文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 外墙保温砂浆施工工艺

外墙保温砂浆施工工艺

外墙保温砂浆施工工艺
外墙保温砂浆施工工艺

外墙保温砂浆施工工艺

1、范围:本工艺适用于龙湖·香樟林别墅别墅外墙外保温层施工。

2、施工准备:

2·1、材料要求

2·1·1、水泥用普通硅酸盐水泥32.5R。

2·1·2、EPC:粒径2.5和1.5各一半,要求20㎏/m3。

2·1·3、V AE:705型。

2·1·4、珍珠岩:要求粒径1.0、0.5各一半,80~90㎏/m3。

2·1·5、纤维采用“好易特”,纤维长度规格8~12mm。

2·1·6、纤维素醚粘度75000。

2·2、基层墙体准备:

2·2·1、对于砖墙一般只需浇水润湿即可(冬季免浇)。砼墙、烧结页岩砖墙应清洁表面后涂刷界面剂。

2·2·2、为保证整个外墙几何尺寸,应按外墙四角垂直线、各作业层门窗上下洞口水平通线,按保温层(设计厚度)在所有洞口、转角、墙垛、柱保持方正和垂直度。

2·2·3、弹厚度控制线,应按垂直、水平方向在阳台栏杆、转角、墙垛处弹好厚度控制线。

2·2·4、根据厚度控制线,用聚苯颗粒保温砂浆作标准厚度灰饼冲筋,间隔适度。

3、操作工艺:

3·1、保温砂浆配制:

原材料严格按重量比计量,机械搅拌。

配合比:水泥:EPS:V AE:珍珠岩:纤维:纤维醚

100 : 4 : 10.6 : 5 : 0.303 : 0.606

机械搅拌顺序为:所需EPS倒入搅拌机→加VAE→加适量水→加水泥→加珍珠岩→加纤维→加纤维醚→加水适量拌合,搅拌时间7~10分钟为宜。保温砂浆配制要严格控制用水量,拌好的料浆应在初凝前用完,超过初凝时间的料浆不得使用。严禁不断加水搅拌以延长使用时间。

3·2、工艺流程:

基层处理湿润墙体→打粑冲筋→刷界面剂→20㎜厚保温砂浆→3㎜厚聚合物砂浆(或8㎜厚1:3水泥砂浆)→装饰面层

3·2·1、基层处理:应将外墙清扫干净,局部砼蜂窝、麻面、露筋等剔到突处后,用1:2水泥砂浆分层补平,把外露钢筋头,铁丝头等事先清除掉。

提前一天浇水湿润墙面。

3·2·2、抹灰前应用保温砂浆做成灰饼,然后冲筋,其厚度以墙面最高处

的抹灰厚度不小于设计厚度为准,并进行垂直度检查。

3·2·3、刷界面剂:界面剂采用四川华神的成品。直接加水,用冲击钻加小搅拌器在桶内充分机械搅拌,水灰比为0.5~0.6,用滚筒涂于基层上。涂刷应满刷,不留空白。以拉起小水泥疙瘩为宜。

3·2·4、抹保温砂浆:依据外墙冲筋,由上而下依次进行。保温砂浆厚度为20㎜。抹灰宜分层进行,每层厚度10㎜左右。上墙时适当用力,也不能在一个部位反复抹压,避免产生起皱。当界面砂浆初凝,表面有一定强度后,随即进行上一层保温砂浆抹灰,待抹灰厚度达到冲筋后,用大杠刮平,用铁抹搓平,并进行垂直度,平整度检查。

3·2·5、抹罩面灰砂浆:贴文化石部位外墙,用聚合物砂浆罩面。贴挂板外墙用1:3水泥砂浆8㎜厚罩面。聚合物砂浆为四川华神的成品。直接加水,用冲击钻加小搅拌器在桶内机械搅拌。水灰比0.3~0.5,直接用铁板在保温砂浆面层上刮抹。罩面砂浆一次成活,厚度为3㎜厚。罩面为水泥砂浆的工艺操作同水泥砂浆抹灰罩面层。

4、质量标准:

4·1、保温砂浆与基层各层砂浆之间应粘结牢固,不得有空鼓,起泡、裂缝、漏压等缺陷,不得有掉粘现象。

4·2、接茬平整,阴阳角平直,表面整洁。

4·3、墙裙、踢脚出墙厚度一致,上口平直。

4·4、允许偏差:

4·5、用插针法检查保温层厚度是否达到设计要求。

5、成品保护:

5·1、应保护好墙上的预留洞,不要随意抹死。

5·2、抹灰层凝结硬化前,应防止快干、水冲、捶击、振动和挤压,以保证灰层有足够强度。

5·3、不要浪费砂浆,用多少,搅拌多少,随拌随用。

6、安全措施:

6·1、施工前作好安全技术交底。

保温砂浆施工方案

HB型保温砂浆外墙保温系统 技术说明与施工方法 一、HB型保温砂浆外墙外保温系统简介 HB型保温砂浆是采用(EPS)聚苯颗粒等轻骨料、无机胶凝材料、多种外加剂通过预混合干拌制成。该系列材料在施工现场加水混合制成HB型保温砂浆浆料。该产品具有以下特点:环保型、容重轻、导热系数小、软化系数高、耐水性好、静剪切力强、触变性好、干缩率小、整体性好、保温性能稳定、施工厚度容易控制、施工适应性强、配比准确、施工速度快、难燃等级高、耐冻融性能好、抗风压性能好、性能稳定耐久。 HB型保温砂浆、界面砂浆、耐碱玻纤网格布、聚合物抗裂砂浆、锚固件等材料按施工工艺逐步在基墙进行操作,从而构成HB型保温砂浆外墙外保温系统。该系统确立了外墙外保温各构造层“柔韧变形量逐层渐变释放应力的抗裂技术路线”,解决了外保温面层易出现裂缝的关键性技术难题;确立了外墙外保温无空腔体系作法,减少了风压特别是负风压对高层建筑保温层的破坏等技术特点。 目前该系统主要有HB型保温砂浆涂料饰面外保温隔热体系做法和HB型保温砂浆面砖饰面外保温隔热体系做法。 二、HB型保温砂浆外墙外保温系统构成

HB型保温砂浆外墙外保温系统是由功能分明的界面层、保温隔热层、抗裂防护层和饰面层组成,系统有效地解决保温隔热、抗裂、抗风压、抗震、耐火、憎水、耐候、透气、施工适应性等问题,是综合技术优势较多的外墙外保温作法。 三、HB型保温砂浆外墙外保温系统材料的基本技术性能要求 1.HB-3003界面砂浆 HB-3003界面砂浆的主要技术性能指标及检验采用的标准应符合表1的要求。 表1主要技术指标 2.HB-3004聚合物抗裂砂浆 HB-3004聚合物抗裂砂浆的主要技术性能指标及检验采用的标准应

外墙保温砂浆施工方案

外墙保温 施 工 方 案 编制人: 审核人: 批准人:

