文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 戊8-16110风巷变更支护设计补充措施02

戊8-16110风巷变更支护设计补充措施02

戊8-16110风巷变更支护设计补充措施02
戊8-16110风巷变更支护设计补充措施02

戊8-16110机巷

变更支护设计补充措施

施工单位:开拓一队

施工队长:

技术主管:

技术编制:

编制日期:2012-6-4

戊8-16110机巷

变更支护设计补充措施

一、概况

戊8-16110机巷根据施工现场实际,由于巷道顶板压力大,原支护方式不能满足支护要求。经矿领导研究决定,需变更设计,加强顶板管理,确保施工安全。特编制措施如下:

二、巷道断面及支护形式

㈠临时支护

1、顶板完整时:采用DWB-30/100(25/3.15)型单体液压支柱临时支护(或采用φ160mm以上木顶柱),2根/排,共两排,距帮1m,距迎头500mm,排距1m,顶部垫上大板,放炮后及时打设。支柱必须站到硬底之上,支柱顶端用木楔垫实,支柱升起时要保证支柱迎山有力,支护可靠。

2、顶板不完整时:采用两根吊挂式前探梁,长度不小于3.6m,11#轻便工字钢配合专用前探梁卡子进行支护,前探梁卡子每根不能少于3道且均匀分布。

㈡永久支护

1、顶板完整时,采用锚网索支护。顶锚杆?20×2400mm高强锚杆,间排距700×800mm,网片900×3000mm,树脂药卷(Z2335):3卷/孔;帮锚杆?20×2000mm等强锚杆,北帮间排距700×800mm,网片900×2200mm,南帮间排距800×800mm,网片900×2600mm,树脂药卷(Z2335):2卷/孔。

2、顶板不完整时,采用锚网索支护后,及时架金梯补强支护。顶锚杆间排距?20×2400mm 等强锚杆,间排距900×1000mm ,树脂药卷(Z2335):3卷/孔;工字钢规格:2.8m 梁,2.4m 腿。。

3、锚索规格:?17.8mm,L=8000mm 钢绞线或鸟巢式,间排距2000×2000mm ,树脂药卷(Z2335):6卷/孔;沿巷道中心左右各1.0m ,左右迈步分布。

700X 800mm

20X 2000mm 等强800X 800mm

20X 2000mm 750X 800mm

20X 2400mm 高强2000X 2000mm

.8X8000mm

顶板完整时锚网索支护断面图

顶板不完整时复合支护断面图

顶板破碎时巷道支护断面图

锚杆

锚索北帮

南帮

施工方向

顶板完整时巷道支护平面图

锚索

工字钢

南帮

北帮

施工方向

锚杆

顶板不完整时巷道支护平面图

4、顶板破碎时,采用金梯支护,架 2.8m ×2.4m (梁×腿),棚距500mm 。

三、爆破说明书

㈠锚网支护爆破说明书

1、爆破条件

矿井瓦斯等级 低沼 掘进断面毛(m 2) S 毛=7.8m 2/S 净=7.2 煤(岩)普氏系数

3-6 钻眼机具 MZ-12煤电钻 炸药种类

3级乳化炸药

雷管类别

毫秒延期电雷管

2、爆破图表

炮眼 名称 炮眼深

度(m ) 炮眼

个数 炮眼角度

装药量

(Kg ) 封泥

长度m 启爆

顺序 联线 方式

水平 垂直 1-4 掏槽眼 2.0 4 79 90 0.88 封满 I 串联 5—10 周边眼 1.8 6 90 84 0.44 封满 II

11-16 周边眼 1.8 6 90 90 0.22 封满 II 17-22 周边眼

1.8

6

90

83

0.22

封满

II

3、爆破指标

顺序 指 标 名 称 单位 数量 顺序 指 标 名 称 单位 数量 1 炮眼利用率 % 89 5 一循环 炮眼长度 m

40.4 2 工作面 循环进尺 m 1.6 6 掘进一米 炮眼长度 m 25.3 3 一循环实体 煤(岩)量 m 3

12.4 7 掘进一米 炸药消耗量 Kg 5.5 4

掘进一米 煤(岩)量

m 3

7.8

8

掘进一米 雷管消耗量

14

4、炮眼布置图(锚网炮眼布置图)

㈡架棚支护爆破说明书 1、爆破条件

矿井瓦斯等级 低沼 掘进断面m 2 S 毛=9.0/S 净=6.7 煤(岩)普氏系数

3—6 钻眼机具 MZ-12煤电钻 炸药种类

3级乳化炸药

雷管类别

毫秒延期电雷管

2、爆破图表

炮眼 名称 炮眼 深度m 炮眼

个数 炮眼角度 装药 量Kg 封泥 长度m 启爆 顺序 联线 方式 水平 垂直 1—4 掏槽眼 1.3 4 73 90 0.44 封满 Ⅰ 串 联

5 11 周边眼 1.1 2 77 80 0.44 封满 Ⅱ 6—10 周边眼 1.1 5 90 90 0.44 封满 Ⅱ 12—17 周边眼 1.1

6 7

7 90 0.22 封满 Ⅱ 1

8 辅助眼 1.1 1 90 90 0.22 封满 Ⅱ 1

9 23 周边眼 1.1 2 77 80 0.22 封满 Ⅱ 20—22 周边眼

1.1

3

90

90

0.22

封满

3、爆破指标

顺序 指标名称 单位 数量 顺序 指标名称 单位 数量 1 炮眼利用率 % 91 5 一循环炮 眼长度 m 26.1 2

工作面 循环进尺 m 1.0

6

掘进一米 炮眼长度 m

26.1

3 一循环实休煤(岩)量 m 3 9.0 7 掘进一米 炸药消耗量 Kg 7.5

4 掘进一米煤(岩)量

m 3

9.0 8 掘进一米 雷管消耗量

发 23

4、架棚炮眼布置图

四、主要技术要求:

㈠顶板完整时工程质量标准

1、锚网工程质量标准

⑴基本项目

①巷道净宽:中心至任意一帮1500mm;误差: 0—+50mm。

②巷道净高:巷道中心处2500mm;误差: 0—+50mm。

③巷道坡度:沿戊8煤层顶板或按腰线施工。

④顶板锚固力不小于120KN;帮锚固力不小于60KN。

⑵允许偏差项目

①锚杆间距:顶板锚杆间排距700×800±50mm,网片采用900×3000mm;北帮锚杆间排距700×800±50mm,网片采用900×2200±50mm;南帮锚杆间排距800×800±50mm,网片采用900×2600±50mm。

