一、精密空调的结构及工作原理

精密空调主要由压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器组成。一般来说空调机的制冷过程为:压缩机将经过蒸发器后吸收了热能的制冷剂气体压缩成高压气体,然后送到室外机的冷凝器;冷凝器将高温高压气体的热能通过风扇向四周空气中释放,使高温高压的气体制冷剂重新凝聚成液体,然后送到膨胀阀;膨胀阀将冷凝器管道送来的液体制冷剂降温后变成液、气混合态的制冷剂,然后送到蒸发器回路中去;蒸发器将液、气混合态的制冷剂通过吸收机房环境中的热量重新蒸发成气态制冷剂,然后又送回到压缩机,重复前面的过程。

二、计算机机房中精密空调的维护

精密空调的构成除了前面介绍的压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器外,还包括:风机、空气过滤器、加湿器、加热器、排水器等,因此我们在日常的机房管理工作中对空调的管理和维护,主要是针对以上部件去维护的。下面是我们在日常工作中对数据中心机房专用精密空调的一些维护经验和学习体会。

1、控制系统的维护

对空调系统的维护人员而言,在巡视时第一步就是看空调系统是否在正常运行,因此我们首先要作以下的一些工作。

1)从空调系统的显示屏上检查空调系统的各项功能及参数是否正常;

2)如有报警的情况要检蹭楔警记录,并分析报警原因;

3)检查温度、湿度传感器的工作状态是否正常;

4)对压缩机和加湿器的运行参数要作到心中有数,特殊是在天天早上的第一次巡检时,要把前一天晚上压缩机的运行参数和以前的同一时段的参数进行对比,看是否有大的变化,根据参数的变化可以判定计算机机房中的计算机设备运行状况是否有较大的变化,以便合理地调配空调系统的运行台次和调整空调的运行参数。当然,对目前而言有些比较老的空调系统还不能够读出这些参数,这就需要晚上值班的工作人员多观察和记录。

2、压缩机的巡回检查及维护

1)听―用听声音的方法,能较准确的判断出压缩机的运转情况。因为压缩机运转时,它的响声应是均匀而有节奏的。假如它的响声失去节奏声,而出现了不均匀噪音时,即表示压缩机的内部机件或气缸工作情况有了不正常的变化。

2)摸―用首摸的方法,可知其发热程度,能够大概判断是否在超过规定压力、规定温度的情况下运行压缩机。

3)看―主要是从视镜观察制冷剂的液面,看是否缺少制冷剂。

4)量―主要是测量在压缩机运行时的电流及吸、排气压力,能够比较正确判断压缩机的运行状况。当然对压缩机我们还需要检查高、低压保护开关、干燥过滤器等其他附件。

3、冷凝器的巡回检查及维护

1)对专业空调冷凝器的维护相称于对空调室外机的维护,因此我们首县痂要检查冷凝器的固定情况,看对冷凝器的固定件是否有松动的迹象,以免对冷媒管线及室外机造成损坏。

2)检查冷媒管线有无破损的情况(当然从压缩机的工作状况及其它的一些性能参数也能

够判断冷媒管线是否破损)检查冷媒管线的保温状况,特殊是在北方地区的冬天,这是一件比较重要的工作,如果环境温度太低而冷媒管线的保温状况又不好的话,对空调系统的正常运转有一定的影响。

3)检查风扇的运行状况:主要检查风扇的轴承、底座、电机等的工作情况,在风扇运行时是否有异常震惊机风扇的扇也在转动时是否在同一个平面上。

4)检查冷凝器下面是否有杂物影响风道的畅通,从而影响冷凝器的冷凝效果;检查冷凝器的翅片有无破损的状况。

5)检查冷凝器工作时的电流是否正常,从工作电流也能够进一步判断风扇的工作情况是否正常。.

6)检查调速开关是否正常,一般的空调的冷凝器都有两个调速开关,分为温度和压力调速,现在比较新的控制技术采用双压力调速控制,因此我们在检查调速开关时主要是看在规定的压力范围内,调速开关能否正常控制风扇的启动和停止。

4、蒸发器、膨胀阀的巡回检查及维护

蒸发器、膨胀阀的维护主要是检查蒸发器盘管是否清洁,是否有结霜的现象出现,以及蒸发器排水托盘排水是否畅通,如蒸发器盘管上有比较严峻的结霜现象或在压缩机运转时盘管上的温度较高的话(通常状况下,蒸发器盘管的温度应该比环境温度低10℃左右),就应当检查压缩机的高、低压,如果压力正常的话,就应考虑膨胀阀的开启量是否合适。当然出现这种现象也有可能是其它环境的原因引起的,比如空调的制冷量不够、风机故障引起风速过慢等原因造成的。

5、加湿系统的巡检及维护

1)由于各个地方的空气环境不同,对加湿器的使用和影响也不一样,但我们在日矗的维护工作中同样要作的事情是观察加上罐内是否有沉淀物质,如有就要及时冲洗,因为现在空调的加湿罐一般都是电极式的,如沉淀物过多而又不及时冲洗的话,就轻易在电极上结垢从而影响加湿罐的使用寿命。当然现在有些加湿罐的电极是可以更换的。

2)检查上水和排水电磁阀的工作情况是否正常。在加湿系统工作的过程中,有一种情况常常出现,但又不容易判断,即在空调系统正常工作的时候,由于某种原因出现了一段时间的停水,后又恢复供水,在恢复供水后加湿罐不能够正常上水,出现这种现象的原因有多种,并且在大多数空调器的控制系统中直接对加湿系统复位通常是不能够解决问题的;根据我们多年来的维护来看,引起这种现象的主要原因是停水后的空气进到进水电磁阀前端,对进水电磁阀的正常开启造成了一定的影响,解决这种现象有两种比较有用的办法,一是卸开进水口,排掉空气,二是关掉加湿系统的电源,重新给电磁阀上电也基本上能够解决这类问题。

