文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 地下室施工钢筋方案--筏板钢筋(含钢筋支架计算)

地下室施工钢筋方案--筏板钢筋(含钢筋支架计算)

地下室施工钢筋方案--筏板钢筋(含钢筋支架计算)
地下室施工钢筋方案--筏板钢筋(含钢筋支架计算)

最新资料,word文档,可以自由编辑!!

【本页是封面,下载后可以删除!】

目录

一、编制依据及说明 (3)

1、编制依据 (3)

2、编制说明 (3)

二、工程概况 (4)

1、建筑基本情况 (4)

2、地下室结构概况 (4)

三、钢筋工程施工安排 (5)

1、钢筋工程作业安排 (5)

2、钢筋工程的工期安排 (6)

四、施工准备 (6)

1、技术准备 (6)

2、现场准备 (7)

五、钢筋工程的制作安装 (8)

1、钢筋加工制作 (8)

2、钢筋安装绑扎施工方法 (9)

2.1、独立基础钢筋安装绑扎顺序 (10)

2.2、筏板、地下室底板钢筋安装绑扎顺序 (10)

2.3、挡墙钢筋安装绑扎顺序 (14)

2.4、地下室框架钢筋安装绑扎顺序 (15)

2.5、框架柱钢筋绑扎方法 (15)

2.6、梁、板钢筋绑扎方法 (16)

3、钢筋直螺纹套筒连接施工方法 (16)

3.1、钢筋螺纹加工 (16)

3.2、钢筋连接施工方法 (18)

4、钢筋工程的验收方法 (21)

六、钢筋质量保证措施 (21)

1、钢筋工程质量标准 (21)

2、钢筋工程质量保证措施 (21)

3、钢筋工程质量控制要点 (22)

4、钢筋工程不合格品的质量控制和纠正措施 (22)

七、安全、环保、文明施工措施 (23)

1、钢筋工程安全施工措施 (23)

2、钢筋工程文明、环保施工措施 (23)

3、钢筋工程施工机械使用措施 (24)

一、编制依据及说明

1、编制依据

1.1、广钢新城AF040416、AF040415地块项目(自编号C6、C7、C8栋)地下室工程施工图。

1.2、现行的有关国家施工规范、规程、标准:

?质量管理体系要求GB/T19001-2008

?建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2013

?混凝土结构设计规范GB50010-2010

?混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2015

?钢筋混凝土用热轧光圆钢筋GB1499.1-2008

?钢筋混凝土用热扎带肋钢筋GB1499.2-2008

⑻冷轧带肋钢筋国家标准GB13788-2008

⑼冷轧带肋钢筋混凝土结构技术规程JGJ95-2011

⑽钢筋焊接及验收规程JGJ 18-2012

⑾钢筋焊接接头试验方法标准JGJ/T27-2014

⑿钢筋机械连接通用技术规程JGJ107-2010

⒀混凝土外加剂应用技术规范GB50119-2013

⒁地下室防水技术规范GB50108-2008

⒂混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图《11G101-1》和《11G101-3》⒃建筑机械使用安全技术规程JGJ 33-2012

⒄施工现场临时用电安全技术规范JGJ 46-2005

⒅建筑工程文件归档整理规范GB/T50328-2014

⒆《建筑施工计算手册》、《建筑施工手册》;

1.3、广钢新城AF040416、AF040415地块项目(自编号C6、C7、C8栋)施工组织设计;

1.4、广东中城建设集团有限公司质量管理体系文件。

1.5、工程承包合同书。

1.6、现场实际施工条件。

1.7、国家有关法律、法规及广东省建设行政法规、条例等。

2、编制说明

广钢新城AF040416、AF040415地块项目(自编号C6、C7、C8栋)土建总承包工程由广

州荔安房地产开发有限公司投资建设,工程位于广州市荔湾区鹤洞路,总用地面积58853.8m2,本期建筑面积约330428.4m2,地上分为住宅、商业裙房及商务办公,我司承建约139198m2,包括C6、C7、C8栋及周边商业裙房,地下4层,地上57层,地上总高度为168.75米。纯地下室及裙房部分采用独立基础,塔楼采用筏板基础,筏板基础厚度为2500mm,地下室工程钢筋在本工程南侧的钢筋加工棚进行加工制作,采用塔式起重机吊运至绑扎点进行安装。

二、工程概况

1、建筑基本情况

广钢新城AF040416、AF040415地块项目(自编号C6、C7、C8栋)总建筑面积约为139198m2,包括C6栋、C7栋、C8栋及四层地下室,各子项的基本情况见下表:

其中:-1F~-4F地下室为车库,C6、C7、C8栋1、2层为商业用房,上部为住宅。

2、地下室结构概况

广钢新城AF040416、AF040415地块项目(自编号C6、C7、C8栋)结构安全等级为二级,地基基础设计等级为甲级,工程所在地地震基本烈度为7度,抗震设防分类为丙类,剪力墙、框架抗震等级均为三级。纯地下室部分采用柱下独立基础加抗渗混凝土底板,主楼部分采用筏板基础,筏板基础尺寸见下表:

独立基础及筏板基础持力层均为强风化层,地基承载力特征值fak=550KPa。地下室结构尺寸如下表:

广钢新城AF040416、AF040415地块项目(自编号C6、C7、C8栋)结构材料选用如下:

1、钢筋:HPB300、HRB400、HRB500。

2、混凝土:设计混凝土强度等级如下表:

3、钢筋连接:

①楼板、地下室地下室底板中受力钢筋Φ>25采用套筒连接;

②次梁纵向受力钢筋:Φ<25可采用绑扎搭接,Φ>25采用套筒连接;

③框架梁纵向受力钢筋:绑扎搭接,当Φ>25采用套筒连接;

④框架柱纵向受力钢筋:绑扎搭接,当Φ>25采用套筒连接。

三、钢筋工程施工安排

1、钢筋工程作业安排

本工程钢筋加工在施工现场进行,现场设置两个钢筋加工区。

1、钢筋加工棚设置在南侧道路边;钢筋加工棚旁边分别设置钢筋原材堆场和钢筋半成品堆场。

2、钢筋加工棚内配置钢筋切断机4台,钢筋弯曲机2台,箍筋弯曲机2台,钢筋调直机2台、螺纹套丝机2台。

3、钢筋半成品的垂直运输采用塔式起重机进行,用塔机吊运至绑扎点。

4、钢筋加工时的接长:对小于Φ22的螺纹钢筋均采用绑扎搭接进行接长。

5、钢筋安装时的接长:

①筏板受力钢筋:采用窄间隙焊进行接长;

②地下室底板、楼板受力钢筋:采用绑扎搭接进行接长;

③柱、墙等竖向构件大于等于Φ20的螺纹钢筋采用机械套筒进行接长;

④梁纵向受力钢筋:Φ<22的采用绑扎搭接接长,但框架梁钢筋Φ≥20采用机械连接进行接长。

2、钢筋工程的工期安排

2.1、地下室结构施工工期安排

按设计图纸中标明的后浇带将地下室划分为四个区进行流水施工,地下室结构预计于2016年5月10日至2016年7月10日施工,总工期为60天,筏板及基础、地下室底板施工20天,地下室每层结构施工10天。

2.2、钢筋绑扎时间安排

筏板及基础、地下室底板:钢筋绑扎时间安排为17天;

地下室每层结构柱钢筋接长、绑扎安排2天,每层梁及板底钢筋绑扎安排4天时间,板面钢筋绑扎2天时间。

四、施工准备

1、技术准备

广钢新城AF040416、AF040415地块项目(自编号C6、C7、C8栋)地下室工程混凝土工程的技术准备包括熟悉图纸及技术资料、进行技术交底等。

钢筋工程作业对施工图纸的熟悉程度要求较高,要求作业班组必须掌握本工程的结构类型、柱梁板的布置情况、钢筋的选用及结构施工图纸总说明所要求的关于钢筋制作、焊接、搭接、锚固以及钢筋保护层厚度等要求,同时要求作业班组了解每层框架构件内所配钢筋的规格、数量、间距、位置等要求。

本工程的技术交底如下表:

技术交底、安全交底一览表

2、现场准备

2.1、钢筋制作准备

①根据施工总平面布置图的要求塔设钢筋加工棚,按施工组织设计的要求将钢筋原材及半成品堆场进行硬化,并将原材堆场上砌筑堆放钢筋原材的地垄墙。

②按施工安排在钢筋加工棚内安装钢筋加工机械,并接通临时供电线路。钢筋加工机械安装好后按有关操作规程进行调试。合格后方可进行钢筋加工。

③钢筋安装前对模板及其支架进行检查。应确保尺寸正确,强度、刚度、稳定性均满足要求。

2.2、钢筋原材料准备

①所有用于本工程的钢筋必须具有钢材合格证,并按规定抽样送检,经复验合格后方可使用,特别应注意按规范复核其屈服强度与抗拉强度之比是否符合要求。每捆(盘)钢筋均应有标牌。

②钢筋表面应洁净,粘着的油污、泥土、浮锈使用前必须清理干净,可结合冷拉工艺除锈。

③因该地下室工程-4F抗震等级为四级,故-4F无需选用抗震钢筋,-3F~-1F抗震等级依次为三级、二级、一级,钢筋原材为甲供材,故我司在钢筋材料申报单中应注明钢筋等级、规格及是否为抗震钢筋。现场加工、制作、搬运钢筋时须认清钢筋是否为抗震钢筋,钢筋上标明“E”即为抗震钢筋,不带“E”即为非抗震钢筋,须严格区分。

