工作票、操作票使用和管理规定实用版

YF-ED-J7097 可按资料类型定义编号 工作票、操作票使用和管理规定实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

工作票、操作票使用和管理规定 实用版 提示:该管理制度文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 一、填空题 1、操作指令是指值班调度员对其管辖的设 备进行变更电气接线方式和事故处理而发布的 立即操作的指令。 2、操作许可是指电气设备在变更状态操作 前,由厂、站值长或班长、地调调度员提出操 作要求,在取得省调值班调度员许可后才能操 作。 3、操作任务是指对该设备的操作目的或设 备状态改变。

4、对该设备在操作前提出的要求是指操作要求。 5、合上是指标把断路器或隔离开关放在接通位置(包括高压熔断器)。 6、断开是指把断路器或隔离开关放在断开位置(包括高压熔断器)。 7、合环是指将电气环路用断路器或隔离开关闭合的操作。 8、解环是指将电气环路用断路器或隔离开关断开的操作。 9、强送是指设备故障跳闸后未经检查即送电。 10、强送成功是指设备故障后,未经详细检查或试验,用断路器对其送电成功。 11、试送是指设备检修后或故障跳闸后,

危险作业安全管理制度

危险作业安全管理制度 、目的 为加强危险作业风险管理,正确识别、评估和分析与作业相关的危险因素,以采取有效的预防和应急措施,特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于本单位员工进入受限空间作业、危险区域动火作业、高处作业、大型吊装作业等过程的控制。 三、职责 1、公司办公室、生产部是本程序归口管理单位; 2、办公室负责危险作业许可审批和现场监督及其作业票存档管理; 3、办公室、生产部负责人负责组织本单位特殊施工作业区域进行勘察,识别和评价可能的风险,制订有针对性的风险防范控制和应急措施; 4、施工作业单位根据相关规定、操作规程和作业票内容、要求组织施工,并做好风险防范和控制措施的落实。 四、控制程序 1 、危险作业许可的申请、审批、执行和关闭 1.1各类危险作业许可实施分类管理,实行危险作业许可审批。同一地点的同一作业项目可能同时涉及到多种类别的危险作业情况,应满足每种作业许可的要求。 1.2作业前的准备 办公室、生产部负责组织本单位特殊施工作业区域进行勘察,识

别和评价可能的风险,制订有针对性的风险防范控制和应急措施。 1.3作业许可的申请 由作业单位向安全生产管理管理部提交危险作业许可申请,填写 相应的危险作业票证。 1.4 作业票应明确以下内容: 1.4.1作业项目名称、地点(部位)、作业时间,作业内容、作业目的; 142作业的步骤、需要的工器具和动力资源等; 143与相关方的协商、技术交底或要求; 144主要危害及风险评价结果;作业现场易燃、易爆、有毒气体等需要监测的项目及监测结果; 1.4.5拟采用的防护措施、应急措施及应急设施; 1.4.6作业人员、现场监护人员的能力和资质; 1.4.7明确劳防用品的配备和穿戴规定; 1.4.8作业结束后的许可终止活动等。 1.5危险作业许可的审批 危险作业工作票由办公室、生产部等相关人员对危险作业场所进行安全检查,审批人员应对危险作业内容、相应的风险进行分析,对该危险作业采取的安全措施有效性进行审核,同时对危险作业及监护人员资质(特种作业人员必须经过专业培训,持证上岗,并有定期复 审记录)等情况进行详细审查,经确认后签字,作业票一式两份,审批人员与作业人员各持一份,定期归档。

电气第一种工作票负责人、签发人试题答案

鸡西二热2013年三权考试试题 注意事项:1.答卷前将装订线内的项目填写清楚。 2.填写答案必须用蓝色(或黑色)钢笔、圆珠笔,不许用铅笔或红笔。 3.满分100分,考试时间90分钟。 一、填空题(每空2分,共40分) 1.所谓运用中的电气设备,系指(全部)带有电压或部分带有电压及(一经操作)即带有电压的电气设备。 2.在发生人身触电事故时,为了解救触电人,可以不经许可,即行(断开)有关设备的电源,但事后必须(立即)报告上级。 3.当工作负责人填写好工作票时,应交给工作票签发人审核,由工作票签发人对(票面内容)、(危险点分析)和控制措施进行审核,确认无误后签发;实行点检定修的发电厂还应由本企业的(点检员)审核进行签发。 4.所有辅机的控制回路检修后,必须进行相关(联锁试验)。 5.低压带电作业应(设专人监护),使用有绝缘柄的工具,工作时站在(绝缘物上)进行,并戴手套和安全帽,必须穿长袖衣工作,严禁使用锉刀、金属尺和带有金属物的毛刷、毛掸等工具。 6. 电力电缆(停电)工作应填用第一种工作票,不需(停电)的工作应填用第二种工作票。 7.对外单位派来支援的电气工作人员,工作前应介绍现场的(电气设备结线情况)和有关(安全措施)。 8.在带电设备周围严禁使用(钢卷尺)、皮卷尺和(线尺)及夹有金属丝者进行测量工作。 9.“两票”的使用和管理要做到(标准化)、规范化和(程序化)。 10. 工作票应使用统一格式,一式两份,由计算机生成或打印,用(钢笔)或圆珠笔填写与签发,不得任意涂改。工作票可以采取(电子)签名。 二、判断题:(每题3分,错“Χ”,对“√”,共30分) 1.雷雨或六级以上大风时,禁止杆上工作。( √) 2.任何工作人员发现有违反本归程,并足以危机人身和设备安全者,应立即制止。( √) 3.工作票签发人可以兼任该项工作的工作负责人。工作负责人可以填写工作票。( Χ) 4.雷电时,禁止在室外变电所或室内的架空引入线上进行检修和试验。( √) 5.所有泵、风机、电机、开关、电动(气动)阀门(档板)等设备大修或解体检修后均需进行试运。( √) 6.签发工作票的同时,要签发《危险点控制措施票》,不得签发没有《危险点控制措施票》的工作票。( √) 7.工作票签发人根据工作任务的需要和计划工作期限,确定工作负责人。( √ ) 8.所有保护、连锁回路检修后,不必进行相关联锁试验。( Χ) 9.紧急情况下的故障排除工作,如使用标准工作票,且涉及标准工作票的主要安全措施没有改变,可不经工作票签发人签发,经值长批准后即可履行工作许可手续。( √) 10.机组大、小修或临检时,按设备、系统、专业工作情况使用两张工作票。( Χ ) 三、问答题:(每题10分,共30 分) 1. 工作票负责人的安全责任是什么?(10分) 1.正确安全地组织工作; 2.结合实际进行安全思想教育; 3.督促监督工作人员遵守本规定; 4.负责检查工作票所载内容是否正确完备,现场所做安全措施是否符合现场实际; 5.工作前对工作人员交待安全措施; 6.工作班人员变动是否合适。 2.停电工作系指在哪些条件下的工作?(6分) A.工作本身不需要停电和没有偶然触及导电部分的危险者; B.许可在带电设备外壳上或导电部分上进行的工作。 3.《安规》中规定,电气工作人员必须具备哪些条件?(6分) A.经医师鉴定,无妨碍工作的病症(体格检查约两年一次)。 B.具备必要的电气知识,且按其职务和工作性质,熟悉《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分、电力线路部分、热力和机械部分)的有关部分,并经考试合格。 C.学会紧急救护法,特别要学会触电急救。 4. 什么工作填用电气第一种工作票? A.高压设备上工作需要全部停电或部分停电者; B.高压室内的二次接线和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全措施者。 第 1 页共 1 页

