文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 施工用电安全管理方案设计

施工用电安全管理方案设计

施工用电安全管理方案设计
施工用电安全管理方案设计

施工用电安全管理方案

编制:

审批:

有限公司安装分公司

二OO七年三月

1 编制目的

加强安装分公司各施工项目施工用电安全管理,预防触电事故发生,保证电器设备安全运行。

2 编制依据

1.1《施工现场临时用电安全技术规范》)(JGJ-46-88)。

1.2 施工项目施工现场平面布置情况和拟采用的机械设备容量。

1.3 配电范围:配电包括施工用电、办公及生活用电。

3 施工现场用电要求

3.1总体安排

3.1.1现场配电采用TN-S系统(即三项五线制),实行三级配电两级保护。

3.1.2动力配电和照明配电分别配置,从分配电箱一级分别配置。

3.1.3施工线均采用电力电缆,埋地或架空敷设,采取埋地的埋置深度0.8m。

3.1.4总配电箱和开关箱内设漏电保护器。

3.1.5在总配电箱外设重复接地点,接地电阻值≤4Ω。

3.2施工现场负荷计算及导线截面选取

总配电箱至分配电箱采用分路放射形式电路,根据现场情况,在总配电箱和末端开关箱处设重复接地。所有电路导线均采用五芯电力电缆,分配电箱至开关箱间的导线截面根据用电设备的额定电流选取。

3.3开关电箱选择

根据电器市场情况,配电箱采用成品标配电箱,提供导线规格,电流,和配电线路情况,由生产厂家完成初装,进入施工现场后再布

线完成所有配电工作(如电线端头处理,开关电器的固定等)。

4 安全用电技术措施

4.1保护接零

4.1.1施工现场采用TN -S系统,即工作零线和保护零线从施工现场总配电箱开始分别同时配置。

4.1.2电机、配电箱、照明器具等设备的外壳,电气设备传动装置的金属部件,靠近配电线路的金属围栏等都要做保护接地。

4.1.3保护零线不许断线,不许安装开关和熔断器,保护零线不得进入漏电保护器。除总配电箱处外,其它各处均不能将工作零线N 和保护零线PE相连线,不得将大地做为PE保护零线。

4.1.4接地及防雷

在总配电箱出线侧的工作零线重复接地≤4Ω,引出专用保护零线PE线,PE线的重复接地点分别设置在F1分配电箱,分配电箱钢接地电阻值要小于10Ω。

4.2设漏电保护器

4.2.1施工现场自总配电箱至开关箱,设置两级漏电保护器,分别设于总配电箱和各开关箱内。

4.2.2漏电保护器设置在总配电箱和开关箱隔离开关的负荷侧。

4.3电器设备的设置

4.3.1施工现场设总配电箱和分配电箱,实行分级配电。

4.3.2开关箱由分配电箱配电,开关箱内设一闸一漏,一台设备设一开关箱,严禁用一个开关箱直接控制两台及两台以上的用电设备。

4.3.3分配电箱与开关箱的距离不超过30m,开关箱与控制的固

定设备的水平距离不超过3m。

4.3.4配电箱周围应有足够的工作空间,四周不得堆放有碍操作,维修的物品。

4.3.5配电箱的安装要端正牢固,移动配电箱安装在坚固的支架上。

4.3.6配电箱和开关箱中导线的进线和出线口宜设置在箱体的底面,不得设在箱体的顶面、后面及箱门处。

4.4电气设备的安装

4.4.1配电箱内的电器要安装在金属或非木质的绝缘电器安装板上,然后整体固定在配电箱内,金属板与配电箱作电气连接并做保护接零。

4.4.2配电箱和开关箱内的电器应安装牢固,不得歪斜和松动,电器设备间,设备与箱体间的距离要满足要求。

4.4.3配电箱和开关箱内的工作零线和保护零线要通过接线端子板连接,工作零线和保护零线的端子板要分开设置。

4.4.4配电箱,开关箱内的连接线采用绝缘导线。各种仪表之间的连接应使用截面不小于2.5mm2的绝缘铜芯导线。

4.4.5配电箱后面的排线整齐,绑扎成束,并用卡钉固定在盘板上,盘后引出及引入导线应留出适当余量,以便检修。

4.4.6导线剥削时不应伤线芯过长,导线接头应牢固可靠,多股导线要加装压线端(有压线孔者除外)。

4.5对电气操作与维护人员要由项目电工完成。

4.5.1施工现场内临时用电的施工和维修必须由经过培训后取得上岗证书的专业电工完成,电工的等级应同工程的难易程度、技术复

杂性相适应,初级电工不允许进行中、高级电工的作业。

4.5.2各类用电人员应做到:

(1)掌握安全用电基本知识和所用设备的性能;

(2)使用设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品,检查电气设施是否完好,严禁设备带“病”运转;

(3)设备停用时必须拉闸断电,锁好开关箱;

(4)负责保护所用设备的负荷线、保护零线和开关箱,发现问题及时报告解决;

(5)搬迁或移动用电设备,必须经电工切断电源并作妥善处理后进行。

4.6电气设备的使用与维护

4.6.1施工现场的所有配电箱、开关箱应当每月进行一次检查和维修。检查、维修人员必须是专业电工。工作时必须穿戴好绝缘用品,必须使用电工绝缘工具。

4.6.2检查、维修配电箱、开关箱时,必须将前一级相应的电源开关分闸断电,悬挂停电标志牌,严禁带电作业。

4.6.3配电箱内盘面上应标明各回路的名称、用途,同时要作出分路标记。

4.6.4总、分配电箱门应配锁,配电箱和开关箱应指定专人负责。施工现场停止作业1小时以上时,应将动力开关箱断电上锁。

4.6.5各种电气箱内不允许放置任何杂物,并应保持清洁。箱内不得挂接其它临时用电设备。

4.6.6熔断器的熔体更换时,严禁用不符合原规格的熔体代替。

4.7电缆的敷设要求

4.7.1电缆在室外直接埋地敷设的深度不应小于0.8m,并应在电缆上下均匀铺设不小于50mm厚的细砂,然后覆盖砖等硬质保护层。

4.7.2电缆的接头应牢固可靠,绝缘包扎后的接头不能降低原来的强度,并不得承受张力。

4.7.3在建楼层的施工临时电缆必须采用埋地引入。电缆垂直敷设的位置应充分利用竖井、垂直孔洞等,同时应靠近负荷中心,固定点每楼层不得少于一处。电缆水平敷设时应沿墙固定,最大弧垂距地不得小于1.8m。

