1.2.1、机房改造技术全套方案综述

本次***大学网络中心机房物理基础设施改造及升级采

用台达整体解决全套方案,集中一体化设计,系统模块化的结构,为客户提供可用性高的、扩展性、适应性强的机房基础设施解决全套方案。

精密空调

高效速能

控温节能最轻松 机柜

模块化设计

优化空间使用率

电源管理 优化电源管理 让您灵活整合各 样配电需求

环境监控 资料中心安全最佳守护者

InfraSuite

集成一体化设计

系统模块化架构

1.2.1.1、本次机房改造组成:

机房基础设施改造及升级、机房UPS供配电系统、机房制冷系统、机房IT设备机械支撑;机房动环监控与管理等。系统全套方案组成图如下:

1.2.1.2、系统基本情况说明:

2.1、为了保证通风与制冷的效率,机房净高设计为≥2.6米,地板高度≥400mm。机柜空余位置安装盲板,组成严密的冷热通道。

2.2、UPS主机、电池、动力配电柜安装在电池房,精密空调、机柜、列头柜等静电地板上落地安装,精密空调下方定

做专业架子。

2.3、机房供电系统采用2台40KVA UPS(可扩展为10KVA UPS系统)组成2N系统供电,为机房机柜配电系统配置1台可双路输入的精密列头配电柜,每个机柜提供2路独立的电源供电。

2.4、精密空调采用2套下送风制冷精密空调,双压缩机,单台制冷量4

3.5kW;考虑节能需要,采用EC风机。单台机组风量要求≥1600m3/h;显热比≧0.94,能效比(EER)≧3.0;温度调节精度:±1℃,温度调节范围:16~30℃;湿度调节精度:±5%,湿度调节范围:35~80%,充分满足机房制冷需要。

2.5、机柜系统合计15个,尺寸600*1090*2000mm,每个机柜配置2个IEC标准的专业PDU,为机柜提供双路供电。

2.6、机房布线采用机柜顶上走线的模块化走线全套方案,具备3个各自独立的电源、光纤、网络走线槽,支持上走线。走线槽采用预工程化的模块化机柜顶部上走线系统,实现在现场免工具快速安装快速部署。

2.7、机房监控采用模块化、易扩展的监控系统,设置专用监控室及LCD液晶监控屏,更注重机房能效管理和IT微环境的管理。

2.8、对机房区域中间墙体拆除和修补,消防控制开关改造后适当移位,并增加相应的点位,满足现有整体消防功能要求。将现有办公大厅北边区域用1厘单片防火玻璃隔断钢化玻璃隔成一个监控室,根据需求设计定制监控控制席位,办公大厅南边区域重新设计办公隔断区域。对机房区域进行防尘及

防水处理。

1.2.1.3、升级后的机房平面布局图如下:

1.2.1.4、升级后的机房实景设计图如下:

(机柜及冷通道封闭)

(精密列头柜、机柜顶部上走线桥架)

(机柜顶部强弱电综合布线)

(机房UPS系统)

1.2.2、机房改造技术全套方案详细说明

1.2.2.1、机房UPS及配电部分

A、机房UPS及配电系统概述

1.1.1、UPS配电系统:

2路电力经ATS切换后,接至2台UPS输入。2路UPS 输出分别接至1个精密列头配电柜。精密列头柜为每个机柜提供两路独立的电力供应,并预留适当回路备用。UPS配电的输入及到机柜PDU的输出都是完全独立的两路,实现配电系统的高可靠性要求。UPS输入、输出主缆,由一层配电室(原有UPS安装位置)引至市电输入配电柜及机房精密列头柜内,采用阻燃电缆,单套UPS输入输出线径根据10KVA 满负荷功率设计。精密空调市电电缆,由一层配电室引至市电输入输出柜内,并分配至各空调,按满负荷设计。UPS后

端输出电缆,由机房列头柜至各设备机柜和弱电列头柜,采用单相三线制,普通机柜按线径不小于3X4mm2,小型机机柜线径不小于3X6mm2设计。

1.1.2、UPS主机:

单台UPS采用台达HIFT系列高智能容错UPS,模块级冗余供电的方式,2套模块化UPS组成2N双回路供电系统。为机房提供高可用的电力供应,HIFT UPS具有N+X 冗余功能,可提供最佳的冗余可靠性,采用模块热插拔的维修方式,可大大缩短修复时间,提供最佳的可用性。供电容量可根据需要进行实时扩容,可以20KVA 为一个功率等级,实现逐级扩容,单套UPS机架容量可从20KVA 扩展到10KVA,机架之间通过直接并机可扩容能力为480KVA。

1.1.3、UPS电池:

为了确保系统的高可靠性,外接电池连接采用2组并联独立的电池来提供延时保证,保证任何一组出问题都不导致系统停电时停机;单节电池容量1V 65AH,单套电池组总容量130AH,满足满负荷不低于1.5小时延时的需求。考虑承重及空间需求,根据现场安装环境定做电池架,电池、UPS 主机放附一楼。

1.1.4、配电柜:

采1台用精密列头配电柜,其外观与服务器机柜一致,能够实现分路开关热插拔和电量侦测,可监测并显示输入及输出每个分路的用电状态和电度计量及电能质量分析:相电压、线电压、相电流、中性线电流、接地电流、频率、负载(%)、总输入、总输出THDi、KVA,KW、千瓦-小时,功

率因数、电压/电流告警,iTHD异常报警、VTHD异常告警、功率因数异常告警

事件记录(500条)、接地电流异常告警、配线相序错误报警、电流不平衡告警、近端与远程紧急关机。

具有负载预警功能,当负载超过设定值时,发出声光告警每台精密列头柜为29个机柜配置提供配电。每个列头柜配置30个30A分路,适当预留备用,输出分路可在线扩展至84路。

B、UPS配电系统详细介绍

1、Delta HIFT(海福)UPS性能及技术特点说明

模块热插拔技术

单个模块均可在线并入和退出,无须转旁路操作,大大提升了故障维护和未来扩容的方便性。

传统UPS在故障时转到旁路,用户一般不敢拆开机器,只能打电话给厂家寻求服务支持,在服务人员赶到现场的时间里,此时旁路电工作时,市电没有经过净化处理,直接供给负载,如此时停电,将负载中断,将会造成不可估量的损失。HIFT 采用热插拔技术后,大大降低了维护时间,以及维护人员的技术要求,一般培训半天,用户即可自行更换模块。提高了

系统运行的可用性。

2、)全数字化控制技术

采用双DSP控制,每个模块有自己独立的控制技术,单个模块可独立运行,使整个系统独立性增强,互相干扰少。同时采用数字化控制技术后,减少大量的分立元器件,无须电位器调整。

模块之间的通讯速度提高,误码率降低,系统集成化度高,可靠性高。

3、)IGBT整流技术

采用的专利的IGBT整流技术,使HIFT具有了优异的输入特性,可为绿色产品的典范,输入功率因数≥0.99,输入电流谐波失真<3%. 是业界最高指标.该指标可为用户带来什么呢?可以使用户的输入电缆、空开、无功补偿柜、发电机的容量降低。降低了用户了整个系统的安装材料成本。一般6脉冲的UPS 需要配发电机的容量配比,按照经验值发电机容量需要比UPS大2.5~3倍之间才能正常工作。HIFT 只需要1.1~1.3倍即可.

4、)宽广的电压范围

宽广的输入电压范围,延长电池的使用寿命,DeltaHIFT 系列UPS可在380/220V -45%~+25%输入电压范围,不转电池工作, 因为蓄电池的循环寿命定义为电池放电到额定容量的80%后能循环的次数减少电池放电次数,。从而有效的延长电池使用寿命.

