文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 一级消防工程师消防安全技术实务复习题集第4525篇

一级消防工程师消防安全技术实务复习题集第4525篇

一级消防工程师消防安全技术实务复习题集第4525篇
一级消防工程师消防安全技术实务复习题集第4525篇

2019年国家一级消防工程师《消防安全技术实务》职业资格考前练习

一、单选题

1.下列不属于安全疏散设施的是( )。

A、消防应急照明

B、疏散走道

C、屋顶直升机停机坪

D、自动扶梯

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第3章>第1节>建筑消防设施的作用及分类

【答案】:D

【解析】:

常用的安全疏散设施包括安全出口、疏散楼梯、疏散(避难)走道、消防电梯、屋顶直升飞机停机坪、消防应急照明和安全疏散指示标志等。根据《建筑设计防火规范》GB50016—2014(2018年版)5.5.4,自动扶梯和电梯不应计作安全疏散设施。本题答案为D。

2.下列场所中,可不设置排烟设施的是( )。

A、设置在地下一层的KTV

B、设置在商场四层建筑面积为200m2的饭店

C、中庭

D、多层建筑内长度为16m的疏散走道

>>>点击展开答案与解析

【答案】:D

【解析】:

根据《建筑设计防火规范》GB50016—2014(2018年版)8.5.3,民用建筑的下列场所或部位应

设置排烟设施:

1)设置在一、二、三层且房间建筑面积大于100m2的歌舞娱乐放映游艺场所,设置在四层及以

上楼层、地下或半地下的歌舞娱乐放映游艺场所。

2)中庭。

3)公共建筑内建筑面积大于100m2且经常有人停留的地上房间。

4)公共建筑内建筑面积大于300m2且可燃物较多的地上房间。

5)建筑内长度大于20m的疏散走道。

。D本题答案为

3.某新建办公建筑,地上4层,采用二级耐火等级,下列建筑构件中,应采用耐火极限不低于1.50h 的不燃性材料的是( )。

A、非承重外墙

B、柱

C、梁

D、屋顶承重构件

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第2章>第3节>建筑耐火等级要求

【解析】:

根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2018年版)5.1.2,二级耐火等级的民用建筑,其非承重外墙、疏散走道两侧的隔墙、楼板、屋顶承重构件和疏散楼梯均应采用耐火极限不低于1.00h的不燃性材料,其柱应采用耐火极限不低于2.50h的不燃性材料,其梁应采用耐火极限不低于1.50h的不燃性材料。本题答案为C。

4.某办公楼建筑高度为48m,室外消火栓的设计流量为55L/s,则该建筑消防扑救面一侧的室外消火栓的数量不宜少于( )个。

A、5

B、3

C、2

D、4

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第3章>第2节>室外消火栓系统

【答案】:C

【解析】:

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974—20147.3.2,每个室外消火栓的出流量宜按10L/s~15L/s计算,55÷15≈3.7个,即室外消火栓的数量不宜少于4个,但题干问的是,消防扑救面一侧的室外消火栓数量,根据7.3.3,建筑消防扑救面一侧室外消火栓数量不宜少于2个,本题答案为C。

5.两座耐火等级为二级的丙类固体多层仓库,占地面积均为6500m2,当相邻较高一面外墙为无门、窗、洞口的防火墙时,两座仓库之间的间距( )。

A、不应小于4m

B、不应小于6m

C、不应小于10m

、不限D.

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第2章>第4节>建筑防火间距

【答案】:C

【解析】:

根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2018年版)3.5.2注2,两座仓库的相邻外墙均为防火墙时,防火间距可以减小,但丙类仓库,不应小于6m;丁、戊类仓库,不应小于4m。两座仓库相邻较高一面外墙为防火墙,或相邻两座高度相同的一、二级耐火等级建筑中相邻任一侧外墙为防火墙且屋顶的耐火极限不低于1.00h,且总占地面积不大于本规范第3.3.2条一座仓库的最大允许占地面积规定时,其防火间距不限。由题可知,两座仓库占地面积之和大于表中规定的一座仓库的最大允许占地面积,两座二级丙类仓库的防火间距不应低

6.建筑消防设施的使用、管理单位在受建筑消防设施的产权单位全部或局部委托或转让、租赁时,应明确建筑消防设施的日常管理责任。下列选项中不属于使用、管理单位日常管理职责的是( )。

A、制定建筑消防设施管理制度和操作规程

B、建立建筑消防设施配置、运行等情况的管理档案

C、根据消防法规的规定建立专职消防队、义务消防队

D、明确专门部门和专人负责建筑消防设施的操作、检查和维护保养工作

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第3章>第1节>建筑消防设施的设置与管理

【解析】:

建筑消防设施的使用、管理单位应当依法履行下列管理职责:

1)贯彻执行国家有关建筑消防设施使用、维护保养的法律法规、技术标准和地方规章。

2)明确专门部门和专人负责建筑消防设施的操作、检查和维护保养工作。

3)制定建筑消防设施管理制度和操作规程。

4)落实建筑消防设施的日常维护保养制度,及时整改设置与运行中存在的问题。

5)定期组织对建筑消防设施进行检查测试。

6)建立建筑消防设施配置、运行等情况的管理档案。

7)对员工进行建筑消防设施使用常识教育,定期组织消防演练。

8)履行法律、法规、规章规定的其他责任

7.对于需要设置排烟系统的房间,当其建筑面积小于( )m2时,可通过走道排烟,排烟口设置在疏散走道。

A、50

100

、B.

C、150

D、200

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第3章>第10节>机械排烟系统

【答案】:A

【解析】:

根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251—20174.4.12—3,对于需要设置机械排烟系统的房间,当其建筑面积小于50m2时,可通过走道排烟,排烟口可设置在疏散走道;排烟量应按本标准第4.6.3条第3款计算。本题答案为A。

8.下列关于人防工程内防烟分区划分的说法中,错误的是( )。

A、室内地面至顶棚或顶板的高度在6m以上的场所,当划分防烟分区时,建筑面积不限

B、每个防烟分区的建筑面积不宜大于1000m2,当设置自动喷水灭火系统时也不应增加

C、防烟分区不应跨越防火分区

D、可采用挡烟垂壁、隔墙或从顶棚突出不小于0.50m的梁划分防烟分区

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第4章>第12节>人民防空工程的建筑防火设计要求

【答案】:B

【解析】:

根据《人民防空工程设计防火规范》GB 50098—20094.1.7,需设置排烟设施的部位,应划分防烟分区,并应符合下列规定:

1)每个防烟分区的建筑面积不宜大于500m2,但当从室内地面至顶棚或顶板的高度在6m以上时,可不受此限。

2)防烟分区不得跨越防火分区。

根据4.1.8,需设置排烟设施的走道、净高不超过6m的房间,应采用挡烟垂壁、隔墙或从顶棚突出不小于0.5m的梁划分防烟分区。

本题答案为B。

9.某单层金属制品抛光厂房,建筑面积8000m2,耐火等级为二级,未设置自动灭火系统和火灾自动报警系统,则下列做法中正确的是( )。

A、将该车间划分为一个防火分区,并全部设置自动灭火系统

B、因生产工艺要求,采用仅满足耐火隔热性的防火卷帘将厂房划分成两个防火分区,每个防火分区面积不大于4000m2

C、对该车间进行消防设施改造,安装火灾自动报警系统后,可将该车间划分为一个防火分区

D、对该车间采用防火墙进行分隔,其中最大一个防火分区建筑面积为6000m2

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第2章>第5节>防火分区

【答案】:A

【解析】:

根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2018年版)3.3.3,厂房内设置自动灭火系统时,每个防火分区的最大允许建筑面积可按本规范第3.3.1条的规定增加1.0倍,即为8000m2,A选项正确,C选项错误;采用防火卷帘时,应符合本规范第6.5.3条的规定,也就是其耐火极限不能低于对所设置部位墙体的耐火极限要求,而不应仅满足耐火隔热性,B选项错误;该场所属于乙类生产场所,根据3.3.1,二级单层乙类厂房每个防火分区的最大允许建筑面积为4000m2,D选项错误。本题答案为A。

10.消防电梯井与相邻电梯井之间应设置耐火极限不低于( )h的防火隔墙,隔墙上的门应采用( )防火门。

A、3.0,乙级

B、1.5,甲级

C、2.0,甲级

D、2.5,乙级

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第2章>第11节>消防电梯

【答案】:C

【解析】:

根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2018年版)7.3.6,消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房之间应设置耐火极限不低于2.00h的防火隔墙,隔墙上的门应采用甲级防火门。本题答案为C。

11.建筑构件的耐火性能是以( )的耐火极限为基准,再根据其他构件在建筑物中的重要性以及耐火性能可能的目标值调整后制定的。

A、梁

B、屋顶承重构件

C、楼板

D、承重墙

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第2章>第3节>建筑耐火等级要求

【答案】:C

【解析】:

再根据建筑构件的耐火性能是以楼板的耐火极限为基准。建筑耐火等级的具体分级中,

其他构件在建筑物中的重要性以及耐火性能可能的目标值调整后制定的。本题答案为C。

12.两座耐火等级为二级的丙类仓库相邻外墙均为防火墙时,防火间距不应小于( )m。

A、4

B、6

C、12

D、10

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第2章>第4节>建筑防火间距

【答案】:B

【解析】:

根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2018年版)3.5.2—2,两座仓库的相邻外墙均为防火墙时,防火间距可以减小,但丙类仓库,不应小于6m;丁、戊类仓库,不应小于4m。本题答案为B。

13.某汽车库地上1层,停车数量为180辆,建筑面积为6000m2,设有消火栓系统和自动喷水灭火系统等。下列关于该汽车库的说法,不正确的是( )。

A、汽车库内任一点到室外出口的距离不应大于60m

B、室内消火栓的用水量不应小于10L/s

C、室外消火栓的用水量不应小于20L/s

D、汽车库应设置火灾自动报警系统

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第4章>第8节>汽车库、修车库的防火设计要求

【答案】:D

【解析】:

根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067—20143.0.1,该汽车库为Ⅱ类汽车库。根据6.0.6,汽车库室内任一点至最近人员安全出口的疏散距离不应大于45m,当设置自动灭火系统时,其距离不应大于60m,对于单层或设置在建筑首层的汽车库,室内任一点至室外最近出口的疏散距离不应大于60m,A选项正确:

根据7.1.8,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类汽车库及Ⅰ、Ⅱ类修车库的室内消防用水量不应小于10L/s,B选项正确;

根据7.1.5,Ⅰ、Ⅱ类汽车库、修车库、停车场,室外消防用水量不应小于20L/s,C选项14.根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116—2013的规定,下列线路应采用耐火铜芯电线电缆的是( )。

A、报警总线

、消防联动控制线路B.

