焊接作业指导书

1 适用范围

为了保证工程施工中现场设备和工业金属焊接工程的质量,焊接工艺的规范化特编写本指导书。

适用于使用碳素钢、低合金钢钢管及管件和其它公用工业金属的安装焊接。适用的焊接方法为电弧焊、氩弧焊、二氧化碳气体保护焊。

焊接施工的技术、劳动保护应执行国家现行有关规定。

本指导书不适用于施工现场组焊的电站锅炉、压力容器、核电管道。

2 引用标准

《压力管道安装质量手册》

《焊条质量管理规程》

《承压设备无损检测》JB/T4730—2005

《输送流体用无缝钢管》GB/T8163

《直缝电焊钢管》GB/T13793

《碳钢焊条》GB5117

《低合金钢焊条》GB5118、

《低温焊条》JB2385、

《不锈钢焊条》GB983、

《焊接用钢丝》GB1300

《焊接用不锈钢丝》GB4242、

《氩气》GB4842

《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-2002

《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-2002

《金属管道施工及验收规范》GB50235-97

3 一般规定

施焊前,应根据焊接工艺评定编制焊接作业指导书,焊工应根据作业指导书施焊。如原有焊接工艺评定不能覆盖配管材料和焊接方法的必须重新进行焊接工艺评定。

焊工必须有当地劳动部门或国家质量监督部门颁发的有效的焊工合格证,才能在合格的焊接项目内从事压力管道焊接,对于焊工首次接触的钢种的焊接必须经过技能培训,并经考试合格方能上岗。

无损检测人员应取得国家质量技术监督局颁发的资格证书才能从事无损检测。

管道施焊环境要出现下列情况之一而未采取防护措施时应停止焊接工作:

(1) 手工电弧焊接时,风速等于或大于8米/秒;

手工氩弧焊焊接时,风速等于或大于2米/秒;

(2) 相对湿度大于90%;(指电弧1M范围内的相对湿度)

(3) 下雨、下雪。

手工氩弧焊应采用铈钨棒,氩气纯度应在%以上。

二氧化碳气体保护焊采用的二氧化碳气体纯度,不应低于%,含水量不应超过%。

4 焊材

焊接工程所采用的焊接材料,应符合设计文件的规定。焊接材料必须有制造厂家的质量证明书(原件或盖经销商章的复印件),其质量不得低于国家现行标准的规定。

焊接材料的贮存与保管

焊材必须在干燥通风良好的仓库内存放,库内不允许放置有害气体和腐蚀性介质,室内应保持清洁。

焊条应放在架子上,架子离地面高度和墙面距离均不小于300mm,架子下应放置干燥剂,严防受潮。

焊材要按型号、规格、批次、入库时间分类堆放并有明确标注。

特种焊材的贮存与保管高于一般焊材,应放在专用仓库或指定区域。

焊材保管员要随时注意观察有无受潮、锈蚀、包装破损等,发现问题及时向主管领导汇报。

焊条贮存库内应设置湿度计、温度计,低氢型焊条库内温度不低于5℃,相对空气湿度低于60%。

保护气体应存放在容器中,并应远离高温环境,其他气体不应混入容器中。

焊条的烘烤、发放和回收

序号牌号烘烤温度°C/h 恒温温度°C/h

1 J42

2 150/1 100—120/1

2 J427、J507 350—400/1 100—120/1

3 A132 350—400/1 100—120/1

焊条的烘烤温度和时间应严格按照说明书要求进行。常用焊条烘干温度和时间应符合下表规定:

焊条烘干时,禁止将焊条突然放进高温炉中,或从高温炉中突然取出,防止焊条因骤冷、骤热而产生药皮开裂脱落现象。

焊材烘干时应做好记录,记录上应有牌号、批号、规格、数量、温度、时间等。

焊工领用焊条时必须持焊条保温桶,否则不予发放,领用焊条时不得在一个保温桶内混装不同类型的焊条,以免用错。焊条领出后应在保温筒内存放使用,随用随取,时间不能超过4小时,否则应重新烘干,且重新烘干次数不得超过三次。

焊条烘干领用发放要有专人记录,并且坚持回收焊条头。

焊丝在使用前应调直,表面锈蚀、油污等杂质应清除干净。

5 作业准备和条件

设备

焊接所用设备应能满足焊接工艺要求,具有良好的工作状态和安全性。

焊接工艺

在焊接生产开始前,应制定详细的焊接工艺指导书,并对此焊接工艺进行评定。

焊接工艺评定应包含以下内容:

焊接方法;管子及管件材料、规格;接头设计(接头型式、坡口型式、坡口角度、钝边尺寸和根部间隙等);填充金属和焊道数;电特性(电流种类和极性,电流、电压);焊接位置(固定焊或旋转焊);焊接方法(向上焊或向下焊);焊道之间的时间间隔;对口器的类型和拆移;预热和焊后热处理;保护气体及流量;焊接速度;层间温度。

焊材选用

序号材质焊接方法焊条焊丝

1 20 、Q235A SMAW+GTAW E4303(J422)H08Mn2Si

2 Q235B SMAW E4315(J427)

3 1Cr18Ni9Ti GATW H0Cr21Ni10Ti

4 UPVC 根据设计要求

6 作业程序方法和要求

焊前准备及接头组对

管道焊缝的设置应便于焊接,热处理(如有要求)检验,同时应符合下列要求:

(1) 焊缝与支、吊架边缘的净距离不应小于50mm,需要热处理的焊缝支、吊架边缘的净距离应大于焊缝宽度的五倍,且不小于100mm。

(2) 管道相邻焊缝的距离应控制在下列范围内:

a. 直管段环缝间距不小于100mm,且不小于管外径;

b. 除定型管件外,其它任意两焊缝间距不小于50mm。

(3) 焊接接头及其边缘上不宜开孔,否则被开孔周围倍孔径范围内的焊缝应100%进行射线探伤。

(4) 管道上被补强圈或支座板复盖的焊接接头,应100%射线探伤合格后方可复盖。

(5) 钢板卷管筒节组对相邻两纵缝间距应大于壁厚3倍,且不小于100mm,同一筒节上两相邻纵缝距离不应小于200mm。

焊缝的坡口形式和尺寸应符合设计文件和焊接作业指导书的规定,无规定时应符合GB50236-98附录C第条的规定。

管子坡口宜用机械方法,也可用氧一乙炔焰,等离子弧切割成形,但坡口表面必须用砂轮修磨,去除氧化皮、焊渣等影响焊接接头质量的表面层,并应将凸凹处打磨平整。

焊接接头组对前,应用手工或机械方法清理其内、外表面,在坡口两侧20mm范围内不得有油漆、毛刺、锈斑、氧化皮及其他对焊接过程有害的物质。

焊接接头组对前应确认坡口形式、尺寸,表面粗糙度符合规定,且不得有裂纹,夹层等缺陷。

管子或管件对接焊缝组对时,内壁应齐平,内壁错边量不宜超过壁厚10%,且不大于2mm。

不等厚对接焊件组对时,薄件端面应位于厚件端面之内。当内壁错边量超过第条规定或外壁错边量大于2mm时应对焊件进行加工。如下图所示:

除设计规定需进行冷拉伸或冷压缩的管道外焊件不得进行强力组对,焊件组对时应垫置牢固,防止焊接时变形。

组对后的定位焊,临时卡具,临时支架的焊接与正式焊接工艺相同,定位焊焊缝长度宜为10~15mm,高宜为2mm,且不超过壁厚的2/3,正式焊接时对定位焊要修磨,宜磨成缓坡形。

焊接在管道上的组对卡具不得用敲打等方法拆除。拆除后需用砂轮修磨焊痕。

焊接工艺要求

焊接必须采用全焊透工艺,并严格按照焊接作业指导书要求进行。

不得在焊件表面引弧和试验电流。

焊接过程中应确保起弧和收弧的质量,收弧时应填满弧坑,多层焊的层间接头应错开30~50mm。

除焊接工艺有特殊要求外,每条焊缝应连续焊完,若因故被迫中断,应采取缓冷等防止裂纹措施,再焊时必须检查,确认无裂纹后方可继续施焊。

焊接完毕后,应及时将焊缝表面的熔渣及附近的飞溅物清理干净。

公称直径等于或大于500mm的管道宜采用双面成形的焊接工艺或在焊缝内侧根部进行封底焊。

管子焊接时要防止管内穿堂风。

焊前预热和焊后热处理根据材质和壁厚决定或按设计要求。

以焊接方式连接的镀锌管,焊前应除去焊口两侧各50mm以内的镀锌层,待焊缝检验,试压合格后补涂防腐涂料。

7 焊接质量检验

焊缝应在焊完后立即祛除渣皮,飞溅物,清理干净焊缝表面,然后进行焊缝外观检查。

焊缝外观应成形良好,宽度每边坡口边缘2mm为宜,角焊缝高度应符合设计规定,外形应平滑过渡。

焊缝表面质量应符合下列要求:

(1) 不得有裂纹,未熔合,气孔,夹渣,飞溅存在;

(2) 碳钢管道焊缝咬边深度不应大于,连续咬边长度不应大于100mm,且焊缝两侧咬;

(3) 边总长度不大于该焊缝长度10%;

(4) 焊缝表面不得低于母材表面;

焊缝余高△h 100%射线探伤焊缝△h≤1+ 且≯2mm

其余焊缝△h≤1+ 且≯3mm

注:b1---焊接接头坡口最大宽度

焊缝内部无损检测缺陷等级评定应按《压力容器无损检测》GB4730-94的规定进行。

管道焊缝X-射线探伤检验数量应符合下列规定。

设计对管道焊缝X-射线探伤要求应遵照执行

设计未明确的,按下述要求执行:

1、可燃、有毒介质管道,设计压力P< ,设计温度-29℃≤t<400℃其X-射线探伤比例为10%,Ⅱ级合格。

2、SHC级管道X-射线探伤比例为5%,Ⅲ级合格。

3、≤P≤,t≤370℃中压蒸汽和凝液管道焊缝探伤比例为10%。

4、输送P≤,t≤400℃非可燃,无毒介质管道焊缝不需射线探伤。要求焊缝射线探伤管道,其固定口探伤比例应占抽检比例40%。

5、当需要在管道焊缝上开孔或开孔补强时,应对开孔直径倍范围焊缝或补强板覆盖焊缝进行X-射线探伤,其合格等级同原焊缝要求,确认合格后方可开孔,补强板覆盖焊缝应磨平。

焊缝射线探伤百分率为每一焊工焊接的同材料类别,同管道级别管线编号管道的焊接接头射线探伤百分率,且不少于一道焊缝。

当管道公称直径等于或大于500mm时,其焊缝射线探伤的百分率应按每条焊缝长度计算。

角焊缝表面应按设计文件的规定,进行磁粉或液体渗透探伤。

抽样检测的焊缝由质检员会同总包监理单位根据焊工和现场情况随机确定。但抽样应涉及到不同管径。

同一管线焊缝抽样检验,若有不合格时,应按该焊工不合格数加倍检验,若仍不合格,再按不合格焊缝加倍检验,若仍有不合格则全部检验。

不合格焊缝同一部位的返修次数,碳钢不得超过三次。

无损检测完成后,应填写相应的检测报告。

进行无损探伤的管道应在单线图上注明焊缝编号,焊工代号,无损探伤方法,返修焊缝位置,扩探焊缝位置等可追溯性标识。

8 焊缝返修

焊缝返修应严格执行焊缝返修工艺措施,返修工艺与原工艺基本相同

焊缝缺陷应用砂轮打磨清除并修磨成适合补焊形状,确认缺陷清楚后方可补焊。

返修后返修焊缝应用原检测方法检验,其质量要求与原焊缝相同。

焊缝焊完后应在管道焊缝附近做出明显标识,注明管线号,焊口号,焊工号以及其他规定的标识。

不合格焊缝同一部位的返修次数不能超过3次。

9 安全技术措施

焊机外壳必须有良好的接地、焊接电缆和钳把绝缘可靠,要安装防电击开关。

焊机要经常维修、保养,保持良好的运行状态。

加强个人防护,焊工必须穿工作服,戴皮手套,穿绝缘鞋,戴面罩。

雨、雪天严禁室外操作,在潮湿地面上施焊时,应加绝缘板。

在压力管道内、井下、坑道等场所施焊时,焊接前应排除易燃、易爆、有害气体,经检查确认合格后,打开端口和进出口,由专人监护,方可进入施焊。

高空作业要系安全带,设安全网,戴安全帽。

作业场所应备有消防器材,一旦发生火灾,要首先切断电源。

焊接作业指导书及焊接工艺

焊接作业指导书及焊接 工艺 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

焊接作业指导书及焊接工艺 1.目的:明确工作职责,确保加工的合理性、正确性及可操作性。规范安全操作,防患于未然,杜绝安全隐患以达到安全生产并保证加工质量。 2.范围: .适用于钢结构的焊接作业。 .不适用有特殊焊接要求的产品及压力容器等。 3.职责:指导焊接操作者实施焊接作业等工作。 4.工作流程 作业流程图 4.1.1.查看当班作业计划 4.1.2.阅读图纸及工艺 4.1.3.按图纸领取材料或半成品件 4.1.4.校对工、量具;材料及半成品自检 4.1. 5.焊接并自检 4.1.6.报检

.基本作业: 4.2.1.查看当班作业计划:按作业计划顺序及进度要求进行作业,以满足生产进度的需要。 4.2.2.阅读图纸及工艺:施焊前焊工应仔细阅读图纸、技术要求及焊接工艺文件,明白焊接符号的涵义。确定焊接基准和焊接步骤;自下料的要计算下料尺寸及用料规格,参照工艺要求下料。有半成品分件的要核对材料及尺寸,全部满足合焊图纸要求后再组焊。 4.2.3.校准:组焊前校准焊接所需工、量具及平台等。 4.2.4.自检、互检:所有焊接件先行点焊,点焊后都要进行自检、互检,大型、关键件可由检验员配合检验,发现问题须及时调整。 4.2. 5.首件检验:在批量生产中,必须进行首件检查,合格后方能继续加工。 4.2.6.报检:工件焊接完成后及时报检,操作者需在图纸加工工艺卡片栏及施工作业计划上签字。(外加工件附送货单及自检报告送检)。 5.工艺守则: .焊前准备

