图纸会审记录
编号:001
工程名称锐拓资本大厦日期2014.7.9 地点红谷滩新区世贸路专业名称建施
主持人熊庆华记录人施工方序号图号图纸问题会审记录
1 J-01
1)门窗表统计有误,请重新统计。详修改图
2)水井、强电井、弱电井的门为FM0816,立樘离地高度多少未
明确,门窗表中也无标注。
距地300mm高
2 J-01、03
J-03室内外装修表WD-1中找平层:25厚1:2水泥砂浆保护层,
而J-01中11.10为细石砼保护层,是否按J-03做完保护层后再按
J-01中11.10做细石砼保护层。
按J-01说明施工
3 J-03
屋面建筑找坡及保温设计了膨胀珍珠岩。因珍珠岩膨胀系数大,
很容易造成防水卷材开裂漏水,建议珍珠岩改为陶粒。
同意修改为陶粒
4 J-04
1)-10.2m降板处的砌筑墙体中线正好位于结构高低跨分界线上,
产生墙体一半位于-10.2m板上,一半位于-9.25m板上,是否按图施
工。
按照-9.25M板上砌墙2)电梯井DT7的基坑底标高是否为-10.2m。DT7基坑标高为-10.6M 3)1-M、1-L柱网尺寸、轴线偏中与结施中柱网不一致,影响后
续砌筑工程,是否只按轴线来定墙体且只按结构柱网施工。
根据结构中线砌墙4)消防水泵房集水井的排水沟占据了三个承台位置,是否要移
位,否则承台内无法施工。
已修改,详变更单5)冷冻机房的集水井靠近10轴2.6米处是否为一条排水沟。该处为300X300的排水沟6)1-H交1-10轴南侧集水井在结构06a图中未显示,以何为准。以建、水施为准7)1-K交1-8处强电、弱电井与结构图中留洞不一致,电梯两
侧预留洞有好几处与结构图中不符。
强弱电井不是开洞,是后
浇的;请明确对不上的位
置8)此图中有部分集水井尺寸未注明。集水井详水施编号9)DT7基坑底标高-1.5m,与结构06b中底标高-10.6不一致。以-10.6米为准
签
字
栏
建设单位(签章)监理单位(签章)设计单位(签章)施工单位(签章)日期:日期:日期:日期:
图纸会审记录
编号:002
工程名称锐拓资本大厦日期2014.7.9 地点红谷滩新区世贸路专业名称建施
主持人熊庆华记录人施工方序号图号图纸问题会审记录
4 J-04
10)结构图与建筑图部分柱尺寸不一致,如:1-M交1-4、1-6、
1-7、1-8、1-9、1-10,1-L交1-6、1-7等等,将俩图柱网重叠即
可看出,数量较多不一一列举。
柱网以结构为准
5 J-06
1-L轴处风井口尺寸与结构图G-11中预留洞尺寸不一致,以何
为准?
风井口尺寸详风施
6 J-08
1)F轴交4至7轴之间有2个送风井和2个排风井,其预留洞口
位置标注不明确。
详风施图纸
2)F轴交8至10轴之间2个送风井及1个排烟井的预留
洞口具体位置标注不明确。
详风施图纸3)此图中南雨篷柱间距为10.5m,应改为9.4m。改为9.4米
7 J-11
西北角外剪力墙圆弧圆心点未标具体位置;东北角1-M至1-L交
1-11处外剪力墙有部分圆弧,未标注圆心及半径。
补充图纸
8 J-14
1)顶层通往上人屋面的外门是否需做门槛,如有,请提供具体
做法。
屋面采用300mm高C25细
石砼门槛设计2)建筑图与结构图多处不符。此图显示电梯为停靠层,与J-26
(显示该层为电梯机房)矛盾。屋顶层室内外标高均为94.7,是否
可行?
94.7米处为屋顶机房层
9 J-23
1)室外地下室顶板覆土现在大部分顶板都设计了透水管排水,
先满铺塑料土工栅布,再用Φ250塑料波纹管钻洞外包纱布。本工程
是否要设计透水管排水。
无需做透水管,顶板主要
是靠混凝土自防水2)此图中排水沟大样图与结构-09及RF-G-05中排水沟大样图
均不相同,且排水沟顶标高相矛盾。
排水沟标高按-5.2m施工,
大样按结构施工3)集水井高度为1500mm,与平面图J-04中标明的尺寸1200不
一致。
集水井尺寸详水施
10
因外立面全是外挂石材,所有挑出柱外的墙体是否取消由外挂龙
骨代替,取消玻化微珠保温,改为岩棉板或其他保温材料,并取消外
墙水泥砂浆粉刷。
同意按此修改
11
外墙的墙垛700砖墙要安排窗户,砖墙强度不够,是否改为砼短
支墙,可否在主体一次带上施工,200的砖墙改龙骨。
如施工难度大,可改为构
造柱,请明确是否变更
签建设单位(签章)监理单位(签章)设计单位(签章)施工单位(签章)
字
栏
日期:日期:日期:日期:
图纸会审记录
编号:003
工程名称锐拓资本大厦日期2014.7.9 地点红谷滩新区世贸路专业名称结施
主持人熊庆华记录人施工方序号图号图纸问题会审记录
1 G-01
1)大体积砼地下室宜采用低水化热水泥,是否要具体限定用矿碴
或粉煤灰水泥?
否
2)补偿收缩砼采用UEA-E材料效果如何?按经验此种材料效果
一般,对超长地下室防开裂不利。
我院建议采用UEA-E材料
3)(二)地下室12点中的,在主体砼中掺水泥用量的12%UEA-E,
形成补偿收缩砼;在后浇带及加强带中提高至14%。此处的UEA-E膨
能满足地下室的抗渗等级
即可
4)沉降缝位置、尺寸及大样做法图纸上未反应。本工程未设置沉降缝
2 G-02 沉降观测布置祥平面,图纸中未显示。详变更通知单
3 G-03
桩身大样图中钢筋笼长应为全桩长,但图中钢筋笼长L1+入岩深
度H1=全桩长H。
以桩基础表一为准
4 G-04
1)单桩承台大样1-1剖面中底筋位于箍筋外,是否应放置在箍
筋内?
同意2)两桩承台2-2剖面中底筋为30φ25,底面宽度为1800mm,布
置过密,影响施工。
一排放不下可放两排
5 G-05、06a
1)地下室东北角降板为-10.2m处周边承台面标高均同降板
-10.2m高度,这些承台砖胎膜面标高与未降板-9.25m板底标高(板
厚0.5m)仍相差0.45m,而这些承台按09(1-1大样)做法均超出
0.5m宽的底板转折处宽度,超出的这部分因无法砌筑回填,是否需
绑扎钢筋或用素砼浇捣,请设计明示?(因地下室要一次性无缝浇捣)
用素砼浇捣
2)1-M/1-9及1-M/1-8两承台CT2面标高为-10.2m,在消防吸
水槽板内,比吸水槽的板高-11.2m高1m,此两承台是否按设计标高
施工。
是
3)1-8交1-M、1-9交1-M、1-8交1-L、1-10交1-L尺寸为4350
×1800,与大样图中4050×1800不符。
以大样图中4050×1800
为准
4)1-K/1-11与1-J/1-11之间的CT1,即降板为-10.2m的东南
角承台面标高是否按-10.2m施工?
