文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 堤防工程施工方案(终)(1)

堤防工程施工方案(终)(1)

堤防工程施工方案(终)(1)
堤防工程施工方案(终)(1)

西铺河综合治理工程

堤防工程填筑施工方案

编制人:

审核人:

批准人:

北京东方园林生态股份有限公司盘县项目部

2015年7 月14日

目录

第一章综合说明 (1)

1、工程概况 (1)

2、工程等别和标准 (1)

3、水文地质情况 (2)

第二章施工机构及资源配置 (3)

1、现场管理机构 (3)

2、资源配置 (3)

3、管理目标 (5)

第三章施工总规划 (8)

1、施工区段划分 (8)

2、施工水电及交通布置 (8)

3、施工导流及排水 (9)

4、土石料平衡及供应 (10)

第四章堤防填筑施工方案 (11)

1、前期准备 (11)

2、碾压试验 (11)

3、施工程序 (13)

4、施工方法 (14)

5、特殊部位处理方案 (19)

第五章施工进度计划及工期保证措施 (21)

1、主要编制依据 (21)

2、工期节点计划 (21)

3、关键线路及施工强度 (22)

4、工期保证措施 (22)

第六章施工质量控制 (25)

1、质量目标 (25)

2、质量管理组织机构及主要职责 (25)

3、施工质量要求及控制 (29)

第七章施工安全控制 (33)

1、安全保证体系 (33)

2、安全保证措施 (34)

3、汛期防洪安全措施 (35)

第八章环保及文明施工控制 (37)

1、环境保护措施 (37)

2、文明施工措施 (37)

第一章综合说明

1、工程概况

盘县境内河流分布广泛,属珠江流域南、北盘江水系。南、北盘江的支流呈放射状分布全境,全县集水面积20 km2以上的河流有34条,红果镇及周边地区内影响城市防洪安全的主要河流是竹清河及其支流舍勒小河、西铺河、亦资孔河、旧铺小河以及西铺河的支流小关小河、干沟小河、华家屯支流。

西铺河是北盘江二级支流,拖长江右岸一级支流,发源于盘县火铺镇的扁木箐,河源高程2283m,经粪箕厂、石家庄、段家庄、冷水沟、上西铺、下西铺、放马坪、坟梁子、蛾螂铺、写字老包汇入竹清河。西铺河全流域面积99.1km2,河段长度19.43km,主河床平均比降13.79‰,流域形状系数0.263。本工程位于西铺河放马坪段,断面以上流域面积44.4km2,主河床平均比降13.06‰。

贵州盘县西铺河综合治理工程包括生态河道治理和沿河道路建设,总占地1.52km2(因道路规划未定,暂不含道路本身投影面积),约2280亩。

本工程河道1+200桩号至2+850桩号段左岸为新筑堤,堤顶较原地面线平均高出4m。堤顶宽最窄除约6m,最宽处约31m;河道侧坡比为1:3,并做生态石笼护坡,湿地侧坡比为1:5。

主要工程量:堤防土石填筑量约为25万m3,堤基换填约为7万m3,清淤面积3.7万m2。

2、工程等别和标准

根据《防洪标准》(GB50201-94)、《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2000)以及《盘县红果新城防洪规划》,确定西铺河的防洪标准为50年一遇。

依据《堤防工程设计规范》(GB/T50286-98),堤顶超高:防洪标准50年一遇河段0.8m。

3、水文地质情况

盘县地处北亚热带,具有低纬度高海拔特性,属季风湿润气候。5~10月为主要雨季,雨量占全年的78%左右。据盘县气象站实测降雨资料分析,年最大1日降雨多发生在6~9月,尤其集中在6~7月。暴雨历时为1~2天,以1天居多,且多集中在12小时以内。流域洪水主要由1日暴雨形成。径流主要由降水补给,径流特性与降水特性基本一致。该区径流洪枯悬殊,年内分配不均,径流主要集中在汛期5~10月,其径流量占全年径流量的85%左右;径流年际变化较大,多年平均径流深700mm左右。

根据工程地质勘查资料,堤防工程段地质揭露情况自上而下基本为:素填土,分布不均,厚度1-5m;淤泥质土,厚度3.5-22m,砂砾土,分布不均,厚度2-6m;粘土分布不均,厚度0.5-5m,下伏基岩为灰岩、泥质灰岩、泥质白云岩等。该堤防工程段基础坐落于淤泥质土上面,开挖过程中可能存在掉块、垮塌、涌水现象,应做好放坡、支护及抽排水工作。

第二章施工机构及资源配置

1、现场管理机构

根据本工程的特点,为确保本工程施工任务的顺利实施,我项目部抽调具有丰富施工管理经验的人员进行该堤防工程的施工管理、组织、协调各作业班组,合理布局、统筹安排、重点突出、均衡生产、全面展开工程施工工作,现场管理组织机构如附图所示。

2、资源配置

2.1配置原则

(1)考虑必要的施工机械能力储备系数,使其既能充分发挥生产效率,又能满足工程质量与施工强度的要求。

(2)选用的施工机械具备机动灵活、高效低耗、环保及运行安全可靠性能要求。其性能及工作参数满足工程设计、工地条件、施工方案、工艺流程等要求。

针对本工程的特点,根据施工技术总体规划原则及施工总进度安排,结合我公司现有施工机械设备的状况配置施工设备,合理配置施工资源,实施施工资源的动态管理,确保本工程优质、高效建成。

2.2、资源配置情况

(1)主要机械设备配备见下表

主要机械设备配备表

注:根据施工需要及时增加施工设备。

(2)主要劳动力配备见下表

主要劳动力配备表

3、管理目标

3.1进度管理

进度目标:对各项资源配置实行动态调整,确保本工程按计划工期完工。

以控制分项工期来确保总工期。坚持工作例会制度,随时掌握工程进展情况,确保工程施工处于受控状态。

3.2安全管理

安全目标:杜绝人身死亡事故、重大机械设备、交通、火灾事故,无重伤事故,减少轻伤事故。实现“三无”、“一杜绝”、“一控制”、“三消灭”。“三无”即无工伤死亡和重伤事故、无交通死亡事故、无爆炸、火灾、洪灾事故。“一杜绝”即杜绝机械设备重大安全事故。“一控制”即控制年负伤频率在行业标准以下。“三消灭”即消灭违章指挥、消灭违章操作、消灭惯性事故。为实现上述目标,在施工中建立健全安全保证体系,完善各工种操作实施细则,对项目施工管理人员、作业队伍人员以及班组人员开展安全常识教育,提高全员安全意识,达到安全管理的目的。

3.3质量管理

质量目标:作到验收无返工、工程质量等级合格。

本工程质量控制关键在于填筑质量,因此堤身填筑质量的控制是本工程的关键,在施工中现场质检员及试验员跟班检查,及时发现和处理不合格问题。在施工过程中,对每班发现的质量问题、处理经过及遗留问题,在现场交接班施工日志上详细写明,并由值班负责人签字。针对每一质量问题在现场做出决定必须由项目技术负责人签署,作为施工原始记录。

施工过程中重点检查:

a、填筑部位的土料干密度;

b、压实土体表面刨光、洒水湿润情况;

c、铺土厚度和碾压遍数;

d、随时检查碾压情况,以判断含水量、碾重等是否适宜;

e、有无层间光面、剪力破坏、弹簧土、漏压,或欠压土层、裂缝等;

f、堤身与堤基、的结合,纵横向接缝的处理与结合;

g、堤坡控制有无按设计要求放坡和留足余量。

每层填土厚度严格控制,碾压后及时取样检验,每层取样数量:自检时可控制在填筑量每100m3-150m3取样1个,抽检量可为自检量的1/3,但至少应有3

个。若作业面或局部返工部位按填筑量计算的取样数量不足3个时,也应取样3个。合格后报请监理工程师验收。对不合格者立即翻松,重新碾压,直到合格为止。检查中发现有不符合要求的,施工人员立即纠正。每层压实后取样合格方继续铺土填筑,定期或不定期抽查铺土厚度、碾压遍数,对其测定的铺土厚度碾压遍数经常进行统计分析,研究改进措施。

