电气设备操作维护检修规程

第一章总则

我国的安全方针是:“安全第一,预防为主”。

我们制定本规程的出发点:以人为本,充分尊重每一位员工的安全与健康。在此基础上,明确岗位职责,提高设备完好运行率,强化标准化作业,健全管理体系,从而达到避免事故发生,整个生产井然有序,优质高效。

本规章制度,要求各级领导,各位员工以及各职能部门在各自的职责围和生产岗位上认真遵照执行,对安全生产负相应的责任。

第二章电气设备操作规程

一.总则

1.本规程适用于在我厂电气设备及电力网路上进行工作的所有工作人员。2.对违背本规程者,人人有权监督制止其工作,对违反本规程的各种工作和指令,有权制止和拒绝执行。

3.电气工作人员必须具备以下基本条件:

⑴精神正常,身体健康,并经检查合格者。

⑵具有一般电气基本知识和基本操作和维护技能者,并能掌握防火、救火及触电急救方法者。

⑶受过安全操作规程教育并经考试合格取得特殊工种安全合格证者,具备强烈的安全“自保、互保、联保”意识。

⑷熟悉本厂电气设备并能正确按规程作业者。

二.一般电气安全操作规程

1.我厂0.66KV、0.85KV、10.5KV、35KV为高压,380V、220V(直流)为低压,36V为安全电压。

2.所有电气设备必须有良好的绝缘,每千伏不得低于1兆欧。

如220V不得低于0.22兆欧。

380V不得低于0.38兆欧。

1000V不得低于1兆欧。

30000V不得低于30兆欧。

3.测量绝缘电阻时,必须断开电源,确认被测设备上无人后方可进行,并注意被测设备电压与使用摇表电压的对应关系,低压设备用500V摇表,高压设备用1000V以上摇表,摇测大电感负载时,在停止摇动前,首先断开测试线,然后停止转动摇表,再用短路线对摇测回路放电。

4.用万用表测量电压时,绝对不允许在电路分合的情况下进行测量,测量电压时如不能确定电压等级,应使用最高档测试,然后再转回到高精度档测量。

在使用万用表测量时,要确认万用表档位与测量物理量一致,然后进行测量。5.在使用示波器测量时,示波器的供电电源必须使用隔离变压器(直流供电除

外),并注意测试量的围是否与探头的围一致。

6.电气设备必须设有可熔性保险器或自动开关,有屏蔽装置的电气设备必须有可靠的屏蔽接地装置,防止干扰造成误动作;非带电金属部分如电机、变压器外壳、配电盘支架、电线管子等必须有良好的接地(接地电阻不大于4欧)。7.电机与减速机的对轮接手及传动皮带等转动部分应装设遮拦或保护罩,电机的出口线应有牢靠的保护罩。

8.使用电动工具和器具必须按规定作业:(见第五章)

9.使用电压互感器时,初次,极线圈都要接入保险,严禁二次侧短路,使用电流互感器时,次线圈和铁芯必须可靠接地,严禁二次侧开路,不用的二次线圈必须短路。

10. 煤油、汽油喷灯不能混用,油量不得超过容积的3/4,打气要适当,严禁使用污油,使用完后要灭火放气。不得在带电导线,带电设备、变压器、油断路器(油开关)附近将喷灯点火。

11. 电器设备检修或调整时,事先要办理工作票,必须有区域负责人签发工作票,一定按工作票进行工作,工作地点应有充足的照明。

12. 电器设备检修时必须停电进行,并按下列要求采取安全措施:

⑴切断被检修设备上的所有电源开关;

⑵验电、放电,直至确实无电时为止;

⑶装设安全接地线,并挂上警告牌,必要时可加锁或派专人看守;

⑷严格执行工作票制度。

13. 验电时,低压可用测电笔,高压要用高压验电器,验电之前必须将测电笔或高压验电器在带电设备上进行验证,看其是否良好,验电设备确实完好方可信,验电时要尽量多验几点。

14. 确定设备是否有电必须使用完好的验电器或测试笔检测,千万不得以常用的指示灯,信号装置,仪表等方式判断是否有电。

15. 在本厂不能控制的电气设备上工作时,必须与有关单位联系,严格遵守工作制度并采取必要的安全措施。

16. 在无电设备上工作时,要注意保持与附近带电设备的安全距离,必要时采取安全措施,用绝缘物隔离,请看下表

17.电器设备在检修过程中,不经值班人员许可,其它人不得使设备投入工作状态。

18.检修工作中时停歇后再工作时,必须与工作负责人联系好,经其同意后再投入工作,工作前应检查接地线等安全措施的完整性。

19.检修过程中,任何人不得擅自移动,拆除安全措施。

20.设备检修完后,工作负责人未将工作票收回或停电签字未消除,任何人不得进行送电操作。特殊情况可由工作负责人报告并复诵无误,值班人员可送电,但工作负责人,必须在规定期办理手续。

21.设备检修完毕后,要清点工具和螺丝、螺母数量,防止遗留现场,形成事故隐患。

22.设备检修完后,要认真检查清理现场,若是控制柜、配电柜要关好柜门,否

则视为有人在工作。

23.工作需要提前送电,必须与检修人员联系好,拆除安全措施后,经双方确认后,方可送电,但应指定专人在施工现场等候检修人员回来,并向其交代清楚。24.检修结束后,施工人员离开现场前,值班人员进入现场后,要面对面进行交接,检修人员有责任向值班人员交代清楚检修部位及情况,值班人员有责任检查检修结果及安全措施的拆除情况,恢复原来的设施,待工作票终结手续完成后,方可送电。

25.设备检修一般要由2名以上人员进行,高级别电工有责任保护低级别电工的安全,有责任监督和指导低级工的工作,低级工要尊重和听从高级工的指导帮助和教诲。

26.在工作中,对安全负责的下列工作人员:

⑴发工作票及签发工作票人员,发出工作指示人员。

⑵直接参加工作的工长、技术员。

⑶直接参加工作者或现场的监护人(一般有班长或有经验的高级别电工)。

⑷值班人员。

27.一般情况下不许带电作业,必须停电进行,若是特殊情况(如涉及人身安全和易发生重大设备或生产事故)而且工作量不大,作业时间不长,必须带电作业的,必须经工段和分厂领导批准,因情况紧急来不及请示的,应有值班长同意,并参与工作,同时通知调度主任。

在带电作业过程中,如设备突然停电,作业人员应视设备仍然带电,工作负责人应尽快与调度联系,调度未与工作负责人取得联系前不得强送电。

28.低压设备带电作业时应注意以下几点:

⑴工作只准在地面或绝缘良好的面架上进行。

⑵工作人员只能前面一侧有带电体。

⑶工作人员劳保品必须穿戴齐全完整,工作服要穿好,不得敞胸露怀,不准挽袖子,严禁穿背心或赤膊上阵,脚下绝缘鞋穿好不准露出脚后跟。

⑷安全措施要完善,操作人员要站在良好的绝缘物上戴好绝缘手套和防护眼镜。

⑸工作现场必须有二人以上在场,一人操作,其他人进行监护。

三.高压安全操作规程

1.在高压设备上作业时要注意以下几点:

⑴必须有负责人的确切命令;

⑵必须二人以上一起工作;

⑶要有完善的安全措施和组织措施;

⑷要严格遵守安全操作规程;

⑸严格执行工作票制度;

2.高压设备的停送电操作必须由二人进行,技术较低者操作,技术较高者监护,并给操作者下达操作指令,严格按操作规程办事,停电时先停油开关再停隔离开关,送电时先送隔离开关再送油开关。