一、编制依据: 本施工方案的编制依据为金湖县恒远节能材料有限公司(材料供应商)提供的外墙保温施工方案、设计院提供的外墙节能设计计算书(设计变更通知单)以及水泥基复合保温砂浆建筑保温系统技术规程(DGJ32/J22-2006)。 二、主要施工机械与工具: 施工货梯、强制式搅拌机、手推车、电锤、托灰板、木抹子、铁抹子、靠尺、阴阳角抹子、小圆角、大杆、小杆、托线板、手锤等。 三、作业条件: 1.保温工程的施工应在防水砂浆基层施工质量验收合格后进行。 2.保温工程施工前,外门窗洞口应通过验收,洞口尺寸、位置应符合要求,门窗框或辅框应安装完毕。伸出墙面的各种穿墙管道或预埋件应安装完毕,并按保温系统厚度预留长度。 3.保温工程的施工,施工人员应先进行技术交底,熟悉施工方法。 4.脚手架要稳定、牢固、可靠。 5.当气温高于35℃时或连续24小时中的最低气温低于5℃时不宜施工,雨天不得施工。雨期施工,应采取有效的防雨措施,夏季施工时避免阳光暴晒,应在脚手架上张设防晒布。 6.材料应在干燥阴凉的场所贮存,工地贮存期不得大于60天。 四、材料配制: 按搅拌机容积,预先计算好一次可投入的数量,先将水倒入搅拌机内,再将保温材料倒入搅拌机中。搅拌时间自投料完毕算起不小于6分钟,稠度控制在7~9cm范围内,随拌随用,一般在4小时内用完。 五、外墙保温施工程序: (一)涂料饰面: 门窗框四周堵缝接触面清理吊垂线、套方、抹灰饼、冲筋弹灰层控制线涂界面处理剂分层抹保温砂浆检验平整度、垂直度、厚度安装分格条抹防裂砂浆铺压网格布验收涂料饰面层施工。 (二)面砖面层

无机玻化微珠保温砂浆外墙保温系统施工工法

无机玻化微珠保温砂浆外墙保温系统施工工法 2.工法特点 无机玻化微珠保温砂浆具有导热系数低、抗裂性能强、无毒、无污染、防火、成本低、施工简 便等特点。与传统的施工方法相比,在使用功能上或施工方法上(包括材料性能、质量、安全、环保、工期、成本等技术经济效能)都具有明显的先进性和新颖性。其具体特性如下: 2.0.1中空玻化微珠球体导热系数很低,保温层厚度2cm 以上的建筑物内外热能交换不宜进行,具有优异的保温隔热性能。各组成部分具有物理-化学稳定性,保温效果稳定。 2.0.2本产品为单组份干粉材料,外观均匀、干燥无结块颗粒,质量稳定可靠,容重轻,能有效降低建筑物负荷;其耐老化性能好,抗开裂,能适应基层的正常变形而不产生裂缝或空鼓;其施工方式为涂抹式,具有高粘结性,与基底形成一个整体,不会形成板材保温的空腔,结构稳定,无需在其上胶结、钻孔、打钉等来固定,不影响墙体结构;能长期承受自重而不产生裂缝,憎水性能好;性价比高,综合性能优。 2.0.3具有优良的防火,吸音,透气,耐水,耐冻融等性能;主要原材料均采用无机材料,环保无害,搅拌时不需掺加水泥,无扬尘现象,能有效保证现场文明施工。 2.0.4操作方便,现场施工加水搅拌即可使用,可直接施工于干状墙体上,大大减少了施工管理费用。施工性能好,材质轻,找平性好,省工省料,大大降低了工人劳动强度,挺高了工人施工效率,且早强快干,这都大大缩短了施工周期,且后期维修简便。 3.适用范围 无机玻化微珠保温砂浆做法适用于建筑节能50%和65%目标要求的新建、扩建和既有房屋改造的工业民用建筑的外墙内、外保温和分户墙、地下室、车库、楼梯、走廊、消防通道、热桥单独保温隔热、EPS、XPS 的找平防火层或保护层等;建筑高度一般不超过100m;保温浆料直接与基层墙体构成外墙保温系统及与其他保温材料复合构成外墙保温系统两种类型;基层可以是钢筋混凝土墙及砌体墙等;外墙饰面层可采用涂料或面砖。

外墙外保温大尺寸石材幕墙施工工法

外墙外保温大尺寸石材幕墙施工工法 山东淄建集团有限公司 二○一二年八月

一、前言 外墙石材幕墙指由天然石板和做面板的幕墙。面板石材可根据建筑总体效果要求采用合适的颜色、质地和厚度的石材成品,易及玻璃和其他装饰协调,外墙整体效果美观、颜色均匀一致并耐久,目前正越来越多地被用于高级宾馆、饭店、商业写字楼、办公楼等外墙面的装饰工程,但外墙石材多年的使用也暴露出一些弊端,比如石材尺寸受重量限制尺寸小,保温效果差、防潮差、更换困难等问题,我公司通过对本工程的幕墙施工针对上述问题给予解决。 二、工法特点 2.1板材之间独立受力,独立安装,独立更换,节点做法灵活,有利于加快施工进度,从而缩短工期,还大大方便后期幕墙维修更换。 2.2连接可靠,对石板的消弱较小,减少连接部位石材局部破坏,使石材面板有较高的抗震能力。 2.3有利于提高墙体的防水和气密性加气砼、砼空心砌块等墙体,在砌筑灰缝和面砖粘贴不密实的情况下,其防水和气密性较差,如果采用幕墙外保温构造,则可大大提高墙体的防水和气密性能。 2.4单块石材尺寸大,加快安装速度及减少石材切割的损耗。 2.5具有较高的综合经济效益减少了空气中有害气体和紫外线对围护结构的侵蚀,从而有效地提高了主体结构的耐久性,故比内保温更科学合理。

2.6扩大室内的使用空间。 2.7保温效果明显,基本消除了“热桥”的影响。 2.8有利于改善室内环境。 三、适用范围 不仅适用于工业建筑,也适用于民用建筑;既适用于北方需冬季保温地区的采暖建筑,也适用于南方需夏季隔热地区的空调建筑;既可以适用于新建建筑,也适用于既有建筑的节能改造,使用范围相当广泛。 四、工艺原理 工艺的原理是直接在板材上开槽并通过固定的在结构物上的预埋件和及其相连,悬挂饰面板材,使分散的板材之间相互连接为一体,成为结构体外的一层装饰面。在原结构面层及石材之间加设保温防火板,这种工艺使外挂石材幕墙不仅仅具有施工快速、美观的优点还具有防火、保温、防潮等优点。 五、施工工艺流程及操作要点