④进场的每批钢筋用完后,钢筋工长、试验人员必须在试验报告合格证明书上注明该批钢筋所用楼层标高的部位,以便今后对结构进行分析,确保工程质量。

⑤钢筋堆放场地采用200厚C20混凝土硬化,在钢筋在储运堆放时,按级别品种分规格整齐堆放于100mm高@1500木枋上,钢筋原材必须按品种、规格挂牌,并及时标明检验、试验状态。

五、钢筋工程的制作安装

1、钢筋加工制作

该工程所有钢筋均在施工现场制作,现场设立与本工程规模相适应的钢筋加工棚,加工成半成品后利用塔吊就位至绑扎地点进行绑扎。本工程根据现场情况在建筑物南侧设钢筋加工棚,并设立原材料及成品钢筋堆场,各种构件的钢筋在施工前均由工程技术人员按图纸要求作出下料表,经技术负责人审核后下发到工地,方可进行下料,各种成品钢筋必须严格做到按规格堆放整齐,并挂牌标识,且堆放于指定的堆场。

施工中如需要钢筋代换时,必须先充分了解设计意图和代换材料性能,严格遵守现行钢筋混凝土设计规范的各种规定,并不得以等面积的高强度钢筋代换低强度的钢筋。凡重要部位的钢筋代换,须征得设计单位同意,并有书面通知时方可代换。

1.1、钢筋制作流程

1.2、调直除锈

钢筋调直,可用调直机械或人工调直。经调直后的钢筋不得有局部弯曲、死弯、小波浪形,其表面伤痕不应使钢筋截面减小5%。对于盘圆钢筋,采用调直机进行调直,同时

也达到除锈的目的,对于粗钢筋,采用电动钢丝刷除锈。

1.3、钢筋切断

钢筋切断应根据钢筋号、直径、长度和数量,长短搭配,先断长料后断短料,尽量减少和缩短钢筋短头,以节约钢材。用机械式钢筋切断机,确保钢筋的断面垂直钢筋轴线,无马蹄形或翘曲现象,以便于连接。

1.4、弯曲成型

此步骤是下料的重点,先划弯曲点位置线,再用机械成型,下料中应细致耐心,达到以下质量要求:

①钢筋加工的形状、尺寸必须符合设计要求。

②所用的钢筋表面应洁净、无损伤、无局部曲折。无油渍、漆污和铁锈等。

③调直钢筋时,采用Ⅰ级钢筋的冷拉率不宜大于4%,Ⅱ级钢筋的冷拉率不宜大于1%。

④Ⅰ级钢筋末端作180°弯钩,其弯曲直径不应小于钢筋直径的2.5倍,平直部分长度不宜小于钢筋直径的3倍。Ⅰ、Ⅱ级钢筋末端作90°或135°弯曲时,Ⅱ级钢筋的弯曲直长不宜小于钢筋直径的4倍。弯起钢筋中间部位弯折处的弯曲直径不应小于钢筋直径的5倍。

⑤箍筋末端应作弯钩,弯钩形式应符合设计要求。如设计无具体要求时?,用Ⅰ级钢筋作箍筋,其弯钩的弯曲直径应大于受力钢筋直径,且不小于箍筋直径的2.5倍;弯钩平直部分的长度,不应小于箍筋的10倍。箍筋两端作135°弯钩。

⑥各弯曲部位不得有裂纹。

⑦弯曲成型的钢筋中,受力钢筋顺长度方向全长净尺寸允许偏差为±10mm;弯起钢筋的弯折位置允许偏差为±20mm。

1.5、钢筋加工注意事项

①钢筋加工严格按经审核后的配料单制作,并分规格和形状分类堆放在规定的场地,并挂牌注明其规格数量和使用部位,以免用错。

②钢筋加工时其形状和锚固长度、箍筋弯钩角度及其直线段部分长度均应按设计图及施工验收规范和有关抗震规范要求执行。

2、钢筋安装绑扎施工方法

钢筋绑扎前先认真熟悉图纸,检查配料表与图纸,设计是否有出入,仔细检查成品尺

寸、形状是否与下料表相符。核对无误后方可进行绑扎。

采用20#镀锌铁丝绑扎直径12以上(梁、柱)钢筋,22#镀锌铁丝绑扎直径10以下(板、楼梯等)钢筋。

钢筋保护层:底板钢筋保护层垫块采用砂浆垫块,其底板钢筋(迎水面)砂浆垫块规格为60×60×50mm(厚),在底板下层钢筋绑扎好后支垫,保护层垫块间距不大于800mm;墙、柱钢筋保护层垫块采用钢筋保护层塑料卡进行固定,塑料固定卡的间距不大于500mm。

2.1、独立基础钢筋安装绑扎顺序

独基钢筋绑扎:独立基础网片钢筋绑扎采用花扎法进行绑扎,独立基础短向受力钢筋绑扎在长向分布钢筋的下面。

绑扎方法:钢筋绑扎时,靠近外围两行的相交点每点都绑扎,中间部分的相交点可相隔交错绑扎,双向受力的钢筋必须将钢筋交叉点全部绑扎。如采用一面顺扣应交错变换方向,也可采用八字扣,但必须保证钢筋不位移。

2.2、筏板、地下室底板钢筋安装绑扎顺序

地下室700厚底板绑扎工艺流程:

划钢筋位置线→运钢筋到使用部位→绑扎独立柱基坑、条基、集水坑钢筋→绑扎底板下层下铁钢筋→绑扎底板层下层上铁钢筋→放置垫块和摆放马凳→绑扎底板上层下铁钢筋→绑扎底板上层上铁钢筋→墙体及柱插筋

塔楼2500厚筏板钢筋绑扎工艺流程:

划钢筋位置线→运钢筋到使用部位→绑扎独立柱基坑、条基、集水坑钢筋→绑扎筏板下层下铁钢筋→绑扎筏板层下层上铁钢筋→放置垫块→加设上、下层钢筋支架→绑扎筏板中间层钢筋→绑扎筏板上层下铁钢筋→绑扎筏板上层上铁钢筋→墙体及柱插筋底板钢筋绑扎:待素混凝土垫层达到强度后进行底板下层钢筋绑扎,绑扎时先铺放底板下层钢筋的短向钢筋,铺放时应根据钢筋的接长方式预留接头间隙,然后将短向的钢筋连接(窄间隙焊或锥螺纹连接)成整根,同样方法设置底板下层钢筋的长向钢筋,然后绑扎成下层钢筋网片,并支垫钢筋保护层垫块;下层钢筋绑扎好后搭设上、下层钢筋支承骨架,支承骨架焊接成型后铺放筏板中间层钢筋,中间层钢筋绑扎完成后绑扎上层长向钢筋,同样将钢筋连接成整根,再铺放上层短向钢筋,连接成整根后绑扎成钢筋网片。

地下室筏板上、下层钢筋采用槽钢进行支撑,立柱采用8#槽钢,横梁采用5#槽钢,立杆的间距为纵横1.5m,槽钢立杆端部均焊有100*100*3厚钢板,斜撑钢筋采用φ16钢筋,

中部支撑钢筋采用φ18钢筋进行纵横连接,φ18钢筋与槽钢立杆之间采用焊接方式进行连接固定,以保证上层钢筋和中间层钢筋的设计位置的准确,2.5米厚筏板钢筋支撑体系如下图:

附钢筋支撑体系计算书如下:

一、参数信息:

钢筋支架(马凳)应用于高层建筑中的大体积混凝土基础底板或者一些大型设备基础和高厚混凝土板等的上下层钢筋之间。钢筋支架采用槽钢焊接制的支架来支承上层钢筋的重量,控制钢筋的标高和上部操作平台的全部施工荷载。型钢主要采用槽钢。

型钢支架一般按排布置,立柱和上层一般采用型钢,斜杆可采用钢筋和型钢,焊接成一片进行布置。对水平杆,进行强度和刚度验算,对立柱,进行强度和稳定验算。作用的荷载包括自重和施工荷载。钢筋支架所承受的荷载包括上层钢筋的自重、施工人员及施工设备荷载。钢筋支架的材料根据上下层钢筋间距的大小以及荷载的大小来确定,可采用钢筋或者型钢。

上层钢筋及槽钢架子的自重荷载标准值为:

(2*10*1.5*4.84+2*1.5*4.84)/1.5*1.5=0.71 kN/m2

施工荷载标准值为 3.000 kN/m2

横梁的截面抵抗矩 W = 10.400 cm3

横梁钢材的弹性模量 E = 2.05×105 N/mm2

横梁的截面惯性矩 I = 26.000 cm4

立柱的高度 h = 2.50 m

立柱的间距 l = 1.50 m

钢材强度设计值 f = 205.00 N/mm2

立柱的截面抵抗矩 W = 25.300 cm3

二、支架横梁的计算

支架横梁按照三跨连续梁进行强度和挠度计算,支架横梁在小横杆的上面。按照支架横梁上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算支架横梁的最大弯矩和变形。

1.均布荷载值计算

静荷载的计算值 q1=1.2×0.71×1.50=1.278kN/m

活荷载的计算值 q2=1.4×3.000×1.50=6.300kN/m

支架横梁计算荷载组合简图(跨中最大弯矩和跨中最大挠度)

支架横梁计算荷载组合简图(支座最大弯矩)

2.强度计算

最大弯矩考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的弯矩

跨中最大弯矩计算公式如下:

跨中最大弯矩为

M1=(0.08×1.278+0.10×6.300)×1.502=1.647kN.m

支座最大弯矩计算公式如下:

支座最大弯矩为

M2=-(0.10×1.278+0.117×6.300)×1.502=-1.946kN.m 我们选择支座弯矩和跨中弯矩的最大值进行强度验算:

=1.946×106/10400.0=187.11N/mm2

支架横梁的计算强度小于205N/mm2,满足要求!

