文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 模板工程施工方案

模板工程施工方案

模板工程施工方案
模板工程施工方案

唐山市学警路旭安园保障性住房项目

A02地块Ⅰ标段

编制:

审核:

批准:

编制单位:中太建设集团股份有限公司

日期:2012年10月11日

目录

1、编制依据 (2)

2、工程概况 (2)

3、施工部署 (2)

3.1模板选型及质量要求 (2)

3.2施工准备 (3)

3.3流水段的划分及施工顺序 (3)

3.4人员、机械、材料安排 (3)

4、基础及地下室模板施工 (4)

4.1基础模板 (4)

4.2集水坑和电梯井坑处侧模 (4)

4.3地下室外墙(300mm高)模板 (5)

5、立面模板施工 (5)

5.1墙体模板设计及施工 (5)

5.2墙体钢模 (8)

5.3柱模板 (11)

6、平面模板施工 (13)

6.1顶板模板 (13)

6.2楼梯模板施工 (15)

6.3梁板模板拆除施工 (15)

7、质量保证措施 (16)

7.1质量标准 (16)

7.2模板施工质量通病与防治 (17)

7.3模板安装及拆除的控制要点 (17)

8、安全文明施工措施 (18)

1、编制依据

1.1施工图纸。

1.2国家有关施工规范、规程和行业标准:

《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002)

《高层住宅结构设计与施工规程》(JGJ20-84)

《建筑工程冬期施工规程》(JGJ104-97)

《建筑施工手册》;

1.4《综合管理手册》等。

1.5《唐山市学警路保障性住房(公共租赁住房、廉租住房、经济适用住房)工程施工

总承包Ⅰ标段工程施工组织设计》。

2、工程概况

2.1 唐山市学警路保障性住房(公共租赁住房、廉租住房、经济适用住房)工程施工

总承包Ⅰ标段工程是集住宅、地下停车库为一体的高层住宅楼,位于吉祥路以东,规划路以南以西、规划学警路以北。该标段建筑面积为112654.73㎡,层数为31层,框架剪力墙结构。建设单位:唐山市保障性安居工程投资建设有限公司。设计单位:北京东方华太建筑设计工程有限责任公司

2.2 唐山市学警路保障性住房工程为全现浇钢筋混凝土剪力墙结构的高层塔式住宅,

包括1#楼、2#楼、3#楼、8#楼四栋住宅楼和一个地下车库。

3、施工部署

3.1模板选型及质量要求

模板设计及加工质量的标准按清水混凝土质量标准实施。清水混凝土外观要求应达到:表面平整光滑,线条顺直,几何尺寸准确(在允许偏差以内),色泽一致,无蜂窝、麻面、露筋、夹渣和明显的汽泡,模板拼缝痕迹有规律性,结构阴阳角方正且无损伤,上下楼层的连接面平整搭接,表面无需粉刷或仅需涂料罩面即可达到相当于中级抹灰的质量标准。

模板设计及加工在满足模板施工及质量要求的前提下,尽量考虑经济,施工效率等成本因素。根据本工程施工工期较短、质量标准高的特点,同时考虑经济效益及现场实际情况,模板综合选型如下:

模板选型一览表

3.2施工准备

施工前必须仔细审核图纸,有关的图纸问题必须在施工前解决,计算各种模板和支撑的数量。施工前应根据不同部位进行木模板的配模。

本工程所有木模板采用覆膜竹胶板(1220mm×2440mm×15mm)和覆膜多层板(1220mm×2440mm×15mm)。

地下车库中柱定型柱模18套;模板运至施工现场,按设计尺寸及施工所需数量拼装,根据施工计划按照模板编号吊装就位。

3.3流水段的划分及施工顺序

本工程地下车库按后浇带划分为六个施工段,由于车库工期紧,为了保证2014年9月15日之前完工,六个施工段只要具备施工条件就同时施工。框架柱一次浇筑,边柱同墙一起浇筑。

±0.00以上根据施工规范和模板配置以各楼划分为四个施工段,每一个施工段划分为两个流水段,模板周转顺序为: 1#楼—2#楼,3#楼—8#楼。施工顺序为由北向南。

3.4人员、机械、材料安排

机械设备一览表

操作人员配备情况

材料准备

4、基础及地下室模板施工

4.1基础模板

4.1.1垫层模板采用200宽组合钢模板,采用钢筋加固(埋入地下200mm上露

250mm)。

4.1.2

基础模板

4.2集水坑和电梯井坑处侧模

采用组合钢模板,支设详见下图:

5、立面模板施工

5.1地下室墙体模板设计及施工

5.1.1、墙体模板施工

(1)施工工艺流程

(2)钢筋验收通过,调整钢筋的位置和间距,按照规范绑扎好垫块,并检查垫块的完好程度。

(3)内墙模板施工,弹出模板位置线,或在模板外皮线外300处弹通线。按照模板的设计厚度弹出模板的外皮位置线,把一侧的模板按位置线就位,然后安装拉杆和斜支撑,安穿墙螺栓。

(4)外墙模板施工时,在安装内侧的模板前应先放置对拉螺栓及支撑限位装置,并根据墙体厚度的实际情况逐个调整支撑限位装置的长度,检查限位装置与钢筋网片的连接是否牢固无滑移。

(5)安装门窗洞口模板,在绑好钢筋后根据门窗洞口的位置线,然后安装门窗洞口的模板,安装时应注意门窗洞的定位和下口保护层,在窗口模板的下口的正中间部分设置排气口,跨度大于3m的窗洞还应在跨中设置50×100的振捣孔。

(6)清扫墙内杂物再安另一侧模板,调整斜撑使模板垂直后,拧紧穿墙螺栓。

(7)模板的安装按照本方案配模要求放置大面的模板,边角及不规则的地方另外配模,但仍然要遵守总体的配模要求,所有的企口要预先制作好。

(8)模板支设时应先穿好对拉螺栓,将木方扁向担在螺杆上,再按照尺寸从螺杆处向下吊钢管,调整好木方和钢管的位置后支竖向双钢管。最后紧固螺栓和扣件。

(9)模板安装完毕后,检查一遍扣件、螺栓是否紧固,模板拼缝及下口是否严密,并办理预检手续。

5.1.2、墙模板基本参数

墙模板的背部支撑由两层龙骨(钢管)组成,直接支撑模板的龙骨为次龙骨,

即内龙骨;

用以支撑内层龙骨为外龙骨,即外龙骨组装成墙体模板时,通过穿墙螺栓将墙体两片模板拉结,每个穿墙螺栓成为外龙骨的支点。

模板面板厚度h=55mm,弹性模量E=6000N/mm2,抗弯强度[f]=15N/mm2。

内楞采用脚手管48×3.5,每道内楞1根,间距600mm。

外楞采用脚手管48×3.5,每道外楞2根,间距600mm。

穿墙螺栓水平距离600mm,穿墙螺栓竖向距离600mm,直径12mm。

30厚橡胶阻浆垫

外墙模板组装示意图

5.1.3、墙体模板的设计计算

墙体模板的设计计算详见计算书。

5.1.4、墙体接高

5.2墙体大钢模板

本工程的大钢模板以住宅楼为标准层配置;标准层全部采用定型大钢模,墙体大钢模板施工的工艺流程:

5.2.1大钢模施工部署:

在本着符合施工规范、满足质量标准及投入经济的原则下,根据施工流水段划分以结构施工缝和有利于模板周转为原则。该工程共分四个流水段,配置两个流水段的大模板、阴阳角模及模板配件,增加异型模板和公共模板等,满足全层周转使用,从而满足施工需要,经优化配置。该工程需大模板约2377.4 m2,角模282.13m2。

5.2.2大模板结构型式

(1)大模板采用86系列组合大模板,结构为先竖后横,采用86全钢单元板组拼而在,具有刚度大、板面平整、组合性能好、重复利用率高的特点,模板上横边框和竖边框设有连接孔,可进行加高和左右拼接;模板固定支撑和操作平台架采用标准化设计,与模板可多次周转使用;模板拼装采用马蹄型连接卡板,在模板就位的瞬间即可完成,操作简便,施工工效高,为工具式大模板体系。模板间和模板与阳角模间连接为保证模板的平整度,后附加活动背楞以加强模板刚度。

(2)组合单元块分为标准板、异型板和Ⅱ型板三种结构形式,异型板为满足大模板尺寸要求而制作的非模数模板,Ⅱ型板为单元板间连接的企口模板,企口30 mm;

