文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 低压电工作业资格考试题库

低压电工作业资格考试题库

低压电工作业资格考试题库

判断题┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 1单项选择题┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈18多项选择题┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈44

判断题

1 熔断器的熔丝选的小一点可已作为电动机的过载保护。错

2 电动机是一种将电能转变为机械能的电气设备。对

3 Ⅲ类工具在防止触电的保护方面依靠由安全特低电压供电和在工具内部不会产生比安全特

低电压高的电压。对

4 Ⅰ类工具在防止触电的保护方面不仅依靠基本绝缘,而且它还包含一个附加的安全预防措施。对

5 在同一横担架设时,导线相序排列是:面向负荷从左侧起为L1、N、L2、L3;对

6 为了保证导线的机械强度3~10KV线路,居民区导铝导线的截面不应小于16mm2。错

7 导线的选择要满足机械强度、导线的安全载流量和允许电压损失三方面的要求。对

8 当断路器故障后可以带负荷拉、合隔离开关(刀闸)。错

9 发生严重危及人身安全情况时,要先填写好倒闸操作票后再进行停电。错

10 雷电时进行倒闸操作和更换熔丝(保险丝)工作要特别小心。错

11 检修状态:指设备的开关、刀闸都在断开位置,并接有临时地线(或合上接地刀闸),设好遮拦,悬挂好标示牌,设备处于检修状态。对

12 冷备用状态是指开关、刀闸均在断开位置,设备停运的状态。要使设备运行需将刀闸合闸、而后再合开关的工作状态。对

13 热备用状态是指刀闸在合闸位置,但断路器(开关)确在断开位置,电源中断,设备停运。对

14 雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,与带电体要保持足够的距离。对

15 事故处理或倒闸操作中到了下班时间可以按时交接班。错

16 可以用三组单相接地线代替一组三相短路接地线。错

17 拆、挂接地线,操作人员可以不带戴绝缘手套。错

18 挂接地线前必须验电,防止带电挂地线。验明设备无电后,立即将停电设备接地并三相短路。对

19 雨天室外验电,可以使用普通(不防水)的验电器或绝缘拉杆,错

20 二次接线回路上的工作,无需将高压设备停电者。需要填写第一种工作票。错

21 安装在木结构或木杆塔上的电气设备的金属外壳一般也不必接地。对

22 电气设备发生接地故障时,越靠近接地点跨步电压越高。对

23 TN-S系统中所有用电设备金属外壳采用保护接零。对

24 在同一个低压供电系统中,允许保护接地和保护接零同时使用。错

25 间接接触触电是人体接触到正常情况下不带电的设备的金属外壳或金属构架而发生的触电现象。跨步电压触电属于间接接触触电。对

26 Ⅲ类手持式电动工具、Ⅲ类移动式生活日用电器必须安装漏电保护器。错

27 电气设备采用24V 以上的安全电压时,必须采取防止直接接触带电体的保护措施。对

28 人体可以持续接触而不会使人直接致死或致残的电压为安全电压。对

29 绝缘杆和绝缘夹钳都是绝缘基本安全用具。对

30 栅栏用于室外配电装置时,其高度不应低于1.5米,栅条间距和到地面的距离不应小于0.2米。对

31 运行中的低压电气设备和低压线路要求对地的绝缘电阻不低于1KΩ/V。对

32 起重机械和起重重物与10KV线路之间的最小安全距离应大于2米。对

33 值班巡视人体与10KV以下不停电设备之间的最小安全距离为0.3米。错

34 保持配电线路和电气设备的绝缘良好,是保证人身安全和电气设备正常运行的最基本要素。对

35 安全用电的基本方针是"安全第一,预防为主"。对

36 触电者若出现心脏停止跳动呼吸停止,在场的电工抢救5小时后不能复活就可认定触电者死亡。错

37 体外心脏挤压法每分钟需进行60次左右。错

38 《电业安全工作规程》将紧急救护方法列为电气工作人员必须具备的从业条件之一。对

39 跨步电压触电也属于间接接触触电属于直接接触触电。错

40 间接接触触电是指人体直接接触到带电体或者是人体过分的接近带电体而发生的触电现象。错

41 摆脱电流是人能忍受并能自主摆脱的通过人体最大电流。对

42 电击是由于电流通过人体时造成的内部器官在生理上的反应和病变。对

43 电伤是电流通过人体时所造成的外伤。对

44 所谓触电是指当电流通过人体时,对人体产生的生理和病理的伤害。对

45 在中性点接地系统中,带有保护接地的电气设备,当发生相线碰壳故障时,若人体接触设备外壳,仍会发生触电事故。对

46 对于具有多台电动机负荷的线路上,熔断器熔丝的额定熔断电流应大于或等于1.5~2.5倍的各台电动机额定电流之和。错

47 使用RL螺旋式熔断器时,其底座的中心触点接负荷,螺旋部分接电源。错

48 高压熔断器具有定时限特性。错

49 为了避免短路电流的影响,电流互感器必须装熔断器。错

50 爆炸危险场所对于接地(接零)方面是没有特殊要求的。错

51 电气安全检查是杜绝事故防患于未然的必要措施。错

52 手持电动工具,应有专人管理,经常检查安全可靠性。应尽量选用Ⅱ类、Ⅲ类。对

53 为保证安全,手持电动工具应尽量选用Ⅰ类。错

54 用万用表测电阻时必须停电进行,而用摇表测电阻则不必停电。错

55 遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的电源切断,然后使用泡沫灭火器灭火进行救火。错

56 进入高空作业现场,应戴安全帽。高处作业人员必须使用安全带。对

57 电力电缆停电工作应填用第一种工作票,不需停电的工作应填用第二种工作票。对

58 使用摇表测量高压设备绝缘,可以一人进行。错

59 值班人员在高压回路上使用钳形电流表的测量工作,应由两人进行。非值班人员测量时,应填第二种工作票。对

60 使用携带型仪器在高压回路上进行工作,需要高压设备停电或做安全措施的,可不填工作票,就可以单人进行。错

61 试验现场应装设遮栏或围栏,向外悬挂"止步,高压危险!"的标示牌,并派人看守。被试设备两端不在同一地点时,另一端还应派人看守。对

62 高压试验填写工作票。错

63 高压试验工作可以一人来完成。错

64 带电作业必须设专人监护。监护人应由有带电作业实践经验的人员担任。监护人不得直接操作。监护的范围不得超过一个作业点。对

65 部分停电的工作,系指高压设备部分停电,或室内虽全部停电,而通至邻接高压室的门并未全部闭锁。对

66 在发生人身触电事故时,为了解救触电人,可以不经许可,即行断开有关设备的电源,但事后必须立即报告上级。对

67 倒闸操作必须由两人执行,其中一人对设备较为熟悉者作监护。对

68 巡视配电装置,进出高压室,必须随手将门锁好。对

69 值班人员必须熟悉电气设备,单独值班人员或值班负责人还应有实际工作经验。对

70 运行中的漏电保护器发生动作后,应根据动作的原因排除了故障,方能进行合闸操作。严禁带故障强行送电。对

71 应采用安全电压的场所,不得用漏电保护器代替。对

72 额定漏电动作电流不超过30mA的漏电保护器,在其他保护措施失效时,可作为直接接触的补充保护,但不能作为唯一的直接接触保护。对

73 建筑施工场所、临时线路的用电设备,必须安装漏电保护器。对