3.挠度计算

最大挠度考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的挠度

计算公式如下:

静荷载标准值 q1=0.71×1.50=1.065kN/m

活荷载标准值 q2=3.000×1.50=4.500kN/m

三跨连续梁均布荷载作用下的最大挠度

V=(0.677×1.065+0.990×4.500)×1500.004/(100×2.05×105×260000.00)=4.916mm

支架横梁的最大挠度小于1500.0/150与10mm,满足要求!

三、支架立柱的计算

支架立柱的截面积 A = 10.240 cm2

截面回转半径 i = 3.150 cm

立柱的截面抵抗矩 W = 25.300cm3

支架立柱作为轴心受压构件进行稳定验算,计算长度按上下层钢筋间距确定:

式中──立柱的压应力;

N──轴向压力设计值;

──轴心受压杆件稳定系数,根据立杆的长细比=h/i,经过查表得到,=0.995;

A──立杆的截面面积,A=10.240cm2;

[f]──立杆的抗压强度设计值,[f]=205.000N/mm2;

采用第二步的荷载组合计算方法,可得到支架立柱对支架横梁的最大支座反力为

经计算得到 N=6.167kN, =187N/mm2;

立杆的稳定性验算σ<=[f],满足要求!

2.3、挡墙钢筋安装绑扎顺序

挡墙钢筋绑扎:地下室负四层墙体竖向钢筋一次绑扎大于1500,可用施工脚手架临时固定支撑,墙体水平筋可用绑扎搭接,但在同一截面(34d的范围内)的搭接钢筋的截面

面积占总钢筋截面面积的百分率不应超过25%。地下室底板配筋当需要绑扎搭接时,下部钢筋应在支座附近,上部钢筋应在跨中设置接头,其接头的搭接长度和搭接数量均应符合本设计要求和《混凝土结构工程施工及验收规范》的相关规定。

2.4、地下室框架钢筋安装绑扎顺序

①框架结构钢筋绑扎顺序

柱钢筋→主梁钢筋→次梁钢筋→楼板钢筋→预埋插筋→水电安装预留预埋→板负弯矩筋

②柱扎筋工艺流程

校正、调直预留插筋→摆放高凳式搭架→预留筋上套入柱箍→焊接或绑扎竖向钢筋→标出箍筋间距→绑扎箍筋→绑扎垫块、安预埋件、预留孔

③梁扎筋工艺流程

模板上口放置楞木→分段摆设纵筋和弯起筋→标出箍筋间距→绑扎→骨架入模→安放、绑扎垫块

④板扎筋工艺流程

标出下层钢筋间距→摆放下层钢筋→绑扎下层钢筋(柱预留插筋)→安放垫块、支撑

→绑扎上层定位钢筋→标出上层筋间距→摆放纵向(或横向)钢筋→边摆放横向(或纵向)钢筋边绑扎

2.5、框架柱钢筋绑扎方法

①竖向钢筋的弯钩应朝向柱心,角部钢筋的弯钩与模板面夹角,对矩形柱应为45°角,截面小的柱,用插入振动器时,弯钩和模板所成的角度不小于15°。

②箍筋的接头应交错排列垂直放置;箍筋转角与竖向钢筋交叉点均应扎牢(箍筋平直部分与竖向钢筋交叉点可每隔一根互成梅花式扎牢)。绑扎箍筋时,铁线扣要相互成八字形绑扎。

③柱筋绑扎时应吊线控制垂直度,并严格控制主筋间距。柱筋搭接处的箍筋及柱立筋应满扎,其余可梅花点绑扎。

④下层柱的竖向钢筋露出楼面部分,宜用工具或柱箍将其收进一个柱筋直径,以利上

层柱的钢筋搭接,并与上层梁板筋焊接。

2.6、梁、板钢筋绑扎方法

①纵向受力钢筋出现双层或多层排列时,两排钢筋之间应垫以直径25mm的短钢筋,如纵向钢筋直径大于25mm时,短钢筋直径规格与纵向钢筋相同规格。

②箍筋的接头应交错设置,并与两根架立筋绑扎,悬臂挑梁则箍筋接头在下,其余做法与柱相同。梁主筋外角处与箍筋应满扎,其余可梅花点绑扎。

③板、次梁与主梁交叉处,板的钢筋在上,次梁的钢筋在中层,主梁的钢筋在下,当有圈梁或垫梁时,主梁钢筋在上。

④楼板钢筋的弯起点,如加工场在加工没有起弯时,设计图纸又无特殊注明的,可按以下规定弯起钢筋,板的边跨支座按跨度1/10L为弯起点。板的中跨及连续多跨可按支座中线1/6L为弯起点。(L一板的中一中跨度)。

⑤梁节点处钢筋穿插十分稠密时,应注意梁顶面主筋间的净间距要有留有30mm,以利灌筑混凝土之需要。

⑥钢筋的绑扎接头应符合下列规定:

a.搭接长度的未端距钢筋弯折处,不得小于钢筋直径的10倍,接头不宜位于构件最大弯矩处。

b.受拉区域内,Ⅰ级钢筋绑扎接头的未端应做弯钩。

c.钢筋搭接处,应在中心和两端用铁丝扎牢。

d.受拉钢筋绑扎接头的搭接长度,应符合结构设计要求。

e.受力钢筋的混凝土保护层厚度,应符合结构设计要求。

⑦板筋绑扎前须先按设计图要求间距弹线,按线绑扎,控制质量。

⑧为了保证钢筋位置的正确,根据设计要求,板筋采用钢筋马凳纵横@1000予以支撑固定。

3、钢筋直螺纹套筒连接施工方法

3.1、钢筋螺纹加工

(一)施工工艺:

钢筋端面平头→剥肋滚压螺纹→丝头质量检验→带帽保护→丝头质量抽检→存放待用(二)操作要点

1.钢筋端面平头:平头的目的是让钢筋端面与母材轴线方向垂直,宜采用砂轮切割机

或其它专用切断设备,但严禁使用气割。

2.剥肋滚压螺纹:使用钢筋剥肋滚压直螺纹机将待连接钢筋的端头加工成螺纹。

3.丝头质量检验:操作者对加工的丝头进行的质量检验。

4.带帽保护:用专用的钢筋丝头保护帽或连接套筒将钢筋丝头进行保护,防止螺纹被磕碰或被污物污染。

5.丝头质量抽检:对自检合格的丝头进行的抽样检验。

6.存放待用:按规格型号及类型进行分类码放。

(三)螺纹加工的质量控制

1.钢筋端头平切。钢筋端头平切的目的是为了使接头拧紧后能让两个丝头对顶,更好地消除螺纹间隙。

2.用螺纹环规控制螺纹直径大小。螺纹的直径靠设备本身来保证。检验方法见下表。

3.用挡铁定位控制丝头长度。螺纹长度靠挡铁进行保证,加工不同规格的钢筋使用不同长度的挡铁,挡铁侧面打印着其所加工的钢筋规格。使用方法如下图。

(四)丝头保护

加工完的丝头应加以保护,在其端头加带保护帽或用套筒拧紧,按规格分类堆放整齐。

3.2、钢筋连接施工方法

(一)工艺流程

施工操作要点:

钢筋就位:将丝头检验合格的钢筋搬运至待连接处。

接头拧紧:使用工作扳手或管钳等工具将连接接头拧紧,必须达到接头拧紧力矩值。

作标记:对已经拧紧的接头作标记,与未拧紧的接头区分开。

施工检验:对施工完的接头进行的质量检验。

(二)劳动组织

工班长一人,负责施工现场的技术要点控制,并监督安全操作。每组工人2~3 人,应使用工作扳手或管钳进行施工,将两个钢筋丝头在套筒中间位置相互顶紧(锁母型接头除外),接头拧紧力矩不应小于下表的规定。

接头拧紧力矩

(三)质量控制

接头施工质量控制:1. 螺纹外露不超过2P;2. 使用力矩扳手全数检查接头拧紧力矩值,须达到规定力矩值;3.对已经拧紧的接头作标记,与未拧紧的接头区分开,防止出现

漏拧现象。

(四)常用钢筋接头型式

下图为常见的几种钢筋接头型式的连接施工方法:

正反丝扣型接头连接施工标准型接头连接施工

异径型接头连接施工

1 质量要求

①.丝头:外形尺寸含螺纹直径及丝头长度应满足下表要求。

丝头加工尺寸(mm)

②.套筒:套筒表面无裂纹和其它缺陷,外形尺寸包括套筒内螺纹直径及套筒长度应满足产品设计要求。

③.连接:连接是要确保丝头和连接套的丝扣干净、无损。被连接的两钢筋断面应处于连接套的中间位置,偏差不大于1p(p为螺距),并用工作扳手拧紧,使两钢筋端面顶紧。

2 质量检验

加工人员加工时逐个目测丝头的加工质量。检查标准应符合表2中的规定。每加工10丝头应用相应的环规和丝头卡板检测1次,并剔除不合格产品。自检合格的丝头,再由质检人员对每种规格加工的丝头随机抽样检验,以一个工作班生产的丝头为一个检验批随机抽样10%,且不得少于10个,按表2作钢筋丝头质量检查。如有一个丝头不合格,应加倍抽检,复检仍有不合格丝头时,即应对该批全数检查,不合格的丝头应切去重新加工,经再次检验合格后方可使用。已检验合格的丝头应戴上塑料帽或连接套和保护塞加以保护。

