文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 中央空调施工组织计划氟机

中央空调施工组织计划氟机

中央空调施工组织计划氟机
中央空调施工组织计划氟机

编制人:

审核人:

施工单位:

目录

一、编制依据

二、工程概况

三、工程范围

四、施工准备条件

五、主要施工方法及技术要求

六、工期保证措施

七、施工总进度计划

八、主要施工组织及劳动计划

九、施工材料的组织

十、质量保证措施

十一、安全技术与消防保卫措施

十二、其她各项措施

十三、工期间的整洁措施

十四、调试整理及验收

十五、与业主的协调配合

一、编制依据

1、工程设计图纸

2、国家颁布的施工及验收规范,质量验评标准

《通风与空调工程施工及验收规范GB50243-97》

《通风与空调工程质量检验评定标准》

《空调设备技术资料、空调设备设计及安装说明》

3、本公司企业标准《质量手册》、《程序工作文件》

二、工程概况

工程项目名称:xxxxxxx

工程内容:xxxxxx

三、工程范围

工程内容

工程内容主要包括:材料采购、打墙洞、管线连接、室内外机的安装、控制接线及系统调试。

四、施工准备条件

空调设备分两大部份即:室内机、室外机。附属部分有室内、室外机连管、控制接线、冷凝水管及部分空调室内机需求的其她附件。

施工前要做的准备工作:

1、熟悉图纸

2、采购材料

3、准备机具

4、组织施工人员

5、核查现场土建结构情况

6、学习有关操作规程及质量验收标准

7、由技术人员向技术班组进行全面交底

8、加强安全管理,消除事故隐患,强调“安全第一”的工作理念。

中央空调施工组织计划和工程进度表

3)施工组织计划

目录 一、施工工艺流程 二、大金VRV变频控制空调系统 安装技术说明及验收方案 三、质量控制措施 四、施工管理结构组织网络 五、空调安装人员组织表 六、施工安全规程 七、安全管理网络 八、质量管理网络 九、产品保护措施 十、安全防火措施 十一、文明施工措施

一、施工组织方案 1、管线安装: (1)冷媒管及信号线排放 施工内容:冷媒管及信号线安装 材料:去脂紫铜管,直通,弯头等分歧管,保温管、吊钩、包扎带等。 §管线排放的施工要求: a.冷媒管安装前须将其内壁清理干净; b.冷媒管对接或拐弯时,须用直通和弯头焊接; c.分歧管须水平或垂直排放; d.所有焊接须用充氮保护; e.保温管与冷媒管须接触紧密,信号线随冷媒管行至各室内机,包扎带须包扎严紧, 外观漂亮; f.冷媒管须横平竖直,每1.5-2m须装吊钩(指主管); g.冷媒管在安装完毕后冲氮42kg/cm2保压、24小时保证不泄漏,并保证管内无赃 物及水份。 (2)冷凝水管排放 施工内容:冷凝水管排放 材料:PVC塑料硬管,保温管、吊钩等。 §冷凝水管排放的施工要求: a.冷凝水管安装前须将其内壁清理干净。 b.冷凝水管对接或拐弯时须用直通和弯头粘接。 c.冷凝水管须以1/100的坡度排放,以保证出水畅通。 d.所有粘接须尽可能牢固,严防漏水。 e.保温管与冷凝水管须接触紧密,外观漂亮。 f.冷凝水管每1.5~2m左右须装吊钩。 g.冷凝水管在安装完毕后需注水试漏。 (3)室内电器工程 施工内容:信号线及控制线的排放 材料:0.75~1.25mm2信号线 §室内电器工程的施工要求: a.接线端口必须连接牢固,接触良好。 b.接线必须准确、无误。 §需其他分包商配合部分: 电源线需按要求送至室内机位置并预留1m左右(详见空调安装配线要求表)。 2、室内机吊装 施工内容:室内机吊装及室内系统连接 材料:吊杆等。 §室内机吊装的施工要求:

完整版医院中央空调安装工程施工组织设计方案

完整版医院中央空调安装工程施工组织设计方案

目录 1、工程概况 2、编制依据和采用标准及规范 3、实施目标 4、施工组织及部署 5、主要施工方法 6、空调系统调试 7、主要施工技术措施及保证体系 8、空调工程的维保 9、施工进度计划 10、劳动力计划图表 11、主要施工机具及仪器计划表 12、现场平面布置图 13、售后服务承诺及技术培训

第一章工程概况 一、工程概况 (一)基本情况 本工程位于**市**路,建筑面积约10000平方米,地上8层,地下一层,建筑高度30米。本施工组织设计内容为该大楼的空调系统、通风系统和防排烟系统。 (二)空调系统设计参数 夏季空调室外计算参数:干球温度35.2℃ 温球温度28.2℃ 夏季通风室外计算相对温度:63% 冬季空调室外计算参数:干球温度-5℃ 冬季室外计算相对湿度:76% 本工程选用的冬、夏季室内设计参数如下表。 (三)系统概述 1.冷热源方式

选用开利直燃型溴化锂吸收式主机集中供冷、热源。 2.空调及采暖负荷:设计日冷负荷1400KW,冬季空调热负荷810KW,卫生热水290KW。 (四)通风及防排烟系统 主要为地下室通风、排风系统以及电梯前室加压送风系统。火灾时,消防控制中心指令打开或手动打开着火层及其上下层常闭风口,输出动作电信号,同时打开所有的加压送风机。 二、施工要点与重点 该分项工程的要点如下: 1.主机的就位及安装 2.水泵的安装 3.冷却塔的安装 4.支吊架制作安装 5.风管制作 6.风管系统安装 7.管井内空调水立管施工 8.空调水系统水压试验、冲洗、防腐及保温 9.风机盘管、新风机、空调机组等空调设备安装 10.自控系统安装 11.单机试运转、设备试运转及联合调试 12.空调系统保养

