本节首先对工程线管、线槽、电缆及光纤敷设工艺进行阐述,再对几个典型子系统的施工顺序、施工方法、措施及测试调试方法进行详细描述。

一、管线敷设

1.线槽安装

施工程序

线槽敷线

绝缘测试

1.1线槽的走向、规格应按设计、规范施工。强、弱电应不可使用同一线槽、线管。

1.2线槽安装应牢固,保证横平竖直。在有坡度的建筑物上安装时,应与建筑物有相同坡度。电缆线槽水平敷设时,直负荷曲线选取最佳跨距进行支撑,跨距一般为1.5m,垂直敷设时,其固定点间距不宜大于2m。

1.3金属线槽的所有非导电部分的铁构件均应相互连接,使之线槽本身有良好的电气连续性。线槽在变形缝补偿装置处应用导线搭接,使之成为一连续导体,金属线槽应做好整体接地。

1.4金属线槽在通过墙体或楼板处,应在土建工程主体施工中,配合土建预留孔洞。金属线槽不得在穿过墙壁或楼板处进行连接,也不应将穿过墙壁或楼板的线槽与墙或楼板上的孔洞一连抹死。金属线槽在穿过建筑物变形缝处应有补偿装置。线槽本身应断开,线槽用内连接板搭接,不须固定死。

1.5控制线与信号线在同一竖井或线槽内敷设时,应分别在竖井的两侧敷设或采取隔离措施。

1.6线槽距离地面的高度,不宜低于

2.5m。

1.7线槽需要外涂防火漆,在线槽穿越墙体或楼板时需要进行防火封堵。

1.8使用插接式连接的线槽,保证线槽在接口处平直过渡。线槽的接口应连接紧密、无错口、无明显缝隙。

1.9线槽进入DDC箱的入口,应加装绝缘板,绝缘板上开比DDC箱进线口小的孔,并在孔的四周安置绝缘胶,保证电线避免割伤。并保证线槽与DDC箱的接触位无缝隙。

1.10线槽的终端应安装终端封头。

1.11金属线槽组装成统一整体并经清扫后,才允许将导线装入线槽内。放线前应检查导线的选择是否符合设计要求,导线分色是否正确。放线时应边放边整理,不应出现挤压背扣、把结、损伤绝缘等现象,并应将导线按回路(或系统)用尼龙绑扎带绑扎成捆。导线绑扎后,应分层排放在线槽内并做好永久性编号标志。

2.钢管敷设

室内配管的一般要求

2.1配线与通风、上下水管等之间的最小距离;穿管配线平行为100mm,交叉为

50mm,绝缘导线明配平行为200mm,交叉为100mm。

2.2配线工程的支持件固定牢靠,线路在经过建筑物的伸缩缝及沉降缝处应有补偿装置,在跨越处的两侧应将导线固定,并留有适当裕量。

2.3埋入墙或混凝土内的管子,离表面的净距不应小于15mm。

2.4进入落地式控制柜的电线管路,排列应整齐,管口应高出基础面不小于5mm。

2.5电线管路弯曲半径:明暗配时均不应小于管外径的6倍,当埋设于地下或混凝土楼板内时,不应小于管外径10倍。

2.6电线管路中间加装接线盒,应符合国标《电气装置安装工程施工及验收规范》(GB50258-96.2.1.7)的规定。在TN-S系统中,金属电线管和金属盒(箱)应小于

5mm。明配管应锁螺母或护圈帽固定,露出锁紧螺母的丝口为2-4扣。

2.7钢管敷设需要外涂防火漆,在钢管穿越墙体或楼板时需要进行防火封堵。

2.8钢管与设备连接时,应将钢管敷设至设备内,当不能直接进入时,应在钢管出口处加保护软管引入设备,金属软管长度不宜大于2m,管口包扎严密。

在建筑物的顶棚内敷设时,必须采用金属管、金属线槽布线,吊顶内金属软管长度不应大于0.8m。

施工程序

线管明敷程序线管暗敷程序

施工准备预制加工

2.9线管明配

a. 明配管路的施工方法,一般为配管沿墙、支架、吊架敷设。管子在敷设前应按设计图纸或标准图加工好各种支架、吊架和大钢管的预弯制。

b. 支架、吊架制作一般采用角钢加工制作,下料应用钢锯和切割机切割,严禁用电气焊切割。钻孔应用手电钻和台钻钻孔,严禁用电、气焊吹孔。

c. 测量定位

明配管应在建筑物装饰面完成后进行。在配管前应按设计图纸确定配电设备位置,各种箱、盒及用电设备位置,并将箱、盒与建筑物固定牢固,然后根据明配管线应横平竖直的原则,顺线路的水平方向和垂直方向进行弹线定位,测量出支吊架的间距和固定点的具体位置。支吊架固定点的距离应均匀,管卡与终端、转弯中点、电气器具或接线盒边缘距离为150~500mm。

d. 明配管弯曲半径应不小于管外径6倍,同时不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径。

e. 配管时要注意每根电缆管弯头不宜超过3个,直角弯不宜超过2个。

f. 管路超过一定长度时应加装接线盒,其位置便于穿线。当PVC管的直线长度超过30m时,宜加装伸缩节。明配管在通过建筑物伸缩缝时,各沉降缝应采取补偿措施。

2.10线管暗敷

a. 电线管暗敷设隐蔽形式

现浇混凝土楼板、墙、柱、梁内配管;

随墙砌砖配管;

室外地下埋管。

b. 暗敷设管路都须与土建专业主体工程密切配合施工并按土建专业给出的建筑物标高施工。

c. 配管要尽量减少转弯,沿最短路径。综合考虑、确定合理管路敷设部位和走向,确定盒箱的正确位置。

d. 根据现场实际敷设施工图加工好各种管弯和盒箱。

e. 测定盒、箱位置

根据施工图要求,确定盒、箱轴线位置,根据标出的水平线为基准,用连通器找平,标出盒箱的实际安装位置。

f. 固定盒箱

管路和钢筋可用铁线捆扎固定,盒、箱表面与建筑物、构筑物表面的距离一般不小于15mm,盒、箱中要加填满塑料泡沫或其他填充物,防止水泥落入。盒、箱要求放置平整牢固,座标正确。