4.8室内线路敷设及照明装置的配置

4.8.1室内配线必须采有绝缘铜线或绝缘铝线,采用瓷瓶、瓷夹或塑料夹敷设,距地面高度不得小于2.5m。

4.8.2进户线在室外处要用绝缘子固定,进户线过墙应穿套管,距地面应大于2.5m,室外要做防水弯头。

4.8.3灯具的金属外壳必须作保护接零,所用配件均应使用镀锌件。

4.8.4室外灯具距地面不得低于3m,室内灯具不得低于2.4m。插座接线时应符合规范要求。

4.8.5螺口灯头的相线必须接在与中心触头相连的一端,零线接在与螺口相连的一端。灯头的绝缘外壳不得有损伤和漏电。

4.8.6各种用电设备、灯具的相线必须经开关控制,不得将相线直接引入灯具。

4.8.7严禁将插座与搬把开关靠近装设。严禁在床上设开关。

5 安全用电组织措施

5.1建立技术交底制度。要向专业电工、各类用电人员介绍临时

用电施工组织设计和安全用电技术措施的总体意图、技术内容和注意事项,并应在技术交底文字资料上履行交底人和被交底人的签字手续,注明交底日期。

5.2建立安全检测制度。从临时用电工程竣工开始,定期对临时用电工程进行检测,主要内容是:接地电阻值,电气设备绝缘电阻值,漏电保护器动作参数等,以监视临时用电工程是否安全可靠,并做好检测记录。

5.3建立电气维修制度。加强日常和定期维修工作,及时发现和消除隐患,建立维修工作记录,记载维修时间、地点、设备、内容、技术措施、处理结果、维修人员、验收人员等。

5.4建立工程拆除制度。建筑工程竣工后,临时用电工程的拆除应有统一的组织和指挥,并须规定拆除时间、人员、程序、方法、注意事项和防护措施等。

5.5建立安全检查和评估制度,检查时按照《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)定期对现场用电安全情况进行检查评估。

5.6建立安全教育和培训制度。定期对专业电工和各类用电人员进行用电安全教育和培训,凡上岗人员必须持有劳动部门核发的上岗证书,严禁无证上岗。

5.7建立安全用电技术档案制度。安全用电技术档案应由现场的主管电气技术人员负责建立和管理。其中《电工维修工作记录》可指定电工代管,并于临时用电工程拆除后统一归档。安全用电技术档案包括:临时用电施工组织设计的全部资料,修改临时用电施工组织设计的资料,技术交底资料,临时用电工程检查验收表,电气设备的测试、检验凭单和调试记录,接地电阻测试记录,定期检(复)查记录,

电工维修工作记录。

6 预防发生电气火灾的措施

6.1教育用电人员正确执行安全操作规程和施工组织设计。

6.2电气操作人员要认真执行规范,正确连接导线,接线柱要压牢、压实。各种开关接头要压接牢固。铜铝连接时要有过渡端子,多股导线要用端子或涮锡后再与设备安装,以防加大电阻。

6.3施工现场严禁使用电炉。使用碘钨灯时,灯与易燃物的间距要大于30cm。室内不准使用功率超过100W的灯泡。严禁使用床头灯。使用电焊机时要执行用火制度,并有人监护,施焊区周围不能存放易燃物体,并备齐防火设备。电焊机要放在通风良好的地方。

6.4存放易燃气体、易燃物仓库内的照明装置一定要采用防爆型,导线敷设、灯具安装、导线与设备连接均应满足有关规范要求。配电箱、开关箱内严禁存放杂物及易燃物体,并派专人负责定期清扫。施工现场应建立防火检查制度,强化电气防火领导体制,组织电气防火队伍。

7 电气火灾的处理

7.1对电气使用操作者和电工进行应急培训,讲述判断火灾类型,常用灭火器使用方法及自我防护等知识。

7.2施工现场发生电气火灾,灭火时要注意以下事项:

7.2.1迅速切断电源,以免事态扩大。切断电源时应戴绝缘手套,使用有绝缘柄的工具。当火场离开关较远需剪断电线时,火线和零线应分开错位剪断,以免钳口处造成短路,并防止电源线掉在地上造成短路使人员触电。

7.2.2当电源线因其它原因不能及时切断时,一方面派人去供电

端拉闸,另一方面灭火,人体的各部位与带电体应保持充分距离,并必须穿戴绝缘用品。

7.2.3扑灭电气火灾时要用绝缘性能好的灭火剂如干粉灭火器、二氧化碳灭火器、1211灭火器或干燥砂子。严禁使用导电灭火剂进行扑救。

施工现场临时用电安全管理措施(最新版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 施工现场临时用电安全管理措施 (最新版)

施工现场临时用电安全管理措施(最新版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 地下室临时用电线路全部架空,临时照明采用36V安全电压。 施工现场供电线路、电气设备的安装维修保养及拆除工作必须由专业人员(持双证有效的维修电工)进行。 配电房内安全工具及防护措施、灭火器材必须齐全。 对易燃易爆的危险品存放场所的设备要严格监控,检查工作,发现问题立即整改负责。 对移动机具及照明的使用应实行三级配电,二级漏电保护,并经常定期进行检查、维修和保养,由电工负责。 施工现场大型用电设备等配有专人进行维修和管理,由负责。 定期进行检查,每月一次对施工现场进行检查。 实施要点 施工现场临时用电经项目部临时用电组织设计(见施工组织设计进行设置,再由安全科及技术部门专业人员进行验收合格和方可使用,对大型机械如塔吊、施工升降机等机械应单独设置随机控制电箱)。

