基坑测量复核记录

施记表3 工程名称杭州市妇女医院市政 及污水处理工程 施工单位浙江创越建设工程有限公司 复核部位组合池基坑开挖池底标高日期2013年月日原施测人测量复核人 测量复核情况(示意图)点位编号设计高程实测 1 -6.600 -6.587 2 -6.600 -6.589 3 -6.600 -6.579 4 -6.600 -6.585 5 -6.600 -6.614 6 -6.600 -6.584 7 -6.600 -6.585 8 -6.600 -6.610 基坑底标高控制点编号示意图: 1 5 2 6 3 7 4 8 复核结论 备注 观测:复测:计算:施工项目技术负责人:

施记表3 工程名称杭州市妇女医院市政 及污水处理工程 施工单位浙江创越建设工程有限公司 复核部位组合池基坑碎石垫层日期2013年月日原施测人测量复核人 测量复核情况(示意图)点位编号设计高程实测 1 -6.500 -6.490 2 -6.500 -6.487 3 -6.500 -6.517 4 -6.500 -6.492 5 -6.500 -6.515 6 -6.500 -6.486 7 -6.500 -6.519 8 -6.500 -6.479 基坑碎石垫层顶面标高控制点编号示意图: 1 5 2 6 3 7 4 8 复核结论 备注 观测:复测:计算:施工项目技术负责人:

施记表3 工程名称杭州市妇女医院市政 及污水处理工程 施工单位浙江创越建设工程有限公司 复核部位组合池基坑C15素砼垫层顶面 高程 日期2013年月日 原施测人测量复核人 测量复核情况(示意图)点位编号设计高程实测 1 -6.400 -6.391 2 -6.400 -6.389 3 -6.400 -6.389 4 -6.400 -6.410 5 -6.400 -6.409 6 -6.400 -6.407 7 -6.400 -6.392 8 -6.400 -6.379 基坑素砼垫层顶面标高控制点编号示意图: 1 5 2 6 3 7 4 8 复核结论 备注 观测:复测:计算:施工项目技术负责人:

导线点复测记录计算

《导线点复测记录》表中误差计算 在《导线点复测记录》表(施记表1)中涉及到“角度闭合差、坐标增量闭合差、导线相对闭合差”这三项,这也是最普通评定导线施测误差的项目。 1、角度闭合差 由于市政工程中最常用的是附和导线,所以在此重点阐述附和导线角度闭合差。 附和导线如图: 附和导线角度闭合差计算: 从理论上说,αCD =αAB +∑β-(n-1)×180° 也就是说, αCD =αAB +(β1+β2+β3+β4)-(n-1)×180° 这里的n 是指转角数,即是上图中A 、J1、J2、C 四个点。 但是在实际测量中,观测角β1、β2、β3和β4都存在观测的误差,因此就存在了角度观测值和角度理论值存在差异。这就是角度闭合差(f 测)。 f 测=∑β- (αCD -αAB +(n-1)×180°) 角度闭合差允许范围(f 容)要分为几种等级。 一级:f 容=±10n (″) 二级:f 容=±16n (″) 三级:f 容=±24 n (″) 施工控制:f 容=±40 n (″) f 测≤f 容 2、坐标增量闭合差 理论上在上图的附和导线中,点A 的坐标与点C 的坐标相减应和A 到J1、J1到J2、J2到C 坐标增量相加值相符。但由于测量的误差,这两个值存在一定的误差,这就是坐标增量闭合差。 fx=(Cx-Ax )-(ΔX (A-J1)+ ΔX (J1-J2)+ ΔX (J2-C)) fy=(Cy-Ay )-(ΔY (A-J1)+ ΔY (J1-J2)+ ΔY (J2-C)) 3、导线相对闭合差 f= 2 2 )f f y x ()( K= f/∑D D ——导线的边长,在上图中为A-J1、J1-J2、J2-C 因此 ∑D=D (A-J1)+ D (J1-J2)+ D (J2-C) K 值要小于规范要求。

市政-工程测量复核记录.pdf

测量复核记录 市政施—1 工程名称:云浮移动综合楼室外园林绿化工程承包单位:广东风景园林观测工程有限公司 测量部位篮球场挡土墙至员工饭堂 测量 项目 轴线位、标高 测量复核情况 原测值复测结果篮球场挡土墙-1.680-1.675 绿化区挡土墙-1.685-1.680 篮球场旗杆台-1.110-1.115 篮球场景观台-1.110-1.110 篮球场主席台-1.110-1.115 下沉花池-1.355-1.360 木凉亭-1.350-1.355 员工饭堂建筑通透围墙-2.010-2.000 草图: 备注根据设计提供的路面标高控制点,经我司测量人员再次复测,其偏差为22N,在允许偏差范围内 原施测人或交班人复核测量人 技术负责人:年月日

