摘要:随着国内工业化的快速发展和改革开放的逐步扩大及深入,科学技术在社会生产力的地位不断的加强,某些电气设备作为科技产品的转化在生产中已越来越广泛采用,而电气设备的数量和品种在迅速增加,其中电气设备和电气控制系统更新换代的产品很多,其维修方法和故障诊断技术也在不断的丰富和提高。一些科技含量比较高的电气控制系统的“维修难”(如:数控系统、变频调速拖动系统等)已越来越成为影响生产设备有效使用的突出问题。而电气维修人员是面对和解决这些问题的主要技术力量,在实际生产应用当中出现故障给予及时帮助和排除是每一位维修人员应尽的义务和职责,而维修电工是这种维修力量的重要组成部分,所以作为一名维修电工,在工作中除了对设备及线路的合理安装、良好的调试和日常保养与检查外,如何在设备出现故障时,迅速查明原因并排除,是保持生产设备正常运行的重要保证。

关键词:经验方法排除故障

在实际工作中,电气故障出现的范围很广,涉及到电气系统的每一部分,并且出现的故障是千变万化的、随机的。排除故障的方法只能根据故障的具体情况而定,没有严格的固定模式和统一的标准,这对很多维修人员来说感到困惑,往往在解决故障的过程中走很多弯路,甚至在处理故障的时候还适得其反,看似小毛病往往在维修时不慎,反而把问题越修越大,这是由于维修人员对所修电气设备不是很熟悉,操作方法、工作原理、线路走向以及设备的使用情况等不了解,盲目修理,再加上心理没底,精力不集中,人为造成解决故障时间的延缓和某些电气元件的损坏引起的。作为一名维修电工,应在遇到故障时,能迅速查明故障原因,合理正确的处理故障点,这对提高劳动生产率、设备利用率以及减少经济损失和安全生产都具有重大作用和现实意义。而作为一名电气工人,除了自身应具有一定的电气理论知识和文化素质以及丰富的实践经验和较强的技能外,另外还应具有对从事同工种下一等级的其他人员的培训和指导的能力。本人在从事该工作几年,从实践中逐步探索和总结了一些经验,结合自己的实际工作和查阅的相关资料,谈一谈对故障排除的一些认识,以便大家相互学习、促进和共同提高。

一、排除故障的基础

排除故障的基础是指排除故障时所具备的必要条件。要彻底排除故障,解决实际当中所面临的问题,就必须要搞清楚故障发生的原因,要想迅速查明原因,除在工作中不断积累经验,更重要的是从理论上分析,解释事故发生的原因,用理论结合实际来指导自己的操作。但是技术水平的提高、维修经验的积累,需要一个漫长的过程。

1.对维修人员的素质要求

电气设备是技术和知识密集型的机电一体化产品,其技术先进、结构复杂、价格昂贵,在生产上往往起关键作用,因此对维修人员有一定的要求。维修工作

采煤机常见故障及排除方法(电气部分)

采煤机常见故障及排除方法(电气部分) 1、启动先导回路 1.1 按下“启动”按钮,整机不动作。 1.2 启动后,机组不能自保。 1.3采煤机不能启动故障的分析及排除 1.4采煤机不起动 1.5采机运行中用急停按钮停机后,解锁时自起动。 2、摇臂升降系统-----------------------------------------------9 2.1 开机后摇臂自动上升或下降。 2.2.摇臂上升或下降不动作。 2.3.采煤机不能升降故障分析及排除 3、端头站、遥控器-----------------------------------------------10 3.1 端头站、遥控器不动作 3.2 端头站、遥控器误动作 4、瓦斯断电仪、传感器------------------------------------------10 4.1.探头显示值不准确 4.2.开机不自保,再开机显示瓦斯超限 5、电机方面------------------------------------------------------11

5.1.温度接点断开,机器无法启动 5.2.电机PT100损坏 5.3 电机不启动故障 5.4电机起动后不自保 5.5电机不转的故障 5.6牵引电机发热故障 5.7.电机轴承加油问题 6、变频器故障------------------------------------------------15 6.1 MOTOR STALL(7121),电机堵转。 6.2 通讯故障 6.3 机器只能向一个方向牵引,无法换向 6.4一开牵引机器就自动加速 6.5 变频器其它常见故障参照“变频器报警和故障一览表”。 6.6 四象限变频器出现FF51故障 6.7、电流故障200% CURRENT 6.8、电压故障LOW LINK VOLT低DC线电压 6.9、温度过高故障 6.10、充电故障 6.11、通信故障COMM0—5 6.12、充电灯不亮 6.13、主板故障 DATA FAULT数据故障,更换变频主控

电气线路常见故障

电气线路常见故障 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

电气线路常见故障电气线路故障可能导致触电、火灾、停电等多种事故。下面对电气线路的常见故障作—简要分析。 一、架空线路故障 架空线路敞露在户外,会受到气候和环境条件的影响。雷击、大雾、大风、雨雪、高温、严寒、洪水、烟尘和灰尘、纤维等都会从不同的方面对架空线路造成威胁。 当风力超过线路杆塔的稳定度或机械强度时,就会使杆塔歪倒或损坏。这种事故一般是在出现了超出设计所考虑的风速条件时才会发生。如果杆塔因锈蚀或腐朽而使机械强度降低,即使在正常风力下也可能发生这种事故。大风还可能导致混线及接地事故,也可能发生倒杆事故。此外,风力还可能引起导线、避雷线的混线事故。 雨水对架空线路的重要影响是造成停电事故和倒杆。毛毛细雨能使脏污的绝缘子发生闪络,从而引起停电事故;倾盆大雨又可能造成山洪爆发而冲倒线路杆塔。 雷电击中线路时,有可能使绝缘子发生闪络或击穿。

