电气控制和PLC应用试题和参考答案

电气控制和PLC使用测试试卷(1) 1.低压电器标准规定,低压电器通常是指工作在交流电压小于( A ),直流电压小于( B )的电路中起通断、保护、控制或调节作用的电器设备。 [A 1200 V;B 1500 V] 2.对于交流电磁铁,铁心( A ),线圈( A ),吸引线圈做成( A ),且设线圈骨架,线圈和铁心非接触,易于铁心散热。 [A 发热;B不发热。 A 发热;B不发热。 A 短而厚的矮胖型;B 高而薄的瘦长型] 3.对于直流电磁铁,其励磁电流的大小和气隙( A ),动作过程中为恒磁通工作,其吸力随气隙的减小而(A )。 [A 无关;B成正比。 A增大;B减小] 4.中间继电器实质是一种( B )继电器,触点对数( A ),触点容量(A),动作灵敏度高。 [A 电流;B电压。 A多;B 少。 A大;B小] 5. 电压继电器的线圈和负载( B )。线圈匝数( A ),导线( B )。 [A 串联;B并联。 A多;B 少。A粗;B细] 1.在电气控制系统图指的是三种类型的图,分别为:1.电气原理图;2、电器布置图;电气安装接线图。 2.笼型三相异步电动机全压起动控制线路中,短路保护利用熔断器;过载保护利用热继电器;欠压、失压保护利用接触器 1.电器有几种分类方式?都是按什么分类的?(5分) 答:有三种分类方式。分别为:1、按工作电压等级分类;2、按用途分类;3、按工作原理分类。

2. 断路器(也叫自动开关)它同时具有那些保护作用?(6分) 答:具有欠压 ; 过载 ; 短路等保护作用。 3.FX系列有几条基本指令?几条辑运算指令?(3分) 答:基本指令LD(取)、 LDI(取反)、 OUT (输出) 4.FX系列有几条逻辑运算指令?(6分) 答:辑运算指令AND (和)、ANI (和非)、OR (“或”)、 ORI (“或非”)、ANB (块“和”)、ORB (块“或”) 电气控制和PLC使用测试试卷(2) 一、填空题: 1、三相异步电动机机主要由定子和转子组成。 2、执行指令“SUB K50 K10 D1”后,D1数据寄存器的操作数是40 。 3、在PLC的面板上,POWER指示灯亮表示电源正常状态、RUN指示灯亮表示运行状态。 BATTY指示灯亮表示:内部电源耗尽 PROGE亮表示:程序运行错误。 4、K2M0组成8 位字元件,最低位是M0,最高位是M7。 5、在变址寄存器中,当V0=14,Z0=10时,D6V0是D20 ,D10Z0是 D20。 6、FX2N - 16MR表示为FX2N 系列的基本单元,I/O总接口数为16 。 7、PLC硬件结构主要由CPU 、存储器、I/O接口、通信接口和电源组成。 8、梯形图的编程规则:上重下轻、左重右轻。 10、子程序以P开头,以返回指令SRET结束,子程序编写在FEND指令后面。 11、执行指令“ADD K50 K20 D1”后,D1数据寄存器的操作数是 70 。 13、利用PLC基本指令对梯形图编程时,通常按从左到右、自上而下的原则进行。 14、比较类指令包括三种,即接点比较指令、组件比较指令和区间比较指令。 15、M8000作用是运行监控、M8002作用是初始脉冲、INC作用是加1。

电气控制及PLC试题及答案

电气控制及PLC试题及答案 一、选择题:(每小题2分,2×10=20分) 1. 中小容量异步电动机的过载保护一般采用。 (A)熔断器(B)磁力启动器 (C)热继电器(D)电压继电器 2. 交流接触器是利用配合动作的一种自动控制电器。 (A)电动力与弹簧弹力(B)外施压力与弹簧弹力 (C)电磁力与空气阻尼力(D)电磁力与弹簧弹力 3. 在电动机的连续运转控制中,其控制关键是。 (A)自锁触点(B)互锁触点 (C)复合按钮(D)机械联锁 4. 在三相笼式异步电动机的Y-△起动控制电路中,电动机定子绕组接为Y型是为了 实现电动机的起动。 (A)降压(B)升压 (C)增大电流(D)减小阻抗 5. 在三相笼式电动机的反接制动控制电路中,为了避免电动机反转,需要用到。 (A)制动电阻(B)中间继电器 (C)直流电源(D)速度继电器 6.下列不属于主令电器的是。 (A)按钮(B)主令控制器 (C)刀开关(D)凸轮控制器 7.利用CX_Programmer新建文件时,设备类型应设置为。 (A)CPM2* (B)CPM2*-s* (C)CPM1A (D)CPM2A 8.下列指令中,用于两个位的逻辑“或”操作的是。 (A)LD指令(B)AND指令 (C)OR指令(D)ORLD指令 9.PLC最重要的一项技术指标是。 (A)I/O点数(B)存储容量 (C)扫描速度(D)编程语言 10.当IL前面的状态为OFF时,位于IL和ILC程序段之间的计数器状态为。 (A)不变(B)复位 (C)ON (D)OFF 二、填空题:(每空1分,1×20=20分) 1. 点动控制要变为长动控制,需在启动按钮上加上环节。 2. 按国标规定,“停止”按钮必须是色,“启动”按钮必须是色。 3. 电气控制系统图一般有三种,即、、。 4. “”符号为。 5.继电器的线圈断电时,其常开触点,常闭触点。 6.熔断器广泛用于供电线路和电气设备的保护。 7.当IL的条件时,IL与ILC之间程序被正常执行。 8.定时器TIM指令的定时精度为,其设定值SV可以是,也可以是。 9.DIFU指令,当其前面的状态由变为时,其后的位。