测量复核记录 市政施—1 工程名称:云浮移动综合楼室外园林绿化工程承包单位:广东风景园林观测工程有限公司 测量部位篮球场挡土墙至员工饭堂 测量 项目 轴线位、标高 测量复核情况 原测值复测结果主入口铺装广场-1.715-1.710 主楼哦绿化池-0.300-0.300 主入口叠水瀑布景墙-0.520-0.515 员工出入口保安室-0.410-0.400 营销广场+0.210+0.215 营业厅主入口景墙±0.000±0.000 通透围墙TW1.71TW1.70 员工饭堂绿化区-1.675-1.670 市政人行道H=95.10 H=95.10 草图: 备注根据设计提供的路面标高控制点,经我司测量人员再次复测,其偏差为22N,在允许偏差范围内 原施测人或交班人复核测量人 技术负责人:年月日

测量复核记录 市政施—1 工程名称:云浮移动综合楼室外园林绿化工程承包单位:广东风景园林工程有限公司 测量部位篮球场、员工饭堂绿化区、主楼广场 测量 项目 篮球场、员工饭堂绿化区、主楼广场 H值 测量复核情况 原测值(M)复测结果(M)绿化区H=93.25,-1.80 -1.75 篮球场看台H=94.75,-0.450 -0.445 主入口营销广场H95.10 ±0.00 ±0.00 草图: 根据图纸设计,现场测量H值,主入口营销广场挡土墙中心控制点坐标为: X = 1016838.7288,Y = 401367.0077; X = 1016612.5666,Y = 401395.8985 经我方复测,其偏差为30〞,在允许偏差(40〞n = 40〞× 3 = 69〞)范围内 主入口挡土墙标高··X = 1016838.7288 X = 1016612.5666 Y = 1016612.5666 Y = 401395.8985 备注根据设计提供的主入口±0.00,经我司测量人员再次复测,在允许偏差范围内,符合施工质量规范要求。 原施测人或交班人复核测量人 技术负责人:年月日

监理测量复核记录表

编号:02 工程名称国福欣欣(上海)实业有限公 司二期扩建厂房及辅助用房 施工单位上海雅市晶建筑工程有限公司 复核内容扩建厂房垫层上轴线放线日期2016年1月15日监理单位苏州联合工程顾问有限公司复核监理周长圣 测 量 复核情况简图 本工程垫层上轴线测量放线根据上海城欣测绘有限公司提供的扩建厂房基准点、基准线,采用DT202C型经纬仪、50米钢卷尺,采用直角坐标放线方式,放出扩建厂房各细部轴线。(测量复核简图附后) 复 核 记 录 及 意 见 在允许偏差范围内,符合要求。 专业监理工 程师签字: 年月日备注 说明:本表由监理工程师填写,用于施工放样测量复核

编号:03 工程名称国福欣欣(上海)实业有限公 司二期扩建厂房及辅助用房 施工单位上海雅市晶建筑工程有限公司 复核内容扩建厂房承台上轴线放线日期2016年1月30日监理单位苏州联合工程顾问有限公司复核监理周长圣 测 量 复核情况简图 本工程基础承台上轴线测量放线根据上海城欣测绘有限公司提供的扩建厂房基准点、基准线,采用DT202C型经纬仪、50米钢卷尺,采用直角坐标放线方式,放出扩建厂房各细部轴线。(测量复核简图附后) 复 核 记 录 及 意 见 在允许偏差范围内,符合要求。 专业监理工 程师签字: 年月日备注 说明:本表由监理工程师填写,用于施工放样测量复核

编号:04 工程名称国福欣欣(上海)实业有限公 司二期扩建厂房及辅助用房 施工单位上海雅市晶建筑工程有限公司 复核内容扩建厂房±0.00部位轴线放线日期2016年2月3日监理单位苏州联合工程顾问有限公司复核监理周长圣 测 量 复核情况简图 本工程±0.00部位轴线测量放线根据上海城欣测绘有限公司提供的扩建厂房基准点、基准线,采用DT202C型经纬仪、50米钢卷尺,采用直角坐标放线方式,放出扩建厂房各细部轴线。(测量复核简图附后) 复 核 记 录 及 意 见 在允许偏差范围内,符合要求。 专业监理工 程师签字: 年月日备注 说明:本表由监理工程师填写,用于施工放样测量复核

导线测量平差记录表

导线测量平差最近更新 导线测量平差最近发布4.2版,主要增加或更新了以下功能: (如表格显示不正常,请刷新) 一、表格输出。 表格输出到WORD,支持表格中的列向下错开半行(如方位角、边长),所有表格输出到WORD后与软件中显示的样式一样。如下表: 导线严密平差计算表 工程名称:附合及水准示例等级:城市二级

计算者:杨运英校核者:日期:2003.08.28 二、导线采用近似平差且方位角边长不进行反算时的表格样式。 原表格中显示的是坐标增量改正数,现增加了一个选项,可以选择显示改正后的坐标增量,以满足一些工程要求格式统一的要求。 导线平差计算表 工程名称:附合及水准示例等级:城市二级

计算者:杨运英校核者:日期:2003.08.28 三、坐标导线平差。 指使用全站仪直接观测坐标、高程的闭、附合导线,其中平面坐标完全差的分配方式可以选用“按边长”、“按坐标增量”、“坐标转换”等方式。 坐标导线平差计算表 工程名称:等级:城市二级

