2-1 哪些设备属于一次设备?哪些设备属于二次设备?其功能是什么?

答:通常把生产、变换、分配和使用电能的设备,如发电机、变压器和断路器等称为一次设备。其中对一次设备和系统运行状态进行测量、监视和保护的设备称为二次设备。如仪用互感器、测量表计,继电保护及自动装置等。其主要功能是起停机组,调整负荷和,切换设备和线路,监视主要设备的运行状态。

2-2 简述300MW发电机组电气接线的特点及主要设备功能。

答:1)发电机与变压器的连接采用发电机—变压器单元接线;

2)在主变压器低压侧引接一台高压厂用变压器,供给厂用电;

3)在发电机出口侧,通过高压熔断器接有三组电压互感器和一组避雷器;

4)在发电机出口侧和中性点侧,每组装有电流互感器4个;

5)发电机中性点接有中性点接地变压器;

6)高压厂用变压器高压侧,每组装有电流互感器4个。

其主要设备如下:电抗器:限制短路电流;电流互感器:用来变换电流的特种变压器;电压互感器:将高压转换成低压,供各种设备和仪表用,高压熔断器:进行短路保护;中性点接地变压器:用来限制电容电流。

2-3 简述600MW发电机组电气接线的特点及主要设备功能。

2-4 影响输电电压等级发展因素有哪些?

答:1)长距离输送电能;

2)大容量输送电能;

3)节省基建投资和运行费用;

4)电力系统互联。

2-5 简述交流500kV变电站主接线形式及其特点。

答:目前,我国500kV变电所的主接线一般采用双母线四分段带专用旁路母线和3/2台断路器两种接线方式。其中3/2台断路器接线具有以下特点:任一母线检修或故障,均不致停电;任一断路器检修也不引起停电;甚至在两组母线同时故障(或一组母线检修另一组母线故障)的极端条件下,功率均能继续输送。一串中任何一台断路器退出或检修时,这种运行方式称为不完整串运行,此时仍不影响任何一个元件的运行。这种接线运行方便,操作简单,隔离开关只在检修时作为隔离带电设备用。

2-6 并联高压电抗器有哪些作用?抽能并联高压电抗器与并联高压电抗器有何异同?

2-7 简述6kV抽能系统的功能及其组成。

2-8 简述串联电容器补偿的功能及其电气接线。

2-9 简述高压直流输电的基本原理。

2-10 简述换流站的电气接线及主要设备的功能。

2-11 简述高压直流输电的优点和缺点各有哪些?

答:优点:

1)线路造价低,年电能损失小;

2)不存在系统稳定问题;

3)限制短路电流。

4)调节快速,运行可靠;

5)没有电容充电电流。

6)节省线路走廊。

缺点:

1)换流装置较昂贵;

2)消耗无功功率多;

3)产生谐波影响;

4)缺乏直流开关;

5)不能用变压器来改变电压等级。

2-12 简述高压直流输电系统的主接线及其运行方式。

第一章 导体的发热和电动力

3-1 研究导体和电气设备的发热有何意义?长期发热和短时发热各有何特点?

答:电流将产生损耗,这些损耗都将转变成热量使电器设备的温度升高。发热对电气设备的影响:使绝缘材料性能降低;使金属材料的机械强度下降;使导体接触电阻增加。导体短路时,虽然持续时间不长,但短路电流很大,发热量仍然很多。这些热量在适时间内不容易散出,于是导体的温度迅速升高。同时,导体还受到电动力超过允许值,将使导体变形或损坏。由此可见,发热和电动力是电气设备运行中必须注意的问题。长期发热是由正常工作电流产生的;短时发热是由故障时的短路电流产生的。

3-2 为什么要规定导体和电气设备的发热允许温度?短时发热允许温度和长期发热允许温度是否相同,为什么?

答:导体连接部分和导体本身都存在电阻(产生功率损耗);周围金属部分产生磁场,形成涡流和磁滞损耗;绝缘材料在电场作用下产生损耗,如:δtg 值的测量

载流导体的发热:长期发热:指正常工作电流引起的发热

短时发热:指短路电流引起的发热

一 发热对绝缘的影响

绝缘材料在温度和电场的作用下逐渐变化,变化的速度于使用的温度有关;

二发热对导体接触部分的影响

温度过高→表面氧化→电阻增大↑→↑→R I 2恶性循环

三发热对机械强度的影响

温度达到某一值→退火→机械强度↓→设备变形

如: Cu

长期发热 70C 0 短期发热 300C 0

Al 长期发热 70C 0 短期发热 200C 0 3-3 导体长期发热允许电流是根据什么确定的?提高允许电流应采取哪些措施?

答:是根据导体的稳定温升确定的。为了载流量,宜采用电阻率小的材料,如铝和铝合金等;导体的形状,在同样截面积的条件下,圆形导体的表面积较小,而矩形和槽形的表面积则较大。导体的布置应采用散热效果最最佳的方式。

3-4 为什么要计算导体短时发热最高温度?如何计算?

答:载流导体短路时发热计算的目的在于确定短路时导体的最高温度不应超过所规定导体短路时发热允许温度。当满足这个条件时,则认为导体在短路时,是具有热稳定性的。

计算方法如下:

1)有已知的导体初始温度θw ;从相应的导体材料的曲线上查出A w ;

2)将A w 和Q k 值代入式:1/S 2Q k =Ah-Aw 求出A h ;

3)由A h 再从曲线上查得θh 值。

3-5 等值时间的意义是什么等值时间法适用于什么情况?

答:等值时间法由于计算简单,并有一定精度,目前仍得到广泛应用。但是曲线所示是根据容量为500MW 以下的发电机,按短路电流周期分量衰减曲线的平均值制作的,用于更大容量的发电机,势必产生误差。这时,最好采用其它方法。

3-6 用实用计算法和等值时间法计算短路电流周期分量热效应,各有何特点?

答:用实用计算法中的电流是短路稳态电流,而等值时间法计算的电流是次暂态电流。 3-7 电动力对导体和电气设备的运行有何影响?

答:电气设备在正常状态下,由于流过导体的工作电流相对较小,相应的电动力较小,因而不易为人们所察觉。而在短路时,特别是短路冲击电流流过时,电动力可达到很大的数值,当载流导体和电气设备的机械强度不够时,将会产生变形或损坏。为了防止这种现象发生,必须研究短路冲击电流产生的电动力的大小和特征,以便选用适当强度的导体和电气设备,保证足够的动稳定性。必要时也可采用限制短路电流的措施。

3-8 三相平行导体发生三相短路时最大电动力出现在哪一相上,试加以解释。

答:三相平等导体发生三相短路时最大电动力出现在中间相B 相上,因为三相短路时,B 相冲击电流最大。

3-9 导体的动态应力系数的含义是什么,在什么情况下,才考虑动态应力?

答:动态应力系数β为动态应力与静态应力的比值,导体发生振动时,在导体内部会产生

动态应力,对于动态应力的考虑,一般是采用修正静态计算法,即在最大电动力Fmax上乘以动态应力系统数β,以求得实际动态过程中的动态应力的最大值。

3-10 大电流母线为什么常采用分相封闭母线?分相封闭母线的外壳有何作用?

答:大电流母线采用分相封闭母线是由于:

1)运行可靠性高,因母线置于外壳内,能防止相间短路,且外壳多点接地,可保障人体接人体接触时的安全。2)短路时母线相间电动力大大降低,由于外壳涡流的屏蔽作用,使壳内的磁场减弱,对减小短路时的电动力有明显的效果;3)壳外磁场也因外壳电流的屏蔽作用而减弱,可较好改善母线附近的钢构发热;4)安装的维护工作量小。

3-11 怎样才能减少大电流母线附近钢构的发热?

答:减小大电流母线附近的钢构发热的措施:

1)加大钢构和导体间的距离,使布磁场强度减弱,因而可降低涡流和磁滞损耗;

2)断开钢构回路,并加装绝缘垫,消除环流;

3)采用电磁屏蔽;

4)采用分相封闭母线。

3-12 设发电机容量为10万kW,发电机回路最大持续工作电流I max=6791A,最大负荷利用小时数T max = 5200h,三相导体水平布置,相间距离a = 0.70m,发电机出线上短路时间t k = 0.2s,短路电流I''= 36.0kA,I tk/2 = 28.0kA,I tk = 24.0kA,周围环境温度+35℃。试选择发电机引出导线。

第二章导体的发热和电动力

答:导体连接部分和导体本身都存在电阻(产生功率损耗);周围金属部分产生磁场,形成涡流和

tg值的测量

磁滞损耗;绝缘材料在电场作用下产生损耗,如:δ

答:三相平等导体发生三相短路时最大电动力出现在中间相B相上,因为三相短路时,B 相冲击电流最大。

3-9 导体的动态应力系数的含义是什么,在什么情况下,才考虑动态应力?

答:动态应力系数β为动态应力与静态应力的比值,导体发生振动时,在导体内部会产生动态应力,对于动态应力的考虑,一般是采用修正静态计算法,即在最大电动力Fmax上乘以动态应力系统数β,以求得实际动态过程中的动态应力的最大值。

5-1 什么叫厂用电和厂用电率?