建立健全各级质量责任制,严格实行“三检制”,一般单元由班组施工完毕后先进行自检,合格后再提请专职质检员进行复检,合格后再由终检工程师进行终检验收并评定出自评等级,填写工程报验单,请监理工程师进行验收并核定质量等级,再进行下道工序施工。

土堤质量评定按单元工程进行,并应符合下列要求:

a、单元工程划分:筑新堤宜按工段内每堤长200m-500m划分一个单元;

b、单元工程的质量评定,是对单元堤段内全部填土质量的总体评价,由单元内分层检测的干密度成果累加统计得出其合格率,样本总数应不少于20个;

c、检测干密度值不小于设计干密度值为合格样;

d、碾压土堤单元工程的压实质量总体评价合格标准:2级堤防干密度合格率≥85%,同时要求不合格样干密度值不得低于设计干密度值的96%,不合格样不得集中在局部范围内。

第三章施工总规划

1、施工区段划分

根据本工程具体设计特点及施工情况,施工区段划分四段:k2+750-k2+860堤防段(有石油管线及受导流影响);k2+400-k2+750堤防段;k2+150-k2+400堤防段(有石油管线);k1+300-k2+150堤防段;K1+173-K1+300闸坝及戗堤段;右岸k2+000-k2+120堤防段。

对不受石油管线影响的地段k2+150-k2+400堤防段及k1+300-k2+150堤防段,优先组织施工。

分段起止桩号可根据现场实际情况进行调整。

2、施工水电及交通布置

2.1施工用水

本工程用水可用潜水泵从河道内抽取。

2.2施工用电

本工程为机械施工,夜间照明采用机械本身自带照明即可,临时照明及临时用电可就近在下西铺村内接入,并辅以柴油发电机。

本工程配备柴油发电机3台,主要用于辅助夜间照明、水泵用电等。

2.3施工道路

2.3.1对外交通

本工程对外交通方便,直接通过现有的西铺村路进入现场工地。

2.3.2、场内施工道路

本工程施工道路主要利用现有的已施工的施工便道。在实际施工中根据实际情况,修建部分临时岔路,通往施工作业面。通往作业面的临时岔路间距控制在在30-50m。岔路采用石渣填筑,宽度4m,厚度0.5-1.0m。

2.3.2、施工道路维护

施工期间,需要定期或不定期对现有的西铺村道路以及施工便道进行维修维护,维护主要采用推土机、装载机等设备对出现的不良地段及时维修,以保证道路平整及施工交通安全。

3、施工导流及排水

3.1导流规划

本工程采用导流形式:

本工程采用分段围堰法施工导流,就是利用围堰将河床分期分段围护起来,让河水从缩窄后的河床中下泄的导流方法。分期,就是从时间上将导流划分成若干个时间段,分段,就是用围堰将河床围成若干个地段。

根据本工程施工区段划分,本工程亦采取分段导流:在每一堤防施工段上、下游及外侧(左侧)侧修建临时挡水围堰,使得施工区域围护,挡水围堰采用开挖土料填筑,编织袋装土进行外侧坡面砌护。围堰填筑高度2m,顶宽1m,两侧坡比1:2,外侧砌护厚度0.5m,以防止雨季洪水冲刷围堰导致工作面淹没。

由于汛期雨水较大,下游水田段地段地形相对较高,在下游地形较高的地段,开挖导流沟,在K2+740处引至河道内。导流沟宽度为3m,底高程为1742.0m-1742.5m,与河道连接段设置管涵,跨路段埋设4排直径1.0m混凝土管道,以保证道路畅通。

其它部位围堰外侧亦挖设导流沟,导流沟引入下游与下游导流沟相接,使湿地内的水大部分能顺利排入河道。该部位导流沟宽度1.5m,根据实际情况导流沟开挖深度为0.5-1m,以保证水流畅通为原则。

3.2施工排水

在每一段施工区内挖导流沟及集水井(根据区段情况设置一个或多个集水井),导流沟尺寸为0.5m*1.0m,集水井尺寸为2m*2m*2m,通过导流沟将施工区域内的积水或雨水导流至集水井内,通过污水泵抽排至附近的河道内。

4、土石料平衡及供应

4.1初步土石方平衡

由于河道右岸目前尚未拆迁,故右岸堤防开挖暂不能施工,所以仅考虑河道

左岸的开挖利用料,进行该堤防段的土石方平衡。初步土石方平衡估算如下:

(堤防段)初步土石方平衡表单位:万m3

4.2需要协调的土石料

初步估算,需要协调的土石料约24万方(其中换填用石渣7万方),弃渣量

约15万方,需要协调指定弃渣场。

具体施工期间,根据施工图纸完善情况,及时调整土石平衡和协调供应土石

方的工程量。

第四章堤防填筑施工方案

1、前期准备

1.1、测量放样

按照设计图纸放出相关控制轴线及控制点等,并确保其满足施测精度,在施工时应保护好全部控制基准点和增设的控制点,对主要轴线点打设保护桩,使万一原点破坏时也能很快恢复,几条主要轴线测定后请监理工程师复测并认可后方能继续施工。

堤防工程基线相对于邻近基本控制点,平面位置允许误差±30mm~±50mm,高程允许误差±30mm。堤防断面放样、填筑轮廓测点相对设计的限值误差,平面为±50mm,高程为±30mm,堤轴线点为±30mm。高程负值不得连续出现,并不得超过总测点的30%。

1.2、土石料场、料源核查

填料土质必须符合填筑要求,淤泥土、杂质土、冻土块、膨胀土、分散性粘土等特殊土料不宜用于堤身填筑。采集代表性土样按GBT50123-1999《土工试验方法标准》的要求做颗粒组成、粘性土的液塑限和击实、砂性土的相对密度等试验。

2、碾压试验

2.1碾压试验的目的:

a、核查土料压实后是否能够达到设计压实干密度值;

b、检查压实机具的性能是否满足施工要求;

c、选定合理的施工压实参数:铺土厚度、土块限制直径、含水量的适宜范围、压实方法和压实遍数;

d、确定有关质量控制的技术要求和检测方法。

2.2 碾压试验的基本要求:

a、试验应在开工前完成;

b、试验所用的土料应具有代表性,并符合设计要求;

c、试验时采用的机具应与施工时使用机具的类型、型号相同。

2.3碾压试验场地布置:

a、碾压试验允许在堤基范围内进行,试验前应将堤基平整清理,并将表层压实至不低于填土设计要求的密实程度;

b、碾压试验的场地面积应不小于20m×30m;

c、将试验场地以长边为轴线方向,划分为10m×15m的4个试验小块。

2.4碾压试验方法及质量检测项目:

a、在场地中线一侧的相连两个试验小块铺设土质、天然含水量、厚度均相同的土料,中线另侧的两个试验小块土质和土厚均相同,含水量较天然含水量分别增加或减少某一幅度;

b、每个试验小块,按预定的计划、规定的操作要求,碾压至某一遍数后,相应在填筑面上取样做密度试验;

c、每个试验小块,每次的取样数应达12个,采用环刀法取样,测定干密度值;

d、应测定压实后土层厚度,并观察压实土层底部有无虚土层、上下层面结合是否良好、有无光面及剪力破坏现象等,并作记录;

e、压实机具种类不同,碾压试验应至少各做一次;

f、若需对某参数做多种调控试验时,应适当增加试验次数;