74 手持式电动工具(除Ⅲ类外)、移动式生活日用电器(除Ⅲ类外)、其他移动式机电设备,以及触电危险性大的用电设备,心须安装漏电保护器。对

75 应采用安全电压的场所,不得用漏电保护器代替,如使用安全电压确有困难,须经企业安全管理部门批准,方可用漏电保护器作为补充保护。对

76 选用漏电保护器,应满足使用电源电压、频率、工作电流和短路分断能力的要求。对

77 对运行中的漏电保护器应进行定期检查,每月至少检查一次,并作好检查记录。检查内容包括外观检查,试验装置检查,接线检查,信号指示及按钮位置检查。对

78 漏电保护器发生故障,必须更换合格的漏电保护器。对

79 漏电保护器的保护范围应是独立回路,不能与其他线路有电气上的连接。一台漏电保护器容量不够时,不能两台并联使用,应选用容量符合要求的漏电保护器。对

80 漏电保护器安装时,应检查产品合格证、认证标志、试验装置,发现异常情况必须停止安装。对

81 由于安装了漏电保护器,在金属容器内工作就不必采用安全电压。错

82 在装有漏电保护器的低压供电线路上带电作业时,可以不用带绝缘手套、绝缘鞋等安全措施。错

83 带电设备着火时,应使用干式灭火器、CO2灭火器等灭火,不得使用泡沫灭火器。对

84 发现杆上或高处有人触电,有条件时应争取在杆上或高处及时进行抢救。对

85 心肺复苏应在现场就地坚持进行,但为了方便也可以随意移动伤员。错

86 熟练的值班员,简单的操作可不用操作票,而凭经验和记忆进行操作。错

87 线路停电时,必须按照断路器、母线侧隔离开关、负荷侧隔离开关的顺序操作,送电时相反。错

88 使用钳形表时,钳口两个面应接触良好,不得有杂质。对

89 用兆欧表测绝缘时,E端接导线,L端接地。错

90 电气设备的金属外壳接地属于工作接地。错

91 雷雨天巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针。对

92 严禁工作人员在工作中移动或拆除围栏、接地线和标示牌。对

93 各级调度在电力系统的运行指挥中是上、下级关系。下级调度机构的值班调度员、发电厂值长、变电站值班长,在调度关系上,受上级调度机构值班调度员的指挥。对

94 隔离开关可以拉合无故障的电压互感器和避雷器。对

95 电气上的"地"的含义不是指大地,而是指电位为零的地方。对

96 变压器的冷却方式有油浸自冷式、油浸风冷式、强油风冷式和强油水冷却式。对

97 高压设备发生接地故障时,人体与接地点的安全距离为:室内应大于 4 m ,室外应大于 8 m 。对

98 填写操作票,要包括操作任务操作顺序、发令人、操作人、监护人及操作时间等。对

99 在倒闸操作中若发生疑问时,可以更改操作票后再进行操作。错

100 变电站(所)倒闸操作必须由两人执行,其中对设备熟悉者做监护人。对

101 已执行的操作票注明" 已执行 "。作废的操作应注明" 作废 "字样。这两种操作票至少要保存三个月。对

102 每张操作票只能填写一个操作任务,每操作一项,做一个记号"√" 。对

103 电力网是电力系统的一部分,它是由各类变电站(所)和各种不同电压等级的输、配电线路联接起来组成的统一网络。对

104 电力系统是动力系统的一部分,它由发电厂的发电机及配电装置,升压及降压变电所、输配电线路及用户的用电设备所组成。对

105 跨步电压是指如果地面上水平距离为 0.8m 的两点之间有电位差,当人体两脚接触该两点时在人体上将承受电压。对

106 遮栏是为防止工作人员无意碰到设备带电部分而装设备的屏护,分临时遮栏和常设遮栏两种。对

107 接地线是为了在已停电的设备和线路上意外地出现电压时保证工作人员安全的重要工具。按部颁规定,接地线必须是 25mm 2 以上裸铜软线制成。对

108 高压验电笔是用来检查高压网络变配电设备、架空线、电缆是否带电的工具。对

109 变压器是一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压变成频率相同的另一种或几种数值不同的交流电压的设备。对

110 电流互感器又称仪用变流器,是一种将大电流变成小电流的仪器。对

111 在 RLC 串联电路中,总电压的有效值总会大于各元件的电压有效值。错

112 当用户管辖的输电线路停、送电,由用户申请人决定。对

113 当人触电时应立即迅速进行心肺复苏抢救。错

114 改变异步电动机电源频率就改变电动机的转速。对

115 电气设备停电后,在没有断开电源开关和采取安全措施以前,不得触及设备或进入设备的遮栏内,以免发生人身触电事故。对

116 电源从厂内总降压变配电所引入的厂内二次变配电所,变压器容量在 500kVA 以下的,可以不设专人值班,只安排巡视检查。对

117 抢救触电伤员中,用兴奋呼吸中枢的可拉明、洛贝林,或使心脏复跳的肾上腺素等强心针剂可代替手工呼吸和胸外心脏挤压两种急救措施。错

118 变电所停电操作,在电路切断后的"验电"工作,可不填入操作票。错

119 变配电所操作中,接挂或拆卸地线、验电及装拆电压互感器回路的熔断器等项目可不填写操作票。错

120 运行电气设备操作必须由两人执行,由工级较低的人担任监护,工级较高者进行操作。错121 对于仅是单一的操作、事故处理操作、拉开接地刀闸和拆除仅有的一组接地线的操作,可不必填写操作票,但应记入操作记录本。对

122 检查低压电动机定子、转子绕组各相之间和绕组对地的绝缘电阻,用 500V 绝缘电阻测量时,其数值不应低于 0.5M Ω,否则应进行干燥处理。对

123 绕线转子异步电动机采用转子串电阻起动时,所串电阻越大,起动转矩越大。错

124 绕线转子异步电动机的起动方法,常采用 Y- Δ减压起动。错

125 电动机的绝缘等级,表示电动机绕组的绝缘材料和导线所能耐受温度极限的等级。如 E 级绝缘其允许最高温度为 120 摄氏度。对

126 异步电动机采用 Y- Δ降压起动时,定子绕组先按Δ联结,后改换成 Y 联结运行。错

127 电动机的额定电压是指输入定子绕组的每相电压而不是线间电压。错

128 螺口灯头的相(火)线应接于灯口中心的舌片上,零线接在螺纹口上。对

129 电源线接在插座上或接在插头上是一样的。错

130 可将单相三孔电源插座的保护接地端(面对插座最上端)与接零端(面对插座最左下孔)用导线连接起来,共用一根线。错

131 电气安全检查是杜绝事故防患于未然的必要措施。错

132 手持电动工具,应有专人管理,经常检查安全可靠性。应尽量选用Ⅱ类、Ⅲ类。对

133 电气安全检查一般每季度1次。对

134 为保证安全,手持电动工具应尽量选用Ⅰ类。错

135 变压器停电时先停负荷侧,再停电源侧,送电时相反。对

136 电动机外壳一定要有可靠的保护接地或接零。对

137 额定电压为 380 V /220 V的单相变压器,若当作升压变压器使用时,可以在二次侧接入 380 V的电源,在一次侧获得输出约 656 V的电压。错

138 安全电压照明变压器使用双圈变压器,也可用自耦变压器。错

139 电源相(火)线可直接接入灯具,而开关可控制地线。错

140 变压器的额定容量是指变压器输出的视在功率。对

141 使用RL螺旋式熔断器时,其底座的中心触点接负荷,螺旋部分接电源。错

142 对于具有多台电动机负荷的线路上,熔断器熔丝的额定熔断电流应大于或等于1.5~2.5倍的各台电动机额定电流之和。错

143 一般对低压设备和线路,绝缘电阻应不低于0.5MΩ,照明线路应不低于0.22MΩ。对144 多尘、潮湿的场所或户外场所的照明开关,应选用瓷质防水拉线开关。对