是
签
字
栏
建设单位(签章)监理单位(签章)设计单位(签章)施工单位(签章)
日期:日期:日期:日期:
图纸会审记录
编号:004
工程名称锐拓资本大厦日期2014.7.9
地点红谷滩新区世贸路专业名称结施
主持人熊庆华记录人施工方
序号图号图纸问题会审记录
5 G-05、06a
5)电梯井东侧E-E大样,承台面标高是否按-10.2m做,因其处
于降板处。
是
6 G-06a
1)M至L交11轴外剪力墙与建施04同一位置剪力墙不符,按
哪个施工。
以结施图为准
2)人防区QB1与平时QB1结构不同,应在图中注明。
人防区的QB1按人防结构
图施工3)后浇带穿过集水井具体做法无。
后浇带穿过集水井时,集
水井可适当移位,详建筑
4)1-D轴处水沟、集水井与承台位置重叠,图中未显示该处如何
处理。1-H轴、1-2轴西侧水沟也有类似情况。
已修改,详变更单5)1-8轴处1-1剖面与CB1重叠处具体做法不明确,1-1断面厚
度为500,CB1断面为300,相矛盾。
1-1剖面与CB1重叠处补
充大样CB1a,详变更单6)1-1、2-2断面平面图中厚度为300,与大样图中厚度500相
矛盾。
以大样图为准7)CB1、CB2平面图中厚度为300,与大样图中350相矛盾。以大样图为准
8)1-7轴电梯基坑处条形基础C-C与1-1重叠,按何施工,且
两侧标高均为-10.2,与1-1大样不符。
C-C与1-1重叠处按C-C
大样施工9)1-1断面平面位置与建筑图中的平面位置有差别(1-M至1-L
之间)。
以建筑图为准
10)1-10轴处CB2两侧标高均为-10.2,与大样图中不符。
将1-10轴处两侧标高均
为-10.2m的CB2改为CB1 11)电子版G-06a中QB1显示基础外扩500,纸质版图纸上显示
没有外扩。
上次已回复,外扩200,
具体详见侧墙大样
7 G-06b
1)底板与承台搭接处加腋处理是否适用所有承台还是人防与非
人防有区别?1-D轴排水沟可否拉直?
没有区别,用于所有承台
以建筑要求为准
2)后浇带穿过了一个承台、两个集水坑,是否移位。且后浇带与排水沟完成后边线相距20cm,后浇带与排水沟均有加强带,至少应有60cm距离,不利于施工。1-1轴至1-3轴间的后浇带下移1000mm,1-3轴至1-11轴间的后浇带下移500mm,集水坑可适当移位
签
字
栏
建设单位(签章)监理单位(签章)设计单位(签章)施工单位(签章)
日期:日期:日期:日期:
图纸会审记录
编号:005
工程名称锐拓资本大厦日期2014.7.9
地点红谷滩新区世贸路专业名称结施
主持人熊庆华记录人施工方
序号图号图纸问题会审记录
8 G-07
1)1-2轴交1-M轴,1-L轴KZ1尺寸为700×800,与KZ1大样图
尺寸不符。
将1-2轴交1-M轴,1-L
轴KZ1改为KZ6
2)1-K与1-J之间的KZ7图示为平行四边形(08图中同位置处KZ2
与此情况相同)。
此处KZ7或KZ2以大样为
准,平面定位尺寸与1-11
轴交1-E轴的KZ7相同
3)图中人防区墙柱标明详人防墙柱配筋大样,平面布置与人防图
中不一致,是否均以人防图中为准?
均以人防图中为准
9 G-08 柱标高为-5.25~-1.2,图名错误。同意修改图名
10 G-09
1)大样1-1,600尺寸是否为450cm。改为450mm
2)集水井大样中集水井壁厚及其底板厚度是否同地下室底板厚
50cm。
是
3)剪力墙大样(地下室侧板配筋图QB1、QB2)墙厚按350mm还
是300mm施工。
按图施工
4)地下室侧板QB1配筋图中-5.25以下厚度为350,以上厚度为
300,图中未显示厚度变化,交接处配筋不清楚,底部转角加强筋未
注明。
交接处的钢筋锚固参考人
防结构施工图05中的QB1
5)地下室侧板QB1配筋图中-5.25以下厚度为350,而结构-06a
图中QB1平面图厚度显示为300。
以大样图为准6)地下室侧板QB1、QB2、QB3中100m厚C15素混凝土垫层应更
改为100mm厚。
同意修改7)AL1大样中箍筋标识错误,应为四肢箍。同意修改为四肢箍
8)北面排水沟边线距QB1轴线距离为800,与侧板交界处处理大
样图未显示。西面排水沟同样存在此问题。
已修改,详变更单
9)1-1断面图中消防水池底板标识错误,应标注在-10.2m处。同意修改
10)设计院所发电子版与纸质版不一致。请明确具体位置
11 G-10
KLy-18、Lx-3、Ly-5为西北角集水坑周边三根梁,据第11张图
纸明确集水坑底板面标高为-6.25m,则此三根梁至少均要有1.12m高
才能板挂梁上(板厚120mm)。
详变更通知单
签
字
栏
建设单位(签章)监理单位(签章)设计单位(签章)施工单位(签章)
日期:日期:日期:日期:
图纸会审记录
编号:006
工程名称锐拓资本大厦日期2014.7.9
地点红谷滩新区世贸路专业名称结施
主持人熊庆华记录人施工方
序号图号图纸问题会审记录
12 G-10与
RF-G-06
标注的后浇带在靠西边不一样?人防与非人防梁板结构配筋及
大小均有不同,对在次梁处搭接支座锚固如何处理?可能会增加次梁
支座结点砼密实?
后浇带以非人防结施图为
准;人防区的梁板配筋以
人防图为准,次梁搭接处
的配筋以大者为准
13 G-11
1)M至L交11轴外剪力墙处是否在板上留洞,据建施04此处负
二层为排风井。
是2)西侧排水沟的起始及终点位置均不很清除,请明确。且起始
和终点处是否均要在有梁处才能下弯出沟来,是否加梁和更改梁的位
置。
起始及终点位置详建筑
图,结构按图施工错误!
未指定书签。
3)西北角外剪力墙圆弧圆心点未标具体位置;东北角1-M至1-L
交1-11处外剪力墙有部分圆弧,未标注圆心及半径。
圆弧圆心及半径以建筑图
为准
14 G-13
1)JZLx-8图中标高为-0.1,是否应改为-1.2。按板面标高施工2)预埋150mm钢管的平面位置及标高在图纸上均未体现,请明
示。(1-5及1-8轴线上)
详见给排水施工图3)一层梁配筋图中 1-E轴梁只有中部标了KLx-24,其它梁没有
标注,人防图上也没有。
详见变更通知单
15 G-14
1)图中柱标高均为基础顶至-5.2,图名有误。G-15也存在同样
问题。
同意修改图名
2)图中KZZ2标高为-5.2~±0.000,是否应改为基础顶~-5.2。同意修改
16 G-23 图中剪力墙柱顶标高为100,是否改为99.1?按图施工
17 G-41与
G-42
结施42注明梁板砼C35,结施41肋梁砼C30,两者是否要统一?
统一用C35,主楼的混凝土
强度等级以层高表为准
18 H-2013-1
08设计
变更通知
单
1)F-F断面具体范围。
F-F是指斜向的两桩承台
剖面2)1-7轴交1-K轴E-E断面顶标高为-9.25m,而该区域板面标
高-10.2m矛盾。
将1-7轴交1-K轴E-E断
面顶标高改为-10.200m
3)CT5缺大样图,是否参照三桩承台大样,如果是,②号钢筋有
没有?
参照三桩承台大样,有②
号钢筋
签
字
栏
建设单位(签章)监理单位(签章)设计单位(签章)施工单位(签章)
日期:日期:日期:日期:
图纸会审记录
编号:007
工程名称锐拓资本大厦日期2014.7.9
地点红谷滩新区世贸路专业名称结施
主持人熊庆华记录人施工方
序号图号图纸问题会审记录
19
后浇带处的梁底筋面筋是否全断或只断底筋的四分之一、面筋全
断?(即是否按沉降后浇带断梁)
主筋不断
20
结构层柱的砼标号:负二层~正四层共六个面相差4个等级,由
于实际施工很难达到设计要求,尤其高温天气施工,砼在1个小时内
就终凝了,建议设计标号作一定的修改。
按图施工
21
地下室防水做法中:底板防水做法详 10ZJ212-19,顶板防水做
法详10ZJ212-22,但图集相应的为坡屋面防水构造做法,是否有误?