电气控制与PLC试题及答案

电气控制与PLC试题及答案 一.填空题 1.电气设备图纸有电气原理图图、电气接线图图、电气元件布置图图。 2.长动与点动的主要区别是控制电器能否保持。 3.电气控制线路中最基本的控制环节为保护、辅助、连锁环节。 4.常用的短路保护元件是熔断器和短路保护器,常用的过载保护元件是自动保护开关。 5.交流接触器线圈不能串联联使用。 6.CPM1A中有127 条指令,用户地址容量为2k ,存储器形式有数据存储器、用户程序存储器和系统程序存储器,普通计时器的计时范围为0~999.9s ,计数器的计数范围为0~9999 。 7.CPM1A开机后,必须先输入系统设置,键入操作顺序为机型、通讯协议、数据盘 8.在绘制电气控制线路图纸时必须使用国家统一规定的文字符号和图像符号。 9.电气控制线路分为主电路、辅助电路和保护电路。 10.电气控制线路的全部触点都按初始状态绘出。 11.交流接触器结构上主要有线圈、触头和灭弧装置三部分。 12.一台4KW的三相交流异步电动机其额定电流为12 安培,选择交流接触器的额定电流为20 安培,选择熔断器的额定电流为20 安培。 13.C20P中有256 个中间辅助继电器、128 个断电保持继电器、64 个计时/计数器,主机单元有12 个输入点和8 输出点。 14.可编程序控制器输出电路有三种形式,即半导体、可控硅、晶体管。 二.逻辑化简题 写出下面电路的逻辑表达式,然后化简,画出化简后的电路。 解:Km=A+CB+C=AB+BC+AC+C=AB+C…….(5分)

三.证明题 证明下面两程序逻辑关系相等。 解: ___ _________ _______________________ 1221 J A B C J A B C J A B C A B C J =++===++= 四.判断题 试问下列电路能否实现点动控制:

电气控制与PLC试题及部分答案

《电气控制与P L C》试题(一) 一、填空题(每空1 分,共20分) 1、常用的主令电器有__________和____________等。 2、交流接触器的灭弧一般采用___电动力吹弧___________、____栅片灭弧 ________和___磁吹灭弧___________等,直流接触器采用__________灭弧的方式。 3、三相笼型异步电动机常用的降压起动方法有_____反接制动_______、 ________________和___能耗制动____________等。 4、桥式起重机中实现电动机短路保护,通常采用______________。 5、为使变速时齿轮易于啮合,X62W铣床中设置了________________控制 线路。 6、PLC是通过一种周期扫描工作方式来完成控制的,每个周期主要包括 ___________、_____________、____________三个阶段。 7、说明下列指令意义。 MC 主控指令 ORB RET LD MPS RST 二、选择题(每题2 分,共20 分) 1、由于电弧的存在,将导致_______。 A、电路的分断时间缩短; B、电路的分断时间加长; C、电路的分断时间不变; D、分断能力不变。 2、在控制线路中,如果两个动合触点串联,则它们是_________关系。 A、或逻辑; B、与逻辑; C、非逻辑; D、与非逻辑。 3、下列软元件中,属于字、位混合的元件是______。 A、X; B、M; C、T ; D、Y。 4、操作数K3Y0表示________。 A、Y0~Y12组成3个4位组; B、Y0~Y12组成4个3位组; C、Y0~Y13组成3个4位组; D、Y0~Y13组成4个3位组。 5、下列指令使用正确的是_____。 A、OUT X0; B、MC M100; C、SET Y0; D、OUT T0 6、下列电器中不能实现短路保护的是_________。 A.熔断器; B.过电流继电器; C.热继电器; D.低压断路器 7、对于接触器触点过热原因不正确的说法是_______。 A.触点压力不足;B.触点表面氧化;C.触点容量不够;D.电源电压低。 8、桥式起重机提升机构第一档的作用是为了_______。

电气控制及PLC应用试题及答案3

电气控制与PLC应用考试试卷(3) 一、填空题(将正确答案填入下列空白处,每题1分,共10分) 1、电磁机构由吸引线圈、铁心、衔铁等几部分组成。 2、各种低压断路器在结构上都有主触头、灭弧装置、自由脱扣器和操作机构 等部分组成。 3、交流接触器的触点系统分为主触头和辅助触点,用来直接接通和分断交 流主电路和控制电路。 4、热继电器是利用电流流过发热元件产生热量来使检测元件受热弯曲,进而 推动机构动作的一种保护电器,主要被用作电动机的长期过载保护。 5、熔断器主要作为电路的短路保护元件。 6 、触头的接触形式有:点接触、线接触、面接触。 7、电气控制系统中常用的保护环节有短路保护、过电流保护、过载保护、 失电压保护、欠电压保护、过电压保护及弱磁保护等。 8、PLC的基本结构由CPU、存储器、输入输出接口、电源、扩展接口、 通信接口、编程工具、智能I/O接口、智能单元等组成。 9、PLC的软件由系统程序和用户程序两大部分组成。 10、PLC常用的编程语言有:梯形图、指令表、高级语言。 二、选择题(下列每题只有一个正确答案,将正确答案的代号填入括号内,每题2分,共20分) 1、判断交流或直流接触器的依据是:(B) A、线圈电流的性质 B、主触点电流的性质 C、主触点的额定电流 D、辅助触点的额定电流