施工用电安全管理制度示范文本

施工用电安全管理制度示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

施工用电安全管理制度示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、为确保施工用电的安全,依据《JGJ46-2005施工 现场临时用电安全技术规范,以下简称规范》制定本制 度。 二、施工现场的用电设施、设备的安装、检修、维 护,必须由专业电工负责实施。电工经培训考核合格,并 持有上岗证。 三、施工用电的线路及设备,严格按批准的施工组织 设计安装设置,并符合当地供电部门的规定。 四、施工现场用电必须执行三项基本原则: 1、必须采用TN-S接地、接零保护系统(三相五线系 统); 2、必须采用三级配电系统;

3、必须采用两级漏电保护和两道防线; 五、施工现场用电设备在5台以上或设备总容量在50KW以上者,应编制用电组织设计。 六、供配电系统应按三级配电两级保护设置,并遵守以下四项规则: 1、分级分路及一级总配电箱、二级分配电箱、三级开关箱; 2、动照分设及动力配电箱与照明配电箱分别设置。若动力与照明合置于同一配电箱内共箱配电,则动力与照明应分路配电。 3、压缩配电间距及配电室外,分配电箱与开关箱合用电设备之间的空间距离应尽量缩短。 4、环境安全及配电系统对其设置和运行环境必须安全。 七、配电室的设置。

施工用电的安全技术措施(通用版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 施工用电的安全技术措施(通用 版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

施工用电的安全技术措施(通用版) 支线架设: 配电箱的电缆线应有套管,电线进出不混乱。大容量电箱上进线加滴水弯管。 支线绝缘好,无老化、破损和漏电。 支线应沿墙或电杆架空敷设,并用绝缘子固定。 过道电线可采用硬质护套管埋地并做标志。 室外支线应用橡皮线架空,接头不受拉力并符合绝缘要求。 现场照明: 一般场所采用220V电压。危险、潮湿场所和金属容器内的照明及手持照明灯具,应采用符合要求的安全电压。 照明导线应用绝缘子固定。严禁使用花线或塑料胶质线。导线不得随地拖拉或绑在脚手架上。

照明灯具的金属外壳必须接地或接零。单相回路内的照明开关箱必须装设漏电保护器。 室外照明灯具距地面不得低于3米;室内距地面不得低于2.4米。碘钨灯固定架设,要保证安全。钠等金属卤化物灯具的安装高度宜在5米以上。灯线不得靠近灯具表面。 电箱(配电箱、开关箱): 电箱应有门、锁、色标和统一编号。 电箱内开关电器必须完整无损,接线正确。各类接触装置灵敏可靠,绝缘良好。无积灰、杂物,箱体不得斜歪。 电箱安装高度和绝缘材料等均应符合规定。 电箱内应设置漏电保护器,选用合理的额定漏电动作电流进行分级配合。 配电箱应设总熔丝、分熔丝、分开关。零排地排齐全。动力和照明分别设置。 配电箱的开关电器应与配电线或开关箱一一对应配合,作分路设置。以确保专路专控;总开关电器与分路开关电器的额定值相适

施工用电安全管理制度(标准版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 施工用电安全管理制度(标准 版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

施工用电安全管理制度(标准版) 一、为确保施工用电的安全,依据《JGJ46-2005施工现场临时用电安全技术规范,以下简称规范》制定本制度。 二、施工现场的用电设施、设备的安装、检修、维护,必须由专业电工负责实施。电工经培训考核合格,并持有上岗证。 三、施工用电的线路及设备,严格按批准的施工组织设计安装设置,并符合当地供电部门的规定。 四、施工现场用电必须执行三项基本原则: 1、必须采用TN-S接地、接零保护系统(三相五线系统); 2、必须采用三级配电系统; 3、必须采用两级漏电保护和两道防线; 五、施工现场用电设备在5台以上或设备总容量在50KW以上者,应编制用电组织设计。 六、供配电系统应按三级配电两级保护设置,并遵守以下四项

规则: 1、分级分路及一级总配电箱、二级分配电箱、三级开关箱; 2、动照分设及动力配电箱与照明配电箱分别设置。若动力与照明合置于同一配电箱内共箱配电,则动力与照明应分路配电。 3、压缩配电间距及配电室外,分配电箱与开关箱合用电设备之间的空间距离应尽量缩短。 4、环境安全及配电系统对其设置和运行环境必须安全。 七、配电室的设置。 1、配电室的设置应靠近电源和用电负荷中心;进、出线方便。配电室上方的配电设施和变压器必须要有安全防护栏,并满足安全距离的要求。 2、配电室内的配电箱(柜)的安装必须符合规范要求。 八、配电线路的敷设。 1、配电线路的应根据现场实际情况进行选择,必须符合规范规定。 2、架空、电缆线路和室内配线的敷设必须符合规范、规程的要

工程施工现场临时用电安全管理制度

编号:SM-ZD-65117 工程施工现场临时用电安 全管理制度 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

工程施工现场临时用电安全管理制 度 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 为了加强施工现场临时用电规范化,保证施工现场用电安全,制定此制度。 1 施工现场及生活区用电必须遵守以下规定: 1.1 宿舍照明不得乱拉接线,不得使用带开关的灯头。 1.2 仓库、食堂等场所不得擅自安装照明器具,若需要增加时,必须经现场电气技术人员同意,并安排专业电工完成。 1.3 施工现场严禁使用电炉子,室内不得使用功率大于100W的灯泡。 1.4 现场使用设备(除固定设备外)在使用时必须设置三级开关箱,不得强迫电工将使用设备、器具的电源线直接接在远离设备的二级配电箱上。 1.5施工现场临时用电设施和器材必须使用有生产许可