二保焊机机操作规范

二氧保护焊安全操作规程 一、目的:规范电焊机操作规程,确保人机安全;规范设备保养措施,延长设备使用寿命 二、安全操作规范: 1.作业前,二氧化碳气体应预热15min。开气时,操作人员必须站在瓶嘴的侧 面。 2.作业前,应检查并确认焊丝的进给机构、电线的连接部分、二氧化碳气体的 供应系统及冷却水循环系统合乎要求,焊枪冷却水系统不得漏水。 3.二氧化碳气体瓶宜放阴凉处,其最高温度不得超过30℃,并应放置牢靠,不 靠近热源。 4.二氧化碳气体预热器端的电压,不得大于36V,作业后,应切断电源。 5.焊接操作及配合人员必须按规定穿戴劳动防护用品。并必须采取防止触电、 高空坠落、瓦斯中毒和火灾等事故的安全措施。 6.现场使用的电焊机,应设有防雨、防潮、防晒的机棚,并应装设相应的消防 器材。 7.高空焊接或切割时,必须系好安全带,焊接周围和下方应采取防火措施,并 应有专人监护。 8.当需施焊受压容器、密封容器、油桶、管道、沾有可燃气体和溶液的工作时, 应先消除容器及管道内压力,消除可燃气体和溶液,然后冲洗有毒、有害、易燃物质;对存有残余油脂的容器,应先有蒸汽、碱水冲洗,并打开盖口,确认容器清洗干净后,再灌满清水方可进行焊接。在容器内焊接应采取防止触电、中毒和窒息的措施。焊、割密封容器应留出气孔,必要时在进、出气口处装设通风设备; 9.容器内照明电压不得超过12V,焊工与焊件间应绝缘; 10.容器处应设专人监护。严禁在已喷涂过油漆和塑料的容器内焊接。 11.对承压状态的压力容器及管道、带电设备、承载结构的受力部位和装有易燃、 易爆物品的容器严禁进行焊接和切割。

12.焊接铜、铝、锌、锡等有色金属时,应通风良好,焊接人员应戴防毒面罩、 呼吸滤清器或采取其他防毒措施。 13.当消除焊缝焊渣时,应戴防护眼镜,头部应避开敲击焊渣飞溅方向。 雨天不得在露天电焊。在潮湿地带作业时,操作人员应站在铺有绝缘物品的地方, 并应穿绝缘鞋。 定义、符号、缩

不锈钢管道焊接施工作业指导书-内容

目录 1. 编制依据 (2) 2. 工程概述 (2) 3. 开工条件和施工准备 (3) 4. 人员及工器具配备 (3) 5. 主要施工工序和方法 (4) 6. 质量保证措施 (6) 7. 职业健康安全环境保护措施 (7) 8. 环境控制措施 (9) 9. 附图 (10) 1.编制依据

1.1 1.2 施工组织总设计和汽机专业施工组织设计; 1.3 《火电施工质量检验及评定标准》第五部分管道及系统DL/T5210-2009; 1.4 《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分DL/T5009.1-2002); 1.5 《锅炉压力容器管道焊工考试与管理细则》[2002]109号; 1.3 《钢制承压管道对接焊接接头射线技术规程》DL/T 821-2002; 1.4 《火力发电厂焊接技术规程》DL/T869-2004; 1.9 《焊接工艺评定规程》DL/T868-2004; 1.10 《电力建设施工质量验收及评价规程》第七部分焊接DL/T5210.7-2010; 1.11 《火力发电厂焊接热处理技术规程》DL/T819-2002; 1.12 《火力发电厂金属技术监督规程》DL/T438-2009; 1.13 《火力发电厂异种钢焊接技术规程》DL/T752-2001; 1.14 1.15 《工程建设标准强制性条文》电力工程部分—2006版; 1.16 《电力建设施工及验收技术规范》管道篇DL/T 5031-94。 2 工程概述 可实现集中供热,不仅能够满足石河子市区近、远期采暖热负荷增长的需要,提高能源综合利用率,而且有利于改善城区生态环境和地区环境空气质量,促进地方经济可持续发展,符合国家能源产业政策及环保政策。 2.2 施工内容 依据设计院设计图纸,不锈钢管道主要包括:仪用压缩空气系统、化学水系统、本体润滑油及抗燃油油等系统组成,为了在施工过程中提高焊接质量,特制订此作业指导书。 本机组不锈钢管道材质分别为:仪用压缩空气系统材质为0Cr18Ni9;本体套装油管道材质为0Cr18Ni9Ti;化学水系统材质均为1Cr18Ni9Ti。 仪用压缩空气系统:设计压力1.0MPa,常温,管道从汽机精处理接出至锅炉仪用压缩空气管道,管道主要规格为φ159×4.5。 本体润滑油管道为套装油管道,设计压力:0.3MPa,45℃,接口形式均为钢管对接,由主机油箱引出至前轴承箱,#1--#9各轴承箱进、排油管道,包括顶轴油管道规格有:φ219×6,φ610×10,φ57×4,φ108×4.5,φ325×8,φ89×4.5,φ20×2.5等。 化学水系统范围内的工业废水存储、风机水泵间系统管道,设计压力为常温,由空压机

二氧化碳保护焊机安全操作规程

二氧化碳保护焊机安全操作规程 1. 此类设备属特种作业设备,必须持证上岗,上岗证由市劳动部门统一颁发。 2. 本机必须由受过专业培训的人员操作; 3. 在移动焊机时,应取出机内易损电子器材单独搬动。 4. 焊机内的接触器、断电器的工作元件,焊枪夹头的夹紧力以及喷嘴的以及喷嘴的绝缘性能等,应定期检查。 5. 咼频引弧焊机或装有咼频引弧装置时,焊接电缆都应有铜网编织屏蔽套,并可靠接地。 6. 焊机使用前应检查供气、供水系统,不得在漏水、漏气的情况下运行。 7. 气体保护焊机作业结束后,禁止立即用手触摸焊枪导电嘴,以免烫伤。 8. 盛装保护气体的高压气瓶就小心轻放竖立固定,防止倾倒。气瓶与热源距离应大于3m 9. 采用电热器使二氧化碳气瓶内液态二氧化碳充分氧化时,焊机必须使用规范的输入电压,应低于 36V;外壳接地可靠。工作结束立即切断电源和气源。 10. 在无严重影响焊机绝缘性能和引起腐蚀的环境中使用; 11. 焊机必须有符合规范的接地装置,必要时安装漏电保护器;

12. 工人操作时要要穿戴焊帽、眼镜及必要的绝缘防护用具; 13. 焊把、焊枪要轻拿轻放; 14. 严禁用力拉焊把线、焊机二次线,包括送丝机构线; 15. 操作工要按照工艺要求选择焊接电流、电压; 16. 对于抽头式焊机,严禁焊接时调节电压; 17. 焊机要定期(一个月)进行除尘保养,包括送丝软管; 18. 焊机不使用时,要切断电源,妥善保管; 19. 在连续施焊过程中,随时清理喷嘴内焊渣。 20. 焊丝上有油污必须清理,否则影响焊接质量。 21. 如果发现电机火花过大应及时修理。 22. 随时注意导电嘴的磨损情况,注意焊丝的存放,防止生锈。

