已知:某住宅双跑楼梯,层高3m。室内地面标高为 0.000,室外设计地坪标高为-0.450,楼梯段净宽1.1m,楼梯间进深5.4m。楼梯间墙厚240mm,忽略平台梁高度和楼板厚度。现要求在一层楼梯间转向平台下过人,请写出调整方法和具体步骤,并画出调整后的楼梯建筑剖面图,绘制到二层楼面高度即可,并标注尺寸和标高。

解:楼梯性质为住宅楼梯,且层高3m,设踏步高h=150mm,踏步宽b=300mm。

按双跑楼梯一层平台下不过人考虑,此时梯段水平投影长度为9*300=2700mm。(1分)

一层平台处标高为1.500,即平台下净高为1500mm,不能满足2m的净高要求。(1分)

由于室内外高差和楼梯间进深的限制,故采用适当降低入口处室内地面并同时加长第一跑梯段结合的方法来调整(1分):

1.将入口处室内地面降低两个踏步,标高变为--0.300,此时室内外高差150mm(1分)。

2.同时将第一跑梯段增加两个踏步,但总踏步数不变,从一层至二层仍为20个踏步,第一层休息平台高度调整为1.8m(1分)。

3.调整后一层平台下净高为1800+300=2100mm,第一跑梯段水平投影长度为11*300=3300mm (1分)。

绘图(中间休息平台净宽大于等于1100mm。)

答:首先设计标准段楼梯转折形式及级数

已知层高为3M。设计楼梯为对折式双跑楼梯,每个梯段将解决1.5M高差。

设八级踏步,则每个踏步解决的高差为187.5mm大于165mm,不适宜。

设九级踏步,则每个踏步解决的高差为166.66667mm大于165mm,不适宜。

设十级踏步,则每个踏步解决的高差为150mm,比较适宜。

故,选择体面高度h=150mm。踏步级数为n=10级。

根据b+2h=600~620mm,可选择b=300~320mm大于260mm,满足要求。

本设计选择b=300mm,则梯段长L=(n-1)b=(10-1)×300=9×300=2700mm。

已知楼梯梯段净宽a=1.1m。

两梯段之间的缝隙宽(梯井宽)取C=200mm。

则楼梯间开间净宽A=1100+1100+200=2400mm。

为满足模数要求楼梯间轴线尺寸

应该取2700mm,(2700-240-200)/2=2260/2=1130mm,梯段宽取1130mm。

已知楼梯梯段净宽a=1.1m,休息平台D≥a=1100mm,取D=1200mm。

楼梯间净长B=2×1200+2700=5100mm。

已知楼梯间进深轴线尺寸为5400mm,

则平台D=(5400-2700)/2-(240/2)=1350-120=1230mm。

最后调整,楼层邻门一侧平台净尺寸D1=1260mm,中间平台净尺寸D2=1200mm。

楼梯间尺寸:

开间:2700mm;进深5400mm

梯井:200mm;梯段宽:1130mm(净宽1100mm);

梯段长:2700mm;休息平台:D1=1260mm;D2=1200mm。

每个梯段共10级踏步:体面高150mm;踏面宽300mm。

要求在一层楼梯间转向平台下过人的调整方法和具体步骤如下:

已知室内外高差-0.450m

利用室内外高差解决转向平台下高度=1500+(450-150)=1800mm<2000mm,不满足要求。上述计算式中的150mm是为了满足降低后的室内地坪至少要比室外地坪高出一级踏步的高度(150mm)。

还需要结合长短跑增加底层楼梯第一个梯段的踏步数量。

由于高差还差(2000-1800)=200mm,所以,最少还需要加长两个踏步(可解决高差300mm)。题中建议忽略平台梁高度和楼板厚度。因此,采用增加底层楼梯第一个梯段的踏步数量为2个,同时结合室内外高差来解决在一层楼梯间转向平台下过人的设计要求。

注意:由于加长第一梯段的长度,因此,转折平台将向外平移600mm,需要考虑转折平台在剖面设计时的围护要求。台阶高度为300mm,所以每级高度为100mm(满足级数不少于3级的要求)

调整后的楼梯建筑剖面图如下图。

剖面图——调整后的楼梯建筑剖面图

某单元式住宅的层高为2.7m,室内外地面高差为0.6m,采用双跑平行楼梯,楼梯底层中间平台下设通道,试设计该楼梯。

解:(1)确定踏步尺寸。

根据住宅楼梯的特点,初步取踏步宽度为260mm,由经验公式2h+b=600mm求得踏步

高度h=170mm,初步取h=170mm。

(2)确定各层踏步数量。

各层踏步数量N=层高H / h = 2700 / 170≈15.9

取N=16级,则踏步高度调整为:h = H / N = 2700 / 16 ≈169mm

(3)确定各梯段踏步数量。

二层及以上梯段采用等跑,则各梯段踏步数量为:

n1 = n2=N / 2 = 16 / 2 = 8(级)

由于底层中间平台下设通道,当底层楼梯两梯段采用等跑时,则底层中间平台面的标高为:

H / 2 = 2.7 / 2 = 1.35m

假定平台梁的高度(包括板厚)为250mm,则底层中间平台净高为

1350-250=1100mm<2000mm,

不能满足要求。

采取的处理方法为:将平台下的地面标高降低至-0.450m,则平台净高为

1100+450=1550mm<2000mm,

仍不能满足要求。

再将第一个梯段的踏步数量增加

(2000-1550)÷169≈3级,

此时,平台净高为

1550+169×3 ≈2060mm >2000mm,

满足要求。

那么,底层第一个梯段的踏步数量为8+3=11级,第二个梯段的踏步数量为8-3=5级。

(4)确定梯段长度和梯段高度。

楼梯底层的梯段长度分别为:

L1=(n1-1)b=(11-1)×260=2600mm

L2=(n2-1)b=(5-1)×260=1040mm

楼梯二层及以上的梯段长度为:

L1=L2=(n-1)b=(8-1)×260=1820mm

底层楼梯的梯段高度分别为:

H1=n1h=11×169≈1860mm

H2=n2h=5×169≈840mm

二层及以上楼梯的梯段高度为:

H1=H2=nh=8×169≈1350mm

(5)确定梯段宽度。

住宅共用楼梯的梯段净宽不小于1100mm,假定扶手中心线至梯段边缘尺寸为50mm,取梯段宽度为

1150mm。

(6)确定平台深度。

平台深度不小于梯段宽度,取平台深度=梯段宽度=1150mm。

(7)确定楼梯间的开间和进深。

取梯井宽度为160 mm,梯间墙内缘至轴线尺寸为120mm,则开间最小尺寸为:

