文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 二、中级接触网工知识要求部分练习题答案

二、中级接触网工知识要求部分练习题答案

二、中级接触网工知识要求部分练习题答案
二、中级接触网工知识要求部分练习题答案

二、中级接触网工知识要求部分练习题答案

(一)填空题

1.随之改变;2.带箭头的线段;3.背离;4.力偶;5.正;6.代数和;7.矩心;8.正;9.平行;10.转向;11.不能;12.正比;13.表面情况;14.缩短;15.垂直;16.n-l;17.相吸;18.等效电源;19.充电放电;20.100μF;21.电荷;22.受力方向;23.磁通;24.i=10√2sin(314t+60°)A;25.U m=220√2(√3/2+j·1/2);26.ω=2π/T=2πf;27.超前;28.√3;29.1/√3;30.3倍;31.BT;32.1:1;33.回流线;34.2°;35.1.0~1.1;36.1~3;37.气体;38.间隙;39.120;40.1;41.下;42.+100~-0;43.300;44.钢轨;45.630~760;46.接触悬挂;47.承力索;48.吸流变压器;49.自耦变压器;50.停电;51.吊弦(或辅助索);52.弹性均匀;53.“之”字形;54.半斜链形悬挂;55.高空;56.平面位置;57.1m;58.15kN;59.平均温度;60.自动调节;61.耳环;62.湿闪电压;63.60;64.表面长度;65.线夹;66.300mm2;67.曲线展开长度;68.GJ-50型;69;后视;70.前视;71.200~300;72.隧道内;73.图例;74.链形悬挂硬锚;75.接触线补偿下锚;76.回流线下锚;77.分段绝缘子串;78.涵洞及小桥;

84.中心线;85.拉;86.机械强度;87.电力机车;88.足够的机械强度;89.悬挂的稳定性;90.对地;91.管型避雷器;92.雷电侵害;93.针式和柱式;94.外加剂(添加剂);95.土壤的承压力;96.偏角;97.下锚;98.45°;99.60°;100.计算;101.电流的畅通;102.单位垂直力;103.弹性均匀;104.24h;105.24h;106.环节吊弦;107.悬挂类型;108.压力和弯矩;109.拉力;110.安全距离;111.垂直于;112.45°;113.最低电压;114.GW4-35;115.经纬仪测量法;116.侧面限界;117.3个;118.人身;119.大事故;120.零件和材料;121.基本环节;122.企业;123.经济效益;124.工具保管;125.操作规程;126.四化;127.使用计划;128.剩余料;129.互检、专检;130.业务建设;131.主人翁;132.民主管理;133.基础;134.质量管理;135.封存停用;136.1958;137.创造财富;138.工人队伍;139.活力;140.原苏联;141.计划;142.助燃物;143.游标卡尺;144.可能来电;145.红色;146.接触网;147.可锻铸铁;148.规定处理;149.单;150.六轴。

(二)选择题

1.C;2.D;3.B;4.D;5.B;6.A;7.B;8.D;9.C;10.C;

1l.B;12.B;13.B;14.D;15.A;16.B;17.B;18.D;19.A;20.B;21.B;22.A;23.C;24.C;25.C;26.B;27.A;28.A;29.C;30.D;31.B;32.B;33.B;34.A;35.B;36.A;37.B;38.B;39.A;40.C;41.A;42.D;43.D;44.C;45.C;46.B;47.C;48.C;49.A;50.A;51.A;52.B;53.C;54.B;55.C;56.A;57.D;58.A;59.B;60.C;61.B;62.B;63.C;64.C;65.D;66.B;67.D;68.C;69.C;70.A;71.D;72.B;73.B;74.D;75.A;76.C;77.D;78.C;79.C;80.C;81.B;82.A;83.A;84.C;85.D;86.C;87.B;88.B;89.B;90.C;91.B;92.B;93.C;94.D;95.C;96.D;97.C;98.B;99.D;100.A;101.C;102.B;103.C;104.C;105.B;106.A;107.B;108.D;109.B;110.D;111.B;112.B;113.B;114.B;115.B;116.C;117.C;118.D;119.B;120.B;121.C;122.D;123.C;124.B;125.A;126.D;117.B;128.C;129.B;130.A;131.A;132.B;133.C;134.D;135.D;136.A;137.B;138.A;139.B;140.A;141.D;142.A;143.B;144.A;145.A;146.B;147.A;148.C;149.D;150.C。

(三)判断题

1.√;2.√;3.×;4.×;5.×;6.×;7.×;8.×;9.√;10.×;11.×;12.√;13.×;14.×;15.√;16.√;17.×;18.×;19.√;20.√;21.√;22.√;23.√;24.√;25.√;26.√;27.√;28.√;29.√;30.√;31.√;32.√;33.×;34.√;35.×;36.√;37.×;38.√;39.×;40.×;41.√;42.√;43.√;44.×;45.×;46.√;47.√;48.×;49.×;50.√;51.√;52.×;53;×;54.√;55.×;56.×;57.√;58.√;59.×;60.×;61.×;62.×;63.×;64.√;65.×;66.×;67.√;68.×;69.√;70.×;71.√;72.√;73.×;74.×;75.√;76.√;77.√;78.×;79.×;80.√;81.×;82.×;83.√;84.×;85.×;86.×;87.√;88.√;89.√;90.√;91.×;92.×;93.√;94.√;95.√;96.×;97.×;98.×;99.×;100.√;101.√;102.×;103.√;104.×;105.×;106.√;107.×;108.×;109.√;110.√;111.×;112.×;113.√;114.√;115.√;116.×;117.×;118.×;119.√;120.√;

121.√;122.×;123.×;124.×;125.×;126.√;127.√;128.√;129.√;130.×;131.√;132.√;133.×;134.×;135.√;136.×;137.×;138.×;139.×;140.√;141.×;142.√;143.×;144.√;145.×;146.√;147.×;148.√;149,×;150.√。

(四)简答题

1.答:线圈自身电流变化引起磁通变化,而在线圈中产生的感应电动势,叫自感电动势。

2.答:当一个线圈中产生变化的磁通,穿过其他线圈时,在其他线圈中也产生感应电动势,这种现象叫互感。由互感现象产生的电动势叫互感电动势。

3.答:平面汇交力系平衡的几何条件是力系中各力构成的力多边形自行封闭。

4.答:力矩是力对点之矩,是力与力臂的乘积,是度量物体在力的作用下转动效果的物理量。

5.答:力系中所有各力在两个相互垂直的坐标轴上投影的代数和都等于零。力系中所有各力对平面内任意点力矩的代数和等于零。

6.答:两个相互接触的物体,当其接触面间有相对滑动,或相对滑动的趋势时,在接触面间就会产生阻碍彼此相对滑动的切向阻力。这种现象称为滑动摩擦。

7.答:电容器能够通过交流电,但也呈现一定的阻力。这种阻力就叫电容器容抗。

8.答:构件工作时,由载荷作用引起的应力称为工作应力。

9.答:在外力作用下,构件同时产生两种或两种以上基本变形。这类变形形式称为组合变形。

10.答:在力系中,如果所有力的作用线都在同一平面内,且汇交于一点。这样的力系叫做平面汇交力系。

11.答:将力系中各力按其大小和方向首尾依次相连,组成一条折线。这条折线从起点到终点的连线便是它们的合力。

12.答:在力系中,如果所有力的作用线都在同一平面内,既不汇交于一点,也不彼此平行,这样的力系叫做平面任意力系。

13.答:(1)强度校核。(2)选择截面尺寸。(3)确定许用载荷。

14.答:外形有明显的变形、损伤、锈蚀现象及操作时打滑者。

15.答:吊钩有裂纹或明显变形者;滑轮边缘有裂纹或严重磨损、轴承变形、轴瓦磨损者;钢丝绳断股、严重锈蚀或严重扭绞者。

16.答:外表有裂纹或变形者;夹口磨损严重者。

17.答:(1)检验周期为6个月。(2)试验负荷为2950N。(3)持续时间为10min。(4)车梯无变形及裂纹者为合格。

18.答:(1)检验周期为一年。(2)试验负荷为1.25倍的额定拉力。(3)持续时间为10min。(4)手扳葫芦无破损及永久变形者为合格。

19.答:(1)检验周期为12个月。(2)试验负荷为2倍的额定拉力。(3)持续时间为10min。(4)整杆器应无破损及永久变形。

20.答:(1)试验检验周期为半年。(2)交流耐压试验电压为105kV;时间为5min。

21.答:(1)检验试验周期为半年。(2)交流耐压试验为8kV;时间为1min。(3)泄漏电流<9mA。

22.答:采用电动软轴偏心(插入式)振捣,使混凝土受到高频率振动棒的振动达到密实。

23.答:由机体、气腿、注油器三部分组成。

24.答:纯弯曲变形时,梁截面上产生正应力。正应力的方向与截面垂直。各点正应力的大小与该点到中性轴的距离成正比,中性轴处正应力为零,离中性轴最远的截面上下边缘处正应力最大。

25.答:电功率是单位时间电场力或非静电力所做的功,是表示做功快慢的物理量;电能是一段时间内电场力或非静电力所做的功,是表示这段时间内有多少电能转换成其他能,关系:Pt=W。