内墙模板高度2650 mm,外墙模板高度2800 mm,内墙角模高度2650 mm ,外墙角模高度2800mm。

(3)大模板结构形式为组合式:采用86全钢单元板,通过M16×35螺栓连接组成高度为2640 mm(2750 mm)的大模板后,通过弓形铸件采用28#热轧槽钢双横龙骨与模板连接在一起。具有连接牢靠、稳定、整体性强的特点。根据计算,穿墙螺栓的水平间距最大为1200 mm,垂直方向穿墙螺栓孔孔位300 mm、900 mm、1200 mm。

(4)大模板上设操作平台架及支腿,操作平台架双侧布置,连接在模板槽钢竖肋上,间距700-1000 mm。支腿连接在模板槽钢竖肋上,一般每块大模板两套,宽度大于4500 mm的大模板每板三套。设备间等无法支设平台架和支腿的,施工中,应采取可靠措施,确保施工安全。

5.2.2.1角处节点处理

为提高混凝土成型效果和装拆工效,该工程拟尽量取消丁字墙模板,大模板与大模板之间企口连接;阴角模和阳角模全部采用钢制角模,而板搭接在模板边框上,使大模板与阴阳角模也形成企口,大模板与大模板间采用连接卡板连接,以提高工

效。

5.2.2.2门窗洞口模板

门窗洞口模板采用可拆装式角模固定洞口模板,拆装方便,确保洞口方正。

门窗洞口模板采用12厚的竹胶板制作定形模板,门洞模板顶下800内加斜支撑,800以下每500加一道水平支撑;窗洞口模板上下各加一道斜支撑,中间加一道水平支撑,保证门窗洞不变形。具体见下图:

5.2.2.3穿墙螺栓

墙体模板用穿墙螺栓、垫片采用锥度设计和辅板式设计,模板螺栓安装时可直接采用穿墙螺栓,不但方便取出,而且为施工节约大量塑料套管的费用投入,降低工程成本。模板穿墙螺栓孔采用止水橡胶塞,确保与穿墙螺栓配合紧密,避免漏浆,保证混凝土成型质量。

5.2.2.4梁窝的处理

为保证大模板流水后的通用性,本工程在梁处都采用预埋梁盒的办法,可用聚

苯板或钢筋网片代替。

5.2.3模板施工方法

5.2.3.1 施工准备

(1)安装模板前,应将安装处楼面清理干净,检查墙体中心线、边线、模板安装线。

(2)施工现场备好脱模剂,木方护身栏杆及操作平台铺板等。

(3)钢筋网片就位,电线管、电线盒等与钢筋固定或与大模板固定,门窗套内部设对撑,凡预埋盒与混凝土面相接触的部位需刷脱模剂,门窗套侧面与模板面相接触的侧面也需粘海绵条。

(4)为防止大模板下口跑浆,安装大模板前将,应清扫墙内杂物,抹好砂浆找平层,但砂浆找平层不能吃入墙身内,在大模板下口粘有海绵条。

(5)模板进场后应按图纸核对编号,安装支腿、挑架及铺设平台板,在模板就位前认真涂刷脱模剂。(不允许在模板就位后涂刷脱模剂,污染钢筋与混凝土接触面), 涂刷脱模剂要均匀,不得漏刷。根据本单位工程的特点和施工习惯,可给模板重新编号,便于吊运安装。

5.2.3.2模板安装

(1)安装模板前,要对照模板平面布置图,首先安装支腿,挑架,模板宽度L>4.5m时

安装3榀斜支腿,1.8m≤L≤4.5m时安装2榀斜支腿, L<1.8m时安装1榀斜支腿,挑架的安装间距为1200mm。(有些模板由于房间开间及进深的限制,无法安装支腿、挑架。)。挑架的安装位置一般距模板边900 mm。

(2)安装模板时,按照先横墙、后纵墙的安装顺序,根据模板平面布置图,将横墙模板由塔吊吊至安装位置初步就位,用撬棍按照墙位线调整模板位置,通过调整支腿上的调平丝杆,校正模板垂直度,安装穿墙杆。

(3)纵横墙相交处十字点模板安装时,应先立阴角模(安装前需贴海绵条)阴角模必须按模板平面布置图就位,给予临时固定。安装模板后,再用[6.3的槽钢、钩头螺栓进行固定阴角模,模板在流水段之间周转时,视模板相接情况,部分模板需要调整边角钢。

(4)为防止墙体出现漏浆、烂根现象,在内墙模板就位前,模板底口需贴海绵条。

(5)模板安装完毕后,检查每道模板上口是否平直,穿墙杆是否锁紧,拼缝是否严密,经检查合格后,才能浇筑混凝土。

(6)浇筑混凝土时必须按有关的规程进行施工。

5.2.3.3模板拆除

(1)在常温条件下墙体混凝土强度必须达1.2MPa;冬期施工时,剪力墙混凝土强度达4MPa及以上时,才允许拆除模板,全现浇结构外墙混凝土强度必须达7.5MPa。拆模时,应以同条件养护的混凝土试块抗压强度为准。

(2)大模板拆模的流向为先浇先拆,后浇后拆,与施工流水方向一致,拆除模板的顺

序与安装模板正好相反。先拆纵墙模板,后拆横墙模板,松开并拆下穿墙杆,再松动支撑调整螺杆,使模板完全脱离混凝土墙面,当局部有吸附或粘结时,可在模板下口用撬棍松动,但不得在墙上口晃动或用大锤砸模板。拆下的穿墙杆、垫片、应清点后,放入工具箱内,已备周转使用。

(3)阴角模拆除:角模的两侧都是混凝土墙面,吸附力较大,加之施工中模板封闭不严,或者角模位移,被混凝土握裹,因此拆除比较困难。可先将模板外表的混凝土剔除,然后用撬棍从下部撬动,将角模脱出,千万不可因拆除困难,用大锤砸角模.造成破坏,影响后序施工。

(4)角模拆除后,凸出部分的混凝土应及时剔凿,凹进部位或掉角处应用同强度等级的水泥砂浆及时修补。

(5)起吊模板前,必须认真检查穿墙杆是否全部拆完及是否有勾、挂、兜、绊的地方,并清除模板以及平台上的杂物。同时要认真检查模板吊环的连接螺栓是否松动,吊环的焊缝是否开焊,有无裂纹,起吊时,吊环应落在模板重心部位,并应垂直慢速提升无障碍后,方可吊走,不得碰撞墙体。

(6)大模板落地或周转至另一工作面时,必须一次安放稳固;倾斜度要符合75°~

80°自稳角的要求,然后及时进行板面清理工作。

(7)大模板脱模后,应趁板面潮湿容易清理时,用扁铲或用铲刀、钢丝刷、砂纸等

工具;消除粘附的砂浆和隔离剂残渣,再用棉丝擦净,然后涂刷新的隔离剂。

(8)大模板应随时进行检查板面的平整度、模板与吊环、支腿、挑架的螺栓。保证

安全与质量。

5.3框架柱模板

5.3.1柱模板

采用工具式柱模板,再利用底板预留地锚和斜撑钢管形成支撑体系,浇筑基础底板时要把地锚预埋好。如下图所示:

柱模加固立面

5.3.2工艺流程

5.3.3按标高抹好水泥砂浆找平层,按位置线做好定位墩台和定位钢筋,以便保证柱轴线、边线与标高的准确。

5.3.4安装柱模板:通排柱先装两端柱,经校正、固定、拉通线校正中间各柱。 5.3.5在柱子安装最后一片模板前应对柱模内进行认真的清扫,然后合模。保证在浇注混凝土时模内清洁。

3000高×655宽单片可调柱模

橡胶塞 (用于支600及500柱时堵模板孔)

20

4

28柱模连接螺栓

4

7

5

6、平面模板施工

6.1顶板模板

6.1.1顶板模板设计

本工程地下车库顶板300厚,模板采用60系列组合钢模板,次龙骨选用60×80钢方管间距600,主龙骨为100×100木方间距900,支撑系统采用φ48×3.5满堂扣件脚手架,支撑间距为900×900。

住宅楼顶板180厚,模板采用12mm竹胶板,次龙骨选用60×80钢方管间距600,主龙骨为100×100木方间距1200,支撑系统采用φ48×3.5满堂扣件脚手架,支撑间距为1200×1200。