5、)模块最高功率密度比

20KVA模块仅为3U高度.目前数据机房都在提倡空间利

用率的情况下,功率密度比高的将是用户理想的选择,功率密度高,也体现模块本身的功耗小,散热小才能安装在紧凑的空间里,一个机柜里可装6个模块,10KVA的尺寸仅520*910*1650mm.

6、)内置同步控制技术

目前根据国际TIA-942标准里最高可用性的第IV等级全套方案里,需要采用LBS同步控制,实现双母线全套方案.目前市场上大多数都采用外置LBS.,以及多增加多股控制线缆, 增加了故障点和额外的选配件投资.我们采用内置同步控制技术,减少了故障点,提升了系统可靠性,同时满足了用户的需求有节约了成本。

7、)机架并机技术

模块化UPS可靠度已经非常高,但我们还追求更高,为了使各部分都能实现模块化,不仅模块冗余,还可以实现机架和线缆的冗余,实现系统的真正模块化.同时也可实现整个系统达480KVA的容量需求.

8、)可预测电池的后备时间

在市电中断后,机房维护人员都非常紧张,如何合理安排资源尽快排除故障.我们机器内部通过电池电压下降的速度和电流便可预测电池的容量以及放电时间,方便维护人员和IT主管就可根据时间判断是否先关闭不是很重要的设备,然后确保重要负载的供电.

9、)先进的电池管理专家技术

针对UPS系统的重要组成部分电池,需要倍加呵护与管

理,确保市电中断时能持续提供高品质电源,HIFT系列UPS采用先进的电池管理专家技术,可使电池时时都在维护人员及UPS的智能管理当中,电池管理的主要内容为:

具有均充/浮充自动转换充电模式,均充模式可以消除各个电池单元端电压的不平衡度,缩短电池的充电时间.消除长时间浮充引起的电池极板间的钝化现象.

具有电池定期排程在线安全测试功能,无须任何监控软件,在面板上即可操作完成.测试时整流器不关闭,负载没有任何断电风险.

具有自动测试电池容量和实时电池后备时间显示功能,让用户更精确掌控关闭哪些不重要负载.保护核心负载.

可根据负载的大小来调整电池的低压关机电压.

充电电流/电池安时数/更换电池时间等均可以在面板上调整.

10、)图形菜单式显示画面

大型LCD显示画面,提供用户简易方便的操作管理及维护指示,采用熟悉的菜单式管理,轻松学会操作.显示画面的主要

内容如下:

全中文LCD显示画面:

系统主画面:

显示UPS运行状态图及状态、异常告警、异常处理信息提示画面。

量测画面:

显示UPS各种电气指针参数测量,包括:输入/输出电压、电流、频率,电池电压、电流、状态、容量及输出负载百分比、功率因素,温度状态…等数据。

UPS设定画面:

可对UPS的一些基本保护参数依需求设定,包括:逆变器输出电压准位、输入电压、频率范围及电池的容量、充放电电压、电流范围、状态测试时间、安装、更新告警日期和系统时间、密码、语言、LCD明暗对比调整之设定…等。

维护画面:

手动测试、软件升级、UPS版本信息、现在时间、蜂鸣器及灯号测试…等。

事件记录画面:

可记录显示UPS历史状态发生情形及时间,查看目前UPS使用的状态,透过事件记录可作为UPS故障时分析问题的依据。事件记录可达500笔数据。

出色的告警保护功能

UPS的保护功能多样化,具有输出短路保护、过载保护、过温保护、电池低压、模块故障保护等,这里我们强调的是每一台UPS都经过工厂的短路保护测试。我们的过载能力是15%

负载可运行10分钟不转旁路。

11、)强大的接口界面,真正智能化UPS

目前业界独有的两个独立的智能化插槽(可装SNMP卡,干接点卡,MODBUS卡,USB卡等)可同时安装两张SNMP卡,设定不同的IP地址.

具有20选6组的智能输出干接点接口.默认6组输出干接点如下:

具有标准的RS232通讯接口.方便PC连接.

可检测外部4个电池箱的温度侦测接口.

2组输入干接点,可以接收外部信号控制UPS的相关动作. 具有1个并机通讯接口,方便实现冗余或扩容.

1、)标配紧急停机(EPO功能)

标准配置紧急关机按钮,可远程/近端控制UPS,一旦有紧急事故发生,可以立即切断输入,输出,电池等开关,使UPS完全孤立出来,可以减少事故(特别是电引起的火灾)进一步扩大.比如机房发生火灾时,消防队员赶到现场,首先处理的一般是关掉电源开关总闸,而这是UPS刚好是转为它的电池工作模式,后面负载还带电工作。

13、)详细故障信息记录

HIFT系列UPS采用了超大容量存储器,可存储不少于500笔信息的轮换覆盖,给维修人员提供第一手宝贵信息,快速解决问题,给重要负载供电提供了保障。

14、)可扩充性

HIFT(海福)UPS因采用模块化结构,可以在20kVA到480kVA的宽广范围内,以20kVA为单位来随时随需在线扩容,客户不再需要仅是为未来的可能性而提前投入大笔费用。(见下图)

HIFT(海福)UPS的这种灵活性,即允许配置容量最贴近实际需求容量的能力,不仅降低了UPS的初始购置成本,更减少了配套设备(如空调)的配置与能耗支出,有效防止了基础设施超前超大规模设计导致的不必要开支。

1.2.2.2、DCF16-1/65 UPS电池性能及技术特点说明

1、)UPS电池性能及构成:在25℃的环境温度下,电池浮充寿命不低于10年。隔板为吸附式玻璃纤维,活性物质为高纯度铅,电解液位分析纯硫酸。正负端子为镶嵌式端子,排气阀为EPDM橡胶,板删合金构成为钙、铅、锡合金,电池壳、盖材料具有防火等级的ABS阻燃外壳的材料,蓄电池在遇到明火情况下,不发生爆炸。压力排放范围1.5~2Psi,80%放电深度的循环次数不小于600个周期。

2、)DCF16-1 1V系列蓄电池主要特点:

?免补水

采用特殊的设计基本上克服了电池要在充电过程中电解失水的现象,使电池在使用过程中电解液的量几乎不会减少,在电池的整个使用寿命期间完全无需加水。

?密封安全

电池内没有可以流动的电解液,无电解液渗透隐患;正常工作的条件下无酸雾外泻,对使用环境友好。

?自放电极小

电池采用高纯度原料和特殊配方工艺及铅钙合金制作板栅,自放电为常规电池的1/2左右。

?优质高功率的放电特性

电池的内阻比常规电池小,可进行大电流放电,输出功率高。

?阀控控制

当电池内部产生的气压超过正常值时,安全阀会自动排放多余气体,随后自动关闭。

C、本系统具有如下显著特点:

1、UPS及精密列头柜采用模块级热插拔方式,大大缩短了修复时间,同时修复质量也可大大提升。

2、UPS系统可根据负载量,自动形成N+X冗余供电模式,大大提高系统可用性。UPS系统效率高,在轻负载时效率也可高达94%,大大节省运行费用。

3、随需扩容,UPS系统可在线逐级扩容至10KVA,而无需停机。为您提供最灵活的投资策略。

4、无需考虑谐波问题。因为此UPS系统本身的谐波量已经小于5%。功率因数也提高的0.99。可节省大量滤波器投资和上游配电投资。

5、列头柜采用精密列头配电柜,输出分路具有热插拔设计,分路可快速扩展数量和轻松实现分路容量变更。

6、列头柜每个分路可实现电流侦测,实现负载预警功能,可以提供每个分路的电能计量。

7、智能化,实现远端网络精细化电能管理,可侦测机房谐波、零线电流、电压等。

D、本系统为客户带来的好处:

1、供电系统可随需扩容,UPS可根据负载量的增大,而逐

级扩容。避免过度配置,节省费用。

2、UPS及配电采用双总线供电系统,即兼备了双路供电的高可用性,又大大降低了供电系统的投资成本。

3、整个配电系统可用性等级高,UPS系统采用具有N+X 冗余的模块级容错供电全套方案,为负载提供高可靠的电力供应。

1.2.2.3、机房精密空调制冷及冷通道封闭部分:

A制冷全套方案概述

1、精密空调:

机房的制冷采用台达精密空调2台,每台提供的制冷量为43.3KW,空调采用双压缩机系统,达到单台系统冗余备份的效果。根据当前的负载量,可实现用一主一备的运转方式,到后期负载扩容后,2台空调全部投入使用,保证机房的制冷需求。

空调室内、室外风机采用高效EC风机,可提供大于3.2的能效比,大大节省能耗,采用地板下送风上回风方式。

空调温度控制范围16-30摄氏度,可以控制设定温度±1摄氏度,湿度控制35-80%,可以控制设定湿度±5%以内,为机房提供恒温、恒湿的环境。

2、密闭冷通道:

机柜区域采用密闭冷通道气流遏制系统,提供冷量利用率和避免冷热空气混合,整体降低空调能耗。

为方便IT设备的维护,密闭冷通道内部宽度不小于1.2

机房改造方案(完整)

机房改造方案 一、总述 本方案为**公司中心机房整改方案,主要目的为:清理机房设备,优化网络结构,规范机房线缆,提高系统安全性及抵御风险能力。 二、网络现状及存在的隐患 1、布线年限较长,部分老化,线路过多,线路连接较混乱,没有线缆分类隔离,未使用或故障线缆和设备未拆除。容易出现断网,丢包延时过大,以及发生故障时维护困难等问题。 2、机房内防尘、防雷、温湿度保护措施欠缺,设备长期处于此环境会严重影响设备使用年限。 3、机柜容量已饱和,部分未使用或已淘汰的设备仍放置于机柜内,占用大量空间,并对设备放置、网络规划和布线造成影响。 4、操作系统密码设置简单随意,安全策略配置不到位,漏洞的检测和修复次数过少,使系统容易受到攻击,造成数据泄露。 5、在机房、网络、设备管理,以及各种维护方面没有完善的管理维护规章制度和流程,造成了管理维护稍显混乱。 三、整治解决方案 因机房环境复杂性最好安排停机进行操作,因此在机房改造前,需要做好系统备份、数据备份和配置备份。 根据机房的管理现状,此次整改将涉及四个方面: 1、软件方面 由于机房内的设备均处于生产运营状态,不能轻易进行变更网络状态、关闭设备等操作,以免用户使用过程中出现问题,造成投诉。故建议首先从软件方面着手进行整改。 软件方面需要整改的问题如下: (1)操作系统密码修改 操作系统登录密码统一修改,并形成密码编写规范。 (2)操作系统安全策略配置和漏洞检测修复。 1)建议开启审核策略 2)建议开启密码策略 3)建议开启账户策略 4)不显示上次登录名 5)禁止建立空连接 6)建议可以使用360安全卫士或腾讯电脑管家等软件检测和修复系统漏洞 (3)关闭不必要的服务和端口 关闭操作系统的不必要的服务和端口,保证系统安全。 (4)数据库备份 在做各个操作前,首先进行一次数据库备份,以免数据丢失。并形

机房改造方案计划(建议书)

机房改造方案 建 议 书 陕西鼎益科技有限公司 2017年5月4日

目录 第一章机房改造工程设计概况 (3) 一、本次改造机房情况概述 (3) 二、设计理念 (3) 三、设计依据 (5) 第二章空调部分方案建议 (6) 一、空调系统 (6) 二、空调推荐及产品介绍 (6) 第三章 UPS部分方案建议 (13) 一、UPS系统 (13) 二、UPS推荐及产品介绍 (14) 第四章动力环境检测系统 (20)

第一章机房改造工程设计概况随着计算机系统技术和设备的不断更新换代,安装计算机设备的场地技术,即机房工程也在不断地推陈出新。所采用的新材料、设备、工艺和技术,其目 的是为了更好地保证机房的温度、湿度、洁净度、照度、防静电、防干扰、防震动、 防雷电、及时监控等,能充分满足计算机设备的安全可靠地运行,延长计算机 系统使用寿命的要求,同时又要给系统管理员创造一个舒适、典雅的环境。因此,在设计上要求充分考虑设备布局、功能划分、整体效果、装饰风格,体现 现代机房的特点和风貌。 一、本次改造机房情况概述 西电集团医院机房位于西安市丰登路97好集团医院一楼,面积35㎡,宽 5米左右,长7米左右。机房中间有玻璃隔断,现有5个机柜。机房使用两台 工业空调制冷,效果不理想。 改造要求:改造按传统机房设计,将玻璃隔墙打通,更换两台工业空调为 精密空调。更换机房UPS,延时计划2个小时。增加动环监控一套。 二、设计理念 根据项目概况,我们所做设计在各项规范的前提下满足客户需求和后续发 展需求。机房建设应依据国家有关标准,充分利用、整合现有资源,按照“实 用可靠、有效适度、经济节约、技术先进”的总体原则实施。在机房设计、建 设过程中还应充分考虑方便今后的运行维护,并能有效降低机房运行及维护成本。机房建设的具体原则主要包括: 高安全性 要充分考虑并采取有效措施防止火灾、电力故障、通信故障、漏水、雷击、非法入侵等造成的安全事故。 高可靠性

机房改造技术交底文件

机房改造技术方案 12.2.1、机房改造技术方案综述 本次***大学网络中心机房物理基础设施改造及升级采用台达整体解决方案,集中一体化设计,系统模块化的结构,为客户提供可用性高的、扩展性、适应性强的机房基础设施解决方案。 12.2.1.1、本次机房改造组成: 机房基础设施改造及升级、机房UPS 供配电系统、机房制冷系统、机房IT 设备机械支撑;机房动环监控与管理等。系统方案组成图如下: 精密空调 高效速能 控温节能最轻松 机柜 模块化设计 优化空间使用率 电源管理 优化电源管理 让您灵活整合各 样配电需求 环境监控 资料中心安全最佳守护者 InfraSuite 集成一体化设计 系统模块化架构