26.答:在一个电路中如有两个以上电源共同作用时,可先算每个电源单独作用时在各支路中产生的电流(而把其他电压源短路,电流源开路,保留内阻),然后叠加起来,就得原电路的支路电流。

27.答:(1)电路在通路时,电路中有电流,电源向负载供电,有能量的转换。(2)断路时,电路中没有电流,没有能量转换。(3)短路时电流很大,会烧坏电源,负载没有正常工作,一般不允许出现。

28.答:轴向拉伸(或压缩)时的强度条件公式为σ=N/A=[σ];应用它可解决工程中三类问题:(1)校核强度;(2)选择截面尺寸;(3)确定许用截荷。

29.答:梁弯曲变形时,截面上弯矩大小等于所取研究对象上所有外力对截面形心力矩的代数和。

30.答:(1)取构件的一部分为研究对象,利用静力平衡方程求内力的方法称为截面法。(2)用截面法求内力的三个步骤为:①切开;②代替;③平衡。

31.答:定位装置由定位管、定位器、定位线夹及连接零件组成。

32.答:软横跨柱整正一般使用三个手扳葫芦,互成120°角,两个打在支柱两侧的钢轨上,另一个通过地锚打在田野侧,支柱上的钢丝绳挂在距轨面约1500mm处,通过三个手扳葫芦的协调动作将支柱整正。

33.答:(1)严格掌握水灰比和配合比。(2)各种配料的拌合要均匀。(3)混凝土自由下落高度不得大于3m,否则应设置斜槽或竖向吊桶等措施。(4)灌注混凝土时,应连续进行,不得间歇。

34.答:(1)隔离开关、避雷器及吸流变压器等。(2)站台上的钢柱及人员活动频繁处支柱。

35.答:(1)不同金属、不同规格、不同绞制方向的导线严禁在跨距内接头。(2)一个跨距内不得超过一个接头,但跨越铁路,一、二级公路,重要的通航河流时导线不得有接头。(3)一个耐张段内接头、断股补强数不得超过:500m时为1个;1000m及以下为2个;1000m以上为3个。(4)接头位置距导线悬挂点间应大于500mm。

36.答:使用经纬仪测量支柱顶到轨面高度处的倾斜,钢柱测外缘,混凝土柱测内缘。

37.答:(1)两个相邻锚段的衔接部分称为锚段关节。(2)绝缘锚段关节不仅进行机械分段,同时进行同相电分段。(3)非绝缘锚段关节只进行机械分段,不进行电分段。

38.答:(1)测支柱倾斜(d);(2)测高差(h);(3)测侧面限界和股道间距(CX,a)。

39.答:(1)牵引变电所;(2)分区所;(3)开闭所;(4)铁路局分界点;(5)不同电力系统分界点。

40.答:(1)第一次运行速度:区间为10~15km/h,站场为5~10km/h。(2)第二次运行速度为25~30km/h。

(3)如有必要进行第三次,则为正常运行速度。

41.答:在架设铜接触线的区段,电连接采用TRJ-95和TRJ-127型软铜线;在架设钢铝接触线区段,电连接一般采用L J-150型铝绞线。

42.答:(1)GB表示电气化铁道腕臂用棒式绝缘子。(2)N表示耐污型。(3)“1”表示用于轻污区。(4)“25”表示额定电压25kV。(5)D表示大口径。

43.答:(1)牵引变电所;(2)馈电线;(3)接触网;(4)电力机车;(5)轨道;(6)回流线。

44.答:(1)安全可靠;(2)中心锚结及下锚结构简单;(3)断线后修复容易;(4)弹性较好。

45.答:(1)QX表示电气化铁道悬挂用棒式绝缘子。(2)N表示耐污型。(3)“1”表示用于轻污区。(4)“25”表示额定电压25kV。(5)A表示上端附件为单孔,下端附件为双孔。

46.答:腕臂柱上安装隔离开关时,顺线路方向按一般腕臂柱标准,垂直线路方向直立,允许偏差不应大于支柱高度的0.5%,但不得向受力方向倾斜。

47.答:(1)XWP2表示防污型悬式绝缘子。(2)“70”表示机械破坏负荷70kN。(3)T表示耳环式。

48.答:(1)H表示钢筋混凝土支柱。(2)“38”表示垂直于线路方向的支柱容量38kN·m。(3)“8.7”表示支柱露出地面高度8.7m。(4)“2.6”表示支柱埋入地下深度2.6m。

49.答:(1)TC表示铜接触线。(2)W表示无焊缝。(3)“110”表示横截面积为110mm2。

50.答:(1)LXGJ表示镀铝锌钢绞线。(2)“78”表示横截面积为78mm2。

51.答:(1)横向电连接:安装在采用铜承力索和铜接触线区段以及承力索在隧道口下锚而接触线直接进入隧道的隧道口等处;(2)股道电连接:安装在距离软横跨5m处;(3)道岔电连接:安装在线岔非工作支侧距悬挂点为10m处;(4)锚段关节电连接:安装在转换柱的锚柱侧距转换柱10m处。

52.答:当电力机车运行时,牵引电流经过吸流变压器的原边线圈,吸流变压器的次边线圈也要流过与原边方向相反、大小相等(包括励磁电流)的电流,这一电流是通过吸上线从钢轨中取得的,并经回流线返回牵引变电所,从而使接触网的感应磁场与回流线的感应磁场相互抵消,消除对通信线路的干扰。

53.答:(1)绝缘子的连接部件不允许机械加工或进行热加工处理,不应锤击与绝缘子连接的部件。(2)在安装使用绝缘子前应严格检查,铁件应完好不松动,绝缘子瓷体及连接件间的水泥浇注有辐射状裂纹时,不得使用。(3)绝缘子瓷釉剥落总面积超过300mm2时,不得使用。

54.答:{1)早强剂;(2)减水剂;(3)速凝剂;(4)防冻剂;(5)加气剂。

55.答:(1)施工条件方法;(2)骨料品质;(3)龄期;(4)水泥标号;(5)水灰比等。

56.答:(1)接触网是架设在铁路线上空向电力机车供给电能的特殊形式的输电线路。

(2)接触网组成:①接触悬挂;②支持装置;③支柱与基础。

57.答:接触网所安装的避雷器、火花间隙、保安器等与地线形成的装置被称为保安装置。

作用:当接触网发生大气过电压或绝缘子被击穿时,保安装置可将大气过电压或短路电流迅速引入地下,从而保护电气设备和人身的安全。

58.答:(1)配合比是指混凝土各组成材料之间的用量比例(质量比)。(2)强度、和易性、耐久性和经济性。

59.答:承力索无载弛度符合设计要求;已按要求布置普通吊弦;承力索中心锚结已安装;软横跨下部固定绳已安装;接触线补偿装置已安装等。

60.答:(1)悬挂某一点在受电弓压力下,单位垂直力使接触线升高的程度。(2)弹性大小和弹性均匀。

(五)综合题

1.解:(1)H=6000mm,h=30mm,L=1500mm

c=H·h/L=6000×30/1500=120(mm)

(2)a=400mm,c=120mm

(3)外轨超高对受电弓位置的影响分析图,如图2-2-1。

答:接触线投影位置应位于线路中心线至外轨间,距线路中心线

280mm。

2.解:(1)H=6000mm,h=60mm,L=1500mm

c=H·h/L=6000×60/1500=240(mm)

(2)a=400mm,c=240mm

m=a-c=400-240=160(mm)

(3)外轨超高对受电弓位置的影响分析图,如图2-2-l所示。图2-2-1 外轨超高对受电弓位置

答:接触线投影位置应位于线路中心线至外轨间,距线路中心线160mm。的影响分析图

3.解:(1)F C=180mm,h1=250mm,h2=280mm 1-定位器;2-受电弓;3-机车体;

又F C=(h1+h2)/2-h3 4-车轮对;5-钢轨。

h3=(h1+h2)/2-F C=(250+280)/2-180=85(mm)

(2)测量承力索无载弛度示意图,如图2-2-2。

答:测量杆底部至轨平面距离为85mm时符合要求。

4.解:(1)H=6000mm,h=30mm,L=1500mm

c=H·h/L=6000×30/1500=120(mm)

(2)a=400mm,c=120mm 图2-2-2 承力索无弛度示意

m=a-c=400-120=280(mm)

(3)外轨超高对受电弓位置的影响分析图,如图2-2-l。

答:接触线投影位置应位于线路中心线至外轨间距线路中心线280mm。

5.答:水灰比越大,就是用水量越多,水泥浆就越稀。由于水泥和水发生水化作用,一般只需用水

量的1/4左右就够了,多余的水分是为了便利拌制及润湿砂石之用。如果水量过多,一方面减低了水泥浆

的粘性能力,另一方面多余水分被蒸发后,在混凝土中形成很多空隙,这些空隙的存在会降低混凝土的密

实度,使其强度降低。所以,在一定范围内,在水泥标号相同的情况下,水灰比越小,混凝土强度越高。

6.解:(1)h1=300mm,h2=320mm,h3=130mm,F C'=190mm。

F C=(h1+h2)/2-h3=(300+320)/2-130=180(mm)

△F=F C'-F C=190—180=10(mm)

(2)测量承力索无载弛度示意图,如图2-2-2。

答:此时松线才能达到弛度要求。

7.答:吸流变压器的投入与切除程序示意图

如图2-2-3所示。

吸流变压器投入的程序:必须在停电情况下进行;

