》进行。 2、运转工区管理的各变电所总开关和分支馈电开关整定值由机电部电气技术员计算得出,并以《整定通知单》的形式下发至运转工区;各其他使用工区的配电点及单台控制开关,均由各机电区长(技术员)计算得出并整定。

3、各种开关的整定值以电机的额定电流为准,无额定电流值的,以380V供电系统不超过电机功率2倍,660V供电系统不超过电机功率1.15倍,1140V供电系统不超过电机功率0.67倍,3300V供电系统不超过电机功率0.22倍为准。甩掉或短接过流保护装置的、过负荷保护的,短路保护超过总电流8倍以上的或整定不合理的要追究机电区长和包机人责任。因甩掉或短接保护造成设备损坏的,按设备原值对责任单位处罚,并对有关责任人员进行处罚。 4、严禁使用铁丝、铜丝代替保险丝,或将不同额定电流熔体并联使用。 5、各类开关设备(含新的、检修完的)及单独保护器,在入井前应由机电部、机修厂、使用单位三方人员共同检查其电气保护及防爆安全性能,取得合格证后,方可入井。 6、运行中的电气设备的保护装置由负责维护的电工负责定期检查,如发现动作有误或整定值有差错时,应及时向机电区长和机电部分管人员汇报,由机电部电气技术员根据实际情况作必要的调整,其他人员不得任意变更。 7、机电部应有与实际相符的供电系统图纸(或计算机辅助管理系统),其上注明电气设备型号、容量、电缆规格、长度、短路电流值和保护装置的整定值。各工区要建立相应的供电系统图板,注明电气设备的型号、容量、电缆规格、长度及短路

保护接地及静电跨接线管理规定

保护接地及静电跨接线管理规定 一、职责划分 1、电气车间负责接地系统、接地引下线以及电气设备保护 接地(含电缆保护管的接地)的排查整改,负责接地测试工 作。 2、生产装置负责固定设备、储罐、管道系统、铁路栈台(含汽车栈台)及罐车、粉体加工与储运设备、气体与蒸汽的喷 出设备、化纤设备、人体静电接地等方面的排查整改工作。 3、各单位机动设备科负责本单位接地排查整改工作的实施, 指导并督促本单位按照公司规定及时、正确地完成接地排查 工作。 二、适用范围 公司在运设备及新建、改建项目的设备 三、设备接地的技术要求 (一)电气设备的保护接地 1、下列设备的金属外壳或支架需做保护接地: (1)电机、变压器、电容器、电气设备、控制设备、携带 及移动式用电器的底座和外壳; (2)电力设备的传动装置、配电屏和控制屏的框架、动力配电箱(含动力插座)和照明配电箱等; (3)电流互感器、电压互感器的二次线圈;

(4) 户内外配电装置的架构和钢筋混凝土架构以及靠近带 电部分的金属围栏和金属门;电力线路的金属杆塔,钢筋混 凝土杆; (5) 电缆接线盒、终端盒的外壳、电力电缆的金属外皮、 电力线路的金属保护管、电缆支架等; (6) 铠装控制电缆的金属外皮,非铠装或非金属护套电缆 的1?2根屏蔽芯线; (7) 敷线钢索,吊车轨道。 2、电气保护接地线的技术规格 电气设备保护接地系统应采用BVR-500型绝缘软铜导线(黄 绿相间标识色),导线截面见表一。 表一接地线的截面积

3、电气设备保护接地的连接方法 采用镀锌螺栓加放松垫片(即弹簧垫)与被接地设备设施连接,导线两端应压接接线端子(即线鼻子)。 (二)非电气设备防静电接地及防静电跨接线 1、管道静电接地材料的选用和安装方法见表二及图一、图 二、图三 表二静电接地材料选择表