保温砂浆施工工艺及流程

相变保温砂浆施工工艺及流程 一、外墙相变保温砂浆施工工艺原理 自调温相变节能材料是利用植物临界萃取、真空冷冻析层、皂化等新工艺复合而成,根据不同温度相变点调节室温的纯天然原创科技新材料。这种材料突破了传统保温材料单一热阻性能,具有热熔性和热阻性两大特点。当环境温度低于一定值时,相变材料由液态凝结为固态,释放热量;当环境温度高于一定值时,相变材料由固态熔化为液态,吸收热量,使室温相对平衡,从而达到节能目的。 二、外墙相变保温施工工艺流程及作法 1.外墙相变保温施工作法 a)基层处理,在砼墙面与砖墙面交接处钉300宽钢丝网; b)在砼墙面上刷3mm厚界面处理剂; c)1:3水泥砂浆打底扫毛找平; d)3mm厚界面处理剂 e)相变保温砂浆分层做至设计厚度 f)抗裂砂浆(压入网格布,辅以膨胀锚栓) g)抗裂砂浆面层 h)外墙刮弹性防水腻子两道 i)饰面漆(另详设计) 2.外墙相变保温系统示意图

3.外墙相变保温施工工艺流程 基层墙体界面剂甩浆,贴钢丝网片→1:3水泥砂浆底糙→涂界面处理剂→分层涂抹相变保温砂浆至设计厚度→批抗裂砂浆压入耐碱网格布→植入膨胀锚栓→刮外墙防水腻子二道→外墙饰面漆。

三、分户墙相变工艺流程及作法 1.分户墙相变工艺流程 基层墙体界面剂甩浆,贴钢丝网片→1:3水泥砂浆底糙→涂界面处理剂→分层涂抹相变保温砂浆至设计厚度→批抗裂砂浆压入耐碱网格布→刮内墙腻子二道

2.分户墙相变工艺作法 a)基层处理,在砼墙面与砖墙面交接处钉300宽钢丝网; b)在砼墙面上刷3mm厚界面处理剂; c)1:3水泥砂浆打底扫毛找平; d)3mm厚界面处理剂 e)相变保温砂浆分层做至设计厚度 f)抗裂砂浆(压入网格布)

内墙保温砂浆施工方案17922

内墙保温砂浆施工方案 一、工程概况: 本工程为1栋高层公寓,其他裙楼维5层商业市场,建筑总面积约为:22万M2。结构形式为框架剪力墙结构,裙楼为框架结构,钢筋混凝土框架剪力墙结构,填充墙采用200厚的蒸压加气砼砌块砌筑,外墙、卫生间、弱电间采用100厚、200厚多孔砖砌筑。外墙采用材料为无机轻集料I型保温砂浆(50.0mm)、 聚合物抗裂砂浆(敷设耐碱玻纤网格布一层)(5.0mm)。 二、施工部位说明: 按建筑节能设计做法要求,外墙采用内墙内保温,其它部位采用普通抹灰,按此设计要求,保温部位墙体抹灰厚度为55mm,而与其交接的其它蒸压加气砼砌块墙体砌筑部位普通抹灰厚度为20mm,厚度不一致(有个高低差止口),且此种设计做法不适于实际施工,为保证进度及质量,采用需做保温部位处与其交接的蒸压加气砼砌块墙体统一整体予以施工保温层。(具体视现场而定)。 三、施工工艺流程: 基层处理—→刷界面剂(4mm)—→不同界面钉钢丝网—→打巴—→抹第一遍保温砂浆保温层—→抹第二遍保温砂浆保温层—→贴网格布—→抹聚合物抗裂砂浆。 1、基层处理:首先将墙面不平之处凿平,墙上预埋管件安装完毕,预留孔洞位置正确,砌体灰缝的砂灰清理干净; 2、墙面处理后在不同材料交接面(即砼和砌块相结合面)钉300mm宽Ф0.8厚10×10钢丝网(每边为150mm宽); 3、打巴:用垂球和2.5m长靠尺,用1:2的水泥砂浆做35×35的巴子。 四、施工要点: 1、保温砂浆在搅拌过程中,不能加入任何外加材料,直接加水搅拌成稠

状后涂抹在相应部位; 2、保温砂浆的搅拌水灰比为:1:1~1.2,且每次搅拌成料后必须在1小时内将成料涂抹到相应部位; 3、因保温砂浆有纤维丝,在涂抹保温砂浆前必须用1:3的水泥砂浆打底,不能直接用于钢板网上; 4、保温砂浆要随拌随用,且在规定的时间内用完,不得将过期或超过规定时间内没用完的材料抹到墙上; 5、保温砂浆的搅拌过程中不能多次加水,必须是一次成料; 6、抗裂砂浆一定要在保温砂浆达到强度后方可进行施工。 五、施工质量要求: 1、保温砂浆必须严格按配合比配料,全部采用机械集中拌制,以保证拌制质量均匀达到设计强度; 2、保温层施工过程中必须严格检查,以保证表面光滑、洁净、交接平整、灰线清晰、阴阳角方正、顺直的效果; 3、保温层取试样方面,按照每天取一组进行取样,每组六块试块; 4、按规范要求进行养护。 中国(中部)国际商贸城五标项目部 2016年8月20日

优化施工工艺提高外墙外保温施工质量(QC)-图文(精)

1 1

优化施工工艺提高外墙外保温施工质量 一、工程概况 山东 ****建设集团有限公司承建的上海 ****楼, 位于 ***路与 ****路交汇处,建筑面积 6685m 2,框剪结构,地下一层地上十四层。工程外墙设计为 XPS 外保温系统,该体系是采用挤塑型聚苯乙烯泡沫板为隔热保温材料, 以粘结为主、机械锚固为辅相结合的方法将保温板固定于墙体的外表面,以聚合物改性抹面砂浆内置耐碱玻纤网格布增强的复合作为保护层,以饰面砖为外装饰的外墙保温系统。 二、小组概况 施工技术部 QC 小组成立于 2002年 6月, 由公司的技术骨干具有中、高级职称的 8名管理人员组成,总工程师高保林任组长。 三、选题理由

2 2 外墙外保温质量通病排列图20 40 60 80 100

N=48 累计频率(% 制图:**** 2006.5.8 四、现状调查 : 研究小组成立初期,大家首先对相似工程进行了回访,调查工程施工中遇到的问题,审查工程施工记录,经过大量数据分析比较后,对影响外墙外保温的质量通病进行统计,共检查 400点,合格率为 88%。 调查:*** 地点:施工现场制表:*** 2006.5.15 统计表参加:全体成员制作:*** 2006.5.15 通过调查、统计、分析,从排列图中可以看出影响外墙外保温系统的主要质量缺陷是面层裂缝,其累计频率是 71%。 五、设定目标 : 1、设定目标:小组成员结合本工程结构设计特点以及工期、成本、质 量等要求, 决定结合以往的施工经验, 设计出一套集经验、合理优化、创新为一体的施工方法,作为本次活动的主要任 务。 检验合格率(% 3

无机保温砂浆外墙外保温系统施工工法

鸡笼山村民丰片搬迁安置小 区 无机保温砂浆 外墙外保温系统施工工法

编制日 2011 年 3 月期:

目录 、八、? 前言 1、工法特点 2、使用范围 3、工艺原理 4、施工工艺流程及操作要点 5、材料与设备 6、质量控制 7、安全措施 8、环保措施 9、效益分析 10、应用实例

无机保温砂浆外墙外保温系统施工工法 、八、- 前言 无机保温砂浆外墙外保温系统是以陶砂、玻化微珠保温砂浆为保温材料,与护面层和饰面层构成的一种高强度的抹灰型墙体保温产品,具有保温,隔热,不燃,透气,强度高,构造简单,施工方便,耐久性好等特点。 为正确使用无机保温砂浆系统,提高墙体的保温隔热,防火和耐久性能,优化室内热环境,降低建筑使用能耗,并做到技术先进,确保工程质量,制订本工法。 1、工法特点 1.1 保温砂浆由全无机材料组成,其耐老化性、耐候性、耐冻融、抗冲击、抗风压性能良好。 1.2 保温砂浆,具有无毒、保温、不燃、防火、隔音的优点。 1.3 保温砂浆所用的无机胶凝材料与无机陶砂、玻化微珠集料形成良好的胶质骨架,具有较高的机械强度。 1.4 保温砂浆施工简单,与普通水泥砂浆施工方法相同,界面无接缝,操作简便,省时省工。 1.5 全部采用抹灰工艺,对建筑物的柱、圈梁以及特殊造型等易产生热桥的部位处理简单,能有效减少附加热损失。 1.6 工业化生产、应用电脑控制,计量准确,质量稳定。 1.7 高性价比,应用范围广,经济和社会效益好。 2、使用范围 2.1 本工法适用于新建、扩建、改建的居住建筑、公共建筑、工业建筑及既有建筑改造的墙体节能保温工程。 2.2 本系统适用于多层及高层建筑的钢筋混凝土、混凝土空心砖、加气混凝土砌块、粘土多孔砖、灰砂砖等围护墙外墙、分户墙、架空楼板的保温抹灰工程。 3. 工艺原理 3.1 本系统由界面层、保温层、护面层和饰面层构成。内部无空腔,保温砂浆较高的密度和强度使保温层有较高的密实度,因蓄热系数的增大使系统具有较好的热稳定性和隔热性能;护面层全部有耐碱玻纤网布增强;饰面层可采用涂料或面砖,采用面砖饰面时有锚固件的辅助固定。因而,该系统不仅具有保温隔热,防护和饰面功能,而且确保了墙体节能工程的整体性和可靠性。

C-EVB节能保温材料外墙施工工法

C-EVB节能保温材料外墙施工工法 中国水利水电第二工程局有限公司 黄奇峰朱建新钟旭波白敏涛张建国 1.前言 为贯彻落实国家建筑节能政策,针对西南当地的气候条件,随着人们对居住房屋的保温和防火等级要求越来越高,加之市场经济的飞跃发展和科学技术的不断更新,新型建筑保温、防火材料更是日新月异。同时由于目前市面上大部分的保温材料均具有燃烧性能,满足不了施工防火的要求,造成在施工过程中安全事故频发。而C-EVB保温材料的出现改变了这种现状,不仅具有保温性能;同时,它的防火等级能够达到A级标准,施工安全可靠。但是由于目前C-EVB节能保温材料处于应用初期,可参照的施工样板较少,技术成熟的工人稀缺,在施工过程中出现了各种的问题。因此亟待总结整理出一套详尽的、完整的、标准化的工艺工法,用来指导施工,控制质量,达到C-EVB材料本身应有的保温节能效果。 2.C-EVB保温材料特点与施工工法应用前景C-EVB节能保温材料是由玻璃质火山熔岩矿,黑口岩、珍珠岩、松脂岩砂经膨胀、玻化等工艺制成的内部为多孔空腔结构的无机颗粒材料。C-EVB保温砂浆是一种特殊的单组分膨胀微珠干粉砂浆,不但具备一般轻质抹灰砂浆的性能和功能,而且还具有优良的保温性能,属A级不可燃材料,此材料与传统的聚苯颗粒保温砂浆及膨胀珍珠岩保温砂浆相比,具有强度高、轻质、保温、隔热、吸水率低、粘结强度高、防火、耐水,耐候等诸多优点。C-EVB材料的推广和应用不仅能为节能减排做出贡献,同样能够减少施工企业施工成本,提高施工效率。 本工法通过C-EVB节能保温材料在工程中的实际运用进行不断总结而形成,已能有效指导现场施工,控制质量,达到C-EVB材料本身应有的保温节能效果,为今后同类型外墙施工提供了可靠的方法与经验。 3.工法适用范围

岩棉外墙外保温施工工法模板

岩棉外墙外保温施 工工法

目录 1. 前言 (3) 2. 特点 (3) 3. 适用范围 (3) 4. 工艺原理 (4) 5. 施工流程及操作要点 (5) 6. 材料与设备 (17) 7. 质量控制 (25) 8. 安全措施 (26) 9. 环保措施 (27) 10. 效益分析 (28) 11. 工程实例 (28)

界面增强岩棉板外墙外保温施工工法 1.前言 1.1本工法采用先进的锚固技术及柔性渐变的保温抗裂技术路线成功地解决了界面增强岩棉板在民用建筑中的应用问题,使得岩棉板外墙外保温技术在行业内得到了更为广泛地应用。 2.特点 2.1界面增强岩棉外保温系统具有良好的保温性能、抗裂性能、防火性能和耐久性能,同时,岩棉板与基层墙体采用了有效的固定措施,抗风荷载性能优异;采用界面增强岩棉板锚固技术施工速度快、工艺简单,能够缩短工期,减少工程的人工费和劳动强度,降低施工成本。绿色环保,造价适中,是一种值得推广的外墙外保温技术。 3.适用范围 3.1本工法适用于建筑物外墙装饰面为涂料饰面、面砖饰面的外保温工程,外墙可为混凝土墙及各种砌体墙,也适用于各类既有建筑的节能改造工程。

4.工艺原理 4.1界面增强岩棉外墙外保温系统以岩棉为主保温材料,用塑料胀栓等锚固件配合热镀锌钢丝网固定岩棉板,热镀锌钢丝网与岩棉板表面之间加有垫片,使热镀锌钢丝网与岩棉板之间存在一定的距离,有利于岩棉板表面的抹灰处理;岩棉板固定后又对岩棉板表面进行了界面处理,增强了岩棉板的防水性和表面强度,同时有效解决了岩棉板与胶粉聚苯颗粒找平层的粘接难题。面层抹胶粉聚苯颗粒保温浆料找平,克服了岩棉板表面负荷不宜太大,同时又使之具有质轻、阻燃防火、防裂、降低成本等特性。抗裂防护层采用抗裂砂浆复合涂塑耐碱玻纤网格布构成抗裂防护层,具有良好的抗裂性能,涂刷可有效阻止液态水进入的弹性底涂,饰面层刮柔性耐水腻子、涂刷弹性涂料。基本构造见表1。 ZL胶粉聚苯颗粒贴砌增强岩棉复合板面砖饰面基本构造