表2 丝头检验标准单位:mm

(五)成品保护

1、成型钢筋应按总平面布置图指定地点摆放,用垫木垫放整齐,防止钢筋变形、锈蚀、油污。

2、浇筑混凝土时,混凝土输送泵管要用铁马凳、方木和轮胎垫起,防止由于过重的泵管压塌板上部筋。去往操作面的主要通道也需设铁马凳,上铺钢跳板,边浇边撤。

筏板基础钢筋工程施工方案

筏板基础钢筋工程 专项施工方案 项目名称: **** 建设单位: **** **** 设计单位:监理单位:**** 施工单位: **** 二○一六年三月十日

筏板基础钢筋工程施工方案审批表(工程公司)

目录 1.编制依据 (1) 编制依据1.1 (1) 编制范围1.2 (1) 编制原则1.3 (1) 2.施工部位的工程概况 (2) 2.1项目信息 (2) 2.2施工部位的工程概况 (2) 2.3设计要求 (3) 2.4施工场地条件 (3) 2.5工程的施工特点、重点和难点 (3) 3.施工准备 (4) 3.1施工及技术准备 (4) 3.2机具准备 (5)

3.3材料准备 (5) 3.4检验试验准备 (6) 4.施工安排 (7) 4.1施工总体布置 (7) 4.1.1施工部位 (7) 4.1.2施工内容 (8) 4.1.3施工流水段的划分 (8) 4.1.4施工程序 (8) 4.2工期安排 (8) 4.2.1工期安排 (9) 4.2.2工期保证措施 (10) 4.3劳动力组织 (11) 4.4项目组织机构设置及职责分工 (12) ........................................................................ 124.4.1项目组织机构设置........................................................................................ 14职责分工4.4.2 5.主要的施工方法和工艺 (16) 5.1钢筋的加工制作 (16) 5.1.1箍筋 (16) 5.1.2主筋 (16) 5.1.3钢筋加工的允许偏差 (16) 5.2筏板钢筋绑扎 (17) 5.2.1筏板钢筋绑扎施工顺序 (17) 5.2.2柱墩承台钢筋绑扎(地下车库部分) (17) 5.2.3绑扎筏板板底钢筋 (17) 5.2.4绑扎筏板板顶钢筋 (17) 5.2.5墙、柱插筋 (19) 5.3钢筋保护层厚度 (19) 5.4钢筋的连接 (19) 5.5马凳筋验算 (20) 5.5.1参数信息 (20) 5.5.2支架水平杆钢筋的计算 (21)

筏板基础钢筋支撑(钢筋)施工方案

筏板基础钢筋支撑计算 下面从水平杆强度、水平杆挠度、立杆强度与稳定等方面进行计算: (一)筏板顶钢筋为28 1、荷载计算 1.1静荷载 1.1.1上层钢筋重量: 28@200双层双向:4.83×1×(1/0.2)×9.8=236.7N/m 1.1.2作用于上层钢筋上的保护层混凝土重量: 2500×9.8×0.05×1×0.028×(1/0.2)×1=521.36 N/m 1.1.3水平钢筋杆自重: 按28钢筋计,线重为47.5 N/m 1.1.4静荷载按1.2系数(模板及支架荷载分项系数)计算,水 平杆的均布荷载为: 【(236.7+521.3)×1+47.5】×1.2=966.6N/m 1.2动荷载 1.2.1施工动荷载:根据《建筑施工手册第四版缩印本》第514页所述取1000N/m2,化作线荷载为: 1000×1=1000 N/m 1.2.2动荷载按1.4系数(模板及支架荷载分项系数)计算,水平杆的均布荷载为: 1000×1.4=1400N/m

1.3合计:按0.85折减系数计算,水平杆上的计算荷载为: (966.7+1400)×0.85=2011.6N/m 立杆上的竖向荷载为: 2011.6×1=2011.6N 2、水平杆强度验算: 2.1水平杆的弯矩,根据《建筑施工手册(第四版缩印本)》表8-74计算: M2=0.084×q×l2=0.084×2011.6×12=168.97N.m 2.2水平杆强度验算: 28钢筋截面最小抵抗矩:W=2.155cm3 f= M2/W=168.97×103/2.155×103=78.4N/mm2<400 N/mm2 3、水平杆挠度验算: 28钢筋截面惯性矩3.017×104mm4 根据《建筑施工手册第四版缩印本》表8-74挠度值为: ω=(0.273×q×l4)/(100×E×I) =(0.273×3.8638×10004)/(100×2.0×105×3.017×104) =0.91mm 符合要求。 4、立杆抗压强度验算: 28*2钢筋截面面积314.2×1.96×2mm2 σ=N/A=5795.6/314.2×1.96×2=1.63N/mm2<400N/mm2 5、立杆稳定性验算: 由于本方案中支撑内各钢筋均为二力杆,只承受拉压作用,无侧

筏板基础模板施工方案

富地·蓝泊湾2#楼 筏板模板支护施工方案 审批: 审核: 编制: 河南六建建筑集团有限公司 二○一一年八月一日

筏板基础模板支护施工方案 一、工程概况 一、工程概况: 富地·蓝泊湾工程位于洛阳高新开发区滨河路与芳泽路交叉口东200m,地下一层地上三十四层,由四栋高层住宅和一个地下车库组成。基础采用筏板基础,上部结构形式为剪力墙结构。总建筑面积约14万平方米,层高:地下室为 m、上部住宅 m,建筑总高度 m。 本工程筏板基础高度是1.6m,土方已经挖至140.900标高周围车库的土方已经挖至141.600,利用主楼车库周围的土方作为模板的支撑点已经不可能,经项目部研究论证采用砖模支护方案 二、编制依据 《高层建筑混凝土结构技术规程》、 《施工手册》 《砌体结构设计》、 《建筑结构荷载规范》、 三、施工前准备工作 1、技术准备 a)、在施工过程中所有施工管理人员均应认真熟悉图纸,相关规范标准,等 相关技术资料,并对施工方案进行理论证 b)、熟悉砌体、混凝土施工工艺标准,对操作人员进行交底。 2、人员准备 (1)相关人员职责 a、项目经理:对工程的质量、环境职业健康安全、进度等负全部责任,协调施工过程中各方面问题。 b、技术负责人:编制筏板基础大体积砼施工方案,对施工员、试验、安全员、环境监督员做二级交底。协助项目经理解决施工过程中的技术问题。 c、施工员:按施工图纸、施工规范标准、施工组织设计、施工方案等组织施工,对工序的工程质量负直接责任。施工本工序前,对施工班组进行技术、安全交底,组织施工班组的自检,检查中发现的问题及时纠正、整改,及时办理隐蔽工程的验收,做好各工序的监控记录。 d、质量员:严格按设计要求,规范规定,对原材料、成品、半成品进行质量检查、监督。做好检验批的质量核定工作,组织报验。及时纠正施工质量通病及违规操作,质量员具有奖罚权和工程质量一票否决权。 e、机械管理员:负责机械管理,保证操作人员持证上岗,督促机械修理人员对机械维护和保养,保证机械的正常运转。对关键机械设备要提前试运转,并备好备用机械设备。

筏板基础钢筋支撑施工方案

唐山市恒丰大厦工程 筏板基础钢筋支撑 施工方案 编制: 审核: 批准: 邯郸建工集团有限公司 一、工程概况

本工程位于唐山市华岩路与新华道交口东北角。东临既有建筑华联商厦,西临华岩路,北临既有建筑中国人民银行唐山分行,南临新西道。 建筑规模:工程总建筑面积 m2,地上建筑面积,地下建筑面积;建筑总高度99.70m。 1、建筑概况 ①工程结构形式:主楼为框架-核心筒结构,裙房为框架结构,地下三层,地上二十四层,四、五层之间有一设备夹层,裙房地上四层。 ②裙房地下三、二层为设备用房及车库,地下一层为设备用房、车库及超市。主楼地上1-4层为办公及商业,5-24层为办公。地下三层战时局部为常六核六级人防物资库。 ③建筑南北轴距,东西轴距80m。其中高层部分为①~⑥轴,轴距,E-J轴,轴距。 ④设计指标见下表: 2、结构设计 ①采用筏板基础,在主楼部分的厚度为2300mm、2800mm厚,少

部分在基础厚度变化的交接部位达到4150mm厚,达到大体积砼的标准。主楼范围需采用CFG桩复合地基,其他为天然地基。基础最大埋深。 ②钢筋主要采用两种,HPB235 Φ6~10,HRB4008~32。 ③钢筋连接:筏板基础主筋采用直螺纹机械连接或焊接接头,其余构件的当受力钢筋直径≥16mm时,采用直螺纹机械连接或焊接接头,当受力钢筋直径<16mm时,可采用绑扎接头,采用直螺纹机械连接时,接头等级不低于Ⅱ级。 二、施工方法 1、筏板基础支撑材质为三级钢筋,结构形式为椎体支架(立杆)加上横杆。 2、椎体支架和上横杆在安装之前按结构尺寸提前下料加工。 3、将基础底板下筋、上筋绑扎完毕后开始放置钢筋支撑(立杆),其下部与筏板基础底筋接触部位焊接;立杆就位后放置上横杆,上横杆与立杆焊接。 4、上横杆为钢筋直径分别为: 在筏板顶钢筋为32的范围内采用28 在筏板顶钢筋为28的范围内采用25 5、同一立杆上支撑点间距、立杆之间排距分别为: 在筏板顶钢筋为32的范围内1500mm、1500mm 在筏板顶钢筋为28的范围内1400mm、1400mm 6、立杆高度=筏板高度-上下保护层高度-应扣除的钢筋直径。 7、立杆支腿钢筋采用20钢筋。三个支腿间距600mm,根据底排

