1、公司采用二主一备高压供电方式,锅炉房电房及电房均是一双电源输入,倒闸操作必须特别注意防止双电源并接及向电站倒供电。

2、操作电房、锅炉房电房的高低压开关,必须由电房的值班人员进行,任何人不得操作。

3、操作开关必须两人进行,一人操作,一人监护,操作者必须佩戴安全劳保用品。

4、倒闸操作后即反牌标示实际状态,同时,在电房的一次结线模拟板上作对应改动。

5、操作开关前,首先要明确操作的目的,核准柜号开关号、馈、停电点的情况方可进行操作,操作开关后一定要验电,并做好其它安全措施。

6、锅炉房电房高压柜,电房柜均为两路电源的进线柜,只能合其中一个,在确认其中一电柜开关断开后(包括指示灯指示及机械指示),才能合另一开关。

7、在维修或保养计划停电,必须由班长填写工作票,由主管核准,操作者按票操作。遇突急事件处理,事后应记录事发时间、事发原因以及处理方法。

8、停电时必须先停低压,再停高压。送电必须先送高压,再送低压。

9、电房的高压负荷开关,严禁带电操作,在明确负荷开关无电后才能操作。

10、在复送供电前必须验电后,方能将开关车推回工作位置。

云博创意设计

MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

供配电设备安全操作规程

供配电设备安全操作规 程 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

供配电设备安全操作规程 1、安全操作注意事项 操作高压设备时,必须戴绝缘手套、穿绝缘靴、着棉工作服、使用绝缘操作杆。 、操作低压设备时,必须穿绝缘鞋、戴棉纱手套、避免正向面对操作设备。、严禁带电工作,紧急情况需带电作业时,须具备以下条件: 1.3.1有专人监护; 1.3.2工作场地空间足够,光线充足; 1.3.3所用工具材料齐全; 1.3.4工作人员必须穿戴绝缘手套、棉工作衣、绝缘鞋。 自动空气开关跳闸或熔断器熔断时,应查明原因并排出故障后,再行恢复供电。不允许强行送电,必要时允许试送电一次。 电流互感器不得开路、电压互感器不得短路、不得用摇表测量带电体的绝缘电阻。 、变配电设备倒闸操作时,应一人执行一人监护。 2、供配电设备操作 、配电变压器停电操作要领 2.1.1拉开各低压出线开关; 2.1.2拉开低压总开关; 2.1.3拉开配电变压器高压侧开关。 配电变压器送电操作要领 2.2.1合上配电变压器高压侧开关; 2.2.2合上低压总开关; 2.2.3合上各低压出线开关。 在配电变压器上工作前,采取以下安全措施: 2.3.1拉开高、低压两侧电源; 2.3.2验电,确认无电; 2.3.3高低压两侧分别挂三相短路接地线;

2.3.4设安全围栏,挂“有人工作,禁止合闸”标识牌于高低压开关处。在高压配电柜上工作前,采取以下安全措施: 2.4.1拉开开关、有明显的开路点; 2.4.2验电,确认无电; 2.4.3挂三相短路接地线; 2.4.4设置绝缘隔板(与邻近带电体距离在6cm以下者); 2.4.5挂“有人工作,禁止合闸”标识牌于停电开关处; 2.4.6站在绝缘垫上工作,尽量单手作业。

倒链安全操作规程示范文本

倒链安全操作规程示范文 本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

倒链安全操作规程示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、使用前应检查吊架、吊钩、链条、轮轴、链盘等部 件,如发现有锈蚀、裂纹、损伤、变形、扭曲、传动部分 不灵活等,严禁使用。 2、使用的链葫芦,严禁超载,外壳上应有额定吨位标 记。气温在-10℃以下,不得超过其额定起重量的一半。 3、使用时,先倒松链条,挂好起吊物体,慢慢拉动牵 引链条,待起重链条受力后,再检查齿轮啮合及自锁装置 的工作状况,确认无误后方可继续起重作业。 4、拉动链条时,应均匀缓进,并与链轮盘方向一致, 不得斜向拽动,拉动链条只许一人操作,严禁二人以上猛 拉。操作时严禁站在倒链的正下方。 5、齿轮应经常加油润滑。应经常检查棘爪、棘爪弹簧

和齿轮的技术状况,防止制动失灵。 6、重物需在空间停留时间较长时,必须将小链拴在大链上。 7、起重时如需在建筑物构件上拴挂倒链葫芦,必须经技术负责人负荷量计算,确认安全方可进行作业。 8、倒链使用完毕后,应拆卸清洗干净,重新上好润滑油,并安装好送仓库妥善保管,防止链条锈蚀。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

变配电室倒闸操作规程(标准版)

The prerequisite for vigorously developing our productivity is that we must be responsible for the safety of our company and our own lives. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 变配电室倒闸操作规程(标准版)