答:发电机在启动,运转、停止,检修过程中,有大量电动机手动机械设备,用以保证机组的主要设备和输煤,碎煤,除尘及水处理的正常运行。这些电动机及全厂的运行,操作,实验,检修,照明用电设备等都属于厂用负荷,总的耗电量,统称为厂用电。厂用电耗量占发电厂全部发电量的百分数,称为厂用电率。

5-2 厂用电的作用和意义是什么?

答:发电机在启动、运转、停机,检修过程中,有大量电动机手动机械设备,用以保证机组的主要设备和输煤,碎煤,除尘及水处理等的正常运行。降低厂用电率可以降低电能成本,同时也相应地增大了对电力系统的供电量。

5-3 厂用电负荷分为哪几类?为什么要进行分类?

答:厂用电负荷,根据其用电设备在生产中的作用和突然中断供电所造成的危害程度,按其重要性可分为四类:

⑴I类厂用负荷:凡是属于短时停电会造成主辅设备损坏,危及人身安全,主机停用及影响大量出力的厂用设备;

⑵II类厂用负荷:允许短时断电,恢复供电后,不致造成生产紊乱的常用设备;

⑶III类厂用负荷:较长时间停电,不会直接影响生产,仅造成生产不方便的厂用负荷;

⑷事故保安负荷

⑸交流不间断供电负荷

5-4 对厂用电接线有哪些基本要求?

答:对于厂用电接线的要求主要有:

1)各机组的厂用电系统是独立的;

2)全厂新公用负荷应分散接入不同机组的厂用母线;

3)充分考虑发电厂正常,事故,检修启动等运行方式下的供电要求,尽可能的使切换操作简便,启动电源能在短时间内投入;

4)充分考虑电厂分期建设,连续施工过程中厂用电系统的运行方式,特别是要注意对公用负荷供电的影响,要便于过渡,尽量减少改变和更换装置。

5)200MW及以上的机组应设置足够容量的交流事故保安电源。

5-5 厂用电接线的设计原则是什么?对厂用电压等级的确定和厂用电源引接的依据是什么?

答:厂用电的设计原则主要是:

⑴厂用电接线应保证对厂用负荷可靠和连续供电,使发电厂主机安全运行。

⑵接线应能灵活地适应正常、事故、检修等各种运行方式的要求。

⑶厂用电源的对应供电性,本机、炉的厂用负荷由本机组供电。

⑷设计时还应适当注意其经济性和发展的可能性并积极慎重地采用新技术、新设备,使厂用电接线具有可行性和先进性。

⑸在设计厂用电接线时,还应对厂用电的电压等级、中性点接地方式、厂用电源及其引接和厂用电接线形式等问题进行分析和论证。

厂用电的电压等级是根据发电机的额定电压,厂用电动机的电压和厂用电,供电网络等因素,相互配合,经技术经济比较后确定的。

5-6 在大容量发电厂中,要设启动电源和事故保安电源,如何实现?

答:启动电源的设计:

1)从发电机电压母线的不同分段上,通过厂用备用变压器引接。

2)从发电厂联络变压器的低压绕组引接,但应保证在机组全停情况下,能够获得足够的电源容量。

3)从与电力系统联系紧密,供电可靠的最低一级电压的母线引接。

4)当经济技术合理时,可由外部电网引接专用线路,经过变压器取得独立的备用电源或启动电源。

事故保安电源必须是一种独立而又十分可靠的电源,通常采用快速自动程序启动的柴油发电机组,蓄电池以及逆变器将直流变为交流事故保安电源。对300MW及以上机组还就由附近110kV及以上的变压器工发电厂引入独立可靠的专用线路作为事故备用保安电源。

5-7 火电厂厂用电接线为什么要按锅炉分段?为提高厂用电系统供电可靠性,通常都采用那些措施?

答:为了保证厂用供电的连续性,使发电厂安全满发,并满足运行安全可靠灵活方便。所以采用按炉分段原则。为提高厂用电工作的可靠性,高压厂用变压器和启动备用变压器采用带负荷高压变压器,以保证厂用电安全,经济的运行。

5-8 发电厂和变电站的自用电在接线上有何区别?

答:发电厂厂用电系统一般采用单母线分段接线形式,并多以成套配电装置接受和分配电能。厂用电源由相应的高压厂用母线供电。而变电站的站用电源引接方式主要有:1)由变电站内主变压器第三绕组引接,站用变压器高压侧要选用较大断流容量的开关设备,否则要加限流电抗器。2)当站内有较低母线时,一般由这类电压母线上引接两个站用电源。这种站用电源引接方式经济性好和可靠性高的特点;3)500kV变电站的外接电源多由附近的发电厂或变电站的低压母线引接。

5-9 何谓厂用电动机的自启动?为什么要进行电动机自启动校验?如果厂用变压器的容量小于自启动电动机总容量时,应如何解决?

答:厂用电系统运行的电动机,当突然断开电源或厂用电压降低时,电动机转速就会下降,甚至会停止运行,这一转速下降的过程称为惰行。若电动机失去电压后,不与电源断开,在很短时间内,厂用电源恢复或通过自动切换装置将备用电源投入,此时,电动机惰行还未结束,又自动启动恢复到稳定状态运行,这一过程称为电动机自启动。分为:⑴失压自启动;⑵空载自启动;⑶带负荷自启动。若参加自启动的电动机数目多,容量大时,启动电流过大,可能会使厂用母线及厂用电网络电压下降,甚至引起电动机过热,将危及电动机的安全以及厂用电网络的稳定运行,因此,必须进行电动机自启动校验。若不能满足自启动条件,应采用以下措施:

⑴限制参加自启动的电动机数量。

⑵机械负载转矩为定值的重要设备的电动机,因它只能在接近额定电压下启动,也不应参加自启动,可采用低电压保护和自动重合闸装置,即当厂用母线电压低于临界值时,把该设备从母线上断开,而在母线电压恢复后又自动投入。

⑶对重要的厂用机械设备,应选用具有较高启动转矩和允许过载倍数较大的电动机与其配套。

⑷在不得已的情况下,或增大厂用变压器容量,或结合限制短路电流问题一起考虑进适当

减小厂用变压器的阻抗值。

5-11 厂用母线失电的影响和应采取的措施?

答:厂用母线的工作厂用电源由于某种故障而被切除,即母线的进线断路器跳闸后,由于连接在母线上运行的电动机的定子电流和转子电流都不会立即变为零,电动机定子绕组将产生变频电压,即母线存在残压。残压的大小和频率都随时间而降低。电动机转速下降的快慢主要决定于负荷和机械时间常数,一般经0.5S后转速约降至额定转速。若在此时间内投入备用电源,一般情况下,电动机能迅速恢复到正常稳定运行状态。一般用电源的快捷切换,要求工作厂用电源切除后,在厂用母线残压于备用电源电压之间的相角差未达到第一次反相之前合上备用电源,可保证备用电源合上时电动机的转速下降尚少,且冲击电流亦小。

5-12 厂用电源的各种切换方式及其优缺点?

答:厂用电源的切换,除按操作控制分为手动与自动外,还可按厂用系统的运行状态,断路器动作顺序,厂用电源切换的速度等进行区分。按厂用电系统正常运行状态厂用电源的切换分为正常切换和事故切换。按断路器的运行顺序厂用电源的切换分为并联切换、断电切换和同时切换。按厂用电源的切换速度厂用电源的切换分为快速切换和慢速切换。

第四章导体和电气设备的原理与选择

6-1什么是验算热稳定的短路计算时间t k以及电气设备的开断计算时间t br?

答:演算热稳定的短路计算时间t k为继电保护动作时间t pr和相应断路器的全开断时间t br 之和,而t br是指断路器分断脉冲传送到断路器操作机构的跳闸线圈时起,到各种触头分离后的电弧完全熄灭位置的时间段。

6-2开关电器中电弧产生与熄灭过程与那些因素有关?

答:电弧是导电的,电弧之所以能形成导电通道,是因为电弧柱中出现了大量的自由电子的缘故。电弧形成过程:⑴电极发射大量自由电子:热电子+强电场发射;⑵弧柱区的气体游离,产生大量的电子和离子:碰撞游离+热游离。电弧的熄灭关键是去游离的作用,去游离方式有2种:复合:正负离子相互吸引,彼此中和;扩散:弧柱中的带电质点由于热运行逸出弧柱外。开关电器中电弧产生与熄灭过程与以下因素有关:⑴电弧温度;⑵电场强度;⑶气体介质的压力;⑷介质特性;⑸电极材料。

6-3开关电器中常用的灭弧方法有那些?

答:有以下几种灭弧方式:

1)利用灭弧介质,如采用SF6气体;2)采用特殊金属材料作灭弧触头;3)利用气体或油吹动电弧,吹弧使带电离子扩散和强烈地冷却面复合;4)采用多段口熄弧;5)提高断路器触头的分离速度,迅速拉长电弧,可使弧隙的电场强度骤降,同时使电弧的表面突然增大,有利于电弧的冷却和带电质点向周围介质中扩散和离子复合。

6-4电流互感器常用的二次接线中,为什么不将三角形接线用于测量表计?

答:计量用电流互感器接线方式的选择,与电网中性点的接地方式有关,当为非有效接地系统时,应采用两相电流互感器,当为有效接地系统时,应采用三相电流互感器,一般地,作为计费用的电能计量装置的电流互感器应接成分相接线(即采用二相四线或三相六线的接线方式),作为非计费用的电能计量装置的电流互感器可采用二相三线或三相的接线方式,6-5为提高电流互感器容量,能否采用同型号的两个互感器在二次侧串联或并联使用?