C、消防应急广播线路

D、消防专用电话线路

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第3章>第9节>火灾自动报警系统设计要求

【答案】:B

【解析】:

根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116—201311.2.2,火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用耐火铜芯电线电缆,报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆。本题答案为B。

15.某耐火等级为一级的丙类厂房,由于需要进出大型设备,防火分区处的部分防火墙用防火卷帘替代,则防火卷帘的耐火极限不应低于( )h。

A、2.50

B、3.00

C、3.50

D、4.00

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第2章>第5节>防火分隔设施与措施

【答案】:B

【解析】:

根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2018年版)3.2.9,甲、乙类厂房和甲、乙、丙类仓库内的防火墙,其耐火极限不应低于4.00h;根据表3.3.2注1,防火分区之间应采用防火墙分隔。除甲类厂房外的一、二级耐火等级厂房,当其防火分区的建筑面积大于本表规定,且设置防火墙确有困难时,可采用防火卷帘或防火分隔水幕分隔。采用防火卷帘时,应符合本规范第6.5.3条的规定;根据6.5.3—3,除本规范另有规定外,防火卷帘的耐火极限不应低于本规范对所设置部位墙体的耐火极限要求。根据以上条文分析可知,

16.下列有关雨淋系统联动控制的做法,正确的是( )。

A、由同一探测区域内两只独立及以上的感温火灾探测器的报警信号,作为雨淋阀组开启的联动触发信号

B、由同一探测区域内一只感烟火灾探测器与一只感温火灾探测器的报警信号,作为雨淋阀组开启的联动触发信号

C、由同一报警区域内两只及以上独立的感温火灾探测器的报警信号,作为雨淋阀组开启的联动触发信号

D、由同一报警区域内一只感烟火灾探测器与一只感温火灾探测器的报警信号,作为雨淋阀组开启的联动触发信号

点击展开答案与解析>>>

【知识点】:第3章>第9节>火灾自动报警系统设计要求

【答案】:C

【解析】:

根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116—20134.2.3—1,雨淋系统的联动控制设计,应符合下列规定:

联动控制方式,应由同一报警区域内两只及以上独立的感温火灾探测器或一只感温火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为雨淋阀组开启的联动触发信号。

应由消防联动控制器控制雨淋阀组的开启。本题答案为C。

17.多用途干粉灭火剂不适宜扑救的火灾是( )。

A、A类火灾

B、B类火灾

C、C类火灾

D、D类火灾

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第3章>第8节>干粉灭火系统的灭火机理

【答案】:D

【解析】:

多用途灭火剂又称为ABC干粉灭火剂,可扑救A类、B类、C类和E类火灾。本题答案为D。

18.总建筑面积为32000m2的地下商店,采用无门、窗、洞口的防火墙且耐火极限不低于2.0h 的楼板分隔为多个建筑面积不大于20000m2的区域。相邻区域确需局部连通时,不可以采用的是( )。

A、下沉式广场

B、避难走道

C、防烟楼梯间

D、疏散走道

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第2章>第5节>防火分区

【答案】:D

【解析】:

根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2018年版)5.3.5,总建筑面积大于20000m2的地下或半地下商店,应采用无门、窗、洞口的防火墙、耐火极限不低于2.00h的楼板分隔为多个建筑面积不大于20000m2的区域。相邻区域确需局部连通时,应采用下沉式广场等室外开敞空间、防火隔间、避难走道、防烟楼梯间等方式进行连通。本题答案为D。

泡沫—水喷淋系统保护非水溶性液体时,若采用非吸气型泡沫喷射装置,则下列泡沫可19.

选用的是( )。

A、蛋白泡沫液

B、氟蛋白泡沫液

C、水成膜泡沫液

D、抗溶性泡沫液

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第3章>第7节>泡沫系统的灭火机理

【答案】:C

【解析】:

根据《泡沫灭火系统设计规范》GB50151—20103.2.2—2,当采用非吸气型喷射装置时,应选用水成膜或成膜氟蛋白泡沫液。本题答案为C。

20.下列关于自动控制的水幕系统联动控制设计的说法中,正确的是( )。

A、用于防火卷帘保护时,应由防火卷帘下落到1.8m的动作信号与本防火分区内任一火灾探测器的报警信号作为水幕阀组启动的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制水幕系统相关控制阀组的启动

B、用于防火卷帘保护时,应由防火卷帘下落到楼板面的动作信号与本防火分区内任一火灾探测器的报警信号作为水幕阀组启动的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制水幕系统相关控制阀组的启动

C、当水幕系统仅用于防火分隔时,应由该报警区域内两只独立的感温火灾探测器的火灾报警信号作为水幕阀组启动的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制水幕系

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第3章>第9节>火灾自动报警系统设计要求

【答案】:C

【解析】:

根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116—20134.2.4—1,自动控制的水幕系统的联动控制设计,应符合下列规定:

联动控制方式,当自动控制的水幕系统用于防火卷帘的保护时,应由防火卷帘下落到楼板面的动作信号与本报警区域内任一火灾探测器或手动火灾报警按钮的报警信号作为水幕阀组启动的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制水幕系统相关控制阀组的启动;仅用水幕系统作为防火分隔时,应由该报警区域内两只独立的感温火灾探测器的火灾报警信号作为水幕阀组启动的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制水幕系统

21.下列厂房中,耐火等级不应低于二级的是( )。

A、某独立建造的建筑面积为280m2的单层空分厂房

B、某建筑面积为450m2的单层植物油精炼厂房

的单层金属铆焊厂房1200m2、某建筑面积为C.

D、某总蒸发量为3t/h的单层燃煤锅炉房

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第2章>第3节>建筑耐火等级要求

【答案】:C

【解析】:

根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2018年版)3.2.2,高层厂房,甲、乙类厂房的耐火等级不应低于二级,建筑面积不大于300m2的独立甲、乙类单层厂房可采用三级耐火等级的建筑,A选项不符合题意;

根据3.2.3,使用或产生丙类液体的厂房和有火花、赤热表面、明火的丁类厂房,其耐火等级均不应低于二级;当为建筑面积不大于500m2的单层丙类厂房或建筑面积不大于1000m2的单层丁类厂房时,可采用三级耐火等级的建筑,B选项属于丙类液体厂房,符合上述要求,B选项不符合题意;C选项为有火花、赤热表

22.某洒水喷头的响应时间指数为RTI28(m?s)0.5,该洒水喷头属于( )。

A、早期抑制快速响应喷头

B、快速响应洒水喷头

C、特殊响应洒水喷头

D、标准响应洒水喷头

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第3章>第3节>系统主要组件及设置要求

【答案】:A

【解析】:

根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084—20172.1,快速响应洒水喷头指响应时间指数为RTI≤50(m·s)0.5的闭式洒水喷头;特殊响应洒水喷头指响应时间指数为50RTI≤80(m·s)0.5

的闭式洒水喷头;标准响应洒水喷头指响应时间指数为80RTI≤350(m·s)0.5的闭式洒水喷头;早期抑制快速响应喷头指流量系数K≥161,响应时间指数为RTI≤28±8(m·s)0.5,用于保护堆垛与高架仓库的标准覆盖面积洒水喷头。本题答案为A。

23.下列关于生产的火灾危险性分类的说法,正确的是( )。

A、使用闪点为28℃的液体厂房的火灾危险性属于甲类

B、电极煅烧工段配电室每台装油量为60kg的设备,其火灾危险性属于丙类

C、亚麻厂的除尘器和过滤器室的火灾危险性属于乙类

D、生产爆炸下限≤10%的气体厂房的火灾危险性属于甲类

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第2章>第2节>生产的火灾危险性分类

【答案】:C

:【解析】.

根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2018年版)3.1.1,使用或产生下列物质生产的火灾危险性特征,应为甲类:

1)闪点小于28℃的液体。

2)爆炸下限小于10%的气体。

3)常温下能自行分解或在空气中氧化即能导致迅速自燃或爆炸的物质。

4)常温下受到水或空气中水蒸气的作用,能产生可燃气体并引起燃烧或爆炸的物质。

5)遇酸、受热、撞击、摩擦、催化以及遇有机物或硫黄等易燃的无机物,极易引起燃烧或爆炸的强氧化剂。

6)受撞击、摩擦或与氧化剂、有机物接触时能引起燃烧或爆炸的物质。

24.当采用建筑横梁作为防烟分区分隔设施时,其高度应大于( )m。

A、0.5

B、1

C、1.5

D、2

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第2章>第5节>防烟分区

【答案】:A

【解析】:

根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251—2017表4.2.4,当建筑横梁的高度超过50cm 时,该横梁可作为挡烟设施使用。本题答案为A。

25.下列不属于移动式灭火器材的是( )。

A、消防斧

B、消防电梯

C、灭火器

D、安全锤

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第3章>第1节>建筑消防设施的作用及分类

【答案】:B

【解析】:

常用移动式灭火器材有灭火器、灭火毯、消防梯、消防钩、消防斧、安全锤、消防桶等。消防电梯属于安全疏散设施。本题答案为B。

26.下列选项中,会发生蒸发燃烧的物质是( )。

A、钠

B、铁

、铜C.

D、煤

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第1章>第1节>燃烧类型及特点

【答案】:A

【解析】:

硫、磷、钾、钠、蜡烛、松香等可燃固体,在受到火源加热时,先熔融蒸发,随后蒸气与氧气发生燃烧反应,这种形式的燃烧一般称为蒸发燃烧。本题答案为A。

27.某住宅与其他使用功能组合的建筑,所采取的以下防火分隔措施中不合理的是( )。

A、住宅部分与非住宅部分相接处上、下层开口之间设置高度1.3m的实体墙

B、住宅部分与非住宅部分相接处上、下层开口之间设置挑出宽度1.0m、长度大于开口宽度的防火挑檐

C、建筑内设置了自动喷水灭火系统,住宅部分与非住宅部分相接处上、下层开口之间设置1.0m 的实体墙

D、住宅部分相邻户开口之间的墙体宽度为0.8m,在开口之间设置凸出外墙0.5m的隔板>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第2章>第5节>防火分隔

【答案】:D

【解析】:

根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2018年版)6.2.5,除本规范另有规定外,建筑外墙上、下层开口之间应设置高度不小于1.2m的实体墙或挑出宽度不小于1.0m、长度不小于开口宽度的防火挑檐;当室内设置自动喷水灭火系统时,上、下层开口之间的实体墙高度不应小于0.8m。当上、下层开口之间设置实体墙确有困难时,可设置防火玻璃墙,但高层建筑的防火玻璃墙的耐火完整性不应低于1.00h,多层建筑的防火玻璃墙的耐火完整性不应低于0.50h。外窗的耐火完整性不应低于防火玻璃墙的耐火完整性要求。住宅建筑

28.某建筑高度为42m的玩具厂,地上10层,耐火等级为一级,每层建筑面积为6000m2,设有消防电梯,且消防电梯与疏散楼梯间合用前室。下列做法中正确的是( )。

A、在前室入口处设置耐火极限为3.00h的卷帘门

B、前室的建筑面积为10m2

C、消防电梯内部装修材料为纸面石膏板

D、设置1台消防电梯

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第2章>第11节>消防电梯

D

:【答案】.