变配电室倒闸操作规程(标准版)导语:建立和健全我们的现代企业制度,是指引我们生产劳动的方向。而大力发展我们生产力的前提,是我们必须对我们企业和我们自己的生命安全负责。可用于实体印刷或电子存档(使用前请详细阅读条款)。 1.关于倒闸 1.1进行倒闸操作必须按规定格式填写倒闸操作票,上报负责人进行审批。 1.2操作人员严格按操作票操作顺序进行操作,并由监护人在现场监护,逐项唱票并记录时间。 1.3配电室内的倒闸操作范围主要包括: 1.3.1开关、闸刀及熔丝合上或拉开。 1.3.2电动操作回路的合上或拉开。 1.3.3继电保护,自动装置的使用或停用。 1.3.4临时接地线的拆除或挂上。 1.3.5核对相序及绝缘测试。 1.4一切倒闸操作不得在交接班时进行,并应尽可能在负荷最小的时候进行。除事故情况外,不得在高峰负荷时进行。 2.关于工作票使用

2.1凡进行下列工作时必须使用工作票 2.1.1第一类为: 2.1.1.1高压设备需要停电或部分停电的工作。 2.1.1.2高压室内二次回路等工作需要高压设备停电。 2.1.1.3其他需高压停电的工作。 2.1.2第二类为: 2.1.2.1带电工作和在带电设备外壳上的工作。 2.1.2.2在低压柜、配电箱、电源干线上的工作。 2.1.2.3不需高压设备停电的二次回路上的工作。 2.2其它工作用口头或电话命令,值班人员应将发令人、负责人及工作任务详细记入值班记录本中,并向发令人复诵核对一遍。 2.3事故抢修工作可不填工作票,但在停电作业时仍应执行必要的安全措施和许可手续。 2.4工作票应由签发人、许可人、负责人签字。 2.5工作票中所列人员的安全责任。 2.5.1工作票签发人: 2.5.1.1工作必要性; 2.5.1.2工作是否安全;

天然气锅炉安全操作规程

一目的:制定锅炉安全操作规程,保证锅炉的安全运行及正常的生产供汽需要。 二适用范围:适用于锅炉操作及安全管理。 三责任者:动力车间、司炉工。 四正文: 1 点火操作 1.1 点火前应检查烟道及锅炉各附属设备、安全附件等是否正常,确认合格后方可准备点火; 1.2 检查锅炉水位计、水阀门必须处于打开位置; 1.3 检查软水罐水位,然后开启水泵上水,上水时注意水位变化情况,杜绝假水位,若缺水可手动上水; 1.4 点火时燃烧器应先启动鼓风机吹扫,排除烟道中可能残存的可燃气体或沉积物,然后将进入点火前自检程序,如点火程序异常应停机处理。 1.5 检查控制柜上的各个旋钮,均应处于正常位置,并无损,手动/自动、上水、燃烧器旋钮,应放在自动位置,大火/小火位置应处于小火位置上。 1.6 先打开总电源开关,再开启燃气阀门;打开控制盘总开关,使其处自动操作状态,预备点火,延时后将自动点火。 1.7 点火时先小火运行然后转大火,使锅炉各部位受热均匀。冷炉启动时,须先小火升压至0.3 MPa,然后转大火运行。点火至投入运行应保持两小时左右。 1.8 锅炉运行后应检查天然气流量是否正常,一般小火时为≤70m3/h,大火时140~160 m3/h。 2 升压操作 2.1 升压时应平稳操作,先水火后大火,同时注意排污减压,以免锅筒及炉体受损。 2.2 当气压上升到0.2~0.3MPa 时,检查各连接处有无渗漏现象。拧紧螺丝时应侧身进行,所用扳手长度不得超过20倍螺丝直径。同时检查给水设备,注意各阀门有无泄露现象。 2.3 当气压上升到工作压力后,再冲洗一次水位表。 3 运行操作 3.1 供汽前应通知用汽部门作好准备,开启蒸汽管道上的疏水阀进行排水、暖管,然后将主汽阀缓缓开启至最大,再回转半圈防止阀芯咬死; 3.2 运行中要经常监视水位变化情况,保持水位计显示准确、清晰。每班至少冲洗水位计两次,水 1

倒链(手拉葫芦)安全操作规程示范文本

倒链(手拉葫芦)安全操作 规程示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

倒链(手拉葫芦)安全操作规程示范文本使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、倒链使用前应仔细检查吊钩、链条及轮轴是否有损 伤、传动部分是否灵活;拴上重物后,先慢慢拉动链条, 等起重链条受力后再检查一次,看齿轮啮合是否妥当,链 条自锁装置不否起作用。确认各部分情况良好后,方可继 续工作。 2、倒链在使用中不得超过额定的起重量,在-10℃ 以下使用时,只能以额定起重量之半进行工作。 3、手拉动链条时,就均匀和缓,不得猛拉。不得在 与链轮不同平面内进行动,以免造成跳链、卡环现象。 4、如起衙量不明或构件重量不详时,只要一上可以 拉动,就可继续工作。如一个人拉不动,应检查原因,不 宜几人猛拉,以免发生事故。

5、齿轮部分应经常加油润滑,棘爪、棘轮和棘爪弹簧应经常检查,发现异常情况应予以更换,防止动失灵使重物自坠。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