证的厂家生产的合格产品,严禁使用假冒伪劣、合格证和资质证明不全的不合格产品;安全电气产品必须经过国家专业检测机构认证。 1.6 开关箱应直接控制用电设备。开关箱与所控制的固定式用电设备的水平距离不得大于3m,与分配电箱的距离不得大于30m。开关箱内安装漏电开关、熔断器及插座。电源线采用橡套软电缆线,从分配箱引出,接入开关箱上闸口 1.7 每台用电设备都必须设置独立漏电开关,严禁用一个开关控制两台以上的电气设备(包含插座)。 1.8 移动式配电箱不得置于地面上随意拖拉,开关箱亦不得平放在地上或倾斜放置,应固定在支架上,其箱底与地面的垂直距离应大于0.6m,小于5m。 1.9 施工用电源线、设备线不得有破损,有破损处必须包扎良好,否则不得投入使用。 1.10 现场使用设备及三级箱的电源线不得在钢筋或地上拖拉,电缆导线必须用木方、绝缘导管或绝缘皮保护,以防电缆、导线绝缘破坏而伤人。 1.11各设备、线路、开关箱存在问题时或使用不方便时,

施工现场临时用电的安全管理制度(通用版)

施工现场临时用电的安全管理 制度(通用版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0774

施工现场临时用电的安全管理制度(通用 版) 为加强施工现场临时用电的安全管理,根据国家颁布的相关规定及公司的有关规定,特制定本制度。 1、开工前必须认真编制临时用电施工组织设计,临时用电设备在5台以上或设备总容量在50KW以上者(含50KW),应编制临时用电施工组织设计。 其主要内容有: ⑴现场勘察地理情况; ⑵确定电源进出线和变电所、配电室、总配室、总配电箱、配电箱、末级电箱等装设位置及线路走向; ⑶负荷计算及线径的选择;

⑷绘制电器平面、立面图和接线系统图; ⑸制订安全用电技术措施及电技术措施及电器防火措施。 2、加强临时用电的技术管理工作。按照“规范”的规定,临时用电工程施工组织必须由电气技术人员编制公司,主管技术部门批准后实施。同时施工现场要建立临时用电安全技术档案。其主要有: ⑴临时用电施工组织设计资料; ⑵技术交底资料; ⑶安全检测记录; ⑷电工维修记录资料。 3、加强施工现场临时用电的指导、监督工作,是保证临时用电生产安全运行,尤其是保障人身安全、防止触电伤害事故的重要环节。各级管理人员必须认真学习,贯彻执行“规范”、“标准”。各单位机电管理人员应加强业务学习,定期学习“规范”。电气作业人员要不断提高自身业务技术水平,认真按部颁“规范”搞好现场临时用电搭设。公司有关职能部门要各负其责,加强监督检查。 4、施工现场用电必须实行三相五线制(使用合格的五芯电缆)、

施工现场临时用电安全技术措施

临时用电安全技术措施 一、施工现场用电设计要根据施工现场具体情况选择供电体制和安全保护技术措施。其配 电基本安全要求为: 1.配电线必须选择合理导线截面,以防止因负荷太大造成停电和着火事件。 2.导线与地面、各种工程设施、建筑物、树木等应保持足够的安全距离,并应尽量在道路的一侧,不妨碍交通和施工机构的装、拆及运转,要避开堆料、挖槽、修建临时工棚用地。 3.施工现场架设线路不得用裸体线,所架设线路应离建筑物10米以外,与地面保持7米以上垂直距离,跨越交通要道时需加保护装置。 4.现场铺设临时照明线路必须用绝缘体支持物,不得随便把电线缠绕在钢筋、树木和脚手架等物上。 5.施工用电要尽量保持三相平衡,单相负荷较多的电器设备要随时检查调整,做到承载适应。 二、施工现场因工作环境较差,故在现场使用的电气设备应符合安全要求。施工现场常见 电气设备有电动机、交流焊机、手持电动工具、保护电器、开关电器和临时用电电器具等,现逐一作安全要求。 1.电动机: 必须根据工作环境选择适当的防护型式,保持足够的绝缘能力,注意各部温度不得超过允许温度,避免两相运行,不让机械部分卡死。 2.交流电焊机: 宜采用带息弧自动断电装置的安全焊钳,二次侧线路采用两根软绝缘线并做好保护接零、接地措施。 3.手持电动工具: 有打夯机、振动器、手电钻等。使用时要经常注意电源线与工具之间的线头绝缘是否损坏。采用保护接零的手持电动工具,保护零线应与工作零线分开,即保护零线单独和电网连接。 4.保护电器、开关电器和临时用电器具: 要求严格按规格选取熔断器,不能以铜丝或铁丝代替,电气开关设备和临时用电设备的金属外壳应接零接地,户外电气设备应有防雨装置,应经常检查其绝缘情况和工作情况是否正常,发现问题,及时修理或调换。 三、机电设备安装安全技术交底 1.电气和线路的绝缘必须良好,裸露带电导体应安装在碰不着的处所,或设置安全遮拦和明显的警告标志。 2.电气设备和装置的金属部分,可能由于绝缘损坏而带电的,必须根据技术条件采取保护性接地或接零措施。 3.电线和电源相接的时候,应设开关和闸刀,不允许随便乱挂;露天的开关、闸刀应装在箱匣内。 4.电焊工作物和金属工作台同大地相隔时,都要有保护性接地。

公路工程施工用电安全管理及控制措施

公路工程施工用电安全管理及控制措施 生命权是最大的人权,关爱生命,消除公路工程施工现场用电安全隐患,是每个工程项目参与者义不容辞的责任。 一、公路工程施工中用电安全管理 1.公路工程施工过程中用电安全管理的基本任务。客观上,发现、 分析和控制施工中用电的危险因素,建立安全管理系统,制订相应 的安全用电管理制度、技术措施和防火措施。主观上,配备专职安 全人员实施安全监督、检查,对各类人员进行临时用电安全知识的 培训和教育,避免发生事故。通过临时用电安全管理,使施工临时 用电作业行为得到规范,促进施工现场安全管理的制度化、科学化、规范化、标准化,保障人身安全、设备安全。 2.公路工程施工用电安全管理的特点。“临时”是公路工程施工用 电的最大特点。临时的施工环境,工程一旦竣工就拆移;临时的施 工器械,公路施工设计的器械根据不同的分布而有所不同,使用完