【解析】:

根据《建筑设计防火规范》GB 50016—20147.3.5—4,消防电梯前室或合用前室的门应采用乙级防火门,不应设置卷帘,A选项错误。

根据6.4.3,消防电梯前室与防烟楼梯间前室合用时,合用前室的使用面积不应小于10m2,B 选项错误。

根据7.3.8—6,电梯轿厢的内部装修应采用不燃材料,根据《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222—2017条明说明3.0.1,纸面石膏板为难燃,C选项错误。

玩具生产厂房的火灾危险性为丙类,耐火等级为一级的高层丙类厂房每个防火分区的最大允许建筑面积为3000m2:

29.有可燃气体、液体的场所,携带式照明灯具在正常运行时可能出现爆炸性气体混合物应选择( )照明装置。

A、防爆型

B、隔爆型

C、安全型

D、密闭型

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第2章>第7节>用电设备防火

【答案】:B

【解析】:

爆炸危险场所照明装置的选型时有可燃气体、液体的场所,在正常运行时可能出现爆炸性气体混合物应选择隔爆型照明装置。本题答案为B。

30.下列方式不可以启动排烟风机的是( )。

A、满足火灾自动报警系统设定的逻辑后,由火灾自动报警系统自动启动

B、在风机控制柜上按下排烟风机手动启动按钮

C、在消防控制室内消防联动控制器的手动控制盘上手动操作

D、排烟风机入口总管上280℃的排烟防火阀关闭的动作信号

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第3章>第10节>防烟排烟系统的联动控制

【答案】:D

【解析】:

根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251—20175.2.2,排烟风机的控制方式应符合下列规定:1)现场手动启动。2)火灾自动报警系统自动启动。3)消防控制室手动启动;4)系统中任一排烟阀或排烟口开启时,排烟风机、补风机自动启动。5)排烟防火阀在280℃时应自行关闭,并应连锁关闭排烟风机和补风机。本题答案为D。

31.D类火灾指的是( )。

A、气体火灾

B、金属火灾

C、固体物质火灾

D、液体或可熔化固体物质火灾

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第1章>第2节>火灾的定义、分类与危害

【答案】:B

【解析】:

D类火灾是指金属火灾。本题答案为B。

32.某场所内部设置了预制干粉灭火装置,下列关于该装置的说法中,正确的是( )。

A、灭火剂储存量不得大于120kg

B、管道长度不得大于25m

C、工作压力不得大于2.5MPa

D、一个防护区或保护对象宜用多套预制灭火装置保护

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第3章>第8节>干粉灭火系统设计参数

【答案】:C

【解析】:

根据《干粉灭火系统设计规范》GB50347—20043.4.1,预制灭火装置应符合下列规定:灭火剂储存量不得大于150kg、管道长度不得大于20m、工作压力不得大于2.5MPa,AB选项错误,C选项正确;根据3.4.2,一个防护区或保护对象宜用一套预制灭火装置保护,D选项错误。本题答案为C。

33.下列关于室外消防给水管网的说法,正确的是( )。

A、室外消防给水采用两路消防供水时应布置成环状管网,但当采用一路消防供水时可布置成枝状

B、管道的直径应根据流量、流速和压力要求经计算确定,但不应小于DN65

C、向环状管网输水的进水管不应少于两条,当其中一条发生故障时,剩余输水干管仅满足生活用水量即可

D、给水管道应采用阀门分成若干独立段,每段室外消火栓的数量不宜超过6个

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第3章>第2节>消防给水及设施

【答案】:A

:【解析】.

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974—20148.1.4,室外消防给水管网应符合下

列规定:1)室外消防给水采用两路消防供水时应采用环状管网,但当采用一路消防供水时可采用枝状管网;2)管道的直径应根据流量、流速和压力要求经计算确定,但不应小于DN100;3)消防给水管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过5个,A选项正确,BD选项错误;根据8.1.3,向室外、室内环状消防给水管网供水的输水干管不应少于两条,当其中一条发生故障时,其余的输水干管应仍能满足消防给水设计流量,C选

34.某高层商场,计划在商场第四层分隔一片区域作为KTV,下列关于该KTV防火设计的说法,错误的是( )。

A、每个厅、室至少设置两个疏散门

B、KTV与商场相通的门应采用乙级防火门

C、采用耐火极限为2.00h的防火隔墙与1.00h的不燃性楼板与其他场所分隔

D、KTV应设置火灾自动报警系统和自动灭火系统

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第2章>第4节>建筑平面布置

【答案】:A

【解析】:

根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2018年版)5.5.15—3,歌舞娱乐场所内建筑面积不大于50m2且停留人数不超过15人的厅、室可设置1个疏散门,A选项错误;

根据5.4.9—6,歌舞娱乐放映游艺场所厅、室之间及与建筑的其他部位之间,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的不燃性楼板分隔,设置在厅、室墙上的门和该场所与建筑内其他部位相通的门均应采用乙级防火门,BC选项正确;

根据8.3.3—3,高层民用建筑内的歌舞娱乐放映游艺场所应设置自动灭火系统;根据8.4.1—8,

35.下列关于石油化工企业消防站位置的选择,错误的是( )。

A、企业消防站宜位于生产区全年最小频率风向的下风侧

B、企业消防站四周应交通便利并宜布置在工厂主要人流道路上

C、企业消防站应便于消防车迅速通往工艺装置区和罐区

D、企业消防站宜远离噪声场所

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第4章>第2节>生产防火

【答案】:B

【解析】:

根据《石油化工企业设计防火规范》GB 50160—20084.2.10,消防站的位置应符合下列规定:,并且接火警后消防车到5km.2消防站的服务范围应按行车路程计,行车路程不宜大于1).达火场的时间不宜超过5min。对丁、戊类的局部场所,消防站的服务范围可加大到4km。

2)应便于消防车迅速通往工艺装置区和罐区。

3)宜避开工厂主要人流道路。

4)宜远离噪声场所。

5)宜位于生产区全年最小频率风向的下风侧。

本题答案为B。

36.某民用建筑,地上15层,首层为小型营业性用房,每个分隔单元面积240m2,层高4m,二层及以上为住宅,层高3m,每层建筑面积1200m2,采用临时高压消防给水系统,设有室内消火栓系统、自动喷水灭火系统保护,其高位消防水箱的有效容积不应小于( )m3。

A、36

B、18

C、12

D、50

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第3章>第2节>消防给水及设施

【答案】:C

【解析】:

该住宅下部设置的是商业服务网点,建筑整体仍定性为住宅,建筑总高度为4+3×14=46m,为

二类高层住宅建筑。根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974—20145.2.1—3,二类高层住宅的高位消防水箱的有效容积不应小于12m3,C选项正确。本题答案为C。

37.下列有关柴油发电机房防火设计的说法中,错误的是( )。

A、柴油发电机房内设置的储油间,其总储存量不应大于1m3

B、与建筑内其他部位分隔的门及储油间的门均应设置甲级防火门

C、柴油发电机房应设置备用照明

D、当采用七氟丙烷气体灭火系统进行保护时,灭火设计浓度宜采用10%

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第2章>第4节>建筑平面布置

【答案】:D

【解析】:

根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2018年版)5.4.13—4,机房内设置储油间时,其总储存量不应大于1m3,储油间应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与发电机间分隔;确需在防火隔墙上开门时,应设置甲级防火门,A选项正确;根据5.4.13—3,布置在民用建筑内的柴油发电机房应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的不,消防控制3.3.10选项正确:根据B燃性楼板与其他部位分隔,门应采用甲级防火门,

室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作

38.某二级耐火等级的3层旅馆,客房数为40间,设有室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、

火灾自动报警系统等,下列关于该场所公共活动用房中配置手提式灭火器的说法。正确的是( )。

A、单具灭火器的最大保护距离为20m

B、单具灭火器的最低配置基准应为3A

C、单具灭火器的最大保护距离为40m

D、单具灭火器的最低配置基准应为4A

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第3章>第13节>灭火器的配置要求

【答案】:A

【解析】:

根据《建筑灭火器配置设计规范》GB50140—2005附录D,该建筑灭火器配置场所危险等级属

于中危险级。根据表6.2.1,中危险级场所单具灭火器的最低配置基准应为2A;根据表5.2.1,中危险级场所手提式灭火器单具灭火器的最大保护距离应为20m。本题答案为A。

39.火灾联动控制系统中,通过接收火灾报警控制器发出的火灾报警信息,按预设逻辑对建筑中设置的自动消防系统设施进行控制指的是( )。

A、火灾报警装置

B、消防联动控制器

C、消防控制室图形显示装置

D、消防电气控制装置

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第3章>第9节>系统组成、工作原理和适用范围

【答案】:B

【解析】:

消防联动控制器是消防联动控制系统的核心组件。它通过接收火灾报警控制器发出的火灾报警信息,按预设逻辑对建筑中设置的自动消防系统(设施)进行联动控制。消防联动控制器可直接发出控制信号,通过驱动装置控制现场的受控设备;对于控制逻辑复杂且在消防联动控制器上不便实现直接控制的情况,可通过消防电气控制装置(如防火卷帘控制器、气体灭火控制器等)间接控制受控设备,同时接收自动消防系统(设施)动作的反馈信号。本题答案为B。

40.某二级耐火等级的3层学生集体宿舍,200张床位,总建筑面积为4000m2,按照规定设置。( )了消防设施。下列关于该场所配置手提式灭火器的说法中,正确的是

A、选择型号为MF6的灭火器

B、选择型号为MF/ABC3的灭火器

C、选择型号为MF/ABC6的灭火器

D、选择型号为MSQ9的灭火器

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第3章>第13节>灭火器的灭火机理与适用范围

【答案】:C

【解析】:

根据《建筑灭火器配置设计规范》GB50140—2005附录D,住宿床位在100张及以上的学校集

体宿舍属于严重危险级。MF6灭火器是BC类灭火器,不能用于该场所,A选项错误;根据表6.2.1,严重危险级场所单具灭火器灭火级别为3A。MF/ABC3灭火器单具灭火器灭火级别为2A,不

满足要求,B选项错误;MF/ABC6灭火器单具灭火器灭火级别为3A,满足要求,C选项正确;MSQ9灭火器单具灭火器灭火级别为2A,不满足要求,D选项错误。本题答案为C。

二、多选题

1.下列房间中,地面内部装修应采用A级装修材料的有( )。

A、消防控制室

B、变压器室

C、机械加压送风机房

D、消防水泵房

E、通风和空调机房

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第2章>第10节>特殊功能部位与用房装修防火要求

【答案】:B,C,D,E

【解析】:

根据《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222—20174.0.9,消防水泵房、机械加压送风排烟机房、固定灭火系统钢瓶间、配电室、变压器室、发电机房、储油间、通风和空调机房等,其内部所有装修均应采用A级装修材料,BCDE选项正确;根据4.0.10,消防控制室等重要房间,其顶棚和墙面应采用A级装修材料,地面及其他装修应采用不低于B1级的装修材料,A选项错误。本题答案为BCDE。

2.下列关于建筑内消防应急照明和灯光疏散指示标志的备用电源连续供电时间的说法,正确的

有( )。

A、老年人照料设施不应小于1.5h

B、建筑高度为90m的公共建筑不应小于3.0h

1h

的医院病房楼不应小于65m、建筑高度为C.

D、建筑高度为18m的教学楼不应小于0.25h

E、建筑高度为50m的住宅不应小于0.5h

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第2章>第6节>逃生疏散辅助设施

【答案】:C,E

【解析】:

根据《建筑设计防火规范》GB50016—2014(2018年版)10.1.5,建筑内消防应急照明和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间应符合下列规定:

1)建筑高度大于100m的民用建筑,不应小于1.5h。

2)医疗建筑、老年人照料设施、总建筑面积大于100000m2的公共建筑和总建筑面积大于20000m2的地下、半地下建筑,不应少于1.0h。

3)其他建筑,不应少于0.5h。

本题答案为CE。

3.某信息机房设置二氧化碳气体灭火系统进行保护,防护区内平时无人工作。下列有关该防护区系统设计及设备动作的说法,不正确的有( )。

A、防护区内一只感烟火灾探测器和一只感温火灾探测器发出的报警信号可以作为系统的联动触发信号

B、系统收到首个联动触发信号后,防护区入口表示气体喷洒的火灾声光警报器动作

C、系统收到后续联动触发信号后,系统联动关闭防护区的送、排风机,停止通风空气调节系统

D、系统设置无延迟的喷射

E、系统联动控制应可以关闭该防护区与相邻防护区内的门、窗

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第3章>第9节>火灾自动报警系统设计要求

【答案】:B,C,E

【解析】:

根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116—20134.4.2,气体灭火控制器直接连接火灾探测器时,控制器在收到首个联动触发信号后并不启动灭火装置释放灭火剂,而是启动设置在该防护区内的火灾声光警报器,提醒有异常情况发生,这时防护区内的人员应尽快撤离;当控制器收到第二个联动触发信号后,控制器发出联动指令,关闭风机、防火阀等设备,启动灭火装置释放灭火剂,B选项错误;

题目已表示为平时为无人工作,则在第一路探测型号过来后可以直接关闭相关的送排风设备,停止通风空气系统工作,C选项错误;

根据4.4.2—3—3

。( )下列建筑中,应设置环形消防车道的有4.