3.检修固定式高压开关柜时,应注意将隔离开关断开后把安全销锁紧。

4.在设备上作业时,要注意断开设备上的全部电源,要特别注意可能由高压侧反送过来的电压,一定要挂好短路接地线。

5.严禁在高压设备上直接测试电流及电压,必须经过仪表或仪器。

6.巡回检查高压设备时要注意保持安全距离。

7.检查油开关的油位及油质,不要打开高压柜前门,要从探视孔观察。

8.检修临时设备的安全设施及遮拦,要考虑到一旦发生短路放炮等故障时,工作人员能迅速脱离现场,不受遮拦的阻挡。

9.高压设备的工作人员应准备成套的携带式接地线和合格的验电器。

10.高压使用的绝缘手套,绝缘靴,高压拉竿,验电器等高压安全用具要定期送检验部门检验,保证在使用期的合格状态。

四.倒闸操作安全规程

1.应避免在最大负荷时间进行倒闸操作,严禁带负荷拉、合隔离开关。

2.停送电倒闸操作,主电室必须以工作票或值班长命令为依据,值班人员应做好停、送电有关记录,电磁站和其他开关应依停送牌执行。

3.禁止对3KW以上的电器设备带负荷拉合隔离开关。

4.倒闸操作时停送电必须严格遵守操作程序,注意操作油开关与隔离开关,动力开关,控制开关的先后顺序。

5.拉合开关时必须带绝缘手套,操作高压开关时要站在绝缘垫上进行。

6.操作手车式开关柜时,必须先断油开关和操作回路电源开关或取下操作回路保险器,然后方可把手车推进或拉出。

7.推进或拉出手车式开关时要做到稳、准、快,要一步到位,不准中途停顿。8.倒闸操作完毕要注意在操作开关上挂好指示牌。

五.防火及触电急救方法

1.严格遵守消防防火安全制度,发生火灾时,应立即切断着火设备上的所有电源。

2.电机着火时,应立即停止通风,断开电源进行抢救。

3.着火时及时通知领导,调度室及消防队。

4.不带电的物体应用泡沫灭火器,已断断电的电气设备用四氯化碳灭火,充油的设备可用沙土灭火。

5.主电室、电磁站,禁止存放易燃品,严格禁止各种明火,必须动火时,经保卫科批准。

6.电磁站、主电室、变压器室、电缆夹层、高压室及有关场所配备足够数量的各种消防器材,三个月必须检查一次,禁止存放易燃物,纸箱,棉丝等,严格禁烟。

7.发现有人触电后,设法断开电源,如触电者在较高处时,应防止摔伤。8.熟悉触电急救法,将触电人抬到空气流通的地方,解开上衣钮扣进行人工呼吸,直至医生来到时(每人应掌握人工呼吸法,熟知注意事项)。

9.事故照明线路必须定期检查,保证事故时,能正常使用。

10.雨季应勤检查,屋面及水管是否有水漏向开关等电气设备,若有应采取引流而予以躲开电气设施,保证电气设施干燥。

11.防洪时加装潜水泵,电缆线中间不应有接头,并要加装防漏电保安器。

二.变(配)电室的倒闸操作

倒闸操作指为实现预定的运行方式,对现场各种开关(断路器及隔离开关)

进行合闸或分闸操作。这是变配电所值班人员的一项经常性的重要工作,必须认真仔细,稍有疏忽或差错,将造成严重事故,带来难以挽回的损失。

(一)操作的基本要求

为确保运行安全,防止误操作,在1KV以上的设备上进行倒闸操作时,必须根据值班调度员或值班负责人的命令,受令人复诵无误后执行。操作人员应按规定格式(如表)填写操作票,复诵无误,并在“监护人”签名处填入发令人。

倒闸操作票格式

操作票应填写的容:

(1)断路器和隔离开关的操作步骤;

(2)拉合断路器及隔离开关后,检查其实际分、合位置;

(3)检查接地线是否拆除;

(4)检验需要装设临时接地线的设备确已无电;

(5)根据表计指示检查负荷分配情况,防止过负荷引起过电流保护动作;(6)安装或拆除控制回路及电压互感器回路的熔断器;

(7)切换保护回路或改变保护整定值。

填写操作票的注意事项:

(1)必须用钢笔或圆珠笔填写,保持清晰,不得涂改或损坏。

(2)操作票应填写设备的双重名称,即设备名称和编号。

(3)操作票应编号并按顺序使用。已操作的操作票应盖“已执行”字样的图章加以说明,并保存三个月以备查。

(4)每操作票只允许填写一个操作任务。

倒闸操作的特别注意事项:

(1)填写好的操作票,必须与系统接线圈或模拟盘核对,经核实无误后,由值班人签字。

(2)操作中应认真执行监护复诵制。发布操作命令和复诵操作命令都应严肃认真,声音洪亮清晰。

(3)按操作票填写的顺序操作,每完成一项,检查无误后在操作票该项前打“√”,全部完成后还应复查。

(4)倒闸操作一般由两人进行,一人操作,一人监护。其中一个对设备较为熟悉者进行监护。操作中发现疑问时,应立即停止操作,并向发令人报告,弄清问题后再进行操作。不得擅自更改操作票。特别重要和复杂的倒闸操作,应由电气负责人监护。

(5)操作中应使用合格的安全用具,如绝缘棒、验电笔、绝缘手套、绝缘靴等。(6)变电所上空有雷电活动时,禁止进行户外电气设备的倒闸操作。高峰负荷时要避免倒闸操作。

(7)发生人身触电事故时,可以不经许可即行断开有关设备的电源,但事后必须立即报告上级。

(8)装卸高压保险时,应戴防护镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳并站在绝缘垫或绝缘台上。

(9)全部操作完成后,填写终了时间,并做“已执行”的标记。

倒拉闸的技术规定:

(1)送电时,先合上母线侧刀闸,再合上线路侧刀闸,最后合上开关,停电顺序相反。严禁带负荷拉、合刀闸。

(2)带联络线的操作,停送电时,同一系统要用开滚进行并列,解列,不得用刀闸并列或解列。

(3)母线停电操作:电压互感器(PT)应最后停电,送电时应先合电压互感器。(4)倒换母线操作:应先合上母线各用开关,取下该开关操作保险,将要停用的母线所带的线路倒置运行母线,最后再断开后运行母线开关。

(5)变压器停电,先停负荷侧,再停电源侧,送电时则相反。

(6)拉开或合上刀闸时,应迅速果断,但不可用力过猛,操作机构有故障时,不得强行拉、合,操作完毕应检查销子是否到位。

(7)室外单极刀闸,跌落保险在停电拉闸时先拉中相,再拉下风向一相,最后拉余下的一相,严禁带负荷操作。

(二)送电操作

安全要求:

(1)明确工作票或调度指令的要求。核对将要送电的设备,认真填写操作票。(2)按操作票的顺序,在模拟盘上预演或与系统接线图核对。

(3)根据操作要求,穿戴好防护用具。

(4)按照操作票的要求在监护人的监护下,拆除临时遮拦,临时接地线及标示牌等实施。由电源侧向负荷侧逐级进行合闸送电操作。严禁带地线合闸,技术顺序:

变配电室送电时,一般应从电源侧的开关合起,依次合到负荷侧的各个开关。按这种顺序操作,可使开关的合闸电流减至最小,比较安全,且万一某部分存在故障,该部分一合闸就会出现异常情况,故障容易被发现。

(1)如果变配电室是在事故停电以后恢复送电,则操作步骤与所装设的开关形式有关。

(a)假如变电室高压侧装设的是高压断路器,则高压母线发生短路故障时,高压断路器自动跳闸,在消除故障后可直接合上高压断路

器恢复送电。

(b)假如变电室高压侧装设的是负荷开关,则在消除故障、更换熔断器熔管后,合上负荷开关恢复送电。

(c)假如变电室所装设的是高压隔离开关加熔断器或跌落式熔断器

(非负荷型),则在消除故障、更换熔管后,应先将变电室低压主

开关或所有出线开关断开,然后才能闭合高压隔离开关或跌落式

熔断器,最后再合上低压主开关或所有出线开关,恢复送电。(2)如果变配电室在运行过程中电源进线突然停电,这时总开关不必拉开,但出线开关应全部拉开,以免突然来电时各用电设备同时启动,造成过负荷和电压骤降,影响供电系统正常运行。当电网恢复供电后,再依次合上各路出线开关恢复送电。

