一、编制依据

《低压配电设计规范》GB50054-95中国建筑工业出版社

《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93中国建筑工业出版社

《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93中国建筑工业出版社《供配电系统设计规范》GB50052-95中国建筑工业出版社

《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005中国建筑工业出版社

二、工程概况

华坪至丽江段高速公路是云南省干线公路“9210”主骨架网中的第九条放射线中“昆明-华坪-丽江-香格里拉-德钦放射线”的组成路段,也是丽江南连大理通东盟、北接迪庆进藏区、东经华坪入川渝、西过保山至南亚的重要大动脉。属国家高速公路网规划展望线。现已列入长江经济带综合交通规划网(2014~2020)。第1合同段起止桩号为K0+000~K5+100,路线全长为5.1Km。其中共设置大桥7座;中桥1座;涵洞17座,通道4座,荣将互通立交1处。

项目位于华坪县荣将镇,距县城7千米,东接百万人口的钢城攀枝花,南望楚雄,西通国际旅游城市丽江、大理,北与“高原明珠”泸沽湖毗邻,省道308线穿镇而过,路线大部分路段电网覆盖面广,但以农电和生活用电为主;须架设专用输电线路用于施工用电。

三、电力设施概况

本工程施工用电拟定计划使用630KVA变压器5台,

拌合站、项目部生活办公配变1台;

K4+200至K5+000段为荣将互通主线桥茶寨大桥冲击钻和泥浆泵

等施工机械设备配变1台;

K2+700湾空中桥为冲击钻和泥浆泵等施工机械设备配变1台;

AK1+000段荣将互通新庄河大桥施工配变1台;

K3+100哲理大桥冲击钻和泥浆泵等施工机械设备配变1台

400KVA变压器1台,供K0+600荣将大桥施工使用

四、变压器承载验算

1、机具负载统计表

(1)拌合站、项目部生活办公,照明设施办公280kw,拌和设备360kw

取Kx=0.8

∑p=360+280=640kw

Pjs=Kx*∑p=0.8*640=512kw

根据以上计算结果,拌合站、项目部生活办公安装一台630KVA变压器满足施工用电需求

(2)K4+200至K5+000段设置1台为荣将互通主线桥茶寨大桥

∑p=8*75+8*22=776kw

Pjs=Kx*∑p=0.8*776=620.8kw

根据以上计算结果,K4+200至K5+000段设置1台为荣将互通主线桥茶寨大桥安装一台630KVA变压器满足施工用电需求(3)K2+700湾空中桥桩基墩柱施工

取Kx=0.8

∑p=8*75+8*22=776kw

Pjs=Kx*∑p=0.8*776=620.8kw

根据以上计算结果K2+700湾空中桥安装一台630KVA变压器满足施工用电需求

(4)K0+600荣将大桥桩基墩柱施工

取Kx=0.8

∑p=5*75+5*22=485kw

Pjs=Kx*∑p=0.8*485=388kw

根据以上计算结果K0+600荣将大桥安装一台400KVA变压器满足施工用电需求

(5)K3+100哲理大桥桩基墩柱施工

取Kx=0.8

∑p=8*75+8*22=776kw

Pjs=Kx*∑p=0.8*776=620.8kw

根据以上计算结果K3+100哲理大桥安装一台630KVA变压器满足施工用电需求

AK1+000段荣将互通新庄河大桥施使用

∑p=8*75+8*22=776kw

Pjs=Kx*∑p=0.8*776=620.8kw

根据以上计算结果K3+100哲理大桥安装一台630KVA变压器满足施工用电需求

五、安全用电技术措施

(一)、保护接地

是指将电气设备不带电的金属外壳与接地极之间做可靠的电气连接。它的作用是当电气设备的金属外壳带电时,如果人体触及此外壳时,由于人体的电阻远大于接地体电阻,则大部分电流经接地体流入大地,而流经人体的电流很小。这时只要适当控制接地电阻(一般不大于4Ω),就可减少触电事故发生。但是在TT供电系统中,这种保护方式的设备外壳电压对人体来说还是相当危险的。因此这种保护方式只适用于TT供电系统的施工现场,按规定保护接地电阻不大于4Ω。

(二)、保护接零

1)在电源中性点直接接地的低压电力系统中,将用电设备的金属外壳与供电系统中的零线或专用零线直接做电气连接,称为保护接零。它的作用是当电气设备的金属外壳带电时,短路电流经零线而成闭合电路,使其变成单相短路故障,因零线的阻抗很小,所以短路电流很大,一般大于额定电流的几倍甚至几十倍,这样大的单相短路将使保护装置迅速而准确的动作,切断事故电源,保证人身安全。其供电系统为接零保护系统,即TN系统,TN系统包括TN-C、TN-C-S、TN-S

三种类型。本工程采用TN-S系统。TN-S供电系统。它是把工作零线N和专用保护线PE在供电电源处严格分开的供电系统,也称三相五线制。它的优点是专用保护线上无电流,此线专门承接故障电流,确保其保护装置动作。应该特别指出,PE线不许断线。在供电末端应将PE线做重复接地。

2)施工时应注意:除了总箱处外,其它各处均不得把N线和PE 线连接,PE线上不得安装开关和熔断器,也不得把大地兼做PE线且PE线不得通过工作电流。PE线也不得进入漏电保护器且必须由电源进线零线重复接地处或总漏电保护器电源侧零线处引出,因为线路末端的漏电保护器动作,会使前级漏电保护器动作。必须注意:当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备的接地、接零保护应与原系统保持一致。不允得对一部分设备采取保护接地,对另一部分采取保护接零。因为在同一系统中,如果有的设备采取接地,有的设备采取接零,则当采取接地的设备发生碰壳时,零线电位将升高,而使所有接零的设备外壳都带上危险的电压。

(三)、设置漏电保护器

1)施工现场的总配电箱至开关箱应至少设置两级漏电保护器,而且两级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应作合理配合,使之具有分级保护的功能。

2)开关箱中必须设置漏电保护器,施工现场所有用电设备,除作保护接零外,必须在设备负荷线的首端处安装漏电保护器。

3)漏电保护器应装设在配电箱电源隔离开关的负荷侧和开关箱电

源隔离开关的负荷侧,不得用于启动电器设备的操作。

4)漏电保护器的选择应符合先行国家标准《剩余电流动作保护器的一般要求》GB 6829和《漏电保护器安全和运行的要求》GB 13955的规定,开关箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应小于0.1s。使用潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品。其额定漏电动作电流应不大于15mA,额定漏电动作时间应小于0.1s

5)总配箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA·s。

6)总配电箱和开关箱中漏电保护器的极数和线数必须与其负荷侧负荷的相数和线数一致。

7)配电箱、开关箱中的漏电保护器宜选用无辅助电源型(电磁式)产品,或选用辅助电源故障时能自动断开的辅助电源型(电子式)产品。当选用辅助电源故障时不能自动断开的辅助电源型(电子式)产品时,应同时设置缺相保护。

(四)、施工现场的电缆线路

1)电缆中必须包含全部工作芯线和作用保护零线或保护线的芯线。需要三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆。五芯电缆必须包括含淡蓝、绿/黄二种颜色绝缘芯线。淡蓝色芯线必须用作N线;绿/黄双色芯线必须用作PE线,严禁混用。

2)电缆线路应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设,并应避免

机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路径应设方位标志。

3)电缆类型应更具敷设方式、环境条件等选择。埋地敷设应采用铠装电缆;当选用无铠装电缆时,应能放水、防腐。架空敷设应采用无铠装电缆。

4)电缆直接埋地敷设的深度不应小于0.7m,并应载电缆紧邻上、下、左、右侧均匀敷设不小于50mm厚的细砂,然后覆盖砖或混凝土板等硬介质保护层。

5)埋地电缆载穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤、介质腐蚀场所及引出地面从2.0m高到地下0.2m处,必须加设防护套管,防护套管的内径不应小于电缆外径的1.5倍。