g、碾压试验的抽样合格率,宜比大规模施工时规定的合格率提高3个百分点。

h、试验完成后,应及时将试验资料进行整理分析,绘制干密度值与压实遍数的关系曲线等。

i、根据碾压试验结果,提出正式施工时的碾压参数。若试验时质量达不到设计要求,应分析原因,提出解决措施。

3、施工程序

4、施工方法

4.1导流与排水工程

4.1.1围堰施工

本工程采用粘土编织袋围堰,施工方法具体如下:

a、工艺流程

现场勘察→材料准备→测量放样→预埋木桩→编织袋投放、堆码→筑土振捣→围堰加固。

b、施工方法

(1)进行现场勘察,查看现场水文地质情况,选择、准备好合适的材料。

(2)根据图纸及工作面等进行测量放样,确定出围堰位置。

(3)投放袋装量为袋容量1/3~1/2的编织袋,编织袋投放前尽可能清除堰底河床上的杂物、树根、杂草等,以减少渗漏;袋口应用麻绳或绑扎丝绑扎,并进行平整。投放编织袋时不宜采用抛投,应采用顺坡滑落的方式,并要求上下层互相错缝,且尽可能堆码整齐,在水中投放编织袋,可用一对带钩子的杆子钩送就位,当围堰至水中心时由于流水面减小而水流流速变大时,外侧丝袋可装小卵石或粗砂以免冲走。编织袋应顺坡送入水中,以免离析,造成渗漏。投放编织袋的同时要预埋好用于加固杆件拉结的铁丝或钢筋等拉结件。

(4)编织袋堆码到一定长度时,要注意及时填筑抗渗性能较好的土(粘土)。填筑土方时,要注意填筑速度,不宜超过码袋的速度,应保持一定的距离,以免编织袋直接落在松散填土上,但也不宜太滞后,否则投袋码袋不方便。在填筑(粘土)时不要直接向水中倒土,而应将土倒在已出水面的堰头上,自河床的浅水侧逐步向深水方推进,严防涌水,避免堰堤坍塌是围堰成败的关键,为此筑土时,应同步进行振捣振实,以减少渗漏,加强堰堤的强度和稳定性。

(5)为保证围堰结构的稳定性,安全性,应及时对围堰进行加固处理。

注意事项:

(1)填筑堰堤的材料采用抗渗性能较好的土,以利阻水、减少漏水、渗水。

(2)当水深无法正常清淤除杂时,编织袋的投放速度和筑土速度不宜过快,应尽可能利用编织袋和筑土把淤泥挤跑。如果编织袋和填土直接落在淤泥上,围堰内排水后容易使堰堤发生位移,致使堰堤整体性垮掉,将可能带来严重的人员伤亡和经济财产损失。

(3)为保证围堰的质量和稳定性、有效抵抗河水的压力。

(4)为应对紧急情况,应备足编织袋、斗车和木桩等应急物资设备;相关管理人员保证24小时内能够联系上并随时到场;组织好应急救助队伍等准备工作。

4.1.2基坑排水工程

(1)顺坡开挖,在内侧设排水沟,自流排水至基坑外。

(2)反坡开挖单侧设排水沟,并靠堤防侧布置若干集水坑,用程水泵排至外部。

施工排水导流沟及集水井采用1.0m3挖掘机及人工配合开挖完成。

4.2堤基施工

4.2.1一般规定

a、堤基地质比较复杂、施工难度较大或无现行规范可遵照时,应进行必要的技术论证,并应通过现场试验取得有关技术参数。

b、对堤基开挖或处理过程中的各种情况应及时详细记录,经验收合格后方能进行堤身填筑。

c、基坑积水应及时抽排,对泉眼应分析其成因和对堤防的影响后予以封堵或引导。

4.2.2堤基清理

a、堤基基面清理范围应在设计基面边线外30cm~50cm。

b、堤基表层淤泥、不合格土、杂物等必须清除,堤基范围内的坑、槽、沟等应按堤身填筑要求进行回填处理。

4.1.3基底换填

本工程堤防地基处理采用换填石渣,如下图所示,堤顶正下方换填石渣深度为2m,正下方两侧由于上方土体压力的减小处理深度也随之逐渐减小,处理范围为堤顶线边缘分别左右1:2、1:1.5放坡交至堤基线,处理后地基承载力不低于90kPa,施工时先进行换填试验,达到设计要求后再全断面实施。

4.3、堤身填筑施工

(1)填筑施工工艺流程

本工程填筑实行分段施工,每段作业面长度初步定为100m,具体长度根据现场施工强度和技术要求确定。填筑施工工艺流程如下:

每一工作面填土原则上由低往高逐层填筑施工。为了保证填筑土层间结合良好,铺土前必须将压实结合层面刨毛2cm 深。每一作业面按照横向施工程序施工,如下图。

土方填筑工艺流程示意图

(2)土方填筑施工方法

土方回填铺料方法采用自卸车运输、推土机平土,即汽车在已压实的刨毛土层上卸料,用推土机向前进占平料。填土由低往高分层填筑施工,18T 重型振动压路机压实,每一层填土铺料厚度约为42cm ~45cm ,实际厚度由碾压试验确定;填土宽度比设计边线超宽30~50cm 的余量。 整平洒水区、铺料区≥100m 图2-8-1 土方填筑工艺流程示意图

碾压区≥100m

合格填料面

堤防工程施工方案(2)

堤防工程施工方案 四.主体工程施工方案与措施 1.土石方工程 1.1.测量放线 施工准备开始起即成立测量作业小组,由测量工程师专人负责测量放样工作。校对仪器测量,熟悉图纸资料,踏勘地形与了解标点的位置等,做好一切测量放样的准备工作。复核测量:在施工前,依据承包标段起始点和终止点之间的设计纵坡,复测实际长度、高差,并和相邻渠段进行高程、中心线衔接复核,测设施工控制网点,测量记录本及成果资料送交监理工程师核查;横断面的测量与绘制:根据施工图和控制网点,对渠道中心线、高程点、边坡线(边线)进行测量定线,测放每一断面的开口轮廓位置。施工中,要经常及时测放检查开挖衬砌(砌筑)断面的尺寸及渠道底部的高程、中心位置,并做好记录。完工后,要对渠道中心线、纵坡、高程、渠边坡(边线)进行全面测量复核,并绘制出渠道纵横断面图及平面图。 1.2.土石方开挖 渠道土方开挖采用1.0m3反铲挖掘机施工,人工配合削坡。自卸汽车将弃土运到邻近填方段作为夯填土料或按要求堆于弃土场。人工削坡由熟练工人完成,施工时先按设计断面制作专用模型,通过测量放线,将模型准确架设在渠道上,然后挂线,自上而下逐层削坡。削坡弃土人工直接弃至渠道外,小装载机配合自卸农用车将弃渣运至指定渣场,弃渣按合同要求整齐堆放并做好环保处理。 1.3.土方夯填

本工程土方夯填主要集中于渠系建筑物工程,填料尽量采用本渠段所挖可利用土料。土方夯填工程量较为分散,采取就近取土的办法,拟采用机械、人工摊铺土料,人工整平,以振动夯为主、人工辅助分层夯实。 土方夯填料质量必须符合设计要求,填筑前必须清除填筑基面的表层腐植土、草皮、树根、杂物,严格控制土料含水率达到或接近最优含水率,其偏差值应小于允许偏差值,填筑料的压实度要不小于95%。 2.砌体工程 2.1浆砌石施工流程 测量放样→基础整修→块石运输到位→选石料→砂浆拌制、运输→挡土墙砌筑→勾缝→养护。 2.2.材料质量要求 砌体石料应坚实新鲜,无风化剥落层或裂缝,石材表面无污垢、水锈等杂质。除少量用于塞缝的片石外,块石要求上下两面平行且大致平整,无尖角、薄边,块厚宜大于200mm,块石外露面需修琢加工。使用前,按照招标文件的要求进行其标号和物理力学指标的测定,并将测定结果书面报送工程师,经工程师同意后,方能用于工程。 2.3.配合比 砌体用砂的细度模数一般为2.5~3.0,砂的粒径为0.15~5mm。砌筑用水泥按每次用量从水泥库中提取,受潮结块的水泥禁止使用。水从华容河抽取。砂浆的配合比由试验确定并报工程师批准使用,并随拌随用。勾缝砂浆单独拌制,严禁与砌体砂浆混用。 2.4.砌筑要求