梯段宽度×2+梯井宽度+2×120

=1150×2+160+2×120=2700mm

楼梯间开间取2700 mm。

进深最小尺寸为:

第一个梯段长度+中间平台深度+楼层平台深度+2×120

=2600+1150+1150+2×120

=5140mm,

取进深为5400mm。

中间平台深度调整为1200mm,底层楼层平台深度调整为1150+(5400-5140) - (1200-1150)=1360 mm。

(8)绘制楼梯各层平面图和楼梯剖面图。(此图按三层住宅绘制。设计时按实际层数绘图)

某内廊式教学楼的层高为3.60 m,楼梯间的开间为3.30 m,进深为 6 m,室内外地面高差为450 mm,墙厚为240 mm,轴线居中,试设计该楼梯

(1)选择楼梯形式。对于开间为3.30 m,进深为 6 m的楼梯间,适合选用双跑平行楼梯。

(2)确定踏步尺寸和踏步数量。

作为公共建筑的楼梯,初步选取踏步宽度b=300 mm,由经验公式2h+b=600 mm求得踏步

高度h=150 mm,初步取h=150 mm。

(3)确定梯段宽度。

取梯井宽为160 mm,楼梯间净宽为3300—2X120=3060mm,则梯段宽度为:

(4)确定各梯段的踏步数量。

各层两梯段采用等跑,则各层两个梯段踏步数量为:

(5)确定梯段长度和梯段高度。

梯段长度

L1=L2=(n—1)b=(12—1)X 300=3300 mm

梯段高度

H1=H2=n·h=12X150=1800 mm

(6)确定平台深度。

中间平台深度B1不小于1450 mm(梯段宽度),取1600 mm,楼梯平台深度B2暂取600 mm。

(7)校核

L1+B1十B2+120=3300十1600十600+120=5620 mm<6000 mm(进深)

将楼层平台深度加大至

600+(6000—5620)=980 mm。

(8)绘制楼梯各层平面图和楼梯剖面图。按三层教学楼绘制。设计时按实际层数绘图

框架综合楼毕业设计楼梯计算书

5 楼梯的计算 取一部楼梯进行计算,本建筑采用现浇整体板式楼梯,如下图所示。楼梯踏步尺寸为150270mm mm ?,楼梯采用25C 混凝土,板采用235HPB 级钢筋,梁采用 335HRB 级钢筋,楼梯上均布活荷载标准值为22.5/k q KN m =。 5.1 梯段板的设计: 板式楼梯由梯段板,平台板和平台梁三种构件组成,设计时按以下次序进行。 5.1.1 梯段板数据 板倾斜角 270 cos 0.87308.8 α= = =,取1m 宽板带进行计算。 5.1.2 确定板厚 板厚要求36003600 14412025 3025 30 n n l l h mm = ==,取板厚 120h mm =。 5.1.3 荷载计算 恒荷载: 水磨石面层: (0.3 0.15)0.00817.8 0.214/0.3 K N m +??= 水泥砂浆找平层: (0.270.15)0.0220 0.62/0.27 K N m +??= 踏步自重: 0.270.1525 1.88/20.27KN m ??=? 混凝土斜板: 0.1225 3.43/0.874K N m ?= 板底抹灰: 0.0217 0.39/0.874 K N m ?= 栏杆自重: 0.4/K N m 合计: 6.93/K N m 活荷载 活荷载标准值:2.5/KN m 荷载总计 基本组合的总荷载设计值:p+q 6.93 1.2+2.5 1.411.82/KN m =??=

5.1.4 内力计算 跨中弯矩: 2211 ()11.82 2.9710.431010 n M g q l KN m = +=??=? 5.1.5 配筋计算 板保护层厚度20h mm =,有效高度012020100h mm =-=。 6 221010.43100.1081.09.61000100s c M f bh αα?===??? 11080.11 ξ=== 210 1.09.610001000.108 493.71210 c S y f bh A mm f αξ ????= = = 选配8@100φ,2503S A mm =。 分布钢筋8φ,每级踏步下配一根。 5.2 平台板设计 5.2.1确定板厚 板厚取100h mm =,板跨度01500150200501200l mm =--+=,取1m 宽板带进行计算。 5.2.2 荷载计算 恒荷载: 水磨石面层: 0.00817.80.142K N m ?= 20mm 水泥砂浆找平层 0.02200.40K N m ?= 平台板 0.125 2.5/K N m ?= 板底抹灰 0.02170.34K N m ?= 合计: 3.38/K N m 活荷载: 活荷载标准值: 2.5/K N m 荷载总计:

板式楼梯设计典型例题

3.4.5 楼梯设计例题 设计资料 ?某公共建筑标准层层高为3.6m,采用现浇板式楼梯,其平面布置见图3.53。

?楼梯活荷载标准值为q =2.5KN/m2,踏 k 步面层采用30mm厚水磨石面层(自重为0.65 KN/m2),底面为20mm 厚混合砂浆(自重为17 KN/m3)抹灰。 ?采用C25混凝土,梁纵筋采用HRB335级钢筋,其余钢筋均采用HPB235级钢筋。 梯段板设计 估算斜板厚h=lo/30=3500/30=117(mm),取=120mm。 板倾斜角为tanα=150/300=0.5 (由踏步倾斜得来)

取1m 宽板带进行计算。 (1)荷载计算 恒荷载标准值 水磨石面层: (0.3+0.15)×0.65×3.01 =0.98(KN/m) 三角形踏步: 2 1×0.3×0.15×25×3.01 =1.88(KN/m) 混凝土斜板: 0.12×25×1/0.894=3.36(KN/m) 板底抹灰: 0.02×17×1/0.894=0.38(KN/m) 恒荷载标准值 g k =6.60 KN/m 恒荷载设计值g =1.2×6.60=7.92 KN/m 活荷载设计值q =1.4×2.5=3.5 KN/m 合计 p =g+q =11.42 KN/m (2)截面设计 水平投影计算跨度为 lo=ln+b =3.3+0.2=3.5m

弯矩设计值 2 0)(101l q g M +==25.342.1110 1?? =13.99(KN ·m) 斜板有效高度: ho=120-20=100(mm) 2 01bh f M c s αα= =26 10010009.110.110 99.13???? =0.188, 937.0=s γ 0h f M A s y s γ= =100937.02101099.136 ???=711(mm 2) 选配φ10@110,As=714mm 2 ,梯段板的配筋见图3.54。 配筋要求见P89。 ?受力钢筋:沿斜向布置。 ?构造负筋:在支座处板的上部设置一定数量,以承受实际存在的负弯矩和防止产生过宽的裂缝。一般取φ8@200,长度为l n /4。 本题取φ8@200,3300/4=825mm ,取850mm 。 ?分布钢筋:在垂直于受力钢筋方向按构造配置,每个踏步板内至少放置一根分布钢筋。放置在受力钢筋