最新中央空调工程施工组织计划书

中央空调工程 施工组织计划书 第一章工程概况 工程位于xx市xx路xx号,层高为xxx,建筑面积xxx㎡,空调面积xxx㎡。其中xxx。本中央空调工程夏季供冷,冬季不采暖。 本工程建设单位为:xxx 本工程设计单位为:xxx 第二章工程范围和工程内容 1、中央空调水系统的安装、调试; 2、中央空调风系统的制作、安装、调试; 3、中央空调电气和控制系统的安装、调试; 4、中央空调设备的安装、调试。 第三章施工组织机构 施工组织部署的合理与否将对工程项目的顺利实施产生重要的影响,依据我公司丰富的中央空调施工管理经验,结合本工程的实际情况;决定成立项目经理部全权负责本工程的施工管理。在项目经理部的统筹管理下实现各种资源共享、相互补充、积极主动推进本工程的顺利进行造价人才网。施工组织机构(见下图): 第四章施工准备 一、组建项目管理机构 工程是否能顺利实施和工程质量好坏取决于工程施工的组织和管理。项目经理部作为公司对工程管理的全权代表,具有完全决策权和管理权,并且要对所属的各部门和班组进行协调和管理。为此,我们将在整个公司范围内抽调本公司最优秀的管理人员组成项目部,对本工程实施管理。 项目部机构设置和人员配置详见本篇第三章《施工组织机构》。 在项目部建立后,根据公司各项管理制度制订项目部管理制度,制定各级管理人员的职责,结合本工程的实际情况,明确项目部各人的职责和行为规范。 二、图纸会审

图纸会审时会同业主、设计单位、监理及相关单位有关人员共同进行。 三、组织劳动力进场 在工程施工前,由项目部根据工程需要制定劳动力进场计划。劳动力的种类、数量、各阶段的人数参见《劳动力进场计划》。 四、施工机具和检测用具准备 五、施工材料、设备准备 施工材料设备的准备包括材料的选型、审批、订购及报验,由项目经理部负责。材料设备的准备按如下环保人才网顺序进行: 1、施工员根据施工图纸和现场情况制定《材料设备申报表》,送项目经理审批后报甲方和监理工程师确定品牌。(详见附件《材料设备申报表》) 2、材料设备进场后,由材料员进行验收,对于重要的材料由施工员、材料员、质安员联合检验,检验合格的材料设备向甲方和监理进行报验,验收合格后方可投入使用。 六、交通运输和吊装准备 设备材料进场前要充分考虑材料设备的运输路线、二次搬运路线、设备吊装的方法,同时要准备好材料设备运输、二次搬运、设备吊装的工具。 七、施工技术准备 施工技术是整个施工管理的核心,在施工前必须充分地做好技术准备。施工前的技术准备包括:设计图纸会审准备、施工依据准备、安全计划准备、质量计划准备、施工现场和施工方案准备、施工前技术交底准备。 1、设计图纸会审准备 根据工程承包的有关要求,开工前应进一步核对图纸和技术文件要求做好图纸会审。 ⑴ 熟悉施工图纸,反复阅读图纸,理解设计意图,了解系统的原理、管线走向、标高与平面位置。 ⑵ 新设备及新材料的市场状况能否满足施工要求。 ⑶ 建筑、结构与安装之间,安装各专业之间有无矛盾。新工艺、新材料的应用是否可行。 ⑷ 对原设计图纸不明确和需要改动的部分进行书面准备。 ⑸ 将书面准备的图纸会审意见,提交甲方、监理与设计院,进行协商处理。 2、施工依据准备 施工依据准备包括图纸准备、熟悉合同文件和相关施工验收规范的准备。 在施工前应配备一套在本工程中使用到的施工验收的标准、规程、规范。 在本工程中使用的施工验收的标准、规程、规范详见第七章第二节《质量保证措施》。 3、安全和文明施工计划准备 在施工前应制定安全和文明施工计划,明确本工程的安全生产目标和文明施工目标,安全生产和文明施工的措施与奖罚措施。 4、编制施工组织设计、施工方案 为确保工程的顺利施工,在施工前应根据现场及实际情况制定能直接指导施工的施工组织设计、施工方案和作业指导书,制定施工组织和施工方案后,呈送甲方及监理审批,经审批合格后方可指导施工。

中央空调施工组织设计16882

第一章工程概况 一、工程概况 (一)基本情况 本工程位于武汉市黄孝河路,建筑面积约10000平方米,地上8层,地下一层,建筑高度30米。选用欧威尔水源热泵螺杆式主机集中供冷、热源。第二章编制依据和采用标准及规范 一、编制依据 1.长江水利委员会长江医院空调工程招标文件。 2.水利委员会长江勘测规划设计研究院的长江医院及血防监测中心还建工程图纸。 3.本单位《项目法管理实施细则》。 4.我公司对该工程优化设计方案。 二、采用标准及规范: GB50243-2002 《通风与空调工程施工及验收规范》 GB50242-2002 《采暖与卫生工程施工及验收规范》 GBJ50274-98 《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》GBJ50275-98 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50302-2002 《建筑安装采暖卫生与煤气工程质量评定标准》GB50304-2002 《通风与空调质量评定标准》 GB50235-97 《工业金属管道工程施工及验收规范》 GB50236-98 《现场设备、工业管道焊接工程施工验收规范》GB50231-98 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》