筏板基础施工方案

筏板基础施工方案 一、工程概况 本工程包含八幢房屋及地下室车库,总建筑面积118711.72m2。建筑层数:5#楼地上层数8+1,地下1层;6#楼地上层数10+1,地下层数2层;7#楼地上层数17,地下层数2层;8#楼地上层数4,地下层数2层;9#——12#楼地上层数20,地下层数2层;框架、剪力墙结构。结构安全等级二级,地基基础设计等级为甲级,设计使用年限为50年。 二、基础设计 1.根据依据业主提供的由由四川省蜀通岩土工程公司2010年5月编制的《阳城实业光华项目岩土工程勘察报告》。进行基础设计岩土工程勘察报告: 本工程场地土属中硬场地土,场地类别为Ⅱ类,特征周期为0.45s。本工程场地内地质层详勘察报告。 2.根据岩土工程勘察报告,场地土地下水按环境类型,地层渗透性对混凝土及钢筋无腐蚀性,对钢结构具弱腐蚀 性。 3. 根据岩土工程勘察报告及上部结构形式,主楼用筏板基础,板面标高及厚度详基础图;纯地下车库部分采用独立柱基加防水板。基础持力层为稍密~密实卵石 层,承载力特征值为 320KPa.在部分地段基础底面下分布有一定厚度杂填土、细砂或者松散卵石层,不能满足设计要求需作处理;具体处理方法待地基验槽后再定。 4.抗浮设计水位标高为511.00m。地下室采用抗浮锚杆加回填土压重抗浮.施工时应采取有效的降水措施,并待主楼施工完及地下室底板,顶板回填后,待地下室的后浇带封闭后才能停止降水;地下室底板回填填料容重应不小于20KN/m 3 5. (a).基坑开挖时,应采取排水及基坑支护措施,防止地表水进入基坑,保证基坑施工安全,并防止对周边建筑物、道路及城市地下管线的不利影响。 (b). 采取机械开挖时,应保护坑底土不受扰动,并在基底设计标高以上保留300mm厚原土层用人工挖除。基坑不得积水,经验收合格后应立即施工基础垫层。 (c). 基础上插筋的直径.数量和位置必须与柱图仔细核对并固定,经验收合格后方可浇砼。 (d). 基础施工时若发现地基实际情况与设计要求不符时须通知有关单位共同研究处

-筏板基础基础施工工艺

一、施工工艺流程 测量定位放线→垫层施工→测量定位放线→筏板基础钢筋绑扎→筏板基础侧模安装→柱插筋→验收→筏板基础混凝土浇注→混凝土养护 防雷接地应随着筏板基础施工随着进行。 二.主要分项工程施工方案 1、测量定位放线 1.1定位点依据:根据业主提供的控制点坐标、标高及总平面布置图、施工图纸进行定位。 1.2场区内控制网布置:在各单体工程测量定位放线之前,在场区内布置好测量控制点控制网(包括坐标控制点和高程控制点)。 1.3测量工具: 1.3.1场区内坐标控制点和高程控制点设置采用全站仪进行; 1.3.2建筑物坐标点定位采用全站仪进行; 1.3.3建筑物高程控制点设置采用水准仪进行; 1.3.4建筑物轴线定位采用经纬仪进行; 1.3.5其他辅助工具:50m钢尺、木桩、钢筋桩、墨斗、油漆等等。 1.4.建筑物轴线定位:根据已知轴线坐标控制点采用经纬仪进行建筑物轴线的定位,其他相应线采用钢尺进行排尺。 1.5.建筑物标高测量:根据已知高程控制点采用水准仪进行测量建筑物各工序的标高。 2、模板工程 2.1材料选择 模板采用δ=18mm厚九夹板制作加工,采用60×90mm木方模板背楞,木方间距不得超过200mm。 对拉螺栓杆采用φ14圆钢制作,两端丝扣长度不得小于150mm。 模板钢管支撑系统中钢管为φ48×3.5。 2.2模板安装 2.2.1筏板基础侧壁模板

筏板基础侧模支设示意图 2.3模板拆除 筏板基础侧模应待浇筑完毕3d后方可松动对拉螺栓和拆除钢管三角支撑体系,7d后方可拆除基础侧模。 待模板拆除完后应及时将对拉螺杆抽出或切割。 三、钢筋工程 3.1钢筋加工制作 3.1.1.进场钢筋应按级别、种类和直径分类架空堆放,不得直接放置在地上,以免锈蚀和油污,进场钢筋应有出厂质量合格证明,并及时抽样进行复检,复检合格后方可进行加工。 3.1.2.钢筋加工应先按图纸设计要求及《09G101-2》图集、《09G101-3》图集、《06G101-1》图集、《04G101-3》图集和《03G101-1》图集进行翻样,然后经相关部门核认后开始加工。 3.1.3.加工的半成品钢筋应按型号、品种及规格尺寸等挂牌堆放。 3.1. 4.Ⅰ级钢筋末端需做180o弯钩,其圆弧曲线直径不小于钢筋直径的2.5倍,平直部分长度不小于钢筋直径的3倍;Ⅱ级钢筋末端须作90o或135o弯折

筏板基础钢筋施工技术交底

筏板基础钢筋施工技术交底 一、工艺流程 首先根据图纸要求的间距用墨斗弹出纵横方向的钢筋位置线→根据墨线布底部钢筋→底部纵横向钢筋绑扎→钢筋马凳设置→上部钢筋位置、间距标注→上部钢筋布置→上部钢筋绑扎。 二、作业条件 1、钢筋进场后检查是否有出厂材质证明、产品合格证书,完成复试,并按指定位置、规格、使用部位、编号等进行分类堆放。 2、钢筋绑扎前,应检查有无锈蚀,除锈之后再运至绑扎部位。 3、检查已加工好的钢筋规格、形状、数量是否正确。 4、做好抄平放线工作,弹好水平标高线、筏板基础外边线及控制线。 5、做好筏板垫层表面的清理工作。 三、施工工具 钢筋钩子、撬棍、扳子、绑扎架、钢丝刷子、粉笔、尺子等。 四、操作要点 1、绑扎前应用粉笔画好底板钢筋的分档标点线和钢筋位置线,并摆放下层钢筋。 2、钢筋的摆放顺序:底板底层钢筋:长向筋在下,短向筋在上; 底板面层钢筋:短向筋在下,长向筋在上,所有交点均应绑扎。 3、筏板底部与顶部纵筋弯钩交错12d,侧面构造封边钢筋为12@200,绑扎在筏板主筋 内侧,至少有一根侧面构造纵筋与两交错弯钩绑扎。 4、受力钢筋焊接或搭接接头位置应正确,在连接区内,纵筋可以搭接或焊接,但同一 连接区段内接头面积百分率不得大于50%。 5、基础钢筋保护层厚度:筏板底面和侧面:50mm;筏板顶面25mm;柱35mm,外墙外侧: 50mm;外墙内侧及内墙:25㎜,保护层垫块间隔-0.8m,应与钢筋绑牢,不应漏放。 五、钢筋连接施工方法 1、本工程中筏板钢筋接头形式拟采用采用闪光对焊和机械连接(直螺纹连接)以及搭接焊相结合的方式。 2、闪光对焊 (1)钢筋闪光对焊的原理是利用对焊机使两端钢筋接触,通过以低电压的强电流将电能转化为热能,再将钢筋加热至一定程度后,即施加轴向压力顶锻,使两根钢筋焊接在一起。 (2)采用预热闪光焊,包括一次闪光预热,二次闪光及顶锻等工艺过程,一次闪光是将钢筋端面闪平,预热的方法为断续闪光预热及将两钢筋端面交替的轻微接触和分

筏板基础钢筋支撑(钢筋)施工方案(盈嘉大厦)

盈嘉大厦工程 筏板基础钢筋支撑 施工方案 编制: 审核: 批准:

四川金鼎建设工程有限公司 2016.8.25

一、工程概况 拟建的盈嘉大厦项目位于成都市中心银石广场以东,南纱帽街与锦江街交汇处,南纱帽街东侧,锦江街南侧,被地铁2号线控制线贯通,地处成都市内繁华地段,交通方便。本工程建筑面积 4.6 万平方米,总建筑高度 155.1 米,结构高度 148.6 米。本项目地下部分2层局部3层,地上34层,其中裙房部分5层。上部结构采用由钢框架-混凝土核心筒组成的混合结构体系。地下三层为人防及设备用房,地下二 ~ 首层为商业,一层 ~ 二层通高,三 ~ 五层为停车库,六层、二十一层为避难层,其余楼层为办公。本工程采用桩筏基础,主楼部分的基础厚度为2200mm,达到大体积砼的标准;裙楼部分的基础厚度为800mm。筏板基础主筋采用直螺纹机械连接。 二、施工工艺 盈嘉大厦主楼2200厚筏板基础施工,采用材质为三级钢筋32的钢筋焊制支撑架,便于连接和操作。 钢筋支撑操作的方法:在完成下层网片钢筋的绑扎后,摆放已经加工制作好的钢筋支撑,并用纵向钢筋和横向钢筋固定钢筋支撑,让钢筋支撑形成一个稳定的架体,然后在架体上再铺设上层网片钢筋。在基础四周和基础中部的钢筋支撑上连接斜撑,以确保上层网片钢筋的稳定。 采用钢筋支撑的筏板基础施工流程:垫层施工——弹线——安放下层钢筋垫块——铺设下层钢筋网片(双层双向)——摆放已经加工好的钢筋立杆与纵、横向水平钢筋连接——铺设上层钢筋网片(双层