辅助教学楼 毕业设计计算书

第一部分:工程概况 一.工程概况 1.建设项目名称:辅助教学楼 本工程建筑功能为公共建筑,使用年限为50年;建筑平面的横轴轴距为8.1m,纵轴轴距为5.4m和4.5m;内、外墙体材料为陶粒混凝土空心砌块,外墙装修使用乳白色涂料仿石材外墙涂料,内墙装修喷涂乳胶漆,教室内地面房间采用水磨石地面,教室房间墙面主要采用石棉吸音板,门窗采用塑钢窗和装饰木门。全楼设楼梯两部。 2.建筑地点:苏州某地 3.设计资料: 1.3.1.地质水文资料:根据工程地质勘测报告,拟建场地地势平坦,表 面为平均厚度0.3m左右的杂填土,以下为1.2~1.5m左右的淤泥质 粘土,承载力的特征值为70kN/m2,再下面为较厚的垂直及水平分 布比较均匀的粉质粘土层,其承载力的特征值为180kN/m2,可作为 天然地基持力层。 1.3.2抗震设防要求:六度四级设防 1.3.3.底层室内主要地坪标高为±0.000,相当于黄海高程3.0m。 1.3.4.地下潜水位达黄海高程 2.4-2.5m, 对本工程无影响。 4.主要构件材料及尺寸估算 1.4.1主要构件材料 框架梁、板、柱采用现浇钢筋混凝土构件, 墙体采用混凝土空心砌块, 混凝土强度:梁、板、柱均采用C30混凝土, 钢筋使用HPB235,HRB 400二种钢筋。 1.4. 2.主要构件的截面尺寸 (1)框架梁: 横向框架梁,最大跨度L=8.1m, h=(1/8~1/12)L=1000mm~675mm,取h=800mm b=(1/2~1/3)h=400mm~266mm,取b=300mm 纵向框架梁,最大跨度L=5.4m, h=(1/12~1/13)L=450mm~415mm,取h=600mm b=(1/2~1/3)h=300mm~200mm,取b=250mm (2)框架柱: 初定边柱尺寸400mm×600mm,中柱500mm×500mm 角柱500mm×600mm,一至五层框架柱混凝土强度等 C30。

楼梯设计步骤及例题(精)

1. 例题 1:某内廊式三层办公楼的楼梯间,层高为 3.3m ,试设计该楼梯(写出基本设计步骤:计算楼梯的梯段宽、梯段长、踏步宽、踏步数目、楼梯间的开间、进深、平台梁标高, 并绘出楼梯间一、二层三层平面图。(楼梯间墙宽 240mm 设计步骤:(20分 2. 先设楼梯宽度 A=1.1m(公共建筑楼梯宽度应≥ 1.1m 3. 根据办公楼踏步尺寸要求 , 假设踏步宽 b=300mm,踏步高 h=150mm,2h+b=600mm 4. 确定每层楼梯踏步数量为 N=N/h=3300/150=22级, 单跑楼梯段踏步数为 11级 5. 计算梯段长度 :D=(N/2-1*b=(11-1*300=3000mm 6. 计算楼梯间进深L=D+D’+D’’ +2*120=3000+1100+550+ 240=4890mm D ’ 为中间休息平台宽度, 至少≥ A =1100mm , D ’’ 为楼层休息平台宽度,开敞式楼梯间D ’’ 取 550mm~600mm 7. 计算楼梯间开间 :B=2A+C+2*120=2*1100+60+240=2500mm C 为楼梯井宽度, 一般楼梯间开间、进深尺寸符合 3M 模数, 所以调整开间尺寸为 B=2700mm,楼梯宽度定为 A=1200mm。 8. 调整进深尺寸 L=5100mm,楼梯间休息平台宽度为D ’ =1200mm, D ’’ =660mm 。 9. 楼梯第一跑休息平台标高为 3300/2=1650mm,假设平台梁高度为 300mm ,则梁底标高为 1350mm 。

例题 2:已知:某住宅双跑楼梯, 层高 3m 。室内地面标高为 0.000, 室外设计地坪标高为 -0.450,楼梯段净宽 1.1m ,楼梯间进深 5.4m 。楼梯间墙厚 240mm ,忽略平台梁高度和楼板厚度。现要求在一层平台下过人 ,请写出调整方法和具体步骤,并画出调整后的楼梯建筑剖面图,绘制到二层楼面高度即可,并标注尺寸和标高。 解:楼梯性质为住宅楼梯,且层高 3m ,设踏步高 h=150mm,踏步宽 b=300mm。 按双跑楼梯一层平台下不过人考虑,此时梯段水平投影长度为 9*300=2700mm。 一层平台处标高为 1.500, 即平台下净高为 1500mm , 不能满足 2m 的净高要求。 由于室内外高差和楼梯间进深的限制, 故采用适当降低入口处室内地面并同时加长第一跑梯段结合的方法来调整: 1、将入口处室内地面降低两个踏步,标高变为 --0.300,此时室内外高差 150mm 。

178 某六层高校宿舍楼框架结构设计全套图纸及计算书全套资料4900平米左右

丽水广播电视大学土木工程毕业设计(论文)丽水中学宿舍楼设计 学院(系): 专业班级: 学生姓名: 指导教师:

摘要 该工程为框架结构,主体为六层,该地区抗震设防烈度为6度,第二分组,场地类别为III类场地。主导风向为西南,基本风压0.45kN/m,基本雪压0.3 kN/m2。楼﹑屋盖均采用现浇钢筋混凝土结构。 本设计贯彻“实用、安全、经济、美观”的设计原则。按照建筑设计规范,认真考虑影响设计的各项因素。根据结构与建筑的总体与细部的关系。 本设计主要进行了结构方案中横向框架第8轴抗震设计。在确定框架布局之后,先进行了层间荷载代表值的计算,接着利用顶点位移法求出自震周期,进而按底部剪力法计算水平地震荷载作用下大小,进而求出在水平荷载作用下的结构内力(弯矩、剪力、轴力)。接着计算竖向荷载(恒载及活荷载)作用下的结构内力。是找出最不利的一组或几组内力组合。选取最安全的结果计算配筋并绘图。此外还进行了结构方案中的室内楼梯的设计。完成了平台板,梯段板,平台梁等构件的内力和配筋计算及施工图绘制。对楼板进行了配筋计算,本设计采用桩基础,对基础承台进行了受力和配筋计算。 手工计算完毕后,用结构分析软件PKPM进行了整体框架计算。 设计成果包括计算书和施工图纸两部分. 关键词:框架结构抗震设计荷载计算内力计算计算配筋