顺序打开低压开关2,合上双极开关6。图2-2-3 吸流变压器投入与切除程序示意图切除程序:在有电情况下,合上单极开关6,1-回流线;2-GW1-6/400隔离开关;3-吸流变压器;打开双极开关4,合上低压开关2。4-FGW4-35/600双极隔离开关;5-F Z-35阀型避雷器;

6-GW4-35单极隔离开关。

8.解:抛线验电须使用6~8mm2的裸铜软绞线。抛线时,先把抛线的一端系在钢轨上,将另一端抛向要检测的线索上。拆除时先将抛线从线索上拉下来,再拆除绑在钢轨上的一端,抛线与拆除顺序不可颠倒。

9.答:当接触网支柱利用钢轨作自然接地体时,接地线直接接到钢轨会引起:

(1)流经钢轨的牵引电流,经“接地体支柱大地”的泄漏增加,从而导致地下金属结构物的腐蚀,在直流时尤为明显;

(2)轨道电路中的信号电流,经“接地体支柱大地”泄漏增加。为了克服上述弊病,于是在接到钢轨的接地线中加装具有一定击穿电压的火花间隙。

10.答:(1)原因是支柱装配不合格:①杵环杆低头;②腕臂底座安装偏低;③承力索偏向曲线内侧;

④定位环高度偏高。

(2)解决办法:调整支柱装配。

11.解:(1)a x的计算:

a min=300mm,n j=2,L=800m=8×105mm,αj=1.70×10-5℃-1,t x=10℃,t min=-30℃

a x=a min+n j Lαj(t x-t min)=300+2×8×105×1.70×10-5×(10+30)=1388(mm)

(2)b x的计算:

b min=300mm,n j=2,L=8×105mm,t max=30℃,αj=1.70×10-5℃-1,t x=10℃

b x=b min+n j Lαj(t max-t x)=300+2×8×105×1.70×10-5×(30-10)=844(mm)

答:安装温度为10℃时的a x值为1388mm,b x值为844mm。

12.解:(1)a x的计算:

a min=300mm,n j=2,L=800m=8×105mm,αj=1.74×10-5℃-1,t x=10℃,t min=-20℃

a x=a min+n j Lαj(t x-t min)=300+2×8×105×1.74×10-5×(10+20)=1135.2(mm)

(2)b x的计算:

b min=300mm,n j=2,L=8×105mm,t max=+40℃,αj=1.74×10-5℃-1,t x=10℃

b x=b min+n j Lαj(t max-t x)=300+2×8×105×1.74×10-5×(40-10)=1135.2(mm)

答:安装温度为10℃时的a x值为1135.2mm,b x值为1135.2mm。

13.答:临时拉线相当于临时负荷,用以保证拉线的安装达到施工标准。若不设临时拉线,拉线安装时,锚柱反侧没有负荷,拉线就不可能拉紧,可调式楔形线夹螺纹外露长度也不能确定,锚柱倾斜度也不能达到验标要求。当接触悬挂架设后,可能造成锚柱反倾或可调式楔形线夹没有了调整裕度。所以锚柱要设置拉线反侧的临时拉线。

14.答:(1)原因:①水灰比、配合比不符合要求;②搅拌、捣固操作不符合要求。

(2)处理方法:可用钢刷清除干净,以1:2.5的水泥砂浆修补,蜂窝空洞较多或有裂纹、露筋时,应凿去全部深度薄弱的混凝土和个别突出的石子。钢刷清除表面,以细骨料混凝土修补,其等级应比基础本身高一级并仔细捣实,确保基础强度和保护层厚度。

15.解:(1)接触线a x的计算:

因为a min=300mm,n j=2,L=1000m=1×106mm,αj=1.74×10-5℃-1,t x=20℃,t min=-20℃

所以a x=a min+n j Lαj(t x-t min)=300+2×1×106×1.74×10-5×(20+20)=1692(mm)

(2)接触线b x的计算:

因为b min=300mm,n j=2,L=1×106mm,αj=1.74×10-5℃-1,t x=20℃,t max=+40℃

所以b x=b min+n j Lαj(t max-t x)=300+2×1×106×1.74×10-5×(40-20)=980(mm)

答:t x=20℃时,接触线的a x值为1692mm,b x值为980mm。

16.答:限界门安装示意图,如图2-2-4:

结构及要求:限界门支柱为8m锥形支柱,两支柱连线应尽量垂直于公路,支柱位于公路边的外侧0.5~1m处,且距铁路线路中心12m的地方。

上、下拉索采用GJ-10钢绞线相距1m,“严禁超高”标志板在公路中心两侧均匀布置。

在限界门支柱与铁路之间以1.4m间距每边布置6根防护桩,防护桩应与支柱尽量布置在一条直线上。支柱和防护柱上均匀涂上黑白相间的油漆(每种颜色

200mm),支柱在距地面1500~3300mm处涂5黑4白。

限界门下拉索应呈水平状态,距公路路面为4.5m。

17.答:冷滑行试验检查的项目有:(1)接触线拉出值;

(2)接触悬挂的弹性,有无不允许的硬点;(3)吊弦线夹、定位

线夹、接触线接头线夹、中心锚结线夹、分段绝缘器、分相

绝缘器、线岔等安装状态,有无碰弓、脱弓或刮弓的危险;

(4)接触线的质量,有无弯曲、扭转现象;(5)受电弓与定位管

之间的距离,受电弓与绝缘子之间的距离,受电弓与有关接

地体之间的距离。图2-2-4 限界门安装示意图18.答:(1)填入片石的数量,不应大于混凝土结构体积的25%。(2)应选用无裂缝、无夹层和未煅烧过的片石,不宜使用卵石。(3)片石的尺寸,不应大于所在位置基础结构最小尺寸的l/3。(4)片石的抗压极限强度,不应小于29.4MPa。(5)片石在填充前,应用水冲洗干净。(6)片石与模型板的距离不应小于150mm,并不得与螺栓或钢筋接触。(7)片石间距离应能使插入式振捣器在其中进行捣实,不宜小于100mm。(8)上、下两层片石间距离不应小于100mm,在最上层片石的表面上,必须有不少于100mm的混凝土覆盖层。

19.答:(1)表面平整,弯曲度不得大于2‰。(2)支柱翼缘破损局部露筋1~2根的,可修补使用;露筋3~4根的,可修补降一级使用;露筋超过4根不得使用。(3)支柱翼缘与横腹杆结合处裂纹宽度小于0.15mm者可使用;裂纹宽度为0.15~0.3mm者修补后使用;裂纹宽度大于0.3mm需更换。(4)腹板纵向裂纹、收缩性裂纹,其宽度小于0.15mm者照常使用;裂纹宽度为0.15~0.3mm者可修补使用。(5)支柱翼缘不得有横向、斜向裂纹,但收缩性水纹不在此限。(6)支柱腹板破损露筋的可修补使用。(7)支柱仅混凝土破损的,可用水泥砂浆修补使用。

20.答:(1)管型避雷器肩架安装应呈水平状态,不得下俯,施工偏差为+100~0mm,管型避雷器应竖直安装,开口端向下。避雷器距支柱净距不得小于1m,为防止避雷器内腔受堵塞,可用单层纱布包扎管口。(2)管型避雷器喷气孔正前方,不应有任何障碍物,喷气孔对地面高度应符合设计要求。(3)管型避雷器的外部间隙的电极应用直径不少于10mm的圆钢制成,并应涂以白色油漆或电镀,外部间隙为120mm,施工误差为±10mm,安装后两极棒应在一条水平线上,施工允许偏差为2mm。

安装要求:平接接头将两接触线重叠700mm,整正接触线

面,用三个平接线夹相距250mm固定,两端头外露100mm,

并使其向上抬高一定的角度。

22.答:接触网组成示意图,如图2-2-6所示。

图2-2-6 接触网组成示意图

铜导线平接接头(单位:mm) 1-承力索;2-吊弦;3-接触线;4-弹性吊弦;5-定位管;图2-2-5 平接接头示意图6-定位器;7-腕臂;8-棒式绝缘子;9-水平拉杆;

10-悬式绝缘子串;11-支柱;12-接地线;13-钢轨。

23.答:(1)分段绝缘器导流板与主绝缘件衔接处应平滑、不打弓,绝缘器各部连接螺栓连接紧固密贴。

(2)安装绝缘器后应保持锚段原有张力及张力补偿器对地面的原有高度。(3)安装调整完毕的分段绝缘器与受电弓接触部分应与两轨面平行,承力索绝缘子串应在绝缘器的正上方。(4)安装调整完毕的分段绝缘器的主绝缘件应包扎好。

24.答:全补偿简单链形悬挂示意图,如图2-2-7所示:

图2-2-7 全补偿简单链形悬挂示意图

1-下锚拉线;2-悬式绝缘子串;3-锚柱;4-吊弦;图2-2-8 拉线坑位测定示意图5-接触线;6-承力索;7-张力补偿器。

25.答:测定示意图,如图2-2-8所示:

测定方法:一般采用目测法。一人站在锚柱相邻的转换柱非工作支定位位置,通过锚柱中心目测一条直线,另一人在此直线上距锚柱10.4m处定点,此点就是拉线坑中心。

坑口尺寸应比锚板长、宽各大100 mm,锚板实际埋深不小于2m,锚板拉杆与拉线应成一条直线,锚板应垂直于拉线。

使用线材规格为:横向承力索一般采用G J-70钢铰线,上下部固定绳一般采用G J-50钢铰线,直吊弦和斜拉线一般采用ф4.0mm镀锌铁线,绑扎回头一般采用ф1.0~ф2.0mm镀锌铁线。

27.答:分相位置示意图,如图2-2-10所示:

长度单位:m 图2-2-9 绝缘软横跨示意图图2-2-10 分相位置示意图1-横向承力索;2-上部固定绳;3-下部固定绳;

4-直吊弦;5-斜拉线;6-纵向承力索;

7-定位器;8-悬式绝缘子串;9-支柱。

28.答:股道电连接示意图,如图2-2-11所示。

29.答:钢筋混凝土柱地线安装示意图,如图2-2-12所示。

图2-2-11 股道电连接图2-2-12 钢筋混凝土柱地线安装示意图1-承力索;2-接触线;3-电连接线;1-上部地线;2-中部地线;3-下部地线;

4-电连接线夹;5-接触线电连接线夹。4-接地线夹;5-钢轨。

30.答:(1)绘示意图,如图2-2-13。

(2)叙述:在基点O处安置经纬仪,在两侧相对于基线的同一位置取A、B两点,且使OA=OB,先瞄准A点,然后再瞄准B点,测得β角值,然后平转β/2角,在此视线上可测得支柱位置C点。再倒转望远镜可确定另一侧的支柱的位置。

图2-2-13 利用经纬仪测软横跨支柱方位示意图

(a)直线区段;(b)曲线区段。

中级食品检验工理论知识试题及答案

中级食品检验工理论知识试题及答案职业技能鉴定试卷 1、试卷时间:120分钟。 2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。 3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。 4、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。 一二总分 得分 得分 评分人 1. 我国电力的标准频率是( )Hz。 (A)220 (B)110 (C)60 (D)50 2. 用酸度计测定溶液的PH值时,甘汞电极的( )。 (A)电极电位不随溶液PH值变化 (B)通过的电极电流始终相同 (C)电极电位随溶液PH值变化 (D)电极电位始终在变 3. 俗称氯仿的化合物分子式为( )。 (B)CHCl 43 (A)CH (C)CHCl (D)CHCl 223 4. 原子是由( )和电子所构成的。 (A)原子核 (B)质子 (C)中子 (D)质子、中子和正电荷 5. 可检查淀粉部分发生水解的试剂是( )。

(A)碘水溶液 (B)碘化钾溶液 (C)硝酸银溶液 (D)硝酸银溶液、碘水溶液 6. 当用标准碱溶液滴定氨基酸时(酚酞为指示剂),常在氨基酸中加入( )。 (A)乙醇 (B)甲醛 (C)甲醇 (D)丙酮 7. 下列不影响沉淀溶解度的是( )。 (A)加入难溶于水的化合物相同离子的强电解质 (B)在BaSO 沉淀中加入KNO 43 (C)在CaCO沉淀中加入盐酸 24 +(D)在AgCl沉淀中加入H 8. 强电解质水溶液可以导电是因为( )。 (A)强电解质是导体 (B)水能导电 (C)强电解质水溶液有正负离子 (D)强电解质水溶液有自由电子 9. 下面的( )项为食品标签通用标准推荐标注内容。 (A)产品标准号 (B)批号 (C)配料表 (D)保质期或保存期 10. 下列试剂在薄层色谱法测苯甲酸含量过程中未采用的是( )。 (A)乙醚 (B)氯化钠 (C)无水亚硫酸钠 (D)无水乙醇 11. 下面对GB/T 13662-92代号解释不正确的是( )。 (A)GB/T为推荐性国家标准 (B)13662是产品代号 (C)92是标准发布年号 (D)13662是标准顺序号 12. 双二硫腙光度法测Pb,选用波长为( )。 (A)510nm (B)440nm (C)660nm (D)540nm 13. 缓冲溶液中加入少量的酸或碱时,溶液的( )不发生显著改变。 (A)PK酸 值 (B)浓度 (C)缓冲容 (D)pH值 14. 食品卫生检验需在无菌条件下进行接种,为使接种室达到无菌状态,一般采用()方法是正确的。 (A)30W紫外线灯开启1h 后关灯操作 (B)30W紫外线灯开启隔夜,关灯操作 (C)在紫外线灯开启下操作 (D)开启紫外线灯1h后关灯在酒精灯下操作 15. 在检验肠道细菌时应将培养物置()培养。

中级钳工理论知识试题

第十套试题 一、选择题(选择正确答案,将相应的字母填入题内的括号中。每题1分,满分36分。) 1.每个尺寸链有()个封闭环。 A.1 B.2 C.3 D.4 2.装配的组织形式有固定装配法和()。 A.分组装配法 B.移动装配法 C.流水线装配法 D.定向装配法 3.测量误差对加工()。 A.有影响 B.无影响 4.用自准直仪测量较长零件直线度误差的方法属于()测量法。 A.直接 B.角差 C.间接 D.比较 5.使工件相对于刀具占有一个正确位置的夹具装置称为()装置。 A.定位 B.夹紧 C.导向 D.对刀 6.表示装配单元装配顺序的图称为()。 A.传动系统图 B.装配图 C.装配单元系统图 D.工艺过程卡 7.零件的机械加工质量包括加工精度和()两部分。 A.表面粗糙度 B.几何精度 C.表面质量 D.位置精度 8.光学平直仪由反射镜和()组成。 A.平直仪本体 B.物镜 C.目镜 D.棱镜 9.不是利用光学自准直原理制造的量仪是()。 A.水平仪 B.自准直仪 C.光学平直仪 D.测微准直望远镜 10.合像水平仪的测量范围与框式水平仪相比较,()。 A.合像水平仪大 B.合像水平仪小 C.一样大 11.钻铸铁的群钻,其后角比钻钢件的群钻()。 A.大3°~5° B.小3°~5° C.大13°~15° D.小13°~15° 12.完全定位限制了工件的()个自由度。 A.3 B.4 C.5 D.6

13.下列关于直径为φ10 mm 的孔,尺寸标注正确的是( )。 A . B . C . D . 14.水平仪主要用来测量平面对水平面或垂直面的( )。 A .尺寸偏差 B .垂直度 C .平面度 D .位置偏差 15.导轨按摩擦状态不同可分为滑动导轨、滚动导轨和( )。 A .动压导轨 B .静压导轨 C .磨削导轨 16.长径比( )且转速低的旋转件,一般只需进行静平衡,不必进行动平衡。 A .很大 B .很小 C .大于2 17.任何一种产品一般都能分成若干个( )。 A .装配工序 B .装配工步 C .装配单元 D .装配系统 18.为了减少工件的翻转次数,其垂直线可利用( )一次划出。 A .高度尺 B .游标卡尺 C .90°角尺 D .钢卷尺 E. 直尺 19.( )就是利用划线工具,使工件上有关的表面处于合理的位置。 A .找正 B .借料 C .吊线 D .拉线 20.标准群钻主要用来钻削( )和有色金属。 A .铸铁 B .碳钢 C .合金结构钢 D .黄铜 E .有机玻璃 21.通常把直径在( )mm 以下的孔称为小孔。 A .φ3 B .φ1 C. φ5 D .φ10 22.第二次划线要把( )作为找正依据。 A .主要非加工表面 B .待加工表面 C .第一划线位置 D .已加工表面 23.旋转体在径向截面有不平衡量,且产生的合力通过其重心,这种不平衡称为 ( )。 A .动不平衡 B .静不平衡 C .动静不平衡 24.静压轴承油膜压力的建立,是依靠( )来保证的。 A .负载大小 B .旋转速度 C .供油压力 D .配合间隙 25.滚动轴承在未装配之前的自由状态下的游隙是( )。 A .工作游隙 B .配合游隙 C .原始游隙 01.010-1.010-01.010-φ1.0010-φ

接触网判断题1

判断 1、250KM/h区段正线关节转换柱非支腕臂棒瓶及线岔转换柱非支腕臂棒瓶均应更换为16KN棒瓶,且加装腕臂斜支撑。(√) 2、提速区段测量测量悬挂点高度应尽量使用同一组侧杆且由同一组人员进行测量。(×)激光测量仪 3、安装整体吊弦前应先按照现场实际气温将腕臂及定位偏移调整到位。然后再以悬挂点位置为起点分别向两侧跨中测量出吊弦安装位置。(√) 4、250KM/h区段正线接触线张力由原来的14.7KN增加到18.5KN。(√) 5、250KM/h区段正线弹链区段施工时由于结构高度高,施工时需在作业平台上加工梯蹬以便作业,人员可以踩踏接触线,严禁使用作业车顶抬导线。(×)严禁人员踩踏接触线 6、铜承力索安装接续条时用薄的胶带缠住需接续承力索的损伤处,防止承力索散股。也可以使用金属绑线绑扎。(×)严禁使用金属绑线绑扎 7、铜承力索接续条初始安装后,本接续条可以拆卸后二次使用。(×)不允许拆卸后二次使用 8、200km/h提速区段平腕臂的螺栓销应连接紧固,并做防腐、涂油处理,以提高绝缘子的抗拔性能。(√) 9、200km/h提速区段正线道岔柱采用双腕臂形式、站线上的道岔柱仍采用单腕臂形式,但正线道岔柱只允许存在LY形式,站线可多种形式并存。(√) 10、200km/h提速区段线索非支跨股道下锚时,非支线索包括支撑腕臂距所跨悬挂及腕臂间应保持50mm以上空气间隙,非支导线应高出工支导线200mm以上距离。(×)100mm以上空气间隙 11、200km/h提速区段接触线高度变化时其坡度不超过1‰,相邻吊弦高差在保证预留驰度的前提下允许变化≤10 mm。(√) 12、200km/h提速区段站场内同一组硬横梁或软横跨内的各股道同一位置吊弦可以不在一条直线上。(×)应在一条直线上 13、200km/h提速区段吊弦安装后各吊弦受力应均匀,且不得与其它设备相接触。(√) 14、承力索中心锚结线夹距接触线中心锚结线夹约8米(根据吊弦位置来准确确定),辅助绳长约17米。(√) 15、硬横梁组装完要复测硬横梁的总长和调整硬横梁两边调节杆螺栓使硬横梁底座宽度符合要求。