6)埋地电缆与其附近外电电缆和管沟的平行间距不得小于2m,交叉间距不得小于1m。

7)埋地电缆的接头应设在地面上的接线盒内,接线盒应能防水、防尘、防机械损伤,并应远离易燃、易爆、易腐蚀场所。

8)架空电缆应沿电杆、支架或墙壁敷设,并采用绝缘子固定,绑扎线必须采用绝缘线,固定电间距应保证电缆能承受自重所带来的荷载,沿墙壁敷设时最大弧垂直距地不得小于2.0m。

9)在建工程内的电缆线路必须采用电缆埋地引入,严禁穿越脚手架引入。电缆垂直敷设应充分利用在建工程的竖井、垂直孔洞等,并应靠近用电负荷中心,固定点每层不得少于一处。电缆水平敷设应沿墙或门口刚性固定,最大弧垂距地不得小于2.0m。

10)电缆线路必须有短路保护和过载保护。

(五)、电气设备的设置应符合下列要求

1)配电系统应设置配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱,实行三级配电。配电系统应采用三相负荷平衡。220V或380V单相用电设备接入220/380V三相四线系统;当单相照明线路电流大于30A时,应采用220/380V三相四线制供电。

2)动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置,照明线路接线宜接在动力开关的上侧。 3)总配电箱应设置在靠近电源区域,分配电箱应设置在用电设备或负荷相对集中的区域,分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不应超过3m。

4)每台用电设备必须有各自专用的开关箱,禁止用同一个开关箱直接控制二台及二台以上用电设备(含插座)。

5)配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所。不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、潮气及其它有害介质中。亦不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动、液体侵溅及热源烘烤的场所。否则,应予清除或做防护处理。配电箱、开关箱周围应有足够两人同时工作的空间和通道,其周围不得堆放任何有碍操作、维修的物品,不得有灌木杂草。

6)配电箱、开关箱安装要端正、牢固。固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4~1.6m。移动式分配电箱、开关箱应设在坚固、稳定的支架上。其中心点与地面的垂直距离应为0.8~1.6m。配电箱、开关箱应采用冷轧钢板或阻燃绝缘材料制作,钢板的

厚度应为1.2~2.0mm,其中开关箱箱体钢板厚度不得小于1.2mm,配电箱箱体钢板厚度不得小于1.5mm,箱体表面应做防腐处理。

7)配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体下底面,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处。

(六)、外电线路及电气设备防护

1)在建工程不得在外电架空线路正下方施工、搭设作业棚、建造生活设施,或堆放构件、架具、材料及其他杂物。

2)在建工程(含脚手架)的周边与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距离。当外电线路的电压为1kV以下时,其最小安全操作距离为4m;当外电架空线路的电压为1~10kV时,其最小安全操作距离为6m;当外电架空线路的电压为35~110kV,其最小安全操作距离为8m;当外电架空线路的电压为220kV,其最小安全操作距离为10m;当外电架空线路的电压为300~500kV,其最小安全操作距离为15m。上下脚手架的斜道严禁搭设在有外电线路的一侧。

3)施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时,架空线路的最低点与路面的最小垂直距离应符合以下要求:外电线路电压为1kV以下时,最小垂直距离为6m;外电线路电压为1~35kV时,最小垂直距离为7m。

4)起重机严禁越过无防护设施的外电架空线路作业。在外电架空线路附件吊装时,起重机的任何部位或被吊物的边缘在最大偏斜时与架空线路边线的最小安全距离应符合以下要求:外电线路电压为1kV 以下时,最小水平与垂直距离为1.5m;外电线路电压为10kV以下时,

最小垂直距离为3m,水平距离为2m;外电线路电压为35kV以下时,最小垂直距离为4m,水平距离为3.5m;外电线路电压为110kV以下时,最小垂直距离为5m,水平距离为4m;外电线路电压为220kV以下时,最小水平与垂直距离为6m;外电线路电压为330kV以下时,最小水平与垂直距离为7m;外电线路电压为500kV以下时,最小水平与垂直距离为8.5m;

5)施工现场开挖沟槽边缘与外电埋地电缆沟槽边缘之间的距离不得小于0.5m。

6)对于达不到最小安全距离时,施工现场必须采取保护措施,可以增设屏障、遮栏、围栏或保护网,并要悬挂醒目的警告标志牌。在架设防护设施时,必须经有关部门批准,采用线路暂时停电或其他可靠的安全技术措施,并应有电气工程技术人员或专职安全人员负责监护。

7)防护设施与外电线路之间的安全距离应符合下列要求:外电线路电压为10kV以下时,安全距离为1.7m;外电线路电压为35kV以下时,安全距离为2m;外电线路电压为110kV以下时,安全距离为2.5m;外电线路电压为220kV以下时,安全距离为4m;外电线路电压为330kV以下时,安全距离为5m;外电线路电压为500kV以下时,安全距离为6m。

8)对于既不能达到最小安全距离,又无法搭设防护措施的施工现场,必须与有关部门协商,采取停电、迁移外电线或改变工程位置等措施,否则不得施工。

9)电气设备现场周围不得存放易燃易爆物、污源和腐蚀介质,否则应予清除或做防护处置,其防护等级必须与环境条件相适应。10)电气设备设置场所应能避免物体打击和机械损伤,否则应做防护处置。

(七)、电工及用电人员要求

1)电工必须经过按国家现行标准考核合格后,持证上岗工作;其他用电人员必须通过相关安全教育培训和技术交底,考核合格后方可上岗工作。

2)安装、巡检、维修或拆除临时用电设备和线路,必须由电工完成,并应有人监护。电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。

3)各类用电人员应掌握安全用电基本知识和所用设备的性能,并应符合下列规定:

使用电气设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品,并应检查电气装置和保护设施,严紧设备带“缺陷”运转;保管和维护所用设备,发现问题及时报告解决;暂时停用设备的开关箱必须分断电源隔离开关,并应关门上锁;移动电气设备时,必须经电工切断电源并做妥善处理后进行。

(八)、电气设备的使用与维护

1)配电箱、开关箱应有名称、用途、分路标记及系统接线图。

2)配电箱、开关箱箱门应配锁,并应由专业负责。

3)配电箱、开关箱应每月进行一次检查和维修。检查、维修人员必

须是专业电工。检查、维修时必须按规定穿、戴绝缘鞋、手套,必须使用电工绝缘工具,并应做检查、维修工作记录。

4)对配电箱、开关箱进行定期维修、检查时,必须将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电,并悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌,严禁带电作业。

5)配电箱、开关箱必须按照下列顺序操作:

送电操作顺序为:总配电箱→分配电箱→开关箱;停电操作顺序为:开关箱分→配电箱→总配电箱。但出现电气故障的紧急情况可除外。6)施工现场停止作业1小时以上时,应将动力开关箱断电上锁。7)配电箱、开关箱内不得放置任何杂物,并应保持清洁。

8)配电箱、开关箱内不得随意挂接其他用电设备。

9)配电箱、开关箱内的电器配置和接线严禁随意改动。熔断器的熔体更换时,严禁用不符合原规格的熔体代替。漏电保护器每天使用前应启动漏电试验按钮试跳一次,试跳不正常时严禁继续使用。

10)配电箱、开关箱得进线和出线严禁承受外力,严禁与金属尖锐断口、强腐蚀介质和易燃易爆物接触。

六、安全用电组织措施及防火措施

1、安全用电措施

(1)、建立临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的编制、审批制度,并建立相应的技术档案。

(2)、建立技术交底制度向专业电工、各类用电人员介绍临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的总体意图、技术内容和注意事项,