八大作业票证安全作业管理制度

八大作业票证安全作业管理制度 安全作业票证管理制度为保障员工生命安全和公司财产安全,确保公司安全生产,特制定本制度: 必须办理安全作业证后才能进行作业~以下规定及要求必须严格遵守并执行~ 1.1 作业前,作业单位和生产单位应对作业现场和作业过程中可能存在的危险、有害因素进行辨识,制定相应的安全措施。 1.2 作业前,应对参加作业的人员进行安全教育,主要内容如下: 1.2.1有关作业的安全规章制度; 1.2.2作业现场和作业过程中可能存在的危险、有害因素及应采取的具体安全措施; 1.2.3作业过程中所使用的个体防护器具的使用方法及使用注意事项; 1.2.4事故的预防、避险、逃生、自救、互救等知识; 1.2.5相关事故案例和经验、教训。 1.3 作业前,生产单位应进行如下工作: 1.3.1对设备、管线进行隔绝、清洗、置换,并确认满足动火、进入受限空间等作业安全要求; 1.3.2对放射源采取相应的安全处置措施; 1.3.3对作业现场的地下隐蔽工程进行交底; 1.3.4腐蚀性介质的作业场所配备人员应急用冲洗水源; 1.3.5夜间作业的场所设置满足要求的照明装置; 1.3.6会同作业单位组织作业人员到作业现场,了解和熟悉现场环境,进一步核实安全措施的可靠性,熟悉应急救援器材的位置及分布。

1.4 作业前,作业单位对作业现场及作业涉及的设备、设施、工器具等进行检查,并使之符合如下要求: 1.4.1作业现场消防通道、行车通道应保持畅通,影响作业安全的杂物应清理干净; 1.4.2作业现场的梯子、栏杆、平台、箅子板、盖板等设施应完整、牢固, 采用的临时设施应确保安全; 1.4.3作业现场可能危及安全的坑、井、沟、孔洞应应采取有效防护措施, 并设警示标志,夜间应设警示红灯;需要检修的设备上的电器电源应可靠断电, 在电源开关处加锁并加挂安全警示牌; 1.4.4作业使用的个体防护器具、消防器材、通信设备、照明设备等应完好; 1.4.5作业使用的脚手架、起重机械、电气焊用具、手持电动工具等各种工器具应符合作业安全要求;超过安全电压的手持式、移动式电动工器具应逐个配置漏电保护器和电源开关。 1.5 进入作业现场的人员应正确佩戴符合GB 2811要求的安全帽,作业时,作业人员应遵守本工种安全技术操作规程,并按规定着装及正确佩戴相应的个体防护用品,多工种、多层次交叉作业应统一协调。 1.5.1特种作业和特种设备作业人员应持证上岗。患有职业禁忌证者不应参与相应作业(注:职业禁忌证依据GBZ/T 157-2009) 1.5.2作业监护人员应坚守岗位,如确需离开,应有专人替代监护。 1.6 作业前,作业单位应办理作业审批手续,并有相关责任人签名确认。 1.6.1同一作业涉及动火、进入受限空间、盲板抽堵、高处作业、吊装、临时用电、动土、断路中的两种或两种以上时,除应同时执行相应的作业要求外,还应同时办理相应的作业审批手续。

操作票安全管理规定(新编版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 操作票安全管理规定(新编版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

操作票安全管理规定(新编版) 第一章一般规定 第一条使用操作票的范围:在进行电气倒闸操作(开关停送电等)和在热力系统上进行重要或复杂的操作(机组起、停,设备调试、试转,设备定期轮换,检查)均必须使用操作票(包括操作卡、检查卡),操作票的格式各单位自定。 第二条操作票的使用 (一)电气倒闸操作和电气设备状态变化的操作必须使用电气操作票,下列操作除外: 1.事故处理; 2.拉合断路器(开关)的单一操作; 3.拉开接地刀闸或拆除本单位仅有的一组接地线。 (二)机组整组启动前各系统的检查,必须使用“系统检查卡”。 (三)机组整组启动(包括冷态、温态、热态、极热态)和机