且结构图防水做法说明与建施-23大样图做法不一致,请设计院明确
需做防水的部位所用材料及具体做法。
防水做法以建筑图为准
签
字
栏
建设单位(签章)监理单位(签章)设计单位(签章)施工单位(签章)
日期:日期:日期:日期:
图纸会审记录
编号:008
工程名称锐拓资本大厦日期2014.7.9
地点红谷滩新区世贸路专业名称人防建施
主持人熊庆华记录人施工方
序号图号图纸问题会审记录
1 RF-J-01
七、1、地面5cm厚C20细石砼原浆压光,很容易起砂,是否改
为C30砼,因为要停车,且是否增加金刚砂做地坪面层。
同意修改为C30砼
2 RF-J-02 1-3/1-D集水井2无结构配筋图,且在承台内,是否移位。已修改,详变更单
3 RF-J-03
人防建施13张图的车道排水沟边有两个洗消污水井,而人防建
施第二张只有一个,具体按哪个施工,且密闭通道的集水井大小尺寸
均无。
密闭通道取消集水井
4 RF-J-11
楼梯顶板顶面标高3.8m与RF-G-09中标注的板面标高3.9m矛
盾。与RF-G-08中梁标高4.2m矛盾。
按屋面3.9m施工
5 RF-J-12、
13
1)第13张剖面大样,-5.3位置有排水沟,而12张显示无,且
有排水沟是否要有集水井,具体按哪个施工。
按有排水沟施工2)2#车道为1#车道镜像,那在负一层及负二层离起坡30cm处
是否也要排水沟及加设集水井。
按照1#坡道施工3)地下一层汽车坡道无梁板配筋图。详结施图
4)汽车坡道平面位置与结构图中不符,以何为准?且大样图中
汽车坡道显示墙厚为200,结构图中为300。
墙体厚度按结构施工
签
字
栏
建设单位(签章)监理单位(签章)设计单位(签章)施工单位(签章)
日期:日期:日期:日期:
图纸会审记录
编号:009
工程名称锐拓资本大厦日期2014.7.9
地点红谷滩新区世贸路专业名称人防结施
主持人熊庆华记录人施工方
序号图号图纸问题会审记录
1 RF-G-01
1)七、地下室设计说明中1.12小点地下室车库中,车辆活动范
围内的钢筋砼剪力墙、柱子边角在距地面1.5m以下部位应加包L75*8
的角钢,角钢的锚筋采用圆8@150(锚入砼内250),对于此点是否要
做?
按图施工
2)地下室结施砼承台C30P8,地梁、底板C30P8,侧墙C30P6,
基础顶至±0.00其他构件C35P6;人防结施砼底板、顶板及承台为
C35P8,侧壁、柱C50P6;(而且侧墙中含了边柱,柱子的标号高)是
否按图施工?另东侧剪力墙及部分底板标号分界线不在后浇带处,即
人防与非人防分界线未在后浇带处,不便施工。
人防区及非人防区的承
台、地梁、底板的砼强度
均为C35;地下室主楼范
围以外的人防区及非人防
区的侧墙、柱子的砼强度
均为C40。设计抗渗等级
均不变。
3)九、5、(f)采用3mm厚不锈钢板止水片,而地下室结施09采
用钢板止水带,并且尺寸一个30cm,一个40cm,按哪个施工。
按40cm宽施工;钢板止水
片采用普通钢板错误!未
指定书签。
4)结施09图上反映基础砖模厚度为100mm,而在人防设计说明
七.1.8中说明砖模的厚度不小于1/4土体高度,根据计算砖模厚度
均不会小于100厚,以哪个为准。
以设计说明为准
2 RF-G-04
1)1-7轴交1-B轴的KZ7是否应为KZ1?是
2)1-4轴与1-5轴、1-7轴与1-8轴上AZ2与QB1,因QB1尺寸
在-5.25下为350,以上为300,AZ2在-5.25m以上与墙有50mm缝隙。
平面图尺寸不准确。
按图施工,将此防护密闭
门上移50mm
3 RF-G-05
1)LKQ1、NQ1人防侧墙到-5.25m,而两汽车坡道位置的5#、6#
楼梯附近的人防侧墙从-5.25m到一层防倒塌棚架剪力墙大样图纸未
反应,请明确。
详见变更通知单
2)RF-G-05人防图基础底板设计宽出外墙500mm,而JS09非人
防图基础底板设计宽出外墙200mm,基础底板平面图上表示均宽出外
墙500mm,以哪个为准。
人防结施图及非人防结施
图的基础底板设计宽出外
墙均为200mm
签
字
栏
建设单位(签章)监理单位(签章)设计单位(签章)施工单位(签章)日期:日期:日期:日期:
图纸会审记录
编号:010
工程名称锐拓资本大厦日期2014.7.9
地点红谷滩新区世贸路专业名称人防结施
主持人熊庆华记录人施工方
序号图号图纸问题会审记录
4 RF-G-06
1)地下二层1-E轴上(人防RF-G-06)梁未标注,并且是否为双
层梁。
有标注,按图施工2)梁说明中,7、地下室顶板梁未注明梁顶标高为-5m,是否为
-5.25m。
是3)车道梁面标高同坡道标高,而梁无平面尺寸的定位,结合建
施12、13的标高无法定出结施中汽车弯道的梁面标高。
详见变更通知单
5 RF-G-07
1)1-D交1-4及1-8处两集水井及排水沟在图纸上未显示,人
防建施5及建施5均有显示,平面尺寸及位置不详,请明示。
以建施图为准
6 RF-G-08
1)车道梁标高不应为-0.1,应平坡道面。这样一来车道的一层
结构封板无梁板设计,且包括栏板也无设计。
车道梁标高平坡道面;车
道的一层结构封板详见
变更通知单2)梁说明第七条:未注明的梁顶标高为-0.1,是否应改为-1.2。是
3)1-4与1-5轴交1-D段梁没有标注。此处是剪力墙开洞,无梁
7 RF-G-09 板说明第七条:未注明的板面标高为-0.1,是否应改为-1.2。是
签
字
栏
建设单位(签章)监理单位(签章)设计单位(签章)施工单位(签章)
日期:日期:日期:日期:
图纸会审记录
编号:011
工程名称锐拓资本大厦日期2014.7.9 地点红谷滩新区世贸路专业名称人防安装主持人熊庆华记录人施工方
序号图号图纸问题会审记录
1 RF-D-01人防
施工说明
1) 8.1条 DN32建议改KBG;DN40建议改桥架。按图施工
2) 8.3 条应由防护门配套安装。按图施工
3) 9.4条所有三防门金属门框应可靠接地, 应由防护门配套安
装。
预留接口
2 RF-D-0
3 人防配电箱系统图中SC建议改KBG管按图施工
3 RF-S-01G1 4.6条,5.5条不锈钢管能否改为内涂塑钢管若甲方有要求,给水可用钢塑复合管,埋地重力排水可用铸铁管,压力排水管可用镀锌钢管,但均需根据国家相关规范要求做好防腐防
锈等措施。
4 RF-S-02G1 水箱底支座无大样。此水箱底支座待水箱选定
后,现场结合实际情况,用
混凝土二次浇注。
5 RF-S-03G1 战时排水系统图-1.00,怎样排至雨水井? 此管为压力排水管,出地下室范围后可顺水接至就近雨水口或雨水检查井。
6 JS-04 1-B/1-J电梯井有排水管,另六个电梯井是否要有排水管?不需要做排水,如甲方有要求可做排水。
7 JS-30 右下角大样检查口做法无。
参考国标图集13S409《建筑
生活排水柔性接口铸铁管
道与钢塑复合管道安装》安
装,或采购同材质成品检查
口。
签
字
栏
建设单位(签章)监理单位(签章)设计单位(签章)施工单位(签章)日期:日期:日期:日期:
图纸会审管理制度 一、图纸会审管理制度的编制目的 为进一步加强企业技术管理工作,规范对施工图纸会审工作的管理,减少因施工图纸会审认识不够引起错误施工,使项目工期、成本、质量能够得到更好的控制,保证项目施工顺利进行,特制定本制度。 二、使用范围 公司所有的建设工程,其施工图纸会审,必须遵守本制度。 三、具体制度 1.项目内部图纸预审制度 项目接到图纸后,项目技术部应及时安排或组织有关人员进行预审(对于“重、大、特、新”项目,应通知公司或者分公司技术部门参加图纸预审),并提出预审记录。 图纸预审后,项目技术部组织参与预审的人员,针对预审发现的问题及建议进行讨论,弄清设计意图、工程特点及要求。 图纸预审的主要内容如下: 施工图的张数、编号、与图纸目录是否相符。 施工图纸、施工图说明、设计总说明是否齐全,规定是否明确,三者有无矛盾。 平面图所标注坐标、绝对标高与总图是否相符。 图面上的尺寸、标高、预留孔及预埋件的位置以及平面图、立面图、系统图是否一致、有无错误。 建筑施工图与结构施工图,结构施工图与设备基础、水、电、暖、卫、通等专业施工图的轴线、位置(坐标)、标高及交叉点是否矛盾。平面图、大样图之间有无矛盾。 图纸上材料的编号、规格型号及数量与材料一览表是否相符。 图纸经预审后,应将发现的问题以及有关建议,做好记录,待图纸会审时提交讨论解决。 2、图纸会审制度 图纸会审目的 了解设计意图,明确质量要求,将图纸上存在的问题和错误,专业之间的矛盾等,尽最大可能解决在工程开工之前。 会审参加人员