电工中级理论知识试卷

电工中级理论知识试卷(七 1、考试时间:120分钟。 2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。 3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。 4、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容 1.示波器工作中间因某种原因将电源切断后,不可立即再次起动仪器。( ) 2.电动系频率表示未使用时其指针指向( )。 A标度尺的最大值 B标度尺的中间值 C标度尺的最小值 D 衡状态 3.工频数字式面板表的测量范围为( )赫。 A10~30 B20~40 C45~65 D5 4.在实验室中,作为标准表使用的频率表大都采用( )测量机构。 A电磁系 B电动系 C感应系 D 5.工频数字式面板表的测量范围为( )赫。 A45~55 B、45~65 C、900~1100 D、1650 6.采用电动系测量机构的频率表,仅适用于作安装式的。( ) 7.在实验室中,作为标准表使用的频率表大都是电动系的。( ) 8.下列关于仪表的维护,( )是不正确的。 A测量仪表的指针需经常作零位调整 B仪表不使用时,应放置在干燥通C仪表应轻拿轻放 D仪表应放在强磁场周围 9.仪器仪表的维护存放,不应采取( )措施。 A轻拿轻放 B棉线擦拭 C放在强磁场周围 D

( )是否符合规定。 A准确度 B内阻 C工作条件 缘强度 18. 任何单位和个人不准在工作岗位上使用无检定合格印证,或者超过检查周期以及经合格的计量器具。 ( ) 19. 仪表在使用一段时间或检修后,按规定都要对它进行校验,检查它的准确度和其他标是否符合要求。 ( ) 20. 下列关于摇表的使用,( )是不正确的。 A用摇表测试高压设备的绝缘时,应用两人进行 B测量前应对摇表进行开路,验 C测试前必须将被试线路或电气设备接地放电 D试完毕应先停止摇动摇表,再21. 下列关于万用表的使用,( )不是正确的。 A用万用表前要校准机械零位和电零位 B量前要先选好档位 C禁止带电切换量程 D不用时,切换开关应停在欧姆22. 下列关于钳形电流表的使用,( )是不正确的。 A测量前应先选择合适的量程档 B导线在钳口中时,可由大到小程 C测量时被测载流导线应放在钳口内的中心位置 D测量完毕后,把开关置于最大23. 下述仪表的检测( )正确。 A万用表带电测量保险是否熔断 B单臂电桥测开关触点接触电阻 C兆欧表测接地电阻 D500型万用表测交流电流 24. 土壤的电阻率是决定接地电阻大小的主要因素。( )

化学检验工中级工理论知识试题题与答案

职业技能鉴定理论模拟试题(中级.化学检验工) 姓名: ________________________ 学号 ______________________ (说明:技能鉴定理论考试试题共 100题,单项选择题 80题,判断题20题,每题1分) 单项选择题: 1、 下列溶液浓度的表示方法或单位正确的是( D ) (A )摩尔浓度(mol/L ) ( B )当量浓度(N ( C ) 1%酚酞 (D 物质的量浓度(C B ) 2、 0.0234x4.303x71.07/127.5 的计算结果是(C )。 A 、0.0561259 ; B 、0.056 ; C ; 0.0561 ; D 、0.05613 3、 使分析天平较快停止摆动的部件是( C )。 A 、吊耳; B 、指针; C 、阻尼器; D 、平衡螺丝 4、 甲基橙指示剂的变色范围是( A )。 A 、3.1-4.4 ; B 、4.4-6.2 ; C 、6.8-8.0 ; D 、8.2-10.0 5、 分样器的作用是(C )。 A 、破碎样品; B 、分解样品; C 、缩分样品; D 、掺合样品 6、 欲配制(1 + 5) HCl 溶液,应在10mL 试剂盐酸溶液中加水( C ) (A ) 20mL (B )30mL (C ) 50mL (D ) 60mL 7、 若HSQ 溶液的试剂瓶标签上的浓度为“ 10T 100”则表示(B )。 (A ) 10mL H 2SQ + 100mL + 水 (B ) 10mL H 2SQ +水 稀释至 100mL 12、 以下滴定操作正确的是( A ) (A ) 滴定速度应控制在开始时一般为每秒 3- 4滴 (B ) 初读数时,手执滴定管刻度处,浅色溶液应读弯月面下缘实线最低处。 (C ) 滴定前期,左手离开旋塞使溶液自行流下 (D ) 滴定完毕,管尖处有气泡 13、准确称取一定质量的基准 N32CQ,溶解于容量瓶中定容, 再从中移取一定体积的溶液标定盐酸溶液的浓 度。在此实验中需用待装溶液荡洗的仪器是( B ) (A )滴定管与容量瓶 (B )滴定管与移液管 (C )移液管与量筒 (D )锥形瓶与容量瓶 14、为了不使滤纸或微孔玻璃开始就被沉淀堵塞。采用( B )过滤。 A 、快速法; B 、倾泻法; C 、抽滤法; D 、减压法 15、韦氏天平平衡时,浮锤的金属丝浸入液面下( D )。 (B) 100mL H 2SQ + 10mL 水 8、 A 、 (D ) 10mL H.SQ 4+ 90mL 水 (B) D 校正实验 9、 A C 、 10在同样的条件下,用标样代替试样进行的平行测定叫做 空白实验 B 、 对照实验 下列基准物质的干燥条件正确的是 H2C2Q4 2H2Q 放在空的干燥器中 Na2CQ3在 105?110 C 电烘箱中 下列物质不能在烘箱中烘干的是 回收实验 (A) B D (A) 、NaCl 放在空的干燥器中 、邻苯二甲酸氢钾在 500?600 C 的电烘箱中 A 、硼砂 B 、碳酸钠 11、以下有关天平计量性能叙述正确的是( (A ) (B ) (C ) (D ) 天平灵敏度越咼越好。 天平的重心铊可根据需要随意调节。 在载荷平衡状态下,多次开关天平C 重铬酸钾 C )。 D 邻苯二甲酸氢钾 天平恢复原平衡位置的性能为示值不变性。 一般而言,温度不会影响天平的计量性能

接触网初级工判断题

13.轨面标准线测量时,轨面高于红线为正,反之为负. ( × ) 16.接触线TCG-100表示直径为100mm的铜接触线. ( × ) 17.接触线拉出值指的是定位点处接触线距线路中心的距离. ( × ) 18.曲线内侧支柱应外缘垂直. ( × ) 19.线岔限制管,当交叉点距中心锚结距离小于500m时采用500型,大于500m时采用700型. ( √ ) 20.交通运输是国家的基础设施. ( √ ) 21.由馈电线、接触网、钢轨及回流线(正馈线)组成的供电网络称为牵引网. ( √ ) 22.由大地中流回牵引变电所的电流称为地中电流. ( √ ) 23.接触线设有张力自动补偿装置,而承力索没有张力自动补偿装置,仍为硬锚的链形悬挂,称为半补偿简单链形悬挂. ( √ ) 24.灌注锚栓、埋入杆的砂浆强度,应以在标准养护条件下养护,14天的试块为依据;任一组试块的拉压极限强度的最低值不得小于设计标号. ( × ) 25.中间柱仅承受工作支接触悬挂的重力和风作用于悬挂上的水平力. ( √ ) 26.转换柱承受接触悬挂下锚、非工作支和工作支的重力和水平力. ( √ ) 27.腕臂用以支持接触悬挂,并起传递负荷的作用. ( √ ) 28.腕臂按与支柱的连接形式分为绝缘腕臂和非绝缘腕臂两种. ( √ ) 29.腕臂支柱的装配要根据设计图纸的要求. ( √ ) 30.拉线的作用是线索的水平张力传给大地. 31.接触网是架设在铁道线上空向电力机车供给电能的特殊形式的输电线路. ( √ ) 32.接触网连接发电厂到电力机车的输电线路. ( × ) 33.在我国电气化铁道上采用单相工频交流制. ( √ ) 34.支柱容量是指支柱本身能承受的最大许弯矩值. ( √ ) 35.受电弓滑板的允许工作范围为950mm. ( √ ) 36.用万用表测电阻时,应首先进行欧姆调零. ( √ ) 37.受电弓滑板材料电气特性较高,机械特性较低. ( × ) 38.拉线基础施工方法可分为传统锚板式基础和钢筋混凝土浇灌式基础两种. ( √ ) 39.当拉线基础基坑位于路基边坡时,基坑深度以最低点量取. ( √ ) 40.验电接地是接触网带电作业安全的重要保证. ( × ) 41.接触网供电事故分为重大事故、大事故、一般事故和小事故四种. ( × ) 42.基坑开挖时,应注意地下埋设物,严禁损坏. ( √ ) 43.我国接触网悬挂方式主要采用单链形悬挂. ( √ ) 44.用接地电阻测试仪测量电气线路的绝缘电阻值. ( × ) 45.禁止两人在一架梯子上作业. ( √ ) 46.基础浇制要严格按照水灰比、配合比进行. ( √ ) 47.我国电气化铁路接触网目前主要采用双链形悬挂. ( × ) 48.我国在直线上一般采用半斜链形悬挂. ( √ ) 49.采用电力牵引的铁道称为电气化铁道. ( √ ) 50.“NF”表示吸上线. ( × ) 51.“BT”表示自耦变压器. ( × ) 52.中间柱位于锚段关节处两转换柱间. ( × ) 53.承力索与接触线间的电连接属横向电连接. ( √ ) 54.绝缘子的电气性能随时间的增长,其绝缘强度会逐渐下降. ( √ ) 55.所有钩头鞍子悬挂金属绞线时均必须加衬垫和压板. ( × )