堤防工程施工方案(完整版)

堤防工程施工方案 一、堤防工程 防洪堤布置原则 1、防洪堤堤线应与河势流向相适应,并与大洪水的主流线大致平行。一个河段堤防距离应大致相等,不宜突然放大或缩小; 2、堤线应力求平顺,各堤段平缓连接,不得采用折线或急弯; 3、堤防工程应尽可能利用现有堤防和有利地形,修筑在土质较好、比较稳定的滩岸上,留有适当宽度的滩地,尽可能避开软弱地基、深水地带、古河道、强透水地基; 4、堤线应布置在占压耕地、拆迁房屋等建筑物少的地带,避开文物遗址,利于防汛抢险和工程管理; 5、湖堤、海堤应尽可能避开强风或暴潮正面袭击,本工程为河堤。 (一)、质量控制 1)一般规定 (1)堤身填筑之前,应进行填料碾压试验,优化相应的填筑压实参数。碾压试验的压实参数,主要为辅料厚度、碾压数遍、加水量等。铺土上层厚度,含水量,碾压机械及遍数经试验决定。 (2)施工中应严格控制填筑压实参数,并应按设计要求进行抽样检查。要按规范要求作好记录,并作好干容重现场控制管理图,干容重合格率不小于90%,不合格样的干容重不得低于设计干容重的98%,且不合格不得集中,应防止砾石过分集中形成架空现象。 (3)必须严格控制上堤材料质量,不合格者不应上堤。 (4)堤身填筑砂砾石料最大粒径为500mm。d<0.1mm者含量应≤5%,d<5mm者含量应控制在20%~30%之间。压实后的干容重为1.98t/m3(或待现场碾压后由设计、业主、监理、施工四方共

同研究确定)。每层沿堤轴线纵向每50m长做一组(横向3个)干 容重测试,不合格者要求再补压工作。 (5)块石砂砾石混合料碾压后干容重应不小于2.1t/m3。 2)堤防开挖 1、清理施工现场 除按图纸所示或监理工程师指示要保留的植被和保留物外,在用地范围内的所有树木、树墩、树根、灌木和垃圾应予清除运走。其中胸径大于15cm的树木,应根据监理工程师指示的长度锯成数段,在指定地点码放整齐。 原地面的表土、草皮,应按图纸所示或监理工程师指示的深度和范围清除,并运到指定地点备用或废弃。 用地范围以内所有的树墩、树根、竹根和其它有机物都必须彻底掘除。公路用地范围内的树墩、树根、竹根应挖到原地面30 cm以下深度。 2、土石方的开挖 土方开挖采用机械化施工方法:土方运距在100米以内,选用推土机挖运;大体积的土方远运,采用挖装机械配合自卸汽车施工。 土石方应从上至下分层分段依次进行,严禁自上而下或采取倒悬的开挖方法,并随时做成一定的坡势,以利排水,开挖过程中应避免边坡稳定范围形成积水。土石基坝和岸坡易风化崩解的土层,开挖后不能及时回填的,应保留保护层;土石坝坝肩岸坡的风化岩块、坡积物应按照要求抢收清理,并在填筑前完成,禁止边境填筑开挖,清除出的废料,应全部运出坝基范围内,堆放在监理人指定的场地。堆石

堤防工程测量方案

苕溪清水入湖河道整治工程安吉段施工V 标工 程 测量施工方案 编制: 审核: 审批: 广州市水电建设工程有限公司 年月日

、概述 1.1工程概况 本工程项目为梅溪集镇区块,从梅溪镇马村至梅溪老大桥,沿途经过马村、华光村、梅溪村,河道中心线长7.85km,左岸堤防全长约6.70km,右岸堤防全长约3.06km,防洪标准:左岸梅溪新大桥下游为50年一遇,其余为20年一遇。3 座涵闸,包括建筑工程、机电设备及安装工程、金属结构设备及安装工程以及为实施上述工程所必须的措施及其他项目。 1.2测量工作内容及特点 本工程施工测量工作内容主要为平面控制网建立、工程碎部测量、工程高程控制测量、工程沉降观测。 建设单位提供了五个坐标控制点。我方对设计提供的控制点进行了复测和校核。各个控制点高差起伏大,地形复杂,给测量工作带来一定的难度。施工测量是本工程施工的一大难点和重点。 二、技术依据 2.1工程依据 ⑴浙江省水利水电勘测设计院设计的本工程施工图纸。 ⑵本工程《施工组织设计》。 ⑶ 设计单位提供的控制点。 2.2相关规范 《工程测量规范》GB50026-2007。

三、准备工作 3.1人员配备 为了确保本工程测量全面、有序开展,投入由一个作业组承担本工程测量 任务,总测量人员4名,其中工程师1名,专职测工1名,组成本工程施工测量队。 3.2测量仪器配备 根据本工程特点和精度要求,平面控制和建筑物的定位采用全站仪,高程 测量用水准仪。本工程拟投入测量仪器见一览表。 注:仪器均在计量局检验规定周期内检定 3.3内业计算 室内采用南方测绘CASS6.1成图系统,南方测绘平差易2006、CAD2006,现场计算采用卡西欧CASIO fx-4800p计算器.该计算器己输入有关计算程序来进行数据处理,以求高效、准确地进行测量工作,确保工程质量。 四、工程平面控制网 4.1控制点建立 根据本工程包括堤防工程的特点,经现场踏勘,以建设单位提供的控制点

堤防工程施工方案

目录第一章施工规划总说明 一、工程概况 二、工期目标 三、质量目标 四、施工验收 第二章资源配备计划 一、施工准备 二、施工调查 三、技术准备 四、施工场地准备 五、人员物资准备 六、外部环境准备 七、施工组织管理体系 第三章施工总体布置 一、施工总布置原则 二、施工准备 三、技术准备 四、风水电及通讯系统布置 五、材料系统 六、施工道路布置 七、施工辅助企业、仓库及生活设施 第四章组织机构体系完整 一、项目经理岗位职责 二、项目副经理岗位职责 三、项目总工程师 四、总经济师岗位职责 五、工程技术部

六、安全质量部 七、计划部 八、设备物资部 九、财务部 十、工程试验室 十一、综合办公室 十二、施工队 第五章施工方案与技术措施 一、主体工程 二、施工临时工程 第六章工程进度计划与措施 一、编制依据 二、施工总进度安排 三、施工进度控制措施 四、保证工期、提前工期的措施第七章质量管理体系与措施 一、质量方针及质量目标 二、质量体系主要要素控制 三、质量保证体系 二、施工技术质量保证措施 第八章安全管理体系与措施 一、总体思路 二、安全目标 三、建立安全管理体系组织机构 四、安全保证措施 五、安全技术措施 六、安全预案 第九章冬雨季及夏季施工措施

一、夏季施工准备及措施 二、冬雨期施工保证措施 三、冬季施工准备工作 四、砼、钢筋工程冬季施工保证措施 五、机械设备冬季防寒、防冻、防火、防滑工作措施第十章环境保护管理体系与措施 一、环境保护管理体系组织机构 二、界限以外保护 三、环境污染的治理 四、施工弃渣与固体废弃物的处理 五、公众健康 六、完工清理 七、水流控制与施工期防汛 第十一章、文明施工措施、消防卫生、交通、治安 一、文明施工 二、消防与卫生管理措施 三、配合交通措施 第十二章其她 一、加强与代表处与监理的联系 二、加强与地方有关部门的联系与沟通 三、地上、地下管线保护措施 附表一拟投入本标段的主要施工设备表 附表二拟配备本标段的试验与检测仪器表 附表三劳动力计划表 附表四计划开、竣工日期与施工进度网络图 附表五施工总平面图 附表六临时用地表