并应在技术交底文字资料上履行交底人和被交底人的签字手续,注明交底日期。

(3)、建立安全检测制度从临时用电工程竣工开始,定期对临时用电工程进行检测,主要内容是:接地电阻值,电气设备绝缘电阻值,漏电保护器动作参数等,以监视临时用电工程是否安全可靠,并做好检测记录。

(4)、建立电气维修制度加强日常和定期维修工作,及时发现和消除隐患,并建立维修工作记录,记载维修时间、地点、设备、内容、技术措施、处理结果、维修人员、验收人员等。

(5)、建立工程拆除制度建筑工程竣工后,临时用电工程的拆除应有统一的组织和指挥,并须规定拆除时间、人员、程序、方法、注意事项和防护措施等。

(6)、建立安全检查和评估制度施工管理部门和企业要按照JGJ46-2005标准定期对现场用电安全情况进行检查评估。

(7)、建立安全用电责任制对临时用电工程各部位的操作、监护、维修分片、分块、分机落实到人,并辅以必要的奖惩。

(8)、建立安全教育和培训制度

定期对专业电工和各类用电人员进行用电安全教育和培训,凡上岗人员必须持有劳动部门核发的上岗证书,严禁无证上岗。

2、防火措施

(1)、施工组织设计时要根据电气设备的用电量正确选择导线截面,从理论上杜绝线路过负荷使用,保护装置要认真选择,当线路上出现

长期过负荷时,能在规定时间内动作保护线路。

(2)、导线架空敷设时其安全间距必须满足规范要求,当配电线路采用熔断器作短路保护时,熔体额定电流一定要小于电缆或穿管绝缘导线允许载流量的2.5倍,或明敷绝缘导线允许载流量的1.5倍。经常教育用电人员正确执行安全操作规程,避免作业不当造成火灾。(3)、电气操作人员要认真执行规范,正确连接导线,接线柱要压牢、压实。各种开关触头要压接牢固。铜铝连接时要有过渡端子,多股导线要用端子或涮锡后再与设备安装,以防加大电阻引起火灾。(4)、严格执行发电机的运行检修制度。现场中的电动机严禁超载使用,电机周围无易燃物,发现问题及时解决,保证设备正常运转。(5)、施工现场内严禁使用电炉子。使用碘钨灯时,灯与易燃物间距要大于30cm,室内不准使用功率超过100W的灯泡,严禁使用床头灯。

(6)、使用焊机时要执行用火证制度,并有人监护,施焊周围不能存在易燃物体,并备齐防火设备。电焊机要放在通风良好的地方。(7)、施工现场的高大设备和有可能产生静电的电气设备要做好防雷接地和防静电接地,以免雷电及静电火花引起火灾。

(8)、存放易燃气体、易燃物仓库内的照明装置一定要采用防爆型设备,导线敷设、灯具安装、导线与设备连接均应满足有关规范要求。(9)、配电箱、开关箱内严禁存放杂物及易燃物体,并派专人负责定期清扫。

(10)、设有消防设施的施工现场,消防泵的电源要由总箱中引出专

用回路供电,而且此回路不得设置漏电保护器,当电源发生接地故障时可以设单相接地报警装置。有条件的施工现场,此回路供电应由两个电源供电,供电线路应在末端可切换。

(11)、施工现场应建立防火检查制度,强化电气防火领导体制,建立电气防火队伍。

(12)、施工现场一旦发生电气火灾时,扑灭电气火灾应注意以下事项:

(13)、迅速切断电源,以免事态扩大。切断电源时应戴绝缘手套,使用有绝缘柄的工具。当火场离开关较远需剪断电线时,火线和零线应分开错位剪断,以免在钳口处造成短路,并防止电源线掉在地上造成短路使人员触电。

(14)、当电源线因其它原因不能及时切断时,一方面派人去供电端拉闸,另一方面灭火时,人体的各部位与带电体应保持一定充分距离,必须穿戴绝缘用品。

(15)、扑灭电气火灾时要用绝缘性能好的灭火剂如干粉灭火机,二氧化碳灭火器,1211灭火器或干燥砂子。严禁使用导电灭火剂进行扑救。

临时用电专项施工方案

1工程概况 本工程由15栋高层及附属商业及公共建筑组成,总建筑面积约389328平米,建筑总高约95.5米,层高2.5m、3.0m、3.6m、4.5m不等,本工程施工用电总电源在施工现场内,供电容量暂定3个630KV A,由建设单位提供,目前,用电回路已基本确定,用电负荷见用电机械设备表。 现场线路布置采用埋地敷设,整个配电系统采用TN-S系统敷设,室外分段用总分配电箱接至用电设备,开关箱由末级分配电箱配电,动力和照明分路设置,各大型用电设备做重复接地。 2配电线路及电气装置 2.1配电线路 具体布置见《施工用电总平面布置图》。 本工程配电线路将严格按照JGJ46-2005施工现场临时用电安全技术规范设置配电线路及其保护设施,在每个施工用电回路分别设置独立的TN—S接零保护系统,在配电室总配电屏处作重复接地,并在配电线路中间处及未端处做重复接地,当部分总箱与分箱间距大于50米以上时,应增加一组重复接地。接地线应与保护零线(PE线)可靠连接。正常情况下,所有配电设施,用电设备的不带电金属外壳,均与PE线可靠连接。 专用保护零线由配电室的零线和第一级漏电保护器电源侧零线引出,单独敷设,不作他用,材料选用黄绿双色多组铜芯线,其截面要求不小于工作零线,与设备连接的保护零线截面应大于等于2.5mm2。接地体采用DN50的镀锌钢管或L50×50镀锌角钢砸入地下2.5m,其顶部距地0.8m。接地体安装完毕后,应做接地电阻测试,并做好记录归档,接地电阻阻值应不大于10Ω,其中配电总配电屏处接地电阻阻值应不大于4Ω。2.2防雷系统 在工程施工现场内所有外脚手架,均需安装防雷装置。避雷针采用2米长DN25镀锌钢管。引下线利用电气连接的设备金属结构体。 接地体安装同TN—S系统,接地电阻阻值不大于10Ω。 2.3配电装置 本工程施工用电为三级配电两级漏电保护系统,配电装置主要有总配电箱,分配电

安全用电专项施工方案1.04

安全用电制度 一、在建工程与高压线路的水平距离不少于10米,施工现场机动车道与高 压线路的垂直距离不少于7米。 二、开关、配电箱应有漏电保护门、锁及防雨设施,电箱进出线,电源开 关,保险装置要符合要求,老化破皮不合要求的电线不许使用。线路必须架设在绝缘材料上。 三、工地的用电线路设计、安装必须经有关技术人员审定验收合格后方能 使用。 四、电器和机械设备必须有接零接地和防雷设施。 五、电工、机械工必须持证上岗。 施工现场安全用电方案 一、用电管理: ⒈临时用电必须按“《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005”编制用电施工组织设计制定安全用电技术措施和电气防火措施。 2.临时用电施工组织设计的内容和步骤: ⑴现场勘探,确定电源进线总配电箱(柜),分配电箱的位置及线路走向。 ⑵进行负荷计算,选择导线截面和电器的类型、规格。 ⑶制定安全用电技术措施和电气防火措施。

⒋施工现场临时用电安全技术档案: ⑴临时用电施工组织设计及修改施工组织设计的全部资料。 ⑵技术交底资料。 ⑶临时用电工程检查验收表。 ⑷接地电阻测定记录。 ⑸定期检(复)查表(工地每月,公司每季进行一次)。 ⑹电工维修工作记录。 ⒌安装、维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成,电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。 二、电工: ⒈电工必须经过专业及安全技术培训,经(地)市劳动部门考试合格发 给操作证,方准独立操作。 ⒉电工应掌握用电安全基本知识和所有设备性能。 ⒊上岗前按规定穿戴好个人防护用品。 ⒋停用设备应拉闸断电,锁好开关箱。 ⒌负责保护用电设备的负荷线,保护零线(重复接地)和开关箱。 ⒍移动用电设备必须切断电源,在一般情况下不许带电作业,带电作业 要设监护人。