12.2.1.2、系统基本情况说明: 2.1、为了保证通风与制冷的效率,机房净高设计为≥2.6米,地板高度≥400mm。机柜空余位置安装盲板,组成严密的冷热通道。 2.2、UPS主机、电池、动力配电柜安装在电池房,精密空调、机柜、列头柜等静电地板上落地安装,精密空调下方定做专业架子。 2.3、机房供电系统采用2台40KVA UPS(可扩展为120KVA UPS系统)组成2N系统供电,为机房机柜配电系统配置1台可双路输入的精密列头配电柜,每个机柜提供2路独立的电源供电。 2.4、精密空调采用2套下送风制冷精密空调,双压缩机,单台制冷量4 3.5kW;考虑节能需要,采用EC风机。单台机组风量要求≥12600m3/h;显热比≧0.94,能效比(EER)≧3.0;温度调节精度:±1℃,温度调节范围:16~30℃;湿度调节精度:±5%,湿度调节范围:35~80%,充分满足机房制冷需要。 2.5、机柜系统合计15个,尺寸600*1090*2000mm,每个机柜配置2个IEC标准的专业PDU,为机柜提供双路供电。 2.6、机房布线采用机柜顶上走线的模块化走线方案,具备3个各自独立的电源、光纤、网络走线槽,支持上走线。走线槽采用预工程化的模块化机柜顶部上走线系统,实现在现场免工具快速安装快速部署。 2.7、机房监控采用模块化、易扩展的监控系统,设置专用监控室及LCD液晶监控屏,更注重机房能效管理和IT微环境的管理。 2.8、对机房区域中间墙体拆除和修补,消防控制开关改造后适当移位,并增加相应的点位,满足现有整体消防功能要求。将现有办公大厅北边区域用12厘单片防火玻璃隔断钢化玻璃隔成一个监控室,根据需求设计定制监控控制席位,办公大厅南边区域重新设计办公隔断区域。对机房区域进行防尘及防水处理。

机房建设施工组织设计方案完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 目录 1.施工组织设计 (6) 1.1工程概况 (6) 1.1.1 工程特点 (6) 1.1.2工程范围 (6) 1.2编制施工组织总设计的指导思想 (7) 1.3施工组织的编制依据 (7) 1.4施工组织结构 (9) 1.4.1总包管理 (9) 1.4.1.1建立总包管理体系框架 (9) 1.4.1.2总包工程与监理、设计人及各单位之间的配合 (9) 1.4.2组织机构 (10) 1.5项目组成人员工作职责 (12) 1.5.1工程总指挥工作职责 (12) 1.5.2工程技术总监职责 (12) 1.5.3项目经理工作职责 (12) 1.5.4设计工程师工作职责 (13) 1.5.5项目工程管理人员工作职责 (13) 1.5.6项目材料员职责 (14) 1.5.7项目仓管员职责 (15) 1.5.8行政管理人员职责 (15) 1.5.9安全员职责 (16) 1.5.10试验员职责 (16) 1.5.11质检员工作职责 (16) 1.5.12物资采购员工作职责 (17)

1.6项目施工组织目标 (18) 1.6.1施工进度目标 (18) 1.6.2质量管理目标 (18) 1.6.3安全目标 (18) 1.6.4文明施工目标 (18) 1.7施工管理 (19) 1.7.1工程进度管理 (19) 1.7.2安全制度 (19) 1.7.3材料的质量控制 (20) 1.7.3.1采购部人员组成 (20) 1.7.3.2工作原则 (20) 1.7.3.3设备材料的质量控制 (21) 1.7.3.4验审资质 (21) 1.7.3.5材料管理 (21) 1.7.3.6材料、机具计划 (22) 1.7.3.7施工的临时设施 (23) 1.7.4工程进度管理 (24) 1.7.4.1工程会议 (24) 1.7.4.2工程洽商 (25) 1.7.4.3总体实施进度表 (25) 1.7.4.4施工项目进度控制方法、措施和主要任务 (26) 1.7.4.4.1施工项目进度控制方法 (26) 1.7.4.4.2动态控制 (26) 1.7.4.4.3系统控制 (26) 1.7.4.4.4 施工项目进度控制的措施 (27) 1.7.4.4.5网络计划技术处理 (27) 1.7.4.4.6施工项目进度计划的实施与检查 (27) 1.7.4.4.7施工项目进度控制的任务 (28) 1.8工程质量保证 (28)

移动机房机柜双路电源改造实施方案

XX移动机房机柜电源改造设计实施方案 一、现状分析: XX移动数据机房的交流供电网络设备机柜主要分布14楼机房,主要有8个机柜,都是使用220VAC电源。每个机柜均配备三个电源插座,每个电源插座有8个电源插孔为设备供电。机柜下方安装了空开控制面板,每个空开控制一个PDU勺通断。 此部分机柜的电源来源于机房墙上的UPS俞出配电箱,该输入配电箱由机房UPS系统供电。从目前使用情况看,改部分机柜利用率较大,机柜内设备数量众多,绝大部份为单路交流供电设备,双路输入设备较少。整体来看,机柜内设备负载功率并不大。 目前存在的问题是: 1、该机房内机柜内做到一个空开控制一个PDU但没有做到单个断路器控制单个电源插孔。这就容易由于单台设备过载或短路造成此回路断路器开关跳闸,造成同一PDU或电源回 路内的其它正常工作的设备掉电,业务中断。 2、UPS未能使用双机并联等高可性方案,UPS存在单点故障的隐患。现用户已有整改计划,准备近期完成UPS双机改造,并在机房内增加一个相应的UPS输出配电柜。 3、该机房的机柜是单路供电,未能充分发挥双路供电设备的安全性。如果此路供电的UPS 系统出现故障,或者虽然UPS工作正常,但是此路供电回路断路器跳闸、线路接头打火等诸多原因都可能造成机柜供电中止,设备掉电,业务中断。 综上所述,此类问题会造成严重安全隐患,应该尽快实施双路供电改造,彻底解决问题。 二、方案设计: 机房机柜电源改造方案如下: 1、建议在该机房网络机柜旁边增加一台落地式UPS输出配电柜。为提高用电安全性,建 议从UPS并机系统同时引2组相互独立的同型号电缆到该UPS输出配电柜,分别接到2个同型号总开关上,此双回路同时使用,互为备份。同时为每个机柜提供2 个独立的空气开关(此部分内容由UPS并机系统改造施工方完成)。 2、从新增UPS输出配电柜的两个空开上分别引输出电源回路到每个机柜内,每机柜增 加2路供电回路,形成每个机柜均为相互独立的双回路供电。 3、在全部8个机柜内均分别安装一台STS双路电源切换器,该切换器的二路输入分别来 源于UPS输出配电柜内不同的空开上。STS双路切换器输出直接连接机柜内新增的2个机柜专用PDU设备通过PDU供配电。

机房改造方案

机房改造方案

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

连江市供电公司信息中心标准化机房改造 设 计 方 案 福州华森信息工程有限公司 2009年02月27日

信息中心标准化机房改造方案 1.概述 现代化机房不只是一个简单设备摆放的场所,机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。机房工程的建设项目包括:机房装修工程、机房电气工程、UPS电源系统、防雷接地工程、机房空调新风系统、机房气体消防、机房动力环境监控、智能门禁系统、视频监控系统、机柜设备、服务器集中管理系统、综合布线等多个系统组成的综合体,各系统均不是相互隔离的,而是有密切的关联。为了保证机房设备的稳定、可靠、安全地运行,一定要考虑机房的系统性。 采用先进成熟的技术和设备,满足当前的需求,兼顾未来的业务需求,尽可能采用最先进的技术、设备和材料,以适应高速的数据传输需要,使整个系统在一段时期内保持技术的先进性,并具有良好的发展潜力,以适应未来信息业务的发展和技术升级的需要。 连江供电公司信息中心标准化机房改造初设方案必须具有良好的灵活性与可扩展性,在满足现有需求的基础上,又能够根据今后业务不断深入发展的需要,扩大设备容量和提高用户数量和质量的功能。具备支持多种网络传输、多种物理接口的能力,提供技术升级、设备更新的灵活性。 为保证各项业务应用,网络必须具有高可靠性,决不能出现单点故障。要对机房布局、结构设计、设备选型、日常维护等各方面进行高可靠性的设计和建设。采用相关的软件技术提供较强的管理机制、控制手段和事故监控与安全保密等技术措施提高机房的安全可靠性。 在连江供电公司信息中心标准化机房改造初设方案结构设计上,我们基于国际标准和国家颁布的有关标准,包括各种建筑、机房设计标准,电