A、某建筑高度为24m的住宅

B、某建筑高度为27m的公寓

C、某地上3层的商场,占地面积2000m2

D、某单层展览馆,占地面积6000m2

E、某木材厂占地面积2500m2

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第2章>第11节>消防车道

【答案】:B,D

【解析】:

根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2018年版)7.1.2,高层民用建筑,超过3000个座位的体育馆,超过2000个座位的会堂,占地面积大于3000m2的商店建筑、展览建筑等单、多层公共建筑应设置环形消防车道,确有困难时,可沿建筑的两个长边设置消防车道;对于高层住宅建筑和山坡地或河道边临空建造的高层民用建筑,可沿建筑的一个长边设置消防车道,但该长边所在建筑立面应为消防车登高操作面。

根据7.1.3,工厂、仓库区内应设置消防车道:高层厂房,占地面积大于3000m2的甲、乙、丙类厂房和占地面

5.下列储存物品中,属于甲类火灾危险性的有( )。

A、黄磷

B、碳化铝

C、硝酸铜

D、硫黄

E、氯酸钠

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第2章>第2节>储存物品的火灾危险性分类

【答案】:A,B,E

【解析】:

根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2018年版)3.1.3,黄磷、碳化铝、氯酸钠的火灾危险性为甲类;硝酸铜和硫黄的火灾危险性为乙类。本题答案为ABE。

6.下列建筑中,不需要设置防烟楼梯间的有( )。

A、建筑高度32m的旅馆

B、建筑高度32m的医院病房楼

C、地上部分设置防烟楼梯间的地下建筑

D、建筑高度33m的住宅

E、建筑高度33m的丙类厂房

点击展开答案与解析>>>

【知识点】:第2章>第6节>疏散楼梯与楼梯间

【答案】:A,C,D,E

【解析】:

下列情况下应设置防烟楼梯间。

(1)一类高层建筑及建筑高度大于32m 的二类高层建筑。

(2)建筑高度大于33 m 的住宅建筑。

(3)建筑高度大于32 m 且任一层人数超过10 人的高层厂房。

(4)当地下层数为3 层及3 层以下,以及地下室内地面与室外出入口地坪高差大于10m 时。

7.下列建筑中,可不设消防电梯的有( )。

A、某建筑高度为27m医院,每层建筑面积500m2

B、某综合楼建筑高度32m,每层建筑面积1600m2

C、某建筑高度为52m办公楼的地下汽车库,地下2层,层高4m

D、某独立建造的商场,地下2层,层高4m,每层建筑面积2000m2

E、某底部为商业服务网点的住宅,建筑高度32m,每层建筑面积6000m2

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第2章>第11节>消防电梯

【答案】:B,D,E

【解析】:

根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2018年版)7.3.1,下列建筑应设置消防电梯:1)建筑高度大于33m的住宅建筑;2)一类高层公共建筑和建筑高度大于32m的二类高层公共建筑;

3)设置消防电梯的建筑的地下或半地下室,埋深大于10m且总建筑面积大于3000m2的其他地下或半地下建筑(室)。

8.下列工业建筑中,应采用一级耐火等级的有( )。

A、建筑层数为8层的不锈钢抛光厂房

B、占地面积为120m2的单层喷漆棉仓库

C、建筑高度为29m的白兰地成品库

D、建筑高度为9m的单层高架仓库

E、总建筑面积为250m2的植物油浸出厂房

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第2章>第3节>建筑耐火等级要求

【答案】:A,B

【解析】:

根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2018年版)表3.3.1,乙类厂房的耐火等级不应低于二级,当采用二级耐火等级时,最多允许层数为6层,当采用一级耐火等级时,建筑层数不限,A选项的8层不锈钢抛光厂房为乙类厂房,应采用一级耐火等级,A选项正确;

根据表3.3.2,甲类第3项和第4项的物品仓库的耐火等级不应低于一级,B选项正确;

根据3.2.7,高架仓库、高层仓库、甲类仓库、多层乙类仓库和储存可燃液体的多层丙类仓库,其耐火等级不应低于二级,CD选项错误;

根据3.2.2,高层厂房,甲、乙类厂

9.下列厂房的安全出口可以仅设置1个的有( )。

A、某单层白兰地蒸馏车间,建筑面积为120m2,且同一时间的作业人数为5人

B、某地上3层煤粉厂房,每层建筑面积为130m2,且同一时间的作业人数为10人

C、某多层石棉加工车间,每层建筑面积350m2,且同一时间的作业人数为45人

D、某多层饲料加工厂,每层建筑面积260m2,且同一时间的作业人数为20人

E、某地下电子仪表维修厂房,每层建筑面积为50m2,且同一时间作业人数为15人

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第2章>第6节>安全出口与疏散出口

【答案】:B,E

【解析】:

根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2018年版)3.7.5,厂房内每个防火分区或一个防火分区内的每个楼层,其安全出口的数量应经计算确定,且不应少于2个;当符合下列条件时,可设置1个安全出口:

1)甲类厂房,每层建筑面积不大于100m2,且同一时间的作业人数不超过5人。

2)乙类厂房,每层建筑面积不大于150m2,且同一时间的作业人数不超过10人。

3)丙类厂房,每层建筑面积不大于250m2,且同一时间的作业人数不超过20人。

4)丁、戊类厂房,每层建筑面积不大于400m2,且同一时间的作

10.某独立建造的2层商场营业厅,耐火等级为一级,建筑面积3200m2,平均划分为两个防火分区A和B,由于A防火分区疏散不利,利用通向B防火分区的甲级防火门作为其一个安全出口进行疏散,下列做法不符合规定的有(人员密度取0.6人/m2)( )。

A、防火分区A直通室外安全出口的总净宽度为4.1m

B、防火分区B直通室外安全出口的总净宽度为8.3m

C、防火分区之间采用防火墙、防火卷帘进行防火分隔

D、防火分区A直通室外的安全出口的数量为1个

E、A防火分区利用B防火分区的疏散总宽度为1.9m

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第2章>第6节>安全疏散基本参数

【答案】:A,C,D,E

【解析】:

A防火分区的面积为3200/2=1600m2,根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2018二级耐火等级公共建筑内的安全出口全部直通室外确有困难的防火分区,一、,9.5.)5年版.

可利用通向相邻防火分区的甲级防火门作为安全出口,但应符合下列要求:1)利用通向相邻防火分区的甲级防火门作为安全出口时,应采用防火墙与相邻防火分区进行分隔;2)建筑面积大于1000m2的防火分区,直通室外的安全出口不应少于2个;

2)建筑面积不大于1000m2的防火分区,直通室外的安全出口不应少于1个;

3)该防火分区

11.下列关于排烟管道的说法,正确的有( )。

A、排烟管道采用土建管道时,管道设计风速不应大于15m/s

B、当吊顶内有可燃物时,吊顶内的排烟管道应采用难燃材料进行隔热,并应与可燃物保持不小于150mm的距离

C、排烟管道井应采用耐火极限不小于1.00h的隔墙与相邻区域分隔

D、排烟管道井,当墙上必须设置检修门时,应采用丙级防火门

E、竖向设置的排烟管道应设置在独立的管道井内,排烟管道的耐火极限不应低于0.50h >>>点击展开答案与解析

【知识点】:第3章>第10节>机械排烟系统

【答案】:C,E

【解析】:

根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251—20174.4.7,机械排烟系统应采用管道排烟,且不应采用土建风道,A选项错误;根据4.4.9,当吊顶内有可燃物时,吊顶内的排烟管道应采用不燃材料进行隔热,并应与可燃物保持不小于150mm的距离,B选项错误:根据4.4.11,设置排烟管道的管道井应采用耐火极限不小于1.00h的隔墙与相邻区域分隔;当墙上必须设置检修门时,应采用乙级防火门,C选项正确,D选项错误;根据4.4.8—2,竖向设置的排烟管道应设置在独立的管道井内,排烟管道的耐火极限不应低于0.50h

12.下列关于建筑内应急照明和疏散指示标志备用电源的连续供电时间说法,正确的有( )。

A、某建筑高度为15m的医院,备用电源连续供电时间不应小于60分钟

B、某综合办公楼建筑高度120m,备用电源连续供电时间不应小于180分钟

C、建筑高度为85m的综合楼,地上21层,每层建面4800m2,备用电源连续供电时间不应小于60分钟

D、总建筑面积为110000m2的博物馆,备用电源连续供电时间不应小于90分钟

E、总建筑面积为19000m2的地下商场,备用电源连续供电时间不应小于60分钟

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第2章>第6节>逃生疏散辅助设施

【答案】:A,C

【解析】:

根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2018年版)10.1.5,建筑内消防应急照明和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间应符合下列规定:

1)建筑高度大于100m的民用建筑,不应小于1.5h。

2)医疗建筑、老年人照料设施、总建筑面积大于100000m2的公共建筑和总建筑面积大于20000m2的地下、半地下建筑,不应少于1.0h。

3)其他建筑,不应少于0.5h。

本题答案为AC。

13.下列场所或建筑采用开式细水雾灭火系统保护时,宜采用局部应用方式的开式系统的有( )。

A、柴油发电机房

B、油浸变压器室

C、润滑油站

D、配电室

E、液压站

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第3章>第5节>细水雾灭火系统设计参数

【答案】:A,B,C

【解析】:

根据《细水雾灭火系统技术规范》GB50898—20133.1.3,系统选型应符合下列规定:

1)液压站、配电室、电缆隧道、电缆夹层、电子信息系统机房、文物库以及密集柜存储的图书库、资料库和档案库,宜选择全淹没应用方式的开式系统。

2)油浸变压器室、涡轮机房、柴油发电机房、润滑油站和燃油锅炉房、厨房内烹饪设备及其排烟罩和排烟管道部位,宜采用局部应用方式的开式系统。

3)采用非密集柜储存的图书库、资料库和档案库,可选择闭式系统。

本题答案为ABC。

14.某场所设置在建筑的地下一层,采用IG541气体灭火系统保护,下列关于该气体灭火系统安全要求的说法,符合规范要求的有( )。

A、防护区应有保证人员在30s内疏散完毕的通道和出口

B、防护区内应设置火灾声警报器

C、防护区的入口处应设置灭火剂释放指示灯,指示灯信号在灭火剂释放完毕后自动消除

D、防护区内应设置机械排风装置

E、防护区用于疏散的门必须能从防护区内打开

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第3章>第6节>气体灭火系统设计参数

【答案】:A,B,D,E

:【解析】.