Abstract The project for the frame structure, main body of six layers the region seismic fortification intensity is 6 degrees, the second group, site category III class site. Dominant wind direction for the southwest the basic wind pressure of 0.45 KN/m, basic snow pressure of 0.3 KN/m2. Floor, roof adopts the cast-in-place reinforced concrete structure. The design and implement "practical, safe, economic, beautiful" design principle. According to the architectural design specification, carefully consider the various factors that affect the design. According to the relationship of structure and building overall with details. This design mainly has carried on the structure scheme of transverse frame shaft 8 seismic in design. In determining the frame layout, has carried on the first floor between load on behalf of value calculation, and then use vertex displacement method from the earthquake cycle, and then press the bottom shear method under horizontal seismic load size, and then calculate the structural internal force under the horizontal load (bending moment, shear force and axial force). Then calculate vertical load (dead load and live load) under the action of internal force of structure. Is to find out the most unfavorable one or several groups of internal force combination. Choose the safest results reinforcement and drawing. In addition, the structure of indoor stair designs. Completed the flat pallet bench board, platform beam component such as the internal force and reinforcement calculation and construction drawings. On the floor reinforcement calculation, this design USES the pile foundation, foundation pile caps for the force and reinforcement calculation. After the manual calculation, using the structure analysis software PKPM calculation has carried on the overall framework. Design results including the calculation and construction drawings Keywords: frame structure seismic design load calculation of internal force calculation of reinforcement calculation

楼梯构造课程设计作业

楼梯构造设计课程设计任务书 根据所给的设计条件和要求,进行某住宅的钢筋混凝土平行双跑楼梯构造设计。 一、设计条件 1、某住宅楼梯间平面及剖面见附图1。开间尺寸2700mm,层高2.9m,层数三层,室内外高差0.6m。 2、楼梯间墙体厚度为200mm;柱子300×600mm(尺寸不标注),定位轴线对墙中。 3、楼梯间底层休息平台下设置敞开的对外出入口,出入口处及平台下净高要求≥2m,出入口顶部设有过粱及雨篷,雨篷挑出1000mm,出入口内的地坪至少应高于室外地坪50mm(出入口处可设坡道)。 4、采用现浇钢筋混凝土楼梯(板式或斜粱式),楼板与平台板厚100mm,平台粱宽度200,高度270-300mm(包括板厚)。 5、楼梯间休息平台外墙上设置窗洞。 6、楼梯栏杆采用漏空式(金属或预制花格)。 二、设计要求 1、设计确定梯段宽度和长度,各梯段的踏步级数及踏步高宽尺寸; 2、设计确定楼层走廊宽度及休息平台宽度; 3、设计确定楼梯间进深尺寸(不大于5.8米); 4、设计确定栏杆扶手高度及材料。 三、图纸内容 1、楼梯底层平面图、二层平面图及顶层平面图1:50 2、楼梯剖面图(屋顶可断开不画)1:50 四、图纸要求: 1、采用A3图幅,白绘图纸铅笔绘制。 2、图面要求字迹工整、图样布局均匀,线型粗细及材料图例等应符合施工图要求及建筑制图国家标准。 五、几点提示 1、楼梯平面图 (1)绘出楼梯间的墙体、柱子、入户门门洞(宽度9OOmm)、楼梯段平面、踏步,及休息平台外墙栏板或窗洞等。 (2)标出开间、进深尺寸(画定位轴线圆圈,不编号)、墙厚、梯段宽度、梯段长度(含踏步宽度)、梯井宽度、平台宽度、楼梯上下箭头方向及步数。 (3)标出楼面、地坪、休息平台表面及室内外地坪标高。底层平面应画出出入口处室外坡道轮廓线及箭头,并标出剖切符号。二层平面应画出雨篷轮廓线及尺寸。 2、楼梯剖面图 (1)绘出剖到及未剖到的梯段和踏步;剖到的楼板、平台板、平台粱、墙体、窗洞,及出入口处的过梁和雨篷、室内外地坪坡道等。 (2)标出各梯段的高度(包含踏步高度)、栏杆高度,及进深尺寸;

楼梯设计例题

楼梯设计步骤和方法 ? A .已知楼梯间开间、进深和层高,进行楼梯设计。 ? (1)选择楼梯形式 根据已知的楼梯间尺寸,选择合适的楼梯形式。 进深较大而开间较小时,可选用双跑平行楼梯;开间和进深均较大时,可选用双分式平行楼梯;进深不大且与开间尺寸接近时,可选用三跑楼梯。 ? (2)确定踏步尺寸和踏步数量 根据建筑物的性质和楼梯的使用要求,确定踏步尺寸。 通常公共建筑主要楼梯的踏步尺寸适宜范围为:踏步宽度 300 mm 、320 mm ,踏步高度 140~150 mm ; 公共建筑次要楼梯的踏步尺寸适宜范围为:踏步宽度 280 mm 、300 mm ,踏步高度 150~170 mm ; 住宅共用楼梯的踏步尺寸适宜范围为:踏步宽度 250 mm 、260 mm 、280 mm ,踏步高度 160~180 mm 。设计时,可选定踏步宽度,由经验公式 2h 十b=600 mm(h 为踏步高度,b 为踏步宽度),可求得踏步高度,各级踏步高度应相同。 根据楼梯间的层高和初步确定的楼梯踏步高度,计算楼梯各层的踏步数量,即踏步数量: h 值,使踏步数量为整数 ? ( 3)确定梯段宽度 根据楼梯间的开间、楼梯形式和楼梯的使用要求,确定梯段宽度。 如双跑平行楼梯: 1/2M 的整数倍数。 (4)确定各梯段的踏步数量 根据各层踏步数量、楼梯形式等,确定各梯段的踏步数量。 如双跑平行楼梯: ? (5)确定梯段长度和梯段高度 根据踏步尺寸和各梯段的踏步数量,计算梯段长度和高度。 梯段长度=[该梯段踏步数量(n )一 1] X 踏步宽度(b ) 梯段高度=该梯段踏步数量(n )X 踏步高度(h ) ? (6)确定平台深度 根据楼梯间的尺寸、梯段宽度等,确定平台深度。