导线、避雷线覆冰时,不仅加重了导线和杆塔的机械负载,而且使导线弧垂增大,造成对地安全距离不足。当覆冰脱落时,又会使导线、避雷线发生跳动,引起混线。 高温季节,导线会因气温升高,弧垂加大而发生对地放电;严冬季节,导线又因气温下降收缩而使弧垂减小,承担不了过大的张力而拉断。 周围环境对架空线路安全运行的影响,视环境的不同而不同。例如,化工厂或沿海区域的线路容易发生污闪,河道附近的线路易遭受冲刷,路边和采石厂附近的线路易受外力的破坏等。 季节和环境是密切相关的。例如,化工区的线路常在大雾季节或雨雪季节发生故障,河道附近的线路也只在雨汛季节才会受到洪水的损害。 生产排出来的烟尘和其他有害气体会使厂矿架空线路绝缘子的绝缘水平显着降低,以致在空气湿度较大的天气里发生闪络事故;在木杆线路上,因绝缘子表面污秽,泄漏电流增大,会引起木杆、木横担燃烧事故。有些氧化作用很强的气体会腐蚀金属杆塔、导线、避雷线和金具。

船舶电气的故障排除及维护保养

船舶电气的故障排除及维护保养 船舶电站基本上是由柴油机、发电机,以及由开关电器、保护装置、测量仪表、控制设备等构成的主配电板组合而成。船舶电站是船舶航行的关键设备,如果在航行中出现故障,将直接影响船舶航行的安全。笔者根据多年从事船舶电气管理的工作实践,认为现有船舶电站故障现象尽管表现各不相同,但故障产生基本上可分为以下几种主要类型: 1.主配电板的常见故障 主配电板是对船舶主发电机所发出的电功率及 向全船用电设备供电进行通断、监视、控制和保护的开关设备和控制设备的组合配置。主配电板通常由发电机控制屏、并车屏、负载屏、起动屏等组成。发电机控制屏是用来控制、调节、监视和保护发电机组用的,每台发电机组均需配备有单独的控制屏。船舶发电机的短路、过载或欠压保护是通过万能式自动空气断路器的保护装置来实现的。自动空气主开关不仅用作正常电路的断开或闭合,而且也是一种自动切断故障用的保护电器。当电网上出现短路、过载、或欠压等情况时,主开关的过载线圈能准确地反映过电流或欠电压的大小,并在其达到整定值时控制开关的脱扣机构断开主开关,从而实现对发电机保护的目的。我公司船舶的主开关大都是“DW”系列或“AH”系列,尽管主开关的型号多种多样,但它们的结构特点大体是一样的,一般包括:触头系统、灭弧室、过流脱扣器、失压脱扣器、分励脱扣器、自由脱

扣机构、电动操作机构和手动操作机构、锁扣装置等。如果主开关因数障合不上闸,首先要检查四连杆传动机构、脱扣锁钩是否接好,过载、失压、分励脱扣器是否复位。然后再检查主开关的半导体脱扣器的控制电路板是否有故障,可以将备用的电路板换上,使主开关正常工作。对于新安装的主配电板要检查各部螺栓是否松动。如:母线螺栓有一项松动,就会造成三项电流不平衡,加上负载后使另外两项过电流而掉闸。 对主配电板在运行中的保养要着眼于日常的认真维护,因为船舶经常处于在海上航行,要有自己进行维修的能力。以下是保养检查的主要项目: (1)由于主配电板经常发生振动,因此故障多发生在振动较强烈之处,所以要检查引起振动的原因并排除之,如躲开共振转速,增加防震垫片等。 (2)尘埃是造成接触不良的原因,对接线端子座及防尘罩等容易附着灰尘的场所要经常清扫。 (3)运行中经常检查仪表的指针指示是否准确,特别当负载起动、停止时注意指针的动作状况是否正常,从仪表的数值可以判断机器运转状况。 (4)保护装置的整定值不允许轻易变动,当在使用状态而必须改变保护动作值时,必须在改变处做明显的标记。保护装置动作时,例如断路器断开时,需确认是由于逆功继电器动作、过载脱扣还是失压脱扣引起的,并做好记录。

电气电路故障排除方法

电气电路故障排除方法 电气故障的排除是维修电工的一项重要工作,要彻底排除故障,必须清楚故障发生的原因,更重要的是能从理论上分析、解决故障发生,要具有一定的专业理论知识,要掌握排除故障的方法。 电气电路的故障分析顺序一般是这样的: 1)首先是分析供电电源部分:测量电源看有没有电或缺相,如果电源不正常,看一下供电电源的断路器是否跳闸,二次控制电路的熔断器或熔丝是否烧断,电源开关的触点是否良好。在实际工作中,很多人往往忽略了这一步。如果设备的供电部分正常,这一步可以跳过。 2)检查设备的输入部分:在闭环的自动控制系统中,如果没有输入信号或输入信号不正常,则系统时无法正常工作的。检查输入传感器是否故障或断线,在电气控制中,如果功能输入按钮触点不正常或是继电器的自保触点接触不良,电控系统也不能正常工作。如果所有的输入信号显示正常或功能控制按钮及自保触点正常则此步跳过。 3)检查设备的输出部分:如果控制器的输出信号有,但执行器(如变频器)不动作,说明是执行部分有问题或到执行器的连线有问题。在电气控制中,检查输出到电动机等

用电设备去的电源是否正常,有无缺相问题,如果正常,说明是用电设备(或电动机)自身有问题。如果控制器的输出信号正常,则跳过此步。 4)检查中间电路及主控制器:由电源开始按从上向下的顺序检查中间电路,看到底是哪个部件出现的断电或缺相,然后解决之。对于主控制器(如plc),先单点检查输出口的动作和输出信号是否正常,如果正常再重点检查程序看是哪里有问题。 电气故障现象是多种多样的,同一类故障可能有不同的故障现象,不同类故障可能是同种故障现象的同一性和多样性,会给查找故障带来复杂性。但是,故障现象是查找电气故障的基本依据,是查找电气故障的起点,因此要对故障现象仔细观察分析,找出故障现象中最主要的、最典型的方面,搞清故障发生的时间、地点、环境等。很多电气故障的排除,必须依靠专业理论知识才能真正弄懂弄通。电气维修人员与其他工种维修人员比较而言,理论性更强,有时候没有理论的指导很多工作根本无法进行,因此要具有一定的专业理论知识。维修人员为了更好地提高自己在实际工作中有效解决实际问题的能力和维修水平,应不断加强自身专业理论知识的学习和提高操作技能水平,当发生电气故障时,能够准确地查找其故障所在,从而排除故障使电气设备能够正常稳定地运行。维修电工电气故障常见排除法如下:

浅议电气控制回路故障排查方法及注意事项示范文本

浅议电气控制回路故障排查方法及注意事项示范文 本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

浅议电气控制回路故障排查方法及注意 事项示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 电气控制回路形式多样,复杂程度不一,其故障常常 和机械、液压系统交错在一起,难以分辨。常用的电气控 制回路故障的排查方法有:调查研究法、试验法、逻辑分 析法和测量法。一般情况下,调查研究法能帮助我们找出 故障现象;而试验法不仅能找出故障现象,而且还能找到 故障部位或故障回路;逻辑分析法石缩小故障范围的有效 方法;测量法是找出故障点的基本可靠和有效的方法。 (1)调查研究法 该方法主要是通过询问设备操作员,看有无由于故障 引起明显的外观征兆;听设备电器元件在运行时的声音与 正常运行时有无明显差异;摸电气发热元件及线路的温度

是否正常等。 在听电气设备运行声音是否正常而需要通电时,应以不损坏设备和扩大故障范围为前提;在摸靠近传动装置的电器元件和容易发生触电事故的故障部位时,必须在切断电源后进行,以确保人员和设备的安全。 (2)试验法 在不损伤电气和机械设备条件下,可通电进行试验的一种方法。通电试验一般可先进行点动试验各控制环节的的动作程序,若发现某一电器动作不符合要求,则说明故障范围在与此电器有关的电路中;然后在这部分故障电路中进行检查,便可找出故障点。 在采用试验法检查时,可以采用暂时切除部分电路(如主电路)的试验方法来检查各控制环节的动作是否正常。但必须注意不要随意用外力使接触器或继电器动作,以防引起事故发生。

电气维修常识

电气维修常识 1.先动口再动手对于有故障的电气设备,不应急于动手,应先询问产生故障的前后经过及故障现象。对于生疏的设备,还应先熟悉电路原理和结构特点,遵守相应规则。拆卸前要充分熟悉每个电气部件的功能、位置、连接方式以及与四周其他器件的关系,在没有组装图的情况下,应一边拆卸,一边画草图,并记上标记。2.先外部后内部应先检查设备有无明显裂痕、缺损,了解其维修史、使用年限等,然后再对机内进行检查。拆前应排队周边的故障因素,确定为机内故障后才能拆卸,否则,盲目拆卸,可能将设

备越修越坏。3.先机械后电气只有在确定机械零件无故障后,再进行电气方面的检查。检查电路故障时,应利用检测仪器寻找故障部位,确认无接触不良故障后,再有针对性地查看线路与机械的运作关系,以免误判。4.先静态后动态在设备未通电时,判定电气设备按钮、接触器、热继电器以及保险丝的好坏,从而判定故障的所在。通电试验,听其声、测参数、判定故障,最后进行维修。如在电动机缺相时,若测量三相电压值无法着判别时,就应该听其声,单独测每相对地电压,方可判定哪一相缺损。5.先清洁后维修对污染较重的电气设备,先对其按钮、接线点、接触点进行清洁,检查外部控制键是否失灵。许多故障都是由脏污及

导电尘块引起的,一经清洁故障往往会排除。6.先电源后设备电源部分的故障率在整个故障设备中占的比例很高,所以先检修电源往往可以事半功倍。7.先普遍后非凡因装配配件质量或其他设备故障而引起的故障,一般占常见故障的50左右。电气设备的非凡故障多为软故障,要靠经验和仪表来测量和维修。8.先外围后内部先不要急于更换损坏的电气部件,在确认外围设备电路正常时,再考虑更换损坏的电气部件。9.先直流后交流检修时,必须先检查直流回路静态工作点,再交流回路动态工作点。10.先故障后调试对于调试和故障并存的电气设备,应先排除故障,再进行调试,调试必须在电气线路速的前提下进行。二.检