g. 地线连接

h. 暗敷的镀锌钢管的镀锌层脱落处、丝扣处、各跨接线和焊缝处场均要刷防腐油漆。

i. 暗敷管道安装完毕,隐蔽前要会同业主或监理对其作全面的检查验收,办理好书面隐蔽检查验收记录,方可交付隐蔽。

j. 在土建专业拆模板后要对盒、箱位置和管道的通畅进行复查,可在穿引铁丝过程检查管路的通畅情况。

2.11 PVC 线管暗装 a. 施工程序

除接地和连接跨接线这两个工序外,PVC 电线管的暗敷设程序和要求基本与钢电线管的暗装相同。

b. PVC 电线管暗装和钢电线管暗装不同之处,除连接形式均可采用丝扣连接外,PVC 电线管之间的连接大部分是采用套管或套接头,用PVC 胶接。

2.12管内穿线

施工程序

a. 在管路较长或弯头较多时,可以在敷设管路的同时将引线一并穿好。

b. 管道内有泥砂等杂物时,应用布条绑扎在引线上来回拉动,将管内杂物清净。

c. 放线

放线前应根据施工图对穿入的导线的规格、型号进行核对,发现规格不符或绝缘层质

量不好的导线应及时退换。

放线时为使导线不扭结,最好使用放线架。 d. 引线与导线绑扎

准备工作

选择导线

穿引线 清扫管 管内穿线

带护口

引线与导线绑扎

放线

线路检查绝缘测量 恢复绝缘

导线连接或焊接

如导线数量较多和截面较大,要把导线端部剥出线芯,用绑线缠绕绑扎牢固,使绑扎端接头处形成一个平滑的锥形过渡部位,然后再穿入管。

e. 管口带护口

导线穿入钢管前,应给管口带塑料护线套。穿入PVC硬塑制管前,应先检查并清除管口的毛刺和刃口,以防穿线时损坏导线的绝缘层。

f. 管内穿线

穿放入管内的导线不应有接头。

g. 导线连接的质量要求

割开导线的绝缘层时,不应损伤线芯。

截面超过2.5 mm2 的多股铜芯线的终端应焊接或压接端子后再与电器的端子连接(设备自带插接式的端子除外)。

使用锡焊法连接铜导线时,焊锡应灌得饱满,不应使用酸性焊剂。

h. 铜导线的直接连接与分支连接可采用闭压端子连接。

i. 线路检查和绝缘测量

3.电缆在管道内敷设

3.1从线槽、支架引至设备、墙外表面或屋内行人容易接近处和其他可能受到机械损伤的地方,电缆应有一定机械强度的保护管保护,采用电缆穿管敷设方式。

3.2管道内部应无积水且无杂物堵塞。穿电缆时不得损伤保护层,采用无腐蚀性的润滑剂(粉),管道表面的防腐层应完好。

3.3电缆管长度在30m以下时,管内径不应小于电缆外径的15倍。

3.4导线在管内不得有接头和扭结,其接头应在接线盒内连接。

3.5导线穿入钢管后,在导线出口应有护线套保护导线。

3.6电缆终端头与电缆接头的制作应严格遵守制作工艺规程,电缆终端头应按设计安装在指定位置,带电部分对地净距离应满足室内配电装置最小安全净距的要求。并牢固地固定在支架或框架上。

3.7电缆芯线连接时,其连接管和线鼻子的规格应与线芯规格相符。

3.8控制电缆终端头可采用塑料电缆端头套管方式,电缆接头应有防潮措施。

3.9电缆敷设前必须进行绝缘电阻测试,1KV兆欧表测量绝缘电阻值。电缆线路的相位相序应与电网相符。

3.10光缆穿墙或穿楼层时,要加带护口的保护用塑料管,并且要用阻燃的填充物将管子填满。

4.网络电缆及光缆的敷设

网络电缆的敷设除遵守综合布线系统验收规范(GBT/T50312-2000)有关条款外应还能满足下列条件:

4.1管道内或地面线槽阻塞或进水影响布线,应疏通管槽、清除水污后布线。

4.2应检查光纤连接器级性保证信号输出。

4.3有信号干扰,检查消除干扰源,检查缆线的屏蔽导线是否接地,线槽内并排的导线是否加隔板屏蔽,电缆和光缆是否进行隔离处理,室内防静电地板是否良好接地等。

4.4保护钢管(或电线管)型号规格,应符合设计要求,壁厚均匀、焊接均匀、无劈裂、砂眼、棱刺和凹扁现象,外表完整无剥落现象。

4.5各类跳线、接线排、信息插座、光纤插座等型号规格,数量应符合设计要求,其发射、接收标志明显。

4.6屏蔽接地线截面、色标应符合规范规定;接地端连接导体应牢固可靠。

4.7光纤敷设时可用人工或机械牵引,但要注意导向和润滑。

4.8光纤垂直敷设时,应特别注意承重问题,一般每两层要将光纤固定一次。

4.9光纤熔接处应加以保护和固定。

4.10非屏蔽4对电缆弯曲半径为电缆外径的4倍,屏蔽4对电缆弯曲半径为电缆外径的10倍,光缆弯曲半径为电缆外径的20倍。

常用导线穿线管表:

常用导线穿槽板表:

施工方法及主要技术措施

施工方法及主要技术措施 第一节、装饰装修施工技术方案及技术措施 1、无机预涂板吊顶施工方案及技术措施 1.1测量放线 (1)由于土建施工允许误差较大,风道、线路等设施繁杂,工程施工要求精度很高,因此必须经过详细测量,多方面考虑,确定基准线位置,并经设计方可认可。 (2)根据确定的基准线位置,用水准仪确定吊顶标高基准线,在墙面上弹出,误差不超过3mm,注意中间部位起拱要求为1/200高度。 (3)确定平面内每个单元基准线点,并做好标记。 (4)在放线时应控制并分配测量误差。按设计分格,统一放好基准线。 1.2吊杆安装 按放线确定的主龙骨位置标记,在墙面上打好吊杆安装孔,保证误差不超过±4mm,吊杆孔按900~1000mm间隔布置,主龙骨端头处300mm内必须装吊杆,靠近风管其它设施处必须增设吊杆,吊杆孔必须严格按有关要求,保证连接牢固。 1.3主龙骨安装 将主龙骨与吊杆连接件连接好,并进行调整和固定,必须保证标高偏差不大于2mm,相邻两根间隔不大于2mm的误差要求。调整时用水平仪使上下、左右、前后至要求范围,然后再进行固定。 1.4次龙骨安装 检查主龙骨安装是否准确,按照翻样图纸要求布置次龙骨,用主次龙骨连接件将次龙骨固定到主龙骨上,调整纵、横向尺寸控制在±2mm内及水平误差±1mm范围内,应按次序顺序进行调整、校正、固定,使其符合安装要求。 1.5石膏板安装 固定石膏板可用自攻螺丝直接用自攻螺丝枪将其与龙骨固定,钉头应嵌入板面0.5~1mm,钉头涂防锈漆后用腻子找平,石膏板应留3mm板缝,嵌腻子,贴玻纤带,再用腻子刮平顺。龙骨具备产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录等资料。 石膏板不应有气泡、起皮、绉纹、缺角、污垢、扭曲、变形和等缺陷,表面

在节能减排、绿色施工、工艺创新方面针对本工程的具体措施

在节能减排、绿色施工、工艺创新方面针对本工程的具体措施 第一节节能减排 1、组织管理 根据本工程实际情况项目部成立了以项目经理为首的绿色节能环保领导小组,具体领导实施项目的节能工作,根据图纸要求组织实施,其架构如图: 项目经理为绿色施工第一责任人,负责绿色施工的组织实施及目标实现,并指定绿色 施工管理人员和监 督人员。 2、目标管理 在施工过程中贯 彻项目部节能方针, 减少浪费,杜绝重复 投入。 1)环境保护措施; 采取有效措施,减少废水、废气排放,降低粉尘、噪声污染。 2)节材措施;在保证工程安全与质量的前提下,制定节材措施,如进行施工方案的节材优化,建筑垃圾减量化,尽量利用可循环材料等。 3)节水措施;根据工程所在地的水资源状况,做好节水措施。 4)节能措施;进行施工节能策划,确定目标,制定节能措施。 3、实施管理 1)实施绿色施工对整个施工过程进行动态管理,加强对施工策划、施工准备、材料采购、现场施工、工程验收等各阶段的管理和监督。 2)结合工程项目的特点,有针对性地对绿色施工作相应的宣传,通过宣传营造绿色施工的氛围。 3)定期对职工进行绿色施工知识培训,增强职工绿色施工意识。 4、节材与材料资源利用节材措施 1)图纸会审时,应审核节材与材料资源利用的相关内容,达到材料损耗率比定额损耗率降低30%。 2)根据施工进度、库存情况等合理安排材料的采购、进场时间和批次,减少库存。 3)现场材料堆放有序。储存环境适宜,措施得当。保管制度健全,责任落实。