某住宅楼设计土木工程毕业设计计算书经典例题

某住宅楼设计_土木工程毕业设计计算书经典例题 结构设计 2.1 结构设计说明 2.1.1 工程概况 1 工程名称:**住宅楼。 2 建设地点:本工程位于省市。 3 本设计采用市的地质、气象资料,结构考虑抗震,设防烈度为7度,近震,Ⅱ类场地。 4 工程概况:建筑面积4140㎡,6层框架结构,层高3m。室外高差-0.600m。设计使用年限50年。 2.1.2 设计资料 1 气象资料: (1) 基本风压:W=0.43 kN/m2。 =0.25kN/㎡。 (2) 基本雪压:基本雪压S 2 活荷载: 楼面活载均布活荷载标准值:2.0 kN/m2。 厨房楼面均布活荷载标准值:2.0 kN/m2。 浴室、卫生间楼面均布活荷载标准值:2.0 kN/m2 。 走廊、楼梯均布活荷载标准值:2.0 kN/m2 。 屋面均布活荷载标准值:非上人屋面:0.5 kN/m2 上人屋面:2.0 kN/m2 。 2.2 建筑做法说明 1 墙身做法:工程为框架结构,墙和外墙采用混凝土空心砌块,用M5混合砂浆砌筑。外墙作法为:刷涂料墙面,240厚水泥空心砖,20厚石灰粗沙料刷层。 2 屋面做法:找平层:15厚水泥砂浆;防水层:40厚C20细石混凝土防水(刚性防水),三毡四油防水层(柔性防水);找平层:15厚水泥砂浆;找坡层:40厚水泥石灰焦渣砂浆2%找平;保温层:80厚矿渣水泥;结构层:120厚现浇钢筋混凝土板;抹面

层:15厚水泥砂浆天棚抹灰,反光涂料保护。 3 标准层楼面:面层:10厚地砖,素水泥砂浆填缝;结合层:4厚水泥胶结合层;找平层:20厚1:3水泥砂浆找平层,素水泥砂浆一道;结构层:120厚现浇钢筋混凝土板;抹面层:15厚水泥砂浆天棚抹灰。 4 卫生间、厨房楼地面做法:面层,10厚300×300防滑瓷地面砖,稀水泥浆填缝;结合层: 1:2干硬性水泥砂浆结合层最薄处20厚,从门口向地漏找坡1%;素水泥砂浆一道;高分子聚合物水泥复合防水涂料1厚,四周沿墙刷起150高;结构层:120厚现浇钢筋混凝土板;板底抹面层:15厚水泥砂浆天棚抹灰。 5 底层楼面做法:20厚1:2水泥砂浆抹面压光;素水泥砂浆结合层一道;80厚C10混凝土;素土夯实。 6 水泥砂浆顶棚做法:钢筋混凝土板用水加10%火碱清洗油腻,1:1:4水泥石灰砂浆中层8厚;1:2.5水泥砂浆7厚;喷石灰浆两道,共厚15 mm。 7 门窗做法:户采用木门,户门采用防盗门,窗子采用铝合金窗。 8 女儿墙做法:刷涂料墙面,240厚水泥蒸气砖,100厚混凝土压顶,10厚水泥砂浆层。 2.3 结构布置及计算模型的确定 2.3.1 结构布置与选型 该工程采用现浇钢筋混凝土框架结构 1 屋面、楼面结构:现浇钢筋混凝土屋面板,按上人屋面的使用荷载取用; 2 楼梯结构:采用现浇钢筋混凝土楼梯; 3 基础:采用机械与人工开挖独立基础。 本建筑的材料选用如下: 混凝土:采用C30; 钢筋:纵向受力钢筋采用热轧钢筋HRB335,其余采用热轧钢筋HPB235; 墙体:外墙、分户墙采用灰砂砖,其尺寸为240mm×120mm×60mm,重量γ =18 kN/m2; 窗:钢塑门窗,γ =0.35 kN/m2; 门:木门,γ =0.2 kN/m2。 平面结构布置如图2-1所示。竖向结构布置图如图2-2所示。

房屋建筑学楼梯设计例题

有一楼梯间2700×4800,层高3000, 室内外高差600。试设计一双折等跑楼梯,三层,并解决底层中间平台下设通道问题。 1.确定梯段宽度 2700-300=2400 梯井宽度0~200取100 mm a 11502 1002400=-= 2.确定平台宽度 D ≥ a D =a =1150mm (暂定) 3.确定踏步级数 住宅踢面高h=150~175 mm ,暂定175 mm 14.17175 3000==N 为奇数,不合,取18级 mm h 66.166183000== 取167 mm 167×18=3006 mm 取18级,每个梯段9级,即每个梯段9个踢面, N ′=9 4.确定梯段长度 (=L N ′-1)×b 踏面宽取250 mm L=(9-1)×250=2000 mm

校核楼梯间进深:2000+2×1150=4300 还余500,加大平台宽度,取平台板宽为1400 mm D=1400 mm 校核楼梯间进深:2000+2×1400=4800 mm 与进深尺寸符合。 5.校核底层中间平台下净高 层高为3米,双折等跑楼梯中间平台设在层高为一半处,即1.5米处,净空显然不符合要求。 采用第二种方法即降低底层楼梯间地面标高的方法来解决。 将室内外高差0.6米移到楼梯间室内来,设 4级高150 mm的台阶,使得中间平台下楼梯间地面与室外地面同标高。那么,楼梯间底层中间平台下层高为:1500+600=2100 mm,满足要求。 严格来讲还应减去板厚120 mm,净高为1980 mm,不满足要求。如果是有平台梁的楼梯,平台梁高一般为300 mm,平台梁面与平台板面平,平台梁底面标高为1.200米,楼梯间底层中间平台下净高为:1200+600=1800 mm,也不满足要求。此时,要采用增加底层第一

楼梯构造设计作业

楼梯构造设计作业二 依据下列条件和要求,设计某住宅的钢筋混凝土双跑楼梯。 一、设计条件 该住宅为三层砖混结构,层高3.0m,楼梯间开间:2.700米、进深:6.600米。墙体均为240砖墙,轴线居中,底层设有住宅出入口,室内外高差600mm。 二、设计内容及深度要求 用A2图纸一张完成以下内容: 1.楼梯间底层、二层和顶层三个平面图,比例1:50。 (1)绘出楼梯间墙、门窗、踏步、平台及栏杆扶手等。底层平面图还应绘出室外台阶或坡道、部分散水的投影等。 (2)标注两道尺寸线。 开间方向: 第一道:细部尺寸,包括梯段宽、梯井宽和墙内缘至轴线尺寸; 第二道:轴线尺寸; 进深方向: 第一道:细部尺寸,包括梯段长度、平台深度和墙内缘至轴线尺 寸;第二道:轴线尺寸。 (3) 内部标注楼层和中间平台标高、室内外地面标高,标注楼梯上下行指示线,并注明该层楼梯的踏步数和踏步尺寸。 (4) 注写图名、比例,底层平面图还应标注剖切符号。 2.楼梯间剖面图,比例1:50