双向)——焊接斜撑——绑扎墙柱钢筋——混凝土浇筑——收面——二次收面——混凝土保温和养护。 本工程800mm厚筏板基础及负二层底板内钢筋绑扎中均采用现场焊制钢筋马凳,马凳钢筋均为?25钢筋焊制。

筏板基础基础施工方案(最新整理)

王家官庄旧村改造项目二期 筏 板 基 础 施 工 方 案 施工单位:江苏茂盛建设有限公司 编??? 制:黄正传 审??? 核:崔盛庆 日??? 期:二〇一一年十二月二日 1.编制依据 1.设计施工图纸; 3.《11G101-1》图集; 4.《11G101-2》图集; 5.《11G101-3》图集; 9.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002; 10.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002;(2011年版) 11.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011;

12.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002; 13.《钢筋机械连接技术规程》JGJ107-2010; 2.工程概况 本工程包含18#~23#楼,总建筑面积133222.73平方米。 18#楼32层、建筑面积为210656.14.平方米, 19#楼32层、建筑面积为20707.36平方米,20#楼32层、建筑面积为16933.56平方米,21#楼34层、建筑面积为38981.02平方米,22#楼32层建筑面积17420.33平方米,23#楼建筑面积17420.33平方米。基础为梁式筏板基础,主体为框剪结构。设计使用年限为三类50年,抗震设防裂度为6度。 基础垫层为C15混凝土,筏板为上反梁式筏板基础混凝土为C40P8内掺占水泥用量的0。21%的减缩型混凝土防水密实剂FS102, 18#、19#、20#楼基础筏板高为0.7/0.85米,混凝土约556m3,21#楼基础筏板高为0.7/0.85米,有后浇带分为二段每段混凝土约为550 m3,22#、23#楼基础筏板高为0.7/0.85米混凝土约为680 m3 设计抗震等级:抗震等级为三级。 3.施工工艺流程 测量定位放线——基槽开挖——地基钎探——地基处理——测量定位放线——垫层施工——测量定位放线——筏板基础底部钢筋绑扎——筏板基础侧模安装——上返梁底部钢筋绑扎——上返梁顶部钢筋绑扎——筏板基础顶部钢筋绑扎——柱插筋——验收——筏板基础混凝土浇注——混凝土养护防雷接地应随着筏板基础施工随着进行。 4.主要分项工程施工方案 4.1测量定位放线 1.定位点依据:根据业主提供的控制点坐标、标高及总平面布置图、施工图纸进行定位。 2.场区内控制网布置:在各单体工程测量定位放线之前,在场区内布置好测量控制点控制网(包括坐标控制点和高程控制点)。 3.测量工具: 1)场区内坐标控制点和高程控制点设置采用全站仪进行; 2)建筑物坐标点定位采用全站仪进行;

筏板基础施工工艺方法

筏板基础施工 本工程的筏板厚度为1300mm,为大体积混凝土。 1、钢筋工程 本工程钢筋需要量大,规格多,形式复杂,对钢筋工作作如下安排布置: (1)钢筋采购:钢筋采购应严格对供方考核与提出供货要求,特别就是在用于纵向受力钢筋的部位,其钢筋在满足有关国家标准的基础上,还应满足GB50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》关于抗震结构的力学性要求。 (2)钢筋材质检验:钢筋进场时材质证明必须齐全,并按试验规定取样进行力学性能,复试合格方可加工使用。 (3)钢筋加工:钢筋加工以在场外集中加工为主,少量可在现场加工棚内集中加工,严格按钢筋翻样图纸执行。钢筋加工包括闪光对焊连接、盘条调直与除锈,断料与成型。 (4)钢筋的加工制作 1)箍筋:箍筋一般都用细钢筋,加工时一般都用人工的方法折弯。这些钢筋切断时可用切断机、钢筋大剪或砂轮锯,切断后应将不同的样式、型号、规格分别放置。成型时,每个样式的箍筋先做一个样板,然后校核各部位尺寸及角度,无误后批量生产。 2)主箍:主筋的加工制作应按图示规格尺寸与规范的规定,端部的锚固应符合要求。光圆钢筋应有弯钩。 3)钢筋的代换:在施工过程中常常遇到钢筋的品种、规格、型号与设计不相符合,可以通过技术部门经过计算,征得设计同意后进行代换。 (5)底板钢筋绑扎 1)底板钢筋开始绑扎之前,基础底线必须验收完毕,特别在柱插筋位置、梁或墙边线等位置线,应用油漆在墨线边及交角位置画出不小于50mm宽,150mm长标记。厚度大于1m的底板,在上层钢筋绑完后,应由放线组用油漆二次确认插筋位置线。 2)底板钢筋施工时,先铺作业面内的底筋,然后再铺上层筋。 3)为保证底板钢筋保护层厚度准确,墙、柱、梁等部位采用特制的砼垫块。因底板钢筋自重大,与保护层等厚度钢筋头作为垫块将底铁垫起,垫块间距为1

筏板钢筋支架施工方案

一.工程概况 本工程地下人防筑面积为6578㎡,4个防护单元。1个移动电站,4个战士主出入口,6个战时次出入口。地上分为B、C座,其中B座采用筏板基础,板厚为1600㎜,筏板混凝土强度等级采用C40抗渗混凝土,其抗渗标号为P8。人防防护类别甲类,人防防护等级核6常6. 平时作为汽车库、储藏室;战时为二等人员掩藏部和综合物资部。 该工程±0.00绝对标高为129.00m,筏板顶相对标高为-5.450米。基础底板及地梁混凝土标号为C40 P8,混凝土基础底板下设100厚C15素混凝土垫层,每边宽出基础边100。基础中迎水面纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度不应小于40mm,底板顶面保护层厚为30mm。筏板钢筋为双层双向 25@200。 为确保、集水井、电梯井基础钢筋及地下室筏板钢筋位置的准确性,有效的保证钢筋工程的绑扎质量,结合我公司多年的施工经验及业主的要求,本工程特采取钢筋支架综合固定技术,具体施工方法如下: 一、集水井、电梯井及筏板钢筋固定方法 1、钢筋支架形式,具体形式如下图所示:

上图所示钢筋支架均由25钢筋制作而成,图中标注单位为mm,H 表示支架高度。(H=1600-40-30-2*50=1430) 2、各形式钢筋支架适用范围及作用 1)、支架○1适用于基础四角,主要起架立及固定作用,便于钢筋绑扎及保证钢筋不倾倒。 2)、支架○2适用于基础边缘及中间部位,主要起架立作用,便于钢筋绑扎。 3)支架○3适用于钢筋绑扎完毕后加焊于○1、○2支架间,加强基础钢筋的整体稳定性,确保钢筋位置准确性。 3、各形式钢筋支架的布设 整个筏板按4000×4000分成方格。每个方格按下图布设马凳筋。 (不足4000×4000按比例设置)

筏板基础钢筋支撑钢筋施工方案盈嘉大厦

筏板基础钢筋支撑钢筋施 工方案盈嘉大厦 RUSER redacted on the night of December 17,2020

盈嘉大厦工程 筏板基础钢筋支撑 施工方案 编制: 审核: 批准: 四川金鼎建设工程有限公司 一、工程概况 拟建的盈嘉大厦项目位于成都市中心银石广场以东,南纱帽街与锦江街交汇处,南纱帽街东侧,锦江街南侧,被地铁2号线控制线贯通,地处成都市内繁华地段,交通方便。本工程建筑面积万平方米,总建筑高度米,结构高度米。本项目地下部分2层局部3层,地上34层,其中裙房部分5层。上部结构采用由钢框架-混凝土核心筒组成的混合结构体系。地下三层为人防及设备用房,地下二 ~ 首层为商业,一层 ~ 二层通高,三 ~ 五层为停车库,六层、二十一层为避难层,其余楼层为办公。本工程采用桩筏基础,主楼部分的基础厚度为2200mm,达到大体积砼的标准;裙楼部分的基础厚度为800mm。筏板基础主筋采用直螺纹机械连接。

二、施工工艺 盈嘉大厦主楼2200厚筏板基础施工,采用材质为三级钢筋32的钢筋焊制支撑架,便于连接和操作。 钢筋支撑操作的方法:在完成下层网片钢筋的绑扎后,摆放已经加工制作好的钢筋支撑,并用纵向钢筋和横向钢筋固定钢筋支撑,让钢筋支撑形成一个稳定的架体,然后在架体上再铺设上层网片钢筋。在基础四周和基础中部的钢筋支撑上连接斜撑,以确保上层网片钢筋的稳定。 采用钢筋支撑的筏板基础施工流程:垫层施工——弹线——安放下层钢筋垫块——铺设下层钢筋网片(双层双向)——摆放已经加工好的钢筋立杆与纵、横向水平钢筋连接——铺设上层钢筋网片(双层双向)——焊接斜撑——绑扎墙柱钢筋——混凝土浇筑——收面——二次收面——混凝土保温和养护。 本工程800mm厚筏板基础及负二层底板内钢筋绑扎中均采用现场焊制钢筋马凳,马凳钢筋均为25钢筋焊制。 三、施工方法 1、筏板基础支撑材质为三级钢筋32,结构形式为椎体支架(立杆)加上横杆。 2、椎体支架和上横杆在安装之前按结构尺寸提前下料加工。 3、将基础底板下筋、上筋绑扎完毕后开始放置钢筋支撑(立杆),其下部与筏板基础底筋接触部位焊接;立杆就位后放置上横杆,上横杆与立杆焊接。