145 在易燃、易爆场所的照明灯具,应使用密闭形或防爆形灯具,在多尘、潮湿和有腐蚀性气体的场所的灯具,应使用防水防尘型。对

146 试电笔是低压验电的主要工具,用于500V~1000V电压的检测。错

147 经常正、反转及频繁启动的电动机,宜于热继电器来保护。错

148 一般刀开关不能切断故障电流,也不能承受故障电流引起的电动力和热效应。错

149 电流互感器的一次电流取决于二次电流,二次电流大,一次电流也变大。错

150 漏电保护器对两相触电不能进行保护,对相间短路也起不到保护作用。对

151 通常并联电容器组在切断电路后,通过电压互感器或放电灯泡自行放电,故变电所停电后不必再进行人工放电而可以进行检修工作。错

152 使用1∶1安全隔离变压器时,其二次端一定要可靠接地。错

153 在有易燃易爆危险的厂房内,禁止采用铝芯绝缘线布线。对

154 对电气安全规程中的具体规定,实践中应根据具体情况灵活调整。错

155 雨天穿用的胶鞋,在进行电工作业时也可暂作绝缘鞋使用。错

156 低压临时照明若装设得十分可靠,也可采用"一线一地制"供电方式。错

157 采用36V安全电压后,就一定能保证绝对不会再发生触电事故了。错

158 很有经验的电工,停电后不一定非要再用验电笔测试便可进行检修。错

159 触电的危险程度完全取决于通过人体的电流大小。错

160 高压负荷开关有灭弧装置,可以断开短路电流。错

161 高压隔离开关在运行中,若发现绝缘子表面严重放电或绝缘子破裂,应立即将高压隔离开关分断,退出运行。错

162 变电所停电时,先拉隔离开关,后切断断路器。错

163 电缆线芯有时压制圆形、半圆形、扇形等形状,这是为了缩小电缆外形尺寸,节约原材料。对

164 所有穿管线路,管内接头不得多于 1 个。错

165 导线敷设在吊顶或天棚内,可不穿管保护。错

166 裸导线在室内敷设高度必须在 3.5m 以上,低于 3.5m 不许架设。错

167 钢心铝绞线在通过交流电时,由于交流电的集肤效应,电流实际只从铝线中流过,故其有效截面积只是铝线部分面积。对

168 导线的安全载流量,在不同环境温度下,应有不同数值,环境温度越高,安全载流量越大。错

169 绝缘靴也可作耐酸、碱、耐油靴使用。错

170 交流电流表和电压表所指示的都是有效值。对

171 电焊机的一、二次接线长度均不宜超过 20m 。错

172 装临时接地线时,应先装三相线路端,然后装接地端;拆时相反,先拆接地端,后拆三相线路端。错

173 电烙铁的保护接线端可以接线,也可不接线。错

174 无论是测直流电或交流电,验电器的氖灯炮发光情况是一样的。错

175 测量电流的电流表内阻越大越好。错

176 使用万用表测量电阻,每换一次欧姆档都要把指针调零一次。对

177 钳形电流表可做成既能测交流电流,也能测量直流电流。错

178 直流电流表可以用于交流电路。错

179 电压互感器二次绕组不允许开路,电流互感器二次绕组不允许短路。错

180 钳形电流表每次只能测量一相导线的电流。对

181 额定电压在500V以上的设备,可选用1000V或2500V绝缘电阻表进行绝缘电阻测量。对182 为防跨步电压触电,绝缘靴可作为基本安全用具。对

183 弧焊机二次侧焊钳连接线不得接零(或接地),二次侧的另一条线也只能一点接零(或接地)。对

184 临时线路使用期限一般为15天,要有临时接线装置审批手续。对

185 电动机一相突然断路,应立即停机检查。对

186 电动机一般可在额定电压变动-5%-+10%的范围内运行,其额定出力不变。对

187 电动机在按额定出力运行时,相间电压不平衡程度不得超过10% 错

188 当电源三相电压平衡时,三相电流中任一相与三相平均值的偏差不得超过5% 错

189 跌落式熔断器送电操作时,应先合上中相,再合上风侧边相,最后合上下风侧边相。错190 导体上的静电可采用接地法来消除。对

191 避雷器应尽量靠近变压器安装,接地线应与变压器低压中性点及金属外壳连在一起接地。对

192 漏电保护器动作后,未发现事故点允许试送电一次。对

193 TT系统表示配电网中性点和电气设备金属外壳接地。对

194 IT系统表示电源中性点接地,电气设备金属外壳不接地。错

195 工作零线应涂绿黄双色。错

196 保护中性线(PEN线)应涂以竖条间隔淡蓝色。对

197 任何运用中的星形接线设备的中性点,必须视为带电设备。对

198 停电时,要断开断路器和隔离开关的操作能源。对

199 将检修设备停电,必须拉开隔离开关,使各方面至少有一个明显的短开点。对

200 接线应用单芯铜线,截面符合要求。错

201 装拆接地线可不使用绝缘棒或戴绝缘手套。错

202 装拆接地线必须先接接地端后再接导体端。对

203 当验明设备确无电压后,应立即将检修设备三相短路。错

204 填写的操作票必须与系统图或模拟盘核对无误后才能进行操作。对

205 操作票必须由操作人在接受指令后操作前填写。对

206 变压器停电,先停负荷侧,再停电源侧。对

207 倒闸操作送电时,先合负荷侧隔离开关,再合断路器,最后合母线侧隔离开关错

208 倒闸操作必须两人同时进行,一人监护一人操作。对

209 合上刀闸时要迅速果断,拉开刀闸时要缓慢谨慎。对

210 倒闸操作前,首先核对将要操作设备的名称、编号和位置。对

211 低压带电工作可以不设专人监护。错

212 雷电时不能测量线路绝缘。对

213 携带式或移动式电器用的插座单相用两孔,三相用三孔。错

214 测量不对称三相四线制电路的功率,可用三只单相功率表测量。对

215 使用钳形电流表时,可以不戴绝缘手套。错

216 在高压回路上用钳形电流表进行测量工作,应由两人进行。对

217 测量绝缘电阻时,在测量前后应将被测设备对地放电。对

218 测量设备的绝缘电阻可带电进行。错

219 接地线必须用专用线夹固定在导体上。对

220 经常接入的电压表可作为设备无电压的根据。错

221 表示设备断开和允许进入间隔的信号可作为无电压的依据。错

222 进行电气操作,误拉刀闸应再合上。错

223 低压带电作业可以单人进行。错

224 穿电工绝缘靴可防止两相触电。错

225 用钳形电流表测量配电变压器低压侧负荷电流时可由单人进行。错

226 工作负责人可以填写和签发工作票。错

227 同杆架线的多层线路进行验电时应先验上层,后验下层。错

228 装设接地线时,人体可触及接地线。错

229 变配电所倒闸操作必须由两人执行,其中一人作监护。对

230 电焊机二次侧焊钳连接线接地或(接零)。错

231 电焊机外壳应当接零(或接地)。对

232 使用Ⅱ类手持式电动工具勿须采取接地或接零措施。对

233 Ⅰ类手持式电动工具应有良好的接零或接地措施。对

234 热继电器只宜作过载保护,不宜用作短路保护。对

235 操作中发生疑问可更改操作票后继续操作。错

236 填好操作票后按内容即可到现场进行操作。错

237 操作票必须按操作项目的顺序逐项填写。对

238 倒闸操作票由值班负责人填写。错

239 特别重要的和复杂的倒闸操作应由熟练的值班员操作,值班负责人监护。对

240 变电所倒闸操作要填写工作票。错

241 填写操作票时,已经拉开的断路器和隔离开关要填入操作票内。对

242 装有刀开关和熔断器的电路进行停电,采取取下熔断器的办法将电路停电是不可的。对243 装有低压断路器和刀开关的电路停电检修,断开断路器就可工作错

244 带负荷误合刀闸,发现后立即将刀闸拉开。错

245 高压隔离开关可用来通断一定限度的小电流。对

246 不带电的高压设备值班人员可单独移开遮栏进行工作。错

247 雷雨天气需要巡视室外高压设备时应穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针。对

248 用RCD作直接接触保护,则要求动作电流≤30mA,动作时间t≤0.1S。对

249 TN-S系统是工作零线与保护线(PE线)分开的系统。对

250 TN系统是电源系统有一点直接接地,负载设备的外露导电部分通过保护导体连接到此接地点的系统。对

251 TT系统是电源系统有一点直接接地,设备外露导电部分的接地用保护接地线(PE线)接到独立的接地体上。对

252 IT系统是电源系统的带电部分接地、电气设备的外露导电部分接地的系统。错

253 开关电器的屏护装置不仅可防触电,还是防止电弧伤人电弧短路的措施对

254 装拆接地线不必戴绝缘手套。错

255 装设接地线可以一人进行。错

256 当验明设备确无电压后,将检修设备三相短路以便工作。错

257 在检修设备进线验明无电就可进行工作。错

258 停电检修要断开断路器和隔离开关的操作电源。对

259 断开断路器设备停电就可检修。错

260 运行中的星形接线设备的中性点应视为带电设备。对

261 工作许可人可以签发工作票。错

262 工作票上所列的工作地点,以一个电气连接部分为限。对

263 救护人可根据有无呼吸或脉搏判定伤员的死亡。错

264 距接地点越近,跨步电压值越大。对

265 电伤是电流对人体内部组织的伤害,是最危险的一种伤害。错

266 通过人体的电流越大,致命的危险性越大。对

267 小电流电击使人致命的最危险最主要的原因是引起心室颤动。对

268 熔断器的熔丝选的小一点可已作为电动机的过载保护。错

269 电动机是一种将电能转变为机械能的电气设备。对

270 Ⅲ类工具在防止触电的保护方面依靠由安全特低电压供电和在工具内部不会产生比安全

特低电压高的电压对

271 Ⅰ类工具在防止触电的保护方面不仅依靠基本绝缘,而且它还包含一个附加的安全预防措施。对

272 在同一横担架设时,导线相序排列是:面向负荷从左侧起为L1、N、L2、L3;对

273 为了保证导线的机械强度3~10KV线路,居民区导铝导线的截面不应小于16mm2。错274 导线的选择要满足机械强度、导线的安全载流量和允许电压损失三方面的要求。对