组正常停运都必须使用“程序操作卡”。 (四)重要的设备定期轮换操作和定期试验操作应使用标准操作卡。 (五)机组的热力系统或辅机因检修工作需要进行热力系统标准隔绝或恢复隔绝措施时的操作应使用标准操作卡。 第二章电气操作票管理规定 第三条倒闸操作应根据设备分管权限分别由电网调度员或值班负责人发布命令,受令人复诵无误后执行。发布命令应准确、清晰、使用正规操作术语和设备双重名称(即设备名称和编号或编码)。发令人使用电话发布命令前,应先和受令人互报单位、姓名,并使用普通话。电网调度员发布命令的全过程(包括复诵命令)和向电网调度员汇报命令执行情况,都要录音并作好记录。 第四条一份电气操作票只能填写一个操作任务。根据同一个操作命令,且为了相同的操作目的而进行的一系列相互关联并依次进行的倒闸操作过程称为一个操作任务,其范围可以涉及几个电气联结部分和几个地点。如:根据一个操作命令所进行的倒换母线和倒

八大作业审批程序+作业票证及安全规程

动火作业审批程序 1.等级判定:由动火单位负责 (1)正压补焊、未彻底置换、重大危险源区域动火为特级。 (2)生产装置区、设备置换隔离,为一级。 (3)非生产区为二级。 2.取样分析:由动火单位负责 3.安全措施编制:由动火单位负责。 4.填写动火安全作业证: (1)动火单位编制安全措施。 (2)中心化验室填写分析数据 (3)动火执行人、现场监护人、动火负责人签字。 5.报安全科审查: (1)特级动火由分管领导审查,到现场落实各项安全措施,确认可否动火。 (2)一级、二级动火由安全科技术员审查,到现场落实各项安全措施,确认可否动火。 6.审批人签字: (1)特级动火由分管领导签字。 (2)一级、二级由安全技术员签字。 7.动火安全作业证由安全科留存。

受限空间作业审批程序 1.清洗、置换:作业前,作业车间把待检修的设备通过置换、隔离、清洗等措施处 理到安全状态。 2.人员及工器具安排:由作业单位确定进入设备内作业的内容、作业人员、作业负 责人、监护人、使用的防护用具及应急措施。 3.取样分析:要取受限空间内部的样气进行分析。 4.填写受限空间安全作业证: (1)作业负责人填写作业内容、安全措施、应急措施等; (2)作业人、监护人确认后签字; (3)中心化验室填写分析数据; (4)车间主任确认后签字。 5.安全科审查: (1)设备是否彻底隔离; (2)清洗置换是否彻底; (3)分析数据是否合格; (4)人员安排是否到位; (5)应急措施是否可靠。 6.安全科签字同意。 7.受限空间作业证由安全科留存。

登高作业审批程序 1.1、等级判定: (1)2-5米为一级登高作业; (2)5-15米为二级登高作业; (3)15-30米为三级登高作业; (4)30米以上或为特级登高作业。 (5)大风、低温或其他异常工况下的登高作业为特殊登高作业。 2.登高措施及个体防护措施的制定: (1)登高措施由搭架、吊车、使用爬梯等措施 (2)个体防护措施由安全带、切断电源、佩戴防毒面具等 (3)确定对讲机、手势、信号旗等联络措施 (4)确定登高作业人,监护人等 3.填写登高安全作业证: (1)作业负责人填写登高安全措施、监护人职责、个体防护措施。 (2)登高作业人、现场监护人签字确认。 (3)车间主任审核签字 (4)报安全科审查。 4.安全科审查: (1)一级登高作业由安全技术员到现场落实各项措施后,签字批准。 (2)二级、三级登高作业由安全科长到现场落实各项措施后,签字批准 (3)等级登高作业和特殊登高作业由分管领导到现场落实各项措施后,签字批准。 5.登高作业证由安全科留存。

现场作业安全管理规定(2021版)

现场作业安全管理规定(2021 版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0797

现场作业安全管理规定(2021版) 1目的 为了规范安全作业行为,消除安全隐患,依据国家、省、市有关法律法规、标准,制定本规定。 2适用范围 本规定适用于厂各部门的现场安全作业工作。 3职责 3.1本规定由安全领导小组制定。 3.2安全领导小组对厂各单位的现场安全作业工作实施综合监督管理。 3.3各单位在各自的职责范围内依据本规定实施监督管理和落实。

4规定要求 4.1特殊岗位操作人员必须持《特殊工种安全作业证》,方可上岗独立作业。学徒人员未取得《特种作业安全作业证》不得独立作业,特殊情况需经过安全环保科认定许可,在老师的的监督指导下方可作业。 4.2凡属高处作业、动火作业、入罐作业、带电作业、吊装作业、抽堵盲板、设备检修等作业都要依据《作业安全操作规程》落实安全措施,并办理相应的安全操作票证。各类安全作业票证要有完整的签字审批手续,不准代签代填。 4.3动火作业 4.3.1在厂动火作业区(氢站、还原车间、碳化车间等)内动火必须到综合管理部办理《动火作业许可证》,落实安全措施后方可作业。 4.3.2在固定动火区可不办理动火作业证,但必须落实安全措施。 4.3.3在使用气焊时,乙炔瓶与氧气瓶要分开放,其距离不少于