②锚杆角度:与巷轮廓垂直,偏差小于15°,角锚杆按支护断

面图打,不得沿裂隙注打锚杆,严禁锚杆穿皮。

③锚杆外露长度:露出螺母外沿不小于30mm,不大于50mm。

④锚杆眼深:2350mm;误差:0--+50mm。

⑤锚杆施工质量:锚杆杆体,托体、托盘不得松动,与煤(岩)面紧密配合。

⑥锚网质量:金属网铺开展平,网与网搭接50—100mm,每隔200mm用12#铁丝绑扎连接一道。

⑶质量保证项目

①锚杆规格:顶锚杆Φ20×2400mm(高强);帮锚杆Φ20×2000mm (等强)。

②网片规格:网格50×50mm,Φ3.2mm冷拔丝,编织而成。

③托盘厚度:10mm碟形托盘。

④树脂药卷安装数量:顶锚杆3卷/孔;帮锚杆2卷/孔。

2、锚索安装要求

⑴锚索间排距为2000mm×2000mm,锚索沿巷道中心左右各1.0m (左右迈步式布置)。

⑵锚索长8.0m,锚索孔深控制在7.7m,误差:0~-50mm。

⑶锚索外露长度200mm,误差:±20mm。

⑷树脂药卷的安装:6卷/孔。

⑸锚固力不低于200KN。

⑹锚索滞后工作面5m。

㈡顶板不完整工程质量标准

1、锚网工程质量标准

⑴基本项目

①巷道净宽:中心至任意一帮1500mm;误差: 0—+50mm。

②巷道净高:巷道中心处2500mm;误差: 0—+50mm。

③巷道坡度:沿戊8煤层顶板或按腰线施工。

④顶板锚固力不小于120KN。

⑵允许偏差项目

①锚杆间距:顶板锚杆间排距900×1000±50mm,网片采用1100×2800mm。

②锚杆角度:与巷轮廓垂直,偏差小于15°,角锚杆按支护断面图打,不得沿裂隙注打锚杆,严禁锚杆穿皮。

③锚杆外露长度:露出螺母外沿不小于30mm,不大于50mm。

④锚杆眼深:2350mm;误差:0--+50mm。

⑤锚杆施工质量:锚杆杆体,托体、托盘不得松动,与煤(岩)面紧密配合。

⑥锚网质量:金属网铺开展平,网与网搭接50—100mm,每隔200mm用12#铁丝绑扎连接一道。

⑶质量保证项目

①锚杆规格:顶锚杆Φ20×2400mm(等强)。

②网片规格:网格50×50mm,Φ3.2mm冷拔丝,编织而成。

③托盘厚度:10mm碟形托盘。

④树脂药卷安装数量:顶锚杆3卷/孔。

2、锚索安装要求(同上)。

3、架棚工程质量标准

⑴保证项目

支架及其构件、配件的材质、规格质量必须符合要求,有标准规定。

⑵基本项目

①巷道上部净宽2500mm,中心至任意一帮1250mm;下部净宽3600mm,中心至任意一帮1800mm,误差:0—+50mm。

②巷道净高:2200mm,误差:0—+50mm。

③水平巷道:支架前倾后仰00,误差:±0.50mm。

④倾斜巷道支架的迎山角误差+10。

⑤帮、顶和撑木:用金属网片配合半拉瓜刹顶,每架六道顶分布均匀,2×4道帮,二抬一分布均匀,4道撑木,顶帮刹实背牢。

⑥支架柱窝深度,柱窝挖到实底,其深度不小于200mm。

⑦巷道坡度:沿戊8煤层顶板施工。

⑶允许偏差项目

①支架梁水平度(限值)≤50mm。

②支架梁扭距(限值)≤80mm。

③支架间距:500mm,误差:0—50mm;调整方向时,误差:-50mm。

④棚梁接口离合错位,要严实合缝,误差<5mm,不准有缺垫板现象。

㈢顶板破碎时工程质量标准

⑴保证项目

支架及其构件、配件的材质、规格质量必须符合要求,有标准规

定。

⑵基本项目

①巷道上部净宽2500mm,中心至任意一帮1250mm;下部净宽3600mm,中心至任意一帮1800mm,误差:0—+50mm。

②巷道净高:2200mm,误差:0—+50mm。

③水平巷道:支架前倾后仰00,误差:±0.50mm。

④倾斜巷道支架的迎山角误差+10。

⑤帮、顶和撑木:用金属网片配合半拉瓜刹顶,每架六道顶分布均匀,2×4道帮,二抬一分布均匀,4道撑木,顶帮刹实背牢。

⑥支架柱窝深度,柱窝挖到实底,其深度不小于200mm。

⑦巷道坡度:沿戊8煤层顶板施工。

⑶允许偏差项目

①支架梁水平度(限值)≤50mm。

②支架梁扭距(限值)≤80mm。

③支架间距:500mm,误差:0—50mm;调整方向时,误差:-50mm。

④棚梁接口离合错位,要严实合缝,误差<5mm,不准有缺垫板现象。

五、余项严格执行《戊8-16110机巷作业规程》及审批意见,一并贯彻执行。

基坑支护方案设计综合说明

第一部分:基坑支护方案设计综合说明 1.1设计依据: 1)设计原则:“安全可靠、经济合理、技术可行、施工方便”; 2)地下室设计有关图纸和基坑周边环境; 3)《龙津路西关锦里勘察报告》; 4)有关设计计算规范及规程: ①《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99) ②《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) ③《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) ④《广州地区建筑基坑支护技术规定》(GJB02-98) 1.2工程概况: 拟建场地位于广州市荔湾区龙津中路北侧,中山七路南侧,土兴巷西侧。本次勘察场地为建设用地红线范围,场地内拟建16~34层塔楼(A、B单元)及2层连体裙楼,地下室设计为2层,基坑开挖深度为9m,基坑周长约为236m。规划总用地面积4720.29平方米,本次勘探范围设计拟建建筑物见表1: 表1 拟建建筑物一览表 该工程由广州市联成房地产有限公司投资兴建,由广州中煤江南基础工程公司承担广州市荔湾区西关锦里商住楼项目的岩土工程勘察任务。 1.3地质条件: 1.3.1区域地质特征 根据区域地质资料,场地位于广州断陷盆地中部,本项目所处范围内第四系土层为冲积土(Q al)、沼泽沉积土层(Q h)及残积土(Q el)。下伏基岩为白垩系上统山塱组(K2d),基岩为褐红色泥质粉砂岩及砂砾岩。 根据《广州市基岩地质图》地质资料显示,场区主要受广从断裂及广三断裂控制,