电气故障的检测和排除方法

电气故障的检测和排除方法 排除电气故障的基础 排除故障的基础是指排除故障时所具备的必要条件。要想彻底排除故障,解决实际当中所面临的问题,就必须要搞清楚故障发生的原因,要想迅速查明故障原因,除不断要在工作中积累经验,更重要的是能从理论上分析,解释事故发生的原因,用理论指导自己的操作,灵活运用所掌握的基础知识再结合实际工作有时处理起来就会有韧有余。但是,技术水平的提高、维修经验的积累,需要一个漫长的过程。 1. 对维修人员的素质要求 电气设备是技术密集型和知识密集型的机电一体化产品,其技术先进、结构复杂、价格昂贵,在生产上往往起着关键作用,因此对维修人员有一定的要求。维修工作做的好坏,首先取决于维修人员的素质,作为一名维修人员必须具备以下条件: ① 专业知识面广。应具有中专以上的文化程度,掌握或了解计算机原理、电子技术、电工原理、自动控制与电力拖动、检测技术、机械传动及机械加工工艺方面的基础知识。既要懂电、又要懂机。电包括强电和弱电;机包括机械、液压和气动技术。 ② 勤于学习,善于分析。电气维修人员应该是一个勤于学习的人,不仅要有较广的知识面,而且需要对所需排除故障的电气系统有深入的了解。电气维修人员需要有一个善于分析的头脑。有些故障现象其起因往往不是显而易见的,它涉及机、电、液、气各种技术。所以在这众多的故障起因和现象面前作出正确的分析判断是至关重要的。实际工作中,往往动脑筋的时间比动手的时间还长,一旦找出故障点,相对而言,修复是比较简单的。 ③ 有较强的动手能力和实践技能。电气系统的修理离不开实际操作,维修人员应会动手对所修系统进行操作,查看报警信息,检查、修改参数,调用自诊断功能,对机床进行手动和试运行操作;应会使用维修所必需的工具、仪表和仪器。对维修人员来说,胆大心细,即敢于动手,又细心有条理是非常重要的。所谓“心细”就是在动手检修时,要先熟悉情况、后动手,不盲目蛮干;做到在动手过程中要稳、要准。 2.必要的技术资料和技术准备 维修人员应在平时要认真整理和阅读有关电气控制系统的重要技术资料。维修工作做得好坏,排除故障的速度快慢,主要决定于维修人员对系统的熟练程度和运用技术资料的熟练程度。以下分几方面谈谈进行电气故障维修时所必需的技术资料和技术准备: ① 关于维修资料方面的问题 电气设备维修中的一个常见问题是资料不全,往往只有强电部分的电气原理图或者设备使用说明书。关于设备的主要控制系统(如:林肯焊机主板控制原理图、数控系统的数控装置、伺服驱动装置等)部分资料则非常少,最多只有一本操作手册,而系统结构,特别是电路图一般都不会有,为此给维修工作造成很大的困难,我认为这个问题可以从以下几方面着手解决: a) 在签订设备购买合同时,要努力争取设备供应商尽可能多提供日后维修所需的各种资料(如:机床安装、使用、操作和维修方面的技术说明书,其中包括机床的操作面板布置及其操作,机床电气原理图、布置图以及接线图。对电气维修人员来说还需要机床的液压回路图和气动回路图。) b) 在设备调试验收阶段,维修人员利用向设备生产厂家的技术人员和调试人员 学习的机会,尽可能多地记录,收集各种维修所需要的资料、数据和方法,将这些资料收集整理以供日后维修参考。 c) 平时可通过各种途径搜集资料,例如通过有关的电气杂志、技术书籍,通过与同行之间的交流或通过互联网查询等获取所需资料。 d) 日常维修中,在进行检查修理的同时,要将故障部分电路测绘出来,经过校对核实,整理出故障部分的图样来。日积月累,就会将经常出故障的部分的电路图整理出来。 e) 其他,有关电气控制系统内的元器件方面的技术资料,如数控设备所用的元器件清单,备件清单以及各种通用的元器件手册。维修人员应熟悉各种常用的元器件,一旦需要,能较快的查阅有关元器件的功能、参数及代用型号。 ② 关于必要的备件问题 对于电气系统的维修,备品备件是一个必不可少的技术准备手段,在遇到故障时如无备件可调换或使用,无形中会拖延排除故障的时间和增加维修的难度。而且维修人员手头上备有一些主控电路板的话,将给排除故障带来许多方便,

C6140车床电气线路常见故障分析与检修讲课教案

C6140车床电气线路常见故障分析与检修

课题:车床电气线路常见故障分析与检修(说课稿) 一、内容分析 1.本课题内容的实用性很强,是维修电工职业岗位所必须掌握的基本职业技能,它对学生综合运用知识的能力要求很高,即具备阅读电原理图的能力,又需电气线路基本检测方法,是对“车床电气控制”学习效果的综合检查,又为以后较复杂机床电气线路的故障分析与检测做铺垫。 2.教学目标 知识目标:了解机床电气设备故障的诊断步骤和诊断方法;掌握C6140车床电气线路常见故障分析与检修方法 能力目标:训练综合表达能力(文字、口头);提高分析与解决问提的能力;培养学生的维修电工职业岗位意识和团队协作意识。 3.教学重点 车床电气线路常见故障分析 4.教学难点 车床电气线路常见故障检测 二、教学方法与手段 本课题内容要围绕车床电气控制线路图来讲解,适合采用多媒体教学和现场教学,用课件演示车床的控制线路图。结合实训,通过对机床的操作和故障检测,加深对课题内容的理解。在授课的过程中,注意深入浅出,从实用性的角度,调动起学生学习的积极性。 根据我校学生和教学设备的实际情况,以及课题的特点,主要采用以下教学模式: 1.学生讲、教师评,“教”与“学”模拟换位--一种另类互动模式

2.学生扮演维修电工角色,进行岗位体验—情境体验模式 3.现场教,现场学,现场实践——现场教学法 具体教法:先采用多媒体模拟机床控制线路和机床排故是的模拟机床,举一个具体案例,从维修电工的角度介绍故障的检修步聚。然后提出几个常见故障问题,让学生扮演维修电工角色自己来完成。如断开电路中的熔断器,断开自锁触头,断开接触器线圈的电源等,首先让学生根据电原理图进行分析,说出可能会导致的故障现象,再结合动手实际操作,根据要求断开电路,把真实看到的故障现象与刚才分析进行对比是否相吻合。这种“纸上谈兵”的方法,在这里起着很重要的作用,大大地加强了学生的分析能力,培养了学生的逻辑推理能力、思维能力,若分析故障的思路正确的话,其实际的故障也就很快排除。有了以上的知识作为铺垫,学生对故障分析有了感性的认识,根本不需费很大的劲,学生更不用去“死记”,让学生轻松地学会了故障分析,无形之中提升了维修技能。 三、学法 由于本课题是在掌握常用控制电器及电气控制基本环节的基础上,对车床电气控制系统进行的故障分析,要求学生在课前要对上模块的内容进行复习,课堂上要紧跟老师的思路走,对电气原理图认真进行分析,根据故障现象缩小范围;再结合动手实际操作,加深理解;课后到校内机加工车间进行现场观摩、参加一定的生产实际操作,增强感性认识。 四、教学过程(教学设计)