答:可以将电流互感器串联使用,提高二次侧的容量,但是要求两个电流互感器型号相同。因为电流互感器的变比是一次电流与二次电流之比。两个二次绕组串联后,二次电路内的额定电流不变,一次电路内的额定电流也没有变,故其变比也保持不变。二次绕组串联后,因匝数增加一倍,感应电势也增加一倍,互感器的容量增加了一倍。也即每一个二次绕只承担二次负荷的一半,从而误差也就减小,容易满足准确度的要求。在工程实际中若要扩大电流互感器的容量,可采用二次绕组串联的接线方式。

不能将电流互感器并联使用。

6-6电压互感器一次绕组及二次绕组的接地各有何作用?接地方式有何差异?

答:电压互感器一次绕组直接与电力系统高压连接,如果在运行中电压互感器的绝缘损坏,高电压就会窜入二次回路,将危及设备和人身的安全。所以电压互感器二次绕组要有一端牢固接地。

6-7运行中为什么不允许电流互感器二次回路开路?

答:需要强调的是电流互感器在运行时,二次绕组严禁开路。二次绕组开路时,电流互感器由正常工作状态变为开路状态,I2=0,励磁磁动势由正常为数甚小的10N1骤增为11N1,铁心中的磁通波形呈现严重饱和和平顶波,因此,二次绕组将在磁能过零时,感应产生很高的尖顶电动势,其值可达数千伏甚至上万伏(与Ki及Ii大小有关),危及工作人员的安全和仪表、继电器的绝缘。由于磁感应强度剧增,会引起铁心和绕组过热。此外,在铁心中还会产生剩磁,使互感器准确级下降。

6-8运行中为什么不允许电压互感器二次回路短路?

答:当电压互感器二次侧发电短路时,由于回路中电阻R和剩余的电抗XL-XC均很小,短路电流可达到额定电流的几十倍,此电流将产生很高的共振过电压,为此在LL上关联放电间隙EE,用以保护。此外由于电容式电压互感器系由电容(C1C2)和非线性电抗所构成,当受到二次侧短路或断开等冲击时,由于非线性电抗的饱和,可能激发产生某次谐波铁磁谐振过电压,为了拟制谐振的产生,常在互感器二次侧接入D。

6-9选择10kV配电装置的出线断路器及出线电抗器。设系统容量为150MV A,归算至10kV 母线上的电源短路总电抗X?*Σ=0.14(基准容量S d=100MV A),出线最大负荷为560A,出线保护动作时间t pr=1s。

解:假设选择断路器为SN10-10I I Nbr=16kA,全分闸时间t br=0.1s,

基准容量S d =100MV A U d =10.5kV ,I d =5.5kA

%33.2%10010000550010500600)14.0165.5(%100)'((%)*=???-=?-=∑N d d N Nbr d

L U I U I x t I x

选择4%的电抗NKL-10-600-4,参数如下:

%4(%)=L x kA i es 28.38= s kA t I t ?=222)(34计算如下:

3)电压损失和残压校验: 电抗标么值:349.010500

60010000550004.0(%)*=???==d N N d L L U I U I x x 489.0349.014.0**

*=+=+'=∑∑L x x x 短路计算时间:s t t t br pr k 1.11.01=+=+=,查短路电流计算曲线并换算成短路电流有名值,kA I kA I kA I 35.9,9.9,1.12"1.155.0===。

电压损失和残压分别为:

%5%24.26.0600

56004.0sin (%)(%)max <=??=≈??N L I I x U %70~%60%7.806.01.1204.0"(%)

(%)>=?==?N L re I I x U 4)动、热稳定校验。

s kA s kA t I I I Q k t t k k

k ?

35.99.91.121210")(28.38)(86.301.1255.2"2kA kA I K i sh sh <=?==

可见,电压损失、残压、动热稳定均满足要求。

6-10 按经济电流密度选择的导体,为何还必须按长期发热允许电流进行校验?配电装置的汇流母线,为何不按经济电流密度选择导体截面?

答:略

6-11 设发电机容量为25MW ,最大负荷利用小时数T max =6000h ,三相导体水平布置,相间距离a =0.35m ,发电机出线上短路时间t k =0.2s ,短路电流I ''=27.2kA ,2/k t I =21.9kA ,k t I =19.2kA 。周围环境温度+40oC 。试选择发电机引出导体。

解:

1)按经济电流密度选择导线截面。

)(18048.05.103102505.1cos 305.13

max A U P I N N

=????==? 查图6-17曲线2,得:2/68.0mm A J =,则:)(265368.018042max mm J I S J ===

选择100×10mm 2的三条矩形导体水平布置,允许电流A I C al 328425= ,集肤效应7

.1=f K 截面积为3000mm 2。当环境温度为C

40时: )1804()(26813284816.0328425

704070max 2540A I A I K I C al C al =>=?=?--=?= 2)热稳定校验。正常运行时导体温度:

C I I al al 541681

1804)4070(40)(22

22max 000=-+=-+=θθθθθ 查表6-9,得热稳定系数93=C ,则满足短路时发热的最小导体截面为:

np p k Q Q Q +=

s kA t I I I Q k t t p k

k ?=?++=++=2222222/2)(47.262.012

2.199.212.271210" 发电机出口短路待会,非周期分量等值时间T 取0.2s

s kA I T Q np ?=?=?=222)(0.1482.272.0"

s kA Q Q Q np p k ?=+=+=2)(47.1740.14847.26

)(3000)(18593

7.11047.174226min mm mm C K Q S f

k <=??== 满足热稳定要求。

3)动稳定校验。导体自振频率由以下求得:

m kg w b h m /7.2270001.01.0=??=??=ρ

)(1083.012

1.001.012463

2m bh J -?=?== Hz Hz m EJ L N f f

155)(5227.21083.01071

56.3610221>=???==- 可不计母线共振影响。取发电机出口短路时,冲击系数9.0=K ,则

)(17.732.2769.2"29.1kA I i sh =?==

母线相间应力计算如下:

)/(264635.0/731701073.1/1073.12727m N a i f sh ph =??=??=--

)(10501.001.05.02

3622

m bh W -?=??== )(10292.510501012646106622

Pa W L f ph ph ?=???==-ρ 母线同相条间作用应力计算如下:

1.010010==h b ,091.010010102=+=+-h b b b ,273.0110

304==+-h b b b 45.012=K ,6.013=K 则:

)(449701.0/7317010)6.045.0(8/10)(829291312Pa b i K K f sh b =??+?=??+=--临

界跨距cr L (每相三条铝导体1197=λ)及条间衬垫最大跨距m ax b L 分别为:

)(822.04497/1.001.01197/44m f h b L b cr =?==λ

)(54.04497/10)2.570(1.0201.0/)(26max m f h b L b ph al b =?-?=-=σσ

所选衬垫跨距应小于cr L 及m ax b L 。

6-12 选择100MW 发电机和变压器之间母线桥的导体。已知发电机回路最大持续工作电流I max =6791A ,T max =5200h ,连接母线三相水平布置,相间距离a =0.7m ,最高温度+35oC ,母线短路电流I ''=36kA ,短路热效应Q k =421.1(kA)2?s 。

解:1)按经济电流密度选择导线截面。

A I 6791max =,h T 5200max =

查图6-17曲线2,得:2/78.0mm A J =,则:)(870678

.067912max mm J I S J === 选择mm r mm C mm b mm h 16,5.12,105,225====的双槽形导体水平布置,导体截面积9760mm 2允许电流A I C al 1015025= ,集肤效应系数285.1=f K 。当环境温度为C 35时:

)6791()(89511015089.01015025

703570max 2535A I A I K I C al C al =>=?=?--=?= 2)热稳定校验。正常运行时导体温度:

C I I al al 558951

6797)3570(35)(22

22max 000=-+=-+=θθθθθ 查表6-9,得热稳定系数93=C ,则满足短路时发热的最小导体截面为:

已知:s kA Q k ?=2)(1.421

)(9760)(25093

285.1101.421226min mm mm C K Q S f

k <=??== 满足热稳定要求。

3)动稳定校验。导体自振频率由以下求得:

取发电机出口短路时,冲击系数9.1=K ,则

)(84.963669.2"29.1kA I i sh =?==

母线相间应力计算如下:

)/(2084225.0/968401051105110)5.0(2282872m N h

i h i f sh sh b =??=?=?=--- )(105.6636m W W Y -?==

)1069()(10612.210

5.6612120841

6.412666222Pa Pa hW L i W L f al Y b sh Y b b b ?=

第五章 配电装置

7-1 对配电装置的基本要求是什么?