广从断裂属正断层,走向北东25~30°,倾向北西西,倾角50°~55°,位于场地东南侧,为区域控制性断层;广三断裂带位于场区南侧,走向近东西向或略转呈NWW向,倾向南,倾角约50°,为斜冲正断层。拟建场区未发现大的构造断裂通过,地质构造相对简单,地基稳定性较好。 1.3.2场地地形地貌特征 拟建场地位于广州市荔湾区龙津中路北侧,中山七路南侧,土兴巷西侧,毗邻广州卷烟二厂,为闹市居民小区,房屋较密集,周围房屋一般在8~9层,勘察场地较平坦,地面标高在7.27~8.09m。 1.3.3场地岩土层的分布特征及其物理力学性质 根据勘察报告的钻探揭露情况,勘察场地地基土主要由人工填土(Q ml)、第四系冲积层(Q al)、沼泽沉积层(Q h)及残积层(Q el)组成;基岩为白垩系上统(K2)泥质粉砂岩、砂砾岩。划分原则按不同地质时代和不同地质成因的岩土划分,各岩土层的分布及有关工程地质特征从上至下分述如下: 1.3.3.1人工填土层(Q ml) ⑴杂填土(Q ml)(层序编号为1) 灰褐色、黄褐色等杂色,成分由砖块、砼块及碎石及填沙等建筑垃圾组成,湿,松散,部分钻孔顶部约10cm为混凝土及铺石路面,该层在各钻孔均有分布。层厚1.80~3.50m,平均2.56m,层顶标高8.09~7.36m,平均7.58m。 1.3.3.2第四系冲淤积层(Q h、Q al) (1)淤泥(Q h)(层序编号为2) 灰黑色、灰褐色,成分以粘粒及粉粒为主,局部含少量腐植质及少量有机质,饱和,流塑。局部夹薄层状淤泥质土。该层在场地各钻孔均有分布,层厚为3.70~12.80m,平均7.00m;层顶标高3.91~5.54m,平均5.01m;层顶埋深1.80~3.50m,平均2.56m。该土层承载力特征值建议值f ak=50kPa。 (2)粉质粘土(Q al)(层序编号为3) 灰白色,局部黄褐色,成分以粘粒及粉粒为主,粘性较强,湿,可塑,局部呈很湿,软塑状态。层厚为0.90~4.20m,平均2.21m;层顶标高-2.16~1.27m,平均-0.09m;层顶埋深6.50~9.70m,平均7.73m。 该土层承载力特征值建议值f ak=180kPa。 (3)粉砂(Q al)(层序编号为4-1)

施工过程中设计变更的管理措施

十四、施工过程中设计变更的管理措施 (一)工程变更的种类 按照工程变更所包含的具体内容,可将其划分为如下5个类别:设计变更、施工方案变更、计划变更、条件变更、新增工程。 1、设计变更 设计变更是指建设工程施工合同履约过程中,由工程不同参与方提出,最终由设计单位以设计变更或设计补充文件形式发出的工程变更指令。设计变更包含的内容十分广泛,是工程变更的主体内容,约占工程变更总量的70%以上。常见的设计变更有:因设计计算错误或图示错误发出的设计变更通知书,因设计遗漏或设计深度不够而发出的设计补充通知书,以及应业主、承包商或监理方请求对设计所作的优化调整等。 2、施工方案变更 施工方案变更是指在施工过程中承包方因工程地质条件变化、施工环境或施工条件的改变等因素影响,向监理工程师和业主提出的改变原施工措施方案的过程。施工措施方案的变更应经监理工程师和业主审查同意后实施,否则引起的费用增加和工期延误将由承包方自行承担。重大施工措施方案的变更还应征询设计单位意见。在建设工程施工合同履约过程中,施工方案变更存在于工程施工的全过程,如人工挖孔桩桩孔开挖过程中出现地下流砂层或淤泥层,需采取特殊支护措施,方可继续施工;公路或市政道路工程路基开挖过程中发现地下

文物,需停工采取特殊保护措施;建筑物主体施工过程中,因市场原因引起的不同的规格型号材料之间的代换等等。 3、条件变更 条件变更是指施工过程中,因业主未能按合同约定提供必须的施工条件以及不可抗力发生导致工程无法按预定计划实施。如业主承诺交付的工程后续施工图纸未到,致使工程中途停顿,业主提供的施工临时用电因社会电网紧张而断电导致施工生产无法正常进行;特大暴雨或山体滑坡导致工程停工。这类因业主原因或不可抗力所发生的工程变更统称为条件变更。 4、计划变更 计划变更是指施工过程中,业主因上级指令、技术因素或经营需要,调整原定施工进度计划,改变施工顺序和时间安排。如小区群体工程施工中,根据销售进展情况,部分房屋需提前竣工,另一部分房屋适当延迟交付,这类变更就是典型的计划变更。 5、新增工程 新增工程是指施工过程中,业主动用暂定金额,扩大建设规模,增加原招标工程量清单之外的建设内容。 (二)工程变更的因素 1、业主原因:工程规模、使用功能、工艺流程、质量标准的变化,以及工期改变等合同内容的调整 2、设计原因:设计错漏、设计调整,或因自然因素及其他因素而进行的设计改变等

水沟施工变更安全技术措施(新版)

水沟施工变更安全技术措施 (新版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0585

水沟施工变更安全技术措施(新版) 一、概况: 211轨道大巷水沟原采用人工风镐开挖,严禁爆破作业,因目前底板岩层坚硬,风镐无法掘进,对工程施工进度造成了一定的影响,经调度会研究决定,可以采取爆破式作业方式,为确保施工安全,特编制本措施。 二、施工方案: 打眼放炮时,必须只放震动炮,放炮后,将大矸石(大于300mm)的不得进入40T刮板输送机中。 三、安全技术措施: 交接班后,必须进行“四位一体”的安全检查,发现问题必须立即处理,在确认安全后,方可经施工队长确定开工。然后进行打眼、装药、爆破等工作。

爆破后,当炮眼吹散后,有班组长及爆破员进入作业地点,检查瓦斯、煤尘及拒爆等情况,确认安全后,方可进入下一步工作。 1、施工作业地点所有爆破人员,包括爆破、送药、装药人员,必须熟悉爆炸材料性能和煤矿安全规程有关规定。 2、井下爆破工作必须由专职爆破工担任,严格执行掘进工作面作业规程及其爆破说明书。爆破作业必须执行“三级信号”(一响撤人、二响爆破、三响解除)“三保险”(拉绳、站岗、挂牌)“一炮三检制”(装药前、爆破前、爆破后检查瓦斯)“三人联锁”(放炮员、瓦斯检查员、当班班长以换牌连锁的方式互相制约和监督)等放炮制度。 3、不得使用过期或严重变质的爆炸材料;不能使用的爆炸材料必须交回爆炸材料库。 4、采用少装药,放小炮的爆破方式。 5、爆破工必须把炸药、电雷管分开存放在专用的爆炸材料箱内,并加锁;严禁乱扔、乱放。爆炸材料箱必须放在顶板完好、支架完整,避开机械、电气设备不潮湿的地点。爆破时必须把爆炸材料箱

