消防设计文件

项目名称:厂房建设工程

设计单位:______________(公章)日期:______________

设计目录

一、消防设计依据

二、建设规模和设计范围

三、主要技术和经济指标

四、采用新技术、新材料、新设备和新结构的情况

五、具有特殊火灾危险性的消防设计和需要设计审批时解决

或确定的问题

六、总平面布置

七、建筑结构消防设计

八、建筑电气消防设计

九、消防给水和灭火设施

十、通风及防烟排烟设计

十一、热能动力

设计说明书

一,消防设计依据

1)《民用建筑设计通则》GB 50352-2005

2)《建筑设计防火规范》GB 50016-2014

3)《车库建筑设计规范》JGJ10015-2015

4)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014

5)《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003(2009年版)

6)《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005

7)《气体灭火系统设计规范》GB 50370-2005

8)《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001

9)《消防给水及消火栓系统技术规范》GBJ50974-2014

10)《火灾自动报警系统设计规范》GBJ50116-2008

11)《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005

12)《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ19-87

13)总平面图及单体消防图。

二,建设规模和设计范围

本工程为广州侨银环保设备技术有限公司厂房建设工程,工程用地位于从化市高技术产业园福从路,大致呈长方形,项目选址用地性质为工业用地,拟建项目规划用地面积3372.0㎡,总建筑面积15451.3㎡,其中地上总建筑面积1988.7㎡。本工程地上11层,地下一层,建筑高度39.6米,属于高层工来建筑,生产的火灾危险性为丙2类,地上耐火等级为二级,地下耐火等级为一级。

三,主要技术经济指标

四、采用新技术、新材料、新设备和新结构的情况

本工程无采用新技术、新材料、新设备和新结构的情况

五、具有特殊火灾危险性的消防设计和需要设计审批时解决或确定的问题

本工程为高层工业建筑,生产的火灾危险性为丙2类,无特殊工艺及特殊要求。

六、总平面布置

本工程位于从化市高技术产业园福从路,地势较为平整,整个地块近似矩形,具体见平面图。、

项目所在区域地理位置优越,交通方便,供水供电有保证,地势平坦,适合建设本工程。用地目前为空地、杂草地。

该项目的消防系统完善,主体建筑与周边建筑之间的净距不小于13米,满足消防间距要求。

地块内道路宽均不小于4.0米,交通顺畅,与规划道路相结合,形成环形的消防车道,有效地满足消防车道要求。

消防登高补救面位于主体建筑北侧,利用主体建筑北侧的市政道路作为消防登高扑救面,扑救面距主体建筑不小于5米,宽度不小于10米,地面为坚实混凝土路面,满足消防登高扑救要求。

七、建筑结构消防设计

1、建筑设计依据

1)《民用建筑设计通则》GB 50352-2005

2)《建筑设计防火规范》GB 50016-2014

3)《车库建筑设计规范》JGJ10015-2015

4)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014

2、建筑概况

建筑明细表

主体建筑外立面造型以整齐简洁实用为主,突显厂区轻快、明亮、大方的现代高科技厂房特征。本工程地上11层、地下一层,建筑高度39.6米,属于高层工业建筑,生产的火灾危险性为丙2类,地上耐火等级为二级,地下室耐火等级为一级。建筑结构形式为钢筋混凝土框架结构。

3、建筑单体消防设计

主体建筑:

本工程地上11层,建筑高度39.6米,属于高层工业建筑,生产的火灾危险性为丙2类,地上耐火等级为二级

地下室:

地下室为混凝土框架结构,主要使用功能为机动车库、发电机房、消防水池及泵

房、风机房等,耐火等级均为一级,满足防火要求。

防火分区及安全疏散地:

地上建筑每层设一个防火分区,每个防火分区面积均不大于4000㎡(均设自动喷水灭火系统)。每个防火分区设两座防烟楼梯间作为安全疏散出口,每座楼梯净宽不小于1.4米,并直通首层室外地面。防火分区内最远点至安全出口的距离不大于40米。

地下室设一个防火分区,防火分区面积不大于4000㎡(设自动喷水灭火系统),共停车45辆,设一个汽车疏散出口,宽度不小于7米。防火分区设两座防烟楼梯间作为安全疏散出口,每座楼梯净宽不小于1.4米,并直通首层室外地面。防火分区内最远点至安全出口的距离不大于60米。

防烟分区:

防烟分区划分面积为不大于500㎡,具体详见通风专业图纸。

消防电梯:

本工程为高层工业建筑,地下1层地上11层,建筑高度39.6米。主体建筑每层设1座消防电梯,消防电梯前室面积均不小于10㎡,分别靠建筑物外墙布置,并在首层设直通室外的出口。消防电梯机房独立设置,并用防火墙及甲级防火门与其他房间隔开。消防电梯的设计载重为1.0吨、速度为1.0米/秒,满足有关载重及运行速度的要求。

其他防火构造:

建筑构件燃烧性能及耐火极限均以国家规范为设计依据。

防火墙上设置的防火门均为甲级防火门;防火墙上设置的防火卷帘均为特级的防火卷帘(耐火极限3h),局部不宜设置防火卷帘的位置,设置防火水幕。各层防烟楼梯及消防电梯间及消防前室的疏散门均为乙级防火门;地下室设备机房的门均为甲级防火门;风机房、消防电梯机房的门均为甲级防火门;管道检查井均为

乙级防火门。所有防火门向疏散方向开启,并设置自动闭门器。

通往地下室楼梯在首层均用不低于2.00h的隔墙及乙级防火门与其他部位隔开,并设有明显标志。

各层变形缝用钢板及防火棉封堵,其耐火极限不低于防火墙3h、隔墙0.75h、楼板1.5h的要求。

本工程不使用防火涂料。

5.结构设计依据

1)自然条件:地震设防烈度7度。

2)主要设计规范和资料:

a)《工程建设标准强制性条文》

b)《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068-2001

c)《建筑结构制图标准》GB/T50105-2001

d)《建筑结构荷载规范》GB50009-2001

e)《混凝土结构设计规范》GB50010-2002

f)《建筑抗震设防分类标准》GB50223-95

g)《建筑抗震设计规范》GB50009-2001

h)《中国地震参数区划图》GB18306-2001

i)《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002

j)《建筑桩基础技术规范》(97局部条文变更) JGJ94-94

k)《钢筋混凝土承台设计规范》CECS88-97

l)《建筑结构设计术语和符合标准》GB/T50083-97

m)《钢结构设计规范》GB70017-2003

n)《冷弯薄壁型钢结构设计规范》GB50018-2002

o)《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81-2002

6.建筑物结构设计

主体建筑地上11层、地下一层,建筑高度39.6米,属于高层工业建筑,钢筋混

凝土框架结构。

八、建筑电气消防设计

一、电源:

本工程从市政电网引一回路10kv高压电源,并设置一台200kw柴油发电机,在市电停时柴油发电机组在15s内自动起动供电。消防控制中心、消防水泵、消防电梯、防排烟设施、应急照明等消防用电设备采用双路电源在末端自动切换。

二、应急照明:

①、应急照明设置要求:

配电室、消防控制中心、楼梯、消防水泵房、防排烟机房、保安值班室等重要房间应急照明不少于正常照明照度设计;公共场所、门厅、走道等疏散照明照度按不低于0.51×设计。各层走道、拐角及出入口均设置疏散指示灯和标志灯(带电源浮充),疏散指示灯和标志照明灯具的选型符合市消防局的有关规定,并且上述具内应设置蓄电池,蓄电池供电时间不少于30分钟。

②、应急照明电源一律采用双电源切换后专线供电,双回路电源中的第二电源取自柴油发电机组供电的应急母线。

③、应急照明平时采用就地控制,火灾时由消防控制室自动控制点亮应急照明灯。

三、导线选型及敷设:

消防配电干线采用耐火型电缆,沿电缆桥架敷设,两回路供电电缆沿不同桥架(或同一桥架的不同槽格)敷设,消防配电支线和应急照明支线采用耐火型铜线穿金属线槽或金属管敷设,消防设备配电线路明敷的桥架或线管外涂防火涂料作防火措施;其余普通配电电缆采用阻燃型电缆,沿电缆桥架或穿金属管敷设。

四、电气设备的防火措施:

全部电力变压器选用干式变压器,静电电容器选用干式电容器,电线电缆均选用铜芯阻燃型或耐火型产品。

五、火灾自动报警及控制系统

(1)、根据本工程的建筑性质,整个系统采用控制中心报警系统形式,在首层设

置消防控制中心。

系统组成:

①、火灾自动报警系统

②、消防联动控制系统

③、火灾事故广播系统

④、消防通信系统

(2)、消防控制室

①、本工程在首层消防控制中心,对整个建筑的消防设备进行探测监视和控制。消防控制室的报警控制设备由火灾报警控制主机、区域报警机、联动控制台、LCD图形显示屏、打印机、火灾事故广播设备、消防通信设备、备用电源等组成。

②、消防控制室设有直通室外的安全出口,建筑面积约为30㎡。

③、消防控制室可接收感烟、感温、可燃气体等探测器的火灾报警信号及水流指示器、检修阀、湿式报警阀、压力开关、手动报警按钮、消火栓按钮的动作信号。

④、消防控制室可联动控制所有与消防有关的设备,并接收和显示消防设备的运行状态和故障的反馈信号。

(3)、火灾自动报警系统

①、本工程采用控制中心报警系统。火灾自动报警系统按两总线环路设计,任一点断线不应影响系统报警。

②、探测器布置:建筑物除厕所等不易发生火灾的场所外,其余场所根据规范要求设置探测器。在相对湿度较高的场所等设置智能型感温探测器,在地下层汽车库设置常规感温探测器,在电梯厅、楼梯、走道、商铺、办公室、配电室、强电井、弱电井等场所设置智能感烟探测器。

③、探测器与灯具的水平净距应大于0.2 m,与送风口边的水平净距应大于

1.5m,与多孔送风顶棚孔口或条形送风口的水平净距应大于0.5m,与嵌入式扬声器的净距应大于0.1m,与自动喷水判断的净距应大于0.3m,与墙或其它遮挡物的距离应大于0.5m。

④、在本建筑物适当位置如疏散出口附近手动报警按钮及消防对讲电话插孔。

手动报警按钮及对讲电话插孔底距地1.4m。

⑤、在消火栓箱内设消火栓按钮,接线盒设在消火栓的开门侧。

(4)、消防联动控制系统

在消防控制室设置消防联动控制柜,控制方式分为自动控制和手动控制两种。通过联动控制柜,实现对消防栓、自动喷淋系统、防排烟系统及切断非消防电源的监视和控制。

火灾报警后,消防控制室应根据火灾情况控制相关层的正压送风阀及排烟阀、电动防火阀,并启动相应加压送风机、排烟风机,阀、风机的动作信号要反馈至消防控制室。

在消防控制室,对消火栓泵、自动喷洒泵、加压送风机、排烟风机,既可通过现场模块进行自动控制也可在联动控制台上手动控制,并接收其反馈信号。

①、消火栓泵的联动控制

消火栓泵既可以在消防控制室联动控制柜上进行自动/手动启、停控制,又可以在水泵房就地手动控制启停。消防控制室具有启动控制优先权,消火栓泵及稳压泵的启停信号及故障信号送至消防控制室,在联动控制柜显示。本工程设置消火栓箱报警按钮,当火灾发生时,可按动消火栓报警按钮,发出报警信号至消防控制室。由消防控制室启动消火栓泵。

②、喷淋泵的联动控制

火灾时,喷淋头喷水,水流指示器动作,信号送到消防控制主机,以显示相应火警区域;待湿式报警阀上的压力并关动作后,信号也送到消防控制主机,在消防控制室可通过控制模块编程自动控制喷淋泵,也可能过联动控制柜手动控制喷淋泵,并接收其反馈信号。在水泵房可手动控制喷淋泵的启、停,消防控制室具有优先权。

③、消防专用水池的最低水位报警信号送到消防控制室,并在联动控制柜显示。消火栓、自动喷淋泵等消防用水泵设自动巡检装置。

④、专用排烟风机的控制

当火灾确认后,消防控制室根据火灾情况自动或手动打开相关层的24v自动排烟阀(平时关闭),同时连锁启动相应的排烟风机,当火灾温度达到280℃时,排烟阀熔丝熔断,排烟阀关闭,联锁停止相应的排烟风机(在排烟支管上的排烟

防火阀除外)。

在现场可进行就地手动控制启停。防火阀、排烟阀、排烟风机的动行状态及故障信号反馈至消防控制室显示。

⑤、排风兼排烟风机的控制

本工程地下层设排风兼排烟风机,正常情况下为通风换气使用,火灾报警后则作为排烟风机使用。正常时为就地手动控制,当火灾发生时由消防控制室控制,消防控制室具有控制优先权,其控制方式与专用排烟风机相同。

⑥、正压送风机

由消防控制室自动或手动控制正压送风机的启停,风机启动时根据其功能位置连锁开启其相关的正压送风口或火灾层及邻层的正压送风口。/

⑦、防火卷帘的联动控制

用于防火分隔的卷帘门为一步落下,在通道上的卷帘门分两步落下。一步落下卷帘门,由其两侧的探测器自动控制,两步落下卷帘门由两侧的烟、温感组合探测器辞去控制。并将其关闭信号反馈到消防控制室。卷帘门两侧设就地控制按钮,底距地1.4m,并设玻璃门保护。卷帘门下降时,在门两侧顶部应有声、光警报装置施工单位应配合厂家预留管。卷帘门应设熔片装置及断电后的手动装置。⑧、非消防电源切断控制系统

本工程部分低压出线回路没有分励脱扣器,由消防控制室在火灾确认后断开相关电源。

⑨、电梯的联动控制

根据火灾情况及场所,由消防控制室发出指令,指挥全部电梯按消防程序降回首层,除消防电梯保持运行外,其余电梯均强制返回首层开门。火灾指令开关采用钥匙型开关。

(5)、火灾事故广播系统

在消防控制室设置消防广播柜(台),消防事故广播机组采用定压式输出,在各层适当位置根据规范要求设置3W消防广播扬声器,当发生火灾时,对全楼进行事故广播,及时指挥疏导人员撤离火灾现场。

(6)、消防通信系统

①、在消防控制室内设置消防直通对讲电话总机,除各层走廊、车库等疏散口

附近适当位置设置消防直通对讲电话插口外,并且在低压配电室、发电机房、消防水泵房、消防电梯机房、防排烟风机房、保安中心等处分别设置消防直通对讲电话分机,直通对讲电话分机底距地1.4m。

②、要求消防控制室电话总机与各分机,可以互相呼叫对讲,消防电话分机采用红色无拨号话机,话机及对讲电话插口上设有“火警专用”明显标志。

③、在消防控制室设置专用消防报警外线电话。

(7)、火灾自动报警及消防联动控制系统的主供电源为消防电源,此外还有直流备电,直流备电由厂家成套提供,并保证消防报警及联动控制系统在最大负载状态下互不影响,火灾报警控制器直流电源的蓄电池容量按火灾报警控制器在监视状态下工作24小时后,再加上同时有三个分路报警30分钟。

(8)、接地装置采用共用接地装置时,接地电阻不应大于1欧姆,消防控制室设专用接地板,其专用接地干线应采用截面积不小于25㎜2的铜芯绝缘导线并穿塑料管引去与共公接地装置连接,由接地板引至各消防设备的铜芯接地线不应小于4mm2。

(9)、线路选型及敷设方式:

①、所有火灾自动报警线路及50V以下的供电线路、控制线路均穿金属管或金属线槽敷设,并在明敷部分的金属管或金属线槽外涂防火涂料作防火保护措施。

②、火灾自动报警系统的每回路地址编码总数应留15%~20%的余量。

③、回路总线采用ZR-RVS-500-2×1.5mm2双绞线,直流24V电源线采用ZR-RVS-500电线,主干线2×4mm2,分支线2×2.5mm2。

④、消防广播线采用ZR-RVS-500-2×1.5mm2软线。

⑤、模块至联动设备线采用NHBV-500-1.5电线。

⑥、电话线采用ZR-RVVP-2×1.5mm2 软线。

⑦、联动控制线采用NH-KVV-1.5mm2型控制电缆,电缆芯数详见

系统图标注。

(10)、系统的成套设备,包括火灾自动报警控制器、联动控制台、LCD显示器、打印机、应急广播、消防专用电话总机、对讲录音电话及电源设备等均由该承包商成套提供。

九、消防给水和灭火设施

概述

1.本工程为广侨银环保设备技术有限公司厂房建设工程,工程用地位于从

化市高技术产业园福从路,大致呈长方形,项目选址用地性质为工业用地,拟建项目规划用地面积3372.0m2,总建筑面积15451.3m2,其他地上总建筑面积13452.6平方米,地下总建筑面积1998.7平方米。本工程地上11层、地下一层,建筑高度39.6米,属于高层工业建筑,生产的火灾危险性为丙2类,地上耐火等级为二级,地下耐火等级为一级。

2.设计范围

1)室内消防栓给水系统;

2)室外消防栓给水系统;

3)自动喷水灭火系统;

4)建筑灭火器配置。

1)水源:

本工程的生活用水和消防用水均水源为城市自来水,供水压力0.30Mpa;一路DN150市政进水。

2)消防用水量:

本工程建筑物中消防防护级别最高丙类厂房,根据《建筑设计防火规范》的要求,防火用水量列表如下:

3)消防水源和贮水量:

本工程的生活用水和消防用水水源均为城市自来水。

本工程室内消火栓灭火系统消防用水来自地下水泵房消防贮水池,消防贮水池容

消防设计说明范文

建筑工程消防设计文件 项目名称:义乌市某厂厂房、综合楼 设计单位:浙江建筑设计有限公司 日期: 2010.10.26

设计文件目录

某工程建筑工程消防设计说明书工程名称:厂厂房、综合楼 设计单位:浙江建筑设计有限公司 日期: 2010.10.26

说明书目录 第一章:工程设计依据及设计所执行法规、规范 (1) 第二章:建筑设计规模和范围 (2) 第三章:建筑电气设计 (5) 第四章:建筑消防给水和灭火设施设计 (7) 第五章:防烟排烟设计 (10) 第六章:生产工艺流程和生产人员分布 (11)

第一章:工程设计依据及设计所执行法规、规范 一.有关批准文件及相关资料 1.建设审批单位对本工程项目批准的有关文件(请写项目通知书、 政府或相关部门的批文等具体文号或标题) 2.城市建设规划管理部门对本工程规划设计要求及红线图、建设用 地平面布置图;(请写规划许可证及编号,红线图或总平面的编号) 3.建设单位提供的有关使用要求和生产工艺。(按实际工艺情况提 供,征求建设单位的同意) 二.有关建筑消防设计规范 1.《全国民用建筑工程设计技术措施-规划建筑》2009版; 2.《中华人民共和国工程建设标准强制性条文》(房屋建筑工程部 分)2009版; 3.《民用建筑设计通则》GB50325-2005 4.《建筑设计防火规范》GB50016-2006 5.《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版) 6.《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 7.《火灾自动报警系统设计规范》GBJ116-98 8.《民用建筑照明设计规范》 GBJ133-90 9.《民用建筑电气设计规范》 10.国家其它现行有关规范规程。 (有关在本工程中用到的消防规范必须提供,且是现行执行的消防技术规范)

消防工程施工组织设计方案(完整版)word版本

目录 第一章工程概况 第二章施工现场平面布置图 第三章施工进度计划 第四章劳动力、主要设备材料、施工机械设备需求计划 第五章拟投入本项目的主要施工机械设备表 第六章确保工程质量的技术组织措施 第七章确保安全生产的技术组织措施 第八章确保文明施工的技术组织措施 第九章确保工期进度的技术组织措施 第十章保证项目成本目标的措施 第十一章施工技术方案 第十二章施工质量检测办法 第十三章与设计、监理、土建承包方及其他专业的协调配合措施

第一章工程概况 一、工程概况: 工程名称:平顶山市第二人民医院病房综合楼 建设单位:平顶山第二人民医院 设计单位:浙江省现代建筑设计研究院 项目地点:平顶山第二人民医院内 质量要求:符合《工程施工质量验收规范》合格标准 工期要求:满足工程总体工期要求 本项目总建筑面积为58288平方米,建筑总高度为96.3米。 二、主要施工内容与范围: 项目施工内容: 火灾自动报警联动控制系统、消防广播系统、消防电话系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、电气火灾监控系统。 其主要工程量包括:智能报警控制器、消防联动控制柜、消防电话主机、消防广播主机、消防对讲电话分机、消防电话插孔、感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮、消火栓报警按钮、监视控制模块、广播扬声器、离心式消防水泵、湿式报警阀、消防水泵接合器、金属软管、管内及槽内配线、镀锌钢管、沟槽管件、各类阀门、消火栓箱、电气火灾监控探头,电气火灾监控主机等。 项目施工范围: 1、火灾自动报警及联动控制系统 在安装工程中,于一层设置消防控制室,设置有火灾报警控制器、联动控制台、火灾应急广播主机、消防专用对讲电话主机、电气监控主机等消防主控设备。 消防联动控制规则:任一消火栓按钮动作,显示其位置并自动启动消防泵,消控中心接收反馈信号;任一湿式报警阀压力开关动作,显示其位置并自动启动喷淋泵,消控中心接收反馈信号;喷淋系统的水流指示器及信号阀的位置在报警主机上具有地址码;火灾报警后打开报警层的送风阀,启动相关的防排烟风机,并接收反馈信号;疏散通道上的防火

消防设计说明范文样本

建筑工程消防设计文件 项目名称: 义乌市某厂厂房、综合楼 设计单位: 浙江建筑设计有限公司 日期: .10.26

设计文件目录

某工程建筑工程消防设计说明书 工程名称: 厂厂房、综合楼 设计单位: 浙江建筑设计有限公司 日期: .10.26 说明书目录

第一章: 工程设计依据及设计所执行法规、规范 (1) 第二章: 建筑设计规模和范围 (2) 第三章: 建筑电气设计 (5) 第四章: 建筑消防给水和灭火设施设计 (7) 第五章: 防烟排烟设计 (10) 第六章: 生产工艺流程和生产人员分布 (11)

第一章: 工程设计依据及设计所执行法规、规范 一.有关批准文件及相关资料 1.建设审批单位对本工程项目批准的有关文件( 请写项目通知 书、政府或相关部门的批文等具体文号或标题) 2.城市建设规划管理部门对本工程规划设计要求及红线图、建设 用地平面布置图; ( 请写规划许可证及编号, 红线图或总平面的编号) 3.建设单位提供的有关使用要求和生产工艺。( 按实际工艺情况 提供, 征求建设单位的同意) 二.有关建筑消防设计规范 1.《全国民用建筑工程设计技术措施-规划建筑》 ; 2.《中华人民共和国工程建设标准强制性条文》( 房屋建筑工程 部分) ; 3.《民用建筑设计通则》GB50325- 4.《建筑设计防火规范》GB50016- 5.《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084- ( ) 6.《建筑灭火器配置设计规范》GB50140- 7.《火灾自动报警系统设计规范》GBJ116-98 8.《民用建筑照明设计规范》 GBJ133-90 9.《民用建筑电气设计规范》 10.国家其它现行有关规范规程。

电气消防设计说明专篇范文

电气消防设计说明 专篇

电气施工图消防设计说明 1、设计依据 1.1 建筑概况 1.1.1工程位于省市区。 1.1.2(对于建筑群的工程概况,由我院总体负责工程) ·总建筑面积㎡,一、二类建筑面积㎡。 ·工程由个单体组成,单体性质。 ·工程供电电压。电源为路(回)。 ·消防控制室设在。 ·消防水泵房设在。 1.1.3对单项工程(本单体工程为建筑群的一个子项) ·总建筑面积㎡。地下层,主要功能。地上层,主要功能。 ·消防控制室设在。 ·本工程属于类建筑,建筑主体高度 m,裙房建筑高度 m。耐火等级为级,按级火灾自动报警系统保护对象设计。 1.2 消防部门对初步设计的审批意见。 1.3 建设单位提供的设计任务书及设计要求。 1.4 相关专业提供给本专业的工程设计资料。

1.5 国家现行的主要规范、规程及相关行业标准: 《供配电系统设计规范》 GB50052- 《低压配电设计规范》 GB50054- 《高层民用建筑设计防火规范》 GB50045-95() 《建筑设计防火规范》 GB50016- 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-98 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 GB50067-97 《民用建筑电气设计规范》 JGJ 16- 《气体灭火系统设计规范》 GB50370- 等。 2、设计范围 本项目设计包括红线以内的以下系统。 (1)火灾自动报警及消防联动系统。 (2)火灾警报及应急广播系统。 (3)消防电话系统。 (4)气体灭火系统 (5)漏电火灾报警系统 3、火灾自动报警及消防联动系统 3.1.消防控制室 3.1.1本工程消防控制室设在层,设有直接通往室外的出口,且门口处应设置明显的标志。 3.1.2消防控制室报警控制设备,由火灾报警控制主机、联动控

消防工程施工组织设计(标准版)[详细]

深圳市气象塔消防工程施工组织设计 (标准版)

目录 第一章编制说明和编制依据 (1) 第一节编制说明 (1) 一、工程概况 二、工程特点 三、工程内容 第二节编制依据 一、编制依据 二、主要设备材料清单 第二章施工组织机构 一、施工组织机构 二、项目经理部岗位职责 第三章施工总体部署及总进度计划安排 第一节施工总体部署 一、施工总体部署 二、施工组织方案 第二节施工总进度计划安排 一、施工安装工期 二、施工总进度计划安排 第三节劳动力组织 第四章施工准备 第一节主要施工机具计划 一、主要施工机具计划 二、施工机具的维护保养 第二节施工用电、用水计划 一、施工现场用电计划 二、施工现场用水计划 第三节物资供应 一、自行采购物资控制 二、甲供设备、材料的协调 第五章主要工程项目的安装技术措施 第一节消防水系统 一、室内消火栓系统施工技术方案措施

(一)系统组成和分布 (二)系统的主要特点 (三)系统施工方案: (四)系统施工技术措施 二、湿式自动喷水灭火系统施工技术方案措施 (一)系统组成和分布 (二)系统的主要特点 (三)系统施工方案 (四)系统施工技术措施 三、雨淋喷水灭火系统施工技术方案措施 (一)系统组成和分布 (二)系统的主要特点 (三)系统施工方案 (四)系统施工技术措施 四、消防水幕系统施工技术方案措施 (一)系统组成和分布 (二)系统的主要特点 (三)系统施工方案 (四)系统施工技术措施 五、预作用自动喷水灭火系统施工技术方案措施 (一)系统组成和分布 (二)系统的主要特点 (三)系统施工方案 (四)系统施工技术措施: 第二节火灾自动报警系统施工技术方案措施 一、系统组成和分布 二、系统的主要特点 三、系统施工方案 第三节气体灭火系统施工安装技术措施 一、系统组成和分布 二、系统的主要特点 三、系统施工方案 第四节防排烟系统施工技术方案措施 一、预留、预埋

消防设计分析说明书模板

设计说明书 一、工程设计依据: 1、甲方提供的地质勘查资料、用地红线图、原有的建筑施工图。 2、建设工程设计合同。 3、设计规及相关文件: 1)《建筑设计防火规》GB50016-2014。 2)《民用建筑设计通则》GB50352-2005。 3)《建筑灭火器配置设计规》GB50140-2005。 4)《建筑给排水设计规》GB50015-2009。 5)《民用建筑电气设计规》JGJ 16-2008。 6)《低压配电设计规》GB50054-95。 7)《建筑物防雷设计规》GB50057-2010。 8)《公共建筑节能设计标准》GB50189-2013。 二、建设规模及设计围: 笏石卫生院位于笏石镇,设计面积为一至六层,设计总面积为5790㎡,设计围为室二次装修部分。 三、改建或装修设计的面积等指标 本次项目装修设计面积为5790㎡。设计依据土建建筑设计及相关专业图纸和国建现行有关的设计规和规定,并严格遵循消防规和法规执行设计和材料的选择:天棚采用耐火等级为A级的轻钢龙骨硅酸钙板;隔墙部分采用耐火等级为A级水泥砂浆粘土砖和加气混凝土砌块;地面部分采用耐火等级为A级石、A级瓷砖及B1级金钢木地板;墙面采用耐火等级为A级石、A级瓷砖及A级水泥漆。

改建部分在满足消防要求的前提下,依据综合吊顶图只进行局部改造。对于消防构造、消防设施均未做任何原则性改动和调整,以保证防火分区的完整性及有效性。同时对分割后的功能区域,对未能满足消防防火要求的,则相应增加消防设备以满足消防的防火功能要求。 四、工程原已设置(或新增)的主要消防设备、消防产品及有防火性能要求的建筑构件、建筑材料: 本装修工程的设计以原建筑设计的防火、防烟分区为基础,对建筑防火、防烟分区不做调整,喷淋头、烟感及消防广播等利用各层原有的,并根据装修布置进行相应的移位,不够部分重新购买并安装。对于消防构造、消防设施均未做任何原则性改动和调整,以保证防火分区的完整性及有效性。同时对原建筑设计中消防设备及点位的局部调整,均严格遵循消防规和法规执行设计深化。装修工程中所选用的装饰材料均严格执行防火规的各项条例。 五、采用新技术、新材料、新设备和新结构的情况说明: 本项目没有采用新技术、新材料、新设备和新结构的情况。六、具有特殊火灾危险性的消防设计和需要设计审批时解决或确 定的问题的说明: 本项目没有关于具有特殊火灾危险性的消防设计和需要设计审批时解决或确定的问题。

《消防工程学》设计说明书解析

第 1 章概述 1.1 设计任务 《消防工程学》课程设计应达到的目的:熟悉原始资料,阅读有关规范、规定、参考书籍及资料。主要完成设计的方案及工艺计算部分。如建筑内部的消防方案选择;布置定线,设备选型;水力计算等;对方案及工艺计算的调整校核确定,绘图。 《消防工程学》课程设计任务的内容和要求包括:原始数据、技术要求、工作要求等。 通过本次设计可以使我们综合运用和深化所学的理论知识,并且较系统地、完整地将所学的专业知识应用于实际、培养我们独立分析与解决实际问题的能力。使其受到工程师的基本训练。它还能使我们初步掌握专业工程设计的内容、基本要求、计算方法、设计步骤、绘图能力与某些技巧,为毕业设计工作奠定必要的基础。 1.2 原始资料 某食品厂位于吉林省长春市双阳区。该厂房主要用于加工和生产食品。厂房为五层建筑,地下室为消防泵房,位于厂房的西北;五层为水箱间,位于厂房的东北。层高 4.2 米,室内外高差为0.45 米。厂房长为45 米,宽为27 米,总高度为21 米,占地面积为1215m2,体积为21710 m 3,属低层建筑物。该厂房的建筑结构为钢筋混凝土结构。长春市的冻土层深度为1.7 米。 图纸资料有: 1、建筑首层平面图1:100(比例同建筑图以下同)。 2、建筑标准层平面图,1:100。 3、建筑非标准层平面图1:100。

5、设备层平面图,1:100。 6、顶层平面图。1:100。 7、裙房平面图。1:100。 第 2 章消火栓系统 2.1 消防给水方案 消防给水系统根据压力和水量等情况,可分为:高压给水系统、临时高压给水系统、低压给水系统。 1. 高压给水系统,系指管道内经常保持足够的压力和水量,灭火时不需要使用消防车或其他移动水泵加压,直接由消火栓接出水枪进行灭火。 为了保证消防人员的安全和有效地扑灭火灾,高压水系统必须当生产、生活和消防用水量达到最大流量时,布置在保护范围内任何建筑物最高处的水枪或管道内最不利点消火栓的压力,仍能保证水枪的充实水柱长度不得小于10M。 2. 临时高压给水系统,系指管网内平时的水压不高,在水泵房(站)内设有高压消防水泵,当接到火警时,高压消防水泵立即启动,使管网内的压力达到高压给水管网的压力要求。 在城镇、居住区、工业企业等单位的室外消防给水管道,如无较高地势可以利用时,一般应采用临时高压消防给水管道。根据一些地方的做法,一是采用区域(即数幢或十几幢建筑物合用消防水泵房)临时高压给水系统。二是采用独立的(即每幢建筑物设有水泵房)临时高压给水系统。不论采用前者或后者的临时高压给水系统,都要保证数座建筑的室内外消火栓给水(或室内其它灭火给水设备)或一座建筑物的室内消火栓、自动喷水系统最不利点的水量和水压要求。 在实际应用中,可根据需要,室内外均采用高压或临时高压消防给水系统,也可仅室内采用高压给水系统,而室外为低压给水系统。 3. 低压给水系统,系指管网内平时水压较低,火场灭火时水枪所需要的压力,由消防车或移动式消防泵加压后供给。低压消防给水系统,其管网内的压力应保证灭火时最不利点消火栓处的水压不小于0.10MPa。

消防工程技术要求

火灾报警及消防联动系统工程技术要求 一、施工依据 包括但不限于:消防设计施工图、精装修设计图纸 (配合消防设计的施工图纸)、及其相应的修改通知单。 《高层民用建筑设计防火规范》 (GB50045-95(2005 年版) 《建筑灭火器配置设计规范》 ( GB50140-2005) 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 ( GB50067-97) 《自动喷淋灭火系统设计规范》 (GB50084-2001(2005 年版) 《离心泵技术条件(II)类》(GB/T5656-1994) 《离心泵技术条件(川)类》 (GB/T5657-1995) 《住宅设计规范》(GB50096-1999 (2003年版) 《住宅建筑规范》( GB50368-2005) 《民用建筑电气设计规范》 (JGJ 16-2008) 《低压成套开关设备和控制设备》 (GB7251-1997) 《消防安全疏散标志设置标准》 (DBJ01-611-2002) 《建筑内部装修设计防火规范》 ( GB50222-95) 《民用建筑设计通则》 ( JGJ37-87) 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-2005) 《气体灭火系统施工及验收规范》 ( GB50263-2007) 《气体灭火系统设计规范》( GB50370-2005) 《火灾自动报警系统设计规范》 (GB50116-98) 《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-92) 《建筑设计防火规范》 (GB50016-2006) 《建筑防火封堵应用技术规程》 ( CECS154-2003) 《采暖通风与空气调节设计规范》 (GB50019-2003) 《民用建筑热工设计规范》 (GB50176-93) 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》( GB50242-2002) 《防火阀试验方法》 (GB15930) 《排烟防火阀试验方法》 (GB15931) 《建筑给水排水设计规范》 (GB50015-2003) 《玻璃纤维增强塑料水箱》 () 《低压成套工关设备基本试验方法》( GB 9466-88 ) 同时参考国外先进国家有关技术规程,以及国家现行的其它相关标准、规范(以上规范如实施新标准按新标准执行,如有内容重复按标准高的执行) 、质量控制要点 (一)采用集中控制报警系统工程,在消防控制室设置火灾报警控制器、消防联动控制台、CR显示器、打印机、紧急广播设备、消防直通对讲电话设备及电源设备等。 消防控制室内设备设置备用电源。 (二)报警系统采用微电脑全智能型,接受报警信号、发出相关命令、并联动控制各消防设备。 (三)火灾报警系统 1、火灾报警控制器

(防排烟)消防设计说明书

(防排烟)消防设计说明书

设计单位: 设计证号: 建筑专业负责人: 建筑设计: 结构专业负责人: 水施专业负责人: 电施专业负责人: 通风专业负责人: 日期:二O一0年四月

一、设计依据: 1、《建筑设计防火规范》GB50016-2006 2、《民用建筑设计通则》GB503520-2005 3、《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95 2005年版) 4、《建筑给排水设计规范》GB50015-2003 5、《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 6、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB60067-97) 7、《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98 8、设计委托书 9、规划设计条件和建筑红线图 10、其他有关设计规范、规程及设计文件 二、建筑规模和设计范围: 1、建筑规模: 框剪24层住宅建筑,建筑面积20517平方米,建筑高度72.3米,工程总造价约2051万元。 2、设计范围: 总平面图,土建、给排水、电气、防排烟等。 三、总平面设计: 本工程位于兴宁市区,系新建工程。总图布局符合《建筑设计防火规范》GB50016-2006中相关规定要求:当建筑物沿街道部分的长度小于150m。

四、建筑、结构设计: 1、本项目为框剪24层,建筑占地面积820平方米,建筑面积20517平方米,标准层层高2.9米,建筑总高72.3米。本建筑设计耐久年限为50年,耐火等级为一级,高层住宅建筑。抗震设防烈度为6度。 2、建筑构件的燃烧性能和耐火极限见下表: 3、本项目为住宅,建筑竖向功能分区如下:1层店铺,2-24层住宅。 五、建筑电气: 1、电源、配电线路及电器装置: 1.1、本工程所有消防用电设备(消防水泵、消防电梯、防排烟风机等)

消防图纸设计说明

消防设计说明 一、设计依据和范围 设计依据 上级主管部门批准的文件及甲方任务书国家现行有关规范及标准内部各工种提供的资料,有关部门对初步设计的审核意见。 设计范围 火灾自动报警、消防控制系统、消防电话及消防广播系统。 二、火灾自动报警及控制系统 1、本工程设置火灾自动报警及控制系统对全楼的火警信号进行监视 和控制,消防中心设在一层,内设打印机、火灾报警控制器、联动控制器、紧急广播控制器、消防对讲电话、消防直通电话,电梯运行监视等。 2、发电机房设感温感烟探测器;在值班室、楼梯间、电气竖井、大 厅、机房、商铺、办公用房等场所设感烟探测器;在车库设普通感温探测器;卷帘门设智能烟温复合探测器,在主要出入口、楼梯口等场所设地址码手动报警器,在地下车库,走廊设警铃、感烟、感温探测器吸顶安装,手动报警器距地1.4米明装;警铃距地3米明装;导线由设备生产商确定,穿SC20管暗埋敷设,事故广播扬声器有吊顶处嵌入式安装;地下车库在墙柱上明装,底距地3m。 3、在消防前室,主要出入口等场所设有消防对讲电话,电话插孔距 地1.4米安装;空调机房、变配电室、及消防电梯机房等场所设消防直通电话,电话出线口距地0.3米暗装。 4、空调通风控制:当全楼确定某处有火警时,全楼的空调通风由消 防中心发出指令,手动或电动停止运行通风设备。 5、对防、排烟系统的控制:由消防中心控制排烟风机、正压风机的 启、停,根据火灾信号打开相应排烟阀,280℃防火阀动作联锁停

排烟风机,将风机的运行状态、故障及阀门动作信号返馈至消防中心。消防电梯前室设有正压送风口,火灾瞬时电动打开火层及其上、下各一层的送风口并联锁启动风机。室内采用开窗自然排烟,开窗面积大于25平方。 6、对消火栓系统的控制:消火栓按钮动作后启动消火栓泵,并显示 加压泵、补压泵的运行、故障信号,显示加压泵、补压泵的动行、故障信号,显示消火栓按钮的动作状态,消防中心控制启停所有消火栓泵稳压泵并显示各泵的状态和故障。 7、对喷洒系统的控制: A、水流指示器、检修阀的开关状态在消防中心显示; B、当区内某一水流指示器和压力开关同时动作后可自动启动喷 洒泵,在消防中心显示喷洒泵、稳压泵的运行、故障信号。 8、对防火卷帘控制: A、用于防火分区分隔的卷帘一次下落到底; B、用于出入口卷帘分两次控制下落方式,第一次由感烟探测器 控制下落到1.5m处停止,第二次由感温探测器下落到底。 9、其它: A、发生火灾时消防中心发出指令,切断相关部位的非消防电源, 停止客梯的运作并强制返回首层; B、电梯的运行显示装置信号电缆由电梯机房经井道引至消防中 心 C、要求所有报警信号线、电源线、广播线及控制线均穿管敷设。 D、最远房间疏散距离为26米。 三、其它: 1、施工做法参见《建筑电气安装工程图集》; 2、未尽事宜由现场配合解决。

消防工程设计

消防工程设计 电气现有规范疑难点 1 规范之间矛盾问题解答 1.1广东省标准《消前安全疏散标志设计、施工及验收规范》(DBJ/115-42-2005) 与《建规》、《应急照明标准》相矛盾时,如何处理? 答:按《建规》《应急照明标准》执行。 1.2、《民规》中与建筑防火和消防相关的条款,与现行新版防火规范《建规》、《火规》、《防排烦标准》、《应急照明标准》等相矛盾时,如何处理? 答:均按现行新版规范执行,《民规》有规定但现行新版规范未规定的条款,按《民规》执行。 1.3、《建规》、《民规》、《应急照明标准》均对消防应急照明和疏散指示系统的供电提出了要求,但要求不一致,如何处理? 答:按《应急照明标准》执行。 2 《建筑设计防火规范》问题解答

2.1、大型项目地下室设置多台柴油发电机组,如果设置2个或多个柴油发电机房,是否可以按每个机房储油间的总储存量不大于1m3设计?是否可以在室内、但独立于柴油发电机房的其它位置分设多个储油间,每个储油间的储油量不超过1m3?(《建规》第5.4.13条) 答:按《建规》第5.4.13条第4款规定,机房内设置储油间时,其总储存量不应大于1m3。当设置多个柴油发电机房,可按每个机房内储油间的总储存量不应大于1m3设计。离开柴油发电机房区域不允许单独设置储油间。 2.2、通风、空气调节机房和变配电房开向建筑内的门应采用甲级防火门,该条文与供电部门变配电房应采用通风门的要求相矛盾,如何处理?〈《建规》第6.2.7条〉 答:按《建规》执行。 2.3、消防电梯轿厢内部应设置专用消防对讲电话,是否可用电梯五方对讲的轿厢分机?(《建规》第7. 3.7条、《火规》第 4.7.2条) 答:当电梯五方对讲系统主机设置在消防控制室内,且相关通信线路满足《火规》第11.2.2条规定时,可用电梯五方对讲的轿厢分机替代消防电梯轿厢内部专用消防对讲电话使用。 2.4、消防控制室不应设置在电磁场干扰较强及其他可能影哨消防控制设备正常工作的房间附近,如何理解?(《建规》第8.1.7条) 2.4.1、电磁场干扰较强的房间是指哪些房间?

消防设计总说明书.

目录 第一篇消防设计总说明 第二篇建筑﹑结构﹑消防给水﹑电气﹑防烟与排烟消防设计说明

第一篇消防设计总说明书 一、设计依据: 1、项目位于路,项目总用地面积㎡,本工程为项目三期工程。分别参照相应的防火设计规范进行消防设计。 2、依据的主要消防设计规范: (1).《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005版) (2).《建筑设计防火规范》GB50016-2006 (3).《火灾自动报警系统设计规范》GB50016-98 (4).《建筑灭火器配制设计规范》GB50140-2005 (5).《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001 (6).《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005 3、建筑耐久年限为3类(50年以上) 二、设计范围: 本次施工图设计范围为A2#-A11#楼,C1#楼,C2#楼,C9#楼,E2#楼等子项的建筑、给排水、电气、通风、防排烟、消防设计。 三、总平面: 1、本项目总规划用地面积205484.53平方米,其中出让用地面积188467.79平方米, 规划总建筑面积:363968.81㎡,规划居住户数3478户,容积率1.79,建筑密度23.6%,绿地率36%。其中本次施工图设计建筑面积为:79271.23㎡。(下文中没有特殊说明“本工程”均代表本次设计范围) 2、基地内的建筑间距多层之间均大于6米,多层与高层之间均大于9米,高层与高层之间大于13米,A2#楼小于13米的在其两侧设防火墙,满足消防间距要求。 3、基地内的消防通道宽均大于等于4米,其消防通道构成环

行或设置消防回车场。 4、住宅和商业服务网点楼梯均满足疏散要求。 5、建筑留有足够的消防登高面位于建筑的出入口一侧,并超过建筑周边长度的1/4,在此登高面处,场地承载力及坡度均符合消防扑救要求。 6、消防控制中心位于E2#楼一层,疏散口直接对外,消防水池及发电机房位于E2#楼地下一层。 第二篇 一、建筑、结构: 1、本工程建筑面积约为79271.23㎡。 2、结构类型及耐火等级:多层为钢筋砼框架结构,高层为钢筋砼框架剪力墙结构;建筑耐火等级:多层住宅及二类高层住宅为二级,地下室为一级。 3、建筑层数、高度:A2#楼11层,高度35.65米,底下一层为商业服务网点;A3#楼18层,高度55.95米,底下一层为商业服务网点;A4#,A5#,C1#,C2#,C3#楼18层,高度55.45米,底下两层为商业服务网点;E2#楼地上18层,地下1层,高度57.20米;A6#--A11#楼为6层,高度19.50米。 4、安全疏散: (1)住宅部分:多层住宅每单元设有一部楼梯并通向屋面;A2#楼为单元式高层住宅,每单元设有一部楼梯,并通向屋面;A3#楼、A4#楼、A5#楼、C1#楼、C2#楼、C9#楼、E2#楼为塔式高层住宅,每栋楼设有一部楼梯,并通向屋面。 (2) 商业服务网点:A4#楼、A5#楼、C1#楼、C2#楼、C9#楼底层商业每间商铺内楼梯梯段宽度大于1.1米,满足疏散要求。每间商铺建筑面积均不超过300㎡,且其内部不得经营,存放和使用火灾危险性为甲,乙类物品。商业服务网点的安全出口、疏散楼

消防设计文件范本

消防设计文件 工程名称: 建设单位: 设计单位: 日期:

设计单位资质证书: 证书编号: 法定代表人:×××(签署或授权盖章)技术总负责人:××× 项目总负责人:××× 建筑专业负责人:××× 结构专业负责人:××× 给排水专业负责人:××× 电气专业负责人:××× 暖通专业负责人:××× (备注:此页需设计单位盖章。)

目录 1. 总设计说明 1.1 工程设计依据 1.2 建设规模与设计范围 1.3 总指标 1.4 采用新技术、新材料、新设备和新结构的情况 1.5 具有特殊火灾危险性的消防设计和需要设计审批时解决或确定的问题。 2、总平面设计说明 3、建筑设计说明 4、结构设计说明 5、电气设计说明 5.1 消防电源、配电线路及电器装置 5.2 火灾自动报警系统和消防控制 6、消防给排水设计说明 6.1 消防水源 6.2 消防水泵房 6.3 室外消防给水系统 6.4 室内消火栓系统 6.5 灭火设施 7、暖通设计说明 7.1 防排烟系统 7.2 暖通空调系统 8、热能动力 9、设计图纸 (备注:此目录仅供参考,可根据实际情况进行调整)

1. 总设计说明 1.1 工程设计依据 包括政府有关主管部门的批文,设计所执行的主要法规和所采用的主要标准(包括标准的名称、编号、年号和版本号),有关部门对本工程批准的规划许可技术条件,建设单位提供的有关使用要求或生产工艺等资料。 1.2 建设规模与设计范围 包括工程的设计规模及项目组成,分期建设内容和对续建、扩建的设想及相关措施,承担的设计范围与分工。 1.3 总指标 包括能反映建筑规模的总建筑面积、建筑占地面积、建筑高度以及剧院、体育场馆等场所的座位数、车库的停车位数量,厂房、仓库等的火灾危险性类别等。 1.4 采用新技术、新材料、新设备和新结构的情况 1.5 具有特殊火灾危险性的消防设计和需要设计审批时解决或确定的问题。 2、总平面设计说明 包括场地所在地的名称及位置,场地内原有建筑物、构筑物以及保留、拆除的情况,建筑物、构筑物满足防火间距的情况,功能分区,竖向布置方式(平坡式或台阶式),人流和车流的组织、出入口、停车场(库)的布置及停车数量的确定,消防车道及高层建筑消防扑救场地的布置,道路主要的设计技术条件。3、建筑设计说明 包括建筑面积、建筑层数、层高和总高,建筑防火类别、耐火等级和结构选型,建筑物构件的构造及燃烧性能、耐火极限,建筑物使用功能和工艺要求,建筑的功能分区、平面布局、立面造型及与周围环境的关系,建筑的安全疏散、消防电梯以及交通组织、垂直交通设施的布局,防火防烟分区的划分等。 4、结构设计说明 5、电气设计说明 5.1 消防电源、配电线路及电器装置 包括消防电源供电负荷等级确定、消防用电设备的配电线路选择及敷设方式、备用电源性能要求及启动方式;变、配、发电站的位置、数量、容量及设备技术条件和选型要求;消防技术标准有要求的导线、电缆、母干线的材质、型号和敷设方式,以及配电设备、灯具的选型、安装方式;消防应急照明的照度值、电源型式、灯具配置、线路选择及敷设方式、控制方式、持续时间;消防疏散指示标志的设置部位、照度、供电时间等。 5.2 火灾自动报警系统和消防控制 包括保护等级的确定及系统组成,消防控制室位置的确定,火灾探测器、报警控制器、手动报警按钮、控制台(柜)等设备的选择,火灾报警与消防联动控制要求,控制逻辑关系及控制显示要求,概述火灾应急广播、火灾警报装置及消

最新完整版厂房建设消防工程施工组织设计方案

最新完整版厂房建设消防工程施工组织设计方案

第一章工程概况及编制说明 一、工程概况及特点 (一)工程概况 某有限公司**厂房建设工程位于某工业园,框架三层,其中办公楼部分为五层,一层高为6M,三~五层层高均为4.2M;车间部分分为三层,一层层高11.5M,二~三层层高均为5.5M。 本工程招标工期要求于2018年3月30日前完成,我司承诺保证于2018年3月30日前完成。工程质量达合格标准,并负责该项目的整体报建及验收工作,并保证该项目的消防验收通过某消防检测部门的检测和验收,保证施工现场安全文明施工。 (二)工程特点 1、由于某有限公司制造的产品对防火安全要求较高,各个系统安装的质量直接影响到所有设施安全运行的可靠性,施工安装的各程序必须达到设计规范要求。 2、管道安装中不允许到处打洞,对预留预埋要求较高。 3、消防广播、警报器、感烟、感温报警及消防联动系统安装工程自动化控制程度高,对综合技术人员的施工素质要求严,施工安装、检测、测试质量是本设计安全运行的关键。 4、本安装工程系统复杂,前期必须与土建紧密配合,后期与装修配合密切。各工种主体交叉必须采用流水施工,施工期间应主动接

受业主和监理的统一协调,在全面透彻理解设计意图的基础上,编制可行的施工方案,采用科学的施工组织管理和控制手段,先进的施工技术,保质保量完成本工程招标范围内的消防设备安装。 二、招标内容 某有限公司**厂房消防工程具体施工范围根据招标文件包括下述安装内容: 1、消防水池及消防监控中心(门卫房)的土建及机电项目; 2、室内外水系统(含消火栓)及喷淋系统; 3、烟、温感报警系统; 4、消防卷帘; 5、应急照明及消防疏散指示; 6、负责该项目的整体报建及验收工作,并保证该项目的消防验收合格。 三、施工组织设计编制原则 1、本施工组织设计系本工程竞标文件,着重施工部署、施工计划、施工管理、施工方法、技术措施以及安全生产、文明施工措施。 2、本施工组织设计是指导本工程实施过程中各项组织、技术、生产、经济活动的综合性文件,针对本工程项目招标文件所规定的内容而编制的规划性文件。

消防工程学课程设计说明书

长春建筑学院 消防工程学课程设计 说明书 姓名:赵亚杰 专业:安全工程 班级学号:安全1201班 18号指导教师:齐俊峰 日期: 2014.12.26 城建学院

本设计是针对某工业厂房车间的设计及其计算,其工程概况为:占地面积约为1200平方米。有地下室,地上部分共有四层(除去五层水箱间),建筑高度为16.8 m。地下室内有水泵房。通过设计使我们掌握了有关消防工程中自动喷水灭火系统、消火栓系统及消防水箱和水泵房设计的基本知识,了解了管道的布置﹑水力计算﹑水泵的选择﹑水箱水池的计算等相关知识。 自动喷水灭火系统是一种在发生火灾时,能自动打开喷头喷水灭火并同时发出火警信号的消防灭火设施。自动喷水灭火系统由水源、加压贮水设备、喷头、管网、报警装置等组成。 该建筑防火等级属于中危险级Ⅰ级,本设计采用的闭式自动灭火系统中的湿式系统,闭式自动喷水灭火系统一般由闭式喷头、管道系统、湿式报警阀、报警装置和供水设施等组成。发生火灾时,建筑物内温度升高,当温度升高到足以打开闭式喷头上的闭锁装置时,喷头即自动喷水灭火,同时阀门通过水力警铃发出报警信号。湿式自动喷水系统是世界上使用最早、应用最广泛、灭火速度快、控火率较高,系统比较简单的一种自动喷水灭火系统。 关键词:厂房、消火栓、自动喷水、设计

第一章原始资料 (1) 1.1 工程概况 (1) 1.2 设计资料 (1) 1.3 查询资料 (1) 第二章室内消火栓系统设计 (2) 2.1 方案确定 (2) 2.2 消火栓系统的组成 (2) 2.3 室内消火栓的选用 (2) 2.4 消火栓管网的布置与安装 (3) 2.5 管材、阀门的选择 (3) 2.6 设计计算 (4) 第三章自动喷洒灭火系统设计 (13) 3.1 方案确定 (13) 3.2 湿式喷水灭火系统 (13) 3.3 自动喷洒系统的组成 (16) 3.4 喷头的选用与布置 (16) 3.5 管道的布置 (17) 3.6 管材、阀门、喷头选择 (17) 3.7 设计计算 (18) 第四章消防水箱、水池、增压设施设计 (22) 4.1 消防水箱计算 (22) 4.2 消防水池的计算 (22) 4.3 增压设施的设计计算 (22) 致谢 (23) 参考文献 (24)