作业票签发人考试题库教材

作业票签发人考试题库 1、制定《非常规作业及高危作业安全管理标准》的目的是为了规范生产区域内具体操作规程(即针对具体岗位、特定场所和固定频次作业制订的具体操作步骤)未涵盖到的非常规作业和高危作业管理。 2、高危作业许可证包括动火、受限空间、管线打开、高处、吊装、临时用电、动土、断路作业票的管理。 3、非常规作业指作业人员、作业时间、作业地点、作业风险以及作业要求存在不确定性的作业,如承包商作业、跨车间作业(不含巡检作业)等。 4、动火作业指在公司已设定动火区以外的地方进行直接或间接产生明火的临时作业,如使用电焊、气焊(割)、喷灯、电钻、砂轮等作业。 5、受限空间作业是指身体部分或完全进出受到限制且并非设计用来给员工长时间在内工作的空间,以及可能缺氧或存在腐蚀、毒性、易燃、高压或窒息等特性危险物料的设备设施和封闭、半封闭场所。 6、管线打开作业是指使用任何方式(拆卸螺栓、拆除盲板、切割管线或钻孔等)影响危险物料(具有腐蚀、毒性、易燃、窒息、氧化、高温、低温、高压或窒息等特性,下同)管线完整性的作业,包括盲板抽堵作业。 7、高处作业是指在可能坠落范围内距离最低处水平面1.8m以上位置进行的作业。 8、吊装作业是指使用各种吊装机具将超过0.5吨重量的设备、工器具、材料等吊起并移动位置的作业。 9、临时用电作业是指在施工、生产、检维修等过程中,在正式运行的电源上接入临时性(不超过6个月)的380V及以下的低压电力系统的作业。

10、动土作业是指使用人工或机械设备进行入土深度在0.5m以上的挖掘、打桩、钻探等作业;或使用施工机械进行填土或平整场地等可能对地下隐蔽设施产生影响的作业。 11、断路作业是指在厂内道路上进行的施工、吊装等各种影响正常交通的作业。 12、根据包铝安文〔2016〕8号要求,增加作业票线路图和典型事故案例做为作业票附件。 13、作业票线路图须清晰易懂,让员工能够一目了然,杜绝作业人员拿到作业票找不到工作地点或私自扩大作业范围,提高工作效率; 14、作业票线路图包含线路图和现场环境图,同时注明作业位置,避免同型号设备出现误操作或违章操作。 15、作业票办理过程中,作业申请人(申请人必须是作业负责人)与作业票审核人员须到现场办理作业票,作业票内容与现场安全措施核对一致,且符合作业要求方可同意开始作业。 16、针对办理作业票须附行业内或公司同类典型事故案例。 17、涉及非常规作业或高危作业内容的,现场监护不得离开工作现场(作业监护人须具备相关工作资历),同时安排安全观察人员,安全观察后在现场公示的作业票上签字确认,注明观察时间范围。 18、线路图和事故案例作为作业票的附件,附在作业票后面。 19、根据包铝安文〔2016〕12号要求,增加《承包商作业票》。 20、《承包商作业票》作为非常规作业及高危作业的附票; 21、作业票签发时,作业申请人与作业票审核人员必须到现场确认作业票

八大作业票证及安全规程

星原钢铁集团有限公司电厂 八 大 作 业 票 证

星原钢铁集团有限公司电厂八大作业票证目录 一、动火作业 二、高处作业 三、设备检修作业 四、吊装作业 五、盲板抽堵作业 六、设备内检修作业 七、动土作业 八、断路作业

动火作业安全规程 一、动火作业 在禁火区进行焊接与切割作业及在易燃易爆场所使用喷灯、电钻、砂轮等进行可能产生火焰、火花和赤热表面的临时性作业。 二、动火作业分类 1、特殊危险动火作业:在生产运行状态下的易燃易爆物品生产装置,输送管道、储罐等部位上及其特殊危险场所的动火作业。 2、一级动火作业:在易燃易爆场所进行的动火作业。 3、二级动火作业:除特殊危险动火作业和一级动火作业以外的动火作业。 三、动火作业安全要求 1、动火作业前应清除动火现场及周围的易燃物品或采取其他有效的安全防护措施,配备足够适用的消防器材。 2、动火作业前,应检查电、气焊工具,保证安全可靠,不准带病使用。 3、动火作业完毕应清理现场,确认无残留火种后方可离开。 4、动火作业前要取样分析。 5、如无法进行取样分析,应由分管领导或总工程师签字同

意,另做具体处理。 四、《动火安全作业证》的管理 1、《动火安全作业证》由申请动火单位指定动火项目负责人办理。办证人应按《动火安全作业证》的项目逐项填写,不得空项,然后根据动火等级,由动火地点所在单位主管领导初审签字,经安环科复检签字,报分管领导和总工程师终审批准。 2、动火负责人持办理好的《动火安全作业证》到现场,检查动火作业安全措施落实情况,确认安全措施可靠向动火人和监火人交代安全注意事项后,将《动火安全作业证》交给动火人。 3、一份《动火安全作业证》只准在一个动火点使用,动火后,由动火人在《动火安全作业证》上签字。参加动火作业的所有动火人应分别在《动火安全作业证》上签字。 4、《动火安全作业证》不准转让、涂改,不准异地使用或扩大使用范围。 5、《动火安全作业证》一式三份,终审批准人、动火人和安环科各持一份存查。 五、职责分工 1、动火项目负责人。对动火作业全面负责,必须在动火作业前详细了解作业内容和动火部位及周围情况,参与动火安