275 当断路器故障后可以带负荷拉、合隔离开关(刀闸)。错

276 发生严重危及人身安全情况时,要先填写好倒闸操作票后再进行停电。错

277 雷电时进行倒闸操作和更换熔丝(保险丝)工作要特别小心。错

278 检修状态:指设备的开关、刀闸都在断开位置,并接有临时地线(或合上接地刀闸),设好遮拦,悬挂好标示牌,设备处于检修状态。对

279 冷备用状态是指开关、刀闸均在断开位置,设备停运的状态。要使设备运行需将刀闸合闸、而后再合开关的工作状态。对

280 热备用状态是指刀闸在合闸位置,但断路器(开关)确在断开位置,电源中断,设备停运。对

281 雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,与带电体要保持足够的距离。对

282 事故处理或倒闸操作中到了下班时间可以按时交接班。错

283 可以用三组单相接地线代替一组三相短路接地线。错

284 拆、挂接地线,操作人员可以不带戴绝缘手套。错

285 挂接地线前必须验电,防止带电挂地线。验明设备无电后,立即将停电设备接地并三相短路。对

286 雨天室外验电,可以使用普通(不防水)的验电器或绝缘拉杆,错

287 二次接线回路上的工作,无需将高压设备停电者。需要填写第一种工作票。错

288 安装在木结构或木杆塔上的电气设备的金属外壳一般也不必接地。对

289 电气设备发生接地故障时,越靠近接地点跨步电压越高。对

290 TN-S系统中所有用电设备金属外壳采用保护接零。对

291 在同一个低压供电系统中,允许保护接地和保护接零同时使用。错

292 间接接触触电是人体接触到正常情况下不带电的设备的金属外壳或金属构架而发生的触电现象。跨步电压触电属于间接接触触电。对

293 Ⅲ类手持式电动工具、Ⅲ类移动式生活日用电器必须安装漏电保护器。错

294 电气设备采用24V 以上的安全电压时,必须采取防止直接接触带电体的保护措施。对295 人体可以持续接触而不会使人直接致死或致残的电压为安全电压。对

296 绝缘杆和绝缘夹钳都是绝缘基本安全用具。对

297 栅栏用于室外配电装置时,其高度不应低于1.5米,栅条间距和到地面的距离不应小于0.2米。对

298 运行中的低压电气设备和低压线路要求对地的绝缘电阻不低于1KΩ/V。对

299 起重机械和起重重物与10KV线路之间的最小安全距离应大于2米。对

300 值班巡视人体与10KV以下不停电设备之间的最小安全距离为0.3米。错

301 保持配电线路和电气设备的绝缘良好,是保证人身安全和电气设备正常运行的最基本要素。对

302 安全用电的基本方针是"安全第一,预防为主"。对

303 触电者若出现心脏停止跳动呼吸停止,在场的电工抢救5小时后不能复活就可认定触电者死亡。错

304 体外心脏挤压法每分钟需进行60次左右。错

305 《电业安全工作规程》将紧急救护方法列为电气工作人员必须具备的从业条件之一。对306 跨步电压触电也属于间接接触触电属于直接接触触电。错

307 间接接触触电是指人体直接接触到带电体或者是人体过分的接近带电体而发生的触电现象。错

308 摆脱电流是人能忍受并能自主摆脱的通过人体最大电流。对

309 电击是由于电流通过人体时造成的内部器官在生理上的反应和病变。对

310 电伤是电流通过人体时所造成的外伤。对

311 所谓触电是指当电流通过人体时,对人体产生的生理和病理的伤害。对

312 在中性点接地系统中,带有保护接地的电气设备,当发生相线碰壳故障时,若人体接触设备外壳,仍会发生触电事故。对

313 对于具有多台电动机负荷的线路上,熔断器熔丝的额定熔断电流应大于或等于1.5~2.5倍的各台电动机额定电流之和。错

314 使用RL螺旋式熔断器时,其底座的中心触点接负荷,螺旋部分接电源。错

315 高压熔断器具有定时限特性。错

316 为了避免短路电流的影响,电流互感器必须装熔断器。错

317 爆炸危险场所对于接地(接零)方面是没有特殊要求的。错

318 电气安全检查是杜绝事故防患于未然的必要措施。错

319 手持电动工具,应有专人管理,经常检查安全可靠性。应尽量选用Ⅱ类、Ⅲ类。对

320 为保证安全,手持电动工具应尽量选用Ⅰ类。错

321 用万用表测电阻时必须停电进行,而用摇表测电阻则不必停电。错

322 遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的电源切断,然后使用泡沫灭火器灭火进行救火。错

323 进入高空作业现场,应戴安全帽。高处作业人员必须使用安全带。对

324 电力电缆停电工作应填用第一种工作票,不需停电的工作应填用第二种工作票。对

325 特种作业人员需要两年复审一次。对

326 使用摇表测量高压设备绝缘,可以一人进行。错

327 值班人员在高压回路上使用钳形电流表的测量工作,应由两人进行。非值班人员测量时,应填第二种工作票。对

328 使用携带型仪器在高压回路上进行工作,需要高压设备停电或做安全措施的,可不填工作票,就可以单人进行。错

329 试验现场应装设遮栏或围栏,向外悬挂"止步,高压危险!"的标示牌,并派人看守。被试设备两端不在同一地点时,另一端还应派人看守。对

330 高压试验填写工作票。错