根据《气体灭火系统设计规范》GB50370—20056.0.1,防护区应有保证人员在30s内疏散完

毕的通道和出口,A选项正确;

根据6.0.2,防护区内的疏散通道及出口,应设应急照明与疏散指示标志。防护区内应设火灾声报警器,必要时,可增设闪光报警器。防护区的入口处应设火灾声、光报警器和灭火剂喷放指示灯,以及防护区采用的相应气体灭火系统的永久性标志牌。灭火剂喷放指示灯信号,应保持到防护区通风换气后,以手动方式解除,B选项正确,C选项错误;

根据6.0.4,灭火后的防护区应通风换气,地下防护区和无窗或设固定窗

15.某餐具厂主要生产陶瓷餐具、不锈钢餐具和一次性PP聚丙烯餐具。下列说法中,错误的有( )。

A、陶瓷餐具烧成厂房的火灾危险性为丁类

B、陶瓷餐具仓库的火灾危险性为戊类

C、不锈钢餐具抛光车间的火灾危险性为乙类

D、不锈钢餐具铸造车间的火灾危险性为乙类

E、一次性PP聚丙烯餐具仓库的火灾危险性为丁类

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第2章>第2节>储存物品的火灾危险性分类

【答案】:D,E

【解析】:

根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2018年版)3.1.1及3.1.3,陶瓷餐具的烧成厂房的火灾危险性为丁类,陶瓷餐具仓库的火灾危险性为戊类,不锈钢餐具抛光车间的火灾危险性为乙类,不锈钢餐具铸造车间的火灾危险性为丁类,一次性PP聚丙烯餐具仓库的火灾危险性为丙类。本题答案为DE。

注册消防工程师考试题库完整版

注册消防工程师考试题库(1-100题) 8月17日 1)《建筑设计防火规》规定,建筑物的耐火极限分为_________级。(D) A.甲 B.乙 C.三 D.四 2)高架仓库是指货架高度超过_________m的机械化操作或自动化控制的货架库房。(A) A.7 B.10 C.12 D.24 3)房间地坪面低于室外地坪面的高度超过该房间净高_________,且不超过 _________者称为半地下室。(B) A.1/3,1/4 B.1/3,1/2 C.1/2,1/4 D.1/3,2/5 4)房间地坪面低于室外地坪面的高度超过该房间净高_________者称为地下室。 (A)

B.1/3 C.1/4 D.2/5 5)《建筑设计防火规》规定二级耐火等级民用建筑防火墙的耐火极限不低于_________h。(D) A.1 B.2 C.4 D.3 6)除规另有规定外,甲类工业建筑的耐火等级不应低于_________。(C) A.甲级 B.一级 C.二级 D.三级 7)戊类工业建筑的耐火等级不应低于_________。(D) A.一级 B.二级 C.三级 D.四级 8)二级耐火等级的高层民用建筑,其吊顶的耐火极限不应低于h。(B) A.0.1

C.0.15 D.0.2 9)高层民用建筑的耐火等级分为_________。(C) A.三级 B.二级 C.一、二级 D.五级 10)除规另有规定外,一级耐火等级建筑物的楼板耐火极限不应低于_________h。 (C) A.0.8 B.1 C.1.5 D.1.2 1 guomu 注册消防工程师考试题库(1-100题)_第2页 8月17日 11)含水率在_________的原油、渣油、重油等为沸溢性油品。(C) A.0.1%~2.0% B.0.2%~3.0% C.0.3%~4.0%

最新注册一级消防工程师考试真题及答案

最新注册一级消防工程师考试真题及答案 一、单项选择题(共80题,每题11分每题的备选项中,只有11个最符合题意) 1、【题干】 某住宅小区物业管理公司,在10号住宅楼一层设置了瓶装液化石油气经营店。根据《中华人民共和国消防法》,应责令该经营店停业,并对其处( )罚款。 【选项】 A、三千元以上三万元以下 B、五千元以下五万元以下 C、三万元以上万元以下 D、警告或者五百元以下【答案】B 2、【题干】 某商业广场首层为超市,设置了12个安全出口、超市经营单位为了防盗封闭了10个安全出口,根据《中华人民共和国消防法》,消防部门在责令超市经营单位改正的同时,应当并处( )。 【选项】 A、五千元以上五万元以下罚款 B、责任人五日以下拘留 C、一千元以上五千元以下罚款 D、警告或者五百元以下罚款【答案】 A 3、【题干】

某服装生产企业在厂房内设置了15天住宿的员工宿舍,总经理陈某拒绝执行消防部门责令搬迁员工宿舍的通知,某天深夜,该厂房发生火灾,造成员工宿舍内的2名员工死亡,根据《中华人民共和国刑法》,陈某犯消防责任事故罪,后果严重,应予以处( )。 【选项】 A、三年以下有期徒刑或拘役 B、七年以上年以下有期徒刑 C、五年以上七年以下有期徒刑 D、三年以上五年以下有期徒刑【答案】 A 4、【题干】 某消防技术服务机构,超越资质许可范围开展消防安全评估业务,消防部门依法责令其改正,并处一万五千罚款,该机构到期末缴纳发狂,根据《中华人民共和国行政处罚法》,消防部门可以采取( )的措施。 【选项】 A、限制法定代表人的人身自由 B、吊销安全评估资质 C、申请人民法院强制执行 D、强制执行【答案】 C 5、【题干】

消防工程师考试真题及答案

综合技术能力 、单项选择题 1.消防设施检测机构在某单位自动喷水灭火系统为安装完毕的情况下出具了合格的《建筑消防设施检测报告》。针对这种行为,根据《中华人民共和国消防法》,应对消防设施检测机构进行处罚。下列罚款中,正确的是()。 A.五万元以上十万元以下 B.十万元以上二十万元以下 C.五千元以上五万元以下 D.一万元以上五万元以下 答案:A 2.某商场发生火灾时,商场现场工作人员没有履行组织引导疏散的义务,造成1名顾客死亡。根据《中华人民共和国消防法》的有关规定,可依法对该现场工作人员予以处罚。下列处罚中,正确的是() A.五千元以上五万元以下罚款 B.五日以上十日以下拘留 C.十日以上十五日以下拘留 D.三万元以上三十万元以下罚款 答案:B 3.某建筑进行内部装修,一名电工违章电焊施工作业,结果引发火灾,造成3人死亡。根据《中华人民共和国刑法》,对该电工依法追究刑事责任。下列定罪中,正确的是() A.重大劳动安全事故罪 B.重大责任事故罪 C.消防责任事故罪 D.工程重大安全事故罪 答案:B 4.某单位在县城新建一个商场,依法取得了当地时公安支队出具的消防设计审核合格意见书。建设单位在施工过程中拟对原设计进行修改。该商场建设单位的下列做法中,正确的是() A.向当地县公安消防大队重新申请消防设计审核 B.将设计变更告知当地县公安消防大队 C.向当地市公安消防支队重新申请消防设计审核 D.将设计变更告知当地市公安消防支队 答案:C 5.根据《注册消防工程师制度暂行规定》,下列行为中,不属于注册消防工程师义务的是()。 A.在规定范围内从事消防安全技术执业活动 B.履行岗位职责 C.不得允许他人以本人名义执业 D.不断更新知识,提高消防安全技术能力 答案:A 6.对厂房、仓库进行防火检查时,应检查厂房、仓库的平面布置情况。某家具厂的下列做法中,不符合规范要求的是() A.厂房内设置员工宿舍,采用防火墙和甲级防火门与生产车间分隔,并设置独立出口 B.厂房内设置办公室,并采用耐火极限为的防火墙与生产车间分隔

完整版《消防安全技术实务》考试真题

2016年完整版《消防安全技术实务》考试真题 一、单项选择题(共80题,每题1分) 1、对于原油储罐,当罐内原油发生燃烧时,不会产生() A.闪燃 B.热波 C.蒸发燃烧 D.阴燃 2、汽油闪点低,易挥发,流动性好,存有汽油的储罐受热不会()现象 A.蒸汽燃烧及爆炸 B.容器爆炸 C.泄露产生呢过流淌火 D.沸溢和喷溅 3、根据《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2102,建筑材料及制品性能等级标识GB8624B1(B-S1,d0,t 1)中,t1表示()等级 A.烟气毒性 B.燃烧滴落物/颗粒 C.产烟特性 D.燃烧持续时间 4、下列关于耐火极限判定条件的说法中,错误的是() A.如果试件失去承载能力,则自动认为试件的隔热性和完整性不符合要求 B.如果试件的完整性被破坏,则自动认为试件的个人性不符合要求 C.如果试件的隔热性被破坏,则自动认为试件的完整性不符合要求 D.A类防火门的耐火极限应以耐火完整性和隔热性作为判定条件 5、某独立建造且建筑面积为260㎡的甲类单层厂房,其耐火等级最低可采用() A.一级 B.二级 C.三级 D.四级 6、某机械加工厂所在地区的处最小频率风向为西南风,最大频率风向为西北风,在厂区内新建一座总储量15t的电石仓库。该电石仓库的下列选址中符合防火要求的是() A.生产区内的西南角,靠近需要电石的戊类厂房附近地势比较低的位置 B.辅助生产区内的东南角,地势比较低的位置 C.储存区内的东北角,地势比较高的位置 D.生产区内的东北角,靠近需要电石实务戊类厂房附近地势比较低的位置 7、某多层砖木结构古建筑,砖墙承重,四坡木结构屋顶,其东侧与一座多层的平屋面钢筋混凝土结构办公楼(外墙上没有凸出结构)相邻。该办公楼相邻测外墙与该古建筑东侧的基础,外墙面。檐口和屋脊的最低水平距离分别是11.0m,12m,10.0m和14m。该办公楼与该古建筑的防火间距应认定为() A.10.0 B.11.0 C.12 D.14 8.对于石油化工企业,下列可燃气体,可燃烧体设备的安全阀出口连接方式中,不符合规范要求的是()。 A.泄放可能携带液滴的可燃气体应接至火炬系统 B.可燃液体设备的安全阀出口泄放管应接入储罐或其他容器 C.泄放后可能立即燃烧的可燃气体应经冷却后接至放空设施、 D.可燃气体设备的安全阀出口泄放管应接至火炬系统或其他安全泄放设施

2017一级消防工程师考试真题

技术实务1-18、综合19-39、案例40-54 2017年一级消防工程师考试《消防安全技术实务》真题 各位考生: 2017年已进行完毕,为了让大家在考后及时了解及预估自己的考试成绩,学易网收集整理了2017年一级消防工程师《消防安全技术实务》真题及答案以供考生参考。学易网在此预祝大家顺利通过考试! 一、单项选择题(共80题,每题1分备选项中,只有1个最符合题意) 1、关于火灾探测器的说法,正确的是() A.点型感温探测器是不可复位探测器 B.感烟型火灾探测器都是点型火灾探测器 C.既能探测烟雾又能探测温度的探测器是复合火灾探测器 D.剩余电流式电气火灾监控探测器不属于火灾探测器 参考答案:C

19.根据防排烟系统的联动控制设计要求,当()时,送风口不会动作。 A.同一防护区内一只火灾探测器和一只手动报警按钮报警 B.联动控制器接收到送风机启动的反馈信号 C.同一防护区内两只独立的感烟探测器报警 D.在联动控制器上手动控制送风口开启 参考答案:B 20.关于地铁车站安全出口设置的说法,错误的是() A.每个站厅公共区应设置不少于2个直通地面的安全出口 B.安全出口同方向设置是,两个安全出口通道口部之间净距不应小于5m C.地下车站的设备与管理用房区域安全出口的数量不应少于2个 D.地下换乘车站的换成通道不应作为安全出口 参考答案:B 21.将计算空间划分为众多相互关联的体积元,通过求解质量,能量和动量方程,获得空间热参数在设定时间步长内变化情况的预测,以描述火灾发展过程的模型属于( )。 A.经验模型 B.区域模型 C.不确定模型 D.场模型 参考答案:B 22.联动型火灾报警控制器的功能不包括( )。 A.显示火灾显示盘的工况 B.显示系统屏蔽信息 C.联动控制稳压泵启动 D.切断非消防电源供电 参考答案:C

2016年一级消防工程师考试真题及答案

中华考试网教育培训界的翘楚! 消防工程师考试正处于紧张的备考阶段,那么,刷题是必不可少的。尤其是历年真题,它在备考过程中起着非常重要的作用。我们必须对它要有足够的认识——善待真题。应该说,历年真题是一级注册消防工程师考试的精华所在,它将一级注册消防工程师考试范围内的知识点以题目的形式展现出来,这也是命题专家智慧的结晶。 为此,中华考试网小编为大家整理了2016年一级消防工程师《技术实务》考试真题及答案,具体详情如下: 一、单项选择题(共80题,每题1分) 1、对于原油储罐,当罐内原油发生燃烧时,不会产生( ) A.闪燃 B.热波 C.蒸发燃烧 D.阴燃 答案:D 2、汽油闪点低,易挥发,流动性好,存有汽油的储罐受热不会( )现象 A.蒸汽燃烧及爆炸 B.容器爆炸 C.泄露产生呢过流淌火 D.沸溢和喷溅 答案:D 3、根据《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2102,建筑材料及制品性能等级标识GB8624B1(B-S1,d0,t1)中,t1表示( )等级 A.烟气毒性 B.燃烧滴落物/颗粒 C.产烟特性 D.燃烧持续时间 答案:A 4、下列关于耐火极限判定条件的说法中,错误的是( ) A.如果试件失去承载能力,则自动认为试件的隔热性和完整性不符合要求 B.如果试件的完整性被破坏,则自动认为试件的个人性不符合要求 C.如果试件的隔热性被破坏,则自动认为试件的完整性不符合要求 D.A类防火门的耐火极限应以耐火完整性和隔热性作为判定条件 答案:C 5、某独立建造且建筑面积为260㎡的甲类单层厂房,其耐火等级最低可采用( )

