技术父底记录
编号
(表式C2-5)
工程名称和平东路北延(小营路)道路工程
部位名称道路工程工序名称雨水口及雨水支管施工单位北京城建亚泰建设工程有限公司交底日期2006年5月3日
2.249雨水支管与井墙间应砂浆饱满,管顶应发125mm砖券,管口应与井墙面齐平。
若支管按设计要求必须斜交时,允许管口入墙20mm,另一侧凸出20mm,管端面应完整无
破损,超过此限时须考虑调整雨水口位置。
2.2.4.10道路雨水口顶面高程应比此处道路路面高程低30 mm,并与附近路面接顺。
2.2.5豆石混凝土泛水找坡
2.2.5.1雨水口井砌筑完成后,井底用10Mpa豆石混凝土抹出向雨水支管集水的泛水坡。
225.2豆石混凝土厚度最大50 mm,最小30 mm。雨水口三篦以上时,设置1%的坡度向支管,具体参考雨水口通用图集。
2.2.6过梁,井圈及井篦安装。
2.2.6.1严格控制顶面高程。
2.2.6.2雨水口预制过梁安装时要求位置正确,顶面高程符合要求;安装牢固平稳。
2.2.6.3铸铁井圈和混凝土井圈
预制混凝土井圈安装时,底部铺20 mm厚1:3水泥砂浆,位置要求准确,与雨水口墙内壁一致,井圈顶与路面齐平或稍低30 mm不得凸出。
2.3雨水支管施工要求
2.3.1雨水支管采用管径D=300mm的混凝土管,采用180。混凝土管基满包加固的作法进行施工。支管沟槽底宽度为700mm。
2.3.2满包加固采用C15混凝土,管道每隔10m做一道伸缩缝。
2.3.3管基做法:(见下图),雨水支管沟槽回填采用C15混凝土进行回填。
审核人交底人接受交底人
三、质量要求
3.1基本要求
3.1.1砌筑用砖和砂浆的强度等级必须符合设计要求。
3.1.1.1砖的抽检数量按照检验批抽检试验。
3.1.1.2砌筑用砂浆:由试验室出具试验配合比报告单。雨水口砌筑,每工作班制取不少于一组的试块。同一验收批试块的平均强度不低于设计强度等级。
3.1.2各种钢筋混凝土预制构件、铸铁篦子、井圈等,必须符合设计要求。选择有资质的生产厂家,进场时应具有产品合格证及检验报告。
3.1.3井周回填满足路基要求。
3.1.3.1井周回填采用标号不低于C15的混凝土进行回填。
3.2实测项目
3.2.1墙体的水平灰缝厚度和竖向灰缝厚度宜为10mm,且不应大于12mm,也不应小于
8mm 。