施工用电专项施工方案作业方案

施工用电专项施工方案一、编制依据 《低压配电设计规范》GB50054-2011 《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011 《供配电系统设计规范》GB50052-2009 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 二、工程概况

三、设计内容和步骤 1、现场勘探及初步设计: (1)本工程所在施工现场范围内施工前无各种埋地管线。 (2)现场采用380V低压供电,设一配电总箱,内有计量设备,采用TN-S系统供电。 (3)根据施工现场用电设备布置情况,总箱进线采用导线直接埋地敷设,干线采用直接埋地敷设,用电器导线采用直接埋地敷设。布置位置及线路走向参见临时配电系统图及现场平面图,采用三级配电,三级防护。 (4)按照《JGJ46-2005》规定制定施工组织设计,接地电阻R≤4Ω。 2、确定用电负荷: (1)、塔吊 K x=,Cosφ=,tgφ= 将J c=40%统一换算到J c1 =25%的额定容量 P n=42kW P e=n×(J c/J c1)1/2×P n =1×1/2×42= kW P js=K x×P e=×= Q js=P js×tgφ=×= (2)、建筑施工外用电梯 K x=,Cosφ=,tgφ= P js=×33= Q js=P js×tgφ=×= (3)、高压汞灯 K x=,Cosφ=,tgφ=

P js=×6×= Q js=P js×tgφ=×= (4)、钢筋调直机切断机 K x=,Cosφ=,tgφ= P js=×= Q js=P js×tgφ=×= (5)、钢筋弯曲机 K x=,Cosφ=,tgφ= P js=×3= Q js=P js×tgφ=×= (6)、交流电焊机 K x=,Cosφ=,tgφ= 将J c=50%统一换算到J c1 =100%的额定容量P n=S n×Cosφ=×= P e=n×(J c/J c1)1/2×P n =1×1)1/2×= kW P js=K x×P e=×= Q js=P js×tgφ=×= (7)、100m高扬程水泵 K x=,Cosφ=,tgφ= P js=×20=15kW Q js=P js×tgφ=15×= (8)、灰浆搅拌机 K x=,Cosφ=,tgφ= P js=×3= Q js=P js×tgφ=×= (9)、电动液压弯管机 K x=,Cosφ=,tgφ= P js=×= Q js=P js×tgφ=×=

临时用电专项施工方案(最新)

临时用电专项施工方案(最新) 施工现场临时用电施工方案 第一章编制依据 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 《建筑工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-2014) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 《无锡市部分公共租赁住房项目》施工设计图纸 第二章工程概况 建设单位:无锡市机关事务管理局 代建单位:无锡市危旧房改造投资管理有限公司 设计单位:无锡市城归设计有限责任公司 勘察单位:无锡市建筑设计研究院有限公司 监理单位:江苏建协工程咨询有限公司 施工单位:江苏伟丰建筑安装集团有限公司 该项目1#楼为七层剪力墙结构,建筑面积共计3551.88㎡;2#楼为五层剪力墙结构,建筑面积共计2135.60㎡;3#楼为二层框架结构,地上建筑面积1107.368㎡,地下建筑面积199.723㎡,共计建筑面积为1307.091㎡;连廊A筑一层框架,建筑面积17.355 ㎡;连廊B筑一层框架,建筑面积16.625㎡;以上建筑面积总计为7028.551㎡。 该工程位于无锡市高浪路与五湖大道路交叉口东北角,所处地理位置优越,交通便利。 计划工期:2017年8月1日~ 2018年04月30日

第三章用电布置 电源使用专线变压器,可以满足整个工程的现场施工和办公用电。施工用电从变压器点(用电缆引入施工现场内总配电箱,同时引入总配电箱的电缆应满足工程用电高峰的需求量为配线原则,现场施工用电再用电缆线将电源引至现场各动力用电设置的配电箱。 施工现场临时用电工程采用三相五线制,即“TN-S”供电系统(三相五线制)设置专用的保护零线。 配电系统采用“三级配电两级保护”,开关箱必须装置保护器,(漏电工作电流不大于30mA或15mA,动作时间0.1S)。

施工现场临时用电专项施工方案68961

施工现场临时用电专项方案 编制目的 无锡科技城项目天渝骏园三、四期楼宇亮化工程,此用电方案对外墙泛光照明整个施工过程用电进行整体规划,充分考虑了各施工阶段用电机具的用电量,能够满足三、四期亮化施工过程的用电要求,现将现场临时供电布置做详细说明如下; (一)、用电管理 ⒈临时用电必须按“《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005”编制用电施工组织设计制定安全用电技术措施和电气防火措施。 ⒉临时用电工程图纸必须单独由电气工程技术人员绘制,经技术负责人审批后作为临时施工的依据。 ⒊临时用电施工组织设计的内容和步骤: ⑴现场勘探,确定电源进线总配电箱(柜),分配电箱的位置及线路走向。 ⑵进行负荷计算,选择导线截面和电器的类型、规格。 ⑶绘制电气平面图,立面图和接线系统图。 ⑷制定安全用电技术措施和电气防火措施。 ⒋施工现场临时用电安全技术档案: ⑴临时用电施工组织设计及修改施工组织设计的全部资料。 ⑵技术交底资料。 ⑶临时用电工程检查验收表。 ⑷接地电阻测定记录。 ⒌安装、维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成,电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。 (二)、电工 ⒈电工必须经过专业及安全技术培训,经(地)市劳动部门考试合格发给操作证,方准独

立操作。 ⒉电工应掌握用电安全基本知识和所有设备性能。 ⒊上岗前按规定穿戴好个人防护用品。 ⒋停用设备应拉闸断电,锁好开关箱。 ⒌负责保护用电设备的负荷线,保护零线(重复接地)和开关箱。 ⒍移动用电设备必须切断电源,在一般情况下不许带电作业,带电作业要设监护人。 ⒎按规定定期(工地每月、公司每季)对用电线路进行检查,发现问题及时处理,并做好检查和维修记录。 ⒏应懂得触电急救常识和电器灭火常识。 (三)、安全距离与外电防护 外电线路:指施工现场临时用电线路以外的任何电力线路。 ⒈不得往高、低压线路下方施工、搭设临时设施或堆放物件、架具、材料及其他杂物。 ⒉安全距离: ⑴在建工程(包括脚手架)的外侧与架空线路之间的最小安全距离1kv不小于4m,1~10kv不小于6m,35~110kv不小于8m。架空导线最大弧垂与施工现场地面最小距离≥4.0m 与机动车道≥6.0m。 ⑵起重臂或被吊物边缘与10kV的架空线路水平距离≥2m。 ⑶机动车道与外电架空线路交叉的最小距离1kv以下为6m,10kv以下为7m。 ⒊外电防护: ⑴达不到安全距离要求,必须采取防护措施,增设屏障、遮栏、围栏或保护网,并悬挂醒目的警告标志牌。 ⑵带电体至遮栏的安全距离10kv应大于95cm,35kv应大于115cm. ⑶带电体至栅栏(封闭)的安全距离10kv应大于30cm,35kv应大于50cm。 ⑷在架设防护设施时,应有电气技术人员或专职安全员监护。 ⑸无法防护时必须采取停电,迁移线路或更改工程位置,否则不准施工。 (四)、供电路线

施工用电安全方案

监 A—01 专项(施工用电)安全施工方案报审表工程名称:广丰县污水处理厂附属工程编号:

本表由施工单位填写一式三份,连同施工组织设计一份一并送监理单位审查,建设、监理、施工单位各留一份。 广丰县污水处理厂附属工程 施 工 用 电 安 全 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人江西中承建设有限公司驻广丰县污水处理厂附属工程项目部