配电室倒闸操作安全操作规程(最新版)

配电室倒闸操作安全操作规程 (最新版) The safety operation procedure is a very detailed operation description of the work content in the form of work flow, and each action is described in words. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0201

配电室倒闸操作安全操作规程(最新版) 一、倒闸操作必须根据值班调度员或值班负责人命令,受令人复诵无误后执行。发布命令应准确、清晰,使用正规操作术语和设备双重名称,即设备名称和编号。发令人使用电话发布命令之前,应先和受令人互报姓名。发令全过程和听令报告时都要做好记录。 二、倒闸操作由操作人填写操作票。单人值班者,操作票由发令人用电话向值班员传达,值班员应根据传达的命令,填写好操作票,复诵无误,并在“监护人”签名处填入发令人的名字,每张操作票只能填写一个操作任务。 三、停电拉闸操作必须按照开关顺序,依次操作送电的顺序与此相反。如变压器需要停电时,应先停低压,后停高压,送电时先送高压,后送低压。 四、下列项目应填入操作票内:

1.应拉合的开关。 2.检查开关的位置。 3.检查接地刀闸是否断开。 4.检查负荷。 5.安装或拆除控制回路、电压互感器回路的保险器。 6.切换保护回路和检验有无电压等。 五、操作票应用钢笔或签字笔填写,票面应清晰,不得任意涂改。操作人和监护人应根据模拟图板或结线图核对所填写的操作项目并分别签字,然后经值班负责人审核签字。 六、操作前应核对设备名称、编号和位置,操作中应认真执行监护复诵制。必须按操作顺序操作,每操作完一项,做一个记号“√”,全部操作完毕后进行复查。 七、倒闸操作必须由两人执行,其中一人对设备较为熟悉者作监护。特别重要和复杂的倒闸操作,由熟练的值班员操作,值班负责人或主管负责监护。 八、操作中发生疑问时,不准擅自更改操作票,不准随意解除

天然气烧嘴安全操作规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A67940 天然气烧嘴安全操作规程标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

天然气烧嘴安全操作规程标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 a.拆卸天然气、空气管及其它压力管道时,一定要先关闭相对应管道上的阀门并确认已卸压。 b.在拆卸烧嘴枪时,必须先关闭天然气、空气手动阀后再用氮气吹扫后方可进行拆卸。 c.及时检查天然气管道,各连接部是否有天然气泄漏,一旦发现有天然气泄漏应立即关闭泄漏处上游的阀门,及时汇报并联系处理。 d.检查、清理烧嘴时必须通知中控室提高闪速炉负压,确保人员被高温烟气灼伤。 e.烧嘴点火时调节阀要置手动,开度要小,初始天然气量为100Nm3/h。

1供配电设备设施安全操作规程

用心服务 用爱沟通 供配电设备设施安全操作规程 1.0目的 规范供配电设备设施的操作程序,确保供配电设备设施的运行安全和操作人员的安全。 2.0适用范围 本规程适用于“重庆市怡乐物业管理有限公司”辖区内所有小区内供配电设备设施的操作。 3.0职责 3.1 工程部主管负责操作培训并检查《供配电设备设施安全操作规程》的执行情况。 3.2 工程部值班电工负责供配电设备设施的操作。 4.0程序要点 4.1安全操作注意事项 4.1.1操作高压设备设施时,必须戴高压绝缘手套、穿绝缘鞋、着棉工作服、使用绝缘操作杆。 4.1.2操作低压设备设施时,必须穿绝缘鞋、戴棉纱手套、不能正向面对操作设备。 4.1.3严禁带电工作,紧急情况需带电低压作业时,应具备如下条件: 4.1.3.1有监护人; 4.1.3.2工作场地空间足够,光线足够; 4.1.3.3使用工具、材料齐全(绝缘平口钳、斜口钳、尖嘴钳、螺丝刀、电工胶布等); 4.1.3.4工作人员必须穿戴绝缘手套、棉工作衣、绝缘鞋。 4.1.4自动空气开关跳闸或熔断器熔断时,应查明原因并排除故障后,再行恢复供电。不允许强 行送电。 4.1.5电流互感器不得开路、电压互感器不得短路、并牢固接地,不得用摇表测量带电体的绝缘 电阻。 4.1.6变配电房拉、合闸时,应根据《操作票》,一人执行一人监护。 4.2供配电设备设施操作 4.2.1配电变压器停电的操作要领: 4.2.1.1拉开各路低压出线开关(断路器); 4.2.1.2拉开低压总开关(智能低压断路器); 4.2.1.3拉开配电变压器高压侧开关(智能高压断路器)。 4.2.2配电变压器送电的操作要领:与停电时的操作顺序和运行状态完全相反。

倒链(手拉葫芦)安全操作规程简易版

The Daily Operation Mode, It Includes All The Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify Management Process. 编订:XXXXXXXX 20XX年XX月XX日 倒链(手拉葫芦)安全操作 规程简易版