毕就转移;临时的施工供电装备,公路建设的不断前进伴随着供电 装备的不断移位拆装;甚至施工人员也是临时的,公路施工是一项 技术性很强的活动,不同阶段需要不同的工种,施工人员流动性较大。由于受临时观念的影响,施工单位往往对有关用电的安全防护 措施重视不足,错误一犯再犯,导致施工现场发生一些安全用电事故。 3.公路工程施工现场临时用电的三项基本原则。(1)必须采用tn-s 接地、接零保护系统;(2)必须采用三级配电系统;(3)必须采用两级漏电保护和两道防线。 二、公路施工用电存在的主要问题和控制措施 1.用电管理方面 存在问题:工地没有配备专业电工,而是让略懂些用电知识的人员 去从事电工作业。作业过程中不按规范设置用电线路和保护措施, 穿拖鞋操作,甚至带电接线的现象时有出现,造成事故隐患。临时 用电由电工凭经验自行布设,没有编制工程用电专项施工组织设计,无全盘计划,随意性强,没有采取必要的安全防护措施。有的工地

项目部施工安全用电管理办法(2021版)

项目部施工安全用电管理办法 (2021版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0706

项目部施工安全用电管理办法(2021版) 第一条为了贯彻安全生产的方针和法规,加强项目部施工临时用电的管理工作,保障施工现场用电安全,防止触电事故的发生,促进项目部安全生产的开展,根据《施工现场临时用电安全技术规范》(GB/T46-2005)和项目部《安全生产工作管理规定》制定本办法。 项目部所属各施工单位的施工临时用电,必须执行本规定。 第二条用电安全管理 (一)项目部的施工现场临时用电采用380/220V三项五线制的TN—S低压电力系统,员工生活区采用36V安全电压。 (二)施工现场的临时用电由项目部统一管理,各作业队电工对本队的安全用电负责。

(三)项目部及各施工队安装、维修或拆除施工临时用电时,必须有专业电工操作,并做到持证上岗,非专业电工禁止操作。 (四)电工人员应做到: 1、掌握安全用电基本知识和用电设备的性能; 2、操作前必须按规定穿戴和配备好相应的防护用品,使用绝缘工具,检查电气装置和保护设施是否完好,严禁设备带“病”工作。 3、停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱; 4、负责保护所用设备,负荷线和开关箱等。发现问题及时报告并解决。 5、移动和拆除用电设备,必须切断电源后进行。 6、负责建立和管理施工临时用电的安全技术档案。 (五)施工临时用电实行定期检查制度,项目部每月进行一次安全大检查,各施工队每周进行综合检查,电工应每日进行巡查。 (六)对检查出的不安全因素及隐患,必须及时处理,并履行复查验收手续。 第三条施工用电防护

施工临时用电安全技术措施

施工临时用电安全技术措施 1 总则 临时用电是指施工现场在施工过程中使用的电力,也是公路建设施工过程的用电工程或用电系统的简称。本规程主要对施工现场临时用电组织设计的编制、基本供电系统的结 构和设置、基本保护系统、接地装置、配电装置、配电箱的结构、电器配置与接线规则及配电装置的使用与维护;配电线路的一般要求和架空线路、电缆线路、室内配线路敷设规则;电动机械、电动工具的使用;对外电线路的防护、防雷及电气防火措施的基本要求做了规定。 2 施工现场临时用电的原则 建筑施工现场临时用电的三项基本原则是:一是必须采用TN —S接地、接零保护系统;二是必须采用三级配电系统;三是必须采用两级漏电保护和两道防线。 2.1 TN —S接地、接零保护系统(简称TN —S系统)是指在施工用电工程中采用具有专用保护零线(PE线)、电源中性点直接接地的220 /380V三相四线制低压电力系统,或称三相五线系统,该系统主要技术特点是: 一、电力变压器低压侧中性点直接接地,接地电阻值不大于4 Q。 二、电力变压器低压侧共引出5条线,其中除引出三条分

别为黄、绿、红的绝缘线相线(火线儿1、L2、L3(A、B、C)外,尚须于变压器二次侧中性点(N)接地处同时引出两条零线。一条叫做工作零线(浅蓝色绝缘线)(N线),另一条叫做保护零线(PE线)。其中工作零线(N线)与相线(L1、L2、L3)—起作为三相四线制工作线路使用;保护零线(PE线)只 作电气设备接零保护使用,即只用于联接电气设备正常情况 下不带电的金属外壳、基座等。两种零线(N和PE)不得混用,为防止无意识混用,保护零线(PE线)应采用具有绿/ 黄双色绝缘标志的绝缘铜线,以与工作零线和相线相区别。同时,为保护接地、接零保护系统可靠,在整个施工现场的PE线上还应作不少于3处的重复接地,且每处接地电阻值不得大于10 Q。 2.2 采用三级配电结构。三级配电是指施工现场从电源进 线开始至用电设备中间应经过三级配电装置配送电力,即由总配电箱(配电室内的配电柜)经分配电箱(负荷或若干用电设备相对集中处),到开关箱(用电设备处)分三个层次逐级配送电力。而开关箱作为末级配电装置,与用电设备之间必须 实行“一机一闸一箱一漏”,即每一台用电设备必须有自己专用的控制开关箱,而每一个开关箱只能用于控制一台用电设 备。总配电箱、分配电箱内开关电器可设若干分路,且动力与照明分路设置。

施工用电安全管控措施【最新版】

施工用电安全管控措施 风险提示:该类作业安全控制核心是配电元器件和用电系统接火人员的操作。不执行以下安全管控措施将导致触电、造成人身伤害等事故。固有风险等级属三级。 作业必备条件 施工方案已批准,并完成项目部和班组级交底。 各类人员、安全工器具、施工机械设备、材料等已经报审并批准,满足现场安全技术要求。施工作业前仔细检查现场安全工器具、施工机械设备合格后方可使用。 接火前,专业电工必须掌握安全用电基本知识和所用设备的性能,必须按规定配备和穿戴相应的劳动防护用品,并应检查电气装置和保护设施,确保设备完好。 完成上述措施后,由作业负责人办理《安全施工作业票B》,施工项目部审核签发。监理人员现场检查确认后,在作业票中签字,同意开始作业。