对工程施工过程中设计变更的管理措施

对工程施工过程中设计变更的管理措施 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-

对工程施工过程中设计变更的管理措施 工程变更依据必须是经建设单位审查批准或由建设单位授权监理机构审查批准,并由监理机构签发的设计文件或有效书面文件。 监理机构对工程变更的通知、要求或建议的审查处理,所遵循的基本原则包括: (1)变更后不降低工程的质量标准,也不影响工程建完后的运行与管理。 (2)工程变更设计技术可行,安全可靠。 (3)工程变更有利与施工实施,不至于因装修施工工艺或施工方案的变更,导致合同价格的大幅度增加。 (4)工程变更的费用及工期是经济合理的,不至于导致合同价格的大幅度增加。 (5)工程变更尽可能不对后续施工产生不良影响,不至于因此而导致合同控制性工期目标的推迟。 工程变更依据其性质对工程项目的影响程度,分为重大工程变更、较大工程变更、一般工程变更和常规设计变更。 (1)重大工程变更,指涉及总体工程特征、运行标准、设备选择以及工程完工工期改变的工程变更。 (2)较大工程变更,指仅涉及单位或分部工程的局部改动、装修形式的改变或施工方案改变的工程变更。 (3)一般工程变更,指仅涉及分项工程细部改变或施工方案改变的工程变更。

(4)常规设计变更(设计修改),指由于设计条件或设计方案不适应工程施工实际情况,或由于设计文件本身的错误,或为优化设计目的所提出的属于一般变更范围以内的对工程设计的调整与修改。(1)当认为原设计文件、技术条件或施工状态已不适应工程现场条件与施工进展时,建设单位或监理机构可依据建设工程施工合同文件的有关规定发出工程变更指令。 (2)设计部门可依据建设单位或监理机构的要求,或自行根据工程进展提出工程变更建议。 (3)设计部门可依据有关法规或合同文件规定在责任与权限范围内提出对工程设计文件的修改通知。 (4)施工单位可依据建设单位或监理机构的指示,或根据施工进展提出对工程施工的变更建议。 (5)施工过程中,除由于实际工程量本身超过或小于合同工程量清单中的数量增减外,没有建设单位或监理机构发出的变更指令。施工单位不得进行任何工程变更。 监理机构按以下内容,对施工单位提交的施工变更建议书进行审查。 (1)变更的原因及依据 (2)变更的内容及范围 (3)变更工程量清单(包括工程量或工作量、引用单价、变更后合同价格以及引起项目合同价格增加或减少总额)

基坑支护设计方案

泰康之家·苏州吴园项目(31703地块(DK))一期 基坑支护设计 (施工图) 综合类甲级证书编号:B0 2016年3月14日

工程名称: 泰康之家·苏州吴园项目(31703地块(DK))一期基坑支护设计建筑场所: 苏州工业园区阳澄环路与水泽路交叉口东侧 建设单位:泰康之家(苏州)投资有限公司 建筑结构设计单位:同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 勘察单位:上海岩土工程勘察设计研究院有限公司 基坑支护设计单位:江苏苏州地质工程勘察院 项目负责人:张贺涛 设计:闫怀瑞 审核:李学东 审定:李国平 总工:顾凤祥 院长:王彬

目录 §1 工程概况 (1) § 一般概况 (1) §结构基坑概况 (1) § 周边环境概况 (1) § 工程地质概况 (3) § 基坑侧壁安全等级 (3) §2 支护结构设计方案分析 (4) §设计依据 (4) § 设计方案分析 (4) §3 支护结构设计型式 (5) §4 基坑降水 (5) §基坑降水分析 (5) §降水方案 (5) §集水明排措施 (5) §止水帷幕措施 (5) §5施工准备 (6) §6 支护结构施工要求 (6) §放坡施工要求 (6) §土钉墙及挂网喷射混凝土施工要求 (6) §钻孔土钉注浆施工要求 (6) §竖向钢管注浆施工要求 (7) § 钻孔灌注桩施工要求 (7) §斜锚桩的施工 (8) §斜锚桩施工工艺 (8) §斜锚桩的质量控制要点及相应技术质量保证措施 (8) §施工中易出现的问题及其处理措施 (9) §三轴水泥土搅拌桩施工要求: (9) §水泥土搅拌桩施工准备 (9) §水泥土搅拌桩施工 (9) §降水施工要求 (9) §支护工程质量检测方案和要求 (10) §其它要求 (10) §7 土方开挖要求 (10) §8 基坑监测 (11) § 监测技术要求 (11) § 基坑监测项目 (11) § 监测要求与报警值 (11) §9 应急措施 (12) §10 补充说明 (12)

高档普采变更工作面支护安全技术措施

60101高档普采变更工作面支护 安全技术措施 一、工程概况 二、顶底板分析 表2-1顶、底板岩性表

三、支护分析及支护方法 ㈠支护设计 1、单体液压支柱验算 ⑴采用经验公式计算支护强度 Pt=9.81×h×r×k=9.81×1.4×2.5×6=206.01KN/㎡ 式中:Pt —工作面合理的支护强度 KN/㎡ h—采高 m r —顶板岩石密度 t/m3,取2.5 k —工作面支柱应支护的上覆岩层厚度与采高之比,取6 ⑵支柱实际支撑能力 Rt=kg×kZ×kb×kn×ka×R=(0.99×0.95×0.9×1×1× 250)KN=211.6KN 式中:Rt—支柱实际支撑能力 Kg—工作系数 Ka—倾角系数 KZ—增阻系数 R—支柱额定工作阻力 KN Kb—不均匀系数 Kn—采高系数 ⑶工作面合理的支护密度 N=Pt/Rt=206.01/211.6=1.1根/㎡ 式中:N—支护密度根/㎡ ⑷支护设备选择:工作面选用DW16-300/100型单体液压支柱和 2.4mπ型钢梁。 ㈡普通支护: 1、规格型号 DW16-300/100型外注式单体液压支柱 2、支护方法 采用DW16-300/100型外注式单体液压支柱配合2.4m兀型钢梁,