中华考试网教育培训界的翘楚! A.一级 B.二级 C.三级 D.四级 答案:C 6、某机械加工厂所在地区的处最小频率风向为西南风,最大频率风向为西北风,在厂区内新建一座总储量15t的电石仓库。该电石仓库的下列选址中符合防火要求的是( ) A.生产区内的西南角,靠近需要电石的戊类厂房附近地势比较低的位置 B.辅助生产区内的东南角,地势比较低的位置 C.储存区内的东北角,地势比较高的位置 D.生产区内的东北角,靠近需要电石实务戊类厂房附近地势比较低的位置 答案:C 7、某多层砖木结构古建筑,砖墙承重,四坡木结构屋顶,其东侧与一座多层的平屋面钢筋混凝土结构办公楼(外墙上没有凸出结构)相邻。该办公楼相邻测外墙与该古建筑东侧的基础,外墙面。檐口和屋脊的最低水平距离分别是11.0m,12m,10.0m和14m。该办公楼与该古建筑的防火间距应认定为( ) A.10.0 B.11.0 C.12 D.14 答案:A 8.对于石油化工企业,下列可燃气体,可燃烧体设备的安全阀出口连接方式中,不符合规范要求的是( )。 A.泄放可能携带液滴的可燃气体应接至火炬系统 B.可燃液体设备的安全阀出口泄放管应接入储罐或其他容器 C.泄放后可能立即燃烧的可燃气体应经冷却后接至放空设施、 D.可燃气体设备的安全阀出口泄放管应接至火炬系统或其他安全泄放设施 答案:A 9.某储存汽油、轻石脑油的储罐区,采用内浮顶罐,储罐上所设置的固定式泡沫灭火系统的泡沫混合液供给强度为12.5L/(min·㎡),连续供给时间不应小于( )min。 A.25 B.30 C.40

2018年一级消防工程师考试试题及答案

2018年一级消防工程师考试试题及答案 1.在建筑物内任何部位最好同时有( B)个及以上的疏散方向可供疏散。 (A)1 (B)2 (C)3 (D)4 2.人员密集的公共场所,疏散门不应设置门槛,紧靠门( C)m范围内不应设置踏步。 (A)1 (B)1.2 (C)1.4 (D)1.6 3.无论有无发生火警,管网内经常保持足够的水压和消防用水量,火场上不需要使用消防车或其他移动式消防水泵加压,直接从消火栓接出水带、水枪即可实施灭火的消防给水管网类型是( A)。 (A)高压消防给水管网 (B)临时高压消防给水管网 (C)低压消防给水管网 (D)临时低压消防给水管网 4.液化石油气储罐使用消火栓给水系统保护时,其火灾延续时间一般为(D )小时。

(A)3 (B)4 (C)5 (D)6 5.使用室外地上消火栓时,应用( A)打开出水口闷盖。 (A)专用扳手 (B)普通活动扳手 (C)撬棒 (D)锤子 6.平时仅能保证消防水压而不能保证消防水量的系统是( B)。 (A)室内高压消火栓给水系统 (B)室内临时高压消火栓给水系统 (C)生活、消防合用消火栓给水系统 (D)生产、消防合用消火栓给水系统 7.下列关于室内消火栓给水方式的表述中,错误的是( B)。 (A)直接给水方式无加压水泵和水箱 (B)分区并联给水方式是各分区独立设水泵,集中设置水箱 (C)给水方式是指建筑物内的供水方案 (D)不分区给水方式即整幢高层采用一个分区供水 8.室内消火栓一般采用( A)。 (A)直流式水枪 (B)喷雾水枪

(C)多功能水枪 (D)无后座力水枪 9.下列火灾中,不能选水灭火系统扑救的是(A )。 (A)金属钠火灾 (B)棉花堆垛火灾 (C)纸张火灾 (D)木材火灾 10.湿式自动喷水灭火系统,一个报警阀控制的喷头数不宜大于 (C )。 (A)200个 (B)500个 (C)800个 (D)1000个 11.下列自动喷水灭火系统中,由火灾自动报警系统自动启动的是( C)。 (A)湿式系统 (B)干式系统 (C)预作用系统 (D)湿式系统和干式系统 12.下列( B)不是水喷雾灭火系统的灭火原理。 (A)冷却 (B)抑制

一级消防工程师_消防安全技术实务_学习笔记(7)

一级消防工程师 消防安全技术实务 学习笔记(7)

不燃隔离带≥300mm 门窗耐火≥0.5h 不燃隔离带≥300mm 有空腔 B1 B2—27—B1—100—A 无空腔 { 住宅 B1 B2—27—B1—100—A 其他 B1 B2—24—B1—50 —A 墙体 保温层 防护层 装饰层 内保温 外保温 内保温时:人密油气和疏散场所→A 夹心保温: 外保温:人密场所→A 外墙 { 屋面板:B1—1.0h —B2 保温层 { 内保温时:非A (B1)→厚度≥10mm 外保温时:非A (B1/B2)→首层≥15mm →非首层≥5mm { 屋面板时:非A (B1)→厚度≥10mm 外墙 { 防护层 装饰层-外墙:B1——高度50m ——A 建筑外保温系统防火3 3、 建筑外保温系统防火1 1、基本概念 建筑外保温系统防火5 7、外墙外保温的其他要求 →人密场所→A →除人密 →每层楼板空腔处→封堵 民用建筑装修防火4 →单独建造的地下民用建筑的地上部分→门厅、休息室、办公室→装修材料降低一级 注:除了存放文物、纪念展览物品、重要图书、档案、资料的场所;歌舞娱乐游艺场所;A 、B 级电子信息系统机房及装有重要机器、仪器的房间。 →无窗房间→提高一级 →使用明火→提高一级 建筑外保温系统防火4 4、内、外墙体和屋面保温材料→A 级 →独立老年人照料设施 →组合建造总建筑面积>500㎡老年人照料设施 5、有空腔/无空腔 6、防火隔离带→每层,A 级,高度≥300mm →屋面、外墙。保温系统B1、B2级→屋面与墙体间, ≥500mm 防火隔离带 建筑外保温系统防火2 2、夹心保温 →保温层与两侧墙体组成→无空腔复合保温结构 →保温材料→B1、B2时→墙体为不燃(A ),厚度≥50mm 建筑外保温系统防火6 7、外墙外保温的其他要求 →电气线路不应穿越→B1、B2保温材料 →穿越时,穿金属管,周围不燃材料保护 →开关、插座电气配件周围→不燃隔热材料防火隔离 难燃PVC 塑料护墙板B1/多彩涂料B1/轻质高强度复合墙板/铝塑板/防火塑料装饰板B1;铝板/木纹金属板装饰/铝扣板;矿棉B1/岩棉B1 民用建筑装修防火3 →面积<100㎡;耐火极限≥2.0h 的防火隔墙和甲级门窗分隔→装修材料降低一级 →高层民用建筑的裙房→面积<500㎡的房间→自动灭火系统,耐火等级≥2.0h 防火隔墙和甲级门窗分隔→顶棚、墙面、地面装修材料降低一级 注:除了存放文物、纪念展览物品、重要图书、档案、资料的场所;歌舞娱乐游艺场所;A 、B 级电子信息系统机房及装有重要机器、仪器的房间。

2020 年一级注册消防工程师考试题库 (1-2100 题)

2020 年一级注册消防工程师考试题库 (1-2100 题) 1)《建筑设计防火规范》规定,建筑物的耐火极限分为_________ 级。(D)A.甲B.乙C.三D.四2)高架仓库是指货架高度超过_________m 的机械化操作或自动化控制的货架库房。(A) A.7 B.10 C.12 D.24 3)房间地坪面低于室外地坪面的高度超过该房间净高_________,且不超过_________者称为半地下室。(B) A.1/3,1/4 B.1/3,1/2 C.1/2,1/4 D.1/3,2/5 4)房间地坪面低于室外地坪面的高度超过该房间净高_________者称为地下室。(A) A.1/2 B.1/3 C.1/4 D.2/5 5)《建筑设计防火规范》规定二级耐火等级民用建筑防火墙的耐火极限不低于_________h。(D) A.1 B.2 C.4 D.3 6)除规范另有规定外,甲类工业建筑的耐火等级不应低于_________。 (C) A.甲级B.一级 C.二级D.三级 7)戊类工业建筑的耐火等级不应低于_________。(D) A.一级 B.二级C.三级D.四级 8)二级耐火等级的高层民用建筑,其吊顶的耐火极限不应低于h。(B) A.0.1 B.0.25 C.0.15 D.0.2 9)高层民用建筑的耐火等级分为_________。(C) A.三级B.二级C.一、二级D.五级

10)除规范另有规定外,一级耐火等级建筑物的楼板耐火极限不应低于_________h。(C) A.0.8 B.1 C.1.5 D.1.2 11)含水率在_________的原油、渣油、重油等为沸溢性油品。(C) A.0.1%~2.0% B.0.2%~3.0% C.0.3%~4.0% D.4.0%~6.0% 12)甲级防火门的耐火极限不低于_________h。(D) A.0.6 B.0.9 C.1.0 D.1.2 13)乙级防火门的耐火极限不低于_________h。(D) A.0.7 B.0.6 C.0.8 D.0.9 14)防烟楼梯间及其前室的门均应为_________。(B) A.防火卷帘门B.乙级防火门D.丙级防火门C.普通门 15)在设有车间或者仓库的建筑物内,_________设置员工集体宿舍。 (A) A.不得B.不宜C.允许D.可以 16)高层民用建筑不宜布置在火灾危险性为_________ 厂(库)房附近。 (D) A.丁类B.戊类C.丙类D.甲、乙类 17)多层建筑周围消防车道净宽度不应小于_________米。(B) A.3.5 B.4 C.4.5 D.5 18)高层民用建筑安全出口应分散布置,两个安全出口之间的距离不应小于_________m。(C) A.2 B.4 C.5 D.10 19)高层民用建筑的类别按使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度等分为_________ 。(D) A.三类B.四类C.一类D.一、二类20)生产和物品储存的火灾危险性类别分为_________ 类。(D) A.二B.三C.四D.五

2018注册一级消防工程师考试真题及答案

2018注册一级消防工程师考试真题及答案 一、阅读分析(案例分析题(共6小题))21分 某居住小区由4座建筑高度为69.0m的23层单元式住宅楼和4座建筑高度为54.0m的18层单元式住宅楼构成。设备机房设地下一层(标高-5.0m),小区南北侧市政道路上各有一条DN300的市政给水管。供水压力为0.25MPa。小区所在地区冰冻线深度为0.85m。 住宅楼的室外消火栓设计流量为15L/s,23层住宅楼和18层住宅楼的室内消火栓设计流量分别为20L/s、10L/s,火灾延续时间为2h。小区消防给水与生活用水共用。采用两路进水环状管网供水,在管网上设置了室外消火栓。室内采用湿式临时高压消防给水系统,其消防水池、消防水泵房设置在一座住宅楼的地下一层。高位消防水箱设置在其中一座23层高的住宅楼屋顶。消防水池两路进水。火灾时考虑补水。每条进水管的补水量为50m3/h,消防水泵控制柜与消防水泵设置在同一房间。系统管网泄漏量测试结果为0.75L/s,高位消防水箱出水管上设置流量开关,动作流量设定值为1.75L/s。 消防水泵性能和控制柜性能合格,室内外消火栓系统系统验收合格。

