文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 铝合金门窗三性检测委托单

铝合金门窗三性检测委托单

铝合金门窗三性检测委托单

门窗检验委托单受控号:委托编号:

门窗三性试验检测报告模版(技巧学习)

建筑外门窗气密、水密、抗风压性能 检测报告 报告编号:J-MCS2017-0003 样品名称:90系列推拉铝合金窗 委托单位:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 工程名称:XXXXXXXXXXXXXXXXX 检测类别:工程检测送检 XXXXXXXXXXXX 单位地址: 投诉电话:

建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测报告 报告编号:J-MCS2017-0003 见证人单位见证人 委托单位委托日期 工程名称检测日期 制作单位检测依据GB/T 7106-2008 样品名称90系列平开铝合金窗试件尺寸 (mm) 1200*1500*900 检测项目抗风压性能、气密性能、水密性能检测数量 3 樘 仪器设备(1)MW-W-B型门窗物理性能检测设备(2)钢卷尺(3)空盒气压表(4)温度计 工程设计值 (级) 气密性能 6 水密性能 3 抗风压性能 5 检测值(级) 气密性能 缝长:正6负6. 水密性能 3 抗风压性能 5 面积:正7负7. 检 测 结 论 所检试件满足工程设计要求。 说明本试验结果仅与所收到的样品有关;未经本公司批准,不得复制报告(完整复制除外) 批准:审核:主检:

建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测报告 报告编号:J-MCS2017-0003 整窗面积(m2) 1.8 开启缝长(m) 5.035 玻璃品种6mmLOW-E+12A+ 6mm中空玻璃 镶嵌方式胶条 玻璃镶嵌材料胶条框扇密封材料胶条 气温(℃)22 气压(kPa)101.6 固定玻璃最大尺寸宽:1200高:500(单位:mm ) 检测结果 气密性能: 1.样品J-171128-JN01-1: 10Pa下,单位缝长,每小时渗透量为 1.25 m3/(h·m) 单位面积,每小时渗透量为 1.97 m3/(h·m2)-10Pa下,单位缝长,每小时渗透量为 1.46 m3/(h·m) 单位面积,每小时渗透量为 2.30 m3/(h·m2) 2.样品J-171128-JN01-2: 10Pa下,单位缝长,每小时渗透量为 1.20 m3/(h·m) 单位面积,每小时渗透量为 1.90 m3/(h·m2) -10Pa下,单位缝长,每小时渗透量为 1.41 m3/(h·m) 单位面积,每小时渗透量为 2.22 m3/(h·m2) 3.样品J-171128-JN01-3: 10Pa下,单位缝长,每小时渗透量为 1.38 m3/(h·m) 单位面积,每小时渗透量为 2.19 m3/(h·m2)-10Pa下,单位缝长,每小时渗透量为 1.48 m3/(h·m) 单位面积,每小时渗透量为 2.33 m3/(h·m2)

关于铝合金门窗三性检测规范

关于铝合金门窗三性检测规范 门窗三性:抗风压性能,水密性能,气密性能。 门窗的物理性能包括空气渗透、雨水渗漏、抗风压、保温、隔声、采光等。 后三种性能,目前在全国大部分地区只有特殊要求的门窗才需要进行检测;前三种性能在门窗型式检验中为必检项目,门窗的物理三性一般是指这三项性能。我国于1986年颁布了建筑外窗物理三性检测的标准。即: “(GB/T7106-86)《建筑外窗抗风压性能及其检测方法》”、“(GB/T7107-86)《建筑外窗空气渗透性能分级及其检测方法》”、“(GB/T7108-86)《建筑外窗雨水渗漏性能分级及其检测方法》”。随后,国内一些大城市开展了门窗物理三性检测业务,而我区则是在90年代末才开展此项业务的。 :(1)从节能和防尘方面考虑,确定门窗的夺气渗透性能(2)根据工程所在地气象部门多年统计的风雨交加的最不利情况,确定门窗的雨水渗漏性能(3)计算出工程所在地的风荷载标准值后,确定门窗的抗风压性能工程所在地的门窗风荷载标准值可参考JGJ102—96《玻璃幕墙工程技术规范》进行计算,计算公式如下:W&W。式中:w为作用在窗上的风荷载标准值;w。为基本风压;睦为阵风风压系数,取225;为风压高度变化系数;为风荷载体型系数,一般取士1.5。 据上式可算出南宁地区和北海地区各建筑层高的风压(表1)。表1由表1可看出南宁地区风压不大,如选用144广西土木建筑2001莲塑料窗,则3O层下用低性能窗优等品即可。而北海地区在8层上就必须先用高性能优等品(安全检测风压达到3500Pa,即现行标准中抗风压的最高等级)上的门窗。因此,只有建筑设计者在了解门窗物理三性的基础上根据实际工程提出要求,门窗生产企业据此没计制作符合要求的门窗,才能确保门窗的使用安全。4有效发挥物理三性检测的监督作用依照建设部(97)建计许字第201号文“关于建筑门窗、幕墙生产许可证换(取)证的补充通知”要求,铝合金窗、塑料窗申证单位均平开窗覆盖推拉窗,即换(取)证企业只需进行某种系列规格的平开窗的抽样迭检即可。这是国家为了简化申证过程所采取的措施,是着重从生产环节对门窗的质量进行控制。其弊端表现在①工程中大量使用推拉窗,而企业却无推拉窗的物理三性检