中级焊工理论知识试题带答案

焊工 中级理论知识题库卷 一、单项选择(第1题?第80题。选择一个正确的答案,将相应的字母填入题内的括号中。每题 满分80分。) 1. 劳动者通过诚实的劳动, B 。 A 、 主要是为了改善自己的生活 B 、 在改善自己生活的同时,也为增进社会共同利益而劳动 C 、 不是为改善自己的生活,只是为增进社会共同利益而劳动 D 、 仅仅是为了个人谋生,而不是为建设国家而劳动 2. 焊工职业守则重要内容之一是 A 焊工工艺文件。 3. 装配图的尺寸标注与零件图不同,在装配图中不需标注 ____ D 5. 珠光体是铁素体和渗碳体的机械混合物,碳的质量分数为 B 左右 A 、% B 、% C 、% D 、% 6. D 是碳在a -Fe 中的过饱和固溶体。 A 、铁素体 B 、珠光体 C 、奥氏体 D 、马氏体 7. 低碳钢的室温组织为珠光体加 A 。 A 、铁素体 B 、渗碳体 C 、奥氏体 D 、莱氏体 8. 合金钢按 A 总量进行分类是合金钢分类方法之一。 A 、合金元素 B 、碳元素 C 、碳、铬 D 、碳、锰 9. 金属材料传导热量的性能称为导热性, C 的导热性能最好。 A 、铜 B 、铝 C 、银 D 、铁 10. 焊工应有足够的作业面积,作业面积应不小于 C 就。 A 、7 B 、6 C 、5 D 、4 C 送丝,增加了送丝距离和操作的灵活性,但焊枪和送丝机构较为 复杂 15. 焊接前焊工应对所使用的角向磨光机进行安全检查,但 ____ D __ 不必检查。 A 、有没有漏电现象 B 、砂轮转动是否正常 C 、砂轮片是否有裂纹、破损 D 、角向磨光机内部绝缘电阻值 1 分, A 、必须严格执行 B 、原则执行局部修改 C 、可创造性的发挥 D 、根据实际灵活执行 A 、规格尺寸 4. 渗碳体是铁和碳的 A 、化合物 B 、外形尺寸 A ,分子式为 B 、固溶体 C 、装配尺寸 Fe 3C ,其性能硬而 脆。 D 、所有零件尺寸 D 、机械化合物 11. CO 2半自动焊, A .拉丝式 B ?推丝式 C . 推拉式 12. 焊接烟尘的来源是由金属及非金属物质在过热条件下产生的 B 经氧化、冷凝而形成的 A 、有毒气体 B 、高温蒸气 13. 气焊 ____ B __ 时,会产生有毒的锌蒸气。 A 、紫铜 B 、黄铜 14. 施焊前,焊工应对设备进行安全检查,但 A 、机壳保护接地或接零是否可靠 C 、中温蒸气 D 、低温蒸气 C 、青铜 D 、铝合金 _C ___ 不属于设备安全检查的内容。 B 、电焊机一次电源线的绝缘是否完好 D 、电焊机输入接线柱有无防护隔离罩

中级模板工理论试题

模板工(中级)试题 一判断题 1、用1:50比例画出的图,实际长为2500mm,图形线长50mm.(√) 2、在同一图形,在特殊情况下,可以用两种比例,但必须详细注明尺寸.(√) 3、锯路的总宽度一般为锯条厚度的2.6至3倍。(√) 4、为了加强安全操作,在平刨车上木材刨制加工时,应扎紧衣袖,戴好手套。(√) 5、为了以防浇捣混凝土时漏浆,直接与混凝土接触的模板应该用干燥的木材做成。(×) 6、拼制模版的木板,应将板的侧面找平刨制,并尽可能做成高低缝,使接缝严密,防止跑浆。(√) 7、细木工带锯机在加工大而长的工件时,应该用右手导引木料,左手施加压力推木料进锯。(×) 8、带锯条是木加工带锯机的锯切刀具,其锯齿应锋利,齿深不得超过锯条宽的二分之一。(×) 9、横裁圆锯机用于对各种规格的毛料或板材进行横向截断,它分为手动进料和机械进料两类。(√) 10、搭头木用于卡住梁模、墙模的上口,以保持模板上口宽度不变。(√) 11、顶撑用于支撑梁模。顶撑由帽木、立柱、斜撑等组成。(√) 12、沿柱模高度应设柱箍,柱箍布臵应下疏上密,柱箍的间距要保证柱混凝土浇注时,柱模不鼓胀、不开缝。(×) 13、柱与梁相交时,应在柱模上端的梁柱相交处开缺口,缺口高度等于梁高,缺

口宽度等于梁宽。(√) 14、当梁底跨度大于4m时,跨中梁底应按照设计要求起拱。设计无要求时,起拱高度为梁跨度的1/1000-3/1000。主、次梁交接,主梁先起拱,次梁后起拱。(√) 15、模板支撑结构必须安装在坚实的地基上,且有足够的支撑面积。如安装在基土上,基土必须坚实并有排水措施。对湿陷性黄土必须有防水措施;对冻胀性土,必须有在冻胀土冻结和融化时能保持其设计标高的措施,防止地面产生不均匀沉陷。(√) 16、滑升模板试升的目的是观察混凝土的凝固情况,判断提升时间是否适宜。(√) 17、混凝土浇筑前,要做好混凝土配合比的试配工作。试配的混凝土,除必须满足设计要求外,还应满足滑膜施工的工艺要求,以保证模板如期滑升,且出模的混凝土具有合适的强度,即出模混凝土不流淌、不拉裂。(√) 18、当遇到雷雨、雾、雪、风力达到五级或五级以上的天气时,可以进行滑膜装臵的拆除作业。(×) 19、配料时,加工余量留的小些较好,因为这样可以降低消耗在切削加工上 的木材损失率。(×) 20、在平刨上加工短料或薄料时,操作人员一定要特别注意,应适当减慢进 料速度或更换刨刀,尽量顺纹刨削,防止发生危险。(×) 二单选题 1、在校正一直线形梁侧模板时,程序是 D A在右端第一根起,逐根拉线进行

中级汽车维修工-中级汽车维修工理论知识(整车二级维护)试题(精选试题)

中级汽车维修工-中级汽车维修工理论知识(整车二 级维护)试题 1、二级维护前发动机的检测诊断项目是点火系统。 2、通过二级维护前发动机的检测诊断来确定发动机二级维护附加项目。 3、汽油发动机和柴油发动机的气缸压力表是一样的。 4、不同车型的二级维护工艺规范会有差异。 5、二级维护车辆的尾气排放要符合排放标准。 6、发动机二级维护竣工验收要求发动机准备齐全有效。 7、汽车底盘的技术状况,关系到汽车行驶中的操纵性和安全性。

8、对传动系统进行不解体检测来确定附加作业项目。 9、底盘输出功率可反映汽车传动系的机械损失,从而鉴定汽车底盘的技术状况。 10、离合器的工作状况要求不打滑、不抖动、分离彻底、无异响。 11、车辆制动性能必须符合GB7258-1997中的6.15条款规定。 12、前大灯的亮度是越亮越好。 13、对蓄电池的电解液要进行比重测量。 14、万用表是电气常用诊断设备之一。 15、喇叭的音量越响越好。 16、起动机带动发动机运转,运转轻快但不能发动,是起动困难的现

象之一。 17、发动机怠速不稳的故障现象是中、高速运转良好,但松开加速踏板,发动机就熄火。 18、反映制动性能的主要参数有:车轮制动力、车轮制动力平衡、( ) A.车轮阻滞力 B.制动踏板力 C.驻车制动力 D.其他各项都是 19、大众乘用车盘式制动前制动片的磨损极限是( )mm(包括底板)。 A.5 B.7 C.9 D.11 20、大众乘用车轮毂轴承的轴向间隙为<( )mm.