竣工验收一年后,在对系统进行季度检查时,打开试水阀,高位消防水箱出水管上的流量开关动作,消防水泵无法自动启动。消防控制中心值班人员按下手动专用线路按钮后,消防水泵仍不启动。值班人员到消防水泵房操作机械应急开关后,消防水泵启动。经维修消防控制柜后,恢复正常。 在竣工验收三年后的日常运行中,消防水泵经常发生误动作,勘查原因后发现,高位消防水箱的补水量与竣工验收时相比,增加了1倍。 根据以上材料,回答下列问题(共16分,每题2分,每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分) 1.两路补水时,下列消防水池符合现行国家标准的有() A.有效容积为4m3的消防水池 B.有效容积为24m3的消防水池 C.有效容积为44m3的消防水池 D.有效容积为55m3的消防水池 E.有效容积为60m3的消防水池 参考答案:D,E您的答案:D,E 答案解析:

2019一级注册消防工程师消防安全技术实务真题及答案

2019一级注册消防工程师消防安全技术实务真题及答案 1.【题干】某建筑高度为50m的民用建筑,地下1层,地上15层,地下室、首层和第二层旳建筑面积均为1500㎡,其他楼层均为1000㎡,地下室为车库,首层和第二层为商场,第三层至第七层为老年照料设施,第八层至第十五层为宿舍,该建筑的防火设计应符合()的规定。 【选项】 A.一类公共建筑 B.二类住宅 C.二类公共建筑 D.一类老年人照料设施 【答案】C 【解析】《建规》 5.1.1 民用建筑根据其建筑高度和层数可分为单、多层民用建筑和高层民用建筑。高层民用建筑根据其建筑高度、使用功能和楼层的建筑面积可分为一类和二类。民用建筑的分类应符合表5.1.1的规定。

此题目描述的虽然是多种功能组合的高层公共建筑,但24m以上没有超过1000m2,老年人照料设施也不是独立,而是组合,且该建筑不是重要公共建筑,也没超过50m,所以确定为二类高层公共建筑,答案C正确。 2.【题干】某木结构建筑,屋脊高度分别为21m、15m、9m。如果不同高度的屋顶程中构件取相同的防火设计参数,则屋顶承重构件的燃烧性能和耐火极限至少应为()。 【选项】 A.可燃性、0.50h B.难燃性、0.75h C.难燃性、0.50h D.难燃性、1.00h 【答案】C 【解析】《建规》 11.0.1 木结构建筑的防火设计可按本章的规定执行。建筑构件的燃烧性能和耐火极限应符合表11.0.1的规定。

注:1 除本规范另有规定外,当同一座木结构建筑存在不同高度的屋顶时,较低部分的屋顶承重构件和屋面不应采用可燃性构件,采用难燃性屋顶承重构件时,其耐火极限不应低于0.75h。 【考点】 3.【题干】用于收集火灾工况下受污染的消防水、污染的雨水及可能泄漏的可燃液体的事故水池,宜布置在厂区边缘较低处。事故水池距明火地点的防火间距不应小()。 【选项】 A.100m B.25m C.60m D.50m 【答案】B 【解析】《石油化工企业设计防火标准》GB 50160-2008(2018年版)

2020年一级注册消防工程师考试题库(1-2100题)

2017年一级注册消防工程师考试题库 (1-2100题) 1)《建筑设计防火规范》规定,建筑物的耐火极限分为_________ 级。(D) A.甲 B.乙 C.三 D.四 2)高架仓库是指货架高度超过_________m的机械化操作或自动化控制的货架库房。(A) A.7 B.10 C.12 D.24 3)房间地坪面低于室外地坪面的高度超过该房间净高_________,且不超过_________者称为半地下室。(B) A.1/3,1/4 B.1/3,1/2 C.1/2,1/4 D.1/3,2/5 4)房间地坪面低于室外地坪面的高度超过该房间净高_________者称为地下室。(A) A.1/2 B.1/3 C.1/4 D.2/5 5)《建筑设计防火规范》规定二级耐火等级民用建筑防火墙的耐火极限不低于_________h。(D) A.1 B.2 C.4 D.3 6)除规范另有规定外,甲类工业建筑的耐火等级不应低于_________。(C) A.甲级 B.一级 C.二级 D.三级 7)戊类工业建筑的耐火等级不应低于_________。(D) A.一级 B.二级 C.三级 D.四级 8)二级耐火等级的高层民用建筑,其吊顶的耐火极限不应低于h。(B) A.0.1 B.0.25 C.0.15 D.0.2

9)高层民用建筑的耐火等级分为_________。(C) A.三级 B.二级 C.一、二级 D.五级 10)除规范另有规定外,一级耐火等级建筑物的楼板耐火极限不应低于_________h。(C) A.0.8 B.1 C.1.5 D.1.2 11)含水率在_________的原油、渣油、重油等为沸溢性油品。(C) A.0.1%~2.0% B.0.2%~3.0% C.0.3%~4.0% D.4.0%~6.0% 12)甲级防火门的耐火极限不低于_________h。(D) A.0.6 B.0.9 C.1.0 D.1.2 13)乙级防火门的耐火极限不低于_________h。(D) A.0.7 B.0.6 C.0.8 D.0.9 14)防烟楼梯间及其前室的门均应为_________。(B) A.防火卷帘门 B.乙级防火门 D.丙级防火门 C.普通门 15)在设有车间或者仓库的建筑物内,_________设置员工集体宿舍。(A) A.不得 B.不宜 C.允许 D.可以 16)高层民用建筑不宜布置在火灾危险性为_________ 厂(库)房附近。(D) A.丁类 B.戊类 C.丙类 D.甲、乙类 17)多层建筑周围消防车道净宽度不应小于_________米。(B) A.3.5 B.4 C.4.5

2015年一级消防工程师《案例分析》考试真题及答案

2015年一级消防工程师《案例分析》考试真题及答案 第一题: 消防工程师考试试题中某信息中心大楼内设有自动喷水灭火系统、气体灭火系统、火灾自动报警系统等自动消防设施和灭火器。2015年2月5日,该单位安保部队信息中心的消防设施进行了全面检查测试,部分检查情况如下: (一)建筑灭火器检查情况(详见1表) (二)湿式自动喷水灭火系统功能测试情况打开湿式报警阀组上的试验阀,水力警铃动作,按规定方法测量水力警铃声强为65dB,火灾报警控制器(联动型)接收到报警阀组压力开关动作信号,自动喷水给水泵启动。 (三) 消防工程师考试试题中七氟丙烷灭火器系统检查情况信息中心的通信机房没有七氟丙烷灭火系统,系统设置情况(如表2)所示。检查发现,储瓶向2#灭火剂储瓶的压力表显示压力为设计储存压力的85%,系统存在组件缺失的问题。检查结束后,该单位安保部委托专业维修单位对气体灭火设备进行了维修。维修单位派人到现场,焊接了缺失组件的底座,并安装了缺失组件:对2#灭火剂储瓶补压至设计压力。

根据以上情况作答: 1、根据建筑灭火器检查情况,简述哪些灭火器需要维修、报废。 2、指出素材(二)的场景中存在的问题及自动喷水给水泵未启动的原因,并简述湿式自动喷水灭火器系统联动功能检查测试的方法。 3、七氟丙烷灭火系统在储瓶间未安装哪种组件?最大防护区时对应的驱动装置为几号驱动气瓶? 4、检修维修单位对储瓶间气体灭火设备维修时存在的问题。 答案: 1.MFZ/ABC4 2010年1月的全部需要维修,因此种类灭火器出厂前期满5年必须检修。2010年7月2日只简体腐蚀面积与简体面积大于1/3需报废。 MF5 2003年1月全部报废,因此种灭火器报废年段为出厂期满12年。2003年7月1日具因简体严重变形应报废。 2.存在问题:水力警铃声强题中为65dB,实际因为70dB。自动喷水给水泵未启动是因为: (1)水力警铃声强未达到规定声强(2)水流指示器在水流动作后不报信号检查方法:a、系统控制装置设置为“自动”控制方式,启动一只喷头或者

消防工程师试题及答案

消防工程师试题及答案

消防工程师试题及答案 【篇一:一级注册消防工程师案例分析真题及答案( )】 第一题: 某信息中心大楼内设有自动喷水灭火系统、气体灭火系统、火灾自动报警系统等自动消防设施和灭火器。2月5日,该单位安保部队信息中心的消防设施进行了全面检查测试,部分检查情况如下: (一)建筑灭火器检查情况(详见1表) (二)湿式自动喷水灭火系统功能测试情况 打开湿式报警阀组上的试验阀,水力警铃动作,按规定方法测量水力警铃声强为65db,火灾报警控制器(联动型)接收到报警阀组压力开关动作信号,自动喷水给水泵启动。 (三)七氟丙烷灭火器系统检查情况 信息中心的通信机房没有七氟丙烷灭火系统,系统设置情况(如表2)所示。检查发现,储瓶向2#灭火剂储瓶的压力表显示压力为设计储存压力的85%,系统存在组件缺失的问题。 检查结束后,该单位安保部委托专业维修单位对气体灭火设备进行了维修。维修单位派人到现场,焊接了缺失组件的底座,并安装了缺失组件:对2#灭火剂储瓶补压至设计压力。 根据以上情况作答: 1、根据建筑灭火器检查情况,简述哪些灭火器需要维修、报废。 2、指出素材(二)的场景中存在的问题及自动喷水给水泵未启动的原因,并简述湿式自动喷水灭火器系统联动功能检查测试的方法。

3、七氟丙烷灭火系统在储瓶间未安装哪种组件?最大防护区时对应的驱动装置为几号驱动气瓶? 4、检修维修单位对储瓶间气体灭火设备维修时存在的问题。 第二题:某购物中心地下2层、地上4层。建筑高度24m,耐火等级二级,地下二层室内地面与室外出入口地坪高差为11.5m。 地下每层建筑面积15200m2。地下二层设置汽车库和变配电房、消防水泵房等设备用房以及建筑面积5820m2的建材商场(经营五金、洁具、瓷砖、桶装油漆、香蕉水等),底下一层为家具,灯饰商场,设有多部自动扶梯与建材商场连通,自动扶梯上下层相连通的开口部位设置防火卷帘。地下商场部分的每个防火区面积不大于m2,采用耐火极限为1.5h的不燃性楼板和防火墙及符合规定的防火卷帘进行分隔,在相邻防火分区的防火墙上均设有向疏散方向开启的甲级防火门。 地上一层至三层为商场,每层建筑面积1 m2,主要经营服装、鞋类、箱包和电器等商品。四层建筑面积5600m2,主要功能为餐厅、游艺厅、儿童游乐厅和电影院。电影院有8个观众厅,每个观众厅建筑面积在186m2~390m2之间;游艺厅有2个厅室,建筑面积分别为216m2、147m2。游艺厅和电影院候场区均采用不到顶的玻璃隔断、玻璃门与其它部位分隔,安全出口符合规范规定。 每层疏散照明的地面水平照度为1.01x,备用电源连续供电时间0.6h。 购物中心外墙外保温系统的保温材料采用模塑聚苯板,保温材料与基层墙体、装饰层之间有0.17m~0.6m的空腔,在楼板处每隔一层用防火封堵材料对空腔进行防火封堵。 购物中心按规范配置了室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统等消防措施。根据以上材料,问题回答; 1、【题干】指出地下二层、地上四层平面布置方面存在的问题。