电气设备故障排除的方法及要领

电气故障排除的方法与要领 摘要: 随着国内工业化的快速发展和改革开放的逐步扩大及深入,科学技术在社会生产力的地位不断的加强,某些电气设备作为科技产品的转化在生产中已越来越广泛采用,而电气设备的数量和品种以前所未有的速度在增加,其中电气设备和电气控制系统更新换代的产品很多,其维修方法和故障诊断技术也在不断的丰富和提高。一些科技含量比较高的电气控制系统的“维修难”(如:数控系统、全数字直流调速、变频调速拖动系统等)已越来越成为影响生产设备有效使用的突出问题。而电气维修人员是面对和解决这些问题的主要技术力量,在实际生产应用当中出现故障给予及时帮助和排除是每一位维修人员应尽的义务和职责,而维修电工是这种维修力量的重要组成部分,所以作为一名维修电工,在工作中除了对设备及线路的合理安装、良好的调试和日常保养与检查外,如何在设备出现故障时,迅速查明原因并排除,是保持生产设备正常运行的重要保证。 前言 在实际工作中,电气故障出现的范围很广,涉及到电气系统的每一部分,并且出现的故障是千变万化的、随机的。排除故障的方法只能根据故障的具体情况而定,没有严格的固定模式和统一的标准,这对很多维修人员来说感到困惑,往往在解决故障的过程中走很多弯路,甚至在处理故障的时候还适得其反,看似小毛病往往在维修时不慎,反而把问题越修越大,这是由于维修人员对所修电气设备不是很熟悉,操作方法、工作原理、线路走向以及设备的使用情况等不了解,盲目修理,再加上心理没底,精力不集中,人为造成解决故障时间的延缓和某些电气元件的损坏引起的。作为一名维修电工,应在遇到故障时,能迅速查明故障原因,合理正确的处理故障点,这对提高劳动生产率、设备利用率以及减少经济损失和安全生产都具有重大作用和现实意义。而作为一名技师,除了自身应具有一定的理论知识和文化素质以及丰富的实践经验和较强的技能外,另外还应具有对从事同工种下一等级的其他人员的培训和指导的能力。本人在从事该工作几年,从实践中逐步探索和总结了一些经验,结合自己的实际工作和查阅的相关资料,谈一谈对故障排除的一些认识,以便大家相互学习、促进和共同提高。 论文内容: 一、排除故障的基础 排除故障的基础是指排除故障时所具备的必要条件。要彻底排除故障,解决实际当中所面临的问题,就必须要搞清楚故障发生的原因,要想迅速查明原因,除在工作中不断积累经验,更重要的是从理论上分析,解释事故发生的原因,用理论结合实际来指导自己的操作。但是技术水平的提高、维修经验的积累,需要一个漫长的过程。 1.对维修人员的素质要求 电气设备是技术和知识密集型的机电一体化产品,其技术先进、结构复杂、价格昂贵,在生产上往往起关键作用,因此对维修人员有一定的要求。维修工作做的好坏,首先取决于维修人员的素质,作为一名维修人员须具备以下几个条件: 1)专业知识面广。掌握或了解计算机原理、电子技术、电工原理、自动控制与电力拖动、检测技术、 机械传动及机械加工工艺方面的基础知识。既要懂电、又要懂机。电包括强电和弱电;机包括机械、液压和气动技术。 2)勤于学习,善于分析。电气维修人员应该是一个勤于学习的人,不仅要有宽广得知识面,而且需 要对所需解决故障的电气系统有深入地了解。电气维修人员需要有一个善于分析的头脑。有些故障现象其起因往往不是显而易见的,它涉及到机、电、液、气各种技术。所以在这众多的故障起

浅谈如何处理电气线路短路故障

浅谈如何处理电气线路短路故障 摘要:如今我国各行业对电力有着越来越高的需求,当电力系统出现短路的时候,很多电气设备都无法正常使用,会给人类的生产活动带来严重的影响,因此,提高电气线路短路故障检测技术有着非常重要的现实意义。本文主要围绕电路短 路类型、电路短路危害进行分析,探讨提高电器电路短路故障检测技术的有效方式,从而为电力工作者提供一定的理论参考,促进我国电力行业的不断发展。 关键词:电气;短路;故障;检测 一、电路短路类型 (一)金属性电路短路和非金属性短路 其中金属性电路短路是指在电路不同电位,两个金属导体出现了短接。金属 性电路短路的电阻通常为零,因此通过的电流量很大,会在短时间之内提高电路 的热量,发生电气设备的损坏,影响整个电路的正常工作。非金属性短路是指由 于电路中不同定位不是直接连接的,因此通过一定的电阻相接,导致电路出现短路,非金属性电路短路,电阻不为0,短路时通过的电流量比金属性短路的电流 量要小,并且持续的时间很长,如果电力维修人员没有及时发现,会使得电路出 现热效应,对整个电力系统产生严重的危害。 (二)单向短路和多相短路 通常情况下,在三相交流电源中出现短路的原因主要是单相短路、二相短路 和三相短路三种方式。其中单相短路是指只有一对中性线发生故障;二相短路是 指二相线互相短接,造成了电路出现短路;三相短路是指电路中的三相线进行短接,进而引发的短路现象。单相短路、二相短路、三相短路尽管方式不同,但是 产生的危害都不容忽视,需要电力维修人员及时发现并有效解决,完善电路的排 线模式。 (三)匝间短路 电气线路中的匝间短路是指电机、电磁线圈和变压器等部件,由于部分绕组 出现短接引发的短路现象。匝间短路通常属于电气元件内部的故障,也可能是外 部因素对电气设备产生的影响,不严重的短路尽管不会产生严重的危害,但是随 着使用时间的推移,也会出现其他方面的问题,影响电气设备的正常使用。因此 需要电力人员提高重视程度,尽快解决,排除故障隐患。 二、电气线路短路的危害 (一)电流的动力效应 在电力系统运行过程中,如果出现电路的短路,会在短时间之内增加通过的 电流量,特别是冲击电流,会使得电气线路中不同设备时间产生强大的电动力, 这种动力可以使电路设备的母线弯曲变形,导致内部元件出现损坏,出现电气设 备的严重故障,影响电路的正常运行。 (二)短路电流的热效应 在电气线路中出现了短路,会在短时间内使得通过电流产生很强的热效应, 导致电路的温度急速上升,由于电路短路线路的保护装置反应灵敏,能够在第一 时间内切断短路电流,因此短路电流通过内部配件的时间通常不会很长。短路电 流热效应是电路中危害最严重的一种现象,一旦出现短路,导体的温度会急速升高,使得电气设备的性能下降,触头出现融化,并且内部的截面可能会熔断,在 高温下电路中的传导元件,例如开关、芯片等元件将会烧毁,或者被热量击穿。 (三)短路电流的电压降效应