2、用于使自动空气开关远距离断开电路的是:(C) A、过电流脱扣器 B、欠电压脱扣器 C、分励脱扣器 D、自由脱扣器 3、电磁机构中,吸引线圈的作用是:( A ) A、将电能转化成磁场能量 B、将磁场能转化成电能 4、熔断器作为短路保护的电器,它是( B )于被保护电路中的。 A、并接 B、串接 C、串接或并接都可以 5、把线圈额定电压为220V的交流接触器线圈误接入380V的交流电源上会发生的问题是:( C ) A、接触器正常工作 B、接触器产生强烈震动 C、烧毁线圈 D、烧毁触点 6、下述对PLC存储器描述错误的是:(A) A、存放输入信号 B、存放用户程序 C、存放数据 D、存放系统程序 7、分析电气原理图的基本原则是:( C ) A、先分析交流通路 B、先分析直流通路 C、先分析主电路、后分析辅助电路 D、先分析辅助电路、后分析主电路 8、自动空气开关的电气符号是:(B) A、SB B、QF C、FR D、FU 9、下列对PLC软继电器的描述,正确的是:( A ) A、有无数对常开和常闭触点供编程时使用 B、只有2对常开和常闭触点供编程时使用 C、不同型号的PLC的情况可能不一样

电气控制与PLC考试试卷答案

电气控制与PLC试卷 一、填空题将正确答案填入下列空白处,每题1分,共10分 1、工作在交流电压V、或直流电压1500V及以下的电路中起通断、保护、控制或调节作用的电器产品叫低压电器; 2、电磁机构由、铁心、衔铁等几部分组成; 3、交流接触器的触点系统分为和辅助触点,用来直接接通和分断交流主电路和控制电路; 4、热继电器是利用电流流过发热元件产生热量来使检测元件受热弯曲,从而推动机构动作的一种保护电器,主要被用作电动机的长期保护. 5、熔断器主要由熔体、座、填料及导电部件等组成; 6、各种低压断路器在结构上都有主触头及灭弧装置、和操作机构等部分组成; 7、三相异步电动机常用的减压起动方式有:减压起动、自耦变压器减压起动、延边三角形减压起动、定子串电阻减压起动等; 8、PLC的基本结构由、存储器、输入输出接口、电源、扩展接口、通信接口、编程工具、智能I/O接口、智能单元等组成; 9、PLC的软件由系统程序和两大部分组成; 10、PLC常用的编程语言有:、布尔助记符和高级语言 二、选择题下列每题只有一个正确答案,将正确答案的代号填入括号内,每题2分,共20分

1、电磁机构中,吸引线圈的作用是: A、将电能转化成磁场能量 B、将磁场能转化成电能 2、用来分断或接通主电路的是交流接触器的 A、辅助触点 B、主触点 3、电磁式交流接触器和交流继电器的区别是: A、交流接触器有短路环,而继电器没有 B、交流接触器有主、辅助触点之分,而继电器没有 C、没有区别 4、熔断器作为短路保护的电器,它是于被保护电路中的; A、并接 B、串接 C、串接或并接都可以 5、把线圈额定电压为220V的中间继电器线圈误接入380V的交流电源上会发生的问题是: A、中间继电器正常工作 B、中间继电器产生强烈震动 C、烧毁线圈 D、烧毁触点 6、交流接触器的电气文字符号是: A、KA B、KT C、SB D、KM 7、熔断器的电气文字符号是: A、FU B、KM C、KA D、FR 8、下列对PLC软继电器的描述正确的是: A、有无数对常开和常闭触点供编程时使用 B、只有2对常开和常闭触点供编程时使用 C、不同型号的PLC的情况可能不一样 D、以上说法都不正确 9、AN指令的作用是:

电气控制与PLC试题与答案

测试题 1. 下列低压电器中可以实现过载保护的有①④ ①热继电器②速度继电器 ③接触器④低压断路器⑤时间继电器 2. 在三相笼式电动机的正反转控制电路中,为了避免主电路的电源两相短路采取的措施是② ①自锁②互锁③接触器④热继电器 3. 在三相笼式异步电动机的Y-△起动控制电路中,电动机定子绕组接为Y型是为了实现电动机的①起动; ①降压②升压③增大电流④减小阻抗 4. 在电动机的连续运转控制中,其控制关键是①的应用; ①自锁触点②互锁触点③复合按钮④机械联锁 5.以下哪些设备可以作为PLC的输入设备 ①③ ①限位开关②接触器的线圈③按钮 ④指示灯 6.右图为三相笼式异步电动机的正反转控 制电路,用文字说明指出图中的错误; 主电路没有短路保护——Q与KM1之间需 增设熔断器FU; 电动机不能反转——KM2与FR之间的连 线任意调换两相; 没有电气互锁,会引起电源短路——KM1 线圈前串联KM2常闭辅助触点,KM2线圈 前串联KM1常闭辅助触点; 不能实现过载保护——KM1、KM2线圈后 应串联FR的常闭触点 练习题 以下为一些机床基本控制电路原理图,若将其改为PLC控制,试画出相应的控制电路输入输出接线图、梯形图及对应的指令程序; 1、两台电动机顺序起动联锁控制电路

两台电动机顺序起动联锁控制线路 2.自动限位控制电路

自动限位控制电路 自动限位控制电路 3.电动机Y-Δ减压起动控制电路

电动机Y -Δ降压起动自动控制电路 电动机Y -Δ降压起动自动控制电路4 .自动循环控制

自动循环控制电路 自动循环控制电路

用按钮、继电器、灯泡等设计一个三位抢答器控制电路; KA1 HL1KA2HL2KA3HL3 5.能耗制动控制 带变压器的桥式整流能耗制动自动控制电路

电气控制与plc试题及答案

电气控制与plc试题及答案 电气控制是现代工业中基础而重要的领域,它涉及到电路、传感器、执行器、自动化控制等。PLC(可编程逻辑控制器)作为电气控制的核心部件之一,承担着各种工业设备的自动化控制任务。本文将介绍一 些电气控制与PLC方面的试题,并提供详细的答案解析。 第一部分:选择题 1. 以下哪个是电气控制系统中常用的传感器类型? A. 电子开关 B. 光电传感器 C. 压力传感器 D. 所有选项都是 答案:D。电气控制系统中常用的传感器类型包括电子开关、光电 传感器和压力传感器等。 2. 下面哪个元器件在电气控制电路中通常用于开关或保护电路? A. 电容器 B. 电感器 C. 二极管 D. 继电器

