系统日常运行工作:
系统日常运行期间,值班人应细心观察,做好巡检登记表,发现问题应及时通知维护人员。维护人员每天定期巡检使消防系统处于完好状态。
月巡检细则一
序号1
2
内容
消防控制室
自动报警系统
探测器
水流指示器、压
力开关等
标准
设备无异常
各类显示灯正常
正常工作无故障
正常工作
检查方法
观察显示灯确认设
备有无故障
自动巡检
末端放水,开试报警阀电源使系统正常运行
自动喷淋系统及消火栓系统
1、水源控制阀、
报警控制装置
2、设置储水设备
3 的房间
3、水泵房
4、管网系统
4 联动系统
1、消防广播
2、消防通讯
3、排烟系统
4 、防火分隔系统状况完好
开闭位置正常
寒冷季节测定室温
温度、压力、位置响声处
于正常状态
无跑、冒、滴、漏现象,
无使用故障
功能正常
功能正常
排烟风机手、自动启动正
常;防火阀、排烟阀动作
灵敏,无滞碍
处于待用状态无障、碍物
对备电进行1-2 次充放
电试验,1-3 次主电源和
备用电源自动切换试验
目测巡检
测量
观察仪表读数
临场判断
观察系统压力是否恒定
目测管网外观
播放、强制转换
通话试验
手、自动启动风机试验排
烟阀、防火阀是否正常工
作
防火卷帘手动良好
表
序号1
2 3 4
内容
消防控制室
自动报警系统
探测器
水流指示器、压
力开关等
标准
设备无异常
各类显示灯正常
正常工作无故障
正常工作
电源使系统正常运行
5.报警功能 1.控制器外观质量 2.控制器接地 3.控制器接地标志 4.控制器电源
5.报警音响
6.控制器基本功能 ⑴ 报警功能 ⑵ 二次报警 ⑶ 故障报警 ⑷ 自检功能 ⑸ 火灾优先功能 ⑹ 记忆功能 ⑺ 消音、复位功能 ⑻ 电源转换功能
检查要求
无腐蚀及明显机械损伤,标志、文字清晰 ≯探测器间距的一半 偏差≯30°
面向便于观察的主入口方向 报警,灯启动,巡检,灯闪动
有火情,火警信号输出;短路或者脱座,故障 信号输出
组件完整,标志明显 坚固,不松,不斜
启动按钮,按钮处有发光指示 ≯30m
启动按钮,火警信号输出 铭牌及标志明显,清晰 有工作接地线及 RE 线接地保护 明显,持久
应是消防专用电源、专用蓄电池供电;直连 消防电源,严禁插头
额定电压下,距器件中心 1m 处,声压级应 在 85dB-115dB
接到火灾信号,发出声光报警 手动复位后,再接信号再报警 100 秒内,发出声、光故障信号 可自检
与故障同时报警时,火警优先 显示或者打印火警时间
火警状态时可手动消除信号并复位 主电源切断,备用电源自动投入运行
检查 结果
备 注
二
报 警 按 钮
三
火 灾 报 警 控 制 器 一 火
灾
探
测 器
⑼ 电源指示功能
7.备用电源自动充电功能
1.火灾事故广播
⑴ 扬声器的设置
⑵音响试验
⑶ 强行切换功能
⑷ 选层广播功能
2.消防通讯
⑴控制室与设备间的通话
⑵电话插孔通讯试验
⑶ 与“119”台通话
3.讯响器(声光报警器)
⑴坚固程度
⑵ 音响
⑶报警功能
4.消防电梯
⑴联动功能
⑵ 信号反馈功能
5.消防联动控制设备
⑴接地保护
⑵ 主要部件性能
1.火灾应急照明灯
⑴外观质量
⑵短路保护及试验无锁按钮
⑶ 应急转换功能
⑷设置状态指示灯
⑸ 应急工作时间及充、放电功能主、备电源转换,指示灯正常
主电源恢复,备电自动切除,浮充、等待备用
距本楼层内任意处≯25m,额定功率≮3W 播放范围内最远点声压级>背景噪声 15dB 合用系统可在消控室将进行中的普通广播强切换为火灾广播
消控室内可选定楼层(区域)广播
功能正常,语音清晰
手动报警按钮处插孔通话,功能正常,语音清晰