各种实验室委托单

涉县永胜建筑材料检测有限公司受控编号:SXYS—WT001水泥物理力学性能检验委托单 委托日期:统一编号: 委托单位送样人 工程名称联系电话 见证单位见证人 施工单位使用部位 检验类别口委托检验口复检口见证检验口抽样检验抽样人: 检验项目□胶砂强度□凝结时间□安定性□细度□标准稠度用水量□其它: 检验依据口GB175-2007《通用硅酸盐水泥》口 水泥品种□矿渣硅酸盐水泥(□P.S.A □P.S.B ) □普通硅酸盐水泥(P.O) □其它: 生产厂家水泥牌号出厂编号强度等级代表批量送检数量 对样人样品状态 收样人收样日期年月日 备注 说明:1、取样人和见证人应对样品的代表性负责。 2、本委托单一经双方签字即生效,单方违约应对违约造成的后果承担责任。 3本委托单无见证人签字无效。 4、委托方应及时领取报告,逾期60天不取视为主动放弃报告。

涉县永胜建筑材料检测有限公司受控编号:SXYS—WT002普通混凝土用砂、石检验委托单 委托日期:统一编号: 委托单位送样人 工程名称联系电话 见证单位见证人 施工单位使用部位 检测类别口委托检验口复检口见证检验口抽样检验抽样人: 检验项目口筛分析口含泥量口泥块含量口针、片状颗粒含量(石)口其它: 检验依据口JGJ52-2006《普通混凝土用砂、石质量检验方法标准》口 样品产地样品种类样品规格代表批量送检数量 对样人样品状态 收样人收样日期年月日 备注 说明:1、取样人和见证人应对样品的代表性负责。 2、本委托单一经双方签字即生效,单方违约应对违约造成的后果承担责任。 3、本委托单无见证人签字无效。 4、委托方应及时领取报告,逾期60天不取视为主动放弃报告

针对建筑门窗物理三性现场检测的体会

对建筑门窗物理三性现场检测的体会 【摘要】结合检测工作实践,简述建筑外窗的抗风压性能、气密性能、水密性能的现场检测,并对检测过程中应注意事项进行分析。 【关键词】物理三性、检测、注意事项分析 前言 近年来,住宅建设进入高速发展的增长期,城市居民的居住水平有了显著提高,而与之相伴的是,住宅的使用能耗也在逐年增长,造成的一系列环境问题将最终影响住宅建设的可持续发展。有关资料指出,民用建筑门窗可以占建筑物主要能耗的30%~40%,所以对门窗进行节能检测是至关重要的。本文结合检测工作实践,简述建筑外窗的抗风压性能、气密性能、水密性能现场检测的方法,并对检测过程中注意事项进行分析。 建筑外窗气密性能、建筑外窗水密性能、建筑外窗抗风压性能。 检测原理及装置 现场利用密封板或透明膜、围护结构和外窗形成静压箱,通过供风系统从静压箱抽风或向静压箱吹风在检测对象两侧形成正压差或负压差。在静压箱引出测量空测量压差,在管路上安装流量测量装置测量空气渗透量,在外窗外侧布置适当喷嘴进行水密试验,在适当位置安装位移传感器测量杆件变形。 查阅受检房间的外窗节能工程施工质量验收资料,并进行实地外观和安装质量检查,外窗连续开闭五次应保持正常工作,若发现明显质量缺陷应停止检测工作。 记录试件面积及可开启缝长。弧形窗、折线窗应安展开面积计算。 将密封板(或透明膜)及其它设备安装载在要测试的建筑外窗上,并确认密封良好。 记录大气压力及温度等环境条件。检测现场室外风速不得大于3m/s,当温度、风速、降雨等环境条件影响检测结果时,应排除干扰因素后继续检测,并在报告中注明。

检测顺序宜按照抗风压变形检测(P1检测)、气密、水密、抗风压安全性能(' 3P 检测)依 次进行。 气密性能检测 压差顺序图1 图1 预备加压:在正负压检测前分别施加三个压力脉冲。压力差绝对值为150Pa ,加载速度约为50Pa/s 。压力稳定作用时间为3s ,泄压时间不小于1s ,检查密封板或透明膜的密封状态。 检测程序:附加渗透量的测定:充分密封试件上的可开启缝隙,或用不透气的盖板将箱体开口部盖严,然后按照上图逐级加压,每级压力作用时间约为10s ,先逐级正压,后逐级负压。记录各级测量值。 分别计算出升压和降压过程中在100Pa 压差下的两个附加渗透量测定值的平均值f q 和 两个总渗透量测定值的平均值z q ,则窗试件本身100Pa 压力差下的空气渗透量)/(3 h m q t 即 可按下式计算: 然后,再利用下式将t q 换算成标准状态下的渗透量)/(3 ' h m q 值: f z t q q q -=。 —试件渗透量测定值,—; —空气温度值,—; —气压值,—;空气渗透值,—标准状态下通过试件—式中:h m kPa h m q /q K T P /3t 3'T P q q t ??= 3.101293'