错梁直线柱交替支护,超前梁一梁二柱;错步柱一梁三柱。顶梁布置为正悬臂,采空区侧悬臂长度0.2m,排距0.6m,柱距0.5m,顶梁间距0.5m。端面距不大于0.3m。在切顶排两基本柱中间加一根密集支柱切顶。支柱上方设木楔。 (顶板破碎,压力大时,根据实际情况,适当缩小排距)。 3、工作面最大、最小控顶距及放顶距 工作面机道宽1.6m,最小控顶距3.3m,最大控顶距3.9m,放顶步距0.6m ㈢回柱放顶方法 a、回柱方式:采用人工的方法进行回柱﹙追机作业﹚ b、回柱顺序:卸载→移梁→支、回柱→回收坑木 c、操作方法: 1、准备工作 ①备齐回柱工具(卸载手把,牵引绳等) ②认真检查从煤壁到采空区顶板支护情况,改正不正规支护,确保无安全隐患后,方可开始作业。 ③清理维护好后路,打好护身柱。 2、技术要求 ①回柱顺序:先支后回、由下向上,从采空区向煤壁回柱,严禁提前摘柱或进入采空区作业。 ②回柱时必须在顶板条件好,支护可靠的安全地带。并必须补齐支柱后,方可回柱。如回柱地点顶板破碎,支护歪斜,需先进行维护,确认安全后,方可回柱。 ③采煤机割煤与放顶平行作业时,其错距不得小于20m,支柱与放顶平行作业时,错距不得小于15m。 ④回柱放顶前必须通知放顶地点15m范围内的人员撤离。放顶时,涉及放顶范围内不得有与放顶无关的人员工作。

工程变更管理规定及流程

工程变更管理规定及流 程 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

云南睿城建设项目管理有限公司工程 变更管理办法及流程 第一条、目的 1、为了加强变更管理,规范工作流程,有效地控制成本,确保工程质量和工程进度,特制定本变更管理办法及流程。 2、通过对变更申报资料进行审查、审批,确保变更的及时性、合理性和经济性,消除变更对工程成本和进度带来的消极影响。 第二条、变更是对原设计内容进行完善、修改及优化,变更共分为三类: 1、一般变更:不改变设计原则,不影响使用功能,不影响工程的质量和安全,不影响美观;变更发生费用在2万元(含)以下的; 2、较大变更:不改变设计原则,不影响使用功能,不影响工程的质量和安全,不影响美观;变更发生费用在2万元至10万元(含)以下的;

3、重大变更:对原方案、原系统、主要结构布置、主要尺寸、坐标、主要标高、主要设备及主要使用功能改变及变更发生费用在10万元以上的。 第三条、变更的体现形式分为四类: 1、由建设单位(业主单位)提出的变更; 2、由监理单位提出的项目变更; 3、由设计单位提出的项目变更; 4、由施工单位提出的项目变更。 第四条对上述提出的工程变更,提出部门备齐相关原始资料,按本变更管理办法中图一及图二进行逐级上报审批。 第五条变更应将工程变更内容描述清楚。如:工程名称、变更原因、变更时间、变更部位、图纸比例、图示尺寸、规格型号、材料材质等,应达到根据变更单可准确计算工程量。 第六条变更单由项目部分专业依发生先后顺序进行编号。 第七条变更的控制 1、变更控制原则:

浅析加强设计变更控制的方法

浅析加强设计变更控制的方法 摘要设计变更时工程变更的一部分内容,它关系到工程的进度、质量和投资控制。有效地对设计变更进行管理是确保工程质量和工期、控制工程造价的途径之一。在工程项目建设过程中需要加强设计变更的控制。从不同角度分析了设计变更出现的原因,提出应规范各参与单位的行为,提高变更管理水平。 关键词投资控制设计变更设计变更管理 Pick to design changes engineering change part of the content, it related to the progress of the projects, quality and investment control. Effectively to design the change management is to ensure the engineering quality and time limit for a project, one of the ways to control the engineering cost. In the engineering project construction process needed to strengthen the control of the change of the design. From different perspectives in the change of the design of the reasons and puts forward the unit should be regulated in the behavior, improve the change management level. Key words investment control design change design change management 前言 在一个工程项目的建设过程中会出现许多问题,比如:费用索赔、工期索赔、工期拖延、设计变更等等。设计变更是工程施工过程中为了满足施工现场条件变化、保证设计和施工质量,完善工程设计而进行的设计修改工作。设计变更一般有两种形式,一是由设计单位发出的设计变更通知单。二是由施工单位征得原设计单位同意的设计变更联络单。一个完整的工程设计包括原设计图纸和设计变更,设计变更的出现是不可避免的,这其中有多方面的原因。一般来说,任何一项变更必定牵涉到建设单位,设计单位、监理单位以及施工单位,所以这四方的沟通协调很重要。大部分情况下设计变更会对建设项目的质量、进度产生影响。在工程项目实施过程中设计变更同现场签证、技术措施、材料代用等一样也是影响单位工程造价的因素。有经验的设计人员、造价工程师或监理工程师都深知设计变更管理的重要性,控制好设计变更对于工程投资控制会起到很大的帮助,能够有效地控制投资增加。设计变更不但是施工依据,而且,工程完工之后的维护、管理以及建筑的清理保养也都要根据施工图纸和设计变更来进行。有时因为设计变更的发生而会带来巨大损失,甚至会引起业主和承包商之间的索赔,设计变更和原设计具有同等的效力,是费用索赔的依据之一。由于设计变更有其特殊、重要的作用和地位,所以设计人员和工程管理人员应对设计变更工作要高度重视。 1设计变更产生的原因及造成的不良后果 1.1 从承包商的角度分析

主辅运顺槽巷道高度及锚索支护方式变更安全技术措施

主辅运顺槽巷道高度及锚索支护方式变更安全技术措施 1

2

22303主辅顺槽工作面锚索支护流程变更 安全技术措施 编号:SGT-C- -21-CS-06 单位:连采一队 队长: 编制:朱福生 日期: -04-04 3

审批栏 总工程师: 分管领导: 技术副总: 掘进副总: 安管办: 调度室: 采掘组: 质量组: 4

22303主辅运顺槽巷道高度及锚索支护方式变更安全技术措施 一、概述 22303主辅运顺槽已掘至101联巷,即将掘进102联巷。从工作面现场状况看,煤层厚度为 2.5m—2.9m,煤层顶底板夹矸增厚(夹矸坚硬,设备耗损严重),煤层逐渐变薄。同时,根据现场锚索支护情况,22303主运顺槽从101联巷口起至掌子头区段,锚索初涨力基本在15-20MPa,不符合矿上所规定的支护质量要求;辅运顺槽则个别锚索初涨力不符合要求。针对这种情况,4月2日早班,我队利用锚索对顺槽顶板岩性进行了8m深度的探测,初步了解辅运顺槽顶板5.4m以上、主运顺槽顶板4.7m以上为软砂质泥土、泥岩及黄土层,锚索锚固段大部分位于该层,锚固效果尤为不明显。故根据顺槽煤层赋存条件,以及顶板岩性、锚索现有支护效果情况,在保证安全的情况下,我队特进行主辅运顺槽巷道高度及锚索支护方式变更,并为保证安全施工制定如下安全技术措施。 二、22303主辅运顺槽巷道高度及锚索支护方式变更 1、22303主辅运顺槽巷道高度变更 22303主辅运顺槽巷道高度原设计为3.4m,后变更为辅运3.1m,主运 2.9m。现由于从100联巷起,主辅顺槽掘进段煤厚逐渐变薄,并基本稳定在 2.5—2.9m,造成顺槽掘进割岩量增加,设备耗损严重;同时由于掘进段夹矸较厚,而且较为坚硬,严重影响顺槽掘进进度和 5