331 高压试验工作可以一人来完成。错

332 带电作业必须设专人监护。监护人应由有带电作业实践经验的人员担任。监护人不得直接操作。监护的范围不得超过一个作业点。对

333 部分停电的工作,系指高压设备部分停电,或室内虽全部停电,而通至邻接高压室的门并未全部闭锁。对

334 在发生人身触电事故时,为了解救触电人,可以不经许可,即行断开有关设备的电源,但事后必须立即报告上级。对

335 倒闸操作必须由两人执行,其中一人对设备较为熟悉者作监护。对

336 巡视配电装置,进出高压室,必须随手将门锁好。对

337 值班人员必须熟悉电气设备,单独值班人员或值班负责人还应有实际工作经验。对

338 运行中的漏电保护器发生动作后,应根据动作的原因排除了故障,方能进行合闸操作。严禁带故障强行送电。对

339 应采用安全电压的场所,不得用漏电保护器代替。对

340 额定漏电动作电流不超过30mA的漏电保护器,在其他保护措施失效时,可作为直接接触的补充保护,但不能作为唯一的直接接触保护。对

341 建筑施工场所、临时线路的用电设备,必须安装漏电保护器。对

342 手持式电动工具(除Ⅲ类外)、移动式生活日用电器(除Ⅲ类外)、其他移动式机电设备,以及触电危险性大的用电设备,心须安装漏电保护器。对

343 应采用安全电压的场所,不得用漏电保护器代替,如使用安全电压确有困难,须经企业安全管理部门批准,方可用漏电保护器作为补充保护。对

344 选用漏电保护器,应满足使用电源电压、频率、工作电流和短路分断能力的要求。对345 对运行中的漏电保护器应进行定期检查,每月至少检查一次,并作好检查记录。检查内容包括外观检查,试验装置检查,接线检查,信号指示及按钮位置检查。对

346 漏电保护器发生故障,必须更换合格的漏电保护器。对

347 漏电保护器的保护范围应是独立回路,不能与其他线路有电气上的连接。一台漏电保护器容量不够时,不能两台并联使用,应选用容量符合要求的漏电保护器。对

348 漏电保护器安装时,应检查产品合格证、认证标志、试验装置,发现异常情况必须停止安装。对

349 由于安装了漏电保护器,在金属容器内工作就不必采用安全电压。错

350 在装有漏电保护器的低压供电线路上带电作业时,可以不用带绝缘手套、绝缘鞋等安全措施。错

351 带电设备着火时,应使用干式灭火器、CO2灭火器等灭火,不得使用泡沫灭火器。对352 发现杆上或高处有人触电,有条件时应争取在杆上或高处及时进行抢救。对

353 心肺复苏应在现场就地坚持进行,但为了方便也可以随意移动伤员。错

354 熟练的值班员,简单的操作可不用操作票,而凭经验和记忆进行操作。错

355 线路停电时,必须按照断路器、母线侧隔离开关、负荷侧隔离开关的顺序操作,送电时相反。错

356 使用钳形表时,钳口两个面应接触良好,不得有杂质。对

357 用兆欧表测绝缘时,E端接导线,L端接地。错

358 电气设备的金属外壳接地属于工作接地。错

359 雷雨天巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针。对

360 严禁工作人员在工作中移动或拆除围栏、接地线和标示牌。对

361 各级调度在电力系统的运行指挥中是上、下级关系。下级调度机构的值班调度员、发电厂值长、变电站值班长,在调度关系上,受上级调度机构值班调度员的指挥。对

362 隔离开关可以拉合无故障的电压互感器和避雷器。对

363 电气上的"地"的含义不是指大地,而是指电位为零的地方。对

364 变压器的冷却方式有油浸自冷式、油浸风冷式、强油风冷式和强油水冷却式。对

365 高压设备发生接地故障时,人体与接地点的安全距离为:室内应大于 4 m ,室外应大于 8 m 。对

366 填写操作票,要包括操作任务操作顺序、发令人、操作人、监护人及操作时间等。对

367 在倒闸操作中若发生疑问时,可以更改操作票后再进行操作。错

368 变电站(所)倒闸操作必须由两人执行,其中对设备熟悉者做监护人。对

369 已执行的操作票注明" 已执行 "。作废的操作应注明" 作废 "字样。这两种操作票至少要保存三个月。对

370 每张操作票只能填写一个操作任务,每操作一项,做一个记号"√" 。对

371 电力网是电力系统的一部分,它是由各类变电站(所)和各种不同电压等级的输、配电线路联接起来组成的统一网络。对

372 电力系统是动力系统的一部分,它由发电厂的发电机及配电装置,升压及降压变电所、输配电线路及用户的用电设备所组成。对

373 跨步电压是指如果地面上水平距离为 0.8m 的两点之间有电位差,当人体两脚接触该两点时在人体上将承受电压。对

374 遮栏是为防止工作人员无意碰到设备带电部分而装设备的屏护,分临时遮栏和常设遮栏两种。对

375 接地线是为了在已停电的设备和线路上意外地出现电压时保证工作人员安全的重要工具。按部颁规定,接地线必须是 25mm 2 以上裸铜软线制成。对

376 高压验电笔是用来检查高压网络变配电设备、架空线、电缆是否带电的工具。对

377 变压器是一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压变成频率相同的另一种或几种数值不同的交流电压的设备。对