答案:D。继电器在电气控制电路中常用于开关或保护电路。 3. PLC主要用于什么类型的控制? A. 数字控制 B. 模拟控制 C. 逻辑控制 D. 所有选项都是 答案:C。PLC主要用于逻辑控制,通过运算、判断和逻辑运算实现对工业设备的控制。 4. PLC的输入和输出可以是数字信号,也可以是模拟信号。这种说法是否正确? A. 正确 B. 错误 答案:B。PLC的输入和输出主要是数字信号,但也可以通过模拟输入/输出模块实现对模拟信号的处理。 5. PLC的编程语言主要有以下哪些? A. LD(梯形图) B. SFC(顺序功能图) C. FBD(功能块图)

D. 所有选项都是 答案:D。PLC的主要编程语言包括LD(梯形图)、SFC(顺序功 能图)和FBD(功能块图)等。 第二部分:简答题 1. 请简要解释电气控制系统的组成和工作原理。 电气控制系统由电源、传感器、控制器和执行器组成。其中,传感 器感知被控对象的状态,将其转换为电信号;控制器接收传感器信号,通过运算、判断和逻辑运算得出控制信号;执行器接收控制信号,执 行相应的动作,实现对被控对象的控制。 2. 请简述PLC的优点及应用领域。 PLC具有编程灵活、可扩展性强、稳定可靠等优点。它广泛应用于 工业自动化领域,如生产线控制、机械设备控制、交通信号控制等。 3. 简要描述下PLC的编程流程。 PLC编程的基本流程包括需求分析、程序设计、程序编写、程序调 试和上线运行。首先,根据对被控对象的需求进行分析,确定控制逻 辑和功能要求;然后,进行程序设计,选择合适的编程语言和控制模块;接着,编写程序代码,实现控制逻辑;调试过程中,对程序进行 测试和调整,确保逻辑正确;最后,将程序上线运行,实现对被控对 象的控制。 第三部分:问题解答

大学_电气控制与PLC试题及答案-《电气控制与PLC》复习试题及答案

电气控制与PLC试题及答案-《电气控制与PLC》复习试题及答案 电气控制与PLC复习试题 一、多项选择题 1.( A、B、D ) 2.(A、B、C ) 3、( A、C、D ) 4、(B ) 5、( A ) 二、填空题 1、 1200 , 1500 ,刀开关,自动开关。 2、交流接触器、设计序号、额定电流。____交流接触器 ; _直流接触器。分磁环,防止震动与噪声。 3、得电延时型失电延时型。 4、 5、能耗制动反接制动电磁铁机械抱闸。 三、简答题 1、 自锁:依靠接触器自身的辅助触头而使其线圈保持通电现象。

互锁:利用两个接触器的常闭辅助触头的断开来锁住对方线圈的电路的控制方法。 连锁:利用接触器的辅助触头使后续线路通电的控制方法。 图略 2、 a)图主电路与控制电路应分开绘制 b)图自锁触头应与常开按钮并联 c)图自锁触头应只与常开按钮并联 d)图自锁触点应用常开辅助触头 3、 1)上:从左至右是U11、V11、W11,下:从左至右是U12、V12、W12。 2)不能正常启动。 3)原因是KM2线圈不能正常工作。 四、略 五、综合题 根据X6132铣床电气原理图回答问题。 1、操作主轴变速手柄,SQ6受压,KT得电联锁,KM1得电,选择合适的速度,把主轴变速手柄推回原位,若能顺利推回,则变速结束,否则,重复上述过程。

2、 9—SQ5-2—SQ4-2—SQ3-2—13—SQ1-2——SQ2-2—10—SA3-2—14—KM2线圈—18—21 3、SQ3-1不能正常闭合。 电气控制与PLC复习试题答案及评分标准 第一题:选择题 1.绘制电气原理图,应遵循的原则,正确的是 ( ) A.分主电路和辅助电路绘制。 B.元件符号采用国家统一标准。 C.同一电器各部件须画在一起。 D.触点按没有通电或没有外力作用的初始开闭状态绘制 2.下列低压电器能起短路保护作用的低压电器有( ) A.断路器 B.熔断器 C.电流继电器 D.接近开关 3、交流接触器一般采用( )灭弧装置 A.电动力灭弧 B.磁吹灭弧 C.栅片灭弧 D.窄缝灭弧 4、速度继电器的作用是( ) A.速度计量 B.用于反接制动 C.限制速度 D.用于能耗制动 5、X6132卧式万能铣床主轴为满足顺铣和逆铣工艺要求,需正反转控制,采用的.方法是( ) A.操作前,通过转换开关进行方向预选。 B.通过正反接触器改变相序控制电动机正反转。

(完整版)电气控制及PLC试题库和答案.(DOC)