4)材料运输工具适宜,装卸方法得当,防止损坏和遗洒。根据现场平面布置情况就近卸载,避免和减少二次搬运。 5)采取技术和管理措施提高模板、脚手架等的周转次数。 6)优化安装工程的预留、预埋、管线路径等方案。 7)应就地取材,施工现场500公里以内生产的建筑材料用量占建筑材料总重量的70%以上。 8)现场办公和生活用房采用周转式活动房。现场围挡应最大限度地利用已有围墙,或采用装配式可重复使用围挡封闭。力争工地临房、临时围挡材料的可重复使用率达到70%。 5、节水与水资源利用 1)施工中采用先进的节水施工工艺。 2)施工现场供水管网应根据用水量设计布置,管径合理、管路简捷,采取有效措施减少管网和用水器具的漏损。 3)现场机具、设备、车辆冲洗用水必须设立循环用水装置。施工现场办公区、生活区的生活用水采用节水系统和节水器具,提高节水器具配置比率。项目临时用水应使用节水型产品,安装计量装置,采取针对性的节水措施。 4)施工现场建立可再利用水的收集处理系统,使水资源得到梯级循环利用。 5)施工现场分别对生活用水与工程用水确定用水定额指标,并分别计量管理。 6、节能与能源利用 1)节能措施 ①制订合理施工能耗指标,提高施工能源利用率。 ②优先使用国家、行业推荐的节能、高效、环保的施工设备和机具,如选用变频技术的节能施工设备等。 ③施工现场分别设定生产、生活、办公和施工设备的用电控制指标,定期进行计量、核算、对比分析,并有预防与纠正措施。 ④在施工中合理安排施工顺序、工作面,以减少作业区域的机具数量,相邻作业区充分利用共有的机具资源。安排施工工艺时,应优先考虑耗用电能的或其它能耗较少的施工工艺。避免设备额定功率远大于使用功率或超负荷使用设备的现象。 ⑤根据当地气候和自然资源条件,充分利用可再生能源。 2)机械设备与机具 ①建立施工机械设备管理制度,开展用电、用油计量,完善设备档案,及时做好维修保养工作,使机械设备保持低耗、高效的状态。 ②选择功率与负载相匹配的施工机械设备,避免大功率施工机械设备低负载长时间运行。机电安装可采用节电型机械设备,如逆变式电焊机和能耗低、效率高的手持电动工具等,以利节电。机械设备宜使用节能型油料添加剂,在可能的情况下,考虑回收

关于施工过程中的施工工艺及质量的控制措施

关于施工过程中的施工工艺及质量的控制措施 1.高层建筑钻孔灌注桩施工技术的应用要点 高层建筑钻孔灌注桩可以依据护壁形态的不同之处划分为两类:即泥浆护壁与全套管施工两种方式。泥浆护壁钻孔灌注桩施工方式就是将配置的泥浆充分采用,以此达到浮悬钻渣和冷却钻头的目的。 2.钻孔灌注桩施工准备阶段的施工工艺及质量控制措施 2.1 将测量定位放样工作做好 要先将施工地点进行整理,钻孔灌注桩的成桩方位进行定点放样之后在进行打桩施工,同时还要保证建设的临时控制点不会影响到施工。之后再依照设置好的顺序将桩位进行定位测量,从而保证桩位的稳固可靠性。将桩中心的偏差值保持在<10mm。完成定位测量之后,应将记录工作做好,在桩基正式动工之前,监理方应对测量点实施复核。 2.2 将施工技术交底工作做好 在桩基施工之前,应先将技术交底工作做好,施工人员应详细了解施工特点、技术要求、施工步骤以及安全要点等内容,便于对控制钻孔灌注桩施工质量方面发挥出基础性作用。钻孔灌注桩施工技术交底工作的内容主要包括以下几点:①工程概况交底,组织施工人员应对施工图纸进行熟悉,对施工安全规范和地质概况进行掌握;②施工方案的交底,主要包括的内容有:施工前的测量、成孔、制作与吊装

钢筋笼、混凝土的灌注以及成桩保护等内容;③工程记录交底,做好成孔、制作和吊装钢筋笼以及混凝土灌注施工的记录工作。 2.3 桩基施工的施工工序 在钻孔灌注桩大面积施工过程中,应运用隔孔工序进行操作。由于钻孔灌注桩的成桩是通过向孔中对混凝土进行灌注实现的,在该过程中,向外的侧向压力会对桩四周的土壤产生作用,相邻钻孔的孔壁容易有坍塌或缩颈现象产生。当压力出现失稳以后,自身钻孔会有坍塌或缩颈问题出现。通过现场检验,若隔孔施工工序的安全距离控制在超过4d,则基本能够将桩孔缩颈和坍塌问题得到避免。 2.4 开展试成孔操作 在大面积施工之前,为了真实地掌握施工场地情况,为后期全面施工提供指导性作用,应开展试成孔作业。在该过程中,应将详细的试成孔记录做好,并对比设计方案,适当调整设计方案中的成孔及清孔时间、次数、注浆的密度和配比、钢筋笼的制作与吊装时间以及混凝土灌注的时间等因素,促使施工的效率及合理性得到有效提升。 3.成孔施工过程中的施工工艺及质量控制措施 3.1 控制成孔的垂直度 成孔垂直度精度与设计要求相满足是对钻孔灌注桩施工质量得到保障的重要前提,否则钢筋笼及导管的沉放会很难开展。为了使成孔垂直精度与设计要求相符,应在钻孔过程中,对打桩机支承面积进行加大,确保钻机保持在稳定状态,对钻杆、钢丝绳及其他钻具的垂直度进行定期检测,使钻杆、钻孔中心以及桩位处于一条直线。在成

施工方案及技术措施(新版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 施工方案及技术措施(新版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

施工方案及技术措施(新版) 1、施工准备 工程项目施工准备工作按其性质及内容通常包括技术准备、物资准备、劳动组织准备、施工现场准备和施工场外准备。 技术准备 技术准备是施工准备的核心。由于任何技术的差错或隐患都可能引起人身安全和质量事故,造成生命、财产和经济的巨大损失。因此必须认真地做好技术准备工作。 (1)熟悉、审查施工图纸和有关的设计资料 熟悉、审查设计图纸的目的,是为了能够按照设计图纸的要求顺利地进行施工,生产出符合设计要求的最终园林产品(建筑物、构筑物或绿化),创造出符合设计要求的景观景象。能够在拟建工程开工之前,使从事施工技术和经营管理的工程技术人员充分地了解和

掌握设计图纸的设计意图、结构与构造特点和技术要求,以及成景的关键部位与景观构成要素。 (2)熟悉、审查设计图纸的内容 审查设计图纸是否完整、齐全,以及设计图纸和资料是否符合国家有关工程建设的设计,施工方面的方针和政策。 审查设计图纸与说明书在内容上是否一致,以及设计图纸与其各组成部分之间有无矛盾和错误。审查设备安装图纸与其相配合的土建施工图纸的坐标、标高是否一致。审查设计图纸中的工程复杂、施工难度大小和管理水平能否满足工期和质量要求并采取可行的技术措施加以保证。 (3)熟悉、审查设计图纸的程序 熟悉、审查设计图纸的程序通常分为自审阶段、会审阶段和现场签证等三个阶段。 ①设计图纸自审阶段 施工单位收到拟建工程的设计图纸和有关技术文件后。应尽快地组织有关的工程技术人员熟悉和自审图纸,写出自审图纸的记录。