项目内部图纸预审后,由项目经理、技术负责人(对于“重、大、特、新”项目,应通知公司或者分公司技术部门参加图纸会审)参加正式图纸会审。 会审时间 一般应在工程项目开工前进行,特殊情况也可边开工边组织会审(如图纸不能及时供应时)。 会审组织 由项目技术部对接建设单位,由建设单位组织。 会审内容 基础资料齐全、可靠,正确处理远近期发展关系; 审查施工图设计是否符合国家有关技术、经济政策等有关规定。 设计说明是否完整、清楚明确,对设计和技术要求提供是否齐全; 设备参数选择是否正确,在设计文件中对设备参数提供不完整,设备材料的名称、规格、数量是否相矛盾或有无漏项等问题; 审查施工图是否符合现场实际情况,是否考虑施工、维护方便。 审查平、立、剖面图之间关系是否矛盾或标注是否遗漏,平面尺寸是否有差错,各种标高是否符合要求。 审查建设项目与地下构筑物、管线等之间有无矛盾。 审查施工图中有哪些施工特别困难的部位,采用哪些特殊材料、构件与配件,货源如何组织。 对设计采用的新技术、新结构、新材料、新工艺和新设备的可能性和应采用的必要措施进行商讨。 会审程序 会审由建设单位召集进行。由建设、设计、监理、施工单位参加。 在会审之前,应先由设计人员交底,交待设计意图、重要及关键部位,采用的新技术、新结构、新工艺、新材料、新设备等的作法、要求、达到的质量标准,而后再由各单位提出问题。 会审时,由项目技术人员提出自预时的统一意见并作记录。会审后资料员整理好图纸会审记录,由各参加会审单位签字盖章后生效。 根据实际情况,图纸也可分阶段会审,如地下管线、户内管线、穿跨越等:当图纸问题较多较大时,施工中间可重新会审,以解决施工中发现的设计问题。 会审记录(由资料员执笔) 工程项目名称(分阶段会审时要标明分项工程阶段)。 参加会审的单位(要全称)及其人员名字(禁止用职称代替)。
图纸会审主要内容与流程 图纸会审是指工程各参建单位(建设单位、监理单位、施工单位、各种设备厂家)在收到设计院施工图设计文件后,对图纸进行全面细致的熟悉,审查出施工图中存在的问题及不合理情况并提交设计院进行处理的一项重要活动。图纸会审由建设单位负责组织并记录(也可请监理单位代为组织)。通过图纸会审可以使各参建单位特别是施工单位熟悉设计图纸、领会设计意图、掌握工程特点及难点,找出需要解决的技术难题并拟定解决方案,从而将因设计缺陷而存在的问题消灭在施工之前。 主要内容: (1)是否无证设计或越级设计;图纸是否经设计单位正式签署。是否是经过相关部图审合格。 (2)地质勘探资料是否齐全。(3)设计图纸与说明是否齐全,有无分期供图的时间表。 (4)设计地震烈度是否符合当地要求。 (5)几个设计单位共同设计的图纸相互间有无矛盾;专业图纸之间、平立剖面图之间有无矛盾;标注有无遗漏。 (6)总平面与施工图的几何尺寸、平面位置、标高等是否一致。 (7)防火、消防是否满足要求。 (8)建筑结构与各专业图纸本身是否有差错及矛盾;结构图与建筑图的平面尺寸及标高是否一致;建筑图与结构图的表示方法是否清楚;是否符合制图标准;预埋件是否表示清楚;有无钢筋明细表;钢筋的
构造要求在图中是否表示清楚。 (9)施工图中所列各种标准图册,施工单位是否具备。 (10)材料来源有无保证,能否代换;图中所要求的条件能否满足;新材料、新技术的应用有无问题。 (11)地基处理方法是否合理,建筑与结构构造是否存在不能施工、不便于施工的技术问题,或容易导致质量、安全、工程费用增加等方面的问题。 (12)工艺管道、电气线路、设备装置、运输道路与建筑物之间或相互间有无矛盾,布置是否合理,是否满足设计功能要求。 (13)施工安全、环境卫生有无保证。 (14)图纸是否符合监理大纲所提出的要求。 程序: 图纸会审应开工前进行。如施工图纸在开工前未全部到齐,可先进行分部工程图纸会审。 (1)图纸会审的一般程序:业主或监理方主持人发言→设计方图纸交底→施工方、监理方代表提问题→逐条研究→形成会审记录文件→签字、盖章后生效。 (2)图纸会审前必须组织预审。阅图中发现的问题应归纳汇总,会上派一代表为主发言,其它人可视情况适当解释、补充。 (3)施工方及设计方专人对提出和解答的问题作好记录,以便查核。(4)整理成为图纸会审记录,由各方代表签字盖章认可 (5)参加图纸会审的单位:GB50319-2013第5.1.2条“项目监理
施工图纸会审记录 会审记录: 6#、8#、9#楼建施: 1、问:一层储藏间室外地面以下墙体是否增设防水、防潮措施?其中6#楼设计变更中设计±0.000以下采用粘土多孔砖,水泥混合砂浆砌筑。 答:沿外墙面要设防水,防潮措施(另补设计变更单)。6#楼±0.000以下砌体采用Mu10.0水泥实心砖,M7.5水泥砂浆砌筑。 2、问:坡道、花池侧立面高低差部分及通道与室外地面高低差部分挡土措施图中(图集)未明确? 答:另补设计变更单。 3、问:室外排水明沟未明确排水方向,排水暗沟做法未明确(盖板做法)? 答:环设暗沟,参国标02J331-13(上不设覆土);B=250.H=400,每3000设一排水铁篦。 4、问:一层储藏间、通道、店面地面做法是否套装修材料一览表?储藏间、通道、店面内墙面、天棚做法是否为乳胶漆罩面? 答:地面做法详03J930-1-1/29水泥砂浆地面;储藏间、通道内墙及顶棚做法分别为白色乳胶漆罩面详93J930-3,5,6/70,71,板底刮腻子喷涂详03J930-1-2/84;店面内墙及顶棚参装修材料一览表中住宅户内的做法。 5、问:架空绿化层装修做法图中未明确? 答:柱子装修做法参外墙装修为浅灰色面砖,顶棚做法为板底刮腻子喷涂详03J930-1-2/84。地面做法为玻化砖做法详国标05J909-LD15-12A 6、问:8#楼一层店面卷帘门位置门跺最大宽度为300mm,建议加大构造柱(构造柱尺寸改为200*600)。 答:改构造柱为200*600。 7、问:公共楼梯板材面层做法采用缸砖踢脚线不合理,是否变更? 答:踢脚线变更为板材踢脚线。 8、问、住宅户内楼地面原招标清单取消住宅户内水泥砂浆楼面做法,是否出具该做法取消设计变更通知? 答:原招标清单内如有取消项目,由施工单位出工程联系单,各方确认后即可。
