***有限责任公司共发现隐患50条,其中已整改隐患40条,隐患类别明细如下: 具体隐患详情如下:

隐患1类型:基础管理 法规依据:暂无 隐患描述:检查表单中未涉及的事故隐患(构 件车间在用特种设备场内机动车辆—叉车,未 到质监部门办理使用登记和检验,属于非法使 用特种设备) 整改建议: 整改描述:未整改 隐患2类型:基础管理 法规依据:《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》国家安全生产监督管理总局令第30号第五条 隐患描述:特种作业人员(电工、焊工等)无 证上岗(该单位缺失特种设备起重机械、锅 炉、场内机动车辆相应项目持证的安全管理人 员) 整改建议: 整改描述:未整改

隐患3类型:基础管理 法规依据:《中华人民共和国安全生产法》第46条 隐患描述:未与外墙清洗、特种设备维护检 修、化粪池清掏等第三方签订安全协议(该单 位未与特种设备起重机、锅炉维护检修第三方 签订安全协议) 整改建议: 整改描述:未整改 隐患4类型:基础管理 法规依据:暂无 隐患描述:检查表单中未涉及的事故隐患(特 种设备起重机械检查记录表填写内容与实际不 符,缺乏针对性) 整改建议: 整改描述:未整改

法规依据:《中华人民共和国安全生产法》第十八条 隐患描述:未制定安全生产规章制度(未见所 属特种设备相关的安全管理制度、应急预案、 特种设备及其人员台账) 整改建议: 整改描述:未整改 隐患6类型:灭火器 法规依据:GB50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》第5.2.1条、第6.1.1条 隐患描述:一个计算单元内配置的灭火器数量 少于2具(箱式变压器) 整改建议: 整改描述:未整改

退服隐患发现整改流程图

基站退服隐患整治 通过前期频发退服的排查与整治工作,取得一定的有效成果,说明整治基站存在的隐患对于基站维护整体工作,尤其对基站退服效果非常明显。 一、退服隐患分类: 1、电源类:市电停电、电池故障、无后备电源资源点停电、开关电源 故障。例如:维护人员应对基站电源引入进行检查,主要是针对于 市电是否缺相、电源空开是否正常、交流引入线路是否有老化或者 破损处,基站电池被盗、拉远基站后备电源有无、结合监控系统对 于基站停电频发停电定位原因、直供电整改、电源线路是否虚接等 系列问题 2、设备类:开关电源、主设备退服(2G、3G、4G)、天馈类退服、设 备调测退服。例如:开关电源模块是否正常工作、开关监控信息采 集是否正常、开关电源防雷模块是否正常、空调故障维护、设备类 告警处理及时率等方面、基站设备是否正常、可以结合基站病历卡 系统对于频发故障专项定位整治、设备是否已经超出服役年限。 3、传输类:光缆故障、传输设备故障、传输调测。例如:光缆断、PTN 设备故障、传输设备风扇故障、传输光纤乱、传输现场导致退服。 4、其他类:非以上三类退服隐患。例如:基站高温退服、基站协调、 施工人员误操作、机房漏雨(尤其设备上方)、基站防雷接地是否 良好、机房防盗措施是否完善。

二、退服隐患发现整治闭环流程步骤 第一步:要求各分公司明确总负责人、责任人,具体实施人以及代维专项负责人。 第二步:基站日常维护、省市地市检查工作中,发现的退服隐患问题,统计到退服隐患整治统计表内,并反馈地市基站班。 第二步:基站班针对退服隐患整治表内的问题,联系相关部门,制定出整改计划、完成整治时间,并以周(月)为单位反馈整治进度。 对于近期无法完成的退服隐患整改,需要细化分解步骤,要求有阶段性进展。 第三步:整治效果验收,对于整治完成的基站要求前后数据对比,并在后期的日常维护工作、基站检查工作中跟踪整治完成情况和整治效果。如果未完成整治,上报人员继续督办地市公司尽快完成。 最后,通过基站退服隐患整治管控方式,针对基站总体退服形成发现、上报、整治、跟踪整改效果四个步骤,对于彻底排查基站隐患问题,形成完整有效的跟踪体制。 退服隐患整治统计 表.xlsx

隐患排查及隐患整改前后对比报告(学校)

.有限责任公司 隐患排查报告(学校) .注册安全工程师事务所 2019年11月22日

.有限责任公司共发现隐患19条,其中已整改隐患16条,隐患类别明细如下: 具体隐患详情如下:

隐患1 类型:安全生产规章制度 法规依据:DB11/T 1322.2-2017《安全生产通用要求》第3.1.2.1条 隐患描述:食堂、取暖更换气瓶相关部位的燃气测漏、日常巡查、维护等用气安全管理存在漏洞、不到位;应强化相应规章制度管理,明确落实相关责任。缺失持证的电气作业人员及其电气安全检查、维护保养。 整改建议: 整改描述:未整改 隐患2 类型:应急救援 法规依据:DB11/T 1322.2-2017《安全生产通用要求》第3.1.6.2.3条 隐患描述:重点岗位配电室未设置岗位应急处置卡,并上墙。 整改建议: 整改描述:以上墙

隐患3类型:事故隐患排查和治理 法规依据:DB11/T 1322.2-2017《安全生产通用要求》第3.1.7.1.1条隐患描述:气瓶间供气系统的总输气管的出 整改建议: 口,未设置紧急切断阀。 整改描述:已装好 隐患4类型:事故隐患排查和治理 法规依据:DB11/T 1322.2-2017《安全生产通用要求》第3.1.7.1.1条隐患描述:食堂后厨未设置可燃气体泄漏报警 整改建议: 器。 整改描述:已装完

隐患5类型:事故隐患排查和治理 法规依据:DB11/T 1322.2-2017《安全生产通用要求》第3.1.7.1.1条隐患描述:食堂压面机加料处无相应的防护装 整改建议: 置;且附近缺失相关安全操作规程。 整改描述:以粘贴 隐患6类型:事故隐患排查和治理 法规依据:DB11/T 1322.2-2017《安全生产通用要求》第3.1.7.2.1条隐患描述:燃气加热设备间内的照明灯具及线 整改建议: 路不符合防爆要求。 整改描述:已整改完毕