消防工程设计合同

合同编号:建筑消防装修工程 设 计 合 同 二〇一五年三月

内部消防设计合同 甲方: 乙方: 本工程系商业建筑,现甲方营业用房并因实际需要,特委托乙方设计,为明确双方责任,签订本协议。 一、工程简述:乙方应甲方要求,设计室内装修消防工程,消防设计内容 即:消火栓、喷淋系统;火灾自动报警系统;应急照明、疏散指示系 统;防排烟系统的设计(其他不在本设计范围内)。 工程地点:。 二、甲方提交资料:在合同签订前,甲方应提交设计委托书、原土建施工 图及装修电子版图纸等上述资料。 三、乙方提交资料:本合同签订后5 日内,乙方提交消防工程的消火栓、 喷淋系统;火灾自动报警系统;应急照明、疏散指示系统;防排烟系 统的全套图纸各3份;消防申报资料一份。 四、本合同收费(不含税)为: ¥元(大写:整) 五、有关合同双方的责任与权利,参照建设部示范合同(GF-2000-0209) 的通用条款。 六、在审批过程中,因审批原因引起的正常合理的修改内容,乙方应配合 甲方进行修改并不收取额外费用。相关修改内容乙方应在1~5个工作 日内完成修改设计工作。在提交施工图的同时结清全部设计费,不留 尾款。图纸有修改不再计费(不包括装修及现场改动,消防图纸修改

或追加晒图,只收取打图、晒图费)。 七、违约责任: 1、甲方:收到图纸后,要在5个工作日内付款(乙方不提供发票除外), 否则视为违约,将处2%的违约金。 2、乙方:因审批原因引起的正常合理的修改内容,乙方应配合甲方进 行修改并不收取额外费用,否则,视为违约,将处2%的违约金。八、付款方式: 本合同设计收费为:¥6000.00 元(陆仟元整)人民币。设计费支付进度详见下表。 说明: 1、本合同经双方签章并在发包人向设计人支付定金后生效。 2、提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费(设计费以现金支付 或个人账户)。 3、本合同履行后,定金抵作设计费。 4、在提交最后一部分施工图及发票的同时结清全部设计费,全额设计 费即:¥6000.00 元(陆仟元整)不留尾款。 九、双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。 本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等,均为本合同组成部分,与本合同具有同等

影院消防设计说明

影院部分消防设计说明 一、设计依据 1)《建筑设计防火规范》GB50016-2006; 2)《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版); 3)《电影院建筑设计规范》JGJ58-2008; 二、建筑设计 1.防火分区及疏散距离。 影院部分作为一个独立防火分区,设自动灭火系统,该防火分区面积3977m2,部分与楼梯间安全出入口相连的走道设计为安全走道,安全走道均加压送风,所有开向安全走道的门均为乙级防火门,部分楼梯间出口处的走道设计为扩大封闭前室。 影院位于建筑第三层,在影厅北侧位置设有两部主疏散楼梯,并在该防火分区西北角设一部独立消防电梯,专供影院使用,加强影院消防设计。 大于400 M2的5号影厅(200座影厅)安全疏散设计在三层,标高为9.6m,小于400 m2的(150座影厅)1号、2号、3号、4号影厅安全疏散设计在三层,标高为9.6米。放映机房设自动灭火系统和排烟系统,并设有独立疏散楼梯。 根据《高层民用建筑设计防火规范》,营业厅等室内任何一点至最近安全出口的直线距离不大于30m。每个防火分区的安全出口均不少于2个。 2.影院的消防疏散宽度计算: 影院共5个影厅,座位一共800座,计算疏散宽度为8m,影院餐饮及等候区面积约为1300 m2,计算宽度为5m, 电影院总计算宽度为13m,设计宽度共18m。影院主疏散梯均独立。 根据《建筑设计防火规范》; 电影厅疏散宽度计算B=疏散总人数x c x b 电影厅疏散总人数=800人、c=0.01、b=1 B=800x0.01x1=8 m

影院餐饮等候区疏散宽度计算B= s.c.a.b=1300x0.5x0.77x0.01=5.0m 电影院总疏散宽度计算B=8+5=13m 注: B= s.c.a.b B——本层商场营业厅的疏散通道门、疏散楼梯总宽度(m) s——本层营业厅建筑面积(m2) c——面积折减值(%) a——本层人员换算系数(人/m2) b——本层疏散宽度百人指标(m/100人)

消防专项设计说明2

建设工程消防设计申报文件 项目名称: 设计单位: 日期:

设计人员情况(装饰) 设计单位法定代表人:签署: 技术总负责人:签署: 项目总负责人:签署: 专业负责人:签署: (设计单位法定代表人、技术总负责人、项目总负责人和各专业负责人的姓名,并经上述人员签署或授权盖章)

设计人员情况(消防设施) 设计单位法定代表人:签署: 技术总负责人:签署: 项目总负责人:签署: 消防电气专业负责人:签署: 消防给排水专业负责人:签署: 消防暖通专业负责人:签署: (设计单位法定代表人、技术总负责人、项目总负责人和各专业负责人的姓名,并经上述人员签署或授权盖章)

目录 (一)设计说明书 1、工程设计依据。--------------------------------------5页 2、建设规模和设计范围。--------------------------------5页 3、改建或装修设计的面积等指标。------------------------6页 4、工程原已设置(或新增)的主要消防设备、消防产品及有防火性能要求的建筑构件、建筑材料等。------------------------------6页 5、采用新技术、新材料、新设备和新结构的情况。----------12页 6、具有特殊火灾危险性的消防设计和需要设计审批时解决或确定的问题。-----------------------------------------------------12页 7、装修专业-------------------------------------------12页 8、建筑节能--------------------------------------------12页 (二)设计图纸 1、建筑原始平面图 2、消防设计图纸 3、装修图纸

消防工程设计方案范文

消防工程设计方案

文档仅供参考 太钢哈斯科科技有限公司消防总承包工程 设 计 方 案 华海消防工程有限公司山西分公司

消防总承包工程设计方案 1.设计依据 1.1.国家法律、法规 ●《中华人民共和国消防法》 ●《中华人民共和国建筑法》 ●《中华人民共和国安全生产法》 ●其它相关的法律法规 1.2.依据的标准、规范及文件 ●《建筑设计防火规范》 ●《钢铁冶金企业设计防火规范》 ●《火灾自动报警系统设计规范》 ●《火灾自动报警系统施工及验收规范》 ●《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》 ●《石油天然气工程设计防火规范》 ●《低压配电设计规范》) ●《火力发电厂与变电所设计防火规范》 ●《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》 ●《二氧化碳灭火系统设计规范》 ●《建筑灭火器配置设计规范》 ●《电缆防火措施设计和施工验收标准》 ●《自动喷水灭火系统施工及验收规范》

●《工业金属管道工程施工及验收规范》 ●其它相关的规范 2.消防系统系统组成 本工程为山西太钢哈斯科科技有限公司消防总承包工程,共分为不锈钢尾渣湿选处理线;不锈钢尾渣干燥、肥料生产线;碳钢尾渣破碎和超细粉生产线;钢渣路基材料生产线;公辅设施及生活办公楼区域。 在以上区域中分别采用火灾报警及联动系统、疏散标志及照明、室内消火栓系统、室外消火栓系统、灭火器、气体灭火系统、钢结构防火保护、防火封堵等主动及被动防火系统。 3.消防报警及联动系统 3.1.火灾自动探测报警及联动控制系统 3.1.1.系统组成 火灾自动探测报警及联动控制系统的集中报警联动控制器设在尾渣湿选处理线的主控制室内经过各型信号传输控制电缆与各类火灾探测器、各类模块、手动报警按钮、声光报警器、联动控制箱、区域报警联动控制器等设备对接,消防水泵采用直接控制线,其余采用总线制。3.1.2.系统运行方式 整个系统具有自动和手动两种运行方式,在自动状态下手动操作优先,具体工艺流程如下: 3.1.2.1.自动运行方式 (1)当被保护对象区域发生火灾时,区域会发生烟、温、光等火灾参

相关文档