设计图纸会审记录表 111 一林红叶一霜染, 一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧,一卷诗情一夕游。一渡飞瀑半山下,一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远,一船离愁一帆行。一梦十年一回首,一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦,一雁独行一弓惊。闽西职业技术学院8 号学生公工程名称建设单位闽西职业技术学院寓设计图纸会审记录(一) GD2201005 辗转异地一衫泪,曾记当年一伞轻。西子湖畔一相逢,断桥一诺金山漫。111 一林红叶一霜染, 一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧,一卷诗情一夕游。一渡飞瀑半山下,一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远,一船离愁一帆行。一梦十年一回首,一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦,一雁独行一弓惊。监理单位施工单位闽西职业技术学院闽西职业技术学院设计单位勘察单位闽西职业技术学院建筑面积工程造价结构类型六层框架结构会审地点工地办公室层数承包范围施工图所包含的所有施工内容会审时间2013年5月8 日图纸编号单位名称参加人姓名(签名) 参 审 图纸会审记录辗转异地一衫泪,曾记当年一伞轻。西子湖畔一相逢,断桥一诺金山漫。 111 一林红叶一霜染, 一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧,一卷诗情一夕游。一渡飞瀑半山下,一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远,一船离愁一帆行。一梦十年一回首,一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦,一雁独行一弓惊。工程名称闽西职业技术学院8 号学生公寓 图纸会2013 年05 月日期审部位20 日会审中发现的问题: 无问题
处理情况: 参加会审人签字辗转异地一衫泪,曾记当年一伞轻。西子湖畔一相逢,断桥一诺金山漫。 111 一林红叶一霜染, 一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧,一卷诗情一夕游。 一渡飞瀑半山下,一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远,一船离愁一帆行。一梦十年一回首,一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦,一雁独行一弓惊。填表人: 设计变更、洽商记录 2013 年05 月26 日午第号工程名称: 闽西职业技术学院8 号学生公寓辗转异地一衫泪,曾记当年一伞轻。西子湖畔一相逢,断桥一诺金山漫。 111 一林红叶一霜染, 一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧,一卷诗情一夕游。一渡飞瀑半山下,一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远,一船离愁一帆行。一梦十年一回首,一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦,一雁独行一弓惊。记录内容: 建设单位闽西职业技术学院施工单位闽西职业技术学院 设计单位闽西职业技术学院监理单位闽西职业技术学院注: 表格内容要求用碳素墨水填写。 工程洽商记录辗转异地一衫泪,曾记当年一伞轻。西子湖畔一相逢,断桥一诺金山漫。 111 一林红叶一霜染, 一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧,一卷诗情一夕游。一渡飞瀑半山下,一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远,一船离愁一帆行。一梦十年一回首,一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦,一雁独行一弓惊。 第号年月日工程名称闽西职业技术学院8 号学生公寓施工单位闽西职业技术学院洽商事项: 参建设单位设计单位施工单位 加
施工图纸会审及设计交底制度 一、目的 为了加强公司对建设项目施工阶段质量、进度及成本的控制,提高公司对工程成本、质量、进度的管理水平和工作效率,做好预控,使建筑规划、结构、水电配套等设计工作经济合理、安全可靠,确保工程施工顺利进行,特制定施工图会审及设计交底制度(以下简称本制度)。 二、适用范围 本制度适用于公司所有投资开发项目项目的图纸会审工作。 三、管理原则 (一)图纸会审应在单位工程开工前完成,未经图纸会审的项目,不准开工。当施工图由于客观原因不能满足工程进度时,可分阶段组织会审。设计交底工作与图纸会审工作可一并进行。 (二)图纸会审工作分为图纸内部会审阶段和图纸正式会审阶段。 (三)图纸会审的依据为现行建筑设计规范、现行建筑施工规范、建筑工程施工质量验收规范及《施工图设计委托书》等相关要求。 (四)公司鼓励全体员工反映图纸会审、工程施工中涉及的相关问题,鼓励全体员工对工程设计、工程施工提出改进措施。 四、工作职责 (一)公司工程管理部负责图纸会审工作的监督和指导,检查图纸会审记录中的重大技术方案变更或重大结构变更的落实情况。 (二)项目工程部负责图纸会审工作的组织和实施。 (三)项目工程部的专业工程师负责熟悉和审核图纸,及时发现、反馈和纠正图纸中存在的问题。 (四)项目工程部专业工程师负责督促施工单位和监理单位对设计图纸进行审核并及时收集其对图纸提出的各项问题并及时协调规
划设计部、设计单位解决。 (五)监理单位审核图纸是否全面反映了业主的功能要求和建筑标准。 (六)对于施工单位提出设计不合理的地方,项目部和监理单位应做客观分析。由于施工单位出于自身利益的考虑,有时会带有一定的偏见,例如有些分项工程施工难度大,利润薄,施工单位提出种种理由要求变更,项目部和监理单位应该在保证建筑和施工安全,确保使用功能不降低,造价不增加的前提下,再考虑施工单位的建议,明确发表同意、不同意或约期答复的意见。 五设计交底组织与要求 一)、设计交底的条件 接到正式图纸后,施工单位要组织内部的各级施工技术人员充分熟悉图纸,形成图纸审阅意见,图纸会审前提交给监理单位整理转交设计单位有关人员。由监理单位通知组织各方进行设计交底的具体事宜,形成纪要下发给各方。 二)、各单位的职责分工 1、设计单位 设计技术交底重点 1)设计意图,包括工程特点、设计原则及关键技术; 2)设备材料的选用及订货要求; 3)新技术应用及使用要求; 4)相关专业的配合要求及接口注意事项; 5)设计标准及施工质量要求,强制性标准的执行情况; 6)对施工方案的要求及注意事项;
施工图纸会审和技术交底管理规程 1. 目的 1.1 预防施工图纸错、漏,给施工造成的损失 1.2 避免施工图设计由于不适应施工技术方法而造成的施工困难 1.3 使施工人员及相关人员了解设计意图、结构布局等的要求, 以便采取措施并做好相应准备。 2. 适用范围 适用于对开发项目工程施工前准备工作的控制。 3. 职责 技术部负责组织并主持图纸会审和技术交底工作。 4. 工作程序 4.1 图纸会审和技术交底是工程施工前的两项重要准备工作, 必须予以特别重视,技术部应指定专人负责此项工作。图纸会审应在技术交底后进行。 4.2 技术交底 4.2.1技术交底包括设计单位想施工单位的交底和施工单位内部的层层交底。前者是设计交底,后者是技术交底。 4.2.2设计交底由技术部组织设计单位向施工单位就图纸设计意图、工程技术与质量要求等作出明确说明。 4.2.3技术交底由施工单位组织, 技术部负责对技术交底的实施进行监督检查。 4.3 图纸会审