根据结构形式不同,地下车库和住宅楼顶板模板支设又有不同。

6.1.1.1地下车库顶板

地下车库顶板为整块大板,净高为3600mm。顶板模板支设图:

6.1.1.3

6.1.2

模板施工要点:

(1)支撑架搭设前地面必须处理平整,立杆间距为1200。横杆间距1200,离地300设第一道,以上每隔1200设一道,最上部留1000高操作部位。

(2)支架搭设完毕以后,要认真检查板下木楞与支柱连接及支架安装的牢固与稳定,根据给定的水平线,认真调节支模翼托的高度,将钢木楞找平。

(3)铺设木模块:先向垮中铺设平模。最后对于不够整模数的模板和窄条缝,采用拼缝模嵌补,拼缝以不漏浆为准,应该考虑模板的遇水膨胀量。

(4)平模铺设完毕后用靠尺、塞尺和水平仪检查平整度与楼板底标高并进行校正。

(5)顶板支设时,应按开间进深选定养护支撑,养护支撑间距不大于2.4m,跨度小于2.4m时也须设1根养护支撑,保证支撑位置处为小块模板,拆除时该小块模板留其不动,不妨碍其他模板的拆除。过梁L<2400时,梁中央必须设一根晚拆立杆;过梁L≥2400时,梁中央晚拆立杆间距小于1500。立杆、水平横杆用钢管(φ48×3.5),用扣件连接,共搭设三道水平横杆。

6.1.3顶板模板验算

顶板模板验算详见计算书。

6.1.4、顶板模板起拱

现浇钢筋混凝土板,当跨度等于或大于4m时,模板应起拱,起拱高度为全跨长度的(1~3)/1000。利用碗扣脚手架上部的可调支撑调整高度,木板作辅助,以满足顶板挠度的要求,起拱应从周圈(板边不起拱)向板跨中逐渐增大,起拱后模板表面应是平滑曲线,不允许出现模板面因起拱而错台。

6.1.5、预留洞模板

预留洞模板用50×200木板做成定型盒子,合模前放入,盒子放入前刷脱模剂,以利于拆模时取出。

6.2楼梯模板施工

楼梯剪力墙模板为大钢模板,此处的墙体随其他混凝土墙体一起支模和浇筑混凝土,待拆除此墙的模板后,剔出墙内的楼梯板钢筋后,再绑扎楼梯板钢筋,支设楼梯板模板。楼梯模板采用竹胶板模板体系,板厚15mm,50×100木方作楼梯段的斜撑,并在楼梯背面加木块防滑条,以防斜撑滑动。楼梯模板支设前,先根据层高放大样,支平台梁模板,再安装楼梯斜梁和楼梯底板模板、外帮模板。在

拆模时混凝土强度应遵照“JGB-91”有关规定和模板施工的有关技术安全规范、规定执行。不得私自提前松动支撑,应根据天气、温度掌握控制,但不得超时间过长或提前拆模,防止混凝土墙体产生裂纹,影响施工质量。

模板拆除时必须达到所需的混凝土强度,并填写“模板拆模报告”,经项目工程师认可后方可进行拆模。

拆除模板的顺序方法,应按照配板设计的规定进行。若无设计规定时,应遵循先支后拆,后支先拆;先拆不承重的模板,后拆承重部分的模板;自上而下,支架先拆侧向支撑,后拆竖向支撑等原则。

模板工程作业组织,应遵循支模与拆模统由一个作业班组执行作业。其好处是,支模就考虑拆模的方便与安全,拆模时,人员熟知情况,易找拆模关键点位,对拆模进度、安全、模板及配件的保护都有利。

侧模在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损后,方可拆除。预应力混凝土结构构件模板的拆除,侧模应在预应力张拉前拆除;底模应在结构构件建立预应力后拆除。已拆除模板及支架的结构,在混凝土达到设计强度等级后方允许承受全部使用荷载;当施工荷载所产生的效应比使用荷载的效应更不利时,必须经核算,加设临时支撑。

7、质量保证措施

7.1质量标准

7.1.1模板及其支架具有足够的强度、刚度和稳定性, 不致发生不允许的下沉和变

形;其支架的支承部分必须有足够的支承面积。以满堂红等架子做支撑加固的模板,其必须采取稳定措施。检验方法为对照模板设计,现场观察或尺量检查。

7.1.2、模板接缝严密,不得漏浆,宽度应不大于1.5mm。

检查数量:梁、柱抽查20%,墙和板抽查20%。

检验方法:观察和用楔形塞尺检查

7.1.3、模板表面应清理干净,并均匀涂刷脱模剂,不得有漏涂现象。

7.1.4、实测项目

7.2模板施工质量通病与防治

为防止质量通病模板设计中特制定如下措施:

7.3模板安装及拆除的控制要点

7.3.1模板安装前先进行验线,墙体模板根据放线焊接限位支撑。

7.3.2墙、柱模板的垂直度、截面尺寸及顶板标高、钢筋保护层厚度控制。

7.3.3对拉螺栓的分布间距均应根据墙体厚度高度经计算确定。

7.3.4顶板满堂脚手架均应有双向的剪刀撑,以增加整体稳定性。

7.3.5侧模应在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除而受损时,方可拆除。

7.3.6梁、板底模,应在与结构同条件养护的试块达到下表规定强度,方可拆除。

有后浇带的部分必须在后浇带封闭后,强度达到70%以后才可以拆除支撑。

7.3.7已拆除模板及其支架的构件,应在混凝土强度达到设计强度后,才允许承受

全部设计荷载。当承受施工荷载大于计算荷载时,必须经过核算,加设临时支撑。

拆除大跨度梁下支撑时,应先从跨中开始,分别向两端拆除。正在浇筑混凝土的楼层下两层的梁板支撑不得松动、拆除。

8、安全文明施工措施

8.1所有施工人员进入施工现场必须遵守安全文明施工的有关规定,严格按照安全

技术操作规程进行操作。

8.2施工前必须对施工班组进行入场三级教育,经考核合格后,方准许进场施工。

8.3项目责任师应对协力公司进行安全技术交底,协力公司有关人员对施工班组进

行安全技术交底。

8.4支模过程中应遵守安全操作规程,如遇中途停歇,应将就位的支顶、模板联结

稳固,不得空架浮搁。拆模间歇时应将松开的部件和模板运走,防止坠下伤人。

8.5 拆模时应搭设脚手架。

8.6 拆楼层外边的模板时应设脚手架或在拆除层的下边支挑安全网,防止高空坠落

和防止模板向外倒。

8.7 腐烂的木方不能做龙骨。

8.8 内墙模板安装高度超过2.5m时,应搭设临时脚手架。

8.9 在4m以上高度拆除模板时,不得让模板、材料自由下落,更不得大面积同时

撬落,操作时必须注意下方人员的动向。

8.10 正在支设浇捣的模板,其下方的模板支撑不准全部拆除。

8.11 水平拉杆不准钉在脚手架或跳板等不稳定的物体上。

基础工程模板施工方案

高层住宅楼 基础工程模板施工方案 审定: 审核: 编制:

第五项目部 二00四年三月 基础工程模板施工方案 一、编制说明 1、高层住宅为附建式六级防空地下室,设有一个防护单元,掩蔽面 积分别为1000左右平方米,层高3.7m,剪力墙厚度分别为700、550、300、250、200mm. 2、本工程地下室模板采用多层板及850×850木方组合配制木模及 竹胶板,支撑体系采用钢管支撑,木模板加固采用对拉螺栓。 3、编制依据 4、高层住宅楼施工图纸。 5、GB50204—2002《砼结构工程施工及验收规范》和国家有关规定以及本项目的实际情况以及同类工程的经验。

6、西安电子科技大学48#高层住宅楼施工组织设计。 二、模板设计 1、设计原则 力求构造简单,装拆方便,不妨碍钢筋绑扎,支撑牢固并保证砼浇筑时不漏浆。 保证工程结构的构件各部分形状尺寸和相互位置的正确。 具有足够的强度、刚度和稳定性,能可靠地承受新浇砼的重量和侧压力,以及在施工中所产生的荷载。 2、模板设计 (1)墙模板设计: ①选用木模竖向排列,为了避免在木模上随意钻穿孔,在两板中间设140系列模板钻孔以便竖向穿墙螺栓连接,以减少模板消耗。模板的支承系统采用φ48钢管进行支承,另分设内外两道φ48钢楞,内钢楞水平设置,间距为300—400mm;外钢楞竖向设置,承受内钢楞传来的荷载,间距为650mm。 根据施工图纸中墙的具体尺寸,对每一间的配板进行组配设计,配板设计尺寸模板长向拼接采用错开布置,以保证模板的整体刚度. ②墙体采用Ф12对拉螺栓(带止水片用于地下室外墙部分)对拉,地下室施工拆模后,用切割机将伸出部分割掉,用防水砂浆抹平;地上部分及地下室内墙,在螺栓外套16mmPVC管,拆模后将螺栓抽出可重复利用。