A.0.1 B.0.3 C.0.5 D.0.7 21、轮胎的花纹应≥()mm。 A.1 B.1.2 C.1.4 D.1.6 22、桑塔纳方向盘最大自由转动量从中间位置向左向右转动应≤()。。 A.5 B.10 C.15 D.20

客房服务员中级理论知识试卷 含参考答案

职业技能鉴定国家题库 客房服务员中级理论知识试卷 注 意 事 项 1、本试卷依据2001年颁布的《客房服务员》国家职业标准命制, 考试时间:120分钟。 2、请在试卷标封处填写姓名、准考证号和所在单位的名称。 3 一、单项选择题(第1题~第160题。选择一个正确的答案,将相应的字母填入题内的括号中。每题分,满分80分。) 1.职业道德有助于激发从业人员的( ),为企业的发展服务。 A 、自觉性、积极性和公益性 B 、主动性、积极性和创造性 C 、竞争性、积极性和创造性 D 、进取性、积极性和服务性 2.职业道德与规章制度的( )在于:道德自觉性的提高有利于贯彻执行规章制度;遵章守纪作风的形成又有助于道德修养的提高。 A 、同一性和差异性 B 、主观性和客观性 考 生 答 题 不 准 超 过 此 线

3.人们对职业道德的评价和衡量主要通过()作出。 A、个人信念、传统习惯和社会舆论 B、是非判断、价值观念和社会舆论 C、传统观念、社会习俗和媒体导向 D、道德理想、价值观念和自身修养 4.饭店应创建一支有理想、有道德、有文化的高素质员工队伍,实现由单纯制度管理向()的转变。 A、制度管理与质量管理、道德管理相结合 B、制度管理与文化管理、素质管理相结合 C、制度管理与文化管理、道德管理相结合 D、制度管理与标准化管理相结合 5.尊重客人的隐私权表现在()。 A、不与客人谈私人性质的话题 B、保持住宿区域安静 C、不叫不扰、随叫随到 D、减少清扫服务的进房间次数 6.饭店管理应当理顺管理体系,健全机制,避免或减少职能交叉,严格贯彻执行(),做到职责明确,各司其职,分工不分家。 A、国家旅游局颁布的星级饭店标准 B、垂直领导、逐级负责的经营管理责任制 C、操作规程和操作标准 D、岗位责任制 7.只有敬业乐业的人,才会激发出强烈的职业责任感,(),在执行操作规程中一丝不苟,勤于钻研,苦干加巧干,保质保量地完成规定的工作任务。 A、对工作任劳任怨,对服务精益求精 B、对饭店无比忠诚,对任务不挑不拣 C、对事业执着追求,对工作尽职尽责 D、对同事满腔热情,对客人谦虚有礼8.毫米的单位符号是()。 A、km B、cm C、mm D、dm

汽车中级工理论考试试题

姓名考号单位 职业技能鉴定统一试卷 《汽车维修工》中级知识题试卷 注意事项 1.请首先按要求在答题卡上填涂考生信息,在试卷上填写姓名。 2.请用2B铅笔在答题卡上涂写您的答案。 3.请勿折损答题卡,保持卡面清洁。 4.考试时间为90分钟。 一、单项选择题(第1-60题。满分60.0分): 1、汽车照明系统由()等组成。 (A)开关、灯泡,(B)灯泡、导线,(C)开关、灯泡、导线及熔断器,(D)熔断器、灯泡。 2、()型电控燃油喷射系统,明确表示是带空气流量计的。 (A)MPI型,(B)D型,(C)L型,(D)TBI型。 3、OBDⅡ发动机产生缺火故障码,甲说原因可能是点火系故障,乙说原因可能是进气真空泄漏故障。谁对?()。(A)甲对,(B)乙对,(C)甲、乙都对,(D)甲、乙都不对。 4、中央驻车制动器手制动盘与摩擦片的间隙应为()。 (A)1~1.5mm,(B)0.3~0.6mm,(C)0.8~1.2mm,(D)0.5~2mm。 5、活塞环开口间隙(端隙)过小,应采取()。 (A)互研法修理,(B)锯割法修理,(C)锉削法修理,(D)刮研法修理。 6、车辆仅需进行短时间电焊,甲说不用拆下蓄电池搭铁线,乙说要拆下蓄电池搭铁线。谁对?() (A)甲对,(B)乙对,(C)甲乙都对,(D)甲乙都不时。 7、气缸的磨损最大位置在第一道活塞环()的部位。 (A)上止点,(B)下止点,(C)中间,(D)中下部。 8、凸轮轴的凸轮磨损会使气门的升程规律改变和最大升程()。 (A)增加,(B)减小,(C)增快,(D)减慢。 9、柴油机加速时气门发出"嗒嗒"声,随发动机转速变化,响声也随着改变 节奏,最常用原因是()。 (A)喷油提前角,(B)气门间隙小,(C)气门导管松旷,(D)气门间隙过大。 10、汽车行驶时,冷却液沸腾的最可能原因是()。 (A)风扇带过紧,(B)风扇带过松、打滑,(C)混合比稀,(D) 点火不正时。

判断题接触网高级工复习题

接触网高级工技能鉴定复习题(判断题) 1.构件剪切变形时,其横截面上产生正应力。( × ) 2.轴向拉伸时,杆件的绝对变形值为正。( √ ) 3.轴向压缩时,杆件的绝对变形值为负。( √ ) 4.构件上产生挤压变形的表面称为挤压面。(√ ) 5.挤压面一般与外力作用线相平行。( X ) 6.剪切变形时,剪应力在截面上的分布比较复杂,但在工程中,通常假定是均匀分布,其方向与截面相切。( √ ) 7.在剪切虎克定律中,G是表示材料的抵抗剪切变形能力的量,当剪应力τ一定时,G值越大,剪应变γ就越小。(√ ) 8.构件在外力作用下,抵抗破坏的能力称为刚度。( ×) 9.电路中只要有电源就一定有电流。( ×) 10.电阻是反映导体对电流阻碍作用大小的物理量。( √ ) 11.电流在一段时间内所做的功叫电功率。( ×) 12.负载的电阻大,通过负载的电流一定大。(× ) 13.功率越大的电器,电流在相同时间内做的功越多。( √ ) 14.电源是把其他形式的能转变成电能的装置。(√ ) 15.对同一导体而言,加在导体两端电压升高,则电阻值就增大。( ×) 16.如果两平行导线中通入相反的电流,则两导线会受相排斥的作用。( √ ) 17.钢柱基础混凝土的水灰比一般为0.5~0.8。( √ ) 18.重污区绝缘子泄漏距离规定为1100mm。( × ) 19.吊弦线夹其A3M10螺栓紧固力矩为20N?m。( √ ) 20.测定绝缘子分布电压,应由带电侧向接地侧逐个进行。( × ) 21.用力学计算法求出的Y值表示软横跨承力索最低点在左侧相邻分段上的的垂直分力。( √ ) 22.在投入运营的电气化线路,凡进行隔离开关倒闸时,必须有电力调度命令。( √ )