4.3.1图纸会审应该在招标完成后,工程开工前进行,一般应在施工单位自审完成的基础上进行。 4.3.2对于复杂大型的工程,技术副经理应先组织公司相关人员对图纸进行预审,将问题汇总,并提出初步处理意见,以提高会审的效率和效果。 4.3.3技术部负责组织工程部、设计单位、施工单位、监理单位、勘察单位共同对施工图纸进行审议。 4.3.4工程部配合图纸会审工作, 由工程部通知施工单位、监理单位审查图纸, 并形成书面意见。图纸会审后的意见由施工单位进行汇总,形成图纸会审记录, 由各单位技术负责人签字盖章后生效。 4.3.5图纸会审的主要审查内容: 4.3. 5.1核对图纸是否符合国家有关技术政策、标准、规范和批准设计文件的要求。 4.3. 5.2图纸及设计说明是否完整、清楚、明确、齐全,图中尺寸坐标、标高是否正确,相互间是否矛盾,楼梯通道有无死路。 4.3. 5.3建筑、结构与水电设备安装之间在平面和空间上有无重大矛盾。 4.3.5.4有无特殊结构,如有,其设计深度是否满足施工要求。 4.3. 5.5防火设计是否符合防火规范的要求。 4.3. 5.6图中涉及的特殊材料及配件是否有可靠的供货来源。 4.3. 5.7图纸中有无含糊不清之处。 4.3.6图纸会审记录 图纸会审记录原件一式七份,技术部、成本部、工程部、营销部、设计单位、监理单位、施工单位各一份。
图纸会审记录 编号: 001 工程名称锐拓资本大厦日期2014.7.9 地点红谷滩新区世贸路专业名称建施 主持人熊庆华记录人施工方 序号图号图纸问题会审记录 1)门窗表统计有误,请重新统计。详修改图 1J-012)水井、强电井、弱电井的门为FM0816,立樘离地高度多少未 距地 300mm高明确,门窗表中也无标注。 J-03 室内外装修表 WD-1中找平层:25 厚 1:2水泥砂浆保护层, 2J-01 、03而 J-01 中 11.10 为细石砼保护层,是否按J-03做完保护层后再按按 J-01 说明施工J-01 中 11.10做细石砼保护层。 3J-03 屋面建筑找坡及保温设计了膨胀珍珠岩。因珍珠岩膨胀系数大, 同意修改为陶粒 很容易造成防水卷材开裂漏水,建议珍珠岩改为陶粒。 1)-10.2m 降板处的砌筑墙体中线正好位于结构高低跨分界线上, 产生墙体一半位于 -10.2m 板上,一半位于 -9.25m板上,是否按图施按照 -9.25M 板上砌墙工。 2)电梯井 DT7的基坑底标高是否为-10.2m 。DT7 基坑标高为 -10.6M 3)1-M、1-L 柱网尺寸、轴线偏中与结施中柱网不一致,影响后 根据结构中线砌墙 续砌筑工程,是否只按轴线来定墙体且只按结构柱网施工。 4)消防水泵房集水井的排水沟占据了三个承台位置,是否要移 已修改,详变更单位,否则承台内无法施工。 4J-04 5)冷冻机房的集水井靠近10 轴 2.6米处是否为一条排水沟。该处为 300X300 的排水沟 6)1-H 交 1-10轴南侧集水井在结构06a 图中未显示,以何为准。以建、水施为准 7)1-K 交 1-8处强电、弱电井与结构图中留洞不一致,电梯两强弱电井不是开洞,是后浇的;请明确对不上的位 侧预留洞有好几处与结构图中不符。 置 8)此图中有部分集水井尺寸未注明。集水井详水施编号 9)DT7 基坑底标高 -1.5m ,与结构 06b中底标高 -10.6 不一致。以 -10.6 米为准建设单位(签章)监理单位(签章)设计单位(签章)施工单位(签章) 签 字 栏 日期:日期:日期:日期:
图纸会审会议纪要 会议议题:松桃县世纪凯旋项目5#楼施工图纸会审 工程名称:松桃县世纪凯旋5#项目 时间:2016年8月9日 地点:优图投资松桃分公司会议室 主持人:飞 整理人:马云 参加单位及人员:见会议签到表 会议议程及容: 一、松桃县世纪凯旋5#楼设计图纸技术交底。 二、建设单位、施工单位、监理单位对图纸提出了相关问题,一一答 复,形成纪要如下: 1、建筑部分 (1)、建筑总说明(一)车库部分在建筑图中无显示,请问是哪 部分? 答:5号楼无地下车库,说明中关于地下车库条文删除。 (2)、建筑总说明(一)4).卫生间楼板以上 1.6m砌筑水泥实 心砖,建议卫生间砌体全做实心砖,松桃这里用天然气的比较少,都用的电热水器,方便挂热水器。 答:挂热水器的位置(结构梁下1m围)、洗手盆位置(楼地面以 上900mm高),以及双空调机位(离地面至0.5m处及楼地面1.9m 高至梁底)等处采用实心砖。 (3)、建筑总说明(一)1).住宅女儿墙为钢筋混凝土墙,详结施图。建议女儿墙采用砖加构造住。 答:屋面做200mm高钢筋砼翻边,以上部位采用砖墙+构造柱及钢筋砼压顶方式。 (4)、建筑总说明(一)填充墙上采用C20细石混凝土预制穿墙洞口做法,穿墙管的长度根据保温层和墙抹灰厚度确定。建议取消C20细石混凝土预制穿墙洞口,采用PVC材料作为穿墙预埋。 答:取消预制砼穿墙洞,采用预埋PVC管。 (5)、建筑总说明(一)3).所有外墙及阳台、露台栏板的阳角处均以外饰面抹灰厚度为半径抹圆角;阴角处直接碰直角。所有室门窗洞口墙体阳角处均设1:2水泥砂浆暗护角,每边50mm宽,高1800mm,均以抹灰厚度为半径抹圆角;阴角处直接碰直角。建议取消,现场这样施工,施工单位
工程名称: 多元原料混合废液制备生物天然气产业化试点工程 施工单位: 广西格辉建筑工程有限公司 设计单位: 广西工联工业工程咨询设计有限责任公司 图号 主要内容 结论意见 罐区 GD2016249 -G02-A01 总评 GD201649 -A-A01 罐基础地基若局部超深是否采用 C15毛石砼填筑至基础底标高? 增压器定位坐标是多少?基础顶标高应 为多少? 已出修改通知 GD2016249 -G02-B01 X=2576223.160 Y=36540227.935 标咼:137.70 总评 A-A01 气柜、沼气净化压缩装置土 0.00标高应 以多少为准? 以 137.50 为土 0.000 总评 A-A01 新建挡土墙顶标咼应为多少? 与内地面或路面齐平 沼气柜 GD2016249 -G03-A06 沼气柜、沼气阀门井采用何种混凝土? 是否为防水混凝土? 按图施工 沼气净化压缩 装置 G03-A01 各设备基础是否要埋设沉降观测点?如 需要请明确具体位置做法。 沼气净化压缩 装置 G03-A01 排水沟是否要设置沉砂池?排水沟出水 口在何位置请明示。 沼气净化压缩 装置 G03-B01 脱硫塔基础、J-1、J-1a 、J-2、J-3独 立基础地基是否要做钎探? 按《建筑地基基础工程施工 质量验收规范》 (GB50202-2002 建设单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: (公章) (公章) (公章) (公章) 代表: 代表: 代表: 代表:
工程名称:多元原料混合废液制备生物天然气产业化试点工程施工单位:广西格辉建筑工程有限公司 设计单位:广西工联工业工程咨询设计有限责任公司
图纸会审会议纪要 时间:2014年4月17日下午2:00 地点:深圳市荷康城房地产开发有限公司会议室 工程名称:坳园路二期(KO+000~KO+435)道路施工工程 主持人:邵华 参加人员:吴明平、邵华、张国胜、汤国龄、赖国政、李林峰、叶振和、孙学柱、李明、陈迪 会议议程及内容: 由深圳市荷康城房地产开发有限公司投资建设的坳园路二期道路施工工程,工程主要坳园路二期及龙岗大道拓宽段部分,包括了路基、排水、通信管,电力管沟、给水、燃气、人行道、挡土墙、护坡、路灯照明工程;建设单位安排在2014年4月17日进行图纸会审,通过施工单位提出的问题几方协商形成以下意见: 一、设计单位对坳园路二期(KO+000~KO+435)道路施工工程进行了图纸技术交底。 二、图纸会审内容: 道路工程: 1、面层施工技术标准:4%、5%水泥稳定层碎石的回弹模量(Mpa)数据1500、1300 是否笔误。位置:《施工图设计说明》《道路路面结构图》,是否跟参照坳牌路数据600Mpa,400Mpa。 答: 2、人行道:级配碎石储水层20cm是否为3%水泥稳定碎石储水层。位置:《施工图 设计说明》是否跟参照坳牌路数据3%水泥稳定碎石储水层。