筏板基础混凝土施工方案

第一章筏板基础混凝土施工概况 1.1工程概况 1.1.1总体概况 XXXXXXXX保障性住房项目位于XX市XX镇,地块被周边四条道路所包围,分别是XX 路、XX路、XX路、XX街(待建)。总用地面积50146.8平方米,拟建建筑面积215673.5 平方米。在本地块范围内拟建4栋27层、2栋28层的住宅小区。本项目分两个总承包标段,1-4#楼(包括地下室)为I标段,5-6#楼为II标段,本施工方案针对第II标段。 此项目为XX市住宅产业化试点小区,采用工业化技术,按B级体系实施。5#~6#楼(27层)按B级建造。B级体系说明:外墙、楼梯、阳台预制,结构主体现浇混凝土,即内浇外挂体系。 工程名称 XXXXXXXX保障性住房项目总承包二标段工程工程地点 建设单位 代建总承包单位 设计单位 监理单位 施工单位 结构类型外墙、楼梯、阳台预制,结构主体现浇混凝土,即内浇外挂体系 结构层数 地上 27层/ 地下1 层 结构高度m 81 层高(m)地下室3.6、5、5.6,地上标准层高2.8用地面积m24000建筑面积m260000相对标高±0.000 相当于绝对标高83.25m

建筑结构安全等级二级耐火等级一级 抗震抗震设防烈度为七度 1.1.2 筏板概况本工程5#楼A段有筏板基础,面积750㎡,筏板厚度为1500mm,砼总量为1125m3,属于大体积混凝土,在筏板砼浇筑施工时,按附图一布置,由两个砼输送点自东向西浇筑砼。 1.2 现场分析 在筏板基础砼施工时,重点要考虑解决两个问题:一是大体积混凝土的浇灌的施工组织,通过合理的组织,保证砼的浇灌质量,避免出现结构冷缝;二是大体积筏板混凝土一次性浇灌防止开裂的问题,5#楼筏板基础面积约为750㎡,连续面积很大,在组织施工时,我们将砼浇灌时对内外温差的控制,作为防止砼开裂的重点。我公司重点从两个方面来考虑并解决以上问题:一方面通过掺加外加剂及精心设计混凝土配合比,以达到从根本上降低水化热、优化混凝土性能的目的;另一方面通过加强混凝土浇灌过程的组织管理及质量控制。 第二章混凝土配合比设计 2.1 设计要求 承台筏板混凝土的强度等级为C35,抗渗等级为S6。 2.2 混凝土配合比控制 根据现场的实际情况,我司将在筏板混凝土中掺STD-1减水剂,以达到将泵送混凝土的坍落度控制在14-16cm范围内。 2.2.1水灰比的选择: 从工程的防开裂的角度出发,水灰比控制在0.35左右最为理想,但由于大面积施工要满足泵送的需要,坍落度有一定的要求,坍落度选择为14~16cm,根据此坍落度及混凝土的强度等级C35(P6),控制混凝土中的水灰比在0.45左右。 2.2.2砂率的选择: 砂率控制在40%以下,既可保证混凝土的泵送性能,又对混凝土的抗裂较为有利。 2.2.3 水泥的选择: 选择水泥的原则是:水泥的水化热尽量比较低,水泥的强度发展时间较长,同时该品牌水泥的质量相对稳定,选用42.5MP普通硅酸盐水泥,控制好水泥的单方用量。 2.2.4骨料的选择: 砂子选择偏中砂,含泥量控制在1%以下。碎石选择级配较好、粒径为5~30mm的的石子,同时要控制石子的含泥量在0.8%以内。 2.2.5 外加剂的选择: 本工程使用天地STD-1外加剂。通过外加剂的减水作用,可在满足泵送的前提下,尽量减小水灰比;缓凝作用不仅便于施工,还使得混凝土的水化热的释放过程得以延缓,使混凝土的温升的峰值降低,有利于防止裂缝的产生;使用外加剂的混凝土获得≥0.02%的膨胀率,也对防止混凝土的开裂有一定的好处。 2.2.6 掺合料的选择: 选用一级粉煤灰作为掺合料,其用量控制合理,不仅可提高混凝土的泵送性能,还可通过部分替代作用,减少水泥用量,达到降低混凝土的水化热的综合效果。 第三章混凝土生产、运输及输送质量控制

筏板钢筋施工方案

筏板钢筋施工方案 一、工程概况 1工程名称:济南市草山岭旧居改造工程楼及相邻地下车库施工 2建设单位:济南高新区金桥办事处草山岭社区居民委员会 3设计单位:山东省建筑设计研究院 4工程地点:位于济南东部高新开发区草山岭,项目有犷楼、5"楼及地下车 库施 工。 5、 建筑±0. 000相当于绝对标高:犷楼134.2米;f 楼132.7米。 6、 建筑面积及层数:『楼地上26层,地下2层,总建筑面积10373. 03m 2 , 层高2.9米,建筑高度75.85米。5袞楼地上28层,地下2层、总建筑面积 10382. 14m 2 ,层高2. 9米,建筑高度86. 5米。 7、结构形式:框架、剪力墙结构 二、编制依据 1?现行有关国家、行业、施工规范及标准: 2. 《建筑工程施工质量验收统一标准》 3. 《钢筋机械连接通用技术规程》 4. 《钢筋焊接及验收规程》 5. 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 6. 《钢筋焊接接头试验方法标准》 7. 《建筑施工安全检查技术标准》 8. 其他相关标准、规范、法规等。 三、施工要求 1. 原材料要求 进场钢筋有出厂质量证明书和试验报告单,每捆钢筋有标牌。对进场钢 筋按规范的标准抽样做物理性能试验,合格后方可使用。 2. 钢筋的储存 进场后钢筋和加工好的钢筋根据钢筋的牌号,分类堆放在枕木或砖砌成 的高30cm 间距2m 的垄上,以避免污垢或泥土的污染。并应及时进行状态标 识,严禁随意堆放。 3. 钢筋加工 在施工现场设置钢筋加工区,并配备钢筋加工机具,如调直机、切断机、 弯曲机等。 钢筋冷拉:使用自动的机械式冷拉工艺,对盘圆钢筋达到调直钢筋、提 高强度的目的,采用控制最大冷拉率的方法(不超过10%)进行质量控制。 GB50300-2001 JGJ107-96 JGJ18-96 GB50202-2002 JGJ/T139-2001 JGJ559-99

筏板基础钢筋施工方案(1)

筏板基础钢筋施工方案 一、编制依据: 1、《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-1999 2、《钢筋等强度剥肋滚压且螺纹连接技术规程》Q1JY16-1999 3、《混凝土结构施工平面整体表示法制图规则和结构详图》03G101-1 4、筏板基础《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》04G101-3 5、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 6、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 7恒大城工程四期图纸 二、工程概况 本工程为恒大城温江项目工程四期,即59~61#建筑及其裙房和地下室。该工程位于成都市温江区凤溪大道旁,地势平坦。无施工场地。 该工程采用钢筋混凝土现浇框剪结构,建筑面积约5.78万m2,地下二层,地上三十层,其中裙房四层。四层设梁式转换层。设计使用年限50年。 根据设计,本工程主楼采用筏板基础,其中筏板厚度为1.8m,2m;附楼抗浮板,抗浮板厚度为0.45m,筏板基础钢筋需要量大。 三、施工准备 1、机械设备:钢筋切断机、弯曲机、对焊机及相应的配套吊装设备。 2、材料: (1)钢筋采购:钢筋采购应严格对供方考核和提出供货要求,特别是在用于纵向受力钢筋的部位,其钢筋在满足有关国家标准的基础上,还应满足GB50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》关于抗震结构的力学性要求。为便于钢筋供货合理,供方优选1-2家为宜。 (2)各种规格、型号、级别的钢筋,必须具有出厂合格证,进场复试合格后方可进行加工、制作。 3、作业条件: (1)有专门的场地供钢筋加工、制作使用。 (2)各种设备在操作前检修完好,保证正常运转,并符合规定。 (3)钢筋抽样:作业人员熟悉施工图纸、会审纪要、设计变更、施工规范、图集。按 照图纸设计要求的钢筋规格、形状、尺寸、数量合理的做出钢筋抽样及用量。 四、钢筋的加工制作 1、箍筋:箍筋一般都用细钢筋,加工时采用机械折弯。这些钢筋切断时可用切断机、钢筋大剪或砂轮锯,切断后应将不同的样式、型号、规格分别放置。成型时,每个样式的箍筋先做一个样板,然后校核各部位尺寸及角度,无误后批量加工。 2、主筋:主筋的加工制作应按图示规格尺寸和规范的规定,端部的锚固应符合要求。 筏板钢筋绑扎施工顺序: 底板底层钢筋绑扎→搭设钢管架子→底板上层筋绑扎→马凳筋绑扎→柱、墙插筋 1、绑扎底板下层钢筋 1)筏板钢筋排列顺序