二保焊作业指导书

CO2气体保护焊焊接作业指导书 1.0目的 为了规范CO2气体保护焊的参数要求,识别不同材料及焊接类型,建立完善的焊接参数的技术作业指导书。 2.0范围 适用于方正机械厂的CO2气体保护焊生产线 3.0术语 CO2电弧焊中短路过渡应用最广泛,主要用于薄板及全位置焊接,规范参数为电弧电压焊接电流、焊接速度、焊接回路电感、气体流量及焊丝伸出长度等。 4.0基本技术要求 1、注意事项 (1)电源、气瓶、送丝机、焊枪等连接方式参阅说明书。 (2)选择正确的持枪姿势: a 身体与焊枪处于自然状态,手腕能灵活带动焊枪平移或转动。 b 焊接过程中软管电缆最小曲率半径应大于300m/m焊接时可任意拖动焊枪。

c 焊接过程中能维持焊枪倾角不变还能清楚方便观察熔池。 d 保持焊枪匀速向前移动,可根据电流大小、熔池的形状、工件熔和情况调整焊枪前移速度,力争匀速前进。 2、基本操作 (1)检查全部连接是否正确,水、电、气连接完毕合上电源,调整焊接规范参数。 (2)引弧:CO2气体保护焊采用碰撞引弧,引弧时不必抬起焊枪,只要保证焊枪与工作距离。 a 引弧前先按遥控盒上的点动开关或焊枪上的控制开关将焊丝送出枪嘴,保持伸出长度10 ~15 mm。 b 将焊枪按要求放在引弧处,此时焊丝端部与工件未接触,枪嘴高度由焊接电流决定。 c 按下焊枪上控制开关,焊机自动提前送气,延时接通电源,保持高电压、慢送丝,当焊丝碰撞工件短路后自然引燃电弧。短路时,焊枪有自动顶起的倾向,故引弧时要稍用力下压焊枪,防止因焊枪抬起太高,电弧太长而熄灭。 3、焊接 引燃电弧后,通常采用左焊法,焊接过程中要保持焊枪适当的倾斜和枪嘴高度,使焊接尽可能地匀速移动。当坡口较宽时为保证二侧

手工焊接作业指导书

手工焊接作业指导书 篇一:电子焊接作业指导书 目的:使焊点光滑饱满,产品性能稳定、可靠,符合客户的要求。 适用范围:SMT 人员、手工焊接及检验人员。 内容: 一. 印刷锡膏: 1. 首先将网板固定在丝印台上,取一块光板调整网板的漏锡孔,使各个焊盘完全显露出来,让焊盘和网板的漏孔完全吻合,其偏移范围不能超过±0.2mm。另外一定要注意网板的平整度,因为网板的翘曲直接影响锡膏的厚度、图形的完整。

2. 锡膏的选用应使用免清洗型(TUMARA)锡膏,具体锡膏的保存及使用规范请参考《印刷锡膏工艺》,此类锡膏的粒度一般在 25-35um,四号粉颗粒,印刷出来不会有坍塌,支撑度高,回流前持续时间长。 3. 进行首块印刷时,丝印机的速度不要太快,用力要均匀,刮力的角度45°为宜。首块印出后,一定要严格检查所有的焊 盘以及锡膏图形,是否有漏印、图形偏移、图形不完整、锡膏厚度 不均匀等现象。发现缺陷后立即纠正过来,再印刷第二块直至调整 符合要求为止。 二.自动贴片: 1.要求各装配位号元器件的类型、型号、标称值和极性等特 征标记要符合产品的装配图和物料清单要求,不能贴错位置和用错料。

2.贴片机的压力要适当,贴片压力过小,元器件焊端或引脚 浮在锡膏表面,锡膏粘不住元器件,在传递和回流焊时容易产生位 置移动,另外由于Z 轴高度过高,贴片时组件从高处扔下,会造成贴片位置偏移。贴片压力过大,锡膏挤出量过多,容易造成锡膏粘连,回流焊时容易产生桥接,同时也会由于滑动造成贴片位置偏移,严重时还会损坏元器件。贴装好的元器件要完好无损。 3.贴装元器件焊端或引脚不小于1/2 厚度要浸入焊膏。对于一般元器件贴片时的锡膏挤出量(长度)应小于0.2mm,对于窄间距 元器件贴片时的锡膏挤出量(长度)应小于0.1mm。 4.元器件的端头或引脚均和焊盘图形对齐、居中。由于回流 焊时有自定位效应,因此元器件贴装位置允许有一定的偏差。在PCB 焊盘设计正确的条件下,组件的宽度方向焊端宽度3/4 以上 在焊盘上,在组件的长度方向组件焊端与焊盘交叠后,焊盘伸出部

焊接作业指导书

******* 焊接作业指导书 编写:** 审核:** 批准:** 2016年9月

焊接作业指导书 1、工程概况 抚**** ,材质均为Q235B,所有管道对接焊缝采用V型坡口焊接,采用单面焊双面成型焊接工艺。焊接方法采用手工电弧焊(DS)焊接,氩弧焊打底,2遍电焊焊接,焊条使用J427。 2、编制依据 3、作业准备和条件要求 (1)焊接准备,ZX7-400逆变焊机、BX3-500型,切割工具G01-100割炬,打磨工具Φ100角向磨光机。 (2)焊接材料:采用J427焊条,规格为Φ2.5-4,焊材应有质保书,使用前应按其说明书要求进行烘焙,烘焙温度:350°,时间:恒温为一小时。(3)焊接前由技术人员向焊工进行技术措施、安全措施交底,完成签证:焊工本人对施焊部位的焊接工艺要求要理解清楚。 (4)人员安排:焊接技术人员、质量检查员、焊工。 (5)焊工必须是经过基本知识和实际操作技能培训,取得焊工合格证书的人员担任。凡担任管子工作的焊工,必须有相应项目合格证。

(6)焊工应凭焊接工作单领取焊条,并严格按焊接材料管理程序执行,携带焊条保温桶,保温桶应通电保存80-100℃,保温桶内的焊条,应随用随取。 当天没用完的焊条即时退回;第二天用时焊条重新烘干,重复烘焙次数不超过两次。 (7)焊接前,应清理干净焊口表面及近缝区的油、漆、垢、锈等,直至发出金属光泽,清理范围为:对接焊口每侧各为10-15mm。 (8)破口加工要求按照设计院提供的安装图纸进行,所有管道对接采用V型坡口。 (9)组对参数如图: 4、工序关键点控制施 (1)见证控制点 ①焊工资格审核。 ②焊接工艺卡。 ③焊接材料合格证书。 ④作业指导书技术交底签证记录。 ⑤焊接过程中质量监督及作业指导书执行情况。 (2)检查点 ①坡口清理情况的抽检。 ②焊接完成后对焊缝的质量进行自检、专检。 ③焊接完成后,由质量部门进行复检验收。 5、作业程序:焊接组装时待焊工件垫置牢固,以防止在焊接过程中产生变形和

二保焊焊接过程作业指导书

文件编号:******/Z DS 05-2-2012 CO2气体保护焊焊接特殊过程作业指导书 编制: 校对: 审定: 会签: 批准: ******有限公司 2012年10月25 日