(3)如果变配电室厂出线发生故障使开关跳闸时,若开关的断流容量允许,可以试合一次,争取尽快恢复供电。多数情况故障是暂时的,可试合成功;

如果试合失败即开关再次跳闸,则应对故障线路进行隔离检修。

(三)停电操作

明确工作票或调度会的要求,明确工作票或调度指令的要求。核对将要送电的设备,认真填写操作票。按操作票的顺序,在模拟盘上预演或与系统接线图核对。根据操作要求,穿戴好防护用具。

变配电室停电时,一般应从负荷侧的开关拉起,依次拉到电源侧开关。按这个顺序操作,可使开关分断电流减至最小,比较安全。若高压主开关是高压断路器或负荷开关,紧急情况下也可直接拉开高压断路器或负荷开关以实现快速切断电源。

线路或设备停电以后,为了检修人员的安全,应在主开关的操作手柄上悬挂“禁止合闸,有人工作!”的标示牌,并在电源侧(如果可能两侧来电时,应在其两侧)安装临时接地线。安装接地线时,应先接接地端,后接线路端,而拆除接地线时,顺序恰好相反。

(四)停送电操作时拉合隔离开关或刀开关的次序

隔离开关或刀开关没有灭弧能力,绝对不允许带负荷拉合。故在操作隔离开关或刀开关全一定要确认其断路器处于断开状态。

在高压断路器—隔离开关电路及低压断路器—刀开关电路中,为了在万一错误时能缩小事故围,送电操作顺序为依次合上:

①母线侧隔离开关或刀开关

②线路侧隔离开关或刀开关

③高低压断路器

停电操作顺序为依次断开

①高低压断路器

②线路侧隔离开关或刀开关

③母线侧隔离开关或刀开关

第三章电气设备维护检修规程

一.变压器

(一)变压器室安装

室变压器的安装应注意以下问题:

(1)油浸电力变压器的安装应略有倾斜。从没有储油柜的一方向有储油柜的一方有1%~1.5%的上升坡度,以便油箱意外产生的气体能比较顺利地进入气体继电器。

电气保养计划文件【新版】

电气系统维修保养计划 一、配电柜的维护保养 日常保养: 1.清扫配电装置的内外部。 2.检查各接线端子是否良好。 3.检查瓷瓶、套管、母线及各种电气接头。 4.工作中要密切注意仪表的显示,及各种电气接头是否过热。 定期保养: 1.对全部配电装置进行检查、清扫。 2.操作机构的动作应灵活、辅助触头分合应正确可靠。 3.检查所有电器元件及附件的性能和固定情况。 4.检查金属母线与接线端子防电化腐蚀,母线受压后的变形情况。 5.不动触头与固定触头中的线应一致、触头接触紧密、并保证有足够的 压力。 6.柱体接地装置良好。 (一)高压开关柜 1、每日必须定时巡视、查看柜内连接螺栓是否松动。 2、每年清理一次柜内外积尘污物,紧固导体连接螺栓,对断路器等操 动机构加注润滑油。 3、每年由供电局做一次高压预防性试验。 (二)低压配电柜 1、每年检查、校验各电流表、电压表的是否准确可靠。 2、每月检查各绝缘件有无破损、受潮,保护接地的连接是否可靠。 3、每月检查辅助电路元件,包括仪表、继电器、控制开关按钮、保护 熔断器等是否正常。 4、每月检查辅助电路端子及接插件是否牢固可靠。 5、每月检查是否处于正常工作状态,信号指示是否准确。检查直流屏 畜电池是否正常,必要时检查液位、测量比重。

6、每月清理一次柜内外积尘和污物,紧固导线连接螺栓,检查各引出 线的老化情况。 护保养 压器的维 二、变 护 (一)变 压器的日常维 1、每年清理一次外表积尘和其它污物,紧固导体连接螺栓。 2、每年停止运行时间超过72 小时,再次投运前应做绝缘试验,用2500V 二次以及对地≥300MΩ,二次对 地 地≥100MΩ,铁芯对量,一次对 摇 表 测 ≥5MΩ(注意拆除接地片)。如达不到,则应做干燥处理。 3、每年由供电局试验一次。 4、每月检查一次有载调压开关:在光暗时检查开关本机接线柱等是否有电 在停电后用脱脂棉纱 擦拭干净 亮)。如有,必须 。 光闪 晕现 象(兰 光和红 压器的保养工序 (二)变 现 其 电 下降 定的数值 比上次测 阻值 线 测 阻, 如发 变 定 器 圈的绝缘电 压 30%-50%时,应绝缘油试验, 如绝缘油不合格则应全部换掉;换上新鲜的合格 变压 器线 应对 行 圈进 的绝 缘油后, 如果变压器的绝 缘电 阻还 低于120Ω,则 处理。 1. 每日检查和清扫变压器外壳,发现变压器漏油时应拧紧螺母或更换密封胶 ; 垫 2. 每个季度检查变压器引出线的接头,如发现接头烧伤或过热痕迹,应进行 理并重新接好; 整修处 3. 每月检查变压器油位牌的指示器,油位到达下限时,应补同型号绝缘油, 并清除枕集器中的水和污垢; 4. 每月检查变压器的接地线是否良好, 地线是否被腐蚀,腐蚀严重时应更换 。 地线 电机定期保养(每季度一次) 三、发 1、在通常情况下,每10 天开动发电机空载试机负载保养试机一次,每次 15—30min。

电气设备维护检修规程简易版

The Daily Operation Mode, It Includes All The Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify Management Process. 编订:XXXXXXXX 20XX年XX月XX日 电气设备维护检修规程简 易版

电气设备维护检修规程简易版 温馨提示:本操作规程文件应用在日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。文档下载完成后可以直接编辑,请根据自己的需求进行套用。 一、变压器维护、检修规程 1、概述 1.1主题内容与适用范围 1.1.1主题内容 本规程规定变压器的维护运行、检修周 期、检修内容、质量标准及验收。 1.2适用范围 本规程适用于焦化厂电力变压器的维护与 检修。(焦化厂变压器型号及技术参数见设备 台账) 1.3检修周期 1.3.1小修:一年一次

1.3.2大修:五至十年一次 1.3.3要根据预防性试验结果和变压器运行状况决定。 1.3.4新安装的变压器:运行一年后规定抽芯检查,亦应根据制造、安 装、运输及运行情况决定。 2、变压器运行维护规程 2.1变压器正常运行的监督 2.1.1变压器在规定的冷却条件下,可跟据铭牌规范运行。 2.1.2变压器上油层温度最高不超过95℃,为防治变压器油油质劣化过度,上层油温不宜超过85℃,温升50℃。 2.1.3变压器长期停用或检修后,投入前应测量绝缘电阻,线圈电压在

电气设备维护保养制度

电气设备维护保养制度 一、变压器 1、每年清理一次外表积尘和其它污物,紧固导体连接螺栓。 2、停止运行时间超过72小时,再次投运前应做绝缘试验,用2500V摇表测量,一次对二次以及对地≥300MΩ,二次对地≥100MΩ,铁芯对地≥5MΩ(注意拆除接地片)。如达不到,则应做干燥处理。 3、主变及整流变每月检查一次有载调压开关:在光暗时检查开关本机接线柱等是否有电晕现象(兰光和红光闪亮)。如有,必须在停电后用脱脂棉纱擦拭干净。 二、高压开关柜 1、每日必须定时巡视、查看柜连接螺栓是否松动。 2、每年清理一次柜外积尘污物,紧固导体连接螺栓,对断路器等操动机构加注润滑油。 3、每年检修做一次高压预防性试验。三、低压配电柜、中央信号屏、直流屏 1、每年检查、校验各电流表、电压表的是否准确可靠。 2、每月检查各绝缘件有无破损、受潮。保护接地的连接是否可靠。 3、每月检查辅助电路元件,包括仪表、继电器、控制