最新筏板基础钢筋施工方案

新华丽住宅建设项目35#楼 筏板基础 钢筋分项工程施工方案 编制:审核:审批: 湖北雅华建筑安装有限公司 2017年09月26日

一、工程概况 工程名称:新华丽住宅建设项目35#楼 建设单位:蕲春新华丽置业投资有限公司 施工单位:湖北雅华建筑安装有限公司 监理单位:黄石市建设监理有限公司 设计单位:深圳机械院建筑设计有限公司 勘察单位:湖北省地质勘察基础工程公司 监督单位:蕲春县建设工程质量与安全监督站 本工程全称为新华丽住宅建设项目35#楼,建设地点在蕲春县漕河镇,建筑结构为框剪结构,建筑设计使用年限50年,屋面防水等级Ⅰ级,耐用年限15年,建筑类别三类,耐火等级为二级,建筑抗震防裂度为基本设防烈度6度,建筑面积:32406.00平方米(为不计容建筑面积),31层,标准层层高3.00米,总高95.40米,为高层建筑。 二、编制依据 1、设计图纸及施工合同 2、相关技术标准、规范、规程 《工程测量规范》 GB50026-2011 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2013 《钢筋焊接及验收规程》 JGJ18-2010 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005 《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-2011 《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ33-2001 工程建设标准强制性条文 3、其他相关规定 三、工艺流程 首先根据图纸要求的间距用墨斗弹出纵横方向的钢筋位置线→根据墨线布底部钢筋→底部纵横向钢筋绑扎→钢筋马凳设置→上部钢筋位置、间距标注→上部钢筋布置→上部钢筋绑扎。 四、作业条件 1、钢筋进场后检查是否有出厂材质证明、产品合格证书,完成复试,并按指定位

筏板基础基础施工方案

目录 令狐采学 1.编制依据2 2.工程概况2 3.施工工艺流程3 4.主要分项工程施工方案4 4.1测量定位放线4 4.2基槽开挖4 4.3地基钎探4 4.4地基处理5 4.5模板工程5 4.5.1材料选择5 4.5.2模板安装6 4.5.3模板拆除8

4.6钢筋工程8 4.6.1钢筋加工制作8 4.6.2钢筋绑扎9 4.6.3钢筋连接13 4.7混凝土工程14 筏板基础施工方案 1.编制依据 1.设计施工图纸; 2.《现行建筑施工规范大全》版; 3.《09G1012》图集; 4.《09G1013》图集; 5.《06G1011》图集; 6.《03G1011》图集; 7.《04G1013》图集; 8.《建筑地基地处理技术规范》JGJ79; 9.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202;

10.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204; 11.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》GB50204; 12.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303; 13.《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107; 14.《大体积混凝土施工规范》GB50496。 2.工程概况 牙克石医药工业园项目电厂锅炉基础为上返梁式筏板基础,筏板基础厚度为800mm,上返梁厚度分别为:1500mm和2200mm,筏板基础尺寸为26.85*25.94m。 混凝土:一次性浇筑混凝土量达到了1000m3,混凝土为C30。 钢筋:钢筋一般为HPB235(Ⅰ级钢)和HRB335(Ⅱ级钢)。 设计抗震等级:抗震等级为三级。

3.施工工艺流程 测量定位放线——基槽开挖——地基钎探——地基处理——测量定位放线——垫层施工——测量定位放线——筏板基础底部钢筋绑扎——筏板基础侧模安装——上返梁底部钢筋绑扎——上返梁顶部钢筋绑扎——筏板基础顶部钢筋绑扎——柱插筋——验收——筏板基础混凝土浇注——混凝土养护防雷接地应随着筏板基础施工随着进行。 4.主要分项工程施工方案 4.1测量定位放线 1.定位点依据:根据业主提供的控制点坐标、标高及总平面布置图、施工图纸进行定位。 2.场区内控制网布置:在各单体工程测量定位放线之前,在场区内布置好测量控制点控制网(包括坐标控制点和高程控制点)。 3.测量工具: 1)场区内坐标控制点和高程控制点设置采用全站仪进

筏板基础基础施工方案

目录 筏板基础施工方案 1.编制依据 1.设计施工图纸; 2.《现行建筑施工规范大全》2009版;

3.《09G101-2》图集; 4.《09G101-3》图集; 5.《06G101-1》图集; 6.《03G101-1》图集; 7.《04G101-3》图集; 8.《建筑地基地处理技术规范》JGJ-79-2002; 9.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002; 10.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002; 11.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》GB50204-2002; 12.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002; 13.《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2003; 14.《大体积混凝土施工规范》GB50496-2009。 2.工程概况 牙克石医药工业园项目电厂锅炉基础为上返梁式筏板基础,筏板基础厚度为800mm,上返梁厚度分别为:1500mm和2200mm,筏板基础尺寸为*。 混凝土:一次性浇筑混凝土量达到了1000m3,混凝土为C30。 钢筋:钢筋一般为HPB235(Ⅰ级钢)和HRB335(Ⅱ级钢)。 设计抗震等级:抗震等级为三级。 3.施工工艺流程 测量定位放线——基槽开挖——地基钎探——地基处理——测量定位放线——垫层施工——测量定位放线——筏板基础底部钢筋绑扎——筏板基础侧模安装——上返梁底部钢筋绑扎——上返梁顶部钢筋绑扎——筏板基础顶部钢筋绑扎——柱插筋——验收——筏板基础混凝土浇注——混凝土养护 防雷接地应随着筏板基础施工随着进行。 4.主要分项工程施工方案 测量定位放线 1.定位点依据:根据业主提供的控制点坐标、标高及总平面布置图、施工图纸进行定位。

筏板钢筋支撑施工方案(施工现场用)

武海·中华名城二期工程 筏板钢筋支撑专项施工方案 编制: 审核: 审批: 四川浩耀建筑工程有限公司 2014年6月

目录 第一章编制依据 (1) 第二章工程概况 (1) 第三章施工准备 (1) 第四章施工步骤 (2) 第五章现场文明施工 (2) 第六章钢筋支撑计算书 (3)

第一章编制依据 1、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 2、《钢筋焊接及验收规范》(JGJ18-2012); 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 4、《建筑施工手册》第四版; 5、本工程的建筑、结构施工图; 6、本工程施工组织设计; 7、有关本工程技术洽商和图纸会审记录; 8、成都地区及本工程的实际情况,国家及行业现行的法律法规、技术规范规程和施工验收规范,本公司内部技术标准、工作标准、管理标准以及相关的安全生产管理规定。 第二章工程概况 本工程位于成都市青白江区,由武海大同置业有限公司投资新建的高层住宅群。建筑面积约70000m2,工程结构类型为框架-剪力墙结构体系,地下一层,地上18层,建筑高度18.150m,建筑层高3m。 本工程基础形式主楼采用筏板基础,地下室采用独立柱基和抗水板组合式基础。主楼部分的筏板厚度为1000mm,局部在基础厚度变化的交接部位达到3500mm厚,达到大体积砼的标准;附楼和地下室中庭部分底板厚300mm、400mm;基础地基为天然地基,以稍密砂砾石作持力层,基础最大埋深7m。筏板钢筋主要采用HRB400Φ20@150,局部附加二排钢筋HRB400Φ22@150、Φ20@150、Φ18@150等;抗水板钢筋主要采用HRB400Φ14@150。基础砼等级为C35P8。 第三章施工准备 一、测量准备 根据计算书的间距,平面控制网线,后浇带位置边线、承台边线的位置在垫层上放出支撑钢筋的定位轴线。 二、材料准备 1、按照图纸计算出所需钢筋量,采购一定量的E63焊条,进场的钢材、焊条必需有产品质量证明书,原材试验报告并分批进行复试,如有不符合规范的予以退场。 2、在底板施工前一个月制作100×100×40的混凝土垫块,精心养护至100%强度。 1

基础筏板专项施工方案

***********项目 筏 板 基 础 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: ********工程项目经理部

2017年3月

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工内容及施工流程 (1) 四、施工准备 (3) 五、筏板钢筋绑扎施工工艺 (3) 六、防水混凝土施工 (9) 七、基础模板 (13) 八、施工实验 (13) 九、质量保证措施 (14) 十、安全文明生产措

施 (15)

一、编制依据 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 3、《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107-2003) 4、本工程施工图纸 二、工程概况 本项目位于**市**开发区后官湖西南侧,中冶枫树湾东侧,场地东北侧用地红线与规划路边缘齐平。场区近似直角梯形,项目规划用地面积约29674.04m2,拟建主体建筑包括1#楼16~23层住宅楼;2#、3#楼30层高层住宅楼;4#、5#、6#楼16层住宅楼;及一栋1层商业网点建筑。总建筑面积约75721.52平方米,其中地上建筑面积59347.58平方米,地下建筑面积约14063.42平方米。 结构层数:本工程地下一层,为地下车库,层高为4m;四栋塔楼分别为1#、2#、3#、4#楼。 本工程基础为筏板基础,5#、6#为独立的筏板基础,地下室底板顶标高为-4.00m(相对于±0.00),基础垫层厚100mm。其中地下室筏板厚 450mm,1#楼地下室筏板厚1300㎜,2#地下室筏板厚1600㎜,3#楼地下室筏板厚1600㎜,4#楼地下室筏板厚1000㎜,5#楼筏板厚1000㎜,6#楼筏板厚1000㎜. 混凝土强度等级:基础垫层为C15,防水保护层为C20,基础筏板为C35,抗渗等级为P6。 钢筋等级:基础主要受力钢筋全部采用HBR400三级钢。 三、施工内容及施工流程 3.1施工内容:主要施工内容包括钢筋工程、防水混凝土工程。 3.2施工段划分:根据本工程的实际情况,依据后浇带进行划分施工段,基础筏板施工共分为9个施工段,根据现场情况进行流水作业。详见附图1:《基础筏板施工流程图》。

相关文档
相关文档 最新文档