1 编制依据 (1)

2 工程概况 (1)

2.1工程简介 (1)

2.2 地理概况 (1)

2.3 工程概况 (1)

3 施工部署 (2)

3.1肥槽回填 (2)

3.2房心回填 (2)

3.3消防通道回填.......................................... 错误!未定义书签。

4 施工准备 (2)

4.1技术准备 (2)

4.2施工机具配备 (3)

4.3劳动力准备 (3)

5 主要施工方法及施工要点 (3)

5.1材料要求 (3)

5.2填土方法 (4)

5.3 夯填操作工艺 (5)

5.4 房心回填 (6)

5.5 消防通道回填......................................... 错误!未定义书签。

6 质量控制与检验 (7)

7 质量通病预防措施 (8)

8 文明安全施工措施 (9)

9 成品保护 (10)

1 编制依据

1.1北京华夏宾馆改扩建工程建筑施工图;

1.2北京华夏宾馆改扩建工程结构施工图;

1.3北京华夏宾馆改扩建工程施工组织设计;

1.4建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB 50202—2002);

1.5建筑施工手册(第四版)。

2 工程概况

2.1工程简介

2.2 地理概况

本工程位于北京市东城区春秀路1号,建设用地北临海晟名苑住宅区,南临幸福中街,西侧为现状办公建筑,东侧为春秀路。。

2.3 工程概况

本工程总建筑面积23419.03㎡,基槽标高-14.600m、-16.050m。由于场地狭小,采用护坡腰梁和护坡桩护坡。基础底板0.85m厚。底

板外侧防水导墙240×900、370×(局部)砖膜,地下结构防水材料为 3厚贴必定BAC卷材+1.5厚贴必定DA自粘卷材,防水保护层为5cm厚聚苯板。

3 施工部署

肥槽回填和房心回填均采取蛙式打夯机夯实,转角部位人工辅助夯实。

3.1肥槽回填

本工程基础底板防水施工后,进行防水导墙(底板外侧模)外的天然级配砂石回填;地下基础结构施工到±0.00,分部位分高度进行防水施工和肥槽土方回填。肥槽回填2.5m高一步,配合外墙防水施工进行,均以级配砂石回填。填土压实系数为 0.93。

施工顺序依次为A-G/1-3轴、G-J/3-7轴、A /3-11轴、A-J/ 11轴,最后回填汽车坡道。

3.2房心回填

地下室-3层使用天然级配砂石回填,在后浇带部位预留进料孔。在地下室验收完后进行回填。

4 施工准备

4.1技术准备

4.1.1由专业工长组织向工人按回填土施工方案进行详细交底。

4.1.2注意收听天气预报,掌握天气变化,合理组织人员施工,做好班前施工准备和班后防雨保护工作。

4.1.3项目部试验员做好级配砂石夯实取样试验的准备工作。在

夯实前做好土工击实试验,以得到符合密实度要求条件下的最优含水量和最少夯实遍数。

4.1.4回填班组技术人员测设好分层标高标志筋。

4.1.5回填前基坑应清理干净杂物、垃圾、零散工具等。

4.1.6回填前,将外墙洞口,临时进行封堵再回填。

4.1.7地下室引出电缆、导管等处采用保护覆盖,或砌筑挡雨水井。

4.1.8地下室外墙防水做完后,防水外侧聚苯保温板固定牢固。

4.2施工机具配备

主要机具有:蛙式打夯机、手推车、筛子、木耙、铁锹(尖、平头两种),夯实木桩、2m靠尺,胶皮管、小线和木折尺、溜槽等。

配备数量:蛙式打夯机4台、手推车 10辆、铁锹 20把、夯实木桩5个,。

4.3劳动力准备

劳动力选用有施工经验的,技术级别高,工作责任心强的工人操作。人工回填部分劳动力应保证20~30人,白天做防水夜间进料进行回填。

5 主要施工方法及施工要点

5.1材料要求

5.1.1土料要求与含水量控制

级配砂石材料,碎(卵)石含量不得超过50%,不得含有草根、垃圾等有机杂物。含泥量不得超过5%,碎石或卵石最大粒径不得大

于垫层厚度的2/3,并不大于50mm。含水率应符合规定。土方回填前应将现场土洒水后覆盖,在回填时保持最优含水率。

5.1.3 土的过筛、搅拌及运输

1)回填土采用级配砂石,使用前应过筛,砂石比为7:3,其最大粒径不大于 5cm。

2)回填土在基坑边 6m外进行过筛,剔除、砸碎大粒径土块,清除杂物,干砂土须洒水润湿,潮湿土须翻松、晾干,使土质干燥、松散,以保证土样最佳含水率。

3)级配砂石采用铲运机配合溜槽运至肥槽内回填。

5.2填土方法

5.2.1人工填土

用手推车送土,以人工用铁锹、耙、锄等工具进行回填土。填土应从场地最低部分开始,由一端向另一端自下而上分层铺填。每层虚铺厚度,用人工木夯夯实时不大于20cm(局部机械无法作业处),用打夯机械夯实时不大于25cm。

深浅坑(槽)相连时,应先填深坑(槽),相平后与浅坑全面分层填夯。如采取分段填筑,交接处应填成阶梯形。墙基及管道回填应在两侧用细土同时均匀回填、夯实,防止墙基及管道中心线位移。

5.2.2铲运机填土

铲运机铺土,铺填土区段,长度不宜小于20m。铺土应分层进行,每次铺土厚度200mm~350mm(视所用压实器械的要求而定),每层铺土后,利用空车返回时将地表面刮平。填土程序一般尽量采取横向或

纵向分层卸土,以利行驶时初步压实。

注:以上两种填土方法均采用溜槽将土运至回填部位,防止破坏防水层。

5.3 夯填操作工艺

5.3.1夯填工艺流程

工艺流程:地面清理——分层铺筑砂石——洒水——夯实——找平。

1)清理表面:将地面上的杂物清除干净,浇水湿润。

2)回填级配砂石应分层铺摊,每层铺土厚度为 250mm,分层厚度可用样桩控制,采用溜槽放土,每层铺摊后随之耙平。

3)回填级配砂石每层至少夯打三遍,打夯应一夯压半夯,夯夯相接,行行相连,纵横交叉,严禁采用浇水使之下沉的所谓“水夯”法。

4)夯实:打夯时应保持落距在500mm,要一夯压半夯全面夯实,一般不小于3遍。有排水沟的地方应作成斜坡(1:3),沟底用砂或混凝土找坡。分层分段夯实时,交接处应填成阶梯形,梯形的高宽比为 1:2(高 15cm、宽 30cm),。分段填筑时每层接缝处应作成大于1:1.5的斜坡,重叠0.5~1.0m,上下层错缝距离不应小于1m。分段夯填时,不得在墙角下接缝。

5)铺筑的砂石应级配均匀,最大粒径不得大于铺筑厚度的2/3,如发现砂窝或石子成堆的现象,应将该处的石子或砂子挖出,分别填入级配良好的砂石。对局部回填土因地上渗水使含水率超高,为了保