通信无线网主设备安装工艺标准规范标准

目录 1安装工艺 (2) 1.1塔桅要求 (2) 1.2天馈线系统 (4) 1.3线缆走道 (5) 1.4设备安装 (6) 1.5电源 (7) 1.6传输 (8) 1.7线缆布放 (8) 1.8线缆连接 (9) 1.9监控系统 (10) 1.10防雷接地 (11) 1.11分布系统 (13) 2设备及线缆标签规范(参照网络资源命名规范) (13) 2.1设备标签规范 (13) 2.2设备线缆标签规范 (13)

1 安装工艺 1.1 塔桅要求 1.1.1 一般要求 1、塔桅基础应符合工程设计要求。 2、塔桅钢构件应符合设计要求和本规范的规定。运输、堆放和吊装等造成 的钢构件变形及涂层脱落,应进行矫正和修补。 3、塔桅钢结构安装工程可按塔段划分为一个或若干个检验批次。塔桅钢结 构的安装程序,必须确保结构的稳定性和不致永久性变形。 4、塔桅高度,平台、加挂支柱的安装高度及位置等均应符合工程设计要求。 安装平台上必须安装天线支臂及抱柱,用于安装通信天线。 5、天线支架、挂高、方位应符合设计要求,应与钢塔结构构件牢固连接。 所有栏杆与相邻板之间应牢固连接。 6、塔楼钢平台梁、平台板、栏杆的安装偏差应符合表1的规定。 表1 钢平台、栏杆安装偏差(mm) 7、采用法兰连接的节点,法兰接触面的贴合率不应少于75%,且边缘最大 间隙不应大于±1.5mm。法兰间隙超过0.8mm时应用垫片垫实,垫片应 镀锌,并作防腐处理。 8、采用结点板连接的节点,相接触的两平面贴合率不应少于75%。 9、塔桅连接螺栓应符合下列要求: (1)与塔桅基础连接的构件螺栓必须上双螺母。 (2)连接螺栓应顺畅穿入,不得强行敲击。当孔位偏差小于等于3mm 时可打过冲后再穿入螺栓,螺栓穿向应一致。 (3)螺母拧紧后螺栓外露丝扣为3~5扣。 (4)螺母紧固应符合工程设计的力矩要求: ①用力矩扳手检查力矩应符合工程设计要求值。

节能减排、绿色施工、工艺创新措施标准范本

解决方案编号:LX-FS-A34480 节能减排、绿色施工、工艺创新措 施标准范本 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

节能减排、绿色施工、工艺创新措 施标准范本 使用说明:本解决方案资料适用于日常工作环境中对未来要做的重要工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一)节能减排、绿色施工方案的原则与意义 1.最大限度地节约资源和能源,减少污染、保证施工安全,减少施工活动对环境造成的不利影响,实现与自然和社会的和谐发展,是我们的责任。 2.贯彻落实节地、节能、节水、节材和保护环境的技术经济政策,建设资源节约型、环境友好型社会,通过采用先进的技术措施和管理,最大程度地节约资源,提高能源利用率,减少施工活动对环境造成的不利影响。 3.企业建立绿色施工管理,实施绿色施工是贯彻

项目工程质量控制的措施和方法

工程质量控制的措施和方法1工程质量控制目标 严格贯彻国家强制性质量标准规定的技术标准和质量要求。所有工程质量验收达到合格,争取达到优良标准。 2工程质量控制的原则 2.1以国家施工及验收规范、工程质量验评标准、设计图纸等为依据,督促承包单位全面实现工程项目合同约定的质量目标。 2.2对工程项目施工全过程实施质量控制,以质量预控为重点。 2.3对工程项目的人员、机械、材料、方法、环境等因素进行全面的质量控制,监督承包单位的质量保证体系落实到位。 2.4严格要求承包单位执行有关材料试验制度和设备检验制度。 2.5坚持不合格的建筑材料、构配件和设备不准在工程上使用。 2.6坚持本工序质量不合格或未进行验收不予签认,下一道工序不得施工。 3工程质量控制的方法 3.1质量控制应以事前控制(预防)为主。 3.2应按监理规划、监理实施细则的要求对施工过程进行检查,及时纠正违规操作,消除质量隐患,跟踪质量问题,验证纠正效果。

3.3应采用必要的检查、测量和试验手段,以验证施工质量。 3.4应对工程的关键工序和重点部位施工过程进行旁站监理。 3.5严格执行现场见证取样和送检制度。 3.6应建议撤换承包单位不称职的人员及不合格分包单位 4工程质量控制的措施 4.1事前控制 施工准备阶段是施工单位为正式施工进行各项准备、创造开工条件的阶段。施工阶段发生的质量问题、质量事故,往往是由于施工准备阶段工作的不充分而引起的。因此,项目监理部在进行质量控制时,将十分关注施工准备阶段各项准备工作的落实情况。项目监理部将通过抓住工程开工审查关,采集施工现场各种准备情况的信息,及时发现可能造成质量问题的隐患,以便及时采取措施,实施预防。 在施工准备阶段,项目监理部采取预控方法进行监理,具体控制要点及手段主要有: 1)检查和督促施工单位健全质量及安全保证措施 每个施工承包单位都应有项目经理全面负责,并设施工员、质检员和资料员、安全员,在施工现场进行全过程质量管理和质量控制。建立施工工序的自检验收制度。 2)对施工队伍及人员控制

施工技术方案与措施

一、施工组织设计 1.投标人编制施工组织设计的要求:编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法; 拟投入本标段的主要施工设备情况、拟配备本标段的试验和检测仪器设备情况、劳 动力计划等;结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程 进度、技术组织措施,同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施,如冬 雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加 固措施等。 2.施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表,图表及格式要求附后。投标人根据其 施工组织设计的要求可自行把下列图表添加到相应的项目中。 附表一拟投入本标段的主要施工设备表附表二拟配备本标段的试验和检测仪器设备表附表三劳动力计划表 附表四计划开、竣工日期和施工进度网络图附表五施工总平面图附表六临时用地表施工方案与技术措施 一、编制原则 1、贯彻执行国家及地方对工程建设的各项方针政策,严格执行工程建设程序。 2、施组编制遵守合同文件、设计文件及施工规范的原则,确保工程质量和工期。建立健全各项组织机构和保证体系,确保施工生产科学、有序、高效。 3、采用“四新”技术。结合工程特点,积极推广使用新技术、新工艺、新材料、新设备,确保施工质量。结合实际,经济可靠。施组编制结合特点,充分调研,优化方案,降低成本;方案确定充分论证,确保采取方案的可靠性,满足施工的总体安排。 4、统筹安全,科学合理。根据现场勘察调查资料、合同文件资料工程特点,全面规划、统筹安排,突出重点难点及工期关键工序,采用科学合理的施工方法,确保施组编制满足合同要求。坚持实事求是的原则,根据我单位综合施工生产能力组织施工,坚持科学组织、合理安排,确保高速度、高效率、高质量完成工程建设。 二、编制依据 1、根据施工图设计、有关文件以及业主对本施工段施工总工期的要求。 2、我公司踏勘现场及调查咨询资料。 4、我公司拥有的科技成果、工法成果、机械设备、技术水平和施工能力,以及参加类似工程施工积累的施工经验。结合我公司施工实力、机械设备状况、专业技术力量及管理水平、综合施工生产能力。 三、工程概况 工程名称:蓬溪县西湖路污水管网工程工程地点:蓬溪县赤城镇西湖路 工程内容:开挖土石方12031立方米、填方11737立方米,聚乙烯塑钢缠绕管400毫米2337米,1000毫米污水检查井104座,人行道破损及恢复8748立方米、管道保护4674米。 四、项目班子配备(一)组织机构 1、施工项目经理部设臵原则,要保证工程项目实现优质、高效、低耗、按期、安全文明地完成目标,施工项目经理部设臵应坚持以下原则: ①与企业设计的项目管理、组织形式相适应。 ②与工程项目的规模、结构形式、复杂程度、专业特点相适应。③与弹性、一次性现场施工的特点相适应。④面向施工现场,人员精干、高效,。 施工项目经理部、职能部门的设臵必须面对现场,为现场服务,机构层次少,人员精干。 2、项目经理部组织机构结构框图 (二)项目班子配备 1、本工程推行实施项目经理责任制的技术质量型标段承包责任制管理模式,组建本工程施工项目经理部,由公司总经理选派一名懂技术、善管理的技术型人员担当项目经理;项目经