消防控制室应设置向当地消防部门直接报警的外线电话
坚固,平衡,不斜,不松动
>背景噪声 15dB
及时报警
确认火灾后,可手动、自动迫降至首层
对电梯控制和联动时,信号能反馈至控制室
具备,可靠
应符合设计要求
外表完整无损
具备但不应设其它开关
正常电源切断,应急转换时间≯5S
应设等待(红)、充电(绿)、故障(黄)
≮30min;放电终止电压≮额定电压 85%,并有防过充、放电保护
四火灾事故广播、消防通讯、消防电梯、消防联动控制设备
五火灾应急照明
⑹ 应急照明照度≮0.5Lx 火灾时继续工作的房间应保证正常
照明的照度,见规程 P12 表 2
2. 安全疏散指示灯
⑴外观质量外表完整无损
⑵疏散指示方向和图形指向正确,图、文、尺寸规范
⑶ 应急转换功能应急转换时间≯5S,可连续转换 10 次
⑷疏散指示照度≮1.0Lx
二
检查项目
1.外观
2.排水设施
3.水力警铃
(1)位置
(2)启动压力
4.供水总控制阀
(1)开、关状态
(2)锁定设施
5.报警阀功能试验
(1)伺应状态
(2) 报警阀动作后相应功能
(3) 报警阀复位后的相应功 能
1.水流指示器外观
2.信号反馈
1.末端试水装置设置位置
2.组件
3.排水设施
1.雨淋阀组的位置
2.雨淋阀组的功能 (1) 接通或者关断系统的供水
(2)接收信号后是否开启
检查 检查要求
结果
组装正确、完整、无渗漏,配件功能完好
排水管径≮试水管径 2 倍
主通道或者值班室内
≮0.05Mpa
灵便可靠、标志明显
常开,锁定坚固
延迟器无出水
阀启动, 5-90s 内开始连续报警,压力开关在 消控中心报警,信号显示,泵自动启动
警铃停,压力开关复位,延迟器自动排水,时
间≯5m in
完整无缺损、标志明显、永久,方向指示正确
指示器动作后, 消控中心按区报警, 显示信号; 信号阀开闭信号,消控中心按区显示(保持常 开)
每层或者区最不利处
有试水阀或者测压仪表或者流量表
应符合要求
挨近保护对象,便于操作
阀后有总控制阀
接收信号后应开启
备 注
三
四 雨 淋
阀
一
湿
式
报
警 阀
组
符合设计要求
控制室应有显示
距警铃 3m 处,警铃声响≮70dB
阀先后压力表指示正常
阀前应设置
压力表读数:≮0.049Mpa
流量范围: 0.94-1.5L/s
水流指示器动作后输出报警信号,水力警铃连 续报警,压力开关在消防联动控制盘显示报警 信号并启泵
组 (3)手动应急操作阀
(4)雨淋阀启闭状态
(5)水力警铃报警
(6)压力表指示
3.过滤器的设置
1.压力、流量
五
2.联动功能试验
检查项目
1.灭火剂贮存容器
(1)外观质量
(2)规格
(3)贮存容器上的压力表
(4)管道颜色
(5)设备编号
(6)贮存容器的记录
(7)充装压力
2.贮瓶间温度
3.贮瓶间相对湿度
4.贮瓶间照明灯光照度
5.集流管
(1)外观质量
(2)泄压装置
6.高压软管和单向阀
(1)外观质量
(2)安装方向
7.选择阀
(1)外观质量
(2)防护区标志
8.气体驱动装置
(1)外观质量
(2)名称与编号
1.外观质量
2.涂漆
检查要求
无变形、缺陷;手动操作装置有铅封
同一系统规格要一致,高度差≯10mm
符合图纸设计要求
外表面涂红色油漆
标明设计规定的灭火剂名称和编号
永久,包括编号、充装量、充装压力、充装日
期
≮相应温度下的贮存压力,≯该贮存压力 5%
卤代烷 1211:0-50℃; 1301:-20--+55℃;二氧
化碳:0-49℃
≯85%RH
≮150L x
焊接,内外镀锌;外表涂红漆
