文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 上海四喜机电提供松下门机变频器维修,AAD03011D说明书

上海四喜机电提供松下门机变频器维修,AAD03011D说明书

上海四喜机电提供松下门机变频器维修,AAD03011D说明书
上海四喜机电提供松下门机变频器维修,AAD03011D说明书

松下门机变频器(AAD03011D)说明书

AAD03020DT01/NSFC01-01可以用AAD03011D代替。

AAD03020DT01和NSFC01-01尺寸和调试的方式包括性能都是一样的。

·额定规格

单相200V输入型

型号

(客户指定型号)适用电机输出额定输出电流

注3)额定输出容量

注1)电源容量

注2)估计重量

AAD03011D 0.4kW 2.4A 1.0kVA 1.2kVA 1.0Kg

注1)额定输出容量表示输出电压230V AC的场合。

注2)电源容量取决于电源的阻抗。请准备表记值以上的电缆。

注3)额定输出电流表示垂直安装场合的值。

水平安装使用时,请降低输出电流使用。

水平安装场合的额定输出电流

·额定规格

标准适用电机输出 0.4 kW

额定输出额定输出电压 3相200~230V AC(电源电压比例)

过负荷电流额定值额定输出电流的 150%,1分钟

输入电源相数?电压?频率单相?200~230V AC?50/60Hz

电压容许波动额定输入交流电压的 +10%,-15%

频率容许波动额定输入频率的± 5%

瞬间电压降低容量 ? 165V AC以上继续运行

·降低至低于 165V AC时继续运行 15ms

输出频率数频率数范围 0.5~250 Hz

频率数表示数字显示

频率分辨率数字设定: 100 Hz以下: 0.1Hz数字设定: 100 Hz以上: 1

Hz

控制方式高载波频率正弦波 PWM控制( V/F控制)

载波频率有9种选择可能( 0.8~15kHz可变)(0.8,1.1,1.6,2.5,5.0

,7.5,10.0,12.5,15.0kHz)

电压 /频率特性基底频率: 50,60Hz固定设定和 45~250Hz任意设定 V/F

曲线:恒定力矩,平方力矩模式(选择切换)

力矩提升 0~40%任意设定

制动再生制动转矩 80%以上

直流制动在停止频率以下动作

·制动转矩电平: 0~100(20段设定)

·制动时间: 0.1~120秒任意设定

控制运转?停止 ?操作面板开关?控制端子输入信号(开指令信号、闭指令

信号)?通信指令( RS485)

频率设定信号 ?操作面板设定?门动作模式设定?通信指令( RS485)

门动作模式设定 ?开闭动作频率:最大可设定 6段速

·加速?减速时间:可对各开闭动作频率进行设定

·门变速位置:最大可设定 5处

·门保持频率:1段速(开闭可单独进行设定)

·门保持转矩:保持电流设定(开闭可单独进行设定)

门控制功能·由编码器方式进行门速度控制

·由SW(开关)方式进行门速度控制

·门幅度测定功能

·门夹入检出功能

加速?减速时间 0.04~ 999秒(加速 ?减速单独设定)

加减速特性直线?S形特性(选择切换)

停止模式减速停止,惯性停止(选择切换)

停止频率 0.5~60 Hz任意设定

复位功能停止信号复位,面板复位,电源复位

频率跳跃设定最大可设定 3处(频率跳跃幅度在 1~10 Hz任意设定)

上限频率设定 0.5~250 Hz任意设定

下限频率设定 0.5~250 Hz任意设定

瞬停重新启动运转功能的有 /无、以及 0 Hz重新启动,运转频率重新启动(

选择切换)

再试行功能再试行选择:功能的有 /无以及再试行异常内容的选择再试行

次数: 1~ 10次任意设定控制端子输入信号 ?开?闭指令信号: 1 a接点信

·开?闭到达信号: 1 a或者 1 b接点信号(选择切换)

·安全传感器: 1 a或者 1 b接点信号(选择切换)

·开?闭变速信号: 1 a或者 1 b接点信号(选择切换)

·门位置检出信号:编码器信号(二相输入)输出信号继电器输出:3点,

1C接点(接点容量 230V AC,0.3 A,30 V DC,0.3 A电阻负载)

输出功能:运转信号、反转信号、到达信号、过载报警、开到达信号、闭

到达信号、夹入检出、异常报警(可选择)通信功能 ?接口端:RS485串

行通信

·通信速度:4800/9600/19200 bps(可选择)

·通信协议:MEWTOCOL-COM

·通信方式:半双工方式

·最大连接台数: 31台

·最大传送距离: 500 m(总延长)

内藏电源 12 V DC -10 %/+ 20 %, 0.1 A以下(编码器电源专用)显

示运转?控制状态输出频率,输出电流,输出电压,内部直流电压,设定

频率,检出频率,门位置领域,门位置,开到达位置数据,门开闭次数,

编码器检出状态,控制端子状态(输入信号,输出信号)异常内容保护功

能动作时显示符号(存储 4次的异常内容)保护电流限制可以按额定输出

电流的 1~200%设定电流限制功能跳闸(停止)瞬时过大电流?温度异常

( SC1~3),过电流( OC1~3),过负载?电子热敏( OL),不足电压( LU),过电压( OU1~3),外部异常( AU),操作异常( OP),编码器异常( En1,2)

,到达信号异常( En3~5)

防止失速功能防止过电流失速,防止过电压失速环境使用环境温度?湿度

-10~+50 ℃(应无冻结) 90% RH以下( 25 ℃、应无结露)运输,保

存温度?湿度-25~+65 ℃95% RH以下( 25℃、应无结露)振动 5.9

m/s{0.6 G}以下2标高 1000 m以下空气介质室内?应无腐蚀性气体,引

火性气体,油雾及尘埃保护结构 IP30屏蔽形

冷却方式自冷