专项施工方案的范围

需编制专项施工方案的分部分项工程范围和专家评审的专 项方案范围 摘录《建设工程安全生产管理条例》第26条 第二十六条施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案,对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案,并附具安全验算结果,经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施,由专职安全生产管理人员进行现场监督: (一)基坑支护与降水工程; (二)土方开挖工程; (三)模板工程; (四)起重吊装工程; (五)脚手架工程; (六)拆除、爆破工程; (七)国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。 对前款所列工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案,施工单位还应当组织专家进行论证、审查。 并附: 危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法 建质[2004]213号 危险性较大工程是指依据《建设工程安全生产管理条例》第二十

六条所指的七项分部分项工程,并应当在施工前单独编制安全专项施工方案。 (一)基坑支护与降水工程 基坑支护工程是指开挖深度超过5m(含5m)的基坑(槽)并采用支护结构施工的工程;或基坑虽未超过5m,但地质条件和周围环境复杂、地下水位在坑底以上等工程。 (二)土方开挖工程 土方开挖工程是指开挖深度超过5m(含5m)的基坑、槽的土方开挖。 (三)模板工程 各类工具式模板工程,包括滑模、爬模、大模板等;水平混凝土构件模板支撑系统及特殊结构模板工程。 (四)起重吊装工程 (五)脚手架工程 1、高度超过24m的落地式钢管脚手架; 2、附着式升降脚手架,包括整体提升与分片式提升; 3、悬挑式脚手架; 4、门型脚手架; 5、挂脚手架; 6、吊篮脚手架; 7、卸料平台。 (六)拆除、爆破工程

堤防工程施工组织设计

第一章编制原则、依据及说明 1.1编制原则 1.1.1认真贯彻执行《建筑法》、《重庆市建筑管理条例》、国家及市水利主管部门颁布的法律、法规、实施细则及基本建设的各项方针政策,严格执行基本建设施工程序和施工操作程序,认真遵守国家现行的施工操作规程和施工验收规范。 1.1.2认真研究图纸,经过分析、论证,选择先进合理的施工部署和施工方案,统筹全局,安排切实可行的施工顺序,合理划分流水施工段,确保均衡施工,缩短施工工期,体现投资效益。 1.1.3确保施工现场内外安全生产,在施工过程中坚持“百年大计、质量为本、安全第一”的方针。 1.1.4采用先进适用的施工技术和计算机辅助管理技术,对整个项目实行严密的动态管理。 1.2编制依据 1、巴南区长江木洞镇防洪护岸综合整治工程二标段招标文件。 2、我司巴南区长江木洞镇防洪护岸综合整治工程二标段投标文件。 3、重庆市水利水电建筑勘测设计研究院《巴南区长江木洞镇防洪护岸综合整治工程Ⅱ标段施工设计图集(堤防部分)》。 4、长江岩土工程总公司(武汉)重庆分公司《重庆市巴南区长江木洞防洪护岸综合整治工程地质勘察报告》。 5、现场踏勘调查资料报告以及本单位对同类工程的施工经验。 6、国家及本地区现行的水利工程施工技术规程、施工及验收规范、

文件,工程质量检验评定标准。 7、我司企业质量标准文件及标准化现场施工管理的有关细则。 8、采用的规范及技术标准 (1)水利水电工程振冲法地基处理技术规范《DL/T5214-2005》(2)水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准--堤防工程《SL634-2012》 (3)水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准--地基处理及基础工程《SL633-2012》 (4)水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准--混凝土工程《SL632-2012》 (5)工程建设施工单位企业质量管理规范《GB/T50430-2007》(6)施工现场临时用电安全技术规范《JGJ46-2011》 (7)土方及爆破工程施工及验收规范《GB50201-2012》 (8)混凝土强度检验评定标准《GB/T50107-2010》 (9)混凝土结构工程施工质量验收规范《GB50204-2011》 (10)建筑施工土石方工程安全技术规范《JGJ180-2009》 (11)水利水电工程施工质量检验及评定规程《SL176-2007》 (12)水利水电建设工程验收规程《SL223-2012》 (13)水电水利基本建设工程质量等级评定标准第1部分:土建部分《DL/T5113.1-2005》 (14)公路桥涵施工技术规范《JTG/T F50-2011》 (15)钢管满堂支架预压技术规程《JGJ/T194-2009》

右岸堤防工程分部工程施工方案

南陵县幸福河右岸防洪堤工程施工Ⅰ标段右岸堤防分部工程施工方案 编制: 审核: 批准: 安徽同济水电建安有限公司 南陵县幸福河右岸防洪堤工程项目部 二O一二年十月十

右岸堤防分部工程施工方案 一、工程概况 本工程主要是南陵县幸福河右岸防洪堤工程施工标(合同编号:NLXFH2012-SG01):右岸堤防工程。 二、施工内容 主要工程内容:新建闸址至许窑段右岸防洪堤 1.77km,在河道宁湾段(27+837~28+020)右岸进行护岸,长183m。 三、计划工期 计划施工工期:148个日历天, 计划开工日期:2012年11月3日(以开工令为准); 计划完工日期:2013年3月31日, 四、施工方案 1.土方开挖工程 本工程土方开挖主要包括:右岸堤防清基、封闭堤浆砌石护坡土方开挖、右岸浆砌石护岸土方开挖。 1.1 准备工作 (1)测量放线 根据施工图纸的要求和监理工程师的指示,进行土方明挖工程放样,放好开挖线。 (2)植被清理 ① 清理开挖工程区域内的树根、杂草、垃圾、废渣及监理工程师指明的其它有碍物。 ② 主体工程施工场地地表的植被清理,必须延伸至施工图所示最大开挖边线或建筑物基础边线(或填筑坡脚线)外侧至少5m。 ③ 主体工程的植被清理,须挖除树根的范围应延伸至施工图所示最大开挖边线、填筑线或建筑物基础外侧3m。 ④ 注意保护清理区域附近的天然植被,防止因施工不当造成清理区域附近林业资源的毁坏,以及对环境保护造成不良影响。 ⑤ 场地清理范围内,砍伐的成材或清理获得具有商业价值的材料归业主所有,按监理工程师指示,将其运到指定地点堆放。 ⑥ 有价值的材料根据监理工程师指示运到指定地点堆放;凡属无价值可燃物尽快将其焚毁,但需采取必要的防火措施;凡属无法烧尽或严重影响环境的清除物,按监理工程师指定的地区进行掩埋,掩埋物不得妨碍自然排水。 (3)表土的清挖、堆放