作业过程过程中安全管控措施 作业负责人在站班会上通过读票方式进行安全交底,并随机抽取3-5名施工人员提问,被提问人员清除且回答正确后开始作业。 作业过程中,作业负责人。监理人员按照作业流程,逐项确认风险控制专项措施落实,同时在《每日执行情况检查记录表》中签字确认。 专业电工发现问题及时报告,解决后方可进行接火作业。 接入、移动或检修电气设备时,必须切断电源并做好安全措施后进行。 施工用电设施在台风。暴雨、冰雹等恶劣天气后,应进行专项安全检查和技术维护,合格后方可使用。 配电箱配置 风险提示:该类作业安全控制核心是配电元器件和用电系统接火人员的操作。不执行以下安全管控措施将导致触电、造成人身伤害等事故。固有风险等级属二级,提升到三级风险管控。

1.作业必备条件 (1)施工方案已批准,并完成项目部和班组级交底。 (2)各类人员、安全工器具、施工机械设备、材料等已经报审并批准,满足现场安全技术要求。施工作业前仔细检查现场安全工器具、施工机械设备合格后方可使用。 (3)配电系统必须按照总平面布置图规划,设置配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱,实行三级配电/两级保护(首级、末级)。 (4)开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间,应符合JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范(附条文说明)》的要求。 (5)完成上述措施后,由作业负责人办理《安全施工作业票B》,施工项目部审核签发。监理人员现场检查确认后,在作业票中签字,同意开始作业。 2.作业过程过程中安全管控措施

施工现场安全用电管理制度示范文本

施工现场安全用电管理制 度示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

施工现场安全用电管理制度示范文本使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1. 工程项目明确施工用电管理人员、电气工程技术人 员和各分包单位的电气负责人。 2. 临时用电设备在5台(含5台)以上或设备容量 50KW(含50KW)以上者,必须编制临时用电工程施工组织 设计。 3. 现场临时用电设备在安装后,必须经有关部门验收 合格后,方可投入使用 4. 对现场临时用电工程至少每周一次大检查,并对检 查中发现的问题和隐患,定人、定措施、定时间进行解决 和整改。 5. 电工作业应由二人以上配合进行,并按规定穿绝缘 鞋,带绝缘手套,使用绝缘工具。

6. 电工维修工作记录和电工值班记录,工程拆除后统一归档。 7. 现场用电必须三项五线制,使用五芯电缆。 8. 固定设备应有专用开关箱,必须一机一闸一保一箱一锁。 9. 各配电箱电流和额定漏电动作时间应作合理配合,有分级分段保护的功能。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

施工用电安全技术措施

施工用电安全技术措施 为加强施工现场用电的安全管理,防止人身触电事故的发 生,根据辽《辽宁省安全技术操作规程》第十六章644~ 746条中有关规定以及结合施工现场临时用电的具体情 况特作如下防护措施。 安装、维修和拆除临时用电工程、必须由用电专业人员(电工)完成,非专业人员严禁安装、维修和拆除施工用电工程。 建立用电安全、维修检查记录,其内容包括:维修时间、地点、设备、内容、措施、处理结果、事故分析、改进意见以及设备拆移情况。并注明日期履行签字。 明灯具的相线必须经开关控制,不得将线直接引入灯头。 工现场的临时线路要按施工组织设计平面图架设,负荷要均衡,禁止用裸体线,经常移动的电气设备应用绝缘良好的橡胶防水软线。 220伏照明线路,要同时输送零线,严禁“一线一地”方式供电,灯头距地面高度应大于2.5米,要用防水灯头。 职工宿舍用电线路严禁乱拉,要由电气专业人员安装。 每台用电设备都应有各自专用的开关,必须实行“一机一闸一漏电”。 所有机械的电力设备和手持电动工具的金属外壳及其底座等金属部件必须接零,并作可靠的连接,其中产生震动的设备工具金属外壳与保护接零的连点不应少于2处,并应安装相应的

触电保护器。 开关箱的金属箱体、金属底板以及箱内正常不带电金属底座、外壳等,必须做保护接零,保护接零必须通过接线端子板连接。 照明开关箱必须装漏电保护器和熔断器等短路保护器。 开关箱应装设端正、牢固,箱内的电器设备及防雨设施,必须完 整良好。 操作人员工作后以及雷雨天必须立即切断电源、锁好开关箱。 开关箱内应保持清洁,不得存放任何物品。 熔断丝及热元件,必须按技术规定严格选用,禁止用铁丝、铝丝、铜丝等非专用熔断丝代替保险丝,不准强制合闸。 施工现场禁止用单极和裸露开关、配电箱,开关箱的下底与垂直距离要大于1.5米,严禁就地乱放。 配电箱、开关箱中的进线口和出线口均应设在箱底面,不应设在上顶面、侧面和后门及经过箱门。 不得在高低压线下施工,不得在高低压线下方搭设作业棚、建造生产设施、或堆放构件、架具及其它杂物等。 对于旋转架式起重机,其任何部位或被吊物边缘距10KV以下架空线路边线的最小水平距离不得小于2米。

变电站施工用电安全管理措施示范文本

变电站施工用电安全管理措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

变电站施工用电安全管理措施示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、临时用电必须符合用电的有关安全运行规程,施工 用电设施设专人管理,并经培训合格后持证上岗。 2、低压架空线必须采用绝缘铜线或铅线,架空线必须 设在专用电杆上,严禁架设在树杆。 3、电缆线沿地面铺设时,不得架用老化脱皮的电缆 线,中间接头牢固可靠,保持绝缘强度;过路处穿管保 护,电源端设漏电保护装置。 4、移动的电气设备的供电线,使用橡胶套电缆。 5、电缆线路采用“三相五线”接线方式,电气设备和 电气线路必须绝缘良好。 6、使用自备电源或与外电线路共用同一供电系统时, 电气设备根据当地要求做保护接零或做保护接地,不得一