文件编号:******/ZD S 05-2-2012 CO2气体保护焊焊接特殊过程版本:第2版第0次修改 作业指导书页码:第2 页共6 页 1.范围 1.1、本作业指导书规定了CO2气体保护焊施焊的工艺要求和控制方法检验规范;1.2、本作业指导书适用于本公司碳素钢板、合金钢制作的零件、部件的焊接要求。 1.3、本作业指导书编制时,参考了如下标准: GB/T985.1-2008 气体、焊条电弧焊、气体保护焊和高能束焊的推荐坡口。 GB8110-87 二氧化碳保护焊用钢焊丝 JB/T9186-1999 二氧化碳气体保护焊工艺规程 2. 一般要求 2.1对设计的要求 2.1.1.焊缝的设计应保证易施焊,根据焊件的厚度、结构形式选择合适的接头形式及 坡口形式; 2.1.2.在设计图纸中应标注出待焊工件的材料牌号,并根据产品的具体需要提出焊缝 的相关技术要求; 2.2.人员 焊接技术工人必须经过焊接理论和操作培训,按规定考试合格并持有有效的资铬证书。 2.3.焊接设备、材料、工具 2.3.1 设备:CO2保护焊机CPXDS-350(焊枪、送丝机) 送气带。 均应完好无损,配有显示焊接工艺参数的仪器及仪表;焊接设备及仪表必须按时进行周期鉴定,鉴定合格并且处于有效期内。 2.3.2材料:焊丝ER50-6、CO2气体 气体纯度应大于99.5﹪,其水分要求小于1~2g/m3O2小于0.1﹪,为减少CO2气体中的水分,可将气瓶倒置一段时间,然后放正,拧开气阀将上部水分较多的气体放掉,同时在焊接气路系统中串联一个预热器。 焊接使用的材料均应符合技术标准(国、部、专标)的规定,均应有合格证或其它质量证明文件,并按厂有关规定进行入厂检验,且签有入厂复验合格证明方可使用。

焊接作业指导书

焊接作业指导书 [断点连头-沟道内组对-壁厚~㎜范围] 编制 审核: 批准: 2012年11月10日 目录 1 总则 2 参考依据及规范性引用文件 3 技术要求 4 母材及焊材 5 焊接设备及工具 6 焊前准备 7 焊接操作过程 操作注意事项 根焊 热焊 填充焊 盖面焊 8 外观检查 9 安全作业

10 关于焊缝返修 焊接作业指导书 作业对象:陕西神渭输煤管道安装 作业项目:Φ559×δ㎜、Φ610×δ㎜壁厚范围的管子组对(SMAW+FCAW)焊接 项目代号:SMAW-FeⅡ610-Fef2和FCAW- FeⅡ-5GX(K)-07/09/20 项目代号:SMAW-FeⅡ610-Fef2和FCAW- FeⅡ-5GX(K)-07/09/20 项目代号:SMAW-FeⅡ610-Fef2和FCAW- FeⅡ-5GX(K)-07/09/20 项目代号:SMAW-FeⅡ610-Fef2和FCAW- FeⅡ-5GX(K)-07/09/20 项目代号:SMAW-FeⅡ610-Fef2和FCAW- FeⅡ-5GX(K)-07/09/20 焊接方法:焊条电弧焊(SMAW)根焊(打底焊道向上焊)、熔化极药芯焊丝半自动(FCAW)热焊、填充、盖面下向焊。 1 总则 为了保证输煤管道的焊接质量,指导现场安装焊接机组清理、打磨、对口、点固焊、预热及施焊作业,特制定本“焊接作业指导书(WWI)”以下简称。 本“(WWI)”是依据“焊接工艺评定报告(PQR)”编制的操作细则性作业文件,是焊工施焊时使用的作业指导书,可保证施工时质量的再现性。 本“(WWI)”适用于输煤管道Ф610㎜、Ф559㎜,壁厚~㎜(管线、断点连头、沟道内组对)的施焊作业。 本输煤管道的焊接,除应执行本“管理部”所编制的“(WWI)”规定外,尚应符合国家现行有关标准、规范的规定,以及设计图纸的技术要求。 本“(WWI)”自2012年10月30日发布起,将在全神渭管道输煤项目EPC项目管理部(分包方)施工单位范围内推荐执行。 本“(WWI)”由神渭管道输煤项目EPC项目管理部工程部负责解释。 2 参考依据及规范性引用文件。 下列文件中的内容通过本“(WWI)”的引用而成为本文件内容,凡是注日期的引用文件,其随后的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于“(WWI)”。 然而,鼓励依据本“(WWI)”达成共识的各施工方研究是否可使用这些文件的最新版本。 凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本“(WWI)”。

二保焊机安全操作说明1

二保焊机操作规程 1.二保焊机组成结构 二保焊机组成结构图 1.安全操作注意事项 1.1工作前检查 1.1.1操作人员必须持有电气焊特种作业操作证方可上岗,操作前必须穿工作服、绝缘鞋,戴焊工手套、戴好防护面罩,穿短袖操作时必须戴防护套袖; 1.1.2检查设备、检查电源线是否破损,地线是否可靠,导电嘴是否良好,送丝机构是否正常,极性是否选择正确,焊枪的喷嘴与导电部件的绝缘应良好,导电嘴和焊丝的接触应可靠;送丝机构、减速箱的润滑应良好; 1.1.3气路检查。二氧化碳气体气路系统包括:二氧化碳气瓶、干燥器、减压阀、流量计;检查CO2气体减压阀和流量计,安装螺母应紧固,减压阀和流量计的气体入口和出口处不得有油污和灰尘;使用前检查各项连接处是否漏气,二氧化碳气体是否畅通和均匀喷出;清理焊枪焊嘴时,应关闭开关,焊丝不准对面部;气瓶阀门处不得有污染,开启气瓶阀门时,不得将脸靠近出气口; 1.1.4焊接现场周围不应存放易燃易爆物品,工作场所应有良好的通风措施; 1.1.5焊机电源线过障碍物、尖角、锐边或有割伤危险部位时必须进行防护; 1.1.6不准在带压、带气、带电设备上进行焊接,特殊情况下须焊接时,应制定周密的安全措施,二保焊机 电源线 压力表 气瓶总阀 流量调节旋钮

并安全主管领导批准; 检查程序如下图: 1.2焊接准备 1.2.1施焊人员打开电焊机开关时,应戴干燥的绝缘手套,另一只手不得按在电焊机的外壳上; 1.2.2根据焊件的形状、材料、厚度、焊接位置等情况选择正确的焊接参数进行施焊; 1.2.3焊丝在安装中,要确认送丝轮的安装与丝径吻合,调整加压螺母,视丝径大小加压; 1.3 焊接后注意事项 1.3.1焊接人员离开现场时,必须检查现场,确保无火种留下; 1.3.2工作完毕后关闭电源和气瓶,保养设备,保持工作场地整洁; 1.3.3机器周围要保持清洁卫生,电线要保持整齐良好,用完后必须盘好,然后方可离开工作岗位; 1.3.4焊接完毕后,应及时关闭焊机电源,将二氧化碳气瓶总阀关闭; 1.3.5收回焊把线,及时清理现场; 1.4操作程序和步骤 ①打开焊机电源开关,电源开关向上置于"1"的位置,电源指示灯亮;②打开气瓶盖,用扳手打开气瓶总阀;③将流量调节旋钮慢慢向"OPEN"方向旋转,直到流量表上的指示数为15~25L/min;④供气开关置于"检气"位置;⑤供气开关置于"焊接"位置;⑥将焊接地线夹持到被焊件上;⑦旋拧电流和电压调节旋钮进行焊接电流、电压调整,电流、电压显示数值变化;⑧调整好后进行焊接;焊接结束按照反方向关闭各开关。