铝合金门窗三性检测规范

铝合金门窗三性检测规范 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020

即: “(GB/T7106-86)《建筑外窗抗风压性能及其检测方法》”、 “(GB/T7107-86)《建筑外窗空气渗透性能分级及其检测方法》”、“(GB/T7108-86)《建筑外窗雨水渗漏性能分级及其检测方法》”。1概述 1.1依据标准 《建筑用塑料窗》GB/T28887-2012 《建筑外窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T7106-2008 1.2适用范围 本检测细则适用于建筑外窗(含落地窗)的气密性能分级及检测方法、抗风压性能分级及检测方法、水密性能分级及检测方法,只限于窗体本身,不涉及窗与围护结构之间的接缝部位。1.3窗的分类、规格和型号 1.3.1窗的名称、代号: 1.3.1.1固定塑钢窗 GSC 1.3.1.2平开塑钢窗 PSC 1.3.1.3推拉塑钢窗 TSC 1.3.2特性代号 1.3. 2.1规格:宽1500mm,高1800mm,表示为150180 1.3. 2.2 外窗:W 1.3. 2.3带纱窗 A 1.3.3窗框厚度基本尺寸 注:表中未列出的窗框厚度尺寸,凡与基本尺寸系列相差在±2㎜之内的,均靠用基本尺寸系列。 1.3.4产品型号示例 室外用内平开塑钢窗:带纱窗,窗框厚度60系列,洞口宽度1500mm,洞口高度1800mm,依据标准GB/T 28887-2012,用下列符号表示: SC-W-NP-60-1501800-A-GB/T 28887 1.4窗的性能试验分级表 表(1)建筑外窗气密性能分级表 表(2)建筑外窗水密性能分级表

2.1同一窗型至少选取三樘试件。 2.2试件的型号必须与委托单所委托相符,并且试件上不得附有任何多余零配件或采用特殊的组装工艺或改善措施。 2.3试件镶嵌应符合设计要求。 2.4试件必须按照设计要求组合、装配完好,并保持清洁、干燥。 3试验前的准备 3.1准备 3.1.1试验前窗试件应在18~28℃的条件下存放16h以上,除特殊规定外,试验在常温条件下检测。 3.1.2测量试件的外型尺寸大小、结构形式,确定隔板及夹具位置,选用合适的密封板;测量试件的开启缝总长度L及窗试件面积A,确定淋水量的大小及喷头的数量,接好喷水管路。 3.1.3将蓄水池装满水。 3.1.4记录试验时试验室的大气压值和室温值。 3.2安装试件: 3.2.1观察试件型材的制造方式(主要是四个角的搭接方式),必要时采用辅助措施以减小缝隙。 3.2.2均匀分布夹具,均匀夹紧,并在夹紧时使用备用木垫块,以防止机械压力造成的试件变形或损坏。 3.2.3试件安装后要求垂直,下框水平,不允许有因安装出现的变形。 3.2.4安装位移测试器,将位移计安装在规定位置上。测点位置规定为:中间测点在测试杆件中点位置;两端测点在距该杆件端点向中点方向10㎜处。当试件的相对挠度最大的杆件难以判定时,也可选取两根或多根测试杆件,分别布点测量。将位移显示器调零。 3.2.5试件安装完毕后,应将试件可开启部分开关5次,最后关紧。 3.3试验记录: 3.3.1记录试件的委托单位、生产厂家、工程名称、试件的型号规格、委托编号及委托日期; 3.3.2记录试件在各级压力下的空气渗透量值以及在100 Pa作用压力下的计算程序及结果; 3.3.3记录并计算整个试件的淋水量及渗漏情况; 3.3.4记录抗风压性能试验中每级压力差作用下的面法线位移量,并计算反复加压检测和安全检测值; 3.3.5记录反复加压检测和安全检测中发生的变形损坏和功能障碍。 3.4试验设备 3.4.1MW-W-2324A型门窗检测仪 3.4.2设备的操作应符合ZJZX—ZY—GC—16《MW-W-A型门窗检测仪操作规程》中的技术指标要求。 4气密性能试验: 4.1依据标准 《建筑外窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T7106-2008 4.2检测装置 4.2.1压力箱 压力箱一侧开口部位可安装试件,箱体要有足够的刚度和良好的密封性能;

检测委托合同范本(完整版)

合同编号:YT-FS-6046-44 检测委托合同范本(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

检测委托合同范本(完整版) 备注:该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款,并根据当事人一致协商达成协议,同时也明确各方的权利和义务,对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方协商一致,特订立本合同,以资共同遵守。 第一条委托检测内容及价格 2.结算方式: 如非因甲方设计变更,则本工程总价按上述总价一次性包干,不作任何调整;如因甲方设计变更造成建筑面积变更的,则按上述对应综合单价进行调整结算(即最终施工图纸如与上述面积不一致,则最终结算价=最终施工图纸标准的建筑面积*本合同综合单价) 第二条委托检测时间 1.委托开始时间:年日(具体以甲方项目实际开工时间为准);