二00九年元月一日

施工现场用电安全施工方案 一、用电管理: ⒈临时用电必须按“《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88”编制用电施工组织设计制定安全用电技术措施和电气防火措施。 ⒉临时用电工程图纸必须单独由电气工程技术人员绘制,经技术负责人审批后作为临时施工的依据。 ⒊临时用电施工组织设计的内容和步骤: ⑴现场勘探,确定电源进线总配电箱(柜),分配电箱的位置及线路走向。 ⑵进行负荷计算,选择导线截面和电器的类型、规格。 ⑶绘制电气平面图,立面图和接线系统图。 ⑷制定安全用电技术措施和电气防火措施。 ⒋施工现场临时用电安全技术档案: ⑴临时用电施工组织设计及修改施工组织设计的全部 资料。 ⑵技术交底资料。 ⑶临时用电工程检查验收表。 ⑷接地电阻测定记录。 ⑸定期检(复)查表(工地每月,公司每季进行一次)。 ⑹电工维修工作记录。 ⒌安装、维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成,电工等级应同

工程的难易程度和技术复杂性相适应。 二、电工: ⒈电工必须经过专业及安全技术培训,经(地)市劳动部门考试合格发给操作证,方准独立操作。 ⒉电工应掌握用电安全基本知识和所有设备性能。 ⒊上岗前按规定穿戴好个人防护用品。 ⒋停用设备应拉闸断电,锁好开关箱。 ⒌负责保护用电设备的负荷线,保护零线(重复接地)和开关 箱。 ⒍移动用电设备必须切断电源,在一般情况下不许带电作业,带电作业要设监护人。 ⒎按规定定期(工地每月、公司每季)对用电线路进行检查,发现问题及时处理,并做好检查和维修记录。 ⒏应懂得触电急救常识和电器灭火常识。 三、安全距离与外电防护: 外电线路:指施工现场临时用电线路以外的任何电力线路。 ⒈不得往高、低压线路下方施工、搭设临时设施或堆放物件、架具、材料及其他杂物。 ⒉安全距离: ⑴在建工程(包括脚手架)的外侧与架空线路之间的最小安全距离1kv不小于4m,1~10kv不小于6m,35~110kv不小于 8m。架空导线最大弧垂与施工现场地面最小距离≥4.0m与机动车道≥6.0m。

施工现场临时用电安全专项施工方案47031

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、临时用电设计 (2) 1、现场勘探 (2) 2、配电线路形式选择 (2) 3、配电线路设计 (2) 4、配电箱与开关箱设计 (3) 5、接地与接地装置设计 (4) 6、防雷保护 (4) 四、负荷计算 (4) 1、总用电量负荷计算 (4) 2、变压器容量计算 (7) 五、配电导线的选择 (7) 六、安全用电组织措施 (9) 七、安全用电技术措施 (9) 八、安全用电防火措施 (14) 九、接零接地与防雷保护安全措施 (15) 十、照明系统安全措施 (16) 十一、建筑机械和手动工具安全措施 (17)

十二、配电房及自备电源安全措施 (18) 十三、触电事故应急方案 (18) 附件:《施工现场临时用电平面布置图》

施工现场临时用电安全专项施工方案根据JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》3.1.1条的规定:施工现场临时用电设备在5台以上或设备总容量在50kW以上者,应编制临时用电施工组织设计。编制临时用电施工组织设计的目的在于使施工现场临时用电工程有一个可遵循的科学依据,从而保障其以最低的成本获得最高的效益;另一方面临时用电施工组织设计作为临时用电工程的主要技术资料,有助于加强临时用电工程的技术管理,从而保障其使用的安全和可靠性。 一、编制依据 1、《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-2014; 2、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005; 3、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011; 4、《建筑施工手册》; 5、根据现场用电量作出的供电设计; 6、本工程现场施工条件; 7、国家及行业现行相关的施工规范及标准。 二、工程概况

专项用电施工方案

专项用电施工方案 工程名称:西湖复合肥厂改扩建工程1#楼 建设单位:自贡市远泰化工有限责任公司 施工单位:宜宾忠和建筑安装公司-富顺分公司技术负责人: 编制人: 黄义珍 宜宾忠和建筑安装公司-富顺分公司 二零一二年七月一日

工程概况 一、西湖复合肥厂改扩建工程1#楼位于富顺县第二中学校侧,建筑面积约㎡,建筑层数6层。开工日期2012年7月1日,竣工日期2012年 12 月30日.底、二框结构6层,总高 21 m。 二、用电量分配如下: 一台塔机15KW,一台交流电焊机,一台钢筋切割机,闪光对焊机一台15 KW.一台圆盘锯,一台砂浆搅拌机,两套震动器*2,两台抽水机,照明4KW.耗电量不大,特别做好准备。 施工准备 一、聘用有上岗证、技术过硬的专业电工1名,机械操作工3名。 二、铝芯线、副导线、铜芯线电缆线若干,40A空关4个,380V100A 闸刀1把,380V60A闸刀2把,380V40A闸刀10把,220V10A闸刀10把,均配备相应负荷的漏电开关,绝缘子若干。

施工方法 由专业技术人员设计一套图纸,然后根据图纸进行现场布置,由供电部门把电源引到施工现场(即配电室),配电室必须远离烟火,地面用干燥木版满铺,引出桩必须高于 4.0m,通过建筑物时必须用塑料管分根穿出,安装时必须遵循一机一闸一漏的原则,每隔 4.0m 远就立木桩牵引线。 方案计算 一、电量计算: 本工程施工、按照施工组织设计确定的进场施工用电机械设备及现场用电、机械设备合计总用电量∑P1=、焊机∑P2=,场地照明用电∑P3=4K W。 施工总用电量P=[K1∑P1/cosφ+K2∑P2+K3∑P3] =×[×+×+×4] = 二、用电回路: 按照现场用电机械设备的安装位置,以用电量较大的机械设备规定施工用电高压回路共3个,即:焊机为1个回路,塔吊1个回路,其它机械1个回路。设照明用电低压回路1个。 三、线路导线选择: 1、供电电源进配电房0#导线选择:

临时用电专项施工方案(最新)64158

目录 第一章编制依据 (1) 第二章工程概况 (2) 第三章用电布置 (3) 第四章用电负荷计算 (4) 第五章临时用电施工安全技术措施 (5) 5.1 外线防护现场踏勘 (5) 5.2 接地、接零保护系统及防雷保护 (5) 5.3 漏电保护器 (5) 5.4 支架的架设 (6) 5.5 现场照明 (6) 5.6 配电箱和开关箱 (6) 5.7 配电室 (6) 5.8 建筑机械和手持电动工具 (7) 5.9 防触电措施与触电急救 (7) 第六章安全防火及灭火注意事项 (9) 第七章用电管理 (10)

第一章编制依据 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 《建筑工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88) 第二章工程概况 西港片区学院路道路海绵化改造工程位于固原市西港片区学院路(明堡路~古雁街段),本工程编制范围为:中水管道工程、雨水管道工程、绿化工程、节水灌溉、人行道铺装、场地平整等,桩号K0+000-K1+579。 第三章用电布置 根据本工程的特点和施工现场地形环境,结合我公司的施工经验,经过认真分析,认为用电布置应着重考虑配电房、单位工程的以下分部工程施工: 1、基础工程的施工 本工程采用机械钻孔灌注桩基础,计划投入20KW桩机4台,塔机功率25KW;混凝土搅拌机和钢筋加工机械两套。 2、主体结构施工 在基础施工过程完成大功率机械布置之后,还需增加砂浆搅拌机、物料提升机、其它手持电动工具应用较多。 电源使用专线变压器,可以满足整个工程的现场 施工和生活用电。施工用电从变压器点(用电缆引入施工现场内总配电箱,同时引入总配电箱的电缆应满足工程用电高峰的需求量为配线原则,现场施工用电再用电缆线将电源引至现场各动力用电设置的配电箱。 施工现场临时用电工程采用三相五线制,即“TN-S”供电系统(三相五线制)设置专用的保护零线。 配电系统采用“三级配电两级保护”,开关箱必须装置保护器,(漏电工作电流不大于30mA或15mA,动作时间0.1S)。 主要用电设备表