答:对配电装置的基本要求是:1)保证运行可靠;2)便于操作、巡视和检修;3)保证工作人员的安全;4)力求提高经济性;5)具有扩建的可能。

7-2 试述最小安全净距的定义及其分类。

答:最小安全净距是指在这一距离下,无论在正常最高工作电压或出现内、外过电压时,都不使空气气隙被击穿,对于敞露在空气中的屋内、外配电装置中有关部分之间的最小安全净距分为A 、B 、C 、D 、E 五类。

7-3 试述配电装置的类型及其特点。

答:配电装置按电气设备装设地点不同,可分为屋内配电装置和屋个配电装置;按其组装方式,可分为装配式和成套式。

屋内配电装置的特点:1)由于允许安全净距小和可以分层布置而使占地面积较小;2)维修、巡视和操作在室内进行,可减少维护工作量,不受气候影响;3)外界污秽空气对电气设备影响较小,可减少维护工作量;房屋建设投资较大,建设周期长,但可采用价格较低的户内设备。

屋外配电装置的特点:1)土建工作量和费用较小,建设周期短;2)与屋内配电装置相比,扩建比较方便;3)想念设备之间距离较大,便于带电作业;4)与屋内配电装置相比,占地面

积积大;5)受外界环境影响,设备运行条件较差,需加强绝缘;6)不良气候对设备维修和操作影响大。

成套配电装置的特点:1)电气设备封闭可半封闭的金属中,相间和对地距离可缩小,结构紧凑,上地面积小;2)所有设备已在工厂组装成一体;3)运行可靠性高,维护方便;4)耗用钢材较多,造价较高。

7-4 简述配电装置的设计原则和设计要求。

答:配电装置的设计原则是配电装置的设计必须认真贯彻国家的技术经济政策,遵循有关规程、规范及技术规定,并根据电力系统、自然环境特点和运行、检修、施工方面的要求,合理制定布置方案和选用设备,积极慎重地采用新布置、新设备、新材料和新结构,使配电装置设计不断创新,做到技术先进、经济合理、运行可靠和维护方便。

发电厂和变电站的配电装置形式选择,应考虑所在地区的地理情况及环境条件,因地制宜,节约用地,并结合运行、检修和安装要求,通过技术经济比较予以确定。在确定配电装置形式时必须满足下述要求:节约用地;运行安全和操作巡视方便;便于检修和安装;节约材料,降低造价。

配电装置的设计要求:1)满足安全净距的要求;2)施工、运行和检修的要求;3)噪声的允许标准及限制措施;4)静电感应的场强水平和限制措施;5)电晕无线电干扰和控制。

(完整版)《发电厂电气部分》考试题库

填空 1.按输出能源分,火电厂分为凝汽式电厂和。 答:热电厂 变为的工厂,称为发电厂。 答:电能 3.水电厂可分为、引水式水电厂和混合式水电厂。 答:堤坝式水电厂 4.核电厂的系统由核岛和组成。 答:常规岛 5.自然界中现成存在,可直接取得和利用而又改变其基本形态的能源称为。答:一次能源 6.由一次能源经加工转换的另一种形态的能源。 答:二次能源 7.火力发电厂的能量转换过程为。 答:燃料的化学能→热能→机械能→电能 8. 水力发电厂的能量转换过程为。 答:水的位能→动能→机械能→电能 9.水电站所用的发电机为。 答:水轮发电机 10.火力发电厂所用的发电机为。 答:汽轮发电机 12.既可以是电力用户,又可以是发电厂的是电厂。 答:抽水蓄能电厂 13. 是变换和分配电能的设备。 答:变压器 14. 可将高电压变为低电压。 答:电压互感器 15. 是限制短路电流的设备。 答:电抗器 16.通常把生产、变换、输送、分配和使用电能是设备称为。 答:一次设备 17.对一次设备和系统的运行状态进行测量、控制、件事和保护的设备称为。答:二次设备 18.由一次设备,如:发电机、变压器、断路器等按预期生产流程所连成的电路,称

为。 答:一次电路或电气主接线 19.在对称三相电路中仅画出其中一相设备的连接用来表示三相电路的电路图称为_________。 答:单线图 20.发电厂或变电所中的___________按照设计要求连接而构成的电路称为电气主接线。答:各种一次设备 21. 根据电气主接线的要求,由开关电器、母线、保护和测量设备以及必要的辅助设备和建 筑物组成的整体即为_________。 答:配电装置。 22.能接通正常工作电流,断开故障电流和工作电流的开关电器是_________。 答:断路器 23.电气主接线中应用最多的开关电器是_________。 答:隔离开关 24. _________起汇集和分配电能的作用。 答:母线 25.在多角形接线中,检修一台断路器时,多角形接线变成___________,可靠性降低。 答:开环运行 26.发电厂和变电所的电气主接线必须满足__________、灵活性和经济性。 答:可靠性 27.我国一般对35kV及以下电压电力系统采用中性点不接地或经消弧线圈接地,称为 _________。 答:小电流接地系统 28.我国一般对110kV及以下电压电力系统采用中性点直接接地,称为_________。 答:大电流接地系统 29.旁路母线的作用是____________。 答:可代替线路断路器工作 30.无母线电气主接线的形式有桥形接线、___________和单元接线。 答:角型接线 31.发电厂和变电所的电气设备分为三种运行状态。 答:运行、备用和检修 32.为了保证大型枢纽变电所所用电的供电可靠性,应装设变压器。 答:备用 33.当线路停电检修时,必须将线路隔离开关线路侧的__________合上。 答;接地刀闸

发电厂电气部分模拟试卷B答案

一、填空题(每题2分,8、9题各3分,共20分) 1. 电源支路将电能送至母线,引出线从母线得到电能。因此,母线起到 汇集 和 分配电能 的作用。 2. 目前世界上使用最多的是核电厂是__轻水堆___核电厂,即__压水堆__核电厂和__沸水堆__核电厂。 3. 通常把__生产___、_输送__、_分配__、__转化____和_使用电能__的设备,称为一次设备。 4. 隔离开关的作用是隔离电压 、 倒闸操作 和 分合小电流 。 5. “F -C 回路”是 高压熔断器 与 高压接触器(真空或SF6接触器) 的配合,被广泛用于200~600MW 大型火电机组的厂用6kV 高压系统。 6. 根据布置的型式,屋内配电装置通常可以分为 单层式、 、 二层式 和 三层式 三种型式。 7. 当额定电压为110kV 及以上时,电压互感器一次绕组与隔离开关之间不安装高压熔断器。这时,如果电压互感器高压侧发生短路故障,则由 母线的继电保护装置 动作切断高压系统的电源。 8. 有汇流母线的接线形式可概括地分为__单母线__和_双母线__两大类;无汇流母线的接线形式主要有__单元接线__、_桥型接线_和_角型接线_。 9. 防电气误操作事故的“五防”是指__防止误拉合隔离开关__、_带接地线合闸_、__误拉合断路器__、_带电合接地开关_和_误入带电间隔____. 二、概念解释题(每题5分,共25分) 1、电气主接线:由电气设备通过连线,按其功能要求组成接受和分配电能的电路,成为传输强电流、高电压的网络。 2、最小安全净距:在这一距离内,无论是在正常最高工作电压或者出现内部、外部过电压时,都不至于使得空气间隙被击穿。 3、电压互感器的准确级:由互感器系统定的等级,其误差在规定使用条件下应在规定的限值之内负荷,二次回路的阻抗,通常以视在功率(VA)表示。 4、厂用电率:厂用电率是发电生产过程中设备设施消耗的电量占发电量的比例。 5、明备用、暗备用: 答:设置了专门的备用厂用变——明备用,多了一台备 _____________ ________

《发电厂电气部分》第一次作业答案

《发电厂电气部分》第一次 作业答案 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

《发电厂电气部分》第一次作业答案 一、单项选择题。本大题共38个小题,每小题 2.0 分,共76.0分。在每小题给出的选项中,只有一项是符合题目要求的。 1.隔离开关的用途之一是() ( C ) A.切断负荷电流 B.切断短路电流 C.拉合小电流回路 D.拉合大电流回路 2.双母线接线采用双母线同时运行时,具有单母线分段接线的特点() ( D ) A.因此,双母线接线与单母线与单母线分段接线是等效的 B.但单母线分段接线具有更大的运行灵活性 C.并且两者的设备数量一样 D.但双母线接线具有更大的运行灵活性 3.如果要求任一组母线发生短路故障均不会影响各支路供电,则应选用 () ( C ) A.双母线接线 B.双母线分段带旁路接线 C.二分之三接线 D.多角形接线 4.热稳定是指电器通过短路电流时,电器的导体和绝缘部分不因短路电流 的热效应使其温度超过它的() ( C ) A.长期工作时的最高允许温度 B.长期工作时的最高允许温升 C.短路时的最高允许温度 D.短路时的最高允许温升 5.水平方向布置的三相平行导体在发生三相短路时,最大电动力出现在 () ( A ) A.B相 B.C相 C.A相 D.边相 6.少油式断路器中油的用途是() ( B ) A.绝缘 B.灭弧 C.冷却 D.隔离 7.在降压变电所低压母线侧发生短路,母线分列运行比母线并列运行时, 其短路电流要() ( B ) A.大

B.小 C.一样 D.可大可小 8.发电厂的厂用电备用方式,采用明备用方式与暗备用方式相比,厂用工 作变压器的容量() ( B ) A.增大 B.减小 C.一样 D.不确定 9.发电机引出线导体截面积选择是按() ( B ) A.长期发热允许电流 B.经济电流密度 C.热稳定 D.动稳定 10.配电装置的母线截面积选择是按() ( A ) A.长期发热允许电流 B.经济电流密度 C.热稳定 D.动稳定 11.矩形截面导体竖放比平放散热效果() ( A ) A.好 B.差 C.一样 D.可好可差 12.大型火力发电厂厂用电系统接线形式通常采用() ( C ) A.单母线 B.双母线 C.单母线分段 D.双母线分段 13.加装旁路母线的唯一目的是() ( D ) A.检修变压器不停电 B.检修线路不停电 C.检修母线不停电 D.检修出线断路器不停电 14.第一台电抗器的型号是NKL-10-500-3,第二台电抗器的型号是NKL-10- 300-5,哪一台电抗器的限流好() ( B ) A.第一台 B.第二台