堤防工程施工顺序与施工方法

1主体工程施工 1.1施工程序 本工程为了降低施工强度,根据施工总进度计划安排,整个工程分为三个施工区同时施工。堤防基础开挖前应完成场内三通、生产生活及临时设施搭建等准 备工作。由于岸线较长,各施工区又分为几个工段同时进行,施工现场场地开阔,施工单位之间干扰较小,有利于加快施工进度和提高工程质量。 施工顺序为由外向内,堤体填筑自下而上,沿堤线分段逐步进行。施工程序为施工单位进场→场内施工道路修建→河道疏浚及基础土石方开挖→格宾挡墙、 护垫→砂卵石碾压回填→草皮护坡,同时施工中穿插砼下河梯步等施工。 1.2大堤基础开挖 大堤基础开挖程序为:由上至下,分段逐层开挖。 砂卵石方开挖采用分层横向全宽挖掘法,主要施工机械为 1.0m3挖掘机配 5t 自卸汽车运输,开挖弃土、按照材料分区的要求运至临时堆码场或按相应的填筑 标准堆放于临近堤后回填区内,多余部分运至低洼地带回填区做平整场地用。 石方开挖采用 Y- 26手风钻凿孔,浅孔松动爆破,挖掘机集料、装车,配10t 自卸汽车运输出渣。 1.3格宾护垫施工 (1)施工组合及填石程序:格宾护垫在置放前先组合各单元结构,将护垫 组合的结构置放于施工地点,并且用高镀锌六角线将各单元结构连接起来,用 0.5m3反铲挖掘机填石料于结构中,最后人工将结构加盖并用钢线系紧。 (2) 格宾网材及填充料技术规范格宾护垫厚度为 0.3 m 。①格宾线材必须为 蜂巢形,高抗拉强度。②格宾线材必须具有耐腐蚀、抗腐化、抗老化、抗紫外 线、抗冲刷的特性。③网目必须均匀,不得变形扭曲。偏差不得大于设计要求 的 5%。④格宾网必须符合设计要求的抗拉强度,抗剪强度。(依据南京水 利科学研

堤防工程分部工程施工方案安全技术交底

施工方案技术交底记录表 单位名称青岛瑞源工程集团有限公司交底时间2012年11月03日单位工程名称堤防工程 交底部位堤防土方填筑工程 交底内容: 本施工段土方工程主要为4.45km新筑堤防。新筑堤防堤顶宽14m,堤防边坡为1:3的标准断面型式;堤身压实度不低于92%。具体施工方案如下: 一、施工进度安排 根据总体工程施工计划,土方工程进度安排以新建部分堤防土方施工为主线,其余分项工程的施工进度服从于堤身土方施工进度。计划按照每200米一个单元分段填筑施工,共分23段。从58+200-58+400段开始施工。每段填筑施工前首先进行堤身清基及清理料场覆盖层、降排水沟开挖等工作。计划于2013年5月30日前完成堤身填筑土方、穿堤构筑物土方回填工作,确保安全度汛。 二、施工设备选择及安排 1、施工设备选择 ⑴取土区覆盖层清理:选用74kw推土机施工; ⑵堤身清基:选用1m3挖掘机清基,5t自卸车外运施工; ⑶土方开挖:选用1m3挖掘机施工; ⑷土方填筑及碾压:选用1m3挖掘机和5t自卸车相结合的挖运方法施工,20t 压路机进行碾压。 2、施工设备安排 按照施工总进度计划安排,本标段初步拟投入1m3挖掘机2台,5t自卸车10辆,74kw推土机2台。MG185整平机1台。考虑施工期间可能发生连续阴雨及征地、房

屋拆迁等因素的影响,进入抢工阶段时,需加大设备的投入,务必在2013年5月30日前完成堤防填筑施工,确保安全度汛。 三、施工程序和方法 1、施工程序 见图2-1土方施工程序图。 土方施工程序图 2、施工方法 2.1清基 取土区清基时先在土料场边线埋设明显的界标,然后直接采用推土机将表层根植土推至取土区四周,作为后期充填区施工围堰。 堤防段清理前,对堤基的原始断面进行测量,并按照图纸设计高程和边坡放出清基边线。清基采用挖掘机清基,5t 自卸车运至取土区内堆放。堤基表层的淤泥、腐殖土、泥炭土、杂填土等不合格土和草皮、树根等杂物必须清除。2.2堤身填筑 在施工作业面,基础经验收合格后,即开始回填土方,堆放在一侧的老坝土采用推土机推至施工部位,外购土及滩地土方采用自卸汽车运至施工部位,推土机平整,整平机整平。填筑层厚控制在35cm 。具体根据试验确定。 ⑷、分段碾压时,相邻两段交接带应彼此搭接,顺碾压方向,搭接长度不小于0.3~0.5m ;垂直碾压方向搭接宽度应为1~1.5m 。各段土层之间设立标志,以防漏压、欠压和过压,上下层分段位置错开。 施工准备 基面处理 测量放样 料场清理 检测厚度 上料摊铺 碾 压 取样检测 分层验收 下一层铺筑

三宝四口五临边专项施工方案[1]

第一章工程概况 一、工程概况 万华?金河湾住宅楼8#、9#工程,位于衢州浮石路以东书院路以北,总建筑面积43253平米。工程结构型式为:14层框架结构。由万华房地产有限公司投资新建;由浙江省江山市建设工程勘察有限公司勘测;由衢州市建设设计院有限公司设计;由浙江新世纪工程咨询有限公司监理;由浙江江鑫建设有限公司承建。 第二章“三宝” “四口” “五临边”概述 “三宝”主要指安全帽、安全带、安全网等防护用品正确使用,“四口” 指楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口等各种洞口的防护应符合要求,“五临边”是指深基坑、阳台、雨蓬、楼板、屋面、卸料平台等临边部位的防护, 两者防护不当就存在高处坠落、物体打击等一系列事故发生的隐患。为此项目部成立以安全员为首、各班组长为成员的“三宝” “四口”“五临边”的专项治理小组。 第三章“三宝”防护 进入施丄现场必须戴安全帽,登高作业必须系安全带。现场进出大门应 有“进入施工现场必须戴好安全帽”标语。建筑工人称安全帽、安全带、安全 网为救命“三宝”。 (一)安全帽 1、安全帽要求:应有制造厂名称:东阳市湖溪针织机械配件厂,执行标准GB2811-2007,商标:89,型号:Y类,生产日期:2010年6月,许可证编号:XK20-301-00169,工业生产许可证编号:XK20-301-00203,安全生产许可证编号:AQXK-101134,工厂检验证,检测报告:安鉴20-33,每顶安全帽有检验部门批量验证和工厂检验合格和准用证。拟购200只。 2、耐冲击:将安全帽在+50°C及-i(rc的的温度下,或用水浸的三种情况下处理后,然后将5kg重的钢锤自Im高处自由落下,冲击安全帽,最大冲击力不应超过500kg (5000X或5KX),因为人体的颈椎只能承受500kg的冲击

进水塔混凝土施工组织设计方案

1. 概述 (2) 1.1工程概况 (2) 1.2编制依据 (2) 2. 施工布置 (2) 2.1施工通道布置 (2) 2.2 垂直人行通道布置 (3) 2.4供水、供电系统布置 (4) 2.5施工排水 (5) 2.6混凝土生产 (5) 3. 施工程序及工艺流程 (5) 3.1施工程序 (5) 3.2施工工艺流程 (5) 4. 混凝土分层分块和模板配置 (5) 4.1混凝土分层分块(见图2) (5) 4.2混凝土分层 (6) 4.3模板选型 (7) 5. 混凝土施工方法 (8) 5.1钢筋施工 (8) 5.2模板施工 (8) 5.3预埋件施工 (9) 5.4混凝土拌制及运输 (10) 5.5混凝土入仓方式 (10) 5.6混凝土浇筑方法 (10) 5.7混凝土平仓和振捣 (11) 5.8模板变形观测 (11) 5.9拆模 (11) 5.10施工缝处理 (12) 5.11混凝土养护 (12) 5.12过流面保护 (13) 5.13混凝土雨季施工 (13) 5.14混凝土温控措施 (13) 6. 施工资源配置 (14) 6.1施工人员配置计划 (14) 6.2施工设备和模板配置计划 (14) 7. 质量保证措施 (15) 8. 安全保证措施 (16) 8.1施工危险源和安全管理难点分析 (16) 8.2安全技术措施 (16) 8.3安全管理措施 (18) 9. 文明施工 (20)