2.委托结束时间:年月日(具体以本项目整体竣工验收通过并取得本项目整体工程竣工验收备案表为准); 3.委托期限:日历天(具体以实际工期为准)。 第三条质量要求 1.乙方须在本项目整个工程建设过程中根据甲方以及相关规范要求要求完成本项目现场及实验室内的各项检测工作,并按时、按量提交对应检测报告。 2.乙方须按照相关规范要求及政府职能部门、甲方等要求提交各项检测报告,承诺检测质量符合相关规范、规定的要求,并确保本项目建筑工程材料检测、保温节能监测、门窗六性检测、环境检测等通过甲方验收以及本项目所在政府相关职能部门(包括但不限于质监站)的验收。 3.乙方须确保杭州市城建档案馆接受本项目提交的工程相关资料、验收整改回单等所有文件。 第四条付款方式 1.乙方完成本项目整体±0.00以下相关试验及

建筑门窗三性检测作业指导书

######工程技术有限责任公司建筑门窗三性检测作业指导书 文件编号: 版本号: 分发号: 编制: 批准: 生效日期:年月日

建筑门窗三性检测作业指导书 1、目的 检测建筑工程用外门窗气密性能、水密性能和抗风压性能。 2、范围 适用于建筑外门窗气密性能、水密性能和抗风压性能的检测。 3、执行标准 3.1《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》 JG/T 7106-2008 4、仪器设备 4.1智能门窗物理性检测仪SK-MCD1800 4.1.1设备要求: a)由压力箱,试件安装系统,供压系统,淋水系统及测量系统组成。 b)压力箱最大挠度不应超过5mm或L/1000。 c)供压系统能提供正负双压,3s-5s波动风压。 d)喷嘴与试件等距且不小于500mm,喷水均匀。 e)差压计误差小于示值2%。 f)空气流量测量系统误差小于示值5%,响应速度能满足波动风压测量。 g)位移计精度满量程0.25%。 h)空气系统淋水系统校准周期不应大于6个月。 4.2所用仪器设备应保证经过相关部门的检定,且应检定合格达到相应的精度,并在检定有效期内使用。 5、人员和环境要求 检验人员应是通过培训合格且取得相应上岗证书的技术人员,应了解本公司的《质量手册》及相关程序文件的质量要求,能熟练操作检验仪器设备并能处理一般例外情况的发生。检测环境要求为:温度293K(20℃)、压力101.3kPa(760mm Hg)、空气密度1.202kg/m。 6、样品要求 6.1试件应为按图样生产的合格产品或研制的试件,不得附有多与配件或采用特殊组装工艺或改善措施,试件必须按照设计要求组合,装配完好,并保持清洁干燥。 6.2相同规格结构类型的试件至少检测三樘。 7、操作规程 传感器安装顺序从上至下2号1号3号。 检测顺序宜按照气密、水密、抗风压变形P1,抗风压反复变形P2、安全检测P3进行。 7.1、试件安装:根据被测试试件的尺寸,选择相当的挡板及加长件,并将盖板升降至试件高度相当的位置; 7.2、将试件放在平台,打开气动手柄,将试件锁紧在静压仓上; 7.3、做抗风压时,还需将位移计固定于试件; 7.4、正确连接外部电源,并合上外部电源开关,主控柜受电; 7.5、主控箱左上角电源开关,主控柜电源指示灯亮; 7.6、正确连接通讯线并开启控制电脑,在电脑上运行检测程序,并进行相关设置;

建筑门窗检验委托单

焦作市建设工程质量检测站 建筑门窗检验委托单 样品编号: 样品来源□普通送检□见证送样□现场检测□监督抽检抽样人: 委托单位(盖章)送样人联系电话:工程名称工程注册号见证人:证书编号:施工单位见证单位(盖章) 检验项目□抗风压性能□气密性能□水密性能□现场气密性□中空露点□传热系数检验数量 焊接方法□建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法 GB/T7106-2008 □建筑外门窗保温性能分级及检测方法 GB/T8484-2008 □中空玻璃 GB/T11944-2002 □窗樘 □510mm×360mm中空玻璃20块 样品 □系列:□90 □80 □70 □50 □40 □86 □ 开启:□推拉□平开□固定 型材:□铝合金□塑料□塑钢 名称:□窗□门 规格尺寸:_____×_____(mm) 玻 璃 颜色:□透明□绿色□蓝色□茶色 种类:□平板玻璃□钢化玻璃□夹层玻璃□中空玻璃 □浮法玻璃□吸热玻璃□反射玻璃□夹丝玻璃 □压花玻璃□磨砂玻璃 厚度:□5 □6 □8 □10 □12 镶嵌方式:□干法□湿法 玻璃密封材料型材厂家 框扇密封材料玻璃结构 样品处理意见□退样□不退样报告领取□取报告凭证□电话样品状态□正常□异常备注 收款人:收样人:收样日期:年月日 说明:1、委托方确认检验项目、检验依据,保证所提供样品和资料的真实性,按时支付检测费用、领取报告和退样。超过三个月未领取退样时放弃样品所有权。 2、见证人应对有见证送检样品的代表性和取样、送检的真实性负责任。 3、工程质量监督管理部门对监督抽检样品的代表性和取样、送检的真实性负责。 4、检测单位保证检验的公正性,对检测数据负责,为委托方提供的样品及其有关资料保密。 5、检测单位地址:焦作市丰收路中段518号电话:3385213 3385212(业务办) 邮政编码:454000