施工用电专项安全施工方案

施工用电专项安全施工方案 一、工程概况 (略) 二、电源及用电点施工平面布置情况 本工程三通一平工作已基本上落实,根据施工现场情况,电源由甲方提供的电源主干线接至施工区域,考虑工地范围广,电源主干线从北侧的箱式变电站接进,并将施工现场用电设置总配电箱,再按各项用途设置分配箱、照明箱,施工点设置随机箱,实行三级用电保护措施,各配电箱内配备齐全。动力、照明分系统、分闸,形成树干型供电网,确保用电安全整齐。线路布置详见施工场地平面布置图。 三、安全用电技术措施 安全用电技术包括两个方面:一是安全用电在技术上所采取的措施;二是为了保证安全用电和供电的可靠性在组织上所采取的各种措施。 (一)安全用电技术措施 1、保护接地 保护接地是指将电气设备不带电的金属外壳与接地极之间做可靠的电气连接。它的作用是当电气设备的金属外壳带电时,如果人体触及此外壳时,由于人体的电阻远大于接地体电阻,则大部分电流经接地体流入大地,而流经人体的

电流很小。这时只要适当控制接地电阻(一般不大于4Ω),就可减少触电事故发生。但是在TT供电系统中,这种保护方式的设备外壳电压对人体来说还是相当危险的。因此这种保护方式只适用于TT供电系统的施工现场,按规定保护接地的电阻不大于4Ω。 2、保护接零 在电源中性点直接接地的低压电力系统中,将用电设备的金属外壳与供电系统中的零线或专用零线直接做电气连接,称为保护接零。它的作用是当电气设备的金属外壳带电时,短路电流经零线而成闭合电路,使其变成单相短路故障,因零线的阻抗很小,所以短路电流很大,一般大于额定电流的几倍甚至几十倍,这样大的单相短路将使保护装置迅速而准确的动作,切断事故电源,保证人身安全。其供电系统为接零保护系统,即TN系统。保护零线是否与工作零线分开,可将TN供电系统划分为TN-C、TN-S和TN-C-S三种供电系统。 (1)TN-C供电系统。它的工作零线兼做接零保护线。这种供电系统就是平常所说的三相四线制。但是如果三相负荷不平衡时,零线上有不平衡电流,所以保护线所连接的电气设备金属外壳有一定电位。如果中性线断线,则保护接零的漏电设备外壳带电。因此这种供电系统存在着一定的缺点。 (2)TN-S供电系统。它是把工作零线N和专用保护线P E在供电电源处严格分开的供电系统,也称三相五线制。它的优点是专用保护线上无电流,此线专门承接故障电流,确保其保护装置动作。应特别指出,P E线不许断线。在供电末端应将PE线做重复接地。 (3)TN-C-S供电系统。在建筑施工现场如果与外单位共用一台变压器或本施工现场变压器中性点没有接出P E线,是三相四线制供电,而施工现场必

施工现场临时用电专项施工方案word

施工现场临时用电 施工方案 编制人: 审核人: 审批人:

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、用电设备技术参数及用电总量核算 四、电缆选用及线路走向 五、安全用电技术措施和电气防火措施 六、安全用电和电气防护管理制度

一、编制依据 建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-2012); 建筑施工安全检查标准(JGJ59-2011); 施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-2005); 建设工程施工现场供用电安全规范(GB50194-2014); 二、工程概况 (一)、概况 1、建设单位:阜平环阜生态环境科技发展有限公司 2、工程名称:阜平国际农林示范区-生态养殖区建设项目 3、建设地点:阜平县平阳镇 (二)施工用电区域的划分 施工用电区域主要分施工区、办公生活区和加工区。主电缆由甲方提供的箱变敷设到加工区的总配电箱(一级箱),分配箱(二级箱);活动配电箱(三级箱)。施工区的各单体技术参数见下表: 办公生活区主要分布在场地的东北侧,配套了相应的办公用房及生活设施。(三)、现场平面布置 现场供电条件 在施工现场的东区南端,由业主提供一台630KvA的变压器。电缆线全部采用地下埋设,分区段设置配电箱,以满足不同施工段,施工期的各种用电设备的需要。

三、用电设备技术参数及用电总量核算(一)、施工区各类机械设备总计 序号设备名称 型号规 格 数 量 国别 产地 额定功 率(KW) 总功率备注 1.弯曲机GF20 1 上海 2.2 2.2 2.钢筋切断机GQ40 1 上海 2.2 2.2 3.砂轮切割机J36-40 2 杭州 2.2 4.4 4.数控钢筋调直机YGT4-12 1 成都9 9 5.交流电焊机BX3-300 2 杭州30KVA 60 6.砼搅拌机J350 1 宁波 7.5 7.5 7.插入式振动机ZH-50 3 杭州 1.1 3.3 8.平板振动机ZW-J 1 宁波 1.5 1.5 9.木工圆锯机MJ-105A 2 中国 4 8 10.潜水泵PYX100 1 杭州 1.2 1.2 11.办公区空调 6 1.5 9 生活区照明12 0.6 7.2 合计总功率115.5 (二)、用电总量核算 通过用电设备的分析,得出不同阶段的用电总量计算式为: P总=1.05(K1P1/ COS¢+K2P2+K3P3+K4P4) P1--电动机额定功率总量:结构、140.9KW P2--电焊机额定容量总量:结构、230KW P3--室内照明办公区用电总量:结构、108KW P4--室外照明总量:结构、47KW C0S¢——电动机的平均功率因数(在施工现场最高时0.75~0.78,一般0.65~0.75)这里取0.75;K1、K2、K3、K4、—需要系数,按现场所用数量统计分别定为:0.6、0.6、0.8、1.0; P总=1.05(0.6×140.9/0.75+0.6×230+108×0.8+1×47=384.12KV A﹤400KVA 通过计算现场提供的总电源400KWA分别能够满足结构装饰阶段的用量要求。 四、电缆选用及线路走向 (一)、电缆截面选用

施工安全用电方案(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 施工安全用电方案(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-1724-36 施工安全用电方案(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、工程概况 巴州区回风北路三段道路及棚户区改造安置住房建设5#楼位于巴州区大佛寺村6组,建筑面积为18571.23m2。框架-剪力墙结构。结构抗震设防烈度:6度,类别:丙类。建筑防火设计等级:一类高层,耐火等级:一级,地下室耐火等级:一级。屋面防水等级:I级。地下室防水等级:一级。建筑层数:地上16层,地下1层。建筑高度:60.9m。建筑设计使用年限 :50年。建筑性质:办公楼。 二、外电防护 施工现场临时用电的设计、安装必须符合规范要求,有明确的保护系统,符合“三级配电,两级保护”要求,做到:“一机、一闸、一漏、一箱”,线路架设符合规定。

外电线路主要指不为施工现场专用的原来已经存在的高压线路或低压配电线路,外电线路一般为架空线路。由于外电线路位置已经固定,所以施工工程上必须与其保持一定的安全距离,当因条件限制达到安全距离时,必须采取屏护措施,防止发生因碰触造成的触电事故。 (一)规范规定在架空线路的下方不得施工,不得建造临时建筑设施,不得堆放构件、材料等。 (二)当在架空线路一侧作业时,必须保持安全操作距离,按规范规定最小安全操作距离: 外电线路电压1KV以上,最小安全操作距离4m; 外电线路电压1-10KV以下,最小安全操作距离6m; 外电线路电压35-110KV以下,最小安全操作距离8m。 这里面要考虑两个因素: 一是必须安全距离,高压线路周围存在的强电场的电感应所致,使附近的导体产生感应,附近的空气