证工程质量将含水率超高的回填土挖出将水滤干后,加适量石灰再按规定回填(注:积水多时应挖集水坑将水排掉)。

6)洒水:夯实前应根据砂石的干湿程度,适当均匀的洒水以保持砂石的最佳含水量(8%)。

7)回填时,为防止管道中心线位移或损坏管道,在有管道处应用人工夯实,先在管子两侧填土夯实,并应由管道两侧同时进行,直至管顶 0.5m以上时,在不损坏管道的情况下,方可采用蛙式打夯机夯实。

8)回填土每层填土夯实后,应按规范要求进行取样,用灌沙法测出回填土的质量密度,达到要求后,再进行上一层的铺土。

9)回填土夯实时,对于打夯机无法夯实的死角,如基坑边角以及基坑周边宽度﹤1米的区域应采取人工夯实。木夯或石夯的质量0.04~0.08t,人力送夯的落距 40~50cm,每搭接半夯。

10)外挑部位用木耙将砂石推入、推实。

11)修整找平:填土全部完成后,应进行表面拉线找平,凡超出标准高度的地方,应及时依线铲平,凡低于标准高度的地方,应补填夯实。

12)每天收工应注意天气情况,及时覆盖基槽,土源防止雨淋。

13)雨天不应施工。

5.4 房心回填

本工程地下室有局部回填土,采用手推车运土从地下室顶板后浇带预留洞处倒入,然后进行分层回填。分层填土高度250mm,采用蛙

式打夯机进行夯实,夯实系数同肥槽回填土。回填时注意控制好标高,防止超高。分层分段夯实时,交接处应填成阶梯形,梯形的高宽比为1:2(高 15cm、宽 30cm),上下层错缝距离不小于 0.5m。分段夯填时,不得在墙角下接缝。

施工工艺流程参见5.3.1条。

5.6 雨期回填施工措施

1)级配砂石应当日铺填夯压。

2)夯实后的级配砂石表面作临时覆盖,防止日晒雨淋。

3)刚打完的级配砂石,如突遇暴雨,雨后继续施工时,受湿的级配砂石可在晾干后补夯。

6 质量控制与检验

1)加强施工过程控制,严格按照施工方案、技术交底要求施工。

2)回填土堆放要有妥善的防雨淋物资。

3)夜间施工配备足够的照明设施,防止铺填超高。

4)施工过程中应检查排水措施,每层填筑厚度、含水量控制和压实程序。

5)对每层回填土的质量进行检验,采用灌砂法取样测定土的干密度,求出土的密实度符合要求后,才能填筑上层。(送试验室检验回填土的密实度)

6)基坑和管沟回填每20m取样1组,但每层均不少于1组;室内填土,每层按100m2取样1组,取样部位在每层压实后的下半部。

7)填土压实后的干密度应有90%以上符合设计要求,其余10%的

最低值与设计值之差,不得大于0.08t/m3,且不应集中。

8) 回填土的分层厚度最大值及压实遍数最小值

9)填方施工结束后应检查标高、边坡坡度、压实程度等,检验标准参见下表。

填土工程质量检验标准(mm)

7 质量通病预防措施

8 文明安全施工措施

1)施工前必须组织全体施工人员进行安全交底,进入现场必须佩带好安全帽,带好个人防护用品。

2)施工前检查机械线路是否符合要求,用电保护接地良好,各传动部件均正常后方可施工。

3)操作和传递导线人员必须穿戴绝缘胶鞋和绝缘手套。

4)蛙式打夯机作业时,电缆线不应张拉过紧,应保证有3~4m的余量,递线人员应依照夯实线路随时调整,电缆线不得打结和缠绕,作业中移动电缆线时应停机进行。

5)操作时不得用力推拉或按压手柄,转弯时不得用力过猛,严禁

急转弯,行驶速度控制在 6m/min 。

6)两台以上夯机在同一工作面时,左右间距不小于5m,前后间距不小于10m。

7)作业后切断电源,卷好电缆,做好清洁保养工作,如有破损,应及时修理或更换。维修或作业间断时应切断电源。

8)回填土时,注意边坡变化,由于回填时夯实的振动有可能造成局部坍塌,如有异常情况应即时通知项目部专业工长,并加强自我防护意识,采取即时措施。

9)垂直交叉作业须采取可靠的安全防护措施。

9 成品保护

1)施工时,对定位标准桩、轴线引桩、水准点等填运土时不得碰撞,并定期复测和检查这些桩点,是否正确。

2) 肥槽内从建筑物伸出的各种管线均应妥善保护,回填土时不得碰坏管线。

3) 注意对防水层及防水保护层的保护。如有破坏及时处理,处理合格后再进行回填。

4)夜间施工时应合理安排施工顺序,设有足够的照明设施,防止铺填超厚,严禁汽车直接倒入槽内。

5)为了防止结构顶板的开裂,不应将打夯机直接在结构板上打夯。

6)级配砂石完活后,如不连续施工应适当洒水润湿。

7)施工时应有足够的照明,防止砂石铺筑超厚。

8)砂石铺夯完毕后,严禁人及小车在上面行走,必要时应在上面铺板。

基础回填土方案

目录 1.编制依据 .................................................................................... - 2 - 2.分项工程概况 ............................................................................ - 3 - 3.施工安排 .................................................................................... - 3 - 3.1工期安排 ................................................................................. - 3 - 3.2劳动力安排 ....................................................................... - 3 - 4.施工准备 .................................................................................... - 4 - 4.1技术准备 ........................................................................... - 4 - 4.2现场、材料、机具准备 ................................................... - 4 - 5.主要施工方法 ............................................................................ - 4 - 5.1工艺流程 ........................................................................... - 4 - 5.2 3:7灰土回填 ............................................................... - 4 - 5.3其它部位 ........................................................................... - 5 - 6.质量要求 .................................................................................... - 6 - 6.1回填土试验 ....................................................................... - 6 - 6.2质量要求 ........................................................................... - 6 - 7. 安全环保要求 .......................................................................... - 6 -

室内土方回填施工方案

室内回填土施工方案 根据本工程的特点,地表以下3.5~4.5m的范围内为松散状冲填土(粉细砂)层。 一、施工准备 回填前应清除基底上草皮、杂物、淤泥。施工完地面以下管道(经试水合格),填写好地面以下工程的隐蔽工程记录,并经质量检查验收。 二、材料质量控制要点 1、碎石类土、砂土和爆破石渣,其最大粒径不得超过每层铺设厚度的2/3,可用作场地表层以下填料。 2、有机质含量不大于8%。 3、淤泥和淤泥质土一般不能用作回填土料。 三、工艺流程 基层处理→分层摊铺→分层压(夯)密实→分层检查验收 施工要点 1、填土前应检验土料质量。 2、基底处理: 1)场地回填应先清除基底上的垃圾、草皮、树根,清除坑穴中淤泥和杂物。 2)人工回填细砂前应将填土初步整平,每30~40cm一层进行回填,用水进行冲灌,并采用插入式振动器将回填砂振实,最后采用平板振动器夯实;如此循环直至回填到设计标高。