2016配电安规题

配电《安规》习题集 一、单选题(438题) 【1】任何人发现有违反本规程的情况,应立即制止,经()后方可恢复作业。 A.上级领导同意 B.处罚 C.批评教育 D.纠正 答案: D 配电《安规》1.2 【2】()有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。 A.工作人员 B.管理人员 C.作业人员 D.任何人 答案: C 配电《安规》1.2 【3】在试验和推广新技术、新工艺、新设备、新材料的同时,应制定相应的(),经本单位批准后执行。 A.组织措施 B.技术措施 C.安全措施 D.应急措施 答案: C 配电《安规》1.3 【4】配电线路系指()及以下配电网中的架空线路、电缆线路及其附属设备等。 A.6kV B.10kV C.20kV D.35kV 答案: C 配电《安规》1.6 【5】从事配电相关工作的( )应遵守并严格执行配电《安规》。 A.运维人员 B.检修人员 C.施工人员 D.所有人员 答案: D 配电《安规》1.7 【6】作业人员应经医师鉴定,无妨碍工作的病症,体格检查每()至少一次。 A.半年 B.一年 C.两年 D.三年 答案: C 配电《安规》2.1.1 【7】作业人员应具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会()。 A.创伤急救 B.触电急救 C.溺水急救 D.灼伤急救 答案: B 配电《安规》2.1.2 【8】作业人员应接受相应的安全生产知识教育和岗位技能培训,掌握配电作业必备的电气知识和业务技能,并按工作性质,熟悉本规程的相关部分,经()合格上岗。 A.培训 B.口试 C.考试 D.考核 答案: C 配电《安规》2.1.3

防雷验电接地环说明

防雷验电接地环 防雷验电接地环具有防止架空绝缘导线雷击断线以及用于检修施工时的验电和临时接地的保护装置 防雷验电接地环 FDL-50/240型防雷验电接地环 (穿刺/非穿刺) 一、产品简介: FDL-50/240型防雷验电接地环是一种安装在线路绝缘子负荷侧,专门用于防止10-20KV架空导线雷击断线以及用于检修施工时的验电和接地装置的二合一产品。 二、结构特点 1.本产品是一种新型二合一结构的防雷验电接地环,其主要由绝缘护罩、压紧螺 母、压块、线夹座和绝缘多用环等组成。 2.绝缘护罩采用有机复合材料制成,具有良好的绝缘性能、抗老化性能和阻燃性 能,把其装配在上金属帽的外部,可起到绝缘保护作用。 3.多用环是把引弧棒和验电接地环合二为一的零件。当雷击发生时,引弧棒和绝 缘子金属件之间放电,使续流工频电弧移动到引弧棒上烧灼,从而保护绝缘导线不受损伤。当检修施工时,可用于验电及临时接地装置。 4.在多用环的外部装配了用有机复合材料制成的绝缘层,可提高其绝缘水平。

5.本产品具有多种用途,安装施工方便,性能可靠,可极大地减轻操作工人的劳 动强度。 6.防止鸟类对架空导线造成短路危害的独特结构。 7.能耐受5次左右工频大电流电弧的烧灼。 放电间隙安装尺寸表: 三、安装方法: 1. 本产品安装在线路绝缘子(例如PS-15高压线路柱式绝缘子)的负荷侧,剥皮型 的要剥开绝缘层70mm左右,把防雷验电接地环紧固在导线上;穿刺式的夹线方式为:根据导线截面积及天气温度设定扭力扳手扭力值:26-32Nm,用扭力扳手交替、对称拧紧2个压力螺母,用肉眼检查,看不见刺齿根部即可。然后拧紧备紧螺母,防止压力螺母松动; 2. 按图所示安装和以下安装表,安装时调整本产品和线路绝缘子之间的距离; 3. 绝缘护罩安装在线夹座的外部,用固定扣固定绝缘护罩。 四、型号规格和性能参数:

电气设备接地、接零保护规定

编号:SM-ZD-98264 电气设备接地、接零保护 规定 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

电气设备接地、接零保护规定 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 为保证人身和设备的安全,电气设备应接地或接零。有关规定如下: 一、接地范围: (一)、应当接地的部分: 1. 电机、变压器、电焊机、携带式及移动式用电器具(双绝缘除外)的底座和外壳; 2. 电气设备传动装置; 3. 互感器的二次绕组(继电保护方面另有规定者除外); 4. 配电屏与控制屏的框架; 5. 屋外配电装置的金属和钢筋混凝土构架以及靠近带电部分的金属遮栏和金属门; 6. 交直流电缆的金属外皮、布线的钢管等; 7. 铠装控制电缆的外皮、非铠装或非金属护套电缆的1-2根屏蔽芯线。(二)、不需接地的部分: 1. 在不良导电地面(木制的或绝缘胶皮地面等)的试验