中级工理论知识试题答案

理论知识试题答案 一、选择题 1.B 2.A 3.C 4.D 5.C 6.B 7.B 8.A 9.C 10.A 11.B 12.D 13.A 14.C 15.B 16.B 17.A 18.C 19.C 20.B 21.A 22.B 23.A 24.C 25.A 26.B 27.C 28.A 29.D 30.C 31.B 32.C 33.A 34.D 35.C 36.A 37.A 38.D 39.B 40.A 41.B 42.A 43.B 44.D 45.A 46.B 47.D 48.A 49.C 50.C 51.A 52.B 53.A 54.C 55.B 56.C 57.D 58.B 59.D 60.C 61.A 62.B 63.A 64.C 65.A 66.B 67.C 68.C 69.B 70.D 71.A 72.C 73.B 74.C 75.D 76.A 77.B 78.D 79.C 80.C 81.D 82.A 83.B 84.A 85.B 86.D 87.B 88.C 89.C 90.D 91.A 92.B 93.A 94.D 95.D 96.C 97.A 98.A 99.D 100.B 101.B 102.A 103.C 104.A 105.B 106.C 107.B 108.D 109.C 110.B 111.D 112.C 113.B 114.A 115.A 116.D 117.B 118.B 119.C 120.D 121.B 122.C 123.D 124.A 125.D 126.C 127.A 128.B 129.A 130.B 131.B 132.C 133.B 134.B 135.C 136.D 137.A 138.B 139.C 140.D 141.C 142.A 143.C 144.B 145.A 146.D 147.C 148.A 149.D 150.C 151.B 152.A 153.C 154.D 155.D 156.C 157.A 158.C 159.A 160.D 161.B 162.D 163.A 164.C 165.B 166.A 167.C 168.D 169.A 170.B 171.D 172.A 173.D 174.C 175.A 176.C 177.A 178.B 179.C 180.A 181.D 182.D 183.C 184.A 185.B 186.D 187.A 188.D 189.C 190.B 191.B 192.A 193.C 194.D 195.B 196.B 197.C 198.A 199.A 200.B 201.D 202.C 203.D 204.B 205.B 206.D 207.C 208.B 209.A 210.C 211.B 212.A 213.D 214.A 215.C 216.D 217.B 218.D 219.A 220.B 221.D 222.C 223.A 224.D 225.C 226.B 227.D 228.A 229.D 230.A 231.B 232.A 233.B 234.C 235.D 236.C 237.A 238.A 239.D 240.A 241.A 242.B 243.C 244.C 245.B 246.A 247.A 248.C 249.B 250.A 251.B 252.C 253.D 254.A 255.C 256.D 257.A 258.C 259.A 260.D 261.B 262.A 263.D 264.C 265.C 266.B 267.D 268.D 269.A 270.C 271.A 272.C 273.D 274.B 275.C 276.D 277.D 278.A 279.B 280.C 281.A 282.A 283.B 284.D 285.B 286.D 287.C 288.D 289.B 290.A 291.B 292.D 293.A 294.D 295.B 296.A 297.D 298.C 299.B 300.C 301.D 302.A 303.C 304.D 305.B 306.A 307.B 308.C 309.B 310.D 311.A 312.A 313.B 314.C 315.A 316.D 317.B 318.A 319.D 320.B 321.D 322.A 323.C 324.D 325.C 326.A 327.A 328.D 329.B 330.C 331.D 332.D 333.C 334.A 335.B 336.A 337.C 338.D 339.A 340.C 341.C 342.D 343.A 344.B 345.D 346.A 347.C 348.D 349.A 350.C 351.B 352.D 353.C 354.B 355.B 356.C 357.D 358.A 359.C 360.B 361.D 362.A 363.D 364.C 365.D 366.A 367.C 368.B 369.B 370.A 371.D 372.C 373.D 374.C 375.A 376·C 377.D 378.A 379.C 380.B 381.A 382.D 383.C 384.A 385.D 386.C 387.D 388.B 389.B 390.D 391.C 392.D 393.B 394.C 395.C 396.A 397.D 398.B 399.B 400.D 401.C 402.C 403.B 404.A 405.D 406.C 407.A 408.C 409.D 410.B 411.B 412.A 413.D 414.C 415.D 416.A 417.A 418.D 419.B 420.B 421.A 422.C 423.C 424.B 425.A 426.A 427.D 428.B 429.B 430.C 431.A 432.D 433.A 434.C 435.C 436.A 437.D 438.D 439.B 440.B 441.C 442.A 443.C 444.B 445.A 446.B 447.D 448.B 449.C 450.A 451.D 452.C 453.A

中级智能楼宇管理师理论知识试题

中级智能楼宇管理师理论知识试题精选 1.低压电器中具有短路、过载、欠压保护的电器是(A)。 A.低压断路器 B.低压交流接触器 C.低压漏电保护器 D.低压电流继电器 2.通电延时和断电延是时间继电器的(D)。 A.主要类别 B.工作原理 C.调整参数 D.工作方式 3.电气控制中,常用的自锁控制是将被控电器元件的(A)与启动控制信号并联。 A.常开触点 B.常闭触点 C.启动按钮 D.停止按钮 4.在电气控制中,用被控电器元件各自的(D)相互封锁对方被控电器元件的线圈得电,称为互锁控制。 A.辅助触点 B.保护触点 C.常开触点

D.常闭触点 5.交流异步电动机的Y/Δ起动可以实现电动机的( B )起动。 A.全压 B.减压 C.分级 D.带载 6.排污泵应在大楼内的污水池出现(A)时启动,低液位时关闭。 A.高液位 B.超高液位 C.超低液位 D.溢流液位 7.电动机在正常运行时允许的电压偏差是(A )。 A.±5% B.±10% C.±15% D.±20% 8.高压隔离开关的分断操作必须在( C )的情况下进行。 A.无电压 B.有电压 C.无负载 D.有负载

9.TN-C-S配电系统中N表示的含义是(B)。 A.电气设备的金属外壳直接接地,与变压器的中性点是否接地无关 B.电气设备的金属外壳与变压器的中性接地点引出的零线直接相连 C.变压器中性点不接地 D.变压器中性点接地 10.接闪器、引下线、接地装置组成了(A )。 A.建筑物的固定防雷设施 B.建筑物内的防雷系统 C.引雷装置 D.接地装置 11.在智能建筑的接地装置中,联合接地装置的电阻应不大于(B )。 A.10Ω B.4Ω C.30Ω D.1Ω 12.计算机软件系统包括(D )。 A.编辑软件和连接程序 B.数据库软件和管理软件 C.程序和数据

汽车维修工中级理论知识试卷(含参考答案).

职业技能鉴定国家题库 汽车修理工中级理论知识试卷 试卷编号:O5G16O0000O一606O102OO40001 注意事项 1、考试时间:120分钟。 2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。 3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。 4、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。 160题。选择一个正确的答案,将相应的字母填入题内的括号中每题0.5分,满分80分。) 1.职业道德是一种()的约束机制。 A、强制性 B、非强制性 C、随意性 D、自发性 2.为了促进企业的规范化发展,需要发挥企业文化的()功能。 A、娱乐 B、主导 C、决策 D、自律 3.职业道德通过(),起着增强企业凝聚力的作用。 A、协调员工之间的关系 B、增加职工福利 C、为员工创造发展空间

D、调节企业与社会的关系 4.在商业活动中,不符合待人热情要求的是()。 A、严肃待客,表情冷漠 B、主动服务,细致周到 C、微笑大方,不厌其烦 D、亲切友好,宾至如归 5.对待职业和岗位,()并不是爱岗敬业所要求的。 A、树立职业理想 B、干一行爱一行专一行 C、遵守企业的规章制度 D、一职定终身,不改行 6.()是企业诚实守信的内在要求。 A、维护企业信誉 B、增加职工福利 C、注重经济效益 D、开展员工培训 7.下列事项中属于办事公道的是() A、顾全大局,一切听从上级 B、大公无私,拒绝亲戚求助 C、知人善任,努力培养知己 D、原则至上,不计个人得失 8.企业生产经营活动中,要求员工遵纪守法是()。 A、约束人的体现 B、由经济活动决定的 C、人为的规定 D、追求利益的体现 9.企业生产经营活动中,促进员工之间平等尊重的措施是() A、互利互惠,加强协作 B、加强交流,平等对话 C、只要合作,不要竞争 D、人心叵测,谨慎行事 10.企业创新要求员工努力做那()。 A、不能墨守成规,但也不能标新立异 B、大胆地破除现有的结论,自创理论体系 C、大胆地试大胆地闯,敢于提出新问题 D、激发人的灵感,遏制冲动和情感 11.游标卡尺的()有0.1mm、0.05 mm和0.02 mm三种。 A、精度 B、尺寸 C、长度 D、厚度 12.工件尺寸是游标卡尺主尺读出的()+(与主尺对齐的前总游标刻度数×精度值)得出的小数值。 A、整毫米数

接触网习题-(答案)

《接触网》课程练习题 一、填空题 1、不仅增加线索和支柱的, 2、定位支柱、道岔支柱、软横跨支柱、硬横跨支柱_和_桥梁支柱 _。 3、接触网的定期检修分为__全面修__和__状态修__两种修程。 4、不等高悬挂时,若线索最低点不在跨距内,则在_线索悬挂点_处产生上拔力,此时应采取_调整跨距或减小高差__措施以消除上拔力。 5、我国电力机车受电弓的最大工作宽度_1250_mm,许可风偏移值为_500_mm。 6、按腕臂在支柱上的固定方法,可将腕臂分为:_固定腕臂_、_半固定(或半旋转)腕臂_和_旋转腕臂_。 7、一组软横跨中的三根横向索道分别是:横向承力索_、_上部定位索_、_下部定位索_。 8、接触线的定位装置是由_定位管_、_定位器_、_定位线夹_、_______及其他连接部件组成。 9、正定位装置通常由_直管定位器_和_定位管_组成。 10、作为软横跨钢柱的高度有_ 13m _和_ 15m _两种。 11、中心锚结的作用有: (1)_ 防断__; (2)__防窜___。 12、张力自动补偿装置串接在接触线和承力索内,其作用是_补偿线索内的张力变化,使张力保持恒定_。 13、非并联式棘轮补偿装置,其棘轮中间的齿轮是起_断线制动_作用的。 14、张力自动补偿装置的限制环(或管)主要起___断线制动____作用的。 15、分相绝缘器的设置应注意避开线路的 16_连接在一起。 17、接触网使用的绝缘子一般为 18 19、接触网状态修的检修流程一般遵循:、。 20、钢支柱从结构形式上可分为__普通钢柱_、_斜腿钢柱、双线路腕臂钢柱、带拉线刚锚柱_、_分腿式下锚钢柱_。 21、等高悬挂跨距张力的最大值出现在__悬挂点_,最小值出现在_跨距中点_。 22、接触网支持装置包括:_腕臂_、_水平拉杆、悬式绝缘子串、捧式绝缘子_和__其它建筑物上的特殊支持设备_。 23、腕臂按结构可分为:、、 。 24、定位器从形状上可分为、 25、接触网对定位装置的技术要求有: (1)定位装置应保证将接触网固定在要求的位置上; (2)当温度变化时,定位器不影响接触线沿线路方向的移动; (3)定位点弹性良好,当机车受电弓通过该装置时,能使接触线均匀抬高,不形成硬点,且与该定位装置不发生碰撞。 26、支柱的基础应具备三个条件: (1)_基础自身具有足够的强度__;