1. 概述 1.1工程概况 响水水库取水兼放空隧洞布置于坝区左岸,分为取水口和引水隧洞,大坝施 工期间兼做导流洞。取水口采用岸塔式布置型式,总长13.6,净空尺寸宽X高=2.2 X1.9m。塔体建基面高程为▽ 1529.0m,进水口底板高程为▽ 1530.0m,顶板高程为^ 1533.0m,塔体顶部高程为^ 1566.2m,塔体顶部与左岸^ 1566.2m平台间采用交通桥连接成一体。进水口结构主要由底板、胸墙、塔体和封堵闸门组成,其中塔体内布置有工作闸门井、拦污栅闸门井和通气孔组成,塔体顶部设有闸门启闭机室。具有结构复杂、塔体高、孔洞多、施工难度大等特点。其结构混凝土强度等级为C20,门槽二期混凝土强度等级为C25。进水口塔体混凝土主要工程量详见下表1。 1.2编制依据 1)现行国家和行业相关施工技术规范、标准; 2)项目部[2016]技008号《导流兼取水放空隧洞施工组织设计》及其监理工程师批复意见; 5)进水口结构布置图《兴仁-响水-施工-水工-取水管-(01?05)?; 2. 施工布置 2.1施工通道布置 按照坝区施工平面布置,结合右岸电站进水口的结构型式和现场实际情况,进水口混凝土施工道路布置如下: 混凝土拌合站f新建上坝公路 f 左岸坝肩平台f 3#临时施工道路f进

堤防工程施工组织设计及方案

********** ***工程施工组织设计

****************** 有限公 司

务实创新诚信团结 高效求精 主动进取 建筑理念: 做好每个细节铸造建筑精品 审批: 审核: 制: ****************** ****************** 有限公司 企业精神:

2010 年3 月8 日 ************************** 第一章施工组织方案编制依据 (2) 第一节编制依据 (2) 第二节工程概况 (3) 第三节工程特点及工艺措施 (6) 第二章项目组织管理机构 (10) 第一节管理机构形式 (12) 第二节管理机构职责 (13) 第三节联络协调系统 (14) 第三章施工总平面布置图(临时工程) (17) 第一节施工总平面布置 (17) 第二节临时工程 (17) 第三节生活、办公用房 (19) 第四节预制场布置及砼搅拌站 (19) 第五节供水、供电、通讯方案 (21) 第四章主要施工技术方案 (33) 第一节施工测量控制放线 (33) 第二节堤防挡土墙施工技术方案 (35) 第三节土方工程 (44) 第四节土石方爆破实施方案 (55) 第五章施工控制 (68) 第一节技术控制 (68) 第二节质量要求 (69)

第三节施工临时保护措施 (70) 第六章工程施工总进度及工期保证措施 (72) 第七章施工质量控制措施 (77) 第八章安全保证措施和安全计划 (91) 96第九章文明施工及环境保护 第十章季节性施工措施 (108) 第十一章成品、半成品保护及工程保修 (111) 第十二章施工的协调配合 (113) 第十三章设备计划表 (118) 第十四章材料及劳动力计划 (119)

新建临边作业安全施工方案

临边作业安全施工方案 (1)基坑周边,尚未安装栏杆或栏板的阳台、料台与挑平台周边,雨挑檐边,无脚手架的屋面与楼层周边及水箱与水塔周边等处,都必须设置防护栏杆; (2)首层高度超过2.7m的二层楼面周边,以及无外脚手架的高度超过2.7m的楼层周边,必须在外围架设安全平网一道; (3)分层施工的楼梯口和梯段边,必须安装临时护栏。顶层楼梯口应随工程结构进度安装正式防护栏杆; (4)各种垂直运输接料平台,除两侧设防护栏杆外,平台口还应设置安全门或活动防护栏杆; (5)搭设临边防护栏杆时,必须符合下列要求: ①防护栏杆应由上、下两道横杆及栏杆柱组成,上杆离地高度为1.2m,下杆离地高度0.6m。坡度大于1:22的屋面,防护栏杆应高1.5m,并加挂安全立网。除经设计计算外,横杆长度大于2m时,必须加设栏杆柱; ②1.5m×1.5m以下的孔洞,应预埋通长钢筋网或加固盖板。1.5m×1.5m以上的孔洞,四周必须设两道护身栏杆,中间支挂水乎安全网3 ③梯踏步及休息平台处,必须设两道牢固防护栏杆或用立挂安全网做防护。 洞口作业安全施工方案 (1)板与墙的洞口,必须设置牢固的盖板、防护栏杆、安全网或其他防坠落的防护设施;(2)楼板、屋面和平台等面上,短边尺寸大于20cm小于100cm的孔口,必须用坚实的盖板盖。盖板应能防止挪动移位; (3)边长为100~150cm的洞口,必须设置以扣件扣接钢管而成的网格,并在其上满铺竹

笆或脚手板。也可采用钢筋防护网,钢筋网格间距不得大于20cm; (4)边长在150cm以上的洞口,四周充防护栏杆,洞口下张设安全平网; (5)垃圾井道和烟道,应随层的砌筑或安装而消除洞口,或参照预留洞口作防护。管道井施工时,除按上一条的方法办理外,还应加设明显的标志。如有临时性拆移,需经施工负责人核淮,工作完毕后必须恢复防护设施; (6)梯脚底部应坚实,不得垫高使用。梯子的上端应有固定措施。立梯工作角度以750土5°为宜,踏板上下间距以30cm为宜,不得有缺档; (7)梯子如需接长使用,必须有可靠的连接措施,且接头不得超过1处。连接后梯梁的强度,不应低于单梯梯梁的强度; (8)悬空作业所用的索具、脚手架、吊篮、吊笼、平台等设备,均需经过技术鉴定或验证方可使用。 (9)悬空进行门窗作业时,必须遵守下列规定: 1)在高处外墙安装门、窗,无外脚手架时,应张挂安全网。无安全网时,操作人员应系好安全带,其保险钩应挂在操作人员上方的可靠物件上; 2)进行各项窗口作业时,操作人员的重心应位于室内,不得在窗台上站立。必要时应系好安全带进行操作; 3)进行支模、粉刷、砌墙等上下立体交叉作业时,不得在同一垂直方向上操作。下层作业的位置,必须处于依上层高度确定的可能坠蒋范围半径之外。不符合以上条件时,应设置安全防护层; 4)模板、脚手架等拆除时,下方不得有其他操作人员。模板部件拆除扣件,临时堆放处离楼层边沿不应小于1m,堆放高度不得超过1m。楼层边口、通道口、脚手架边缘等处,严禁堆放任何拆下物件; 5)由于上方施工可能坠落物件或处于起重机把杆回转范围之内的通道,在其受影响的范围

堤防工程施工顺序及施工方法

1 主体工程施工 1.1 施工程序 本工程为了降低施工强度,根据施工总进度计划安排,整个工程分为三个施工区同时施工。堤防基础开挖前应完成场内三通、生产生活及临时设施搭建等准备工作。由于岸线较长,各施工区又分为几个工段同时进行,施工现场场地开阔,施工单位之间干扰较小,有利于加快施工进度和提高工程质量。 施工顺序为由外向内,堤体填筑自下而上,沿堤线分段逐步进行。施工程序为施工单位进场→场内施工道路修建→河道疏浚及基础土石方开挖→格宾挡墙、护垫→砂卵石碾压回填→草皮护坡,同时施工中穿插砼下河梯步等施工。 1.2 大堤基础开挖 大堤基础开挖程序为:由上至下,分段逐层开挖。 砂卵石方开挖采用分层横向全宽挖掘法,主要施工机械为1.0m3挖掘机配5t 自卸汽车运输,开挖弃土、按照材料分区的要求运至临时堆码场或按相应的填筑标准堆放于临近堤后回填区内,多余部分运至低洼地带回填区做平整场地用。 石方开挖采用Y-26手风钻凿孔,浅孔松动爆破,挖掘机集料、装车,配10t 自卸汽车运输出渣。 1.3 格宾护垫施工 (1)施工组合及填石程序:格宾护垫在置放前先组合各单元结构,将护垫组合的结构置放于施工地点,并且用高镀锌六角线将各单元结构连接起来,用0.5m3反铲挖掘机填石料于结构中,最后人工将结构加盖并用钢线系紧。 (2)格宾网材及填充料技术规范 格宾护垫厚度为0.3 m。 ①格宾线材必须为蜂巢形,高抗拉强度。 ②格宾线材必须具有耐腐蚀、抗腐化、抗老化、抗紫外线、抗冲刷的特性。 ③网目必须均匀,不得变形扭曲。偏差不得大于设计要求的5%。 ④格宾网必须符合设计要求的抗拉强度,抗剪强度。(依据南京水利科学研