主体结构现场检测委托单

记录编号:JL5.6-03(07) 江西正鼎工程检测有限公司 主体结构现场检测委托单 工程名称:XXXXXXXXX1#楼共页第页 委托编号委托日期XXXXXXXXX 施工单位XXXXXXXXX检测日期XXXXXXXXX 委托单位XXXXXXXXX委托人XXXXXXXXX 见证单位XXXXXXXXX见证人XXXXXXXXX 样品厂家XXXXXXXXX检测类别抽样检测 检测项目砼强度、钢筋保护层厚度、楼板厚度/其他(拉拔等)执行标准JGJ23-2011/其他 委托内容 序号使用部位设计强度成型日期 1 一层墙柱C45 2018年7月13日 2 二层梁、板、楼梯C35 3 二层墙柱C45 2018年7月24日 4 三层梁、板、楼梯C30 5 三层墙柱C45 2018年8月5日 6 四层梁、板、楼梯C30 7 四层墙柱C45 2018年8月12日 8 五层梁、板、楼梯C30 9 五层墙柱C45 2018年8月18日 10 六层梁、板、楼梯C30 11 六层墙柱C45 2018年8月24日 12 七层梁、板、楼梯C30 13 七层墙柱C45 2018年9月4日 14 八层梁、板、楼梯C30 委托方要求或意见联系方式 委托方需提供相关 检测材料 ①设计施工图纸及结构设计总说明,②砼浇筑日期 备注1、本委托单一式二联,第一联由检测单位保存,第二联由送样单位保存并作为送样单位提取检测报告的依据。 2、材料见证、送样检测按现行有关质量标准、规范、规程规定执行。不得弄虚作假,委托内容由送样人如实填写,字迹清楚。红色字体样板需委托方填写的信息或提供的材料,请及时提供以免延误检测进度进程。 3、请对检测项目及时委托办理,预期恕受理。尽请谅解。 4、检测单位电话:1079041281 地址:南昌市高新区天祥大道佳海产业园一期10栋邮编:332000

门窗物理性能检测仪

门窗物理性能检测仪 一、概述: 门窗物理性能检测设备用于检测建筑外窗的抗风压性、气密性和水密性。符合GB/T7106-2008《建筑外窗气密、水密、抗风压性能分级及其检测方法》要求,适用于大专院校、科研单位、生产厂家、使用单位以及相关检测单位。 好仪器,好资料,尽在沧州建仪(https://www.wendangku.net/doc/9d6682667.html,)。欢迎到网站查询可编辑版本。 打造中国建仪销售第一品牌,树立沧州产品全新形象 二、产品特点: 1.最新材料不锈钢作为主板、喷头安放位置自动隐藏,无须调整。 2.装夹方式进一步改进使该产品具有外表美观,结构紧凑,操作简便等诸多优点 三、标准配置 控制柜系统;风机系统;喷淋控制系统;风压换向系统;空气流量测试系统;静压箱系统;压力变送系统环境软件电脑打印机 四、技术参数: 配带动力:交流~380V,12kw 风压值测定范围(抗风压性):小量程为-600Pa~+600Pa,大量程为-5000Pa~+5000Pa。 空气流量测定范围(气密性):0~500m3/h 喷淋量范围(水密性):100~1000L/h 位移量测试范围(变形检测):0~50mm 压力变送器精度: (1).抗风压:0.25级 (2).气密性:0.5级 (3).水密性:0.25级 空气流量计精度:3.0级 位移计精度:0.25级分辨率:0.01mm 系统整机最大功率:12KW。 门窗物理性能检测仪试验环境:温度:8-35℃相对湿度:80%RH 五、使用说明 一、气密性能检测过程

1.预备加压 ①开启压力检测通道:将“流量/压力”开关拨至“压力”档。 ②启动正向阀门或负向阀门(根据检测需要)。 ③启动脉冲控制阀:顺时针旋转“脉冲控制”旋钮,至绿灯点亮为止。 ④启动风机:按下“风机控制”上方的绿色按钮。 ⑤调节风压,顺时针调节“风压调节”按钮,完成三个500Pa压力脉冲过程。 2.升降压检测 ①开启流量检测通道:将“流量/压力”开关拨至“流量”档。 ②调节“风压调节”按钮逐级加压后逐级降压,记录每级压力时的流量值。 ③关闭风机,仪器复位。 二、水密性能检测过程 1.预备加压(过程同上) 2.定级加压检测 ①打开水阀,调节阀门淋水量为2L/(m·min)。 ②启动水泵,开启喷淋控制面板上多个试件面积所对应的喷头。 ③同“气密性能检测过程→预备加压:①-④”。 ④顺时针调节“风压调节”按钮,观察每级压力时“雨水”的渗漏情况。 ⑤关闭风机,仪器复位。 三、抗风压性能检测过程 1.装夹A、B、C三个位移传感器,并计算设定面法线挠度值 2.预备加压(过程同上) 3.变形检测 ①顺时针调节“风压调节”按钮,记录每级压力差A、B、C三点的位移变形量。 ②加压至试件变形检测时最大面法线挠度后,系统泄压,此刻压力值为P1值。 ③关闭风机,仪器复位。 产品相关关键字:门窗物理性能检测设备门窗物理性能试验仪建筑门窗综合物理性能试验机

