文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气安全操作规程

电气安全操作规程

电气安全操作规程
电气安全操作规程

电工安全操作规程

1、身体健康或无妨碍工作的病症,经专业技术培训和安全知识教育,考试合格,并取得特殊工种操作证后,才能独立进行电气维护修理工作。

2、在电气设备上工作,不得少于两人,一人监护,一人操作,不得一个人单独工作。

3、在电气线路上工作时,不论线路是否有电,在未经确认前,都应视为有电或随时有来电可能处理。

4、在检修工作前,应校验验电器的好坏,在确认需要停电部分无电,并采取安全措施后,方可进行工作。

5、在电气设备或其附近工作,无论高压还是低压,当需要采取安全措施时,都必须办理工作票。

6、当检修现场安全措施做好后,若发现安全措施不符合现场安全要求或有遗漏,应立即向工作票签发人提出,给予更正和补充。

7、在进行电气设备的检修工作时,必须悬挂安全标示牌,必要时装设接地线,安装临时遮栏,并保证与带电部分的安全距离。

8、在全部停电的电气设备上工作时,应先进行验电、放电、接地、做好防止误合闸及倒送电的措施,如加锁、取下熔丝等。

9、设备检修所经常用到的万用表、兆欧表等工具、仪表、绝缘工具等必须定期校验。

10、正确选用保险丝,不准任意加大保险丝直径或用铜、铝线代替。

11、维修架空线路时,应先办理好停电手续,并按工作票的要求做好安全措施。登杆时要注意杆根的腐烂情况,必要时加固处理后再进行登杆作业。

12、使用木梯作业时,要做到上端捆牢,下端支稳;一人上梯,一人扶梯,不准两人同时站在一个梯子上工作,不准在梯子上放重物。

13、380V以下带电作业要经过相关负责人批准,并须有专人监护,带电作业要穿绝缘鞋,戴绝缘手套。

14、正确使用电工工具,钳子不许当锤子用,螺丝刀不许当凿子用,防止工具绝缘损坏,造成人身伤害。

15、如工作需要需拉临时线路,要严格按照明电气设备安装规程检验和安装,禁止用铁丝将导线捆绑在金属结构上。在工作前一定要断开总电源开关。

16、室内敷设的照明或动力线一律要用良好的绝缘线,不许使用花线。

17、室内敷设的线路和照明灯,距地面高度应大于2.5公尺,低于2.5公尺要加保护,线路用完要及时拆除。

18、安全行灯变压器必须采用双卷携带型的,一次线长度不许超过2公尺,电压不得超过12伏。

19、工作中所有拆除的电线要处理好,带电线头要包好,以防发生触电事故。

20、工作结束后,应检查现场有无遗留的工具、材料,拆除接地线、标示牌和临时遮栏,恢复常设遮栏。所有人员撤出工作现场后,向工作许可人报告,办理工作终结手续。

配电室安全规程

1、值班电工必须具备必要的电工知识,熟悉安全操作规程,熟悉供电系统和配电室各种设备的性能和操作方法。并具备在异常情况下采取措施的能力。

2、值班电工要有高度的工作责任心,严格执行值班巡视制度,倒闸操作制度工作票制度、安全用具及消防设备管理制度和出入制度等各项制度规定。

3、允许单独巡视高压设备及担任监护人的人员,应经动力部门领导批准。

4、不论高压设备带电与否,值班人员不得单人移开或越过遮栏直行工作。若有必移制栏

时,必须有监护人在场,并符合设备不停电时的安全距离。

5.雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应穿绿缘鞋,并不得靠近避雷器与避雷针。

6.巡视配电装置,进出高压室,必须随手将门锁好。

7、与供电单位或用户(调度员)联系,进行停、送电倒闸操作时,值班负责人必须复核对无误,并且将联系内容和联系人姓名作好记录。

8、停电拉闸必须按照油开关(或负荷开关等)。负荷侧刀闸、母线侧刀闸的顺序依次操作。

9、高压设备和大容量低压总盘上的倒闸操作,必须由两人执行,并由对设备更为熟悉的一人担任监护人。远方控制或隔墙操作的油开关和刀闸(和油开关有连锁装置的)可以由单人操作。

10、用绝棒拉合高压刀闸或经传动拉合高压刀和油开关,都应戴绝缘手套。雨天操作室外高压设备时,应穿绝缘靴。雷电时禁止进行倒闸操作。

11、带电装卸熔断器时,应戴防护眼镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫上。

12、电气设备停电后,在未拉开刀闸和做好安全措施以前应视有电不得触及设备和进入遮栏,以防突然来电。

13、施工和检修需要停电时,值班人员应按照工作票要求做好安全措施,包括停电、检电、装设遮栏和悬挂标示牌,会同工作负责人现场检查确认无电,并交待附近带电设备位置和注意事项,然后双方办理许可开工签证,方可开始工作。