室、办公室的干燥房间内,当交流额定电压为380V及以下和直流额定电压440V及以下时,电气设备不需接地。但当维护人员有可能同时触及到电气设备和已接地的其他物件时,则仍应接地; 2. 在干燥场所,当交流额定电压为127V和直流额定电压110V及以下时,电气设备外壳不需接地,但爆炸危险场所除外; 3. 安装在控制屏、配电屏、开关柜及配电装置间隔墙壁上的电气测量仪表、继电器和其他低压电器等的外壳,以及当发生绝缘损坏时,在支持物上不会引起危险电压的绝缘子金属附件; 4. 安装在已接地的金属构架上的设备及金属外皮两端已接地的电力电缆的构架; 5. 电压为220V及以下蓄电池室的金属框架; 6. 在已接地的金属构架上和配电装置间隔上可以拆下或打开的部分; 7. 如电气设备与机械设备之间能保证可靠接地,且机械设备已可靠接地,电气设备可不接地。

配电房管理制度

配电房管理制度 为了加强配电房的安全管理,促进工厂供电系统的正常运行,促使配电房管理人员操作的规范化,特制定本制度: 1.变配电房必须做好“四防”(防雷雨、防火、防小动物),保持通风良好。 2.配电柜前的操作通道上应敷设橡胶高压绝缘垫。 3.按期进行变配电设备及绝缘用具的预防性试验,变配电装置应保护清洁,漆色鲜明。 4.变配电房的防雷设施及接地应保持有效完好,接地电阻值要定期测定,应符合标准。 5.消防器材必须配全,挂放整齐,定期进行检查,保持有效完好。 6.变配电房的室内室外,严禁堆放物品,通道必须保持畅通。 7.非工作人员,未经许可一律不得入内。 8.检修人员进入配电房检修设备,必须由管理人员同意后,才可以进入进行检修。 9.凡按手续进配电房的一切外来人员,未经同意不准抄录任何资料,不准拨动设备或进行任何操作。

10.配电房内工作的人员进出变配电房时,均应详细填写“进出登记薄”。 11.配电房设置在爆炸材料库危险区外。 12.配电房禁止堆放易燃物和金属物品。 13.供电系统配电房应安装过流、漏电、接地三大保护。 14.配电房的门应加锁、非电工人员严禁入内。 15.配电房的操作按钮应编号,注明供电用途。 16.必须有停,送电标志和锁紧装置。 17.配电房的配电厢,配电柜必须绝缘,无漏电现象。 18.隔离开关与主开关之间应有可靠的机械或电气闭锁。 19.按时参加技术培训和安全教育活动。 20.配电房工作人员须持证上岗,严格遵守操作规程,严守岗位职责,要做好巡查记录。 21.严格操作规程和生产规则,杜绝违章操作和不安全行为。 22.对设备和安全设施要勤查,发现隐患及时报告。精心维护和保养好设备,确保正常安全供电。 23.做好配电房的防水、防潮工作。 24.严格禁火制度。严禁将易燃易爆危险物品带进配电房;配电房内严禁吸烟。工作人员须能熟练使用消防器材。 25.管理员应经常检查设施、设备运作情况,发现隐患,及时处理。

接地挂环产品介绍

产品介绍 FDL-50/240型防雷验电接地环(适合50mm2-240mm2绝缘线) 详细介绍 FDL-50/240型防雷验电接地环(穿刺/非穿刺)一、产品简介: FDL-50/240型防雷验电接地环是一种安装在线路绝缘子负荷侧,专门用于防止10-20KV架空导线雷击断线以及用于检修施工时的验电和接地装置的二合一产品。二、结构特点1. 本产品是一种新型二合一结构的防雷验电接地环,其主要由绝缘护罩、压紧螺母、压块、线夹座和绝缘多用环等组成。7. 能耐受5次左右工频大电流电弧的烧灼。三、型号规格和性能参数:型号规格额定电压(KV)绝缘导线截面mm2 雷电全波冲击耐受电压(峰值)KV 1min工频耐受电压(有效值)KV 工频电弧电流(有效值)KA 备注干湿FDL-50/240 12 50/240 75 42 30 12.5 穿刺式FDL-50/240B 12 50/240 75 42 30 12.5 非穿刺式FDL-50/240-20 24 50/240 160 85 62 16.5 穿刺式FDL-50/240-20B 24 50/240 160 85 62 16.5 非穿刺式