(电力安全)风电场工作票、操作票、作业安全措施票

风电场工作票、操作票、作业安全措施票1.总则 为加强风电场现场生产管理,规范各类工作人员的工作行为,保证人身电网设备安全,依据《安规》、《风电场运行规程》及上级有关规章制度,特制定本制度。 2.工作票管理规定 2.1电气工作票(简称“工作票”)制度是《国家电网公司电力安全工作规程》的重要组成部份,是“三票”管理(工作票、操作票、作业安全措施票)制度之一。严格执行工作票制度是保证人身安全、电网安全、设备安全的重要组织措施。 2.2工作票是允许在电气设备及其相关场所进行工作的书面命令,也是明确安全职责,向工作人员进行安全交底,实施保证工作人员安全的组织、技术措施的书面依据。 2.3在风电场电气设备上及其相关场所工作,填用的工作票及作业安全措施票有下列5种: l变电站(发电厂)第一种工作票(附录1); l变电站(发电厂)第二种工作票(附录2); l风机工作票(附录3);

l事故应急抢修单(附录4); l作业安全措施票(附录5); 2.4工作票管理工作的职责分工 2.4.1风电场场长为工作票现场管理的负责人。 2.4.2安全生产部负责工作票制度的制定、执行的监督、考核工作。 2.5工作票所列人员的基本条件及安全责任(见第9.工作票的使用与考核) 2.6外单位施工人员 2.6.1电网公司系统内的施工单位应将经安全教育、培训和考试合格的工作负责人和工作班成员名单送交主管风电场的安全管理部门审核、备案。 2.6.2电网公司系统外施工单位的工作人员,应熟悉作业现场、具有安全施工经验,并经主管风电场安全管理部门进行安全教育,考试合格、批准备案后,持“施工许可证”方可进入施工现场工作。工作票签发人及负责人由新天科创公司相关人员担任。 3工作票执行规定及原则 3.1在电气设备上及其相关场所的工作,必须执行工作票制度。 相关场所的工作:系指虽在变电站(发电厂)场区内的工作,且从事的工作与电气设备无关。如:绿化、建筑物维护等工作。

危险作业安全管理制度

危险作业安全管理制度 1.1.为加强公司危险作业安全管理,防止发生各类事故,保障作业人员生命安全。根据国家安全生产有关法律法规及标准,结合公司生产工作实际,特制定本制度。 1.2.本规定所称危险作业项目,是指在安装、工作中具有较高危险性,可能对作业人员造成人身伤害和各类事故的作业或任务。如检维修设备设施高处作业,易燃易爆场所动火、高压带电作业等。 1.3.各单位必须贯彻执行国家安全生产有关法律法规标准和规定,高度重视危险作业项目的安全管理工作,坚持“分级管理,分线负责”的原则,对危险作业项目实施“全员参与,全面受控”的安全管理,创造良好的作业条件,保障员工的生命安全。 1.4.不得将危险作业项目发包给不具备资质的企业或个人。 1.5.危险作业项目,实行“谁组织生产,谁制定安全措施”、“谁批准方案实施,谁负责措施落实”的管理体制,并明确各方责任。 1.6.重大危险作业项目的安全交底,应履行层层签字后交底书应存档备案。 1.7.危险作业项目未经审批不得施工作业(特殊紧急情况除外)。 1.8 凡属从事危险作业范围内工作的单位,必须填写《危险作业许可证》一式二份(动火作业按《动火安全消防管理规定》执行),由安全部门和相关部门审查和现场检查符合要求后,主管厂长或总经理批准后方可施工。

1.9 特殊情况无法履行审批手续时,现场应有专人负责安全工作,并有具体的安全措施,在情况允许后立即到安全部补办审批手续。 1.10安全部及有关部门应及时对危险作业点进行现场全面检查,作业中应布置安全人员和相关部门人员做重点监督监护。 2.高处作业安全管理规定 2.1高处作业的定义 凡在坠落高度基准面2米以上(含2米)有可能坠落的高处进行作业为高处作业。或者虽然在2米以下,但在作业地段坡度大于45°的斜坡下面、四口、机械振动(转动)、毒害物质及其他易伤害的物体等,应视为高处作业。 2.1.1一般高处作业分级: 2.1.1.1高处作业高度在2-5米时,为一级高处作业。 2.1.1.2高处作业高度在5-15米时,为二级高处作业。 2.1.1.3高处作业高度在15-30米时,为三级高处作业。 2.1.1.4高处作业高度在30米以上时,称为特级高处作业。 2.1.2特殊高处作业 2.1.2.1在阵风风力六级(风速10.8m/s)以上的情况下进行的高处作业,称为强力风高处作业。 2.1.2.2在高温或低温下进行的高处作业称为异温高处作业。 2.1.2.3降雨时进行的高处作业,称为雨天高处作业。 2.1.2.4降雪时进行的高处作业,成为雪天高处作业。 2.1.2.5室外完全采用人工照明时进行的高处作业,称为夜间高处作