工程变更管理办法(试行)

建设单位 工程变更管理办法(试行) 第一节总则 一、为规范工程变更管理,加强建设单位(以下简称贵安建投公司)项目工程变更及施工图设计的优化、完善工作,创建优质工程,控制工程造价,确保工程质量和工程安全,保护生态环境,顺利完成建设任务,结合工程的实际情况,制定本办法。 二、贵安建投公司所有组织实施的市政道路项目、公建配套项目、贵安建投公司所代建项目以及自有开发等项目,均适用本办法。 三、设计文件是工程项目建设和施工的主要依据,设计文件一经批准,不得随意更改;工程变更原则上以0#台帐所对应的施工设计图纸为准。0#台帐建立原则上以施工单位进场后设计单位发放的无重大变化的设计图纸为依据计算。根据市政工程建设的特点,可以分阶段建立0#台帐。 四、工程变更必须坚持高度负责精神与严格科学管理的态度,在不降低原设计标准和确保工程质量的前提下,对于降低工程造价,节省用地,维护生态环境,加快施工进度等方面有显著作用时,应考虑优化设计。 五、进行工程变更时,事先应周密调查,备有图片资料,其深度与施工图设计相同,以满足施工的需要,并填写相应的工程变更资料及详细陈述工程变更理由,按照本办法明确的审批权限报请批准。未经正式批准的工程变更,不得擅自开工,已开工的不得验收结算。 第二节工程变更的条件 一、凡符合下列条件之一者,可申请工程变更: 1、因规划调整及方案优化的原因引起的,工程变更需附相关会议纪要或批复文件、图纸等; 2、因地质变化原因引起的; 3、因不可预见因素引起的;

4、设计明显错误、遗漏或违反技术标准及技术规范; 5、在保持原设计技术标准的前提下,通过工程变更可降低投资或节省用地; 6、在保持原设计技术标准的前提下,通过工程变更不增加投资或投资增加不多,能解决特殊技术问题或对缩短工期效果明显,或保护生态环境效果显著; 7、设计图纸与实际施工现场不相符合的; 8、设计调查不详或施工中因自然条件(地质、水文、料场、材料等)发生变化; 9、由于路网、管网、水利、文物、环保、保通等方面的不可预见因素而必须变更原设计方案; 10、在不增加投资的情况下,便于采用由技术管理部门鉴定的新技术、新材料、新工艺、新设备,有利于提高工程质量标准,提高工效和促进技术进步; 11、经人民政府或上级主管部门批准,为满足某种功能需要而新增的工程或要求扩大建设规模等; 12、其他特殊情况。 第三节职责 一、建设单位职责 1、组织工程变更方案的论证以及现场确认工作; 2、负责重大工程变更(如需要)的报批工作,负责协调重大工程变更的跟踪审计工作; 3、对本项目工程变更方案进行确认及费用增减进行审核,涉及变更权限应按贵安建投公司有关变更审批程序执行,重大工程变更如需要还须报原审批机关审定认可; 二、设计单位职责 1、负责及时提供工程变更施工图纸及相关资料; 2、参加工程变更方案的论证,进行现场签认; 3、对已下发的施工图中出现的差、错、碰、漏及时予以更正或

基坑支护施工方案设计完整版

xxx 工程 基 坑 支 护 施 工 方 案 日 期: 日 期: 日 期:编制人: 审核人 : 审批人 :

第一章工程概况................................................................. 1.. . 一、编制依据 ................................................. 1... 二、工程概况 ................................................. 1... 三、地基条件及水文特征 ....................................... 1... 四、基坑周边环境概况 ......................................... 2... 第二章施工方案................................................................. 2.. . 一、基坑土方开挖 ............................................. 2... 二、降水工程施工方案 ......................................... 2... 三、基坑支护方案 ............................................. 3... 四、边坡变形观测方案 ......................................... 4... 六、排水处理 ................................................. 5... 七、基坑后期维护 ............................................. 5... 第三章质量控制措施................................................................. 5.. . 一、关键工序质量控制措施...................................... 5... (一)、修整面壁质量控制措施................................. 5.. (二)、土钉制作质量控制措施................................. 5.. (三)、喷射作业质量控制措施................................. 6.. 二、特殊工序质量控制措施..................................... 6... 三、重要部位控制措施 ......................................... 6... 第四章施工中有关问题的影响及处理措施........................... 6.. 一、施工噪音 ................................................. 6... 二、环境保护 ................................................. 6... 第五章基坑支护施工过程中的应急预案............................. 7.. 一、局部垮塌 ................................................. 7... 二、裂缝处理 ................................................. 7...

泵房行人通道更换木支护安全技术措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 泵房行人通道更换木支护安全技术措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-2982-28 泵房行人通道更换木支护安全技术 措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 由于我矿泵房行人通道原有支护为梯形木支护,不符合上级文件要求,经矿研究决定,对原有巷道进行扩修,以确保正常安全生产。为保证施工安全及施工质量,特制定以下措施,望认真执行。 一、施工组织及巷道概况 1、施工项目:泵房行人通道更换木支护 2、施工时间:年月日 3、施工地点:泵房行人通道 4、施工总指挥:李彦峰 5、施工负责人: 巷道概况:泵房行人通道全长132m,一部皮带尾P15点至通道S1点27.5m,巷道平均坡度-24°22′,部分工字钢(规格2.4m×2.6m对棚,8m)部分木支护

(19.5m)巷道断面3.6-5.1㎡;其余部分梯形木棚支护,巷道平均坡度2°弯曲且不平整。另一安全出口主井绕巷(40m),由于长期失修支架受力歪斜,木质护帮顶材料已腐朽,亟需维修。 二、施工方案 1、按“由外向里、先支后拆”原则,先对主井绕巷进行维修,把原木支护更换为工字钢对棚支护(规格:2.4m×2.6m);然后把泵房行人通道原支护更换为29U(规格:3554型),对空、漏帮顶重新背设。扩修后巷道下净宽3.554m,净高3.084m,净断面达到9.2㎡,并对巷道进行取直。维修后的巷道,顶帮用双抗网、背木背严背实,对空帮的部分用废木,矸石充填并注浆,无空、漏帮顶现象。 2、该巷道为半煤岩且围岩破碎,以手镐落煤(岩)为主,破底、帮若遇坚硬岩石,可采用风镐破岩。 3、该段扩修下的煤、矸等通过临时架设的刮板运输机运至主皮带至主井提升到地面。 4、在巷道底北侧距棚腿200mm设置排水沟,采用

工程变更管理办法及流程

云南睿城建设项目管理有限公司工程 变更管理办法及流程 第一条、目的 1、为了加强变更管理,规范工作流程,有效地控制成本,确保工程质量和工程进度,特制定本变更管理办法及流程。 2、通过对变更申报资料进行审查、审批,确保变更的及时性、合理性和经济性,消除变更对工程成本和进度带来的消极影响。 第二条、变更是对原设计内容进行完善、修改及优化,变更共分为三类: 1、一般变更:不改变设计原则,不影响使用功能,不影响工程的质量和安全,不影响美观;变更发生费用在2万元(含)以下的; 2、较大变更:不改变设计原则,不影响使用功能,不影响工程的质量和安全,不影响美观;变更发生费用在2万元至10万元(含)以下的; 3、重大变更:对原方案、原系统、主要结构布置、主要尺寸、坐标、主要标高、主要设备及主要使用功能改变及变更发生费用在10万元以上的。 第三条、变更的体现形式分为四类: 1、由建设单位(业主单位)提出的变更; 2、由监理单位提出的项目变更; 3、由设计单位提出的项目变更; 4、由施工单位提出的项目变更。 第四条对上述提出的工程变更,提出部门备齐相关原始资料,按本变更管理办法中图一及图二进行逐级上报审批。 第五条变更应将工程变更内容描述清楚。如:工程名称、变更原因、

变更时间、变更部位、图纸比例、图示尺寸、规格型号、材料材质等,应达到根据变更单可准确计算工程量。 第六条变更单由项目部分专业依发生先后顺序进行编号。 第七条变更的控制 1、变更控制原则: 符合国家规范:变更应是对原设计中不满足国家规范、法规的部分进行变更,使之满足国家相关规范、法规; 保证使用功能:变更应是对原设计中不合理的部分进行变更,变更后应比原设计更合理、更满足使用功能; 降低建造成本:在不影响使用功能、满足国家规范的前提下,变更方案应更加节约成本; 保证建造工期:在不影响使用功能、满足国家规范的前提下,变更方案应更缩短施工周期; 2、变更内容: 原设计中不符合国家规范、法规的内容; 原设计中某些施工工艺做法现场难以实现、改进后更加合理的内容; 原设计中某些功能要求不能达到或违背承诺而需要进行改进的内容; 原设计中存在的遗漏、缺陷等内容; 由于某种需要公司提出的对原设计的更改内容; 3、相关部门职责: 项目部: 3.1.1 办理设计单位、监理单位和施工单位提出的变更申请手续;

基坑降水支护方案设计

目录 第一章工程概况 (2) 第二章基坑降水、支护方案设计 (2) 第1节设计依据 (2) 第2节基坑降水方案的设计 (3) 第3节基坑支护方案的设计 (4) 第三章施工总体布署 (6) 第1节施工程序及进度(各工序的综合协调) (6) 第四章基坑降水工程 (15) 第五章基坑支护工程 (17) 第六章土方挖运工程 (20) 第七章质量保证措施 (22) 第八章安全生产与文明施工 (31) 第九章雨期施工措施 (34)

第一章工程概况 、工程概况该工程为文莱驻华大使馆,位于北京市朝阳区亮马桥第三使馆区内,基底埋深为5m局部电梯井6m。 二、工程及水文地质条件(参考附近的马来西亚驻华使馆地质勘察资料) (一)工程地质条件拟建场地位于北京市朝阳区亮马桥路北侧第三使馆区内,地形平坦。根据钻探结果,拟建场地在15m勘探深度内的地质构成为: 地表为人工填土,以下为第四纪冲击层,自上而下分述如下: 1.杂填土: 本层厚度0.50? 2.70m,层底标咼34.8437.57m。 2.素填土: 本层厚度0.40?1.80m,层底标咼3 3.9436.83m。 3.质黏土: 本层厚度9.60?10.80m,层底标高26.12?27.53m。(二)工程水文地质情况 1999年12月上旬勘探时,遇到两层地下水,第一层为上层滞水,静止水位埋深 0.80?3.20m (相应于标高34.90?36.06m);第二层为潜水,静止水位埋深14.00m (相应于 标高24.22m)。近年最高地下水位标高为36.00m左右(上层滞水)。 第二章基坑降水、支护方案设计 第1节设计依据

、该工程的《岩土工程勘察报告》及部分设计图纸 二、《建筑基坑支护技 三、《建筑地基与基础 四、《混凝土结构设计术规程》(JGJ 120-99) 设计规范》(GB50007-2002) 规范》(GB50010-2002)

工程变更及其控制措施

工程变更及其控制措施 摘要: 建设工程项目具有特殊性和复杂性,规模大,价值量大,建设周期长,涉及专业多,工艺复杂,其整个过程中工程变更是不可避免的。引起工程变更的原因也很复杂,如国家政策的变化,社会环境变化,业主主观要求变更,为了实际施工而进行变更……工程变更可能会导致成本过高,工期延误和质量缺陷等问题。探究工程变更的深层原因,处理原则和控制措施,对工程变更的类别从性质和范围上进行界定,并在发生工程变更的情况下,有章可循的进行处理,可以有效的减小工程变更对原工程目标的影响程度。 关键词: 工程变更变更原因处理原则控制措施 现阶段的建设工程中,工程变更所引起的费用非常之高,造成实际成本远远超出预算的情况,建设单位应加强和重视项目全过程中的工程变更管理,减少由此带来的浪费。如何规范工程变更管理,是当前工程前沿需要研究的一个重要实际问题。 一、工程变更的范围 根据九部委《标准施工招标文件》中通用合同条款规定,除专用合同条款另有规定外,在履行合同中发生以下情形之一,应按照本条规定进行变更。 (1) 取消合同中任何一项工作(但其工作不能转由发包人或其他承包商实施); (2) 改变合同中任何一项工作的质量或其他特性; (3) 改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸; (4) 改变合同中任何一项工程的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序; (5) 为完成工程需要追加的额外工作。 这五个条件的前提是当这种变化引起施工方案和进度计划发生实质性变动并