开关按钮、保护熔断器等是否正常。 4、每月检查辅助电路端子及接插件是否牢固可靠。 5、每月检查是否处于正常工作状态,信号指示是否准确。检查直流屏畜电池是否正常,必要时检查液位、测量比重。 6、每年清理一次柜外积尘和污物,紧固导线连接螺栓,检查各引出线的老化情况。 四、发电机组维护保养详见保养规程 五、电动机及起动控制柜、动力配电箱 1、每天检查: A、电机运转是否正常,有无异响; B、电机外壳温度是否正常; C、起动控制柜上仪表和指示灯是否正常; D、起动备用电机,试运转5分钟左右,并检查有无异常。 E、每班每人检查管辖围各个开关控制柜及变频器运转是否正常。 2、每周检查: A、检查起动控制柜交流接触器、时间继电器、电机保护器、中间继电器动作是否可靠,及其触头磨损状况,必要时给予更换。 B、检查开关触头是否牢固、有无烧伤、分闸及合闸动

电气设备安全检修规程标准版本

文件编号:RHD-QB-K7314 (操作规程范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 电气设备安全检修规程 标准版本

电气设备安全检修规程标准版本操作指导:该操作规程文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 电气设备检修操作规程 1电气操作人员的资格和要求: 1.1电气作业必须经过专业培训,考试合格,持有电工作业操作证的人员担任。 1.2电气作业人员因故间断电气工作连续六个月以上者,必须重新考试合格,方能工作。 1.3电气人员必须严格执行国家的安全作业规定。 1.4电气工作人员必须严格熟悉有关消防知识,能正确使用消防用具和设备,熟知人身触电紧急救护方法。

1.5变、配电所及电工班要根据本岗位的实际情况和季节特点,制定完善各项规章制度和相应的岗位责任制。做好预防工作和安全检查,发现问题及时处理。 1.6现场要备有安全用具、防护用具和消防器材等。并定期进行检查试验。 1.7易燃、易爆场所的电气设备和线路的运行及检修,必须按 照国家有关标准执行。 1.8电气设备必须有可靠的接地(接零),防雷和防静电设施必须完好,并定期检测。 2高压电气安全操作规程: 2.1凡是高压设备停电或检修、及主要电器设备大、中检修,高低压架空线路,都必须按照《电业局电气安全工作规定》及有关规定办理工作票及各种票

证。 2.2工作票签发人必须按工作票内容一项不漏地填写清楚,若发现缺项漏填,字迹了草难辨或有涂改者,该工作票视为无效,由主管矿长审批,机电矿长负责组织实施。 2.3检修工作人员,接到工作票以后,要认真进行查看,认为没有差错后,按要求严格执行,若不按工作票操作,造成事故,由检修人员负责。 2.4检修人员发现工作票有问题,可当面提出,请求更改,如不更正造成事故由最后指令人负责。 2.5在紧急、特殊情况(如危害人身安全或重大损失)来不及办理工作票,可由业务主管矿长口头命令或电话命令进行倒闸操作,操作人员必须做好记录备查。 3电气设备检修操作规程:

电气设备维护保养规程完整

电力设备设施维修保养制度 一、目的 为加强医院电力系统运行管理工作,确保电力设备设施安全、正常运行,防范各类事故发生,特制定本制度。 二、维护保养规程 (一)配电室及附属设施 1、环境卫生:清洁、无杂物,保养周期为:1次/天; 2、门窗及防小动物设施:门窗开启灵活,无>10mm缝隙,通风网无>10mm小孔、无严重锈蚀,保养周期为:1次/月; 3、通风照明设施:无故障、保证通风照明正常,保养周期为:1次/月; 4、灭火器:正常有效。 (二)低压配电盘、柜 1、配电盘、柜外观清洁,保养周期为:1次/月; 2、电器仪表应外表清洁,显示正常,固定可靠,保养周期为:1次/月; 3、继电器、交流接触器、断路器、闸刀开关应外表清洁,触点完好,无过热现象,无噪音,保养周期为:1次/月; 4、控制回路应压接良好、标号清晰,绝缘无变色老化,保养周期为:1次/月;

5、指示灯、按钮、转换开关应外表清洁,标志清晰,牢固可靠,转动灵活,保养周期为:1次/月; 6、各绝缘件有无破损、受潮,保养周期为:1次/月; 7、隔离开关应触头正常、开合正常,保养周期为:1次/半年; 8、操作机构应灵活好用,保养周期为:1次/半年; 9、母线排应清洁,有无松动,压接良好,色标清晰,绝缘良好,保养周期为:1次/年; 10、各进出线是否有老化现象,清除导线接头及接线端子表面污物和氧化层,保养周期为:1次/年; 11、配电盘、柜对地测试应接地良好,保养周期为:1次/年; 12、更换失效或有缺陷的电气元件,保养周期为:1次/年。 (三)高压配电柜 1、必须定时巡视、查看柜内连接螺栓是否松动,保养周期为:1次/日; 2、清理柜内外积尘污物,紧固导体连接螺栓,对断路器等操动机构加注润滑油,保养周期为:1次/年; 3、高压预防性试验,周期为:1次/年。 (四)变压器 1、维护保养的重要性、检查周期 (1)变压器表面污秽物大量堆积,会构成电流通路,造成表面过热,损坏变压器。应该定期清理变压器表面污秽。

电气设备检修规程

前言 根据公司标准化工作要求,为适应电站现代化管理和发展的需要,规范公司生产设备检修管理工作,特制定《光伏电站电气设备检修规程》。 本规程的编制是以电站的基础设备和现有的检修水平为前提制定的,鉴于国家光伏产业快速发展,相应的光伏发电技术标准的出台,本规程在执行中可能出一些疏忽或漏洞,这些有待于在今后工作中进一步完善,恳请大家提出宝贵意见。 本规程主要起草人: 编写:窦永亮 初审:平昌斌 审核:井茂良曹建薛超 批准:文庭荣 本规程于2014年01月01日发布。

目录 第一篇逆变器检修工艺规程......................................................................................... - 1 - 一、逆变器的主要构成和功能 (1) 二、维护与检修 (3) 三、在检修及操作过程应该注意的事项 (6) 第二篇变压器检修工艺规程..................................................................................... - 7 - 一、设备系统概述 (7) 二、检修项目及检修工艺 (9) 三、异常运行和事故处理 (12) 第三篇35KV开关检修工艺规程.............................................................................. - 14 - 一、设备概况及参数 (14) 二、检修类别及周期 (14) 三、检修项目 (14) 四、检修步骤、工艺方法及质量标准 (15) 五、常见故障及处理方法 (17) 第四篇低压开关检修工艺规程............................................................................... - 18 - 一、设备概况 (18) 二、检修类别及检修周期 (18) 三、检修项目 (18) 四、检修步骤、工艺方法及质量标准 (19) 五、常见故障原因及处理方法 (24) 第五篇无功补偿装置检修工艺规程....................................................................... - 25 - 一、概述 (25) 二、技术参数 (26) 三、功能介绍 (27) 第六篇直流配电装置检修工艺规程....................................................................... - 35 -一、直流配电装置 (35)