2019年一级消防工程师《消防安全技术实务》考试真题及答案解析

一、单选选择题(共80题,每题1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1某建筑高度为50m的民用建筑,地下1层,地上15层。地下室、首层和第二层的建筑面积均为1500m2,其他楼层均为1000m2,地下室为车库,首层和第二层为商场,第三层至第七层为老年人照料设施,第八层至第十五层为宿舍。该建筑的防火设计应符合( )的规定。 A.一类公共建筑 B.二类住宅 C.二类公共建筑 D.一类老年人照料设施 【答案】C 【解析】建规5.1.1 民用建筑根据其建筑高度和层数可分为单、多层民用建筑和高层民用建筑。高层民用建筑根据其建筑高度、使用功能和楼层的建筑面积可分为一类和二类。民用建筑的分类应符合表5.1.1的规定。

2.某木结构建筑,屋脊高度分别为21m、15m、9m,如果不同高度的屋顶承重构件采用相同的防火设计参数,则屋顶承重构件的燃烧性能和耐火极限至少应为( )。 A.可燃性、0.50h B.难燃性、0.50h C.难燃性、0.75h D.难燃性、1.00h 【答案】C

【解析】建规11.0.1 木结构建筑的防火设计可按本章的规定执行。建筑构件的燃烧性能和耐火极限应符合表11.0.1的规定。 注:1 除本规范另有规定外,当同一座木结构建筑存在不同高度的屋顶时,较低部分的屋顶承重构件和屋面不应采用可燃性构件,采用难燃性屋顶承重构件时,其耐火极限不应低于0.75h。 3.用于收集火灾工况下受污染的消防水、污染的雨水及可能泄漏的可燃液体的事故水池,宜布置在厂区边缘较低处。事故水池距明火地点的防火间距不应小于( )。 A.100m B.25m C.60m D.50m 【答案】B 【解析】根据《石油化工企业设计防火标准》 GB50160-2008(2018年版)

注册消防工程师试题及答案

注册消防工程师试题及答案 1201)《人民防空工程设计防火规范》规定,需设置排烟设施的部位,应划分防烟分区,每个防烟分区的建筑面积不应大于500m2,但当从室内地坪至顶棚或顶板的高度在________以上时,可不受此限。 (C) A.3m B.5m C.6m 1202)《人民防空工程设计防火规范》规定,需设置排烟设施的走道、净高不大于6m 的房间,应采用挡烟垂壁、隔墙或从顶棚突出不小于________)的梁划分防烟分区。(B) A.0.3m B.0.5m C.0.6m 1203)《人民防空工程设计防火规范》规定,防火墙应直接设置在基础上或耐火极限不低于________的承重构件上。(C) A.2.00h B.2.50h C.3.00h 1204)《人民防空工程设计防火规范》规定,防火墙上不宜开设门、窗、洞口,当需要开设时,应设置能自行关闭的________防火门、窗。(A) A.甲级 B.乙级 C.丙级 1205)《人民防空工程设计防火规范》规定,电影院、礼堂的观众厅与舞台之间的墙,耐火极限不应低于________,电影院放映室应采用耐火极限不低于________的隔墙与其它部位隔开,观察窗和放映孔应设置阻火闸门。(B) A.2.0h;1.00h B.2.5h;1.00h C.3.0h;1.50h 1206)《人民防空工程设计防火规范》规定,人防工程的耐火等级应为一级。其出入口地面建筑物的耐火等级不应低于________。(B) A.一级 B.二级 C.三级 1207)《人民防空工程设计防火规范》规定,建筑面积不大于500m2,且室内地坪与室外出入口地面高差不大于10m,容纳人数不大于________的防火分区,当设置有竖井,且竖井内有金属梯直通地面时,可只设置一个安全出口或一个与相邻防火分区相通的防火门。 (B) A.20人 B.30人 C.40人 1208)《人民防空工程设计防火规范》规定,建筑面积不大于________,且经常停留人数不大于3人的防火分区,可只设置一个通向相邻防火分区的防火门。(C) A.100 m2

2015一级消防工程师消防安全技术实务真题及答案完整版

2015一级消防工程师《消防安全技术实务》 真题及答案完整版 一、单项选择题(共80题,每题1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1、用着火四面体来表示燃烧发生和发展的必要条件时,”四面体”是指可燃物、氧化剂、引火源和() A. 氧化反应 B.热分解反应 C.链传递 D.链式反应自由基 答案:D 2、某金属部件加工厂的滤芯抛光车间厂房内煞有一地沟。对该厂房采取的下列防爆措施中,不符合要求的是() A. 用改版将车间内的地沟严密封闭 B. 采用不发火花的地面 C. 设置除尘设施 D. 采用粗糙的防滑地面 答案:D 3、下列建筑电气防爆基本措施中,错误的是() A、选用与爆炸危险区域的分区和范围相适应的防爆电气设备 B、在同时存在包占星气体和粉尘的区域,按照爆炸性气体的防爆要求选用电气设备 C、设置防爆型剩余电流式电气火灾监控报警系统和谨记断电装置 D、将在正常运行时会产生火花、电弧的电气设备和线路布置在爆炸危险性小伙没有爆炸危险性的环境内 答案:B 4、某面粉加工厂的面粉碾磨车间为3层钢筋混凝土结构建筑,建筑高度为25cm,建筑面积共3600m2。根据生产的火灾危险性分类标准,该面粉碾磨车间的火灾危险性类别应确定为() A、甲类 B、乙类 C、丙类 D、丁类 答案:B 5、某百货、陶瓷器具、玻璃制品、塑料玩具、自行车。该仓库的火灾危险性类别应确定为()

A、甲类 B、乙类 C、丙类 D、丁类 答案:C 6、某棉纺织厂的纺织联合厂房,在回风机的前端设置滤尘器对空气进行净化处理。如需将过滤后的空气循环使用,应使空气中的含尘浓度低于其爆炸下限的() A、15% B、25% C、50% D、100% 答案:B 7、地下汽车库配置灭火器时,计算单元的最小需配灭火级别计算应比地上汽车库增加() A、10% B、20 C、30% D、25 答案:C 8、对建筑划分防烟分区时,下列构件和设备中,不应用做防烟分区分隔构件和设施的是() A、特级防火卷帘 B、防火水幕 C、防火隔墙 D、高度不小于50cm的建筑结构梁 答案:B 9、根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116——2013的规定,消防控制室内的设置面盘至墙的距离不应小于()m. A、1.5 B、3 C、2 D、2.5 答案:A 10、下列关于自然排烟的说法,错误的是() A、建筑面积为800m2的地下车库可采用自然排烟方式 B、采用自然排烟的场所可不划分防烟分区 C、防烟楼梯间及其前室不应采用自然排烟方式 D、建筑面积小于50m的公共建筑,宜优先考虑采用自然排烟方式 答案:B

2019年一级消防工程师案例分析考试真题及答案

2019年一级消防工程师案例分析考试真题及答案

第一题 华北地区的某高层公共建筑,地上7层,地下3层,建筑高度35m,总建筑面积70345m2,建筑外墙采用玻璃慕墙,其中地下面积2934m2,地下一层层高6m,为仓储式超市(货品高度3.5m),和消防控制室及设备用房;地下二、三层层高均为3.9m,为车库及设备用房,设计停车位324个;地下总面积41411mn2,每层层高为5m,一至五层为商场,六、七层为餐饮、健身、体闲场所,屋顶设消防水箱间和稳压泵,水箱间地面高出屋面0.45m。该建筑消防给水由市政支状供水管引入1条D150的宫道供给,并在该地块内形成环状管网,建筑物四周外援5" 150m内,设有3个市政消火栓,市政供水压力为0.25Pa,

每个市政消火栓的流量按1L/s设计,消防储水量不考虑火灾期间的市政补水。地下一层设消防水池和消防泵房,室内外消火栓系统分别设置消防水池,并用D300的管道连通,水池有效水深3m,室内消火栓水泵扬程84m,室外消火栓系筑采用环状管网。 根据该建筑物业管理记录,稳压泵启动次数20次h。 1.该建筑消防给水及消火栓系统的下列设计方案中,符合规范的有( 息.室内外消火栓系统合用消防水池 B.室内消火栓系采用高位水箱稳压的临时高压消防给水系统 C.室内外消火栓系统分别设置独立的消防给水管网系统 D.室内消火栓系统设置气丘罐,不设水锤消除设施 E.室内消火栓系统采用由稳压泵稳压的临时高压消防给水系统 【参考答案】ACE 2.该建筑室内消火栓的下列设计方案中,正确的是() A.室内消火栓栓口动压不小于0.35MPa,消防水枪充实水柱按13m计算 B.消防电梯前室未设置室内消火栓

2016年一级消防工程师《消防安全技术实务》考试真题与答案

2016一级消防工程师《技术实务》考试真题与答案 1、对于原油储罐,当罐内原油发生燃烧时,不会产生() A.闪燃 B.热波 C.蒸发燃烧 D.阴燃 答案:D 【解析】P56液体燃烧的三种方式为:闪燃、沸溢、喷溅;热播出现在沸溢过程中;液体燃烧本身就是蒸发出的蒸气在燃烧;本题中阴燃属于固体燃烧方式;故答案为D。 2、汽油闪点低,易挥发,流动性好,存有汽油的储罐受热不会() A.蒸汽燃烧及爆炸 B.容器爆炸 C.泄露产生流淌火 D.沸溢和喷溅 答案:D 【解析】P4-5在含有水分、黏度较大的重质石油产品,如原油、重油、沥青油等燃烧时,沸腾的水蒸气带着燃烧的油向空中飞溅,这种现象称为扬沸(沸溢和喷溅),汽油不具备沸溢和喷溅条件,故答案为D。 3、根据《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2102,建筑材料及制品性能等级标识GB8624B1(B-S1,d0,t1)中,t1表示()等级 A.烟气毒性 B.燃烧滴落物/颗粒 C.产烟特性 D.燃烧持续时间 答案:A 【解析】P56s为产烟特性等级;d为燃烧滴落物/微粒等级;t为

烟气毒性等级; 4、下列关于耐火极限判定条件的说法中,错误的是() A.如果试件失去承载能力,则自动认为试件的隔热性和完整性不符合要求 B.如果试件的完整性被破坏,则自动认为试件的个人性不符合要求 C.如果试件的隔热性被破坏,则自动认为试件的完整性不符合要求 D.A类防火门的耐火极限应以耐火完整性和隔热性作为判定条件 答案:C 【解析】P57 详见耐火极限的概念:耐火极限是指建筑构件按照时间-温度标准曲线进行耐火试验,从受到火的作用时起,到失去支撑能力,或完整性,或隔火作用时止的这段时间,用小时(h)表示。 规范:《建筑构件耐火试验方法第1部分:通用要求》GB/T 9978.1-2008 12.2.1 隔热性和完整性对应承载能力 如果试件的“承载能力”已不符合要求,则将自动认为试件的“隔热性”和“完整性”不符合要求。 12.2.2 隔热性对应完整性如果试件的“完整性”已不符合要求,则将自动认为试件的“隔热性”不符合要求。 5、某独立建造且建筑面积为260m2的甲类单层厂房,其耐火等级最低可采用() A.一级 B.二级 C.三级 D.四级 答案:C 【解析】GB50016-2014 3.2.1建筑面积不大于300m2的独立甲、乙类单层厂房,建筑面积不大于500m2的单层丙类或建筑面积不大于1000m2的单层丁类厂房,燃煤锅炉房且锅炉的总蒸发量不大于4t/h时,可采用三级耐火等级的建筑。故答案为C。 6、某机械加工厂所在地区的处最小频率风向为西南风,最大频率风向为西北风,在厂区内新建一座总储量15t的电石仓库。该电石仓库的下列选址中

相关文档