框架结构模板工程施工方案

框架结构模板工程施工方案 目录 1工程概况 2编制依据 3施工流程的划分 4模板设计与安装 4.1基础梁模板 4.1.1基础梁模板 4.2柱模板 4.2.1主要技术参数 4.2.2柱模设计 4.3柱、梁节点模板设计 4.4顶板模板设计 4.5梁模板设计 4.6楼梯模设计 4.7门、窗、洞口模板设计 4.8顶板模板和梁板模板安装 4.9柱模板安装 4.10模板安装质量要求 4.11墙板、梁、顶板模板示意图

4.12模板拆除 5质量保证措施 5.1模板工程质量控制程序 5.2模板工程质量 6安全生产及文明施工保证措施 7成品保护 附1 材料投入计划表 附2 模板计算书 1工程概况 1、本工程为门源县高铁维稳中心业务用房建设项目工程,建筑面积约为1780 平方米。 建筑层数、高度:地上三层。 2、结构类型:钢筋混凝土框架结构。独基基础。 2编制依据 2.1 建设工程安全生产管理条例; 2.2 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范;

2.3 钢管扣件水平模板的支撑系统安全技术规程; 2.4 混凝土结构工程施工及验收规范; 2.5 建筑施工高处作业安全技术规范; 2.6 施工现场临时用电安全技术规范; 2.7 建筑施工安全检查标准; 2.8 PKPM相关软件; 2.9 本工程施工图纸。 3施工流程的划分 根据工程情况布局该工程设为一个区域组织施工,将其分为一个施工段即。 4模板设计与安装 根据本工程工期紧、造型繁杂,弧形窗上混凝土墙多、小跨度坡屋面、梁多楼板板面小及楼层少等特点;需一次性全部投入模板量,模板只周转一次造成施工成本增加等缺陷; 梁高大于600mm的需增加一道Φ12的对拉螺栓间距为1200MM,防止胀模。弧形窗上的混凝土墙按纵向450mm,竖向500MM的距离加设Φ12的对拉螺栓。 4.1基础承台、连梁 4.1.1基础承台模板 4.1.1.1本工程基础为独立基础棱台结构,模板采用12MM厚木胶板, 竖肋用50100 φ?的钢管。 ?木方,围檩采用双排48 3.5 4.2柱模板 4.2.1主要技术参数

模板工程施工技术方案

模板工程施工技术方案 (一)模板选择 根据本工程平面形式及结构为框架结构特点,为保证混凝土外观达到清水模板的要求和加快工期,我公司决定以采用12mm、18mm聚胺脂胶合板为主,辅以部份木模,其具体使用部位如下: 框架矩形柱全部采用18mm聚胺脂胶合板,60×100木枋木模,用钢管扣件固定。 现浇板底模采用12厚聚胺脂胶合板,60×100木枋组合固定,梁板模板的支撑体系均采用扣件式钢管脚手架。 楼梯底模用12厚聚胺脂胶合板,梯段侧面和异形部位用木模。 (二)模板的构造要求 模板除应保证工程结构各部份形状和几何尺寸、位置正确外,支撑并应具有足够的承载力、刚度和稳定性,能可靠地承受新浇混凝土的自重和侧压力以及施工荷载。 (三)模板的制作要求

1、根据框架柱断面尺寸,柱模应一次配至梁板底,并分两段制作,梁柱接头处模板在柱拆模时不拆除。 2、梁模板背销50×100@500,锁口枋50×100元钉固定。 (四)模板安装顺序 各种模板安装施工顺序如下: 1、柱模板 放线→设置定位基准→抹1:3 水泥砂浆支撑面→搭设灯笼架→模板组拼→调直纠偏→安装柱箍→全面检查校正 →柱模表面固定。 2、梁模板 放线→搭设支撑架→安装梁底模→梁模起拱→绑扎钢 筋与垫块→安装两侧模板→安装梁柱节点模板→检查校正 →相邻梁模固定。 3、板模板 搭设支撑架→复核板底标高→安放木枋→安放模板→ 安柱、梁板节头模板→安放预埋件及预留孔模板→检查校正。

(五)模板安装 1、柱模板 首先放线抄平后,对模板下口与楼面高差大于5mm时,应用砂浆找平后再安装模板,以防止柱脚漏浆而“烂根”。并在距柱脚和柱顶200处,纵横两个方向焊Φ12钢筋撑,长度同柱断面,以利模板就位和控制柱断面尺寸及钢筋位置,柱箍竖向间距500。 2、梁板模板

筏板基础模板施工方案

1 富地·蓝泊湾2#楼 筏板模板支护施工方案 审批: 审核: 编制: 河南六建建筑集团有限公司 二○一一年八月一日 筏板基础模板支护施工方案 一、工程概况 一、工程概况: 富地·蓝泊湾工程位于洛阳高新开发区滨河路与芳泽路交叉口东200m,地下一层地上三十四层,由四栋高层住宅和一个地下车库组成。基础采用筏板基础,上部结构形式为剪力墙结构。总建筑面积约14万平方米,层高:地下室为 m、上部住宅 m,建筑总高度 m。 本工程筏板基础高度是1.6m,土方已经挖至140.900标高周围车库的土方已经挖至141.600,利用主楼车库周围的土方作为模板的支撑点已经不可能,经项目部研究论证采用砖模支护方案

《高层建筑混凝土结构技术规程》、 《施工手册》 《砌体结构设计》、 《建筑结构荷载规范》、 三、施工前准备工作 1、技术准备 a)、在施工过程中所有施工管理人员均应认真熟悉图纸,相关规范标准,等相关技 术资料,并对施工方案进行理论证 b)、熟悉砌体、混凝土施工工艺标准,对操作人员进行交底。 2、人员准备 (1)相关人员职责 a、项目经理:对工程的质量、环境职业健康安全、进度等负全部责任,协调施工过程中各方面问题。 b、技术负责人:编制筏板基础大体积砼施工方案,对施工员、试验、安全员、环境监督员做二级交底。协助项目经理解决施工过程中的技术问题。 c、施工员:按施工图纸、施工规范标准、施工组织设计、施工方案等组织施工,对工序的工程质量负直接责任。施工本工序前,对施工班组进行技术、安全交底,组织施工班组的自检,检查中发现的问题及时纠正、整改,及时办理隐蔽工程的验收,做好各工序的监控记录。 d、质量员:严格按设计要求,规范规定,对原材料、成品、半成品进行质量检查、监督。做好检验批的质量核定工作,组织报验。及时纠正施工质量通病及违规操作,质量员具有奖罚权和工程质量一票否决权。 e、机械管理员:负责机械管理,保证操作人员持证上岗,督促机械修理人员对机械维护和保养,保证机械的正常运转。对关键机械设备要提前试运转,并备好备用机械设备。 f、试验员:在监理见证下负责原材取(送)样,砂浆试块的制作养护,同条件试块的留置养护,试验资料转交资料员存档,做好砂浆的配比,监督作业班组严格按照配合比搅拌砂浆; g、材料员:对采购进场的原材料、成品、半成品质量负责。保证材料供应,加强材料的检查验收,材料的规格品种必须符合设计要求,不合格品不准进场。对材料运输路线进行优化和疏通。及时向施工员通报情况。 3、材料准备 a、材料员根据工程量及施工计划协调材料供应商做好水泥、砂、砖、砼的储备工作。 b、提前采购充足其他辅助材料。 四、主要施工工艺 浇筑垫层-----砌筑砖墙-------粉刷墙体--------加固墙体-------下一道工序 1.在垫层施工时,沿筏板基础外边线40cm, 2.砖模在筏板垫层上生根,距筏板基础外边3cm砌筑砖墙,砌筑高度是55cm,砖采用MU10, 砂浆采用MU7.5, 3.沿砖墙每3m长设置370砖躲,待砖墙砌筑完毕后,筏板周围回填至141.600与车库基底 持平详见下图:

架空层模板工程施工组织方案

保利●公园九里一区29#楼 及裙楼商业(架空层) 模 板 支 撑 专 项 施 工 方 案 编制 审核 审批 编制单位:成功建工集团 编制日期:2014年8月24日

目录 1. 编制依据 (2) 2.工程概况 (2) 3.施工安排 (2) 4.施工准备 (2) 5.主要施工方法 (3) 6. 模板安装质量要求及检验方法 (6) 7.注意事项 (6) 8.模板计算 (8)

1. 编制依据 主要依据施工图纸、施工组织设计、规和规程。 2.工程概况 3.1 施工部位及工期安排 上部结构以楼层及单元划分施工段,组织流水施工。 3.2 劳动组织 根据施工进度计划及施工流水段划分进行劳动力安排,主要劳动力分工及数量:见下表 劳动力准备一览表

4.1 技术准备 项目总工组织项目经理部技术、生产人员熟悉图纸,认真学习掌握施工图的容、要求和特点,同时针对有关施工技术和图纸存在的疑点做好记录,通过会审,对图纸中存在的问题,与设计、建设、监理共同协商解决,取得一致意见后,办理图纸会审记录,作为施工图的变更依据和施工操作依据。熟悉各部位截面尺寸、标高,制定模板初步设计方案。 4.2 机具准备 主要机具及工具准备详见下表 机具及工具准备一览表

支撑采用扣件式钢管脚手架,模板采用九夹板。根据所需材料提前考察、选用相关材料厂家。为确保主体工程达到清水混凝土的标准,该工程全部采用新模板。并按清水混凝土质量要求进行模板设计,在模板满足强度和刚度要求前提下,尽可能提高表面光洁度。 5.主要施工方法 5.1 模板及支撑配置数量 架空层建筑面积约1000㎡,模板面积约需6000㎡。 5.2 模板设计 5.2.1 墙模板:采用九夹板,木楞间距为300mm。穿墙螺栓采用普通Ф12的螺栓,水平最大间距为500mm,上下间距为500mm。 5.2.2 柱模板:模板采用九夹板模板,格栅用φ48×3.5钢管,间距300mm。柱箍选用2根φ48×3.5钢管,柱箍间距选用500mm,穿墙螺栓间距取500mm。 5.2.3 顶板模板:面板采用九夹板,次龙骨用50×80mm白松木方,间距300mm,主龙骨用Ф48的钢管,间距1200mm。竖向支撑采用扣件式钢管脚手架,立杆间距1200mm,纵横向水平拉杆步距1200mm。 5.2.4 梁模板: (1)梁底模板采用九夹板,下部钉50×80木龙骨,底模落在脚手架的横杆上。 (2)梁底搁栅:间距均为200mm。 (3)梁侧模采用九夹板,木龙骨外侧用φ48钢管固定,高度大于700的梁加穿墙螺栓,螺栓间距300。 (4)支撑:采用扣件式钢管脚手架。高度1000以下梁底支撑立杆纵横向间距均为900。高度1000及1000以上梁底支撑立杆纵向、横向间距均为500;水平拉杆步距为1200mm。具体详见后面的附图。 5.3 模板加工

筏板基础模板施工方案

久泰能源科技有限公司50万吨/年甲醇项目 贮煤仓工程 筏 板 基 础 模 板 专 项 方 案 编辑人: 审核人: 济南建工总承包有限公司 2013年10月4日

一、材料要求: 本工程采用模板、方木、钢管组合形式。模板具有幅面大,拼缝少,面平整光滑,容易拆模,强度大,韧性好,耐水性好,制作轻,安装方面的优点。 组合模板的材料要求: 1、采用胶合板建筑模板的规格920mm×1830mm×14mm、用方木 50mm×100mm钢钉拼制成型。 2、螺杆采用Φ12、支撑工具,钢管顶撑、钢管斜撑、方木等。 3、钢管采用Φ48*2.75脚手架加固。 二、主要机具设备: 1、机械设备:手电钻、圆锯机、电焊设备等、 2、主要工具:钉锤、铁水平尺、钢尺、扳手、铁桶、撬杠、起子、 经纬仪、水平仪、塔尺、刷子、线坠等。 三、作业条件: 确定模板平面位置,钢管方木规格,排列组装形式,支撑系统的形成、间距和布置,验算方木和支撑系统的强度、刚度和稳定性。 1、备齐模板连接件及支撑工具,运进现场进行整修,按区段编号, 分规格整齐堆放。 2、放好轴线和模板边线及控制线,定好水平控制标高。 3、检查钢筋绑扎完毕,并办完检验手续。 四、基础模板安装:

(一)基础筏板模板安装: 1、铺设模板尽量减少拼缝,如果有不足一块模板尺寸的,但拼缝要严密。 2、模板铺完后,应用卷尺测量模板标高进行校正。同时应检查支柱是否牢固,模板之间拼缝是否严密,如有,应及时纠正。 3、标高校正完后,应及时清理基础内的杂物。 (二)基础后浇带:后浇带两侧用2层铁丝网Φ5@30*30、10*10网支设,用立筋Φ20@500,拉撑Φ16@150、水平筋Φ16@200做辅助加固。 (三)沉降缝:1#-2#筒仓筏板沉降缝处采用模板支设钢管加固、支撑,浇筑3#-4#筒仓时沉降缝处采用泡沫板,泡沫板尺寸满足图纸要求。 五、基础模板拆除:

模板工程施工方案

目录 1.编制依据: (1) 2.工程概况: (1) 3.施工安排: (2) 4.施工准备: (3) 5 .主要施工方法及措施: (3) 6.质量要求: (10) 7.安全注意事项: (12) 8.一般要求: (12) 9.模板计算: (13)

1.编制依据: 1.1施工图纸 珠海立航磁电科技有限公司厂区工程结构、建筑施工图 1.2国家规范 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GBJ50300-2013) 1.3行业标准 《建筑施工安全检查评分标准》(JGJ 59-2011) 《建筑施工高处作业安全技术规程》(JGJ80-2016) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ166-2016) 2.工程概况: 2.1工程概况: 珠海立航磁电科技有限公司厂区工程位于珠海市斗门区富山工业园,总建筑面积20746平方,框架结构,主要建筑物为加工车间、精细车间、餐厅宿舍综合楼、门卫、泵房及水池,其中加工车间为5层,建筑面积5980.2平方,高度23.4米,加工车间为5层,建筑面积5980.2平方,高度23.4米,餐厅宿舍缩合楼为6层,建筑面积1951.5平方,高度20.85米. 精细车间首层高6.3m,梁的跨度为7.5m,梁宽0.3m,梁最大高度0.8m. 建设单位:珠海立航磁电科技有限公司 设计单位:长宇(珠海)国际建筑设计有限公司 勘察单位:核工业赣州工程勘察院 施工单位:广东电白二建集团有限公司 监理单位:广东省广大工程顾问有限公司 2.2现场情况: 基础、梁、柱、顶板等均使用15mm厚多层板进行组配。

基础模板施工方案_范文

基础模板施工方案 本文是关于范文的基础模板施工方案,感谢您的阅读! 基础模板施工方案(一) 一、模板及支撑的材料要求 (1)、钢模板 (2)、木枋:50×100或60×80杉木枋或松枋; (3)、支撑尾径:Ф10以上钢管支撑。 二、作业条件 (1)、木模板备料:模板数量按设计方案结合施工进度要求进行考虑,合理确定模板用量。 (2)、根据图纸要求,弹好轴线和模板边线,定好水平标高控制点。 (3)、钢筋绑扎完毕,水、电管、预埋件已安装,钢筋保护层垫块安放,并办好隐蔽验收手续。 (4)、按照图纸要求和工艺标准,向施工队组进行安全和技术交底。 三、模板的配制与安装要求 (1)、模板配制要求 ①、按图纸尺寸现场配制模板。 ②、本工程采用钢模板施工,所采用钢材不得弯曲、锈蚀的钢材,且模板在使用前均需刷油。 ③、侧模、底模:钢模板 ④、底楞、立档:50×100或60×80杉枋或松枋;支撑尾径:Ф10以上钢管支撑。 (2)、模板安装要求 ①、保证结构和构件各部分形状、尺寸和相互位置的正确。 ②、具有足够的承载能力,刚度和稳定性、能可靠地承受浇捣混凝土的自重和侧压力以及在施工过程中所产生的荷载。 ③、装拆方便,能多次周转使用。 ④、模板拼缝严密、不漏浆。 ⑤、支撑必须安装在坚实的地基上,并有足够的支承面积,以保证所浇捣的