循环水管道焊接作业指导书概述

目录 一、工程概况、工作量 (2) 二、编制依据和相关文件 (2) 三、劳动力安排 (3) 四、作业准备工作及条件 (3) 五、施工方法、步骤及作业程序 (7) 六、质量目标、措施及要求 (11) 七、焊接危险点分析及控制措施 (15) 八、作业的环境要求 (18)

一、工程概况、工作量 1.1工程概况: 大唐准东五彩湾北一电厂2×660MW机组工程循环水管道焊接由我项目部承担现场施焊。循环水管道主体部分材质为国标的Q235B钢板和槽钢。所有焊缝必须保证内部质量和外观工艺,且无咬边、夹渣、气孔等任何缺陷。循环水管道焊接采用手工电弧焊和埋弧自动焊施焊,确保焊接质量。循环水管道施工焊接工作量大,因此应制定严格的焊接工艺,进行严格的施工管理,以确保施工质量。 1.2工作量 主体材质:Q235B 总工程量:约3600T 二、编制依据和相关文件 2.1《火力发电厂焊接技术规程》(DL/T 869-2012) 2.2《焊工技术考核规程》(DL/T 679-2012) 2.3《电力建设施工及验收技术规范》(管道篇)DL5007-92 2.4《火电施工质量检验及评定标准》(焊接篇、1996年版)

2.5《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分、DL5009.1-2014) 2.6《焊接工艺评定规程》(DL/T 868-2004) 2.7《钢结构工程质量验收规范》GB50205-2001 2.8工程建设标准强制性条文(电力工程部分)执行部分 2.9《火力发电厂焊接技术规范》DLT-869 3、西北电力建设工程有限公司焊接工艺卡规范参数 3.1防止电力生产重大事故的二十五项重点要求 3.2相关施工图及相关工艺评定 三、劳动力安排 3.1 劳动力安排: 技术员1人、安全员1人、质检员1人、焊工3人、卷板4人、运输3人、对口3人、打磨2人。 四、作业准备工作及条件 4.1技术准备: 施工图纸齐全,由技术负责人组织技术员进行与循环水管道焊接施工相关的图纸审核,并由项目部工程管理部门组织与该项焊接工作相关的专业人员进行图纸会审,图纸经会审无误。 技术措施已确定,经专业工地技术负责人、项目部专业技术负责人审核批准。焊接工艺规程按相应焊接工艺评定编制完毕,完成审批。 技术人员按照工艺规程,对施工人员进行技术、质量、安全交底,并进行交底双签字。 参加循环水管道焊接工作的焊工必须持有焊工证件,即技术监督局证,按照合

焊接作业指导书内容

篇一:焊接作业指导书 焊接作业指导书 (一)、电焊作业指导书 为确保生产、安装和服务的质量,使生产过程在受控状态下进行,根据国家职业技能鉴定教材内容,结合我处电焊作业实际情况,特制定电焊作业工艺规范。 一、对人员、设备、安全的要求 1、对从事电焊作业的人员,必须经过培训、考试合格、取得国家颁发的特殊工种操作证方能上岗作业。 2、从事电焊作业的人员,必须按照gb9448—88《焊接与切割》的要求,正确执行安全技术操作规程。 3、应确认电焊机技术状况良好。氧气、乙炔、发生器,经专业部门检查合格,方能投入使用。 二、手工电弧焊的工艺参数 焊接工艺参数(焊接规范)是指焊接时,为保证焊接质量而选定的诸物理量。 a、焊接位置的种类: 1、平焊:平焊是在水平面上任何方向进行焊接的一种操作方法。由于焊缝处在水平位置,溶滴主要靠自重过度, 34操作技术比较容易掌握,可以选用较大直径焊条和较大焊接电流,生产效率高,因此在生产中应用较为普遍。如果焊接工艺参数选择和操作不当,打底时容易造成根部焊瘤或未焊透,也容易出现熔渣或熔化金属混杂不清或溶渣超前而引起的夹渣。常用平焊有对接平焊、t 形接头平焊和搭接接头平焊。 2、立焊:是在垂直方向进行焊接的一种操作方法,由于受重力作用,焊条溶化所形成的溶滴及溶池中的金属要下淌,造成焊缝成形困难,质量受影响。因此,立焊时选用的焊条直径和焊接电流均应小于平焊,并采用短弧焊接。 3、横焊:是在垂直面上焊接水平焊缝的一种操作方法。由于溶化金属受重力作用,容易下淌而产生各种缺陷,因此要采用短弧焊接,并选用较小直径焊条和较小焊接电流以及适当的运条方法。 4、仰焊:焊缝位于燃烧电弧的上方,焊工在仰视位置进行焊接。仰焊劳动强度大,是最难焊的一种焊接位置。由于仰焊时,熔化金属在重力作用下较易下淌,溶池形状和大小不易控制,容易出现夹渣。未焊透,凹陷现象,运条困难,表面不易焊得平整。焊接时,必须正确选用焊条直径和焊接 35电流,以便减少溶池的面积,尽量使用厚药皮焊条和维持最短的电弧,有利于溶滴在很短时间内过渡到溶池中,促使焊缝成形。 b、焊条种类和牌号的选择 主要根据母材的性能、接头的刚性和工作条件选择焊条,焊接一般碳钢和低合金钢主要是按等强原则选择焊条的强度级别,对一般结构选择酸性焊条,重要结构选用碱性焊条。(见表1—1—1) c、焊电源种类和极性的选择 手弧焊时采用的电源有交流和直流两大类,根据焊条的性质进行选择。通常,酸性焊条可同时采用交、直流两种电源,一般优先选用交流弧焊机。碱性焊条常采用反接、酸性焊条如使用直流电源时通常采用正接。采用低压高流电源,一般电焊机容量多在5~45仟伏安之间。 d、焊条直径 可根据焊件厚度进行选择,厚度越大,选用的焊条直径应越粗,见表1—1。但厚板对接接头坡口打底焊要选用较细焊条,另外接头形式不同,焊缝空间位置不同,焊条直径也有所不同。如:t形接头应比对接接头使用的焊条粗些, 36立焊、横焊等空间益比平焊时所选用的应细一些。立焊最大直径不超过5mm,横焊和仰焊

二氧化碳气体保护焊焊接作业指导书

焊接作业指导书 目的:指导焊工进行二氧化碳气体保护焊作业。 适用范围:本作业指导书适用于二氧化碳气体保护焊接。作业指导书规定了一般低碳钢、普通低合金钢的二氧化碳气体保护焊的基本要求。 材料要求: A、钢材及焊接材料必须按图纸要求选用,其性能和质量必须符合国家标准和行业标准的规定,并要具有质量证明书和检验报告。 B、焊丝成分应与焊材成份相近,主要考虑含碳量,它必须具有良好的焊接工艺性能。焊丝含碳量一般要求<0.11%,其表面一般有镀铜等防锈措施。 C.CO2气体纯度不低于99.5%,含水量和含氧量不超过0.1%,齐鲁系统中应设置干燥器和预热装置,当压力低于10个大气压时,不得继续使用。 1、焊接工序的准备工作: 1.1技术准备前,操作者应充分了解《焊机使用说明书》中的注意事项及使用要求,做到“三好(用好、管好、修好)”,“四会(会操作、会检查、会保养、会排除故障)”。 1.2设备及工、夹、量具的准备: 1.2.1设备及现场设置的准备: A、焊接用的二保焊机,防飞溅剂等 B、清理坡口或焊接表面。为了保证焊缝质量,在焊接以前必须将油、漆、 锈等杂质清除干净,确保焊接质量。 1.2.2工、夹、量具的准备: A、组对用的组对夹紧工装;

