一、工程概况

河口村1号特大桥第187#桥墩、里程DK720+477.75~第193#墩、里程DK702+626.19,设计为门式桥墩。门式桥墩是用来跨越油气管线。门式墩的最大高度17.5m,门式桥墩承台平面尺寸为9.2m×5.8m,门墩横截面尺寸为4m×2m,门墩盖梁尺寸高2.6m×宽4m×长22m,两个门墩最大跨度20m。为保证门式墩跨越的输油气管线不受压,门墩盖梁拟采用大跨贝雷桁架梁支架施工方案。

门式桥墩外形尺寸如图1所示。

二、门式墩盖梁大跨支架施工设计方案

1、方案概况

门式墩盖梁施工支架采用直径Φ500mm钢管支撑柱、双层组合加强型贝雷桁架作为主承重梁、I45b型工字钢作为横向分布梁(长度不短于6m)、100mmΧ100mm木方楞、竹胶模板。

门式墩盖梁施工支架结构示意图如图2所示。

2、贝雷梁数量设计

2.1、计算荷载

①、盖梁支撑部分自重

盖梁长度18m、高度2.6m、宽度4m。

盖梁钢筋混凝土重度ρ=2.6t/m3。

盖梁自重Q1=18Χ2.6Χ4Χ2.6=486.72t。

②、模板、支架平台、支架梁等施工荷载Q2=35%Q1=170.35t;根据施工经验,施工荷载按结构自重的35%计列。

③、结构检算荷载Q=K(Q1+Q2)=788.49t。

换算均布荷载q=Q/1800=438.05kg/cm。

荷载系数K取1.2。

2.2、钢管支撑柱承载力检算

钢管支撑柱采用直径Φ500mm、壁厚t-10mm 钢管。两端共计4根支撑柱全部落在承台上,支点间距4.36m、支点跨距15m。

钢管支撑柱的截面特性:

截面惯性矩I=46220cm4;

横截面积A=153.938cm2;

延米重量p=120.84kg/m;

钢管回转半径r=(I/A)0.5=17.33cm。

初步拟定压杆支撑高度H=1063cm。

钢管支撑柱支撑高度计算表

钢管长细比:λ=H/r=61.33。

依据λ查得折减系数ψ=0.76。

支撑钢管下端固定在承台上,上端直接支顶降落支座。按一端固定、一端简支状态验算。

钢材的弹性模量E =2.1×105MPa =2.1×106Kg/cm2;

单根钢管的轴心受压支撑能力[Pcr ]=2

2)(H EI βπ=847t 。 受压自由系数β取1。

钢管允许支撑力P =ψ[Pcr ]=644t 。

检算:一组支架共计布置4根钢管,合计支撑力4P =2576t >>计算荷载Q =788.49t 。

安全系数n=4P/Q=3.3倍,满足结构要求。

2.3、主桁架梁(双排双层加强型)贝雷桁架梁承载了检算

2.3.1、贝雷桁架截面特性、物理力学参数

①、通用单片长3m 、高1.5m 贝雷桁架参数

截面惯性矩I1=250500cm4;

横截面积A1=50.96cm2;

②、双加强型贝雷片

采用双排双层加强型贝雷桁架组合梁。共计布置三组(其中两边各两片,中间加一组3片长、15m )。上下加强型桁架组拼总高度340cm ,组拼宽度36+54+36cm 。

双排双层加强型截面特性

③、贝雷桁片力学性能

现行国产贝雷桁片弦杆材料16锰钢,允许拉应力、压应力及弯应力为1.3×210=273 MPa ;允许剪应力为1.3×160=208 MPa 。

节点穿销采用30铬锰钛钢,允许拉应力、压应力及弯应力为0.85×1300=1105 MPa;允许剪应力为0.45×1300=585 MPa。

④、单片贝雷桁片几何尺寸如图6.1所示

⑤、贝雷桁架不均匀受力的安全考虑

按照相关贝雷桁架计算规范的要求,“三排单层贝雷的容许弯矩可按单排单层的乘以3再乘以不均匀系数0.9;双排双层的可按单排单层的乘以4再乘0.9;三排双层的可按单排单层的乘以8再乘0.8。

2.3.2、确定主桁梁贝雷桁架梁所需片数

贝雷桁架梁的受力简图如图3所示。

①、贝雷梁的挠度控制,按照“钢结构施工支架相关技术规范”要求,控制挠度按照1/500,贝雷梁支撑跨度15m,最大挠度取f max=3cm。

②、钢材的弹性模量E =2.1×105MPa =2.1×106Kg/cm2; ③、根据均布荷载-简支梁跨中挠度计算公式:EI ql f c 38454=

④、所需惯性矩,由挠度计算公式EI ql f c 38454

=,求得:

∑I =c Ef ql 38454=3

2100000384150005.43854????=4583391cm 4。 ⑤、所需贝雷梁片数n=∑I /I =1,考虑不均匀受力系数β=0.8,取n=2组(组合贝雷桁梁)。

⑥、组合贝雷桁架主梁的布置

布置在门式墩柱两侧各一组

2.3.3、贝雷桁架梁弯曲抗拉强度核算

①、依据贝雷梁受力如图3所示,求得跨中最大弯矩:

M max =kg-cm ;