结构不致发生下沉、裂缝、起砂或起鼓。 ⑥、根据GB50204-92,现浇结构模板安装的允许偏差应符合下列规定: 注:检查轴线位置时,应沿纵、横两个方向量测,并取其中的较大值。 四、独立式基础模板施工方法 台阶形基础模板每一阶模板有四块侧模拼钉而成,其中两块侧板的尺寸与相应的台阶侧面尺寸相等。四块侧板用木档拼成方框。上台阶模板的其中两块侧模的最下一块拼板要加长(轿杠木),以便搁摆在下层台阶模板上,下层台阶模板的四周要设斜撑及平撑。斜撑和平撑的一端钉在侧板的木档(排骨档)上,另一端顶紧在木桩上。上台阶的四周也要用斜撑和平撑支撑,斜撑和平撑的一端钉在台阶侧板的木档上,另一端可钉在下台阶侧板的木档顶上或木桩上。 模板安装时,先在侧板内侧划出中线,把各台阶的侧板拼成方框,然后把下台阶的模板安放在基坑底,两者中线互相对准,并用水平尺校正其标高,在模板周围钉上木桩,做好支撑固定。上台阶模板与下台阶模板一同安装,方法相同。 五、条形式基础模板施工方法 条形式基础模板主要由侧板、夹木和斜向支撑组成,基础侧模均加木档拼制或采用整块板,模板安装时,先按施工图纸把各部位开间模板拼成方框,在侧模上下端加设方木条,然后把拼好的模板根据中轴线安放在基坑底,并用水平尺校正其标高,在模板周围打上木桩,加固模板时,先用松木板按条基的宽度将两侧模固定,再加设斜撑和平撑,斜撑和平撑一端钉紧在木桩上,另一端钉紧在侧板上下端方木条上,在加设斜撑和平撑时,要按中轴线拉好控制线,操证模板位置正确。 六、基础梁模板施工方法 梁模板主要由侧板、底板、夹木、托木、斜向支撑等组成。 侧板和底板均加木档拼制或采用整块板。有混凝土垫层处,只设侧板,夹木设在梁模两侧板下方,将梁侧板与底板夹紧,并钉牢在顶撑上。没有混凝土垫层处在梁底板下用顶撑支设。在主梁于次梁交接处,应在主梁侧板上留缺口,并钉上衬口档、次梁的侧板和底板钉在衬口档上。 顶撑的间距要根据梁的断面大小而定,一般为800~1200mm。斜撑上端钉在托木上,下端钉在木桩上。各顶撑之间要设水平拉条或剪刀撑,以保持顶撑的稳

2020年(建筑结构工程)框架结构模板工程施工方案

(建筑结构工程)框架结构模板工程施工方案

东风本田汽车有限公司生产能力扩建项目综合动力站房工程 辅 房 模 板 专 项 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 湖北惠坤建设有限公司 二0一七年十一月二十九日 目录 一.工程概况 (2) 1.建筑概况 (2) 二.编制依据 (2) 1.施工图纸 (2) 2.主要规范规程 (2)

3.施工要求 (2) 三.施工计划 (3) 1.施工进度计划 (3) 2.施工准备 (3) 3.材料准备 (3) 四.劳动力计划 (3) 1.安全生产管理人员 (3) 2.项目管理职责 (3) 3.劳动力安排 (4) 五.模板设计与安装 (4) 1.结构构件概况 (4) 2.模板设计与安装 (4) 2.1承台基础、基础梁模板 (5) 2.2柱模设计 (5) 2.3柱、梁节点模板设计 (6) 2.4顶板模板设计 (6) 2.5梁模板设计 (7) 2.6楼梯模设计 (8) 2.7挑板模板的设计安装 (8) 2.8顶板模板和梁板模板安装 (9) 2.9柱模板安装 (9) 2.10模板安装质量要求 (9) 3.模板拆除 (10) 4.模板工程质量 (11) 4.1模板安装质量标准 (11) 4.2质量控制注意点 (12) 六.安全生产及文明施工保证措施 (13) 七.成品保护 (16) 八.计算书 (16) 1. 扣件式钢管楼板模板高支架计算书 (16) 2. 柱模板计算(中小断面) (31)

一.工程概况 1.建筑概况 工程名称:东风本田汽车有限公司生产能力扩建项目-综合动力站房 建设地点:本项目位于武汉经济技术开发区东临枫树五路,北临珠山湖大道。 占地面积:4761.15m(含水池)总建筑面积:5110m 建筑层数:主体为单层建筑,辅房局部为二层建筑。 建筑高度:主体10.550m,局部二层辅房建筑高度:9.220m建筑室外地面至其檐口与屋脊的平均高度 结构类型:主体结构形式为门式钢架结构,贴建辅房为钢筋混凝土框架结构,设计合理使用年限为50年。 二.编制依据 1.施工图纸 2.主要规范规程 2.1主要法律、法规 2.2主要规程、规范 3.施工要求 3.1确保模板在使用周期内安全、稳定、牢靠。 3.2模板在搭设及拆除过程中要符合工程施工进度要求。 3.3模板施工前对施工人员进行技术交底。严禁盲目施工。

基础工程施工方案设计[方案]

WORD格式整理版工程施工组织设计(方 工程名称:江苏昌华化工有限公司 建设单位:江苏昌华化工有限公司 施工单位:江苏宝隆工程项目有限公司 编制人: 审核人: 批准人:

编制日期:2016年4月9日 第一章编制依据 一、施工图纸及设计说明 二、主要图集、规范、规程、标准: 按国家和地方现行的有关工程施工、安装和验收的规范、规程规定的有效样本执行。 三、质量管理标准: IS09001质量管理体系标淮。 四、环境管理标准: ISOI400I环境管理体系标准。 五、职业健康安全管理标准: OHSAS18001职业健康管理体系标准。 六、国家关于工程施工和验收的法律法规 第二章工程概况 本工程由江苏昌华化工有限公司开发,目前共有丁苯胶乳成品库及灌装间、苯丙胶乳成品库及灌装间、1#仓库、2#仓库、成品桶仓库、废料库6个单体项目,共7532.69平方米,结构为钢结构,地上一层。 第三章施工准备 为加快本工程施工进度,必须进行必要的前期准备工作,以求整体性,连 续性良好。

1、现场交接准备: 我方将派有关部门人员提前进驻现场,进行现场交接的准备,其重点对本工程控制点,控制线,标高等相关资料进行收集整理,对施工现场进行调整,使整个现场布置能符合安全生产、文明施工的布置原则及要求,这些工作在施工队伍正式进场前全部完成。 2、技术准备: 自进场之日,立即着手准备,一方面使有关部门人员能仔细阅读熟悉施工图纸,了解设计图及相关细节,另一方面,开始钢筋翻样,木工翻样,确定各级别砼的配合比,土方平衡,图纸会审,技术交底,根据施工需要编制更为严格详尽的施工作业指导书,使本工程从开始就处于受控状态,从而保证工期质量。 3、机具准备: 进场后,我项目经理部立即按本工程项目机具需用量计划,由项目机具管理人员组织大型设备进场,进行安装、调试、对一些小型机具,按计划指定日期,准时到位,并使所有进场设备处于最佳的运转状态。 4、材料准备: 我项目经理部,根据材料计划的要求,提前选定货源,掌握其质量、价格,组织材料按计划日期到场,同时,组织前期的周转材料提前进场,保证施工顺利进行。 5、人员准备: 在开工的前4天,所有施工管理人员全部就位,而施工人员根据现场需要, 分批进场,进行暂设工程场内道路水源、电源等准备工作。 第四章施工总体安排 、施工段的划分: (1)、结构施工阶段施工段的划分: 本工程占地面积大,施工作业面较宽,为了加快工程的施工速度,基础工程分为三

模板工程施工方案范本[1]

八、模板工程施工方案 1、编制依据 主要依据施工图纸、施工组织设计、规范和规程,具体见表1。 表1 模板编制的主要依据 2、工程概况 2.1设计概况表见表2 表2 设计概况表

2.2结构平面图 《地下三层结构平面图》,《标准层结构平面图》详见附图(1)、(2)。 3、施工安排 3.1施工部位及工期安排 根据施工进度计划,施工部位及工期安排见表3 表3 施工部位及工期安排 3.2劳动组织及职责分工 3.2.1管理人员组织及职责分工:见图1