采用新技术新工艺技术措施

采用新技术新工艺技术措施 先进的施工技术、施工工艺、新型材料的使用和技术创新,是优质高效地完成工程任务,创造过程精品、保证工程质量,加快工程进度、缩短施工周期,极其有效地降低工程造价,完全实现建筑物设计风格和使用功能的关键之所在。 结合本工程特点,我们将在施工过程中广泛推广使用科技成果,计划将建设部推广的十项新技术中的绝大部分应用到本工程上。除此之外,我们还将结合本工程施工实践,努力探索新的施工技术,总结新的施工工艺,开发更多的专利技术。 一、推广应用新技术、新工艺的组织机构 1、为有计划、有步骤的开发和推广应用新技术,实现计划制定的目标,在工程开工之初,成立领导小组和工作小组。 2、领导小组由公司总工程师为组长,项目经理为副组长,为推广应用新技术、新工艺提供决策和资源支持。 3、工作小组由项目经理为组长,项目总工程师为副组长,项目副经理、项目部门负责人以及有关指定分包商项目经理为组员,进行推广应用新技术工作的策划、实施与总结。 二、本工程中推广应用新技术、新工艺 在施工期间,对工程技术难点组织攻关;同时,根据施工需要,充分推广应用新技术、新工艺,采用先进合理的技术措施和现代化管

理手段,提高质量、缩短工期、降低消耗。 推广应用新技术一览表

三、本工程中应用新技术的具体内容 1、钢筋机械连接施工技术 对于直径d≥20mm的钢筋采用等强直螺纹连接技术。此技术的最大优点是可以对钢筋进行提前加工,现场操作工序简单,施工速度快,适用范围广,不受气候影响,且成本较底,质量稳定可靠,加快钢筋工程施工效率,缩短工期。 2、新型模板应用技术 梁板采用覆模胶合板预拼装,碗扣脚手架支撑体系。 3、建筑节能和环保应用技术 (1)本工程的填充墙体采用了加气混凝土砌块等轻质材料,节约了土地资源和能源,满足了环境保护的要求,由于其自重轻,具有很好的保温、隔热、隔音性能,提高了结构的安全性和经济性。外墙保温采用挤塑聚苯板,具有很好的保温性能。 (2)铝合金门窗采用中空玻璃,具有很好的保温性能。 4、计算机推广、应用和信息化管理技术 在本工程的施工过程中,计算机技术的应用是项目管理最为先进

土方工程施工设计方案及技术措施

土方工程施工方案及技术措施 一、施工部署 1、现场准备 ⑴、召开由业主、监理、总承包方和其他相关单位共同参加的现场协调会,明确各方面要求及相互责任范围,确定施工期间协调方法; ⑵、熟悉了解现场情况及周围环境情况,落实现场临时占地,修建施工现场临时设施。 ⑶、了解现场行人及车辆情况,向业主及监理提交场区内和附近的行人、车辆导流保护方案。 2、施工准备工作 ⑴、现场车辆出入口放置钢筋网片,设置清洗池、沉淀池。 ⑵、出口搭设扫车、清土架子。 ⑶、平整场地,清除障碍。 ⑷、做好夜间照明准备。 ⑸、测量员放出基坑开挖边线。 ⑹、为保证夜间正常施工,夜间应有照明设备,同时安排专人负责交通疏导、调度指挥工作。测量员每日挖土前用白灰放出开挖线,保证作业面宽度与标高。 3、技术准备 ⑴、在接到施工图纸后,组织有关人员认真审图,在自审和预审的基础上,尽快组织技术交底。

⑵、组织召开施工与运营配合专题会,分项研究后,明确具体施工时间、施工方法及要求。 ⑶、及时编制各种材料计划,提前进行加工定货。 ⑷、备齐工程技术资料管理软件,各种试验设备和计量设备的资料齐全,检验合格。 4、物资准备 ⑴、开工前落实各项施工用料的计划,按照贯标程序要求选定合格厂家和产品,签订供货协议,并分期分批组织进场。 ⑵、对各种材料的进场时间,数量等要提前作好计划,按计划进场,认真组织,专人负责。 5、施工队伍准备 ⑴、选择有施工经验并有较强施工组织能力、工作效率高,拥有先进机械设备,且有良好信誉的队伍作为专业施工队伍,并签订专业施工责任合同。 ⑵、根据开工日期和进度计划安排,编制劳动力需用量计划,组织劳动力进场,并对进场人员进行入场教育。 ⑶、劳动力用量表 6、机械设备准备 土方开挖施工机械数量表

节能减排、绿色施工、工艺创新措施

节能减排、绿色施工、工艺创新措施 一)节能减排、绿色施工方案的原则与意义 1.最大限度地节约资源和能源,减少污染、保证施工安全,减少施工活动对环境造成的不利影响,实现与自然和社会的和谐发展,是我们的责任。 2.贯彻落实节地、节能、节水、节材和保护环境的技术经济政策,建设资源节约型、环境友好型社会,通过采用先进的技术措施和管理,最大程度地节约资源,提高能源利用率,减少施工活动对环境造成的不利影响。 3.企业建立绿色施工管理,实施绿色施工是贯彻落实科学发展观的具体体现;是建设可持续发展的重大战略性工作;是建设节约型社会、发展循环经济的必然要求,是实现节能减排目标的重要环节,对造福子孙后代具有长远的重要意义。 二)节能减排、绿色施工施工方案 2.1 资源节约 2.1.1 节约土地 1.施工现场的临时设施建设禁止使用粘土砖。 2.外网及水井施工时土方开挖施工采取先进的技术措施,减少土方的开挖量,最大限度地减少对土地的扰动。 2.1.2 节能 1.优先使用国家、行业推荐的节能、高效、环保的施工设备和机具,如选用变频技术的节能施工设备等。