发电厂电气部分练习题

发电厂电气部分 填空 1.按输出能源分,火电厂分为凝汽式电厂和。答:热电厂变为的工厂,称为发电厂。答:电能 3.水电厂可分为、引水式水电厂和混合式水电厂。答:堤坝式水电厂 4.核电厂的系统由核岛和组成。答:常规岛 5. 自然界中现成存在,可直接取得和利用而又改变其基本形态的能源称为。 答:一次能源 6. 由一次能源经加工转换的另一种形态的能源。 答:二次设备18. 由一次设备,如:发电机、变压器、断路器等按预期生产流程所连成的电路,称为。 答:一次电路或电气主接线19.在对称三相电路中仅画出其中一相设备的连接用来表示三相电路的电路图称为_________。答:单线图20.发电厂或变电所中的___________按照设计要求连接而构成的电路称为电气主接线。 答:各种一次设备21. 根据电气主接线的要求,由开关电器、母线、保护和测量设备以及必要的辅助设备和建筑物组成的整体即为_________。答:配电装置。答:可靠性 27.我国一般对35kV及以下电压电力系统采用中性点不接地或经消弧线圈接地,称为_________。答:小电流接地系统28.我国一般对110kV及以下电压电力系统采用中性点直接接地,称为_________。 答:大电流接地系统29.旁路母线的作用是____________。答:可代替线路断路器工作

发电厂电气部分试卷汇总及答案全

发电厂电气部分试卷汇总及答案(全) 一、单项选择题1.根据对电气主接线的基本要求,设计电气主接线时首先要考虑() A.采用有母线的接线形式B.采用无母线的接线形式C.尽量降低投资、少占耕地D.保证必要的可靠性和电能质量要求 2.电压互感器的一次额定电压应等于() A. 100或100/3伏B. 1003或×1003伏 C. 所在电网的额定电压D.

100或2×100伏 3.输电线路送电的正确操作顺序为() A.先合母线隔离开关,再合断路器,最后合线路隔离开关 B.先合断路器,再合母线隔离开关,最后合线路隔离开关C.先合母线隔离开关,再合线路隔离开关,最后合断路器 D.先合线路隔离开关,再合母线隔离开关,最后合断路器 4.线路隔离开关的线路侧,通常装有接地闸刀开关,其主要作用是当线路停电之 后,合入接地刀闸,将它作为()使用。 A.防雷接地 B.保护接地 C.工作接地

D.三相短路接地线 5.在110kV及以上的配电装置中,下述哪种条件下可采用多角形接线?() A.出线不多且发展规模不明确 B.出线不多但发展规模明确C.出线多但发展规模不明确 D.出线多且发展规模明确6三相导体短路的最大电动力不受()影响。 A.跨距 B.长期允许电流 C.相间距离 D.三相短路时的冲击电流7.装设分段电抗器的作用是() A.限制母线回路中的短路电流 B.改善母线的电压质量 C.吸收多余的无功功率 D.改进用户的功率因数8.

在交流电路中,弧电流过零值之后,电弧熄灭的条件是()。 A.弧隙恢复电压弧隙击穿电压 D.减少碰撞游离和热游离 9.对厂用I类负荷的供电方式是() A.一般一个电源供电 B.应两个独立电源供电,备用电源采用手动切换方式应两个独立电源供电,一 C. 投入. 个电源消失后,另一个电源要立即自动投入 D.在全厂停电时需要继续供电 10硬铝母线的短路时发热允许温度 是()℃。 A. 70 B. 98 C. 200 D. 300 11.为保证发电厂厂用低压

姚春球版《发电厂电气部分》计算题及参考答案

第二章导体的发热、电动力及开关电器的灭弧原理 1.发热对导体和电器有何不良影响? 答:机械强度下降、接触电阻增加、绝缘性能下降。 2.导体的长期发热和短时发热各有何特点? 答:长期发热是指正常工作电流长期通过引起的发热。长期发热的热量,一部分散到周围介质中去,一部分使导体的温度升高。 短时发热是指短路电流通过时引起的发热。虽然短路的时间不长,但短路的电流很大,发热量很大,而且来不及散到周围的介质中去,使导体的温度迅速升高。 ~~~~热量传递的基本形式:对流、辐射和导热。对流:自然对流换热河强迫对流换热 3.导体的长期允许载流量与哪些因素有关?提高长期允许载流量应采取哪些措施? 答:I=根号下(αFτω/R),因此和导体的电阻R、导体的换热面F、换热系数α有关。 提高长期允许载流量,可以:减小导体电阻R、增大导体的换热面F、提高换热系数α。 4.计算导体短时发热度的目的是什么?如何计算? 答:确定导体通过短路电流时的最高温度是否超过短时允许最高温度,若不超过,则称导体满足热稳定,否则就是不满足热稳定。 计算方法见笔记“如何求θf”。 6.电动力对导体和电器有何影响?计算电动力的目的是什么? 答:导体通过电流时,相互之间的作用力称为电动力。正常工作所产生的电动力不大,但是短路冲击电流所产生的电动力可达很大的数值,可能导致导体或电器发生变形或损坏。导体或电器必须能承受这一作用力,才能可靠的工作。 进行电动力计算的目的,是为了校验导体或电器实际所受到的电动力是否超过期允许应力,以便选择适当强度的电器设备。这种校验称为动稳定校验。 7.布置在同一平面中的三相导体,最大电动力发生在哪一相上?试简要分析。 答:布置在同一平面中的三相导体,最大电动力发生在中间的那一相上。具体见笔记本章第五节。 8.导体动态应力系数的含义是什么?什么情况下才需考虑动态应力? 答:导体动态应力系数β用来考虑震动的影响、β表示动态应力与静态应力之比,以此来求得实际动态过程的最大电动力。 配电装置的硬导体及其支架都具有质量和弹性,组成一个弹性系统,在两个绝缘子之间的硬导体可当作两端固定的弹性梁,这种情况下就需要考虑动态应力。 9.大电流母线为什么广泛采用全连式分相封闭母线? 答:防止相间短路;屏蔽磁场、减小干扰和对附近钢构的影响;减小相间电动力;不用安装昂贵的机组断路器。 10.何谓碰撞游离、热游离、去游离?他们在电弧的形成和熄灭过程中起何作用? 答:碰撞游离即电场游离:在电场作用下,带电粒子被加速到一定能量,碰撞前面的中性质点,形成新的带电粒子,连锁发生的结果,使间隙中带电粒子增多。 热游离:由于电弧的高温,中性质点自动离解成自由电子和正离子的现象。 去游离:使带电质点减少的过程,称为去游离过程。 碰撞游离进行的结果,使触头间充满自由电子和正离子,具有很大的电导。 热游离的作用是维持电弧的稳定燃烧。

发电厂电气部分模拟考试试题和答案(全)

发电厂电气部分模拟考试试题与答案(全) 一、填空题(每题2分,共40分) 1. 火力发电厂的能量转换过程是化学能――热能――机械能――电能 2. 电流互感器正常运行时二次侧不允许开路。 3. 导体热量的耗散有对流辐射导热、三种形式。 4. 按输出能源分,火电厂分为热电厂和凝汽式电厂。 5. 在进行矩形硬导体的动稳定校验时,当每相为单条矩形时,工程计算目的是已知材料 允许应力确定绝缘子最大允许跨距;当每相为多条矩形时,工程计算目的是已知材料应力和绝缘子跨距确定最大允许衬垫跨距。 6. 根据运行状态,自启动可分为失压自启动空载自启动.带负荷自启动三类。 7. 发电厂的厂用电备用方式,采用暗备用方式与明备用方式相比,厂用工作变压器的容量增大。 } (填增大或减小) 8.加装旁路母线的唯一目的是不停电检修出线断路器。 9.厂用供电电源包括工作电源启动和备用电源事故保安电源。 二、单项选择题(每题2分,共20分)1. 电源支路将电能送至母线,引出线从母线得到电能。因此,母线起到 汇集和分配电能的作用。 2. 目前世界上使用最多的是核电厂是__轻水堆___核电厂,即__压水堆__核电厂和__沸水堆__核电厂。 3. 通常把__生产___、_输送__、_分配__、__转化____和_使用电能__的设备,称为一次设备。 4. 隔离开关的作用是隔离电压、倒闸操作和分合小电流。 5. “F-C回路”是高压熔断器与高压接触器(真空或SF6接触器)的配合,被广泛用于200~600MW大型火电机组的厂用6kV高压系统。 ^ 6. 根据布置的型式,屋内配电装置通常可以分为单层式、、 二层式和三层式三种型式。 7. 当额定电压为110kV及以上时,电压互感器一次绕组与隔离开关之间不安装高压熔断器。这时,如果电压互感器高压侧发生短路故障,则由母线的继电保护装置动作切断高压系统的电源。 8. 有汇流母线的接线形式可概括地分为__单母线__和_双母线__两大类;无汇流母线的