外墙保温施工工艺技术交底

外墙保温施工工艺技术交底 一、原材料 1.1保温板进场应摆放平整;聚合物砂浆进场应防止雨淋以及太阳暴晒。 1.2网格布必须放在干燥处,地面必须平整,摆放宜立放、平整,避免相互交错摆放。 二、基层处理 2.1做EPS外墙保温系统的墙面应进行墙体抹灰、找平基层。墙面平整度用2米靠尺检测,其平整度≤5mm,阴、阳角方正。局部不平整超限度部位用1/2水泥砂浆找平。 2.2基层表面应光滑、坚固、干燥、无污染。 2.3墙外的水落管、防盗窗预埋件或其他预埋件,应按设计图纸和施工验收规范要求提前施工。 三、施工要求 3.1施工温度不低于5度,而且施工完成后24小时内温度高于5度。夏季高温时,不宜在强光下施工。 3.2五级风以上或雨天禁止作业。 3.3窗口、窗旁水平角以及垂直角要挂线施工。 四、施工程序 基层检查或处理→工具准备→阴阳角、门窗旁挂线→配置聚合物砂浆,挑选EPS板→粘贴EPS板→EPS板塞缝,打磨、找平墙面→配合聚合物砂浆→EPS板面抹聚合物砂浆,门窗洞口处理,粘贴网格布→找平修补→外饰面层 4.1配置聚合物砂浆必须由专人负责,以确保搅拌质量。搅拌必须均匀,避免出现离析或呈粥状。根据搅拌情况适当加水。 4.2聚合物砂浆应随用随配,配好的聚合物砂浆需在一小时内用完。聚合物砂浆应于阴凉处放置,避免阳光直晒。 4.3聚苯板自下而上逐步粘贴,贴板前应先挂好垂直线,水平线,跟线贴板。铺好的板为了防止上下滑动,上下两层板必须错缝搭接,阴阳角处咬茬搭接。 4.4聚苯板粘贴时在板面上打点,采用框粘点粘的方法,砂浆点直径为100mm左右,厚度为10mm,粘贴墙体面积为EPS板的40%。 4.5门窗洞口周边、变形缝、女儿墙、其他埋件周边满打聚合物砂浆。粘贴墙体面积为EPS板的50%。 4.6粘贴聚苯板时,所有粘接点与基层同时接触,双手用力均匀左右揉动5--7次,使聚合物砂浆和墙面粘牢。 4.7粘贴聚苯板时,先从门窗洞口周边开始粘贴,需要切割的板块放在中间;窗角处不得体现板接缝,须切割整张板为刀把状,外加网格布加强处理。 4.8雨棚、窗口、变形缝处粘贴时,应作加强处理。网布搭接宽度不得低于100mm。 4.9基层上粘贴的聚苯板,板与板之间缝隙不得大于2mm,板面垂直、平整、允许偏差不得超过3mm,板面高低差不得超过1.5mm。 4.10粘贴时,挤出板侧的聚合物砂浆,应清除干净。

外墙保温砂浆施工工艺

一、材料准备: 工程所需聚合物砂浆粘结层、抹灰层、玻纤网格布。所有材料均应有合格证并保证及时供应。 二、施工准备: 1.技术准备:①参加施工的有关人员要认真熟悉图纸、熟悉施工作法,掌握施工工序。技术问题、图纸问题要在施工前得到解决与落实,及时办理设计变更和洽商鸦②及时编制施工技术交底措施并办理好审批手续鸦③配备专人负责技术资料的收集和整理工作鸦④组织培训施工人员熟练掌握外墙外保温粉刷层施工工艺鸦⑤写好各工序书面技术交底,并在开工前组织工人进行交底鸦⑥做好加工机械的准备工作。 2.施工前的检查验收及施工作业条件:①施工基层要经过建设、监理单位验收合格后,方能进行保温施工。用2米靠尺和楔形塞尺检查基层,作为验收记录。②基层表面必须干净坚固、无泥土、油垢、松散漏浆等。③外墙和外门窗口施工及验收完毕,基层达到《建筑工程施工质量验收统一标准》穴GB50300-2001雪中的相关要求。④空调孔、空调托架安装完毕。⑤施工机具准备押电动搅拌器、开槽器、电锤、抹子、托板、密齿手锯、壁纸刀、拉线、粗砂纸、计量工具、2米靠尺、阴阳角抿子、墨斗、外接电源设备。⑥气候条件押操作地点环境和基底温度不低于5℃,风力不大于5级,雨天不能施工。⑦施工作业条件押墙体的保温外立面施工操作应满足施工操作和安全的条件。 三、施工方法:

(一)施工程序:标准层施工以层为单位,打磨、贴网、抹灰从上往下,常温施工时流水间隔12小时以上。 具体工艺流程:基层处理→放线→打磨修理、隐检→抹底层抹面砂浆→压入翻包及增强网格布→贴网格布并压入砂浆→抹面层砂浆→补洞修理、验收→外刷防水弹性涂料或饰面砖。 (二)施工操作:1.放线:①弹控制线:根据建筑立面设计和外墙外保温外粉刷层的技术要求,在墙面弹出外门窗水平、垂直控制线及伸缩缝线、装饰缝线等;②挂基准线:在建筑物外墙大角穴阴、阳角雪及其它必要处挂垂直基准线,在每个楼层适当位置挂水平线、以控制粉刷层的垂直度和平整度。 2.配制聚合物外保温粘结砂浆:①集中搅拌:按照聚合物乳液产品说明书的要求配制聚合物砂浆;②此项工作有专人负责。 3.打磨:①保温板贴完后4小时,且待粘结剂达到一定粘结强度时,用专用打磨工具对保温板表面不平处进行打磨,打磨动作最好是轻柔的圆周运动,不要沿着与保温板接缝平行的方向打磨;②打磨后应用刷子或压缩空气将打磨操作产生的碎屑清理干净。 4.配制聚合物乳液外保温抹面砂浆按照生产商产品说明书的要求配制抹面砂浆。 5.抹基层砂浆:聚苯板保温层完成,并检查验收后,进行聚合物砂浆抹灰施工,抹灰分基层和面层两种。对整体浇捣的外保温板,先抹一层聚合物砂浆填满梯形凹槽,用砂浆括糙找平,把钢丝网盖住1~2毫米。对粘贴的抹基层聚合物砂浆,厚度控制在2~3毫米,

外墙保温砂浆施工方案

外墙保温施工方案 一、编制说明 1.1编制依据 1、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 工程图纸及施工合同; 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》; 3、《建设工程安全生产管理条例》; 4、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 工程施工组织设计。 二、工程概况 2.1 建设单位:XXXXXXXXXXXXXXXXXX 2.2 工程名称:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 工程 2.3 工程地点:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 2.4 设计单位:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 2.5 监理单位:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 2.6 施工单位:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 2.6 建筑部分工程概况