空调工程施工组织设计模板

空调工程施工组织 设计

机电工程施工组织设计 第一节: 工程概况 一、概况说明 1、上海市***********工程位于上海市************。空调面 积约为****平方米 2、空调工程概况与特点: 本工程空调系统: 冷负荷为**KW, 空调热负荷为** KW。采用*台**牌整体式直接蒸发式空调机组。 二、工程内容 空调系统工程内容主要有: (1)提供及安装*台*******空调机组,以及相关风管、风量调节 阀、消声器、 *电动球形喷口、支架等。 (2)设计、提供及安装*个约**米高的设备不锈钢支架。 (3)提供及安装**个电动排烟风阀,包括执行机构。 (4)提供及安装空调机组的冷凝水管。 (5)上述系统进行测试等。 强电系统工程内容主要有: (1)提供及安装一台配电箱(AP配电箱-90KW)供电至新增的空调 设备、电动球形喷口控制箱和电动排烟风阀,包括线槽、 电缆、线管与支架等。 (2)调整现有吊灯的安装高度,如有需要,更换所有现有的支撑和 电线以满足调整后的吊灯安装高度。

(3)拆除现有的吊扇,然后归还给业主。 (4)移动所有现有灯具镇流器的位置,以便日后维修等。 消防报警系统内容主要有: (1)提供及安装红外光束感烟探测器系统,包括红外光束感烟探测器发射端、红外光束感烟探测器接收端、火灾报警控制屏、管线、以及连线至大楼现有火灾报警控制主机等 (2)从新增的火灾报警控制屏连接信号线至AP配电箱和电动排烟风阀等 三、施工前要做的准备工作: ( 1) 图纸深化及熟悉图纸。 ( 2) 设备及材料的呈审及采购; ( 3) 准备机具; ( 4) 组织施工人员; ( 6) 学习有关的操作规程及质量验收标准; ( 7) 由技术人员向技术班组进行全面交底; ( 8) 加强安全管理, 消除事故隐患。 第二节: 主要施工方法及技术要求 一、设计用料要求 1、空调送、回风管采用镀锌钢板, 厚度按技术标书之要求。 具体为: 矩形风管长边(b) 1~300mm δ=0.5mm

中央空调项目施工计划组织(水机)

施工组织设计 本《施工组织设计》是工程施工的技术性文件,编制时对工期、质量目标、项目管理组织机构设置与劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备及周转材料配备、主要技术措施、安全、文明施工等诸多因素尽可能做了充分考虑,突出其科学性、使用性及针对性。在分项工程实施前还要编制详细的施工方案、措施及作业指导书,指导工程施工,控制工序质量,确保本工程在拟定的工期内完成通风空调工程的全部施工内容,质量达合格工程等级。 第一章本工程拟定的施工目标 充分发挥公司优势和成熟的工程施工经验、严格管理、科学组织,确保完成如下目标: 1、工程质量目标:达到国家工程质量检验评定标准的合格等级。 2、施工工期目标:在合同工期内完成空调安装工程的所有施工任务。 3、安全施工目标:消灭责任死亡事故,多人伤亡事故和重大财产损失事故。 4、文明施工目标:达到合格标准,努力做好现场管理。 第二章空调工程施工方案 第一节空调水工程施工方法 2.1.1 施工说明及施工前的准备 施工前,在工地原规划区域按规划要求建立各施工班组工具房,架设临时用电线路,为各项工作的全面展开做准备。 2.1.2 材料及配件检验 (一)工程系统中使用的镀锌钢管,首先必须满足管子表面要求无裂纹、缩孔、夹渣、重皮等缺陷。管子的加工要求必须做到螺纹密封面完整,无损伤、毛刺等缺陷,精度及表面粗糙度符合制造标准。非金属密封垫片要求质地柔软、无老化变质或分层现象,表面无损伤、皱纹等缺陷。法兰密封面应平整光滑,不得有毛刺及径向沟槽。 (二)无缝钢管的材料品种、规格、性能应符合设计要求,资料齐全,施工过程中,严格按照施工规范要求进行。 2.1.3 系统安装 (一)冷冻(冷却)水泵安装

恒温恒湿空调施工组织设计(DOC 30页)

恒温恒湿空调施工组织设计(DOC 30页)

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

恒温恒湿空调施工组织设计 一、工程概况 山西焦化甲醇改扩建甲醇控制室恒温恒湿空调项目,地上一层,空调面积为470 m2,建筑总高度为6.5m。山西焦化远程控制室恒温恒湿空调项目,地上一层,空调面积为230 m2,建筑总高度为6.5m 。 二、编制依据 1、山西焦化远程控制室恒温恒湿空调项目系统设计图纸及甲方要求。 2、现行国家颁布的各项有关规程、规范 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《工业金属管道工程质量检验评定标准》GB50184-93 《制冷设备、空调设备安装工程施工及验收规范》GB50274-1998 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-2002 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 三、施工方案 本工程采用项目经理负责制,由总工程师直接领导制定科学、合理的施工方案,从施工前的准备至劳动力安排、材料供应、空调施工工艺、质量保证体系、安全文明施工措施、竣工后服务等做到有组织、有计划,严格按ISO9001国际质量体系标准完成施工管理。 四、施工准备及部署 (一)施工技术准备

1、工程开工前由总工程师组织施工项目经理和技术负责人(项目工程师)及管理人员熟悉、消化技术文件,设计图纸及有关规程规范。尤其是厂商提供的随机技术文件。 2、建设单位组织的设计交底和图纸会审工作由总工程师组织项目经理、项目工程师参加,力求将问题解决在开工之前。 3、由项目经理组织专业项目工程师,向各施工班组作详细的施工技术交底。 4、针对本工程质量要求高的特点,组织公司内部骨干力量,做好各种工种上岗前培训工作,落实工艺准备。 (二)标准设备的准备工作 1、根据合同由我公司供应的设备材料,应组织专业技术人员按要求列出明细计划,由公司统一订购,保证质量及供货时间。 2、根据工程进度计划,由项目负责人制定出阶段性材料供应计划。 3、设备到货时,由项目负责人组织专业对口技术人员,会同甲方人员、监理共同进行开箱检验。对不符合标准的,坚决予以退货。 (三)劳动力组织准备 1、本工程施工任务,全部由我公司人员施工,不转包第三方,在公司范围内统一组织劳动力量,随着工程进展动态调度。保证满足工地需要。 2、本工程的技术工人,均持有劳动部门颁发的等级证书,劳力工培训后上岗。 (四)施工机具的准备