《发电厂电气部分》模拟试卷A答案

,考试作弊将带来严重后果! ---- 2010-2011学年第二学期期末考试 《发电厂电气部分》试卷(A)答案 1. 考前请将密封线内各项信息填写清楚; 所有答案请直接答在试卷上; .考试形式:闭卷; 2分,共20分) 1. 依据一次能源的不同,发电厂可分为(火力发电厂、水力发电厂、核电厂、风力发电厂)等。 2. 火力发电厂的能量转换过程是:燃料的化学能 -> 热能 -> 机械能 -> 电能。 3. 目前世界上使用最多的是核电厂是(轻水堆)核电厂,即(压水堆)核电厂和(沸水堆)核电厂。 4. 对一次设备和系统的运行状态进行(监察、测量、控制、保护、调节)的设备,称为二次设备。 5. 隔离开关的作用是隔离电压、倒闸操作和分合小电流。 6. 发电厂的厂电率为发电厂厂用电耗电量与电厂的发电量之比。 7. 根据电气设备和母线布置特点,层外配电装置通常分为中型配电装置、高型配电装置和半高型配电装置三种类型。 8. 使母线的电能损耗费用与相应设备维修费、折旧费的总和为最少的母线截面,称为经济电流密度截面。 9. 有汇流母线的接线形式可概括地分为__单母线__和_双母线__两大类;无汇流母线的接线形式主要有单元接线、桥型接线和角型接线_。 10. 防电气误操作事故的“五防”是指防止误拉合隔离开关、防止带接地线合 闸、防止误拉合断路器、防止带电合接地开关和防止误入带电间隔。

将正确选项前的字母填在题后的括号内。)(每题2分,26分) 1如果要求在检修任一引出线的母线隔离开关时,不影响其他支路供电,则可采用( C )。 A.内桥接线 B.单母线带旁路接线 C.双母线接线 D.单母线分段接线 2双母线接线采用双母线同时运行时,具有单母线分段接线特点( D )。 A.因此,双母线接线与单母线分段接线是等效的 B.但单母线分段接线具有更大的运行灵活性 C.并且两者的设备数量一样 D.但双母线接线具有更大的运行灵活性 3经技术经济比较,我国有关设计技术规程中规定,当发电机电压为10.5KV时,对于容量为( D )的机组,其高压厂用电电压可采用3KV。 A.100MW及以下 B.100~300MW C.25MW以下 D.60MW及以下 4输电线路送电的正确操作顺序为( C ) A.先合母线隔离开关,再合断路器,最后合线路隔离开关 B.先合断路器,再合母线隔离开关,最后合线路隔离开关 C.先合母线隔离开关,再合线路隔离开关,最后合断路器 D.先合线路隔离开关,再合母线隔离开关,最后合断路器 5 各类安全距离在国家颁布的有关规程中均有规定。当实际距离大于安全距离时,人体及设备才安全。220kV和110kV设备的安全距离分别是( A )A.3米和1.5米B.6米和3米C.1米和1.5米D.5米和1米 6 在电流互感器的选择与检验中,不需选择或校验( C ) A.额定电压B.二次负荷 C.机械负荷D.动稳定 7维持电弧稳定燃烧的因素是( C ) A碰撞游离B高电场发射 C热游离 8交流电弧过零后不再燃烧的条件是(C )

发电厂电气部分试卷汇总及答案(全)

一、单项选择题1.根据对电气主接线的基本要求,设计电气主接线时首先要考虑( ) A.采用有母线的接线形式B.采用无母线的接线形式 C.尽量降低投资、少占耕地D.保证必要的可靠性和电能质量要求 2.电压互感器的一次额定电压应等于( ) A. 100或100/3伏 B. 1003或×1003伏 C. 所在电网的额定电压 D. 100或2×100伏 3.输电线路送电的正确操作顺序为( ) A.先合母线隔离开关,再合断路器,最后合线路隔离开关 B.先合断路器,再合母线隔离开关,最后合线路隔离开关 C.先合母线隔离开关,再合线路隔离开关,最后合断路器 D.先合线路隔离开关,再合母线隔离开关,最后合断路器 4.线路隔离开关的线路侧,通常装有接地闸刀开关,其主要作用是当线路停电之后,合入接地刀闸,将它作为( )使用。 A.防雷接地 B.保护接地 C.工作接地 D.三相短路接地线 5.在110kV及以上的配电装置中,下述哪种条件下可采用多角形接线?( ) A.出线不多且发展规模不明确 B.出线不多但发展规模明确 C.出线多但发展规模不明确 D.出线多且发展规模明确 6三相导体短路的最大电动力不受( )影响。 A.跨距 B.长期允许电流 C.相间距离 D.三相短路时的冲击电流 7.装设分段电抗器的作用是( ) A.限制母线回路中的短路电流 B.改善母线的电压质量 C.吸收多余的无功功率 D.改进用户的功率因数 8.在交流电路中,弧电流过零值之后,电弧熄灭的条件是( )。 A.弧隙恢复电压<弧隙击穿电压 B.弧隙恢复电压=弧隙击穿电压 C.弧隙恢复电压>弧隙击穿电压 D.减少碰撞游离和热游离 9.对厂用I类负荷的供电方式是( ) A.一般由一个电源供电 B.应由两个独立电源供电,备用电源采用手动切换方式投入 C.应由两个独立电源供电,一个电源消失后,另一个电源要立即自动投入 D.在全厂停电时需要继续供电 10硬铝母线的短路时发热允许温度是( )℃。 A. 70 B. 98 C. 200 D. 300 11.为保证发电厂厂用低压单个或成组电动机可靠启动,要求厂用母线电压不低于额定电压的() A.50 B.60% C.70% D.80% 12.由于发电厂厂用电一般采用可靠性高的成套配电装置,因而其高、低压母线应采用

发电厂电气部分答案

1、哪些设备属于一次设备?哪些设备属于二次设备? 答:通常把生产、变换、输送、分配和使用电能的设备,如发电机、变压器和断路器等成为一次设备。其中对一次设备和系统的运行状态进行测量、控制、监视和保护的设备,称为二次设备。如仪用互感器、测量表记、继电保护及自动装置等。其主要功能是启停机组、调整负荷、切换设备和线路、监视主要设备的运行状态,发生异常故障时及时处理等。 2、研究导体和电气设备的发热有何意义?长期发热和短时 发热有何特点? 答:电气设备有电流通过时将产生损耗,这些损耗都将转变成热量使电气设备的温度升高。发热对电气设备的影响;使绝缘材料性能降低;使金属材料色机械强度下降;使导体接触部分电阻增强。导体短路时,虽然持续时间不长,但短路电流很大,发热量仍然很多。这些热量在短时间内不容易散出,于是导体的额温度迅速升高。同时,导体还受到电动力超过允许值,将使导体变形或损坏。由此可见,发热和电动力是电气设备运行中必须注意的问题。长期发热,由正常工作电流产生的;短时发热,由故障时的短路电流产生的。 3、导体长期发热允许电流是根据什么确定的?提高允许电 流应采取哪些措施? 答:是根据导体的稳定温升确定的,为了提高导体的在流量,宜采用电阻率小的材料,如铝和铝合金等。导体的形状,再同样截

面积的条件下,圆形导体的表面积较小,而矩形和槽型的表面积则较大。导体的布置应采用去散热效果最佳的方式,而矩形截面积导体的散热效果比平方的要好。 4、三相平行导体发生三相短路时最大电动力出现在哪一相 上,试加以解释。 三相平行导体发生三相断路时最大电动力出现在B相上,因三相短路时B相冲击电流最大。 5、导体的动态应力系数的含义是什么,在什么情况下,才考 虑动态应力? 答:动态应力系数β为动态应力与静态应力之比值。导体发生振动时,在导体内部会产生动态应力。对于动态应力的考虑,一般是采用修正静态计算法,即在最大电动力上乘以动态应力系数β,以求得实际动态过程中动态应力的最大值。 6、隔离开关与断路器主要区别是什么?运行中,对它们的操作过程应遵循哪些重要原则? 答:断路器开合电路的专用灭弧设置,可以开断或闭合负荷电流和开断短路电流,故用老作为接通或切断电路的控制电器。而隔离开关没有灭弧设置,其开合电流作用极低,只能用做设备停用后退出工作时断开电流。 7、主母线和旁路母线各起什么作用?设置专用旁路断路器和以母联断路器或分段断路器兼作旁路断路器,各有什么特点?检修处线路断路器时,如何操作?