(1)绘出梯段、平台、栏杆扶手,室内外地面、室外台阶或坡道、雨篷以及剖切到投影所见的门窗、楼梯间墙等,剖切到部分用材料图例表示。 (2)标注两道尺寸线 水平方向: 第一道:细部尺寸,包括梯段长度、平台宽度和墙内缘至轴线尺寸。 第二道:轴线尺寸 垂直方向: 第一道:各梯段的级数及高度 第二道:层高尺寸。 (3)标注各楼层和中间平台标高、室内外地面标高、底层平台梁底标高、栏杆扶手高度等。注写图名和比例。 3.楼梯构造节点详图(栏杆、扶手及其连接、踏步防滑等), 比例1:10~1:20。 要求表示清楚各细部构造、标高有关尺寸和做法说明。

毕业设计教学楼计算书1

3.5.1 柱截面尺寸的确定 柱截面高度可以取,H为层高;柱截面宽度可以取为。选定柱截面尺寸为500 mm×500mm 3.5.2 梁尺寸确定 框架梁截面高度取梁跨度的l/8~l/12。该工程框架为纵横向承重,根据梁跨度可初步确定框架梁300mm×600mm 3.5.3 楼板厚度 楼板为现浇双向板,根据经验板厚取130mm。 3.6 基本假定与计算简图 3.6.1 基本假定 第一:平面结构假定:该工程平面为正交布置,可认为每一方向的水平力只由该方向的抗侧力结构承担,垂直于该方向的抗侧力结构不受力。 第二:由于结构体型规整,布置对称均匀,结构在水平荷载作用下不计扭转影响。 3.6.2 计算简图 在横向水平力作用下,连梁梁对墙产生约束弯矩,因此将结构简化为刚结计算体系,计算简图如后面所述。 3.7荷载计算 作用在框架结构上的荷载通常为恒载和活载。恒载包括结构自重、结构表面的粉灰重、土压力、预加应力等。活荷载包括楼面和屋面活荷载、风荷载、雪荷载、安装荷载等。 高层建筑水平力是起控制作用的荷载,包括地震作用和风力。地震作用计算方法按《建筑结构抗震设计规范》进行,对

高度不超过40m以剪切为主且质量和刚度沿高度分布比较均匀的结构,可采用底部剪力法。 竖向荷载主要是结构自重(恒载)和使用荷载(活载)。结构自重可由构件截面尺寸直接计算,建筑材料单位体积重量按荷载规范取值。使用荷载(活荷载)按荷载规范取值,楼面活荷载折减系数按荷载规范取用。 3.8 侧移计算及控制 框架结构的侧移由梁柱杆件弯曲变形和柱的轴向变形产生的。在层数不多的框架中,柱轴向变形引起的侧移很小,可以忽略不计。在近似计算中,一般只需计算由杆件弯曲引起的变形。 当一般装修标准时,框架结构在地震作用下层间位移和层高之比、顶点位移与总高之比分别为1:650,1:700。 框架结构在正常使用条件下的变形验算要求各层的层间侧移值与该层的层高之比不宜超过1/550的限值。 3.9 内力计算及组合 3.9.1 竖向荷载下的内力计算 竖向荷载下内力计算首先根据楼盖的结构平面布置,将竖向荷载传递给每榀框架。框架结构在竖向荷载下的内力计算采用分层法计算各敞口单元的内力,然后在将各敞口单元的内力进行叠加;连梁考虑塑性内力重分布而进行调幅,按两端固定进行计算。 3.9.2 水平荷载下的计算 利用D值法计算出框架在水平荷载作用下的层间水平力,

楼梯设计以及尺寸要求

一、1.楼梯间底层、标准层和顶层三个平面图,比例1:50 (1)绘出楼梯间墙、门窗、踏步、平台及栏杆扶手等。底层平面图还应绘出室外台阶或坡道、部分散水的投影等。 (2)标注两道尺寸线。 开间方向: 第一道:细部尺寸,包括梯段宽、梯井宽和墙内缘至轴线尺寸; 第二道:轴线尺寸及轴线编号。 注意:1)梯井宽指平行两梯段结构之间的净距,而非楼梯扶手之间的净距; 2)不标注门窗洞口及墙段尺寸,但应在图上画出。 进深方向: 第一道:细部尺寸,包括梯段长度——步宽×步数=梯段长度、平台深度和墙内缘至轴线尺寸; 第二道:轴线尺寸及轴线编号。 若两梯段长度相同,可只在一边标注,若不同,则应在另一边加注第一道尺寸。 (3)内部标注楼层和中间平台标高、室内外地面标高,标注楼梯上下行指示线,并注明该层楼梯的踏步数。 (4)注写图名、比例,底层平面图还应标注剖切符号及编号。注意:剖切线的剖视方向应朝向有梯段一方看,并应剖到楼梯间端墙上所开的门窗洞口。 2.楼梯间剖面图,比例1:30 楼梯间剖面详图应画出底层、二层、顶层之梯段,顶层画到顶层栏杆扶手高度以上用折断线切断。剖面图应按楼梯平面图上剖切线剖视方向绘制。具体要求如下: (1)绘出梯段、平台、栏杆扶手,室内外地面、室外台阶或坡道、雨篷以及剖切到投影所见的门窗、楼梯间墙等,剖切到部分用材料图例表示。 (2)标注两道尺寸线。 水平方向: 第一道:细部尺寸,包括梯段长度——踏步宽×步数一梯段长度、平台宽度和墙内缘至轴线尺寸; 第二道:轴线尺寸及轴线编号。 垂直方向: 第一道:各梯段高度——踏步高×步数=梯段高度; 第二道:层高尺寸。 (3)标注各楼层和中间平台标高、室内外地面标高、底层平台梁底标高、栏杆扶手高度等。注写图名和比例。 3.楼梯构造节点详图(2~5个),比例自定。

楼梯构造设计.