配电房电气设备维护保养规程

配电房电气设备维护保养规程 一、干式变压器的维护保养规程 处于运行或停运的变压器每年例行维护一次,停止运行的变压器在投入使用前增加维护一次。 维护步骤: 1.断开待维护变压器的压侧断路器,并悬挂相应标示牌。 2.断开变压器高压侧的负荷开关,确认在断开位置后合上接地开关,并悬挂相应标示牌。 3.进入变压器室,首先应用高压验电器确认该台变压器是否在停电状态,然后检查外壳,瓷瓶及引线有无变形现象,有破损应及时更换。 4.重新紧固引线端子,销子,接地螺丝,进入线螺丝,如有松动,应拆下螺丝用细平锉轻锉接触面,用手触摸无任何凹凸不平的感觉后,用干净的布条擦去灰尘,抹上凡士林,换上新的弹簧垫圈,紧固螺丝。 5.检查变压器周边照明,散热,除尘设备是否完好,并用干净的布擦去变压器身及瓷瓶上的灰尘。 6.检查变压器高压侧负荷开关,确保操作灵活,接触良好,促动部分作用润滑处理。 7.用2500V的摇表测量变压器高低压线线圈绝缘阻值(对地和相间)确认符合要求(在室温30摄氏度时,10KV变压器高压侧大于20M欧姆,低压侧大于13M欧姆)。在测试前接好接地线,测定完毕后,应进行放电。 8.检查变压器室及变压器有无遗留工具后,撤离现场,将维护结果详细记录备案。 二、 低压配电柜的维护,每半年一次。 1.维护前的准备:低压配电柜维护的前一天,应通知各回路用户拟停电的起止时间。将维护所需的实用工具和安全工具准备好,确定维护负责人和参加人员。 2.先停掉待维护配电柜供电母线的全部负荷,断开该母线变压器高压侧负荷开关,检查确认无电后,用25平方毫米的导线通过电阻诸葛吧电容柜的电容器对地放电后,挂上接地线和标识牌。 3.检查母线接头有无变形,有无放电的痕迹,紧固链接螺丝确保链接紧密,母线接头处有脏物时应清除,螺母有修饰现象应更换。 4.检查配电柜中各种开关,取下灭弧罩,检查触头表面,若有麻点,可用平锉擦平平接触面并保持触头原有形状。若烧伤面积超过1平方毫米,则应更换触头。紧固进出线螺丝,用高压空气清洁柜内尘土,试验操动机构的分合闸情况。 5.检查电流互感器和各种仪表的接线,并逐个接好。 6.检查熔断器的容体和插座是否接触良好。有无烧损。 7.检查柜内有无遗留工具后,合上抽屉柜门。

电气设备安全维修操作规程

电气设备安全维修操作规程 1、目的 规范电修车间设备的维修行为,确保人员安全有效操作 2、范围 适用于电修车间 3、程序 高压设备 进入高压室巡视时,不得作于巡视无关的工作。 检修设备前验电,必须用电压等级合适且合格的验电器。验电时应在检修设备进出线两侧分别验电。未验电的电气设备或线路,一律视为带电,不可直接接触。高压设备检修时,应在断路器开关上悬挂“禁止和闸,有人工作”的标示牌,将断路器手车摇出,在工作地点加设围栏和“止步,高压危险”的标示牌。 高压设备的检修:停电必须遵循停电、验电、封地线、挂标示牌、装设围栏;送电应遵循拆围栏、标示牌、拆地线、送电停电时,因线断低压侧负荷开关,在停高压侧负荷开关,送电时,应应先合高压侧负荷开关,再合低压侧负荷开关。 高压停电检修。停电操作按国家规定执行操作票制度,停电按如下程序进行: a、穿戴好绝缘保护用品; b、停断路器柜,摇出手车; c、检查断路器位置; d、在带电的母线或电源上检测高压验电笔 e、用测试过的高压验电笔,在检修设备进出线两侧分别做验电检测 f、确认确实停电后,合断路器处接地刀闸; g、挂警示牌,设置围栏; h、在工作处,封地线; i、检修工作开始。 停电检修高压时,要按先停低压后停高压的原则,送电时,按先送高压后送低压的原则。 高压检修后的送电 a、先检查检修区域,有无遗漏的工具及其它物品,清扫现场;

b、拆除围栏、警示牌、现场地线; c、断开接地刀闸; d、再次检查作业区域,确认作业确实完成; e、穿戴好绝缘保护用品,摇进手车; f、合断路器,送电; g、验电,确认有电,送电结束。 变压器检修 变压器检修时,不准在衣袋内带易落的物品。 检修前,按以上步骤停电; 检修 a、检查变压器的四周有无油渍,查看有无漏点; b、油箱有无漏油和渗油现象,油面是否在油标所指示的范围内,油表是否畅通,呼吸孔是否通气,呼吸器内硅胶呈蓝色; c、变压器绝缘是否合格,检查时用1000或2500伏摇表,测定时间不少于1分钟,表针稳定为止。绝缘电阻每千伏不低于1兆欧,测定顺序为高压对地,低压对地,高低压间; d、检查变压器温度指示,是否有过超温现象; e、分接头开关位置是否正确,接触是否良好; f、瓷套管表面是否有污渍、裂痕等,表面是否清洁,套管有无松动; 检查完毕后,按检查情况,进行保养和修理。 高压断路器柜、高压保护柜、计量柜检修 每年进行一次,一般由上一级电力管理部门进行。 发电机的运行及维护 启动前,认真检查各部分接线是否正确,各连接是否牢靠,接地线是否良好。启动前,断开输出开关,先将柴油机空载启动,待运转平稳后,检查电压频率等是否正常。 发电机开始运转后,应随时注意有无机械杂音,异常振动等情况。 确认各参数正常后,合上输出开关,向外供电;负荷应逐步增大,力求三相平衡。

电气设备的保养规程(新版)

The prerequisite for vigorously developing our productivity is that we must be responsible for the safety of our company and our own lives. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 电气设备的保养规程(新版)

电气设备的保养规程(新版)导语:建立和健全我们的现代企业制度,是指引我们生产劳动的方向。而大力发展我们生产力的前提,是我们必须对我们企业和我们自己的生命安全负责。可用于实体印刷或电子存档(使用前请详细阅读条款)。 处于运行或停运的变压器每年例行保养一次,停止运行的变压器在投入使用前增加保养一次。 保养步骤: (1)断开待保养变压器低压侧断路器,拉下隔离开关,在手把上悬挂相应的标示牌。 (2)断开变压器高压侧的负荷开关,确认在断开位置后合上接地刀,并完成开关的安保险和悬挂相关标识牌。 (3)进入油变压器室,首先应用高压验电器确认该台变压器是否在停电状态,然后拉开高压隔离刀,再检查外壳、瓷瓶及引线有无变形现象,有破损的应进行更换,油位是否正常,如有漏油现象,应更换胶垫,检查硅胶是否有效,如有变色或严重失效,应立即更换。 (4)重新紧固引线端子、销子、接地螺丝;进入线螺丝,如有松动,应拆下螺丝用细平锉轻锉接触面,用手触摸无任何凹凸不平的感觉后,用干净的布条擦去灰尘,抹上凡士林,换上新的弹簧垫圈,紧固螺丝。

(5)检查变压器周边照明、散热、除尘设备是否完好,并用干净的布擦去变压器身及瓷瓶上的灰尘。 (6)检查变压器高压侧负荷开关,确保操作灵活,接触良好,传动部分作润滑处理。 (7)用2500V的摇表测量变压器高低压线圈绝缘阻值(对地和相间),确认符合要求(在室温30℃ 时,1OKV变压器高压侧大于20MΩ,低压侧大于13MΩ。在测试前,应接好接地电线,测定完毕后,应进行放电。 (8)检查变压器室及变压器有无遗留工具,无误后,合上高压侧隔离开关,撤离现场。 (9)拉开高压接地刀,检查接地处于断开位置无误后,合上高压负荷开关,让变压器试运行,并取下高压侧标识牌,注意在断开或合上变压器高压负荷开关时,现场必须有两人以上。 将保养结果详细地记录后,交付资料室保存。 (10)干式变压器的保养规程与油浸式的保养大同小异。 保养变压器的注意事项: 确保变压器使用环境,在无腐蚀性的环境中运行,环境温度应在—30℃