四、质量控制要点 1、土方回填前应清除基底的垃圾、树根等杂物,清除坑穴淤泥,验收基底标高。 2、如在耕植土或松土上填方,应在基底压实后再进行。 3、对填方土料应按设计要求验收后方可填入。 4、人工回填土方要求每次厚度不能超过300----400mm。 五、成品保护措施 1、夜间作业,应合理安排施工顺序,设置足够照明,汽车回填土方时,防止铺填超厚和挤坏砼构件。 2、已完填土应将表面压实,并及时浇筑地面砼垫层。 六、安全环保措施 1、基槽(坑)和管沟在回填前,应检查坑(槽)、沟壁有无塌方迹象,下坑(槽)操作人员要戴安全帽。 2、室内回填,用车辆运土时,应对跳板、便桥进行检查,以保证交通道路畅通安全。车与车的前后距离不得小于5m。车辆上均应装设制动闸,用手推车运土回填,不得放手让车自动翻转卸土。 3、非机电设备操作人员不准擅自动用机电设备。使用振动器时,要两人操作,其中1人负责移动胶皮电线。操作人员,必须戴绝缘手套,以防触电。 七、质量标准 填方施工结束后,应检查标高、边坡坡度、压实程度等,检验标准应符合下表的规定。

土方回填专项施工方案

美的时代城13#、14#、17#住宅楼及地下车库 土方回填专项施工方案 编制: 审核: 审批: 中铁七局集团郑州工程有限公司美的时代城项目 2017年4月

目录 1、编制依据 (2) 2、工程概况 (2) 3、施工部署 (2) 4、施工方法 (3) 5、成品保护 (6) 6、应注意的质量问题 (7) 7、机械使用安全技术规程 (8)

1、编制依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 《美的时代城设计施工图》 2、工程概况 邯郸美的时代城13#、14#、17#楼工程,位于邯郸市中华大街与南环路东南,南临支漳河,东临邯大路,西临左西街,由邯郸市美的地产有限公司开发建设,河北拓朴建筑设计有限公司设计,河北新隆基项目管理有限公司监理,中铁七局集团郑州工程有限公司承包。该工程集住宅用房、车库等功能。总建筑面积约57944.08万平方米。主楼地下均为2层,13#楼地上25层,14#楼地上27层,17#楼地上26层;剪力墙结构,筏板基础。 3、施工部署 3.1施工总体安排 回填土土料采用粘土。采用自卸汽车由场外运往现场从13#楼南侧出入口进场,基础周边回填土采用分层、分段沿基础周边形成台阶式的斜坡逐步回填到顶,地下室顶板按现场实际情况采用分层分区逐步完成回填土施工。 回填土压实工具采用机械碾压。 3.2施工程序 基坑底清理(地下室外墙、顶板防水层验收)——检验土质——分层铺土——分层碾压密实——检验密实度——修整找平——验收。

室外回填方案

青岛市城阳区丹山地块地下车库四周 室 外 回 填 土 施 工 方 案 施工单位:山东省对外建设工程总公司 编制日期:2011年6月19日 目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、土方回填 (4) 四、施工部署 (6) 五、施工方法 (7) 六、质量标准及工期计划............................................................10七、施工注意事项及成品保护 (10) 八、安全生产、文明施工,环境、职业健康 (11) 一、编制依据 1、工程施工图纸。 2、建筑工程施工工艺规程。 3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002。 4、《建筑工程施工质量统一验收标准》GB50300-2001。 5、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 6、国家及地方的有关安全生产,文明施工的有关规定。 二、工程概况 该工程位于青岛市城阳区丹山地块,南邻湘潭路。地下室基坑总长约700米左右,基坑深10米左右,平均回填宽度8米左右,总回填方量约5万余方。 北侧紧邻现场施工道路;东侧紧邻原有建筑海关大院围墙;南侧为场区广告牌,广告牌外为绿化带;西侧局部与3#楼及幼儿园相连,其余为现场施工场地。 三、土方回填 回填前,应将基底的垃圾、树根、泡沫等杂物清理干净,并对基础挡土墙防水及防水保护层进行验收,质量检查验收合格办好隐检手续。基础混凝土强度必须达到规定的要求,方可进行回填土。 1、回填料的确定 根据甲方要求,本工程回填料主要为砂砾石,甲方及监理工程师认为不合格的填筑料一律不得使用。

2、标准击实试验 土方回填料确定后,项目部质检员邀请监理工程师共同在回填料场进行取样,抽取的土样应具有代表性,各个土层和性状的土都应包括。土样抽取后送工地实验室做标准击实试验,确定最优含水率下的最大干密度。通过实验作出回填料的最优含水率为16.8%,最大干密度为1.71g/cm3。根据合同技术条款回填土压实度D≥90%的要求,确定出施工中控制的最小干密度为1.71g/cm3×90%=1.54g/cm3,再查“含水量与干密度曲线图”确定合格干密度下的含水率区间为11%-24%。 3、现场碾压试验 标准击实试验完成后,即在施工现场安排碾压试验,碾压试验的目的:(1)、核查土料压实后是否能够达到设计压实干密度值;(2)、核查压实机具的性能是否满足施工要求;(3)、选定合理的施工压实参数:(4)、确定有关质量控制的技术要求和检测方法。 碾压试验在标定的回填区域进行,不同的回填区域采用不同的压实机具:压路机具备施工工作面的部位则采用压路机(18T)碾压,压实厚度控制在2米,一轮压半轮,轮轮相接,不少于3遍,全面压实后开始用环刀法抽取试样,测定干密度值,达不到要求再继续碾压,直到测定合格;机械无法施工的部位则采用力夯或蛙式打夯机进行夯实,一夯压半夯,夯夯相接,全面夯实不少于3遍,压实厚度控制在30cm。 4、施工前技术交底 土方回填前,由技术部向作业班组质检员进行详细的技术交底,将根据场区布置划分合理的回填区域、根据碾压试验确定的压实参数、施工方法等问题交代清楚。 四、施工部署 1、施工段划分 根据现场施工环境及施工进度要求,该工程划分南、北两个施工段,同时施工。南侧施工段包括基坑的南侧、东侧及西侧的南半部分;北侧施工段包括基坑的北侧、东侧及西侧的北半部分。 2、施工准备 2.1 技术准备:土方回填前,由技术部向作业班组施工员进行详细的书面技术交底,并根据技术交底及设计规范要求对回填土工人进行现场施工交底,将根据场区布置划分合理的回填区域、根据碾压试验确定的压实参数、施工方法等问题向施工人员交代清楚。 2.2材料准备:回填所用的材料为流亭河砂砾石。 2.3人员准备 序号 工种 人数 备注 1 施工员 2人