工作票签发人安全考试题

XX 电厂 工作票(动火)签发人安全考试试题 一、 填空题 (每空1分,共40分) 1、 工作票是检修人员在电力生产现场、设备、系统上进行( 检修、维护、消缺、安装、改造、调试、试验)等工作(以下统称“检修工作”)的书面依据和(安全许可证),是检修、运行人员双方( 共同持有、共同强制遵守)的书面安全约定。 2、 工作票一般由(工作票签发人 )填写,工作票签发人根据工作需要确定工作负责人。签发时向工作负责人交待清楚(工作 内容)。工作票也可由(工作 负责人)填写,填写后交工作票签发人审核,确认无误后(签 发)。 3、 签发工作票时应注意是否要求同时办理(动 火)工作票。 4、 工作票签发人应由(厂行 文公布)的人员担任;工作负责人应由车间批准,均应每年考试审批(书面 公布)一次。 5、 检修班长作为工作票签发人时,只能签发(本班 管辖)的设备、系统,且同其他班组无关的工作票。 6、 安全措施中由检修人员自己执行的,签发工作票时应在该项措施后注明(检修 自理)字样,说明该项措施由检修人员自己办理。 7、 工作票填写时,一定要做到工作内容填写详细、(清 楚),设备使用(双 重)编号,工作地点(明 确)。 8、 几个班共用一张总的工作票时,工作负责人应是(车间 专工)及以上人员,各个工作负责人的姓名填在由其(负 责)的那一项工作内容之后,并加上括号。 9、 工作负责人变更由(工作票 签发人)将变更情况通知工作许可人,并在工作票上填写离去和(变 更)的工作负责人姓名、变更日期及时间,工作票签发人、工作许可人签名。工作票签发人应将( )变更情况通知工作班全体成员。在电子票上要同时办理变更手续。 10、 需要动火作业的工作,在办理检修工作票的同时,应按照《动火安全管理标准》的规定办理(动火 工作票)。 11、 在防火重点部位及 (禁止 明火 )区动火作业,必须执行动火工作票制度。 12、 对一些重要设备,特别是复杂的保护装置上进行的工作,除执行工作票制度外,还必须同时执行热工控制系统安全措施票制度或(继电保护安全措施票 )制度。 13、 大面积停电检修工作时,包围带电设备的遮栏不得留有(出入口 ),并应在遮栏上面向外悬挂适当数量的“( 止步,高压危险 )”标志牌。 14、 在电力生产设备及系统上进行的操作项目分为(安全措施 )和( 操作措施 )两部分内容,两项内容均应通过危险点分析确定。 15、 ( 110 )kV 及以上母线和( 220 )kV 及以上主变压器进行的停、送电操作需要双人监护。 16、 全部操作项目完成后,应全面复查被操作设备的状态、( 表计 )及( 信号指示 ) 等是否正常、有无漏项等。 17、 布置需要停电的安全措施时,若工作许可人所在班组不具备相应的停电工作资格,应执行(停电申请单 )制度。 18、 在办理工作票时,工作许可人要注意对工作负责人正确说明哪些设备有压力、( 高温 )和( 爆炸危险 )、哪些设备带电、哪些设备不能触碰等。 19、 在实施具体工作任务前,必须对工作任务全过程进行分析,查找工作任务全过程可能存在的(危险点 ),制订检修自理的安全措施和(运行必须采取的安全措施 ),填入工作票。 20、 非华电系统发电企业、电力检修企业的有关人员,在各单位电气设备上及其附近(安全距离以内)、电子间、开关室、(电缆夹层内)、升压站内以及主变、高备变围栏内,在热力机械设备系统上及其附近,从事短期的或临时的(检修、施工)工作,以及升压站、(油泵房)、氢站、脱硫系统等扩建、新建、改建时从事与运用中的设备有关的安装、试验工作,工作负责人、工作票签发人必须由(发包单位)检修、维护部门有资格的人员担任。 二、 判断题(以下说法正确的,请在题后括号内划“√”号,错误的划“×”号。每小题2 分,共20分) 1、有能力正确执行、检查安全措施的独立值班人员也可担任工作许可人。 ( ) 2、一个工作负责人在同时进行两项检修任务时,必须同时填写两张工作票。 ( ) 3、所有需要将高压设备停电的工作,工作票都应在开工前一天提交值班负责人。( ) 4、受单位委托,长期(一年及以上)在本单位承担检修、维护任务的外企业的有关人员,可以担任工作票签发人、工作负责人。 ( ) 5、某项操作任务在典型操作票存有一般文档,操作人不能直接打印作为操作票使用。 ( ) 6、操作票一般一式两份,操作人一份,监护人一份。 ( ) 7、引风机检修后的启动操作,操作人可为副值班员,监护人可为正值班员。 ( ) 8、当必须使用防误闭锁钥匙时,经当值值长批准后,使用人即可到现场开启封装和进行解锁操作。 ( ) 9、为了同一操作目的,根据调度指令进行中间有间断的操作,也可填用一份操作票,不一定分别填写操作票。 ( ) 10、检修自理的安全措施执行后,如果影响运行设备的操作,其责任主要由工作许可人和工作负责人共同承担。 ( ) 部门 姓名 工号 日期 年 月 日 …………………………………………密…………………………封…………………………线………………………………………………

特殊作业安全操作规程及八大作业票证.

特殊作业安全规程山东XXXX有限公司

目录 动火作业安全规程 (2) 进入受限空间作业安全规程 (10) 盲板抽堵安全作业规程 (17) 高处作业安全规程 (19) 吊装作业安全规程 (22) 临时用电安全规程 (25) 动土作业安全规程 (27) 断路作业安全规程 (29)

动火作业安全规程 1.目的 确保公司内动火作业安全,有效地避免火灾和爆炸事故,保障职工作业时的人身安全与国家财产安全。 2.适用范围 公司生产区域内易燃易爆场所及其他场所的动火作业。(批准的固定动火区的动火作业除外)。 3.动火作业 3.1动火作业,是指直接或间接产生明火的工艺设备以外的禁火区内可能产生火焰、火花或炽热表面的非常规作业,主要包括: a)各种气焊、电焊、铅焊、锡焊、塑料焊等各种焊接作业及气割、等离子切割机、砂轮机、磨光机等各种金属切割作业。 b)使用喷灯、液化气炉、火炉、电炉等明火作业。 c)烧(烤、煨)管线、熬沥青、炒砂子、铁锤击(产生火花)物件、喷砂和破拆地面等产生火花的其他作业。 d)生产装置和罐区联接临时电源,并使用非防爆电器设备和电动工具。 e)使用雷管、炸药等进行爆破作业。 3.2易燃易爆场所,是指GB50016、GB50160、GB50074中火灾危险性分类为甲、乙类区域的场所。 3.3动火作业涉及进入受限空间、临时用电、高处、盲板抽堵等特殊作业时,应办理相应的安全作业证。 4.分工与职责 4.1安全处 负责动火作业安全管理方案及措施落实情况的监督、检查。 4.2生产(技术)管理部门 1.负责制定和审核吹扫、处理方案(含盲板图); 2.组织盲板加、拆的检查确认工作;