378 电流互感器又称仪用变流器,是一种将大电流变成小电流的仪器。对

379 在 RLC 串联电路中,总电压的有效值总会大于各元件的电压有效值。错

380 当用户管辖的输电线路停、送电,由用户申请人决定。对

381 当人触电时应立即迅速进行心肺复苏抢救。错

382 改变异步电动机电源频率就改变电动机的转速。对

383 电气设备停电后,在没有断开电源开关和采取安全措施以前,不得触及设备或进入设备的遮栏内,以免发生人身触电事故。对

384 电源从厂内总降压变配电所引入的厂内二次变配电所,变压器容量在 500kVA 以下的,可以不设专人值班,只安排巡视检查。对

385 抢救触电伤员中,用兴奋呼吸中枢的可拉明、洛贝林,或使心脏复跳的肾上腺素等强心针剂可代替手工呼吸和胸外心脏挤压两种急救措施。错

386 变电所停电操作,在电路切断后的"验电"工作,可不填入操作票。错

387 变配电所操作中,接挂或拆卸地线、验电及装拆电压互感器回路的熔断器等项目可不填写操作票。错

388 运行电气设备操作必须由两人执行,由工级较低的人担任监护,工级较高者进行操作。错389 对于仅是单一的操作、事故处理操作、拉开接地刀闸和拆除仅有的一组接地线的操作,可不必填写操作票,但应记入操作记录本。对

390 检查低压电动机定子、转子绕组各相之间和绕组对地的绝缘电阻,用 500V 绝缘电阻测量时,其数值不应低于 0.5M Ω,否则应进行干燥处理。对

391 绕线转子异步电动机采用转子串电阻起动时,所串电阻越大,起动转矩越大。错

392 绕线转子异步电动机的起动方法,常采用 Y- Δ减压起动。错

393 电动机的绝缘等级,表示电动机绕组的绝缘材料和导线所能耐受温度极限的等级。如 E 级绝缘其允许最高温度为 120 摄氏度。对

394 异步电动机采用 Y- Δ降压起动时,定子绕组先按Δ联结,后改换成 Y 联结运行。错395 电动机的额定电压是指输入定子绕组的每相电压而不是线间电压。错

396 螺口灯头的相(火)线应接于灯口中心的舌片上,零线接在螺纹口上。对

397 电源线接在插座上或接在插头上是一样的。错

398 可将单相三孔电源插座的保护接地端(面对插座最上端)与接零端(面对插座最左下孔)用导线连接起来,共用一根线。错

399 电气安全检查是杜绝事故防患于未然的必要措施。错

400 手持电动工具,应有专人管理,经常检查安全可靠性。应尽量选用Ⅱ类、Ⅲ类。对

401 电气安全检查一般每季度1次。对

402 为保证安全,手持电动工具应尽量选用Ⅰ类。错

403 变压器停电时先停负荷侧,再停电源侧,送电时相反。对

404 电动机外壳一定要有可靠的保护接地或接零。对

405 额定电压为 380 V /220 V的单相变压器,若当作升压变压器使用时,可以在二次侧接入 380 V的电源,在一次侧获得输出约 656 V的电压。错

406 安全电压照明变压器使用双圈变压器,也可用自耦变压器。错

407 电源相(火)线可直接接入灯具,而开关可控制地线。错

408 变压器的额定容量是指变压器输出的视在功率。对

409 使用RL螺旋式熔断器时,其底座的中心触点接负荷,螺旋部分接电源。错

410 对于具有多台电动机负荷的线路上,熔断器熔丝的额定熔断电流应大于或等于1.5~2.5倍的各台电动机额定电流之和。错

411 一般对低压设备和线路,绝缘电阻应不低于0.5MΩ,照明线路应不低于0.22MΩ。对412 多尘、潮湿的场所或户外场所的照明开关,应选用瓷质防水拉线开关。对