临时用电专项施工方案(最新)

施工组织设计(或方案)审批表 渝市政竣-5

工业园区临港移民生态园居民拆迁安置区一期市政工程 临 时 用 电 施 工 方 案

编制单位: 编制人: 审核人: 编制时间: 2013年8月25日 目录 第一章编制依据………………………………………………………………第二章工程概况………………………………………………………………第三章用电布置………………………………………………………………第四章用电负荷计算…………………………………………………………第五章临时用电施工安全技术措施………………………………………… 5.1 外线防护现场踏勘………………………………………………… 5.2 接地、接零保护系统及防雷保护………………………………… 5.3 漏电保护器………………………………………………………… 5.4 支架的架设………………………………………………………… 5.5 现场照明…………………………………………………………… 5.6 配电箱和开关箱…………………………………………………… 5.7 配电室……………………………………………………………… 5.8 建筑机械和手持电动工具………………………………………… 5.9 防触电措施与触电急救……………………………………………

第六章安全防火及灭火注意事项……………………………………………第七章用电管理……………………………………………………………… 施工现场临时用电施工方案 第一章编制依据 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 《建筑工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88) 《开县工业园区临港移民生态园居民拆迁安置区一期市政工程》施工设计图纸 第二章工程概况 工业园区临港移民生态园居民拆迁安置区一期市政工程位于开县渠口镇,共新建9段市政道路:1#、2#、3#、4#道路全长均为500.645m,为城市支路,设计车速20km/h,双向两车道,标准路幅宽度为16 m;1~2#、3~4#道路全长均为70.01 m,为城市支路,设计车速20km/h,双向两车道,标准路幅宽度为12 m;C4#道路全长均为500.645 m,为城市支路,设计车速30km/h,双向四车道,标准路幅宽度为20 m;C5#、C6#道路全长均为368.525 m,为城市支路,设计车速30km/h,双向四车道,标准路幅宽度为20 m。 1、建设单位:开县百嘉港口开发建设有限公司 2、监理单位:重庆楚江建设工程咨询有限公司 3、设计单位:中国市政工程东北设计研究总院 4、审计单位: 重庆市华西造价咨询有限公司 第三章用电布置

临时用电专项施工方案

永春县呈祥乡堤防治理工程临时施工用电专项方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制日期: 2014年月日

目录 一、工程概况 (1) 二、接地与接零保护系统 (1) 三、电源负荷计算 (2) 四、自备发电机组 (3) 五、变压器安装运行 (3) 六、配电室的建造 (4) 七、配电箱与开关箱 (5) 八、漏电保护器 (8) 九、现场照明 (9) 十、避雷针装置及其安装 (12) 十一、触电与救护 (12) 十二、建立健全临时用电安全技术档案 (12)

一、工程概况 1、工程概况及主要工程项目 工程所在地呈祥溪发源于海拔1316.2m的雪山,为桃溪流域的发源地之一,流经龙阁、丘山头、西村等自然村于下游柴桥头与锦溪汇合后汇入桃溪,呈祥溪在西村村口峡谷头实然跌落,形成一条细长的瀑布,瀑布近于90°下落,高差40m。本次整治段位于呈祥溪上游,集雨面积7.64km2,主河道河长4.85km,主河道坡降109.12‰。 本次永春县呈祥乡堤防治理工程综合治理河道长度 2.276km,涉及范围为乡政府以上1.02km处至乡政府以下1.256km的河道,其中河道清障总长2.276km,新建堤防总长2574m。 本工程保护人口0.42万人,耕地0.31万亩。本工程防洪标准为10年一遇,堤防工程级别为5级。排涝标准采用5年一遇,当发生小于等于上述标准洪水时,要求能排泄洪峰流量,河水不向两岸漫溢。 主要施工项目:河道清淤、土方开挖、C20埋石砼基础、C20埋石挡墙、堤身土方回填、堤身防护、堤顶路、人行桥及附属工程等。 二、接地与接零保护系统 1.本工程施工现场比较宽广,用电设备较多,用电量大。为防止在TN-C 三相四线接零保护情况下由于共用中性线而使中性线带电,造成触电事故而采用TN-S三相五线接零保护。 2.TN-S三相五线接零保护架设要求 (1)保护零线严禁通过任何开关或熔断器。 (2)保护零线作为接零保护的专用线,必须独用,不能他用,电缆要

2、安全用电专项施工方案

安全用电专项施工方案 一. 编制依据: 《低压配电设计规范》GB50054-95中国建筑工业出版社 《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93中国建筑工业出版社 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93中国建筑工业出版社 《供配电系统设计规范》GB50052-95中国建筑工业出版社 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005中国建筑工业岀版社 项目部建在终点kll+051. 33右侧200米、X007线左侧芦草沟村六队 办公楼,项目驻地使用民用电。依据木工程特点及现场情况综合考虑而编制木临时用电方案。 二. 工程概况: 起点位于化工工业园纬九路与经五路交叉口(即铁厂沟互通收费站), 利用现有纬九路向西南方向布设至纬九路与经四路交叉口,再向东南方向布设,至X139,采用通道桥上跨X139,然后进入乌东煤矿厂区继续沿现有道路向酋南方向布设,下穿现有铁路桥,终点位于芦草沟村六队,接X007 线。路线全长约11. 301km。路基标准宽度10m, 一般段落设计标准采用 60Km/h(条件受限路段40Kni/h),二级公路标准。 三. 总体部属: 3.1木工程所在施工现场范围内无各种埋地管线;现场采用380V低压 供电,设一配电总箱,内有计量设备,采用TN-S系统供电。 3. 2根据施工现场用电设备布置情况,采用导线穿钢管埋地敷设,布 置位置及线路走向参见临时配电系统图及现场平而图,采用三级配电,两极防护。 3.3、施工现场配电要求

(1)、总配电箱、分配电箱、开关箱(移动式开关箱、专用开关箱)及 箱内电器、配电用电线、电缆等必须是国家鉴定质量可靠的定型合格产品。无 论是选用新电器,还是沿用原有电器,必须完整,无损,动作可靠, 绝缘良好。 严禁使用破损和不合格的电器。 (2)、施工现场用电,必须采用TN-S接零保护系统,采用三级配电(总配电、分配、开关),二级漏电保护(首级、末级)。 (3)、用电设备实行“一机、一闸、一漏、一箱”,并做到电器额定值与用电设备额定容量相适应,严禁一闸多用。配电箱、开关箱内的电器应与配电线路一一对应配合,作分路设置,以确保专路专控。 (4)、总配电箱和开关箱设置的漏电保护器,其他额定漏电动作应做合理配合,使之具有分级,分段保护功能。总配电箱、开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0. lsc 使用于潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于15mA,额定漏电动作时间不应大于0. Iso (5)、配电箱、开关箱的进出线必须采用阻燃PVC塑料止水管弯,做到防水、防雨、门锁齐全。 (6)、进入配电箱和开关箱电缆线做固定连接,整齐,严禁通过插座连接。专用保护零线必须通过专用接线端子连接紧密.与工作零线分开设置并要有标识。 (7)、施工现场除利用变压器中性点工作接地做为总配电房重复接地外,还必须在现场总配电箱、保护零线终端和中端各做一组重复接地.重复接地不少于三处,并满足接地电阻小于10 Q的要求。 四、临时施工用电通病的防治措施: 1、临时施工用电管理的通病表现: 1)临时施工用电无专人负责,造成用电管理混乱;

临时用电专项施工方案(范本)