倒链(手拉葫芦)安全操作规程简易 版 温馨提示:本操作规程文件应用在日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。文档下载完成后可以直接编辑,请根据自己的需求进行套用。 1、倒链使用前应仔细检查吊钩、链条及轮 轴是否有损伤、传动部分是否灵活;拴上重物 后,先慢慢拉动链条,等起重链条受力后再检 查一次,看齿轮啮合是否妥当,链条自锁装置 不否起作用。确认各部分情况良好后,方可继 续工作。 2、倒链在使用中不得超过额定的起重 量,在-10℃以下使用时,只能以额定起重量之 半进行工作。 3、手拉动链条时,就均匀和缓,不得猛 拉。不得在与链轮不同平面内进行动,以免造

成跳链、卡环现象。 4、如起衙量不明或构件重量不详时,只要一上可以拉动,就可继续工作。如一个人拉不动,应检查原因,不宜几人猛拉,以免发生事故。 5、齿轮部分应经常加油润滑,棘爪、棘轮和棘爪弹簧应经常检查,发现异常情况应予以更换,防止动失灵使重物自坠。 该位置可填写公司名或者个人品牌名 Company name or personal brand name can be filled in this position

配电设备安全倒闸操作规程示范文本

配电设备安全倒闸操作规 程示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

配电设备安全倒闸操作规程示范文本使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、公司采用二主一备高压供电方式,锅炉房电房及电 房均是一双电源输入,倒闸操作必须特别注意防止双电源 并接及向电站倒供电。 2、操作电房、锅炉房电房的高低压开关,必须由电房 的值班人员进行,任何人不得操作。 3、操作开关必须两人进行,一人操作,一人监护,操 作者必须佩戴安全劳保用品。 4、倒闸操作后即反牌标示实际状态,同时,在电房的 一次结线模拟板上作对应改动。 5、操作开关前,首先要明确操作的目的,核准柜号开 关号、馈、停电点的情况方可进行操作,操作开关后一定 要验电,并做好其它安全措施。

6、锅炉房电房高压柜,电房柜均为两路电源的进线柜,只能合其中一个,在确认其中一电柜开关断开后(包括指示灯指示及机械指示),才能合另一开关。 7、在维修或保养计划停电,必须由班长填写工作票,由主管核准,操作者按票操作。遇突急事件处理,事后应记录事发时间、事发原因以及处理方法。 8、停电时必须先停低压,再停高压。送电必须先送高压,再送低压。 9、电房的高压负荷开关,严禁带电操作,在明确负荷开关无电后才能操作。 10、在复送供电前必须验电后,方能将开关车推回工作位置。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

配电室设备安全操作规程(标准版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 配电室设备安全操作规程(标准 版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

配电室设备安全操作规程(标准版) 一.设备安全注意事项: 1.本设备的操作必须经严格、系统培训,经考试(书面及实际操作)合格后并取得安检局颁发的《电工操作证》进行操作设备,未经培训的任何人员严禁操作设备。 2.不熟悉配电设施能严禁操作设备、安全保护用品未佩带齐全严禁操作设备、未全部熟悉并掌握设备操作规程严禁操作设备。 3.管理人员有权阻止、纠正他人违章作业、冒险蛮干等不安全行为;有权拒绝不符合安全要求或违反规章制度的指挥、调度及安排。 4.上班后必须检查各柜前绝缘胶垫是否完整、干燥。 5.设备安全防护装置在任何情况下严禁以任何理由拆卸、毁损、短接或挪作他用,使安全保护设施失效。

6.食用或饮用降低注意力或精神恍惚的药品或饮料严禁操作设备。 7.实习生严禁在无班长或师傅监护下独自操作。严禁操作时身体全部或部分进入配电柜内部。 8.厂房漏水或者设备周围积水严禁送电工作。 9.严禁将物品放入配电柜里,以免造成短路伤人及损伤设备。 10.值班员在维修或清擦设备时,必须关闭设备电源,并悬挂“严禁合闸,有人工作”的安全警示牌,必须有专人进行监护的情况下进行,严禁独自操作。 11.绝缘工具每半年检验一次。 二.操作时注意事项: 1.配电室工作人员,必须了解熟知配电柜开关的结构、性能、动作原理以及各种故障产生的原因、预防方法、应急处理方法,并有处理一般事故的操作技能。 2.进入工作岗位必须穿绝缘鞋,操作时必须佩戴防护手套及防护镜。

手动葫芦(倒链)安全操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD925 手动葫芦(倒链)安全操作规程通用 版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

手动葫芦(倒链)安全操作规程通 用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1、手动葫芦应有鲜明的额定负荷标记。 2、手动葫芦使用前,应认真检查转动部分是否灵活;是否有卡链现象;链条是否有断节或裂纹;制动器是否安全可靠;销子是否牢固;吊挂绳索及支架横梁是否结实稳固;三交架构件是否有裂纹、弯扭等缺陷,支撑是否牢固,检查合格后方可使用。 3、使用时应检查起重链条是否打扭。如有打扭现象,应调整好后方能使用。 4、使用时,先将手链反拉,将起重链条倒松,使倒链有足够的起升距离。操作时注意慢慢拉紧,使起重链条逐渐受力,检查无异常现象后,方可正式操作。 5、在起重作业中,严禁超载作业,使用中不论处于什么位置,拉链应与链轮方向一致防止拉链脱槽。手拉链时