泄压口方向不得朝向操作面和人员通道
无缺损、碰撞损伤;标志齐全
与灭火剂流动方向一致
无碰撞变形及机械性损伤,有永久性标牌
阀上应有明显的防护区名称或者编号的永久性
标牌
无碰撞变形及机械性损伤,手启有完整铅封
标明驱动介质名称和对应防护区名称的编号
平整光滑
灭火剂输送管道外表面涂红色消防标志
检查
结果
备注
一
贮瓶间设备检查
二
11
1.防护区门窗
2.防护区开口设置
3.泄压口设置
4.安全要求
5. 自动控制启动条件
1.启动方式
2.感烟火灾探测器
3.感温火灾探测器
4.摹拟自动喷气试验
5.摹拟手动喷气试验
6.紧急启动试验
7.紧急阻断功能
8.延时启动量
9.喷药指示、声、光报警
10.选择阀试验 门窗材质符合要求 设置自动关闭装置 设在外墙上,距地面 2/3 以上 有人防护区内应有紧急切断自控手动装置; 区内设声报,入口处设光报和防护标志;疏散 通道与出口处设事故照明和疏散指示标志
接到两个独立火灾信号才干启动 管网式:自动、手动和机械应急操作三种,无
管网式自动和手动二种
功能正确 功能正确 功能正确 功能正确 功能正确 具备 30s 内 具备
功能正确
四
系
统
功
能
试
验
三
防
护
区
检
查
消防安全设施维修保养记录表 1. 引言 消防安全设施的维修保养是确保消防系统正常运行和应对火灾风险的重要环节。本文将详细介绍消防安全设施维修保养记录表的编写内容和要求。 2. 维修保养记录表的目的 消防安全设施维修保养记录表用于记录对消防系统进行定期检查、维护和保养的情况。它可以帮助管理人员了解设备运行状况,及时发现问题并采取措施进行修复,确保系统正常运行。 3. 维修保养记录表的内容 3.1 设备信息 •设备名称:填写被检查设备的名称,如灭火器、喷淋系统等。 •设备型号:填写被检查设备的型号信息。 •设备编号:填写被检查设备的唯一编号。 •安装位置:填写被检查设备所在位置的详细描述。 3.2 维护日期 •维护日期:填写对该设备进行维护和保养的具体日期。 3.3 维护人员信息 •姓名:填写参与对该设备维护和保养的人员姓名。 •工号:填写参与对该设备维护和保养的人员工号。 3.4 维护内容 •维护项目:列出需要进行的维护项目,如检查电源、更换灭火剂等。 •维护详情:对每个维护项目进行详细描述,包括具体操作步骤和注意事项。 3.5 维修记录 •维修日期:填写对该设备进行维修的具体日期。 •维修人员信息:填写参与对该设备维修的人员姓名和工号。 •维修原因:填写需要进行维修的具体原因。 •维修措施:对每个维修原因进行详细描述,包括具体操作步骤和使用的工具材料。 3.6 检查结果 •正常/异常:根据对设备进行检查后得出的结论,标记为正常或异常。
•异常描述:如果检查结果为异常,需在此处详细描述异常情况。 4. 使用注意事项 •填写记录表时,请确保准确无误地填写相关信息,避免遗漏或错误导致误判。•对于发现的问题或异常情况,请及时采取相应措施,并在记录表中详细描述。•记录表应妥善保存,并按照规定的时间周期进行归档。 •在下次维护保养时,参考以往的记录表,及时发现设备运行问题。 5. 结论 消防安全设施维修保养记录表是对消防系统进行定期检查、维护和保养的重要工具。通过填写和使用该记录表,可以及时发现设备运行问题,并采取相应措施进行修复,确保消防系统的正常运行。同时,记录表的使用也有助于管理人员了解设备的运行情况和历史维护记录,为后续工作提供参考依据。