2.项目部制定空调开机标准,从管理手段确保空调节约运行。冬季用塑料布将窗户密封减少屋内热量流失。室外照明采用强度气体放电灯。 3.施工现场机械设备管理应满足下列要求: 3.1 施工机械设备应建立按时保养、保修、检验制度。 3.2 施工机械选用高效节能电动机。 3.3 220V 单相用电设备接入 220V 三项系统时,使用三项平衡。 3.4 合理安排工序,提高各种机械的使用率和满载率。 4.实行用电计量管理,严格控制施工阶段的用电量。必须装设电表,生活区与施工区分别计量,用电电源处应设置明显的节约用电标识,同时施工现场应建立照明运行维护和管理制度,及时收集用电资料,提高节电率。施工现场分别设定生产、生活、办公和施工设备的用电控制指标,定期进行计量、核算、对比分析,并有预防与纠正措施。 5.建立施工机械设备管理制度,开展用电计量,完善设备档案,及时做好维修保养工作,使机械设备保持低耗、高效的状态。选择功率与负载相匹配的施工机械设备,避免大功率施工机械设备低负载长时间运行。机电安装采用节电型机械设备,如逆变式电焊机和能耗低、效率高的手持电动工具等,以利节电。 4.1.3 节水 1.实行用水计量管理,严格控制施工阶段的用水量。施工用水必须装设水表,生活区与施工区分别计量。及时收集施工现场的用水资料,提高节水率。

施工方案与技术措施

1、施工方案与技术措施 1.1 编制说明 1.1.1 本施工组织设计严格按照工程招标文件对施工组织设计的要求进行编制。在人员、机械、材料调配、质量要求、进度安排等方面统一部署的原则下,由建筑、安装及装饰等几大专业有机组成。 1.1.2 根据本工程的特点、功能要求,本着对业主资金合理利用,对工程质量的高度责任感,我们的编制原则是“经济、合理、优质、高效”。 1.1.3 本施工组织设计的编制,受到了我公司的高度重视和大力支持,公司专门成立该工程方案小组,采用“对比优化、博采众长”的编制思路,以使本方案重点突出,有较强针对性和可操作性。 1.2编制依据 1.2.1 长沙财经学校校舍外墙改造项目招标文件。

1.2.2 长沙财经学校校舍外墙改造项目招标工程量清单及图纸。 1.2.3 以往我公司同类、类似工程施工经验。 1.2.4 与本工程有关的国家、行业现行施工验收规范、标准。 1.3 工程概况 1.3.1项目名称:长沙财经学校校舍外墙改造项目。 1.3.2 建设地点:长沙财经学校校内。 1.3.3 建设规模:实训楼、办公楼外墙保温及外墙粉刷。 1.3.4 工程造价:6097055.04元。 1.3.5 工期要求:45日历天。 1.3.6 质量要求:符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格。

1.3.7保修要求:按建设部2000年80号令相关规定保修。 1.3.8 招标范围:长沙财经学校办公楼及形体房、航空航海区、烹饪旅游区1栋、烹饪旅游区2栋、财经商贸区1栋、财经商贸区2栋、风雨走廊的外墙进行补修、变形缝盖板换新和油漆粉刷,报告厅的外墙进行修补、油漆粉刷。 1.3.9标段划分:一个标段。 1.4 施工准备 1.4.1 施工场地准备 查勘现场,摸清工程实地情况,包括周围环境,运输道路、水电供应情况等。按施工平面布置图(本章后附图),安装水电,并进行测试。做好雨季施工防水排污工作,修筑排水沟,保证场地不积水。 1.4.2 施工机具准备 根据施工组织设计、组织编制机械设备进场计划,做好其

南方电网施工合同

篇一:南方电网施工资料清单 施工资料清单 工程概况pd-01 工程开工报审表(w) (控制类型:w,检查方式:p/r) 表号: pd-01 本表(含附件)一式份,由承包项目部填报,监理项目部存份,建设单位(业主项目部)存份,承包单位存份。篇二:电力工程施工标准施工合同范本 电力工程施工标准施工合同范本 贵阳供电局文件 筑供工程字[2007]7号 关于下发《贵阳供电局第一批农网完善化工程 与农网完善工程预备项目标准施工合同范本》的通知 局属各分、县(区)局: 为规范贵阳供电局配电网项目在工程建设等方面的工作,控制好配电网项目建设的投资、安全、质量和进度,确保配电网项目建设目标的实现,特制定本标准施工合同。 本标准施工合同所提“配电网”是指贵阳供电局10kv及以下电压等级电网,“配电网项目”是指配电网10kv及以下电压等级的输变电工程项目。本标准施工合同适用于签订贵阳供电局所属各分(县)供电局的第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目。 附:贵阳供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目施工合同范本。 二○○七年七月四日 主题词:下发农网施工合同 附: 第一批农网完善化工程 与农网完善工程预备项目施工合同 范本通知 发包方:(以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方) 根据xx电网公司批复的贵阳供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划,甲方确定将下列工程发包给乙方施工,现经双方协商,达成如下协议: 一、工程内容及承包方式 1、工程内容: 2、工程安装费万元(具体明细见附表): 具体金额为:子项中标价×设计方案的工程量 3、承包方式:本工程按包工不包主材的方式进行承包。 4、工程工期:从年月日至年月日。 二、工程价款的支付方式 5、工程价款的支付方式: 5.1、预付款:甲、乙双方签订合同后三十日内,甲方预付合同工程安装费的20% 5.2、工程竣工,经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后,乙方提交了本工程的全部竣工资料,扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年),甲方支付乙方工程安装费的75%。 5.3、保修条款:本工程保修期为一年(保修期从工程验收合格,投入运行之日起计算),保修期满未发生施工质量问题,甲方即向乙方付清质量保证金。 5.4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。 三、工程管理

涂刷施工工艺方案及安全技术措施

吴忠供电局 35kV-330kV线路杆塔双回色标涂刷施工方案及安全技术措施 批准: 审核: 编制:

吴忠供电局输电运检组 二〇一二年 35kV-330kV线路杆塔双回色标涂刷大修施工方案 及安全技术措施 1、概述 吴忠供电局所辖35-330kV部分线路由于运行时间长,双回色标掉漆、褪色严重,需对部分杆段进行杆塔双回色标涂刷大修。涂刷范围包括35-330kV输电线路双回杆塔。通过线路杆塔色标涂刷大修,提高杆塔运行安全性,增强线路标准化管理水平,防止检修作业人员误登杆塔,确保线路安全运行。 2 、计划施工时间 35-330kV线路杆塔双回色标涂刷施工共计划40天。 开工日期:2012年05月16日 验收日期:2012年06月25日 3 工程内容

