文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2017注册电气工程师考试专业基础知识点汇总

2017注册电气工程师考试专业基础知识点汇总

2017注册电气工程师考试专业基础知识点汇总
2017注册电气工程师考试专业基础知识点汇总

2017注册电气工程师考试专业基础知识点

汇总

隔离刀(或称隔离开关)由于有明显的断口可以识别接通或分断,主要是用来隔离高压电源的,以保证线路和设备的安全检修,能分断的电流很小(一般只有几个安培)?由于没有专门的灭弧装置,所以它不能用来分断故障电流和正常工作电流,不允许带负荷进行分断操作.

(1)工程使用的对绞电缆和光缆规格、程式、形式应符合设计的规走和合同要求.

(2)电缆所附标志、标签内容应齐全、清晰.

⑶电缆外护套须完整无损,电缆仲大网校电气工程师频道提供基础知识电缆复习资料)应附有出厂质量检验合格证. 如用户要求,应附有本批量电缆的电气性能检验报告.

(4)电缆的电气性能应从本批量电缆的任意三盘中截出100长度进行抽样测试.

(5)剥开缆线头,有、端要求的要识别端别,在缆线外端应标出类别和序号.

(6)光缆开盘后应先检查光缆外表有无损伤,光缆端头封装是否良好.

(7)综合布线系统工程采用125p或50125p多模渐变折射率光纤光缆和单模光纤光缆时,现场检验应测试光纤衰减常数和

光纤长度.

1)衰减测试:宜采用光时域反射仪()进行测试?测试结果如超出标准或与出厂测试数值差异太大,应用光功率测试,并加以比较,断走是测试误差还是光纤本身衰减过大.

2)长度测试:要求对每根光纤进行测试,测试结果应一致. 如果在同一盘光缆中,光纤长度差异较大,则应从另一端进行测试或做通光检查,以判走是否有断纤现象存在.

(8)光纤调度软线(光跳线)检验应符合下列规走:

1)光纤调度软线应具有经过防火处理的光纤保护包皮,

两端的活动连接器(活接头)端面应装配有合适的保护盖帽;

2)每根光纤调度软线中光纤的类型应有明显的标记,选

用应符合设计要求.

气体继电器是油浸式变压器上的重要安全保护装置,它安装在变压器箱盖与储油柜的联管上,在变压器气体继电器产生的气体或油流作用下接通信号或跳闸回路,使有关装置发出警报信号或使变压器从电网中切除,达到保护变压器的

作用?如果不能正确使用或使用不当,则可能造成变压器损坏.

1案例

(1)变压器,型号为9-400035,1999年7月出厂,同年8 月安装投i£.2001-10-31z fe谱分析判断内部存在电弧放电故障及固体绝缘受损,为此安排停电检修月2日停电吊芯检查,发现相高压线圈多处匝间短路,有明显放电痕迹,变压器内游离碳较多;安装的气体继电器没投入使用(无接线),这台变压器在高温电弧

下运行,随时都有起火烧毁的危险?由于及时诊断出故障并采取了停电措施,有效地阻止了设备继续损坏,变压器当天返厂检修.

(2)变压器,型号为9-630035,2001年3月出厂,2002 年9月安装投运?2017?02-23,变压器气体继电器动作跳闸后再次送电跳闸,送油样色谱分析诊断内部存在电弧放电故障, 变压器返厂检修时查出放电部位在相高压线圈内部.

2分析

(1)变压器设置的气体继电器未投入使用,又无其它有效安全保护装置,无法实现故障时对变压器的安全保护.

(2)变压器气体继电器动作后,在没有查明原因的条件下再次送电,致使故障发展,继续损坏设备.

(3)上述2台变压器同属一个生产厂家制造,设备运行年限不长就发生严重故障,说明产品质量存在问题.

3气体继电器使用维护注意事项

(1)按照规走,对800 ?及以上的电力变压器和400 ?及以上的车间电力变压器均应装设气体继电器保护装置.

(2)气体继电器使用前应经校验合格,并与变压器同时安装投入运行?应做好气体继电器的定期校验和日常巡视检查维护工作,保证动作的可靠性.

(3)变压器安装检修后投运初期,气体继电器内可能会积聚气体,此时应退出跳闸保护,只投信号保护,待变压器内残存气体排尽后再投入跳闸保护.

⑷变压器运行中进行大量放油、补油、带电滤油,更换净油

吸附剂、开闭继电器连接管道阀门等工作时扇引起继电器误动,应退出跳闸保护,投信号保护.

(5)经常检直和保持储油柜正常油位保持呼吸器通畅, 防止油位下降缺油引起气体继电器误动,还应设法检查循环油泵的密封性能,防止负压进气.

(6)气体继电器动作后,应检查继电器气室有无气体、保护装置二次回路有无问题、储油柜油位是否正常、有无负压进气现象,注意保存继电器内的气体,设法取气样和油样尽快送检进行色谱分析,查明变压器故障和跳闸原因?必要时做电气试验检查,切忌盲目送电.

(7)当变压器气体继电器时间较长或程度较严重时气体继电器才有动作反应,它对早期潜伏性故障反应不灵敏?需要通过油中气体的色谱分析才能发现诊断早期潜伏性故障,因此要注意做好定期和设备异常时的色谱分析和电气试验?坚持预防为主,做好运行变压器的安全保护.

(1)接线排和信息插座及其他接插件的塑料材质应具有IW 然性.

(2)保安接线排的保安单元过压、过流保护各项指标应符

合邮电部有关规走.

(3)光纤插座的连接器使用型号和数量、位置与设计相符.

⑷光纤插座面板应有发射(x)和接收(x)明显标志.

(1)安装在活动地板或地面上,应固走在接线盒内,插座面板有

直立和水平等形式;接线盒盖可开启,并应严密防水、防尘?接线盒盖应与地面齐平.

⑵安装在墙体上,宜高出在地面300,如地面采用活动地板时,应加上活动地板内净高尽寸.

(3)信息插座底座的固定方法以施工现场条件而走,宜采用扩张螺钉、射钉等方式.

(4)固走螺丝需拧紧,不应产生松动现象.

(5)信息插座应有标签,以颜色、图形、文字表示所接终舲备类型.

(6)安装位置应符合设计要求.

再热主汽门系_90。转角的摇板全开、全关式阀门,其转轴外露,为防止蒸汽沿转轴外漏,转轴结构上采取了金属密封, 即转轴上凸肩对管道上凹槽,正常运行中蒸汽作用在凸肩上, 压紧防止蒸汽外漏?机组从开机越接近正常运行状态,金属密封越紧?但发生脱扣停机,此蒸汽的压紧作用力即阻碍中主门的关闭?为此设置一油压操纵的遮断弓I导阀,用以当再热主汽门关闭时泄放作用于轴内部端面不平衡的蒸汽力?该阀由一操作阀和油动机组成?油动机连接到液压系统,因而当危急遮断阀和超速遮断阀关闭时,再热主汽门将处于开启状态而危急遮断引导阀则处于关闭状态?当危急遮断机构动作时,遮断引导阀将打开,以使轴端部腔室与一

相关文档