消防设施维护保养记录 日期:年月日 地点:(具体地点) 维护保养人员:(姓名) 项目:(消防设施名称) 1.维护保养内容: 1.1消防设施巡查 按照消防设施检查表,对消防设施进行巡查,确保设施是否正常运行、无损坏等情况,巡查内容包括但不限于:消防水泵、消防水箱、喷淋系统、自动喷水灭火系统、自动报警系统、消防门窗、疏散指示标志等。 1.2消防设施清洁 对消防设施进行清洁,包括但不限于:消防水泵、消防水箱、喷淋系统、自动喷水灭火系统、自动报警系统、消防门窗、疏散指示标志等。 1.3消防设施维修 针对巡查中发现的消防设施存在的问题,进行维修或更换。维修内容 包括但不限于:更换损坏的零件、修复漏水问题、调整触发器敏感度等。 1.4消防设施测试 对消防设施进行测试,确保其正常运行。测试内容包括但不限于:消 防水泵的启停测试、喷淋系统的漏水测试、自动喷水灭火系统的喷射测试、自动报警系统的测试等。
2.维护保养情况: 2.1消防设施巡查情况 在巡查过程中,发现设施运行正常,无损坏情况,未发现异常情况。 2.2消防设施清洁情况 对设施进行了清洁,清洁后设施外观干净整洁,没有明显的污渍或灰尘。 2.3消防设施维修情况 在巡查中发现消防设施存在以下问题:(列举维修内容),经过维修后,消防设施恢复正常运行。 2.4消防设施测试情况 对消防设施进行了测试,测试结果为:(列举测试结果),消防设施运行正常。 3.问题与建议: 3.1问题汇总 在维护保养过程中,发现以下问题:(列举问题),需要进一步处理和解决。 3.2建议 针对发现的问题,提出以下建议:(列举建议),以提高消防设施的维护保养质量和安全性。 4.维护保养人员签字:
消防器材维护保养记录表 消防设施检查表 使用单位:____________________ 存放位置:室内□ 室外□ 使用区域:厂区□ 宿舍□ 消防箱编号:__________ ①水龙带数量:20m条;10m条 ②水枪头:泡沫枪头个;散花枪头个;直流枪头个 ③扳手数量个 检查要点: 月日月日月日月日月日月日 检查记录:
月日月日月日月日月日月日备注: 外观: 有无变形或损坏 有无锈蚀 是否清洁 箱门是否开启自如 内部阀门有无漏水 有无杂物 配件:
有无水带 有无水枪头 有无扳手 所有配件有无损坏(目视检查)其它: 箱门前有无阻挡物 责任区域: 检查者签字: 消防安全管理部门签字: 说明:
1.每月按照检查要点进行检查,正常划“√“,异常划“×”。 2.配件有无扳手之项为室外消防栓(箱)检查时适用。 3.室内(室外)消防栓(箱)检查时,若发现异常时,请立即通知安全环保科。 4.室内消防栓(箱)存放周围,一米范围内严禁堆放任何物品。 5.室外消防栓(箱)存放周围,请保持周围三米内无任何堆放物品。 6.室内(室外)消防栓(箱)每月检查不少于两次,作好记录。保存期限三年。 灭火器检查表
使用单位:____________________ 存放位置:室内□ 室外□ 灭火器类型:8kg手提□ 35kg手推□ 其他□ 灭火器箱编号:__________ 灭火器编号:__________ 检查要点: 月日月日月日月日月日月日 检查记录: 月日月日月日月日月日月日 备注: 外观: 有无变形或损坏
有无锈蚀 是否清洁 箱门是否开启自如压力是否正常 铅封是否完好 灭火器: 软管有无破损 有无编号 保险销是否灵活其它:
消防设施保养维修记录表格大全 XXX消防系统维护细则: 在系统日常运行期间,值班人应该仔细观察,填写巡检登记表,及时通知维护人员发现的问题。维护人员每天定期巡检以确保消防系统处于完好状态。 月巡检细则表一: 1.消防控制室 正常工作无故障的自动巡检标准:设备无异常,各种显示灯正常。 检查方法:观察显示灯以确认设备是否有故障,末端放水,开试报警阀,对备电进行1-2次充放电源以使系统正常运行, 进行1-3次电试验,测试主电源和备用电源的自动切换试验。 2.自动报警系统、探测器、水流指示器、压力开关等