14、工作结束时,工作人员撒离,工作负责人向值班人交待清楚,并共同检查,然后双方办理工作终结签证后,值班人员方可拆除安全措施,恢复送电。

在未办理工作终结手续前,值班人员不准将施工设备合闸送电。

15、高压设备停电工作时,距离工作人员工作中正常活动范围小于0、35米必须停电。距离大于0、35米但小于0、7米设备必须在与带电部门不小于0、35的距离处设牢固的临时遮栏,否则必须停电。带电部分在工作人员的后面或两侧无可靠措施者也必须停电。

16、停电时必须切断各回线可能来电的电源。不能只拉开油开关进行工作,而必须拉开刀闸,使各回线至少有一个明显的断开点。变压器与电压互器必须从高低压两侧断开。电压互感器的一、二次熔断器都要取下。油开关的操作电源要断开。刀闸的操作把手要锁住。

17、验电时必须用电压等级合适并且合格的险验电器,在检修设备时出线两侧分别验电。验电前应先在有电设备上试验证明验电器良好。高压设备验电必须戴绝缘手套。

18、当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备导体接地并互相短路。对可能送电至停电设备的各方面或可能产生感应电压的部分都要装设接地线。接地线应用多股裸软铜线,截面不得小于25平方毫米。接地线必须使用专用的线夹固定在导体上,拆除时的顺序与此相反。装拆接地线都应使用绝缘手套。装拆工作必须由两人进行。不许检修人员自行装拆和变动接地线。接地线应编号并放在固定地点。装拆接地线应做好记录,并在交接班时交待清楚。

19、在电容器回路上工作时必须将电容器逐个放电。放电后接地。

20、在一经合闸即可送电到工作地点开关和刀闸操作把手都应悬挂“禁止合闸,有人工作”的标示牌。工作地点两旁和对面的带电设备遮栏上和禁止通行的过道上悬挂“止步、高压危险”的标示牌。

21、线路或用户检修要求停电时,值班人员应采取安全措施,然后通知对方负责人开始工作并进行登记。工作结束后必须接到原负责人通知方可恢复送电。严禁约时停、送电。

22、在带电设备附近工作时,必须设专人监护。带电设备只能在工作人员的前面或一侧否则应停电进行。

23、低压回路停电检修时应断开电源,取下熔电器。在刀闸操作把手上挂“禁止合闸,有人工作”的标示牌。

24、低压设备带电工作时,应设专人监护。工作中要戴工作帽,穿长袖衣服,戴绝缘手套,使用有绝缘柄的工具,并站在干燥的绝缘物上进行工作。相邻的带电部分,应用绝缘板料隔开。严禁使用锉刀、金属尺和带有金属物的毛刷,毛掸工具。

25、在带电的电流互感器二次回路上工作时,要严防电流互感器二次侧开路产生高电压。断开电流回路时,必须使用短路线在电流互感器二次的专用端子上短路。严禁用导线缠绕。工作中不得将回路的永久接地点断开。工作时必须有专人监护,使用绝缘工具,并站在绝缘垫上。

26、发生人身触电事故和火灾事故,值班人员应不经联系立即断开有关设备的电源,以进行抢救。

27、电器设备发生火灾时,应该用四氯化碳、二氧化碳灭火器或1211灭火器扑救。变压器着火时,只有在周围全部停电后才能用泡沫灭火机扑救。配电室应加设网栏,防止鼠害。

变配电设备检修规程

一、高压真空断路器检修

1.高压真空断路器的大修周期应按运行情况而定,正常情况下3~5年进行一次;用于电动机控制开关,因操作频繁为1~2年进行一次大修,新装或大修后必须对真空灭弧室进行真空度检查(可用工频42000伏(42千伏)耐压一分钟)。

2.事故跳闸三次应检查真空度,如发现灭弧室真空度下降时,必须及时更换。

3.经常观察屏蔽罩的颜色和断路器分闸时弧光颜色,从而判断真空灭弧室的真空度,正常情况下屏蔽罩光亮,弧呈蓝色,真空度下降及屏蔽罩变为红色,分断电流时,电弧颜色也变为红色,每操作1000次或每隔6个月进行一次真空度检查,如发现有一项灭弧真空度下降时,必须及时更换。

4.断路器要经常保持清洁,特别注意清理绝缘撑板,绝缘杆上的尘土,凡是滑动摩擦的部位,均应保持有干净的润滑油,使机构动作灵活,减少磨损。

5.磨损严重的零件要及时更换,所有紧固件均应定期检查,防止松动。

6.在装真空灭弧室之前,必须先对操作机构做好下列几项调整

6.1调整分闸限位螺钉,使导电杆行程符合断路器大修规定。

6.2调整合闸限位螺钉,使机构在合闸位置时限位臂与螺钉之间的间隙为1~2毫米。

6.3调整合闸铁芯推杆的伸长度,使铁芯运动至最高位置的抬杠右侧滚轮与擎子间隙为1~2毫米。

6.4 调整辅助开关位置使其顶杆与压板间隙适当。

6.5 以110%额定合闸电压合闸,以65%额定分闸电压分闸,连续10次无误动作,才允许装真空灭弧室,如合闸过程中抬杠左端有脱扣现象,则应调整螺母、冲力擎子的扣入深度,螺母往里拧则扣入深度增加,反之减少。