发电厂电气部分期末试卷

《发电厂电气部分》期末考试试卷及答案 一、填空题(每题2分,共20分) 1. 依据一次能源的不同,发电厂可分为火力发电厂、水力发电厂、核电厂、风力发电厂等。 2. 火力发电厂的能量转换过程是:燃料的化学能 -> 热能 -> 机械能 -> 电能。 3. 目前世界上使用最多的是核电厂是(轻水堆)核电厂,即(压水堆)核电厂和(沸水堆)核电厂。 4. 对一次设备和系统的运行状态进行(测量、控制、监控和保护)的设备,称为二次设备。 5. 隔离开关的作用是隔离电压、倒闸操作和分合小电流。 6. 发电厂的厂电率为发电厂厂用电耗电量与电厂的发电量之比。 7. 根据电气设备和母线布置特点,层外配电装置通常分为中型配电装置、 高型配电装置和半高型配电装置三种类型。 8. 使母线的电能损耗费用与相应设备维修费、折旧费的总和为最少的母线截面,称为经济电流密度截面。 9. 有汇流母线的接线形式可概括地分为__单母线__和_双母线__两大类;无汇流母线的接线形式主要有单元接线、桥型接线和角型接线_。 10. 防电气误操作事故的“五防”是指防止误拉合隔离开关、防止带接地线合闸、防止误拉合断路器、防止带电合接地开关和防止误入带电间隔。 二、单项选择题(在每小题列出的选项中只有一个选项是符合题目要求的,请将正确选项前的字母填在题后的括号内。)(每题2分,26分) 1如果要求在检修任一引出线的母线隔离开关时,不影响其他支路供电,则可采用( C )。 A.内桥接线 B.单母线带旁路接线 C.双母线接线 D.单母线分段接线 2双母线接线采用双母线同时运行时,具有单母线分段接线特点( D )。 A.因此,双母线接线与单母线分段接线是等效的 B.但单母线分段接线具有更大的运行灵活性

《发电厂电气部分》(含答案版)

《发电厂电气部分》复习 第一章能源和发电 1、火、水、核等发电厂的分类 依据一次能源的不同,发电厂可分为:火力发电厂、水力发电厂、核电厂、风力发电厂等。 火电厂的分类: (1)按蒸汽压力和温度分:中低压发电厂,高压发电厂,超高压发电厂,亚临界压力发电厂,超临界压力发电厂。 (2)按输出能源分:凝汽式发电厂,热电厂 (3)按原动机分:凝汽式汽轮发电厂,燃气轮机发电厂,内燃机发电厂,蒸汽--燃气轮轮机发电厂。 水力发电厂的分类: 按集中落差的方式分类:堤坝式水电厂(坝后式,河床式),引水式水电厂,混合式水电厂。 (2)按径流调节的程度分类:无调节水电厂,有调节水电厂(根据水库对径流的调节程度:日调节水电厂,年调节水电厂,多年调节水电厂)。 核电厂的分类:压水堆核电厂,沸水堆核电厂。 2、抽水蓄能电厂的作用 调峰,填谷,调频,调相,备用。 3、火电厂的电能生产过程及其能量转换过程P14 火电厂的电能生产过程概括的说是把煤中含有的化学能转变为电能的过程。整个过程可以分为三个系统:1、燃料的化学能在锅炉燃烧中转变为热能,加热锅炉中的水使之变为蒸汽,称为燃烧系统;2、锅炉中产生的蒸汽进入汽轮机,冲动汽轮机转子旋转,将热能转变为机械能,称为汽水系统;3、由汽轮机转子旋转的机械能带动发电机旋转,把机械能变为电能,称为电气系统。 能量的转换过程是:燃料的化学能-热能-机械能-电能。 4、水力发电厂的基本生产过程 答:基本生产过程是:从河流较高处或水库内引水,利用水的压力或流速冲动水轮机旋转,将水能转变成机械能,然后由水轮机带动发电机旋转,将机械能转换成电能。 第二章发电、变电和输电的电气部分 1、一次设备、二次设备的概念 一次设备:通常把生产、变换、输送、分配和使用电能的设备,如发电机、变压器和断

发电厂电气部分试题库-计算题教学提纲

发电厂电气部分试题 库-计算题

三、计算题 第三章 1.某电厂的高、低厂用母线电压分别为6kV 和0.38kV ,厂用高压备用变压器为分裂绕组有载调压型, 其参数如下:S Nh =40MVA , S Nl =20MVA,U kh %=9.5, 低压厂用变压器参数为:S NL =1000KVA ,U KL %=10,高压厂用母线已带负荷5200KVA ,自启动电动机总功率为10360KW ;低压厂用母线自启动电动机总功率为500KW ,试问高、低压串接自启动时,低压电动机能否成功自启动?(高、低压电动机平均启动电流倍数为5,ηN cos φ=0.8) (解:1)厂用高压母线电压校验 高压厂用母线的合成负荷标幺值为:1 1 0*5103605200 cos 0.8 3.5020000 h Nh P K S S S ηα?++= == 高压厂用变压器电抗标幺值为:2*1 1%9.5200001.1 1.10.052510010040000 k N t N U S x S =? ?=??= 高压母线电压标幺值:*0*1 *1* 1.10.929(65%~70%)110.0525 3.50 t h U U x S = ==≥++? 2)低压厂用母线电压校验 低压厂用母线的合成负荷标幺值为:22*cos 55000.8 3.1251000 l Nl K P S S ηα?= == 低压厂用变压器电抗标幺值为:*2 %101.1 1.10.11100100 k t U x =? =?= 低压母线电压标幺值:*1*2 *2*0.9290.6955%110.11 3.125 t l U U x S = ==≥++? 高、低压串接自启动时,低压电动机能成功自启动。 满足要求。) 2.某电厂的高、低厂用母线电压分别为6KV 和380KV ,高压厂用备用变压器为双绕组有载调压型, 其参数如下:S Nh =20MVA,U kh %=9.5, 低压厂用变压器参数为:S NL =1000KVA ,U KL %=10,高压厂用母线已带负荷5200KVA ,自启动电动机总功率为10360KW ;低压厂用母线自启动电动机总功率为500KW ,试问高、低压串接自启动时,低压电动机能否成功自启动?(高、低压电动机平均启动电流倍数为5,ηN cos φ=0.8) (解:1)厂用高压母线电压校验

发电厂电气部分试题

一、填空题(本大题共11小题,每空 1 分,共12 分) 1.在电气主接线中,旁路断路器的主要作用是(检修线路断路器时保证该回线路不停电) 2.三相输电线路水平布置,流过三相短路电流,(中间)相电动力最大。 3.电气一次设备中,具有开断、接通负荷电流和断开短路电流的开关电器是(断路器) 4.目前,在我国占比例最大的发电厂类型是(火力发电厂) 5.电气主接线中母线的主要作用是(汇集和分配电能) 6.发电厂的厂用电系统的接线通常采用(单母分段)接线形式,并且是按(炉)分段。 7.进行导体短时发热计算的主要目的是确定(导体可能的最高温度) 8.电力系统中,进行一次系统和二次系统间联系的主要元件是(互感器) 9.屋内配电装置电抗器的布置可以采用垂直布置,布置时应将(B )相放在上下两相中间 10.可以将一组母线与另一组母线重叠布置的屋外配电装置的类型是(高型) 11.(汽轮)发电机可以异步运行15-30分钟 二、判断题(本大题共12小题,每小题 1 分,共12 分) 1.自耦变压器的效益系数表明其经济效益,效益系数越大,说明其经济效益也越大。 (×) 2.内桥式接线比较适合于有穿越功率流经本厂的场合。 (×) 3.500kV以上电压等级经常采用3/2接线方式,当串数多于3串以上必须采用交叉接线 (×) 4.在火电厂中厂用备用电源经常采用暗备用方式,而水电厂经常采用明备用方式。 (×) 5.隔离开关只能隔离电压,不能关合非常小的电流 (×) 6.引起发电机过励磁的直接原因是电压降低、频率上升 (×) 7.用熔断器保护的电器,其热稳定时间由熔断时间保证,故可不验算热稳定。 (√ ) 8.减弱游离过程,加强去游离过程,有利于电弧的熄灭。 (√ ) 9.断路器开断中性点不接地系统的三相短路,通常后续开断相的工频恢复电压比首先开断相的高。 (×) 10.电流互感器的一次绕组的电流主要由其二次绕组的电流大小决定。 (×) 11.同步发电机的非正常运行和特殊运行都可以长时间运行。 (×) 12.同一台电流互感器使用在不同的准确级下,会有不同的额定容量。 (√ ) 三、简答题(本大题共11 小题,每小题 5 分,共55 分) 1、什么是变压器的热老化定律?

《发电厂电气部分》含答案版

发电厂电气部分》复习 第一章能源和发电 1、火、水、核等发电厂的分类 依据一次能源的不同,发电厂可分为:火力发电厂、水力发电厂、核电厂、风力发电厂等。 火电厂的分类: (1)按蒸汽压力和温度分:中低压发电厂,高压发电厂,超高压发电厂,亚临界压力发电厂,超临界压力发电厂。 (2)按输出能源分:凝汽式发电厂,热电厂 (3)按原动机分:凝汽式汽轮发电厂,燃气轮机发电厂,内燃机发电厂,蒸汽-- 燃气轮轮机发电厂。 4、水力发电厂的基本生产过程答:基本生产过程是:从河流较高处或水库内引水,利用水的压力或流速冲动水轮机旋转,将水能转变成机械能,然后由水轮机带动发电机旋转,将机械能转换成电能。 第二章发电、变电和输电的电气部分 1、一次设备、二次设备的概念 一次设备:通常把生产、变换、输送、分配和使用电能的设备,如发电机、变压器和断路器等称为一次设备 二次设备:对一次设备和系统的运行状态进行测量、控制、监视和保护的设备,称二次设

发电厂电气部分第六章习题解答

第6章导体和电气设备的原理与选择 6-1什么是验算热稳定的短路计算时间t k以及电气设备的开断计算时间t br? 答:演算热稳定的短路计算时间t k为继电保护动作时间t pr和相应断路器的全开断时间t br之和,而t br是指断路器分断脉冲传送到断路器操作机构的跳闸线圈时起,到各种触头分离后的电弧完全熄灭位置的时间段。 6-2开关电器中电弧产生与熄灭过程与那些因素有关? 答:电弧是导电的,电弧之所以能形成导电通道,是因为电弧柱中出现了大量的自由电子的缘故。 6-3开关电器中常用的灭弧方法有那些? 答:有以下几种灭弧方式: 1)利用灭弧介质,如采用SF6气体;2)采用特殊金属材料作灭弧触头;3)利用气体或油吹动电弧,吹弧使带电离子扩散和强烈地冷却面复合;4)采用多段口熄弧;5)提高断路器触头的分离速度,迅速拉长电弧,可使弧隙的电场强度骤降,同时使电弧的表面突然增大,有利于电弧的冷却和带电质点向周围介质中扩散和离子复合。 6-4什么叫介质强度恢复过程?什么叫电压恢复过程?它与那些因素有关? 答:弧隙介质强度恢复过程是指电弧电流过零时电弧熄灭,而弧隙的绝缘能力要经过一定的时间恢复到绝缘的正常状态的过程为弧隙介质强度的恢复过程。 弧隙介质强度主要由断路器灭弧装置的结构和灭弧介质的性质所决定,随断路器形式而异。 弧隙电压恢复过程是指电弧电流自然过零后,电源施加于弧隙的电压,将从不大的电弧熄灭电压逐渐增长,一直恢复到电源电压的过程,这一过程中的弧隙电压称为恢复电压。电压恢复过程主要取决于系统电路的参数,即线路参数、负荷性质等,可能是周期性的或非周期性的变化过程。 6-5电流互感器常用的二次接线中,为什么不将三角形接线用于测量表计?