正常工作无故障的自动巡检标准:设备无异常,各种显示灯正常。 检查方法:观察显示灯以确认设备是否有故障,末端放水,开试报警阀,对备电进行1-2次充放电源以使系统正常运行, 进行1-3次电试验,测试主电源和备用电源的自动切换试验。 3.自动喷淋系统及消火栓系统 正常工作无故障的自动巡检标准: 1.水源控制阀处于完好状态。 2.设置储水设备的房间处于正常状态。 3.水泵房的开闭位置正常。 4.管网系统的温度、压力、位置响声处于正常状态。
检查方法:目测巡检仪表读数,观察管网外观,临场判断是否有问题。 4.联动系统 正常工作无故障的自动巡检标准: 1.消防广播功能正常。 2.消防通讯功能正常。 3.排烟风机手、自动启动正常;防火阀、排烟阀动作灵敏,无滞碍。 4.防火分隔系统处于待用状态,无障碍物。 检查方法:播放、强制转换通话试验,手、自动启动风机试验,排烟阀、防火阀是否正常工作。 月巡检细则表二:
1.消防控制室、自动报警系统、探测器、水流指示器、压力开关等 正常工作无故障的自动巡检标准:设备无异常,各种显示灯正常。 检查方法:分批检查,末端放水,开试报警阀,对备电进行1-2次充放电源以使系统正常运行,进行1-3次电试验,测试主电源和备用电源的自动切换试验。 2.自动喷淋系统及消火栓系统 正常工作无故障的自动巡检标准: 1.控制阀门电磁等处于完好状态。 2.报警阀设置储水设备的房间处于正常状态。 3.水泵房的开闭位置正常。
消防栓检查保养记录表 简介 消防栓是城市消防设施中的常见设备,它们的正常使用对于保障人们生命财产安全至关重要。然而,由于长时间没有使用或者一些人为因素,消防栓设备极可能会出现故障,成为消防工作的隐患。为了保障消防设施的正常运作,定期的检查和保养工作显得十分必要,同时也是需要记录的。 为了记录消防栓的检查和保养情况,我们可以使用消防栓检查保养记录表。本文档将介绍该记录表的使用方法以及需要注意的事项。 使用方法 表格格式 消防栓检查保养记录表的格式如下: 序号检查日期维修 日期 河流、湖泊 或沟渠 立杆式消防 栓数量 地埋式消防 栓数量 经手 人 12021-09- 01 黄河3张三 22021-09- 02 绍兴河2李四其中: •序号:表示该记录在表格中的序号。
•检查日期:表示该次检查的日期,格式为年-月-日。 •维修日期:表示对该消防栓进行维修的日期,格式为年-月-日。如果未进行维修,可留空。 •河流、湖泊或沟渠:表示该消防栓所在的河流、湖泊或沟渠名称,可以写明具体位置。 •立杆式消防栓数量:表示该河流、湖泊或沟渠中立杆式消防栓的数量。 •地埋式消防栓数量:表示该河流、湖泊或沟渠中地埋式消防栓的数量。 •经手人:表示该记录的填写人员姓名。 填写须知 在填写消防栓检查保养记录表时,需要注意以下几点: •填写内容应尽量详细,包括检查日期、维修日期、消防栓数量等信息。 •若某次检查未发现问题,则不需要填写维修日期。 •填写时应按照实际情况填写,切忌造假。 •每次检查后,应将记录表归档备查,以备不时之需。 结论 消防栓是城市消防设施中的常见设备,其日常检查和保养工作对于保障人们生命财产安全至关重要。通过使用消防栓检查保养记录表,我们可以定期地记录消防栓的检查和维护情况,便于发现设备问题并