电气设备维护检修规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A71773 电气设备维护检修规程标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

电气设备维护检修规程标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、变压器维护、检修规程 1、概述 1.1主题内容与适用范围 1.1.1主题内容 本规程规定变压器的维护运行、检修周期、检修内容、质量标准及验收。 1.2适用范围 本规程适用于焦化厂电力变压器的维护与检修。(焦化厂变压器型号及技术参数见设备台账) 1.3检修周期 1.3.1小修:一年一次

1.3.2大修:五至十年一次 1.3.3要根据预防性试验结果和变压器运行状况决定。 1.3.4新安装的变压器:运行一年后规定抽芯检查,亦应根据制造、安 装、运输及运行情况决定。 2、变压器运行维护规程 2.1变压器正常运行的监督 2.1.1变压器在规定的冷却条件下,可跟据铭牌规范运行。 2.1.2变压器上油层温度最高不超过95℃,为防治变压器油油质劣化过度,上层油温不宜超过85℃,温升50℃。 2.1.3变压器长期停用或检修后,投入前应测量绝缘电阻,线圈电压在

电气设备维护保养要求-全面详细

一、高压开关柜 1、配电柜本体 (1)清除配电柜各部位、各部件的积尘、污垢。 (2)紧固构架及各部位连接螺栓。 (3)修复锈蚀部位,补充或重新刷油漆。 (4)各部位瓷绝缘应完好,无爬闪痕迹,瓷铁胶合处无松动。各导电部分连接点应紧密,否则应紧固。 (5)检查断路器室绝缘隔板和上下活门的外观及动作应正常。 2、柜内母排 (1)母排表面应光洁平整,无裂损,变形和扭曲等现象,否则应拆下进行校正,有腐蚀氧化层应处理; (2)检查与紧固所有的联接螺栓。运行时母排温度不得超过60oC,否则应进行相关检查和处理; (3)检查支持绝缘子、套管,应清洁、无裂纹及闪烙痕迹,否则须更换; 3、高压熔断器、隔离开关及负荷开关 (1)检查熔断器支架的夹力应正常,接触部位无氧化过热现象; (2)检查绝缘子表面应无破损、裂纹和闪烙痕迹,绝缘子的铁瓷结 合处应牢固,否则必须更换; (3)检查隔离开关、负荷开关触头间的接触应紧密,无过热、氧化

变色、烧痕或麻点、熔化等现象。接触面平整、清洁,接触电阻不大于其产品技术标准的规定,否则应修整; (4)负荷开关灭弧装置应完整,无烧伤现象,清除罩内炭质; (5)检查隔离开关、负荷开关合闸时,三相同期性良好,分闸时刀片与固定触头间垂直距离及刀片转动角度符合其产品技术标准。操作机构应无卡涩、呆滞现象。 (6)检查主回路对地、不同相之间绝缘电阻是否满足技术要求或标准规定; 4 、高压断路器 (1)本体及操动机构 ①断路器的升降器、手车完好,推、拉动作灵活、轻便,无卡阻和碰撞现象;动、静触头中心线一致,接触紧密; ②缓冲器固定牢固,动作灵活,无卡阻回跳现象,缓冲作用良好,分闸弹簧特性符合产品技术要求; ③检查操作和传动机构的各部件应完好、无变形,各部位销子、螺栓等紧固件不得松动和短缺,焊缝不得开裂,各部位无锈蚀。 ④检查设备表面是否有污秽、受潮、腐蚀和放电的情况。用软布干燥、清洁表面的轻微污渍。 ⑤断路器操作达到厂家规定次数后应对操动机构进行功能测试,视测试情况更换相应模块或器件。 (2)高压带电部分 ①检查断路器一次触头,对接触面进行适当清洁。

电气设备运行、维护、检修规程完整版本

电气设备运行维护、检修规程 前言 本规程是根据GB/T1.1——2000标准化工作导则第1单元标准的起草与表述规则第1部分标准编写的基本规定,为满足现场实际需要对后英集团动力《电气设备运行维护、检修规程》(2006.11.1版本)进行修改的。 本规程以国家及行业的法规和技术标准并结合动力所设置的供配电、制氧、燃气、给排水及压缩空气、发电等的电气设备的工艺状况、设备情况,本着安全第一,预防为主的方针,对各专业电气设备在规范设备设置,检修施工,运行操作上的技术要求提出了规定,以适应和加强后英集团动力内部管理和生产经营的需要。本规程编写和修改时,还结合《中华人民共和国电力法》对动力厂在电气设备运行维护、检修上提出了一些规定,以加强动力厂电气设备运行维护、检修的管理。 本规程从2007年3月1日起颁布 本规程从2007年4月1日起实施 本规程从实施之日起,原2006年11月1日颁布的后集团动力《电气设备运行维护、检修规程》同时宣布废止。 本规程由后英集团提出。 本规程由后英集团机动部归口。 本规程由后英集团动力设备室起草。 本规程主要起草人: 本规程审核人: 本规程批准人 目次

1、范围 (3) 2、引用标准 (3) 3、变压器 (3) 3.1、变压器运行中的检查项目及要求 (3) 3.2、变压器常见故障分析及处理 (5) 3.3、变压器的并列运行 (7) 3.4、变压器的检修项目及要求 (7) 4、变电所 (10) 4.1、高压柜的维护和检修项目 (10) 4.2、断路器运行和维护 (10) 4.3、隔离开关的运行与维护 (11) 4.4、电流互感器的运行与维护 (12) 4.5、电压互感器的运行与维护 (14) 4.6、无功补偿装置的远行与维护 (16) 4.7、继电保护及二次回路的运行与维护 (17) 4.8、直流电池屏的运行与维护 (21) 5、电动机 (22) 5.1、电动机启动前的检查 (22) 5.2、电动机运行中的监视和检查 (23) 5.3、电动机事故停机 (24) 5.4、电动机的常见故障及处理 (25) 5.5、电动机的维修及要求 (27) 6、电缆 (28) 6.1、电缆的运行与维护 (28) 6.2、电缆的外部检查 (29) 7、配电室及低压设备 (29) 7.1、运行与维护 (29) 7.2、事故处理 (30) 7.3、其他要求 (30) 电气设备运行维护、检修规程

高压电气设备操作维护保养规程.