3)检查加湿罐排水管道是否畅通,以便在需要排水和对加湿罐进行维修时顺利进行。

4)检查蒸汽管道是否畅通,保证加湿系统的水蒸汽能够正常为计算机设备加湿。

5)检查漏水探测器是否正常,这对加湿系统来说是比较重要的一环,因为排水管道如果不畅通的话就容易形成出现漏水的情况,如漏水探测器不正常的话,就易出现事变。当然,对一般的空调系统而言,漏水探测器是选件,如空调系统未配有漏水探测器,那么我们更要注重监测排水管道是否畅通,同时也要作好机房防水墙的维护工作。

6、空气循环系统的巡回检查及维护

对空气循环系统我们主要是考虑空调系统的过滤器、风机、隔风栅及到计算机设备的风道等因素。因此我们在日矗维护工作中要作好以下的一些工作:

1)计算机机房的设备经常有设备移动的现象,而设备的移动一般又不是由空调设备的维

护人员去完成,因此我们在设备移动后应及时检查机房内的气流状况,看是否有气流短路的现象发生,同时在新设备的位置是否存在送风阻力过大的情况。如有上述现象应及时调整,如果实在调整不过来,应建议设备移到新的合适的位置。

2)检查空调过滤器是否干净,如脏了就应及时更换或清洗。

3)检查风机的运行状况:主要是检查风机各部件的紧固情况及平衡,检查轴承、皮带、共振等情况;对风机的检查应该特别仔细,因为蒸发器的热交换过程主要是由在风机的作用下使快速流动的气流经过低温的蒸发器盘管来完成的,从而使空调达到制冷的效果,所以风机的是否正常运行是空调系统是否正常运行的最后体现;对风机而言当然最重要的就是电机了,因此我们在日矗维护中首先就应查看其皮带的状况、主从动轮是否在同一面上等;皮带调整的松紧程度要合适,太松容易打滑,太紧对皮带的磨损太快,皮带的松紧跟外部对静压得需求也有比较大的关系,当然这种调整是在空调系统控制的范围之内进行的;现在部分比较先进的空调系统采用了一体化的风机,就解决了皮带调

整的问题。

4)测量电机运转电流,看是否在规定的范围内,根据测得的参数也能够判断电机是否是正常运转。

5)测量温、湿度值,与面板上显示得值进行比较,如有较大的误差,应进行温度、湿度的校正,如误差过大应分析原因。出现这种情况从我们的维和经验来看有两种原因:一是控制板出现故障,二是温度、湿度探头出现故障需要更换。

6)检查隔风栅的关闭情况是针对已经停机的空调而言的,这也是我们在日矗维护工作中比较容易遗漏的一个环节,但也是一个比较重要的环节,因为一台空调停止运行,如果隔风栅未关闭其温度、湿度探头检测到的是其它空调的出口的温度和湿度,在空调下一次开启时控制系统就会根据其先前检测到的参数而对空调系统的运行情况作出控制,这时空调控制系统就会对压缩机、加湿、除湿系统地运行情况作出错误的指令。现在大多数空调设计时都没有考虑这种状况对空调系统的影响,因为这种影响的时间较短,在较短的时间内系统会根据新的信息达到正常的运行状况,所以没有设计隔风栅,这种影响虽然较小,但我们认为在要求很高的计算机机房中我们最好不要让系统出现一段时间的错误运行,因此我们可以为空调系统人为地增加隔风栅。

7)检查计算机及其它需要制冷的设备进风侧的风压是否正常,因为随着计算机设备的搬迁和增加,地板下面的线缆的增加有可能就影响空调系统的风压,从而造成计算机及其它设备跟前的静压不够,这就需要我们设备维护和管理人员对空调系统的风道作出相应的调整或增加空调设备。以上为我们对计算机机房精密空调进行巡检和维护时作的基本工作,在其它机房中也许有所不一样,因为有些步骤需要根据设备的状况和型号而定,同时随着空调设备技术的提高,有些步骤也不需要人工去完成了。

精密空调维护保养方案修订稿

精密空调维护保养方案 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

精密空调维护保养方案 精密空调的构成包括:压缩机、冷凝器、膨胀阀、蒸发器、风机、空气过滤器、加湿器、加热器、排水器等,因此我们在日常的机房管理工作中对空调的管理和维护,主要是针对以上部件去维护的。 信息中心机房精密空调维护保养分为日常巡检、月度维护保养、季度维护保养和年度运行报告等四部分,每一部分的维护范围都涵盖了所有项目的维护,但侧重点各不相同具体方案如下。 一、机房精密空调的维护常识(日常巡检) 日常巡检安排每周的周一早上和周五下班前及节假日放假前和收假上班的开始各一次。日常巡检主要从空调系统的显示屏上检查空调系统的各项功能及参数是否正常。 1、控制系统的维护 对空调系统的维护人员而言,在巡视时第一步就是看空调系统是否在正常运行,因此我们首先要作以下的一些工 作。

1)从空调系统的显示屏上检查空调系统的各项功能及参数是否正常; 2)如有报警的情况要检查报警记录,并分析报警原因; 3)检查温度、湿度传感器的工作状态是否正常; 4)对压缩机和加湿器的运行参数要作到心中有数,特别是在没天早上的第一次巡检时,要把前一天晚上压缩机的运行参数和以前的同一时段的参数进行对比,看是否有大的变化,根据参数的变化可以判定计算机机房中的计算机设备运行状况是否有较大的变化,以便合理地调配空调系统的运行台次和调整空调的运行参数。 2、压缩机的巡回检查及维护 1)听―用听声音的方法,能较准确的判断出压缩机的运转情况。因为压缩机运转时,它的响声应是均匀而有节奏的。假如它的响声失去节奏声,而出现了不均匀噪音时,即表示压缩机的内部机件或气缸工作情况有了不正常的变化。 2)摸―用首摸的方法,可知其发热程度,能够大概判断是否在超过规定压力、规定温度的情况下运行压缩机。3)看―主要是从视镜观察制冷剂的液面,看是否缺少制冷剂。