部分设备做保护接零,另一部分设备做保护接地。 7、手持电动工具和单机回路的照明开关箱内必须装设漏电保护器,照明灯具的金属壳必须做接零保护。 8、各种型号的电动设备按使用说明书的规定接地或接零,传动部位按设计要求安装防护装置。 9、维修、组装和拆卸电动设备时,断电挂牌,防止其他人私接电动开关发生伤亡事故,实行“一机一闸一漏”制,严禁“一闸多用”。 10、现场的配电箱坚固、完整、严密、有门、有锁、有防雨装置;同一配电箱超过三个开关时,设总开关;熔丝及热元件按技术规定严格选用,禁止用铁丝、铝丝、铜丝等非专用熔丝代替。 11、室内、工棚配电盘和配电柜要有绝缘垫,并安装漏电保护装置。 12、施工现场临时用电要定期进行检查,认真填写巡

施工现场临时用电安全管理制度

施工现场临时用电安全管理制度 为了贯彻国家安全生产的方针政策和法规,保障施工现场用电全,防止触电事故发生,依据《施工现场临时用电安全技术规范》特制定本规定。希望项目部管理人员及施工队严格遵守此规定。 1、施工现场临时用电安全管理必须执行《施工现场临 时用电安全技术规范》。 2、施工现场临时用电电工必须持证上岗。其他用电 人员必须通过相关安全教育培训和技术交底,考核合格后方可上岗工作。 3、施工现场临时用电必须编写“临时用电施工组织设 计”,并按其布置。 4、施工现场临时用电必须采用“三相五线制”系统。 一、二级配电箱外壳必须设重复接地,三级配电箱在比较集 中的地方应设重复接地。 5、施工机械设备的金属部分必须有接地(零)保护。 6、每台电气设备必须实行“一机、一闸、一漏、一箱”制。开关箱与其所控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3米,漏电保护器应与所控制的设备容量相匹配。 7、开关箱与二级配电箱的距离不得超过30米。 8、各级配电箱内应设专用零线和保护零线端子,不 得相互混接;箱内电气元件应排列整齐、牢固,配线横平

竖直、美观,并且绑扎牢固;箱底引出线口应加橡皮绝缘互套,箱门应配锁。 9、各级配电箱周围2米以内不得堆放杂物,并且 应设防雨措施。 10、室外照明灯具应采用防水灯具,距地面高度不得低于3米;室内照明灯具距地面不得低于2.4米;照明灯具的金属外壳必须有保护接零。 11、手持照明灯具、地下室、金属容器内、潮湿等场所,照明时必须使用24V 及以下的安全电压。24V变压器严禁使用自耦变压器,必须使用双绕组变压器。金属外壳有可靠的保护接零。 12、凡是移动电器设备及手持电动工具,必须装设漏电保护装置。 13、手持式电动工具的负荷线应采用耐气候型的橡皮护套铜芯软电缆,并不得有接头。 14、电焊机械应放置在防雨、干燥和通风良好的地方。焊接现场不得有易燃、易爆物品。 15、使用电焊机械焊接时必须穿戴防护用品。严禁露天冒雨从事电焊作业。 16、电焊机械的二次线应采用防水橡皮护套铜芯软 电缆,电缆长度不应大于30m,不得采用金属构件或结构钢筋代替二次线的地线。

施工现场临时用电安全技术措施

编号:SM-ZD-80132 施工现场临时用电安全技 术措施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

施工现场临时用电安全技术措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、施工现场用电设计要根据施工现场具体情况选择供电体制和安全保护技术措施。其配电基本安全要求为: 1.配电线必须选择合理导线截面,以防止因负荷太大造成停电和着火事件。 2.导线与地面、各种工程设施、建筑物、树木等应保持足够的安全距离,并应尽量在道路的一侧,不妨碍交通和施工机构的装、拆及运转,要避开堆料、挖槽、修建临时工棚用地。 3.施工现场架设线路不得用裸体线,所架设线路应离建筑物10米以外,与地面保持7米以上垂直距离,跨越交通要道时需加保护装置。 4.现场铺设临时照明线路必须用绝缘体支持物,不得随便把电线缠绕在钢筋、树木和脚手架等物上。 5.施工用电要尽量保持三相平衡,单相负荷较多的电器

施工现场用电安全管理措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 施工现场用电安全管理措 施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-1099-93 施工现场用电安全管理措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、用电管理: ⒈临时用电必须按“《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88”编制用电施工组织设计制定安全用电技术措施和电气防火措施。 ⒉临时用电工程图纸必须单独由电气工程技术人员绘制,经技术负责人审批后作为临时施工的依据。 ⒊临时用电施工组织设计的内容和步骤: ⑴现场勘探,确定电源进线总配电箱(柜),分配电箱的位置及线路走向。 ⑵进行负荷计算,选择导线截面和电器的类型、规格。 ⑶绘制电气平面图,立面图和接线系统图。 ⑷制定安全用电技术措施和电气防火措施。 ⒋施工现场临时用电安全技术档案:

⑴临时用电施工组织设计及修改施工组织设计的全部资料。 ⑵技术交底资料。 ⑶临时用电工程检查验收表。 ⑷接地电阻测定记录。 ⑸定期检(复)查表(工地每月,公司每季进行一次)。 ⑹电工维修工作记录。 ⒌安装、维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成,电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。 二、电工: ⒈电工必须经过专业及安全技术培训,经(地)市劳动部门考试合格发给操作证,方准独立操作。 ⒉电工应掌握用电安全基本知识和所有设备性能。 ⒊上岗前按规定穿戴好个人防护用品。 ⒋停用设备应拉闸断电,锁好开关箱。 ⒌负责保护用电设备的负荷线,保护零线(重复