答: 3、人行道的结构层级配滤水层建议变更为浇筑C15的混凝土垫层,方网式(2m*2m) 预留D150的渗水孔,人行道砂砾石垫层建议采用为干水泥砂浆,更能确保铺设的平整度。 答: 4、龙岗大道拓宽部分:C40新铺水泥混凝土面层厚度:1、《工程量表》为24cm厚2、 《道路路面结构图》《施工图设计说明》为25cm厚;选择哪个施工标准。 答: 5、人行道面砖颜色确定。 6、路基图纸开挖土方量与现场存在误差,需重新复测。 答: 7、骑行道:4cm厚细粒式沥青混凝土AC-13C的压实度、弯沉度、回弹模量值,图 纸未做说明。 答: 排水工程: 1、雨水需开挖回填图,管底基础:垫层砂石基础厚度多少?是否为20cm厚度。 答: 给水工程: 1、闸阀井的数量图纸与汇总表的工程量表不符合。缺少消防栓阀门井5座。 答:
施工图纸会审记录 工程名称共 1 页第 1 页会审地点记录整理人日期 参加人员建设单位:设计单位:监理单位:施工单位: 序号图纸编号提出图纸问题图纸修订意见 1 01建筑设计说明11.2条:室内装修除公共部位外土建仅作基层,请问基层指哪些工序,是否只做底糙。 2 01建筑设计说明粉刷用料为混合砂浆与D2节能设计10构造 1:3水泥砂浆不符 3 01建筑设计说明商铺±0.00图纸标注与住宅一致: 请问(1):如果一致,整个商铺需回填压实超桩顶标高。桩顶标高为—1.45,而现场原土标高为—2.3左右,需回填土1米左右。 (2):如标高不变,室外为—0.3,比合兴路高1.8米左右。则商铺室外台阶、散水、无障碍坡道需重新设计。 (3):外墙立面基础承台裸露如何处理 4 1#房结施0 5 柱砼强度为C25,梁板砼强度为C30.为便于施工,砼强度是否统一C30? 5 地下室砼墙除有抗渗要求外,是否增加抗裂措施 建设单位: 年月日设计院代表: 年月日 监理单位: 年月日 施工单位: 年月日 1、所有会审图纸均应记录在表内。无意见时,应在“提出图纸问题”、“图纸修订意见”栏内注明“无”。 2、本表一式四份,由施工单位填写、整理并存一份,与会单位会签各存一份。
工程名称共页第页 会审地点记录整理人日期2019年11月24日序号图纸编号提出图纸问题图纸修订意见 8 结施-33 LT21处北侧增加一结构预留洞,见附图。 9 结施-35 1-R~1-S/21轴BL5a(1)修改为BL5. 10 结施-35 V-W/20-21轴位于LT上口的梁RL4(1)取消。 11 结施-35 地下室顶板室外框架梁位于十字梁时,此框架梁为加密。 12 结施-6 1-P~1-Q/24-25轴电梯坑标高修改为建筑标高先下2050mm. 13 结施-7 1-D~1-E/24-25轴电梯坑标高修改为建筑面标高向下2050mm。 14 结施-36 8/E以及8/F轴两条框架梁无编号以及 配筋。 KL 400*600,422;422。 15 结施-36 Q/12-13轴处剪力墙缺一连梁编号是否修改为BLL1. 16 结施-65 应将本图为平法标高16.450修改为16.950。 17 结施-72 说明中应修改为钢柱底部节点大样详结施71大样① 建设单位: 年月日设计院代表: 年月日 监理单位: 年月日 施工单位: 年月日
图纸会审记录 编号:001 工程名称锐拓资本大厦日期2014.7.9 地点红谷滩新区世贸路专业名称建施 主持人熊庆华记录人施工方 序号图号图纸问题会审记录 1 J-01 1)门窗表统计有误,请重新统计。详修改图 2)水井、强电井、弱电井的门为FM0816,立樘离地高度多少未 明确,门窗表中也无标注。 距地300mm高 2 J-01、03 J-03室内外装修表WD-1中找平层:25厚1:2水泥砂浆保护层, 而J-01中11.10为细石砼保护层,是否按J-03做完保护层后再按 J-01中11.10做细石砼保护层。 按J-01说明施工 3 J-03 屋面建筑找坡及保温设计了膨胀珍珠岩。因珍珠岩膨胀系数大, 很容易造成防水卷材开裂漏水,建议珍珠岩改为陶粒。 同意修改为陶粒 4 J-04 1)-10.2m降板处的砌筑墙体中线正好位于结构高低跨分界线上, 产生墙体一半位于-10.2m板上,一半位于-9.25m板上,是否按图施 工。 按照-9.25M板上砌墙2)电梯井DT7的基坑底标高是否为-10.2m。DT7基坑标高为-10.6M 3)1-M、1-L柱网尺寸、轴线偏中与结施中柱网不一致,影响后 续砌筑工程,是否只按轴线来定墙体且只按结构柱网施工。 根据结构中线砌墙4)消防水泵房集水井的排水沟占据了三个承台位置,是否要移 位,否则承台内无法施工。 已修改,详变更单5)冷冻机房的集水井靠近10轴2.6米处是否为一条排水沟。该处为300X300的排水沟6)1-H交1-10轴南侧集水井在结构06a图中未显示,以何为准。以建、水施为准7)1-K交1-8处强电、弱电井与结构图中留洞不一致,电梯两 侧预留洞有好几处与结构图中不符。 强弱电井不是开洞,是后 浇的;请明确对不上的位 置8)此图中有部分集水井尺寸未注明。集水井详水施编号9)DT7基坑底标高-1.5m,与结构06b中底标高-10.6不一致。以-10.6米为准 签 字 栏 建设单位(签章)监理单位(签章)设计单位(签章)施工单位(签章) 日期:日期:日期:日期: 图纸会审记录
Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.施工图设计交底与图纸会 审制度正式版
施工图设计交底与图纸会审制度正式 版 下载提示:此管理制度资料适用于通过共同创造,促进集体发展的明文规则,建立共同的价值观、培养团队精神、加强个人学习方面的行为准则,实现对自我,对组织的价值贡献。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 1 总则 为了使建设单位、监理部、施工单位了解工程设计特点和设计意图,掌握工程关键部位的质量要求,工程开工前,设计单位应对自己提交的施工图纸,进行系统的技术交底。 为了减少施工图纸的差错,将图纸中的问题消除在施工之前,在施工图设计技术交底的同时,各有关单位应对设计图纸进行会审。 2 纪要 主持人负责写出会议纪要,并经各方
签字,经各方签字后的纪要,被视为设计文件的一部分。或设计单位另出补充,替代设计图纸技术文件。经过会审,对设计没有提出任何问题的工程项目,也应写出纪要,以示对该部分设计的认可。 3 设计图纸交底和会审的重点内容 设计图纸是否经过设计单位各级人员正式签署。 设计图纸与说明书是否齐全,图纸内容、表达深度是否满足施工需要,图中所列种类标准图册是否已经具备。 设计图纸是否有错误。 施工图与设备,特殊材料的技术要求是否一致,主要材料来源有无保证,能否代换,新技术、新材料的应用是否落
施工图纸及变更管理规定 1目的和范围 为规范公司图纸会审、设计变更、工程洽商的管理工作,加强图纸会审及工程洽商的严肃性,使其更好地服务于施工质量与经济效益,特制定本规定。 本规定仅用于不进行施工图深化设计类型的工程。 2引用文件 国家、行业、地方政府有关法律、法规、规章制度及规范标准; 3定义 设计图纸:由设计者根据业主提供的要求及资料而设计的图纸。 图纸会审:为了了解设计意图、明确质量要求,将图纸上存在的问题和错误、专业之间的矛盾等,尽最大可能解决在工程开工之前,由设计、施工、建设单位共同组织召开的会审。 设计变更:是设计单位对自己已经发放给业主、监理及施工单位的设计文件(设计图纸)所做的修改说明,通常是以设计变更通知单的形式出现,有时为表达清楚也会附有图纸。 工程洽商:一般是施工单位根据施工现场的实际情况或本身的施工能力,在不影响建筑物功能的前提下,提出更合理的设计修改意见,也称为技术核定单。 4职责
4.1分公司技术管理部门 负责监督所属项目图纸会审、工程洽商工作。 4.2项目部 4.2.1负责组织内部图纸会审; 4.2.2负责书面提醒和协助建设单位召开图纸综合会审会议; 4.2.3负责拟订施工单位提出的工程洽商; 4.2.4负责施工图图纸的管理与受控发放; 4.2.5负责竣工图绘制及归档工作。 5基本工作流程