艾默生PEX精密空调故障告警及使用指南资料-共21页

PEX空调机组 常见报警及故障处理指南 空调产品技术部 2009-9-25

附件:PEX机组码―――――20页

1.公共报警 产生原因:在系统发生报警时,事件记录菜单会同时产生一条公共报警记录, 并且主控制板公共报警端子会产生干接点输出变化,主控制板右下角的K3 继电器闭合,左侧红色LED指示灯亮,同时75/76公共报警输出端子输出闭 合导通信号。见下图: K3在主控制板右下 角位置,耐压125V, 通流能力5安培 K3继电器在控制原 理图右上侧位置,系 统有报警时被触发 K3闭合会输出闭合信 75/76端子 用户利用75/76端 子可以在空调有报 警时得到一个闭合 干接点信号, 解除办法:当报警解除时,公共报警自动解除,公共报警端子恢复开路。 2.压缩机1或2高压

产生原因:有几种可能,一是排气过温报警,二是高压保护报警,三是机组 拆解时将高压保护开关接错,四是保压保护开关本身故障或针阀口憋压。下 图是1号压缩机的高压保护局部电路图,2号压缩机类似。 排气温度开关 高压保护开关 如上图所示,先看看第一第二种可能情况,在有制冷需求时,无论高压保护 开关动作还是排气温度开关动作,主控制板上的报警反馈光耦开关U29都会 得到一个24V交流电压而触发控制系统报警,此时U29旁的LED指示灯常 亮。排气温度开关过温报警的原因通常是压缩机低压运行(低于50PSI),压 缩机由于循环吸排气量下降,压缩机的机械摩擦发热由于循环吸排气量下降 发生冷却不良,压缩机内部机械温度上升,排气温度随之上升,达到125oC 时排气温度开关被触发闭合使U29得到电压产生报警。高压保护开关在室外 冷凝器散热出现问题压缩机排气压力上升到360PSI(或400PSI)时,COM 端与NO端闭合同样使U29得到电压产生报警。第三种可能是机组垂直搬运 上楼时进行过整机解体,上楼后恢复安装时将高压保护开关接错了。最后一 种就是高压开关本身有问题或安装不良(用压力表检测高压正常), 解除办法:由于报警牵涉到压缩机的运行状态,第一件需做的事情是接好双 头压力表,然后在维护菜单的诊断菜单将压缩机报警次数改为0,复位报警 后启动压缩机,检查压缩机的吸排气压力,如果发现低压偏低则因重点怀疑 排气过温异常,如果发现排气压力高则应检查冷凝器的运行状况。如果压力 完全正常,则应检查排出报警反馈电路的连接可靠性及是否有接线错误,检 查高压开关的管路连接可靠性。注意:在某一种高压开关接错线的情况下,会发生既不误报高压报警,实际发生高压保护工况时也不报警的危险情况。在排除了接线错误后,还有一种可能,就是由于针阀阀芯位置陷得较深,高

GB50174--2017《数据中心设计规范》解读

GB50174--2017《数据中心设计规范》解读 GB50174--2017《数据中心设计规范》解读一、数据中心是一切信息化的基础 李克强总理在政府报告中指出:新兴产业和新兴业态是竞争高地。要实施高端装备、信息网络、集成电路、新能源、新材料、生物医药、航空发动机、燃气轮机等重大项目,把一批新兴产业培育成主导产业。制定“互联网”行动计划,推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合,促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展,引导互联网企业拓展国际市场。 云计算、互联网、物联网、大数据等现代信息技术已成为国民经济的重要支柱。信息化的基础是数据中心,可以说,没有数据中心就没有信息化的发展。 二、规范编制目的 1、电子信息技术平均2.5年发展一代,每一代IT技术的发展都意味着其支持技术的发展,即数据中心环境要求、建筑与结构、空气调节、电气、电磁屏蔽、网络系统与布线、智能化、给水排水、消防等技术的发展,这些技术的发展需要相关技术规范的支持。 2、GB50174-2008《电子信息系统机房设计规范》于2008年发布实施,到2015年《电子信息系统机房设计规范》已运

行了7年,意味着电子信息技术已发展了3代,需要规范做相应修改。 3、将《电子信息系统机房设计规范》更名为《数据中心设计规范》的主要目的是适应目前国内数据中心的建设需要以及更好地进行国际交流。 三、规范编写原则 1、可实施性原则 本规范在执行国家相关法律、法规和规范的基础上,注重设计方法的可操作性和可实施性,为设计人员提供实用的设计方法。 2、先进性原则 《数据中心设计规范》在满足中国数据中心行业发展的前提下,吸取国外有关数据中心设计的优点,结合中国数据中心行业的具体情况,增加补充具有数据中心行业特点的相关条文规定。主要围绕数据中心的可靠性、可用性、安全、节能、环保等方面的进行编写,具有一定的技术先进性和前瞻性。3、科学性原则 本规范提出的设计原则和方法归纳总结了国内外数据中心行业的经验,是众多行业专家经过多年实践总结出来的,是以现行有效的相关法规、标准、规范为基础,并充分考虑数据中心行业的特点和特殊性。 4、协调性原则

精密空调施工方案

组织实施方案及工作大纲 一、项目概况 1.背景 本项目的信息中心机房位于佛山市教育局大院内,由于现有的精密空调不能满足实际需求,因此需要对信息中心机房的精密空调进行改造以满足实际使用需求。 2.项目周边环境 佛山市教育局位于同济西路,教育局附近有汾江中学,在精密空调运输过程中要注意路上行人的动态,以防在搬运过程中与行人发生碰撞,避免意外发生。 在项目实施过程中,尽量减少噪声发生,减少对教育局内部和附近学校的影响。 3.工作内容 信息中心机房原有精密空调拆除及运输;新增精密空调供货、运输、安装、 调试和试运行。 4.工作要点 保证在原有精密空调拆除过程中,不影响信息中心机房的运作;在精密空调搬运过程中,不发生人员受伤的情况;在施工过程中,采取措施对机房内部的温度进行降温,以保证计算机设备的正常运作;在保证施工质量的同时,尽量在最短的时间内完成对新增空调的安装、调试和试运行工作,使信息中心机房尽快投入正常的运作。