高压电气设备操作维护保养规程 1 适用范围 本规程适用于钻井分公司所有使用高压电气设备、设施的陆上钻井队伍。规定了安装、使用、拆卸、检查与保养的技术要求、内容及岗位责任分工。 2 相关岗位及职责 (1相关岗位 主管设备平台经理、电气工程师(技术员、电工、专业电力安装维修队伍服务人员、 HSE 监督员 (2岗位基本要求 岗位操作人员均应进行技术培训,并经考核合格后上岗。 (3相关岗位职责 主管设备平台经理:全面负责钻井队高压电气设备、设施的验收、使用、维护保养工作。 电气工程师(技术员 :负责高压电气设备、设施的操作、检查、日常维护和保养, 负责制订本井队高压电气设备、设施的检修计划,并负责现场检修的相关配合工作,出现异常及时向有关部门汇报。 电工:在电气工程师指导下,负责高压电气设备、设施的操作、检查、日常维护和保养,作好各种电器设备的安全防护工作,现场检修的相关配合工作,出现异常及时向电气 工程师汇报。 专业电力安装维修队伍服务人员:负责钻井队高压电气设备、设施的安装、拆卸、调试、验收等工作,负责钻井队高压电气设备、设施的现场检修工作,以及年度检查维护工作。

HSE 监督员:负责安全提示和监督, 检查所有电气设备、设施的接地系统,应符合 HSE 管理体系规定。 3 设备技术参数及引用标准 (1技术参数 由公司按照所使用的高压电气设备设施情况自行拟定相关设备的技术参数表。 (2引用的技术标准 参见附件 2。 4 高压电气设备的安装、拆卸 高压电气设备的安装、拆卸具体由专业电力安装维修队伍负责,钻井队负责安装、拆卸的相关配合工作。 5 高压电气设备的使用 (1使用中的注意事项 《 1》启动与使用。应在空载状况下送电、启动,启动后进行全面检查,运行正常后,方可带载工作。 《 2》断电与停机。断电、停机前,应先摘掉所有负载, 在空载状况下断电、停机(紧急情况除外。 《 3》突然断电。突然断电时, 必须启动备用发电机或柴油机,以确保井下安全,并及时上报钻井公司。为防止反送电,必须有防止反送电的切换设备和技术措施。 《 4》严禁下列违章行为: 【 1】严禁带负荷拉(合隔离开关;

电气安全操作规程文件【新版】

电气安全操作规程 1.电工安全操作规程 (1)工作时,必须穿戴好劳保用品及安全工具。 (2)检修高低压设备,必须先拉开阐刀开关,切断电源。挂上“有人操作,严禁合阐”的警示牌,验明无电后方能够进行工作。 (3)配电室内不准存放易燃物品、金属导电品及杂物。 (4)所有开关保险丝应按容量大小适当装置,不得随意加大。 (5)工作行灯不得超过36伏。 (6)电器设备着火时,应立即将设备的电源切断,然后进行灭火。对可能 带电的电器设备及变压器、油开关、电动机等应使用二氧化碳或四氯化碳灭 火器。严禁使用泡沫灭火器,并要立即消防报警。 (7)电器设备和线路要符合规格,每年雨季前应做一次线路的全面检查, 发现破损老化等绝缘不良应及时修理或更换。 (8)高空作业应检查电工梯及安全带是否牢固可靠,并要配带安全帽、安 全带,作业完毕必须清理干净场地。 (9)如需高压带电作业,要经领导及有关部门批准并有专人监护方可进行 操作。 (10)安装照明电在干燥屋内不得低于 1.8m,潮湿场所不得低于 2.5m,低 于此高度应加保护。安装墙边开关,离地面高度一般为 1.3-1.5m以上。(11)在工作场所不准追逐打闹,禁止穿拖鞋,凉鞋进行工作。 (12)安装和修理电器设备、线路应由持有合格证的电工进行,电工应严 格执行“绿地能源设备管理手册电气规程部份”进行工作。 2.低压电气设备及线路的安全操作规程 (1)低压电气设备及线路的停电检修,必须做好以下四项保证安全的技术 措施: ①停电;

②验电; ③装设接地线; ④悬挂标示牌和装设临时遮拦。 (2)低压电气设备及线路进行电作业时应设专人监护,使用有绝缘工具, 工作时站在干燥的绝缘物上进行,并戴低压绝缘手套、穿长袖衣服,其相邻 相电部分或接地金属部分应有绝缘隔离,严禁使用锉刀、金属工具及金属尺。 3. 低压设备检修安全操作规程 (1)停电; (2)验电; (3)装设接地线; (4)悬挂标志牌和装设临时遮拦; (5)应有明显的断开点; (6)带电时应做好绝缘措施,有专人监护。 4. 在全部或部分停电的设备上工作时的安全操作规程 在全部或部分停电设备上工作,保证安全的技术措施是指:停电、验电、装 设接地线、悬挂标示牌和装设临时遮拦。 5. 高压电气设备及线路的安全操作规程 在高压设备工作必须遵守: (1)填写工作票或口头、电话命令; (2)最少应有两人一起工作; (3)完成保证工作人员安全的组织措施和技术措施。 (4)10KV开关送电操作步骤 ①值班长令:XX 开关送电 ②查所有工作票收回,“禁止合闸”警示牌已摘下 ③拉开接地刀闸 ④检查接地刀闸处于断开位置

高压电气设备操作维护保养规程

高压电气设备操作维护保养规程1 适用范围 本规程适用于钻井分公司所有使用高压电气设备、设施的陆上钻井队伍。规定了安装、使用、拆卸、检查与保养的技术要求、内容及岗位责任分工。 2 相关岗位及职责 (1)相关岗位 主管设备平台经理、电气工程师(技术员)、电工、专业电力安装维修队伍服务人员、HSE监督员 (2)岗位基本要求 岗位操作人员均应进行技术培训,并经考核合格后上岗。 (3)相关岗位职责 主管设备平台经理:全面负责钻井队高压电气设备、设施的验收、使用、维护保养工作。 电气工程师(技术员):负责高压电气设备、设施的操作、检查、日常维护和保养,负责制订本井队高压电气设备、设施的检修计划,并负责现场检修的相关配合工作,出现异常及时向有关部门汇报。 电工:在电气工程师指导下,负责高压电气设备、设施的操作、检查、日常维护和保养,作好各种电器设备的安全防护工作,现场检修的相关配合工作,出现异常及时向电气工程师汇报。

专业电力安装维修队伍服务人员:负责钻井队高压电气设备、设施的安装、拆卸、调试、验收等工作,负责钻井队高压电气设备、设施的现场检修工作,以及年度检查维护工作。 HSE监督员:负责安全提示和监督,检查所有电气设备、设施的接地系统,应符合HSE管理体系规定。 3 设备技术参数及引用标准 (1)技术参数 由公司按照所使用的高压电气设备设施情况自行拟定相关设备的技术参数表。 (2)引用的技术标准 参见附件2。 4 高压电气设备的安装、拆卸 高压电气设备的安装、拆卸具体由专业电力安装维修队伍负责,钻井队负责安装、拆卸的相关配合工作。 5 高压电气设备的使用 (1)使用中的注意事项 《1》启动与使用。应在空载状况下送电、启动,启动后进行全面检查,运行正常后,方可带载工作。 《2》断电与停机。断电、停机前,应先摘掉所有负载,在空载状况下断电、停机(紧急情况除外)。

电气设备维护协议模版

****厂电气设备维护检修协议模版 委托方(甲方):*** 服务方(乙方):******公司 经双方协商,*****公司(以下简称甲方)委托**********公司(以下简称乙方)维护***厂的配电室设备和装置现场电气设备。协议内容如下: 一、职责划分 1.甲方负责装置配电设备的正常使用和现场电气设备可靠使用,确保运行设备不超负荷运行,从而延长设备运行周期。 2.甲方对乙方在***厂的配电设备的正常操作运行和现场电气设备维护工作有生产指挥权。 3.甲方负责对电气设备日常的管理、协调处理检维修中与生产相关的事宜,积极配合乙方做好维护工作。 4.甲乙双方领导应就较重要工作进行及时沟通。 5.甲方应尽量提供正常维护所需的必要资料、图纸等,且资料、图纸是最新及正在使用的。 6.乙方应严格遵守甲方现行的各种规章制度。 7.乙方在工作范围内应严格服从***厂职能部门的工作安排,切实为生产装置保驾护航。 8.乙方负责所有电气设备正常维护和检修。 9.乙方应确保所维护的电气设备的完好率达到天利高新规定的要求,且不低于中石油装置的维护要求。 10.乙方应配合甲方做好贯标认证工作,根据甲方的进度要求按时完成相应的工作。

