文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 无卤低烟阻燃耐火电缆技术规范(通用版)

无卤低烟阻燃耐火电缆技术规范(通用版)

无卤低烟阻燃耐火电缆技术规范(通用版)
无卤低烟阻燃耐火电缆技术规范(通用版)

( 安全管理 )

单位:_________________________

姓名:_________________________

日期:_________________________

精品文档 / Word文档 / 文字可改

无卤低烟阻燃耐火电缆技术规

范(通用版)

Safety management is an important part of production management. Safety and production are in

the implementation process

无卤低烟阻燃耐火电缆技术规范(通用版)

1.总则

1.1本技术规范是为用户工程提供额定电压0.6/1kV交联聚乙烯绝缘无卤低烟阻燃电力电缆而作的规定。

1.2本规范规定了供货方遵循的标准、电缆的技术要求、试验、包装及储运。

1.3供方提供的0.6/1kV交联聚乙烯绝缘电力电缆,均通过型式试验和鉴定,并经长期实践运行证明产品质量优良、安全可靠。

1.4本技术规范是合同的主要技术文件之一,与合同具有同等的效力。

2.执行标准

GB/T3048《电线电缆电性能试验方法》

GB/T6995《电线电缆识别标志方法》

GB/T8170《数字修约规则》

GB50217《电力电缆工程设计规范》

JB/T8137《电线电缆交货盘》

GB/T3956《电缆的导体》

GB/T19216《在火焰条件下电缆或光缆的线路完整性试验》

GB/T18380《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验》

GB/T12706《额定电压1~35kV挤包绝缘电力电缆及附件》

GB/T17650《取自电缆或光缆的材料燃烧时释出气体的试验方法》

GB/T2951《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法》

GB/T17651《电缆或光缆在特定条件下燃烧的烟密度测定》

3.使用条件

3.1运行条件

系统标称电压U0/U0.6/1kV

系统最高运行电压Um1.2kV

系统频率50Hz

系统接地方式中性点不直接接地系统或小电阻接地或消弧圈接

3.2运行要求

电缆导体的额定运行温度90℃

短路时电缆导体的最高温度250℃

短路时间不超过5s

电缆弯曲半径单芯:无铠装类电缆不小于20倍的电缆外径多芯:无铠装类电缆不小于15倍的电缆外径

3.3运行环境条件

海拔高度:≤1000m

环境温度-15℃~+45℃

相对湿度≤80%

3.4敷设条件

敷设环境有直埋、沟槽、排管、沟道、桥架等多种方式。

敷设时最低环境温度在0℃。

4.技术条件

4.1导体

4.1.1导体采用符合GB/T3956的规定的1类导体(1-6mm2)或2类导体(10mm2及以上),其中多芯大截面(70mm2及以上)电缆其导体允许采用异形结构。

4.1.2导体表面光洁、无油污、无损伤屏蔽及绝缘的毛刺、锐边,无凸起或断裂的单线。

4.2耐火层(耐火电缆)

4.2.1导电线芯绕包耐火绝缘层。

4.2.2耐火层由标称厚度为0.14mm的有机硅玻璃云母带在导体上重叠绕包,以保证其耐火性能。

4.2.3耐火绕包平整、紧密、节距均匀。

4.2.4绕包后的耐火层满足工频电压2000V的火花检验(中间检查)的要求。

4.3绝缘

4.3.1绝缘采用硅烷可交联聚乙烯绝缘料。

4.3.2绝缘标称厚度符合GB/T12706.1的要求,绝缘厚度平均值不小于规定的标称值,绝缘任一点最薄点的测量厚度不小于标称值

相关文档