回填土施工方案

1.编制依据 主要规范、规程: 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 2.工程概况 2.1建筑概况 北京金地国际花园B区公寓发展项目(第一期)为高档公寓,总建筑面积180535平方米。由五栋高层塔楼,其中由4栋30-34层塔楼(R9/10,R1/2塔,R7/8,R3/4塔),1栋24层(R5/6塔)及与之相连的中央花园、会所组成,会所地上2层,地库2层,局部3层。 主体结构形式为框支剪力墙结构,高层部分基础设计为筏板基础。 多层部分和地下室基础形式采用柱下独立基础,局部为墙下条基。基础顶标高-11.65,基坑深度为-15.25~-12.28。该工程±0.000相当于绝对标高+37.65,室内外高差0.3m。 基坑边坡坡度为1:0.2。 本工程回填土工程包括基础室外肥槽和地下车库顶板上覆盖回填土,以及泳池、车道下回填(配重)回填。(见附图一)填土种类为2:8灰土回填、素土回填、砂石回填。 目前本工程业主把会所作为售楼处,会所周围的景观作为售楼环境,要求2003年10月1日前完成,任务艰巨,完成此项工作的前提是要先完成回填土工程。 2.2室内外回填土要求:

3.施工准备 3.1技术准备 3.1.1设计要求: 地下室施工完毕后,必须尽快对地下室周边和顶板均匀对称进行回填土,回填土施工应满足规范要求。 3.1.2.检验土质 3.1.2.1.一般要求: 填方土料应符合设计要求,验收后方可填入,保证填方的强度和稳定性。设计无要求时,应符合下列规定: 碎石类土、砂土和爆破石渣(粒径不大于每层铺厚度的2/3,当用振动辗压时,不超过3/4),可用于表层下的填料; 含水量符合压实要求的粘性土,可作各层填料; 大面积填土时,不得用有机质含量大于8%的土,含水量大的粘土及含5%以上的水溶性硫酸盐土。 利用现场基坑挖出的土,但不得含有有机杂质,使用前应过筛,粒径不大于50mm,检验其实际含水率,是否在施工含水率范围内,否则采取翻松、晾晒、掺入干土或预先洒水等措施调节土壤含水率,含水率在施工允许的范围内。灰土还应严格控制配合比,计量准确,以保证回填质量。 如用一部分建筑垃圾回填,应填在底下部位,按碎石类土料看待。但最大的块粒不应超过直径约20cm的混凝土块或砖砌块。由于这类填料较干燥,可以浇水作适当湿润。但垃圾中不得有有机物、碎木块等不合要求的填料。 3.1.2.2.土质检验: 1)素土:采用粘性土,其中不得含有有机杂质,回填粒径不大于50mm。回填前做土壤击实试验,确定含水量控制范围,要符合压实要求,以手握成团落地开花为适宜。如含水率偏高或偏低,需采用翻松、晾晒、洒水湿润等措施调整。 2)灰土:用于拌制灰土的熟石灰不得有未熟化的生石灰块,使用前过筛,其粒径不大于5mm。灰土的配合比按设计要求。含水率控制:用手将灰土紧握成团、两指轻捏即碎为宜;如土中水分过多或不足时,应晾晒或洒水湿润。

土方回填方案

第一节:工程概况 工程名称:XX市住宅区豪门工程工程1-2幢 建设单位:XXXX开发有限公司主题: 监理单位:设监理有限公司有限公司 设计单位:xxxx工程设计有限公司 施工单位:XXX有限公司 本工程位于XX市XX镇,基地北侧为东江,东北面为黄大仙景区。北临城市主干道东江大道,东临黄大仙路,南面为宝源路,西面为新兴路,建筑面积为:7551.16平方米,建筑层数为22层,建筑高度为:72.98米,首层前面为商铺,负一层电梯间与二区衔接。 第二节:作业环境简述 1、土方回填施工特点: 本工程项目土方回填需根据园林部分的坡度进行回填,且要配合销售需要及人工湖的施工,甲方已将人工湖边基回填到一定高度,与基础部位形成相对较陡的坡度。1-2幢位于施工办公室南面,回填土的最低点与最高点高差约9.6m,北邻与办公区的主要施工入口及钢筋加工场,南邻二区工程,回填标高与道路关系密切,回填土也必需根据道路需求来施工,从而保证正常的材料进场和正常施工。 1-2幢的回填与施工步骤尤为复杂,主要难点在于与首层商铺相互连接,而相互的地面标高不一,1幢承台与商铺承台面标高为-5.7m,地梁面标高为:-0.05m,2幢承台面标高为-2.65,其承台面标高高差约有3.05m之差。其上部结构标高负一层地面标高为

-2.9m,±0.000标高高度高度一致。 1幢商铺与塔楼中间由一道剪力墙相隔,作为挡土墙之用,使回填要进行错位施工,极其耗费时间,对总体进度计划影响极大。故必须有次序、有条理、有步骤地组织施工,才能保证施工进度和质量要求。所以本幢回填土必须分为四个层段步骤进行施工。 第三节:施工布置 1、施工人员的准备: 专业施工员:1人;打夯工人6人(配合机械不能压实位置); 2、施工机械准备: 大型挖掘机1台;小型挖掘机1台;电动打夯机3台 3、材料准备: 联系好回填所用土料,必须对取土源进行实地勘查,以保证回填土的质量,严禁采用建筑垃圾,余泥或对环境造成污染的废料回填。 4、作业条件准备: ○1回填前,对基础部分进行检查验收并办理隐检手续。 ○2将基坑内的杂物、积水等清理干净。 ○3施工前,做好水平高程的设置。在基槽边上钉水平撅。控制好回填标高及分层回填厚度。 ○4向班组进行计划交底和质量、技术、安全交底,下达工程施工任务单,使班组明确有关任务、质量、技术、安全、进度等要求。 ○5第一段回填时必须在混凝土强度满足施工要求才开始施工,以免破坏混凝土的结构,损毁构件。

修改后地下室周边回填土施工方案设计

地下室周边回填土施工方案 为满足项目总体施工进度计划、土方回填质量及基坑安全要求,根据本工程基坑支护、主体设计图纸及相关规范,结合现场实际,特制定中国药科大学江宁校区实验楼项目地下室周边回填土施工方案。 一、工程概况: 本次回填主要是地下室周边外墙与基坑边坡之间的土方回填。因室外地面、道路等工程具体做法暂不明确,且地下室靠外侧顶板标高基本为-1.00M,故除建筑物条基、独立基础部分回填到设计要求标高进行后续工序施工外,其余部位暂回填至-1.00M,待主体、地下室顶板周边钢筋砼挡土栏板墙施工完毕,且室外地面、道路等明确具体做法后二次回填到位。据此,本次土方回填量约为42000方。 二、编制依据: 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 2、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2010) 3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 4、南京大学建筑规划设计研究院的本工程主体设计图纸 5、江苏省建苑岩土工程勘测有限公司的本工程基坑支护设计图纸 6、施工合同 三、施工部署: 1、施工顺序: 防水施工及隐蔽验收聚苯板XPS防水保护层施工砖砌保护墙施工 脚手架拆除拆架后防水及保护层复查降排水井、级配碎石等降水措施施工基坑清理土方分层回填、夯实、检查、验收 2、施工人员组织 防水由专业防水班组负责施工,计划配备20名施工人员。 聚苯板XPS及砖砌保护墙由瓦工班组负责施工,计划共配备50名施工人员。 外架拆除由专业脚手架班组负责拆除,计划配备10名施工人员。 降排水井、底部贯通盲沟由瓦工班组负责施工,计划配备20名施工人员。 土方分层回填、夯实由专业土方班组负责施工,计划配备20名施工人员。 四、施工进度计划 序号 时间 工序 二月三月 24—26 27—29 1—3 4—6 7—9 10—12 13—15 16—18 1 模板拆除及清理 2 基层修补处理 3 防水施工 4 防水保护层施工 5 外架拆除 6 降排水措施施工 7 土方回填

基础回填施工方案

卢氏县城东小学及幼儿园工程 基 础 土 方 回 填 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 河南鸾林建设工程有限公司 卢氏县城东小学及幼儿园工程项目经理部

二0一七年五月一日 一、工程概况 1、项目概况 该工程位于河南省三门峡市卢氏县城东城关中学东侧。场地北面为树林,南面为大型停车场、卢氏晋豫钢铁有限公司,西面为空地,东面为空地,交通较为便利。由卢氏县教育局出资建设、河南省智博建筑设计集团有限公司设计。该工程结构为框架结构,杯形独立柱基础,无地下室。地上为:1#、2#教学楼楼4层,综合楼4层,学生宿舍5层,餐厅2层,多功能厅1层,幼儿园3层总建筑面积22399.79 m2 。该工程处于卢氏县东面素填土区域,同时结合地质报告及设计文件,基础挖至卵石层后再采用砂石分层压实回填到-1.600m,地基换填处理后的持力层承载力特征值fak=200kpa。 2、工程基本情况 3、各责任主体名称

二、编制依据 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2006) 《建筑工程施工质量评价标准》(GB/T50375-2006) 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-2006)《通用硅酸盐水泥》(GB175-2007) 《工程测量规范》(GB50026-2007) 《混凝土强度检验评定标准》(GB/T50107-2010) 《混凝土质量控制标准》(GB50164-2011) 《混凝土结构工程施工规范》(GB50666-2011) 《混凝土外加剂应用技术规程》(GB50119-2013) 《建设工程监理规范》(GB/T50319-2013) 《建设工程文件归档整理规范》(GB/T50328-2014) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015) 《建筑地基处理技术规程》(JGJ79-2002) 本工程施工图纸及施工组织设计 三、回填范围

地下车库室内回填土方案

表B.0.1 施工组织设计(专项)施工方案报审表

施工组织设计、施工方案审核表 山东省建设工程质量监督总站监制

地下车库室内回填土专项施工方案 工程名称:银丰公馆地下车库 施工单位:山东长泰建设集团有限公司 监理单位:山东泉景工程咨询有限公司 建设单位:山东银丰大融置业有限公司 编制人:郑富安 编制日期:2015年 5 月14 日

地下车库室内回填土专项施工方案 一、工程概况: 本工程位于长清区文昌片区大学路以北、莲台山路以东、玉符街以南。我项目部负责施工的地下车库(1-Y与1-8以南,1-19与1-24以西),地下一层,建筑面积12225.71㎡,高低跨、错台多、施工难度大;层高3.7—5.0m。本工程采用框架结构,基础采用柱下独基+抗水板和墙下条基+抗水板。 二、材料及机具准备: 2.1、主要材料: 石灰、素土。所用素土为建设单位指定的取土点(院内取土),用挖掘机挖土、装车,机械三轮车运输。 土:本工程的回填土不得含有有机杂质。其粒径不大于50mm,含水率应符合规定。 石灰:本工程石灰采用成品熟石灰,其颗粒径不大于5mm。不应夹有未熟化的生石灰块,或其他杂质。 3:7灰土搅拌:按体积比进行配制,即:黄土为7,石灰料为3,在灰土搅拌均匀后才允许施工。 2.2、施工机具准备: 施工机械:挖掘机、装载机、压路机、翻斗车、蛙式打夯机、立式打夯机、手推车、筛子、手夯、铁锨等小型工具。 检测工具:土样环、水准仪、钢尺等。 三、劳动力计划及施工进度:

根据本工程工期进度要求及现场实际情况科学合理的组织劳动力,是保证工程顺利进行的重要保证。在劳动力安排上,计划投入回填土劳动力10人。合理安排施工作业顺序。 施工进度:计划从2015年5月14日开始,至2015年5月31日,共计18天,完成地下室土方回填。如遇下大雨影响施工,工期相应顺延。 四、作业条件: 1、需回填部位的结构混凝土强度全部达到设计要求强度的100%以上,基础分部已组织并通过验收。 2、需做土方回填的室内顶板支撑全部拆除,埋地管线全部铺设完成并经监理工程师验收合格。 3、需要回填部位垃圾已清除完毕。 4、施工前技术交底:土方回填前,由技术部门向作业班组、质检员进行详细的技术交底,将回填部位的材料要求、根据压实试验确定的压实参数、施工方法等技术要求,交代清楚。 5、后浇带施工完毕,砼强度达到回填要求,地下联系墙已经施工完成。 五、回填方案: 1、施工工艺 工艺流程:基底清理→检验土质→分层铺土→夯大密实→检验密实度→修整找平验收。 2、施工方法: 2.1、施工范围:1-1轴至1-24轴以西后浇带为界,1-A轴至1-V轴以南后浇带为界。

土方(卵石)回填施工方案

土方(卵石)回填 1、土方填筑的施工程序及施工方法说明: 清基→测量放线→基底碾压→填料试验→分层填筑→摊铺平整→洒水碾压→夯实→密度检测→刷坡、修整→验收。 1.1坝体的土方填筑:坝体填筑前应先进行清基处理,清基完毕后进行测量放线、坝体土方填筑工作。 1.1.1清基工作内容:清除渠基处的树木、杂草,清基范围设计最大填筑坡脚线每边宽出1米,厚度30cm清基以人工与机械相结合,人工主要清理树木、杂草,机械将清除的弃料运至指定地点范围内堆放。 1.1.2土方填筑:在指定料场取土进行土方填筑,取土前先进行清基筑所需土方采用挖掘机装、自卸车运和推土机推运并推平,渠道用凸块碾和人工配合小型夯实机械压实;道路用18T振动碾进行碾压。土方填筑压实分层进行填筑碾压,每层填筑压实厚度不超过20cm,当每填筑层碾压经检验合格后进行下一填筑时,铺土前应对已压实的填筑层表面进行5-10cm的刨毛处理,并洒水湿润保证新填筑土层与已压实的填筑层的结合,确保整个填筑体的填筑质量。压实采用动、静结合进、退错距法的压实方法,并采用平板振动夯、手扶振动夯对坡角及机械不易碾压部位进行人工辅助夯实。 1.1.3土方填筑将根据我公司多年施工经验总结的土方填筑施工方法组织施工,即将整个施工过程划分为“三个阶段”“四个区段”“八个流程”。 三个阶段:准备阶段→施工阶段→竣工阶段。 四个区段:填筑区→平整区→碾压区→检验区。 八个流程:施工准备→基地处理→分层填筑→洒水→摊铺平整→

机械碾压→检验签证→整修。 1.1.4土方填筑试验:为了确定土方填筑的各项施工参数,如填筑厚度,碾压遍数,回填土的含水率,干容重等,必须先进行试验段的施工。 试验段施工前,先按规范和标准要求做好土方填筑料的颗粒分析,液限,塑限、塑性指数,有机质含量等试验。并采用重型击实法确定土的最大干容重和最佳含水量。根据实验给定的最大干容重最佳含水量制订试验段的施工布置、施工方法、施工机械选型、劳动力组合、材料供应、进度安排、安全措施等,同时向操作人员进行技术交底。试验段开始后详细记录各项试验的有关数据,并将最后选定的土层松铺厚度、碾压遍数、土壤的最佳含水量等参数和施工工艺、机械配置等报监理工程师审批,严格按监理工程师批准的土方填筑工艺组织施工。 1.1.5土方填筑的技术措施要求:土方填筑施工应从最低处开始,采用分段分层水平上升,不得顺坡铺填,接槎采用台阶式,铺土宽度以每边超出设计边线30cm为宜或根据试验确定,作业面统一铺盖,统一碾压,严禁出现沟界。根据本工程情况将渠道工程分为三个施工段每段约1000m。 1.1.6碾压机械的行走方向应平行于渠道轴线,相临作业面碾迹搭接宽度:平行纵轴线方向不小于0.5m,垂直轴线方向不应小于1m,机械碾压不到的部位应辅以夯具(人工或小型机械)采用连环套打法夯实,夯迹双向套压,夯迹搭压宽度不小于1/3夯径。 1.1.7压实体不得出现松土、弹簧土、剪切破坏、光面等不良现象,相临作业面宜均衡上升,以减少施工缝。 1.1.8斜坡结合面上应随填筑面上升进行削坡直至合格层,压实时应跨缝搭接碾压,搭压宽度不于3m,填筑压实要求压实干容重不小于实验确定的干容重

基础回填土施工方案

第一章工程概况 博瑞.优品道A区一期项目2#、3#楼工程由成都博瑞房地产开发有限公司开发建设,由中国建筑西南设计院研究院设计,工程拟建筑场地位于青羊区苏坡乡西窑村七组,成都市青羊大道与光华大道的交叉地带,交通便利。2#楼总建筑面积约为11646.38 m2,3#楼总建筑面积约为9145.25m2。 博瑞.优品道A区一期项目2#、3#楼工程均为6+1层和9+1层住宅楼组成,采用全现浇异形框架柱结构和异形现浇框架—剪力墙结构。建筑长度较大。 博瑞.优品道A区一期项目2#、3#楼工程底层为商业建筑,上部为住宅建筑,耐火等级为一级,抗震等级为7度。 基础施工完后,会同建设单位、设计单位、监理单位请监督机构验收,并作隐蔽验收记录,经参检方同意后,签署基础工程验收报告,即可进行土方回填。 2#楼的基础回填方量约21000立方米,3#楼的基础回填方量约15300立方米。基础回填的施工工期计划为半个月。 第二章材料要求 土:宜优先利用基槽中挖出的土,但不得含有有机杂质。使用前应过筛,其粒径不大于50mm。含水率应符合规定。 碎石类土、砂土(使用细、粉砂时应取得设计单位同意)和爆破石渣,可用作表层以下填料。其最大粒径不得超过每层铺填厚度的2/3或3/4(使用振动辗时),含水率应符合规定。

粘性土应检验其含水率,必须达到设计及施工规范规定要求方可使用。 第三章主要机具 (1)装运土方机械有:铲土机、自卸汽车、推土机、翻半斗车等。 (2)一般工具有:蛙式打夯机、手推车、铁锹(平头及尖头两种)、2m钢卷尺、20#铅丝、胶皮管、木耙、2m靠尺、小线和木折尺等。 第四章作业条件 (1)回填前,应对基础进行检查验收。并要办好隐检手续。其基础混凝土强度应达到规定的要求,方可进行回填土。 (2)施工前应根据工程特点、填方土料种类、密实度要求、施工条件等合理确定填方土料含水率控制范围、虚铺厚度和压实遍数等参数;主要回填土方工程,其参数应通压实试验来确定。 (3)施工前,应抄平做好水平标志,如在基坑(槽)或管沟边坡上,每隔3m钉上水平橛;室内和散水的边墙上弹水平线或在地墙上钉上标高控制木桩。 第五章操作工艺 工艺流程: 基坑(槽)底清理→检验土质→分层铺土、耙平→夯打密实→找平验收 (1)填土前应将基坑(槽)底的垃圾杂物等清理干净;将回落的松散土、砂浆、石子等清除干净。 (2)检验回填土的含水率是否在控制范围内,如含水率偏高,

室内回填土施工方案AAA

室内回填土施工方案 一、工程概况 1.项目名称:重庆市铁山坪铁山坪爱心庄园工程。 2.设计单位:山西省建筑设计研究院。 3.建设单位:重庆市润江农业发展有限公司。 4.监理单位:重庆联盛建设项目管理有限公司。 5.施工单位:重庆建工第九建设有限公司。 6.建设规模: 本工程位于重庆市铁山坪生态区,距重庆市主城区约25 公里,东到郭家沱街道锣旗寺社区(望江机器厂),南临长江铜锣峡,西靠铁山坪街道胜利村汪家沟合作社,北与渝北区接壤。 本工程特点为面积广、楼栋分散、均为一至四层建筑,工程总用地面积1501 亩,建筑占地200亩,总建筑面积约123302 M2,共48栋单体楼,分散在18个地块上。 7.因楼房施工场地平场是按室外场地标高进行,所以室内均需人工回填土方。 7.1具体回填的深度和方量根据施工现场各栋楼实际情况进行收方计量; 7.2取土地点:在B17 栋东南方向施工场地外渣场取土,平均运距 2.0KM ; 7.3取土方式:人工取土; 7.4回填方式:人工回填、人工结合蛙式打夯机夯实; 7.5 运输车将回填土运至施工现场,利用九夹板结合木枋铺设通道,使用两轮手推车运至回填地点进行回填。 、编制依据 (一)主要法规及和安全技术标准 1 .《中华人民共和国建筑法》; 2.《建设工程质量管理条理》; 3.《中华人民共和国环境保护法》; 4.《建设工程安全生产管理条例》(国务院393 号令); 5.《重庆市建筑工地文明施工标准》。 (二)主要规程、规范 1 .《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002,J220-2002);

2.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); 3.适用于本工程的国家其它现行规范、规程等。 (三)主要验收标准及要求 1.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); (四)设计文件及招标文件 1.《重庆市铁山坪铁山坪爱心庄园工程施工图纸》; 2.《重庆市铁山坪铁山坪爱心庄园施工总承包招标文件》 三、编制原则 1.合理的原则针对工程的实际情况,本着经济、可靠、合理的原则比选施工方案,并配备足够数量的适合本工程施工的机械设备和其他资源以满足施工要求;对整个施工过程实施信息化动态管理,从而达到合理组织和不断优化施工方案,确保按期按质完成施工任务的目标。 2.技术先进和可靠性原则根据本工程特点,吸收国内外类似工程设计、施工和管理的成熟技术,结合以往施工经验,针对地质条件选用先进的具有优异性能的施工机械,采取可靠性高、可操作性强的施工技术方案进行施工,确保工程质量、安全、工期、文明施工满足招标文件要求。 3.质量保证原则 采用ISO9001:2000 标准全方位控制施工过程,建立完整的质量管理体系和控制程序,严格进行质量管理与控制,明确工程质量方针和质量目标,结合本工程特点与实际情况制定切实可行、有效的工程质量保证措施,确保工程质量在国内同类工程达到领先水平。 4.工期保障原则根据业主对本工程的工期要求,合理配置资源,科学组织施工,使本项目的资源能得以利用充分,根据总体工期的安排分解工期节点目标,编制周进度计划,保证总工期的按期完成。 四、施工工艺及施工方法 (一)人工挖土 1.施工准备主要机具:尖、平头铁锹、手锤、手推车、梯子、铁镐、撬棍、钢尺、坡度尺、 小线或 20号铅丝等。 2.操作工艺 2.1坡度的确定: 2.1.1在天然湿度的土中,开挖时,当挖土深度不超过下列数值的规定,可不放坡,不加

种植土回填施工方案

种植土回填施工方案 一、施工准备 1、种植土准备 备料原则:就近取材、减少运距、控制成本。 备料途径:主动联系当地村民,结合国家法律、法规的要求,选择取土位置。现取土场位置定于澄江镇吴栗村人头寺,运距为10KM。 质量要求:种植土符合园林绿化工程施工规范中的有关规定,且不含盐、碱及垃圾等对植物生长有害的物质。经业主、监理工程师验收合格后取土。 2、机械设备准备 施工前及时组织施工人员、施工机械进场,进行施工调查、便道修筑、图纸审核等工作,避免因仓促上场手忙脚乱,组织、调查不力而耽误施工进度,或计划性失误,产生不必要的损失、隐患。 3、施工技术准备 充分发挥我公司在技术上的优势,本着技术先行的原则,在施工前就技术上做好充分的准备。 组织施工管理人员认真熟悉施工图纸及有关技术资料。针对本工程的特点,借鉴我公司以往承包施工的类似工程的施工技术、质量标准管理经验等,充分发挥我公司在施工技术上、管理上的优势,制定详细深入且有针对性的施工方案。 二、施工便道 为保证施工作业正常有序进行,合理选择施工便道,派专人负责对施工便道进行经常性的维护、加固。取土场

三、技术交底 召开技术负责人、测量、试验、机械、后勤及现场施工作业班组的工程技术、安全、环保交底会议。会议对有关工程技术、安全、环保等方面做出详细的交底,对工程进度、质量及可能遇到的各种问题做出了周密安排部署。 技术负责人向施工作业班组质检员进行详细的技术交底,将回填区域的划分、回填土造形、土壤改良、等施工方法交代清楚。 四、地形整理 对已达到种植土标高要求的地段,不必或少填回填客土,但必须进行地形整理,可采用手工劳作。 1、尽量清理种植范围内的建筑垃圾、石块、杂草、树根、废弃物等。 2、按设计标高翻耕土地深度达到30cm以上,平整场地达到排水顺畅,无低洼积水处。 3、对达不到不同植配的种植土厚度的局部地段一要回填,二对底层不透水层应作处理后,方可进行种植。 4、土壤的PH值就应在6.5-7.5,喜酸花木PH为3-6.5。 五、种植土开挖及运输 本工程种植土挖方工程量大,种植土开挖采用机械化施工方法:以挖掘机配合自卸车挖运土方。 由于温泉大道至施工范围内便道较陡,为了保证土方尽量减少二次转运,采用10T自卸车运输至施工范围内。 得意亭以上边坡坡体较陡,自卸车不能运输至回填区域,需用50装载机进行二次转运,二次转运距离为100米左右。

地下室外墙回填土施工方案

德联开新奥迪汽车修理服务店回填土工程施工方案 编制: 审核: 审批: 河北建设集团有限公司奥迪修理服务店项目 2012-7-30

一、编制依据: 1、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202-2002) 2、《回填土工艺标准》 3、德联开新奥迪汽车修理服务店施工图纸 二、工程概况 德联开新奥迪汽车修理服务店工程位于石家庄市高新技术产业开发区,长江大道与华山街路口西北角。该工程分为汽车展厅及维修车间两部分组成,展厅部分地上二层,地下一层,采用钢框架结构;维修车间部分地下一层,地上四层,采用钢筋混凝土框架结构。建筑高度16.420米~23.420米,总建筑面积22433m2。 计划2012年7月下旬——8月完成地下室外墙回填土工程,回填部位和施工条件如下: 1、外墙回填土部位: 2、施工条件: (1)地下室外墙防水及70mm厚挤塑苯板保护层进行检查验收,并办好隐检手续。 (2)地下室外墙外侧基槽内杂物等清理干净。 (3)施工前应根据工程特点、填方土料种类、密实度要求、施工条件等合理确定填方土料含水率控制范围、虚铺厚度和压实遍数等参数。 三、施工准备工作: 1、测量准备: 室外在地下室外墙防水保护层和基坑边坡上弹出回填土标高线。底层弹250mm高线,以后每隔1m沿高度方向弹线。 2、材料准备: 室外回填土土源由现场南侧和北侧堆放土供应,南侧堆放土主要供应门急诊医技楼,北侧堆放土主要供应病房楼,具体供应根据现场实际情况而定。

3、机具配置: 所有机具随工程进度提前两天进场。 5、管理人员及劳务人员培训教育: 项目部向其回填土具体班组进行方案、质量、安全措施交底(包括书面和口头)。 三、主要施工方法 本工程地下室外回填土采用机械回填方法进行。地下室外回填区域位于地下室外墙外侧至护坡。 1、主要技术措施: 工艺流程: 基坑底清理→检验土质→分层铺土、耙平→夯打密实→找平验收(1)填土前应将基坑底的垃圾杂物等清理干净,将回落的松散土、砂浆、石子等清除干净。 (2)检验回填土的含水率是否在控制范围内,如含水率偏高,可采用翻松、晾晒或均匀掺入干土等措施;如遇回填土的含水量偏低,可采用预先洒水润湿等措施。 (3)回填土应分层铺摊。每层铺土厚长应根据土质、密实度要求和机具性能确定。一般蛙式打夯机每层铺土厚度为200~250mm;人工打夯不大于200mm。每层铺摊后,随之耙平。 (4)回填土每层至少夯打三遍。打夯应一夯压半夯,夯夯相连,行行相连,纵横交叉。并且严禁用水浇使土下沉的所谓“水夯”法。

基础土方回填施工方案83597

目录 1.工程概况:.............................. 错误!未定义书签。 2.编制依据 (2) 3.施工准备 (3) 1. 材料准备 (3) 2. 施工机具准备 (3) 3. 劳动力安排 (4) 4. 项目管理人员职责 (4) 4.工艺、要求: (5) 1. 施工条件 (5) 2. 施工安排 (5) 3.施工流程 (6) 4.材料要求 (6) 5.主要机具设备分配 (7) 6.作业条件 (7) 7. 施工操作工艺 ...................................................... (8) 8. 挡土墙 ...................................................... ................................... (10) 9. 冬期施