计算者:杨运英校核者:日期:2003.08.28 四、单面单程水准记录计算 已知点较密时线路中间也可以穿过已知点。 当含有中视时可以用于中平测量等,表格形式如下: 水准测量记录计算表 测线:仪器:观测: 天气:地点:记录:

计算者:校核者:日期:不含有中视时可用于五等、等外水准等的记录、计算。表格形式如下: 水准测量记录计算表 测线:仪器:观测: 天气:地点:记录:

计算:校核:日期: 五、碎部测量 在已知点设站,后视另一已知点,观测各碎部点,计算其坐标、高程,绘制图形并可输出到CAD。 观测方式可以选用“斜距+天顶距”、“平距+高差”或“视距+天顶距”。 “平距+高差”方式表格如下:

导线测量平差记录表

导线测量平差记录表 导线测量平差最近更新 导线测量平差最近发布4.2版,主要增加或更新了以下功能: (如表格显示不正常,请刷新) 一、表格输出。 表格输出到WORD,支持表格中的列向下错开半行(如方位角、边长),所有表格输出到WORD后与软件中显示的样式一样。如下表: 导线严密平差计算表 工程名称:附合及水准示例 等级:城市二级 计算者:杨运英校核者: 日期:2003.08.28 二、导线采用近似平差且方位角边长不进行反算时的表格样式。 原表格中显示的是坐标增量改正数,现增加了一个选项,可以选择显示改正后的坐标增量,以满足一些工程要求格式统一的要求。 导线平差计算表 工程名称:附合及水准示例 等级:城市二级 计算者:杨运英校核者: 日期:2003.08.28 三、坐标导线平差。 指使用全站仪直接观测坐标、高程的闭、附合导线,其中平面坐标完全差的分”、“按坐标增量”、“坐标转换”等方式。配方式可以选用“按边长 坐标导线平差计算表

工程名称: 等级:城市二级 计算者:杨运英校核者: 日期:2003.08.28 四、单面单程水准记录计算 已知点较密时线路中间也可以穿过已知点。 当含有中视时可以用于中平测量等,表格形式如下: 水准测量记录计算表 测线: 仪器: 观测: 天气: 地点: 记录: 计算者: 校核者: 日期: 不含有中视时可用于五等、等外水准等的记录、计算。表格形式如下: 水准测量记录计算表 测线: 仪器: 观测: 天气: 地点: 记录: 计算: 校核: 日期: 五、碎部测量 在已知点设站,后视另一已知点,观测各碎部点,计算其坐标、高程,绘制图形并可输出到CAD。观测方式可以选用“斜距+天顶距”、“平距+高差”或“视 距+天顶距”。 “平距+高差”方式表格如下: 碎部测量记录 测站:A 后视:B 测站高程:300.325 仪高:1.36 天气: 计算: 复核: 日期:

导线点复核记录excel应用(呕心沥血自动计算)

导线点复核记录excel应用(自动计算)角度,是工程测量这一行无论如何也避不开的,而电子表格EXCEL软件也是测量人员最爱的计算工具软件之一,如何在EXCEL 中输入、输出(显示)角度,这的确是一个看似简单,实际却很繁琐的问题。笔者虽是工程资料员,但十分重视excel的应用,也酷爱在excel中编辑函数来进行表格的输入与计算。 譬如下面这张表格,测量员能使用测量仪测出的数据有:测点、方位角、距离,除此之外,像纵坐标△X 、横坐标△Y ,以及坐标X 与坐标Y 必须通过计算求得。 要想完整无缺的在excel中填好这张表格,我们必须解决几个难题。现在我们能够轻松输入的只有测点和距离。纵坐标△X值=cos(方位角) *距离,横坐标△Y =sin(方位角)*距离,然后,坐标X =X1(上一点)+△X,坐标Y =Y1(上一点)+△Y。 好,公式都编辑好了,将公式输入相应的位置。譬如:

在E6单元格中输入:=cos(C6) *D6,在F6单元格中输入=sin(C6)* D6,在G7单元格中输入=G6+E7,在J7单元格中输入=J6+F7,将公式复制到其它单元格,现在只要在这张表格中相应位置分别输入方位角与距离的值,对应的其它空格就会以上面的公式直接计算出结果。 以上是excel中简单的函数应用,几分钟就轻松搞定了。重点和难点是测角与方位角的输入。 在excel某一单元格中输入=cos(180°),它无法计算结果,因为excel中默认的是弧度制,所有三角运算都是弧度制运算。所以,=cos(180°)是无法计算的,我们需要将角度转化成弧度,180°=π=3.1415926,我们以=cos(3.1415926)代替=cos(180°)时才能顺利计算结果。 现在我们再回头来看看要填写的表格。表格中测角和方位角的单位是288°32′45″,因为我们使用测量仪时,得到数据都是以度、分、秒的格式出现的,而excel中格式设置中不存在这种格式。 如果我们将度、分、秒分别放在不同的单元格中输入,再分别在相应