施工用电安全管理方案

施工用电安全管理方案 1、总则: 1.1、为了加强和规范长江三峡库区湖北省支流(青干河、九畹溪、咤溪河)航道整治工程第Ⅳ标段建设工程施工现场临时用电的安全管理,确保临时施工用电的安全,杜绝任何因施工用电而产生的事故隐患,特制定本方案。 1.2、凡参与承建长江三峡库区湖北省支流(青干河、九畹溪、咤溪河)航道整治工程第Ⅳ标段工程建设的施工队伍,均必须遵守本方案中的规定。 1.3、本方案中的规定如与国家有关规定不符时或发生矛盾时,以国家有关规定为准。本规定没有涉及部分请参照有关规范、规程要求严格执行。 2.安全用电管理: 2.1、现场施工临时用电必须执行用电的有关技术规范及标准。 2.2、项目开工时必须由电气技术人员编制临时用电施工组织设计,内容必须有专项电气安全设计,包括申请用电容量、输电线路走向、现场施工装机容量、用电设备平面布置图及有针对性的安全用电技术措施。 2.3、临时用电施工组织设计由电气技术人员编写,技术负责人审核,经主管部门批准,报监理单位审核同意后组织实施。变更临时用电施工组织设计时必须履行相同手续,并补充有关资料。

2.4、安装、维修或拆除临时用电工程,必须由相应级别的电工完成,并持证上岗。电工等级应与工程的难易程度和技术复杂性相适应。未经培训和无岗位证书的人员不准从事电气安装、修理工作。 2.5、安装、使用、维修或拆除电气设备前必须按规定穿戴或配备好相应的劳动防护用品。搬迁或移动用电设备,必须经电工切断电源并作妥善处理后进行。 2.6、施工现场临时用电必须建立安全技术档案,其内容应包括: 2.6.1、临时用电施工组织设计的全部资料和临时用电施工 组织设计变更的相关资料; 2.6.2、安全技术交底资料; 2.6.3、临时用电工程检查验收表; 2.6.4、接地电阻测定记录表; 2.6.5、电工巡视维修工作记录卡; 2.6.6、定期检(复)查记录表(包括漏电开关测试记录)。 2.7、施工现场电气设施(包括配电箱)必须编号、挂牌,并应稳妥设置,指定专人维护保养。 2.8、临时用电定期检查时间:施工现场每周一次,公司每半年一次。公司检查时,应复查接地电阻值。检查工作应按分部、分项工程进行,对不安全因素(人、物和环境),必须及时处理,并应履行复查验收手续。

临时用电的安全技术措施

编号:SM-ZD-67736 临时用电的安全技术措施Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

临时用电的安全技术措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员 之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整 体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅 读内容。 临时用电安全技术措施包括两个方面的内容:一是安全用电在技术上所采取的措施;二是为了保证安全用电和供电的可靠性在组织上所采取的各种措施,它包括各种制度的建立、组织管理等一系列内容。 1安全用电技术措施 1.1保护接地保护接地是指将电气设备不带电的金属外壳与接地极之间做可靠的电气连接。它的作用是当电气设备的金属外壳带电时,如果人体触及此外壳时,由于人体的电阻远大于接地体电阻,则大部分电流经接地体流人大地,而流经人体的电流很小。这时只要适当控制接地电阻(一般不大于4Ω),就可减少触电事故发生。但是在TT供电系统中,这种保护方式的设备外壳电压对人体来说还是相当危险的。 1.2保护接零在电源中性点直接接地的低压电力系统中,将用电设备的金属外壳与供电系统中的零线或专用零线直

施工现场安全用电技术措施及防火措施

施工现场安全用电技术措施及防火措施 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

施工现场安全用电技术措施及防火措施1.建筑施工现场临时用电干线应采用电缆地埋敷设,绝缘导线穿钢管或穿塑料管地埋敷设。 2.电缆在室外直接埋地敷设的深度不应小于0.6米,并应在电缆上下均匀敷设细砂,其厚度不小于50mm,然后覆盖砖等硬质保护层。 3.电缆穿过建筑物、道路等易受伤的场所必须加设防护套管,埋地敷设的电缆接头应设在地面上的接线盒内,接线盒应能防水、防尘,电缆接头应牢固可靠,并应做绝缘包扎,保持绝缘强度,不得承受张力。4.在建高层建筑的临时电缆配电,必须采用电缆埋地引入。电缆垂直敷设的位置应充分利用在建工程的竖井、垂直孔洞等,并应靠近电负荷中心,固定点每楼层不得少于一处。电缆水平敷设沿墙或门口固定。最大垂直距地不得小于1.8米。 5.采用四芯电缆应随电缆敷一根不小于Φ10的镀锌钢筋,作为保护零线。重复接地线应与保护零线相连接。 6.绝缘导线穿钢管地埋敷设,钢管的内壁应做防腐处理,外壁应涂沥青,并用玻璃丝布包扎。钢管连接应采用套管连接,焊缝应牢固严密。7.所有地埋钢管应连接为一体,钢管出线口都焊一M10螺栓,用于与配电箱连接。 8.塑料管埋地敷设,中间应无接头,穿过建筑物、道路等易受伤的场所,必须加设防护套管。

9.对于穿管敷设绝缘导线,其额定电压不应小于500V,导线的绝缘层应完好无损。必须采用三相五线制,穿线钢管不能代替保护零线。10.管内导线包括绝缘层在内的总截面面积不应大于管子内空截面积的40%。 11.导线穿入钢管时,管内应装设护线套保护导线,在不进入接线盒(箱)的垂直管口,穿入导线后应将管口密封。 12.配电线路采用熔断器作短路保护时,熔体额定电流应不大于电缆或穿管绝缘导线允许载流量的2.5倍,或明敷绝缘导线允许载流量的1.5倍。配电线路采用自动开关作短路保护时,其过电流脱扣器脱扣电流整定值,应小于线路末端单项短路电流,并应能承受短路时过负荷电流。13.经常过负荷的线路、易燃易爆物邻近的线路、照明线路都必须有过负荷保护。装设过负荷保护的配电线路,其绝缘导线的允许载流量,应不小于熔断器熔体额定电流整定值的1.25倍。 14.具有三个回路以上的配电箱应设漏电和分路漏电保护,不得一闸多用。配电箱内的漏电保护器、开关等电气设备应动作灵活,接触良好,可靠触头没有严重烧蚀现象。

相关文档
相关文档 最新文档