3.1 工程具体内容 330kV侯水Ⅰ、Ⅱ线#80-#147段、220kV贺青甲线#60-#84、大青甲线#30-#44、大小乙、丙#1-#27段、110kV宁同Ⅰ、Ⅱ回#1-#17、侯韩Ⅰ、Ⅱ回#1-#7、35kV线路(共36条线路)变电所进出线同塔双回段。 共46条线路215基杆塔双回色标涂刷。具体施工杆段见附表: 附表:35-330kV线路色标涂刷大修统计表 序号线路名称电压等级 (kV) 说明 涂刷基数 (基) 色标 备 注 1 侯水Ⅰ回330 #80-#147 34 红色 2 侯水Ⅱ回330 #80-#147 34 蓝色 3 贺青甲线220#60-#8 4 2 5 红色 4 大青甲线220#30-#44 1 5 蓝色 5 大小乙线220 #1-#27 27 红色 6 大小丙线220 #1-#272 7 黄色 7 宁同Ⅰ回110#1-#1717 黄色 8 宁同Ⅱ回110 #1-#1717 蓝色 9 侯韩Ⅰ回110 #1-#7 7 黄色 10 侯韩Ⅱ回110 #1-#77 绿色 11 永丰变35 永坝线、永寨线、永 朝线 10 白色、红色、 蓝色 12 田老庄变35 窑田线、田下线、田 预线 11 绿色、黄色、 红色 13 河西变35 河立线、河坝线8 红色、蓝色 14 立新变35 立鸣线、河立线14 红色、绿色 15 大坝变35 永坝线、河坝线14 红色、蓝色 16 红寺堡变35 红新线、红崖线、红 南线 12 黄色、绿色、 红色 17 同心变35 同吴线、同龙线、同 田线、同兴线 26 黄色、绿色、 红色、蓝色 18 草台子变35 韩草线、余草线16 绿色、红色 19 树新变35树电I线、树电Ⅱ线30 红色、黄色

接地网安装施工工艺要求

接地网安装施工工艺要求 1.1 适用范围 热镀锌圆钢、扁钢接地网、裸铜绞线和铜排接地网施工 1.2 设计要求 (1)主接地网的接地扁钢一般采用垂直排放。主接地网敷设时应在各柱、设备处将接地引线引出地面0.5m,以备引接到柱和设备。 (2)主接地线在经过电缆沟、电缆隧道、建筑物等都应在其下方绕过,不应断开,不得浇注在混凝土中。 (3)主接地网在通过道路、管道、墙壁及其他可能受机械损伤的地方,应采取保护措施,如使用钢管或角铁加以保护等。 (4)接地体(线)焊接应采用搭接焊,例如: a) 扁钢为其宽度的2倍(且至少有3个棱边焊接); b) 圆钢为其直径的6倍; c) 扁钢与圆钢焊接时,其长度为圆钢直径的6倍; d)扁钢与角钢焊接时,应由扁钢弯成直角形(或圆弧形)

后再与角钢想焊接,此处的焊接应为双面焊。 (5)若采用裸铜绞线接地网时,应采用紫铜材质,裸铜绞线与铜排之间的焊接应选用热熔焊,裸铜绞线与钢之间对的焊接应选用放热焊。 (6)避雷针(带)的接地除满足上述条件外,还应满足以下条件: a) 建筑物上的避雷带应设置多根接地引下线,应在各引下线距地面1.5~1.8m处设置断接卡。 b)独立避雷针及其接地装置与道路或建筑物的出入口等的距离应大于3m。当小于3m时,应采取均压措施或敷设卵石或沥青地面。 c) 独立避雷针(线)应设置独立的集中接地装置。当有困难时,该接地装置可与接地网连接,但避雷针与主接地网的地下连接点至35kV及以下设备与主接地网的地下连接点,沿接地体的长度不得小于15m。。 d)独立避雷针的接地装置与接地网的地中距离不得小于3m。(7)建筑物内的接地网可以采用暗敷的方式,在适当的位

(完整版)技术创新的应用实施措施

技术创新的应用实施措施 随着社会的不断进步发展,将会出现更多的新技术、新设备和新材料,要勇于创新,大胆应用,并结合现代化科学管理,在建设工程施工生产中不断取得好成绩。同时,为不断推进建筑业技术进步,加大建筑业推广优秀适用新技术的力度,对建筑业新技术内容也应加以调整和补充,不断适应新的生产力发展要求,实现企业的可持续发展。 1、节能减排 1.1节约土地 (1)施工现场的临时设施建设禁止使用黏土转; (2)土方开挖施工采取优秀的技术措施,减少土方的开挖量,最大限度的减少对土地的扰动。 1.2节能 (1)优先使用国家、行业推荐的节能、高效、环保的施工设备和机具,如选用变频技术的节能施工设备等; (2)冬季采用集中供暖,减少粉尘排放。冬季用塑料布将窗户密封减少屋内热量流失。室外照明采用强度气体放电灯; (3)施工现场机械设备管理应满足下列要求: 1)施工机械设备应建立按时保养、保修、检验制度; 2)施工机械选用高效节能电动机; 3) 220V单相用电设备接入220V三相系统时,使用三相平均; 4)合理安排工序,提高各种机械的使用率和满载率。 (4)实行用电计量管理,严格控制施工阶段的用电量。必须装设电表,生活区与施工区分别计量。用电电源处应设置明明的节约用电标识,同时施工现场应建立照明运行维护和管理制度,及时收集用电资料,提高节电率。施工现场

分别设定生产、生活、办公和施工设备的用电控制指标,定期进行计量、核算、对比分析,并有预防和纠正措施。 (5)充分利用太阳能,现场淋浴设置太阳能淋浴,减少用电量。(6)建立施工机械设备管理制度,开展用电、用油计量,完善设备档案,及时做好维修保养工作,使机械设备保持低耗、高效状态。选择功率与负载相匹配的机械设备,避免大功率施工机械设备低负载长时间运行。机电安装采用节电型机械设备,如逆变式电焊机和能耗低效率高的手持式电动工具等,以利节电。 1.3节水 (1)实行用水计量管理,严格控制施工阶段的用水量。施工用水必须装设水表,生活区与施工区分别计量;及时收集施工现场的用水资料,提高节水率;(2)施工现场生产、生活用水使用节水型生活用水器具,在水源处应设置明明的节约用水标识: (3)施工现场设置废水回收设施,对废水进行回收后循环利用。 (4)施工工艺采取节水措施墙体采用混凝土养护剂或喷水养护,节约施工用水。 1.4节约材料与资源利用 (1)选用绿色材料,积极推广新材料、新工艺,促进材料的合理使用,节省实际施工材料消耗量; (2)施工现场实行限额领料,统计分析实际施工材料消耗量与预算材料的消耗量,有针对性的制定并实施关键点控制措施,提高节材率;钢筋损耗率合宜高于预算量的2. 5%,混凝土实际使用量合宜高于图纸预算量。 (3)根据施工进度、材料周转时间、库存情况等制定采购计划并合理确定采购数量,避免采购过多,造成积压或浪费; (4)施工现场应建立可回收再利用回收物资清单,制定并实施可回收废料的回收管理办法;

关键工序的施工工艺及质量控制措施

关键工序的施工工艺及质量控制措施 第一节隧道工程施工质量保证措施 集中专家编制科学、合理的实施性施工组织设计,以切实可行的施工技术措施及一系列先进手段、先进工艺,保证隧道工程质量优良。 (一)认真操作,保证测量准确 采用电脑全站仪、精密水准仪、激光准直仪、激光断面仪和收敛仪等精测仪器,确保围岩监控测量信息准确、及时地反馈用以指导施工;确保隧道中线、标高和结构尺寸正确。 (二)采用光面爆破技术,保证开挖质量 1、根据地质条件、开挖断面、开挖方法、掘进循环进尺、钻眼机具和爆破器材进行钻爆设计,审定批准后,据此严格施工。并根据爆破效果,及时调整有关参数。采用微震光面爆破,非电起爆技术,使硬岩、中硬岩、软岩残眼率分别达到90%、80%、60%以上,比规范分别提高十个百分点。越是软岩地段,越是要搞好光面爆破。 2、采用断面仪快速、准确测量洞室开挖轮廓线,数据及时反馈到施工中,提高开挖质量。 3、实行定人、定位、定责的岗位责任制,确保隧道开挖轮廓线平顺,线性超挖控制在10cm以内,无欠挖现象。 (三)一丝不苟,保证施工支护质量 本合同段的隧道工程施工支护设计采用素喷、网喷、钢筋网和系统锚杆,并视围岩情况相应采用了超前锚杆、超前小导管超前预支护