三、施工机具配置 根据现场实际情况及工程特点、工作环境、施工进度计划,实行动态管理、配备机具如下: 3.1施工机具一览表 序号机械名称规格型号数量功率(单台)总功率 1卷扬机1台5.5 5.5 2砂浆搅拌机HJ-50A 1台1.5 1.5 3手推车20 4托灰板40 5木抹子40 6铁抹子40 7制尺40 8阳角抹子20 9阴角抹子20 10大小杠10 11托线板20 3.2主要检测器具

四、施工方法及要点 4.1外墙保温工程施工循序: 门窗框四周堵缝一-墙面清理一-吊垂直、套方、抹灰饼、冲筋弹灰层控制线一-浇水预湿一-界面处理剂一-抹第一遍保温砂浆一-浇水养护一-抹第二遍保温砂浆一-检验平整度、垂直度、厚度一-浇水养护一-抹第一遍防裂砂浆一-粘挂钢板网一-抹第二遍防裂砂浆一-浇水养护一-验收一-> A :外墙涂料施工。B :外墙面砖施工。 4.2外墙保温施工方法: 421面砖外墙保温砂浆(ZMBW复合多功能高性能保温砂浆)施工工序如下:1、3mm厚界面砂浆;2、20mm~25mm厚保温砂浆(东南西面厚度为20mm、北面厚度为25mm); 3、6mm厚抗裂砂浆; 4、钢板网; 5、4mm厚抗裂砂浆; 6、5mm厚粘结砂浆+面砖 4.2.2涂料外墙保温施工工序如下:1、3mm厚界面砂浆;2、 20mm~25mm厚保温砂浆(东南西面厚度为20mm、北面厚度为25mm); 3、10mm厚抗裂砂浆; 4、钢板网; 5、高分子乳液弹性底层涂料; 6、柔性耐水腻子+涂料。 4.3外墙保温(ZMBW复合多功能高性能保温砂浆)施工要点 4.3.1砖墙:将墙面上残余砂浆、污垢、灰尘清理干净,抹灰前一天浇水湿润。抹灰前一小时再浇水一次,以满足施工要求。 4.3.2混凝土墙:用10%火碱水去除表面油污,再用清水冲洗干净晾干。浇水湿润后涂抹界面处理剂,可采用涂敷法或拉毛法。 4.3.3保温砂浆施工应分遍进行。每遍厚度不宜超过10mm,涂抹时应压实压平,待保温砂浆初凝后浇水湿润,以备下一遍抹灰。分层抹灰时间间隔一般在24h以上,待厚度达到冲筋面时,先用大杠刮平,再用铁抹子用力抹平。 4.3.4在保温层施工的同时应在门窗洞口周边外墙抹保温砂浆,在檐口、窗台、窗楣、雨棚、阳台、压顶以及突出墙面的部位顶面应用水泥砂浆做出坡度,下面应做滴水线。 4.3.5保温层养护,待初凝后再浇水湿润。浇水时间间隔可根据环

岩棉板外墙外保温工程现场施工方法

精心整理岩棉外墙外保温工程 施 第五章外墙外保温施工方案 第六章施工组织措施 第七章外墙外保温质量验收 第一章编制依据 本施工方案编制依据: 1、国家现行外墙外保温施工及验收规范。

2、类似工程的施工总结经验及技术成果和同行业技术标准。 3、有关国家方针、政策及省市有关地方性法规。 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 5、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 6、《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007) 7、《居住建筑节能设计标准》(DBJ14-037-2006) 8、 9、 10 1 2、 2.1 2.2 2.3 2.4找平层应与墙体粘接牢固,不得有脱层、空鼓、裂缝。 2.5洞口尺寸、位置应符合设计要求和质量标准。伸出墙面的预埋件、连接件应按外墙外保温系统厚度留出间隙。 2.6各类材料进入现场必要时应进行复检,对材料的质量和性能进行抽样检查。2.7根据现场实际情况做样板,样板施工完毕验收合格后进行大面施工。 2.8保温施工脚手架或电动吊篮安装完毕,经调试运行安全无误、可靠,满足施工作

业要求,并配备专职安全检查和维修人员。 2.9施工环境温度不应低于5℃,不宜在5级以上大风气候条件下施工,如需施工需有防风措施。不应在烈日暴晒下施工,以避免材料在施工过程中失水过快而出现毛细裂缝。严禁雨天、雾天施工,雨期施工应做好成品及现场的防雨措施。 2.10确保施工用水、用电。 第三章主要施工机械设备 施工机具的准备

第四章 施工材料指标 1、岩棉 23

第五章 外墙外保温施工方案 1、岩棉外墙外保温系统基本构造(外墙涂料系统) 2、岩棉施工工艺流程(涂料系统) 31 )的1:1:6 231不平整、有污染的岩棉板不得用于工程。 2)根据建筑立面设计和外保温技术要求,在墙面弹出外门、窗口的水平、垂直控制线以及伸缩缝线、装饰条线、装饰缝线等。应在建筑外墙阴阳角及其他必要处挂垂直基准线,每个楼层适当位置挂水平线,以控制岩棉板的垂直度和平整度。

外墙无机保温砂浆保温专项施工方案(最新版)

外墙无机保温砂浆保温专项放啊一、编制 依据及工程概况 (一)、编制依据 《建筑抗震设计规范》(GB50011—2001) 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210—2001) 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 《建筑结构荷载规范》(GB5009—2001) 《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045—1995) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001) 《外墙外保温建筑构造(一)》(02J121—1) 《外墙外保温工程技术规范》(JGJ144—2004) 《江苏省应用外墙外保温粘贴饰面砖做法技术规定》苏建科[2008]295号江苏省建筑节能工程地方标准及建筑节能工程施工质量验收资料要求及 有关外保温工程招标文件、图纸设计、国家强制性标准。 (二)、工程概况 1、工程名称:工程 建设单位:有限公司 设计单位:有限公司 监理单位:有限公司 施工单位:有限公司 2、工程特点 五期B组团一期工程:5#、6#、9#~11#、14#~19#楼为十一

栋三层排屋住宅楼工程,框架结构;7#、12#、20#楼为十一栋11层小高层 住宅楼工程,剪力墙结构;8#、13#楼为十八层剪力墙结构。外墙填充墙为 200厚A3.5B06级砂加气块,砌体砂浆为M5混合砂浆,外墙找平层为采 用M10水泥抹灰砂浆,外墙保温采用无机保温砂浆(导热系数0.52)东南西外墙及冷桥部位30mm,北外墙及冷桥部位30mm,凸窗上下挑拨30mm。 建筑抗震设防裂度为七度,抗震设防类别为丙类,建筑结构使用年限为 50年,标准层高为 2.9m,本工程耐火等级为二级。 二、施工准备 1、现场准备: 结构验收已完成,墙体已砌筑完成,水电安装预埋完成; 结构外观、砌体等基层处理完成,平整度、垂直度、阴阳角满足抹灰要 求; 墙面穿墙孔、墙面缺损处用水泥砂浆修整完成。 墙面无油渍、浮灰等。 按垂直、水平两个方向谈好厚度控制线。 梁、柱混凝土面涂刷界面剂,砖墙部位喷浆处理。 2、人员准备:施工人员已进场,具备相应施工经验,入场三级教育及技 术交底已完成。 3、技术准备: 现场施工负责人、班组长熟悉施工图纸,明确施工部位和工期要求,明 确质量标准; 指定专人负责材料配制,进行材料配合比交底。