②、贝雷梁最大弯曲拉应力

σmax =Mmax/∑W=1930kg/cm2≈193Mpa ;小于16锰钢允许拉应力、压应力及弯应力273 MPa ; ③、核算跨中最大挠度EI ql f c 38454=

=1.5cm=15mm ,计算结构不超

标。

以上检算结果满足施工支架钢结构设计要求。

④、贝雷桁架的腹杆抗压屈服强度较低,经验算加强型贝雷片每个支撑端承载能力为P =494.3KN ,按此能力所需贝雷桁架数量n =

(15Q ÷18÷2)÷49.43=6.65,取7片。

2.4、I45b 工字钢帽梁

①支撑跨度L =4.36m =436cm 。

②承担荷载q=357.1kg /cm 。

施工荷载按梁重Q1的15%,荷载系数K 取1.2。

③跨中挠度f =400/500=0.8cm ,按1/500控制。 ③、所需惯性矩,由挠度计算公式EI ql f c 38454=

,求得: ∑I =c Ef ql 38454=8.021000003844001.35754????=70853cm 4。

④、所需贝雷梁片数n=∑I /I1=70853cm 4/33760cm4=2.1,取n=3根。

I 45b 工字钢截面惯性矩I1=33760cm4。

2.5、I20b 工字钢横向分布梁

I 20b 工字的强度和挠度检算满足要求,检算略。分布布置在18m 跨度内,布置20根I20b 工字钢,布置间距95cm 。

2.6、100mm Χ100mm 木方楞

100mm Χ100mm 木方楞,以满足模板安装为基准。布置间距不大于50cm 。

2.7、盖梁的模盒-模板结构

依据现场资源条件,另行补充完善方案设计。

模板可采用竹胶模板,或者采用组合钢模板。

3、支架结构设计简图

3.1、盖梁施工支架结构布置简图如图2所示。

3.2、钢管支撑柱布置位置如图4所示。

3.3、支架落架支座结构示意图-图5。

3.4、支架落架照片—参考照片-图6。

3.5、组合横梁横向支撑加固支架结构示意图-图7。

3.5、钢管支撑柱横向加固结构示意图-图8。

两端局部需焊接10mm厚肋钣,以增加局部承载力承受能力。

3.6、盖梁支撑架横断面结构示意图-图9。

纵向贝雷桁架梁共计采用3组5片双层加强型桁架。其中两边各放置2组27m长双层贝雷桁架梁、中间放置3组15m长双层贝雷桁架梁。

3.7、钢管支撑柱底座顶帽结构示意图-图10。

三、支架施工注意事项及保证措施

1、加强组合贝雷桁架梁的横向稳定性,防止侧向屈稳。

加固措施:两组桁架间架设3道横向连接间隔支撑桁架,分别安放在跨中和两个钢管支撑柱附近处。间隔加固支架桁架参考图7制作,高340cm、净宽400cm。间隔加固支架与桁架间的空隙使用垫钣填塞严密。

贝雷梁要与墩柱贴住放置,使用I20工字钢或者槽钢做夹板、配备φ32精轧螺纹拉杆拉紧,抱住、夹紧墩身。

2、贝雷桁架梁杆件组装,对有弯曲、锈蚀严重、电焊烧伤严重、杆件接头开焊的应不得使用;两层桁架间弦杆应连接牢固,使其成为一体。

3、在两组贝雷桁架梁安装和拆卸过程,要注意另一榀翻倒事故。应在墩身上进行单独榀片的拉结栓牢措施。

4、I45b工字钢平台两端有悬臂,在端部安放两根小槽钢,将所有I45b工字钢横梁连成一体,并与贝雷梁捆扎牢固,防止倾覆事故。

5、贝雷梁落架使用支架降落支座,要求每个支座支撑能力达到300吨。制作后,应先在压力机上试验检验,达不到要求,增加肋钣加固。

6、钢管支撑柱横向稳定按图8设置剪刀撑;

纵向稳定:在柱顶与贝雷梁间,利用φ32精轧螺纹钢所固、拉紧。约束钢管柱产生纵向位移。

7、支架沉落量,根据结构计算结果,能够按20~30mm预留。

8、大跨盖梁混凝土浇注过程,以及预应力张拉后,盖梁的收缩和压缩,都会使得墩柱向内弯曲位移,从而造成墩柱的弯曲次应力。要

及时和设计沟通,了解设计意图。弄清楚是否在施工方案中采取相应的防治方案。

9、支架预压荷载,在18米范围内按结构检算荷载Q=788.49t进行预压。

10、本方案是按照18m跨度、17.5m墩柱设计的。不能够直接用于其它尺寸的门式墩。

对于其它不同尺寸门式墩的支架方案,钢管柱支撑点和支撑高度都要进行相应调整。特别是贝雷梁的支点位置,必须考虑贝雷梁桁架的特点。支点应落在节点对应处,。支点跨度最好选在接头节点处,一般是3m倍数位置,其次选择桁架1.5m倍数桁节点位置。弦杆中间不得设集中力支撑点。钢管柱支撑位置不得随意放置。

11、桁架梁销栓游间产生的下挠度,无法计算,应当经过实测确定。支架预压后仔细测量-找到真值。支架整体标高的小幅度调整,可在落架支座上添加垫钣。

相关文档