空调安装施工组织设计资料

目录第一章主要施工方法及施工方案1 1.1 风管制作 (1) 1.2 风管安装 (1) 1.3 风口安装 (2) 1.4 水管制作与安装 (2) 1.5 设备安装 (3) 1.6 保温工程 (4) 1.7 系统调试 (4) 第二章本工程施工进度计划 (5) 第三章管理人员配置和劳动力计划安排 (6) 3.1 劳动力安排计划表 (6) 3.2 拟配置本工程人员简介 (6) 第四章确保工程质量的组织保证措施 (14) 4.1 质量目标:确保合格,力争优良 (14) 4.2 质量保证体系 (14) 4.3 质量保证措施 (15) 4.4 技术、质量交底制度 (15) 4.5 技术复核、隐蔽工程验收制度 (16) 4.6 现场材料质量管理制度 (17) 4.7 计量器具管理制度 (11) 4.8 二级验收及分部分项质量评定制度 (11) 4.9 回访维修制度 (11) 第五章安全施工措施 (13) 5.1 安全生产责任制 (13) 5.2 安全生产定期检查制度 (13) 5.3 风管及部件安装安全措施 (13) 5.4 通风、空调设备安装安全措施 (20) 5.5 防腐与保温安全措施 (21) 5.6 管道安装安全措施 (21) 第六章确保文明施工的组织措施 (23) 第七章工期保证措施 (23) 7.1 做好施工协调配合 (23) 7.2 强化计划管理 (23)

第一章主要施工方法及施工方案 1.1 风管制作 1.1.1镀锌板风管制作,在工地外设制作车间进行机械化、工厂化生产。 1.1.2镀锌钢板风管管制作工艺流程 1.1.3关键工序:放样、下料、组合成型为风管制作的重点工序,为质量控制重点。风管观感为质量控制的另一重点。质量控制方法详见“确保质量的组织保证措施”。 1.1.4施工要点: 1.1.4.1风管加工时,应注意克服胀管、豁口,钢板拉裂等导致严重漏风的通病出现,减小漏风率,保证漏风量≤5%的总风量; 1.1.4.2应注意克服风管法兰与风管轴线不垂直,影响观感的通病出现。 1.1.4.3风管制作完后应按国家规范对其尺寸精度和观感进行验收。 1.2 风管安装 1.2.1工艺流程 1.2.2关键工序:吊装、校正为风管安装的重点工序和质量控制重点。质量控制方法详见“确保工程质量的组织保证措施”。 1.2.3施工要点: 1.2.3.1风管在吊装前应检查风管的垂直度偏差及水平度偏差,将其调整并控制在允许偏差之内。 1.2.3.2风管安装时,其标高和位置要正确,吊架间距应均匀且符合规范要求。支吊架与风管之间垫以经防腐处理的垫木以防止产生“冷桥”。 1.2.3.3在风管的末端应设防止风管摆动的防晃支架。

中央空调规划项目施工计划组织

目录 第一章编制说明 1.1 编制说明 1.2 工程概况 第二章施工方案及技术措施 2.1 施工总体部署 2.2 对工人素质的控制策略 第三章分项工程工艺流程 3.1 管道拆除 3.2 管道安装 3.3 中央空调末端风机盘管进行清洗 3.4 冲洗管网、打压 第四章质量安全保证措施 4.1 质量目标 4.2 质量保证体系 第五章提高工程质量、保证工期、降低造价的合理化建议5.1 施工过程控制 5.2 检验和试验 5.3 检验、测量和试验设备的控制 5.4 不合格品的控制 5.5 纠正和预防措施

5.6 搬运、贮存、防护和交付 5.7 质量记录的控制 5.8 工期保证措施第六章安全技术措施 6.1 安全目标 第七章施工现场采用环保、消防、降噪音、文明施工第八章材料供应安排 第九章拟投入本工程的主要施工设备表 第十章拟配备本工程的试验和检测仪器设备表第十一章劳动力计划表第十二章施工进度图第十三章施工总平面图第十四章临时用地表第十五章拟分包项目情况表

第一章编制说明 1.1 编制说明 1. 本工程是天津市自来水集团有限公司新老楼综合楼中央空调系统维护工程,严格遵照国家或行业有关施工规范、技术规程执行。 2. 依据招标文件要求,本招标工程项目的材料、设备、施工须达到现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求。 3. 国家及有关部门对规范重新修订时,以新规范为准。 4. 无规范和标准时,以设计部分提出并经业主同意的标准执行。 1.2 工程概况 本工程综合办公楼共6层,1-6 层是办公用房。该大楼设有中央空调,安装有制冷设备、风机盘管及管网水循环系统。现中央空调主要存在的问题是:管网腐蚀严重,管网堵塞严重,管道支架脱落,原件已淘汰,配件难以配置,。本工程的具体方案是:对腐蚀的主管网进行拆除、多中央空调末端风机盘管进行清洗,对拆除的管网进行更换、冲洗管网、打压。