砂加气保温块外墙内保温系统施工工法

砂加气保温块外墙内保温系统施工工法 上海伊通有限公司

目录 前言 (3) 1. 工法特点 (3) 2. 适用范围 (3) 3. 工艺原理 (3) 4. 施工工艺流程及操作要点 (4) 5. 材料与设备 (5) 6. 质量控制 (7) 7. 安全措施 (8) 8. 环保措施 (8) 9. 效益分析 (8) 10.应用实例 (9) 前言 砂加气混凝土保温块(以下简称砂加气保温块或保温块)以磨细石英砂、水泥、石灰和石膏生产主要原材料,以铝粉为发泡剂,经配料、搅拌、预养、切割,在高温(180~200℃)高压(10~12个标准大气压)下养护10~12小时而制成的细密多孔状砂加气保温块。近几年来,砂加气保温块在上海、江苏、浙江等地得

到广泛的应用。 砂加气保温块是上海市工程建设规范《住宅建筑维护结构节能应用技术规程》(DG/TJ08-206-2002)的推荐和列入规范的材料。 2003年上海市建筑产品推荐性应用图集《YTONG建筑保温工程技术规程》(DBJ/CT-018-2003)印刷出版。保温规程的出版,对促进砂加气保温块外墙内保温工程的应用起到了积极作用。 一、工法特点 1.1 砂加气保温块外墙内保温系统除符合内保温的一般功能外,尚具有以下特点: (1)绿色环保建材。内保温系统的组成材料均为无放射的天然无机材料,使室内环境舒适,居住者健康有保障。 (2)防火性能佳。内保温系统相对其它易燃有机保温材料,50mm厚的保温块具有2小时以上的耐火极限,使居住者更放心,更安全。 (3)墙面平整度和垂直度好,内保温系统仅做批嵌即可满足使用要求。 (4)保温块可锯、可刨,开槽、管线埋设方便,施工速度快。 (5)强度高。保温块比增强粉刷石膏聚苯板外墙内保温系统、增强粉刷石膏聚氨脂板外墙内保温系统的强度要高,使用寿命长。 (6)保温块独特的外观具有装饰功能,为居住者创造个性空间。 二、适用范围 2.1 适用于各类新建、改建和扩建的居住建筑、公共建筑及既有建筑的外墙内保温工程。保温块厚度应根据设计热工计算确定。 2.2 砂加气保温块外墙内保温工程,不得在以下部位使用: (1)受化学浸蚀的环境。如强酸、强碱或高浓度二氧化碳等。 (2)保温块表面经常处于80℃以上的高温环境。 三、工艺原理 3.1 利用砂加气混凝土制品的优良保温性能,将其直接粘贴在外墙内侧作保温层,从而达到建筑节能的目的。 四、施工工艺流程及操作要点 4.1 施工工艺流程 墙基找平----粘贴保温块----整理----墙体控制缝嵌填----不同材质部位粘贴耐碱网格布----底批土----面批土----涂料

外墙外保温用喷涂聚氨酯施工工法

外墙外保温用喷涂聚氨酯施工工法 中铁风采 2012年5月 编制人:李佳

批准:颜廷丰审核:颜廷丰编制:李佳

外墙外保温用喷涂聚氨酯施工工法 1.前言 外墙外保温喷涂聚氨酯施工技术近些年在我国房屋建筑领域频频出现,由于它拥有很多优势,被国家大力提倡与推广,在我国节能领域拥有着广阔的市场前景。经专家测算,墙面热能损耗占热能总损耗量的43%,而做了喷涂聚氨酯外墙保温之后,能够将这一损耗降低到8%左右,节能效果十分明显,完全符合国家要求65%的节能标准。 2. 工法特点 2.1 喷涂聚氨酯采用整体喷涂施工,施工后表面连续无接缝,完全消除冷桥与热桥,防水抗渗性能 好。 2.2 聚氨酯材料本身性能优越,导热系数小,仅为EPS板的一半,热阻值高。 2.3 机械化施工操作方便快捷,对构件外形适应能力强,节省工期。而且绿色环保。 2.4 防火性能好,脱离明火后自息,燃烧时只炭化,不出现滴淌现象,从而阻断空气和未燃烧层的 接触,有效阻止火势蔓延 2.5 聚氨酯硬泡能够渗透到墙体材料的缝隙里,增强了墙体的密闭保温性能。 图1.喷涂聚氨酯墙面图2.工人正在施工喷涂聚氨酯外保温 3. 适用范围 3.1适用于不同形状、不同气候区的新建建筑外墙外保温工程,基层可为混凝土、各种砌块材料, 尤其适用于节能标准、防火、防水等级要求较高的新建建筑。 3.2 既有建筑外墙外保温改造工程 3.3 建筑屋面保温工程 4.工艺原理 喷涂硬泡聚氨酯外墙外保温系统采用高压无气喷涂工艺将聚氨酯保温材料现场喷涂在基层墙体表面形成保温层。充分利用了聚氨酯的保温和防水性能,是技术先进保温性能能优良的外墙外保温

JB-700型外墙内保温砂浆施工工法

JB-700 型外墙内保温砂浆施工工法 1、特点: (2) 2、适用范围: (2) 3、施工准备 (2) 4、工艺流程 (2) 5、施工工艺 (2) 7、劳动力组织 (4) 8、质量验收: (4) 9、注意事项 (5) 10、效益分析 (5) 11、工程应用 (5)

1、特点: 外墙内保温是一种新型的高效节能产品,具有隔热、隔冷、隔音、阻燃等多种功能和特点,与外墙内保温板(块)相比,还具有施工简便、造价较低的优势,对它的大面积推广使用,会产生良好的经济效益和社会效 、人 益。 2、适用范围:外墙内保温适用于建筑物外墙内壁,平、斜顶棚,楼梯间保温 和平、 斜屋面隔热工程。 3、施工准备 3.1 材料 3.1.1 材料准备 JB-700 型保温砂浆分为保温层和面层料,要根据设计厚度备料,同时, 需要备好325 号水泥,中砂。 3.1.2 材料检验 保温砂浆进场后应抽样送检测中心,进行导热系数测定。每1000 袋取三件,每件取主辅料3KG不足1000袋亦按一批计。 3.2 施工机具 砂浆机、括杠、2M托线板、靠尺、钢抹、木抹。 3.3 作业条件 3.3.1 结构验收手续已办理 3.3.2 预埋件及开关、插座盒安装完。 4、工艺流程 墙面清理-做灰饼找点-检查预埋件及开关插座位置-做门窗护角 -抹保温层-抹面层 5、施工工艺 5.1 配料调浆 JB-700 型保温砂浆分主辅料,应按说明书进行配料,并使用砂浆机加适量水拌和均匀。调配好的浆料宜在 2 小时内用完。 5.2 墙面处理: 砌块类墙面要铲除凸出5mm以上的砂浆块,使墙面平整。对于现浇砼 墙面,应清除污垢后用1:1 水泥砂浆内掺15-20%的 1 07胶拉毛,拉毛厚