二、设备选型 根据招标文件的要求,我司选用艾默生DataMate3000 系列 12.5kW 冷量档的机组作为本次投标的设备。以下为该设备的参数: 类型 制冷量和显冷量 24℃ dB制冷量12500 (W) 显冷量10200 50%RH 风机 标准风量( m3/h)2800 风机台数 1 台压缩机数量 1 个 尺寸( mm)578x914x8 滤网376x427x8*2 数量 3 个净重( kg)约 140 机组安装空间 (mm) 600×500×1850 长×宽×高 电参数空开32 室外机技术参数 风量 - CMH7300 风机数量2 功率-W340 运行温度范围 - °C-15 ~ 45℃ 机组安装空间 (mm)787× 352×1240 长×宽×高 1.精密空调液晶屏操作说明 本节主要介绍 DateMate 3000 系列空调的微处理控制器的外观、显示屏、控制键、控制界面、控制逻辑、告警功能和其它功能。 1.1. 外观 微处理控制器显示面板如图5-1 所示。

机房精密空调维保方案书

机房精密空调维保方案书 第一章:巡检服务内容描述 巡检设备及日常维护 我公司全年12次定期为用户提供全面的阶段性巡检、维护保养.我公司在接到用户设备故障通知30分钟内到达现场;2小时内解决问题,假如现场不能修复,给出解决方案,如有特殊情况将为用户提供书面报告说明情况。具体巡检内容包括: 1、控制系统:检查显示单元是否正常,各设置参数是否正确,查看历史报 警记录对报警内容进行分析消除隐患。 2、空气过滤器:检查空气过滤器,如需检查或更换则检查或更换空气过滤器。 3、加湿器 检查蒸汽加湿盘是否结垢,如结垢需拆下进行清洗; 检查维护漏水报警系统 检查加湿器接线是否松动?按标准紧固。 检验供排水管和补水阀是否有损伤痕迹? 检查加湿器程控系统编程内容是否符合现场要求。 4、外部冷凝器和干冷器: 检查冷凝器是否清洁,如需清洁需用专用的清洗工具清洗室外冷凝器。 风扇:检查风扇转动,有无异常噪声,运行电路是否正常。 检查室外冷凝器的电源开关,工作是否正常,绝缘是否可靠,电气接点 是否紧固。 检查压力继电器,对室外风机的控制是否与设置的一致并且根据当时的 具体工作环境调整压力断电器。 调速器(如果安装):检查调速器的工作状态,控制是否灵敏。 5、蒸发器:检查蒸发器是否清洁,如有污垢用药剂清洗,保证足够的热交 换量。 6、风机组件:检查风机马达运转是否正常,有无异常噪音,并且轴承有无 移动现象,如果移动超标,就要检查或更换轴承。对于由皮带传动的机 组,检查传动皮带,用手指拉紧时,是否可延长2cm;电机支架有无变 形。分机叶轮有无异物,转动是否顺畅,与轴的连接是否紧固。 7、电加热器:检查三级电加热器的各级加热电流及各电气接点是否正常。

精密空调维护保养方案

精密空调维护保养方案文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

精密空调维护保养方案精密空调的构成包括:压缩机、冷凝器、膨胀阀、蒸发器、风机、空气过滤器、加湿器、加热器、排水器等,因此我们在日常的机房管理工作中对空调的管理和维护,主要是针对以上部件去维护的。 信息中心机房精密空调维护保养分为日常巡检、月度维护保养、季度维护保养和年度运行报告等四部分,每一部分的维护范围都涵盖了所有项目的维护,但侧重点各不相同具体方案如下。 一、机房精密空调的维护常识(日常巡检) 日常巡检安排每周的周一早上和周五下班前及节假日放假前和收假上班的开始各一次。日常巡检主要从空调系统的显示屏上检查空调系统的各项功能及参数是否正常。 1、控制系统的维护 对空调系统的维护人员而言,在巡视时第一步就是看空调系统是否在正常运行,因此我们首先要作以下的一些工作。 1)从空调系统的显示屏上检查空调系统的各项功能及参数是否正常; 2)如有报警的情况要检查报警记录,并分析报警原因; 3)检查温度、湿度传感器的工作状态是否正常;

4)对压缩机和加湿器的运行参数要作到心中有数,特别是在没天早上的第一次巡检时,要把前一天晚上压缩机的运行参数和以前的同一时段的参数进行对比,看是否有大的变化,根据参数的变化可以判定计算机机房中的计算机设备运行状况是否有较大的变化,以便合理地调配空调系统的运行台次和调整空调的运行参数。 2、压缩机的巡回检查及维护 1)听―用听声音的方法,能较准确的判断出压缩机的运转情况。因为压缩机运转时,它的响声应是均匀而有节奏的。假如它的响声失去节奏声,而出现了不均匀噪音时,即表示压缩机的内部机件或气缸工作情况有了不正常的变化。 2)摸―用首摸的方法,可知其发热程度,能够大概判断是否在超过规定压力、规定温度的情况下运行压缩机。3)看―主要是从视镜观察制冷剂的液面,看是否缺少制冷剂。 4)量―主要是测量在压缩机运行时的电流及吸、排气压力,能够比较正确判断压缩机的运行状况。 当然对压缩机我们还需要检查高、低压保护开关、干燥过滤器等其他附件。 3、冷凝器的巡回检查及维护