一、填空题(每空1分,共25分) 1. 选择接触器时应从其工作条件出发,控制交流负载应选用___交流接触器_______;控制直流负载则选用_______直流接触器___。 2. 当接触器线圈得电时,使接触器______常开触头______闭合、____常闭触头______断开. 3. 中间继电器的作用是将一个输入信号变成______多个____输出信号或将信号_____放大____。 4. 当电路正常工作时,熔断器熔体允许长期通过____1.25~1.3______倍的额定电流而不熔断.当流过熔断器的电流_________过载_____时,熔体熔断切断电路。 5. 试举出两种不频繁地手动接通和分断电路的开关电器:_______刀开关_____、_______转换开关_____。 6。试举出两种主令电器:________按钮______、_____行程开关_________。 7. PLC是通过一种周期扫描工作方式来完成控制的,每个周期包括____输入采样,用户程序执行,输出刷新__ ______、______________、______________三个阶段。 9. JO2—51—2型10kW异步电动机,电源频率为50Hz,转子额定转速n N=2930 r/min,则其额定转差率s N=_________. 10。试举出交流异步电动机的三种调速方法:__调压调速,串级调速,变频调速(或矢量控制______________________、__________________________、 ____________________________。 11. 试举出FP1的两种特殊功能:_________________、_________________。 1~5. ×√√×× 6~10。×√√×√ 二、判断题(正确划“√”,错误划“×”。每小题1分,共10分) ( )1。交流接触器通电后如果铁心吸合受阻,将导致圈烧毁。

电气控制与PLC试题含答案

《电气控制与P L C》试题含答案 (A卷) 一、概念题(每小题2分,共30分) 1.解释: 1)低压电器:指用于交流50Hz(60Hz)、额定电压1200V以下或直流额定电压1500V以下的在电路内起电能分配、通断、保护、控制、调节或检测作用的电器。 2)接触器:指用于远距离频繁接通和分断交直流主回路及大容量用电回路的一种低压控制电器。3 4 5 6 7控制器( )85 梯能块图(结构文本( 9、T、C、AI、 I S:顺 :计数器 :高速计10)说明ALD、OLD、LPS、LRD、LPP、LDS的逻辑堆栈指令的意义。 ALD:栈装载与,电路块串联连接;OLD:栈装载或,电路块并联连接;LPS:逻辑入栈;LRD:逻辑读栈;LPP:逻辑出栈;LDS:装载堆栈。 2.填空 1)常用的电气控制系统图有(电气原理图、电器布置图和安装接线图)三种。 2)S7-200系列PLC有(CPU221、CPU222、CPU224、CPU224XP、CPU226)五种CPU模块,最多可扩展到(7)个扩展模块。 3)S7-200PLC的程序有(主程序、子程序和中断程序)三种。 4)PLC的周期扫描工作模式 系统在初始化后,其循环扫描过程有RUN和STOP两种模式:,请在图1-1空格中由上而下填

图1-1PLC循环扫描过程 5)填写表1-1中指令的名称和功能 ,接触器 SB4, SB4, 通过十字复式操作手柄进行的,该手柄有上、下、前、后和中间零位共5个位置。在扳动手柄时,通过联动机构将控制运动方向的机械离合器合上,并压下相应行程开关SQ3(向下、向前)或SQ4(向上、向后)。比如欲使工作台向上运动,将手柄扳到向上位置,压下SQ4,接触器KM5线圈通电,M2电动机反转,工作台向上运动,工作台上、下、前、后运动的终端限位,是利用固定在床身上的挡铁撞击手柄,使其回复到中间零位加以实现的。 3)工作台纵向(左、右`)运动的控制 首先将工作台转换开关SA1扳到断开位置,然后通过纵向操作手柄控制工作台的纵向运动。该手柄有左、右、中间3个位置,扳动手柄时,一方面合上纵向进给机械离合器同时压下行程开关SQ1(向右)或SQ2(向左)。比如欲使工作台向右运动,将手柄扳到向右位置,SQ1被压下,接触器

(完整版)电气控制及PLC试题库和答案

电气控制及PLC技术试题库及答案 一、名词解释: 1、低压电器: 是指在交流额定电压1200V,直流额定电压1500V及以下的电路中起通断、保护、控制或调节作用的电器。 2、熔断器: 是一种简单的短路或严重过载保护电器,其主体是低熔点金属丝或金属薄片制成的熔体. 3、时间继电器: 一种触头延时接通或断开的控制电器。 4、星形接法:(A) 三个绕组,每一端接三相电压的一相,另一端接在一起。 5、三角形接法:(C) 三个绕组首尾相连,在三个联接端分别接三相电压。 6、电磁结构 电磁机构是电磁式电器的感测元件,它将电磁能转换为机械能,从而带动触头动作。 7、电弧 电弧实际上是触头间气体在强电场作用下产生的放电现象 8、接触器 接触器是一种适用于在低压配电系统中远距离控制、频繁操作交、直流主电路及大容量控制电路的自动控制开关电器 9、温度继电器 利用过热元件间接地反映出绕组温度而动作的保护电器称为温度继电器。 10、电气控制系统 电气控制系统是由电气控制元器件按一定要求连接而成 11、变极调速:(A) 异步电动机调速中,改变定子极对数的调速方法. 12、变频调速:(C) 异步电动机调速中,改变电源频率的调速方法。 二、填空: 1、常用的低压电器是指工作电压在交流(1200)V以下、直流(1500)V以下的电器。 2、熔断器是由(熔体和熔管)两部分组成的. 4、时间继电器是一种触头(延时接通或断开)的控制电器。 5、一般速度继电器的动作转速为( 120 )r/min,复位转速为( 100 )r/min。 6、双速电动机的定子绕组在低速时是(三角型)联结,高速时是( 双星型)联结。 7、通常电压继电器(并)联在电路中,电流继电器(串)联在电路中。 9、电气原理图设计的基本方法有(经验设计法)、(逻辑设计法)两种。 11、电气控制系统图分为(电气原理图)(电气安装接线图)和(电气元件布置图)三类。 12、三相异步电动机常用的电气制动方法有(反接制动)和( 能耗制动)。