机房改造方案(老通机房改造)

通信机房改造方案 一、总述 按照市公司春季安全大检查的要求,特制定此方案。主要整改清理机房设备及旧线缆,规机房线缆,集成所有进线光缆,优化设备供电及网络结构,提高系统安全性及抵御风险能力。 二、网络现状及存在的隐患,机房物理环境不达标 1、静电地板使用年限过长,各处塌陷严重。 2、静电地板下各种线缆堆积,老化严重,线路连接非常混乱,没有线缆分类隔离,标识不全,未使用或故障线缆和设备未拆除,在发生故障时维护非常困难。 3、机柜容量已饱和,部分未使用或已淘汰的设备仍放置于机柜,占用大量空间,并对设备放置、网络规划和布线造成影响。 4、光缆随处摆放,尾纤四处成堆,大量的尾纤在设备维护时已损坏,给通信造成了极大的安全隐患。 5、各种设备供电设计极不合理,220VUPS只有总线输出,没有支线输出,且部分电线老化,易出现漏电,造成安全事故。 6、机房没有门禁系统,监控系统。

三、行动步骤及时间节点 1、准备工作(1周) (1)完成网络结构图 网络结构改造前后未改变,只是设备位置改变。(2)完成机柜设计图

机柜现状图 改造后布局图

(3)完成电路设计图 电路现状图 改造后布局图

2、执行步骤(1月) (1)进行系统备份、数据备份和配置备份;(1天) 数据备份的设备包括2台网汇聚交换机,2台接入交换机,1台外网交换机,2台通信数据网交换机及路由器,2台调度数据网交换机及路由器,1台网核心交换机,1台网防火墙,1台网路由器,1台桌面终端服务器,1台录音服务器。 (2)整理机房的所有线缆,并做好临时标签工作。(1天) 临时标识包括市公司网端口进出线,外网端口进出线,通信数据网进出线,调度数据网进出线,1号大楼167根网线标识,交换机与交换机之间的级连线,核心交换机与防火墙连线,防火墙与路由器连线,各变电站进线光缆,尾纤连接线,光传输设备端口,以及各路电源进出线等(3)拆除所有静电地板(包括表电地板支架),拆除1套旧格林威尔通信设备(占一个机柜)。(1天)(4)全面清理和打扫机房卫生。(半天) (5)向省公司开工作票,通知市公司通信、调度部门,通知公司各部门,所有网络停运,所有设备断电,将对公司所有光缆进行割接,集成在一个光纤配线柜,对设备供电按电路设计图进行安装实施,将两个没用的闲置柜搬离,完成48VUPS机柜的的移位,将所有无用设备线路清除。(1天)

机房建设项目实施方案

一、工程概述 计算机机房工程不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验。计算机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。 计算机机房既要保障机房设备安全可靠的正常运行,延长计算机系统使用寿命,又能为系统管理员创造一个舒适的工作环境,能够满足系统管理人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。 丰宁六小机房位于办公楼七层,面积约60平米,机房防静电地板铺设高度为18CM,吊顶因大楼整体中央空调在机房内有2套风机盘管,造成机房内吊顶高度不同;机房内放置一台60KW的UPS,电池柜2组,目前处于瘫痪状态,已经不能使用(已出问题);机房现共有机柜11套,其中电话交换机柜三组,分别600*600*1900(白色)、600*800*2200(白色)、600*600*1800;设备机柜8组,600*600*2000机柜一组,600*1000*2000机柜7组,随着后期设备的不断增加,产生的热量极大,现在空调功率不够,不能满足机房的恒温要求及制冷使用;有一个壁挂式简易配电箱,进行机房内整体强电的控制。机房内线路采用静电地板下走线方式,多年来不断的铺设新的线路,导致弱电桥架已经不能够容纳后期铺设进来的线缆,目前线缆已经有部分裸露在桥架以外,走线桥架的盖板也不能够封闭铺设,全部交叉无序。机柜摆放大致呈三行四列,相互均有间隔,地面及机柜间飞线较多,很不规范;另外随着不断的增加设备,管理越来难度越大,维护工作难以进行。 承德市法院机房建设将结合现有条件按照标准IDC机房规范进行设计实施,作为承德市法院核心的网络机房。机房配置精密空调系统、供配电系统(含UPS不间断电源)、气体灭火系统、环境监测系统、数字监控系统、指纹门禁系统,以及网络设备机柜、服务器机柜等。

机房配电改造方案设计

机房供配电改造方案 2014.09 一、项目概况 为满足省广播电视节目无线覆盖的需要,解决八片山微波站现有高、低压供配电设备容量问题,保证广播电视节目的安全传输播出,将对本台的高、低压供配电设备进行扩容升级改造。 采购范围: 1 .高压供配电部分: (1)低压进出线开关柜 NSX400断路器1个(现在断路器是100A,容量不够) (2)2条50米的VV-4*120mm2+1*70mm2新型难燃导线 (从高压配电房接线到低压配电房需要2条50米的,1条用于清远电视台发射中心。从高压到低压配电房要挖一条50米电缆沟,用于埋大线缆。) (3)电线沟制作,挖沟400*400mm的电缆沟。采用砌砖,需要盖板120块。 2. 低压供配电部分: (1)低压配电箱 (市电输入和油电输入,两路断电器,加防雷器,利用电量仪检测电力。输出4路160A/3p的断电器。) (2)VV-4*50mm2+1*35mm2新型难燃导线50米。 (3)二楼机房需要一个防雷器,一个电量仪,接入配电柜(60A/3p发射机2路,备用2路。32A/3p 空调断电器2路,32A/2p发射机4路,备用4路。) 3. 所采购设备的相关安装工程及关联的的附属工程等: (1)机房机柜配电插座部分 (3)敷设VV-4*120mm2+1*70mm2电缆100米 (5)安装低压配电箱2台 4. 土建装饰部分: (1)配电机房电缆沟50米 本项目质量必须符合国家现行有关质量标准、施工、验收规范的要求和本用户需求书的要求。 二、项目的总体要求 1、本项目包括高、低压配电柜和低压电力电缆及辅料采购、供货、包装、仓储、货物运输、检验、保险、低压配电系统和电缆安装施工(包括相应土建和旧设备拆除等)、调试、试运行、培训、验收、技术服务(包括技术资料、竣工图纸等)和质量保证期保障服务、项目管理及其他相关服务等一系列服务在内的工程,报价总价包括上述全部内容,实行报价总价包干,全部报价均含税。 2、本采购项目谈判文件所描述的工程介绍不能视为完整无缺的,报价人应详细研究与本工程

机房改造工程施工设计方案

机房改造工程施工方案目录 第一章概述 (2) 1.1现状概述 (2) 第二章改造方案 (3) 2. 1改造目的 (3) 2.2改造原则 (3) 第三章实施方案 (4) 3.1.项目管理组织机构 (4) 3.1.1项目各级人员分工职责 (4) 3.1.1.1项目经理 (4) 3.1.1.2项目负责人 (5) 3.1.1.3专职质检员 (5) 3.1.1.4专业工程师 (5) 3.1.1.5施工班组长 (6) 3.2.施工相关准备 (6) 3.2.1.施工管理制度的建立 (6) 3.2.2.施工技术准备 (6) 3.2.3.施工准备 (7) 3.3.主要施工工艺措施 (8) 3.3.1墙面乳胶漆施工方案 (8)