电气控制线路的故障排除

电气控制线路的故障排除 发表时间:2019-05-06T09:22:55.593Z 来源:《电力设备》2018年第31期作者:成安军 [导读] 摘要:电气控制线路:将各种有触点的继电器、接触器、按钮、等电器元件,按一定方式连接起来组成的控制线路。 (国网河北省电力有限公司石家庄市藁城区供电分公司河北石家庄 052160) 摘要:电气控制线路:将各种有触点的继电器、接触器、按钮、等电器元件,按一定方式连接起来组成的控制线路。实现对电力拖动系统的启动、反向、制动和调速控制,同时为了保护过流、过载、行程,很多控制线路设置有熔断器,热保护器、行程开关对拖动系统的保护,满足生产工艺要求,实现生产加工自动化。 关键词:电气线路;诊断维修 随着社会的日益快速发展,自动化控制在生产、生活中占据了极其重要的作用,电气控制又在自动化控制中尤为重要,而电气控制线路在自动化控制中具有环节多、故障点隐蔽、线路环境复杂等特点,所以学会处理电气控制线路一般故障是必要不可少的。现在介绍一些电气控制和线路故障的诊断与维修的基本步骤和方法。 1.线路故障的一般特点 不同的电气线路故障,有不同的特点。根据其发生故障的特点,可以缩小故障查找范围,对易发故障点采取措施,从而预防故障发生。 1.1 断路和接触不良故障 断路和接触不良是指本应接通,但由于某些原因,造成连接线不通或接触不好的故障现象,其多发点如下: 电接触点 开关触点和接触器、继电器触点因其长期暴露在空气中,受到氧气的氧化和各种腐蚀气体的作用,以及油污、灰尘的污染,在触头的表面形成一层不导电的薄膜,引起断路及接触不良的故障。 导线的相互连接点 导线相互连接点采用的方法有:绞接、压接、焊接、螺栓连接等。一般情况下,无论是哪种方法,其机械强度与正常导线相比相对较低,接触电阻与正常导线相比相对较高,因此在外力、腐蚀气体及污物的作用下,容易发生断路及接触不良的故障。据统计,电接触不良造成的断路故障约占全部断路故障的80%以上,因此,查找电气断路故障,应首先从导线的相互连接点开始,对有怀疑的连线进行分段检查。 铜、铝导线连接点 铜和铝相接触的部分,如铜线和铝线的连接点、铜母线和铝母线的连接点、铜母线和铝导线的连接点、铝导线和设备铜接线端子之间的连接点等等,都是导线断路故障的多发点。这是由于两种不同金属相连接时,在空气中水分和其它杂质的作用下,产生电化学腐蚀,较活泼金属铝腐蚀加快,造成接触不良。避免铜和铝相接触的方法是采用铜铝过渡板。由于铜铝过渡板是一种一端为铜、另一端为铝的金属板,中间部分形成了良好的铜铝合金,接触面较大,且避免了接触面与空气的接触,因此可有效克服铜铝接触不良的现象。 1.2 短路故障 短路故障发生的原因很多,通常是由于导线相距太近,绝缘又损坏造成。其原因经过总结大致有以下几个方面: 绝缘破坏 导线的外部有一层绝缘,该绝缘层被破坏后,不同电位的导体就会相接触。绝缘破坏的原因有:外力损伤、温度过高(短路或火灾)造成的绝缘材料变性、电场过强(强电压击穿)造成的绝缘材料变性、湿度过高造成的绝缘能力降低、污物过多造成的绝缘能力降低等。 导线相连 如果架空裸导线的驰度过大,在外力的作用下,导线摆动,相互碰接,就会产生短路故障。产生短路故障的其它原因有:杂物影响、施工不符合要求,线头不包扎等。发生短路故障后,电路的阻抗变小,流过电路的电流变大因此短路发生时,往往伴随以下特点:振动加剧、发热严重、产生火花等现象。 1.3 漏电故障 在一般低压的场合下,漏电故障的表现并不突出,严重时可伴有发热、火花、响声、异味甚至冒烟,根据这些特点,查找漏电故障时可在安静、较暗的场合下,借助于非接触测温仪器,以及感官,采用综合的方法进行检查。漏电故障一般多发生在以下部位:①污物较多部位;②较长的绞联导线或捆扎在一起的导线;③工作在恶劣环境条件下的导线;④)接头部位及裸露部位;⑤工作在高电压、相距较近情况下导线。 2.线路故障的查找方法 2.1 电阻法 发生断路故障后,其电阻值变为无穷大;发生接触不良故障后,电阻值变大,或阻值不稳;发生短路故障后,电阻变为零。根据这一规律,可通过测量回路的电阻,来判断是否存在断路及接触不良。 首先按照黄金分割法,将回路分成几个部分,然后分别测量每一段的电阻。如果所测电阻值比正常值大,或出现电阻值大小不稳,则说明有接触不良的现象。如果本来应该通,但实测电阻为无穷大,则说明有断路现象。不论何种故障,只要通过连续分段测量的方法,一般均可确定出故障点的位置。 2.2 电压法 选用一个公共地,测量回路每一个部分对地电压。如果回路没有开路现象,则每一处对地电压均相等;如果有正常降压元件,则元件前和元件后对地电压不相等;如果接触不良,则所测对地电压可能大小不稳。根据这一特点,就可以通过测量回路电压,查找故障点。 此外,还可以通过电流法和电位法进行故障查找,这两种方法虽然简单易行,但具有一定的局限性:一般情况下,漏电流都较小,所以电流法不容易测量判断;电位法则不能显示具体数值,且不能判断复杂故障。因此,对线路故障的查找主要以电阻法和电压法较为常用。 2.3 实际维修案例分析