电气控制及PLC试题库及答案

第一章PLC的硬件与工作原理 5、手持式编程器可以为PLC编写语句表方式的程序。 6、PLC一般能(能,不能)为外部传感器提供24V直流电源。 7、PLC的输出接口类型有继电器,晶闸管与场效应晶体管。 8、PLC的软件系统可分为系统程序和用户程序两大部分。 10、PLC采用_循环扫描_工作方式,其过程可分为五个阶段:_自诊断检查__,通信处理,输入采样,_执行用户程序_和_输出改写_,称为一个扫描周期。 11、将编程器内编写的程序写入PLC时,PLC必须处在_STOP_模式。 二、简答题 1、在复杂的电气控制中,采用PLC控制与传统的继电器控制有哪些优越性? 2、什么是可编程控制器?它的特点是什么? 3、PLC控制系统与传统的继电器控制系统有何区别? 4、PLC数字量输出接口按输出开关器件的种类不同,有哪几种类型?它们各有什么特点? 5、简述PLC的扫描工作过程。 6、为什么PLC中软继电器的触点可无数次使用? 7、PLC按I/O点数和结构形式可分为几类? 8、PLC执行程序是以循环扫描方式进行的,请问每一扫描过程分为哪几个阶段? 三、判断题 1、PLC的输入电路均采用光电耦合隔离方式。(×) 2、CPU224型PLC本机I/O点数为14/10。(√) 3、PLC的周期性循环扫描方式不会产生输入/输出滞后时间。(×)

4、间接寻址是通过地址指针来存取存储器中的数据。(√) 5、存储器AI、AQ只能使用字寻址方式来存取信息。(√) 四、选择题 1、世界上第1台PLC诞生于(D) A.、日本松下公司,1970年;B、德国西门子公司,1969年; C、美国通用公司,1968年; D、美国数字设备公司,1969年。 2、下列不属于PLC硬件系统组成的是(A) A、用户程序 B、输入输出接口 C、中央处理单元 D、通讯接口 3、CPU226型PLC本机I/O点数为( C) A、14/10 B、8/16 C、24/16 D、14/16 4、S7-200系列可编程序控制器的直流电源输入范围是( C) A、24-220VAC B、220-380VAC C、DC24V D、86-26420VAC 5、S7-200系列继电器输出的可编程序控制器,一个继电器输出点的最大通过电流是(D ) A、1A B、0.5A C、0.75A D、2 A 6、如需要3路模拟量输入1路模拟量输出,在S7-200系列PLC中应选(A)模块。 A、EM235 B、EM223 C、EM243 D、EM222 7、PLC的工作方式( D) A、等待工作方式 B、中断工作方式 C、扫描工作方式 D、循环扫描工作方式 8、在输出扫描阶段,将( B )寄存器中的内容复制到输出接线端子上。 A、输入映像 B、输出映像 C、变量存储器 D、内部存储器 9、CPU224XP型PLC有几个通讯端口(A ) A、2个 B、1个 C、3个 D、4个 第三章 一、填空题 1、输出指令(对应于梯形图中的线圈)不能用于输入过程映像寄存器。 2、SM 0.1在首次扫描时为ON,通常用来进行程序初始化;SM0.0一直为 ON。 3、接通延时定时器TON的使能(IN)输入电路为ON时开始定时,当前值大于等于预设值时其定时

电气控制及PLC试题库和答案要点

一、填空题(每空1分,共25分) 1. 选择接触器时应从其工作条件出发,控制交流负载应选用___交流接触器_______;控制直流负载则选用_______直流接触器___。 2. 当接触器线圈得电时,使接触器______常开触头______闭合、____常闭触头______断开。 3. 中间继电器的作用是将一个输入信号变成______多个____输出信号或将信号_____放大____。 4. 当电路正常工作时,熔断器熔体允许长期通过____1.25~1.3______倍的额定电流而不熔断。当流过熔断器的电流_________过载_____时,熔体熔断切断电路。 5. 试举出两种不频繁地手动接通和分断电路的开关电器:_______刀开关 _____、_______转换开关_____。 6. 试举出两种主令电器:________按钮______、_____行程开关_________。 7. PLC是通过一种周期扫描工作方式来完成控制的,每个周期包括____输入采样,用户程序执行,输出刷新__ ______、______________、______________三个阶段。 9. JO2-51-2型10kW异步电动机,电源频率为50Hz,转子额定转速n N=2930 r/min,则其额定转差率s N=_________。 10. 试举出交流异步电动机的三种调速方法:__调压调速,串级调速,变频调速(或矢量控制______________________、

__________________________、____________________________。 11. 试举出FP1的两种特殊功能:_________________、_________________。 1~5. ×√√××6~10. ×√√×√ 二、判断题(正确划“√”,错误划“×”。每小题1分,共10分) ()1. 交流接触器通电后如果铁心吸合受阻,将导致圈烧毁。 ()2. 低压断路器具有失压保护的功能。 ()3. 行程开关、限位开关、位置开关是同一种开关。 ()4. 三相笼型异步电动机的电气控制线路中,如果使用热继电器作过载保护,就不必再装设熔断器作短路保护。 ()5. 在反接制动控制线路中,必须采用以时间为变化参量进行控制。()6. 绘制电气原理图时,电器应是未通电时的状态;二进制组件应是“1”时的状态;机械开关应是接通的状态。 ()7. 小型PLC的I/O点数一般在128点以下。 ()8. FP1的CT计数器为预置计数器,当计数输入端信号由OFF变为ON 时,计数器减1;当计数值减为0时,计数器为ON ,使其接点动作。( )9. ED 是有条件结束指令,而CNDE 是无条件结束指令。 ( )10. 直流电动机闭环调速系统的机械特性比开环系统的机械特性硬得多。 三、指出如下图所示控制线路有何错误?应如何改进?(8分) 控制要求:

电气控制及PLC应用试题及参考答案

电气控制及PLC应用试题及参考答案 LT

8、梯形图的编程规则:上重下轻、左重右轻。 10、子程序以P开头,以返回指令FEND指令后面。 11、执行指令“ADD K50 K20 D1”后,D1数据寄存器的操作数是 70 。 13、利用PLC基本指令对梯形图编程时,通常按从左到右、自上而下的原则进行。 14、比较类指令包括三种,即接点比较指令、组件比较指令和区间比较指令。 15、M8000作用是运行监控、M8002作用是初始脉冲、INC作用是加1。 16、PLC输出继电器的触点与输出端子相连,输出端除了提供一对继电器常开触头用于接通负载以外,还可以提供内部常开和常闭触点供编程使用。 17、PLC中的两条步进指令是STL 和 RET 18、FX系列PLC,脉冲执行方式传送指令是 MOVP 。 19、PLC程序中手动程序和自动程序需要互锁。 20、FX系列PLC,32位的数值传送指令是 DMOV。 21、主控、主控复位指令分别是(MC MCR) 22、PLC中每一个扫描周期分为输入采样、程序执行、输出刷新、。 二、问答题: 1、简述PLC的周期扫描工作方式? 答:PLC采用逐行循环扫描的串行工作方式,每一个扫描周期包括输入采样、程序执行和输出刷新3个阶段。 2、什么叫同步转速?什么叫作转差率?电动机的转速n增大时,转差率S怎样变化?答:旋转磁场的转速叫同步转速。电动机转子的转速与旋转磁场转速之差叫做转速差,转速差与同步转速的比值叫转差率,用S表示,即S=n0-n/n0 3、写出梯形图对应的指令表,找出程序中启动接点、停止接点、自锁接点。

启动接点是X0,停止接点X1、自锁接点Y0、Y1。 2、什么叫状态流程图?状态流程图包括几方面? 答:状态流程图是描述顺序控制功能的图解表示法,状态流程图主要由状态(工步)、有向连线、转换条件组成。 3、写出对应的指令表,并分析Y0几秒后接通? 答:20秒后接通。

电气控制与PLC试题及答案

电气控制与PLC试题及答案 一•填空题 i.电气设备图纸有电气原理图图、电气接线图图、电气元件布置图图。 2•长动与点动的主要区别是控制电器能否保持。 3•电气控制线路中最基本的控制环节为保护、辅助、连锁环节。 4.常用的短路保护元件是熔断器和短路保护器,常用的过载保护元件是自动保护开 关。 5.交流接触器线圈不能串联联使用。 6.CPM1A中有127条指令,用户地址容量为上^,存储器形式有数据存储器、用户程序 存储器和系统程序存储器,普通计时器的计时范围为0〜999.9s ,计数器的计数范围为 0〜9999。 7.CPM1A开机后,必须先输入系统设置,键入操作顺序为机型、通讯协议、数据盘 8.在绘制电气控制线路图纸时必须使用国家统一规定的文字符号和图像符号。 9.电气控制线路分为主电路、辅助电路和保护电路。 10.电气控制线路的全部触点都按初始状态绘出。 11.交流接触器结构上主要有线圈、触头和灭弧装置三部分。 12.一台4KW的三相交流异步电动机其额定电流为12安培,选择交流接触器的额定电流 为_20_安培,选择熔断器的额定电流为_20_安培。 13.C20P中有256个中间辅助继电器、128个断电保持继电器、个计时/计数器,主机 单元有J2_个输入点和_8_输出点。 14.可编程序控制器输出电路有三种形式,即半导体、可控硅、晶体管。 二.逻辑化简题 写出下面电路的逻辑表达式,然后化简,画出化简后的电路。 A C KZ 解:Km=A+CB+C=AB+BC+AC+C=AB+C …….(5 分)

证明下面两程序逻辑关系相等。 A T 卜 Tg Td 解: J1 A B C J2 ~A~B~C J2 ABC A B C J1 四判断题 试问下列电路能否实现点动控制 •证明 题 ____________________________________

《电气控制与PLC》试卷及答案4套

××××高等职业技术学校 ××××-××××学年第×学期×高职电《电气控制与PLC》 期中试卷(A卷) 班级: 姓名: 得分: 一、填空题(每空1分,共20分) 1.常用的电气控制系统图有电气原理图、电气布置图与安装接线图三种。 2.电动机常用的保护环节有过载、短路、过电压、失电压、欠电压保护等。 3.可编程序控制器主要有中央处理器(CPU)、存储器、输入/ 输出(I/O)接口、电源等组成。 4.PLC的输入/输出继电器采用二进制进行编号,其它所有软元件均采用十进制进行编号。 5.说明下列指令意义: RST复位指令 ORB 串联电路块并联指令 SET置1指令MC 主控指令 6.PLC工作过程是周期循环扫描过程,每一个扫描周期有如下三个阶段: 输入采样阶段、程序执行阶段、输出刷新阶段。 二、单项选择题(每题2分,共10分) 1.采用星形-三角降压起动的电动机,正常工作时定子绕组接成(B)。 A.角形B.星形C.星形或角形D.定子绕组中间带抽头 2.欲使接触器KM1动作后接触器KM2才能动作,需要( C)。 A.在KM1的线圈回路中串入KM2的常开触点B.在KM1的线圈回路中串入KM2