3.3.1.1施工条件 (8)

331.2施工工艺流程 (8) 331.3施工要点 (8) 3.3.1.4质量标准 (8) 3.3.1.5现场安装条件 (9) 3.3.2综合布线系统施工方案 (10) 3.3.2.1施工现场检查 (10) 3.3.2.2布线 (10) 3.3.2.3测试 (10) 34工期计划及工种配合 (11) 3.4.1施工劳动力配备 (11) 3.4.2各工种之间的配合 (11) 3.4.3落实每日施工交底制度 (11) 3.4.5严格执行工序检验程序 (12)

第一章概述 1.1现状概述 XXXX大楼是网络系统的航空公司信息管理是枢纽,每层楼都有几十个信息点位,由于布线较早、及原施工布线时6类布线标准未出台等历史原因。现在网线布局混乱,跟以后的维护和网络管理造成了很大的难度,由于原施工网络系统接入按照110配线架模块接入,对以后的设备升级及整个系统管理升级造成硬件上的脱离及不支持。 XXXX大楼信息集中点位接入层在大楼每层楼的弱电间内(2楼-9楼)共8 个弱电井,光纤连接北投货运楼及机务楼(北投货运2楼,机务2楼和3楼)共3个弱电间,共计11个弱电间。中心机房暂不整理。 弱电间布置示意图:

机房扩容改造升级方案

六、技术及施工方案 目录 1 项目需求分析及建议 项目概述 智能化机房构造 各系统需求分析及建议 机房装修系统 电气系统 一级供电负荷 计算机电子设备对电源的要求 机房空气调节系统 空调系统 新风系统 排风系统 弱电安防系统 综合布线系统 消防系统 项目组成人员 工程项目人员组成 各人员的职能与分工 2 机房整体工艺设计 防尘设计

抗干扰设计 防水设计 防火设计 保温、隔热、隔音 3 机房装修系统 吊顶 地面 墙面 4 机房电气系统 电气系统 工程范围及任务 机房UPS配电 机房内辅助插座的设计 配电柜设置 配电柜布置 配电柜元器件介绍 电缆敷设,配管配线 金属线槽、电源插座安装 强弱电桥架的布置 电缆的选择 钢管的选择 照明

照明设计 应急照明 机房接地 接地型式种类 放电磁干扰设计 5 机房空气调节系统 机房冷负荷计算及空调选型 机房现状 机房空调系统设计参数 空调负荷的确定 空调室内外机位置安装 精密空调机组主要特点 精确的控制 机柜框架结构 新风系统 概述 新风设计 排气系统设计 6 机房安防系统 门禁及报警系统 系统概述 系统设计

设计内容 系统功能 监控系统 系统概述 硬盘录像机 7 消防系统 火灾报警系统设计方案 防护区参数 设计条件 设计计算 气体灭火设计方案 灭火及控制方式 保护要求 主要产品 光电感烟火灾探测器 感温火灾探测器 气体释放门灯 紧急启停按钮 火灾声光报警器 8 设计依据 1 项目需求分析及组成 项目概述 本项目为XXX公司机房扩容改造升级项目工程,本次工程设计施工包括

原有旧机房约32平方米,扩建新机房总面积约为68平方米。本工程范围包括:机房装修系统(包括吊顶、地板、墙而、隔墙及门窗等)、电气系统(包括动力、US供配电、照明供配电系统、防雷接地系统和防静电系统)、机房空气调节系统(包括空调、新风、排风系统)、消防系统、机房环境监控系统(监控供配电、UPS.精密空调、消防、漏水、门禁、监控等项目)、网络综合布线系统、安防系统(包括闭路监控系统、防盗报警系统、门禁系统)。 智能化机房构造 根据我们公司多年来的设计和施工经验将计算机技术、控制技术、通信技术及图形显示技术综合应用在本层机房工程中,使机房智能化,这是我们的设计目标。 我们设计的智能机房能满足: 1)保证计算机设备运行的可靠 2)保证机房运行的安全 3)延长计算机设备的使用寿命 4)保证机房设备扩展和管理的方便 5)确保投资的经济性、合理性 6)满足用户的特殊要求 7)保证场地下作人员的身心健康 各系统需求分析及建议 机房装修系统 装修工程是机房系统的门面工程,对机房整体效果起着至关重要的作用。机房装修效果分为机房布局效果设计、施工工艺以及上辅材料选择三个方面

中心机房改造设计方案docx

目录 第一章概述 (2) 一、前言 (2) 二、设计思想 (2) 三、设计原则 (3) 四、设计依据与技术规范 (4) 五、设计目标........................................................................................... 错误!未定义书签。 六、网络拓朴图....................................................................................... 错误!未定义书签。第二章机房设计方案. (6) 一、机房装修及防静电地板铺设 (6) 二、机房配电系统 (8) 三、机房设备 (9) 1、UPS电源配置方案 (9) 2、机柜及其它外设 (11) 四、机房防雷........................................................................................... 错误!未定义书签。 五、机房监控 (11) 六、机房动力监测系统........................................................................... 错误!未定义书签。 七、主要设备清单 (14) 第四章售后服务....................................................................................... 错误!未定义书签。 一、全程服务的保证............................................................................... 错误!未定义书签。 二、服务措施........................................................................................... 错误!未定义书签。 三、服务保证........................................................................................... 错误!未定义书签。 四、服务承诺........................................................................................... 错误!未定义书签。 五、人员培训........................................................................................... 错误!未定义书签。

专业机房建设技术方案设计

机房建设方案

前言 现代科技的进步使计算机及网络技术飞速发展,提供越来越强大的计算机处理能力和网 络通信能力。计算机及网络通信技术的应用大大提高了现代企业的生产管理效率,降低运作成本,并使得现代企业能更快速有效地获取市场信息,及时决策反应,提供更快捷更满意的 客户服务,在竞争中保持领先。 一、工程概况 机房工程属于多学科技术,涉及到电子工艺、建筑结构、空气调节、给水排水、电气 技术和消防安全等多种专业,而且又与电子计算机技术密切相关。其设计必须确保电子设备、计算机等系统稳定可靠运行,保障机房工作人员有良好的工作环境,做到技术先进、经济合理、安全适用。机房设计依据国家B级标准机房建设。 本机房装修总面积约为66M2,机房内配备网络机柜7台;标准机架式服务器机柜7台,UPS主机一台,UPS电池组2组,总体布置见平面布置图。 二、设计依据 国家标准《电子信息系统机房设计规范》(GB50174-2008) 国家标准《电子信息系统机房施工及验收规范》〔GB 50462-2008〕 国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210-2001) 国家标准《供配电系统设计规范》〔GB 50052-95〕 国家标准《低压配电设计规范》〔GB 50054-95〕 国家标准《建筑照明设计标准》(GB 50034-2004) 国家标准《计算站场地安全技术》(GB9361-88) 国家标准《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92) 中华人民共和国公共安全行业标准GA/T75-94《安全防范工程程序与要求》 《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》 三、设计原则