3.2.2劳务分包队人员组织及职责分工:分图2 3.2.3工人分工及数量 根据施工进度计划及施工流水段划分进行劳动力安排,主要劳动力分工及数量:见表4 表4 劳动力准备一览表 4、施工准备 4.1技术准备 项目总工组织经理部技术、生产人员熟悉图纸,认真学习掌握施工图的内容、要求和特点,同时针对有关施工技术和图纸存在的疑点作好记录,通过会审,对图纸中存在的问题,与设计、甲方、监理共同协商解决,取得一致意见后。办理图纸会审记录,作为施工图的变更依据和施工操作依据。熟悉各部位截面尺寸、标高制定模板初步设计方案。 4.2机具准备 主要机具及工具准备详见表5 表5 机具及工具准备一览表

4.3材料准备 顶板、梁、地下部分墙体、主柱模板材料选用覆膜多层板,模板周转次数为6次,地上部分主楼核心筒材料选用大钢模板约1000m2,支撑采用碗扣架,脱模剂选用油性脱膜剂。根据所需材料提前考察、选用相关材料厂家。 5、主要施工方法及措施 5.1流水段划分 施工流水段界限尽量与结构自然界限(后浇带)相吻合,流水施工可以使工程有节奏、均衡、连接施工,流水段划分图详见附图(3)~(7),流水段名称与相应的轴线对应见表6。 表6 流水段名称与相应的轴线对应关系

基础模板专项方案

XX地块工程项目模板工程专项施工方案 (住宅区) 编制: 审核: 批准: 编号: XX地块工程项目部 二○一X年四月二日

工程概况: 1、本项目各单位组成: 建设单位:XX房地产发展有限公司 设计单位:XX建筑设计研究院有限公司 监理单位:XX建设咨询有限公司 施工单位:XX建设总公司 2、施工概况: 本工程位于XX区XX镇内,轻轨11号线XX站南侧,西至安亭泾,北靠拓宽中的曹安公路,东临墨玉路。 本工程总用地面积约xx公顷,西南区为住宅及住宅地下室部分;东北区为商业区及商业地下车库。 本工程为轨道交通11号线XX站地块项目,结构设计使用年限为50年,安全等级主楼(高层)二级,结构重要性系数为1.0,屋面防水等级为二级,抗震设防烈度七度。 本工程采用框剪结构体系,现浇楼盖及屋盖。 二、施工要求: 1、材料要求: (1) 本工程模板为九夹板,应具有足够的强度和刚度,能有效的承受新浇砼的重 量和侧压力,以及施工过程中所产生的各类荷载。 (2) 模板表面应平整,缺棱掉角的模板不能使用。 (3) 50×100木料均采用松木,不得采用严重弯曲、断裂的木料用于模板工程。 (4) 支撑模板用的排架用材为?48×3.5一级钢管。 (5) 对拉螺栓采用一级钢车制,抗拉力必须达到材料质量要求。 (6) 模板在加工成型前,规格及尺寸必须经严格控制和计算。 2、模板安装要求: (1) 满足工程结构各部分形状尺寸和相互位置的正确。 (2) 构造简单,拆装方便,便于钢筋的绑扎、安装及砼的浇筑、养护等要求。 (3) 安装位置、标高、限位要绝对正确。

(4) 模板的接缝要严密,用双面胶带拼缝,不应漏浆。 (5) 固定在模板上的预埋件和预留洞均不得遗漏,安装必须牢固,位置正确。 (6) 模板及其支撑应有足够的强度、刚度和稳定性,并不致发生不允许的下沉及 变形。 (7) 模板安装后应仔细检查各部分构件是否牢固,在浇捣砼过程中要经常检查, 如发现变形、松动等现象,要及时修整加固。 三、施工方案: 1、基础支模: (1)基础承台、底板侧模均采用九夹板,筏板基础底板下承台采用240厚砖胎模。 (2)模板围檩选用50×100方木作横围檩,间距300,竖向围檩采用双拼?48钢管,间距1000,上、下两头夹紧,可在基础两侧工作面上设置?48钢管立柱支撑竖向围檩,确保基础模板不变形、不移位、不爆模。 (3)模板安装前必须涂刷脱模剂,以便拆模及增加模板使用寿命。 2、柱模板工程: (1)本工程柱截面种类较多,柱模板采用九夹板,竖围檩采用50×100方料@200,横围檩采用4?48钢管@400,底部两道间距400,截面边长大于500的柱,中部设置一根?16对拉螺栓。 (2)所有柱模最下一道围檩中心线距地坪不大于200mm。 3、地下室砼墙板模板工程: (1) 墙板模板采用大模板分段支模,选用九夹板作面板。 (2) 墙模板纵围檩选用50×100木方@400,内墙及外墙横围檩用双根?48钢管, 各层结构面上第一道横围檩距相应结构面不得大于200。内外模板采用?16对拉螺栓拉结,纵横间距400。 (3) 地下室外板墙对拉螺栓均采用止水螺栓。 (4) 安装顺序:砼结构面弹出需安装模板的边线、找平、内模板先装、立竖档、 横档、加临时斜撑、用线锤找平、穿对拉螺柱及撑头、安装外模板校正、固定对拉螺栓。 (5) 模板安装后要注意对平整度及垂直度的复核,允许偏差+2~-3mm,模板拼接 处要采取一定的措施,以免漏浆,影响外观质量。封模前必须清除根部的垃圾及浮

模板脚手架工程施工方案

目录 一、工程概况 二、工程部署 三、施工准备 四、施工工艺 五、模板计算书 六、结构脚手架的搭设及计算 七、质量要求 八、安全措施与文明施工 九、模板的拆除 十、模板施工注意事项

模板及脚手架工程施工方案 一、工程概况 1、工程性质和作用 遂宁市河东片区任家渡村、僧家沟村450亩土地整治收储项目(僧家沟安置房)工程,位于遂宁市河东新区养生谷,总建筑面积40163.76平方米,其中;1#楼:异形柱框架剪力墙结构,建筑面积4248.34m2,层数5F/吊1F;2#楼:异形柱框架剪力墙结构,建筑面积4078.64m2,层数5F/吊1F;3#楼:异形柱框架剪力墙结构,建筑面积5494.2m2,层数5F/吊1F;6#楼:异形柱框架剪力墙结构,建筑面积5917.00m2,层数5F/吊1F;7#楼:异形柱框架剪力墙结构,建筑面积3688.24m2,层数5F/吊1F;8#楼:异形柱框架剪力墙结构,建筑面积1784.00m2,层数5F/吊1F;9#楼:异形柱框架剪力墙结构,建筑面积3679.72m2,层数5F/吊1F;10#楼:框架结构,建筑面积1128.96m2,层数2F/吊1F;地下室:框架结构,建筑面积4873.27m2,负1F;4#楼:异形柱框架剪力墙结构,建筑面积5307.24m2,层数6F;5#楼:异形柱框架剪力墙结构,建筑面积5307.24m2,层数6F。 2、工程特点 施工条件:本工程与城市交通干道距离较近,施工运料较为方便;基坑四周已经做了边坡的有效支护;施工场地较为狭窄,但尚能满足施工要求。

3、工程目标 质量目标:优质结构。 二、工程部署 1、施工程序 本工程遵循先地下后地上,先结构后装修,安装穿插进行的施工程序。 2、模板体系的选择 2.1基础底板模板 在基础底板外侧周边、基础下反梁、承台周边、集水坑及深浅基础相交斜面位置均砌240mm厚的砖胎模,用M10水泥砂浆砌筑,内侧及顶面抹1:2.5水泥砂浆,表面压光,阴阳角部位均做成小圆角,砌筑时留出抹灰层、防水层及防水保护层共60mm厚。外围挡土墙砖模上粘贴好防水卷材后,回填适当高度土方,回填时注意保护防水层。 2.2导墙及上返梁吊模 基础施工段,地下室外围剪力墙和消防水池墙板的导墙及基础上返梁模板均采用吊模方式,木工吊模前应根据施工员在基础钢筋绑扎完毕后的二次放线来控制墙、梁位置以及模板下口标高。 2.3剪力墙、柱大模板 剪力墙、柱模板均采用成品竹胶板。本工程暗柱多为异形柱,地下室外墙有部分扶墙柱,模板支设存在一定困难。大模板施工重点在于抓好楼梯间处接茬、楼层与墙的阴角节点接缝。 2.4 地下室外墙模板 根据本工程特点及公司料具供应情况,在本工程±0.000以下外墙砼墙体采用多层胶合板模板,模板拼缝要严密。穿墙螺栓用φ12圆钢制作,螺杆长度为墙厚加450mm,其中地下室外墙、水池壁等穿墙螺杆均为止水螺杆,中间要满焊50×50×3mm钢板止水片,墙体砼浇注后埋入砼