7.装真空灭弧室时,先使断路器处于合闸位置,灭弧室动导电杆拧入深度,根据绝缘撑板顶面至灭弧室低面的空气隙确定,然后时断路分闸,在灭弧室上加橡皮垫,橡皮垫顶面应高于绝缘杆顶0.5~1毫米,最后压上压板,使断路器分闸,观察超行程是否在3~4毫米范围内。(联接头上刻度线只露出两格时,超行程约为3毫米)如超行程小于3毫米时,则可拔出孔销,将连接头退扣若干,如超行程大于4毫米,则可将连接头拧入若干。

8.分、合闸速度的调整:一般由分闸簧调节,拧紧分闸簧下端的螺母,增加对弹

簧的压缩量,分闸速度就提高,与此同时合闸速度就下降,在必要情况下,也可调节合闸铁芯下的缓冲垫改变合闸铁芯的空行程,空行程大,合闸平均速度就高。这种方法只改变合闸速度,不影响分闸速度,但是空行程也不可过大。

9.断路器主轴的装配应保证主轴上下前后均于低座孔位中心线平行,使三项总行程差小于1毫米。

10.断路器检修及装配调整技术数据如下

二、母线及隔离开关

1.母线及隔离开关每两年进行一次大修。

三、变压器

1.新变压器投入运行后第五年应进行大修一次,以后每隔5~10年大修一次,超负荷运行的变压器试运行情况适当缩短检修周期,有带负荷调压设备的变压器每隔3~5年大修一次。(本车间变压器由电检中心负责)。

2.变压器大修后应进行试验工作,具体工作由电检中心负责,验收工作由机电科负责人根据验收报告验收,车间技术人员及变电所班长都要参加验收,应检查项目如下:(1)检查经过检修的项目及其质量,填制验收记录表。

(2)检查验收试验的结果。

3.变压器小修每年进行一次(由电检中心负责)。

4.变压器每年进行两次电气试验(由电检中心负责)。

四、高压互感器

(一)、电压互感器

1.大修每隔10年进行一次(由电检中心负责)。

2.电压互感器每年进行两次电气实验(由电检中心负责)

(二)、电流互感器

电流互感器预防性试验每隔1~3年进行一次(由电检中心负责)

五、电力电缆

1.额定电压6KV的电缆1~3年应作预防一次。

2.预防性试验的内容为耐压试验和测定泄露电流。

3.预防性试验应在春季和秋季土壤中灌满水分之后进行。

4.电缆在做耐压试验的前后,均需测量电缆的绝缘电阻,测定时应用1000伏以上

摇表,读测时间为摇表1分钟后的数字,其阻值不作规定,三相不平衡系数一

般不大于2.5。

5.电缆耐压试验标准如下:

(1)耐压试验应用等于5倍额定线路电压的直流电压试验,持续时间为5分钟,对没有做过耐压试验的电缆应从额定电压的3.3倍直流电压作起。并在以后

试验中逐步提高至5倍为止。持续时间为5~10分钟。

(2)电缆的工作电压与额定电压不同时,应按工作电压的耐压标准试验。

(3)两种不同形式的电缆混接在一起时,试验方法和电压应按耐压标准低者进行。

(4)试验结果被列为不合格的电缆,在经过三次以上的再试验时,如其缺陷特性没有变化则仍可认为绝缘合格。

(5)泄露电流的测定可用与耐压试验相同或低于耐压试验的电压进行,泄露电流应在加压1分钟后读取,长度不超过2~3公里时,泄露电流5×10-10安培(500微安)以下,不对称系数2,测量泄露时应在直流耐压过程中于0.25、0.50、0.75、1.0倍试验电压下各停留1分钟,并记录泄露电流和试验电压的关系曲线。电缆经过耐压后的泄露电流应不大于耐压前的数值(泄露电流应在耐压试验前后各读测一次)。

六、避雷器与避雷针

1.避雷器定期试验每年一次,应在雷雨季节以前进行(有电检中心负责检测,车间安装)

2.避雷针检查应每年一次,并在雷雨季节进行(更换由外线负责),检查项目有:

(1)接地电阻应不大于52欧。

(2)检查接地线有无断线。

(3)检查接地点是否可靠。

七、电力电容器

1.电力电容器预防性试验每三年进行一次。

3.电容器小修三个月一次。

相关文档