机房改造方案完整

机房改造方案一、总述 本方案为**公司中心机房整改方案,主要目的为:清理机房设备,优化网络结构,规范机房线缆,提高系统安全性及抵御风险能力。 二、网络现状及存在的隐患 1、布线年限较长,部分老化,线路过多,线路连接较混乱,没有线缆分类隔离,未使用或故障线缆和设备未拆除。容易出现断网,丢包延时过大,以及发生故障时维护困难等问题。 2、机房内防尘、防雷、温湿度保护措施欠缺,设备长期处于此环境会严重影响设备使用年限。 3、机柜容量已饱和,部分未使用或已淘汰的设备仍放置于机柜内,占用大量空间,并对设备放置、网络规划和布线造成影响。 4、操作系统密码设置简单随意,安全策略配置不到位,漏洞的检测和修复次数过少,使系统容易受到攻击,造成数据泄露。 5、在机房、网络、设备管理,以及各种维护方面没有完善的管理维护规章制度和流程,造成了管理维护稍显混乱。 三、整治解决方案 因机房环境复杂性最好安排停机进行操作,因此在机房改造前,需要做好系统备份、数据备份和配置备份。 根据机房的管理现状,此次整改将涉及四个方面: 1、软件方面

由于机房内的设备均处于生产运营状态,不能轻易进行变更网络状态、关闭设备等操作,以免用户使用过程中出现问题,造成投诉。故建议首先从软件方面着手进行整改。 软件方面需要整改的问题如下: (1)操作系统密码修改 操作系统登录密码统一修改,并形成密码编写规范。 (2)操作系统安全策略配置和漏洞检测修复。 1)建议开启审核策略 2)建议开启密码策略 3)建议开启账户策略 4)不显示上次登录名 5)禁止建立空连接 6)建议可以使用360安全卫士或腾讯电脑管家等软件检测和修复系统漏洞(3)关闭不必要的服务和端口 关闭操作系统的不必要的服务和端口,保证系统安全。 (4)数据库备份 在做各个操作前,首先进行一次数据库备份,以免数据丢失。并形成数据库备份的规章制度,规定备份的间隔时间,备份形式,以及备份文档的名称编写。 2、硬件方面 (1)清理多余的服务器和网络设备 为了方便在使用的设备的放置,网络结构的规划,布线的更加规范和方便,要将多余的服务器和网络设备清理出机房,放入库房。 (2)完成新的设备在机柜内的放置设计图

2019年机房改造技术方案

2019年机房改造技术方案 1.2.1、机房改造技术方案综述 本次***大学网络中心机房物理基础设施改造及升级采用台达整体解决方案,集中一体化设计,系统模块化的结构,为客户提供可用性高的、扩展性、适应性强的机房基础设施解决方案。 1.2.1.1、本次机房改造组成: 机房基础设施改造及升级、机房UPS 供配电系统、机房制冷系统、机房IT 设备机械支 撑;机房动环监控与管理等。系统方案组成图如下: 精密空调高效速能控温节能最轻松 机柜模块化设计优化空间使用率 电源管理优化电源管理让您灵活整合各样配电需求 环境监控资料中心安全最佳守 护者 InfraSuite 集成一体化设计系统模块化架构

1.2.1.2、系统基本情况说明: 2.1、为了保证通风与制冷的效率,机房净高设计为≥ 2.6米,地板高度≥400mm。机柜空余位置安装盲板,组成严密的冷热通道。 2.2、UPS主机、电池、动力配电柜安装在电池房,精密空调、机柜、列头柜等静电地板上 落地安装,精密空调下方定做专业架子。 2.3、机房供电系统采用2台40KVA UPS(可扩展为10KVA UPS系统)组成2N系统供电,为机房机柜配电系统配置1台可双路输入的精密列头配电柜,每个机柜提供2路独立的电源供电。 2.4、精密空调采用2套下送风制冷精密空调,双压缩机,单台制冷量4 3.5kW;考虑节能需要,采用EC风机。单台机组风量要求≥1600m3/h;显热比≧0.94,能效比(EER)≧3.0;温度调节精度:±1℃,温度调节范围:16~30℃;湿度调节精度:±5%,湿度调节范围:35~80%,充分满足机房制冷需要。 2.5、机柜系统合计15个,尺寸600*1090*2000mm,每个机柜配置2个IEC标准的专业PDU, 为机柜提供双路供电。 2.6、机房布线采用机柜顶上走线的模块化走线方案,具备3个各自独立的电源、光纤、网 络走线槽,支持上走线。走线槽采用预工程化的模块化机柜顶部上走线系统,实现在现场免工具快速安装快速部署。 2.7、机房监控采用模块化、易扩展的监控系统,设置专用监控室及LCD液晶监控屏,更注 重机房能效管理和IT微环境的管理。 2.8、对机房区域中间墙体拆除和修补,消防控制开关改造后适当移位,并增加相应的点位, 满足现有整体消防功能要求。将现有办公大厅北边区域用1厘单片防火玻璃隔断钢化玻璃隔 成一个监控室,根据需求设计定制监控控制席位,办公大厅南边区域重新设计办公隔断区域。 对机房区域进行防尘及防水处理。

机房改造方案

[键入公司名称] XX机房弱电改造工程 施工设计方案 Administrator 2013-1-30

目录 第一章项目概况 (1) 1.1项目概况 (1) 1.2项目建设原则及依据 (1) 1.3新型机房监控三大特点 (2) 1.4预计实现功能 (5) 第二章改造设计方案 (5) 2.1大屏幕显示系统改造 (5) 2.2 KVM切换系统改造 (6) 2.3视频监控系统改造 (9) 2.4机柜设备布置改造 (10) 第三章设备选型及标准 (11) 第四章售后服务及培训 (15) 第五章售后服务及培训 (17) 第六章公司介绍及资质证明文件 (18) 6.1公司简介 (18) 6.2资格证明文件 (20)

第一章项目概况 1.1项目概况 XX机房位于上海市,经我方实地踏勘,目前机房存在以下几个较为显著的问题。 1.指挥中心显示屏当初安装未留有维修通道。 2.指挥中心计算机未能实现统一切换控制。 3.指挥中心视频监控系统未能实现统一上墙管理。 4.目前设备均集中于操作台内,较为凌乱且不便于管理。 针对以上需求分析,结合行业需求及规范标准我方制定以下机房改造方案供建设方参考。 1.2项目建设原则及依据 本机房改造项目需符合以下设计施工原则及依据 先进性 当前,计算机及通信技术高速发展,使得系统的设计不但要考虑充分利用当前的最新技术,系统始终充满活力,始终保持一定的先进性。必须采用先进、成熟的概念、技术、方法和设备,既反映当今先进水平,又使系统具有可持续发展的潜力。 实用性 本着科技为海事业务服务的指导思想,系统建设要贴近实际,方便使用,为海事现实斗争服务。系统提供的功能要深入结合指挥调度的业务需求,便于操作和维护,流程智能化、快捷化,界面简洁友好。切合航运业务需求,保证系统的各个功能能够满足搜救中心运行管理和操作简单、高效的需要。 安全性 由于工程完成后的监控视频资料不得外泄,故在设计中需要注重考虑系统的安全和保密,操作实行按级管理,对关键数据实施特殊保护。与其它单位的报警