第4版发电厂电气部分课后题答案

1-1简述火电厂的分类,其电能生产过程及其特点 答:火电厂的分类:1.按原动机分:凝汽式汽轮机发电厂、燃气轮机发电厂、内燃机发电厂和蒸汽—燃气轮机发电厂等。2.按燃料分:燃煤发电厂(煤炭),燃油发电厂(石油提取汽油,煤油,柴油后的渣油),燃气发电厂(天然气,煤气),余热发电厂(工业余热)还有利用垃圾和工业废料的发电厂。3.按蒸汽压力和温度分:中低压发电厂(蒸汽压力3.92MPa, 温度450℃,电机功率小于25MW),高压发电厂(9.9MPa。540℃,100MW),超高压发电厂(13.83MPa,540/540℃,200MW),亚临界压力发电厂(16.77MPa,540/540℃,300~1000MW),超临界压力发电厂(大于22.11MPa,550/550℃,机组功率600MW,800MW及以上),超超临界压力发电厂(26.25MPa,600/600℃,机组功率1000MW及以上)4.按输出源分:凝汽式汽轮机发电厂(只能向外供应电能,效率较低,只有30%~40%),热电厂(同时向外供应电能和热能的电厂,效率较高,60%~70%)火电厂的电能生产过程:1.燃料的化学能在锅炉燃烧中转变为热能,加热锅炉中的水使之变为蒸汽,称为燃烧系统。2.锅炉产生的蒸汽进入汽轮机,冲动机轮机的转子旋转,将热能转变为机械能,称为汽水系统。3.由汽轮机转子旋转的机械能带动发电机旋转,将机械能变为电能,称为电气系统。(凝汽式火电厂电力生产过程) 特点:1.火电厂布局灵活,装机容量的大小可按需要决定。2.火电厂的一次性建设投资少,单位容量的投资仅为同容量水电厂的一般左右,建造工期短,发电设备利用小时数较高。 3.火电厂耗煤量大。 4.火电厂动力设备繁多,发电组控制操作复杂,厂用电量和运行人员都多与水电厂,运行费用高。 5.燃煤发电机组由停机到开机并带满负荷需要几小时到十几小时,并附加耗用大量燃料。 6.火电厂担负调峰、调频或事故备用时,相应的事故增多,强迫停运率增高,厂用电率增高。 7.火电厂的各种排放物对环境污染较大。 1-2简述水电厂的分类,其电能生产过程及其特点 答:水电厂的分类:一:按集中落差的方式分:1.堤坝式水电厂(坝后式和河床式,,根据厂房位子)在落差较大的适宜地段拦河建坝,形成水库将水积蓄起来,抬高上游水位.2.引水式水电厂:在山区水流湍急的河道上,或河床坡度较陡的地方,由引水渠道造成水头,而且一般不需修坝或只低堰,适用于水头很高的情况。3.混合式水电厂:在适宜开发的河段拦

发电厂电气部分试题

发电厂电气部分模拟考试试题二

发电厂电气部分模拟考试试题二答案 一、填空题(每空2分,共40分) 1. 发电厂变电站输电线路用户 2. 经济电流密度长期发热运行电流 3. 按炉分段单母线分段

4. B 271073.1sh i a L ?? ?- 5. 已知材料允许应力确定绝缘子最大允许跨距 已知材料应力和绝缘子跨距确定最大允许衬垫跨距 6. 弧隙电压恢复强度 弧隙介质恢复强度 弧隙介质恢复强度>弧隙电压恢复强度 7. 减小 8.不停电检修出线断路器 9.工作电源 启动和备用电源 事故保安电源 二、问答题(每题5分) 1. 课本p96-p97 2. 课本p51 3. 百分电抗是以电抗器自身额定值为基准值的标么值乘以100。即: % 100 3/%?= N N L L I U X X ,所以电抗器电抗的有名值为: N N L L I U X X 3%? =。由此公 式,则:第二台NKL-10-300-5的96.225 0.3 31051=?? =L X ;第一台NKL-10-500-3 的 641 .430.5 31031=?? =L X ,因此,第二台电抗器的限流效果好。 三、按要求完成下面各题(共45分) 1、双母线带旁路母联兼作旁路 双母线分段 内桥 2、5000/104G SN - 3、122501525010%46.8720.8T T S S MVA ?--???? ===????? MVA S T 5.628.0503 =??????= 4、■ 1 0.37 0.57 ■ )(13.782/32cm bh = )(13.782/3 2cm bh = ■ )(08.26/32cm h b = )(08.26/3 2cm h b = ■ ① A I I GN 36088.0105.103105005.105.13 6 max =???????????== 图(a)为竖放,查表得A I c a 42430125=,88.0=θK ,集肤效应系数8.1=S K 所以 A A I c a 3734424388.00135=?=>A 3608 导体正常运行温度 ()c c al i I I a 02 2 352max 2007.6737343608)3570(3501 =?-+=? -+=θθθθ 查得() 4 16/105.0m J A i ?Ω?= 短路计算时间40.2 4.2k pr ab t t t s =+=+=>1S,不计非周期分量热效应

发电厂电气部分模拟题与答案

发电厂电气部分模拟试题一

发 电 厂 电 气 部 分 模 拟 试 题 一 答 案 一、填空题(40分) 1. 导体的短时最高发热温度不超过导体材料的短时最高允许温度 2. B 相 271073.1sh i a L ?? ?- 3. 已知材料允许应力确定绝缘子最大允许跨距 已知材料应力和绝缘子跨距确定最大允许衬垫跨距 4.灭弧介质 5. 小 6. 在绝热状态下,导体温升达到稳定温升所需的时间 7. 减小 8、变电站、输电线路、用户 9.经济电流密度 长期发热运行电流 10. 好 11. 按炉分段 单母线分段 12. 弧隙电压恢复强度 弧隙介质恢复强度 弧隙介质恢复强度>弧隙电压恢复强度 二、选择题(12分) 1、C 2、D 3、C 4、C 三、按要求完成下面各题(48分) ① 计算发电机引出线的经济截面;(6分) A GN 14438.0105.103102005.1I 05.1I 36 max =???? ???????== (2 分)

根据Tmax = 3200h ,查得经济电流密度J = 1.06 (A/mm 2 ) (2 分) 则发电机引出线的经济截面为:1361 1.061443J S J ===N I (mm 2 ) (2 分) ② 若选用2×(80×8)的铝矩形母线且导体平放,计算其能否满足导体正常发热的要求;(6分) 按导体平放,查得2×(80×8)的铝矩形母线的 Ial=1858A ,Ks=1.27。 (2分) 计算温度修正系数966.0257028 70K =--= θ, (2分) 则实际载流量为 1795 1858966.0K =?=?al I θ (2 分) 显然,Imax =1443 < 1795,可见能满足导体正常发热的要求 ③ 按②中所选导体计算短路前母线工作温度;(2分) C I I C al ο ο551795 1443)2870(28)(2 22282 max 0al 0i =?-+=? -+=θθθθ (2 分) ④ 按②中所选导体计算短路时最高工作温度;(12分) 短路切除时间 ) (3.02.01.0t t t ab pr k s =+=+= (2 分) 周期分量热效应为 ()() )(6.15020221028123.010"12Q 2 222222/2p s kA I I I t k k t t k ?=+?+?=+?+?= (2 分) 因为)(1)(3.0t k s s <=,查表得非周期分量等效时间 T = 0.2(s),则非周期分量热效应 ) (8.156282.0"T Q 222np s kA I ?=??== (2 分) 短路全电流热效应 ) (4.3078.1566.150Q Q Q 2np p k s kA ?=+=+= 由C ο 55i =θ查得)/(1045.0A 4 16 i m J ?Ω?= (2 分) 则16 2 616 2k i f 10468.0)008.008.02(104.3071045.0Q A A ?=???+?=+=∴S (2分) 查得导体短路时最高工作温度C ο 65f =θ (2 分) ⑤ 计算热稳定最小截面;(4分) 由C ο 55i =θ,查得93C = (2

相关文档