无机保温干粉砂浆外墙内保温施工组织设计

湖边水库片区 上湖·洪塘安置房B地块 无机(玻化微珠)保温砂浆外墙保温施工方案 七建集团有限公司 2010年04月

无机(玻化微珠)保温砂浆外墙保温 施工方案 一、编制依据: 1.1 施工图纸 1.2 主要规、规程 1、施工组织设计及图纸 2、建筑节能工程施工质量验收规(GB50411-2007) 3、省建筑节能工程施工文件管理规程(DBJ/T13-112-2009) 4、建筑工程施工质量统一验收标准GB50300-2001 5、外墙保温工程技术规程DBJ-T01-60-2002 二、工程概况: 2.1 总体简介: 2.2 节能设计概况 本项目属夏热冬暖南区,建筑朝向为南,设计按南北向考虑。执行《省居住建筑节能设计标准实施细则》。 外墙面:190mm厚多孔砖墙,钢筋混凝土墙采用20厚无机保温干粉砂浆保温体系,导热系数入≤0. ,蓄热系数Sk≥2.44 ,外墙传热系数K≤1.674;热惰性指标D≥3.276。 选用产品应符合本设计指标要求,且应满足《外墙保温工程技术规程》DBJ-T01-60-2002规定要求,严禁施工自行构造组合。 三、施工条件

1、建筑节能工程主体结构应已按照国家现行的工程施工系列验收规通过质量验收,且具有验收文件;建筑节能工程主体质量验收不合格,不得进行无机保温砂浆外墙保温施工。 2、施工前应对无机保温砂浆外墙保温工程的墙体表面进行实测实量。 3、无机保温砂浆外墙保温工程施工对基层墙面的要求: (1)基层墙面的抹面胶浆厚度大于10mm时,应采用分层抹灰工艺;抹面胶浆的平整度允许偏差应小于4mm。 (2)既有建筑墙体表面不应有大面积空鼓、开裂;空鼓、开裂面积小于0.1m×0.1m时,应采用找平材料对其进行找平;空鼓、开裂面积大于0.1m×0.1m的部位应剔除重新找平。 (3)施工前应清洁施工墙体基面,墙面不得有浮尘、滴浆、油污、空鼓及翘边等,基层应干燥、干净,坚实平整;如有必要时,潮湿墙面和透水墙面应先进行防潮和防水处理;如剪力墙表面光滑不利于粉刷保温层,则墙面应涂刷界面剂以利于保温材料的粘结。 (4)、基层表面含水率应小于10%,空气湿度应在85%以下;基层表面平整度要求偏差在4mm以。 4、在进行无机保温砂浆外墙保温施工前,预埋件应预先安装完毕;外墙安装的设备或管道应固定在基层墙体上,并应做密封和防水处理;外墙上的门窗洞口尺寸和位置应符合设计要求并经验收合格。 5、施工现场应达到通电、通水、并保持工作环境的清洁。

外墙保温系统施工工法

挤塑聚苯乙烯泡沫板 外墙保温系统施工工法 一、前言 为响应国家节能政策并深入贯彻,以及人们对室内热环境、舒适度要求的不断提高,外墙保温隔热采用挤塑聚苯乙烯泡沫板外墙外保温,以被视为最有效的建筑节能措施之一,同时也是发挥社会长久效益的有力手段。施工过程中采用合理的方法和严格的控制,使工程在施工进度和质量上均有很大的可取性,特总结如下: 二、工法特点 1、地处海滨气候,雨季长,雨水量大,采用此施工工法后可防止外墙出现漏水的问题; 2、地处台风多发地区,采用此施工工法,既确保外墙面的整体稳定性,又可保证外墙饰面砖的粘结强度。 三、适用范围 1、适用于设计要求冬季保温或夏季隔热的地区。 2、适用于抗震设防烈度≤9度地区。 3、适用于外墙饰面为涂料、彩色砂浆、面砖或其他重量<35kg/m2的饰面材料。 三、工艺流程

四、施工方法及程序 1、施工材料 聚合物砂浆、耐碱玻纤网布、固定钉、挤塑板、伸缩缝塑料条。 2、施工机具 ○1、设备类 电热丝切割器、电动搅拌器、冲击钻、电锤、搅拌头、插头、插座、防水电线、对讲机等。 ○2、工具类 ★开槽器、壁纸刀、螺丝刀、剪刀、钢锯条、棕刷、木锤。 ★塑料搅拌桶、抹子、压子、阴阳角抿子、粗砂纸、绝缘手套、打胶枪。 ★托线板、皮尺、卷尺、2米靠尺、墨斗、垂线线锤等。 ○3、安全设备

安全带、安全帽、安全网、安全围栏、指示牌、警告牌等。 2、外墙外保温基本构造 3、施工条件 ○1、按照GB50210-2001《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》普通抹灰标准检查基层墙体。立面垂直度、表面平整度、阴阳角方正等项目的允许偏差均≯4mm。 ○2、基层墙面应干燥并已验收合格,门窗框已安装到位。 ○3、施工现场环境温度和基层墙体表面温度在施工及施工后24小时以内均不得低于5oC,风力不大于5级。 ○4、为保证施工质量,施工面应避免阳光直射。必要时,应在脚手架上搭设防晒布,遮挡墙面。 ○5、雨天施工时应采取有效措施,防止雨水冲刷墙面。 ○6、墙体系统在施工过程中所采取的保护措施,应待泛水、密封膏等永久保护按设计要求施工完毕后方可拆除。 4、施工要点 ○1、基层处理必须彻底清除基层表面浮灰、涂料、油污、脱模剂、空鼓及风化物等影响粘结强度的材料。 ○2、20厚1: 3水泥砂浆找平抹灰(用2米靠尺检查,最大偏差应≤4mm)。 ○3、为增加挤塑板与基层及保护面层的结合力,应在挤塑板表面涂刷界面剂,然后再用聚合物砂浆作粘结剂或保护层。 ○4、调制专用粘结剂和聚合物砂浆 ★使用一只干净的塑料桶倒入五份干混砂浆,加约一份净水,注意应边加水边搅拌,然后用手持式电动搅拌器搅拌约五分钟,直到搅拌均匀,且稠度适中为止。保证干混砂浆有一定粘度,以维持刚粘上墙的挤塑板不滑落。加水时尽可能量小一点,不可加水过多。