中央空调施工组织方案.doc

******中央空调系统 施工组织方案 提出单位:****技术部 监督单位:****质量管理部 审批:**** 一、工程概况 该工程建筑面积*****m2,工程包括水管路、风管路的制作、安装、保温及中央空调机组、组合式空调箱、风机盘管的安装。 本公司专业从事中央空调工程的设计与施工,具有丰富的设计加工和施工经验,对于本工程,公司将委派有多年经验的工程师担任设计并参加施工管理,以确保本工程达到优质工程。 二、施工方案的选择 在施工过程中,往往有不同的施工方法可供选择。制定施工方案时应根据工程特点、工期要求、施工条件等因素,进行综合权衡,选择适用于本工程的最先进、最合理、最经济的施工方法,以达到降低工程成本和提高劳动生产率的预期效果。 根据图纸要求,结合本公司从事中央空调安装的实际经验,将本工程各项目的安装工艺和相应的施工方法具体说明如下: 1分项工程施工工艺流程图示: 机组位置的定位——机组组装或吊装 风管路安装工艺流程: 测量、放线——确认主体结构轴线及各面中心线——以中心线为基础,做风管路的安装——校正位置——管道与机组的连接——做风管路验收检查——保温 水管路安装施工工艺流程: 测量、放线——根据管路不同位置设支架,固定架,吊筋——按图纸所示位置安装水管路——与机组连接(包括风机盘管)——压力实验——外表面的防腐防锈处理——保温——清洁整理——检查验收2分项工程施工方法 风管路安装施工,采用工厂和现场相结合方式进行,即所有风管道和吊筋、风口及阀门等组件均在场外加工,经质检合格后运往工地现场安装,并按照下列方法进行施工: 测量放线:由专业技术人员确定管道的位置,并在两端定位中拉线以确保管道安装平直 风管及部件安装 1)风管及部件穿墙,穿墙时,应设予留孔洞,尺寸和位置应符合设计要求。 2)风管和空气处理室内,不得铺设电线以及输送有毒、易燃、易爆气体或液体的管道。 3)风管与配件可拆卸的接口及调节机构,不得装设在墙或楼板内。 4)风管及部件安装前,应清除内外杂物及污物,并保持清洁。 5)风管及部件安装完毕后,应按系统压力等级进行严密检验,漏风量应符合《通风与空调工程施工及验收规范》第37页之规定。 6)现场风管接口的位置,不得缩小其有效截面。 7)风管支、吊架的施工应符合下列规定: ①风管与部件支、吊架的预埋件,射钉或膨胀栓位置应正确,牢固可靠,埋入部分应去除油污,并不 得涂漆。 ②在砖墙或混凝土上预埋支架时,洞口内外应一致,水泥沙浆捣固应密实,表面应平整,预埋应牢固。 ③用膨胀螺栓固定支架时,应符合膨胀螺栓使用技术的规定。

空调安装施工组织设计

天元商务大厦 空调安装工程施工组织设计 天元建设集团有限公司 2007年1月

目录 第一章、编制依据 (1) 第二章、工程概况 (1) 第三章、组织机构及职责分工 (3) 第四章、施工方案 (4) 第五章、特殊施工措施计划 (38) 第六章、施工进度计划 (38) 第七章、施工资源计划 (38) 第八章、施工准备工作计划 (39) 第九章、施工平面布置图及施工道路平面图 (44) 第十章、质量通病防治措施 (44) 第十一章、统计技术的应用 (49) 第十二章、文明施工管理及减少扰民降低环境污染和噪音措施 (50) 第十三章、技术经济指标 (51) 第十四章、环境安全方针、环境目标和指标 (52) 第十五章、环境安全作业措施 (53) 第十六章、技术经济指标 (61)

第一章:编制依据 1、编制依据: (1)中房集团建筑设计事务所设计的天元商务大厦空调施工图。 (2)国家标准及规范 2、国家标准及规范 (1) GB50242-2002《给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 (2) GB50243-2002《通风与空调工程施工质量验收规范》 (3) GB50235–97《工业金属管道工程施工及验收规范》 (4)GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》 (5)GB50274-98《制冷设备安装工程施工及验收规范》 (6)GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》 (7)《建筑设备分项安装工程施工工艺标准》(第二版) 3、有关标准图集 4、较大规模工程施工经验 (1)青岛海都大酒店(五星级)中央空调工程 (2)临沂交警指挥中心办公大楼中央空调工程 (3)临沂市新华书店图书发行大厦中央空调工程 (4) 临沂市人民医院主体大楼中央空调安装工程 (5)临沂市工商局综合楼中央空调安装工程 第二章工程概况 1、工程特点:本工程为天元商务大厦中央空调安装工程。工程地点位于临沂市南坊新区,南至三和街,北至三和二街,西至沂蒙四路,东至沂蒙六路,东西长400米,南北宽370米,用地面积14.8公顷,总建筑面积103167.43㎡,

空调施工组织计划

空调施工组织计划(方案) 一、工程概况 本工程为精锐教育刘家窑校区中央空调改造安装工程。 二、施工范围 提供材料,本方案施工范围为:空调内外机连接管路重新制作安装,原有废旧管路的拆除。冷媒管及冷凝水管的敷设和保温,墙体开洞,空调室内室外机电源线接线、机组间信号线的敷设,及机组与控制器间信号线敷设,及室内电源线敷设。 三、编制依据 空调专业国家和行业标准。 四、施工组织管理 工程施工进度计划表,因施工都在吊顶内进行施工难度较大所以安装周期设计在10天以内。 五、施工准备 1、技术准备 (1)委托工程后向甲方提交详细的工程实施计划文档,经双 方讨论确认后,交由文档管理部门归档; (2)熟悉实际情况,理解设计意图,按照施工要求,确定施 工方案,并研究施工方案的可行性,争取及早发现问题,解决 问题,为正式安装扫清障碍; (3)认真听取技术人员和设计人员的技术交底,明确技术要 求,技术标准和施工方法; (4)熟悉有关本专业工程的技术及验收规范; (5)对主要设备和材料进行详细统计,以便按照合同进行设 备、材料、施工工具的订货工作。 2、劳动力配备: 5人 劳动力配备情况将随工程进展的不同阶段进行适当调整。 3、主要施工和加工机具 气焊工具、氮气瓶、氧气乙炔瓶、电气测试仪表、扩口器、割刀、组合氟表、压力表、试压泵、真空泵、人字梯、电焊机、型材切割机、砂轮机、电锤、手枪钻、五金工具等。