413 在易燃、易爆场所的照明灯具,应使用密闭形或防爆形灯具,在多尘、潮湿和有腐蚀性气体的场所的灯具,应使用防水防尘型。对

414 试电笔是低压验电的主要工具,用于500V~1000V电压的检测。错

415 经常正、反转及频繁启动的电动机,宜于热继电器来保护。错

416 一般刀开关不能切断故障电流,也不能承受故障电流引起的电动力和热效应。错

417 电流互感器的一次电流取决于二次电流,二次电流大,一次电流也变大。错

418 漏电保护器对两相触电不能进行保护,对相间短路也起不到保护作用。对

419 通常并联电容器组在切断电路后,通过电压互感器或放电灯泡自行放电,故变电所停电后不必再进行人工放电而可以进行检修工作。错

420 使用1∶1安全隔离变压器时,其二次端一定要可靠接地。错

421 在有易燃易爆危险的厂房内,禁止采用铝芯绝缘线布线。对

422 对电气安全规程中的具体规定,实践中应根据具体情况灵活调整。错

423 雨天穿用的胶鞋,在进行电工作业时也可暂作绝缘鞋使用。错

424 低压临时照明若装设得十分可靠,也可采用"一线一地制"供电方式。错

425 采用36V安全电压后,就一定能保证绝对不会再发生触电事故了。错

426 很有经验的电工,停电后不一定非要再用验电笔测试便可进行检修。错

427 触电的危险程度完全取决于通过人体的电流大小。错

428 高压负荷开关有灭弧装置,可以断开短路电流。错

429 高压隔离开关在运行中,若发现绝缘子表面严重放电或绝缘子破裂,应立即将高压隔离开关分断,退出运行。错

430 变电所停电时,先拉隔离开关,后切断断路器。错

431 电缆线芯有时压制圆形、半圆形、扇形等形状,这是为了缩小电缆外形尺寸,节约原材料。对

432 所有穿管线路,管内接头不得多于 1 个。错

433 导线敷设在吊顶或天棚内,可不穿管保护。错

434 裸导线在室内敷设高度必须在 3.5m 以上,低于 3.5m 不许架设。错

435 钢心铝绞线在通过交流电时,由于交流电的集肤效应,电流实际只从铝线中流过,故其有效截面积只是铝线部分面积。对

436 导线的安全载流量,在不同环境温度下,应有不同数值,环境温度越高,安全载流量越大。错

437 绝缘靴也可作耐酸、碱、耐油靴使用。错

438 交流电流表和电压表所指示的都是有效值。对

439 电焊机的一、二次接线长度均不宜超过 20m 。错

440 装临时接地线时,应先装三相线路端,然后装接地端;拆时相反,先拆接地端,后拆三相线路端。错

441 电烙铁的保护接线端可以接线,也可不接线。错

442 无论是测直流电或交流电,验电器的氖灯炮发光情况是一样的。错

443 测量电流的电流表内阻越大越好。错

444 使用万用表测量电阻,每换一次欧姆档都要把指针调零一次。对

445 钳形电流表可做成既能测交流电流,也能测量直流电流。错

446 直流电流表可以用于交流电路。错

447 电压互感器二次绕组不允许开路,电流互感器二次绕组不允许短路。错

448 手持电动工具,应有专人管理,经常检查安全可靠性。应尽量选用Ⅱ类、Ⅲ类。对

449 为保证安全,手持电动工具应尽量选用Ⅰ类。错

450 用万用表欧姆档测试晶体管元件时不允许使用最高档和最低档。对

451 电动式功率表电流线圈的"*"端必须与电源相接,另一端与负载相接。对

452 电磁场强度愈大,对人体的伤害反而减轻。错

453 性对电磁波辅射的敏感性最大。错

454 变配电所内部过电压包括操作过电压、工频过电压和雷击过电压。错

455 防止直击雷的主要措施是装设避雷针、避雷线、避雷器、避雷带。错

456 地面上1.7m 至地面以下0.3m的一段引下线应加保护管,采用金属保护管时,应与引下线连接起来,以减小通过雷电流时的电抗。对

457 保持防爆电气设备正常运行,主要包括保持电压、电流参数不超出允许值,电气设备和线路有足够的绝缘能力。错

458 正常情况是指设备的正常启动、停止、正常运行和维修。不正常情况是指有可能发生设备故障的情况。错

459 在电气试验工作中,必须两人进行。对

460 母线停电操作时,电压互感器应先断电,送电时应先合电压互感器。错

461 阀型避雷器的阀型电阻盘是非线性电阻。对

462 高压熔断器具有定时限特性。错

463 拉线开关距地面一般在2m~3m。对

464 一般照明电源对地电压不应大于250V。对

465 事故照明装置应由单独线路供电。对

466 钢管布线一般适用于室内、外场所,但对钢管有严重腐蚀的场所不宜采用。对

467 瓷柱和瓷瓶配线不适用于室内、外的明配线错

468 铜导线电阻最小,导电性能较差错

469 大修后摇测高压电动机的绝缘,每千伏电压其绝缘电阻应大于0.5 MΩ。错

470 长期运行的电动机,对其轴承应两年进行一次检查换油。错

471 行中的电容器电压不应超过额定值的1.2倍。错

472 使用RL螺旋式熔断器时,其底座的中心触点接负荷,螺旋部分接电源。错

473 动力负荷小于60A时,一般选用螺旋式熔断器而不选用管式熔断器。对

474 胶盖闸刀开关不能直接控制电动机。错

475 电气安全检查是杜绝事故防患于未然的必要措施。错

476 电气安全检查一般每季度1次。对

477 不得用万用表电阻档直接测量微安表头的内阻,但可直接测量检流计、标准电池的内阻。错

478 用万用表测电阻时必须停电进行,而用摇表测电阻则不必停电。错

479 测量直流大电流时一般采用表头串联分流器的方法来扩大量程。错

480 电磁波随着波长的缩短,对人体的伤害加重。对

481 最好的屏蔽是密封金属屏蔽包壳,其包壳要良好接地。对

482 为了防止静电感应产生的高电压,应将建筑物内的金属管道,金属设备结构的钢筋等接地,接地装置可与其他接地装置共用。对

483 引下线应进行防腐处理,应使用铝导线或铜线作引下线。引下线截面锈蚀30%以上应更换。错

484 防雷装置的引下线应满足机械强度、耐腐蚀和热稳定性的要求。对

485 爆炸危险场所对于接地(接零)方面是没有特殊要求的。错

486 爆炸危险场所,按爆炸性物质状态,分为气体爆炸危险场所和粉尘爆炸危险场所两类。对487 变压器停电时先停负荷侧,再停电源侧,送电时相反。对

488 停、送电操作可进行口头约时。错

489 为了避免短路电流的影响,电流互感器必须装熔断器。错

490 外桥接线适用于需要经常切除或投入变压器的场合。对

491 每个照明支路的灯具数量不宜超过10个。错

492 普通灯泡的表面亮度比荧光灯小。错

493 非铠装电缆不准直接埋设对

494 导线在同一平面内,如有弯曲时瓷珠或瓷瓶,必须装设在导线的曲折角外侧错

495 高桩接拉线用于跨越公路和渠道等处对

496 运行中电源缺相时电动机继续运转,但电流增大。对

497 电动机外壳一定要有可靠的保护接地或接零。对

498 熔体熔断后,可以用熔断熔体的方法查找故障原因,但不能轻易改变熔体的规格。错499 行中的电容器电流超过额定值的1.3倍,应退出运行。对

500 对于具有多台电动机负荷的线路上,熔断器熔丝的额定熔断电流应大于或等于1.5~2.5倍的各台电动机额定电流之和。错

501 小容量的交流接触器多采用拉长电弧的方法灭弧。对

502 检修刀开关时只要将刀开关拉开,就能确保安全。错

503 单投刀闸安装时静触头放在上面,接电源;动触头放在下面接负载。对

504 在接地网中,带有保护接地的电气设备,当发生相线碰壳故障时,若人体接触设备外壳,仍会发生触电事故。对

505 一般对低压设备和线路,绝缘电阻应不低于0.5MΩ,照明线路应不低于0.25 MΩ. 对506 试电笔是低压验电的主要工具,用于500V~1000V电压的检测。错

507 漏电保护器对两相触电不能进行保护,对相间短路也起不到保护作用。对

单项选择题

1. 电气工作人员对〈电业安全工作规程〉应每年考试一次。因故间断电气工作连续( )以上者,必须重新温习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。A. 一年;B. 3个月;C. 6个月;D. 两年。 B

2. 灯炮上标有"220V,40W"的字样,其意义是 ( )。A.接在220V以下的电源上,其功率是40W;

B. 接在220V电源上,其功率是40W;

C. 接在220V以上的电源上,其功率是40W;

D. 接在40 V电源上,其功率是220W。 B

3. 小电流接地系统发生单相接地时中性点对地电压上升为相电压。非接地两相对地电压为 ( )

A.相电压;

B.电压下降;

C. 线电压。 C

4. 电力变压器的油起( )作用。 A.线圈润滑;B.绝缘和防锈;C. 绝缘和散热。 C ?