B、度量用的钢尺、卷尺、游标卡尺、深度卡尺; C、检验用的焊接样板; D、清渣用的铁铲,锤子、角磨机等工具; 1.2.3为了使焊件在焊接以后缓慢而均匀地冷却,防止焊缝及热影响区出 现裂纹,焊件不得低于-20℃。 2、焊接工序: 2.1电源极性 二氧化碳气体保护焊焊接一般材料时,采用直流反接;在进行高速焊接、堆焊和铸铁补焊时,应采用直流正接。 2.2用定位焊的方法固定焊件的相对位置,防止焊件在焊接过程中变形, 保证焊接作业能正常进行。 2.3确认部件尺寸位置之后进行点焊,施焊过程中灵活掌握焊接速度,防止未焊透、气孔、咬边等缺陷。 2.4引弧前要把焊丝端头剪去,因为熔化形成的球形端头在重新引弧时会引起飞溅;引弧时要选好位置,采用倒退引弧法。’ 2.5收弧如果过快,易在熔坑处产生裂纹和气孔,所以收弧的操作要比焊条电弧焊严格。应在熔坑处稍作停留,然后慢慢抬起焊炬,并在接头处使首层焊缝厚重叠2 0~5 0mm。注意接头熔合应良好,收弧时填满熔池。为保证焊缝严密性,所有焊口至少焊两层,不得一遍完成,层间接头应错开10mm以上,为减轻打底焊道氧化程度,应适应降低层间温度。 2.6对接平焊和横焊,应使焊炬稍作倾斜,用左向焊法,坡口看得清,不易焊偏。在角焊时左焊法和右焊法都可以采用。

焊接作业指导书2018

最新焊接作业指导书2018 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

焊接作业指导书 (一)、电焊作业指导书 为确保生产、安装和服务的质量,使生产过程在受控状态下进行,根据国家职业技能鉴定教材内容,结合我处电焊作业实际情况,特制定电焊作业工艺规范。常用平焊有对接平焊、t形接头平焊和搭接接头平焊。立焊最大直径不超过5mm,横焊和仰焊直径不超过4mm。 表1—1 焊条直径与焊件厚度的关系(mm)

二保焊作业指导书

CO2气体保护焊焊接作业指导书 1、0目得 为了规范CO2气体保护焊得参数要求,识别不同材料及焊接类型,建立完善得焊接参数得技术作业指导书。 2、0范围 适用于方正机械厂得CO2气体保护焊生产线 3、0术语 CO2电弧焊中短路过渡应用最广泛,主要用于薄板及全位置焊接,规范参数为电弧电压焊接电流、焊接速度、焊接回路电感、气体流量及焊丝伸出长度等。 4、0基本技术要求 1、注意事项 (1)电源、气瓶、送丝机、焊枪等连接方式参阅说明书。 (2)选择正确得持枪姿势: a 身体与焊枪处于自然状态,手腕能灵活带动焊枪平移或转动。 b 焊接过程中软管电缆最小曲率半径应大于300m/m焊接时可任意拖动焊枪。 c 焊接过程中能维持焊枪倾角不变还能清楚方便观察熔池。

d 保持焊枪匀速向前移动,可根据电流大小、熔池得形状、工件熔与情况调整焊枪前移速度,力争匀速前进。 2、基本操作 (1)检查全部连接就是否正确,水、电、气连接完毕合上电源,调整焊接规范参数。 (2)引弧:CO2气体保护焊采用碰撞引弧,引弧时不必抬起焊枪,只要保证焊枪与工作距离。 a 引弧前先按遥控盒上得点动开关或焊枪上得控制开关将焊丝送出枪嘴,保持伸出长度10 ~15 mm。 b 将焊枪按要求放在引弧处,此时焊丝端部与工件未接触,枪嘴高度由焊接电流决定。 c 按下焊枪上控制开关,焊机自动提前送气,延时接通电源,保持高电压、慢送丝,当焊丝碰撞工件短路后自然引燃电弧。短路时,焊枪有自动顶起得倾向,故引弧时要稍用力下压焊枪,防止因焊枪抬起太高,电弧太长而熄灭。 3、焊接 引燃电弧后,通常采用左焊法,焊接过程中要保持焊枪适当得倾斜与枪嘴高度,使焊接尽可能地匀速移动。当坡口较宽时为保证二侧熔合好,焊枪作横向摆动。焊接时,必须根据焊接实际效果判断焊接工艺参数就是否合适。瞧清熔池情况、电弧稳定性、飞溅大小及焊缝成形得

焊接作业指导书与焊接工艺

焊接作业指导书及焊接工艺 1.目的:明确工作职责,确保加工的合理性、正确性及可操作性。规范安全操作,防患于未然,杜绝安全隐患以达到安全生产并保证加工质量。 2.范围: 2.1.适用于钢结构的焊接作业。 2.2.不适用有特殊焊接要求的产品及压力容器等。 3.职责:指导焊接操作者实施焊接作业等工作。 4.工作流程 4.1作业流程图 4.1.1.查看当班作业计划 4.1.2.阅读图纸及工艺 4.1.3.按图纸领取材料或半成品件 4.1.4.校对工、量具;材料及半成品自检 4.1. 5.焊接并自检 4.1.6.报检

4.2.基本作业: 4.2.1.查看当班作业计划:按作业计划顺序及进度要求进行作业,以满足生产进度的需要。5.1.焊前准备 5.1.1.施焊前焊缝区(坡口面、I型接头立面及焊缝两侧)母材表面20~30mm宽范围内的氧化物、油、垢锈等彻底清理干净,呈现均匀的金属光泽。 5.1.2.检查被焊件焊缝(坡口形式)的组对质量是否符合图纸要求,对保证焊接质量进行评估,如有疑义应向有关部门联系,以便采取相应工艺措施。 5.1.3. 按被焊件相应的焊接工艺要求领取焊接材料,并确认焊接牌号无误。 5.1.4. 检查焊接设备是否运转正常,各仪表指数是否准确可靠,然后遵照本工艺提供的工艺规范参数预调焊接电流、电压及保护气体流量。 5.1.5.合焊前应先行组对点焊,点焊的焊材应与正式施焊焊材相同,点焊长度一般应为10-15mm(可视情况而定),点焊厚度应是焊脚高度的1/2(至少低于焊脚高度)。 5.1. 6.对于有焊前预热要求的焊件,根据工艺文件要求规范参数预热,温度必须经热电偶测温仪测定,预热范围宽度应符合工艺文件的规定。 5.2.焊接过程