目录 一、工程概况........................................ - 2 - 二、编制依据........................................ - 2 - 三、电气设备及总体线路布置.......................... - 2 - 四、电器设备的选择.................................. - 3 - 五、负荷计算........................................ - 6 - 六、分配箱电缆选择.................................. - 9 -七.安全用电组织措施............................... - 10 -八、安全用电技术措施............................... - 11 -(一)配电室的建造................................. - 11 -(二)配电箱与开关箱............................... - 12 -(三)电器设备的安装............................... - 14 -(四)施工现场的电缆线路........................... - 15 -(五)接零保护、重复接地与防雷接地................. - 17 -(六)现场照明..................................... - 18 -(七)自备发电机................................... - 19 -(八)漏电保护器................................... - 19 -八.用电防火措施................................... - 20 -九、消防预案....................................... - 22 - 附图: 附图一:施工现场临用电平面布置图 附图二:配电系统图

施工用电安全管理方案

施工用电安全管理方案 1、总则: 1.1、为了加强和规范长江三峡库区湖北省支流(青干河、九畹溪、咤溪河)航道整治工程第Ⅳ标段建设工程施工现场临时用电的安全管理,确保临时施工用电的安全,杜绝任何因施工用电而产生的事故隐患,特制定本方案。 1.2、凡参与承建长江三峡库区湖北省支流(青干河、九畹溪、咤溪河)航道整治工程第Ⅳ标段工程建设的施工队伍,均必须遵守本方案中的规定。 1.3、本方案中的规定如与国家有关规定不符时或发生矛盾时,以国家有关规定为准。本规定没有涉及部分请参照有关规范、规程要求严格执行。 2.安全用电管理: 2.1、现场施工临时用电必须执行用电的有关技术规范及标准。 2.2、项目开工时必须由电气技术人员编制临时用电施工组织设计,内容必须有专项电气安全设计,包括申请用电容量、输电线路走向、现场施工装机容量、用电设备平面布置图及有针对性的安全用电技术措施。 2.3、临时用电施工组织设计由电气技术人员编写,技术负责人审核,经主管部门批准,报监理单位审核同意后组织实施。变更临时用电施工组织设计时必须履行相同手续,并补充有关资料。

2.4、安装、维修或拆除临时用电工程,必须由相应级别的电工完成,并持证上岗。电工等级应与工程的难易程度和技术复杂性相适应。未经培训和无岗位证书的人员不准从事电气安装、修理工作。 2.5、安装、使用、维修或拆除电气设备前必须按规定穿戴或配备好相应的劳动防护用品。搬迁或移动用电设备,必须经电工切断电源并作妥善处理后进行。 2.6、施工现场临时用电必须建立安全技术档案,其内容应包括: 2.6.1、临时用电施工组织设计的全部资料和临时用电施工 组织设计变更的相关资料; 2.6.2、安全技术交底资料; 2.6.3、临时用电工程检查验收表; 2.6.4、接地电阻测定记录表; 2.6.5、电工巡视维修工作记录卡; 2.6.6、定期检(复)查记录表(包括漏电开关测试记录)。 2.7、施工现场电气设施(包括配电箱)必须编号、挂牌,并应稳妥设置,指定专人维护保养。 2.8、临时用电定期检查时间:施工现场每周一次,公司每半年一次。公司检查时,应复查接地电阻值。检查工作应按分部、分项工程进行,对不安全因素(人、物和环境),必须及时处理,并应履行复查验收手续。

临时用电专项施工方案(最新)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX工程 临时施工用电工程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 批准人: 编制单位: 编制时间:

目录 一、计算依据及原则 (1) 二、施工用电的各级管理网络 (1) 三、施工机械用电量统计 (1) 四、设计内容和步骤 (2) 1、现场勘探及初步设计: (2) 2、确定用电负荷 (2) 3、干线进线截面及进线开关 (6) 4、选择总箱的进线截面及进线开关 (8) 五、绘制临时供电施工图 (8) 六、安全用电技术措施 (11) 1.保护接地 (11) 2.保护接零 (11) 3.设置漏电保护器 (12) 4.安全电压 (12) 5.电气设备的设置应符合下列要求 (12) 6.电气设备的安装 (13) 7.外电线路及电气设备的防护 (13) 8.电气设备的操作与维修人员必须符合以下要求 (14) 9.电气设备的使用与维护 (14) 10.施工现场的配电线路 (14) 11.现场的电缆线路 (17) 12.内导线的敷设及照明装置 (18) 七、安全用电组织措施 (18) 八、安全用电防火措施 (19) 1、施工现场发生火灾的主要原因 (19) 2、预防电气火灾的措施 (20) 九、附录 (21) 附录一:施工危险识别、危险评估及风险控制对策表 (22) 附录二:技术交底记录 (24)

一、计算依据及原则 1、严格按照现行国家标准规范并依据中国建筑工业出版社出版的《低压配电设计规范》GB50054-95; 2、《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93; 3、《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93; 4、《供配电系统设计规范》GB50052-95中国建筑工业出版社; 5、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005等的规定,做到统一标准、规范编制; 6、《低压配电设计规范》GB50054-95 7、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 8、遵循总施工组织设计文件、规范的原则,在编制项目施工方案中,严格按施工现场的实际要求,执行现行的规范及验收标准,优化施工方案,正确组织施工,做好用电机械与电动工具的接地、接零保护,保证其安全运行。 二、施工用电的各级管理网络 说明:全厂工程的用电均有水电安装设计布设,各级班组申请,严禁乱拉乱接,由专业电工操作并巡检。 三、施工机械用电量统计 施工现场用电量统计表

施工安全用电专项方案

江西际洲建设工程集团有限公司芜湖市通江大道城建道路改造工程 施 工 用 电 安 全 专 项 方 案 编制:审核:批准:

2014年6月5日 目录 一、工程概况 (2) 四、安全用电管理组织机构及职责 (3) 六、施工配电电缆线选择 (5) 七、选择重复接地装置位置与埋设导体连接要求 (5) 八、电缆线铺设要求 (5) 九、安全用电技术保护措施 (6) 十、用电防火措施 (7) 十一、用电安全操作规程 (8) 十二、施工现场电箱管理制度 (9) 十三、防雷装置设计 (10) 一、工程概况 本次项目通江大道城建道路改造段位于江北产业集中区,改造起于合芜道路高速二坝连接匝道口处(规划长安北街南),起点段为芜湖市鸠江区,途径二坝、雍南、板桥,改造终点为规划江北大道西,合同起止桩号为K0+730~K6+806.500,本全长6.076km二、编制依据 1、合同施工组织设计; 2、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005;

3、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99; 三、用电原则 根据本合同实际情况,为满足施工过程中的用电需求。我项目严格执行施工用电申请制度,按照相关规定向当地电力部门申请施工用电。 1、本合同段工程用电量较大,尤其桥梁桩基开挖施工阶段用电量相对最大,本合同电力需用量按照桩基开挖时的用电机械设备为基准进行计算。 2、结合当地实际供电线路的布局。按保证施工进度、安全,以及合理组织消减用电峰值的原则,进行供电设施的布置。 3、总原则 根据施工场地布置图和现场实际情况,从供电质量和用电安全两个方面考虑供电线路的布置原则。 ①供电质量方面 为确保工程质量,供电质量也要提高,相应采取如下措施: a尽量缩短线路的布置长度,以减小电损和投资。 b箱变内全部加装电容补偿柜,使功率因数达到0.95,提高用电设备的机械效率和节约电能。 c生产区和生活区每一个配电箱控制一个小区域。 ②用电安全方面 a采取有效的安全隔离措施,工作现场的线路全部采用可移动式橡套电缆。 b配电箱内开关全部采用不同等级的自动空气开关和万能式断路器、漏电开关。 c进场电工均具有高级以上(含高级)电工资格证书或10年以上工作经验。 四、安全用电管理组织机构及职责 (1)为保证施工现场用电的各项安全管理工作得到有效执行,为此建立专门组织机构如下: