后浇带施工技术在房建工程中的应用

施工技术

264 2015年38期后浇带施工技术在房建工程中的应用

刘正福

中铁城建集团三公司,天津 300403

摘要:我国建筑事业的快速发展,出现很多超高和超长的建筑,为了解决钢筋混凝土收缩变形和温度应力的影响,消除主楼与裙楼的沉降差异,往往设置后浇带,本文结合工程实际,简要分析后浇带施工技术在房建工程中的应用。

关键词:后浇带;施工技术;房建工程

中图分类号:TU755 文献标识码:A 文章编号:1671-5810(2015)38-0264-01

1 引言

后浇带作为房建工程施工一个重要的环节,将直接影响到工程质量的优劣。这就要求在施工中,我们要科学合理的运用后浇带施工技术,重视后浇带的施工方法,以更好的提高建筑工程的施工质量。

2 后浇带施工技术概述

在建筑施工当中,施工常常面临混凝土温度应力、收缩变形等诸多问题,从而对建筑的安全和使用功能构成威胁。后浇带使建筑高低结构之间浇筑密实混凝土,使其形成一个连续的整体,避免发生沉降和温度收缩的作用使结构产生裂缝。

3 后浇带的重要性

后浇带属于一种刚性接缝。后浇带将结构暂时划分为若干部分,待两侧结构主体混凝土变形稳定后,采用补偿收缩混凝土进行浇筑,将结构连成整体,避免出现新的裂缝,来提高和完善工程质量。

4 设置后浇带

4.1 后浇带的形式选择

断面式后浇带是常用的一种类型,有平直缝、阶梯缝及企口缝等几种,宽度一般为800mm~1000mm,厚度同板或墙厚,其中平直缝较为常用。若房建工程中墙与板厚度超过600mm 时,可使用企口缝,低于 300mm 则使用平直缝,在此区间的则选择阶梯缝。

4.2 后浇带位置的选择

后浇带可设置在柱距三等分的中间范围内以及剪力墙附近,其方向宜与梁正交,竖向应在结构同跨内;尽量选择受力较小的构件,不宜将后浇带设置的剪力墙中部,最好的选择是将后浇带设置在梁、板的反弯点周边。因为这个部位对于剪力及弯矩的影响较低;施工图纸中设计了具体位置的,则根据图纸施工。

4.3 后浇带间距的设置

若在无相关施工图纸指导下进行后浇带的设置,那么应结合工程实际与后浇带的施工标准进行设置,房建工程以矩形为主,后浇带的间距应控制在30米~40 米之间,具体间距应结合房建工程当地气候条件等来决定,有施工图纸的,则根据图纸施工。

5 后浇带技术的分类

(1)温度后浇带,用于处理在前期混凝土因为温度而出现的应力。

(2)沉降后浇带,用于处理因为在结构上存在高低差造成沉降不均而设计的。

(3)伸缩后浇带是一种为处理结构特别长或是体积特别大的混凝土因为温度差异而造成的收缩不均匀而设计的。

6 建筑施工中后浇带施工技术的要点

6.1 基础底板后浇带时施工要点

基础后浇带施工时,需先施工现浇混凝土抗水板,抗水板的厚度由设计确定,根据设计要求,板与板之间设置30mm 缝隙,中间采用防水填缝材料填塞,在缝隙外侧(底板底部)设置外贴式止水带,底板预留800mm~1000mm宽后浇带,厚度同底板相同,后浇带中部设置中埋式止水带或镶嵌橡胶止水胶条,留置后浇带时,两侧采用快易收口网与传统支架结合起来方法,可以采用钢筋代替螺杆,也可以用钢条与钢筋用铁丝绑起来,以起到紧固支撑的作用。相邻模板之间的间距也应保证在150mm,模板面的边缘应有支撑,并保证边缘超出支撑。在快易收口网的安装过程中,必须保证其水平或者垂直放置,以保证其施工的方便,而在混凝土浇筑时,保证支撑件与模板成直角,快易收口网网片在切割之后可以使用骨架瓦套来结合,间距保证在150mm。

在混凝土浇筑时,应当浇筑到快易收口网的靠后部位,不仅增加了支撑力,同时减少了模板所受负载,还使得快易收口网的表面能够更快产生粘合力,加快了施工进程。在施工过程中,应仔细浇筑振捣,保证混凝土渗入波纹的每一个缝隙中,尽量避免震动,以免在模板浇筑中产生缝隙。

6.2 剪力墙后浇带施工要点

剪力墙后浇带施工过程中,为保证外墙正常施工,常在后浇带外侧设置抗水板,抗水板采用现浇混凝土,或采用M5的水泥砂浆砌240mm的砖墙,外侧采用水泥砂浆压光抹平,做防水层及保护层,两种方法均在抗水板中部设置中埋式止水带;后浇带两侧使用快易收口网临时封闭;内墙后浇带可以不考虑防水处理,采用快易收口网做侧模板。

6.3 后浇带处钢筋处理

施工后浇带的作用在于减少混凝土的收缩应力,并不直接减少使用阶段的温度应力。所以通过后浇带的板、墙钢筋宜断开搭接,以便两部分的混凝土各自自由收缩;梁主筋断开问题较多,可不断开。后浇带应从受力影响小的部位通过(如梁、板1/3跨度处,连梁跨中等部位),不必在同一截面上,可曲折而行,只要将建筑物分开为两段即可,混凝土收缩需要相当长时间才能完成,一般在45d后收缩大约可以完成60%,能更有效地限制收缩裂缝。

6.4 后浇带混凝土的浇筑

不同类型的后浇带混凝土的浇筑时间不尽相同,其主要是根据后浇带浇筑部分混凝土的收缩状况来决定的,温度后浇带通常在施工完成后的60天方可浇筑混凝土;沉降后浇带须根据沉降观测记录,在高层结构封顶后,两侧结构单元基本稳定,实测其绝对沉降值的沉降差满足设计要求后,方可封闭;封闭后浇带的混凝土采用比两侧混凝土强度等级高一级的微膨胀混凝土浇筑。施工期间,后浇带两侧的构件应妥善支撑,禁止在悬挑部位堆放荷载,确保构件和结构整体在施工阶段的承载能力和稳定性,。

后浇带混凝土浇筑以后,应采用塑料布和麻袋片覆盖的方式浇水养护,保证混凝土表面呈湿润状态,养护时间应超过15 d,同时,在后浇带两侧和附近设置栏杆实施维护,避免踩踏;在养护的同时,还要注意防范超荷载的震动,以确保新旧混凝土结合达到理想的效果。

6.5 后浇带的防护

为了避免在施工过程中污染钢筋,混凝土施工完成后,需要将多余的混凝土及积水清理干净,地下室顶板后浇带两侧需砌筑120mm高的砖墙,外侧抹灰作出挡水带,防止雨水灌入地下室内,并采用木模板在顶部进行封盖,地下室底板后浇带采用模板封闭,若地下室存在漏水现象,必须及时清理,避免钢筋产生锈蚀。

7 结束语

综上所述,后浇带施工技术在房建工程中应用较广,不仅能够有效解决建筑差异沉降问题,也能有效的预防超长、超大混凝土出现温差形变、收缩形变及应力形变等病害。因此,在建筑施工企业应高度重视后浇带技术的应用,采取各种的措施,保证后浇带施工质量。

参考文献

[1]赵振伟.房建施工中后浇带施工技术的应用探析[C].《世界家苑》(2014),2014(12).

[2]邹东雷.后浇带施工技术在建筑工程中的应用[J].门窗,2015(05).

相关文档