消防设施设备保养维修记录表格大全 XX消防系统维护维修细则 系统日常运行工作: 系统日常运行期间,值班人应细心观察,做好巡检登记表,发现问题应及 时通知维护人员。维护人员每天定期巡检使消防系统处于完好状态。 月巡检细则表一 序号内容标准检查方法 1 消防控制室 设备无异常 各类显示灯正常 观察显示灯 确认设备有 无故障 2 自动报警系统 探测器正常工作无故障自动巡检 水流指示器、压力 开关等 正常工作末端放水,开试报警阀 电源使系统正常运行对备电进行1-2次充放电试验,1-3次主电源和备用电源自动切换试验 3 自动喷淋系统及消火栓系统 1、水源控制阀、报警控制装置 状况完好 开闭位置正常 目测巡检 2、设置储水设备 的房间 寒冷季节测定室温测量 3、水泵房温度、压力、位置响声处于正常状 态 观察仪表读数 临场判断 4、管网系统无跑、冒、滴、漏现象,无使用故 障 观察系统压力是否恒定 目测管网外观 4 联动系统 1、消防广播功能正常播放、强制转换 2、消防通讯功能正常通话试验 3、排烟系统排烟风机手、自动启动正常;防火 阀、排烟阀动作灵敏,无滞碍 手、自动启动风机试验排烟阀、防火 阀是否正常工作 4、防火分隔系统处于待用状态无障、碍物防火卷帘手动良好
季巡检细则表二 序号内容标准检查方法 1 消防控制室 设备无异常 各类显示灯正常 观察显示灯 确认设备有无 故障 2 自动报警系统 探测器正常工作无故障分批检查 水流指示器、压 力开关等 正常工作末端放水,开试报警阀 电源使系统正常运行对备电进行1-2次充放电试验,1-3次主电源和备用电源自动切换试验 3 自动喷淋系统及消火栓系统
1.建筑消防设施故障维修记录表 序号: 故障情况 故障维修情况 故障排除确 认 发现 时间 发现人 签名 故障部位 故障情况描述 是否停 用系统 是否报消防部门备案 安全保 护措施 维修 时间 维修 人员 维修方法 注1:“故障情况”由值班、巡查、检测、灭火演练时的当事者如实填写: 注2:“故障维修情况”中因维修故障需要停用系统的由单位消防安全责任人在“是否停用系统”栏签字;停用系统超过24小时的,单位消防安全责任人在“是否报消防部门备案”及“安全保护措施”栏如实填写;其他信息由维护人员(单位)如实填写;
注3:“故障排除情况”由单位消防安全管理人在确认故障排除后如实填写并签字; 2.建筑消防设施检测记录表 建筑消防设施检测记录表见表D.1。 表D.1 建筑消防设施检测记录表 检测项目检测内容实测记录 故障记录及处理 故障描述 当场处理情 况 报修情况 消防供电配电(每月)消防配电柜(箱)试验主、备电切换功能;消防电源主、备电源供电能力测试自备发电机组 试验发电机自动、手动启动功能,试验发电机启动电源充、 放电功能 应急电源试验应急电源充、放电功能 储油设施核对储油量 联动试验试难非消防电源的联动切断功能 火灾报警系统(每月,探测器分批)火灾控测器试难报警功能 手动报警按钮试验报警功能 监管装置试验监管装置报警功能,屏蔽信息显示功能 警报装置试验警报功能 报警控制器 试难火警报警、故障报警、火警优先、打印机打印、自检、 消音等功能,火灾显示盘和CRT显示器的报警,显示功能消防联动控制器 试验联动控制器及控制模场的手动、自动联动控制功能,试 验控制器显示功能,试验电源部分主、备电源切换功能,备 用电源充、放电功能 远程监控系统 核对储水量,自动进水阀进水功能,试验电源部分主备电源 切换,备用电源充、放电功能 消防供水设施消防水池核对储水量、自动进水阀进水功能,液位检测装置报警功能消防水箱 核对储水量、自动进水阀进水功能、模拟消防水箱出水,测 试消防水箱供水能力、液位检测装置报警功能