第三章楼梯构造设计 学习目标 1. 掌握楼梯的组成和楼梯的主要尺度。 2. 熟悉楼梯踏步、栏杆(板)、扶手的细部构造和连接做法。 3. 熟悉现浇钢筋混凝土楼梯的基本构造。 4. 熟悉无障碍坡道的构造要求和做法。 5. 熟悉双跑楼梯的设计方法和步骤。 6. 掌握楼梯建筑详图的识读,熟悉楼梯建筑详图的绘制。 学习重点 1. 楼梯各部分的的主要尺度。 2. 现浇钢筋混凝土梁式楼梯和板式楼梯的方案选择。 3. 双跑楼梯的基本设计步骤和楼梯平台高度的调整方法。 4. 楼梯建筑详图的组成、绘制和尺寸标注。 3.1 设计任务书 3.1.1 设计题目及其条件 本章给出两个设计题目,学生可根据自己的情况选做一个,或由指导老师指定。 1.题目一:某住宅楼梯构造设计 已知某住宅为6层砖混结构,层高2.8m,室内外高差600mm。楼梯间开间2.7m,进深5.4m,墙体均为240mm厚砖墙,轴线居中,底层中间平台下设有住宅出入口。结构形式及楼地面做法由学生自定。楼梯间平面图见图3.1。

图3.1住宅楼梯间平面示意图 2.题目二:某办公楼楼梯构造设计 已知某内廊式办公楼为6层砖混结构,层高3.3m,室内外高差为600mm,楼梯间开间3.3m,进深6.0m,墙体均为240砖墙。结构形式及楼地面做法由学生自定。要求在底层出入口处设置无障碍坡道,坡道位置不限,由学生自定。楼梯间平面图见图3.2。 图3.2办公楼楼梯间平面示意图 3.1.2 设计图纸内容及深度要求 用一张2#图纸,以铅笔手绘或电脑绘制(打印出图),完成以下内容:

1.楼梯间底层、标准层和顶层三个平面图,比例1:50 (1)绘出楼梯间墙、门窗、踏步、平台及栏杆扶手等。底层平面图还应绘出室外台阶、坡道(无障碍坡道)、的投影等。 (2)标注两道尺寸线。 开间方向: 第一道:细部尺寸,包括梯段宽、梯井宽和墙内缘至轴线尺寸; 第二道:轴线尺寸及轴线编号。 注意:1)梯井宽指平行两梯段结构之间的净距,而非楼梯扶手之间的净距; 2)不标注门窗洞口及墙段尺寸,但应在图上画出。 进深方向: 第一道:细部尺寸,包括梯段长度——步宽×踏面数=梯段长度、平台深度和墙内缘至轴线尺寸; 第二道:轴线尺寸及轴线编号。 若两梯段长度相同,可只在一边标注,若不同,则应在另一边加注第一道尺寸。 (3)内部标注楼层和中间平台标高、室内外地面标高,标注楼梯上下行指示线,并注明该层楼梯的踏步数。 (4)注写图名、比例,底层平面图还应标注剖切符号及编号。注意:剖切线的剖视方向应朝向有梯段一方看,并应剖到楼梯间端墙上所开的门窗洞口。 2.楼梯间剖面图,比例1:30 楼梯间剖面详图应画出底层、二层、顶层之梯段,顶层画到顶层栏杆扶手高度以上用折断线切断。剖面图应按楼梯平面图上剖切线剖视方向绘制。具体要求如下: (1)绘出梯段、平台、栏杆扶手,室内外地面、室外台阶或坡道、雨篷以及剖切到投影所见的门窗、楼梯间墙等,剖切到部分用材料图例表示。 (2)标注两道尺寸线。 水平方向: 第一道:细部尺寸,包括梯段长度——踏步宽×踏面数=梯段长度、平台宽度和墙内缘至轴线尺寸; 第二道:轴线尺寸及轴线编号。 垂直方向: 第一道:各梯段高度——踏步高×步数=梯段高度; 第二道:层高尺寸。 (3)标注各楼层和中间平台标高、室内外地面标高、底层平台梁底标高、栏杆扶手高度等。注写图名和比例。 3.楼梯构造节点详图(2~5个),比例自定。 要求表示清楚各细部构造、标高有关尺寸和做法说明。 3.2 设计方法、步骤和要点提示 3.2.1 设计方法和步骤 1.楼梯各部分尺寸的确定

{原创}五层学生宿舍楼框架结构毕业设计计算书

本科毕业设计 题目河南工程学院20号宿舍楼姓名 专业土木工程 学号 指导教师 郑州科技学院土木建筑工程学院 二○一六年五月

目录 中文摘要........................................................... I 英文摘要.......................................................... II 前言.............................................................. I V 1建筑设计说明.. (1) 1.1工程概况 (1) 1.2设计构思 (1) 1.2.1设计依据 (1) 1.2.2建筑标准 (1) 1.2.3平面组合 (2) 1.2.4疏散组织 (2) 1.3墙体设计 (2) 1.4门窗设计 (2) 1.5地面做法 (2) 1.6顶棚做法 (3) 1.7屋面做法 (3) 2结构设计说明 (4) 2.1设计基础资料 (4) 2.1.1气象条件 (4) 2.1.2工程地质条件 (4) 2.1.3地震作用 (4) 2.2结构方案的选择 (4) 2.2.1承重体系 (4) 2.2.2施工方案 (4) 2.2.3柱网尺寸 (5) 2.2.4梁的截面尺寸 (5) 2.2.5板的截面尺寸 (5) 2.2.6柱的截面尺寸 (5) 2.2.7基础类型 (6)

2.2.8抗震缝设置 (6) 3重力荷载代表值的计算及框架侧移刚度计算 (7) 3.1荷载计算 (7) 3.1.1上人屋面恒载 (7) 3.1.2楼面和楼梯休息平台恒载 (7) 3.1.3卫生间,洗衣间和宿舍晾衣室楼板恒载 (7) 3.1.4竖直投影下,每平米梯段恒载 (8) 3.1.5首层构件自重计算 (8) 3.1.6中间层构件自重计算 (10) 3.1.7顶层构件自重计算 (12) 3.2重力荷载代表值的计算 (13) 3.2.1一层质点重力荷载代表值 (13) 3.2.2二三四层质点重力荷载代表值 (14) 3.2.3五层质点重力荷载代表值 (14) 3.3框架侧移刚度计算 (14) 3.3.1确定计算简图 (14) 3.3.2梁柱刚度计算 (15) 4水平荷载作用下框架内力计算 (19) 4.1水平地震作用下框架内力计算 (19) 4.1.1自振周期计算 (19) 4.1.2水平地震作用计算 (19) 4.1.3横向水平地震作用下的位移验算 (20) 4.1.4横向水平地震作用下框架内力计算 (21) 4.2风荷载作用框架内力计算 (25) 4.2.1风荷载标准值计算 (25) 4.2.2风荷载转化为节点集中荷载 (26) 4.2.3风荷载作用下的水平位移验算 (27) 4.2.4风荷载作用下框架结构内力计算 (27) 5竖向荷载作用下框架内力计算 (31) 5.1计算单元的确定 (31)