基础工程模板施工方案

高层住宅楼 基础工程模板施工方案审定: 审核: 编制: 第五项目部

二00四年三月 基础工程模板施工方案 一、编制说明 1、高层住宅为附建式六级防空地下室,设有一个防护单 元,掩蔽面积分别为1000左右平方米,层高 3.7m,剪力墙厚度分别为700、550、300、250、200mm. 2、本工程地下室模板采用多层板及850×850木方组合配 制木模及竹胶板,支撑体系采用钢管支撑,木模板加固采用对拉螺栓。 具有足够的强度、刚度和稳定性,能可靠地承受新浇砼的重量

和侧压力,以及在施工中所产生的荷载。 对拉螺栓水平间距为300—400,竖向间距为650,地下室外墙为抗渗砼,外墙对拉螺栓中间必须焊止水环,止水环与螺栓之间必须全

基础模板工程施工方案

基础模板工程施工方案 一、模板及支撑的材料要求 (1)、钢模板 (2)、木枋:50×100或60×80杉木枋或松枋; (3)、支撑尾径:Ф10以上钢管支撑。 ⑤、支撑必须安装在坚实的地基上,并有足够的支承面积,以保证所浇捣的结构不致发生下沉、裂缝、起砂或起鼓。 ⑥、根据GB50204-92,现浇结构模板安装的允许偏差应符合下列规定:

注:检查轴线位置时,应沿纵、横两个方向量测,并取其中的较大值。各顶撑之间要设水平拉条或剪刀撑,以保持顶撑的稳固。 当梁高在700mm以上,在梁中部用铁丝穿过横档对拉,或用螺栓将两侧的模

模板工程施工方案超高8米以上

模板工程施工方案(超高8米以上) 2011-08-10 3页分 用APP免费查看 河南出版大厦工程 超高模板施工方案 河南省第一建筑工程有限责任公司河南省第一建筑工程有限责任公司 第七项目部: 项目经理:公司总工程师: 技术负责人:公司质量技术处: 生产部:公司安全管理处: 质量安全部:公司工程管理处: 材料部: 编制人: 河南出版大厦工程 超高模板工程施工方案 编制依据 1、土木工程施工(中国建筑工业出版社) 2、建筑结构荷载规范(GB50009-2001) 3、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 一、工程概况 河南出版大厦工程位于郑东新区金水东路与农业东路交叉口,总建筑面积,地上14层,一层层高米,二~十三层高米,十四层层高米;地下2层,其中负二层层高米,负一层层高米;建筑高度为米,室内外高差米,本工程结构采用钢筋混凝土框架剪力墙结构,其中在~/~之间,标高±处出现米高的厅;在~/~之间,标高±处出现米高的大厅;在~/~之间,由±开始,每隔两层出现一个厅,厅高均超过8米,由于满堂脚手架的搭设高超过8米,出于安全考虑,对高度超过8米的满堂脚手架进行受力验算。验算时最高取米,板厚取120mm。 二、模板施工方案 本方案为原模板施工方案在超高部分的补充,由于局部层高较高,为保证支架的稳定性,特制定本方案。 1、模板搭设支撑体系参数:立杆间距1100*1100mm,步距。 2、模板及其支撑系统满足以下要求: 1)保证结构、构件各部分形状尺寸和相互间位置的正确; 2)具有足够的强度、刚度和稳定性; 3)模板接缝严密; 4)便于模板的安拆; 5)竖向结构模板与混凝土的接触面应满涂隔离剂; 6)按规范要求留置浇捣孔、清扫孔; 7)浇筑混凝土前用水湿润木模板,但不得有积水; 8)墙、柱模板必须按规范要求进行拆除; 9)上层梁板施工时保证下面一层的模板及支撑未拆除; 10)模板接缝应严密,角模处采用海绵条封贴; 11)现浇结构模板安装的允许偏差不能超过规范要求。 3、板模板

基础模板工程施工方案41631

基础模板工程施工方案 一、模板安装要求 1、模板的接缝不应漏浆;在浇筑混凝土前,木模板应浇水湿润,但模板内不应有积水; 2、模板与混凝土的接触面应清理干净,保证浇筑后的混凝土表面光滑平整。 3、浇筑混凝土前,模板内的杂物应清理干净,本工程柱下条基、柱下独基、基础梁均采用木模板;消防水池基础侧模采用砖模砌筑、基础方柱采用木模板。 4、固定在模板上的预埋件、预留孔和预留洞均不得遗漏,且应安装牢固,其偏差应符合表1-1的规定 表1-1 预埋件和预留孔洞的允许偏差 5、现浇结构模板安装的偏差应符合表1-2的规定 表1-2 现浇结构模板安装的允许偏差及检验方法

二、基础模板施工要点 1、基础梁、条基、独基模板施工 模板安装前,根据地基垫层的中心线及标高,弹出基础边线及基础模板顶面的标高。根据基础施工图样的尺寸制作模板,支模顺序为由下至上逐层向上安装。模板上部设透气及振捣孔,上口设井字木控制钢筋位置。 不得用重物冲击模板,不准在吊帮的模板上搭设脚手架,保证模板的牢固和严密。基础安装模板时,先将侧板的中心线对正地基垫层上的中心线,再校正侧板标高,然后在模板的四周用支撑顶支牢固。支撑一端与模板背肋固定,另一端与打入土层中的短钢管固定或撑在土壁的垫板上。 (1)独立基础承台: 独立基础承台模板高度虽然较小,但是独立基础中间高四周低因此浇筑混凝 土时候独立基础承受的侧向压力也是非常大的因此采用如下支撑方法: 在模板外侧设置纵向间距为1m-1.5m的Φ50钢管立杆,并用Φ50的水平钢管将立杆相联。 在承台基础模板外侧沿模板上下各设置50X100的横向方木加强模板的侧向刚度。 (2)独立基础基础梁: 考虑到独立基础基础梁梁高较高尺寸最大为350X750,因此采用下列支撑方法: 在模板外侧设置纵向间距为1m-1.5m的Φ50钢管立杆,立杆打入土层,并用水平钢管将立杆相联,模板沿梁角斜向、梁顶和梁底各设置50X100的斜向、横向方木,模板中距不大于350mm。

(中建)普通模板工程施工方案

1.工程概况 本工程建筑基地位于佛山市南海区广东金融高新技术服务区桂城街89区A 地块,北临规划道路,南向海七路,西向灯湖东路,东侧为规划道路。基地位于市中心,交通便利,有利于建筑材料的运输和机械设备进场,用地主要出入口位于海七路上。总用地面积为17500.6平方米,总建筑面积83413平方米,绿化总面积6228平方米(其中地面 4462平方米,屋顶 1766平方米)。塔楼为框架-剪力墙结构,裙楼为框架结构。

2.编制依据

2.1.1. 普通模板体系 1.剪力墙模板搭设 本工程地下室剪力墙主要集中在核心筒、地下室外墙位置,墙厚主要有300mm、500mm、600mm等几种。取厚度500mm计算。 (1)模板支设材料为: A.18mm厚木胶合板; B.次龙骨:50×100mm木枋; C.主龙骨:2根?48×3.5钢管; D.螺杆:?14钢螺杆 (2)模板设计计算参数: 混凝土初凝时间:4h;混凝土入模温度:25℃; 混凝土浇筑速度:3m/h;砼侧压力计算高度:6.8m; 外加剂影响修正系数β1=1.0;砼坍落度影响修正系数β2=1.15; 倾倒混凝土侧压力标准值(按泵送):4KN/㎡ 经计算,并考虑一定安全储备和现有施工条件,模板支设计算参数如下: A.次龙骨:1根50×100mm木枋,横向间距350mm; B.主龙骨:2根?48×3.5mm钢管,竖向间距500mm; C.螺杆:?14钢螺杆,横向间距500mm,竖向间距500mm。 模板支设示意图如下: (3)模板选型 1)墙厚h≤500mm A.次龙骨:1根50×100mm木枋,横向间距350mm;