机房精密空调产品手册1.2

(本手册适用于直接膨胀风冷机组) 资料版本V1.2 归档时间 请妥善保管本手册以备参阅 广东XXX电源技术股份有限公司 版权所有,保留一切权利。 目录 第一章 (2) 第二章概述 (2) 2.1 机房环境要求 (2) 2.2 XXX系列机房专用精密空调 (5) 第三章空调产品介绍 (6) 3.1 机组外观 (6) 3.2 型号说明 (7) 3.2.1 室内机 (7) 3.2.2 室外机 (7) 3.3 机组结构组成 (8) 3.3.1 机组部件 (8) 3.3.2 智能控制系统 (11) 3.3.3 机组其他功能 (12) 第四章空调技术参数 (14) 4.1 直接膨胀风冷式机组 (14) 机组使用环境 (17) 4.1.1 机组运行环境 (17) 4.1.2 储藏环境 (17) 第五章精密空调日常维护管理制度 (18) 5.1 精密空调维护管理要求 (18)

5.1.1 通信机房环境要求 (18) 5.1.2 空调技术要求: (18) 5.2 精密空调设备维护细则 (18) 5.2.1 空气处理机的维护 (18) 5.2.2 风冷冷凝器的维护 (18) 5.2.3 制冷部分的维护 (19) 5.2.4 加湿器部分的维修 (19) 5.2.5 冷却系统的维护 (19) 5.2.6 电气控制部分的维护 (19) 5.2.7 整机工况检查 (19) 5.2.8 专用空调设备的维护周期表 (19) 5.3 精密空调控制操作流程 (20) 5.3.1 温度设置: (20) 5.3.2 湿度设置: (21) 5.4 精密空调参数设置规范 (21)

第一章概述 本章主要介绍数据中心机房特殊的环境要求和XXX机房恒温恒湿精密空调的特点、优势等内容。 1.1 机房环境要求 精密的环境控制对计算机的运行非常重要,因此对机房的环境要求非常严格,这是为舒适性而设计的民用空调无法达到的,主要表现在以下几个方面: 应用对象不同:机房专用空调就是为机房设备提供恒温恒湿的运行环境的,而民用空调都是直接服务于人的。它们的设计理念和功能都完全不同。设计理念最大的区别在于,机房专用空调是大风量,小焓差,高显热比;民用空调刚好相反,是小风量,大焓差,低显热比。显热比的概念是指空调降温与除湿两种制冷量相对之比。通常情况下,一台空调的总制冷量有两部分,一部分用于降温,称为显热制冷量,还有一部分用于除湿,称为潜热制冷量。一台民用空调在应用时60%多的制冷量是在降温,剩下30%多的制冷量是在除湿。民用空调为了保证低噪音,低风量,舒适度,不得不除湿。机房专用空调的显热比都会在0.9或0.9以上。民用空调不适合在机房使用的原因之一就是机房是没有湿气来源,一方面是因为机房密封性好,再就是机房设备不会像人一样发出水蒸气,而人通过呼吸和经由皮肤的汗液挥发都会产生水气。 机房专用精密空调机具有大风量、小焓差、高显热比的特点:与相同制冷量的舒适性空调机相比,机房专用精密空调机的循环风量约大一倍,相应的焓差只有一半,机房专用精密空调机运行时通常不需要除湿,循环风量较大将使得机组在空气露点以上运行,不必要像舒适性空调机那样为应付湿负荷而不得不使空气冷却到露点以下,故机组可以通过提高制冷剂的蒸发温度提高机组运行的热效率,从而提高运行的经济性。根据经验,显热比为1.0的机组的单位制冷量的能耗仅是显热比为0.6的机组的60%左右。同样,机房要求温湿度指标相对稳定,较大的循环风量将有利于稳定机房的温湿度指标,显然,在制冷量一定的情况下,风量的增大将导致焓差的减少,因而通常机组只能在显热比相当高的工况下运行,这恰恰与机房的负荷特点相适应。 送回风方式多样:由于要与电子通信设备的冷却方式相适应,机房的空调系统的送风回风方式是多种多样的:有上送风、下送风,有上回风、下回风、侧回风等,生产企业一般是利用标准化手段开发一系列机型,以满足用户的不同需要。机房专用精密空调机送风形式多为上送下回和下送上回式。机房中铺设防静电活动地板,机房专用精密空调采用下送上回式送风,使冷气直接进入活动地板下,这样使地板下形成静压箱,然后通过地板送风口,把冷气均匀地送入机房内,送入设备机柜内。为此,机房专用精密空调应有足够的风量把机房中的热量带走。采用这种送风形式可大大提高空调效率,同时还可以大幅度节省过去习惯的管道送风的工程费用,降低工程造价,使室内布局美观。这是机房理想的送风方式。当然,机房送风形式要与设备散热形式一致。 对机房内空气进中高效过滤清洁:通常标准型机组中,空气过滤器均采用粗、中效过滤,而在一些特型机组中,从结构设计上采用预留亚高效过滤器或高效过滤器的安装位置,根据用户需求选用。只要用户要求,过滤系统可以很方便地以更换过滤器或者增加过滤器的方式进行升级。一般A级洁净要求使用高效或亚高效过滤器,B级洁净要求使用亚高效或中效过滤器,即使是C级洁净要求也应该使用中效过滤器。然而,舒适性空调机一般只有初效过滤器,如果需要提高过滤效率,也只能是改装,而且往往还需增加风机、加大风压,以免空调机因安装了高效或亚高效过滤器而使送风能力大幅度下降。

数据中心基础设施技术规范

据中心基础设施技术规范 1. 标准及等级 序号 项目 技术规范 1.1. 遵循规范 * 国标GB/50174-2008,A级 2. 建筑系统 序号 项目 技术规范 2.1. 建筑结构 机房为专用设计,竣工日期在3年以内 2.2. 安全设计 抗震设防烈度:8度 防火及防水设计等级:均为Ⅰ级 2.3. 荷载规格 (均布活荷载) 架空地板:每机柜1000 KG(超过时需另行加固) 2.4. 货运交通 客货分流:各自独立的人员和物流进出口 通道净宽1.5米、通道净高2.2米、运行区净高3米(或以上)垂直运输:专用货梯 3. 供配电系统 序号 项目 技术规范 3.1. 市电接入 高压专线供电,双路冗余(1+1) 3.2. 备用发电 启动方式:全自动启动及并机,投入时间小于10分钟 油库容量:配有大容量油库,并支持不停机加油 冗余方式:N+1冗余 3.3. UPS系统