影响的价格超过合同约定的范围时才能按照变更处理。 二、引起工程变更的原因 第一,图纸的修改造成工程量的增减。由于原设计的不完善或者结构、给排水、安装、机电等诸多专业之间的矛盾,设计单位可能会对图纸进行修改;建设单位有新的需求,意图或项目计划,这必然对施工的内容,工程量,工期有新的要求,从而也必然要修改原定的施工图纸,施工方案进度;施工单位在施工的过程中从实际出发对设计图纸的疏漏提出变更;以及监理单位在监理过程中发现图纸的缺陷;从设计图到施工图的跨越也可能会造成实际工程信息的遗漏;设计人员的不负责任或不谨慎,造成设计图纸的粗糙;制图员对图纸的理解有差异,这些都造成了施工图纸的本身有很多问题,引起工程变更。 第二,异常的工作环境引起工程变更。施工单位在投标时,根据建设单位的场地,周边环境,以及对季节与气候的预测设定了合同的具体条款。当实际工程的状况与此不同时,也就导致了工程变更。当然并不是所有的环境变化都会导致工程变更,是变化达到了事先约定的程度时才能进行工程变更。例如,根据原来地质报告来看,地质状况良好,没有异常情况,施工单位由此相应制定了施工方案。然而在土方开挖时发现了具有考古价值的古墓,这必然是没有预料到的,工程停工,进行考古发掘。由此引发了建筑设计,结构设计,施工方案的变化,原来的投标报价和工期进度也由此需要变更。虽然地质报告一般可以准确的表现出地质情况,但勘测时仅仅是有限的钻孔,出现古墓没有探测到的情况也是很正常的,更是难以预料的,因此工程变更也是必然的。 第三,国家政策与社会环境的改变或政府行为引起工程变更。国家支持某项产品的出口或进口;调整关于建设银行贷款利率的规定;有关部门规定在工程中停止使用某种设备、材料;在工程中推广某些设备、施工技术做出规定;国家对某种设备、建筑材料限制进口、提高关税做出规定;在一项外资或中外合资工程项目中由于通货膨胀的因素,进口材料与设备的价格波动较大……对于政策环境的预测永远不可能尽善尽美,建设单位与施工单位对于这些的理解与预测可能存在很大的差异。在合同中,往往采用价格动态调整的方式来应对此种情况的出现,当价格变动超过一定的范围时,超过的部分会做相应的调整。经济与物价的变动可以说不是可以由任何个人可以操控的,在此种情况下,也必然会造成工程变更。

电梯井钢板桩支护方案设计 -

实用文档 珠海陆达生物细胞治疗技术研发中心制备厂房、门卫工程 钢 板 桩 支 护 方 案 2016年3月

实用文档 目录 一、工程概况 (1) 二、编制说明及依据 (1) 三、地质情况 (2) 四、钢板桩支护施工 (3) ················五、基础土方开挖施工·7 9六、异常情况与应急措施··································9其它注意事项七、 10 八、电梯井承台钢板桩支护布置图············ 12九、电梯井钢板桩支护计算书·············· 实用文档 一、工程概况 工程名称:珠海陆达生物细胞治疗技术研发中心制备厂房、门卫工程 建设单位:珠海陆达生物细胞治疗技术研发中心 设计单位:长宇(珠海)国际建筑设计有限公司 监理单位:珠海市卓越建设工程咨询有限公司 施工单位:中城建第六工程局集团有限公司 珠海陆达生物细胞治疗技术研发中心制备厂房、门卫工程项目是由珠海陆达生物细胞治疗技术研发中心投资的项目,项目位于珠海市金湾区红旗镇双林片,周边交通便利,市政设施较为完善,总建筑面积:32328.51m2。 本项目包括一栋22层制备厂房,占地面积为1965.72 m2,总建筑面积30268.13 m2。本建筑物长54.7m,宽32.4m,室内外高差300mm,建筑物高度(室外地面至主要屋面板的板顶):91.4m。钢筋砼框架剪力墙结构;负一层为停车场,1至22

层为制备车间;建筑物耐火等级一级,设计使用年限为50年,抗震设防烈度为7度。 二、编制说明及依据 (一)、编制说明及目标 本工程地下室基坑目前已经大面积开挖至-3.3~-3.6 m,在进行接桩及电梯井开挖准备○○○○○K轴交C~10K工作,基坑边坡作一级放坡1:1.5,本施 工方案主要为轴交4轴电梯井轴电梯井和14、47、80号桩位基槽土方开挖支护编制。 ○4(轴交400mm,电梯井承台底深度为地下室底板面下3800mm本工程地下室底板厚度○○○○。集水井底深度为地下室底板面下28000mm10轴交6#K 轴C~K轴电梯井本工程地质情况较为复杂,从地质报告可以发现,本工程电梯井及6#集水井深度位于淤泥层该层为透水层,主要由粉、粘粒组成,很湿~饱和,软~流塑状。根据现已开挖的地质情况发现,深度超过5m的坑槽,含水素填土层容易滑落坍塌,为确保工程能够安全、优质、高效完成,采取下列支护措施:1.电梯井核心筒承台基槽及6#集水井基槽采用9m长Ⅲ型拉森钢板桩支护,平土面设置钢围檩,加一道支撑,转角处加斜对撑。见附详图第18、19、20页; 2.其他承台按放坡开挖到承台底部,砌砖胎模。 开挖承台土方时,人工配合小勾机挖土,基槽内工程桩两侧不能有超过0.5米高差的 实用文档 土。因机械挖土没办法挖距工程桩50cm的土方,须人工配合及时清理。外露桩要及时锯截,防止土方压断工程桩。 (二)、编制依据 1、本工程设计图纸; 2、珠海陆达生物细胞治疗技术研发中心制备厂房、门卫工程《岩土工程详细勘察报告》; 3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2013); 三、地质情况 根据勘察报告,场地基坑揭露范围内地层主要包括: 1、地形地貌 拟建场地原始地貌单元属滨海滩涂,后经填土改造,场地整体较平坦, 平均标高为2.4m,周围有多层多棟厂房建筑物,平均距离为20m 2、开挖场地的土方地质条件: 场地内发育的底层按自上而下的顺序依次描述如下: ml):)、素填土层(Q (14ml):覆盖整个场地。层厚3.00~5.20m,平均厚度①素填土(Q3.83m;层底标高-0.1~-2.40m。4平均标高-0.86m 黄褐色、灰褐色、稍湿,主要由变质砂岩碎石块和砂岩风化土混合回填组成,快石粒径一般1~20cm,最

相关文档
相关文档 最新文档