倒闸操作规程

倒闸操作规程 1.目的: 保障配电倒闸操作安全、规范 2.范围: 项目内配电设备 3.职责: 工程部强电班组负责安全规程执行;工程主管/经理负责监督、检验。 4.工作内容: 4.1为保证供电系统设备正常运行和人身安全,防止凭想象、凭记忆进行变配电设备的 操作,强电专业员工必须按本《倒闸操作规程》执行操作,强电领班负责监督管理。 4.2倒闸操作前的准备工作: 4.2.1强电专业员工根据变配电操作任务,填写《倒闸操作票》,强电领班负责审核操作内 容和倒闸操作顺序是否符合规程,在监护人栏签名确认。 4.2.2强电专业员工负责操作前的现场设备检查,强电领班负责复查,确保不带负荷、不 带接地线的误操作。 4.2.3模拟预演——倒闸操作人与监护人应事先在模拟屏上根据倒闸操作顺序进行预演。 4.2.4安全措施——在监护人的监护下,操作人戴好绝缘手套及穿上高压绝缘靴,带上安 全操作用具。 4.2.5核对铭牌——监护人按操作项目核对操作设备铭牌是否正确。 4.3倒闸操作步骤: 4.3.1监护人记下操作开始时间,发布允许操作令。 4.3.2监护人根据《倒闸操作票》操作顺序唱票,每项只允许唱读一次。 4.3.3倒闸操作人根据监护人唱票内容高声复票,并按令进行操作。 4.3.4每进行一步操作,监护人应检查操作人每步操作是否准确,由监护人在《倒闸操作 票》上打一次“√”。 4.3.5毕后,由监护人记下操作结束时间进行最后复查,并做好各项操作记录,向工程部 经理汇报完成情况。 4.4倒闸操作结束后的工作:

工程部经理/主管按排各专业员工对相关的系统设备,如:电梯、自控设备、给/排水设备作一次检查。 4.5在紧急情况下,如:发生火灾、水灾、地震等白然灾害、人身伤害等突发事故,可 先进行倒闸操作,但事后应及时向工程部经理汇报和补填《倒闸操作票》。 5.相关文件

天然气安全操作规程

天然气安全操作规程 [一]天然气配气操作 1.操作人员必须熟悉,了解天然气的特性及其操作要求,并经操作训练与考试合格,不准独立进行操作。 2.非操作人员未经许可,不准进入配气站。外单位人员未经有关部门批准,禁止进入配气站。值班人员应随时提高警惕,严防破坏,发现问题应立即采取措施并向领导报告。 3.非值班人员不得任意动用设备、仪表。 4.严格遵守防火制度,站内严禁烟火,严禁堆放易燃物。在站内进行动火工程,必须有切实可行的安全措施并经有关部门和领导批准方可施工。 5.站内应有良好的自然通风并应有事故排风装置,每班检查完好。每月进行一次安全检查,对查出的隐患和存在的问题要及时处理。 6.当天然气的压力过高或不稳定时,应设置调压装置,下面以TZY—自动式调节器为例,说明调节操作。 (1)调节器的启动: 1)调节器上的针形阀应开启在全开状态; 2)打开旁路调节,在基本稳定的情况下,先缓缓开启下游截断阀门,同时调节止回阀手轮,使调节弹簧与阀后压力基本平衡; 3)缓缓开启上游截断阀门,同肘缓慢关闭旁道截断阀门,随即关小止回阀后的针

形阀,直至浮动阀开始启动; 4)调节止回阀手轮及小针形阀,使其达到所要求的给定压力,直到调节器稳定工作; 5)针形阀操作原则,是当调节止回阀手轮,阀后压力迟钝不灵时,可关小针形阀; 6)调节器启动时,应细心操作,均匀缓慢,不可匆忙。 (2)调节器停止工作: 缓慢关闭上游截断阀门,同时缓慢开启旁通阀门,使旁路投入生产,然后缓慢关闭下游截断阀门。 7.CW一430型双波纹管差压计的操作要求 开表前控制阀两手轱处于停表状态(反时针拧紧手轮),孔板引压管上高低阀及仪表底部三个放空阀应全部关闭。 (1)开表: 1)打开平衡阀;