冗余方式:双路(2N)冗余 电池容量:满负荷不低于30分钟/15分钟(单路全载时)3.4. 变配电系统 配电系统:全程双路冗余(1+1),独立路由 变压器:2台一组(1+1),互为冗余备份 3.5. 末端配电 工业 连接器 规范:GB/T 11918 及IEC/EN 60309 型式:L+NP+E(220V)或3L+NP+E(380V) 最大电流:16A、32A或63A(依据设备规格确定) 1.1. 机柜 电源插座 规范:GB 1002-2008、GB 2099.1-2008及IEC 60884-1 型式:L+NP+E(220V) 最大电流:10A或16A(依据设备规格确定) 3.6. 末端 电源规格 频率:50Hz,≤±3% 电压:单相220V 或三相380V,≤±3% 零地电压差:≤3V 4. 空调系统及空气环境 序号 项目 技术规范 4.1. 冗余设计 机组:分组,组内N+1冗余 供电:独立双路供电,具备ATS自动切换功能 4.2. 气流组织 下送风、上回风,按冷、热通道分离布置 4.3. 空气环境 环境温度:23±1℃ 相对湿度:40%~55%,不结露 测量点: 冷通道,距地板1.0米处 4.4. 新风系统

机房精密空调解决方案

易事特机房精密空调 解决方案 广东易事特电源股份有限公司 2014年9月 一概述 (3) 二设计原则 (3) 三设计依据 (4) 四产品选型: (4) 4.1 工程简介 (4) 4.2 选型描述 (4) 五产品介绍: (6) 5.1机组结构组成 (6) 5.2 智能控制系统 (8) 5.3机组功能 (8) 5.4 设备配置列表 (9) 六机组安装 (10) 6.1 机组接收 (11) 6.2安装注意事项 (11) 6.3 机组外形尺寸 (11) 6.4安装室内机 (12) 6.4.1 场地选择 (12)

6.4.2 安装要求 (12) 6.4.3 机架安装 (12) 6.5 风冷冷凝器安装 (13) 6.5.1 场地选择 (13) 6.5.2 安装要求 (14) 6.5.3 冷凝器支架安装 (15) 6.6制冷系统连接 (15) 6.6.1 管路布置 (15) 七精密空调日常维护管理 (16) 7.1 精密空调维护管理要求 (16) 7.1.1 通信机房环境要求 (16) 7.1.2 空调技术要求: (16) 7.2 精密空调设备维护细则 (16) 7.2.1 空气处理机的维护 (16) 7.2.2 风冷冷凝器的维护 (17) 7.2.3 制冷部分的维护 (17) 7.2.4 加湿器部分的维修 (17) 7.2.5 冷却系统的维护 (17) 7.2.6 电气控制部分的维护 (17) 八服务承诺 (18) 8.1、服务体系架构 (18) 8.2、售后服务简要说明 (18)

一概述 精密的环境控制对计算机的运行非常重要,因此对机房的环境要求非常严格,这是为舒适性而设计的民用空调无法达到的,主要表现在以下四个方面: 温度控制:服务器及交换机工作时产生大量热量,其密度是普通办公室的6~10倍。为了保证计算机设备能够发挥最佳功效,机房温度最佳控制范围为22℃±1℃。这就要求空调机组一定要有足够的制冷能力和及时的反应调控能力,以应对温度急剧变化。 湿度控制:在机房中,过高或过低的湿度都会对计算机造成破坏。过高的湿度会使空气中的水分在计算机内凝结产生冷凝水,致使主机硬件短路或损坏。而湿度过低时,机房内会产生静电,造IT 设备无法运行甚至死机。 风量/洁净度控制:服务器及交换机工作时产生大量的显热,为了能迅速地排除这些热量,要求空调具有足够大的冷却循环风量和足够远的送风距离。同时,机房对空气洁净度的严格需求要求空调机组应提供相当于30次/小时换气次数的风量,以便对空气进行过滤。 全年运行:一般民用空调(制冷运行)只用于夏季,而且每天只工作8h~10h。但是机房空调需要全年365天、每天24小时不停地运转,甚至在冬季室外环境下都需正常制冷运行。 二设计原则 机房的主设备间原则上尽可能按《电子信息系统机房设计规范》(GB50174—2008)规定的机房标准进行设计和建设,个别环节因客观条件不允许而不能完全达到标准要求的,按实际情况设计。 鉴于机房严格的温湿度等环境要求和24小时不间断的持续运行能力要求,本方案推荐选用机房专用恒温恒湿风冷精密空调。精密空调系统是一个以微处理器控制为基础的空调系统,具有精确制冷、加热加湿、自动故障报警监测、来电自重启(避免因多个单元同时启动时引起的浪涌)、高效过滤等特点,同时有比普通空调长得多的平均无故障时间(MTBF),能为机房微电子设备提供一个长期温湿度相对恒定,空气清洁、稳定可靠的运行环境。