辅助措施和钢架加强支护。无论哪种支护方式,施工时:一是初期支护严格按设计要求的施工顺序紧随开挖,及时施作,以充分发挥围岩自承能力;二要喷射砼与围岩、钢件之间密实无隙,融为一体,消灭空洞现象;三要保证支护的厚度且大面平整,这对复合衬砌结构消灭初期支护与岩面之间、与防水板之间不密贴的质量通病打下基础,也是实施新奥法的必然要求。同时,对于二次衬砌,除不良地质地段要紧跟外,对于较好的围岩,开挖面与二衬间的距离不得超过200m。 1、超前预支护是保证隧道软弱围岩地段施工质量、安全的关键之一,必须严格按照设计及规范进行施工。同时,要注意以下几点:?环向布置间距、孔位偏差不得大于5cm;?纵向搭接长度不得小于设计要求;?严格控制外插角范围,可根据地质情况科学进行调整,必须报请批准方可进行;?注浆施工应有效止浆,防止漏浆。超前灌浆锚杆采用孔口止浆塞止浆,超前小导管注浆施工用喷砼封闭岩面;?注浆采用注浆压力控制,注浆压力控制采用逐级升压法;?必须在注浆效果达到预期目的后,方准进入下步工序施工。 2、系统锚杆的材质、密度、长度必须符合设计要求,浆液饱满。锚杆钻孔保持直线,并与所在部位的岩层主要结构面垂直;锚杆安装前,除去油污锈蚀并将钻孔吹洗干净;所有锚杆必须安装垫板,当锚杆不垂直岩面时可用垫片调整,使垫板与岩面密贴。锚杆安装后外露长度不得超过10cm。每根锚杆的锚固力不得低于设计要求,每300根抽样一组进行抗拔试验,每组不少于3根。 3、钢筋网不得扎制成片,必须单根现场绑扎或焊接,起伏铺设

施工方案与技术措施范文

施工方案与技术措 施

施工方案与技术措施 1、工程概况 工程名称: 本标段工程内容: 第五标段:硬化道路5.5公里(整合村村通、镇政府资金) 工期要求:60日历天/ 标段 质量要求:达到国家施工验收规范合格标准;材料设备符合国家有关行业标准 (1)本工程的招标文件,现行的国家、行业、地方颁布的施工技术规范、验收规范、法规等。(2)现场踏勘、调查所掌握的第一手资料。(3)我单位现有技术力量、队伍素质、机械装备、财务实力和组织协调能力及多年来在类似工程施工中积累的丰富施工经验。编制原则 (1)根据工程实际情况,合理安排施工方案与施工顺序。(2)制定切实可行的施工方案,采用新工艺、新材料、新技术、新设备,确保工程质量。 (3)合理布置施工平面,尽量减少工程损耗,降低生产成本。(4)采用流水平行作业法,运用网络计划技术控制施工进度,保证施工工期。 2、工程特点 (1)噪音污染和粉尘污染在本工程施工中应予以重视。施工

会给附近居民带来不便,在施工过程中,应主动与当地村委会联系,取得当地群众的支持和谅解。 (2)本场地施工区域地下设施施工前必须调查清楚,采取必要的防护措施。 (3)施工场地大,开挖、回填、砌筑、筑路等项目相互交叉施工。为便于施工组织管理,加快施工进度,保证工程顺利进行。 (4)对工期、质量、安全和文明施工的要求高,必须做到科学组织、科学施工、严格管理,保证该工程顺利按期完成。 3、分部工程的施工方法 路基施工 路基施工一般涉及挖方及填方;填方一般分为普通路基填筑,特殊路基换填。 1、施工准备工作 (1)测量放样施工恢复定线测量及施工放样是施工准备阶段的主要技术工作,我单位根据设计图纸、设计单位提供的各导线点坐标、固定桩及水准点标高进行复测,闭合后将复测资料交监理工程师审核。在需要挖方的部位,根据设计文件基层的宽度7.5米,实地划出白灰线;而且有挖方的同时进行水准测量,以保证路基的顶面标高符合规范。 (2)施工前的复查和试验做好所用填土材料的击实试验,小桥涵的砼配合比试验,并对旧路弹软翻浆情况,涵洞设置情况实地

在节能减排绿色施工工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自由创新技术样本

在节能减排、绿色施工、工艺创新方面针对本工程有详细办 法或公司自由创新技术 第一节节能减排、绿色施工方案原则与意义 1、最大限度地节约资源和能源,减少污染、保证施工安全,减少施工活动对环境导致不利影响,实现与自然和社会和谐发展,是咱们责任。 2、贯彻贯彻节地、节能、节水、节材和保护环境技术经济政策,建设资源节约型、环境和谐型社会,通过采用先进技术办法和管理,最大限度地节约资源,提高能源运用率,减少施工活动对环境导致不利影响。 3、公司建立绿色施工管理,实行绿色施工是贯彻贯彻科学发展观详细体现;是建设可持续发展重大战略性工作;是建设节约型社会、发展循环经济必然规定,是实现节能减排目的重要环节,对造福子孙后裔具备长远重要意义。 第二节节能减排、绿色施工施工方案 一、资源节约 1、节约土地 (1)施工现场暂时设施建设禁止使用粘土砖。 (2)外网及水井施工时土方开挖施工采用先进技术办法,减少土方开挖量,最大限度地减少对土地扰动。 2、节能 (1)优先使用国家、行业推荐节能、高效、环保施工设备和机具,如选用变频技术节能施工设备等。

(2)项目部制定空调开机原则,从管理手段保证空调节约运营。冬季用塑料布将窗户密封减少屋内热量流失。室外照明采用强度气体放电灯。 (3)施工现场机械设备管理应满足下列规定: 1)施工机械设备应建立准时保养、保修、检查制度。 2)施工机械选用高效节能电动机。 3)220V 单相用电设备接入 220V 三项系统时,使用三项平衡。 4)合理安排工序,提高各种机械使用率和满载率。 (4)实行用电计量管理,严格控制施工阶段用电量。必要装设电表,生活区与施工区别别计量,用电电源处应设立明显节约用电标记,同步施工现场应建立照明运营维护和管理制度,及时收集用电资料,提高节电率。施工现场分别设定生产、生活、办公和施工设备用电控制指标,定期进行计量、核算、对比分析,并有防止与纠正办法。 (5)建立施工机械设备管理制度,开展用电计量,完善设备档案,及时做好维修保养工作,使机械设备保持低耗、高效状态。选取功率与负载相匹配施工机械设备,避免大功率施工机械设备低负载长时间运营。机电安装采用节电型机械设备,如逆变式电焊机和能耗低、效率高手持电动工具等,以利节电。 3、节水 (1)实行用水计量管理,严格控制施工阶段用水量。施工用水必要装设水表,生活区与施工区别别计量。及时收集施工现场用水资料,提高节水率。 (2)钻井施工现场设立废水回收设施,对废水进行回收后循环运用。冲车池及洗车池设沉淀池及清水池,对洗车、冲车污水进行重复循环运用。 4、节约材料与资源运用

相关文档