配电室设备安全操作规程

编号:SM-ZD-89192 配电室设备安全操作规程Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

配电室设备安全操作规程 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一. 设备安全注意事项: 1. 本设备的操作必须经严格、系统培训,经考试(书面及实际操作)合格后并取得安检局颁发的《电工操作证》进行操作设备,未经培训的任何人员严禁操作设备。 2. 不熟悉配电设施能严禁操作设备、安全保护用品未佩带齐全严禁操作设备、未全部熟悉并掌握设备操作规程严禁操作设备。 3. 管理人员有权阻止、纠正他人违章作业、冒险蛮干等不安全行为;有权拒绝不符合安全要求或违反规章制度的指挥、调度及安排。 4. 上班后必须检查各柜前绝缘胶垫是否完整、干燥。 5. 设备安全防护装置在任何情况下严禁以任何理由拆卸、毁损、短接或挪作他用,使安全保护设施失效。 6. 食用或饮用降低注意力或精神恍惚的药品或饮料严

手动葫芦(倒链)安全操作规程正式版

Guide operators to deal with the process of things, and require them to be familiar with the details of safety technology and be able to complete things after special training.手动葫芦(倒链)安全操作 规程正式版

手动葫芦(倒链)安全操作规程正式版 下载提示:此操作规程资料适用于指导操作人员处理某件事情的流程和主要的行动方向,并要求参加施工的人员,熟知本工种的安全技术细节和经过专门训练,合格的情况下完成列表中的每个操作事项。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 1、手动葫芦应有鲜明的额定负荷标记。 2、手动葫芦使用前,应认真检查转动部分是否灵活;是否有卡链现象;链条是否有断节或裂纹;制动器是否安全可靠;销子是否牢固;吊挂绳索及支架横梁是否结实稳固;三交架构件是否有裂纹、弯扭等缺陷,支撑是否牢固,检查合格后方可使用。 3、使用时应检查起重链条是否打扭。

如有打扭现象,应调整好后方能使用。 4、使用时,先将手链反拉,将起重链条倒松,使倒链有足够的起升距离。操作时注意慢慢拉紧,使起重链条逐渐受力,检查无异常现象后,方可正式操作。 5、在起重作业中,严禁超载作业,使用中不论处于什么位置,拉链应与链轮方向一致防止拉链脱槽。手拉链时用力要均匀,不得过猛过快。当用于水平方向时,应在拉链的入口处垫物承托链条,防止发生故障。 6、使用手动葫芦,应根据其起重能力的大小决定拉链的人数。手拉链拉不动

倒闸操作安全规程

倒闸操作安全规程 1、调度操作指令要由有权发布指令的调度人员发布;操作人和监护人必须由上级部门批准的合格人员担任。 2 、现场一次、二次设备要有明显标志,包括设备命名、编号、铭牌、操作转动方向、切换位置的指示以及区别电气相色的标色。 3 、变电站要有与现场设备实际接线一致、运行状况相符的模拟操作图,二次回路原理图。一次模拟图上应能表明主要电气设备的编号、实际状况和接地线的装设位置。 4 、倒闸操作要严格按照倒闸操作票操作执行。 5 、倒闸操作使用统一的、确切的调度术语和操作术语,并使用普通话。 6 、倒闸操作使用合格的操作工具、安全用具和设施(包括对号放置接地线的专用装置、专用的接地线装设地点)。一次设备应设有可靠的电气防误装置。

倒闸操作标准 (一)受理调度下达的操作计划 1.变配电站负责人接受指令。 2.准备好《操作记录簿》,并记录以下内容: (1)下达操作计划时间。 (2)受令人姓名。 (3)操作任务。 (4)系统运行方式。 (5)停送电时间。 (6)作业时间。 (7)工作负责人。 (8)操作指令号、指令项。 (二)制定操作方案 1.变配电站负责人审核操作计划的可行性。 2.检查模拟图板与当时系统接线方式。 3.检查停电作业设备工作是否安全。 4.调度下达的作业时间和操作时间是否合理。 5.根据工作计划,确定接地线组数及安装地点。 6.根据操作计划,制定所需操作票的份数,制定操作方案。7.操作计划有疑问时,联系调度询问清楚,并有根据地提出问题。 (三)填写操作票 1.由变配电站负责人指派有权操作的值班员填写操作票。2.操作人、监护人依据操作计划、工作任务、系统运行方式和现场实际情况,根据研究确定的操作方案,由操作人填写操作票。 3.填写操作票要求:

手拉葫芦(倒链)安全技术操作规程

编号:SM-ZD-98799 手拉葫芦(倒链)安全技术 操作规程 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

手拉葫芦(倒链)安全技术操作规程 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1 目的 为了规范炼轧厂线棒保障作业区手拉葫芦的正确操作及安全使用,特制订本规程。 2 适用范围 适用于炼轧厂线棒保障作业区手拉葫芦的使用和维护 3 工作内容及要求 3.1使用前必须检查葫芦的挂钩、销子、拉链、制动等装置是否完好,悬挂葫芦的构架是否牢固可靠。传动及刹车装置是否良好。吊钩、链轮、倒卡等有变形时,以及链条直径磨损量达15%时,严禁使用。 3.2起吊重物时,必须了解周围环境,掌握起吊高度,明确起吊物的位移方向,不准超负荷使用葫芦,起吊时,手不准握在起重链与物件之间,不得与周围设备发生碰撞。 3.3吊装重物时,必须了解被吊物的重量,选择合适的