精密空调维护方案

针对行业客户我公司特推出两种精密空调维修、机房空调维修保养方案: 方案一: 1、公司定时为用户提供一年四次上门巡检服务或两次上门巡检服务(不包括机房空调零配件的费用)巡检服务项目: · 检查控制器程序菜单设置、压机、风机、加热器、冷凝器、制冷循环管路、过滤网、加湿器和供排水管路及电器系统等部份的运行情况。 · 排除发现的故障,更换损坏的配件。 · 调整控制器程序,调整系统运行压力,清洁空气过滤网、冷凝器、加湿器等设备。 · 提供维修报告。 · 以优惠的价格为用户提供各种空调配件。 2、用户在日常工作中如发现设备告警应及时通知我公司,对于严重故(如空调停机,控制器故障,高温告警等),我公司将在2小时内派出技术工程师到达现场;对于不严重影响空调机正常运行的一般告警,我公司将尽快维修。对于维修过程中需要更换的配件,应用户要求,我们将及时提供并给予更换,配件费用由用户承担。 方案二: 为全面减除用户的后顾之忧,提供全面的专业化水平的机房空调维护保养服务,我公司推出大包服务,也就是机房空调设备由我公司全面维护(免费提供机房空调零配件)。 1、公司定时为用户提供春季巡检一次,秋季巡检一次。不定期巡检若干次。巡检服务项目:· 检查控制器程序菜单设置、压机、风机、加热器、冷凝器、制冷循环管路、过滤网、加湿器和供排水管路及电器系统等部份的运行情况。 · 排除发现的故障,更换损坏的配件。 · 调整控制器程序,调整系统运行压力,清洁空气过滤网、冷凝器、加湿器等设备。

2、服务期内,机房空调设备发生严重故障无法运行时(如空调停机,控制器故障,高温告警等),我公司将在24小时内派出技术工程师到达现场。对于不严重影响空调机正常运行的一般告警,我公司将尽快维修。 3、服务期内,易耗配件包括空气过滤网、加湿罐由我公司免费提供,非易耗配件发生损坏,也由我公司免费更换维修。由于人为原因,或其它不可抗力(如自然灾害)等原因造成的部件损坏,我公司不提供免费配件。 -----机房专用空调解决方案 机房专用空调维护周期表

梅兰日兰精密空调维护操作手册(精简版)

梅兰日兰机房专用空调维护操作手册 目录 第一章空调设备基本工作原理 一、空调三大组成部分 (3) 二、空调器的工作原理 (3) 三、精密空调的优势 (4) 第二章精密空调的结构组成 一、精密空调的组成部分 (5) 二、精密空调的结构设计 (5) 第三章C6000控制器操作指南 一、控制器功能组合 (6) 二、控制器基本操作界面 (7) 三、控制器基本操作步骤 (8) 四、精密空调备份模块操作 (24) 五、精密空调报警符号信息 (25) 六、控制器面板图形 (30) 第四章精密空调故障排查 一、加湿器故障 (31) 二、气流故障 (31) 三、制冷系统故障 (31) 四、传感器故障 (31) 第五章精密空调日常维护管理 一、精密空调维护管理要求 (33) 二、精密空调设备维护细则 (33) 第六章精密空调维护制度流程 一、精密空调控制操作流程 (35) 二、精密空调参数设置规范 (36) 三、精密空调维护基本流程 (37) 1

第一章空调设备基本工作原理 一、空调器三大组成部分 1、制冷系统:由压缩机、冷凝器、蒸发器等部件组成,系统内充注有制冷剂; 2、空气循环通风系统:由贯流风扇、轴流风扇、电动机以及风门、风道等组成; 3、电气控制系统:由温度控制器、各种过载保护器等组成。 二、空调器的工作原理 整体式空调器的所有零部件都装在一个箱体内,分体式空调器由室外机和室内机两部分构成,室外机主要由压缩机、冷凝器、毛细管、轴流风扇等组成,室内机主要由蒸发器、贯流风扇、电路板等组成。 空调器制冷时,室内空气被室内机贯流风扇吸入后流过蒸发器并与其进行交换,蒸发器内的制冷剂吸取室内空气的热量,从而使室内空气温度降低,接着蒸发器内的制冷剂被吸入压缩机,压缩成高温高压气体,后被送往室外侧冷凝器,轴流风扇不断吸入室外空气与冷凝器进行热交换,带走制冷剂冷凝时放出的热量,冷凝后的液态制冷剂通过毛细管再进入蒸发器,如此循环不断。在空调器上装上电磁换向阀(四通阀),即为热泵型空调器。 制热时,四通阀线圈通电,压缩机将制冷剂先送入室内机的换热器,放出热量,使房间温度上升,然后经过毛细管节流,降压后进入室外机换热器吸收室外空气的热量,压缩机再吸走制冷剂,形成一个与制冷反向的循环系统。 大家知道单冷式空调器的制冷系统是由压缩机、冷凝器(室外机)、毛细管和蒸发器(室内机) 2

B类机房中心机房建设技术规格及要求

B类机房中心机房建设技术规格及要求 1、工程概述 隆基绿能科技股份有限公司数据中心机房建设工程是公司信息系统的应用中心和数据服务中心,集计算机技术、通讯技术为一体的智能化数据中心,因业务不断发展,迫切需要建立一个高质量的完全符合国家B类标准的计算机机房,以适应现在和未来发展的需要。 该数据中心机房的基础设施及弱电系统建设,要能最大限度、合理地满足应用系统数据集中运行的需求,满足高性能计算机类设备的运行要求,同时具有标准、稳定、先进和灵活的架构,能为公司系统运营提供可靠、安全的保障,保证数据及业务安全,能随需调整并可持续扩展。 2、建设范围 1)基础设施的建设范围为数据中心, 主要包括: 主机室区域、配电空调区域、UPS区域、机房控制区域。楼与楼、层与层之间的综合布线架构。 2)机房系统的建设范围为数据中心。 3、建设内容 本次建设内容为数据中心基础设施和弱电系统的设计及集成,包括以下系统:1)机房装修系统; 2)电气系统(含动力及照明); 3)UPS系统; 4)空调系统(机房区精密空调); 5)通风系统(含新风及消防排烟系统); 6)KVM系统; 7)动力环境监控系统; 8)综合布线系统; 9)消防系统; 10)防雷接地系统 4、建设依据 本次数据中心建设应满足国家现行的有关B级数据中心建设的标准及规范,