门窗三性试验检测报告记录模版

门窗三性试验检测报告记录模版

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测报告 报告编号:J-MCS2017-0003 整窗面积(m2) 1.8 开启缝长(m) 5.035 玻璃品种6mmLOW-E+12A+ 6mm中空玻璃 镶嵌方式胶条 玻璃镶嵌材料胶条框扇密封材料胶条气温(℃)22 气压(kPa)101.6 固定玻璃最大尺寸宽:1200高:500(单位:mm ) 检测结果 气密性能: 1.样品J-171128-JN01-1: 10Pa下,单位缝长,每小时渗透量为 1.25 m3/(h·m) 单位面积,每小时渗透量为 1.97 m3/(h·m2)-10Pa下,单位缝长,每小时渗透量为 1.46 m3/(h·m) 单位面积,每小时渗透量为 2.30 m3/(h·m2) 2.样品J-171128-JN01-2: 10Pa下,单位缝长,每小时渗透量为 1.20 m3/(h·m) 单位面积,每小时渗透量为 1.90 m3/(h·m2)-10Pa下,单位缝长,每小时渗透量为 1.41 m3/(h·m) 单位面积,每小时渗透量为 2.22 m3/(h·m2) 3.样品J-171128-JN01-3: 10Pa下,单位缝长,每小时渗透量为 1.38 m3/(h·m) 单位面积,每小时渗透量为 2.19 m3/(h·m2)-10Pa下,单位缝长,每小时渗透量为 1.48 m3/(h·m) 单位面积,每小时渗透量为 2.33 m3/(h·m2)该组窗试件的气密性能为:正压国标6级,负压国标6级。

原材料所需检测检验报告及合格证

原材料所需检测检验报 告及合格证 Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】

厂家提供 (检验报告需厂家盖红盖) 1、钢筋产品质量证明书、焊条/剂合格证(注:需焊工上岗证) 2、水泥 3、28天出厂证明书、合格证 3、预拌商品混凝土配合比、质量证明书 4、密目网(安全网)检验报告 5、地板砖检验报告、合格证 6、不锈钢管、扣件检验报告、合格证 7、电线电缆检验报告、合格证 8、配电箱、断路器检验报告、合格证 9、保温砂浆合格证 10、隔热板材检验报告、合格证 11、给水排水(PP-R)管材检验报告、合格证 12、外墙漆检验报告、合格证 13、窗(玻璃胶、铝合金窗轮、毛条、浮法玻璃、铝合金电泳漆型材检测报告)合格证 14、门检验报告、合格证 15、开关、插座、电表、水表、蹲便器、清洗剂(松节油)合格证 (所有厂家资质) 送检材料 (有质资的检验单位、实验室) 1、钢筋(力学、弯曲性能、重量偏差及 焊接)检测报告 2、水泥、砂、石检测报告 3、自拌混凝土、砂浆配合比 4、试块(同养、标养、砂浆)检测报告 5、砖(砌体)检测报告 6、植筋抗拉拔检测报告 7、电线电缆检测报告 8、钢筋保护层厚度、间距检测报告 9、保温砂浆检测报告 10、隔热板材检测报告 11、防水卷材检测报告 12、外墙漆检测报告 13、建筑外窗三性(气密性、水密性 及抗风压性)检测报告 (检验单位、实验室资质) 样品送样要求 1钢筋原材:每一规格送两根50cm,两根30cm 2盘条:每一规格送一根50cm,两根30cm 3钢筋焊接: 对焊(每一规格送三根50cm,三根30cm) 30cm的要磨平 电弧焊(每一规格送三根50cm,)单面焊大于22的钢筋长度大于50cm小于60cm 电渣压力焊(每一规格送三根50cm) 气压焊(每一规格送三根50cm,三根30cm) 4钢筋连接;滚轧直螺纹接头,每一规格送三根,长度不超过55cm 注明机械连接属于几级带肋钢筋套筒挤压接头,每一规格送三根,长度不超过55cm, 大于22的钢筋长度大于50cm小于55cm。

建筑门窗物理三性检测方法

建筑门窗物理三性检测 检测原理及装置 现场利用密封板或透明膜、围护结构和外窗形成静压箱,通过供风系统从静压箱抽风或向静压箱吹风在检测对象两侧形成正压差或负压差。 检测顺序宜按照抗风压变形检测(P1检测)、气密、水密、抗风压安全性能( 检测)依次进行。 气密性能检测 压差顺序图1

图1 预备加压:在正负压检测前分别施加三个压力脉冲。压力差绝对值为 150Pa,加载速度约为50Pa/s。压力稳定作用时间为3s,泄压时间不小于1s,检查密封板或透明膜的密封状态。 检测程序:附加渗透量的测定:充分密封试件上的可开启缝隙,或用不透气的盖板将箱体开口部盖严,然后按照上图逐级加压,每级压力作用时间约为10s,先逐级正压,后逐级负压。记录各级测量值。 分别计算出升压和降压过程中在100Pa压差下的两个附加渗透量测定值的平均值 和两个总渗透量测定值的平均值 ,则窗试件本身100Pa压力差下的空气渗透量 即可按下式计算: 然后,再利用下式将 换算成标准状态下的渗透量 值:

浅谈门窗的物理三性检测

浅谈门窗的物理三性检测 【摘要】门窗的物理性能包括:气密性、水密性、抗风压、保湿、隔声和采光等,前三种为普通门窗检测中必检项目,后三种只有在有特殊要求的门窗才需检测。关于门窗的三性检测,我国自1986年颁布了检测标准,此后经过多次修订与完善,逐渐形成一套系统的检测方法与要求。 【关键词】三性检测;气密性;水密性;抗风压 前言 一般而言,门窗的物理性能包括三种必检项目:空气渗透,雨水渗漏和抗风压,以及三种特殊要求的门窗才需检测的性能:保湿、隔声和采光。1986年,我国就颁布了建筑外窗的物理三性检测标准:《建筑外窗空气渗透性能分级及其检测方法》、《建筑外窗雨水渗漏性能分级及其检测方法》和《建筑外窗抗风压性能及其检测方法》。[1]此后,在2002年和2008年又经过两次修订,08年的新标准将建筑外窗的气密、水密和抗风压性能分级及检测方法进行统一。国标规定,塑料窗或铝合金推拉窗空气渗透量不得大于3.0 m2/m·h,铝合金平开窗空气渗透量不得大于2.5 m2/m·h;塑料窗的安全检测风压应大于1000Pa,铝合金推拉窗的风压值应大于1500Pa,铝合金平开窗的风压值应大于2000Pa。[2]此后,国内一线大中城市随即展开了门窗物理三性检测业务。 1 空气渗透性能检测 国标定义了检测外窗在标准状态下的气密性能,标准状态条件是指温度为293K(20℃)、压力为101.3kPa、空气密度为1.202kg/m3。气密性能是指外窗在关闭状态下,阻止空气渗透的能力。检测气密性能的评价指标为:在10Pa压力差下的单位缝长空气渗透量或单位面积空气渗透量。单位缝长空气渗透量是指在标准状态下,单位时间通过单位缝长的空气量;单位面积空气渗透量是指在标准状态下,单位时间通过的单位面积的空气量。[3] 2 雨水渗漏性能检测 雨水渗漏性是指在风雨同时作用下,雨水透过关闭外窗试件的性能。严重渗漏是指雨水渗入外窗内侧,把设计中不应浸湿的部位浸湿的现象,以雨水从窗外持续渗入窗内侧并溢出试件界面作为产生严重渗漏现象的标志。检验试件阻止雨水渗漏的能力,以发生严重渗漏时的内外压力差值进行评价。雨水渗漏性能检测可分别采用稳定加压法和波动加压法,定级检测和工程所在地为非热带风暴和台风地区时采用稳定加压法,所在地为热带风暴和台风地区时,采用波动加压法。 [4] 3 抗风压性能检测

门窗检验报告核查要录及检验报告

门窗材料、构件核查要录 表F5 工程名称黄梅嘉晟.滨河国际-主力商业 序号 1 断桥隔热铝合金建筑外门窗“三性”(气密性、水密性、抗风压性能)检测报告一份; 2 广东伟业断桥隔热铝合金型材(浇注式)50系列出厂检验报告一份; 3 武汉鑫尚德中空玻璃(6LOW-E+12A+6)出厂检验报告一份; 4 门窗传动执手出厂检验报告一份; 5 不锈钢滑撑14寸检验报告一份; 6 7 8 9 10 11 检查意见出厂合格证及试验报告齐全、有效,试验项目合格,符合要求。 项目技术负责人: 年月日 项目总监理工程师: (建设单位项目技术负责人) 年月日

门窗材料、构件核查要录 表F5 共2页第2页 工程名称黄梅县全民健身中心- 序号 1 木质隔热防火门MFM-1021-d5 A0.50(丙级)-1检验报告一份; 2 木质隔热防火门MFM-1021-d5 A0.50(丙级)-1型式认可证书一份; 3 木质隔热防火门MFM-1521-d5 A1.50(甲级)-2检验报告一份; 4 木质隔热防火门MFM-1521-d 5 A1.50(甲级)-2型式认可证书一份; 5 木质隔热防火门MFM-1821-d5 A1.00(乙级)-2检验报告一份; 6 木质隔热防火门MFM-1821-d5 A1.00(乙级)-2型式认可证书一份; 7 木质隔热防火门(甲级、乙级、丙级)出厂合格证各一份,共三份; 8 9 10 11 12 13 检查意见出厂合格证及试验报告齐全、有效,试验项目合格,符合要求。 项目技术负责人: 年月日

项目总监理工程师: (建设单位项目技术负责人) 年月日

建筑外墙门窗三性检测分级标准

義1 建氛^^门《气密姓能分级表 门窗节能工程 622建筑外窗的气密性、保温性能、中空玻璃露点、玻璃遮阳系数和可见光透射 比应符合设计要 求。 2臭热冬冷地P :气密杵、传热系数、玻璃遮阳系数、叩虬光a 肘比、中空玻璃 露点: 住居: 4. 2.3建疏物1、石S 外门窗及ffi 开式阳台门的气密性等级,不应低 于国赢标准《建筑外门窗气密,水密,抗凤压性能分级及检测方法》 ub r/W6—200S 规定的4级.其气密性能分级指标值:单位缝长空 气渗透量5^2 5 [mV Cm ? h ) b 单位面积空气潘透星q’W?5 IV Y 肝? h )h 7层& 7层以上的外门窗及敬开式阳台门的气密性等 级.不应低于该标准规定的6级.其气密性能分级指标值:单位缝长 空气港透S qi^l 5 [my (m-h )]?单位面积空气潘透星q 忑4一 5 [?/" €nf * h) h 公共: 单位涼怕 甲?为千樽 表£ ft 氛外门窗水密性能分级表 表3 建31外门窗抗讯良性能为级贏