电气设备倒闸操作详细版

文件编号:GD/FS-8866 (操作规程范本系列) 电气设备倒闸操作详细版 The Daily Operation Mode, It Includes All The Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify Management Process. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

电气设备倒闸操作详细版 提示语:本操作规程文件适合使用于日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 一、倒闸操作 电气设备由一种状态转换到另一种状态,或改变电气一次系统运行方式所进行的一系列操作,称为倒闸操作。 倒闸操作的主要内容有:拉开或合上某些断路器或隔离开关,拉开或合上接地隔离开关(拆除或挂上接地线),取下或装上某些控制、合闸及电压互感器的熔断器,停用或加用某些继电保护和自动装置及改变定值,改变变压器、消弧线圈组分接头及检查设备绝缘。 倒闸操作是一项复杂而重要的工作,操作的正确

与否,直接关系到操作人员的安全和设备的正常运行。如若发生误操作事故,其后果是极其严重的。因此,电气运行人员一定要树立“精心操作,安全第一”的思想,严肃认真地对待每一个操作。 二、倒闸操作一般原则 (1)电气设备投入运行之前,应先将继电保护投入运行。没有继电保护的设备不许投入运行。 (2)拉、合隔离开关及合小车断路器之前,必须检查相应断路器在断开位置(倒母线除外)。 因隔离开关没有灭弧装置,当拉、合隔离开关时,若断路器在合闸位置,将会造成带负荷拉、合隔离开关而引起短路事故。而倒母线时,母联断路器必须在合闸位置,其操作、动力熔断器应取下,以防止母线隔离开关在切换过程中,因母联断路器跳闸引起母线隔离开关带负荷拉、合刀闸。

(完整版)天然气安全操作规程

天然气安全操作规程 1、各厂要配备专(兼)职安全管理人员,接受天然气公司的安全专项培训;并负责定期对天然气设施进行检查。 2、天然气管路颜色为黄色,禁止高温物品、焊接接地线靠在天然气气体管道上,以免发生危险。 3、天然气体中添有加臭剂,一旦发生泄漏,漏气点周围将有浓郁的臭味,请及时查找和消除天然气的安全隐患。 4、禁止用天然气气体吹扫焊缝等,杜绝能源浪费。 5、天然气在正常供气使用的情况下,禁止随便操作分配箱设备,避免天然气管道压力失衡影响正常生产。 6、使用中,安全使用负责人应配合天然气公司做好安检、维修工作;若发现天然气设施损坏和存在不安全隐患,当班生产值班主任应立即拨打天然气公司抢险维修电话报警以便及时处理。报警电话:8607999 7、设备在使用之前必须熟读燃气公司提供的使用说明书,时刻牢记并严格遵守设备操作规程。 8、禁止在使用天燃气的场所堆放易燃易爆品或使用第二火源; 9、随时保持厂房内空气畅通; 10、严禁在燃气管道上悬挂重物或把燃气管道当接地引线; 11、严禁建(构)筑物占压燃气管道或在燃气管道附近倾倒腐蚀性物质; 12、为了安全用气,应指派专人定期对车间内所有天然气管道、阀门连接处进行天然气泄漏检查并做好检查记录,发现问题及时上报相关部门,相关部门应及时安排处理。 13、如需扩大燃气使用范围或更换、迁移(拆除)燃烧器,应与天然气公司联系;

14、保持电气设施、易燃物品与天然气阀门处的安全间距; 15、严禁擅自改动、包裹、损坏燃气设施。 16、天然气使用要切实加强对所属员工的安全教育工作,提高对天然气安全知识的认识,自觉遵守各项安全生产规章制度和岗位操作规程,杜绝违章作业,确实提高职工的自我保护意识,确保安全生产。

配电室安全操作规程

配电室安全操作规程 (1) 配电室员工需经安全技术考核及体检合格,领取市劳动局颁发的《电工操作证》方可进行独立工作。 (2) 值班人员必须熟悉操作规程,熟悉供电系统、配电室各种设备性能和操作方法,在紧急情况下有较强的应急能力。 (3) 禁止一个人带电操作。必须带电操作时应经领导批准后,必须两个人同时进行。一人操作,一人监护,严格按《电气安全工作规程》进行操作。 (4) 带电操作时,要穿长袖衣服、绝缘鞋,站在绝缘良好的位置上,检查安全工具(试电笔)和用具是否完好。 (5) 在带电设备附近工作时,应严格保持安全距离,设置临时遮栏、挂警告牌,并有人监护,严禁使用钢卷尺。 (6) 不论高、低压设备带电与否,值班人员不得单人打开柜门进行工作,如有必要打开柜门时,需经领导批准有人监护,并符合设备不停电的安全距离。 (7) 电气设备未经验电,一律视为有电,未采取安全措施之前,不准用手触摸。验电时,首先在带电设备上试验电笔良好;用电压等级相同的合格验电器,再检修设备进出线两侧分别验电。验电前应先在有电设备上试验证明验电器良好,高压设备验电必须戴绝缘手套 (8) 电气设备停电后,在未拉开刀闸和未做好安全措施以前应视为有电,不得触及设备,以防突然来电。在已停电的开关手把上必须挂“禁止合闸,有人工作”标示牌。在带电设备附近工作时,必须设专人监护。工作结束后必须接到送电通知方可恢复送电,严禁约时停、送电。 (9) 施工和检修需要停电时,值班人员应按照工作要求做好安全措施,