操作票管理规定

运行操作及操作票管理制度 1 总则 1.1 为了保证运行操作的正确可靠,防止误操作事故发生、保障人身和设备安全,特制定本制度,各级运行人员必须遵照执行。1.2 下列运行人员必须经考试合格,其职责如下: 1.2.1 操作人是操作的具体执行者,须填写操作票或熟悉操作票,在监护下迅速正确进行操作,并对各项操作的正确性负主要责1.2.2 监护人应审阅操作票,并严肃认真地命令操作人进行操作,对所担任监护的各项操作正确性与操作人负同样责任。 1.2.3 审核人对所审核的操作票的正确性负主要责任。 1.2.4 发令人对所发命令的正确性及必要性负全部责任,并对操作主要次序的正确性负责。 2 运行操作现场管理要求 2.1 现场就地与设备相符的主要系统图和模拟图。 2.2 现场设备应有正确的命名与编号;介质流向、电气相色等应清楚。 2.3 有正确的操作票或标准操作卡。 2.4 有合格的操作用具,安全工具和设施条件。 2.5 现场有具备监护权且对设备熟悉的监护人。使用统一的操作术语,并使用普通话。 2.6 凡遇重大操作,专业技术人员必须到场指导。 2.7 电气一次设备应有可靠的电气防误装置。所有投运的防误装置未经值长同意不得退出或解除。进行解锁操作时须值长到现场监护。 3 运行操作要求 3.1 使用统一、确切的调度术语。 3.2 正确执行规定的操作程序。 3.3 任何操作必须严格执行电气和热力安规的规定。 3.4 对规定要有监护的操作项目,运行人员必须在监护下进行操作。 3.5 非电气专业工作需要的电动机停、送电操作,按《设备停、送电管理制度》执行。 3.6 在操作过程中,若发生异常情况或疑问时,监护人应立即制止操作,并汇报发令人听候处理。 3.7 在操作过程中,如遇事故情况,为迅速消除故障,尽快恢复机组正常运行,可按事故处理有关规定执行。 4 正常操作应严格执行下列程序 4.1 电气倒闸操作应严格遵守如下步骤: 4.1.1 接受操作任务,弄清操作目的。由值长向班长发令,班长向监护人、操作人发布任务,应讲清操作目的和被操作设备的当况(设备名称及编号要同时讲明),发布任务经操作人复诵无误后和监护人一起接受任务。做好危险点分析和预控。 4.1.2 核对系统图,正确写票:每张操作票(或典型操作票)只能写一个操作任务,写时应查对模拟图或系统结线图(必要时到现清设备)彻底弄清任务意图。操作票字迹应端正,涂改或写错时应注明作废。重新写票(典票可用经审批的典票代替)。 4.1.3 逐级审核,签名批准。由监护人、班长或值长逐级分别审核签字批准,在审核中如发现错误应盖“作废”章,废票也应保重新写票。 4.1.4 核对实物,做好安全措施。监护人和操作人在接到值长或班长正式操作命令后,一起至被操作设备前核对名称、编号及实行状态。如:信号指示表计的指示、继电器及连锁装置等状况,

八大危险作业安全管理制度

八大危险作业安全管理制度 (一)动火安全管理制度 1.目的 建立动火证办理和使用,落实动火证中的安全措施程序,确保动火作业中的人身和设备安全。 2.适用范围 适用于厂内一切动火作业。 3.职责 3.1安全部负责动火证的办理,以及监督检查动火单位在动火作业中对动火证上要求的安全措施的落实情况。 3.2动火单位负责在动火前对作业证上的安全措施进行落实,确保动火安全。 4.工作程序 4.1禁火区的划分 公司安全部门登记审批划定“固定动火区”,固定动火区以外,一律为禁火区。在禁火区动火,必须办理动火证制度。 4.2动火许可证的办理、使用 4.2.1在禁火区,除生产工艺用火外,其他可产生火焰、火花和赤热表面的作业均属动火作业,必须办理动火手续,严禁无动火证动火,否则从严论处,电工必须持有效动火证后,接电焊机,否则从严论处。 4.2.2申请动火单位,应根据动火安全规定落实动火中的各项动火措施,安排好动火监护人(不得少于2人且至少有一名男职工)后方可申请动火。 4.2.3动火证由申请动火单位指定专人或动火项目负责人办理,动火证由公司安全部门审批,特别危险区动火,报分管生产副总审批。 4.2.4安全部门向动火负责人及其了解动火前准备工作情况时,都必须如实回答,否则,从严处理。 4.2.5必须在动火证批准有效时间和区域内进行动火工作,凡延期或补充动火都有必须重新办理“动火证”。 4.2.6动火人到达动火地点后,首先要检查动火证中的各项措施是否落实,如有

一项不落实,有权拒绝动火。 4.2.7“动火证”由动火人随身携带,不得转让,不得涂改或转移动火地点。4.2.8动火证审查批准,必须到现场审查,确认安全,可靠,方能开具“动火证”。 4.3动火中落实的安全措施 4.3.1将动火设备内的可燃、易燃物质彻底清理干净,然后用蒸气或空气吹扫或水洗,并保持足够的时间和次数,保证容器内无可燃、爆气体或液体,最后还要放满清水。 4.3.2切断动火容器设备相连管道,并加设备盲板,进行彻底隔绝动火,车间易燃易爆物料必须清理干净。 4.3.3进入塔、油罐容器动火,应作爆炸分析和含氧量测定,合格后方可动火,并必须到安全部门开具罐内安全审批单,方可进入容器。 4.3.4能拆下的管道,阀门、水容器等应尽量拆下,拿到安全地带动火,更换下的设备、仪表、配件如需重新使用,在动火期间安装的,应清洗干净后方可进行。 4.3.5动火前应整体考虑,与制造部门联系,如有威胁的动火安全的相邻部门及其他,制造部门应通知采取安全措施。 4.3.6动火前动火负责人应定出应急措施,备好监火灭火器材,监火一律使用指定专用灭火器,如需动用其他灭火器,需经安保科同意。 4.3.7动火工具必须完好,安全附件齐全良好,符合安全要求,氧气瓶和乙炔瓶离明火10米以上,乙炔瓶与氧气瓶应距在5米以上,如违反规定出现事故,由动火人员负责。 4.3.8动火附近的下水井、水沟、电缆沟、排水沟应清除易燃、易爆物或予封闭隔离,5级以上大风不准室外高处作业。 4.3.9电焊回路线应接在焊件上,如不能直接接在焊件上,应尽量缩短回路线距离。动火过程中跑、冒、滴、漏易燃物等其他紧急情况时,应停止动火。恢复正常,且应批准后方可继续动火。 4.3.10室内动火应将门窗打开,周围设备遮盖,附近不准有石油醚、酒精等挥发性强的易燃物,用于生产或敞开存放,擦洗设备等,同时易燃易爆物料在动火期间不得通过动火现场。一个车间动火,相邻车间需做好相应的防护措施,防止火灾蔓延。 4.3.11非特殊情况,严禁带料,带压和开车动火。