4. 3,4建筑外窗的Y密性不应低于国家标准《建迫外门窗气密、木密、抗丿乱压性能分魏及检测A^fiJ GB T7106-200S Mt定的6纷其性能分级指栋值:单位缝艮今气潼透虽;qi笔1.5 [卅/(m - h)]*单位面积空气iSiS虽5 [n?/((n'*h)]。 4. 3. 5透叽幕墻气密件能不应低于国家折准&建筑皐墙》GB/T2108^-2007 -P规定的3级.其T密性能分级指标值:建址算墙开启部分为LL^l.sEmVU-h)]:建規幕增 13 輸体(含开启)部分为QX1.2[n,7(m*-h)]. 逮筑外ir(门)、水畫、扶凤压性能桂测报ft 掘*国号I fdSH #11

原材料所需检测检验报告及合格证

原材料所需检测检验报告 及合格证 The latest revision on November 22, 2020

厂家提供 (检验报告需厂家盖红盖) 1、钢筋产品质量证明书、焊条/剂合格证(注:需焊工上岗证) 2、水泥 3、28天出厂证明书、合格证 3、预拌商品混凝土配合比、质量证明书 4、密目网(安全网)检验报告 5、地板砖检验报告、合格证 6、不锈钢管、扣件检验报告、合格证 7、电线电缆检验报告、合格证 8、配电箱、断路器检验报告、合格证 9、保温砂浆合格证 10、隔热板材检验报告、合格证 11、给水排水(PP-R)管材检验报告、合格证 12、外墙漆检验报告、合格证 13、窗(玻璃胶、铝合金窗轮、毛条、浮法玻璃、铝合金电泳漆型材检测报告)合格证 14、门检验报告、合格证 15、开关、插座、电表、水表、蹲便器、清洗剂(松节油)合格证 (所有厂家资质) 送检材料 (有质资的检验单位、实验室) 1、钢筋(力学、弯曲性能、重量偏差及 焊接)检测报告 2、水泥、砂、石检测报告 3、自拌混凝土、砂浆配合比 4、试块(同养、标养、砂浆)检测报告 5、砖(砌体)检测报告 6、植筋抗拉拔检测报告 7、电线电缆检测报告 8、钢筋保护层厚度、间距检测报告 9、保温砂浆检测报告 10、隔热板材检测报告 11、防水卷材检测报告 12、外墙漆检测报告 13、建筑外窗三性(气密性、水密性 及抗风压性)检测报告 (检验单位、实验室资质) 样品送样要求 1钢筋原材:每一规格送两根50cm,两根30cm 2盘条:每一规格送一根50cm,两根30cm 3钢筋焊接: 对焊(每一规格送三根50cm,三根30cm) 30cm的要磨平 电弧焊(每一规格送三根50cm,)单面焊大于22的钢筋长度大于50cm小于60cm 电渣压力焊(每一规格送三根50cm) 气压焊(每一规格送三根50cm,三根30cm)

建筑材料委托单

检验编号: 附表 A 1 CX/KJYJ 21·A 1-2012 检测委托书 工程名称 工程地址 建设单位 设计单位 勘察单位 监理单位 打桩单位 检测部位 桩基类型 经办人 电话 委托日期 要求完成日期 试样数量 要求承载力 极限/ 特征 值 成桩日期 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 检验项目 □单桩竖向抗压静载试验 □单桩竖向抗拔静载试验 □单桩水平静载试验 □低应变动力检测 □高应变动力检测 □复合地基载荷试验 □浅层平板载荷试验 试验方法 □《建筑基桩检测技术规范》(JGJ 106- ) □《建筑地基基础设计规范》(GB 50007- ) □《湿陷性黄土地区建筑规范》(GB 50025- ) □《土工试验方法标准》(GB/T 50123- ) □《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79- ) 备注 说明 如对本检验有其它要求,请一并提出,否则将按本院规定处理。对检验结果有议时,请在 15 日内向本院提出,逾期恕不受理。

检测编号: 山西科建工程检测研究院 附表 A 2 CX/KJYJ 21·A 2- 2012 混凝土(砂浆)试块检测委托单 工程名称 兴业大厦 委托单位 监理单位 建设单位 委托人/电话 规格 试块种类 使用部位 试样描述 强度等级 试样数量 制作日期 检测日期 委托日期 要求完成日期 取样人 见证人 收样人 检测方法 《普通混凝土力学性能试验方法》GB/T50081-2002 《建筑砂浆基本性能试验方法》JGJ/T 70-2009 《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T50082-2009 备注 说明 如对本检验有其它要求,请一并提出,否则将按本院规定处理。对检验结 果有议时,请在 15 日内向本院提出,逾期恕不受理。

相关文档