5. 安装配电盘控制盘上的电气仪表外壳 ( )。A.必须接地;B.不必接地; C.视情况定。 B

6. 中性点不接地系统发生单相接地时应 ( )。A.短路故障电路;B. 带时限跳闸;C. 动作于发出信号。 C

7. 负荷开关用来切、合的电路为 ( )。A.空载电路;B.负载电路;C.短路故障电路。 B

8. 电力电缆的终端头金属外壳 ( )。A.必须接地;B. 在配电盘装置一端须接地;C. 在杆上须接地。 A

9. 为了人身和设备安全,互感器的二次侧必须实行 ( )。A.多点接地;B.重复接地;C.一点接地。 C

10. 所谓三相对称负荷就是( )。A.三相的相电流有效值相等;B.三相的相电压相等且相位互差120°;C.三相的相电流有效值相等,三相的相电压相等且相位互差120°;D.三相的负荷阻抗相等,阻抗角相同。 D

11. 负荷是按星形连接还是三角连接,是根据 ( )。A.电源的接法而定;B.电源的额定电压而定;C.负荷所需电流大小而定;D.电源电压大小、负荷额定电压大小而定。 D

12. 我国220kV及以上系统的中性点均采用( )。A.直接接地方式;B.经消弧线圈接地方式;C.经大电抗器接地方式;D.不接地方式。 A

13. 多台电动机在起动时应( )。A.按容量从大到小逐台起动;B.任意逐台起动;C.按容量从小到大逐台起动;D.按位置顺序起动。 A ?

14. 电流互感器正常工作时二次侧回路可以( )。A.开路;B.短路;C.装熔断器;D.接无穷大电阻。 B

15. 照明灯具的螺口灯头接电时,( )。A.相线应接在中心触点端上;B.零线应接在中心触点端上;C.可任意接相线、零线;D.都接在螺纹端上。 A

16. 测量10kV以上变压器绕组绝缘电阻,采用( )V兆欧表。A. 2500;B.500;C. 1000;D.15 00。 A

17. 测量额定电压为lkV以上的变压器线圈的绝缘电阻时,必须使用( )V的兆欧表。 A. 500;

B.1000;

C. 1500;

D.2500。 D

18. 线路的过电流保护是保护( )的。A.开关;B.变流器;C.线路;D.母线。 C

19. 电气设备外壳接地属于 ( )。A.工作接地;B.防雷接地;C.保护接地;D.大接地。 C

20. 隔离开关的主要作用是( )。A.断开电流;B.拉合线路;C.隔断电源;D.拉合空母线。 C

21. 运行中的电压互感器,为避免产生很大的短路电流而烧坏互感器,要求互感器 ( )。A.必须一点接地;B.严禁过负荷;C.要两点接地;D.严禁二次短路。 D

22. 当线圈中的电流( )时,线圈两端产生自感电动势。A.变化时;B.不变时;C.很大时;D.

很小时。 A

23. 交流电路中,某元件电流的( )值是随时间不断变化的量。A.有效;B.平均;C.瞬时;D.

最大。 C

24. 一只标有"1kΩ、10W"的电阻,允许电压( )。A.无限制;B.有最高限制;C.有最低限制;D.无法表示。 B

25. 我们使用的照明电压为220V,这个值是交流电的( )。A.有效值;B.最大值;C.恒定值;D.瞬时值。 A

26. 正弦交流电的三要素是最大值、频率和( )。A.有效值;B.最小值;C.周期;D.初相角。

D

27. 在一电压恒定的直流电路中,电阻值增大时,电流( )。A.不变;B.增大;C.减小;D.变化不定。 C

28. 在30Ω电阻的两端加60V的电压,则通过该电阻的电流是( )。A. 1800A;B.90A;C. 30A;

D.2A。 D

29. A级绝缘材料的最高工作温度为( )。A. 90℃;B.105℃;C.120℃;D.130℃。A 错

30. 电流通过人体最危险的途径是( )。A.左手到右手;B.左手到脚;C.右手到脚;D.左脚到右脚。 B

31. 电气工作人员在10kV配电装置附近工作时,其正常活动范围与带电设备的最小安全距离是( )。A. 0.2m; B.0.35m; C. 0.4m; D.0.5m。 D

32. 互感器的二次绕组必须一端接地,其目的是( )。A.提高测量精度;B.确定测量范围;C.

防止二次过负荷;D.保证人身安全。 D

33. 万用表用完后,应将选择开关拨在( )最高档。A.电阻;B.电压;C.交流电压;D.电流。

C

34. 电力系统电流互感器的二次侧额定电流均( )A。A. 220;B.380;C. 5;D.100。 C

35. 带负荷的线路拉闸时,先拉断路器后拉( )。A.隔离开关;B.断路器;C.电源导线;D.负荷开关。 A

36. 带负荷的线路合闸时,断路器和隔离开关操作顺序是先合隔离开关,后合( )。A.隔离开关;

B.断路器;

C.断开导线;

D.隔离刀闸。 B

37. 电力系统电压互感器的二次侧额定电压均( )V。A. 220;B.380;C. 36;D.100。 D

38. 运行中电压互感器二次侧不允许短路,电流互感器二次侧不允许( )。A.短路;B.开路;C.短接;D.串联。 B

39. 要测量380V的交流电动机绝缘电阻,应选额定电压为( )的绝缘电阻表。A. 250V;B.500 V;C. 1000V;D.1500V。 B

40. 互感器的二次绕组必须一端接地,其目的是( )。A.防雷;B.保护人身及设备的安全;C.

防鼠;D.起牢固作用。 B 与32题类似!

41. 变压器铭牌上的额定容量是指( )。A.有功功率;B.无功功率;C.视在功率;D.平均功率。

C

42. 重复接地的接地电阻要求阻值小于( )Ω。A.0.5;B.4;C.10;D.55。 C

43. 变压器中性点接地叫( )。A.工作接地; B.保护接地; C.工作接零; D.保护接零。 A

44. 为了保障人身安全,将电气设备正常情况下不带电的金属外壳接地称为( )。A.工作接地;

B.保护接地;

C.工作接零;

D.保护接零。 B

45. 工作票的字迹要填写工整、清楚、符合( )的要求。A.仿宋体;B. 规程;C.楷书;D.印刷体。 B

46. 操作票填写字迹要工整、清楚、提倡使用( )并不得涂改。A.圆珠笔;B.钢笔;C.仿宋体;

D.印刷体。 C

47. 胸外按压与口对口(鼻)人工呼吸同时进行,其节奏为:单人抢救时,每按压( )次后吹气2次,反复进行。A. 5;B.10;C. 15;D.20。 C

48. 胸外按压要以均匀速度进行,每分钟( )次左右。A. 50次;B.60次;C. 70次;D.80次。

D

49. 口对口人工呼吸时,先连续大口吹气两次,每次( )。A.1~2s;B.2~3s;C. 1.5~2.5s;

D.1~1.5s。 D

50. 触电伤员如神智不清,应就地仰面躺平,且确保气道通畅,并用( )钟时间,呼叫伤员或轻拍其肩部,以判定伤员是否意识丧失。A. 3S; B.4S; C. 5S; D.6S。 C

51. 触电急救必须分秒必争,对有心跳呼吸停止的患者应立即用( )进行急救。A.人工呼吸法;

B.心肺复苏法;

C.胸外按压法;

D.医疗器械。 A

52. 操作票应根据值班调度员或( )下达的操作计划和操作综合命令填写。A.上级领导;B.监护人;C.值班长;D.操作人。 C

53. 值班运行人员与调度员进行倒闸操作联系时,要首先互报( )。A.单位、姓名、年龄;B.单位、值别、姓名;C.单位、姓名、运行状态;D.单位、姓名、时间。 D

相关文档