并参考TIA-942 Tier3的标准。 设计、施工、验收时需满足下列标准及规范(包括并不限于以下标准及规范,如各标准及规范对相同内容有不同规定时,应遵循更严格的标准。如有更新版本,参照新版本执行)。 《电子信息系统机房设计规范》(GB 50174-2008) 《电子信息系统机房施工及验收规范》(GB 50462-2008) 《计算站场地技术要求》(GB2887-2000) 《建筑设计防火规范》(GB 50016-2006) 《防静电活动地板通用规范》 SJT 10796-2001 《民用建筑电气设计规范》 JGJ/16—2008 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-2006) 《供配电系统设计规范》(GB50052) 《低压配电设计规范》(GB 50054-95) 《建筑照明设计标准》(GB 50034-2004) 《电力工程电缆设计规范》(GB 50217-2007) 《不间断电源技术性能标定方法和试验要求》(现行国标电工标准) 《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-94)(2000版) 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB 50343-2004) 《采暖通风与空气调节设计规范》(GB 50019-2003) 《通风与空调工程施工及验收规范》(GB50243-2002) 《中华人民共和国公共安全行业标准》GA/T70-94 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》(GB/T 50311-2007) 《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范》(GB/T 50312-2007)《安全防范工程技术规范》(GB50348-2004) 《入侵报警系统工程设计规范》(GB50394-2007) 《视频安防监控系统工程设计规范》(GB50395-2007) 《出入口控制系统工程设计规范》(GB50396-2007) 《视频显示系统工程技术规范》(GB50464-2008) 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-94 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)

精密空调维护保养方案

精密空调维护保养方案 精密空调的构成包括:压缩机、冷凝器、膨胀阀、蒸发器、风机、空气房管 理工 信、季度维盖了所有 一、机 日和收假上班的开始各一次。日常巡检主要从空调系统的显示屏上检查空调系统的各项功能及参数是否正常。 1、控制系统的维护

对空调系统的维护人员而言,在巡视时第一步就是看空调系统是否 在正常运行,因此我们首先要作以下的一些工作。 1)否正 常; 2) 3) 4)天早 上的同一时段判定计算机机房中的计算机设备运行状况是否有较大的变化,以便合理地调配空调系统的运行台次和调整空调的运行参数。 2、压缩机的巡回检查及维护

1)听―用听声音的方法,能较准确的判断出压缩机的运转情况。因为压缩机运转时,它的响声应是均匀而有节奏的。假如它的响声失去节奏声,而出现了不均匀噪音时,即表示压缩机的内部机件或气缸工作情况有了不正常的变化。 2)超过规定观察制冷 4)够比较正 当等其他附 3、冷凝器的巡回检查及维护

1)对专业空调冷凝器的维护即对空调室外机的维护,因此我们首先要检查冷凝器的固定情况,看对冷凝器的固定件是否有松动的迹象,以免对冷媒管线及室外机造成损坏。 2)检查冷媒管线有无破损的情况,检查冷媒管线的保温状况,特殊 是在太低而冷定的影响 3)的工作情否在同一 4)器的冷凝 5)检查冷凝器工作时的电流是否正常,从工作电流也能够进一步判断风扇的工作情况是否正常。

6)检查调速开关是否正常,一般的空调的冷凝器都有两个调速开关,分为温度和压力调速,现在比较新的控制技术采用双压力调速控制,因此我们在检查调速开关时主要是看在规定的压力范围内,调速开关能否正常控制风扇的启动和停止。 4、 蒸有结霜的管上有比(通常状当检查压启量是否,比如空 5、加湿系统的巡检及维护 1)由于各个地方的空气环境不同,对加湿器的使用和影响也不一样,但我们在日常的维护工作中同样要作的事情是观察水槽内是否有

海洛斯操作手册(说明书)

HIROSS恒温恒湿机房精密空调操作手册 HIMOD系列 北京****科技有限公司 技术部 2009年01月01日

目录 第一章HIMOD系列海洛斯空调概述.................................................................................... 1.1型号多 .................................................................................................................................... 1.2控制技术先进 ........................................................................................................................ 1.3制冷系统 ................................................................................................................................ 1.4送风系统 ................................................................................................................................ 1.5加湿系统 ................................................................................................................................ 1.6加热系统 ................................................................................................................................ 1.7其它 ........................................................................................................................................ 第二章HIMOD系列海洛斯空调型号含义............................................................................ 第三章有关空调的一些资料 .................................................................................................. 3.1气流组织方式 ........................................................................................................................ 3.2盖板纽开启方式 .................................................................................................................... 3.3空调重量 ............................................................................................................................ 3.4机组尺寸及维护空间 ............................................................................................................ 第四章制冷循环管路示意图 .................................................................................................. 4.1风冷却(A型)..................................................................................................................... 4.2水冷却(W型).................................................................................................................... 4.3双冷源(D型)..................................................................................................................... 4.4单系统(C型)..................................................................................................................... 4.5双系统(C型)..................................................................................................................... 第五章调速风机调速接线示意图........................................................................................... 第六章MICROFACE概述...................................................................................................... 6.1概述 ........................................................................................................................................ 6.2Microface面板简介................................................................................................................ 6.3LCD液晶显示屏介绍 ............................................................................................................ 第七章MICROFACE面板的操作.......................................................................................... 第八章控制器的使用 .............................................................................................................. 8.1控制器(HIROMATIC)概述 .............................................................................................. 8.2控制器的操作 ........................................................................................................................ 8.3菜单结构 ................................................................................................................................ 第九章日常维护及特殊维护 .................................................................................................. 9.1日常维护 ................................................................................................................................ 9.2特殊维护 ................................................................................................................................ 第十章常见报警及处理 ................................................................................................................ 10.1低压报警 .............................................................................................................................. 10.2高压报警 .............................................................................................................................. 10.3加湿报警 .............................................................................................................................. 10.4失风报警 .............................................................................................................................. 10.5电加热过热报警 .................................................................................................................. 10.6显示器发黑 .......................................................................................................................... 10.7空调不制冷 .......................................................................................................................... 附录1:参数列表 .................................................................................................................... 附录2:报警内容列表 ............................................................................................................. 附录3:各菜单项含义 .............................................................................................................