最新二保焊机安全操作规程复习课程

二氧化碳气体保护焊安全操作规程 1.作业前,二氧化碳气体应预热15min。开气时,操作人员必须站在瓶嘴的侧面。 2.作业前,应检查并确认焊丝的进给机构、电线的连接部分、二氧化碳气体的供应系统及 冷却水循环系统合乎要求,焊枪冷却水系统不得漏水。 3.二氧化碳气体瓶宜放阴凉处,其最高温度不得超过30℃。 4.二氧化碳气体预热器端的电压,不得大于36V,作业后,应切断电源。 5.焊接操作及配合人员必须按规定穿戴劳动防护用品。并必须采取防止触电、高空坠落、 瓦斯中毒和火灾等事故的安全措施。 6.现场使用的电焊机,应设有防雨、防潮、防晒的机棚,并应装设相应的消防器材。 7.高空焊接或切割时,必须系好安全带,焊接周围和下方应采取防火措施,并应有专人监 护。 8.当需施焊受压容器、密封容器、油桶、管道、沾有可燃气体和溶液的工作时,应先消除 容器及管道内压力,消除可燃气体和溶液,然后冲洗有毒、有害、易燃物质;对存有残余油脂的容器,应先有蒸汽、碱水冲洗,并打开盖口,确认容器清洗干净后,再灌满清水方可进行焊接。在容器内焊接应采取防止触电、中毒和窒息的措施。焊、割密封容器应留出气孔,必要时在进、出气口处装设通风设备;容器内照明电压不得超过12V,焊工与焊件间应绝缘;容器处应设专人监护。严禁在已喷涂过油漆和塑料的容器内焊接。 9.对承压状态的压力容器及管道、带电设备、承载结构的受力部位和装有易燃、易爆物品 的容器严禁进行焊接和切割。 10.焊接铜、铝、锌、锡等有色金属时,应通风良好,焊接人员应戴防毒面罩、呼吸滤清器 或采取其他防毒措施。 11.当消除焊缝焊渣时,应戴防护眼镜,头部应避开敲击焊渣飞溅方向。 雨天不得在露天电焊。在潮湿地带作业时,操作人员应站在铺有绝缘物品的地方,并应穿绝 缘鞋。Unit 3 Friendship Key to Exercises Opener Suggested answers for reference 1. I like the second best. You know why? Because the quotation tells me that a real friend is there when you are sad, when you are emotionally hurt, providing you with sympathy and comfort. 2. I like the third best. You know why? Because what I can learn from the quotation is that experience will teach you that to have real friends is more important than to have more friends. 3. I like the fourth best. You know why? Because the quotation tells me that it is a

最新二氧化碳气体保护焊焊接作业指导书

二氧化碳气体保护焊焊接作业指导书

二氧化碳气体保护焊焊接 作 业 指 导 书

发放号码: 二氧化碳气体保护焊焊接 作 业 指 导 书 受控状态: 版本: 批准: 持有者: 年月发布年月实施

目录 1. (5) 2. 适用范围 (5) 3. 材料要求 (5) 4. 焊件坡口形式的选择 (5) 5. 作业条件 (6) 6. 施工工艺 (8) 6.1 工艺流程 (8) 6.2 操作工艺 (8) 7. 质量标准 (17) 8. 成品保护 (18) 9. 应注意的问题 (19) 9.1 材料和质量要求 (19) 9.1.1材料的关键要求 (19) 9.1.2技术关键要求 (19) 9.1.3质量关键要求 (19) 9.1.4职业健康安全关键要求 (19) 9.1.5环境关键要求 (19) 9.2 质量记录 (19) 9.3 安全环保措施 (20) 10. 当设计对厚板有Z向性能要求时的焊接工艺措施 (20) 10.1 选择合理的焊接接点连接形式 (20) 10.2 焊材及母材的选择 (22) 10.3 使用涂层和垫层 (22) 10.4 防止层状撕裂的工艺措施 (22) 11. 附加说明 (23)

某公司作业指导书文件编号: 版本: 标题:二氧化碳气体保护焊焊接页码:第页共 20 页 1. 目的:指导安装队伍及相关工种进行二氧化碳气体保护焊作业。 2. 适用范围:本作业指导书适用于钢结构制作与安装二氧化碳气体保护焊焊接。作业 指导书规定了一般低碳钢、普通低合金钢的二氧化碳气体保护焊的基本要求。 3. 材料要求: A、钢材及焊接材料必须按施工图的要求选用,其性能和质量必须符合国家标准和 行业标准的规定,并要具有质量证明书或检验报告。 B、焊丝成份应与母材成份相近,主要考虑碳当量含量,它必须具有良好的焊接工 艺性能。焊丝含C量一般要求<0.11%。其表面一般有镀铜等防锈措施。 C、CO 气体纯度不低于99.5%,含水量和含氧量不超过0.1%,气路系统中应设置 2 干燥器和预热装置。当压力低于10个大气压时,不得继续使用。 4. 焊件坡口形式的选择 A、要考虑在施焊和坡口加工可能的条件下,尽量减小焊接变形,节省焊材,提高 劳动生产率,降低成本。 B、不同板厚的钢板对接接头的两板厚度差(t -t1)不超过表1规定时,则焊缝坡 口的基本形式与尺寸按较厚板的尺寸数据来选择;否则应在厚板上作出如表中图 示的单面a)或双面削薄b),其削薄长度L≥3(t - t1)。 表1

焊工岗位职责及安全操作规程.

焊工岗位职责和安全操作规程. 一、电焊工岗位职责 1. 本岗位对班组长负责,受班组长及以上领导的指挥。 2. 进入现场作业,按规定着装。 3. 贯彻“安全注意,预防为主,全员动手,综合治理”的安全生产方针,遵守各项安全生产 制度和规定。 4. 严格执行持证上岗规定,严禁无证或超出许可项目上岗操作。 5. 听从技术人员的指导,严格按照焊接工艺和图纸要求施工,不准擅自变更,如需变动,须 经技术人员同意后方可改动,保证焊接质量,对返工的焊口应查找原因,并按规定返工。 6. 焊接工艺要求正确使用焊条。熟练掌握本岗位生产特点,工艺流程,物料性质和形状,提 高焊接水平。 7. 在易燃易爆重点部位及危险点施焊,应做到心中有数,避免或减少事故范围和损失。 8. 学会使用消防设施、消防器材和个人的保护用具。 二、焊工岗位操作规程 1. 作业人员必须经过专业安全技术培训,考试合格,持《特种作业操作证》方准上岗独立操 作,非电焊工严禁进行电焊作业。

2. 作业时应穿好电焊工工作服,绝缘鞋和电焊手套,防护面罩等安全防护用品。 3. 清除工件所有所需焊接处的杂渣,根据图纸的焊接技术和工艺要求进行有序有效的焊接。 4. 保证焊接质量,严格对焊接的熔深度、气密性以及焊缝焊角尺寸要求,并保证焊接的外形 美观。 5. 电焊作业现场周围10米内不得堆放易燃易爆物品。 6. 作业前应首先检查焊机和工具,如焊钳和焊接电缆的绝缘,焊机外壳保护接地和焊机的各 接线点等,确认安全方可作业。 7. 电焊机不准放置在高温或潮湿的地方,在潮湿的地方作业时要有绝缘措施,雨天不能露天 作业,以防触电。 8. 在容器内工作要有良好的绝缘用具,有良好的通风,并有人监护方可作业。焊接容器管道 时,应先清理其内部杂物,确认安全后方能作业。 9. 工作中途离开工作岗位时,必须将电流开关切断,工作结束后,要做到工完场净,要检查 现场的火星、火渣,妥善处理余火,并切断电源。 10. 清除溶渣时,应戴好防护镜,防止熔渣溅入眼睛。 11. 电焊机要有专业维护保养,如有故障须拆装维修的,应由电工负

相关文档