11.由乙方派人维护***厂的电气设备,并保证24小时可以随时找到乙方维护人员;值班人员必须能独立顶岗,能够处理一般性故障。 12.乙方维护人员必须每日1次进行巡检,并做好巡检记录。 13.乙方应做到主要设备抢修不过夜,一般问题不过天,特殊情况协商解决。甲方需要乙方进行抢修时,乙方在接到通知后30分钟内赶到现场并开始工作。乙方确保所维护设备的安全平稳长周期运行。 14.乙方负责建立电气设备档案,整理积累和保管各种基础资料,报甲方处备案,维护所需的各种资料说明书,甲方应尽量提供,如不能提供,应由双方协商解决(如不能及时提供,电气设备档案可空缺不填)。 15.维护中所需要的常规工具由乙方自行解决,随机带来的专用设备应由甲方提供。 16.乙方应根据甲方生产运行情况,合理安排检修,对到检修周期,或发现有明显缺陷影响安全生产的,但因装置长期运行没有检修机会而且必须检修的的电气设备,甲方应为乙方提供检修条件,乙方应在最短时间内完成检修,如因甲方不能停机造成的损失由甲方承担,但排除以下情况:A:对二个月内即将到维修周期的主要电气设备,如遇装置停机机会,应提前安排检修而乙方未检修的。 B:对已检修的电气设备运行不超过其检修周期的。 二、双方权利: 1.甲方有现场指挥作业的权利,乙方应积极予以配合。 2.甲方对电气设备维护质量有检查评定的权利,甲方可不定期对乙方维护人员进行测评,对连续测评最后一名人员可要求乙方更换人员。 3.未经甲方安排的电气技措项目施工,甲方有权不予结算。 4.甲方负责提供安全的作业环境,并办理有关手续(如火票)。

电气设备维修规程

电气设备维修规程 一、概述 电气设备定期进行检修,是提高设备健康水平,确保安全、经济运行的重要措施。通过检修将达到如下三个目的: 1、消除设备缺陷、排除隐患,使设备安全运行; 2、保持或恢复设备的铭牌出力,延长设备的使用年限; 3、提高和保持设备的最高效率,提高设备利用率。

电气设备检修工作主要分为大修和小修两类,此外还有事故检修。 大修是对设备进行较全面的检查,清扫和修理,其间隔时间较长。 小修是消除设备在运行中发现的缺陷,并重点检查易磨、易损部件,进行必要的处理或必要的清扫和试验,其间隔时间较短。 事故检修是指设备发生故障或事故后被迫对其损坏部分进行的检查、修理或更换。 两次同类型检修相隔时间称为检修周期。 主要电气设备大修前必须作好准备,如:编制大修项目表、拟定大修进度、制定必要的技术措施和安全措施、做好大修物资准备及场地布置、准备好技术表格及图纸资料、进行技术交底等。在大修过程中必须做好组织管理工作,确保安全和检修质量,努力提高工效、降低成本、缩短工期。检修结束后应及时进行验收和总结,同时整理好检修技术记录、试验报告等技术文件,及时归档、妥善保存。 二、变压器维修 2.1、检修间隔与项目 2.1.1、大修 根据运行情况和检查试验结果来确定变压器是否需要进行大修。变压器在投入运行的第五年应进行大修吊芯检查,以后大修间隔一般不少于10年。变压器如一直在正常负荷下运行,每隔10年大修一次。大修项目见表一 电力变压器大修项目表(表一):

2.1.2、小修 主变和厂用变小修周期为每年一次。小修项目有: ①清扫外壳及出线套管; ②检查外部,拧紧引出线接头并消除已发现而就地便能消除的缺陷; ③清除油枕中的污垢,必要时加油、检查油面; ④检查放油门及密封衬垫; ⑤检查瓦斯继电器、压力释放阀的完整性; ⑥检查和清扫冷却装置(冷却风机); ⑦进行规定的测量和试验。 2.2、变压器不吊芯检查 2.2.1、变压器大修解体前的检查和小修。 ①检查套管引线的紧固螺栓有否松动,接头处有无过热现象。 ②清扫套管,检查瓷瓶有无放电痕迹,表面有无碎裂破损现象。 ③清扫变压器箱壳,并检查有无渗漏油的地方。 ④检查防爆装置是否完好。 ⑤检查冷却系统的设备是否完好。 ⑥检查油枕的油位是否正常。 ⑦检查瓦斯继电器有无渗漏油现象,阀门的开闭是否灵活,动作是否正确可靠,控制电缆和继电器接点的绝缘电阻是否良好。 ⑧对变压器的各部位,如:本体、充油套管、净化器内取油样作耐压试验和化学简化试验。

完整版电气设备维护保养规程1

电气设备维护保养规程 一、目的检查并及时处理供配电设备隐患,满足设备在良好的条件下运行,确保设备性能,保证安全运行。 二、维护保养规程各单位根据下面维护保养要求对电气设备进行维护保养,高压部分的年度检测保养可委托集团公司水电厂或有资质的专业公司进行检测保养。各单位根据相应的维护保养要求对保养情况进行检查跟进。 (一)、低压配电盘、柜维护保养 1、配电盘、柜外观清洁,保养周期为: 1 次/ 月; 2、电器仪表应外表清洁,显示正常,固定可靠,保养周期为: 1 次/ 月; 3、继电器、交流接触器、断路器、闸刀开关应外表清洁,触点完好,无过热现象,无噪音,保养周期为:1次/ 月; 4、控制回路应压接良好、标号清晰,绝缘无变色老化,保养周期为: 1 次/ 月; 5、指示灯、按钮、转换开关应外表清洁,标志清晰,牢固可靠,转动灵活,保养周期为:1次/ 月; 6、母线排应清洁,压接良好,色标清晰,绝缘良好,保养周期为: 1 次/年; 7、配电盘、柜对地测试应接地良好,保养周期为: 1 次/ 年; 8、操作机构应灵活好用,保养周期为: 1 次/ 半年; 9、隔离开关应触头正常、开合正常,保养周期为: 1 次/ 半年。 (二)、干式变压器维护保养 1、定期检查 (1)树脂浇注干式变压器是需要维护的,并不是完全免维护。应该定期清理变压器表面污秽。表面污秽物大量堆积,会构成电流通路,造成表面过热损坏变压器。在一般污秽状态下,半年清理一次,严重污秽状态下,应缩短清理 时间,同时在清理污秽物时,紧固各个部位的螺栓,特别是导电连接部位; (2)投运后的2~3个月期间进行第一次检查,以后每年进行一次检查。 2、检查的内容

电气设备维护检修规程正式版

Guide operators to deal with the process of things, and require them to be familiar with the details of safety technology and be able to complete things after special training.电气设备维护检修规程正 式版

电气设备维护检修规程正式版 下载提示:此操作规程资料适用于指导操作人员处理某件事情的流程和主要的行动方向,并要求参加施工的人员,熟知本工种的安全技术细节和经过专门训练,合格的情况下完成列表中的每个操作事项。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 一、变压器维护、检修规程 1、概述 1.1主题内容与适用范围 1.1.1主题内容 本规程规定变压器的维护运行、检修周期、检修内容、质量标准及验收。 1.2适用范围 本规程适用于焦化厂电力变压器的维护与检修。(焦化厂变压器型号及技术参数见设备台账) 1.3检修周期 1.3.1小修:一年一次

1.3.2大修:五至十年一次 1.3.3要根据预防性试验结果和变压器运行状况决定。 1.3.4新安装的变压器:运行一年后规定抽芯检查,亦应根据制造、安 装、运输及运行情况决定。 2、变压器运行维护规程 2.1变压器正常运行的监督 2.1.1变压器在规定的冷却条件下,可跟据铭牌规范运行。 2.1.2变压器上油层温度最高不超过95℃,为防治变压器油油质劣化过度,上层油温不宜超过85℃,温升50℃。 2.1.3变压器长期停用或检修后,投入前应测量绝缘电阻,线圈电压在

相关文档