电气故障检修的一般步骤

电气故障检修的一般步骤、技巧和方法 一、电气故障检修的一般步骤 (1)观察和调查故障现象:电气故障现象是多种多样的。例如,同一类故障可能有不同的故障现象,不同类故障可能有同种故障现象,这种故障现象的同一性和多样性,给查找故障带来复杂性。但是,故障现象是检修电气故障的基本依据,是电气故障检修的起点,因而要对故障现象进行仔细观察、分析,找出故障现象中最主要的、最典型的方面,搞清故障发生的时间、地点、环境等。 (2)分析故障原因一初步确定故障范围、缩小故障部位:根据故障现象分析故障原因是电气故障检修的关键。分析的基础是电工电子基本理论,是对电气设备的构造、原理、性能的充分理解,是电工电子基本理论与故障实际的结合。某一电气故障产生的原因可能很多,重要的是在众多原因中找出最主要的原因; (3)确定故障的部位一判断故障点:确定故障部位是电气故障俭修的最终日纳和结果。确定故障部位可理解成确定设备的故障点,如短路点、损坏的元器件等,也可理解成确定某些运行参数的变异,如电压波动、三相不平杨等。确定故障部位是在对故障现象进行周密的考察和细致分析的基础上进行的。在这一过程中,往往要采用下面将要介绍的多种手段和方法。 在完成上述工作过程中,实践经验的积累起着重要的作用。 二、电气故障检修技巧 (1)熟悉电路原理,确定检修方案:当一台设备的电气系统发生故障时,不要急于动手拆卸,首先要了解该电气设备产生故障的现象、经过、范围、原因.熟悉该设备及电气系统的基本工作原理,分析各个具体电路.弄清电路中各级之间的相互联系以及信号在电路中的来龙去脉,结合实际经验,经过周密思考,确定一个科学的检修方案。 (2)先机损,后电路:电气设备都以电气一机械原理为基础,特别是机电一体化的先进设备,机械和电子在功能上有机配合,是一个整体的两个部分。往往机械部件出现故陋,影响电气系统,许多电气部件的功能就不起作用。因此不要被表面现象迷惑,电气系统出现故障并不全部都是电气本身问题,有可能是机械部件发生故障所造成的。因此先检修机械系统所产生的故障,再排除电气部分的故障,往往会收到事半功倍的效果。 (3)先简单,后复杂:检修故障要先用最简单易行、自己最拿手的方法去处理,再用复杂、精确的方法。排除故障时,先排除直观、显而易见、简单常见的故障.后排除难度较高、没有处理过的疑难故障。 (4)先检修通病、后玫疑难杂症:电气设备经常容易产生相同类型的故障就是“通病”。由于通病比较常见,积累的经验较丰富,因此可快速排除.这样就可以集中精力和时间排除比较少见、难度高、古怪的疑难杂症,简化步骤,缩小范围,提高检修速度。 (5)先外部调试,后内部处理:外部是指暴露在电气设备外完成密封件外部的各种开关、按钮、插口及指示灯。内部是指在电气设备外壳或密封件内部的印制电路板、元器件及各种连接导线。先外部调试,后内部处理,就是在不拆卸电气设备的情况下,利用电气设备面板上的开关、旅钮、按钮等调试检查,缩小故障范围。首先排除外部部件引起的故障,再检修机内的故障,尽量避免不必要的拆卸o (6)先不通电测量,后通电测试:首先在不通电的情况下,对电气设备进行检修:然后再在通电情况下,对电气设备进行检修。对许多发生故障的电气设备检修时,不能立即通电,否则会人为扩大故障范围,烧毁更多的元器件,造成不应有的损失。因此,在故障机通电前.先进行电阻测量,采取必要的措施后,方能通电检修。

电气控制线路故障的检查和分析方法参考文本_1

电气控制线路故障的检查和分析方法参考文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电气控制线路故障的检查和分析方法参 考文本 使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一个控制线路,它可以简单,也可以复杂。但是,任 何复杂的控制线路总是由一些较简单的环节有机地组合起 来的。每一个环节又是由若干电器元件组成,每个电器元 件又由若干零部件组成。然而,故障往往只是由于某个或 某几个电器元件、部件或接线有问题而产生的。 电气控制线路形式多样,复杂程度不一,其故障常常 和机械、液压系统交错在一起,难以分辨。常用的电气控 制线路故障的检查和分析方法有:调查研究法、试验法、 逻辑分析法和测量法。一般情况下,调查研究法能帮助我 们找出故障现象;而试验法不仅能找出故障现象,而且还 能找到故障部位或故障回路;逻辑分析法石缩小故障范围

的有效方法;测量法是找出故障点的基本可靠和有效的方法。 1.调查研究法 调查研究法主要是通过询问设备操作员,看有无由于故障引起明显的外观征兆;听设备电器元件在运行时的声音与正常运行时有无明显差异;摸电气发热元件及线路的温度是否正常等。 在听电气设备运行声音是否正常而需要通电时,应以不损坏设备和扩大故障范围为前提;在摸靠近传动装置的电器元件和容易发生触电事故的故障部位时,必须在切断电源后进行,以确保人员和设备的安全。 2.试验法 试验法是在不损伤电气和机械设备条件下,可通电进行试验的一种方法。通电试验一般可先进行点动试验各控制环节的的动作程序,若发现某一电器动作不符合要求,

电气设备故障常见排除方法

电气设备故障常见排除方法 电气设备在生产中已越来越被广泛采用,而电气故障是不可避免的,如何根据故障现象查找并排除电气故障是面临的一大问题。电气维修人员是面对和解决这个突出问题的主要技术力量,在实际生产应用中能够准确地查找其故障所在,从而排除故障使电气设备能够正常稳定地运行是每一位维修人员应尽的义务和职责。文章阐述电气故障排除的一般步骤和故障排除的方法。 在实际工作中,我们会遇见不同的电气故障,电气故障的产生是千奇百怪的,排除故障的方法及方式只能根据故障的具体情况而定,也没有什么严格的模式及方法,对部分维修人员来说会感到困难,在排除故障的过程中,往往会走不少弯路,甚至造成较大损失。作为一名维修电工来说,在遇到电气故障时,能准确查明故障原因,合理正确地排除故障,对提高劳动生产率,减少经济损失和安全生产都具有重大意义。 一、电气故障的分类 按照电气装置的构成特点,从查找电气故障的观点出发,常见的电气故障可分为三类: 1.电源故障:缺电源、电压、频率偏差、极性接反、相线和中性线接反、缺一相电源、相序改变、交直流混 2.电路故障:断线、短路、短接,接地、接线错误。 3.设备和元件故障:过热烧毁、不能运行、电气击穿、性能变劣。