中心机房改造建设方案

中心机房建设方案 计算机机房的建设涉及面广,内容复杂,是一项综合性工程,是现代电子行业与建筑装饰行业交融与结合而成的精粹。 一、机房设计标准1.1 中华人民共和国国家标准《计算机场地技术条件》(GB2887-89); 中华人民共和国行业标准《电子计算机机房施工及验收规范》(SJ/T30003-93); 中华人民共和国国家标准《电子计算机房设计规范》(GB50174-93); 1.2 机房建设方案具体要求(A级): 1. 机房的温度、湿度 1)温度:摄氏22±2℃ 2)相对湿度:45%-65% 2. 计算机电源 1)频率:50HZ±0.2HZ 2)电压:380V/220V±5V 波型失真率:小于±5% 3. 机房照明 在距离地面0.8米处,照度不低于200LX(常规经验应以400LX为好)。 4. 接地 1)计算机系统直流接地电阻小于4Ω; 2)交流工作接地系统接地电阻小于4Ω; 3)计算机系统安全保护接地电阻和静电接地小于4Ω; 4)防雷保护接地系统接地电阻小于10Ω。 5. 机房活动地板 均布荷载:大于800KG/平方米集中荷载:大于200KG 活动地板高度:350±20mm(地板下空间作机房空调静压箱) 活动地板应使用防静电地板 1.3 机房建设方案的指导思想 机房建设的指导思想是:采用先进的技术、设备、机房装饰材料,并选用合理的布局和设计方案,配合精心的施工和设备安装,为计算机设备和工作人员创造良好的工作环境。 1.4 机房建设的主要内容 计算机机房建设的主要内容有以下几个方面: 1. 机房类型的选择。 2. 机房总体布局和设计。 3. 机房建设单位的选择。 4. 机房建设材料和设备的选型和购置,包括:不间断电源系统(UPS)、输配电系统、机房精密空调、新风系统、防静电地板、天花吊顶系统、机房照明及墙体处理工程等。 5. 装饰工程:装饰工程包括机房基层处理(即地面、天棚、墙壁抹灰),活动地板铺设,天花安装,玻璃工程,铝合金隔断,门窗工程,墙壁处理工程项目等。 6. 空调工程:包括机房专用恒温恒湿精密空调的安装调试等内容。 7. 供配电工程:供配电工程包括计算机设备用电系统(UPS)、空调系统用电、其它机房用电系统。 8. 安全消防工程:电脑中心消防的安装调试。 9. 机房监控系统 : 包括漏水检测、磁卡门禁、闭路电视监控等。 10.机房防雷接地系统。

机房网络升级改造方案精编

机房网络升级改造方案 精编 Document number:WTT-LKK-GBB-08921-EIGG-22986

TCL空调器(武汉)有限公司 网络改造方案 武汉太盛科技有限公司 2015年11月

目录

一、概述 TCL武汉分公司的公司网络由公司内部的局域网络和一条互联网线路组成的小型网络,目前通过一条广域网线路为本部提供互联网接入服务;一条专线连接到中山总部形成的公司内部的局域网。 二、需求分析 目前武汉TCL在内网方面有以下几个方面需要解决。 1.交换机、路由器等设备升级更换; 2.办公室,会议室等网络线路与信息点铺设安装; 3.无线网络设施设备安装; 4.网络机房的隔离与防静电地板铺设。 三、方案设计 1.系统设计原则 系统性:站在整个信息安全系统体系的高度,统一规划,建立完善的框架体系,形成对应的规范标准,实现统一的系统管理;

实用性:以采用最小化建设原则为根本宗旨,以较小 的资源使用量建设安全系统,使得建成后的体系能够 充分发挥作用; 专业性: 提供了与信息服务相关的各模型,丰富完善 的知识库和安全事件管理预案; 经济性:在信息服务系统正常运转的前提下,综合考 虑建设成本、运行成本和维护成本; 可伸缩能力:满足未来所支持的应用和用户将有非常 大的增长,良好的伸缩能力不仅意味着系统的持续性 和稳定性,而且也是满足未来服务、应用增长需要的 必备条件; 高可靠性与可用性:对于关键性应用,如果网络发生 故障或主机发生宕机现象,会造成严重的后果。RAS (可靠、可用、可维护)特性,是系统选型考虑的重 点; 高性能:服务的响应速度是保证用户服务质量和满意 程度的重要方面。系统高性能确保为用户提供优质的 服务,使用户得到良好的响应时间。 2.总体架构设计拓扑图

机房建设施工实施方案

机房建设施工方案 、施工指导思想 (2) 、物品准备 (2) 三、施工方案 1、深化设计: (3) 2、施工设计交底: (3) 3、施工前环境检查及器材检查: (3) 4、施工场地清理及机房场地条件准备: (4) 5、设备进场及安装: (4) 6、设备调试运行: (4) 7、系统测试及试运行: (4) 8、竣工资料整理: (4) 9、竣工验收: (5) 10、培训: (5)

、施工指导思想 已先后承接过多项机房集中监控系统,都按合同及招标书的要求圆满的完成了施工任务,所承建的机房集中监控系统均达到了优良工程的要求。在长期的工程实践中,我司培养了一批具有很强的专业技术能力和丰富施工管理经验的业务骨干,同时在长期的工程活动中所积累的经验和教训也成为我司宝贵的财富,在本工程中,我司将充分发挥这方面的优势。 每一项工程都要达到国家建筑安装工程质量检验评定统一标准 (GBJ300-88 )所规定优良标准的工程。将组织熟悉施工规范、技术全面的管理人员组成现场项目部。挑选技术高,做工精细,能刻苦耐劳的工人组成施工队伍。充分发挥卓有成效的集团化、制度化、规范化、专业化管理,使整个工程在质量、进度、安全、文明施工方面创最优成绩、创最佳效果。二、物品准备 材料供应商的选择:根据供应计划及供应协议规定,在合理期限内计划订购方式、订购时间、进场日期,并符合以下原则:质量必须符合规范及图纸所确认的种类和标推,按样品标准验收的须符合经设计人员批准的样品标推。该供应商有完善的质量保证体系,有较大规模的生产能力、售后服务好、有良好的信誉。 签订购销、加工合同:各类购销、加工合同的签订必须符合合同及施工方案的规定,符合经济法的规定,并归入经济档案,编制合同履行情况登记表。 进口物资的组织:进口物质按规定进行报关、理货、商检、运输、验收

机房网络升级改造方案

TCL空调器(武汉)有限公司 网络改造方案 武汉太盛科技有限公司 2015年11月

目录 一、概述 ............................ 错误!未定义书签。 二、需求分析 ........................ 错误!未定义书签。 三、方案设计 ........................ 错误!未定义书签。 四、设备选用介绍 .................... 错误!未定义书签。 五、其他材料 ........................ 错误!未定义书签。 六、服务承诺 ........................ 错误!未定义书签。

一、概述 TCL武汉分公司的公司网络由公司内部的局域网络和一条互联网线路组成的小型网络,目前通过一条广域网线路为本部提供互联网接入服务;一条专线连接到中山总部形成的公司内部的局域网。 二、需求分析 目前武汉TCL在内网方面有以下几个方面需要解决。 1.交换机、路由器等设备升级更换; 2.办公室,会议室等网络线路与信息点铺设安装; 3.无线网络设施设备安装; 4.网络机房的隔离与防静电地板铺设。 三、方案设计 1.系统设计原则 系统性:站在整个信息安全系统体系的高度,统一规划,建立完善的框架体系,形成对应的规范标准,实现统一的系统管理; 实用性:以采用最小化建设原则为根本宗旨,以较小的资源使用量建设 安全系统,使得建成后的体系能够充分发挥作用; 专业性: 提供了与信息服务相关的各模型,丰富完善的知识库和安全事 件管理预案; 经济性:在信息服务系统正常运转的前提下,综合考虑建设成本、运行 成本和维护成本; 可伸缩能力:满足未来所支持的应用和用户将有非常大的增长,良好的 伸缩能力不仅意味着系统的持续性和稳定性,而且也是满足未来服务、 应用增长需要的必备条件;

相关文档