建筑设计原理试题与答案

建筑设计原理 一.选择题(每小题1,共20分) 1.方案阶段的建筑剖面,可包括以下内容() A.建筑的剖切与投影部分、设计绝对标高、环境和配景、电梯井剖面; B.建筑轴线、设计标高、高度尺寸、室外地坪; C.设计标高、环境和配景、楼梯剖面、文字标注; D.绘图比例、高度尺寸、建筑轴线、建筑阴影。? 2.在面积定额指标中.所谓户均使用面积是指? () A.有效总面积与总户数之比?? B.建筑总面积与总户数之比 C.居住总面积与总户数之比?? D.使用总面积与总户数之比 3.建筑艺术区别于其它造型艺术(如绘画、雕刻等)的重要标志在于?? (? ) A、建筑艺术作品一般比较大??? B、建筑有使用功能的要求 C、造价较高???? D、有内部空间? 4.民用建筑包括居住建筑和公共建筑,其中()属于居住建筑。 A. 托儿所????????????? B. 宾馆?? ????? C. 公寓????????? D. 疗养院? 5. 平面利用系数=使用面积/建筑面积×100%,其中使用面积是指除结构面积之外的( ?) A. 所有使用房间净面积之和 B. 所有使用房间与辅助房间净面积之和 C. 所有房间面积与交通面积之和? 6.考虑建筑的防火及安全疏散,可采用的楼电梯类型有() ??? A.双跑梯剪刀梯、螺旋楼梯、自动扶梯;B.悬臂梯、双跑梯、弧形楼梯、剪刀梯; ??? C.防烟楼梯、封闭楼梯、消防电梯、螺旋梯;D.剪刀梯、弧形楼梯、双跑梯、封闭楼梯。 7.建筑立面的重点处理常采用(??? )手法。 A.对比???????????B.均衡 C. 统一?????????? D.韵律? 8. 民用建筑的主要楼梯一般布置在() ?? A、建筑物次要入口附近??????? B、主要入口附近位置明显的部位

土木工程毕业设计论文教学楼毕业设计计算书(有全套图纸)

目录 1引言 (1) 2建筑设计说明 (2) 2.1 工程概括 (2) 2.2 工程设计依据 (2) 2.3 建筑设计的目的和要求 (2) 2.4 建筑平面设计 (3) 2.5建筑剖面设计 (8) 2.6建筑体型和立面的设计 (8) 2.7构造设计 (9) 3结构设计说明 (11) 3.1 工程概况 (11) 3.2 设计主要依据和资料 (11) 3.3 结构设计方案及布置 (13) 3.4 变形缝的设置 (13) 3.5 构件初估 (13) 3.6 基本假定与计算简图 (14) 3.7 荷载计算 (14) 3.8 侧移计算及控制 (14) 3.9 内力计算及组合 (15) 3.10 基础设计 (15) 3.11 施工材料 (15) 3.12 施工要求及其他设计说明 (16) 4 设计计算书 (16) 4.1 设计原始资料 (16) 4.2 结构布置及计算简图 (17) 4.3 荷载计算 (19) 4.4 地震作用计算 (30) 4.5 竖向荷载作用下框架内力计算 (41) 4.6 风荷载计算 (56) 4.7 内力组合 (58) 4.8 截面设计 (61) 4.9 楼板设计 (69) 4.10楼梯设计 (74) 4.11 基础设计 (81) 4.12 纵向连续梁设计 (94) 5 电算部分 (99) 结论 (154)

致谢 (155) 参考文献 (156) 3 结构设计说明 3.1 工程概况 某中学教学楼,设计要求建筑面积约2000--4000m2,3-4层。经多方论证,初步确定设为四层,结构为钢筋混凝土框架结构。 3.2 设计主要依据和资料 3.2.1 设计依据 a) 国家及江苏省现行的有关结构设计规范、规程及规定。 b) 本工程各项批文及甲方单位要求。 c) 本工程的活载取值严格按《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)执行。 3.2.2 设计资料 1 房屋建筑学武汉工业大学出版社 2 混凝土结构(上、下)武汉理工大学出版社 3 基础工程同济大学出版社 4 建筑结构设计东南大学出版社 5 结构力学人民教育出版社 6 地基与基础武汉工业大学出版社500. 483 X+ 291. 904.8 838.8 360. 500. 483 X- 291. 905.1 838.8 360. 500. 483 Y+ 320. 347.5 318.8 490. 500. 483 Y- 268. 306.0 277.5 450. 600. 482 X+ 0. 0.0 398.9 200. 600. 482 X- 0. 0.0 398.9 200. 600. 482 Y+ 0. 0.0 86.7 200. 600. 482 Y- 0. 0.0 86.7 200. 基础各阶尺寸: No: S B H 1 2500 5200 400

楼梯构造设计任务书

( 第三章楼梯构造设计 学习目标 1. 掌握楼梯的组成和楼梯的主要尺度。 2. 熟悉楼梯踏步、栏杆(板)、扶手的细部构造和连接做法。 3. 熟悉现浇钢筋混凝土楼梯的基本构造。 4. 熟悉无障碍坡道的构造要求和做法。 【 5. 熟悉双跑楼梯的设计方法和步骤。 6. 掌握楼梯建筑详图的识读,熟悉楼梯建筑详图的绘制。 学习重点 1. 楼梯各部分的的主要尺度。 2. 现浇钢筋混凝土梁式楼梯和板式楼梯的方案选择。 3. 双跑楼梯的基本设计步骤和楼梯平台高度的调整方法。 4. 楼梯建筑详图的组成、绘制和尺寸标注。 & 设计任务书 3.1.1 设计题目及其条件 本章给出两个设计题目,学生可根据自己的情况选做一个,或由指导老师指定。 1.题目一:某住宅楼梯构造设计 已知某住宅为6层砖混结构,层高,室内外高差600mm。楼梯间开间,进深,墙体均为240mm厚砖墙,轴线居中,底层中间平台下设有住宅出入口。 结构形式及楼地面做法由学生自定。楼梯间平面图见图。 …

| 图住宅楼梯间平面示意图 2.题目二:某办公楼楼梯构造设计 已知某内廊式办公楼为6层砖混结构,层高,室内外高差为600mm,楼梯间开间,进深,墙体均为240砖墙。结构形式及楼地面做法由学生自定。要求在底层出入口处设置无障碍坡道,坡道位置不限,由学生自定。楼梯间平面图见图。 ? 图办公楼楼梯间平面示意图 3.1.2 设计图纸内容及深度要求 用一张2#图纸,以铅笔手绘或电脑绘制(打印出图),完成以下内容: 1.楼梯间底层、标准层和顶层三个平面图,比例1:50 (1)绘出楼梯间墙、门窗、踏步、平台及栏杆扶手等。底层平面图还应绘出室外台阶、坡道(无障碍坡道)、的投影等。 (2)标注两道尺寸线。 开间方向: * 第一道:细部尺寸,包括梯段宽、梯井宽和墙内缘至轴线尺寸; 第二道:轴线尺寸及轴线编号。 注意:1)梯井宽指平行两梯段结构之间的净距,而非楼梯扶手之间的净距;