根据故障现象分析故障原因,是查找电气故障的关键。分析的基础是电工基本理论,是对电气装置的构造、原理、性能的充分理解,是与故障实际的结合。某一电气故障产生的原因可能很多,重要的是在众多原因中找出最主要的原因,并运用方法去排除故障。例如,某三相笼型异步电动机出现了不能运转的故障,不论是什么情况,最集中的表现是电动机不能工作,但故障不一定是在电动机,而可能是电源故障,也可能是电路故障或者是设备和元件故障等。也就是说,同一种故障形式,故障的原因多种多样。在这些原因中,到底是哪个方面的原因使电动机不能运转,还要经过更深入、更详细的分析。再例如:如果电动机是第一次使用,就应从电源、电路、电动机和负载多方面进行检查分析;如果电动机是经修理后第一次使用,就应着手于电动机本身的检查分析;如果电动机运转一段时间突然不能运转,就应从电源及控制元件方面进行检查分折。经过以上过程,进而确定电动机故障的具体原因。 二、排除电气故障的一般步骤 排除电气故障没有固定的模式,也没有统一的标准,因人而异。但在一般情况下,还是有一定规律的。通常排除故障时,所采用的步骤大致可分为:症状分析一设备检查一确定故障点一故障排除一排除后性能观察。 (一)症状分析

成套电气设备故障排除方法

成套电气设备故障排除方法 根据成套电气设备故障现象分析故障原因,是查找电气故障的关键。分析的基础是电工基本理论,是对电气装置的构造、原理、性能的充分理解,是与故障实际的结合。 故障的排除是维修人员的一项重要工作,要彻底排除故障,必须清楚故障发生的原因,更重要的是能从理论上分析、解决故障发生,要具有一定的专业理论知识,要掌握排除故障的方法。 1.电阻测试法 电阻测试法是一种常用的测量方法。通常是指利用万用表的电阻档,测量电机、线路、触头等是否符合使用标称值以及是否通断的一种方法,或用兆欧表测量相与相、相与地之间的绝缘电阻等。测量时,注意选择所使用的量程与校对表的准确性,一般使用电阻法测量时通用做法是先选用低档,同时要注意被测线路是否有回路,并严禁带电测量。 2.电压测试法 电压测试法是指利用万用表相应的电压档,测量电路中电压值的一种方法。通常测量时,有时测量电源、负载的电压,有时也测量开路电压,以判断线路是否正常。测量时应注意表的档位,选择合适的量程,一般测量未知交流或开路电压时通常选用电压的最高档,以

确保不至于在高电压低量程下进行操作,以免把表损坏;同时测量直流时,要注意正负极性。 3.电流测试法 电流测试法是通常测量线路中的电流是否符合正常值,以判断故障原因的一种方法。对弱电回路,常采用将电流表或万用表电流档串接在电路中进行测量;对强电回路,常采用钳形电流表检测。 4.仪器测试法 借助各种仪器仪表测量各种参数,如用示波器观察波形及参数的变化,以便分析故障的原因,多用于弱电线路中。 5.常规检查法 依靠人的感觉器官(如:有的电气设备在使用中有烧焦的糊味,打火、放电的现象等)并借助于?些简单的仪器(如:万用表)来寻找故障原因。这种方法在维修中最常用,也是首先采用的。 6.更换原配件法 即在怀疑某个器件或电路板有故障,但不能确定,且有代用件时,可替换试验,看故障是否消失,恢复正常。 7.直接检查法 对在了解故障原因或根据经验,判断出现故障的位置,可以直接检查所怀疑的故障点。 8.逐步排除法 如有短路故障出现时,可逐步切除部分线路以确定故障范围和故障点。

电气控制线路故障快速排除技巧与安全通电检查(新编版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 电气控制线路故障快速排除技 巧与安全通电检查(新编版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

电气控制线路故障快速排除技巧与安全通 电检查(新编版) 电气控制线路出现故障是在所难免的事情,因此我们一定要采取科学合理的方式与方法对电气控制线路故障进行排除。在实际的电气控制线路故障排除工作中不仅仅要掌握电气控制线路常出现的故障,还应该掌握电气控制线路中故障排除的正确步骤,只有这样才能对电气控制线路故障进行快速的排除。 1.调查研究 “没有调查就没有发言权”这句话对于电气控制线路故障排除工作是再适合不过的了,在实际的电气控制线路故障排除中首先要进行的步骤就是进行调查研究,对电气控制线路出现的故障进行研究。一般的方式是通过观察、声音等方式对线路的故障进行大致的判断。进行调查研究的过程中要对线路中各个电器进行仔细的观察,

通过温度、声音、颜色等指标进行大致的判断。 调查研究的主要目的是对找到一个可以的故障点,这样才为进一步的故障排除打下坚定的基础,在实际的调查研究中直接找到相应的故障点的难度较大,几率较低,因此在实际的工作中应该通过调查研究锁定几个故障点,然后在进一步的排查。 2.故障分析 故障分析是在调查研究的基础上进行的电气控制线路故障排除步骤。该步骤的主要任务就是对调查研究发现的几个故障点进行逐一非分析与排查,最终确定故障的发生位置并对故障产生的原因进行分析。 通过故障分析应该找到发生故障的具体位置和具体原因,只有这样我们才能针对故障发生的原因和位置,结合实际的工作环境为制定故障排除方法打下基础,为这是电气控制线路故障排除中十分重要的步骤。 3.故障排除方法的选用 对电气控制线路故障排除的过程中,在找到相应的故障发生点