无卤低烟阻燃耐火电缆技术规
范(通用版)
Safety management is an important part of production management. Safety and production are in
the implementation process
无卤低烟阻燃耐火电缆技术规范(通用版)
1.总则
1.1本技术规范是为用户工程提供额定电压0.6/1kV交联聚乙烯绝缘无卤低烟阻燃电力电缆而作的规定。
1.2本规范规定了供货方遵循的标准、电缆的技术要求、试验、包装及储运。
1.3供方提供的0.6/1kV交联聚乙烯绝缘电力电缆,均通过型式试验和鉴定,并经长期实践运行证明产品质量优良、安全可靠。
1.4本技术规范是合同的主要技术文件之一,与合同具有同等的效力。
2.执行标准
GB/T3048《电线电缆电性能试验方法》
GB/T6995《电线电缆识别标志方法》
GB/T8170《数字修约规则》
GB50217《电力电缆工程设计规范》
JB/T8137《电线电缆交货盘》
GB/T3956《电缆的导体》
GB/T19216《在火焰条件下电缆或光缆的线路完整性试验》
GB/T18380《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验》
GB/T12706《额定电压1~35kV挤包绝缘电力电缆及附件》
GB/T17650《取自电缆或光缆的材料燃烧时释出气体的试验方法》
GB/T2951《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法》
GB/T17651《电缆或光缆在特定条件下燃烧的烟密度测定》
3.使用条件
3.1运行条件
系统标称电压U0/U0.6/1kV
系统最高运行电压Um1.2kV
系统频率50Hz
系统接地方式中性点不直接接地系统或小电阻接地或消弧圈接
地
3.2运行要求
电缆导体的额定运行温度90℃
短路时电缆导体的最高温度250℃
短路时间不超过5s
电缆弯曲半径单芯:无铠装类电缆不小于20倍的电缆外径多芯:无铠装类电缆不小于15倍的电缆外径
3.3运行环境条件
海拔高度:≤1000m
环境温度-15℃~+45℃
相对湿度≤80%
3.4敷设条件
敷设环境有直埋、沟槽、排管、沟道、桥架等多种方式。
敷设时最低环境温度在0℃。
4.技术条件
4.1导体
4.1.1导体采用符合GB/T3956的规定的1类导体(1-6mm2)或2类导体(10mm2及以上),其中多芯大截面(70mm2及以上)电缆其导体允许采用异形结构。
4.1.2导体表面光洁、无油污、无损伤屏蔽及绝缘的毛刺、锐边,无凸起或断裂的单线。
4.2耐火层(耐火电缆)
4.2.1导电线芯绕包耐火绝缘层。
4.2.2耐火层由标称厚度为0.14mm的有机硅玻璃云母带在导体上重叠绕包,以保证其耐火性能。
4.2.3耐火绕包平整、紧密、节距均匀。
4.2.4绕包后的耐火层满足工频电压2000V的火花检验(中间检查)的要求。
4.3绝缘
4.3.1绝缘采用硅烷可交联聚乙烯绝缘料。
4.3.2绝缘标称厚度符合GB/T12706.1的要求,绝缘厚度平均值不小于规定的标称值,绝缘任一点最薄点的测量厚度不小于标称值