工....................................................... . (11) 5.质量标准及保证措施 (12) 1. 保证项目....................................................... (12) 2. 允许偏差项目....................................................... . (12) 3. 回填土干密度检测方法....................................................... .. (1313) 4.填土工程质量检验标准 ..................................................... .. (13) 6.成品保护 (13) 7.安全及环境保证措施 (14) 8. 施工注意事项............................................... . (15)

室内土方回填施工方案

回填土施工方案 一、编制依据 1、施工组织设计 2、施工设计图纸及施工方案 3、《土方与爆破工程施工及验收规范》GBJ202-83 4、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-86 二、工程概况 西二旗一期高校住宅3-3号楼地下工程为框架剪力墙结构,车库为框架结 构。主楼基础顶标高为-8.80m,车库基础顶标高为-8.85,建筑面层顶标高 为-8.0m。车道铺土厚度为570mm、车库停车区铺土厚度为660mm、主楼停 车区铺土厚度为610mm。采用素土回填。 三、主要机具及材料准备 蛙式打夯机2台、坦克式打夯机2台、手推车20辆、筛子(网眼分别为15mm、5mm)5张、木耙、铁锹30把、塑料布500平米、手把灯20个、碘钨灯5个、木方及钢管等。 四、作业条件 1、回填前应对地下室内清理干净,进行检查并办好隐检手续,方可进行土方回填。 2、施工前应根据工程特点、填方土料种类、密实度要求、施工条件等合理确定填方土料含水率控制范围、虚铺厚度和压实变数等参数。 3、施工前,应抄平做好水平标志。 五、施工工艺 1、工艺流程: →→→ → 1、填土前应将基层上的垃圾、杂物、砂浆石子、积水淤泥等清理干净。 2、土样检验,检查回填土的含水率是否在控制范围内,如含水率偏高,可 采用翻松、晾晒或均匀掺入干土等措施;如遇到回填土的含水率偏底,可采用预先洒水湿润等措施。

3、回填土应分层铺摊。每层铺土厚度为200mm~250mm,每层铺摊后,随之用木耙耙平。 4、回填土每层至少打夯四至五遍,打夯应一夯压半夯,夯夯相连,行行相连,纵横交叉,严禁采用浇水使土下沉的所谓“水夯”法。 5、回填土每层夯实后,应按规范规定进行环刀取样,测出干土的质量密度,达到要求后再铺上一层的土。环刀取样时应在环刀内壁涂一层凡士林,刀口向下放在取样处,将环刀垂直下压,并用切土刀沿环刀外侧切削土样,边压边削至土样高出环刀,用钢丝锯拨平环刀两端土样,擦干净环刀外壁,用塑料薄膜将土样包好,送试验室试验。(每100平米做一次试验) 六、质量标准; 1、保证项目: 1)基层处理必须符合设计要求和施工规范规定。 2)回填土必须按规定分层夯压密实。取样测定夯实后的干土质量密度,其合格率不应小于90%,不合格干土质量密度的最低值与设计值不应大于0.08g/cm3,且不应集中,环刀法取样的方法及数量应符合规定。 3)回填的土料,必须符合设计要求和施工质量规定。 4)在下雨天气时用塑料布把车库及主搂后浇带盖上以免雨水洒在回填土上影响工质量。 5)土方回填质量由专人负责:范围、李愈新;试验负责人:李红霞 6)后浇带处应采用钢管支撑,防止后浇带处受荷载变形。 7)做好分层夯填标记、夯填记录;对夯填顺序进行编号。 8)回填土时,应先填后浇带所在的区域里,填完之后再向相邻的分区里回填,逐渐向后浇带四周区域内回填,不得随意回填任意区域。 2、回填土工程允许偏差: 项次项目允许偏差(mm)检查方法 1 标高0~-50 用水准仪或拉线尺量

回填土方案

回填土施工方案 1、编制依据 表1 序 号 依 据 名 称编 号备 注 1建筑地基基础工程施工 质量验收规范 GB50202-2002国家标准 2本工程施工组织设计 3本工程建筑、结构施工 图纸 施工方案主要依据 文件 2、工程概况 天泰太阳树6#楼工程为钢筋混凝土剪力墙结构住宅楼工程,地下2层,地上11层,基础顶板标高为-7.5m,地下二层地面标高为-6.7m,地面建筑做法厚度为80mm。设计采用素土回填,压实系数≥0.94,回填土总方量约为700m3。 3、施工条件 3.1 回填前,应清除基底的垃圾等杂物,清除积水。3.2施工前应合理确定填方土料含水率控制范围、虚铺厚度和压实遍数等参数。 3.3施工前,应抄好水平标高,并在地下室外墙防水保护层上弹出压实层土的虚铺厚度控制线,回填土每层虚铺厚度间距250mm。 3.4土方下料口周围清理干净。 4、材料及主要机具 4.1 土:宜优先采用基坑中挖出的原土,回填土不得含有机杂物、淤泥、淤质泥土和建筑垃圾等。灰土回填所需的粒径不大于50mm,必要时需过50mm孔经筛。 4.2 主要机具 主要施工机具一览表表2 序 号机具名称单 位数 量备 注1人力夯台220kg

2蛙式打夯机台2 3手推车辆10 4筛子把2孔径16~50mm 5平头铁锹把20 6靠尺把5 7钢尺把2 5、施工工艺 5.1 工艺流程 基底清理→检验土质→分层铺土、耙平→夯打密实→检验密实度→修整找平验收 5.2基底清理:土方回填前应清除基底的垃圾杂物。 5.3 检验土质 5.3.1 检验土质:检验土壤是否符合要求,必要时土需过50mm 方孔筛。要检查土壤的含水量是否符合要求,含水量一般的检查方法是:用手将灰土紧握成团,两指轻捏即碎为宜,如土料水分过多或不足时,应晒干或洒水湿润。 5.4 夯打密实:回填土夯实采用蛙式打夯机夯实,打夯机夯实不得少于3遍。打夯时应一夯压半夯,夯夯相连,当条件允许时最好能纵横交错夯打,部分角落及管线上部可采用铁夯夯实。注意,当采用铁夯操作时灰土的虚铺厚度不得大于200mm,并且要保证夯实。 5.7检查密实度:灰土每层夯实后,应按规范规定进行环刀取样,取样时应测出干土的质量密度,达到要求后再进行下一层铺土。(干密度应不小于1.55g/mm3) 5.8修整找平:灰土全部完成后应进行表面拉线找平,凡超过或低 于标准高程的地方,应依线铲平或补土夯实。 总体部署:因地下二层外维护结构未留洞口,故总的回填路线为从南侧3个反复式楼梯口进土,再由人工用劳动车运输至地下一层各个预留洞口倒入地下二层。 6、回填的留槎及接槎 素土回填需要留茬时需注意:不能直接留置直槎,需根据分层厚度留置成台阶形接槎,每部后退宽度不得小于每步土铺设厚度的1.5倍,且不小于370mm。整体留槎高度一般不得大于3m。接槎时要将接槎部位