包括停电、验电、装设临时接地线、遮栏和悬挂标示牌。经检查确认无电后方可开始工作。 (10) 电气设备在运行中,不准进行检修。如需进行必须切断电源,做好安全措施,挂警告牌后方可施工。 (11) 高空作业应遵守《高空作业安全操作规程》。必须穿戴好个人防护用品(安全带、安全帽),必须有安全防护措施,上下传递物品严禁抛掷。 (12) 在梯子上操作时,首先检查梯子有无损伤,梯脚有无防滑装置和防滑绳。一个人上梯操作,一个人扶梯操作,禁止在最上一层站立。两人在同一梯子上作业时要有安全措施,有人扶梯,并注意梯子的承重能力。 (13) 在顶棚内工作时,注意不要碰撞其它管线和设备,要踩蹬牢固部位,注意蹬空掉下摔伤。不要往下掉东西,顶棚下必须有专人看管以免伤及他人。 (14) 禁止酒后进行电工维修操作工作。 (15) 值班人员要有高度的工作责任心,严格执行巡检制度、倒闸操作制度、交接班制度、安全用具、安全防火制度和配电室门禁制度。 (16) 电气设备发生火灾时要立即切断电源,在不能断电情况下,灭火要使用干粉灭火器,严禁用水灭火,并及时通知中控室。 (17) 在停电线路或设备上工作时,必须验明无电后采取安全措施,要在断开电源的开关手把上挂“禁止合闸,有人工作”的标示牌,注意反送电。工作完毕要检查工作质量无误,并检查是否有遗留材料和工具,全体工作人员撤离工作地点后,拆除防护措施,摘下标示牌,恢复送电。 (18) 进行倒闸操作时,要检查操作票填写的内容程序是否正确,核实无误后,方可进行操作。操作时不能少于两个人(一个人操作,一个人监护),严格按操作票顺序进行操作。操作时要穿绝缘鞋,带绝缘手套。遇雷雨天气

低压倒闸操作规程

检修分厂低压倒闸操作规程 1、低配倒闸操作执行“工作票”制度,由班长签发。 2、为防止误操作,避免出现人身和设备事故,各班组应指定专人负责倒闸操作及各单回路操作,各种操作必须两人以上进行。 3、不得越级进行非本班分管区域的倒闸操作。 4、需进线停电倒闸时,在与动力分厂联系确定无误后,合入联络开关,分开对应的检修低配室进线开关,开关摇出,挂上有人工作,禁止合闸牌,通知动力分厂操作完毕。 5、需进线送电倒闸时,在与动力分厂联系确认无误后,摘除进线禁止合闸标志,开关摇进,送电合闸,分开并摇出联络开关,过程完毕。 6、合闸操作时,在开关摇入后,应观察该开关进线电压指示表,没有指示,表示动力变压器未投运,低压不得合闸。 7、所有合闸、分闸必须操作该开关上部面板合、分按纽,上部(为电合闸、分闸),不得在万能短路器本体合闸、分闸(机械式合、分)。 注:以上规定必须严格遵守,出现特殊状况必须及时向分厂汇报,请示如何处理 一、进行一切倒闸操作时,必须思想高度集中,坚决贯彻"安全第一"的方针。 二、一切倒闸操作必须根据命令执行。对命令有疑问,应提出意见,发令人坚持意见时,应立即执行。但如执行命令将危及人身或设备安全时,应拒绝执行,并立即报告上一级领导。 三、对于直接威胁人身安全和损坏设备的事故,处理时可不经调度员或上级许可,先行操作,但事后应尽快报告调度员和上级。 四、除紧急送电和事故处理外,一般倒闸操作应尽可能避免在交接班时进行。 五、倒闸操作前,正、副值班工必须明确操作目的和顺序,全面考虑可能发生意外和后果,并做好一切准备。 六、倒闸操作中,必须严格执行“操作五制”,即操作票制,核对命令制,图板演习制,监护、唱票、复诵制,和检查汇报制。当听到调度电话时,应停止操作,收听电话,弄清情况后再操作。 七、倒闸操作后,全面检查操作质量,并及时汇报,作好记录。 配电房是大厦供电系统的关键部位,设专职电工对其实行24小时运行值班。未经管理处经理、部门主管的许可,非工作人员不得入内。值班员必须持证上岗,熟悉配电设备状况、操作方法和安全注意事项。值班员必须密切注意电压表、电流表、功率因数表的指示情况;严禁变压器、空气开关超载运行。经常保持配电房地面及设备外表无尘。配电房设备的倒闸操作由值班员单独进行,其他在场人员只作监护,不得插手;严禁两人同时倒闸操作,以免发生错误。