4、生产准备 (1)对一切施工用机具进行检查、维修和保养; (2)施工用电使用现场临时电,自备配电箱1个; (3)消防器具:自备泡沫灭火器1个; (4)材料及设备运输的完成根据实际情况进行。 5、根据现场实际条件,现场施工只是空调管路及电路系统,现场 所有家具设备及天花吊顶施工中要全部进行保护,如有需要拆除及移动的设备及天花板,应经甲方同意。现场打孔及吊装管路时用彩条布对地面家具及其他设备进行防尘保护,原有空调室外机组安装在一层楼顶上,方便维护检修,对于室外机组及室内机组和风口位置不动。(如甲方有需求移位改造相关费用另行协商)因改变使用的格局,所有原有空调管路连接及室内机组对室外机的配对不符合以后的使用要求,所以对原有内外机连接管路及线路全部拆除进行重新管线布局及分配连接内机。 六、施工工艺 (一)施工顺序 工程施工要合理安排专业施工程序,对缩短工期,提高工程质量,保证安全生产非常重要,要按工艺流程去做。流 程图如下: (二)空调冷媒管敷设 冷媒配管: (1)步骤:支架制作 按要求配管 吹净焊接 试漏干燥保温 (2)原则冷媒配管应严守配管三原则:干燥、清洁、气密性。 干燥首先是安装前铜管内禁止由水分进入,配管后要吹净和真空干燥;清洁是施工时应注意管内清理,二是焊接时氮气置换焊最后是吹净。气密性试验一是保证焊接质量和喇叭口连接质量,二是最后的气密性试验。

空调安装施工组织设计【整编】

一、空调安装施工组织设计 (一)风管及部件安装 1、作业条件:安装部位的障碍物已清理,地面无杂物,已检查现场结构预留孔洞的位置.尺寸符合图纸要求、无遗漏;施工用具、电源、安全装置等应到位,符合施工要求。 2、按照《采暖通风设计选用手册》用料规格及作法制作风管支架。 (1)支、吊架制作用型材,首先要对型材料进行矫正。 (2)钢材切断和打孔,不应使用氧-乙炔切割,而使用机械切割。 (3)支架焊缝必须饱满,不允许出现焊缝缺陷,保证具有足够的承载能力。 (4)吊杆圆钢根据风管安装标高适当截取,套丝不宜过长,丝扣末端不应超出托架受力平面5MM。 (5)风管支、吊架制作完毕后,应进行除锈,刷防腐漆一道。 3、支架安装:风管安装选用双吊杆托架,用膨胀螺栓于砼梁或楼板中固定。 (1)风管较长需要安装一排支架时,先把两端的支架安好,后以两端支架为基准,用拉线法找出中间支架的标高、位置进行安装。 (2)为防止风管摆动,每层中各风管系统中适当位置增设防摆支架。 (3)支架间距必须满足规范标准规定。 (4)风口、风阀、检查孔、风管法兰处不允许设支架。 4、风管安装:

(1)根据施工现场情况,可以在地面连接成一定的长度,然后采用吊装的方法就位,也可以把风管一节一节的放在支架上逐节连接。安装顺序:先干管后支管。 (2)管接长吊装时,长度宜在10-20M左右。首先应根据现场具体情况,在梁柱上选择两个可靠的吊点,挂好倒链或滑轮。用麻绳将风管捆绑结实。注意,麻绳与风管接触处用软性材料做垫层。起吊中应注意安全。 (3)风管分节安装,用绳索拉到脚手架上,然后拉到支架上对正法兰逐节吊装。 (4)风管及其配件的外径或外边长的允许偏差:小于或等于300MM为-1MM;大于300MM为-2MM,制作法兰,其内径尺寸偏差为+2MM,不平度不应大于2MM。 (5)根据要求,风管边长>=630MM且其管段长度在1.2M以上的均应采取角钢加固框加固。角钢规格可略小于法兰规格。 (6)风管吊架采用M12*85的膨胀螺栓固定在楼板上,膨胀螺栓位置正确,埋入部分不得油漆,并应除去油污。 (7)风管法兰垫料采用闭孔海绵橡胶板,其厚度为3-5MM,垫料不得凸入风管内。不得采用石棉绳代替。 (8)风管水平安装时,其水平度的允许偏差每米应<=3MM,总偏差应<=20MM。 (二)风机盘管、新风机安装 1、作业条件:作业现场满足施工条件,电、机具等准备齐全,设备型号已经核对。 2、风机盘管于安装前应检查每台电机壳体及表面交换器有无损伤.锈蚀等缺陷,

2020年(建筑暖通工程)暖通施工组织设计

(建筑暖通工程)暖通施工组 织设计

第一章工程概况及特点分析 1.1 工程简介(略) 1.2 工程相关单位(略) : 1.3 工程施工管理目标(工期、质量、环保、安全文明) 1.3.1 工程工期及施工进度管理目标: 根据招标文件要求,工程计划总工期为Xxx日历天。开工日期以现场甲方或监理的开工令为准。 中央空调安装工程安进度确保与土建、装饰、消防等相关专业施工计划同步,力争提前。 1.3.2 工程质量管理目标: 全面响应工程合同及招标文件要求,符合国家现行各项《工程施工质量验收规范》标准。 服从和配合工程总体统一协调管理,工程质量合格,各专业施工验收一次合格,观感达到“优”。 1.3.3 工程环保、安全文明施工管理目标: 严格管理,确保工程安全施工,杜绝死亡事故、多人事故、重复性事故、重大设备(机具)事故和火灾事故,严控一般轻伤事故,各级安全、文明施工检查合格率100%,无重大影响和谐稳定事件发生。 组织文明施工,加强职工教育,重视环境保护,做好工程成品保护,服从和配合工程总体统一协调管理,确保工程现场达到文明工地和标化工地管理要求。 1.4 施工组织设计编制依据 1.4.1 中润·欧洲城项目一期二批次B区1#楼中央空调安装工程招标文件、中央空调各系统技术规格说明书及补充答疑文件。 1.4.2 四川省建筑设计院设计的本工程有关施工图纸。 1.4.3 国家现行的相关施工及验收规范、质量检验评定标准,招标文件要求的其他标准,成都市建设工程质监部门的相关规定。 1.4.4 工程所在地区相关行政、市政管理部门所要求遵守的各项规定。 1.4.5 公司企业标准,公司管理制度,公司工程项目施工现场管理办法,公司GB/T9001-2000质量管理体系、GB/T24001-1996环境管理体系、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系三合一认证管理要求。 1.4.6 公司以往同类工程的施工经验、施工工法。 1.5 工程工作范围及其专业特点 工程工作范围:

【强烈推荐】中央空调改造工程施工组织设计方案

中央空调改造工程施工组织方案 第一章工程概况

一、概述: 本项目为慧科大厦空调改造工程,位于北京西四环。改造风机盘管供冷供暖系统和新风系统,本工程为空调系统(原有空调主机及上下供回水主管)所涉及的所有设备、材料、安装工作。 二、工程特点: 1、该项目科技含量非常高,工艺要求严格,施工技术难度大;对施工的科学管理要求高; 2、重点工程责任重,必须保质保量保工期,对施工单位的综合素质、全面管理水平要求 高且严 3、工程内容:风机盘管供冷供暖系统和新风系统等所有设备及管路阀门。提供系统的安 装、调试及售后服务。加装平衡阀.储气罐,风机盘管及管道清洗。吊顶部分拆除.修复。 三、工程质量目标:市优 1、在本工程的实施中,我司将充分发挥技术及工程上的综合优势,全力调动股份公司 资源,特别是技术及人力资源,组织好包括系统规划、总体设计、软件开发、系统集成及施工管理、售后服务等方面的精干力量,根据ISO9001:2000各项要求,和业主一起做好项目建设的各项工作。 2、产品合格率100%,工程总承包合格率100%。 3、工程质量达到优良。 4、安全、消防、治安、环卫、环保文明施工达标。

5、加强质量体系运作,为用户提供满意产品和工程。 四、工期目标 本工程的安装工期为安装进场天(风口随装修施工进度进行)。

第二章施工管理及组织机构 一、管理思想 树立创立意识,集中统一领导,坚持系统管理,增强用户观念。 1、安全施工,实施项目经理责任制、岗位技术负责制、成本核算制和现场管理规范化。 2、贯彻ISO9000系列标准,坚持全面质量管理,建立、健全、完善质量管理体系和工程 质量保证体系,并保持有效运行。 3、发扬公司精神,坚持公司质量方针,严格执行公司颁布的质量体系文件,全面履行工 程承包合同,优质、高速、安全、文明地组织施工,确保工程质量优良。 二、管理目标 信守合同,严格实施质量、安全、工期、成本控制,优质、高效完成工程任务。 三、管理原则: 在公司领导下,协调和控制各管理环节间关系,保证管理工作整体功能的优化,实现管理程序化、施工专业化。 四、组织机构及各部门职责 1、组织机构框图

中央空调施工组织设计

第一部分、工程概况及施工段划分 一、工程基本情况 1.工程名称: 2.工程地点: 二、工程内容及范围 3.工程内容:主要安装内容包括开挖井沟、铺设管道、防腐保温 等。 4.我公司负责对本工程进行施工总承包,承包范围为:招标人提 供的施工图、补充图纸及工程变更、签证等全部内容。 三、施工段划分 根据本工程实际情况,施工段划分为以下几个: 1.空调水管安装; 2.空调末端设备安装及支管连接; 3.空调风管及部件制作安装; 4.风机盘管电器及线路安装; 5.制冷站设备及管道安装; 6.系统试压、保温; 7.单机调试及系统调试。

第二部分、各分部分项工程的施工方案 一、机房设备及管道的安装 1. 安装工艺流程图 2.设备安装工程 1.施工准备 (1)施工前,必须具备施工图纸和设备的技术文件;当设备安装 工序在有恒温、恒湿、防震、防尘或防辐射要求时,应在安 装地点具备相应的条件或采取措施后,方可进行相应工序的 施工。 (2)利用建筑结构作为起吊、搬运设备的承力点时,应对结构的 承载力进行核算,必要时经设计单位同意,方可利用。 (3)设备开箱时,应在建设及监理单位有关人员参加下,按下列 项目进行检查并作记录。 a.箱号、箱数用包装情况 b.设备的名称、型号及规格

c.装箱清单、设备技术件、资料及专用工具 d.设备有无缺损件、表面有无损坏和锈蚀 e.其他需要记录的情况 (4)设备用其零部件和专用工具,均应妥善保管,不得使其变形 损坏、锈蚀、错乱或丢失。 (5)设备基础的位置,几何尺寸和质量要求,经检验应符合现行 标准规定,并有验收资料或记录。 (6)设备基础表面和地脚螺栓预留孔中的油污、碎石、泥土、积 水等均应清除干净;预埋地脚螺栓的螺纹和螺母应保护完好;旋垫铁部位的表面应凿平。 2.设备吊装运输 (1)在吊装运输前对设备的重量、重心位置、外型尺寸受力点情 况以及设备的结构性能,做必要了解,以便确定吊车吊索具,运输中线和具体方法。 (2)冷冻机组、水泵等设备,以冷冻机组重量和外型尺寸均最大, 应核算各受力点和部位有足够的承载能力。 (3)空调机房的设备,其垂直运输均可采用液压式汽车吊实现, 汽车吊不能到达的位置,可考虑利用建筑结构安设卷扬机,电动葫芦式倒链来吊装设备,也可采用先将设备吊到同一平面高度后,平移就位的方法。 (4)小件设备的水平运输(如5t以下)可利用铲车、手动液压 小车,平移就位5t以上的设备需先将设备置于拖板小车上,