工作票签发人、工作负责人考试试题及答案(变电B卷)

一、选择题(每题2分,共60分) 1.作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准规范的要求,工作人员的( A )应合格、齐备。 A.劳动防护用品 B.工作服 C.安全工器具 D.施工机具 2.各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及( A ) A.事故紧急处理措施 B.紧急救护措施 C.应急预案 D.逃生方法 3.现场勘察由工作票签发人或( C )组织。 A.班长 B.技术员 C.工作负责人 D.有经验的工作人员 4.分工作票应一式两份,由( B )和分工作票负责人分别收执。 A.工作许可人 B.总工作票负责人 C.运维管理单位负责人 D.施工单位负责人 5.若至预定时间,一部分工作尚未完成,需继续工作者,在送电前,应按照( B ),办理新的工作票。 A.原工作票 B.送电后现场设备带电情况 C.当前现场设备带电情况 D.运维值班员要求 6.持线路或电缆工作票进入变电站或发电厂升压站进行架空线路、电缆等工作,应增填工作票份数,由( A )许可,并留存。 A.变电站或发电厂工作许可人 B.调度 C.施工单位负责人 D.变电站或发电厂负责人 7.在原工作票的停电及安全措施范围内增加工作任务时,应由工作负责人征得工作票签发人和( C )同意,并在工作票上增填工作项目。 A.当值调度 B.专责监护人 C.工作许可人 D.当值运行人员 8.带电作业工作票( A ) A.不准延期 B.可延期一次 C.可延期二次 D.可延期三次 9.所有工作人员(包括工作负责人)不许( B )进入、滞留在高压室内和室外高压设备区内。 A.多人 B.单独 C.随意 D.工作时间 10.任何运行中的星形接线设备的中性点,应视为( C )设备。 A.大电流接地 B.不带电 C.带电 D.停电 11.当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备接地并三相短路。( B )及电容器接地前应逐相充分放电。 A.避雷器 B.电缆 C.电抗器 D.阻波器12.对于因平行或邻近带电设备导致检修设备可能产生( D )装工作接地线或使用个人保安线。 A.电压 B.跨步电压 C.接触电压 D.应电压 13.检修部分若分为几个在电气上不相连接的部分,则( C )。 A.应在最接近电源侧段三相验电接地短路 B.应在最接近电源侧段三相验电 C.各段应分别验电接地短路 D.各段应分别验电 14.装设接地线应( C )。 A.先接母线侧,后接负荷侧 B.先接导体端,后接接地端 C.先接接地端,后接导体端 D.先接负荷侧,后接母线侧 15.高压开关柜内手车开关拉出后,隔离带电部位的挡板封闭后( B ),并设置“止步,高压危险!”的标示牌。 A.采取制动措施 B.禁止开启 C.应设置围栏 D.应将其闭锁 16.在室外构架上工作,在邻近其他可能误登的带电架构上,应悬挂( B )的标示牌。 A.“止步,高压危险!” B. “禁止攀登,高压危险!” C.“从此上下!” D.“有电危险!” 17.因工作原因必须短时移动或拆除遮栏(围栏)、标示牌,应征得( D ),并在工作负责人的监护下进行。 A.工作负责人 B.监护人 C.签发人 D.工作许可人 18. SF6断路器(开关)进行操作时,禁止检修人员在其( D )工作。 A.构架 B.二次回路 C.机构 D.外壳 19.低压不停电工作。工作时,应戴( C ),干燥的绝缘物上进行。 A.护目镜 B.安全帽和护目镜 C.手套、护目镜 D.绝缘手套、安全帽和护目镜 20.在继电保护装置、安全自动装置及自动化监控系统屏(柜)上或附近进行打眼等振动较大的工作时,应采取防止运行中设备( C )施。 A.拒动作 B.误操作 C.误动作 D.误出口 21.在带电的电压互感器二次回路上工作,应采取措施防止电压互感器二次侧( A )。 A.短路或接地 B.短路并接地 C.开路 D.过载 22.在光纤回路工作时,应采取相应防护措施防止激光对( B )造成伤害。 A.皮肤 B.人眼 C.手部 D脸部 23.继电保护装置、安全自动装置和自动化监控系统的二次回路变动时,应按经审批后的图纸进行,无用的接线应( A ),防止误拆或产生寄生回路。 A.隔离清楚 B.拆除清楚 C.检查清楚 D.整理清楚 24.一张工作票中,同时有检修和试验时,试验前应得到( B )的同意。 A.试验负责人 B.工作负责人 C.度同意 D.工作许可人 25.高压试验不得少于两人,试验负责人应由( D )担任。 A.有试验资质人员 B.工作负责人 C.班长 D.有经验的人员 26.高压回路上使用钳形电流表的测量工作,非运维人员测量时,应( B )。