堤防工程施工设计方案完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 丹江干流商洛市城区段防洪工程 施工组织设计 商洛市水利水电工程公司

企业精神: 务实创新主动进取 高效求精诚信团结建筑理念: 做好每个细节铸造建筑精品 审批:张宏军 审核:章裕嵩 编制:李逢波 商洛市水利水电工程公司 2013年6月6日

目录 第一章施工组织方案编制依据 (2) 第一节编制依据 (2) 第二节工程概况 (3) 第三节工程特点及工艺措施 (6) 第二章项目组织管理机构 (10) 第一节管理机构形式 (12) 第二节管理机构职责 (13) 第三节联络协调系统 (14) 第三章施工总平面布臵 (临时工程) (17) 第一节施工总平面布臵 (17) 第二节临时工程 (17) 第三节生活、办公用房 (19) 第四节预制场布臵及砼搅拌站 (19) 第五节供水、供电、通讯方案 (21) 第四章主要施工技术方案 (33) 第一节施工测量控制放线 (33) 第二节施工技术方案 (35) 第五章施工控制 (68) 第一节技术控制 (68) 第二节质量要求 (69) 第三节施工临时保护措施 (70) 第六章工程施工总进度及工期保证措施 (72) 第七章施工质量控制措施 (77) 第八章安全保证措施和安全计划 (91) 第九章文明施工及环境保护 (96) 第十章季节性施工措施 (108) 第十一章成品、半成品保护及工程保修 (111)

第十二章施工的协调配合 (113) 第十三章设备计划表 (118) 第十四章材料及劳动力计划 (119) 第一章施工组织方案编制依据 第一节编制依据

一、编制依据文件及规范 1、招标文件 2、施工承包合同 3、设计图纸 4、水文、地质勘察资料 5、施工规范 (1)《堤防工程施工规范》SL260-98 (2)《防洪标准》GB50201-94 (3)《城市防洪工程施工规范》 (4)《木工合成材料应用技术规范》GB50290-98 (5)《水利水电工程土工合成材料应用技术规范》SLT225-98 (6)《水工混凝土结构施工规范》DLT5144-2001 (7)《碾压式土石坝施工规范》DLT5129-2001 (8)《水利水电工程施工测量规范》SL52-93 (9)《浆砌石坝施工技术规范》SD170-95 (10)《水利水电工程施工质量检验与评定规范》SL176-2007 (11)《水利水电建设工程验收规程》SL223-1999 (12)《堤防工程施工质量评定与验收规程》(试行)SL239-1999 (13)《水工混凝土试验规程》DL5150-2001 (14)《土工试验规程》SL237-1999 (15)《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 (16)《砼结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002

详细完整水利水电堤防工程河道治理专项安全文明施工方案1

巴南区一品河百节场镇-金竹段综合治理工程 安 全 文 明 施 工 方 案 编制单位:重庆天地人建设集团有限公司 编制人: 编制日期:

目录 一、编制依据........................................................................................................... - 1 - 二、编制目的........................................................................................................... - 1 - 三、工程概况,文明施工目标............................................................................... - 1 - 四、文明施工管理保证体系................................................................................. - 3 - 1、组织保证体系.............................................................................................. - 3 - 2、制度保证...................................................................................................... - 4 - 3、落实安全生产责任...................................................................................... - 5 - 3.1项目经理.............................................................................................. - 5 - 3.2项目总工程师...................................................................................... - 6 - 3.3项目副经理.......................................................................................... - 6 - 3.4主管部门及工地负责人...................................................................... - 6 - 3.5施工员(工长).................................................................................. - 6 - 3.6生产班组长.......................................................................................... - 6 - 3.7安全人员.............................................................................................. - 7 - 五、文明施工总体布局........................................................................................... - 7 - 六、现场文明细部措施........................................................................................... - 8 - 七、安全保证措施................................................................................................. - 13 - 1、贯彻落实安全检查制度............................................................................ - 13 - 1.1定期安全大检查................................................................................. - 13 - 1.2季节性安全检查................................................................................. - 13 - 1.3专业安全大检查................................................................................. - 14 - 1.4节前安全检查..................................................................................... - 14 - 1.5经常性安全检查................................................................................. - 15 - 2、贯彻落实《安全生产手册》.................................................................... - 15 - 2.1 坚持持证上岗制度............................................................................ - 15 - 2.1落实安全教育培训制度..................................................................... - 15 - 3、施工安全技术措施.................................................................................... - 16 - 3.1施工机具选择..................................................................................... - 16 - 3.2施工进出口环境卫生......................................................................... - 16 - 3.3现场常规安全措施............................................................................. - 17 - 3.4供电及照明安全措施......................................................................... - 18 - 3.5生活区的安全和卫生措施................................................................. - 19 - 3.6事故发生的急救措施......................................................................... - 20 -

堤防填筑工程施工组织设计方案

CB01 施工技术方案申报表 (承包[2017]技案09号) 合同名称: 广清城轨龙塘运用所防洪工程(安丰围)堤防部分(含大燕河安丰围月星段达标加固工程) 说明:本表一式 4 份,由承包人填写。监理机构签收后,发包人 1 份、设代机构 1 份、监理机构 1 份、承包人 1 份。

广清城轨龙塘运用所防洪工程(安丰围)堤防部分(含大燕河安丰围月星段达标加固工程) 堤 防 填 筑 施 工 方 案 审核:存明 编制:顾文涵 省水利建设工程 二零一七年五月

目录 一、工程概述 (2) 二、施工程序及碾压参数的选定 (2) 1、检测目的 (2) 2、试验依据及规 (3) 3、施工程序 (3) 4、碾压参数的选定 (3) 5、施工现场碾压试验 (4) 三、施工方法 (6) 1、基础准备 (6) 2、土料选定及含水率的调整 (6) 3、填筑施工单元(段)划分 (7) 4、测量放线 (8) 5、摊铺、平整、碾压 (8) 6、结合面处理 (10) 7、边坡修整 (11) 四、资源配置 (12) 1、机械设备配置表 (12) 2、人力资源配置 (12)

一、工程概述 项目名称:广清城轨龙塘运用所防洪工程(安丰围)堤防部分(含大燕河安丰围月星段达标加固工程) 建设单位:市清城区公益性水利工程建设管理中心 建设地点:市清城区龙塘镇 设计单位:市水利水电勘测 监理单位:城华工程监理 施工单位:省水利建设工程 项目围:本工程围是广清城轨龙塘运用所防洪工程(安丰围)堤防部分(含大燕河安丰围月星段达标加固工程),项目建设容包括建筑工程、机电设备及安装工程、金属结构安装工程、临时工程等。 详细工程情况及发包的合同工作围详见图纸及工程量清单。 计划工期:360日历天。 质量要求:符合国家有关工程质量标准及有关工程施工验收规,达到合格要求。 二、施工程序及碾压参数的选定 1、检测目的 1)密实度(或压实度)设计值:≧93% 2)核查土石料压实后是否能够达到设计压实度和干密度值。