VRV空调施工组织设计完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 目录 第一篇施工部署 (2) 第一章、施工组织的指导思想 (3) 第二章、施工组织的实施目标 (3) 第三章、施工准备工作 (3) 第二篇施工方案 (10) 第一章、施工前的准备 (10) 第二章施工重要性和工程安装顺序 (17) 第三章预埋管道工程 (18) 第四章设备安装 (20) 第五章冷媒配管工程 (24) 第六章气密性试验 (34) 第七章抽真空干燥 (36) 第八章追加充填冷媒 (39) 第九章排水配管工程 (40) 第十章保温工程 (44) 第十一章电气配线工程 (47) 第十二章调试前工作 (48) 第三篇施工质量与组织措施 (51) 第一章、质量保证体系及措施 (51) 第二章、安全保证体系及措施 (56) 第三章、施工进度计划及工期保证措施 (58) 第四章、安全文明施工现场措施 (66) 第五章、劳动力安排措施 (72)

第四篇项目管理机构配备情况 (75) 项目经理简历表 (76) 项目技术负责人简历表 (76) 附表施工进度横道图 (78)

第一篇施工部署 第一章、施工组织的指导思想 施工组织的指导思想是:质量第一、服务周到、业主满意。我们将以质量为中心,建立工程质量保证体系,选配高素质的项目经理、管理人员和施工队伍,按照国际惯例实施项目管理,积极推广及应用新技术、新工艺、新设备、新材料,精心组织、科学管理,优质高效地完成本工程的施工任务,争创一流水平的工程。 第二章、施工组织的实施目标 发挥我公司专业安装优势,科学安排作业面、作业顺序、工程进度、交叉施工等工作,协调好土建、其他安装单位间关系,创造一个良好的施工氛围,精心施工,严格履行合同,确保实现如下目标: (1)质量目标:设备质量合格;安装满足主体工程质量等级评定要求,确保湖北省重点工程“省级优质工程”。 (2)工期目标:75日历天内。 (3)安全施工目标:与主体工程一起,获得湖北省建设工程“楚天杯”。(4)文明施工目标:与主体工程一起,获得省级文明工地。 (5)服务目标:信守合同,认真协调与各有关单位的关系,接受业主、监理和有关部门等对工程质量、工程进度、计划协调、现场管理监督指导。 第三章、施工准备工作 施工准备工作是整个施工生产的前提,根据本工程的工程内容和实际情况公司以及项目部共同制定施工的准备计划,为工程顺利进展打下良好的基础。 (一)施工准备工作顺序

空调安装工程施工组织设计

空调安装工程施工组织设计 一、工程概况 1. 工程名称:广州丰田汽车有限公司试制车间空调工程 2.工程地点:广州市番禺区黄阁镇 3.工程规模:面积约4320m2,单层钢结构厂房空调安装 4.建设单位:广州丰田汽车有限公司 5.设计单位:东风设计研究院有限公司 6.施工单位:广东省华侨建设工程有限公司 本工程为暖通设备、管道接管安装工程,工期为87日。工程内容包括风管支架钢结构安装,风管制作、安装,风管保温,等。支架钢结构约16吨,空调机房建设,空调主机及空调风柜安装,空调冷水管道及支架安装,冷凝水管道安装,空调系统配电安装工程 二、施工总平面布置 1、施工现场平面布置 由于本工程的工程量较大,且工期紧,因此需投入大量的人力、物力。为减少材料机具的场内二次搬运距离,最大限度发挥机械设备的效率,搞好现场文明施工,为此我司根据实际情况结合工程特点,拟作如下施工总平面布置: (1)、在业主指定地点搭设临时设施,临时设施做到方便生产和生活,易于移动式及拆装迁移、采用活动板房搭建。 (2)、在不影响车间工人办公同时不干扰施工的提前下,在业主指定范围设立临时仓库,存放主要施工机具及材料,以提高工效。 (3)、临时设施一般布置在方便指挥施工又不干扰施工的位置。 施工总平面布置图

临建设置明细表 2、施工准备 配电箱 灭火器 水 管 图例:

施工前做好准备工作是保证质量及保证工期的重要前提,为了使整个工程在施工过程中确保安全和确保质量,结合工程的特点,现制定以下措施: (1)组织项目领导班子,明确分工,责任到人,严格把好安全质量关,完成工程施工管理工作。 (2)由项目领导班子组织专业技术人员进行熟悉合同及熟悉施工图纸,部署好生产流程计划,确保工期。 (3)提前做好材料供应商质量保证的评审工作及其材料的查验工作,以确保材料的质量合格,以防由于材料质量问题而引起工程质量事故。 3、投入工程的主要机械、设备计划 本工程所用的机械设备有现场项目部统一调配,同时做好机械保养、调试、配件供应的工作计划,保证机械能随时投入使用

中央空调施工组织设计水机

中央空调施工组织设计水 机 Last updated on the afternoon of January 3, 2021

 第二章空调工程施工方案 第一节空调水工程施工方法 施工说明及施工前的准备 施工前,在工地原规划区域按规划要求建立各施工班组工具房,架设临时用电线路,为各项工作的全面展开做准备。 材料及配件检验 (一)工程系统中使用的镀锌钢管,首先必须满足管子表面要求无裂纹、缩孔、夹渣、重皮等缺陷。 系统安装 (一)冷冻(冷却)水泵安装 系统使用的水泵应有产品合格证和质量检验技术文件。水泵、冷却塔安装前应符合

相关文档
相关文档 最新文档