6措施和方法 6.1图纸会审 工程在开工前,项目部先组织各专业技术人员进行内部图纸会审。 6.1.1图纸会审中应注意的要点 6.1.1.1审查设计图纸是否为设计单位正式签署的图纸,凡是无证设计或超越资质设计,以及设计单位没有人签署的图纸不得用于施工。审查施工图设计是否符合国家有关技术、经济政策和有关法规。 6.1.1.2审查施工图的基础工程设计与地基处理有无问题,是否符合现场实际地质情况,地质勘探资料是否齐全。如果没有工程地质资料或无其它地基资料的,应与设计单位商讨并办理书面手续。 6.1.1.3设计图纸与说明是否齐全,是一次供图还是分期供图,如果是分期供图应
设计图纸会审记录(二) XX 苑工程土建部分图纸会审 GD2201005□ 0□1 序 号 审 图 意 见 会 审 确 定 1. 出屋面飘板厚按结构详图施工H=150?(1—6栋) 按建筑厚=120 2. 出屋面女儿墙位置是否按建筑定位? 按建筑 3. 3-6栋屋面水箱取消无具体通知? 2区、3区屋面水箱取消 4. 1-6栋电梯机房无吊钩梁是否增加? 增加 200x300,4Φ18@150 5. JG-59中平面150,大样200×800,标高38.97-43.0 JZ-23中此柱为150厚,标高43.0平面为150×800,问此柱按多大做?且按平面做35.97-38.97为200×350或150×350,38.97-43.0为200×800或150×800,立面为斜柱,宽度如何做? 按立面厚度200 6. JG-58中收缩缝部位原甲方要求取消部位花架梁及墙是否应作相应修改?如不改,此处梁及悬挑太长。 7. JG-58中4#5#6#KL25○B -○C /○4是否均为200×960,因建施平面\立面都有上下飘板,按结构○B -○C 为200×500与建筑不符。 按建筑施工 8. JG-28中○2节点是否需取消?因10层为阳台无窗,下飘板无用,另建议此部位卫生间降板扩大至○1-○C 边梁处, 9. ××JG-28中1-F 至1-G/1-6至1-10花架梁与建筑JZ-09同一部位设计不符或不合理,(1#2#此处同样)。是否按建筑变动结构? 10. JZ-20中2-8至4-V 以西花架梁所标尺寸与JZ19有误或矛盾不合理,在JZ19中为4等分,JZ20中为3等分,但从内到外尺寸(4-T 至4-V )又相同,是否按JZ19做? 是 11. 4#、5#、6#十一层5-1、6-1、7-1/5-c 、6-c 、7-c 部位是否有修改,据甲方口头通知但无具体说明。 12. 3区(5#)6-01轴线~6-C-6-A1Q 墙变成梁KZL7(1) 是 13. 4-U/Z-1~Z-4梁无配筋? 300x800,2Φ25,2Φ20,Φ10@200 14. JG-12中,3#楼前有独立柱,但不明确,如何施工? 按照JZ-06施工 15. 标高为36.00、39.00的女儿墙标高不明确? 按照墙高1.5米 16. 17.
图纸会审记录填写要求有哪些? 工程开工前由建设单位负责组织的施工图纸会审,是设计单位向施工单位及其它单位(如质监部门)有关人员作设计意图交底和对施工单位、建设单位及其它单位审查出来的图纸问题予以解决的一次重要 的“综合会审”会议。图纸会审记录是“综合会审”所作出的决定和变更设计的记录,它是施工图纸的补充文件,是工程的正式施工依据之一。 图纸会审时,应重点审查施工图的有效性、对施工条件的适应性、各专业之间和全图与详图之间的协调一致性。图纸会审记录应写明工程名称、会审日期、地点及参加会审的单位和人员姓名并加盖参加会审单位的公章,建筑和结构专业还应加盖设计师的专业注册章及设计单位的出图章。 1监理工程师对施工图进行审查的过程是一个重新学习的过程 随着我国建设事业日新月异的发展,各项新技术、新工艺、新材料、新设备不断涌现,势必要求我们专业监理工程师去学习更多的专业知识,掌握扎实的专业技能来适应这一趋势,而仅仅依赖以往积累的技术和经验是远远不够的。对新项目施工图的审查,是一条吸取全新的专业工程技术、拓展新知识面的途径。通过学习并掌握相关的监理依据、要点和规范标准,有助于自身不断夯实功底,加强知识积累,使自己在工作中能够做到“厚积薄发”,处于主动地位。 依据笔者的实践和体会,在学习与消化施工图过程中尤其要注意把握好以下两点: (1)了解项目的设计主导思想,建筑艺术构思和要求,采用的设计规范,确定的抗震、防火等级,基础、结构、内外装修及机电设备设计(设备选型)要求等;特别要注意找出与过去已监理过项目的相同点与不同点,在审图中将主要注意力放在自己先前所不熟知的,与以往工程不同的部位上,对这些东西一定要予以充分消化;还要善于进行分析、比较和归纳,找出规律性的东西,以利于总结提高。 (2)要了解和掌握项目的工程特点和工艺流程,掌握主要建筑材料、构配件和关键设备的要求,掌握主控项目、关键部位的施工方法、质量要点及注意事项,碰到的一些疑难之点,均应记录下来作为备考,便于自己目后开展工作。 2图纸会审的前期准备工作 工程开工前,监理工程师要认真审查施工图纸,发现并记录其中的差错和矛盾以便在图纸会审时提出并协商解决。那么,怎样才能快速、全面地检查发现施工图上的差错和矛盾呢?经笔者的分析归纳,认为可从以下方面着手: (1)熟悉和掌握常用的建筑、结构、建筑智能、建筑设备安装等相关工程的设计、施工验收方面的规范、规程、标准、图集等相关内容。(2)熟悉和掌握省市地方政策和法规(建筑、结构设计、设备、消防、人防等方面的内容),以及如外墙的保温设计,建筑节能设计的强制性要求等等。 (3)提前熟悉掌握和项目有关的施工工艺和施工流程。设计中可能存在
浅谈图纸的自审与会审! 图纸会审是指工程各参建单位(建设单位、监理单位、施工单位)在收到设计院施工图设计文件后,对图纸进行全面细致的熟悉,审查出施工图中存在的问题及不合理情况并提交设计院进行处理的一项重要活动。通过图纸会审可以使各参建单位特别是施工单位熟悉设计图纸、领会设计意图、掌握工程特点及难点,找出需要解决的技术难题并拟定解决方案,从而将因设计缺陷而存在的问题消灭在施工之前。因此,图纸会审的深度和全面性将在一定程度上影响工程施工的质量、进度、成本、安全和工程施工的难易程度。只要认真做好了此项工作,图纸中存在的问题一般都可以在图纸会审时被发现并尽早得到处理,从而可以提高施工质量、节约施工成本、缩短施工工期,提高效益。因此,图纸会审是工程施工前的一项必不可少的重要工作。 打开《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001附录G,从表G.0.1.2《单位(子单位)工程质量控制资料核查记录》得知,图纸会审记录资料放在质量控制资料当中的第一项,由此可见,图纸会审是多么重要的一项施工活动!另外,《福建省建筑工程文件管理规程(施工分册)》第4.1.1条对图纸会审也作了专门的描述: 1)图纸会审由建设(监理)单位组织,设计单位交底,勘察、施工等单位参加(含分包)。 2)图纸会审前各单位应做好图纸自审,形成自审记录,报建设(监理)单位并由其转交设计单位进行设计交底准备。 3)图纸会审记录由施工单位按建筑、结构、安装等顺序整理、汇总,各单位技术负责人会签并加盖公章形成正式文件。 4)图纸会审记录是正式文件,不得在纪要上涂改或变更。 5)对图纸会审提出的问题,凡涉及设计变更的均应由设计单位按规定程序发出设计变更单(图),重要设计变更应由原施工图审查机构审核后方可实施。 依据《福建省建筑工程文件管理规程(施工分册)》第4.1.1条的第2款“图纸会审前各单位应做好图纸自审,形成自审记录,报建设(监理)单位并由其转交设计单位进行设计交底准备。”的要求,在图纸会审之前应先进行图纸的自审,并形成记录。 一、图纸自审 (一)、图纸自审的要求 1、图纸自审由单位技术负责人主持。 2、单位技术负责人应组织项目部技术人员及有关职能部门的人员,以及主要工种班组长等进行图纸的自审,并作出自审的书面记录。