的常闭触点 C .在KM2的线圈回路中串入KM1的常开触点 D .在KM2的线圈回路中串入KM1的常闭触点 3.三相异步电动机Y- 降压起动时,其起动转矩是全压起动转矩的( A )倍。 A . 31 B .3 1 C .21 D .不能确定 4.下列哪个控制电路能正常工作( B )。 5.PLC 的工作方式是( D )。 A 、等待工作方式 B 、中断工作方式 C 、扫描工作方式 D 、循环扫描工作方式 三、判断题(要给出正确和错误的标志符号,如“√”或“×”,答案填在题干后面的括号内,每小题2分,共10分) 1.安装图中,不画电器元件的实际外形图,而采用国家统一规定的电气图形符号。( ×) 2.电气原理图中,同一电器元件的各部分不必画在一起。( √ ) 3.电动机正反转控制电路为了保证起动和运行的安全性,要采取电气上的互锁控制。( √ ) 4.制动就是给电动机一个与转动电压相反的电压使它迅速停转。( × ) 5.能耗制动比反接制动所消耗的能量小,制动平稳。( √ ) 四、简答题(每题6分,共24分) 1.电动机正反转电路中,要实现直接由正转变反转,反转直接变正转,其控制要点在何处?(6分) 答:电动机正反转电路中,要实现直接由正转变反转,反转直接变正转,是因为电路具有双重互锁控制。按钮互锁触头可实现先断开正在运行的电路,再接

电气控制与PLC技术基础考核试题题库与答案

电气控制与PLC技术基础考试 一、选择题 1.接触器断电后,衔铁不能释放,其原因是()[单选题]* A.电源电压偏低 B.主触头熔焊* C.弹簧压力过大 D.短路环断裂 2.下述对PLC存储器描述错误的是()[单选题]* A.存放输入信号* B.存放用户程序 C.存放数据 D.存放系统程序 3.常用熔断器的选用方法是()[单选题]* A.按网络额定电压和额定电流选用 B.按网络额定电压和短路电流选用* C.按网络频率选用 D.按网络功率因数选用 4.交流接触器铭牌上的额定电流是指()[单选题]* A.主触头的额定电流* B.主触头控制受电设备的工作电流

C.辅助触头的额定电流 D.负载短路时通过主触头的电流 5.如图所示电路中,接通电源后,接触器将()[单选题]* A.吸合 B.不吸合 C.不停地吸合与释放* D.动作状态不确定 6.()是PLC的输出信号,控制外部负载,只能用程序指令驱动,外部信号不能驱动。[单选题]* A.输入继电器 B.输出继电器* C.辅助继电器 D.计数器 7.顺序功能图中不包括的组成部分是()[单选题]* A.步 B.转换 C.有向连线 D.线圈* 8.交流接触器的辅助触头只能接在()[单选题]* A.主电路 B.控制电路* C.主电路或控制电路 D.无法判定

9.PLC各生产厂家都把()作为第一用户编程语言。[单选题]* A.梯形图* B.指令表 C.逻辑功能图 D.语言 10.如图所示自动往返工作台控制电路图中的SQ1、SQ2的作用是()。[单选题]* A.正反转联锁 B.正反转自动循环作用* C.保护作用 D.终端保护作用 11.PLC的计数器是()[单选题]* A.硬件实现的计数继电器 B.一种输入模块 C.一种定时时钟继电器 D.软件实现的计数单元* 12.三相异步电动机可逆运转控制要求如下:(1)起停控制:按下正向起动按钮,电动机正向运转;按下反向起动按钮,电动机反向运转;按下停止按钮,电动机停止运转。(2)保护措施:系统具有必要的短路保护和过载保护措施。问题:该系统输入信号有()[单选题]* A.1个 B.2个 C.3个* D.5个

电气控制及PLC试题库及答案

习题及答案 《电气控制及PLC应用》 第一部分电气控制部分 2.鼠笼型异步电动机是如何改变旋转方向的? 答:改变电动机三相电源的相序即可改变电动机的旋转方向,而改变三相电源的相序只需任意调换电源的两根进线 3.什么是互锁(联锁)?什么是自锁?试举例说明各自的作用。 答:自锁:典型的应用是用自己的常开触点与开启按钮并联,锁定回路。即使开启按钮弹开了,由于有自锁触点的连接,仍可形成回路。这种接法就叫做“自锁”。 互锁:典型的应用是将继电器A的常闭触点串联在其他回路当中,而其他回路中继电器B的常闭触电串联在继电器A的回路中。当继电器A的线圈先得电时,它的常闭触电会断开继电器B的回路。相反,如果继电器B的线圈先得电时,它的常闭触电会断开继电器A的回路。这样互相牵制,起到一定的逻辑作用。这种接法就叫“互锁”。 4.低压电器的电磁机构由哪几部分组成? 答:电磁系统主要由线圈、铁芯(静铁芯)和衔铁(动铁芯)3部分组成5.熔断器有哪几种类型?试写出各种熔断器的型号。熔断器在电路中的作用是什么? 答:熔断器按结构形式分为半封闭插入式、无填料封闭管式、有填料封闭管式、螺旋自复式熔断器等。其中,有填料封闭管式熔断器又分为刀形触点熔断器、螺栓连接熔断器和圆筒形帽熔断器。 6.熔断器有哪些主要参数?熔断器的额定电流与熔体的额定电流是不是一样? (1)额定电压(2)额定电流(3)分断能力(4)时间—电流特性 不一样,熔断器的额定电流与熔体的额定电流是两个不同的概念,通常一个额定电流等级的熔断器可以配用若干个额定电流等级的熔体,但熔体的额定电流不能大于熔断器的额定电流。 8.交流接触器主要由哪几部分组成?简述其工作原理。 答:1)电磁机构电磁机构由线圈、动铁心(衔铁)和静铁心组成,其作用是将电磁能转换成机械能,产生电磁吸力带动触点动作。